一、机组自动空载频率摆动值大

其现象分为以下四种情况:

1、机组手动空载频率摆动达~,自动空载频率摆动为~

分析:机组手动空载频率扰动大,调速器参数整定不当

处理:进一步调整PID调节参数(bt、Td、Tn或Kp、Ki、Kd)和调整接力器反应时间常数

Ty,尽量减小机组自动空载频率摆动值

2、机组手动空载频率摆动~,自动空载频率摆动达~,且调整PID调节数

bt、Td、Tn或Kp、Ki、Kd无明显效果

分析:接力器反应时间常数Ty值过大或过小

处理:调整电液(机械)随动系统放大系数,从而减小或加大接力器反应时间常数Ty,当调节过程接力器高频抽动,则Ty过小,当接力器动作迟缓且过调,则Ty过大

3、机组手动空载频率摆动~,自动空载频率摆动大于等于上述数值,调PID参数无

明显改善

分析:接力器至导水机构和/或导水机构机械/电气反馈有过大的死区

处理:处理机械液压系统和减小反馈机构死区

4、微机调速器使被控机组频率跟踪于待并电网频率,后者摆动大而导致机组频率摆动大

分析:被控机组待并入的电网是小电网,电网频率摆度大

处理:调整微机调速器的PID调节参数:Tn向稍大的方向改变

二、机组并网运行接力器开度自行减小

机组并网自动运行时,出现导叶接力器开度自行减少(又称“溜负荷”),其现象分为以下四种情况:

1、接力器开度(机组所带负荷)与电网频率的关系正常,调速器由开度/功率调节模式自动切至频率调节模式工作

分析:电网频率升高,调速器按静态特性(bp)减小负荷

处理:如果被控机组并入大电网运行,且不起电网调频作用,可取较大的bp值,并使调速器在开度模式或功率模式下工作

2、由三个因素构成①Y PID在较大位置②电液转换器平衡电流(电压)在开启方向③导叶向关闭方向运动

分析:电液转换器卡阻于关闭侧

处理:检查并处理电液转换器①切换并清洗滤油器②检查电液转换器并排除卡阻现象

3、由三个因素构成①Y PID与导叶实际开度Yg一致②机组所带负荷在空载附近③机组二次回路电源消失或切换

分析:机组油开关误动作

处理:检查送入微机调速器的机组油开关辅助接点,保证机组二次回路电源不间断。有的微机调速器在机组油开关断开时,即将电气开限以一定速度减至空载,或者立刻将其关至空载位置

4、由三个因素构成①Y PID与导叶实际开度反馈指示表基本一致②导叶实际开度明显小于Y PID③调速器发出“导叶故障”信号

分析:导叶行程电气反馈移位

处理:将调速器切至手动运行,检查导叶接力器位移,调整并可靠固定开度变送器锁紧定位螺钉

三、导叶接力器呈现跳跃式运动或抖动现象

调速器接力器抖动现象分为以下四种情况:

1、由两个因素构成①调速器外部功率较大的电气设备启动/停止②调速器外部直流继电器或电磁铁动作/断开

分析:机频与接力器出现抖动调速器受外部干扰

处理:①检查并妥善处理微机调速器的机柜和微机调节器壳体的接地

②外部直流继电器或电磁铁线圈加装反向并接(续流)二极管;接点两端并接阻容吸收器件(100Ω电阻与630V,μF电容器串联)

2、开机过程中,机组转速未达到额定转速,残压过低;或机组空载,未投入励磁;机组大修后第一次开机,残压过低,机频信号出现跳动,接力器跟随抖动

分析:机组频率信号源受干扰

处理:机组频率信号(残压信号和/或齿盘信号)均应采用各自的带屏蔽的双绞线接至微机调速器,屏蔽层应可靠地在一点接地。频率信号线不要与强动力电源线或脉冲信号线平行、靠近布置

3、抖动现象无明显规律,似乎与机组运行振动区、运行人员操作有一定联系

分析:接线松动、接触不良

处理:检查微机调速器接线端子、电液转换器等电/机转换装置、导叶接力器变送器、机组功率变送器、水头变送器及调速器内部接线的连接情况,并加以相应的处理

4、调节器输出作较大幅度变动时主配压阀跳动、油管抖动、接力器运动出现过头现象

分析:导叶接力器反应时间常数Ty值偏小

处理:减小电液(机械)随动系统的放大系数,从而使接力器反应时间常数Ty取较大数值

四、运行中调节模式自动切换

调节模式自动切换现象分为以下两种情况:

1、机组并网运行调速器在功率调节模式下工作,自动切换至开度调节模式下工作

分析:机组功率变送器有故障或断线

处理:检查切换后的开度调节模式下的微机调速器读入的机组功率值,若与机组实际功率有较大差别,与导叶实际开度不相适应,则可确认为机组功率变送器有故障或断线,应检查并排除其故障

2、机组并网运行调速器在功率调节或开度调节模式下工作,自动切换至频率调节模式工作

分析:电网频率变化过大或测频环节有故障

处理:机组并入小电网或带孤立负荷,这种切换是合理的,若电网频率变化过大,不必强行切换至功率调节或开度调节模式下工作。

机组并入大电网,若电网频率十分稳定,则这种切换应足够重视,应观察电网频率变化情况,并检查微机调速器的频率测量及显示结果。可将其切换至开度调节/功率调节模式工作,观察一段时间,以确认频率测量环节的工作是否正常。

