文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地技术交底

接地技术交底

接地技术交底
接地技术交底

照明、接地技术交底

交底内容:照明、接地安装作业。 一、一般要求

施工前,材料须经过报验经总包、监理单位同意,焊工及特殊工种需持证上岗,施工前应熟悉图纸,熟悉施工流程。 二、材料验收

1、 外观完好 、规格型号符合设计要求,产品质量合格证、检验报告及产品说明书等技术文件资料齐全。

2、 设备开箱时,应通知业主、监理、施工单位及生产商四方到场,做好开箱记录,并经四方签字认可。

3、 所有设备由专人妥善保管。 三、主要机具

1、 常用电工工具:钢丝钳、扳手、手锤、钢锯、压力案子、大锤等。

2、 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机工具、电动套丝机、液压煨管机等。 四、施工工艺

1、防雷接地操作工艺

1)接地线的连接采用焊接,焊接处刷沥清漆,与设备的连接采用镀锌螺栓连接; 2)明敷接地线先进行平直,接地线距墙及地面的距离应符合规范规定。 3)防雷引下线在距地1.0m 处设置断接卡子,并穿钢管保护。

4)接地线过伸缩缝、沉降缝时,设补偿器。补偿器用接地线本身弯成弧状代替。

5)接地线过墙、楼板和地坪处加装钢管保护套,在接地线易受损的地方用钢管或角钢保护。

6)接地系统施工完毕后,用接地电阻测量仪测量接地电阻,并符合设计要求。否则征得设计及甲方同意增加接地极的数量。

7)避雷带沿女儿墙敷设应平直,无扭曲或高低不一现象,在转角处弯曲弧度应统一。 8)避雷带的搭接焊焊缝处严禁用砂轮机将焊缝打磨平整。

9)人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

10)防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m ,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

11)接地模板顶面埋深不应小于0.6m ,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 12)接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

13)当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m 。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m 。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; (2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; (3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

(4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; (5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

14)低压接地系统采用TN-S 形式,接地极采用m 5.2*25 铜包钢,埋深室外地坪下2m ,室外接地干线采用-40X4的镀锌扁钢;所有正常情况下不带电的设备金属外壳,电气装置的外露导电部分及装置外导体均良好接地,电气的防雷保护接地线,防静电接地共用接地极,接地系统的接地电阻不大于1欧姆,本装置的接地与全厂接地网相连。 15)铜包钢接地施工

(1)将铜包钢和需要与铜包钢焊接的材料敷设完成。

(2)焊前准备工作,焊前准备好所有所需的工具材料,认真清理模具和焊接部位,去除模具内侧和焊接部位的所有污迹和渣滓,以避免焊接接头出现“夹渣”缺陷。模具和焊接部位应充分干燥,可以使用喷灯烘烤,避免残留的水份使焊接接头造成“气孔”缺陷。在施工现场连续操作的同一模具可借助放热熔焊后残留的热量保持干燥,但必须时时进行检查。不同形式的焊接接头选用相对应的模具,尤其要注意的是模具的孔径尺寸与焊接母材的尺寸相对应。按照焊材的对接形式摆好位置,将模具的左右两部分对齐夹紧,不能留有余孔和偏缝,防

止高温金属液流出模具,必要时使用密封泥密封。

(3)熔剂的填装及焊接母材的夹持,模具、焊接母材夹紧后,整体水平放置稳妥,装上特制的金属隔离片放在模具熔剂室底部,隔离片不得倾斜,必须将注入孔盖严实,防止熔剂下漏造成接头“夹渣”缺陷;熔剂倒入模具后,将引火粉均匀地撒在熔剂的表面,并延续至模具的豁口处,注意不能将熔剂和引火粉调和,调和后的熔剂和引火粉不易点燃。加入熔剂和引火粉后的模具不能震动或倾斜,以防金属隔离片偏移造成漏粉。

