电器着火的处理方法
电气灭火有两个特点:
1、着火后电气设备可能带电,如不注意可能引起触电事故;
2、有些电气设备(如电力变压器、多油断路器等)本身充有大量的油,可能发生喷油或爆炸事故,造成火势蔓延,扩大火灾范围。因此,扑灭电气火
灾应注意以下几点:
1、切断电源
火灾现场尚未停电时,应先设法切断电源,切断电源时应注意:(1)切断电源要用适当的绝缘工具,以防触电。
(2)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。(3)如需剪断电线,剪断位臵应选在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤人。
(4)剪断电线时,非同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路。(5)如果线路上带有负载,应先切除负载,再切断现场电源。
2、防止触电
为了防止灭火过程中发生触电事故,灭火时应注意:
(1)人体与带电体之间保持必要的安全距离。
(2)如果带电导线断落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压触电。
(3)对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位臵与带电体之间的仰角不应超过45°,以防导线断落危及灭火人员安全。
(4)用水枪灭火时,适于采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,水枪喷嘴应当接地;为了防止泄漏电流通过水枪手的身体,还可以采用水枪手穿戴均压服的办法。用水枪灭火时,水枪喷嘴与带电体之间应保持必要的距离,电压110kV及以下者不应小于3米,220kV及以上者不应小于5米。
(5)泡沫灭火器的泡沫既损害电气设备的绝缘,又具有导电性,不宜用于带电灭火。
3、充油设备灭火
扑灭充油电气设备的火灾时,应注意:
(1)充油电气设备容器外部着火时,可采用水、二氧化碳、四氯化碳、1211、1202、干粉等灭火剂带电灭火;灭火时,也要保持一定的安全距离。
(2)如果充油电气设备容器内部着火,除应切断电源外,有事故贮油池的应设法将油放入事故贮油池,并用喷雾水枪灭火;不得已时可用砂子、泥土灭火;流散在地上的油火可用泡沫扑灭。
(3)发电机和电动机等旋转电机着火时,为防止轴与轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水枪灭火,并使均匀冷却;也可用二氧化碳、1211、1202、蒸汽灭火,但不宜用干粉、砂子、泥土灭火,以免损伤电气设备的绝缘。
电缆火灾事故处置方案 1 总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处臵工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《电力企业现场处臵方案编制导则》、《长顺电站火灾事故应急预案》 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处臵和应急救援工作。 2 事件特征 2.1事件类型及危险性分析 2.1.1 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。
2.1.3 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.1 #1、#2、#3号机组电缆层、中控室电缆夹层、6KV段电缆夹层、机组出线电缆主桥架; 2.2.2 4号机组机组电子间、水轮机层电缆桥架、低压配电盘电缆夹层; 2.2.3 室外电缆沟、配电段、就地安装的配电柜。 2.3事前可能出现的征兆 2.3.1厂房火灾消防报警系统发出警报(电缆隧道内); 2.3.2部分设备误跳闸; 2.3.3部分设备操作失灵; 2.3.4部分通讯中断; 2.3.5保护装臵误动作。 3 应急组织及职责 3.1成立应急救援指挥部 总指挥:站长 副指挥:副站长 成员:运行部、检修部主任,值长、运行人员、检修人员、其他人员。 3.2指挥部人员的职责 3.1.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。
Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电缆沟着火应急处置程序(新版)
电缆沟着火应急处置程序(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 发现电缆沟着火: 一、事故现场人员若发现烟雾较大,不可冒然灭火,应立即用衣服蒙住口鼻并趴在地上往外趴爬的方法,尽快冲出浓烟区段,以避免有毒气体对人身造成危害,脱离事故现场后,立即向场长或值班负责人汇报,场长或值班负责人或得到火灾险情时,根据汇报火势情况能否自救决定是否拨打“119”,并同时向公司领导汇报,立即组织灭火队员戴好防毒面具或配置好正压呼吸器并穿绝缘靴进入进入配电室灭火(因电缆着火一般伴随着接地发生)。 二、拨打“119”应准确地向消防队说明发生火灾的时间、地点、燃烧物性质、火势状况,报警人姓名、联系电话,并派人站在交叉路口处,指引消防车辆迅速赶到事故现场救灾灭火。若有人员中毒,应立即拨打“120”,抢救出人员后应及时将其转移在空气新鲜的地方。 三、若能分辨出哪路电缆着火,应立即将电源停电,若不能尽可能将相关的电缆对应的电源全部停电,若可能涉及到控制电缆,应及
整体解决方案系列 电气火灾现场处置方案(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-79669电气火灾现场处置方案 Model of electric fire site disposal plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区