五、甩负荷过程中出现的不正常现象

其现象分为以下六种情况:

1、甩100%负荷过程中,导叶接力器关闭到最小开度后,开启过于迟缓,或重启过快,使调节时间过长

分析:PID调节程序中负限幅整定不当

处理:合理设定负限幅值

2、甩>75%额定负荷过程中的水压上升值过大

分析:导叶接力器关闭时间过短

处理:检查是否接力器最短关闭时间过短,若是,按调节保证计算,加长导叶接力器关闭时间值

3、甩>75%额定负荷过程中的机组转速上升值过大

分析:导叶接力器关闭时间过长

处理:检查是否接力器最短关闭时间过长,若是,按调节保证计算,缩短导叶接力器关闭时间

4、甩>75%额定负荷过程中的水压上升和/或机组转速上升值过大

分析:两段关闭特性不合要求

处理: 按调节保证计算,调整两段关机速度及拐点,或重新进行过渡过程仿真计算,寻求合理的两段关闭速度及拐点,重新进行整定

5、甩>25%额定负荷时,导叶接力器的不动时间过长

分析:调速器转速死区ix偏大

处理:①检查并减小机械液压系统死区

②适当增大综合放大系数

③适当加大Tn或K D值

6、机组油开关未动作,仍在“合上”位置,但送给调速器的机组油开关接点断开,导致甩负荷或减负荷

分析:机组油开关接点误动作(断开)

处理:①完善机组二次回路电源接线,防止机组油开关辅助继电器误动作

②微机调速器程序中对油开关辅助接点进行断开延时处理(但应慎重)

六、与水头有关的故障现象

水头有关的故障现象分为以下四种情况:

1、开机过程中,机组频率到不了额定频率50Hz

分析:空载开度运行值偏小

处理:①人工设定的水头值高于实际水头值,使查表插值得到的空载开度值小于应有的空载开度,需人工设定正确水头值

②程序中的设定的空载开度值偏小,应根据水电站实际空载开度修正

2、导叶接力器增大不到合理的最大开度

分析:①电气开限增大不到应有的最大值②导叶反馈调整偏大

处理:①人工设定的水头值高于实际水头值,使查表插值得到的电气开限最大值偏小,应人工设定正确水头值

②程序中的电气开度限制最大值的节点值小于应有的值,应修正上述节点值

③重新调整导叶反馈,使其开度反馈值与导叶的实际开度一致

3、开机过程中,机组过速,频率甚至达到60Hz

分析:空载开度运行值偏大

处理:①人工设定的水头值低于实际水头值,使查表插值得到的空载开度值大于应有的空载开度,需人工设定正确水头值

②程序中的设定的空载开度值偏大,应根据水电站实际空载开度修正

4、机组效率降低,运行中振动偏大

分析:①双调整调速器可能是协联关系不正常②机组运行于气蚀区

处理:①人工设定的水头值不等于实际水头值,使插值得到的协联关系不正确,应人工设定正确水头值②避开气蚀区运行工况

配电设备故障分析与处理

1.低压框架断路器简介及故障排除 框架断路器适用于额定工作电压690V及以下,交流50Hz,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害,万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关。额定工作电流1000A及以下的断路器,亦可在交流50Hz、400V网络中作为电动机的过载、短路、欠电压和接地故障保护,在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。 一.框架断路器的功能介绍 1.万能断路器保护模块有热-电磁和智能两种,我司常用智能断路器。 智能断路器的智能控制器分为以下三种:电子型、标准型、通讯型,其基本功能有过载长延时反时限保护;短路短延时反时限保护;短路短延时定时限保护;短路瞬时保护;接地故障保护功能;整定功能;过载报警功能;试验功能;电流显示功能;自诊断功能;热模拟功能;故障记忆功能;触头损耗指示;MCR功能;通讯型控制器通过RS485实现双向传输各功能 2.万能断路器有固定式和抽出式。 摇动抽屉座下部横梁上手柄,可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位置指示,国内的断路器指示是大概位置,国外的断路器指示都有位置联锁): 1)“连接”位置:主回路和二次回路均接通,此时隔离板开启; 2)“试验”位置:主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开,仅二次回路接通。可进行必要的动作试验; 3)“分离”位置:主回路与二次回路全部断开,此时隔离板关闭。 抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置,只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合。相同额定电流的抽屉式断路器(包括本体和抽屉座)具有互换性。 3.智能断路器的复位功能 当断路器发生保护动作后复位按钮会自动弹出来,此时断路器手动和电动都不能合闸,需把复位按钮按回去复位方可合闸。 二.框架断路器的常见故障 1.断路器不能合闸。可能原因如下: 1)没有操作电源或电源电压太低 2)断路器处在未储能状态 3)欠压脱扣器未接通额定电压或欠压脱扣器已烧坏 4)合闸线圈已烧坏导致电动不能合闸,但手动应可以合闸 5)抽屉式断路器所处位置不对,或不到位,断路器应在“试验”或“连接”位置方可合闸 6)断路器在“试验“位置能合闸而在“连接”位置不能合闸,因为是位置联锁有问题 7)合闸后又自动跳闸,这种故障有3类情况:1.欠压线圈未接通电源2.分闸线圈在合闸后接通电源3.过载和短路保护动作 8)保护动作后未复位 9)断路器之间有联锁 2.断路器不能电动分闸

