文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨污水合流改造工程施工总结

雨污水合流改造工程施工总结

雨污水合流改造工程施工总结
雨污水合流改造工程施工总结

上海市浦东新区临港站河道管理事务中心

雨污水分流改造工程

上海东外滩园林市政工程有限公司

2019年3月10日

一、工程概况

本工程位于书院镇(新港)洼港村251-1号,现临港管理站现状管理站雨污合流,管内部管道出现渗漏、破裂、脱节、洼水、沉积等现象,局部位置损坏严重,给管理站内部排水及道路交通带来安全隐患。为了改善区域排水条件及河道水质,对其实施雨污水分流改造工程。

工程工期

合同工期90日历天,计划开工日期:2018年10月10日至2019年1月8日竣工。实际开工日期为2019年11月14日,实际完工日期为2018年1月16日。

本工程参建单位:

建设单位:上海市浦东新区河道管理事务中心

设计单位:上海浦东建筑设计研究院有限公司

监理单位:上海新光工程咨询有限公司

施工单位:上海东外滩园林市政有限公司

本工程监督单位:

浦东新区水务建设工程安全质量监督站

二、执行的主要技术、质量、验收规范

8《埋地塑料排水管道工程技术规程》

SL176-2007

9《水利水电建设工程验收规程》

GBJ50204-2002

10《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014 11《上海市建设工程现场文明施工管理实施细则》SL239—1999

三、主要设计变更情况

根据设计交底会议纪要,场地外原计划开槽埋管DN250污水管,由于该道路是镇属主要交通要道,无法进行大开挖施工,根据镇道路管理部门要求,变更为拖拉管施工。

四、现场施工技术措施

1、开槽埋管施工方案

1.1 施工方法

排水管管径为250 ~400,埋设深度≤1.75米。管道材质为HDPE双壁缠绕管,橡胶圈接口。

1.2施工方案

1.2.1测量定位放线

在基槽开挖之前,应根据设计图纸和建设单位指定的水准点,放测现场的临时水准点,现场临时水准点必须闭合,临时水准点必须经监理单位复核之后,再进行施工。复测管道中心线,订好龙门桩,撒出开挖边缘灰线。

1.2.2 开挖沟槽

(1)槽底宽度应为管外径+0.6m工作面+支撑厚度。

(2)沟槽开挖时,应严格控制基底高程,严禁超挖或扰动地基土体,机械作业有专人指挥,挖土至沟槽底标高20~30cm时,再用人工开挖至设计标高,修整沟槽底,并立即进行基础施工。严格控制沟槽宽度和基底高程,不得超挖或扰动基面槽底不得受水浸。

遇地下公用管线或者机械无法施工的地方,均由人工开挖。

(3)开挖沟槽质量标准:

槽底松散土、淤泥、大块石等杂物必须清除,保持槽底不浸水。

1.2.3管道基础

(1)管道采用砂砾垫层基础,下层用粒径最大为5~40mm的砾石砂铺砌,厚度150mm,上层用粗砂铺平,厚度不小于50mm。

(2)基础应夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应预留凹槽。以便接口操作,接口完成后,随即用相同材料填实。

(3)管道基础质量标准

管道基础不得铺筑在淤泥或松填土上。管道基础应表面平整,两井之间应顺直。

(4)管道坞膀:采用中粗砂坞膀至道路结构层底,坞膀密实。

1.2.4 管道铺设

(1)铺管

A.待用的管节按产品标准进行逐节质量检验,不符合标准的不得使用。管节现场搬运一般用人工搬运,搬运时必须轻拍轻放,严禁管材在地面上拖拉。

B.下管由人工进行,地面人员将管材传给沟槽底的施工人员。用非金属的绳索系住管身两端,保持管身平衡匀速溜放,使管材平稳地放在沟槽内,严禁将管材至槽边翻滚入槽内。起重机下管时,用非金属绳索扣系住,严禁串心吊装。

C.排管时,管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向实装,安装一般由下游往上游进行。管材可按需要长度,用手锯截取,断口应修边。

1.2.5沟槽回填

A.沟槽回填在隐蔽工程验收合格后进行。回填黄砂前把沟槽里的杂物等清理干净。

B.回填土应薄层轻压,分层夯实,回填时分层对称进行,每层压实厚度不

大于150mm。管顶0.5m以上采用机械回填,从管轴线两侧同时均匀进行,夯实碾压。

C.覆土时沟槽内不得有积水,严禁带水覆土,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质,大于10cm的石块等应剔除,大的泥块应敲碎。