(4)点火焊接,撒完引火粉后轻轻将模具盖盖好,注意模盖开口处不得对着自己和他人,也不能对着其它易燃物品,使用点火枪点燃模唇处的引火粉。点燃时点火者必须站在点火点的侧面并配戴防护手套和防护眼镜,防护眼镜要选用深色,防止焊接产生的强光和浓烈的烟尘伤害眼睛。点火前应在模具盖上压一个重约200克左右的压块(如小石头之类的重物),防止焊接时过激的燃烧反应冲开模具盖而损失熔剂或伤害人员。点火和焊接过程中不能移动模具、焊接母材,特别是不得在模具中窜动焊材,以防止脱焊、模具倾倒而造成接头次品和人员伤害。

(5)焊后清理,等模具内的熔剂燃烧完毕,隔数秒钟后打开模具盖,首先清理一下熔剂室的焊渣,

后打开模具夹将两片模具公开,目测核查接头质量是否符合质量要求。用清模铲和清模刷将模具内侧清理干净,不能留下污渍和渣滓,如果要连续使用尽量在模具热干燥状态下使用。在开启模具时应戴好防护手套和防护眼睛,做好安全防护措施,以防烫伤。

2、照明安装

1)电缆支架、桥架的安装

电缆支架的加工应符合下列要求:

(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。

(2)支架应焊接牢固,无变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。

(3)支架焊接以前要做好除锈及防腐刷漆工作,焊接以后要对焊口处做重新处理并防腐。

电缆桥架的配制应符合下列要求:

(1)电缆桥架、电缆桥架的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准。

(2)电缆桥架的规格、支吊架跨距、防腐类型应符合设计要求,桥架对应每个支吊架上的固定件应牢固,桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接应采用伸缩连接板。电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径。

(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m。

2)电缆、电线穿保护管

(1)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

(2)不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

(3)爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。

(4)电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

(5)当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)

应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。

3)灯具安装

1、产品符合图纸设计要求;

2、灯具配套齐全(金属护网、灯罩、接线盒等);

3、灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具;

4、灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

5、开关安装位置便于操作,安装高度1.3m。

6、对灯具有妨碍的模板脚手架已拆除;灯具到货后,检查灯具的技术文件,配件齐全。

7、灯具的安装位置依图纸进行,根据现场情况如需变动,取得设计院及甲方的同意。

8、灯具的高度及中心线一致,标高依图纸施工。

9、两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,上孔与接地线相接。

10、开关及插座的安装附合GB50303-2002的有关规定。

11、照明通电试运行

(1)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。

(2)公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

五、成品保护

1、焊接接地体时不得破坏防水部分;

2、不得随意移动已经绑扎好的结构钢筋;

3、回填土时注意避让扁钢等接地体;

4、外墙施工时不得将已施工完成的避雷带损坏;

5、避雷带施工时不得破坏保温层及层面其它结构。

6、在管路敷设过程中,及时将管口、盒(箱)口进行封堵处理,防止泥浆或杂物进入。

7、施工完毕后,应将施工中造成的孔洞、沟槽修补完整,现场清理干净。注意其它专业施工后的成品、半成品保护。

六、质量保证措施

1、钢材型号、规格均应符合设计要求,并应有产品质量合格证和试验报告;

2、焊接部分要将焊渣敲掉,且焊缝饱满;

3、完成部分进行接地测试,对不满足要求部分补做人工接地极;

4、避雷带施工时先进行拉线定位,再敷设圆钢,一次到位;

5、对均压环及接地体内不满足直径要求的钢筋增加焊接数量;

七、安全注意事项

1、进入施工现场必须佩戴安全帽并遵守安全生产各项制度及纪律;

2、焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、火灾等事故的安全措施;

3、高空焊接或切割时必须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护;

4、接地线及手把线都不得搭设在易燃和带有热源的物品上接地线不得接在管道、机床、设备和建筑物金属构架或轨道上;

