一、选择题

Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。

(A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。

Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。

(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。

Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。

(A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。

Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。

(A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;

(D)不可接地。

Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。

(A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。

Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;

(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。

Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。

(A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。

Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。

(A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。

Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。

(A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。

(A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。

Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。

(A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。

Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。

(A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。

Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。

(A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。

Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

(A)高频阻波器;(B)耦合电容器;(C)结合滤波器;(D)收发信机。

Jf1A5493 平行线路间存在互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生零序电势,它会改变线路(B)的相位关系。

(A)相电压与相电流;(B)零序电压与零序电流;(C)零序电压与相电流;(D)相间电压与相间电流。

Jf1A4494 测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是(D)。

(A)贯穿性缺陷;(B)整体受潮;(C)贯穿性受潮或脏污;(D)整体老化及局部缺陷。

Jf1A1495 电容式电压互感器中的阻尼器的作用是(D)。

(A)产生铁磁谐振;(B)分担二次降压;(C)改变二次阻抗角;(D)消除铁磁谐振。

Jf1A5496 超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的原因是(C)。

(A)线路上残存电流;(B)线路上残存电压;(C)线路上电容和电感耦合;(D)断路器断口电容。

二、判断题

Jf1B1498发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律:三相短路时母线上正序电压下降得最多,单相短路时正序电压下降最少。(√)

Je1B3499电器设备动稳定电流是表明断路器在最大负荷电流作用下,承受电动力的能力。(×)

Je1B3500差动纵联保护是利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信号传送到对侧,每侧保护根据对两侧电流幅值和相位的比较结果区分是区内还是区外故障。(√)

Jf1B5501 TPY铁芯的特点是无气隙,容易饱和,剩磁较小,有效磁通大。(×)

Je1B5502自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至会超过三相短路电流。(√)

Jf1B1503当电压互感器内部故障时,严禁采用取下电压互感器高压熔丝或近控拉开高压隔离开关方式隔离故障电压互感器。(√)

Jf1B3505断路器和隔离开关电气闭锁回路可直接使用断路器和隔离开关的辅助触点,特殊情况下也可以使用重动继电器。(×) Jf1B5506 主变压器本体保护不启动失灵保护,因为这些动作触点为机械触点,不能自动返回。(√)

Jf1B5508 断路器失灵保护一般只考虑一相拒动,且只考虑故障相拒动才启动失灵保护,非故障相拒动不启动失灵保护。(√) Jf1B2509 热倒母线正确的操作步骤是:母联改非自动一压变二次并列一母线互联(母差改单母方式)——倒母线一母线取消互联(母差改双母方式)一压变二次解列一母联改自动。(×)

Jf1B1511交接后的新设备应调整至冷备用状态,所有保护自动化装置在停用状态。(√)

Jf2B2512设备定级分为一、二、三级,一、二级设备为完好设备,要求各变电站设备完好率在80%以上。(×)

Jf1B3513设备启动过程中发现缺陷,可用事故抢修单进行处理。(×)

Jf1B3514串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)

三、简答题

JflC3301检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?

答:加压前:

(1)检查全体工作人员撤离工作地点。

(2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。

(3)应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。

LblC4302变压器油质劣化与哪些因素有关?

答:影响变压器油质劣化的主要因素是高温、空气中的氧和潮气水分。

(1)高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高1O℃油的氧化速度增加1.5~2倍。

(2)变压器油长期和空气中氧接触,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化。

(3)油中进入水分、潮气,电气绝缘性明显下降,易击穿。

LblC3303 为什么要规定变压器绕组的温升?国家规定允许温升是多少?

答:变压器运行中负载电流产生铜耗发热,铁芯主磁通产生铁耗发热,使绝缘材料劣化,影响变压器的使用寿命,油浸电力变压器多采用A级绝缘材料,其最高允许工作温度为105℃。由于变压器绕组温升决定于负载电流,所以运行中必须监视和控制负载电流,使变压器油箱内上层油温不超过最大限值。国家规定变压器绕组为A级绝缘时,绕组温升为65℃(即40℃环境温度时为绕组最高允许工作温度105℃)。

JelC3304 新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?

答:新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备查核资料、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术

标准,才能确保质量。具体有:

(1)由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收。

(2)对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论(包括核对继电保护定值、压板位置等)。

(3)对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。

(4)在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。

JflC2305接地网的接地电阻不合规定有何危害?

答:接地网是起着工作接地和保护接地两重作用。当其接地电阻过大时:

(1)在发生接地故障时,由于接地电阻大,而使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平。

(2)在雷击或雷击波袭入时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁。

所以,要求接地装置的接地电阻要在一个允许范围之内。

LblC4306 隔离开关允许切断的最大电感电流值和允许切断的最大电容电流值是否一样?为什么?

答:是不一样的。由于隔离开关没有特殊装设灭弧设施,隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其他性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,隔离开关若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。

LblC3307什么是变压器的短路电压百分数?它对变压器电压变化率有何影响?

答:变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压的百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。

同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电压变化率也越大。

LblC4308 为什么切空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?

答:变压器是一个很大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,变压器中的电能将在断路器上产生一个过电压,在中性点直接接地电网中,断开1lO~330kV空载变压器时,其过电压倍数一般不超过3.0U xg,在中性点非直接接地的35kV电网中,一般不超过4.0 U xg,此时应当在变压器高压侧与断路器间装设避雷器,由于空载变压器绕组的磁能比避雷器允许通过的能量要小得多,所以这种保护是可靠的,并且在非雷季节也不应退出。

LblC2309氧化锌避雷器有何特点?

答:氧化锌避雷器是无放电间隙仅有氧化锌(ZnO)电阻片组成的避雷器,这种氧化锌电阻片具有优良的非线性特征,在正常工作电压下,仅有几百微安的电流通过,运行中能监测其状况:当过电压侵入时,电阻片电阻迅速减小,流过电阻片电流迅速增大,同时限制过电压幅值,释放过电压能量,并具有比晋通阀型避雷器更小的残压。

LblC2310 电力系统高次谐波是怎样产生的?有何危害?

答:电力系统中的高次谐波是由电压谐波和电流谐波产生的。电压谐波来源于发电机和调相机的非正弦电压波形;电流谐波主要来源于电路中阻抗元件的非线性和某些电气设备,如感应炉、电弧炉、电抗器、变压器的铁芯饱和、整流装置、晶闸管元件、电视机、微波炉等。谐波的危害:

(1)引起设备损耗增加,产生局部过热使设备过早损坏。

(2)增加噪声。电动机振动增加,造成工作环境噪声污染。影响人们休息和健康。

(3)对电子元件可引起工作失常,造成自动装置测量误差,甚至误动。

(4)干扰电视广播通信和使图像质量下降。

JelC3311 强送电和试送电时应注意的事项是什么?

答:应注意的事项如下:

.(1)强送和试送电原则上只允许进行一次,对简易重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。

(2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。

(3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运行方式进行。

(4)在强送和试送电时应注意观察表计反应,如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路、变压器有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时,应立即拉开断路器。

JflC3312 断路器液压机构压力异常降低的原因是什么?

答:除温度变化外,可能有以下原因:

(1)油泵启动微动开关触点可能接触不良,使油泵电机不能启动打压。

(2)油泵电机电源交流回路故障,油泵电机故障。

(3)液压系统有多处漏油。

(4)焊接不良,充气阀漏气,使氮气减少,预压力降低。

(5)机构内部,阀系统或其他部位故障。

(6)压力表失灵。

JflC2313 查找直流接地时应注意哪些事项?

答:应注意的事项如下:

(1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作。

(2)查找和处理必须由两人进行。

(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地。

(4)禁止使用灯泡查找。

(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表。

(6)拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动。

(7)查找过程中注意表计变化。

JflCl314 在什么情况下需要将运行中的变压器差动保护停用?