2.拖拉管施工

2.1布管

a沿作业带将管道顺序摆放、首尾错开,以便组对连接。

b管道连接采用热收缩套连接法,所用热收缩套由厂家配套供应。

c管套的施工环境为常温。管材连接处表面的灰尘和脏物应清理干净,并使之对接无缝。

d用液化石油气喷枪火焰从热收缩套中间沿圆周方向均匀加热,并使热收缩套完全收缩后再分别向两端延伸加热。

f在施工中,需注意防止地下水、雨水进入管内。

2.2导向孔轨迹设计

a定向钻孔轨迹线段由造斜直线段、曲线段、水平直线段(与管道排水坡度一致)等组成。

b入土角不宜超过15°,出土角按导向钻杆及拖拉管材允许曲率半径较大值确定,不超过20°。

d相邻两节钻杆允许转向角根据土质条件,钻杆长度、材料等因素确定。

2.3控制井

a控制井结构形式应由设计单位确定,井尺寸为3*3m,深度为4.52m。管道洞口处理要有密封装置,防止漏水漏泥。井底做150厚砼基层。

b控制井根据拖拉长度,并结合场地条件、水文地质条件和设计参数,设

置3个控制井,在检查井位置。

c定向拖拉施工时,应先进行控制井施工,后进行管道定向拖拉施工。2.4定向钻孔与回拖

a本次穿越工程前确保钻机正确就位;开钻前进行参数标定,确保穿越控向数据的准确,严格控制偏差在规范允许的范围之内。钻机安装牢固后方可开钻,根据穿越管径的大小、长度和钻具的承载力调整回拖拉力。

b预扩孔质量控制措施:扩孔直径为污水管道外径1.1~1.3倍,为了保证成孔质量及路面安全,我们采用以下措施进行施工:

①施工中加大泥浆配比,增加泥浆粘度的方法来维护钻孔的稳定。

②施工时连续进行,保证钻孔中的泥浆粘度适中处于一种粘滞状态,使泥浆没有时间沉淀,保证孔壁稳定性。在预扩孔时扩孔速度不能太快,扩孔时间应大于3分钟/根,并均速扩孔不得忽快忽慢,使孔内泥浆均匀分布,严禁回扩器向扩孔方向反推以减少泥浆的不均匀分布。

③最后一次扩孔与回拖工序要连续进行,间隔时间不得超过3个小时。

④在预扩孔及回拖拉管过程中,工作井内、孔内涌出的大量泥浆,及时抽出运走,以保证回拖拉管工序连续进行。

⑤管道拖拉就位后,清理控制井,砌筑检查井窨井。管道与检查井墙接头处宜安放橡胶圈等止水材料。控制井回填时,先回填中粗砂至管顶以上0.5m,分层浇水密实。

3、道路工程施工技术方案

3.1 工艺流程

原有沥青砼路面翻挖、清理碎石垫层混凝土基层沥青面层

3.2.施工方案

3.2.1施工准备

翻挖原有道路,并将拆除下的废弃物及多余土方运至指定地点。将路基清理

完毕。

3.2.2 碎石垫层

运到工地现场的碎石应粗细均匀,运料及摊铺应先远后近循序进行,所需材料按预先计量分段、分堆放至路槽上。碎石材料应具有一定级配的透水性良好材料,质地坚硬,不含杂质。不允许用同粒径山皮、风化石子,不稳定石碴代用。碎石材料检测每批至少2次,质量要求要符合设计及施工规范要求。

应用推土机或其他适用机械进行摊铺,摊铺的碎石应分布均匀一致,无明显粒料分离现象。其厚度松铺系数由实践确定,一般是按1.2—1.3之间的松铺系数试压,为有利于压实,其表面宜湿润,如须洒水时,应注意洒水均匀和适量,防止泡软土基。

3.2.3 混凝土基层施工

(1)混凝土基层的浇注,采用泵送的方式进行,根据路面的分段,进行分段施工。

(2)混凝土采用商品混凝土,并用混凝土罐车运输。施工时,必须有遮盖和保湿措施,出料及铺筑时的卸料高度,不应超过1.5米。

(3)混凝土从搅拌机出料后运到摊铺地点浇注完毕的允许最长时间,不得超过水泥的初凝时间。

(4)混凝土采用人工摊铺,以缓慢的速度均匀进行,以保证连续操作。

(5)采用平板震捣器实施震捣,从每段摊铺的一边缓缓匀速移向另一边。要使整个摊铺宽度范围内的混凝土受振均匀,并达到粗毛效果,然后以人工用铝合金尺进行收平。

(6)混凝土施工完毕,及时进行洒水或图覆盖养护,养护期不少于7天。

3.2.