发动机常见故障分析与处理

发动机常见故障分析与处理 一、故障分类:发动机控制电路故障,发动机自身故障,其它外部故障。排除故障思路:原则上先排除控制电路故障——再排除发动机自身故障——后排除其它外部故障。 二、常见故障现象及分析处理(以下疏理的是针对不同故障现象可能的原因,编者尽量按照排查故障的思路流程按照顺序罗列,考虑到不同检修人员的技术能力和对不同大机的熟悉程度等因素,仅为检修人员提供参考的流程): 1、启动困难或不能启动。(电气控制的原因见电气故障,这里不再叙述) 原因分析及处理:(前五项为操作人员自己可查,后面的需要经过发动机专业培训的人员进行检查) A、环境温度过低。处理:对燃油箱安装预热装置;更换燃油;检查预热火花塞状况。 B、电瓶无电或电瓶损坏。处理:给电瓶充电或更换新电瓶。 C、启动电机故障。原因:启动电机无动作,检查启动电机是否得电,如不得电,则检查或检查外部控制电路是否有电压进入,如得电,检查启动电机连线是否松动或锈蚀(电压标准:24V的电压测量应不低于22.18v)。启动电机仍然无动作,判断启动电机损坏。处理:启动电机一般损坏的原因可能是电磁阀损坏或电机碳刷磨损,修理或更换启动电机。现场临时应急处理启动电机损坏故障方法:手动拉起停机电磁阀开启;采用连接线或长螺丝刀连接启动电机的电磁离合器控制线桩头和电源线桩头2~3秒,带动发动机启动后立即断开(此方法操作不当对发动机有一定的伤害,为应急情况下使用)。 C、燃油不足导致无法吸上燃油或燃油质量及燃油供油管路问题。处理:⑴、检查油位并检查油箱排气孔是否堵塞造成吸油不到位。⑵、检查管路有否漏气情况。 ⑶、检查管路有无脏污。⑷、燃油滤芯的密封圈是否损伤,配合是否正确。⑸、燃油软管是否有损伤、老化和折叠现象。⑹、柴油管中空心螺丝的铜垫是否变形。 ⑺、柴油滤芯是否脏污。

计算机常见故障及处理方法

计算机常见故障及处理 方法 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

计算机在使用了一段时间后,或多或少都会出现一些故障。总结出计算机使用和维护中常遇到的故障及简单的排除方法介绍给大家。也许有人会认为:“既然不是搞计算机专业维修的,当然不可能维修计算机!”这倒不一定。况且如果只是遇到一点小小的故障,就要请专业的维修人员来维修,不免有些“劳民伤财”。只要根据这里的计算机故障处理方法,就可以对简单的故障进行维修处理。 一、电源故障 电源供应器担负着提供计算机电力的重任,只要计算机一开机,电源供应器就不停地工作,因此,电源供应器也是“计算机诊所”中常见的“病号”。据估计,由电源造成的故障约占整机各类部件总故障数的20%~30%。所以,对主机各个部分的故障检测和处理,也必须建立在电源供应正常的基础上。下面将对电源的常见故障做一些讨论。 故障1:主机无电源反应,电源指示灯未亮。而通常,打开计算机电源后,电源供应器开始工作,可听到散热风扇转动的声音,并看到计算机机箱上的电源指示灯亮起。 故障分析:可能是如下原因: 1.主机电源线掉了或没插好; 2.计算机专用分插座开关未切换到ON; 3.接入了太多的磁盘驱动器; 4.主机的电源(Power Supply)烧坏了; 5.计算机遭雷击了。 故障处理步骤: 1.重新插好主机电源线。 2.检查计算机专用分插座开关,并确认已切到ON。 3.关掉计算机电源,打开计算机机箱。 4.将主机板上的所有接口卡和排线全部拔出,只留下P8、P9连接主板,然后打开计算机电源,看看电源供应器是否还能正常工作,或用万用表来测试电源输出的电压是否正常。 5.如果电源供应器工作正常,表明接入了太多台的磁盘驱动器了,电源供应器负荷不了,请考虑换一个更高功率的电源供应器。 6.如果电源供应器不能正常工作或输出正常的电压,表明电源坏了,请考虑更换。 故障2:电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱或插上内存条后,屏幕变白而不能正常工作。 故障分析:可能是因为电源负载能力差,电源中的高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二极管已经损坏等。 故障处理:送修或考虑换用另外一种电源。 故障3:开机时硬盘运行的声音不正常,计算机不定时的重复自检,装上双硬盘后计算机黑屏。 故障分析:可能是硬盘或电源有故障。 故障处理步骤: 1.更换一个硬盘后,如果故障消失,说明是硬盘的问题,请考虑换一个硬盘。

