深圳市中低压燃气管道工程设计、施工及验收若干技术规定

(征求意见稿)

1 总则

1.1 为规范深圳市中低压燃气管道工程的设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。

1.2 本规定适用于深圳市新建、改建及扩建的中、低压燃气管道工程,包含燃气输配工程和室内工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范执行。

1.3燃气输配工程与室内工程以首次含控制总阀门的出地面管(以下简称出地管)为分界,出地管总阀以前(含该阀门)的燃气管道及设备工程为输配工程,出地管总阀以后的燃气管道及设备工程为室内工程。

4燃气输配工程的中压设计压力为0.3MPa;室内工程中的居民用户中压设计压力为0.2MPa,低压设计压力为5KPa;商业用户低压设计压力低于10KPa;工业用户根据生产工艺和技术规范确定设计压力。

1.5燃气管道的设计使用年限不应小于30年,其中钢质管道设计使用年限不小于30年,埋地聚乙烯管设计使用年限不小于40年。

1.6 燃气管道工程建设所需的设备材料产品选型和施工工艺须经试用确认后方可采用。

1.7 液化石油气管道工程设计的设备材料选型要满足天然气转换后调压和计量等安全运行要求。

1.8建设单位在委托燃气管道工程施工图设计文件审查前,需委托供气单位进行供气方案认可。

1.9 文中国家、行业标准的相应条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,然而,鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。

2 燃气输配工程

2.1埋地燃气管道应使用燃气用聚乙烯(PE)管,跨越桥梁等特殊路段明设管段应采用钢管。聚乙烯管材、管件和阀门的质量应分别符合现行国家标准

GB/15558.1《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》、GB/15558.2《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》、GB/15558.3《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》的要求。

2.2 聚乙烯管材及配套使用的聚乙烯管件均应采用PE100级混配料制造,管材颜色为橙色。

2.3 管径d n110及以下的管道应采用SDR11系列管材,d n110以上的管道应采用SDR17.6系列管材,采用定向钻施工作业时应采用SDR11系列管材。SDR11与SDR17.6两种不同系列管材连接时,应采用电熔方法进行连接。

2.4管径d n90及以下的管道应采用全自动电熔连接,d n90以上的管道采用全自动热熔或电熔连接。聚乙烯管与钢管的连接采用钢塑转换接头,施工时应先进行钢管的对焊连接,待焊口冷却后方可进行聚乙烯管的电熔或热熔连接,钢塑转换接头钢制端应采用牛油胶布和PVC外带进行防腐。

2.5电熔连接和热熔连接的设备应定期校准和检定,周期不应超过1年。

2.6 聚乙烯管道连接环境应当防范不良的气候影响,管道电熔或热熔连接的环境温度宜在-5—45℃范围内。在环境温度低于-5℃或风力大于5级的条件下进行电熔或热熔连接操作时,应采取保温、防风等防护措施,并调整连接工艺;在炎热的夏季进行作业时,应采取遮阳措施;在雨天不应施工。

2.7聚乙烯管穿越铁路、主要干道等应采用钢管或水泥套管作套管保护,采用定向钻施工时可不加套管,穿越施工后应检查管材表面划伤深度,划伤不应超过管材壁厚的10%,符合要求方可使用。钢套管应采用三层PE防腐钢管,钢套管对接焊接时可不打坡口,只进行外层焊接,钢套管之间的对接焊缝应采用聚乙烯热

收缩套进行防腐,套管内的聚乙烯管应设专用管架等措施避免聚乙烯管体及外表面损伤。套管制作应按《深圳市燃气管道工程安装通用图套管》执行。

2.8聚乙烯引入管与钢管的转换应采用钢塑转换接头,并安装在套管(采用镀锌钢管或三层PE防腐钢管做套管)内;套管内的钢管采用聚乙烯热收缩套进行防腐,且防腐层伸出套管端头外100mm;转换接头钢制端采用牛油胶布和PVC外带进行防腐,套管内的间隙用中性河沙填实,套管端面50mm内用建筑用中性密封胶封口。具体应按《深圳市燃气管道工程安装通用图钢塑转换》执行。

2.9 非开挖施工技术穿越

2.9.1 施工前应进行详勘,掌握地下各种障碍的详细资料以及地质情况,制定合理的施工方案,按有关规定报审。

2.9.2 非开挖穿越施工与其他专业管线交叉时,间距不宜小于0.5m;穿越不通航河流覆土深度不小于1.0m,穿越通航河流覆土深度不小于2.0m。

2.9.3 非开挖穿越河流时宜与水域垂直穿越,入出土点应避开河流护坡选在岸坡稳定地段,距离桥梁冲刷坑边缘不宜小于10m,并不影响桥梁墩台安全。

2.9.4 采用定向钻施工时,应根据现场情况,管道入出土点安排钻机安装场地、工作坑、泥浆池、管道预制与回拖场地。

2.9.5 采用定向钻施工时,管道回拖要注意保护管道不受损伤,管道两端比入出土点各长2-3m,回拖后必须充分释放拖拉应力,再进行与两端管道的连接。

2.9.6 施工中宜随管道敷设金属示踪带;施工完毕后采用探测仪对可探示踪带进行探测结果检测,确保金属示踪带连接可靠。

2.9.7 施工中严格控制导进轨迹与管道深度,并作好记录,确保竣工资料完整。

2.10 阀门安装

2.10.1 公称外径dn110及以下的阀门采用PE球阀,dn110以上的阀门采用PE 接头的钢制闸板阀。聚乙烯管与聚乙烯阀门、PE接头的钢制闸板阀连接应采用电熔连接。

2.10.2 阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验,试验结果纳入工程竣工资料。

2.10.3 阀门两侧应设放散管,当两阀门间距小于400m时,两阀之间可只设一个放散阀。阀门及放散管安装应按《深圳市燃气管道工程安装通用图阀门安装》执行。

2.11 管道焊接质量检验

2.11.1聚乙烯管电熔连接或热熔连接时,应对所有接头进行外观检验,做好焊接自检记录。焊接自检记录内容应包括电子数据自动打印记录、焊工编号、焊缝位置(示意图)、焊接效果等,并纳入竣工资料。

2.11.2 热熔连接完成后,应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于10%的翻边切除检验,且每个焊工不少于一个焊缝。检查内容及方法按附件《PE燃气管道全自动热熔对接连接技术指引》执行。

2.12吹扫

2.12.1管道试压前应进行吹扫,吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。压缩空气压力不得大于0.3MPa,温度不宜超过40℃。压缩机出口应安装分离器和过滤器。以吹出的气流无污物为合格。条件具备时宜采用海绵球进行吹扫。每次吹扫管道的长度不宜超过500m。具体详见附件《PE燃气管道吹扫作业技术指引》。

2.12.2阀门等设备严禁参与吹扫,待吹扫合格后再安装。

2.13 试压

2.1

3.1强度试验:试验介质为压缩空气,中压燃气管道工程强度试验压力为0.45MPa。

强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常后,继续升至试验压力后稳压1小时,然后仔细进行外观检查,且观察压力表时间不少于30分钟,目测无变形、无压力降为合格。

2.1

3.2严密性试验:应在强度试验合格、管线全线回填后进行。试验介质为压缩空气,中压燃气管道工程严密性试验压力为0.345MPa。

达到试验压力后应保持一定时间,达到温度、压力稳定。严密性试验持续时

间为24小时,应使用自动压力记录仪,每小时至少记录1次,以无泄漏为合格。

2.14回填

2.14.1管道回填至管顶以上0.3m处应埋设聚乙烯保护板,保护板上应标注醒目的提示字样。保护板规格分别为1m×0.5 m×0.012m的板状聚乙烯板和25m×0.4 m×0.003m的卷状聚乙烯板,当管道埋设的最小覆土厚度不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施,并采用厚度不小于0.012m的板状聚乙烯保护板。安装方法详见附件《PE燃气管道电子标签及保护板敷设技术指引》。