4.沥青粘结层

施工前先对路面进行整修,基层满足各项指标摊铺前应控制好集料、填料、水乳液的配合比例摊铺时,搅拌形成的沥青防水粘结层符合设计的沥青用量和级

配要求,具有良好的和易性。

3.2.5铺设聚酯玻纤布

(1)摊铺时,保证聚酯玻纤布拉直平整,不留有裙皱和扭曲。相邻的搭接长度>50cm

(2)铺设后,禁止施工车辆在聚酯玻纤布上行驶,施工中随时检查聚酯玻纤布的质量,发现有折损、刺破、撕裂等现象时,视程度予以更换或修补。

3.2.6摊铺沥青

本工程摊铺沥青砼分为AC-20C中粒式沥青混凝土、AC-13C细粒式沥青混凝土2种,摊铺厚度中粒式为6cm、细粒式为4cm。

(1)首先根据设计文件及控制桩和水准点,复测平面位置及高程,测量精度应符合有关规定,控制好细沥青混凝土的厚度

(2)施工前,在监理的监督下,先进行试验段的铺筑,以检验施工工艺和各种施工机械的设备性能,以获取各类沥青混合料施工的技术指标。

(3)路面边缘路缘石时应在摊铺前安砌完毕,雨水口检查井事先升降到位周围仔细夯实。摊铺前雨水口及井子周围补刷粘层油。采用摊铺机摊铺,摊铺机的基准线按照双机全幅一次摊铺。两台摊铺机前后相距10~15m,左右重叠0.2m

(4)摊铺选择无雨天气施工,严格控制沥青混凝土到工地的温度。沥青混合料拌和均匀,色泽一致无成块油团。检验合格后的沥青混合料倒入摊铺机料斗,并启动摊铺机,按2~3m/分钟的速度进行摊铺,当摊铺5~10m后,检查摊铺厚度及横坡是否有误,确定无误后继续摊铺。

(5)碾压

首先采用轻型钢筒压路机进行初压,由外侧向内侧、由低向高顺序静压一遍,碾压速度为1.5-2km/小时,初压后检验平整度和路拱,必要时应予修正。复压紧接在初压后进行,复压采用钢轮振动压路机碾压两遍,碾压速度3~4km/小时。最后

采用双轮筒式压路机进行终压,碾压速度为5~6km/小时。

碾压时,压路机遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快及轮迹重叠的原则,道路边缘、检查井、雨水口周围及沟槽等部位采用小型打夯机与人工配合夯实,每次来回轮迹重叠,压路机匀速行驶。

4、隔油池施工方案

4.1钢板桩施工方案

为了确保施工期间基坑的安全,对基坑采用6米长的18#槽钢为拉森钢板桩进行维护,为防止外部地下水对施工的影响,本基坑围护采用小齿口的拉森钢板桩,在拉森钢板桩的上部做围懔支撑。

4.2:土方开挖、回填

基坑开挖前设置排水设施,使场地保持干燥,以利土方施工。地面水的排除采用排水沟措施。利用自然地形来设置排水沟,使水直接排至场外,或流向低洼处再用水泵抽走。主排水沟设置在施工区域的边缘或道路旁。临时截水沟至挖方边坡上缘的距离为3m。临时排水沟内最高水位低于坡脚0.3m。排水沟的断面为0.5×0.5m,纵向坡度为0.3%。然后按设计的基础平面图定位放线,设计平面尺寸加工作面宽度,设制轴线标高控制木桩,放出轴边线,经验线认可后,进行基坑开挖。采用机械挖土,人工平整,挖土时现场有专人指挥,随时用水准仪控制基底标高,挖出的土方抛在槽边1.5米以外。

4.3垫层

基坑开挖后采用人工平整,铺10cm碎石垫层,10m素砼基层

4.4钢筋制作及板底浇筑

钢筋采用12螺纹钢,在现场设立钢筋棚,然后由技术人员按图纸进行钢筋制作,板底砼浇捣后,进行养护。

4.5立模,池壁及顶板砼浇筑

底板浇筑后进行池壁力模,模板采用组合钢板模和九夹板,顶板采用钢管支撑,现场配备一套木工设备,按需要及时处理加工模板,模板立好后进行C30砼浇筑。预埋件的安装固定,位置正确。在浇筑预埋件管周边砼时,铺以人工捣实,不得有空鼓和渗漏。混凝土浇筑板顶后和底板时,连续浇筑不留施工缝,浇筑完毕后,进行养护。