BWT-1B调速器说明书

BWT-1B步进式可编程调速器 说明书 重庆水轮机厂水电控制设备分公司 2010.9

目录 一、系统概述-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 二、调速系统的技术标准--------------------------------------------------------------------------------------------------2 三、微机调速器主要技术性能和参数-----------------------------------------------------------------------------------2 1)基本技术参数------------------------------------------------------------------------------------------------------2 2)调节规律------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 3)机械液压部分主要参数------------------------------------------------------------------------------------------3 4)电源电压------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 5)油压装置主要技术参数------------------------------------------------------------------------------------------3 6)主要配置------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 7)技术指标------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 四、调速系统的工作性能-------------------------------------------------------------------------------------------------4 1)主要功能------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2)在线故障诊断功能------------------------------------------------------------------------------------------------6 3)离线功能------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 4)孤立电网------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 5)故障保护------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 6)显示及操作功能---------------------------------------------------------------------------------------------------6 7)抗干扰措施---------------------------------------------------------------------------------------------------------7 8)计算机接口功能---------------------------------------------------------------------------------------------------7 五、调速系统的组成-------------------------------------------------------------------------------------------------------7 1)整体布置------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 2)调节规律------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 3)电气部分------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 4)软件------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5)步进电机及驱动器------------------------------------------------------------------------------------------------11 6)电气反馈------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 7)机械部分------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 六、实验-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 七、技术服务和人员培训--------------------------------------------------------------------------------------------------14 1)现场技术服务------------------------------------------------------------------------------------------------------14 2)服务承诺------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 3)人员培训------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

实验故障分析与处理

实验故障分析与处理 实验中常常会因为种种意想不到的原因而影响电路的正常工作,有可能会烧坏仪表和元器件。通过对电路故障的分析与处理,逐步提高分析问题与解决问题的能力。故障的分析需具备一定的理论知识和丰富的实践经验。 一、故障的类型与原因 实验故障根据其严重性一般可以分两大类:破坏性和非破坏性故障。破坏性故障可造成仪器设备、元器件等损坏,其现象常常是某些元器件过热并伴有刺鼻的异味、局部冒烟、发出吱吱的声音或炮竹似的爆炸声等。非破坏性故障的现象是电路中电压或电流的数值不正常或信号波形发生畸变等。如果不能及时发现并排除故障,将会影响实验的正常进行或造成损失。故障原因大致有以下几种: ⑴电路连接错误或操作者对实验供电系统设施不熟悉。 ⑵元器件参数或初始状态值选择不合适、元器件或仪器损坏、仪器仪表等实验装置与使用条件不符。 ⑶电源、实验电路、测试仪器仪表之间公共参考点连接错误或参考点位置选择不当。 ⑷导线内部断裂、电路连接点接触不良造成开路或导线裸露部分相碰造成短路。 ⑸布局不合理、测试条件错误、电路内部产生干扰或周围有强电设备,产生电磁干扰。 下面我们通过一个实例来分析问题。 在RLC串联谐振实验中,通常保持信号源输出电压一定,改变信号源的频率,用交流毫伏表或示波器监测电阻两端电压,通过监测发现,实验开始时电路中电流随频率升高而增加,后来电流迅速降至很低。这时,无论如何调节输出信号的频率范围或是改变其它元件的参数,均无法得到谐振现象,这说明 的谐振条件无法得到满足。分析其原因,由于电路中有电流存在,说明电路有可能短路而不是开路,用多用表检查电路中各元器件发现电容器被短路,根据现象判断电容器的短路是在实验过程中造成的。因为实验时信号源的输出电压取值偏高,而电路的品质因数Q很大,谐振时电容器上的电压可达到信号源电压的Q倍,超过了电容器的耐压值而被击穿。通过这个例子我们知道,实验前应对电路中的电压、电流的最大值有一个初步的估计,选用元器件时要考虑其额定值,确定测试条件时,应考虑到是否会引起不良的后果。 二、故障检测 故障检测的方法很多,一般按故障部位直接检测。当故障原因和部位不易确定时,可根据故障类型缩小范围并逐点检查,最后确定故障所在部位加以排除。在选择检测方法时,要视故障类型和电路结构确定。常用的故障检测的方法有以下两种: ⑴通电检测法。用多用表、电压表或示波器在接通电源情况下进行电压或电位的测量。当某两点应该有电压而多用表测出电压为零时说明发生了短路;当导线两端不应该有电压而用多用表测出了电压则说明导线开路。

GYT型高油压可编程水轮机调速器说明书

GYT型高油压 可编程水轮机调速器说明书 一概述 GYT型高油压可编程水轮机调速器,是在先进而成熟的电子、液压技术的基础上,研制成功的水轮机调速器。它具有结构简单、运行可靠、性能优良、操作维护方便等突 出特点,是水轮机调速器更新换代的理想产品。 二主要功能 ·测量机组和电网频率,实现机组空载及孤立运行时的频率调节; ·空载时机组频率自动跟踪电网频率,便于快速自动准同期; ·手动开停机、增减负荷及带负荷运行; ·自动开停机,并网后根据永态转差率(bp)自动调整机组出力; ·无条件、无扰动地进行自动和手动的相互切换; ·液晶屏采集并显示机频、网频、导叶开度等调速器主要参数,以及手动、自动等运行状态; ·通过按键及液晶屏整定、记忆并显示调速器的运行参数; ·检测到电气故障时,能自动地切为手动,并将负荷固定于故障前的状态; ·电控柜采用交、直流同时供电。任一种电源消失后调速器仍能运行。但如果厂用直流消失,调速器将不能进行手自动切换和紧急停机。 三电气部分的主要特点 ·采用可靠性极高的可编程(PLC),体积小,抗干扰能力强,能适应恶劣的工业环境,平均无故障时间达三十万小时以上; ·采用内部测频方式,可同时满足适时性和测频精度的要求,机频故障时可自动地切为手动; ·调节规律为 PID 智能控制,具有良好的稳定性及调节品质; ·具有可扩展通讯接口,通过外挂通讯模块与上位机通讯十分方便(外挂通讯模块需单独订货)。 四机械液压部分的主要特点 ·采用了电液比例随动装置、高压齿轮泵等现代电液控制技术,具有优良的速动性及稳定性,工作可靠,标准化程度高。 ·工作油压提高到16MPa,减少了调速器的液压放大环节,体积小,重量轻,结构简单。·采用囊式蓄能器储能,胶囊内所充氮气与液压油不直接触,油质不易劣化,氮气极少漏失,不需经常补气,电站可省去相应的高压空气系统。 ·液压缸(即接力器,下同)与回油箱分开安装,便于电站布置。 ·具有液压锁定装置,确保机组停机可靠。

