文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒挂井施工方案要点

倒挂井施工方案要点

倒挂井施工方案要点
倒挂井施工方案要点

专项施工方案审批表(总包)

工程名称B标海峰公寓、北渔小区市政改造工程日期2013年月日施工单位昆山市市政工程有限公司

专项施工方案内容简述:

雨污水管道施工方案

专项施工方案附在表后

编制人签名

审核部门审核意见审核人审核日期技术

安全

质量

总承包单位技术负责人审批意见:

签名:(总承包单位公章):年月日

倒挂井专项施工方案

一、工程概况

本工程污水主管管径为600mm,采用拖拉施工,管材为DN600PE100,管道沿紫竹路向南,再沿城北路北侧河北岸向东,穿过城北路,在汉浦路路口接入市政污水管道。

本工程原设计工作井为沉管井,但施工现场有架空的高压和低压电线,无法进行沉管井的吊装,后经图纸会审后变更为砖砌逆筑法倒挂井。

砖砌倒挂井内井为3.5米,砖砌体用:九五实心砖、墙体厚度为二四墙、用M7.5水泥砂浆砌筑。

主要施工参数见下表:(单位:m)

编号拖拉管内径尺寸壁厚井底高程原地面高程W9 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.383 1.6

W10 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.343 1.6

W11 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.295 1.6

W12 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.247 1.6

W13 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.217 1.6

W14 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.177 1.7

W15 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.137 1.8

W16 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.097 1.8

W17 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.057 1.8

W18 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -2.017 1.8

W19 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.977 1.8

W20 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.937 1.8

W21 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.897 1.8

W22 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.857 1.8

W23 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.829 1.8

W24 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.789 1.8

W25 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.749 1.8

W26 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.709 1.8

W27 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.669 1.8

W28 Ф600 圆形Ф3500 0.24 -1.629 1.8

二、工作坑结构验算及施工

1、荷载强度

Q=rHtgΦ=18*H*1/3=6H(KN/m2)

2、每米宽度N计算

2N=∫OπrqSinΦdΦ={[-Cos]π/20-[-Cos]ππ/2}rq

=2qr=2*6H*2.5=30H(KN)

N=15H(KN)

3、b验算3.9米深处的N

N=15*3.9=58.5KN

σ=N/0.24*1=58.5/0.24=244KN/m2=0.244MPa

Mu10机制砖M7.5砂浆【Ra】=1.37MPa

显然σ<【Ra】,满足施工要求

三、倒挂井位置拟定及施工

1、本计算式建立在工作坑为绝对圆形基础上,放样中要严格控制圆心位置,避免不均匀受力,而使砌体受拉。

2、若地下水位较高,要做好降水措施,(墙体上安装排水孔)并防止底板浮动,(可预留排水孔,及时排水)。一避免不均匀沉陷,而使工作坑受力条件发生变化。

3、因考虑地下水位条件,结构强度安全系数不大,因此注意在砂浆强度达到设计强度下方能进行回填土。

4、倒挂井安砌施工

砖砌逆筑法倒挂井工作井:外径4 m ,采用九五实心砖,根工作井周围采取井四周(井外围1米宽范围)压密注浆使井四周形成连接体而起到止水作用,井底以下3米范围进行压密注浆。

(1)工艺流程图

(2)砖砌倒挂工作井施工 ①施工准备

在施工前进行场地平整开好排水沟,在工作井位置进行清理,开挖深度1米左右。

②基坑挖土砌筑

a 、开挖1.2米深,采用九五标准砖,向下砌筑,砖墙与土体之间

设备进场

清理现场

放样、挖土

倒挂井砌筑

中心、挖土

压密、注浆

间隙以M10砂浆填满;施工过程中,根据土质情况严格控制挖土深度,每次挖深不超过0.8米,循环断面挖土1.5米后,立即砌墙,工作井施工到位后,先在底板下层铺设10cm厚碎石垫层,再浇30cm厚C25钢筋混凝土底板,在浇筑底板时预留砖砌D500集水坑一个。

b、井内人工开挖土方采用挖机运出基坑,具体如下图所示。挖机的外边缘要离基坑边1.5米,运土的一侧挖平至卸完0~2米土的位置(如图示)。且机械不可长时间停留,只在需要运土时进入施工范围。

c、根据实际图纸倒挂井采用九五实心砖标准内径为3.5米的砖砌井。

d、开始砌筑时,以井中心为圆心画直径为4米的圆,后用人工修平整圆,砌筑时砖要退出线外侧2㎝砌筑,砌砖前砖头要充分浇水,灰缝饱满、错缝,严谨墙体通缝。墙体外面的空洞、超挖部分用墙体捣实,随砖随捣,空间允许用机械压实,墙体外侧1米范围内应压密注浆,

