电压互感器有哪些准确等级,分别为什么意思

0.2一般用于计量

0.5一般用于测量

1级3级一般用于监测

3P 6P 用于保护

0.22级用于电源

电流互感器的标识:

标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30

准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。

标准准确级:

保护用电流互感器的标准准确级为:5P和10P ;

保护用电流互感器铭牌标志铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30V A 5P 10 注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出:

示例15VA 0.5级或15V A 0.5级30V A 1级15V A 1级,扩大值150% 30VA 5P10 ;

15V A 5P20 测量用电流互感器准确级的标称

测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来标称标准准确级-测量用电流互感器的标准准确级为:

0.1;0.2;0.5;1;3;5 特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为:0.2S;0.5S.

如:0.2/5P20/10P20,第一组为0.2级;第二组准确级数为0.5级,保护用,二次输出容量为20V A;第三组准确级数为10级,保护用绕组,二次输出容量为20V A。

PT的标识方法基本相同。

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

线路上电压互感器作用

线路PT作用 线路PT只有单相有的(A、B、C都可以),它的作用重合闸需要检无压或检同期时用 1、线路跳闸时,用于检定线路无电压,重合闸才能动作重合 2、当线路送电时,用线路PT采电压量,用于进行线路和母线电压比较,以便进行同期合闸 线路装设单相PT的作用是抽取线路的一个电压量来作为自动重合闸装置检同期或检无压合闸的依据。 比如说自动重合闸装置需要本侧先合闸的话,那么可设定为检无压,这样线路跳闸之后,重合闸装置会通过线路单相PT检测到线路没有电压了,便检无压自动合闸。如果需要对侧先合闸,本侧检同期合闸,如果对侧没有合闸,线路单相PT则检测不到电压,重合闸装置不会先合闸,只有当对侧合闸了,重合闸装置便会将线路单相PT和对应相的母线PT两者采集的电压量做同期比对,如果同期检定成功,则发出检同期合闸指令。可见,无论自动重合闸是检同期还是检无压方式,都要依靠线路单相PT采集的一个电压量才能完成,这也正是线路单相PT的作用,即供重合闸装置检同期或检无压使用。 也许有师傅会疑问,为什么线路装单相PT而不装三相PT呢?因为重合闸在单重方式时是不考虑同期检定的,也就是说三相重合闸才考虑,那么三相重合闸的前提则是三相跳闸,可见,已知三相是同时跳闸的情况下,只要检测一相没有电压,也就等于是三相都没有电压了,从而检无压成立。此外,在同期检定的时候,发电机组同期检定比较严格,所以发电机和系统侧的三相电压都要送到自动准同期装置里进行判别,而线路同期检定就比较简化一些,只要把待并两侧事先约定好的同一相进行同期检定,相位等条件满足就可以了。也就是说,线路同期检定只需要线路PT的单相电压和对应母线PT与线路PT同相的那一相电压进行比对即可,所以,线路PT只有一相也就够用了。而且前面已经提到了,只要是事先约定好的同一相进行检定就可以,所以,线路PT有的装在C相,有的装在A相,这个都是没有问题的。而线路保护所用的电压量,那是取自母线PT的,而且基本都是三相电压量了。 下边摘一段线路重合闸装置的说明书原文: 4.8.3重合闸方式 通过控制字KG2.0可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期方式。 检无压方式中,线路抽取电压(从线路单相PT抽取的单相电压)小于0.3倍额定电压则判断为无压。 检同期时,当母线电压与线路抽取电压(同上)均大于0.75倍额定电压时,检查线路抽取电压同相应相别的母线电压之间的相位差,若小于整定的同期角,则检同期条件满足。 此外,还有的线路单相PT作为检电器,然后引入五防功能,防止带电合地刀。 最后补充一点,线路装设单相PT是从节省投资和根据需要等多方面进行考虑的,并不是所有的线路PT都是单相的。我们以前的110KV线路PT是单相的,而二期的500KV线路PT就是三相的了,而且我去了很多500KV站,发现有不少站特别是3/2接线方式的,有的母线PT是单相的,而线路PT是三相的,也就是说,需求不同,方式也不是一成不变的。