答:在以下情况需将运行中的变压器差动保护停用:

(1)差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。

(2)继保人员测定差动保护相量图及差压时。

(3)差动电流互感器一相断线或回路开路时。

(4)差动误动跳闸后或回路出现明显异常时。

JflC3315 为什么变压器投运前必须进行冲击试验?冲击几次?

答:原因如下:

(1)当拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压,或操作过电压,需做冲击试验。

(2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~ls后即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,所以需做冲击试验。

冲击试验:新产品投入,5次;大修后投入,3次。每次冲击试验后,要检查变压器有无异音异状。

JelC3316 母线倒闸操作的一般原则是什么?

答:一般原则如下:

(1)倒母线操作必须先合上母联断路器并取下其控制(操作)电源,保证母线隔离开关在合拉时满足等电位操作的要求。

(2)倒母线过程中应考虑母线差动保护和运行方式相适应,一般应投入运行;操作后应及时切换电压开关在相应的母线电压互感器上。

(3)对于该电压等级母线采用固定联结母差保护,操作前应改为破坏固定联结方式,操作后应将该回路母差电流互感器二次连接片切至对应方式运行。

(4)在拉开母联断路器前应检查母联的电流为零,防止漏倒而引起事故。

JelC2317 变压器过负荷时如何处理?

答:处理如下:

(1)如果变压器存在较大缺陷,如下列情况时不准过负荷运行:①冷却器系统不正常;②严重漏油;③色谱分析异常超过规定指标;④有载调压分接开关异常。

(2)在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。

(3)在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。

(4)变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。

(5)具体过负荷时间、过负荷倍数参照《电力变压器运行规程》(DL/T 572一1995)处理。I

JelCl318 直流母线电压过低或电压过高有何危害?如何处理?

答:直流电压过低会造成断路器保护动作不可靠及自动装置动作不准确等;直流电压过高会使长期带电的电气设备过热损坏。处理:

(1)运行中的直流系统,若出现直流母线电压过低的信号时,值班人员应设法检查并消除,检查浮充电流是否正常。直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器或分压开关,使母线电压保持在正常规定。

(2)当出现母线电压过高的信号时,应降低浮充电电流,使母线电压恢复正常。

LblC2319 变压器有哪几种常见故障?

答:运行中的变压器常见故障有:

(1)绕组故障:主要有绕组匝间短路、绕组接地、相间短路、绕组断线及接头开焊等。

(2)套管故障:常见的是炸毁、闪络放电及严重漏油等。

(3)分接开关故障:主要有分接头绝缘不良;弹簧压力不足,分接开关接触不良或腐蚀,有载分接开关装置不良或调整不当。

(4)铁芯故障:丰要有铁芯柱的穿心螺杆及夹紧螺杆绝缘损坏而引起的;铁芯有两点接地产生局部发热,产生涡流造成过热。

LblC2320 220kV主变压器非全相运行有何危害?

答:220kV主变压器非全相运行是指运行中的主变压器220kV侧开关一相或二相发生偷跳(误跳)或拒合而转入非全相运行状态;非全相运行将会导致整个220kV系统出现零序电流,此时可能引起220kV线路零序Ⅲ段非选择性跳闸,导致事故扩大。

JelC2321 运行中断路器发生误跳闸如何处理?

答:当断路器误跳时应立即查明原因:

(1)若因由于人员误碰,误操作或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣而“误跳”应不经汇报立即送电。

(2)若保护误动可能整定值不当或电流互感器、电压互感器回路故障引起的应查明原因后才能送电。

(3)二次回路直流系统发生两点接地(跳闸回路接地)引起应及时排除故障。

(4)对于并网或联络线断路器发生“误跳”时不能立即送电必须汇报调度听候处理。

JelC3322 隔离开关拒绝拉闸如何处理?

答:当隔离开关拉不开时,不能硬拉,特别是母线侧隔离开关,应查明操作是否正确,再查设备,机构锈蚀卡死,隔离开关动、静触头熔焊变形移位及瓷件破裂、断裂等,电动操动机构,电动机失电或机构损坏或闭锁失灵等原因,在未查清原因前不能强行操作,否则可能引起严重事故,此时应汇报调度,改变运行方式来加以处理。

JflC3323消弧线圈“工作”与系统有什么关系?

答:消弧线圈开始“工作"实际上是和系统中发生的故障及异常情况有密切关系。在网络正常情况下,作用在消弧线圈上的电压,只是中心点移位的电压,所以只有很小的电流流过。只有在系统发生接地故障时或系统不对称运行时,消弧线圈才有较大的补偿电流,此时才认为消弧线圈开始“工作”。消弧线圈只有在“工作”时才能发生严重的内部故障。但消弧线圈有时也会使系统出现异常,如补偿度调整不合适、有操作时使系统三相电压不平衡、中心点位移电压增大等。

LblC3324 什么是电力系统发生振荡?是怎样形成的?

答:在正常运行中,由于系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切除大负荷线路及电网结构及运行方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之振荡。

JelC3325 电力系统发生振荡时,变电站值班人员能观察到什么?

答:电力系统发生振荡时能观察到:①继电保护的振荡闭锁动作。②变压器、线路、母线的各级电压、电流、功率表的指示,有节拍地剧烈摆动。③系统振荡中心(失去同步的发电厂与联络线的电气中心)的电压摆动最大,有周期地降至零。④失去同步的电网之间,虽有电气联系,但有频率差,并略有摆动。⑤运行中的变压器,内部发出异常声音(有节奏的鸣声)。

JelC3326 强迫油循环风冷变压器冷却装置全停后,变压器最长运行多长时间?为什么不能再继续运行?

答:强迫油循环风冷变压器在冷却装置全停后,带负荷或空载运行,一般是允许20min:如必须运行,最长不超过lh。因为这种变压器内部冷却是导向油路,而且变压器本身冷却向较小,平时只能靠油泵来完成散热,把变压器热量散发出去,因此强油风冷变压器在风冷装置全停时继续运行是很危险的。

LblC4327 CSC2000变电站综合自动化系统有何特点?

答:CSC2000综合自动化系统是北京哈德威四方保护与控制设备有限公司产品,有以下特点:

(1)以电子计算机作为处理各类变电设备信号的基础平台,取代了常规变电站大量的中央控制屏柜,使主控制室的面积大大减

少。

(2)以微机监控系统为主、人工为辅的方式,对变电站内的日常操作、事故及异常信息进行监视、控制,信息处理的正确性和可靠性提高。

(3)通过光缆及站内局域网将一、二次变电设备信息以数字信号的形式传送并共享至主控制室各功能计算机上,提高资源利用,使信息处理的准确性得到提高。

(4)将变电站实时数据(电流、功率等)存储于计算机数据库内,方便查找及管理站内变电信息。

(5)可使用如综合信息管理系统、仿真培训系统及运行、操作、事故处理指导系统等一系列应用程序,增强变电站的综合运行水平。

(6)实现信息远传,达到无人或少人值班。

LblC2328 CSC2000变电站综合自动化系统一般具有哪些功能?

答:⑴实时数据采集与处理。⑵计算数据的处理。⑶数据库管理。⑷事件顺序记录和事故追忆。⑸报警。⑹绘图及显示。⑺报表打印。⑻控制操作和同期检测。⑼电压、无功自动控制。⑽防误操作闭锁控制。⑾远动。⑿系统自诊断与自恢复。⒀远程监视与维护。⒁各种保护功能。⒂专家系统等。

LblC3329 变电站综合自动化系统的信息主要来源于哪些方面?