2.14.2在管道的节点如弯头、三通、末端、非开挖技术敷设的管道两端等处应设置电子标签,直管段每50m设置电子标签,电子标签的埋设应与地面标志桩的设置相结合。电子标签用胶布或扎带固定在管道的正上方,标签印有标志的一面向上敷设。当两节点间距不足10m时可只在埋深较浅的节点设置。管道回填中应确保电子标签的位置不会受到外力影响而变动,防止受到剧烈外力的挤压和碰撞如石块等。不同类型电子标签有不同的安装方法和不同的探测深度,安装方法详见附件《PE燃气管道电子标签及保护板敷设技术指引》。

2.14.3管道平面转向、三通、起(终)点、钢塑转换接头处应设置相应地面标志桩;管道直线段应每隔20m设置标志桩。当管道敷设在人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当管道敷设在绿化带时,标志桩应按《深圳市燃气管道工程通用图标志桩》设置,且要求高出周围地面100mm。

2.15 埋地管道原则上取消凝水器,必须设置的凝水器应采用聚乙烯(PE)凝水器。

2.16 聚乙烯管道现场施工时,应配备并正确使用全自动聚乙烯管道焊机、管道对口器、旋转刮削器等专用工具。

2.17燃气输配工程在竣工验收前,应通过供气单位对于竣工图的测量复核验收;在竣工验收合格、工程移交后方可投入使用。

2.18燃气输配工程竣工后,应向深圳市城建档案馆和供气单位提交符合要求的工程竣工资料(含竣工图)。

3 燃气室内工程

3.1 地上中压燃气管道应选用薄壁不锈钢管,低压燃气管道应选用薄壁不锈钢管或不锈钢波纹管,燃气管道与居民燃具的连接方式应选用不锈钢波纹管进行螺纹连接。

3.1.1薄壁不锈钢管的选用应符合下列规定:

1)薄壁不锈钢管的壁厚不得小于0.8mm(DN15及以上),其质量应符合现行国家标准GB/T12771《流体输送用不锈钢焊接钢管》的规定。

2)薄壁不锈钢管件的质量应符合GB19228.1《不锈钢卡压式管件》的规定。

3.1.2不锈钢波纹管的选用应符合下列规定:

1)不锈钢波纹管的质量应符合现行标准CJ/T197《燃气用不锈钢波纹软管》的规定。

2 )不锈钢波纹管主要分为定长、非定长两类,定长不锈钢波纹管主要用于连接燃气用具,非定长不锈钢波纹管仅适用于居民用户室内的低压燃气管道维修改造工程。

3)不锈钢波纹管的接头应符合现行国家标准GB/T7307《55°非密封管螺纹》的有关规定,并采用橡胶圈进行密封。

3.2 薄壁不锈钢管的安装应符合下列规定:

3.2.1薄壁不锈钢管应采用双卡压粘接式或其他可靠的方式连接,其中接口采用厌氧胶密封或其他可靠的方式密封。厌氧胶应符合现行HG/T 3737《单组份厌氧胶粘剂》的规定。

3.2.2管道直径为DN50及以下的不锈钢薄壁管与其它管材设备连接时可采用螺纹连接或法兰连接;管道直径为DN65及以上的不锈钢薄壁管与其它管材设备连接时应采用法兰连接。

3.2.3 薄壁不锈钢管的设计指引详见附件《燃气薄壁不锈钢管道工程设计指引》。

3.2.4薄壁不锈钢管的施工及验收办法详见附件《燃气薄壁不锈钢管道工程施工及验收办法》。

3.3 不锈钢波纹管的安装应符合下列规定:

3.3.1 居民用户室内工程用非定长不锈钢波纹管的公称通径DN≤32mm,可采用明设或暗封的敷设方式,安装时应考虑流量表的支撑与固定。

3.3.2非定长不锈钢波纹管与管接头等应采用同一制造商提供或经试用认可的配套产品,严禁将不同品牌的非定长不锈钢波纹管与管接头混合使用。

3.3.3 非定长不锈钢波纹管应通过支架、管卡座、管夹等配件固定支撑在墙壁、地面或其它固定的构筑物上,固定支撑间距不应大于1.8m,弯曲部位两侧0.3m 范围内应分别设置固定支撑各一个。

3.3.4不锈钢波纹管弯曲时,弯曲起止点与不锈钢波纹管接头处应有不小于4-5倍公称直径的直管段;弯曲半径应不小于2倍的管道内径。

3.3.5施工过程应注意保护不锈钢波纹管,不得划伤包覆层,或压扁、损坏管材。

3.4楼栋总阀上下两端应设DN25放散管及球阀,具体应按《深圳市燃气管道工程通用图》执行。

3.5 安装在室外的阀门应设置阀门保护箱。

3.6室内外燃气管道均应设置安全警示标志,安全警示标志的设置按附件《燃气管道、设施安全色及安全警示标志规范》执行。

3.7 用户燃气支管应明设;居民用户室内的低压燃气管道维修改造工程经出具设计方案并审查通过后,可以采取暗埋方式。

3.8居民用户燃气设备

3.8.1居民用户燃气室内工程的调压、末端旋塞阀等装置应采用具有超压切断安全保护功能的设备。

3.8.2居民用户燃气室内工程应采用带有智能抄表系统的流量表,供应商应确保抄表系统寿命不低于流量表使用寿命,抄表系统应与深圳现有流量表系统相兼容。

3.10工商业用户流量表

3.10.1根据不同流量,流量表的选型应与量程和用气量匹配。

3.10.2凡使用锅炉、燃气空调或其他燃气使用量较大的设备,应在单台设备前安装独立的燃气流量表。

3.10.3流量表前应安装过滤器,过滤器选型应与流量表匹配。

3.10.4工商业用户应采用带有智能抄表系统的流量表,供应商应确保抄表系统寿命不少于4年,抄表系统应与深圳现有流量表系统相兼容。

3.11工商业用户报警器

工商业用户应设计安装燃气浓度检测报警器,报警器系统寿命不低于5年。燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:

3.11.1当检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具正上方;当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面O.3m 以内。

3.11.2燃气浓度检测报警器的报警浓度应按国家现行标准《家用燃气泄漏报警器》CJ 3057的规定确定。

3.11.3燃气浓度检测报警器系统宜与机械通风、自动切断等装置连锁控制,宜集中管理监视,并应有备用电源。

3.12吹扫

管道施工完毕应分段反复进行吹扫,吹扫前把调压器、流量表断开,以吹出的气流无铁锈,无污物为合格,并做好记录。下降立管末端不得有铁锈等污物。

3.13试压

3.13.1强度试验:民用户低压管道一般不进行强度试验。管道暗封敷设的民用户,以及工、商业用户的引入管阀门至燃具接入管阀门前需进行强度试验。强度试验压力为1.5倍设计压力且不低于0.1MPa,达到试验压力后稳压1h,进行外观检查,并用涂刷肥皂水的方法检查所有接头,以无渗漏,压力计量装置无压力降为合格。