全光学电压互感器关键技术及其工程应用

全光学电压互感器关键技术及其工程应用 (张志鑫谭金权石梅荣张峰孙祥龙) 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司北京100085 摘要:全光学电压互感器基于Pockels光电测量原理,实现了电压的非介入式、宽频域及精密测量,准确度达到0.2/3P,具有本质安全、强绝缘能力、突出的抗快速暂态过电压(VFTO)干扰性能及可靠性等优点。此外,全光学互感器大幅度降低了运行维护成本,不需要定期检修,通过状态自诊断即可实现产品状态维修,节省占地面积。我国独立自主率先开发出工程化产品,解决了无源式电子式互感器温度、振动等环境适应性及长期可靠性的关键技术难题,在我国智能化变电站建设中10余个工程项目得到应用,应用数量超过100台,产品运行稳定,总体运行情况良好。光学电压互感器基于全新的测量原理,在集成一体化、智能化、安全性、可靠性方面具有突出的优势,在未来的智能变电站建设中具有广阔的应用空间。 关键字:全光学电压互感器、温度、振动,工程应用 The key technologies and the engineering applications of all optical voltage transformer ZHANG Zhi-xing, TAN Jin-quan, SHI Mei-rong, ZHANG Feng, SUN Xiang-long NAE(Beijing) Electric Control Technology Ltd. 100085 Abstract:All optical voltage transformer based on the principle of Pockels photoelectric measurement achieves the voltage of the non intrusive, wide frequency range, precision measurement, the accuracy of 0.2/3P and has the advantages of intrinsic safety, strong insulating ability, the outstanding performance of VFTO interference and reliability etc. Furthermore, all-optical transformer dramatically reduces operation and maintenance cost. It saves floor space and doesn't need regular overhauling as it can achieve condition-based maintenance by self-diagnosis. China has taked the lead in developing engineering products, solves the key technical problems of passive electronic transformer’s temperature, vibration, other environmental adapt ability , long term reliability and they have applied in more than 10 projects of Intelligent substation construction in China. The number of application is more than 100. The products are running stable, generally operating in good condition. All-optical voltage transformer based on the new measuring principle has the outstanding advantages of integration, intelligence, security and reliability and has a broad application space in the future construction of Smart Substation. Key Words:All optical voltage transformer, Temperature, Vibration, The engineering applications

电压互感器与电流互感器的作用、原理及两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别 电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。 电流互感器作用及工作原理 电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路,如图中右边的电路图所示。 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。 由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2

由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比K i之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。 为了安全起见,电流互感器副线圈的一端和铁壳必须接地。 电流互感器规格型号识别方法 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下: L:在第一位,表示电流互感器;

电压互感器

电压互感器 二次绕组是双绕组的电压互感器,接线时一次是VV接法,二次绕组必须都要接成VV接法吗? 问题补充: 我想知道一组电压互感器(2个)一次是VV接法,二次绕组必须都要接成VV接法吗?如果二次绕组一个绕组接成vv接法(交流220V),另一个绕组(交流100V)不按VV方式接可以使用吗? V/V接线一般是由2个PT分别接与线电压Uab\Ucb上得到的,一、二次侧接线均呈V字形,故称为V/V接线,其二次侧B相也接地,但是一次测不接地,否则造成接地短路。 这种接线方式其实就是由两个单相互感器接线形成不完全星形,其接法是A-X、B、A-X-C,所以怎么量,ABC三相都是导通的,不导通就不对了。 VV接线的目的: 用两只互感器能够完成三只互感器的工作,如计量PT就用V/V 接线完成三相电压的采集。 说的更白些就是将两只互感器分别装在A、C相上,然后将A相互感器的尾与C相互感器的头相连,在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。 但请注意:VV接线只能用来测线电压,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用

于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室采用,而变电站中很少用这种接法。 电压互感器二次绕组的0.2级,3P级到底是什么意思? 其它的还有什么等级么,又分别是什么意义? 1、测量用电压互感器: 主要的标准准确级:0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 在额定频率和80%~120%额定电压之间的任一电压和功率因素0.8(滞后)的二次额定负荷的25%~100%之间的任意值下,误差不超过下述值: 准确级电压误差(%)相位差(’) 0.1 0.1 5 0.2 0.2 10 0.5 0.5 20 1.0 1.0 40 3.0 3.0 不规定 2、保护用电压互感器(P表示保护) 标准准确级:3P, 6P