4.6拆模、土方回填

砼养护期后,进行拆模,外侧土方间隔填土。

5、一体式格栅池装置

5.1基坑土方开挖

施工方法同隔油池,基坑宽度为设备尺寸外放0.5m。

5.2设备安装

a地埋式安装,基坑底部铺设10cm碎石垫层,并浇10cm混凝土垫层。基础必须平整,相对标高准确。

b使用吊车将设备就位时,确认各单体的方向和位置,方便管道接入。

c连接完管道后先用清水试压,确认管道连接不漏水,同时调整沉淀池出水堰板的水平度及出水高度。检查各电机设备的正反转。

d检查整体设备。

5.3.确认安装正确后回填土方,进行调试。

五、工程验收情况

根据施工总进度计划要求及现场实际情况,本工程在2019年1月16日进行完工验收。

六、工程质量控制情况及原材料试验检测情况

1、主要完成的工作量

2、原材料及施工试验情况:

原材料质量控制情况:

本工程的施工所需各类原材料的采购检验与试验,根据业主、设计、监理单位要求,参照相应规范进行控制。

CCTV检测结论:

从检测结果来看,河道中心临港管理站雨污水管功能性状况总体良好,结构性状况总体良好。

七、质量评述

本单位工程已按合同工期顺利圆满的完成施工任务,在质量监督部门、业主、监理、设计等上级领导单位的关心帮助和热心指导下,在我施工单位自身努力施工下,克服了诸多不利因素和困难,最终同心协力圆满的完成了本工程施工任务。

综述:本工程所用材料经过复试全部合格,工程质量符合设计及规范要求,

工程资料齐全真实有效,其中工程自评情况如下:

1、排水分部工程自评等级为:合格;

2、道路分部工程自评等级为:合格;

本工程划分为1个单位工程2个分部工程,6个子分部工程;分部工程全部合格。根据《水利工程施工质量检验评定标准DG/TJ08-90-2014》,排水分部工程合格,道路分部工程合格,合格率100%;

单位工程质量等级评定为:合格。

上海东外滩园林市政工程有限公司2019年3月10日

市政排水监理工作总结

监理工作总结 -、工程概况................................................. .2 二、工程内容概述 ............................................ .2 三、监理目标 ................................................ .3 四、监理工作的回顾 .......................................... .3 4.1监理合同履行情况................................ (3) 4.2前期准备工作的监理.............................. (4) 4.3施工过程的监理..................................... (4) 五、监理目标及完成情况评价................................... .6 5.1工程质量控制结果................................. (6) 5.2工程进度控制结果................................. (7) 5.3投资控制结果 (7) 六、监理工作说明 七、结束语.7 .8

、工程概况 本工程为繁峙县城排水管网改造工程,工程地理位置为繁峙县城金龙路、东风路,建设规模3208米,金龙路、东风路排水管网改造工程分别长为708米和896米,计划2014年8月15日开工,2014 年11月22日竣工。 建设单位:繁峙县污水处理中心 / 设计单位: 施工单位:忻州市桃园建筑设计有限公司山西金腾建设有限公司 监理单位:山西恒泰建设项目管理有限公司 二、监理目标: 1、质量目标:一次性验收合格; 2、工期目标:在合同工期内完成施工; 3、安全目标:创“无事故工程”; 4、文明施工目标:确保达到“安全文明施工样板工地”; 5、环境保护目标:降低噪声、扬尘、污水的排放,做到零投诉; 三、监理工作的回顾 1、监理合同履行情况: 本工程是依法承揽的监理工程,签订书面合同,合同资质与公司实际资质符合,合同签订后我公司组织并设立了现场项目管理部,定时检查监理人员到位情况,各专业履行质量责任,对隐蔽工程分项、分部工程及各道工序及时进行验收签证。 监理合同签订后,本监理部人员进行了大量的开工前准备工作: 了解现场实情、熟悉图纸及会审纪要、进行技术交底,并主动与业主沟通,根据图纸等设计资料,编制监理大纲、监理细则,并对工程质量、进度、投资实行预控,以事先控制为主,同时做好合同管理,信息管理工作,在总监理工程师的指导下,项目