汽车电源系统常见故障及原因分析

汽车电源系统常见故障及原因分析 【摘要】随着汽车技术的不断发展,现代汽车上相关电气设备的应用越来越多,而汽车电源系统作为全车电气设备的电源,其正常工作与否直接决定了汽车电气设备能否正常工作。本文介绍了汽车电源系统的结构组成及各部件功能等,并在此基础上分析了汽车电源系统的常见故障及原因。 【关键词】汽车电源系统常见故障诊断流程 随着汽车技术的进步,同时为了满足人们对汽车驾驶安全性、舒适性及经济性要求的不断提高,在现代汽车上应用的汽车电气设备越来越多。而作为全车电气设备电源的汽车电源系统,其工作性能的好坏直接影响到全车电气设备的正常工作。 1 汽车电源系统的组成及各部分功能 汽车电源系统主要由蓄电池、交流发电机及电压调节器、充电指示灯、点火开关等几部分组成。其中,各部件的主要功能为: 发电机——汽车的主要电源。发动机怠速转速以上,发电机向汽车上所有用电设备(除起动机外)供电,并向蓄电池充电; 调节器——使发动机在转速变化时保证发电机输出稳定的电压; 蓄电池——在发动机起动时,向起动机和点火系统供电;在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电;当发电机超载时,协助发电机供电;在发电机正常工作时,蓄电池将发电机发出的多余电能储存起来;相当于一个大容量电容器,缓和电气系统中的冲击电压,保护汽车上的电子设备; 充电指示灯——用来指示蓄电池充放电状况,充电指示灯亮表明蓄电池向外放电,充电指示灯灭表明发电机向蓄电池充电,汽车起动后指示灯由亮变灭。 2 蓄电池的常见故障及原因分析 2.1 自放电 (1)故障现象:充足电或前一天使用良好的蓄电池,第二天使用时电压明显降低很多或几乎没有电,从而使起动机不转、p(1)蓄电池长期充电不足或放电后不及时充电,温度变化时,硫酸铅发生再结晶; (2)蓄电池液面过低,极板上部发生氧化后与电解液接触,也会生成粗晶粒硫酸铅;

微机调速器技术说明书

SDT200水轮机微机调速器 说明书 编写:李书明陈军 审核:史恒 批准:郭效军 国电南京自动化股份有限公司 一九九九年二月

目录 1 概述 (1) 2 硬件配置 (3) 3软件结构 (3) 4操作说明 (4) 5 机械结构形式 (7) 6 电柜原理图和端子布置图 (7)

一.概述 SDT200水轮机调速器是以可编程控制器(PLC)为调节控制核心的新型水轮机微机调速装置,配以现代控制理论为核心的软件,与水轮机的电液执行机构组成水轮机调速系统。该种型号的调速器适用于各种不同容量的混流式水轮发电机组和轴流转桨式水轮发电机组的调节控制。与其它类型调速器相比,具有可靠性高,可维护性好,性能价格比高的优点。 1.规格和主要技术指标 型号:SDT200 系统结构:微机调节+电液随动系统 调节规律:变结构、变参数并联PID控制 微机型式:PLC(PLC形式可选GE系列、MODICON系列、三菱系列) 测频方式:数字测频,2-100 Hz 测频分辨率:0.00125 Hz/1LSB 比例增益:Kp= 0-10 积分增益:Ki= 0-5 微分增益:Kd= 0-10 永态转差系数:bp=0-10% 人工转速死区:0-10% 模数与数模转换分辨率:12 位 电柜输出:电压±10 V,电流±0.2 A 供电电源:交流 220 V 和直流 220 V 并联供电 电液转换器:环喷式、双锥式或其他型式电液伺服阀 主接力器反馈:线位移传感器电气反馈 转速死区:〈=0.03% 接力器不动时间: <=0.2 s 2.主要功能 2.1 自动调节和控制功能 1.以最佳过程起动水轮发电机组,启动过程可使机组频率跟踪电网频率;也可以按给定频率启动。 2.保证水轮发电机组稳定运行于下列工况: 单机空载运行; 与大电网或地区电网并列运行; 调相运行; 手动运行; 3.最佳过程使机组停机,根据需要可实现分段关闭过程。 4.能够根据机组运行工况、水头、导叶开度等因素实现变结构、变参数适应式PID自动调节。 5.可以在线修改调节参数,不会引起机组负荷冲击。 6.对于转桨式水轮机,可以实现轮叶转角与净水头及导叶开度之间的协联关系,提高机组发电效率。 7.装置可实现导叶或功率的成组调节。 8.自动按工况修正调速系统的动态灵敏度,以适应各种工况对灵敏度的不同要求。 9.可接受监控系统操作指令实现远程操作,也可现地由面板操作。 10.具有报警功能。 11.能完成手、自动平滑切换。 2.2 容错功能 1.测频断线容错:机频的容错必须在下列运行工况下得到保证(1)空载运行;(2)