电磁式电压互感器的结构特点

电磁式电压互感器的结构特点 电磁式电压互感器按其结构形式大致可分为普通式和串击式,其结构特点如下: (1) 3~35kV电磁式电压互感器是普通式结构,它与普通小型变压器相似。 (2) 110kV及以上电磁式电压互感器普遍制成串级式结构,它的一次绕组分成匝数相等的两个部分,分别套在铁芯的上、下柱上,按磁通相加方向顺序连接,接在相线与地之间。绕组中点与铁芯相连接。当二次绕组开路时,绕组电位可均匀分布。由于110kV电压比较低,只有一个铁芯,没有连耦绕组。此结构的主要特点是:绕组和铁芯采用分级绝缘,简化绝缘结构;绕组和铁芯装在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱。因此,瓷箱串级式电压互感器可节约大量的绝缘材料,减轻重量,降低造价。 (3) 220kV及以上串级式结构的电磁式电压互感器,有两个铁芯(单元)组成,一次绕组分成匝数相等的四个部分,分别套在两个铁芯的

上、下柱上,按磁通相加方向顺序连接,接在相线与地之间。每一元件上的绕组中点与铁芯相连接。二次绕组绕在末级铁芯的下柱上。当二次绕组开路时,绕组电位可均匀分布。绕组边缘线匝对铁芯的电位差为Uph/4,因此,绕组边缘线匝对铁芯的绝缘只需按Uph/4设计,而普通结构的电压互感器则需按Uph来绝缘。至于铁芯与铁芯、铁芯与地之间有电位差,仍然需要绝缘,但比较容易解决,故串级式电压互感器可节约大量的绝缘材料,减轻重量,降低造价。 当二次绕组接通负荷后,由于负荷电流的去磁作用,使末级铁芯内的磁通小于其他铁芯内的磁通,从而使各元件感抗不等,电压分布不均,准确度降低。为避免这一现象,在两铁芯相邻的磁柱上绕有匝数相等的连耦绕组(绕向相同,反向对接),这样,当某一元件的磁通有变化时,连耦绕组内出现电流,该电流使磁通较大的铁芯去磁,使磁通较小的铁芯增磁,达到各级铁芯内磁通大致相等,使各元件绕组电压均匀分布的目的。在同一铁芯的上、下柱上,还设有平衡绕组(绕向相同,反向对接),其作用与连耦绕组相同,借助平衡绕组内的电流作用,使两柱上的安匝分别平衡。

电压互感器技术规范书

电压互感器技术规范书

东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW 工 220KV电压互感器技术规范书 批准: 审核: 编制: 2

2X155MW 东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后 工程 2006年月 目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 3

4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10包装、运输和储存 1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于东方希望包头稀土铝业有限责任公司自备电厂新一期工程电压互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、 4

安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、 卖双方协商确定。 5

2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB/T311.1 《高压输变电设备的绝缘配 合》 GB4703 《电容式电压互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试 验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时 的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变 电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的 接线端子》 GB2900 《电工名词术语》 GB1207 《电压互感器》 GB1984 《交流高压断路器》 6

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/b77524720.html,。

高精度电压互感器说明书

高精度电压互感器说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电 危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点

和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、主要特点----------------------------5 二、技术指标----------------------------5 三、接线图------------------------------6 一.主要特点 10kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现校验10kV, 0.1级以下的电压互感器, 100V 时可带0.25VA的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。二.技术指标 1.额定电压比:10 kV /100V、10kV/3/100/3V、10kV/3/100/3V 2.额定二次容量:0.25VA、0.08VA、0.02VA CosФ=1.0 3.准确度级别: 0.05级。即在额定负荷的情况下,当电压

电流、电压互感器额定二次容量计算方法

附录C 电流互感器额定二次容量计算方法 电流互感器实际二次负荷(计算负荷)按公式(1)计算: 2222()I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+ (1) 2nI S =K ×2I S 电流互感器二次回路导线截面A 与电阻值的关系如式(2)所示。 l L R A ρ= (2) 式中: 2I S ——电流互感器实际二次负荷(计算负荷),VA 2nI S ——设计选择的电流互感器二次额定负荷,VA K ——系数,一般选择~3 A ——二次回路导线截面, 2mm ρ——铜导电率,257m /mm )ρ=Ω,(? L ——二次回路导线单根长度,m l R ——二次回路导线电阻,Ω jx K ——二次回路导线接触系数,分相接法为2,星形接法为1; 2 jx K ——串联线圈总阻抗接线系数,不完全星形接法时如存在V 相串联线圈(如接入 901。 2n I ——电流互感器二次额定电流,A ,一般为5A 或1A 。 m Z ——计算相二次接入单个电能表电流线圈阻抗,单个三相电子式电能表一般选定为Ω,三相机械表选择Ω。 m Z ∑——计算相的电流互感器其二次回路所串接入的N 个电能表电流线圈总阻抗之 和。 k R ——二次回路接头接触电阻,一般取~