污水改造施工方案

新亚星焦化污水管网改造工程 施 工 方 案 (草案) 施工单位:安徽天工建设集团有限公司 编制人:牧安华 编制日期:二0一四年十二月三十日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、现场组织机构管理名单 四、施工工艺 五、进度计划 六、安全保证措施 七、质量保证措施 八、需建设方协调事项 一、编制依据 1、施工图纸。

2、设计施工说明及图例。 3、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4、CJJ 143-2010 埋地塑料排水管道工程技术规范 5、GJBT一778 埋地塑料排水管道施工图 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 7、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 二、工程概况 整个管道线路约为1857米,工程拟采用HDPE双壁波纹管或PE直壁管施工,双壁波纹管环刚度不低于10KN/㎡,,PE直壁管承压等级为0.8MPa,施工范围内所有管道更换,检查井重做目的用于解决厂区生产污水及生活污水排放不影响外排水质问题。 生产污水管道全长约为423米,检查井共23口,粗苯、冷鼓区域污水管道由井P1-6、井P1-12汇总至P1-9后横穿B2路,经P1-1至硫铵事故水池及初期雨水池,提盐工段化粪池污水由P1-9-7e与放散塔冷凝液由P1-9-7a,在P1-9-7c汇总后,经P1-9-7至事故水池。 油库事故水池及初期雨水池来的污水,经井P3-31沿B4路至P3-42进入生化站其他废水井,管道全长约260米,检查井共12口。 B3路其他废水由井P3-14-5沿B3路至井P3-15后沿新亚星中路至生化站,全长约为463米,检查井共12个,同时1#炉区域污水由井HF-8和H1-52汇总后接入P1-14-6,管道全长80米,2#炉区域污水由HF-9和H1-49汇总接入P1-14-16,管道全长90米一并更换,检查井共计9口。 主控楼区域污水管道由井HF-12、HF-13接至P1-6后横穿B2路,与中化楼区域污水管道汇总,接入井P3-14的管道,全长260米。 三、现场组织机构管理名单 工程项目经理:王秋梅 工程项目负责人:吴福生 工程技术负责人:沈伟 工程施工工长:叶显祥 工程材料员:王长林

小区雨污水管网、沥青路面施工方案

江苏万盛悦府小区室外附属工程 施工方案 江苏裕昌市政工程有限公司 2015年4月9日

施工方案 、工程概况 江苏万盛悦府小区室外附属工程位于盱眙县东洪武大道与迎春大道交汇处。 本工程由江苏万盛置业有限公司投资兴建。本次招标项目主要含小区地下雨污管道铺设、小区主干道沥青路面铺设。 、编制依据 1、江苏万盛悦府小区室外附属工程施工图纸 2、《排水检查井》02S515 3、《室外工程》苏J9508 4、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 、施工部署 1 ?施工时间:80个日历天完成。 2 .工艺流程 土方开挖----- 管道基础施工------- 下管和稳管------ 道连接(接口) 砌筑附属构筑物-----土方回填 ------- 小区道路施工 3. 施工准备 3. 1施工准备及作业条件 1)技术人员必须参加图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2)技术人员已向施工人员进行技术、质量、安全交底,熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3)有经批准的施工方案或施工组织设计。 4)有碍排水管网施工的障碍物已全部清除。 5)管材、配件及辅助材料均已进场。 6)管材及机具均以备齐,经检验合格并运进现场。

3. 2. 2主要材料 1)DN200、300、400、500 聚乙烯塑钢管。 2)砼沥青; 四、雨污管道施工方法及技术措施 4. 1化粪池基坑轻型井点降水 4. 1. 1轻型井点降水施工技术措施 1)轻型井点的施工,大致分为下列几个过程:准备工作、井点系统的埋设、使用及拆除。 2)做好准备工作,包括设备保养、滤管清洗、纱布包裹、水源、电源及必要材料的准备,并做好附近建筑物、管线的监测工作。 3)埋设井点的程序是:先排放总管,再埋设井点管(内径:48mm,用弯联管将井点与总管(内径:100mm接通,然后安装抽水设备。井点间距为 1 米, 长为6米,单根每天抽水量取定为 3.5-4.5立方米。 4)井点管的埋设一般用水冲洗进行,并分别冲孔与埋管两个过程。冲孔时,先用起重设备将直径50-70mm的冲管吊起并插在井点位置上,然后开动高压水泵(一 般压为0.5--1.3mp ),将土冲松。