及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长;
整体解决方案系列 电气设备着火应急处置方 案 (标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-20732电气设备着火应急处置方案Model fire emergency response plan for electrical equipment 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1事故特征 我厂的电气设备中发电机属充氢设备,变压器、互感器、电抗器等属充油设备,此外如干式变、电力电缆、控制电缆、保护控制等屏柜、蓄电池组、少油断路器,大功率整流元件以及汽机油系统或锅炉制粉系统、燃油罐区、氢站等易燃易爆场所附近的电气设备等均容易因外部火源或本身短路引起火灾事故,不易扑灭,影响及损失巨大。 2应急组织与职责 2.1应急组织体系 当发生电气设备着火后,公司应急救援指挥部即宣告成立。 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理、总工程师、纪检书记、工会主席
成员:副总工程师及各部门行政正职。 2.2指挥机构及职责 2.2.1公司应急救援指挥部即是应急救援领导小组。 主要职责: (1)贯彻国家、国家电网公司有关应急救援与处理的法规、规程规定,组织有关部门编制和定期修订电气设备着火事故应急预案。 (2)接受中国大唐集团公司、大唐山西分公司和地方政府应急指挥部的领导,并在必要时请求应急援助。 (3)统一领导公司电气设备着火事故应急工作,研究部署各项应急工作措施。 (4)决定启动、结束电气设备着火应急处置方案。 (5)负责新闻发布,发生可能产生社会影响的重大敏感事件或涉外事件,要及时上报上级主管部门和当地政府相关部门。 2.2.2应急救援办公室及职责 主任:安监部部长 成员:安监部、策划部、发电部、机务部、仪电部、燃料
电气火灾现场处置方案1 事故特征 1.1 危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区及其他用电的场所等。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。
2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2 班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3 应急小组组长职责 (1)接到报告后,立即组织本应急小组成员; (2)组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; (3)及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。
电缆火灾事故应急处置方案 1 总则 1.1 编制目的 为了正确、高效、快速地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的人员伤亡、设备损坏和经济损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定,制定本方案。 1.2 编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《火灾事件处置应急预案》 《安全生产事故报告、调查规定》 《危急事件应急管理工作规定》 1.3 适用范围 本方案适用于电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2 事件特征 2.1 事件类型及危险性分析 2.1.1 危险性分析 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2 可能发生的区域、地点 2.2.1 一期主厂房主控室、工程师站、配电室、一期主厂房电缆夹层; 2.2.2 集控楼电缆夹层、配电室电缆桥架、直流间电缆竖井、蓄电池室电缆竖井、锅炉房电缆主桥架;
2.2.3 燃机电子间、集控楼电子设备间、汽机房电缆桥架、燃机房电缆桥架和电缆沟; 2.2.4 辅助厂房电缆桥架、220KV电缆隧道、室外综合管架、配电室、机炉MCC、就地安装的配电柜。 2.3 事前可能出现的征兆 2.3.1 电缆火灾报警系统发出警报; 2.3.2 部分设备误跳闸; 2.3.3 部分设备操作失灵; 2.3.4 部分通讯中断; 2.3.5 保护装置误动作。 3 应急组织及职责 3.1 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理(或其授权人) 成员:总经理工作部、安全监察及生产技术部、设备管理部、发电部、党群工作部、物资部、计划部、财务部、人力资源部的主要负责人,当值值长。 3.2 指挥部人员的职责 3.2.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。 3.2.2各部门主要负责人的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作;调配和保障应急处置所需的抢修物资、备品、备件等,并进行统计。 3.2.3 值长的职责:京事故情况汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 3.2.4 指挥部其它职责:收集火灾状况、人员伤亡情况、设备损失等相关信息;与集团和地方政府就事故情况进行沟通,报告相关信息 4 应急处置 4.1 现场应急处置程序 4.1.1 最早发现火情者应立即向值长汇报,值长报告指挥部总指挥,依据火情由总指挥宣布启动本预案。 4.1.2 指挥部成员到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。