e、第一层砌筑完毕及开始倒挂法施工,先人工开挖,砖砌井内部开挖,开挖深度不超过一米,再开挖墙下部的土,施工过程中,每1/4周圈作为一次砌墙单位,注意:要对称施工,砌墙是要留接茬。如此往返施工至设计标高。

f、工作坑底板的浇筑,底板采用10厘米厚碎石垫层+30厘米厚C25混凝土基础。

6、工作坑降水施工

(1)降水概况

根据土质的渗透系数和地下水位的高度不同,为确保有效降水,污水维护井W1~W10在砌筑时选用轻型井点降水,同时配合集水坑(0.5×0.4×0.6米)排水。W11~W37污水维护井采用集水坑(0.5×0.4×0.6米)排水。并在所有的基坑外围,沿基坑维护设计,挖设一道宽20cm、深30cm的排水沟,防止降水时路面水过多的流入基坑。

(2)集水坑降水施工

为了防止底板浮动,使地下水位控制在基坑下500㎜,所有污水维护井工作坑设置0.5×0.4×0.6米集水坑一个,位于井中心,并安放一台额定功率为50潜水泵。

排水应及时有效,以免造成不均匀沉陷,而使工作坑受力条件发生变化。

在集水坑底铺筑一层15cm碎石滤水层,以免抽水时挟带大量泥沙,并防止基坑底土被搅动。

原地面

砖砌倒挂维护井

剖面图

集水坑位置图

碎石

(3)井点降水施工

①排水系统:各井点总管的出水,先就近接入各明沟集中至沉淀池,经淀清后再用泵管打到路边排水沟排除。

②平面布置:为确保有效的降水,拟选用环形井点。且为了便于,维护井中土方的外运,环形井点采用一侧不封闭的布置,即“U”型布置。为防自坑壁产生泄漏而影响系统的真空度,故井管距坑壁距离设置为1m。

压密注浆加固施工

(1)材料:

注浆液采用水泥和水玻璃双液型混合液,强度等级为42.5(R)新鲜普通硅酸盐水泥,掺2%水玻璃,可掺10%~30%粉煤灰。水灰比不小于0.5。注浆配合比可根据现场的管水流量先稠后稀。

4.2、注浆范围及注浆孔的布置:

沉管井刃脚以下3米,范围Ф3.88m及侧壁沿管线方向压密注浆,注浆范围3×2米,深度以管中心标高为准上下各3.0米,加固洞外土体。注浆孔间距为0.9米,注浆时采用先外围后内部的注浆施工方式。详见施工图纸。

(2)注浆参数设计

注浆压力:0.3~1.5Mpa

扩散半径:1m

凝结时间:30s—60s(根据地质条件可做适当调整)

(3)工艺流程

先用25mm镀锌钢管在设计范围内打注浆孔,呈矩形布置,间距

0.9米,深度到3米,注浆孔钻好后,注入浆液,每一注浆孔完成后,拔出注浆管,封堵注浆孔,进行下一注浆孔施工。

(4)注浆压力控制

施工时,若注浆压力不足,就达不到填充的目的;若压力过高,就可能引起基础受损或隆起,所以在注浆时要严格控制浆液注入的压力,注浆压力0.45MPa。

(5)注浆施工程序及人员组织

7、注意事项

(1)砌砖前二次人工掏挖应保证相应设计尺寸,严禁超挖;

(2)实心砖砌筑前在工作坑以外场所浇水,待完全浸透后方可用于砌筑;

(3)注意不要在坑周边任何一方偏心堆载,以避免造成工作坑偏心受力,引起结构受力条件发生变化。

第二章施工总体安排

一、工程施工准备工作

1、施工现场情况

根据图纸,组织公司施工技术人员至施工现场进行实地勘察。

2、施工测量及准备工作

根据甲方的交桩记录及有关本工程的测绘资料,检查施工现场的控制桩,导线点,水准点是否正确、松动等,并及时做好攀线桩等保护措施,若发现问题及时汇报。测放临时水准点时,闭合偏差必须≤12k 1/2 mm,达到精度要求,并报请监理复核通过后方可采用。

二、施工总布置

1、接电源:采用15KW柴油发电机自发电。

2、工程接水将从各近水源处就近取水。

3、施工泥浆用泥浆箱外运。

4、生活区地点:租借民房。

第三章安全、文明施工管理

一、安全技术措施

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的生产方针,严格执行国家关于劳动生产和安全的有关规程、法规、政策,把安全工作放到第一位,并落实到实处。对员工进行“三级”教育,学习有关安全操作规程。健全各种规章制度,制定各种安全操作规程,警示牌要醒目挂在作业现场处,重要岗位、特殊工序制定专项安全措施,特殊工种,必须持证上岗。