5、雨天不得露天电焊,在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并穿好绝缘鞋。

6、施焊现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物;

7、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品;

8、交流电焊机应注意初、次级线,不可接错,输入电压应符合铭牌规定,次级抽头连接铜板必须压紧,接

线拄应有垫圈,合闸前应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件,应无松动或损伤;

9、电焊机一次侧必须设专用开关箱,内有负荷开关及漏电保护器;二次侧应有专用二次空载降压保护器;

10、电焊机距开关箱距离不超过5米,焊把线长度不超过30米;

11、电焊机安装完毕后要验收,验收合格后方可使用;

12、电焊机停放位置不能有积水,无论一次侧电源线,还是二次侧焊把线、接地线,都要保持干燥、

焊把线不能有接头,接地线接头不能超过3处,且要包扎好,做好绝缘;

13、施焊人员必须持证上岗,严禁无证上岗。必须遵守安全技术操作规程施工,严禁违规施焊。

八、环境保护措施:

1、施工过程中产生的垃圾分类堆放,并做到工完场清;

2、高空施焊时做好接火盆、接火斗等防护工作;

3. 电线、电缆拔下来的皮回收处理,禁止就地焚烧。

九、质量标准

1、主控项目:

①、人工接地装置或利用建筑物基础接地钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试

点。

检测方法:观察检测和检查安装纪录。

②、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

检测方法:检查测试纪录。

2、所有施工机具及索具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。

3、所有电气设备及附件进厂后,均应认真检查,并向监理报验后方可使用。

4、施工时,严格按照国家电气安装工程验收规范和标准执行。

5、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。

6、焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净,裸露部位要刷防锈漆做防腐处理。

7、接线盒或过路盒内应清洁无杂物,护口齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。

8、安装后照明器具的面板,应保持墙面清洁,注意土建施工影响,防止室内潮湿。

9、照明器具到场后不能及时安装的要进现场库房保管。

10、照明器具的成品保护应从施工组织着手。各种材料定货应给定准确到货时间,适当集中安装,减少安装延续时间。

11、安装后为防止丢失、损坏,安排专人看管。

交底人:

被交底人会签表:

姓名工种编号备注

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

接地装置安装技术交底范文

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 一、技术准备 1、充分熟悉图纸及设计要求; 2、根据图纸要求准备相应施工图集等资料。 二、材料要求 1、镀锌角钢、扁铁。 2、辅材(电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 三、质量要求 钢材根据设计要求选用冷热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,材料质量符合设计要求,接地装置的电阻必须符合设计要求≤1欧,人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地必须在地面以上设测点,不得虽意移动已绑好的结构钢筋。 四、主要机具 1、施工工具:卷尺、铁锹、镐、锤、电焊机等。 五、作业条件 1、按设计位置清理好场地。 2、底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、柱筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 六、工艺流程 加工接地体→定位弹线→挖坑→接地极→接地网→防腐→核验。 七、操作工艺 1、接地装置的埋深度其顶部不小于1.2米,角钢接地极应垂直。

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 2、垂直接地极长度不小于2.5米,相互之间的间距不小于5m。 3、接地干线的连线应采用焊接,焊接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,不 的夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,药皮敲净后,刷沥青仿腐处理。 4、明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越门口时应暗敷于地面内,(做 地面以前设好)。 5、接地干线距地面0.5米,支持件采用400毫米×400毫米的扁钢,尾端制 成燕尾状,入孔深度与宽度各为50毫米,总长度70毫米,支持件水平直线距离1米,垂直1.5米,转弯0.5米。 6、镀锌扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当角钢宽度不同时 搭接长度以宽的为准)。 7、根据设计要求,规格进行加工,长度不小于2.5米,加工成一端尖头形状, 打入地下,一般采用手锤打入,一人手扶接地极,一人大锤敲打接地极顶部,为防止角钢打裂可在其顶部焊接约100毫米的一段角钢,敲打接地极时应平稳,不得打偏,应于地面垂直,接地体顶部距离1米时停止打入。 8、扁钢敷设前应调直,依次与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,焊好后清除 药皮,刷沥青漆防腐处理,将接地线引出至需要位置,留足够位置。 9、室内接地干线名敷时,首先根据设计要求位置尺寸,预留接地线孔,然后 埋设支持体,也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。 10、接地完毕后,经检验合格方可进行回填,最后将接地电阻摇测数据填写 在隐检记录上。 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、