LOGO 高压电缆着火应急预案
1目的 高效、有序地处理本企业火灾伤亡突发事件,避免或最大程度地减轻火灾人身伤亡造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定,确保施工生产的顺利进行为了保障动力部各用电单位高压设备的正常进行,将在电气设备突然发生高压电缆着火事故时,造成的损失和影响减少到最低限度,根据现场的实际情况,制定本预案。 2 适用范围 本预案适用于动力部电气工段外线班,所属区域工作场所发生的高压电缆着火事故,承担对电缆着火实施抢修的责任和义务。 3. 应急工作的原则 早发现,早预防,先救火,后救物。迅速到现场,及时报告,正确指挥抢险,果断处理事故,工作成果有效。 4.职责 4.1综合应急组织保障 按照工段有关要求, 动力实业部电气工段采用组长负责制,班组紧密配合分级负责的原则。 4.2应急领导小组
组长: 副组长:成员: 4.3班组根据各班的所有区域成立抢险应急分队,在发生各种险情时负责应急处理救援,并听从工段办公室的统一指挥。班组应急分队组织机构 队长:班长副队长:副班长信息员:副班长 成员:班组其他成员确保本单位人员能随时调动。 5 应急预案 一、发现有高压电缆着火时,应立即组织抢修小组进行抢修方法如下: 1电缆着火燃烧时不论什么情况都应立即切断电源并认真检查和找出起火电缆的故障 点同时迅速组织人员进行扑救。2停下相关部位电气设备 3 当铺设在沟中的电缆发生燃烧时如果与其并排铺设的电缆有明显的燃烧可能也应将这些电缆的电源切断电缆若是分层排列的则首先应把起火电缆上面的受热电缆的电源切断然后把与起火电缆并排电缆的电源切断最后把起火电缆下面电缆的电源切断。 4在电缆起火时为了避免空气流通以利于迅速灭火应将电缆沟的隔火门关闭或将两端堵
电气火灾应急处理方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
电气火灾应急处理方案 1、目的 为确保公司安全生产,遵循我国消防工作的“以防为主,防消结合”的原则,对可能出 现的火灾情况的预防和控制,保证人员和物品的安全,将损失降到最低限度,特制定本方案。 2、组织机构 公司成立安全委员会 主任: 副主任: 成员:各部门负责人 3、职责 本机构负责方案的制订、修订,组建应急处理专业队伍,组织实施和演练,检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 发生事故时,机构负责发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;必要时向医院、消防队发出救援申请;组织事故调查,总结应急救援工作的经验教训; 组织机构人员分工 主任:负责发生火灾时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大;负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇 报工作,批准所采取的纠正预防措施; 副主任:协助主任负责应急救援具体工作; 办公室:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾发生原因调查并对最高管理者汇报; 质量部:负责现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,并制订纠正预防措施; 技术部:负责组织急救人员对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 销售部:负责电气火灾事故后的理赔工作; 生产部:负责组织火灾事故后的恢复生产工作; 各部门兼职消防专责:负责本部门的日常消防工作; 现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达之前采取紧急救火措施,服从指挥疏散,如实汇报火灾目击情况; 4、应急方案
电缆着火处置方案(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332
电缆着火处置方案(新版) 1总则 遵循“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。高效、有序地处理本企业电缆着火突发事件,避免或最大程度地减电缆着火造成的损失,保障员工生命和企业财产安全。 1.1编制依据 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》、《电力企业现场处置方案编制导则》
适用于本公司电缆着火突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2概况 2.1大面山风电场变电站电缆层、中控室电缆夹层、35KV电缆夹层、风力机组定子、转子出线至变频器电缆主架; 2.2低压配电盘电缆夹层、电容器组至35KV开关柜电缆夹层; 2.3变频器至箱变室外电缆沟、配电、就地安装的配电柜等。 3事件类型 4征兆 4.2部分设备误跳闸; 4.3部分设备操作失灵; 4.4部分通讯中断; 4.5保护装置误动作。 5可能造成的危害 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对