答:变电站内送至综合自动化系统的信息主要来源于两方面。

(1)通过传感元件(电流互感器、电压互感器、温度计、压力计、密度计等)获得的关于变电站一次系统和一次设备的信息,如一次系统各回路的电流、电压、功率、频率,一次设备的工作状态(运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态)等,简称这些信息为一次信息。

(2)为了变换、传输和处理一次信息所需要的二次设备本身又产生一些新的信息,如电流、电压二次回路的完好性,继电保护和自动装置的动作情况,操作电源工作情况等,简称这些信息为二次信息。一次信息和二次信息就是变电站综合自动化系统的全部信息来源。

LblC2330 什么是变电站微机综合自动化系统中的事故追忆?

答:事故追忆是指把变电站在事故前后一段时间内的一些主要模拟量(如220~500kV线路、主变压器各侧电流、有功功率,主要母线电压等)及设备状态等事件信息记录于微机中,通过从综合自动化系统中调取事故前后的记录,了解系统某一回路在事故前后所处的工作状态。这对于分析和处理事故有一定的辅助作用。

四、计算题

JelD4081220kV无载调压双绕组变压器,型号为SFPSl0—150000,容量为150000kVA,电压组合及分接范围为高压230±4×1.25%kV,低压121kV,空载损耗为109.9kW,空载电流为0.30%,负载损耗为484.5kW,短路阻抗为13.60%,联结组标

号为Ydl l,试问负荷为50%时,变压器所消耗的无功功率有多大的容量?

JelD5083如图D-24所示电路中各元件参数的标么值,求(1) d1(3)、d2(3)点三相短路时短路电流的大小。(2) d1(3)三相短路时流过110kV线路始端开关中的短路容量的大小。(取S j=1OOMVA,U j=U p)

五、绘图题

JelE4093画出三相变压器Yd11接线组别和电压向量图。

答:三相变压器Yd11联结组别接线和电压向量图,如图E一105所示。

JelE5094 画出变电站自动系统分布式RTU改造模式示意图。

答:如图E—106所示。

六、论述题

JelF3048 变电站自动化监控系统的功能是什么?

答:变电站自动化监控系统的功能是:

(1)数据采集:①模拟量的采集;②开关量的采集;③电能计量。

(2)事件顺序记录。

(3)故障记录、故障录波和测距。

(4)操作控制功能。

(5)安全监视功能。

(6)人机联系功能。

(7)打印功能。

(8)数据处理与记录功能。

(9)谐波分析与监视。

JelF3049 如图F-10所示电路简述电压无功控制装置在第2、3、5、6区域的调节原理。

答:第2区域:电压低于下限和功率因数正常,先调节分接开关升压,如分接开关已无法调节,则投入电容器。

第3区域:电压低于下限,功率因数高于上限,先调节分接开关升压直到电压正常,如功率因数仍高于上限,再切电容器。

第5区域:电压正常而功率因数高于上限,切除电容器直到止常。

第6区域:电压高于上限而功率因数低于下限,应调节分接开关降压,直到电压正常,如功率因数仍低于下限,再投电容器。

JelF5050 变电设备检修时,“在此工作!"、“止步,高压危险!”和“禁止攀登,高压危险!”标示牌的悬挂有什么规定?

答:(1)在工作地点设置“在此工作!"的标示牌。

(2)在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。

在室外高压设备上工作,工作地点周围围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。若室外配电装置的大部分没备停电,只有个别地点保留有带电设一备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备的四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面。

在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”

(3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

租房协议书

出租方(以下简称甲方)身份证地址、号码:

承租方(以下简称乙方)身份证地址、号码:

甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:

一、租赁地点及设施:

1.租赁地址:路弄号室;房型规格 ;居住面积平方米;

2.室内附属设施:

A :电器:电话沐浴空调冰箱彩电洗衣机微波炉吊扇音响 VCD

B :家俱:

二、租用期限及其约定:

1.租用期限:甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日;

2.房屋租金:每月元人民币;

3.付款方式:按支付,另付押金元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。

第一次付款计元人民币;

4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付,物业管理,房屋修缮等费用由甲方支付;

5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失。

(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;

(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;

(3)乙方无故拖欠房屋租金达天;

(4)连续三个月不付所有费用的。

三、双方责任及义务:

1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;

2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;

3.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;

5.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;

6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;

7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。

四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。

五、其它说明:

(如:入住时的水电煤字数。)

出租方:承租方:

联系电话:联系电话:

维修电工高级技师试题及其答案精选

维修电工高级技师试题及答案精选 一、填空题 1.指导操作就是通过和,使学员的动手操作能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。 答案: 具体示范操作 ; 现场技术指导训练 2.为防止触电和触电,必须采取必要的电气安全技术措施。 答案: 直接 ; 间接 3.作用于刚体上的两个力,使刚体处于平稳状态的充分必要条件是:这两个力, 且。 答案: 大小相等,方向相反 ; 作用于一条直线上 4.电路在线维修测试仪采用了_________和器件端口__________技术设计,用于器件级故障维修检测。 答案: 后驱动 ; 模拟特征分析 5.生产工人工作班制度工时消耗可分为_________和__________两类,这两类中又可分出若干小类。 答案: 定额时间 ; 非定额时间

6.采用导电良好的金属材料做成屏蔽层,可以达到防止_________干扰的目的,若将屏蔽层接地,则同时兼有__________的作用。 答案: 高频磁场 ; 静电屏蔽 7.计算机数控系统简称系统,是用计算机控制加工功能,实现控制的系统。 答案: CNC ; 数值 8.理论培训的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级_________,并促进__________的提高。 答案: 技术理论知识 ; 操作技能 9.因设备运行时间较长或环境温度较高出现的软故障,可用 _________法使故障现象明显化;对于系统中很长的故障链,可以采用__________法加快故障的排除。 答案: 升温试验 ; 分段淘汰 10. 为确保电气作业的安全进行,完善保证安全的组织措施,对于工作票的执行,规定了_________制度,即未经__________允许,不准执行工作票。 答案: 工作许可 ; 工作许可人(值班员) 二、选择题 1.右图所示的元件是一个( C )。

车工高级技师理论试卷及答案

车工高级技师理论试卷 及答案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

职 业 技 能 鉴 定 题 车工高级技师理论知识试卷(B 卷) 注 意 事 项 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封 处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各题目的回答要 求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不 要在标封区填写无关内容。 一、 择题(第1~30题。选择一个正确的答案,将相应字母填入括号内。每题1分,共30分。) 1. 数控机床CNC 系统是( C ) A.位置控制系统; B.顺序控制系统; C.轮廓控制系统; D.速度 2.为了便于编程,也便于尺寸之间的相互直协调,数控加工零件图上最好( B ) A.局部分散标注尺寸; B.以同 C.以不同基准标注尺寸; D.间接 3.数控编程数值计算中,处理“列表曲线”的方法是( A ) A.三次样条曲线拟合法; B.等误 C.等步长法; D.等间 姓名 单位 准考证号 ------- -考-----------生-----------答-------- 题----- - -不----------- 准----------超------- -过------------ 此----------线-----------