3.13.2 严密性试验:中压管道系统试验压力为0.2MPa。试验开始前应将调压器前阀门打开,在试验压力下稳压不得少于2h,用发泡剂检查全部连接点,无渗漏、

压力计量装置无压力降为合格。

低压管道试验压力为设计压力,用肥皂水涂刷各连接部位,无泄漏后居民用户稳压15分钟,工商业用户稳压30分钟,用U型水柱压力计观察,压力计读数不下降为合格。当试验系统中有不锈钢波纹软管时,在试验压力下的稳压时间不宜小于1h,除对各密封点检查外,还应对外包覆层端面是否有渗漏现象进行检查。

3.14 燃气用户工程在竣工验收合格、工程移交后方可投入使用,并按规定向有关单位提交符合要求的工程竣工资料。

4 附则

本技术规定自颁布之日起实施,原深建字[2003]50号文《深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定》作废,以本规定为准。

深圳市绿色建筑相关标准

深圳市绿色建筑相关标准 1 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 2 《城市居住区规划设计规范》GB50180 3 《民用建筑热工设计规范》GB50176 4 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 5 《建筑采光设计标准》GB/T50033 6 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 7 《深圳经济特区建筑节能条例》2006.11 8 《深圳市节约用水条例》2005.3 9 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 10 《深圳市城市规划标准与准则》2004 11 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 12 《住宅建筑规范》GB50368-2005 13 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 14 《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG10-2003 15 《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG15-2005 16 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 17 《采暖通风和空气调节工程设计规范》GB50019-2004 18 《城市区域环境噪声标准》GB-3096-93 19 《深圳经济特区环境噪声污染防治法条例》1993.12 20 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88 21 《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001 22 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 23 《绿色照明工程技术规程》DBJ01-607-2001 24 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 25 《建筑中水设计规范》GB50336-2002 26 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006 27 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 28 《污水综合排放标准》GB8978-1996 29 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 30 《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002 31 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 32 《室内空气质量标准》GB/T1883-2002 33 《土壤环境质量标准》GB15618-1995 34 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50327-2001 35 《室内装饰装修材料有害物质限量标准》GB18580∽18588-2001 36 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 37 《建筑抗震设计规范的要求》GB50011-2001 38 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 39 《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174-2003 40 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 41 《深圳市建筑智能化系统等级评定方法》。

全国施工图设计文件审查机构名单

全国施工图设计文件审查机构名单附件2 市政基础设施工程施工图设计文件审查机构名单序机构审查机构名称备注号类别 一、北京市(共2家) 1 北京中询国际工程顾问公司一类不含轨道交通 2 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司一类限公共交通(地铁轻轨) 二、天津市(共2家) 3 天津市赛英工程设计技术咨询公司一类 4 天津市政华工程咨询有限公司一类 三、河北省(共14家) 5 石家庄刘颖工程设计咨询有限公司一类限道路、桥隧、给水、排水 一类限燃气、热力 6 河北贺宸工程设计咨询事务所二类限风景园林 一类限热力、环境卫生、道路、桥隧 7 河北荣丰工程设计咨询事务所二类限燃气、风景园林、给水、排水 一类限道路、桥隧 8 河北晓玲工程设计咨询有限公司二类限热力、风景园林、给水、排水 9 河北玉民工程设计咨询事务所有限公司二类限热力、给水、排水 10 张家口市维佳工程设计咨询有限公司二类限给水、排水 11 唐山庆森工程设计咨询事务所二类限燃气、热力 12 石家庄尚德建筑工程设计咨询事务所二类限热力、给水、排水 限热力、风景园林、给水、排水、道路、13 保定全祥工程设计咨询事务所二类桥隧

14 沧州文勇工程设计咨询有限公司二类限道路、桥隧 15 沧州方圆工程设计咨询有限公司二类限道路、桥隧 16 承德秀峰工程设计咨询有限责任公司二类限道路、桥隧 17 廊坊市信德工程设计咨询有限公司二类限给水、排水、道路、桥隧 限燃气、热力、给水、排水、道路、桥18 邯郸市奇斌工程设计咨询有限公司二类隧 四、山西省(共9家) 19 山西晋晟工程咨询有限公司一类限给水、排水、热力、桥隧 20 太原通建设计审查咨询有限公司一类限给水、排水、热力 21 大同市建科勘察设计审查有限责任公司一类限道路、给水、排水 限道路、桥隧、给水、排水、燃气、热一类力 22 山西隆基市政工程图纸审核有限公司 二类限风园林 23 阳泉市诚信苑施工图审查中心二类限道路、桥隧 24 山西永安建筑施工图审查有限公司二类限道路、给水、排水、热力 25 运城市天润工程设计审查有限公司二类限道路、桥隧 26 晋城市建园设计审查咨询有限公司二类限道路、燃气、热力、给水、排水 27 长治市广厦建筑施工图审查有限公司二类限道路、给水、排水、燃气 五、内蒙古(共14家) 28 内蒙古久明建设工程施工图审查有限公司一类 29 鄂尔多斯市建筑工程设计审查站二类 30 巴彦淖尔市建设工程施工图审查有限责任公司二类 1 31 通辽市万科建设工程施工图审查中心二类

深圳市建筑装饰工程消耗量标准

第一章楼地面工程 说明: 一、本章包括楼地面垫层、找平层、面层(整体、块料)等楼地面装饰项目与扶手、栏杆、栏板装饰项目;分别适用于建筑装饰工程中的楼地面装饰工程及装饰性栏杆、栏板工程。 二、本章子目中所注明的砂浆、水泥石子浆等种类、配合比,面层材料型号、规格,扶手、栏杆、栏板材料规格、用量与设计不同的,可以换算材料,人工、机械消耗量不变。 三、抹灰子目中的不同砂浆分别列出厚度,如(12+8)mm,表示底、面层砂浆厚度分别12mm和8mm。如设计厚度与子目不同时,除注明外,不得换算。 四、本章中需使用各种砂浆的子目,除注明外,均包括扫素水泥浆。 五、本章中的零星项目适用于楼梯侧面,台阶牵边、侧面,小便池,蹲台,池槽,以及面积在0.5m2以内且本章中未列子目的少量分散的楼地面装饰工程。单个面积在0.5m2以外的雨篷顶面抹灰,按相应楼地面子目执行。 六、本章楼地面整体面层、块料面层,均不包括踢脚线;楼梯不包括踢脚板,应另按相应子目执行。楼梯踢脚线块料面层,按相应踢脚线子目乘以系数1.15。木地板踢脚线子目适用高度为200mm以内,其余踢脚线子目适用高度为300mm 以内,高度超过上述规定时,另按第二章墙裙相应子目执行。 七、现浇水磨石子目中已包括酸洗打蜡,块料面层子目中不包括酸洗打蜡,应另按相应子目执行。 八、大理石、花岗岩楼地面拼花按成品考虑,镶拼面积小于0.015m2的石材执行点缀子目;楼梯、台阶的大理石、花岗岩石块料面层刷养护液、保护液时,子目乘以下列系数:楼梯1.36,台阶1.48。 九、楼梯、台阶面层子目中不包括防滑条,需做防滑条时,另按相应子目计算。楼梯面层子目中不包括楼梯侧面、底面抹灰,侧面抹灰按零星项目执行,底面抹灰另按天棚工程中相应子目执行。 十、螺旋形楼梯的装饰,按相应项目:人工乘系数 1.20,块料用量乘系数 1.10;整体面层、栏杆扶手材料用量乘系数1.05。 十一、木地板如需油漆,另按“油漆、涂料、裱糊工程”中相应子目执行。 工程量计算规则 一、楼地面垫层工程量,区分不同材质,按主墙间的净空面积乘以设计厚度以m3计(其中,水泥石粉渣垫层区分不同厚度按面积以m2计),应扣除凸出地面的构筑物、室内管道、设备基础、地沟等所占面积,不扣除12cm厚以内的间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积,空圈、壁龛、门洞、暖气槽等的开口部分的面积也不增加。 二、楼地面找平层、整体面层工程量按下列规则计算: 1.楼地面整体面层、找平层,区分不同材质、厚度,均按主墙间的结构净空面积以m2计,应扣除凸出地面的构筑物、室内管道、设备基础、地沟等所占面积,不扣除12cm厚以内的间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积,空圈、壁龛、门洞、暖气槽等的开口部分的面积也不增加。