解决方案编号:YTO-FS-PD446 电气设备着火应急处置方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
电气设备着火应急处置方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1事故特征 我厂的电气设备中发电机属充氢设备,变压器、互感器、电抗器等属充油设备,此外如干式变、电力电缆、控制电缆、保护控制等屏柜、蓄电池组、少油断路器,大功率整流元件以及汽机油系统或锅炉制粉系统、燃油罐区、氢站等易燃易爆场所附近的电气设备等均容易因外部火源或本身短路引起火灾事故,不易扑灭,影响及损失巨大。 2应急组织与职责 2.1应急组织体系 当发生电气设备着火后,公司应急救援指挥部即宣告成立。 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理、总工程师、纪检书记、工会主席 成员:副总工程师及各部门行政正职。 2.2指挥机构及职责 2.2.1公司应急救援指挥部即是应急救援领导小组。
The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电缆着火处理方法简易版
电缆着火处理方法简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 电缆夹层电缆着火处理方法: (1)立即切断电缆电源,根据火灾情况, 关闭所有通往电缆夹层的门、窗。 (2)有自动灭火装置的地方,自动灭火装 置应动作,否则手动启动灭火装置,没有灭火 装置时可使用卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器 或沙子、石棉被进行灭火,禁止使用泡沫灭火 器或水进行灭火。 (3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员 必须正确佩戴压缩空气防毒面罩、胶皮手套, 穿绝缘鞋。 (4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运
行的设备,扩大事故。 (5)灭火人员禁止用手摸不接地的金属不见,禁止触动电缆托架和移动电缆。 电缆着火的预防措施 (1)变电站电缆桥架采取封、堵、涂、隔措施进行防火。 (2)完善变电站及监控中心电缆的火灾报警系统,加强系统维护,保证系统的正常运行。 (3)定期开展电缆的红外线成像检测工作,重点对终端杆及开关下侧电缆接头处进行监测,尤其在高温大负荷期间加强检测,发现问题及时处理。 (4)按规程规定定期开展35KV动力电缆的绝缘试验工作,发现问题及时更换。
整体解决方案系列 某电缆火灾事故现场处置 方案 (标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-22918某电缆火灾事故现场处置方案 On-site treatment plan for a cable fire accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损 失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。。 1.2编制依据 电力企业现场处置方案编制导则 1××公司火灾事故专项应急预案-. 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征 2.1事件类型及危险性分析
2.1.1电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内-对外供电全停。 2.1.3电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.11、2号机组电缆隧道、集控楼电缆夹层、6kV段电缆夹层、除尘段电缆夹层、主机房电缆竖井、汽机房、锅炉房电缆主桥架。 2.2.23、4号机组机组电子间、汽机房电缆桥架、锅炉房电缆桥架、低压配电盘电缆夹层。 2.2.3脱硫控制室电缆夹层;燃料控制室电缆夹层;室外
三相异步电动机电气常 见故障的分析 -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1
三相异步电动机电气常见故障的分析 三相异步电动机电气常见故障的分析电动机电气故障一般出现在定了和转了部分。 1.电动机接通电源起动,电动机不转但有嗡嗡声音。可能原因:①由于电源的接通问题,造成单相运转;②电动机的运载量 超载;③被拖动机械卡住;④绕线式电动机转了回路开路成断线; ⑤定了内部首端位置接错,或有断线、短路。处理方法:第一种 情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线 路损坏现象;第二种情况将电机卸载后空载或半载起动;第三种情 况估计是由于被拖动器械的故障,从被拖动器械上找故障;第四 种情况检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接触情况;第五 种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和 短路。绕组短路检查方法:a、外部观察法。观察接线盒、绕组 端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。b、探温检 查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。C、通电实验法。用电流表测量, 若某相电流过大,说明该相有短路处。d、电桥检查。测量个绕 组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。e、短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就 会产生振动。f、万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝 缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间短路。