001基础接地技术交底+v

001 基础接地技术交底v 技术交底记录 鲁JJ—005—001 工程名称施工单位山东冠鲁置业有限公司天地北湖湾 交底部位基础工序名称样板区基础接地焊接交底提要基础接地施工做法及要求交底内容: 一、说明: 本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻应小于 1 欧姆,实测不满足时加打接地极。 二、材料要求 1.镀锌扁钢(40 x 4mm)电焊条。 2.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 三、主要机具: 电焊机、手锤等 四、基础接地操作工艺流程: 1 、接地极: 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形闭合接地网。然后基础底梁上的上下两层钢筋中的主筋南北向再做一次通长焊接,与外圈接地网形成闭合回路。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定 (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。

(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。 (4)接地体( 线) 焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚 焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮应清除干净。 根据现场实际施工情况,搭接钢筋采用? 14的螺纹钢,单面施焊,焊接长度 要>10d。3、等电位联结:等电位连接包括给排水金属管道、电缆金属护套、煤气管道( 应通过 保护间隙连通)、金属构件等,设备安装时各电源PE线、各种金属管道等金属部件连 接到等电位连接端子上。从基础接地网上引出一根40X4的镀锌扁钢与总等电 位箱和 局部等电位箱联结。设置了等电位连接端子的场所包括: (1) 电梯机房、强弱电机房以及电梯井、强弱电竖井每层均设置接地端子; (2) 用电设备集中的场所(如变配电间、水暖设备用房、配电间等)均设置接地端(3) 卫生间、管道井内所有金属管道、金属构件做局部等电位联结。 第 1 页共 3 页 五、安全事项 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防 为主。进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2 、所有焊接作业人员需持证上岗,并佩戴特殊工作专用安全帽; 3 、电焊机外壳必须接地良

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

基础防雷接地安全技术交底

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:基础防雷与接地施工 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1.施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2.材料要求 钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3.主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4.自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1.利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2.接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

工程名称施工单位 交底部位工序名称 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1.所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2.严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3.坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1.进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2.电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3.使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4.电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5.施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6.施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。 交底人职务被交底人职务时间 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

接地装置施工技术交底大全

. .. 旗下营500kV变电站工程接地装置施工技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 旗下营500kV变电站工程项目部 2007年7月7日

旗下营500kV变电站工程 接地装置施工技术交底 1、工程情况 本施工技术交底包括变电站内主接地网、设备及设备支架接地、各建筑物室内接地、主控楼屋面接地、独立避雷针接地等防雷接地施工。 2、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地网施工作业指导书》 《旗下营500kV变电站防雷接地施工图纸》 3、所区及独立避雷针接地网施工简介 1、所区主地网干线开挖。 2、所区主地网主干线敷设、焊接、防腐。 3、所区接地极敷设、安装。 4、所区主地网回填土施工。 5、独立避雷针接地网开挖、敷设、焊接、防腐。 6、所区设备及设备支架接地制作。 7、所区室内接地网敷设。 8、主控楼屋面接地施工。 9、所区及独立避雷针接地网记录填写签证。