根据上述的设定,以二次额定电流为5A ,分相接法,4 mm 2的电缆长100米,本计量点接入2个三相电子表为例, 222221.5() 21001.55( 120.050.1)57440I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+???+??+? = =(VA) 取40VA ,如电流互感器选择40VA 有困难,则应加大导线截面,选用较小容量的设备。 而上述计量装置采用简化接线方式时,本计量点电流互感器的额定容量为: 222221.5() 11005( 120.050.1)574I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+???+??+? =1.5 =24(VA) 取30VA 。 附录D 电压互感器额定二次容量选择方法 电压互感器的实际二次负载按公式(3)计算: 22Y n U S U =2 (3) 因电压互感器二次容量,一般仅考虑所计表计电压回路的总阻抗,导线电阻及接触电阻相对于表计阻抗常可以忽略,故各相电压互感器额定二次容量,可根据本计量点各相所接电能表电压回路的总功耗,来确定电压互感器所接的实际二次负载。 2U b S S =∑ (4) b S ——电能表单相电压回路功耗 根据目前国内外电能表技术参数,单相电压回路的平均功耗参考值如下所示:

新型电磁式电压互感器

新型电磁式电压互感器 1引言 当高压电站选择设备时,会出现选择哪种形式的电压互感器的问题。因为,电压互感器可以分成电磁式和电容式两种形式。这两种形式各有优缺点。因此,要根据技术性、经济性以及对每种方案的经验性进行评估后选择。据了解在伊 朗的供电系统中,只使用电容式电压互感器;在德国、匈亚利、奥地利以及其 他国家专门使用电磁式电压互感器。关于电磁式和电容式电压互感器的技术性 能对比.,笔者将在本文内做详细论述。 2电磁式电压互感器 到目前为止,电磁式电压互感器有三种形式:(1)具有闭合铁心的电磁式电压互感器;(2)串级式电压互感器;(3)具有开放铁心的电磁式电压互感器。2.1.具有闭合铁心的电磁式电压豆感甜在这种电压互感器中,一次绕组和二次绕组 通常放在一个心柱上,铁心接地。器身放在接地的箱体内。绕组的层数通常很多,层间绝缘是油浸纸,放在一次绕组层间的绝缘没有油隙。这种结构的优点 是对冲击和高频过电压具有很好的承受能力,缺点是绕组散热困难。如果在一 次绕组层间的绝缘中加入电屏和油隙,这种结构提高了绕组的散热性能,但是,在设计和施工时,必须考虑绕组端部电场结构的问题。2.2串级式电压互感器 将几个互感器串联连接,电磁式电压互感器的绝缘和散热的问题得到缓解。两 台互感器串联连接的原理图如图1所示。由图1可以看出,一次绕组串联连接,每个绕组的中心连接到铁心。这样,靠着铁心的一次绕组上的电压为施加电压 的四分之一。这种连接导致两个铁心上的电位不同,两个铁心要各自独立并绝缘。用一个补偿绕组(矗。^2)把上下两台连接在一起。没有这个补偿绕组,只 有当二次侧没有接负荷时,分配在一次绕组上的电压是均匀的。如果二次侧接 负荷,这时下面绕组上的电压将降低,上面绕组上的电压将升高。如果这样, 二次侧只能接小负荷。加上补偿绕组以后,在每一级上的电压分布将得到改善。这种原理的互感器的最大缺点是随着电压等级的提高,体积变得太大,因而不 科学。需要特别指出是,具有闭合铁心的电磁式电压互感器在高压网中,很容 易遭受铁磁谐振。铁磁谐振现象主要发生在由电磁式电压互感器中的非线性电