2、用电安全

(1)一切电器设备、路线等安拆,必须是有证的电工操作,任何人不得擅自安拆。严禁电路超负荷工作。杜绝各种安全事故发生。

(2)露天的配电箱其底离地面应符合规范要求(60cm),装置牢固,配电箱应有防雨漏电装置,有接电装置。经常检查电器设备和线路,以确保施工的正常进行和杜绝安全事故的发生。

(3)加强用电管理,电工应按操作规程施工,上岗时必须随带所必须的防护用品,严禁带电操作,同时必须普及职工用电和触电抢救知识,清除隐患、杜绝事故。

3、施工安全

(1)施工人员进入现场必须戴好安全帽,严禁赤脚、穿拖鞋进入施工现场。

(2)施工现场和其他有危险的地方要设立明显的警示标志,基坑和沟槽四周要设立护拦或隔离设施,晚间有警示灯,晚间施工要有足够的灯光照明。

(3)起重作业要有专人统一指挥,操作前对各种工具、设备,特别是钢丝绳进行仔细检查,并进行试运转,严禁起重臂下站人。

4、机械安全

(1)各种机械设备操作人员必须持证上岗,按操作规程操作,严禁无证操作,且要定机定人操作。辅助作业人员必须安全培训后上岗。

(2)大型机械:起重机、挖土机等各制动器、离合器动作要灵

敏可靠,各种仪表完好,机械连接件必须紧固、油路系统正常、钢丝绳规格、强度符合要求、吊环、吊钩无裂纹、变形、破旧、织补焊磨损不超标,灯光、喇叭、雨刷、倒车镜等需完整无缺。

(3)中、小型机具:搅拌机、振动器等,整机安装要平衡牢固,轮轴要有防锈措施,工作场地排水良好,各种传动部分防护要齐全,传动离合器要灵活可靠,开关、机械操作手把绝缘必须良好,接地保护要安全、可靠,电源上均应安置漏电保护装置,几貌清洁。作业区有醒目的警示标志,另外要搭设机棚。

二、文明施工措施

为创造良好的工作环境,养成良好的文明施工作风,增进职工身体健康施工区域和生活区域应有明确的划分。现场材料堆放整齐。保护现场施工环境。

1、噪声控制:严格遵照《中国建筑施工场界噪音限制》制定降噪的相应制度和措施。对现场的机械设备采取降噪措施,做好周围群众的工作。

2、防止水污染:设置泥浆沉淀池,泥浆运输罐车,严禁使工地的泥浆流落到马路上或河道内。

3、施工现场应设置防护栏,工地现场、道路设置警示标志、警示灯。

E标新乐村市政改造工程项目部

2012年5月

项目部管理网络

项目经理:兰迪

技术负责人:姜红星

施质材安预工检料全算员员员员员:::::孙孙周华徐中

年威超锐义

砖砌倒挂井施工方案

砖砌倒挂井施工方案 一、情况说明 本工程为科技城路污水管道工程,起点井设计接入因吴中大道预留井W1-1,原设计拖拉管因工作井必须在吴中大道与旺山路交叉口上,业主考虑对交通影响较大,要求我方采用顶管工艺施工。在W1-1原有井接入管侧设一接受倒挂工作井一座,在W1-2-1位置设一倒挂顶进井一座。 二、工作井尺寸设计 1、顶管施工井:长L=L1+L4+L5+L6+200MM L1——工具管长度2500MM L2——单根管了长度25000MM L3——管道外露F型钢套环长度125MM L4——液压千斤顶长度,1600MM L6——后背厚度300MM 2、接受井:1200MM*900MM(能容一人接管) 三、工作井施工 1、根据定位施线沿井壁周围下部均匀对称挖土,每次挖土深度不得超过1M,周围砌好后挖中间部分土方,按顺序对称向下进行施工。根据圈梁上部标高控制上部的砌筑,上部井身强度达到70%后进行下节开挖,要求对称掏挖井壁下方土层,每次掏挖深度不大于1200MM、深度不大于1000MM。至设计管内底标高下方300MM为止。依据土质情况和开挖深度,2米以下设钢筋混凝土圈梁一道。开