基站常见电源故障处理手册

基站常见电源故障处理手册 电源系统作为基础网络,其正常工作是通信网络安全可靠运行的基础。基站作为通信网络的组成单元,其安全工作同样要求电源系统的正常运行作为支撑,尽管不同的基站系统配置不尽相同,但电源系统主要由交流配电、开关电源、蓄电池、空调和接地系统组成或者由其中的一部分组成。基站电源系统的常见故障也基本类同。现将基站电源的常见故障和处理方法进行归类说明,作为维护人员处理基站电源故障的参考。 一、交流配电故障 基站的交流配电部分主要包括:业主(电力局)配电房分路开关、市电进线电缆、基站计量电度表、基站电源进线总开关、三相分路开关、单相分路开关等设备。部分郊线基站还配有变压器。常见的交流配电故障主要有: 1.基站交流断电:基站交流断电是指整个基站没有交流输入。对于此类故障首先判断是否电力局市电停电。(1)如果市电停电,对于VIP基站则采用移动油机进行应急发电。发电时必须将交流输入空开断开,油机电缆接入基站电源总开关的下桩头,保证油机电源不会倒送进入市电电网。根据油机的容量,切断空调开关、蓄电池的熔断器避免油机输出过载保护。注意:油机发电时必须保证通风和接地,避免操作人员的安全事故。(2)如果市电正常而基站内没有交流电源,则检查基站电源总开关是否跳闸、业主配电房内送往移动基站的开关是否跳闸。 2.空开跳闸:空开跳闸往往是由于负载或线路短路、空开容量与负载电流不匹配或空开损坏造成。此类故障的检查步骤一般为:(1)检查开关、分路电缆和设备是否存在短路烧焦的痕迹,如果存在,则首先排除设备和线路故障;(2)如果线路正常,可以试着合上跳闸的开关,如果开关立即跳闸,这说明负载侧存在短路现象或开关损坏。(3)如果开关合上后负载工作正常,测量负载电流与开关容量进行比较并观察一段时间。如果空开仍然跳闸,这说明开关损坏需要更换。 3.电源缺相:电源缺相是指三相电源中有一相或两相的电压为0V,电源缺相将造成开关电源、空调保护停机。产生的原因主要有:市电输入缺相或开关损坏。电源缺相的检查可用万用表从末级开始逐级向上测量三相电源的电压,根据

计算机系统故障分析报告与处理

课程设计报告书 设计名称:论计算机系统故障分析与处理 课程名称:计算机系统故障诊断与维护 学生姓名: 专业: 班别: 学号: 指导老师: 日期:2016 年 6 月 1 日

论计算机系统故障分析与处理 摘要:计算机发展迅速,越来越多的问题也随之而来,本文以计算机的浅层知识为框架,分析了计算机的常见故障,并介绍简单处理方法。对于计算机操作方面也做了相关的简单介绍,还有操作系统,安装软件等方面。本文对于各方面知识全部只是简单介绍,只是有一个快速了解的过程,如果要精通,还得自己下点真功夫。只有掌握硬件和软件的基本知识和技术,才能搞好计算机的维护和维修工作。 关键词:硬件、软件 一、计算机硬件组成 电脑分为台式机和笔记本,台式机由显示器,主机箱,键盘,鼠标,音箱等几部分组成。而主机箱又是由电源、主板、光驱、硬盘、软驱等组成。而主板又是由内存显卡、声卡、网卡、CPU组成。笔记本和台式机组成一样,只是笔记本是为了携带方便,把各个硬件排列的更为紧密,但整体上,相同配置的台式和笔记本,台式机的性能要优于笔记本。 下面对各硬件做简单介绍 1.显示器:电脑的主要输出设备,用电脑操作产生的文字图像等都是由显示器显示出来。 2.键盘:键盘是最常用也是最主要的输入设备,通过键盘,可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。 3.鼠标: 是计算机输入设备的简称,分有线和无线两种。也是计算机显示系统纵横坐标定位的指示器,因形似老鼠而得名“鼠标”(港台作滑鼠)。“鼠标”的标准称呼应该是“鼠标器”,英文名“Mous e”。鼠标的使用是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘那繁

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

水轮机调速系统

水轮机调速系统 1、水轮机自动调节系统主要由那几个基本部分组成?各主要元件的作 用是什么? 答: 水水能电能 转速给定 自动调速器由测量元件、放大元件、执行元件和反馈(或稳定)元件构成。测量元件负责测量机组输出电能的频率,并与频率给定值比较,当测得的频率偏离给定值知,发出调节信号 放大元件负责把调节信号放大,然后通过执行元件去改变导水机构的开度,使频率恢复到给定值 反馈元件的作用是使调节系统的工作稳定 2、水轮机调速器的主要作用是什么? 答:(1)根据发电机负荷的增、减,调节进入水轮机的流量,使水轮机的出力与外界的负荷相适应,让转速保持在额定值,从而保持频率(f=50Hz)