4.数控车床自动转位刀架的工作过程是( B ) A.定位、抬起、转位、夹紧; B.抬起、转位、定位、夹紧; C.转位、抬起、定位、夹紧; D.抬起、夹紧、转位、定位 5.数控机床液压系统工作时,工作状态预先调定不变的是( A ) A.压力阀和调速阀; B.压力阀和方向阀; C.调速阀和方向阀; D.方向阀 6.滚珠丝杠副采用双螺母齿差间隙方式时,如果最小调整量S 为0.0025mm ,齿数Z1=60,Z2= 61,则滚珠丝杠的导程L 0为 ( C ) A.4mm ; B.6mm ; C.9mm ; D.12mm 7、机械加工的基本时间是指 ( B )。 A 、劳动时间 B 、机动时间 C 、作业时间 8、在生产中,批量越大,准备与终结时间分摊到每个工件上去的时间 就越 B 。 A 、多 B 、少 9、轴类零件最常用的毛坯是 C 。 A 、铸铁件和铸钢件 B 、 焊接件 C 、圆棒料和锻件 10、模锻毛坯料精度比较高,余量小,但设备投资大,生产准备时间长,适用于 C 。 A 、单件 B 、中小批量 C 、大批量 11.使用小锥度心轴精车外圆时, 刀具要锋利, B 分配要合理,防止工件在小锥度心轴上“滑动转圈”。 A .进给量 B .背吃刀量 C .刀具角度 12.液压泵的工作压力决定于 B 。 A .流量 B .负载 C .流速 13. 有一四杆机构,其中一杆能作整周转动,一杆能作往复摆动,该 机构叫 B 。 A .双曲柄机构 B .曲柄摇杆机构 C .曲柄滑块机构 14.精车外圆时,表面轴向上产生的波纹呈有规律的周期波纹时,一 般是由于进给光杠 C 引起的。 A .刚性差 B .强度不够 C .弯曲 15.车床上加工螺纹时,主轴径向圆跳动对工件螺纹产生 B 误差。

矿井维修电工高级技师复习题库

矿井维修电工高级技师题库 1、变压器的绕组在原、副边存在着极性关系,无论是接成串联还是并联都必须知道(A)才能正确的进行。 A 极性 B 绕组 C 相位 D 电势 2、变压器的连接组表示法主要是(C)表示法。 A 电压 B 电流 C 时钟 D 电位 3、变压器绕组直流电阻的测定用(C )。 A助磁法 B 交流法 C助磁法和消磁法 D 直流法 4、变压器的调压分类开关调节时需要(A)开关。 A停高压侧 B停低压侧 C 不用停高压侧D不用停低压侧 5 、变压器的连接组表示高低绕组的接法和高低电势之间的(B)关系,以字母的形式表示绕组的接法。 A 电压 B 相位 C 电流 D 绕组 6、测直流电阻时在绕组的被测端子间通以直流,待瞬变过程结束电流达到稳定后,记录(C)及绕组的温度。 A 电压值 B电流值 C 电阻值D 阻抗值 7、测直流电阻的关键问题是将(B)效应降低到最低程度。 A互感 B 自感 C 电感 D 磁感 8 、由于高压绕组的匝数远比低压绕组的匝数多,借助于高压绕组的匝数,用较小的电流就可使铁芯(C)。A截止 B放大 C饱和 D 工作 9、消磁法与助磁法相反,力求使通过铁芯的磁通为(A)。 A零 B 最大 C 适中 D最小 10、助磁法是迫使铁芯磁通迅速趋于(C)。 A零 B最大 C饱和 D最小 11、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。 A瓦斯 B差动 C 过流 D 中性点 12、变压二次绕组作三角形接法时,为了防止发生一相接反事故发生,正确的测试方法(A)。 A把二次侧绕组接成开口三角形,测量开口处有无电压。B把二次侧绕组接成闭合三角形,测量其中有无电源。 C 把二次侧绕组接成闭合三角形,测量一次侧空载电流的大小。 D 以上方法都可以。 13、两台变压器并联、空载时,二次侧绕组中有一定大小的电流其原因是(B)。 A短路电压不相等 B变压比不相等 C连接组别不同 D并联运行的条件全不满足 14、可以实现无级调速的是(B)。 A变级调速 B 变频调速 C变阻调速 D 变压调速 15、可以实现无级启动的是(D)。 A直接启动 B降压启动 C转子半电阻启动 D频敏变阻器启动 16、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动得动不该动得不动成为继电保护的(C)。 A选择性 B灵敏性 C可靠性 D快速性 17、电阻上消耗的功率为(A)。 A有功功率 B无功功率C视在功率D有功功率和无功功率之和 18、法拉第电磁感应定律可以这样表达:闭合电路中感应电动势的大小(A)。 A与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比。 B与穿过这个闭合回路的磁通成正比。 C与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比。 D与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比。 19、线路停电时必须按照(A)的顺序操作送电的相反。 A断路器负荷侧隔离开关母线侧隔离开关 B 断路器母线侧隔离开关负荷侧隔离开关 C负荷侧隔离开关母线侧隔离爱管断路器 D 母线侧隔离开关负荷侧隔离开关断路器 20、电流互感器的二次侧额定电流一般为(C) A 10A B 100A C 5A D 50A 21、当交流电流通过导体时,导体表面电流较大、内部电流小这种现象称为(C)。 A电磁感应 B楞次定律C趋肤效应D欧姆定律 22、晶闸管具有(A)个PN结。 A 3 B 4 C 5 D 6 23、按对生产过程预先规定的逻辑顺序进行工作的控制方式是(D)。 A逻辑控制B行程控制C数字控制D程序控制 24、在自动控制系统中广泛应用的是(D)。 A位置开关B闸刀开关C铁壳开关D行程开关 25、故障诊断技术是一门(A)科学。 A综合性 B物理 C化学D逻辑 26、随着现代生产技术的发展,随之而来的是生产设备的自动化(B)集成化和智能化。 A生产化B柔性化C现代化D可控化 27、通过故障诊断可以减少避免由于元器件及零部件(A)导致设备故障或恶性事件的发生。 A失效B有

维修电工高级技师理论知识试卷

维修电工高级技师理论知识试卷 一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.CNC系统具有良好的与灵活性,很好的通用型和可靠性。 2.由被控对象变送器和执行机构组成典型工业控制机系统的部分。 3.当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,其补偿电容器和配电系统呈电流。 4.浮地接法容易产生干扰。 5.当电源有一个不接地的信号源与一个接地放大器相连时,输入端的屏蔽应接至的公共端。 6.电子装置内部采用低噪声前置放大器,各级放大器间防止耦合和。 7.机电一体化将电子设备的信息处理功能和控制功能融合到中,使装置更具有系统性、完整性、科学性和先进性。 8.机电一体化产品控制系统大多数都具备自动控制、自动诊断、自动信息处理、、自动检测等功能。 9.机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与技术、伺服传动技术。 10.电气控制原理图设计按主电路——控制电路————总体检查的顺序进行。11.PLC改造设备控制是指采用PLC可编程序控制器替换原设备控制中庞大而复杂 控制装置。 12.SIN840C系统模块具有种类,结构清晰,便于维修的特点。 13.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,即JOG手动、TEACHIN示教、MDA手动输入数据自动运行和AUTOMATIC 方式。 14.插补原理是已知运动轨迹的起点坐标,终点坐标和曲线方程,由数据系统实时地计算出的坐标。 15.数控机床的伺服系统中的机械传动系统一般由伺服驱动系统、机械传动部件、组成。

16.伺服系统是一种反馈控制系统,它由指令脉冲作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的对系统进行自动调节。 17.CIMS是的缩写。 18.生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的全部工时为工时定额中的。 19.指导操作是具体示范操作和指导训练。 20.是最危险的触电形式。 二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题中括号内。每题2 分,共20分) 21.PLC模块的安装尺寸、()等一般都已经标准化了。 A、电流等级 B、功率等级 C、绝缘等级 D、电压等级 22.准确度是说明测量结果与真值的偏离程度。()的大小是准确度的标志。 A、附加误差 B、基本误差 C、系统误差 D、绝对误差 23.典型工业控制机系统的一次设备通常由()、变送器和执行机构组成。 A、传感器 B、探头 C、被控对象 D、一次线缆 24.变频器输出侧抗干扰措施中,为了减少(),可在输出侧安装输出电抗器。 A、电源 B、电磁噪声 C、高次谐波 D、信号 25.变频器改造设备调速系统提高了()的性能,降低了电能消耗。 A、调速 B、准确度 C、抗扰动 D、稳定 26.用交流电压档测得直流电压比用直流电压档测得直流电压值()。 A、不同 B、高 C、低 D、相同 27.进行理论教学培训时,除依据教材外应结合本职业介绍一些()的方面的内容。 A、“四新”应用 B、案例 C、学员感兴趣 D、科技动态 28.变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速替代原设备中()或其他电动机调速的方案