4、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场土建施工情况,做好配合土建工作。所需材料均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。接地施工时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以确保施工质量及安全,技术人员必须在施工前认真学习接地施工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:乔明生 技术负责人:马智 质检负责人:王佳君 安全负责人:勇 施工人员:王二、吕文东等 5、所区接地网施工措施及技术要求 5.1、主接地网制作 1.1、接地主干线开挖应遵循变电站场坪所给定的标高和围墙为参照。 1.2、本工程的主接地网敷设成网格状的接地网,网孔间距500kV 配电装置区域一般约为12m×12m,其他区域一般为10m×10m左右。接地主干线开挖应在场坪±0.00处向下挖至-800mm,其误差范围应在-800mm—-900mm之间。 1.3、接地敷设应距离建筑物要大于1500mm,处距围墙要大于1000mm处网敷。

接地装置施工技术交底

施工技术交底 1.1.6.2交底 工程 晨光·雅园3#楼交底时间2010、名称 施工单位新疆众旺达建筑安装工程有限公司二分公司工种电工 交底内容: 接地装置 一、工程概况:晨光·雅园3#楼,框架结构,六层,建筑面积:6815.10米。建筑高度为20.95米。 二、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件: 2.3.1.1 按设计位置清理好场地。 2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: 2.3.2.1 支架安装完毕。 2.3.2.2 保护管已预埋。 2.3.2.3 土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: 2.3.3.1 各种支架已运到现场。 2.3.3.2 结构工程已经完成。 2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1 支架安装完毕。 2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3 土建外装修完毕。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: 2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2 支架安装完毕。 2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8 避雷针安装作业条件: 2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 交底人接受交底人质检员 附:接受交底全体人员名单。

防雷与接地安装技术交底

防雷与接地工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (二)施工机具 手锤、钢锯、压力案子、大锤、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 (三)作业条件 1、接地体安装: ①人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好。 ②利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。 2、接地干线安装: ①支架安装完毕。 ②土建抹灰已完成。 ③穿墙保护管巳预埋。 3、支架安装: ①各种支架已运到现场。 ②结构工作巳经宪成。 ③室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: ①建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 ②利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设: ①支架安装完毕。 ②建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 ③土建外装修完毕。

6、避雷网安装: ①支架安装完毕。 ②具备调直场地和垂直运输条件。 ③接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: ①接地体及引下线必须安装完毕。 ②需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 ③土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的规定。 三、工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线明敷→避雷针→避雷网→避雷带或均压环 四、操作工艺 (一)接地体的安装 1、接地体安装有关规定: ①接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 ③除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

施工技术交底(电气安装)

电气设备安装: 1、主要施工工艺 施工准备→预留预埋→基础型钢及支架预制→基础型钢及支架安装→电气配管→桥架、线槽敷设→防雷及接地装置安装→干式变压器、配电箱安装→管内穿线及电缆敷设→厂区灯具、电话安装→接地测试、照明试运行→配合系统联动调试→竣工验收 2、主要施工方法及技术要求 (1)施工准备: 详细阅读其它各专业图纸,了解污水处理工艺流程、各建筑物名称、标高以及各设备的布置位置、主要管线等的管线位置、道路走向等。 (2)动力及照明配管配线安装 管路预埋主要为动力及照明系统。预埋的管线主要是构筑物池体内,建筑物地坪内的预埋以及明配。为了满足防潮、防腐要求,所有预埋钢管及配件采用热浸镀锌处理。 ?预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 ?暗配的电线管路沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入混凝土内的钢管,离表面的净距不小于15mm。 ?明配钢管管径在ф50及以下的采用螺纹连接;管径在ф63及以上的可采用套管焊接,套管处在两管对口的中心,长度为的~3倍,焊接严密。明配镀锌钢管采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接。跨接接地采用专用接地线卡子连接接地线,不得热熔焊接跨接接地线。钢管明配其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土内,其弯曲半径不应小于管外径10倍。 ?钢管连接处进行可靠接地跨接,焊接长度不小于其直径的6倍,镀锌钢管