雨污管网改造施工方案

雨污管网改造施工方案 原有雨污水管道存在混接现象,污水接入雨水管道、造成污水随雨水排出进入河道,污染周边水体及地下水,都周边环境造成不利影响;雨水进入污水管道,雨天污水横流、造成积涝危害。 根据现场实际情况接合施工图纸,原有地下管线较多,管线复杂,管位紧张,道路狭小,施工时沟槽采用人工开挖及机械开挖。 (1)管线保护分类及措施 ①施工道路下方各种地下管线: 当管线上部无保护层或施工荷载管线保护设计荷载时,采用20mm 厚钢板铺管线上方地面,钢板宽度应为管线范围两侧各外延1.0m。 ②管槽开挖过程中裸露的各种地下管线: 对管槽开挖过程中能临时切断且能改变走向的地下管线,在征得有关单位和其管理部门同意后,进行临时切断或改迁,当管线原样恢复或改迁后应得到相关部门验收确认。雨、污水管临时切断应做好管道临时封堵及临时排水;改迁后管线应按照原管线设计图施工。对管槽开挖过程中遇到的供水、供电、电信、燃气及其它不可切断或不能迁移的管线时,应针对不同管线性质、管道材质、管径等特点采取可靠的保护措施,确保管线安全。对不可切断或不能迁移的管线采用悬吊法进行保护。 (2)管线保护施工注意事项 ①管槽开挖前,应向有关单位和其管理部门提出管线临时保护

的书面申请,办妥相关手续,管线保护方案需得到有关单位和其管理部门同意后方可实施。应邀请有关单位和其管理部门对需要保护的管线进行相关交底,取得管线的详细情况和相关单位对管线制定的保护措施,并向各级施工人员进行安全交底,建立责任制,明确各级人员的责任。 ②施工前必须进行周密细致的施工组织设计,在需要保护的地下管线处做出明显标志,标明每一处沿线下方的埋地设施名称,属性、材质、特征、断面尺寸和埋深,并设置必要的管线安全警戒线、安全标志牌、警示牌。 ③施工中如遇实际情况与设计图纸不符合时,应及时通知设计、监理、业主单位及管线单位共同协商处理,在未做出统一结论前,不得擅自处理或继续施工。如有必要,在管槽开挖前对地下管线需重新进行探测,以充分了解、复核各管线特性,确保施工过程中各类管线的安全。 ④管槽开挖到需保护的管线附近时,必须采用人工开挖方式进行施工,严禁超挖,严格按照批准的管线保护方案进行实施。管线保护措施实施后,经相关部门检验合格后,方可进行管槽其它土方开挖。 ⑤应组织建设单位、各管线管理单位和施工单位的有关人员定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。各工种施工人员必须严格遵照安全操作规程的有关规定实施作业,严禁违章操作、违章施工。

污水改造项目施工与方案

未来科技城科研成果转化基地污水改造项目 施工方案 北京城建道桥建设集团有限公司 2017年07月15日

目录 第一章、编制依据 (3) 第二章、工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工环境 (3) 三、主要工程量 (3) 第三章、施工总体布署 (4) 一、施工计划 (4) 二、施工人材机部署 (4) 第四章、施工现场平面布置 (4) 一、施工现场平面布置图(后附图一) (4) 二、项目施工结构图(后附图二) (4) 第五章、主要工程施工方法 (4) 一、道路工程 (4) 二、管线工程 (7) 第六章、施工质量措施 (11) 一、管线施工质量措施 (11) 二、道路工程施工质量措施 (12) 三、雨季施工质量措施 (13) 第七章、安全绿色文明施工 (14) 一、施工安全措施 (14) 二、绿色文明施工 (15) 第八章、交通导行措施 (16) 一、交通导行原则 (16) 二、交通导行方式 (16) 三、交通导性措施 (16)

第一章、编制依据 1.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 2.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3.《北京市城市道路工程施工技术规程》BDJ01-45-2000 4.《北京市给水排水工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 5.建设单位提供的设计图纸 6.图纸指定的相关技术标准图集 第二章、工程概况 一、工程概况 本工程为未来科技城科研成果转化基地污水改造项目,由原小汤山工业园区污水处理厂起随流西路新建接入大西路市政污水管网。污水管道建设内容主要包括:新建钢筋混凝土管道D400污水管线289.4m,新建钢筋混凝土管道D300污水管线25.52m,球墨铸铁管D50污水管线7m,球墨铸铁管D200污水管线4m,圆形污水检查井共8座,沉泥井1座。工程需破除并恢复混凝土路面,892.64m2。 二、施工环境 本工程地势西高东低,地下水位变化复杂,土质为粉质粘土,但土质含水量呈饱和状态,且施工季节正值雨季。 流西路新建的污水管线右侧紧邻燃气管线,其中污水管线W5-W7井段需穿越大西路,与之交叉的有路灯管线。 三、主要工程量 1.道路工程 原混凝土路面破除892.64m2 恢复C30水泥混凝土路面892.64m2 (20cm厚) 石灰粉煤灰碎石基层2层892.64m2 (每层15cm厚) 石灰稳定土基层9%石灰土892.64892.64m2 (15cm厚) 2.管线工程 D400mm钢筋混凝土管289.4m(主线120°砂石基础) D300mm钢筋混凝土管25.52m(支线180°砂石基础)