维修电工高级技师考试题库

维修电工高级技师考试题库(一)附答案 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处) 1. COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL 是一种(计算机数控)统简称 CNC。 2.SINUMERJK820S 系统是(步进电动机)控制系统,专为经济型数控机床设计的。 3.配电网络三相电压不平衡会使变频器的输入电压和电流波形发生(畸变)。 4.为了提高抗干扰能力,交流电源地线与(信号地线)不能共用。 5.电场屏蔽解决分布电容问题,(屏蔽)地线接大地。 6.电子测量装置的静电屏蔽罩必须与被屏蔽电路的零信号( 电位公共线)相接。 7.控制系统大多数具备自动控制、(自动诊断)、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。 8.机电一体化产品控制系统大多数都具备自动控制、自动诊断、自动信息处理、自动修正、(自动检测)等功能。 9 .机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、(自动控制)技术、传感与检测技 术、伺服与传动技术。 10.电气控制原理图设计按主回路-控制回路-(联锁与保护)-总体检查的顺序进行。 11.经济型数控机床的改造主要用于中、小型(车床)和铣床的数控改造。 12. SIN840C 可以实现( 3D )差补。 13. CBS(中央服务单元)是CENTER SERVICE BOARD的缩写。 14.SIN840C 控制系统由数控单元主体、主轴和(伺服单元)。 15. 机床操作面板上主要有 4种加工操作方法,即 JOG手动、TEACHIN示教、MDA (手动输入数据自动运行)和AUTOMATIC 自动。 16. 在自动控制系统中,(输出量)能够以一定准确度跟随输入量的变化而变化的系统称为伺服系统。 17. 反相比例放大器有两个输入端,一个是(反相输入)端,表示输入与输出是反相的,另一个是同相端,表示输入信号与输出信号是同相的。 18. 精益生产具有在生产过程中将上道工程推动下道工程生产的模式变为(下道工序要求上道工序生产模式)特点。 19. (指导操作训练)是培养提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。 20. 为提高电气设备运行的可靠性,将(变压器中性点)与接地极紧密地连接起来叫工作接地。 B 1. CNC 系统是靠(软件)来满足不同类型机床的各种要求的。 2. 典型工业控制系统是由(一次设备)和工业控制机部分组成。 3. 当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,呈现(最小)阻抗。 4. 浮地接法要求全机与地绝缘的电阻不能(小于)50MQo 5. 磁路屏蔽用(导磁材料)使磁场闭合,屏蔽接地线接大地很好。 6. 零信号基准电位的相接点必须保证(干扰电流)不流经信号线。 7. 开关量输入节点 12 个,开关量输出节点 8 个,实际所用 I/O 点数 20 个,选用中小型控制器(F—20MR)基本单元,就可以满足机床的控制要求。 8. 电气控制原理图设计按主电路一控制电路-(联锁与保护)-总体检查的顺序进行。 9. 数显改造机床在普通机床上安装数显(位置)检测装置。 1O.SIN84OC(标准系统)软件中含有车床、铳床两种类型的设置。 11. 机床操作面板上主要有 4种加工操作方法,即 JOG手动、TEACHIN (示教)、MDA手动输入数据自动运行和AUTOMATIC自动。

普通铣工高级技师试题

职业技能鉴定国家题库 普通铣工高级技师理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.职业道德是指从事一定职业的人们在 活动中所应遵循的职业原则和规范,以及与之相应的道德观念、情操和品质。 2.一个从业人员既是 的对象,也是为别人服务的主体。 3.公差带的大小由公差决定,公差带的位置由 决定。 4.球墨铸铁具有良好的 和工艺性能,适于制作凸轮轴、曲轴、连杆等。 5.传力螺旋主要用来 ,完成举起重物或加压于工件的工作。 6.精加工、关键工序和难加工材料切削时,应使用 作切削液。 7.热继电器主要用于电动机的 保护、断相保护、电流不平衡运行保护。 8.锪孔时的切削速度应比钻孔时 并且手进给压力不宜过大。 9.拆画装配图时,先弄清每个零件的 、 和它们之间的装配关系。 10.当包括原理误差在内的 总和控制在图样允许公差范围内,就可采用近似加工法。 11.设计铲齿成形铣刀时,应验算刀齿 是否都有足够的法向后角。 12.主轴回转误差的表现形式是:纯径向跳动、 和轴向窜动三种。 13.扩大铣床使用范围是指在铣床上增加 ,使铣床加工范围扩大。 14.对精度要求高的工件,最后一次精铣最好采用 并且切削量要很少。 考 生 答 题 不 准 过 此 线

15.在数控系统中,实现插补运算功能的模块是。 16.仅在指定的程序段内有效的G代码称为。 17.在编制数控铣床的程序时应正确选择的位置,要避免刀具交换时碰工件或夹具。18.精益生产方式的关键是实行。 19.完成劳动任务是劳动者的之一。 20.为保证加工精度,一般夹具的制造公差为工件制造公差的。 二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入括号内。每题2分,共 20分) 21.职业道德是指从事一定职业的人们在职业实践活动中所应遵循的( )和规范,以及 与之相应的道德观念、情操和品质。 A、企业标准 B、培训要求 C、职业原则 D、招聘条件 22.铸铁及经退火、正火调质处理的钢材,用()硬度实验法测定其硬度。 A、洛氏 B、布氏 C、维氏 D、莫氏 23.三相笼型异步电动机用于()和启动性能要求不高的场合。 A、启动、制动频繁 B、大功率恒速度 C、调速范围广 D、不要求调速 24.为保证人体触及漏电设备金属外壳时不会触电,通常采用()的安全措施。 A、增加熔断器 B、增加断路器 C、保护接地或接零 D、更换接触器 25.机械加工后表面层残余应力状态是由于冷、热塑性变形和()三方面影响的结果。 A、力学性能变化 B、金相组织变化 C、表面硬度变化 D、表面尺寸变化 26.铲齿铣刀刃磨时一般刃磨()。 A、刀具后面 B、刀具刃口 C、刀具基面 D、刀具前面 27.电火花加工时,火花放电必须是()的脉冲性放电才能用于加工。 A、间断 B、瞬时 C、连续 D、尖端 28.三轴联动是指数控机床的三个坐标轴可同时作()。 A、直线移动 B、插补运动 C、旋转运动 D、曲线移动 29. 对MRPII系统中主生产计划的英文缩写是()。 A、MRP B、CRP C、OC D、MPS 30. 插补运算的任务是确定刀具的()。 A、运动速度 B、运动加速度 C、运动轨迹 D、运动距离