国家一二星级绿色建筑设计阶段评价标识

国家一二星级绿色建筑设计阶段评价标识自评估报告(公共建筑) 申报项目名称:深圳市**工程 申报单位名称:深圳市** 中国**科学研究院**分院 参与单位名称:深圳市**建筑设计事务有限公司 深圳市**建筑设计有限公司 自评星级:★★ 深圳市建设科技促进中心制 二〇一一年四月

填写说明 1.本报告适用于申请国家一二星级绿色建筑设计阶段评价标识的公共建筑,由申报单位填写。 2.“达标判定”项的填写方式:满足要求的项在□中填写“√”;不满足要求的项在□中填写“×”;不参评的项在□中填写“○”,设计阶段不参评的项已用“—”标出。 3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径。 4. 本报告封面的“项目名称”和“申报单位”请务必认真、仔细填写,并与申报书保持一致,如因笔误造成评审或证书制作问题,后果自负。 5.若采用本报告参考样式,可进行编辑性修改,但不应自行删除技术内容和要求。

目录 一、自评总述 (1) 二、自评总述 (1) 三、自评内容 (1) 5.1节地与室外环境 (2) 5.2节能与能源利用 (18) 5.3 节水与水资源利用 (43) 5.4 节材与材料资源利用 (59) 5.5 室内环境质量 (73) 5.6 运营管理 (90) 四、附录........................................................................................................................................... I 附录一节能计算报告要求............................................................................................................................... I 附录二可再生能源利用设计说明要求.......................................................................................................... II 附录三非传统水源利用率计算书要求......................................................................................................... I II 附录四可再循环材料利用率计算书要求.................................................................................................... IV

施工图审查单位

1 机械工业第三设计研究院 房建一类(含超限高层)、市政(道路、桥隧、给排水、环卫)一类。2 中煤国际工程集团重庆设计研究院 房建一类(含超限高层)、市政(道路、桥隧、给排水、环卫)一类。3 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 房建一类(含超限高层)、市政一类。 4 重庆市设计院 房建一类(含超限高层)、市政(道路、桥隧、给排水、环卫)一类。5 中冶赛迪工程技术股份有限公司 房建一类(含超限高层)、市政(给排水、环卫)二类。 6 重庆大学建筑设计研究院 房建一类、市政(给排水)一类。 7 中国人民解放军后勤工程学院建筑设计研究院 房建一类。 8 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 勘察一类。 9 重庆市市政设计研究院

市政(道路、桥隧、给排水)一类、房建二类。 10 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 市政(道路、桥隧)一类。 11 林同棪国际(重庆)工程咨询有限公司 市政(道路、桥隧)一类。 12 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 房建一类、市政(给排水、道路)二类、勘察二类。 13 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 房建一类、市政(给排水、道路)一类、市政(桥隧)二类。 14 重庆市万州工程勘察设计技术服务中心 房建一类、市政(道路)二类、勘察二类(限主城区外,有效期:2009年12月31日)。 15 重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心 房建一类;市政(道路)二类、勘察二类。 16 重庆市涪陵区邦益工程设计咨询有限责任公 司 房建二类、勘察二类(限主城区外);市政(道路)二类(限所在区)。17 重庆太祥建筑工程技术咨询服务有限公司 房建一类、市政(道路)二类(限主城区外);市政(桥隧)二类(限合川、江津、潼南、铜梁区域内小型项目);勘察二类(限合川、江津、潼南、铜梁)。

深圳市建筑工程消耗量标准2003

目录 一、深圳市建筑工程消耗量标准 1、总说明 2、工程量计算规则总则 3、各章节详细说明(重点讲述土石方工程和模板工程) 二、深圳市装饰工程消耗量标准 1、总说明 2、工程量计算规则总则 3、各章节详细说明

总说明 一、“建筑消耗量标准”与《深圳市建设工程计价办法》、《深圳市建筑工程综合价格》配合使用,适用于深圳市辖区范围内新建、扩建、改建、重建、续建的工业与民用建筑工程,本定额从2004年5月1日起实施。 二、“建筑消耗量标准”内容组成: 1. “建筑消耗量标准”由分部分项工程、措施项目、附录三部分组成。 2. “建筑消耗量标准”各章均包含说明、工程量计算规则,子目由工作内容、消耗量表格以及必要的附注组成。 3.分部分项工程共有9章,分别为:第一章、土(石)方工程,第二章、桩与地基基础工程,第三章、砌筑工程,第四章、混凝土及钢筋混凝土工程,第五章、厂库房大门、特种门、木结构工程,第六章、金属结构工程,第七章、屋面及防水工程,第八章、防腐、隔热、保温工程,第九章、建筑物拆除工程。 4.措施项目部分共有6章,分别为:第十章、支撑工程,第十一章、降排水工程,第十二章、木板工程,第十三章、脚手架工程,第十四章、建筑物垂直运输,第十五章、建筑材料二次运输。 5.附录部分包括:附录一、混凝土及砂浆配合比表(物料构成),附录二、材料、半成品、成品损耗率表,附录三、工日、材料、物料、机械台班编码及价格表。 三、“建筑消耗量标准”子目中已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平和垂直运输所需的人工和机械消耗量,因施工现场原因不能将材料或设备一次运到施工操作安装地点的,可另计二次搬运费。 四、“建筑消耗量标准”子目中人工、材料、施工机械台班消耗量是按照正常施工条件,我市目前多数施工企业的工人技术水平、机械装备程度,合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、操作规程及使用合理的建筑材料、成品、半成品编制的;反映了本行业社会平均的劳动、材料及机械消耗水平。 五、“建筑消耗量标准”子目中人工消耗量包括基本用工和其他用工。按不同分部分项工程的施工技术要求,划分为普通工日、技术工日、机械台班工日。土石方开挖、回填、运输作业工程、拆除工程及材料二次运输的用工按普通工日考虑;机械台班内的机械用工按机械台班工日考虑;其他项目不分工种及技术的难易、复杂程度,均按技术工日考虑。 六、“建筑消耗量标准”与《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》(以下简称“装饰工程消耗量标准”)配套使用,“建筑消耗量标准”未列子目者,可按“装饰消耗量标准”相应子目执行。“建筑消耗量标准”中的措施项目子目也适用于建筑装饰工程的措施费项目。 七、“建筑消耗量标准”中凡注明“хх以内”或“хх以下”者均包含хх本身,凡注明“хх以外”或“хх以上”者均不包含хх本身。