不变或在允许范围内变动 (2)自动或手动启动、停止机组和事故停机 (3)当机组并列运行时,自动地分配各机组之间的负荷 3、水轮机调速器分哪几种类型?调速器型号的含义是什么? 答:按照测速元件的不同型式,可分为机械液压型调速器(简称机调)、电气液压型(简称电液)调速器和微机调速器 按调整流量的操作方式不同分为单调和双调两类。如混流式和轴流定桨式水轮机,只采用改变导叶开度的方法来调节流量的叫单调;而轴流转桨式水轮机采用改变导叶开度同时改变转轮叶片角度的方法来调节流量,此种方法叫双调;冲击式水轮机在改变喷针行程的同时,还采用协联动作改变折向器的方法调节流量,也叫双调 4、电液调速器由那几部分组成?其主要元件叫什么? 答:由电气和机械液压两部分组成。其主要元件包括:永磁(也称测速)发电机、测频回路、信号综合放大回路,调节信号放大回路、电液转换器及机械液压放大装置。 此外还有位移传感器、缓冲回路、功率给定与硬反馈回路、功率给定与频率给定回路以及开度限制机构等 5、电液调速器中,永磁发电机、测频回路和电液转换器各起什么作用?答:永磁发电机是装在机组主轴上,用以反映机组频率(或转速)变化的测速发电机,它供给测频回路频率偏差信号,同时供给调速器中各电气回路的电源 测频回路就是利用电容元件C和电感元件L组成的谐振回路,相当机械调

YWT液压微机调速器(说明书)

YWT液压微机调速器 (说明书) 长沙市立川水电控制设备有限公司 5 1、型号说明

YWT系列数字式水轮机调速器是新型水轮机调速器,它采用了可编程技术、现代液压技术和数字化 技术最新成果。 该调速器不仅技术指标先进,功能齐全,而且较常规油压的水轮机调速器结构更为简洁,机械液压 部分由标准的工业液压件组成,运行可靠性高,维护简单。由于这种采用标准液 压件构成的调速器技术已经成熟,正在取代常规油压的中小型水轮机调速器。 YWT系列数字式水轮机调速器的规格型号详见下表: 不同操作功(牛·米)对应的型号 5000030000180001000060003000 YWT-50000-16YWT-30000-16YWT-18000-16YWT-10000-16YWT-6000-16YWT-3000-16 YWT的意义是: Y代表组合式-油压装置与执行部件在一起; W代表可编程调节器; T代表调速器。 型号的第二部分代表操作功。型号的第三部分代表高油压。见(图 A-1) YWT-18000-16 油压等级 操作功(N. M) 调速器 微机或可编程 组合式 2、调速器组成 a、YWT系列可编程调节器:主要功能是测量机组和电网的频率;按PID规律对 频差进行运算, 产生具有PID规律的调节信号,实现频率、开度和功率多种调节模式,实现开停机操作和电 气开限等功能。 b、液压随动系统:其功能是将微机调节器的输出电气信号,通过数字阀及油 缸成比例地转换机械

可编程调节器 位移信号;推动水轮机导水叶机构运动,控制进入水轮机水量,实现对 转速和负载的调节,是 调速器的执行机构。 该调速器由三大部分组成,其系统框图如图所示: YWT 系列数字式高油压水轮机调速器系统框图 3、主要技术指标及参数 整机主要技术性能及主要参数: a 、技术性能 本调速器技术性能符合国家“水轮机调速器及油压装置技术条件”GB/T9652.1—1997的要求, 主要性能指标如下: 转速死区i x <0.08% 导叶静态特性曲线非线性度<3% 甩25%负荷时,导叶接力器不动时间tq <0.2秒 机组自动空载频率摆动值Δf <±0.25% 备用电源切换、手自动切换时导水叶开度变化<±1% 机组带稳定负荷运行时,导叶波动<±1% 调速器无故障运行时间MTBT ≮18000小时 调速器抗油污能力:滤油精度<80μm b 、调节参数: (1)永态转差系数bp :通过触摸式图形操作终端修改,可调范围为0~10%。 (2)暂态转差系数bt :通过触摸式图形操作终端修改,可调范围为5~150% (3)缓冲时间常数Td :通过触摸式图形操作终端修改,可调范围为1~20秒。 (4)加速时间常数Tn :通过触摸式图形操作终端修改,可调范围为0~2.0秒。 (5)水头H :通过触摸式图形操作终端修改。 可编程 PID 调节 YPID YFB PWM A/D 皮囊式蓄能器 泵组 压力油源 数字阀 油缸 警急停机电磁阀 机组频率 电网频率 操作指令 位移传感器 液压随动系统

电源模块常见故障处理方法

电源模块常见故障处理方法 通用故障处理流程 在安装和调试过程中,监控模块发生告警的现象属于该过程中正常现象。掌握了通用 的故障处理流程,就能根据故障现象查找故障根源,进行分析,从而排除故障。 通用的故障处理流程如下: 常见的单元类型分为交流配电单元、直流馈电单元、充电模块、监控模块、综合测量 模块、开关量模块、电池巡检模块、绝缘检测模块等。