电工高级技师试题库

维修电工高级技师试题集 一、填空题 1.为便于系统的维修与使用CNC统称都有(故障自我诊断)系统。 2.工业控制系统的硬件由计算机基本系统和(过程I/O系统)组成。 3.为避免(谐振)现象应在补偿电容前串联电抗器。 4.A/D转换器在获取0—50mv的微弱信号时(模似接地法)极为重要。 5.当接地的信号源与不接地的放大器连接时,放大器的输入端屏蔽应接到(信号源)的公共端。6.随着装置内部各种线圈要屏蔽或距离要远些。注意漏磁方向,减小(互感耦合)。 7随着电子技术的发展,可以使机械技术和电子技术有机地结合起来,以实现系统整体(最佳化)。8.机电一体化产品控制大多数都具备(自动控制)、自动诊断、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。 9.变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速替代原设备中(直流调速)或其他电动机调速的方案。 10.机床数据,PCL程序及加工工序可在(MMC)的硬盘上备份。 11.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,既JOG(手动)、TEACHIN(示教)、MAD(手动输入数据自动运行)和AUTOMATTC(自动)。 12.SIN840C可以实现(3D)插补。 13.数控机床的伺服系统中的机械传动系统一般由(伺服驱动)系统、机械传动部件、驱动元件组成。 14.伺服系统是一种反馈控制系统,它由(指令脉冲)作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的偏差值对系统进行自动调节。 15.反相比例放大器有两个输入端,一个反相输入端,表示输入与输出是反相的,另一个是(同相)端,表示输入信号与输出信号是同相的。 16.在自动控制系统中,(输出量)能够以一定准确度跟随输入量的变化而变化的系统称为伺服系统。 17.CIMS主要包括经营管理功能,工程设计自动化,生产制造自动化和(质量保证) 18.提高劳动生产力的目的是(降低生产成本)积累资金,加速国民经济的发展和实现社会主义现代化。 19.在指导学员操作中,必须经常对学员加强(安全)教育。 20.(二相触电)是最严重的触电事故。 1. 在FANUS系统,F15系列中主CPU为(32)位的CNC装置,因此是人工智能CNC装置。 2. LJ—20系列的内装式PCL通过计算机编程形成目标文件和(梯形图)文件。 3. 在变频器的输入侧接有电动机时不应接入(电容器)而提高功率因素。 4. 采用三线采样双屏蔽浮地技术是将地线和(信号线)采样。 5. 浮地接法要求全机与的绝缘电阻不能(小于)50MΩ。 6. 用于小容量变频器时可将每相导线按相同方向在(零序电抗器)上绕4圈以上,实际变频器的输出侧抗干扰。 7. 机电一体化包含了机械技术、计算机与(信息处理)技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术。 8. 电气控制原理图设计按主电路——控制电路——(联锁与保护)——总体检查的顺序进行。 9. 变频器改造设备调速系统提高了调速的性能,(降低了)电能消耗。 10. 在计算机数控系统(CNC )中,插补工作一般由软件完成。 11. SIN840C数控单元包括显示部分、(主机框架)、输入/输出设备及驱动装置。 12. 机床数据,PLC程序及加工工序可在(MMC )的硬盘上备份。 13. CSB(中央服务单元)是CENTER SERVICE BOARD的缩写。 14. 伺服驱动系统一般由(驱动控制)和驱动元件组成。 15. 数控机床的伺服系统中的检测装置一般由检测元件组成。 16. 数控机床的伺服系统一般包括机械传动系统和(检测)装置。 17. 生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的全部工时为工时定额中的(定额时间)。

高级技师考试题与答案

维修电工高级技师考试题集 一、填空题 001、线圈产生感生电动势的大小正比于线圈的磁通量的变化率。 003、当 LC 组成的并联电路,在外加电源的频率为电路谐振频率时,电路呈纯阻性。 006、由运算放大器组成的比例放大器,可分为反相比例放大器和同相比例放大器。 007、反相比例放大器两个输入端,一个是反相输入端,表示输入与输出是反相的;另一个是同相端,表示输入信号与输出信号是同相的。008、时序电路可分为同步、异步时序电路两大类。 009、霍尔传感器是利用半导体材料的霍尔效应进行测量的传感器。 012、磁路屏蔽用导磁材料使磁场闭合,屏蔽接地线接大地很好。 013、电子测量装置的静电屏蔽罩必须与被屏蔽电路的零信号电位公共线相接。 014、零信号基准电位的相接点必须保证干扰电流不流经信号线。 015、电子装置内部采用低噪声前置放大器,各级放大器间防止耦合和自激振荡。 016、A/D 转换器在获取0~ 50mV的微弱信号时,模拟接地法极为重要。 017、随着装置内部各种线圈要屏蔽或距离要远些,注意漏磁方向,减小互感耦合。 018、单相变压器在进行短路试验时,应将高压侧接交流电源,低压侧短路。 019、35KV断路器大修时交流耐压试验电压标准为85KV 。 020、Fuse的中文意思为保险丝。 021、桥式起重机中电动机过载保护通常采用过电流继电器。 022、步进电动机是一种把电脉冲控制信号转换成角位移和直线位移的执行元件。 024、传感器按输出信号分可分为模拟传感器、数字传感器、膺数字传感器、开关传感器。 025、矢量控制方式包括电压电流型矢量控制方式和有反馈无反馈的矢量控制方式两种。 026、晶闸管交流调压电路输出的电压波形是非正弦波,导通角越小,波形与正弦波差别越大。 027、在晶闸管可逆调速系统中,为防止逆变颠覆,应设置最小逆变角保护环节。 028、晶闸管 (可控硅 )阻容移相触发电路,空载时的移相范围是0~180°。 030、变频器改造设备调速系统采用交流变频器替代原设备中直流调速或其他电动机调速的方案。 031、变频器改造设备调速系统提高了调速的性能,降低了电能消耗。 033、变频器的功率因数低,改善功率因数的方法是在变频器的输入电路中串入电抗器。 034、SPWM型变频器的变压变频,通常是通过改变参考信号正弦波的幅值和频率来是实现的。 035、三相异步电动机变频调速的控制方式有恒转矩、恒磁通、恒功率控制方式三种。 037、当电动机在额定转速以上变频调速时,要求电压为额定值,属于恒功率调速。 038、当电动机在额定转速以上变频调速时,要求弱磁通,属于恒功率调速。 039、速度、电流双闭环调速系统,当系统过载或堵转时,转速调节器处于饱和状态。 040、多谐振荡器主要用来产生矩形波。 041、选择 PLC 包括 PLC 的存储器容量、 I/O 点数、处理速度、模块电源的选择。 042、PLC开关量输出模块的输出方式有继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出三种。 046、计算机的三总线是指地址总线、数据总线、控制总线。 047、PROTEL 99 SE 主要分为两大组成部分:电路工程设计和电路仿真。 048、按控制应用的需要,单片机可分为AVR 型和 PIC 型两种类型。 049、单片机定时器 /计数器定时功能,是对时钟脉冲加 1 计数。 050、单片机中堆栈是一种特殊的数据存储区,它的存储规则是先进后出。 053、为了提高抗干扰能力,交流电源地线与信号地线不能共用。 055、浮地接法容易产生静电干扰。 056、当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,呈现最小阻抗。 057、当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,其补偿电容器和配电系统呈最大电流。 058、为避免谐振现象,应在补偿电容前串联电抗器。 062、CNC 系统是靠软件来满足不同类型机床的各种要求的。 063、CNC 系统具有良好的柔性和灵活性,很好的通用性和可靠性。 064、为便于系统的维修和使用,CNC 统称都有故障自我诊断系统。 067、数控系统的控制对象是伺服驱动装置。 068、数控系统是一种反馈控制系统,它由指令脉冲作为输入给定值,与输出被控量进行比较,利用比较后产生的偏差值对系统进行调节。070、数控机床伺服系统的机械传动系统一般由伺服驱动系统、机械传动部件、驱动元件组成。 071、数控车床常用的伺服驱动执行元件有伺服电机。 072、直流伺服电动机在自动控制系统中用作执行元件。 073、直流驱动系统的优点是直流电动机具有良好的调速性能,易于调整。 074、IFT5 无刷三相伺服电动机包括定子、转子、一个检测电动机转子位置及转速的无刷反馈系统。 075、数控机床操作面板上主要有 4 种加工操作方式,即 JOG 手动、TEACHIN 示教、MDA 手动输入数据自动运行和 AUTOMATIC 自动。076、软件插补的算法分为直线插补和圆弧插补两种。 077、插补原理是已知运动轨迹的起点坐标、终点坐标和曲线方程,由数据系统实时地计算出各个中间点的坐标。 079、SIN840C控制系统由数控单元主体、主轴和进给伺服单元组成。 080、SIN840C控制系统数控单元的基本配置包括数显部分、主机框架、驱动装置及输入 / 输出设备。 082、典型工业控制系统是由一次设备和工业控制机部分组成。 083、由被控对象变送器和执行机构组成典型工业控制系统的一次设备部分。 084、工业控制系统的硬件由计算机基本系统和过程 I/O 系统组成。 087、气动换向阀按阀芯结构不同大致可分提动式 / 截止式和滑阀两大类。 088、根据液压控制阀在系统中的作用不同,可分为压力控制阀、方向控制阀、流量控制阀三类。 089、液压系统中,顺序阀属于压力控制阀。 090、溢流阀可以保持其进油口压力恒定。 091、JIT 核心是指适时适应生产。 092、CIMS是计算机集成制造系统的简称。 093、CMIS着重解决产品设计和经营管理中的系统信息集成。