挖上部基坑至地下水位以上不小于500MM,将开挖部分按施工要求的大小位置修正尺寸,然后砌筑上部工作井砖砌体;砌筑每一米设置一道2Φ6钢筋砖,以提高砖砌体的整体性,增加其抵抗侧压力的能力。 2、井壁采用M7.5水泥砂浆砌MU10九五砖迅速砌筑掏挖部分的井身,墙宽自地表向下-1~-5M范围内为240MM砖混支护,-5米以下为370MM砖混中插4Φ6钢拉筋。 3、第一次开挖后先砌筑上部工作井,然后分层向下倒挂工作井,倒挂到管顶位置时,先在下部分段砌筑砖砌体,然后分段浇注钢筋混凝土圈梁,圈梁钢筋要预埋,不得剪断,钢筋断头处搭接长度不得小于搭接长度;圈梁采用240MM*240MM的钢筋混凝土结构,主筋采用14MM,箍筋采用8@20MM,保护层为30MM,混凝土强度为C20。 4、底板厚度为200MM,混凝土为C25,同时设置1个500MM*400MM的集水坑。 5、后靠背:对于顶管要作井,倒挂井至既定标高后,根据管道走向设置混凝土后靠背,为了顶管工作空间及靠背面积,需将靠背处的井身墙体拆除,并向下(井底下方),向外(井身外)掏挖,掏挖尺寸为3.0M*2.5M,厚为1.0M,用C25混凝土浇筑。 6、出土及排水:采用人工取土,用一绞盘的一个箩筐从坑中吊土,或采用卷扬机配合三脚架垂直运输。排水采用集水坑排水,用潜水泵明排。

城市道路雨污水管倒挂井及顶管施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、水文地质 (3) 四、主要工程数量 (4) 五、总体工期安排 (4) 六、组织机构及人员机械配置 (5) 6.1组织机构 (5) 6.2主要人员配置 (5) 6.3主要机械设备配置 (6) 七、施工工艺 (6) 1、工作井、接受井施工方案 (6) 1.1钢筋砼倒挂井施工方案 (7) 1.2砖砌倒挂井 (13) 2顶管施工 (14) 2.1工艺概述 (14) 2.2设备安装 (14) 2.3顶进施工 (16) 八、质量保证措施 (23) 九、安全保证措施 (23) 十、环境保护措施 (24) 10.1防扬尘措施 (24) 10.2防止水污染措施 (25) 10.3防止施工噪声污染措施 (25) 10.4防止固体废弃物污染措施 (26)

一、编制依据 1、XX市裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程设计图纸 2、CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范 3、CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 5、《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000) 6、《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1-2008) 7、公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、相关的国家及地方规范、规程。 10、我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 11、现场实地勘查情况 二、工程概况 本工程为XX市裕溪路(西坝路-太湖山路)道路改造工程,改造路段西起西坝路,向东依次跨越XX南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路至太湖山路,全线总长6.873km,其中XX大桥、裕溪河大桥不在本此改造范围内,实际改造长度6.439km。XX市裕溪路为城市I级主干道,红线宽度50m,双向6车道。 道路工程包括:路基土石方、水稳、沥青路面。 岩土工程包括:涵洞、高压旋喷桩。

浅析“倒挂井”施工方法

浅析“倒挂井”施工方法 【摘要】随着城市建设的发展,市政工程地下管线越来越多,在顶管施工时有工作井、接收井及检查井,这些井有的位于商铺门前,有的位于交叉路口,有的位于街巷民房旁边,而且井的上方和周围经常有一些电力电缆、电信光缆、军用光缆、燃气管道以及给水管道等地下管线。由于采取正常的大开挖或沉井施工非常困难,同时对周围环境影响较大且存在安全隐患,因此多采用倒挂井施工方法。 【关键词】倒挂井; 工艺原理; 施工特点; [Abstract]with the development of city construction,municipal engineeringmore and moreunderground pipelines,in thepipe jacking constructionworkwell,receiving wellandinspection wells,these wellslocated infront ofshops,some inthe intersection,some on thestreethousesnearby,butwellabove andis always aroundunderground pipelinesomepower cable,telecommunicationsfiber optic cable,optical cable,militaryandwater supply pipeline,gas pipeline.Due to thenormalexcavationoropen caisson constructionis very difficult,buta greater impact on the surrounding environmentandhidden safety problems,thereforetheupside down wellconstruction method. [keyword]upside down well;technology;construction characteristics; 倒挂井施工方法较多,可以采用砖砌倒挂,高压旋喷桩支护倒挂,灌注桩支护倒挂,钢板桩支护倒挂,而采用哪种施工方法,必须根据工程地质情况,地下管线情况以及成本控制各方面进行综合考虑。现结合我单位施工的南京市马家街、芦席营污水管道工程中倒挂井的应用进行总结。 一、工程概况 马家街、芦席营污水管道总长1499米,(其中D1000污水顶管约1042米,顶管工作井6座,顶管接收井3座,交叉井1座,DN1000开挖管84m,d400拉管182m)分马家街、芦席营两段。工作井、接收井平均埋深在6米左右,主要位于②-2粉砂层,且地下水位较高,土层自稳性能差,易坍塌,易产生流砂现场。工程主要位于马家街、芦席营两条街巷内部,道路狭窄,地下管线复杂,且井位距离民房较近,不具备大开挖及沉井施工条件。为了尽量减小对周围环境的影响决定采用倒挂井施工,外层为了保证倒挂井施工向下挖掘时井壁的稳定性与密水性,确保施工的质量与安全,采用高压旋喷桩在井壁四周先施工一圈帷幕墙隔渗,再进行钢筋混凝土倒挂井的开挖施工。 二、工艺原理