不得焊接,采用专用软导线接地跨接卡。接线盒、灯位盒、开关盒与钢管连接,内外采用锁紧螺母紧固,并接地可靠。进户管、过墙管、电源管直径在40mm以上应打喇叭,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口;钢管与电气设备间的电线保护管采用金属软管,长度不大于2m,并接地可靠。 ?PVC管暗敷,关键是切割剔槽,用电动切割机开槽,不允许手工剔凿,开槽深度应满足敷管后距墙表面15~20mm 的要求,槽内应平顺,深度一致。敷管固定,用钢钉绑丝将管子做好固定。需要连接的PVC 管,套管长度不少于 2 DL ,接头应用PVC 接口胶粘接牢固。分层抹灰:使用不小于100 号水泥砂浆分层抹实。做法要求同抹灰,由于PVC 管表面光滑,要注意防止空鼓。 ?隐蔽验收前,派施工人员检查是否有管、盒遗漏或设位错误。检查无误后,汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收,符合要求后在隐蔽验收记录上签字。隐蔽在现浇混凝土中的管路固定牢固,以防砼振捣时,管路及箱盒移位。 (3)直埋电缆沟划线开挖 根据图纸设计的供电电缆走向来布置厂区内直埋电缆沟的方向、数量、位置,统一布置计划,制定开挖计划,按规范计算开挖的宽度,深度及坡度。 (4)电气配管 ?明配钢管:用管箍丝扣连接,连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣; ?管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。 ?管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。

高层基础接地极技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 编号(1)

2.1.1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留40×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2.1.2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2.1.3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b.避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2. 2等电位接地施工工艺: 2.2.1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2.2.2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

路灯基础接地技术交底

技术交底记录表编号:

路基挡墙及桥梁路灯基础接地施工技术交底 一、编制依据 1.xx市人民路东延线(xx段)两阶段施工图第四册——照明工程 2.xx市人民路东延线(xx县段)两阶段施工图第二册——桥梁工程 3.综合接地教材 4.我单位以往施工经验 二、工程概况 xxx人民路东延线在沿着路基挡墙顶部防撞护栏及跨线桥两侧防撞护栏设置11m 高单臂路灯,灯具光源为半截光型NG400W高效高压钠灯,灯杆间距为40米,呈双侧对称布置。路灯采用在防撞护栏混凝土基础内预埋钢板和地脚螺栓做为路灯基础的方案。预埋件详见附图一。 根据设计图第四册照明工程,所有路灯均要求采用TN-S接地系统,路灯设置重复接地装置(每灯一根接地极),所有灯具、灯杆等金属体均应可靠接地,利用路灯金属钢杆为接闪器,联合接地不大于4欧姆。 由于目前桥梁工程和路基挡墙工程均有部分已施工完成,经与设计院沟通后,拟定于四种接地方案,分别为第一种已施工桥梁工程接地方案,指龙峰大道跨线桥;第二种未施工桥梁工程接地方案,指蓝田大道跨线桥和S207跨线桥;第三种已施工路基挡墙接地方案;第四种未施工路基挡墙接地方案。本次技术交底将分述以上这四种接地方案。 三、接地方案 第一种已施工桥梁工程接地方案 将每处路灯基础预埋钢板与防撞护栏混凝土基础内的最上层4根φ8纵向贯通钢筋焊接,每处焊接长度不小于5cm (通过4根U型N3钢筋与防撞护栏通长N1钢筋可靠焊接详见附图),相当于将桥梁同一则的所有路灯基础预埋件利用4根钢筋全部串联起来。然后在防撞护栏两端的端部将4根钢筋焊接在一起并焊接安装一个接地端子。在0#台和5#台两个桥台上部混凝土施工时,在桥身内埋1根φ20的钢筋,在台背一侧钢筋伸出台身并向下方伸入台背填土,伸入台背不小于2.5m,在台胸墙的一侧焊接安装一个接地端子。全部施工完成后,用专用联接线将防撞墙上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图二。

接地安装技术交底(1)