职业技能鉴定国家题库机修钳工高级技师理论知识试题及答案四

职业技能鉴定国家题库 机修钳工高级技师理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.QC 球杆仪是一种快速、方便、经济的检测数控机床 两轴联动 性能的仪器。 2.表面热处理又分为表面淬火和化学热处理 。 3.常用的水基切削液有水溶液、乳化液和化学合成液 。 4.三相笼型异步电动机的工作转速低于 旋转磁场 的转速。 5.数控机床一般由数控装置、主轴伺服系统、进给伺服系统 、机床本体及辅助装置组成。 6.半闭环进给伺服系统的检测元件是角位移检测器 。 7.“双特征分析法”故障诊断技术是把振动故障信号分为平稳故障信号和冲击 故障信号。 8.按工作性质可将镗铣类加工中心分为立式加工中心、卧式加工中心、复合 加工中心和龙门加工中心四类。 9.管道的连接方式有熔焊连接、法兰连接 、螺纹连接、承插连接。 10.工序能力 是指工序处于控制状态下的实际加工能力。 11.常用隔振器的种类有橡胶隔振器、金属弹簧 、G 型隔振器、空气弹簧垫等。 12.提高设备主轴系统精度的改进途径有提高主轴的回转精度、刚度和热稳定性。 13.铸石材料的主要特点是耐磨性 和耐化学腐蚀性非常好。 14.设备电控系统的改造主要是可编程控制器(或PLC 的应用。 考 生 答 题 不 超 过 此 线

15.桥式起重设备主梁架的变形情况有主梁下挠(或下挠变形)、主梁侧弯、主梁架对角线相对差超差、腹板呈波浪形。 16.导轨面之间放置滚柱、钢球、滚针等滚动体,使导轨面之间的摩擦为滚动摩擦性质的导轨称为滚动导轨。 17.设备维修三要素是设备的维修性、维修人员的素质和技术、维修的保障系统。18.劳动保护工作的主要内容包括劳动保护管理、安全生产、工业卫生三部分。19.触电是因人体接触或接近带电体所引起的伤亡现象。 20.职业道德首先要从爱岗敬业、忠于职守的职业行为规范开始。 二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题前括号内。每题2 分,共20分) 21.对振动的控制需对( A )三个环节进行治理。 A、振源、振动传播途径、振动影响的地点 B、振源、隔振、防噪 C、振源、振动传播途径、防噪 D、振源、振动传播途径、设隔振装置 22.设备诊断技术中的油样分析不是为获得( D )的信息。 A、摩擦副的磨损部位 B、摩擦副的磨损机理 C、摩擦副的磨损程度 D、润滑油是否更换 23.将同一激光器发出的光分成( A )的两束光波,并使之产生干涉而进行测量的精密仪器叫双频激光干涉仪。 A、频率不同 B、频率相同 C、频率随时变化 D、对频率无要求24.串联系统的组成单元数目增多,系统的可靠度会( C )。 A、增大 B、不变 C、减小 D、急剧上升 25.轴线的( C )不属于数控机床位置精度的评定项目。 A、重复定位精度 B、定位精度 C、正向平均位置偏差 D、反向差值26.在导轨面上粘接( B )塑料板(导轨贴塑)是改进机床导轨的常用方法之一。 A、聚乙烯 B、聚四氟乙烯 C、ABS D、聚砜 27.工序能力的数量通常用质量特性分布总体标准差的( D )来表示。 A、3倍 B、4倍 C、5倍 D、6倍 28.铸石材料已广泛地用于机械设备上( B )要求高的零件和输送管道上。 A、耐磨性和耐热性 B、耐化学腐蚀性和耐热性

电工高级技师试题带答案

维修电工高级技师试题 一、选择题 13.水泥杆埋入地下的深度,一般为杆长的1/6最低不得少于(B)m。 A、1 B、1.5 C、2 14.电缆埋入非农田地下的深度不应小于(B)m. A、0.6 C、0.7 B、0.8 D、1 15.电缆管的内径不应小于电缆外径的(A)。 A、1.5倍 B、2倍 C、3倍 16.电缆管的排水坡度不应小于(A)。 A、0.1% B、0.5% C、1% 17.变压器停电退出运行,首先应(A)。 A、断开各负荷 B、断开高压侧开关 C、断开低压侧开关 18.新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻不应小于(C)。 A、0.1M? B、0.3M? C、0.5M? 19.当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘电阻(C)。 A、上升 B、略上升 C、下降 20.在正常情况下,绝缘材料也会逐渐因(B)而降低绝缘性。 A、磨损 B、老化 C、腐蚀 21.目前,大容量的整流组件一般都采用(A)材料制造。 A、硅 B、砷 C、锗 22.电工操作前,必须检查工具、测量仪器和绝缘用具是否灵敏可靠,

应(A)失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。 A、禁止使用 B、谨慎使用 C、视工作急需,暂时使用。 23.能耗制动的主要缺点是(C)。 A、消耗直流电能 B、制动设备复杂 C、低速的制动转矩小 24.电动机过载保护的自锁控制线路中,必须接有(B)。 A、熔断器 B、热继电器 C、时间继电器 25.如果二极管的正反向电阻都很大,则该二极管(C)。 A、正常 B、已被击穿 C、内部断路 26. B级绝缘材料的极限工作温度为(C)。 A、90℃ B、105℃ C、130℃ 27.在低压架空线路中,导体的排列一般多采用(B)。 A、正三角形排列 B、水平排列 C、垂直排列 28.单相或两相供电,零线截面(B)。 A、是相线的1/2 B、与相线相同 C、是相线的1/3 17.母线加工后,截面的减小值对于铜母线不应超过原截面的(B), 铝母线不应超过原截面的(D)。 A、2% B、3% C、2.5% D、3.5% 18.指示仪表和数字仪表宜安装在(C)的高度。 A、0.3m~1.0m B、0.6m~1.5m C、0.8m~2.0m 19.直埋电缆敷设时,电缆上、下均应铺不小于100mm厚的沙子,并