2.电动机启动后温度超过温升标准或冒烟。可能原因:①电源电压达不到标准,电动机在额定负载下升温过快;②电动机运 转环境的影响,如湿度高等原因;③电动机过载或单相运行;④电动机启动故障,正反转过多。处理方法:第一种情况调整电动机电网电压;笫二种情况检查风扇运行情况,加强对环境的检查, 保证环境的适宜;第三种情况检查电动机启动电流,发现问题及 时处理;第四种情况减少电动机正反转的次数,及时更换适应正 反转的电动机。 3.绝缘电阻低。可能原因:①电动机内部进水,受潮;②绕组内有杂物,粉尘影响;③电动机内部绕组老化。处理方法:第 一种情况电动机内部烘干处理;第二种情况处理电动机内部杂物; 第三种情况及时检查绕组老化情况,及时更换绕组。 4.电动机外壳带电。可能原因:①电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;②绕组端盖接触电动机机壳;③电动机接地问题。处理方法:第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;笫二种情况如卸下端盖后接地现彖即消失,可在绕组端部 加绝缘后再装端盖;第三种情况按规定重新接地。电动机外壳带 电检查方法:a.观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物, 观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。b、万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。C、兆欧表 法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每个绕组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或
电气火灾应急处理方案 1、目的 为确保公司安全生产,遵循我国消防工作的“以防为主,防消结合”的原则,对可能出现的火灾情况的预防和控制,保证人员和物品的安全,将损失降到最低限度,特制定本方案。 2、组织机构 公司成立安全委员会 主任: 副主任: 成员:各部门负责人 3、职责 3.1本机构负责方案的制订、修订,组建应急处理专业队伍,组织实施和演练,检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 3.2发生事故时,机构负责发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;必要时向医院、消防队发出救援申请;组织事故调查,总结应急救援工作的经验教训; 3.3组织机构人员分工 3.3.1主任:负责发生火灾时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一 步扩大;负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采 取的纠正预防措施; 3.3.2副主任:协助主任负责应急救援具体工作; 3.3.3办公室:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾发生原因调查并对最高管 理者汇报; 3.3.4质量部:负责现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因 调查,并制订纠正预防措施; 3.3.5技术部:负责组织急救人员对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防 护用品; 3.3.6销售部:负责电气火灾事故后的理赔工作; 3.3.7生产部:负责组织火灾事故后的恢复生产工作; 3.3.8各部门兼职消防专责:负责本部门的日常消防工作; 3.3.9现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达之前采取紧急救火措施,服从指挥疏散,如实汇报火灾目击情况; 4、应急方案 火灾事故一旦发生,迅速报警,并采取以下自救措施: 4.1迅速报警(报警电话:119),及时启动报警系统。报警者应准确的向消防队说出发生火灾的时间、地点、燃烧物性质、火势状况,报警人姓名、联系电话,并派人站到交叉路口处,指引消防车辆迅速赶到火灾现场救灾灭火。并要汇报最高管理者、部门负责人,各部门相关人及时赶往现场,如人员发生意外应及时向就近医院和120求救; 4.2若发生电器设备着火时,首先要将电气设备电源切断,同时报告单位领导,并向消防队求救,现场人员要积极投入现场救灾灭火; 4.3遇到带电设备着火时,在现场工作人员中要熟悉带电设备的人员进行指挥或带领下进行灭火。灭火应当使用干式灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器等灭火,不得使用自来水、泡沫灭火器灭火; 4.4变压器、油开关等注油设备着火时,应当使用泡沫灭火器或干燥的沙子灭火;