接地安装工程 一、施工准备 1、作业条件 天气状况良好,支架、组件安装完毕并通过验收,施工材料已到场 2、材质要求 所有材料均有出厂合格证和质检报告,材料数目合适,质量达标。 3、机具准备 电钻、焊机、切割机、毛刷、塑料小桶 二、质量要求 1、主控项 a、每块组件可靠接地。 b、接地扁铁搭接焊接时焊接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁铁宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 c、接地扁铁于镀锌钢管焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外还应直接将扁铁本身弯成弧形与钢管焊接。 d、建筑主接地网接地电阻小于1Ω,方阵接地小于4Ω。 2、一般项 a、扁铁与原屋面防雷接地网焊接点应严格按照防雷与接地装置图集进行施工。 b、焊接完成后,应将焊缝焊渣去掉,用防腐漆或沥青涂刷两遍。用黄绿漆将接地扁铁涂以100mm~150mm相等宽度条纹。 c、接地扁铁跨过马鞍板拼缝时应高于玻璃纤维板50mm,跨过采光带时应在其下方穿过。 d、同一方阵内相邻组件之间用1*6mm2黄绿铜绞线连接,方阵两端组件用1*16mm2黄绿铜绞线与支架后立柱或接地扁铁连接。接线端子应压实,螺丝紧固到位。 三、工艺流程

四、操作工艺 1、扁铁连接、钻孔 将扁铁用记号笔做好钻孔标记,用电钻将对应的记号钻好孔,再用焊机按方阵长度将扁铁焊接连接起来。 2、组件接地 同一方阵内相邻组件之间用1*4mm2黄绿线配以接地垫圈、O型接线端子和螺栓与组件边框接地孔连接,方阵两端组件用1*16mm2黄绿线配以接地垫圈、O型接线端子和螺栓与支架后立柱或接地扁铁连接。 3、镀锌钢管立柱与防雷网连接 用接地扁铁将屋面每个方阵四角的镀锌钢管立柱焊接起来,使接地扁铁形成不大于24m*16m的接地网络,最后与原建筑避雷带焊接,形成良好的接地效果。4、维护通道与防雷网连接 按照防雷接地图上的连接点,每个组件方阵的接地扁铁与维护通道的立柱焊接,使用扁铁将维护通道的立柱与屋面防雷网搭接在一起,保证良好的接地效果。 5、防雷接地电阻测试

基础接地施工技术交底

基础接地施工技术交底 芜湖醇美华城一期德邑基础接地,避雷引下线,等工程名称交底部位风尚电位,测试卡连接 2007(9(8 0503-16# 编号日期 施工技术交底 交底内容: 一、工艺流程: 搭接柱主筋定位 ? 搭接底板 ? ? 焊连接板 ?标记主 ? 检验 与底板筋筋筋 二、施工方法与规定: 1、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度。不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,应有防腐处理。 2、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1?、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边施焊。 2?、双面施焊镀锌圆钢与镀锌扁铁连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 3?、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,且应双面施焊。 3、镀锌扁钢敷设前需调直、煨弯自然。直线段不应有明显弯曲,并应立放。 4、接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,按要求予留出接地线孔。 5、利用主筋(直径不小于16mm)做引下线。按设计找出主筋位置,用油漆做好标记。距室外地坪0.5m处焊好测试点。随钢筋逐层串联焊接至屋顶,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于12d。 6、总等电位连接可在镀锌扁铁上打孔,作为接线端子,必须搪锡,螺栓用M10,附件齐全。

7、等电位连接干线引至局部等电位箱,连接可采用M8镀锌螺栓。 三、成品保护: 1、其他工种在施工时,注意不要损坏接地体。 2、不得随意移动已经绑扎好的钢筋。 3、预甩扁铁出墙100——150cm。 4、施工时,不得磕碰及弄脏墙面,焊接时注意保护墙面。 5、拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。 四、施工时应注意的质量通病: 1 ?、焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,按焊接要求应重新处理。 2 ?、圈梁接头未焊的应及时补焊。 3 ?、基础接地体埋深或间距不够的,无法测量准确的接地电阻值。 4 ?、利用主筋做引下线,必须每层用油漆做好标识,防止到上面后搞不清楚。技术负责交底人: 接交人: 年月日 第1页