模块检查井施工技术交底教学文案

模块检查井施工技术 交底

技术交底书 编号:第页共页 工程名称 合肥市方兴大道(金寨路~始信路)综合建设工程第二标段 设计文件图号 2010HR10(分项编号02) 交底名称 方兴大道K5+034.5~K6+900段模块式检查井施工技术交底 交底日期 2012年10月30日 一、适用范围: 本交底仅适用于合肥市方兴大道(金寨路~始信路)综合建设工程二标 K5+034.5~K6+900段全线雨水管道管径≤2000mm,管顶覆土≤4m和全线污水管道管顶覆土≤6m之圆形直线、转弯、90°~135°三通、90°~135°四通;矩形直线、转弯、90°三通、90°四通等情况下检查井砌筑。 二、设计情况 本段方兴大道共有检查井雨水检查井130座,其中箱涵井4座,现浇混凝土井2座,模块式检查井124座;共有污水检查井66座,其中新建检查井48座,拟建检查井14座,新增检查井2座,井中井2座。 三、开始施工的条件及施工准备工作 1、施工蓝图已到位,根据图纸设计已测量放线定位出检查井位置; 2、管材、填料、砌块等物资已运至施工现场,需送检自检的材料已经检验合格,施工机械已进场并已通过项目部检验备案。 3、现场经管线调查迁改等,确认具备施工条件后方能施工;每个管段施工前,必须报项目部技术负责人和安全负责人确认,确认无杆管线妨碍干扰后方能开工。 4、所有雨水接入井、污水接入井施工前均应复测高程,复测无误后方能开工。 四、施工工艺 1、土方开挖 1)测量、放线、定位. 2)做好施工场地的物探工作,如遇障碍物应采用相应的措施. 3)采用机械挖槽时,应在槽底标高以上保留100~200mm的土层,采用人工清槽,严禁超挖。基槽如遇软弱地基处理时,须事先征得地勘及设计部门的许可。 2、确认基槽符合要求后,按图纸要求浇筑垫层混凝土。 3、首层模块应直接安放在底板钢筋龙骨上并进行固定,并保证混凝土底板与首层模块的一次浇筑。无配筋的底板应在混凝土初凝之前将首层模块植入底板30-50mm。 4、混凝土模块砌筑 (1)砌筑准备 1)砌筑前应将混凝土模块表面和孔洞内的杂物清理干净。

倒挂井专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、地质情况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工序 (3) 五、施工方法 (4) 六、深井降水措施 (5) 1、井点系统的埋设 (5) 2、抽水 (5) 3、井点系统的拆除 (6) 七、安全防范措施 (6) 八、现场文明施工和环境保护措施 (9) 九、雨季、已有设施管线的加固、保护施工措施 (14) 十、结束语 (16)

倒挂井施工专项方案 一、工程概况 徐家村路污水管道工程西起蓬溪路,东至沿沪大道,沿线穿过天文路、蓬钱路、金栗路,本路段污水管道工程地形、标高均采取昆山开发区规划建设局提供的徐家村路地形图,里程桩号按徐家村路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1836.82米,其中DN600PE100管976.5m,DN400PE100管185m,DN600钢筋砼管551.32m,DN400HDPE管124m,窨井66座(其中Φ3000倒挂井:3座,Φ3500倒挂井:2座)。蓬莱东路污水管道工程西起蓬溪路,东至金栗路,沿线穿过天文路、蓬钱路,本路段根据昆山市开发区规建局提供的地形图设计,昆山独立坐标系,里程桩号按蓬莱东路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m,DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

某项目回灌井施工方案

目录 §1 工程概况 (3) §2 设计依据 (4) §3 场区工程地质与水文地质条件 (4) §4 降水运行分析 (7) §5 降水运行计划 (10) §6 降水回灌措施 (14) 6.1 回灌井措施 (14) 6.2回灌系统 (14) 6.3回灌系统管理要求 (16) 6.4回灌井作用原理 (16) 6.5回灌井平面布置 (18) 6.6回灌井结构设计 (19) 6.7回灌井运行 (19)