电缆着火现场应急处置方案 1. 适用范围 适用于电缆着火突发事件的现场应急处置。 2. 事件特征 2.1 火灾现场有黑色浓烟冒出,伴随着绝缘焦糊味; 2.2 可能伴有设备跳闸、放电、燃烧、爆炸等现象。 3. 应急处置 3.1 报警 3.1.1 发生电缆着火时,发现火情人员立即向消防部门报警,同时向值长汇报。 3.1.2 报警内容应包括时间、地点、火势大小、波及范围等。 3.2 现场处置 3.2.1 值长通知相关部门和人员,并在集控室负责指挥协调,根据实际情况和调度命令安排运行方式。3.2.2 采取紧急隔离措施,停止相关设备运行,迅速切断相关电气设备电源,迅速关闭或开启有关热力设备阀门。 3.2.3 值班人员用干粉或二氧化碳灭火器进行初期扑救,控制火势蔓延。火势扩大无法控制时,拨打119报警电话请求专业消防队支援。 3.2.4 其他应急人员在接到报警后,立即奔赴火灾现场,参加灭火行动。 3.2.5 保卫人员做好火场保卫和人员疏散工作。 4. 安全事项 4.1参加灭火人员,必须正确使用相应的灭火器,佩戴正压式空气呼吸器,做好防止烧伤、中毒窒息的防范措施,电气设备灭火时做好防止触电的措施。 4.2 佩戴使用个人防护用品前,应检查护品是否合格。 4.3 应急处置过程中,如发现个人防护用品或救援器材损坏,要及时更换。 4.4 进入火灾现场前,应观察好进入和撤离路线。 5. 附件 5.1应急联系方式 5.2 应急物资清单
5.3 事件易发部位 5.3.1 电缆隧道。 5.3.2 电缆桥架。 5.4相关文件 5.4.1《人身伤亡事故专项应急预案》。 5.4.2《设备事故专项应急预案》。 5.4.3《火灾事故专项应急预案》。 5.4.4 《电力设备典型消防规程》。5.4.5 安全规程、运行、检修规程。
摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12
摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理
电气部分常见故障及处理 一、发电机非同期并网事故处理 A、事故现象: 1、开关合闸后发生很大的电流冲击,定子电流电压表剧烈摆动但立即恢 复正常。 2、开关合闸后不但发生很大的电流冲击,而且机组发出嗡嗡叫声产生强 烈震动,定子电流剧烈震动,慢慢恢复正常。 B、处理措施: 1、当出现故障时,TRT值班人员应迅速根据故障现象判断故障类型。班 长或当班人员应将故障类型通知点检,调度及领导。 2、运行人员应密切监视电流情况,当出现1时,做好记录,对发动机进 行外部检查。 3、出现2时,若1分钟内现象不恢复应立即解列,进行检查。若1分钟 内恢复正常应立即检查透平机组及发电机有无异常,发现异常应立即 将发电机解列。 二、发电机振荡事故处理 A、事故现象: 1、发电机有功,无功表全盘摆动,定子电流数字剧烈摆动而且超过正常 值,电压在偏低值剧烈摆动。 2、励磁电压,电流表在正常值上下摆动,强励动作时上升且冲击较大。 3、发电机发出鸣音,其节奏与上述各表计摆动合拍。 4、失去同期的发电机表计摆动方向与正常机组相反。 5、系统电压剧烈摆动且降低。 B、处理措施: 1、当出项故障时TRT值班人员应迅速根据故障现象判断故障类型。班 长或值班人员将故障类型通知点检、调度及领导。 2、值班人员应立即增加无功,减少有功,励磁装置在自动运行状态时, 不必人为进行调整。
3、立即通知调度询问高炉煤气情况并要求保持煤气压力平稳。 4、在两分钟内发电机仍然保持振荡应立即将发电机解列。 三、发电机失磁故障处理 A、失磁现象: 1、发电机定子电流表指示升高并摆动,电压降低并摆动,可能发出过负 荷信号。 2、有功表指示降低并摆动,无功表为负值。 3、励磁电流降为零或近于零,若发电机转子部分发生短路,励磁电流剧 增,发电机可能振荡。转子回路断线时,励磁电压表指示升高,其他地 方断线,励磁电压指示为零。 B、处理措施: 1、当出项故障时TRT值班人员应迅速根据故障现象判断故障类型。班 长或值班人员将故障类型通知点检、调度及领导。 2、正常情况下,发电机失磁后失磁保护动作,此时运行人员应立即将保 护动作情况报告值长,并做相应处理。 3、如失磁保护未动作,应尽快处理,不然申请停机。 4、若励磁开关跳闸造成失磁保护动作,检查励磁装置,查明原因,排除 故障,恢复励磁,重新并网。 四、发电机开关跳闸事故处理 A、发电机开关跳闸现象: 1、发电机开关绿灯闪光。 2、发电机电流指示为零。 3、发电机相应保护动作。 B、处理措施: 1、复位开关解除报警。 2、确认快切阀是否关闭,并把电压调到零。按电调、车间命令处理。 3、若快切阀未关闭,透平机正常,检查保护动作情况,检查电气设备。 4、若快切阀关闭,检查电气设备,按停机处理。 5、TRT运行人员发现现象后立即向调度领导汇报情况。
电气火灾现场处置方案 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3应急小组组长职责
(1)接到报告后,立即组织本应急小组成员; (2)组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; (3)及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3应急处置 3.1事故应急处置程序 3.2现场应急处置措施 3.2.1电气火灾防范措施 (1)加强作业人员用电安全常识、安全操作规程的教育培训,提高其自我安全防护意识和安全操作技能。 (2)加强电工作业人员的持证上岗管理,禁止无证人员进行电气的安装、维修作业。 (3)电气线路、设备、设施应按国家的相关规定进行安装、检查和维护管理。 (4)加强对临时用电线路的检查,严禁私拉乱接。 (5)防雷装置的设计、安装应符合国家现行有关标准和规范的规定。并按国家的相关规定进行定期检测。 3.2.2现场处置措施 (1)发生电气火灾时,首先迅速切断电源(拉下电闸、拨出电源插头等),以免事态扩大,如果带负荷切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。 (2)当电源线不能及时切断时,应及时通知变电站从供电始端拉闸,同时使用现场配置的灭火器进行灭火,灭火人员要注意人体的各部位与带电体保持一定充分的安全距离。 (3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂(如、水、泡沫灭火器等)扑救。 (4)发生的电气初起火灾时,应先用合适的灭火器进行扑救,情况严重立即打“119”报警。报警内容应包括:事故单位、事故发生的时间、地点、火灾的类型,有无人员伤亡以及报警人姓名及联系电话。 3.2.3 后期处置措施 (1)应急处置结束后,应急自救小组应做好事故现场的保护、勘查;配合有关部门做好事故