绿色建筑设计涉及文件

绿色建筑设计涉及的材料及文件: 绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、运营管理等六类指标组成。每类指标包括控制项和得分项。控制项为绿色建筑的必备条件,全部满足本规范中控制项要求的建筑,方可认为已具备绿色建筑的基本性能。得分项则是划分绿色建筑等级的可选条件,得分项每条分值均为1分。 在可选项中选用的项目需要提供相关的图文,采用项目必须在相关的图文上体现,相关文件如下: 甲方提供: 环评报告书(表) 场地地形图 项目所在地交通地图 场址检测报告或项目立项书 旧建筑评价分析报告(仅适用于有旧建筑利用的项目) 场址检测报告(用废弃场地进行建设) 绿建软件: 室外风环境模拟分析报告 噪声环境分析报告 自然通风分析报告 室内采光分析报告 室内视野分析报告 日照模拟分析报告 (如无绿建软件,将无法完成以上分析报告) 规划设计: 场地规划设计图 水系统规划方案及说明 小区规划设计图纸、说明 可再生能源(风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等等)设计文档与计算书 建筑设计(方案): 建筑效果图 建筑总平面图 各层平面图 建筑立面图(如有装饰性构件要提供功能说明或建筑工程造价预算表) 可变换功能的室内空间采用灵活隔断的计算书及说明 建筑设计(施工图): 建筑施工图及设计说明 围护结构做法详图 建筑围护结构的热工设计图纸 节能计算书 建筑主要材料汇总表

幕墙设计说明 电梯相关设计文件 景观设计: 屋顶绿化设计图纸 垂直绿化设计图纸 景观总平面图 景观平面图 种植设计图 场地铺装图 苗木表 场地下垫面、建筑表面设计说明和详细做法 电气设计: 电气设计图纸及设计说明 照明设计图纸及设计说明 建筑智能化设计文件 建筑智能化施工图及设计说明 空调设计: 暖通设计图纸及设计说明 空调设备列表及性能参数计算说明书 给排水设计: 给排水系统施工图及设计说明 非传统水源利用方案、非传统水源利用率计算说明书 雨水/中水系统施工图及设计说明 景观用水设计说明 雨水系统施工图及设计说明 结构设计: 结构平面图、结构施工图及设计说明 综上所列,大量的可选得分项是可以在施工图设计时采用的,到达深圳“铜质”只需要得到总分70分中的23~28分即可。其中5分为创新项。所以,施工图期间采用绿建设计手段是可以做到铜质等级的,不需修改建筑方案。参考文献: 《绿色建筑评价标准》 《绿色建筑评价技术细则(试行)》 《绿色工业建筑评价标准》 《绿色办公建筑评价标准》 《深圳经济特区技术规范-绿色建筑评价规范》 《深圳市绿色建筑设计导则》 《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29

深圳市建筑设计规则2019(修订稿)

第1章总则 1、0、1为实现建设国际化、现代化城市得目标,促进经济、社会与环境得可持续发 展,提高城市规划建设水平,提升建筑品质,推进建筑设计得标准化与规范 化,根据《深圳市城市规划标准与准则》以及其她相关法律、法规、规章, 结合我市实际,制定本规则。 1、0、2 本规则以国家与广东省、深圳市得有关标准及规范为基础依据,参照市场经 济发达地区同类技术标准与规定,结合深圳得城市发展目标要求与实际情况 制定。 1、0、3 建筑设计应根据经市规划主管部门核准得规划设计条件(《建设用地规划许 可证》及相关得各层次规划、城市设计等)进行,并遵循适用、经济、美观得 原则,符合安全、卫生、环保等要求,做到节地、节能、节水、节材。 在深圳市行政区域内新建、改建与扩建项目得建筑设计工作,适用本规则。1、0、 4 第2章名词解释 2、1建筑分类名词 2、1、1 民用建筑 供人们居住与进行各种公共活动得建筑得总称。 2、1、2 居住建筑 以提供日常生活居住场所及配套设施为主要目得,供人们居住使用得建筑。 2、1、3 住宅建筑 配套设施较为齐全,布局完整,建筑按套型设计,独门独户并设有卧室、起 居室、厨房、卫生间等空间供家庭居住使用得建筑。 2、1、4 宿舍建筑 为相应功能区配套建设,有集中管理且供单身人士使用得居住建筑。 2、1、5 公共建筑 以为公众提供公共活动场所为主要目得,供人们进行各种公共活动得建筑。 2、1、6公共配套设施 与区域人口规模相对应配建得,各类非独立选址得小型或辅助型公共设施、 交通设施与市政设施等。 2、1、7 办公建筑 供机关、团体与企事业单位办理行政事务与从事各类业务活动得建筑。 2、1、8 公寓式办公建筑

工程参建五方责任主体单位及施工图审查机构

附件1-3-1 建设单位工程质量终身责任承诺书 本法定代表人承诺:本单位对 工程认真履行下列职责,并承担该工程质量终身责任。 一、建立建设单位工程质量安全管理机构,配齐配足相关管理人员,根据国家有关规定建立健全的质量管理制度和质量责任制,对建设项目的质量全面负责,督促其他参建单位建立健全质量保证体系和质量责任制,并对建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检查予以支持与配合。严格按照国家有关档案管理的规定,建立、健全建设项目档案。建设工程发生质量事故,及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告并配合调查。 二、严格执行基本建设程序,及时办理项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续,领取施工许可证(含依法分项发包工程)后方开工建设。 三、依法对本工程建设项目的勘察、设计、施工、监理、检测、施工图审查以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行发包,择优发包给具有相应资质条件的承包单位,不肢解发包。采用招投标方式的,按照有关招标投标法律的规定执行。不 1 / 16

迫使承包方以低于成本的价格竞标,不任意压缩合理工期。工程委托合同中明确质量标准和质量责任。全面履行合同约定的义务,及时拨付工程款项。对依法分项发包而未指定总包管理的分部分项工程的质量负总责。 四、坚持先勘察、后设计、再施工的原则,向有关的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料,原始资料真实、准确、齐全。施工图设计文件未经审查批准的,不予使用。不以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,降低工程质量。 五、建筑工程完工,符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程质量保修书,具备国家规定的竣工条件的,及时组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收及向有关单位申报专项验收,及时按规定向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。工程验收备案合格的,再交付使用。 六、按照国家法律法规和有关规定,在工程设计使用年限内对工程质量承担终身责任。严格执行建筑工程质量保修制度。工程合理使用年限期满前,本单位出现被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产等情况的,将落实工程质量终身责任接盘单位。

深圳市建筑设计管理规定(试行)

深圳市建筑设计管理规定 (试行) 深圳市规划和国土资源委员会 2013年10月28日

目录第1章总则 第2章名词解释 2.1 建筑容量名词 2.2 建筑术语 2.3 各类建筑名词 第3章建筑技术经济指标计算 3.1 建筑面积 3.2 建筑基底面积 3.3 容积率 3.4 建筑高度 3.5 建筑栋数 3.6 建筑层数 第4章总图设计 4.1 总体要求 4.2 建筑退线 4.3 建筑间距与建筑日照 4.4 建筑通风 4.5 道路系统 4.6 场地其它规定 第5章建筑地下及外部空间设计 5.1 建筑地下空间 5.2 市政道路上方跨街建(构)筑物 5.3 建筑立面设计 5.4 建筑屋面设计 第6章建筑分类设计 6.1 通用规定 6.2 住宅建筑 6.3 宿舍建筑 6.4 老年人居住建筑 6.5 居住社区公共配套设施 6.6 办公建筑 6.7 商务公寓 6.8 商业建筑 6.9 教育建筑 6.10 城市综合体 6.11 小型垃圾转运站 6.12 公共厕所 6.13 附设式停车库 6.14 厂房 6.15 研发用房(新型产业用房) 6.16 仓库 6.17 物流建筑 第7章附则 附录1 建筑工程设计各阶段报批图纸基本内容及要求 附录2 建设场地环境设计基本内容及要求