§1 工程概况 某项目工程位于……的地块内,主要由1栋28层办公楼、1栋6层公寓酒店、若干2~3层沿街商业建筑组成。基坑平面布置如图1-1所示,本次降水设计的基坑为W-1、W-2、W-3三个基坑,W-1基坑开挖深度为23.3m,局部深坑为24.75~27.7m,W-2基坑开挖深度为22.70m,局部深坑为24.75~26.62m,W-3基坑开挖深度为22.70m,局部深坑为24.75m,地下连续强深度为40.0~45.0m。 图1-1 基坑平面布置图

§2 设计依据 ⑴《某项目岩土工程勘察报告》(工程编号2007-G-126); ⑵《基坑降水手册》上海岩土工程勘察设计研究院有限公司、上海长凯岩土工程有限公司主编; ⑶《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); ⑷《供水管井设计施工及验收规范》(CJJ10-86); ⑸《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); ⑹《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-99); ⑺上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002); ⑻委托方提供的基坑围护设计资料。 §3 场区工程地质与水文地质条件 拟建场地属古河道沉积区,地层变化较大,在所揭露深度115.45m范围内分属第四纪上更新世Q3至全新世Q4沉积物,主要由粘性土、粉性土、砂土组成,一般具有成层分布特点。由于受古河道切割影响,拟建场地缺失第W-3层暗绿色硬土层,而局部分布有第⑤4层次生硬层。根据土的成因、结构及物理力学性质差异,可划分为8个主要层次,其中第④、第⑤层可分为若干亚层、次亚层(分别为第④夹层、⑤1、⑤2、⑤3-1、⑤3-2、⑤4层)。场地地层分布主要有以下特点:

倒挂井专项施工方案

顶管工作井、接收井采用倒挂井施工 专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶 管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在7.5米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径7.6米,接收井内径4.5米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层 (软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的 技术安全交底并做好技术安全交底记录。 四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢

筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑第三层土方开挖、支撑------------------- 第三层砖砌筑 .... ..... ... 最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10 混凝土垫层——浇筑C30 钢筋混凝土基础——浇筑C30 钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降 水至井底0.5~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。 工作井大开挖深度在3m左右,第一层先做底部圈梁,沿周长w 3m 布置构造柱,8 根构造柱,再往上砌砖墙,再做顶部冠梁,待强度满足后再往下开挖砌筑。以后每层均采用M10 砂浆沿基坑壁砌筑一砖半墙(370 厚),砖墙与土体之间的间隙以M10 砂浆填实。在一层开挖及砌筑完成后,进行下层开挖及砌筑,如此反复直至井底。若局部出现流砂时,则每挖0.5m深左右砌筑一次,防止出现塌方。 砖墙维护井砌筑完成后,立即进行井底修整,适当位置放置一集水桶一个并做好底板预埋件留置,浇筑30cm厚钢筋混凝土地板,随后在井内浇筑40cm厚,4.5米C30钢筋混凝土护壁,钢筋依据设计方案进行下料、调直绑扎,钢筋绑扎要求顺直、牢固,街头、弯折及上下段接合处要求满扎,其余为梅花扎。保护层可用垫块及钢筋支撑。内模板用专用钢模,支撑要求牢固、间距不宜过大,模板架设完成后要进行复查,保证不漏浆、不跑模。墙身采用C30 商品混凝土,要求四周均匀摊入,一次摊入高度不应超过50cm,及时用振动器振实,振动时间要求按混凝土上部水泥浆振出为准。做好养护工作,脱

导气石笼井施工技术交底

1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

导气石笼井施工技术交底编号 3 工程名称重庆市开州区垃圾填埋场封 场及环境治理工程 交底日期2018年9月4日 分部工程名称填埋气收集导排系统 施工单位北京高能时代环境技术股份 有限公司 分项工程名称收集导气石笼井 交底提要导气石笼井 (七)测孔深、垂直度 移走钻孔盖板,再次复查孔深、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚渣厚度,填写钻孔该记录表。 (八)制作土工布包裹铅丝网 1、采用铅丝网、火烧扎丝,围成直径1000mm的网笼,长度根据现场钻孔深度制作。当深度超过4.5米时,分节制作,保证铅丝网笼形状不变性。 2、铅丝网外裹土工布,固定牢固。土工布材料要求:200g/m2。 3、采用挖机、吊带垂直吊入加工完成的网笼,深度较大的井采用分节吊入铅丝网。 (九)制安HDPE收集气管 1、管道运到现场,采用目测法,对管道是否有损伤进行检查,管道内外壁光滑无气泡,裂口,脱皮及明显得凹陷,杂质,颜色不均匀。 2、管道堆放场地,地面应平整,不能有突出物、砾石,或者其他尖锐物体,为防止管道滚动应在管道底部进行支撑,支撑物光滑有弹性不破坏管壁。 3、管道吊装过程使用有一定弹性的吊带、吊绳,皮带进行吊装。 4、管道安装采用人工安装,井深度 时,可由人工抬管入井,井深大于4.5米,用挖机、吊带配合吊入井内。注意在吊入过程中,不可损坏已放入铅丝网。 审核人 交底人接受交底人 1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