文件编号:RHD-QB-K8853 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟着火应急处置程 序标准版本
电缆沟着火应急处置程序标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 发现电缆沟着火: 一、事故现场人员若发现烟雾较大,不可冒然灭火,应立即用衣服蒙住口鼻并趴在地上往外趴爬的方法,尽快冲出浓烟区段,以避免有毒气体对人身造成危害,脱离事故现场后,立即向场长或值班负责人汇报,场长或值班负责人或得到火灾险情时,根据汇报火势情况能否自救决定是否拨打“119”,并同时向公司领导汇报,立即组织灭火队员戴好防毒面具或配置好正压呼吸器并穿绝缘靴进入进入配电室灭火(因电缆着火一般伴随着接地发生)。 二、拨打“119”应准确地向消防队说明发生火
灾的时间、地点、燃烧物性质、火势状况,报警人姓名、联系电话,并派人站在交叉路口处,指引消防车辆迅速赶到事故现场救灾灭火。若有人员中毒,应立即拨打“120”,抢救出人员后应及时将其转移在空气新鲜的地方。 三、若能分辨出哪路电缆着火,应立即将电源停电,若不能尽可能将相关的电缆对应的电源全部停电,若可能涉及到控制电缆,应及早将设备停电防止设备失去控制电源拒跳。 注意事项: 1. 在灭火过程中,不能保证完全切除电源,人员在灭火过程中应避免与电缆架接触,以免触电。火势过大不能灭火的,人员应退出灭火现场。 2. 在电缆起火时,为了避免空气流通,以利迅速灭火,应将电缆沟的防火门关闭或将两端堵死,采
电缆着火应急预案.DOC 1、1 为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 1、2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 1、3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 1、4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报 上级主管部门。 1、5 本预案报上级部门备案。2 概况 2、1 运行方式 2、1、12台发电机在运行,机组保护全投。 2、1、22台主变在运行,运行主变保护全投。
2、1、3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 2、1、46段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 2、1、54段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2、1、6 其他辅助设备按正常方式运行。 2、2 电缆布置 2、2、1 厂房0m、4、8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV 和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2、2、2 厂房至开关站电缆沟分布有开关站380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2、3 易着火部位由于电缆桥架及电缆沟均设置有放火隔墙,因此,假设电缆着火仅烧损某一段。 2、3、1 0m、4、8m层及除灰综合楼电缆桥架的某一段; 2、3、2 厂房至开关站电缆沟的某一段; 2、4 事故现象 2、4、1 0m、4、8m层电缆桥架的某一段着火视不同部位,可有:在正常巡视检查设备时闻到烟味或发现有冒烟、着火的地方;1台或2台机某段或两段6KV、380V电源消失,开关跳闸,或
电气火灾现场处置方案 1 事故特征 1.1 危险性分析引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏 电、雷击等, 主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配 电房、储罐区及其他用电的场所 等。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下:成立现场 应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现 场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。
2.2.2 班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3 应急小组组长职责 (1)接到报告后,立即组织本应急小组成员; (2)组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; (3)及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.2 现场应急处置措施 3.2.1 电气火灾防范措施 (1)加强作业人员用电安全常识、安全操作规程的教育培训,提高其自我