DLT726-2000电力用电压互感器订货技术条件

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 1范围 本标准规定了电力用电压互感器的使用环境条件、名词术语、额定参数、结构与选型要求、试验、标志、使用期限、包装、运输及储存等具体内容。 本标准适用于额定电压0.38kV—500kV、频率50Hz的电力用电压互感器的制造、选型、验收、安装和维护。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T507-- 1986绝缘油介电强度测定方法 GB1207—1997 电压互感器 GB/T4585.2--1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法(固体层法) GB/T4703—1984 电容式电压互感器 GB/T4705--1992耦合电容器及电容分压器 GB/T5654—1989液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB/T5832.1—1986气体微量水分的测定电锯法 GB/T7600--- 1987运行中变压器油水分含量测定法(库仓法) GB/T7601—1987运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法) GB/T8905—1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则 GB/T11023—1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB/T11604-- 1989高压电器设备无线电干扰测试方法 DL/T423—I991 绝缘油中含气量测定真空压差法 DL/T429.9—1991 电力系统油质试验方法(绝缘油介质强度测定方法)

光学电压互感器的研究进展

光学电压互感器的研究进展 罗苏南叶妙元李开成徐雁崔瑛 摘要:采用光学晶体及光学纤维实现对电力系统高电压的测量一直是研究与发展的重要课题。本文概述了光学电压互感器的研究状况,并着重探讨了光学电压互感器实用化中存在的主要问题及今后的发展趋势。关键词:电压互感器;光学传感器;Pockels效应;稳定性 ADVANCES IN OPTICAL VOLTAGE TRANSFORMERS LUO Sunan YE Miaoyuan LI Kaicheng XU Yan CUI Ying (Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074) Abstract:Measuring the transmission level voltages using optical crystal and optical fiber has been intensively researched and developed.This paper outlines the research advances in optical voltage transformers, and discusses the main problems associated with practical optical voltage transformers and the study trends. Keywords:voltage transformer, optical sensor, pockels effect, stability▲ 1 前言 电压互感器是电力系统中取得计量与保护用电压信号的重要设备。随着电力系统传输的电力容量越来越大,电压等级越来越高,传统的电磁感应式或电容分压式电压互感器也因其传感机理而呈现出自身不可克服的难题,如绝缘结构日趋复杂、体积大、造价高、充油的电压互感器存在潜在的爆炸危险等。 多年来,人们一直在研究可以替换传统的电压互感器的光学电压互感器(Optical Voltage Transformer,简称OVT)。国外从八十年代开始投入了大量的人力财力从事这一课题的研究,如美国的ABB公司、法国的ALSTHOM公司、日本的东电、住友等公司。我国如华中理工大学、清华大学、机电部26所等单位也在积极从事这一课题的研究。如图1所示,光学电压互感器主要由三部分组成:(1)绝缘主体。(2)光学电压传感器。 (3)光电变换及信号处理电路。

互感器的作用

互感器的作用 互感器简介 instrument transformer 互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 互感器原理 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图

微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。 Kn=I1n/I2n 微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。 测量用电流互感器 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。 测量用微型电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠, 2、足够高的测量精度, 3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。 保护用电流互感器 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。 保护用互感器主要要求:1、绝缘可靠,2、足够大的准确限值系数,3、足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限 值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器分为:1、过负荷保护电流互感器,2、差动保护电流互感器,3、接地保护电流互感器(零序电流互感器)。 互感器作用 电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、

电子式互感器技术讲座0911-1001

电子式互感器技术讲座 珠海华伟公司产品介绍 2009年11月

?公司介绍?工作原理?产品特点?产品介绍?应用业绩 交流内容

公司介绍?珠海华伟电气科技股份有限公司是按照股 份公司治理结构和管理体系建立的高新技 术创新企业。以智能电网为主要行业定 位,围绕发电、供电、用电等各类用户, 集科研、制造、营销于一体,运用先进的 电力电子和自动控制技术,解决数字化变 电站一体化的需求,通过技术创新和新技 术新产品的推广应用取得企业的发展。?总部设在风景优雅的珠海市高新区南方软件园,公司拥有专业化、高素质的员工团 队和雄厚的研发实力,以及覆盖全国的营 销和技术服务网络,建立了战略决策、科 研开发、质量控制、业务信息、财务内控、人力资源等多方面的管理体系。