钢筋混凝土检查井技术交底73126

技术交底 工程名称华恒路等7条市政道路建设单位 监理单位施工单位成都建筑工程集团总公司交底部位现浇钢筋混凝土井交底日期2016年11月25日交底人签字接受人签字 交底内容: 现浇钢筋混凝土排水管沟施工技术交底 1 施工准备 1.1 技术准备 1.认真审核施工图纸及设计说明,并办理图纸会审记录。 2.认真编制施工组织设计(方案),并经上级审核批准后,向有关人员进行交底,办理签字手续。 3.施工前应按照图纸标明的现况管线位置在施工现场进行实地坑探或物探,并办理变更洽商签认手续。 4.施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 5.根据设计图纸进行施工测量,定出管沟中线、高程和宽度,确定管沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 6.对原材料和半成品进行检验、试验。 1.2 材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。当选用矿渣水泥时,应掺用适宜品种的外加剂;水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.钢筋 (1)钢筋出厂时应有产品合格证和检验报告单,钢筋的品种、级别、规格,应符合设计要求。钢筋进场时应抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

(2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。 (3)钢筋应按类型、直径、钢号、批号等条件分别堆放,并应避免油污、锈蚀。 (4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学分析或其他专项检验。 3.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。砂的品种、规格、质量符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的要求,进场后应取样复试合格。 4.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%。石子的品种、规格、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53)的要求,进场应取样复试合格。 5.混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。 6.爬梯:爬梯类型可以选用普通铸铁或塑钢两种,普通铸铁必须在使用前刷防锈漆,塑钢爬梯必须设置弯钩。 7.井圈井盖、橡胶止水带:井圈井盖全部采用专业井盖,橡胶止水带应符合设计规定。 2.3 机具设备 1.机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电锯、电刨、电焊机等。 2.机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 2.4 作业条件 1.土方开挖、基坑支护及管道交叉处理已经完成,经有关方面验收合格。 2.现场“三通一平”满足施工需要。 3.沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m以外。 4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m。 2 施工工艺 2.1 工艺流程 混凝土垫层→底板钢筋绑扎→底板模板安装→底板混凝土浇筑→侧墙、顶板内模安装

砖砌逆作井施工方案

砖砌逆作法井施工专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径米,接收井内径米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层(软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 序号名称型号规格单位数量备注 1 反铲挖掘机PC200—5 台1 1m3 2 反铲挖掘机小型挖机台1 辅助挖土 3 长臂挖掘机现代200 台1 4 自卸汽车5T东风牌辆按需 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的技术安全交底并做好技术安全交底记录 四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10混凝土垫层——浇筑C30钢筋混凝土基础——浇筑C30钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降水至井底~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。工作井大开挖深度在3m左右,第一层先做底部圈梁,沿周长≤3m布置构造柱,8根构造柱,再往上砌砖墙,再做顶部冠梁,待强度满足后再往下开挖砌筑。以后每层均采用M10砂浆沿基坑壁砌筑一砖半墙(370厚),砖墙与土体之间的间隙以M10砂浆填实。在一层开挖及砌筑完成后,进行下层开挖及砌筑,如此反复直至井底。若局部出现流砂时,则每挖深左右砌筑一次,防止出现塌方。砖墙维护井砌筑完成后,立即进行井底修整,适

倒挂井专项现场施工方法

倒挂井专项现场施工方 法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

倒挂井施工专项方案 一、工程概况 徐家村路污水管道工程西起蓬溪路,东至沿沪大道,沿线穿过天文路、蓬钱路、金栗路,本路段污水管道工程地形、标高均采取昆山开发区规划建设局提供的徐家村路地形图,里程桩号按徐家村路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1836.82米,其中DN600PE100管976.5m,DN400PE100管185m,DN600钢筋砼管551.32m,DN400HDPE管124m,窨井66座(其中Φ3000倒挂井:3座,Φ3500倒挂井:2座)。蓬莱东路污水管道工程西起蓬溪路,东至金栗路,沿线穿过天文路、蓬钱路,本路段根据昆山市开发区规建局提供的地形图设计,昆山独立坐标系,里程桩号按蓬莱东路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m, DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

主。2-4米属于粉质粘土层,含氧化铁斑点及铁锰质结核,4-10米为淤泥质粉质粘土,主要含云母、有机质等,局部夹薄层粉砂。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的 技术安全交底并做好技术安全交底记录。 四、施工工序 测量、放线、定位——外围1米采用压密注浆——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——水泵抽水排水——基底压密注浆1.5米——10cm碎石垫层——浇筑C25钢筋混凝土基础