小区雨污水外网施工方案

康郡售楼处雨污水外网管线施工方案 1、编制依据及编制说明: 1、1编制依据 (1)污水、雨水外网工程设计图纸 (2)施工图设计说明书 (3)康诗丹郡售楼处样板段排水管线施工图补充说明 (4)《06MS201市政排水设施管道安装图集》 (5)雨水、污水施工合同 (6)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 1、2编制说明: 本工程包括雨水管线施工和污水管线施工,主材由甲方材料供应部门提供,并按管材厂家和甲方材料供应部门提供的作业指导书和安装使用说明书施工。2、工程概况及特点: 2、1工程概况: 2、1、1工程名称:康郡售楼处雨污水外网管线工程 2、1、2工程地点:康郡小区售楼处及丙三十路 2、1、3建设单位:**房地产开发有限公司 2、1、4监理单位:*****建设工程项目管理有限公司 2、1、5设计单位:*****规划建筑设计研究院 *****建筑设计院

2、2质量标准:合格 2、3主要工程量: 2.3.1主要工程量:安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN500污水管线120.91米,安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN600雨水水管线118.92米,安装预制混凝土水泥管DN500污水管线29.76米,安装预制混凝土水泥管DN600污水管线29.02米,安装雨水混凝土预制检查井5座,安装污水混凝土预制检查井6座。 2.3.2 地面设计自然标高根据图纸和规划设计为231.50米,现售楼处自然标高为233米,污水起点标高为225.63米,终点标高为229.76米。雨水起点标高为226.80米,终点标高为227.18米。 3、施工总平面布置及项目管理机构 3、1施工现场平面布置图见附图1. 3、2项目管理机构 4、总工期、进度计划及主要材料计划和主要机械设备和劳动力计划

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

污水工程监理工作总结

污水工程监理工作总结 录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定六、工程质量评估结果金湖县工程建设监理有限公司金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程监理工作报告工程项目概况:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水及雨水铺设的专用管道至污水处理厂。污水管道管径为¢200 mm330m、¢300mm1962m、¢400mm366m、¢600 mm885m HDPE双壁波纹管。雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137m污水检查井采用¢1100mm27座,¢900mm76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道 km,敷设于文化路 km,人民路至文化路段污水管道约km,敷设于北护城河沿线南侧 km。 管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/m2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口,管道基础: HDPE管使用砂石基础;

1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 2、建设地点:金湖县吕良镇集镇 3、建设单位:吕良镇人民政府 4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司 5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司 6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司 7、工程质量:合格 8、监理范围:污水管道铺设 9、工程造价:约210万元 10、实际工期:xx年05月13日—服务性、科学性、独立性、公正性进行监理,使吕良镇污水管网工程工程工程得以顺利竣工。吕良镇污水管网工程工程程我监理组综合评定为优良。 四、质量评判(1)依据:1、《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)。1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。3、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。4、《埋地硬聚氯乙烯排水管道技术规程》(CECS122:2001)。5、《土工试验方法标准》(GB/T50127-1999)。6、参照交通、建设部门其他现行规范、规程、技术标准等。(2)工程质量评定:本次质量评估于xx年1月19日进行,由总监黄晓农组织,会通监理工程师曹福洋等人参加了质量评估。对该段雨污水管道工程外观项目和质量保证资料做了全数量

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

老小区改造室外雨污水施工方案

西安市新城区老旧小区改造EPC项目室外雨污水施工方案 批准: 审核: 编制: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备 (2) 2、材料准备 (2) 3、机具准备 (2) 4、作业条件准备 (3) 四、施工工序及工期 (3) 五、施工方法 (4) 1、测量放线 (4) 2、管沟开挖 (4) 3、雨污水管道安装 (5) 4、检查井、阀门井的安装 (6) (1)检查井施工 (6) (2)灌水试验 (8) (3)土方回填 (8) 5、雨污水管道的闭水、通球试验 (9) 6、土方回填 (9) 六、质量保证措施 (12) 1、技术方面 (12) 2、管理制度方面 (12)