第1章总则 1.1 为了提高深圳市城市规划建设水平,提升建筑品质,规范建筑设计和建筑设计管理的标准, 根据有关法律、法规和技术规范,结合深圳市的实际情况,制定本规定。 1.2 在深圳市行政区域内从事建筑设计和建筑设计管理活动均按本规定执行。 1.3 本规定中某些条款需与《深圳市城市规划标准与准则》中的相关条款配合执行。 1.4 本规定未尽之处应执行国家、广东省和深圳市现行的有关法律、法规及其他相关规范、规程 和标准。 1.5 《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》中有特殊约定的,从其约定。 1.6 本规定解释权属深圳市城市规划行政主管部门。 第2章名词解释 2.1 建筑容量名词 2.1.1 用地面积 经市土地行政主管部门划定的用地范围内的土地面积。 2.1.2 建设用地面积 经市土地行政主管部门划定的建设用地范围内的土地面积。 2.1.3 建筑面积 建筑物(包括墙体)所形成的楼地面面积。 2.1.4 总建筑面积 建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。 2.1.5 规定建筑面积指标 ⑴地上规定建筑面积指标 市规划、土地行政主管部门在《建设用地规划许可证》和《土地使用权出让合同书》中规定 的计容积率建筑面积。 ⑵地下规定建筑面积指标 市规划、土地行政主管部门在《建设用地规划许可证》和《土地使用权出让合同书》中规定 允许建设的地下建筑面积。 2.1.6 规定建筑面积 ⑴地上规定建筑面积 在项目设计、实施阶段,经市规划、土地行政主管部门核定的建筑物地面以上部分实际使用 地上规定建筑面积指标的建筑面积。 ⑵地下规定建筑面积 在项目设计、实施阶段,经市规划、土地行政主管部门核定的建筑物地面以下部分实际使用 地下规定建筑面积指标的建筑面积。 2.1.7 地上核减建筑面积 地面以上建筑层高、阳台(或开敞式公共走道)面积、虚空间等超过本规定相应规定限值, 应占用地上规定建筑面积指标的建筑面积。 2.1.8 核增建筑面积

共享设计理念下的绿色建筑的实践 ---以深圳建科大楼为例

共享设计理念下的绿色建筑的实践 ---以深圳建科大楼为例 摘要:研究在绿色建筑技术理论指导下的深圳建科大楼在各个方面、细节的设计,分析其对于共享理念的实践,得出自己的心得体会与结论。 关键字:深圳建科大楼;共享设计;设计中的再设计 随着社会的进步,人类对资源的消耗也越来越大,如何实现生存环境的可持续性发展已成为大家必须面对的问题。当前绿色建筑设计成为我们一直追求目标。本文探讨了深圳市的建筑科学研究院在共享理念下的绿色建筑技术,其目的不仅提供健康舒适、资源高效利用的构筑物,还要引导社会行为和人文,是对人们生活方式的引领。 1. 项目简介 深圳建科大楼是深圳市建筑科学研究院的科研办公楼,位于深圳市福田区北部梅林片区。总建筑面积1.8万平方米,共14 层,其中地上12层,地下2层。建筑功能包括实验、研发、办公、学术交流、地下停车、休闲及生活辅助设施等。建筑设计采用功能立体叠加的方式,将各功能块根据性质、空间需求和流线组织,分别安排在不同的竖向空间体块中,针对不同需求的建筑外围护构造,形成由内而外自然生成的独特建筑形态。 建科大楼已实现了最初的建设目标,以4300元/m2的工程单方造价,达到 了国家绿色建筑评价标准三星级和美国 LEED金级的要求,取得了较为突出的社会效益。经初步测算分析: 1. 8万平方米规模的整座大楼每年可减少运行费用 约150万元。其中,相对常规建筑节约电费145万元,节约水费5.4万元,节约标煤610 t,每年可减排 CO21600t。 2. 共享设计方法 建筑设计过程是个共享参与权的过程,设计的全过程体现了权利和资源的共享,关系人共同参与设计;同时,建筑本身是一个共享平台,设计结果要实现建筑本身为人与人、人与自然、物质与精神共享提供一个有效、经济平台的目的。深圳建科大楼从设计始,整个过程都定量验证并应用新的设计技术。楼体的竖向布局与功能相关联,材料、通风、自然采光、外墙构造、立面及开窗形式等各方各面的确立也都经过优化组合。每一项技术并非机械地对应于绿色建筑的某单项

《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》 编制情况解析

深圳市装配式建筑工程消耗量定额 技术交底 深圳市建设工程造价管理站 钟文龙

深圳市装配式建筑相关政策简要介绍 01 Prat one

深圳市装配式建筑相关政策简要介绍 四个问题: (一)预制率、装配率满足什么条件才符合装配式建筑? (二)什么样的项目应当实施装配式建筑? (三)项目采用装配式技术施工,建设单位有什么好处? (四)预制率和装配率如何计算?

深圳市住房和建设局深圳市规划和国土资源委员会深圳市人居环境委员会关于印发《关于加快推进深圳住宅产业化的指导意见(试行)》的通知(深建字【2014 】193号) 工作目标: (一)大力推广适合本市住宅的产业化建造方式,实行一次性装修,采用预制装配式的建筑体系,综合运用外墙、楼梯、叠合楼板、阳台板等预制混凝土部品构件,预制率达到15%以上,装配率达到30%以上,逐步提高产业化住宅项目的预制率和装配率。 (二)从2015年起,新出让住宅用地项目和政府投资建设的保障性住房项目全部采用产业化方式建造,鼓励存量土地(包括城市更新项目)的新建住宅项目采用产业化方式建造,稳步提高产业化住宅项目占本市开工建设住宅总建筑面积的比例,争取成为国家住宅产业化示范城市。 (2017年11月9日,深圳获得第一批“装配式建筑示范城市”称号)

深圳市住房和建设局关于加快推进装配式建筑的通知(深建规【 2017 】1号) 下列项目应当实施装配式建筑: (一)新出让的住宅用地项目; (二)纳入“十三五”开工计划(含棚户区改造和城市更新等配建项目)独立成栋,且截至2016年6月27日尚未取得《建设用地规划许可证》的人才住房和保障性住房项目。 其中,装配式建筑技术标准规定最大适用高度以内的项目,应当符合我市装配式建筑预制率和装配率要求。

深圳市建筑设计规则

深圳市建筑设计规则 第1章总则 1.0.1为实现建设国际化、现代化城市的目标,促进经济、社会和环境的可持续发展,提高城市规划建设水平,提升建 筑品质,推进建筑设计的标准化和规范化,根据《深圳市城市规划标准与准则》以及其他相关法律、法规、规章,结合我市 实际,制定本规则。 1.0.2本规则以国家和广东省、深圳市的有关标准及规范为基础依据,参照市场经济发达地区同类技术标准与规定,结 合深圳的城市发展目标要求和实际情况制定。 1.0.3建筑设计应根据经市规划主管部门核准的规划设计条件(《建设用地规划许可证》及相关的各层次规划、城 市设计等)进行,并遵循适用、经济、美观的原则,符合安全、卫生、环保等要求,做到节地、节能、节水、节 材。 1.0.4在深圳市行政区域内新建、改建和扩建项目的建筑设计工作,适用本规则。 第2章名词解释 2.1建筑分类名词 2.1.1民用建筑 供人们居住和进行各种公共活动的建筑的总称。 2.1.2居住建筑 以提供日常生活居住场所及配套设施为主要目的,供人们居住使用的建筑。 2.1.3住宅建筑 配套设施较为齐全,布局完整,建筑按套型设计,独门独户并设有卧室、起居室、厨房、卫生间等空间供家 庭居住使用的建筑。 2.1.4宿舍建筑 为相应功能区配套建设,有集中管理且供单身人士使用的居住建筑。 2.1.5公共建筑 以为公众提供公共活动场所为主要目的,供人们进行各种公共活动的建筑。 2.1.6公共配套设施 与区域人口规模相对应配建的,各类非独立选址的小型或辅助型公共设施、交通设施和市政设施等。