?充电模块常见故障分析和处理方法 充电模块保护 ●充电模块交流输入过压、欠压、缺相以及模块过温将导致充电模块保护,请根据故 障代码进行确认。 ●机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过温保护。 ●机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。 充电模块故障 ●充电模块的输出电压过高或者输出过流将导致模块保护,需要将模块断开交流后重 新上电启动,方可恢复模块正常。 ●在手动工作状态下时,输出过压告警值默认为242V,所以不合理的电压调整可能导 致模块充电模块输出过压报警,该情况下重新调整模块的输出电压在正常范围内即 可。 充电模块不均流 ●没有连接均流线,或均流线接错,可能导致不均流。 ●控母模块和合闸模块之间不可以均流。 ●断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号的大小 应满足i/1.05I×4.2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块 的额定输出电流;此时将均流口的正、负短接,模块的输出电压应下降10V左右。 充电模块通讯中断 ●充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同 的地址也将造成监控模块通讯中断。 ●模块在非工作状态下将导致充电模块通讯中断。 ●监控器设置的模块个数多于实际模块个数时,将导致设置多余的模块报通讯故障, 因为此时该模块不存在。 ●充电模块的地址应该从1开始设置,同组模块地址必须连续设置。 模块输出电压几乎为零,输出电流在额定电流的15%以下 ●模块具有短路保护功能,请检查模块输出端是否存在短路现象。 充电模块电压输出无法达到设定的电压 ●充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值。

变压器故障分析与处理_0

变压器故障分析与处理 变压器有着调节电压的功能,可以为电力用户提供不同的电压服务。为了保证电力用户电力使用的稳定性,更好地满足电力用户不同的电压使用需要,就必须做好变压器运行的维护工作,尽可能减少变压器运行过程发生故障的频率,提高变压器工作的稳定性和长期性,更好地保障电力系统运行的稳定性与安全性。 标签:变压器;运行维护;故障分析 1变压器运行维护的重要性 变压器是电网传输过程中重要的组成部分,变压器可以调节电压的升高或降低,为电力用户提供安全、稳定的电力服务,既满足了电力用户不同的电压使用要求,又可以防止电压过高或过低给电力用户的电器以及设备造成损害,避免给用户带来经济财产上的损失。 因此,变压器的维护工作非常重要,只有运用科学合理的维护方法,及时、有效地解决变压器工作中出现的问题,保证变压器可以持续、稳定的工作,才能保障电力系统运行的安全和稳定,才能为电力用户提供更好、更优质的电力服务。 2变压器运行维护的要点 2.1安装和运行 变压器的安装和设计标准必须相适应,户外运行的变压器要确保其不受雷击和外部损坏的相关危险,保证符合在变压器设计所允许的安全范围之中;油冷变压器则需要密切监视其顶层油温,运行操作中工作人员必须严格遵循相关规程执行,避免有误操作的情况发生;此外,在变压器的运行期间,必须要依照变压器解、并列的三要素进行,以免出现操作导致过电压现象。 2.2对油的检验 变压器油位异常,变压器在运行期间油温正常且油位下降,可能是油位显示有误差,造成该种现象的原因多是因为呼吸器堵塞所致;若油位过低则多是因为变压器漏油,或者在上次检修完毕后未添加补充。大中型变压器的油样需要定期进行击穿实验、油中故障气体分析等。使用变压器油中故障气体在线监测设备,持续测定变压器的故障发展导致溶解于油中其他的含量。定期进行油性能试验,以保证其绝缘性能。 2.3检查变压器油温是否超标 环境温度、负荷大小等都会导致运行中的变压器油温出现异常;此外,散热器通风不良,冷却器异常等也会导致油温变化。

常见故障分析与处理汇总

柴油机常见故障分析与处理 1.预防故障的发生和防止事故的进一步扩大。 2.进行正确的应急故障处理,减少机破和临修事故。 一、甩车的有关问题 (一)甩车目的 (1)检查柴油机是否有异音; (2)检查各缸燃烧室内是否有积存的油和水。 (二)甩车步骤 (三)甩车时,有水从示功阀排出 1.故障后果: (1)造成机油乳化。 (2)水量达到一定程度时,造成“水锤”,导致有关部件破损。 2.原因分析与判断处理: (1)甩车时多个气缸存在该现象。 ①机车停放在露天,遇大雨,雨水从排气系统进入燃烧室;此种情况甩完车后可正常起机投入运用。 ②甩车后起机,如水箱水位有下降趋势且排烟为白色,可能是中冷器水管裂漏,此时应打开机体进气稳压箱排污阀进一步确认(有水流出)。如要暂时运用,必须开着该阀。(2)甩车时个别气缸存在该现象,且起机后水箱水位出现不正常的升高,(称虚水位),一般为气缸盖火力面裂漏或气缸套穴蚀穿透。采用逐缸停缸法进一步确认。如要暂时运用,应使该缸喷油泵供油齿条维持在停油位。 (四)甩车时,机油从示功阀排出 1.故障后果: (1)机油消耗量增大。 (2)机油参与燃烧,造成有关零部件气门、喷油器等表面积碳、磨损增大等,引起柴油机排温高,排气总管发红,增压器喘振,柴油机经济性能下降。 (3)机油量达到一定程度时,造成“油锤”。 2.原因分析与判断处理: (1)甩车时多个气缸存在该现象。 ①增压器油腔内机油漏入压气机腔,随进气系统到燃烧室内。 a.进入增压器油腔的机油压力超高; b.增压器转子轴损坏油封; c.增压器回油道不通畅。 进一步确认:增压器压气机出口法兰面有漏油现象或打开增压器蜗壳下面的螺堵有淌机油现象。 ②机体主油道与进气稳压箱之间隔板漏焊、开焊。 上述①②情况时,如需暂时运用,必须开着进气稳压箱排污阀。 ③活塞刮油环装反。 (2)甩车时个别气缸存在该现象。 ①气缸盖顶部机油漏入燃烧室。 a.喷油器体与气缸盖座孔间密封不良,机油经相应座孔间漏入,橡胶密封圈和紫铜密封垫