3、原材料的质量方面 (13) 4、冬季施工方面 (14) 七、安全保证措施 (15) 八、注意事项 (18) 九、文明施工 (19)

一、编制依据 1、根据管网改造施工图。 2、施工现场勘察,调查咨询资料。 3、国家颁发的有关规范、规程和标准; (1)《建筑给水排水设计规范》GB50015; (2)《室外给水设计规范》GB50013; (3)《室外排水设计规范》GB50014; (4)《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29- );(5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242。 二、工程概况 1、本工程为新城区老旧小区改造项目(一标段)(EPC总承包),项目位于西安市新城区XXXXXX。改造共涉及1栋楼,小区内楼栋多为多层砖混楼,建于1991年,主体为砖混结构。 小区有一栋住宅楼: 4 个单元, 7层,共计56户。占地面积约2520㎡,立面改造面积4006㎡,屋面面积约859.14㎡。 2、改造内容包括室外污水、雨水管道及给水井、污水井、雨水井的拆除和更换,路面的拆除及恢复。污水经化粪池处理后排入市政管道,管材为高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。雨水末端排入市政管网内,管材为高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,施工时可根据小区内部管线情况可适当调整井位。 三、施工准备

老旧小区改造工程监理工作总结

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录 一、工程概况···················错误!未指定书签。 二、监理组织机构和设施投入··············错误!未指定书签。 三、合同和信息管理··················错误!未指定书签。 四、施工概况及对承包商的评价意见···········错误!未指定书签。 五、工程质量控制及评价意见··············错误!未指定书签。 (一)施工准备阶段的质量控制···········错误!未指定书签。 (二)施工阶段质量控制··············错误!未指定书签。 (三)竣工验收阶段质量控制············错误!未指定书签。 六、安全、文明施工控制················错误!未指定书签。 七、体会、经验、总结·················错误!未指定书签。

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案

雨污分流改造工程与各方协调的解决方案 i.总则 “业主满意”是我司的质量方针,项目经理部全体人员应树立“业主是上帝”的思想观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 “监理”是工程质量的监督者,我司将在现场监理工程师的监督下,对监理工程师提出的问题及时整改,质量方面精益求精,把本工程建设成为“精品”。 ii.协调工作内容如下: 1.与业主协调配合 项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的产品,让业主满意。 定期向业主提供工程进度报告。 为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。 经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因,并请业主与监理核实和签证。

2.与监理单位工作的协调 在施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在自检、交接检、专检三级内部检验的基础,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。 贯彻质量控制、检查、管理制度,并据此进行检查,确保产品达到合格。 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具、均主动和监理师提交产品合格证或质保书,使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。 按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况。遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。 3.与设计单位的协调配合 我们与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中,包括施工可能出现的各种情况,协助设计院完善施工图设计。 参加施工图会审,提出建议,完善设计内容和设备物资

污水管网工程监理工作总结[详细]

XX农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 审批: 审核: 总监: 编写: 二O 一一年十二月二十九日

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

XX环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 工程项目概况: 金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水及雨水铺设的专用管道至污水处理厂. 污水管道管径为¢200 米米 330米、¢300米米 1962米、¢400米米 366米、¢600 米米 885米 HDPE双壁波纹管. 雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137米 污水检查井采用¢1100米米 27座,¢900米米 76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道千米,敷设于文化路千米,人民路至文化路段污水管道约千米,敷设于北护城河沿线南侧 千米. 管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/米2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口 ,管道基础: HDPE管使用砂石基础; 1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 2、建设地点:金湖县吕良镇集镇 3、建设单位:吕良镇人民政府 4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司 5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司 6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司 7、工程质量:合格

8、监理范围:污水管道铺设 9、工程造价:约210万元 10、实际工期:— 金湖县工程建设监理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决.项目组实行总监负责制.工程于2011年5月16日开工,于11年12月25日全部完工,并于2012年1月12日进行竣工预验收. 受建设单位委托,我监理中心承担了吕良镇污水管网工程工程施工阶段全过程的监理工作.该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理中心非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作.监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作.我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现. 一、监理人员严把原材料使用关. 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工.其中:水泥试验2次、黄砂试验2次、碎石试验2次、红砖试验2次、石料试验