2.1.7办公建筑 供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑。 2.1.8公寓式办公建筑 为商务人士提供中短期商务与住宿服务的办公建筑,也称为商务公寓。 2.1.9商业建筑 供人们进行商业活动的建筑。 2.1.10教育建筑 供人们开展教学活动所使用的建筑。 2.1.11城市综合体 将城市中的商业、办公、居住、旅馆(酒店)、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间中的多项进行组合,总建筑规模在 10 万平方米以上,并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系,从而形成的一个多功能、高效率的综合建筑体。 2.1.12附设式停车库 与主体建筑相连、设置在地上或地下的停车设施。 2.1.13工业建筑 供人们从事各类工业生产活动的建筑。 2.1.14厂房 供人们进行各类工业化生产的建筑。 2.1.15新型产业建筑 区别于传统产业建筑,供人们从事各类新型产业的研发、设计及推广、应用等的建筑,也称为研发用房或新型产业用房。 2.1.16仓库 以货物储存为主的库房建筑。 2.1.17物流建筑 用于进行物品储存、运输、配送、物流加工、物流管理及展销等综合功能的建筑。

深圳市建筑工程消耗量定额(2016)

总说明 一、《市建筑工程消耗量定额》下简称"本定额是指在正常施工条件下完成规定计量单位的合格建筑工程所需的人工费、材料及施工机械台班消耗量的基准。 二、本定额与《市建设工程计价规程》、《市建设工程计价费率标准》配合使用,适用于市辖区围新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程。 三、本定额是合理确定和有效控制工程造价的基础,可作为编制国有投资工程估算、设计概算、施工图预算、招标控制价的依据,也可作为编制投标报价的参考。 四、本定额的编制依据为: 1.《建设工程工程量淸单计价规》》(GB 50500—2013); 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规》(GB 50854—2013); 3.《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(TY 01—31—2015); 4.《全国统设劳动定额(建筑工程)》(LD/T 72.1~11—2008); 5.《市建筑工程消耗量标准》(2003); 6.《市建设工程施工机械台班定额》(2014); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204——2015); 8.其他有关现行产品标准、设计规、施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程; 9.市近年来具有代表性的建筑工程设计文件、施工组织文件、工程计价文件及其他资料; 10.编制期建筑市场价格行情调研资料。

五、本定额容组成 1.本定额由总说明、工程畳计算规则总则、土壤及岩石分类表、建筑物超髙增加费说明、分部分项工程部分、措施项目部分以及附录等七部分组成。 2.本定额中分部分项工程部分、措施项目部分按章、节、项目、子目顺序排列,各章均包括说明、工程量计算规则、定额子目构成表三部分。定额子目构成表由工作容、计量单位、消耗量表格及必要的附注组成。 3.分部分项工程部分包括:第一章土(石)方工程,第二章地基处理与边坡支护工程,第三章桩基础工程,第四章砌筑工程,第五章混凝土及钢筋混凝土工程,第六章厂库房大门、特种门及木结构工程,第七章屋面及防水工程,第八章防腐、保溫与隔热工程。 4.措施项目部分包括:第九章降排水工程,第十章模板工程,第十一章脚手架工程,第十二章建筑物垂直运输,第十三章建筑材料二次运输。 5.附录部分包括:附录一材料、半成品、成品损耗率表,附录二材料、机械台班参考价格表,附录三补充机械台班。 六、本定额中的工作容均包括按相关技术规完成该子目全部施工过程的主要工序,次要工序虽未具体说明,均已包括在子目消耗量及费用中。 七、本定额中的人工费和材料、施工机械台班消耗量是在正常的施工条件下,我市目前多数施工企业的工人技术水平、机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、操作规程、劳动组织为基础编制,反映了编制期市场平均人工费和材料、机械台班消耗量水平。 八、本定额各子目人工费,材料、机械台班消耗量及其价格的确定; 1.人工费 本定额各子目人工费由普工人工费、技工人工费构成,其人工费价格水平是根据2016年第一季度市建筑施工企业用工状况、建筑劳务市场行情综合测定。计价时,子目中的人工费可根据发布的定额人工费指数进行调整。

深圳市华阳绿色建筑节能有限公司

深圳市华阳绿色建筑节能有限公司 一、公司背景 深圳市华阳绿色建筑节能有限公司,公司成立于2009年。 专业从事太阳能光伏发电系统工程全面解决方案;太阳能热水工程的设计及施工;楼板隔音砂浆的生产研究与销售;建筑工程的节能设计与改造;绿色建筑认证及咨询;海绵城市及雨水回收设计施工等业务; 公司视质量和诚信为企业生命,不断致力于新产品、新技术的研发,是绿色新能源的倡导者和推动者。 华阳绿建节能公司本着“科技创造未来,绿色创造价值”的经营理念,为国家节约社会资源、为世界节约环境能源,致力于实现项目全生命周期的绿色健康和节能环保。 为推动绿色建筑发展和节能减排、发展可再生能源,公司不断致力于新产品、新技术的研发,先后服务于招商地产、华强集团、广东省水电集团、酷派、京基集团、万科、宏发地产、绿地集团、银海实业、赤湾房地产等企事业单位。

二、公司项目产品 【太阳能】太阳能发电系统、太阳能水泵系统、太阳能照明系统、太阳能监控系统等的光伏发电解决方案,太阳能热水、太阳能投资【砂浆】隔音砂浆/涂料、无机保温砂浆、防水砂浆、抗裂砂浆【充电桩安装】 【绿色建筑】绿色建筑的标识认证和咨询、节能检测、节能评估、节能改造、能效测评等 【海绵城市】 【雨水回收】 【节能改造】 三、荣誉资质 —统一社会信用代码 —建筑业企业资质证书 —隔音材料专利证书[一种高效阻声丙稀酸涂料及其制备方法和应用—光伏工程设计、施工安装证书 —金太阳认证 —广东省辐射防护协会会员单位 —广东省环境检测协会会员单位 —深圳市绿色建筑协会会员单位 —承装(装、试)电力设施许可证 —广东省绿色建筑备案单位

四、华阳成果 1、华阳绿建在太阳能发电领域完成了近百个项目工程,地域涉及国内外地区。 2、公司绿建团队完成近百个绿色建筑项目,国家三星、深标金级项目多个,其中包含深圳市第八个绿色建筑运营标识项目,为国家二星认证。 3、公司节能团队完成了数十个建筑节能验收项目,工程经验丰富。 4、公司太阳能工程团队完成了数百个项目的各类现场施工,为部分工程提供了项目需求的材料及施工安装,更好的为项目提供一站式服务,便于后期运营维护。 5、华阳砂浆自主研发生产及销售,自有生产线,多种类砂浆研发,隔音材料已获国家专利证书,产品送检合格。