接地极制作与安装技术交底

技术交底 交底内容 一、施工技术要求: 1、垂直接地极单体长度为2500伽,下料斜口长度为120伽,施工误差在0~5mm。 2、接地接所需的材料均采用无齿锯下料,切割面外观无熔瘤。 3、扁钢与接地极三面焊接,焊接牢固。 4、两接地极单体间距5米,用扁钢进行连接,施工误差在0~0.1米间。 5、接地极位置及电阻要求参照设计要求,当架空地线接地极与避雷 器接地极重合时,按照避雷器接地极要求埋设。 6、接地极埋设好以后用摇表对接地极电阻进行测试,对不能满足电 阻要求的接地极,加降阻剂或增加垂直接地极数量。 7、接地极防腐措施要求二级热浸镀锌防腐。 8接触网支柱的接地线平直、无明显弯曲,防锈漆无脱落和漏涂现象,埋入地下部分不小于100mm,镀锌地线镀层应完好。 9、制作接地极过程中,各零部件的连接处,均需采用电焊焊接,并在焊接口处进行相应的防腐措施。 二?施工工艺

1. 接地极制作 接地引线安装 I 填写隐蔽 工程记录 (1) 接地极材料采用扁钢(40*4)、角钢(50*5 )、接地引线(? 12 圆钢)为原材 料。 (2) 各金属件均采用无齿锯下料,切割面外观无熔瘤。 ⑶接地极单体长度为2500伽,下料斜口长度为120伽。 ⑷扁钢管箍采用镀锌扁钢煨制,安装于接地极顶部下端 20伽 (5)扁钢与接地极焊接,焊接牢固。 的植入施工 (2)接地极垂直砸入地下,扁钢顶端距离地面距离为800mm,任何情 况下,接 地极埋入地下部分深度不小于 600mm 。 (6)两接地极单体间间距5米,用扁钢进行连接。 A 向 接地极加工示意图 弹_面 2.开挖接地沟 r ... .... . .. ....... .... .. .. .. “ 接地极开挖时应注意地下设施,开挖前应对地下埋设物进行探测,接' 接地极距通信电缆不小于 地棒应离开地下电缆; 避雷器 小于1m ; 接地引线与通I 交叉角度为90 既有管线。 3m,最 无法避免交叉时,交叉距离不得小于 °。挖沟时,1m 以内不允许使用尖镐, 道渣污染的 3.植入 (1) |离不 0.5m , 防止损坏电缆等其他 1m 以下土质较硬时,可先用镐刨后再用锹挖 措施,以防污染道渣。 、接地极 在与设备单位签认确认接地极下方无电缆时, 。挖沟前要做好防 ?方可进行接地极

基础接地装置安装技术交底

北京城建亚泰建设集团有限 公司 2014年11月4日 交底提要:基础接地装置安装 施工准备1、技术准备按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活 扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 、施工工艺 水平接地体做法 鲁DQ-005 I I I 潍坊市人民医院外科病房楼施工单位 基础筏板交底时间 工程名称 交底部位 丁 LSm ________________ 4 ________________ 1、利用基础接地装置安装工艺流程 2、水平接地体安装 I型II?

北京城建亚泰建设集团有限 公司 交底部位基础筏板交底时间2014年11月4日 鲁DQ-005 [ I I 交底提要:基础接地装置安装 1编号1名称1 1 型号及规格 11接地体II II 》①16 21接地线1[ 》①16 31接地体1> -40 X 4 II接地线 1 > -40 X 4 1 自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求V 1Q,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位 3、

相关文档
相关文档 最新文档