高级技师试题及答案

2003年电工高级技师理论知识考试试题 一、填空题:(每题2分,共30分) 1、在三相交流供电系统中,一个Δ联结的对称三相负载,若改接成Y联结,其相电流为原来的()倍,其功率为原来的()倍。 2.已知理想变压器的一次绕组匝数为160匝,二次绕组匝数为40匝,则接在二次绕组上的1kΩ电阻等效到一次侧后,其阻值为()kΩ,变比K为()。 3、一般在一条环流回路中设立两个环流电抗器:一个环流电抗器在流过负载电流时 (),另一个起到()的作用。 4、静态响应型(即磁通响应型)磁头有励磁线圈和输出线圈各一组,不管其是否运动,输出线圈均有输出()信号,并且磁头输出信号频率是磁栅信号频率的()倍。 5、步进电动机是一种把电脉信号转换成()的执行元件,数控设备中应用步进电动机可实现高精度的()控制。 6.晶体三极管各极对地电压为V B = -3.5V,V E= -4.2V,V c = -3.9V,则该管为()管,工作在()。 7、画放大电路的交流通道时,电容可看作(),直流电源可视为()。 8、凡是串联反馈,不论反馈信号取自输出电压或输出电流,它在放大电路的输入端总是 以()的形式出现;凡是并联反馈,反馈信号在放大电路的输入端总是以()的形式出现。 9、顺序脉冲发生器一般由()和()组成。 10、无源逆变电路关断晶闸管常用方法是()关断法和()关断法。 11、电力变压器的经济运行是指整个电力系统的(),且能获得()经济效益的设备运行方式。 12、一条自动化生产线大致包括三个部分:()、()。 13、同步电机的()与交流电()之间保持严格不变的关系,这是同步电动机与异 步电动机的基本差别之一。 14、电动系测量机构的特性,决定了电动系电流表和电压表的刻度是()的,而功率表的刻度是()的。 15、计算机由()、()、和输入/输出接口组成。 二、选择题:(每题1分,共15分) 1、单相桥式整流电容滤波电路,电容足够大,变压器副边电压有效值V2 =10V 当R L→∞时, — V O=( ) 。 A.0.45V2 = 4.5V2 B.0.9V2 = 9V C.1.2V2 = 12V D. — √2V2 = 14V 2、功率放大器最重要的指标是( )。 A.输出功率和效率B.输出电压的幅度 C.电压放大倍数D.输入输出电阻 3、四输入端的TTL与非门,实际使用时,如只用两个输入端,则其余的两个输入端都 应()。 A、接高电平 B、接低电平 C、悬空 4.集成运放输出级采用准互补输出级是为了( )。 A.减小零点漂移B.改善频率特性 C.使其有足够的带负载能力D.提高电压放大倍数 5.三相同步电动机在起动时,其转子绕组必须( ) 。 A.开路B.短路C.加入直流励磁D.通过电阻短接 6.从自动控制的角度来看,晶闸管中频电源装置在感应加热时是一个。 A.开环系统B.人工闭环系统C.自动闭环系统

维修电工高级技师试题A卷

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级技师理论知识试卷(A) 注意事项 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL CNC。 2.SINUMERIk820S 3 4 5 6 7 自动检测等功能。 8.变频器主电路电容器主要依据电容量下降比率来判定, 需更换。 9.机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、 术、传感与检测技术、伺服传动技术。 10 的顺序进行。 11 12.SIN840C

13.CENTER SERVICE BOARD 的缩写。 14.SIN840C 15.机床操作面板上主要有4种加工操作方式,即JOG手动、TEACHIN示教、 AUTOMATIC自动。 16. 统称为伺服系统。 17 的,另一个是同相端,表示输入信号与输出信号是同相的。 18. 19 20.为了提高电气设备运行的可靠性, 连接起来叫工作接地。 二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题中括号内。每题2 分,共20分) 21.电容器替代时,电容器的( B )首先要满足要求。 A、电容量 B、耐压 C、电流 D、功率 22.测试仪可提供三种输出格式:PROTEL文件格式、( C )和索引表格式,可根据使用的需要进行选择。 A、BMP格式 B、文本格式 C、连接表格式 D、JGP格式 23.常用的工业控制系统通常分为分散型控制系统、可编程序控制器、STD总线工业控制机、( B )、模块化控制系统、智能调节控制仪表等。 A、16位单板机 B、工业PC C、主CPU D、32位单片机 24.当配电变压器三相输出电压不平衡率大于( D )时会对系统产生不良影响。 A、±5% B、±3% C、5% D、3% 25.变频器改造设备调速系统提高了( A )的性能,降低了电能消耗。 A、调速 B、准确度 C、抗扰动 D、稳定 26.PLC改造设备控制是指采用PLC可编程序控制器替换原设备控制中庞大而复杂的(B)控制装置。

电镀工初、中、高,技师,高级技师试题库

电镀工技能鉴定考核试题 初级工 一、判断题:50题 1、在大气条件下,钢铁工件上的锌镀层属于阴极性镀层。( ×) 2、在电镀工作区内,只要洗净手、脸,是可以吸烟的。( ×) 3、因为浸蚀溶液中添加了缓蚀剂,所以工件可以不必进行脱脂处理,而直接进行浸蚀处理。( ×) 4、在喷砂过程中,为了提高生产效率,可以把空气压力调高超过规定值。( ×) 5、配制酸性溶液时,应先加酸后加水。( ×) 6、对于形状复杂或几何尺寸要求严格的工件,可采用先阳极浸蚀、后阴极浸蚀的联合电化学浸蚀法。( ×) 7、当发现发蓝溶液浓度低时,应立即向溶液中添加浓碱。( ×) 8、含氰化物溶液和酸性溶液不能共同使用一个抽风机。( √) 9、水加热到100℃时会变成水蒸气,冷却到0℃会结成冰。这种变化属于物理变化。( √) 10、铁块在空气中暴露着,过一段时间表面就有一层铁锈生成,这属于物理变化。( ×) 11、食物的腐烂、木柴的燃烧及炸药的爆炸,这些都属于化学变化。( √) 12、分子是保持物质化学性质的一种微小离子。( √) 13、采用电化学法进行活化时,一般是采用阳极浸蚀。( √) 14、采用氰化物镀液进行电镀时,可使用体积分数为3%~5%稀硫酸溶液进行活化处理,并可直接入槽进行电镀。( ×) 15、带正电荷的离子称为阳离子,带负电荷的电子称为阴离子。( √) 16、采用焦磷酸盐镀铜时工件,可在焦磷酸钾溶液中进行阳极活化处理。( ×) 17、原子在一定条件下得到电子变成阴离子。( √) 18、钢铁工件镀硬铬时,可使用阳极电化学活化,并可直接在镀铬槽中进行。( √) 19、电化学抛光可以消除工件表面的宏观凹凸不平和微观粗糙。( ×) 20、经化学抛光处理后的工件,可以直接进行电镀。( ×) 21、金属单质有光泽,容易导电、传热、有可塑性、延展性。( √) 22、含氧的化合物是氧化物。( ×) 23、酸是指在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢氧根的一类化合物。( ×) 24、盐按其组成的不同可分为正盐、酸式盐和碱式盐三大类。( √) 25、采用化学活化时,一般使用体积分数为3%~5%的硫酸或盐酸溶液。( √) 26、食盐放在水里,形成盐水的过程是溶解。( √) 27、物质溶解度,是指在一定温度下,一定量的溶剂里所能溶解溶质的量。( √) 28、有些结晶水合物在干燥空气中失去结晶水,这种现象是潮解。( ×) 29、氢氧化钾溶液,是指在溶液中,含有的氢氧化钾。( √) 30、在电化学抛光操作之前,不必进行脱脂处理。( ×) 31、溶液中含有溶质就是。( √) 32、是可逆反应。( √) 33、在氧化还原中,还原剂被还原,氧化剂被氧化。( ×) 34、同种元素的原子都有相同的质子数,也有相同的中子数。( ×) 35、为了保证生产正常进行,掉入浸蚀溶液中的工件可以等到下班后一起捞出来。( ×) 36、对于容易溶解的金属(如锡焊工件等),应采用阴极电化学脱脂处理。( √) 37、原子半径越小,得电子容易,非金属性越强( √) 38、用托盘天平称量药品时,药品放在右盘。( ×) 39、磷化是指钢铁工件在含有磷酸盐的溶液中进行化学处理。( √) 40、电化学是研究化学能和电能相互转变及过程有关的现象的科学。( √) 41、具有离子导电性的溶液是电解液。( √) 42、在电流作用下,阳极溶解过程中产生的不溶性残渣,称为阳极泥。(√) 43、利用挂具吊挂镀件进行电镀是挂镀。( √) 44、用脉冲电源代替直流电源的电镀是脉冲电镀。( √)

相关文档
相关文档 最新文档