深圳市市民中心工程结构设计简介

大鹏展翅―深圳市市民中心工程结构设计简介 吴时适 (深圳市建筑设计研究总院第二设计院,深圳518031) 提要:介绍该工程大屋顶分缝、与下部主体建筑的变形协调、23000KN巨型钢牛腿等重大结构设计难题。 一、工程概况: 1─主桁架 2─结构分缝 3─树状支撑东西各17组 图一深圳市市民中心 该工程是21世纪深圳标志性建筑,建成后将是市政府、人大的办公、政务活动中心,又是市民和游客参观、休闲活动的重要场所。方案阶段中外六家有名气的设计单位参加投标,美国李名仪/廷丘勒建筑事务所象征深圳在新世纪腾飞的大鹏展翅方案获评审专家全票通过。后由深圳市建筑设计研究总院第二设计院完成初步设计和施工图设计。原设计建筑面积21万㎡、总投资25亿元人民币(后有修改)。 结构设计简况:中部方塔、圆塔两栋高层建筑与东西两翼的两组公共建筑将象征大鹏展翅的大屋顶高高托起。该工程钢筋砼、预应力砼、钢骨砼、钢管砼、钢结构、索结构都用上了。参加技术疑难问题讨论的专家数十人,大大小小的专家会开了几十次,沈世钊、董石麟、沈祖炎、刘锡良、兰天、严慧……等国内知名人士都参加了,日本空间结构元老川口卫先生也参加了。 二、大屋顶设计 如图一所示,大屋顶平面投影尺寸是486m长×(154m-─120m)宽,最大悬挑长度近50m,展开面积约6万㎡。方塔四个牛腿与圆塔八个牛腿支承南北走向的四榀主桁架,加上东西两组建筑物各自伸出的17组树状支撑,构成大屋顶的支承边界条件。大屋顶本身采用网架

结构,中部是三层网架,焊接球节点,两翼是双层网架,螺栓球节点。 大屋顶原设计是由我院王启文、黄文两位博士与奥雅纳公司合作完成的。建筑师仅仅给出大屋顶上、下曲线平面的等高线图,曲线没有任何规律,因此,大屋顶计算模型的建立是很关键的工作,王、黄二博士于1999年春节历时一个多月,反复计算、反复修改,建立了计算模型,最后完成施工图设计(我院设计施工图总用钢量为5505T)。业主招标时允许投标单位进行设计优化,所有投标单位的设计都是在我院计算模型的基础上完成的。 大屋顶设计,最重要的课题是风荷载如何取值。做了两次风洞试验:1998年由航天部某所按1/200比例做了一次,2000年由某大学按1/140做了一次。第一次测了大约300个测点,第二次测了大约1200个测点,还做了风振计算。两次试验结果究竟谁对谁错有过很多争论,但笔者认为从总体上看却没有原则上的差别。这么大的家伙,风振系数β如何考虑?各有各的说法,但依据都不足。某大学按照国外惯用的风谱进行风振系数β的计算,实质是将平均风速考虑动力影响将其增大,其结果也只能是设计的一种手段。国内外对风振的研究没有地震研究那么重视,可用成果不多,很多专家都主动回避这一敏感课题。中标单位施工图设计参考荷载规范大致相同的体型,取1.3的体型系数进行计算比较后出图。 三、大屋顶与支承建筑物的变形协调问题 东西总长差不多一里地的大屋顶由高低不同的四栋建筑物支承,在温度、风荷、地震等作用之下如何协调,是审查专家第一个提出的问题。在解答这个问题之前,先交代抗震与抗风的矛盾是如何考虑的。认为抗震重要的一派人要求分三条缝,将大屋顶分为四块,每栋建筑物支顶一块,再用建筑手段将其连成整体,这样就只有建筑物与各自支顶的那一部分大屋顶之间的协调而不需要考虑各栋建筑物的横向协调,依抗震有利。有一位主震派的日籍华人花了一个多月时间做了一个预应力钢桁架方案,各自以方塔、圆塔为中心,四周悬挑。主张抗风为主的一派反对这样做,理由是地震不常有,台风年年有,每栋建筑物支顶一部分,四周都悬挑,在风荷作用下,四周不规则的摆动摆幅都很大(计算最大悬挑挠度约300mm),用建筑手段根本无法处理。主风派最后获胜,只分两条缝而且将缝设在东西两翼低层建筑内部(见图一),这样,正面来风产生的巨大吸力,由东西两翼及中部方塔、圆塔四栋建筑物共同抵御,抗风能力显然比各自悬挑方案好得多。这样分缝后,中间一块很大而且横跨四栋建筑物,变形协调问题就是主要矛盾。要解决这个矛盾,只有从支座的设计上找出路。我们设想过橡胶支座、辊轴支座等多种方案,都不理想。后来打听到北方交大徐国彬教授的专利支座─万向球形钢支座(见图二),该支座承载力可大可小,大可大到几千吨,小可小到几十吨,既可承受轴力又可承受拔力;支座可按计算要求往任意方向移动,又可作少量转动;加上平面弹簧以后,位移又可以恢复。市民中心东西两翼树状支撑的支座只有几十吨轴力而方塔西南角的大支座轴力达2300吨,计算位移从15mm到116mm,设计要求支座的弹簧刚度系数3000kN/m。针对各类支座的不同要求,该专利支座都能完满解决。支座能动,各种应力状态下的协调问题自然迎刃而解。

施工图审查规定

各市州住房城乡建设行政主管部门、各施工审图机构: 根据住房城乡建设部规章及规范性文件的新规定,现就我省重新确定房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查机构的有关事项通知如下: 一、依据: 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号,以下简称“部令”)住房城乡建设部《关于实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》(建质[2013]111号,以下简称“实施办法”) 二、关于审查机构的数量 1、按照“实施办法”中“审查机构数量应当结合本行政区域内的建设规模确定”的规定,各市、州房屋建筑工程施工图审查机构的数量,依据其前三年平均完成的施工图审查面积数确定,每500—1000万平方米设1个。据初步统计,各市、州房屋建筑建设规模总量对应的施工图审查机构数量已超出了住房城乡建设部的规定。本次确定中,各市、州房屋建筑工程审查机构数量应严格按照其施工图审查面积数对应核定(机构数量分配表见附表一),各市、州初审合格上报的房屋建筑审查机构数量不得多于核定数量,否则省厅不予受理。 2、各市、州现有房屋建筑工程施工图审查机构如多于核定数量的,建议根据现有机构的从业情况,如:技术力量、审查业绩、信用记录等方面综合考核择优申报。鼓励现有审查机构进行合并重组,拟合并重组的机构,其方案及材料由并购双方经市、州住房城乡建设主管部

门审查后向住房和城乡建设厅申报。合并重组的机构在申报时应注明原有机构名称。 三、关于审查机构的确定 本次审查机构的重新确定在已有审查机构原有审查范围及等级内进行。确定工作采取属地化管理原则,由各市、州主管部门按“部令”要求及我厅核定的机构数量初审合格后上报,省工商注册机构统一纳入成都市申报。并于2013年10月15日前将初审合格的机构资料报住房和城乡建设厅。此前认定的房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构运行截止日期为2013年度12月31日。 1.申报审图机构必须是专门从事审图业务的独立法人机构。 2. 申请审查机构确定时,申请单位应严格按照部令第13号规定的条件要求,提供审查人员从业经历、业绩、执业资格、近5年内未因违反工程建设法律法规和工程建设强制性标准受到行政处罚的个人承诺书、参加继续教育学习合格证及相关证明、本单位聘用合同、社保证明(已办理退休手续的审查人员提供退休证明)等材料。如申请单位为事业法人单位,无法出具聘用合同和社保证明的,应提供由上级主管单位人事部门出具的人事证明。 3、申请市政基础设施工程施工图审查机构的,其主导专业划分参照《工程设计资质标准》(建市[2007]86号)有关规定执行。每主导专业审查人员不少于1人。取消“热力”类型;风景园林纳入市政基础设施工程;按11个类型分别核定。如申请的审查范围包含多个市政基础设施工程类型,且不同类型所需专业配置有重复相同要求的,申

相关文档
相关文档 最新文档