公司介绍 ?下属的全资子公司--西安华伟光电技术有限公司成立于2002年,位于西安国家级高新技术产业开发区,注册资本1000万元,现有员工136人,中、高级研发人员38人,生产设施、高压试验设备(如600kV高压试验室等)齐全,是国内专业生产研发新型电子式互感器的重点企业,是珠海华伟电气科技股份有限公司重要研发与生产基地之一。是国内唯一在电子式电流、电压互感器两大类产品核心新技术上双获发明专利的厂家。?西安华伟光电技术有限公司独创的“自励源”取能装置,是有源电子式互感器的核心技术,为电子式互感器进入实用化奠定了技术基础,于 2005年注册并获得国家发明专利(发明专利:CN1909327),应用此技术的“光隔离电子式电流互感器”项目已列入2006年“国家级重点新产品” 计划和科技部2006年度科技创新基金资助项目,2007年被列为陕西省重大科技项目计划。

串级式电压互感器-电测与仪表

高电压精密电压互感器的研制 郑立群1,徐人恒2 (1.哈尔滨电工仪表研究所,哈尔滨150028; 2.哈尔滨电工仪表研究所,哈尔滨150028) 摘要:研制了一种高电压精密电压互感器,可以用于高电压电压互感器误差校验及高电压的扩大量限高精度测量,文章具体阐述了精密电压互感器的结构原理,误差分析,提出了降低误差的技术措施。 关键词:精密电压互感器;感应分压器;误差;分数匝误差补偿 中图分类号:文献标识码:B 文章编号:The development of the high voltage precise voltage transformer Zheng Liqun1, Xu Renheng2 (Harbin Research Institute of Electrical Instrumentation, Harbin 150028, China. 2. Harbin Research Institute of Electrical Instrumentation, Harbin 150028, China) Abstract: A high voltage precise voltage transformer is developed in this paper, which can be used for error calibration of high voltage transformer and high precision measurement of expanding measuring range. This paper elaborates on structure principle of precision voltage transformer, error analysis, and puts forward the technical measures to reduce the error. Keywords: precise voltage transformer, induction voltage divider, error, fraction turn error compensation 0 引言 精密电压互感器一般作为标准电压互感器 用于电压互感器误差校验,电压互感器误差试验 通常采用比较法,即将被试电压互感器与标准电 压互感器同时连接在互感器校验仪上进行试验, 校验电压互感器的比值差和相角差。本文研制了 一种具有两种量限的串级式结构精密电压互感 器,可用于35V 和66V电压 等级的电力电压互感器误差校验,或用于扩大测量仪表的量限供高电压精密测量。作为标准电压互感器使用,可实现一机多用,减少标准电压互感器数量。 1 精密电压互感器技术参数 精密电压互感器具有两个量限, 即 3503V 和66V两个电压等级, 精密电压互感器技术数据如下: 额定一次电压: 35 及66 V; 额定二次电压:V和1003V;额 定输出功率:5 V A;额定频率:50 Hz或60 Hz; 准确级:0.05级;功率因数:cos 1.0 φ=。 2 精密电压互感器的结构 高电压精密电压互感器采用串级式绝缘结 构,以串级式电压互感器作为主互感器,串级式 电压互感器器身部分包括铁心、一次绕组及两个 二次绕组。铁心采用优质冷轧硅钢片叠装成单相 双柱式结构,一次绕组采用层式结构分成匝数相 等的两部分,绕成圆筒式阶梯型结构,分别套装 在铁心的上下两铁心柱上[1-2]。器身上铁心柱套 装有一次绕组一段和上平衡绕组,下铁心柱套有 一次绕组另一段、两个二次绕组和下平衡绕组, 两个二次绕组分别带有中间抽头。上、下铁心柱 的两段一次绕组及平衡绕组(两个平衡绕组绕向 相反)各自分别串联连接,一次绕组的中点与铁 心相连接,铁心带有一半的一次电压,由于电压 等级较高,为使电压互感器达到多量限的要求, 采取从二次绕组抽头的方式实现。为达到误差精

电压互感器技术规范书.doc

东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW工程220KV电压互感器技术规范书 批准: 审核: 编制: 东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW工程 2006 年3月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于东方希望包头稀土铝业有限责任公司自备电厂新一期工程电压互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB/T311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB4703 《电容式电压互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2900 《电工名词术语》 GB1207 《电压互感器》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 GB7674 《SF6封闭式组合电器》 GB2536 《变压器油》 GB156 《标准电压》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:+40 ℃ 最低温度:-40 ℃ 最大日温差:25 ℃ 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度:1034 m 2.2.3最大风速:30 m/s 2.2.4环境相对湿度:68 %