倒挂井施工合同

非开挖工程劳务施工合同 (甲方): (乙方): 根据中华人民共和国《合同法》及有关法律法规,双方本着友好、诚信、公平、自愿的原则,经协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称;污水管网工程 2、工程地点:区 3、工程量:净空为2.7米*2.05米倒挂方井1座(已完成混 凝土一半),净空2.0*2.0米的倒挂方井1座,净空1.3米的 倒挂圆井6座。(计量是以井的外径算土方量,以实际完成 工程量为结算依据) 二、承包范围 1、采取乙方包机械、人工、及机械用电,钢筋扎丝、模板安装及工具(清包工主材料由甲方提供). 2、承包单价:倒挂井人工挖土方施工245元/每立方米。 注:(以上单价不包含税金)。 3、不能够在施工中途增加其他任何费用。 4、工程建设期限:从年月日至年月日止,有效工 作日()天。 三、甲乙双方的权利及义务 甲方的权利及义务 1、提供施工报建手续,协调地方有关部门和居民农田以及菜地 和苗圃等一切事宜、如协调不当受到有关部门处罚,其一切损

失有甲方承担。 2、甲方对乙方的施工质量、进度和安全进行检查监督,甲方提 出的有关施工质量和安全文明施工等事宜,乙方必须无条件服从和配合,及时消除安全和质量隐患,确保工程的施工质量和安全。倒挂井施工过程中因乙方操作、指挥不当,乙方未服从和配合甲方要求,而造成人员损害一切后果由乙方自己负责。3、乙方施工完成后,甲方及时上报建设单位对工程的施工质量进行检查和验收,经监理、业主、总包方验收合格标准为。 4、甲方派出为工地代表,联系电话负责非开挖的定位、验收、协调管理等事宜; 5、乙方施工所需抽水、工地泥浆外运和施工围挡由甲方处理,甲方负责所有主材(钢筋、水泥、砂石、围挡、潜水泵、多余土),乙方负责该项目的所有人工、炮头机、机械搅拌混凝土、钢模板、模板安装、机械用电、及其它机械设备。 ㈡、乙方的权力及义务 1、按照甲方提供的施工任务书及技术要求按期完成施工任务,如擅自施工,甲方对施工结果不予认可,乙方必须无条件返工,工期不予延长,如因此而产生的一切经济与法律责任,由乙方全部承担; 2、按照市政管理要求做到文明施工,在施工前向甲方提供相关人员、设备资料进行报审和备案,乙方根据甲方提供的施工设计图纸及其相关资料,及时组织相关技术人员进行技术交底,根据现场实际情况作出风险评估,制定相关应急管理措施,在工程开工前提供本项目的施工组织设计及应急预案给甲方和监理审核,对施工过程进行记录。

导气石笼井施工技术交底

导气石笼井施工技术交底-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份;

2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。 导气石笼井施工技术交底编号3 工程名称 重庆市开州区垃圾填埋场封 场及环境治理工程 交底日期2018年9月4日 分部工程名称填埋气收集导排系统施工单位 北京高能时代环境技术股份 有限公司 分项工程名称收集导气石笼井交底提要导气石笼井 (七)测孔深、垂直度 移走钻孔盖板,再次复查孔深、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚渣厚度,填写钻孔该记录表。 (八)制作土工布包裹铅丝网 1、采用铅丝网、火烧扎丝,围成直径1000mm的网笼,长度根据现场钻孔深度制作。当深度超过米时,分节制作,保证铅丝网笼形状不变性。 2、铅丝网外裹土工布,固定牢固。土工布材料要求:200g/m2。 3、采用挖机、吊带垂直吊入加工完成的网笼,深度较大的井采用分节吊 入铅丝网。 (九)制安HDPE收集气管 1、管道运到现场,采用目测法,对管道是否有损伤进行检查,管道内外壁光滑无气泡,裂口,脱皮及明显得凹陷,杂质,颜色不均匀。 2、管道堆放场地,地面应平整,不能有突出物、砾石,或者其他尖锐物体,为防止管道滚动应在管道底部进行支撑,支撑物光滑有弹性不破坏管壁。 3、管道吊装过程使用有一定弹性的吊带、吊绳,皮带进行吊装。 4、管道安装采用人工安装,井深度 时,可由人工抬管入井,井深大于米,用挖机、吊带配合吊入井内。注意在吊入过程中,不可损坏已放入铅丝网。 审核人 交底人接受交底人

污水管道工程施工方案

张浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化有限公司 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:苏州立城建筑设计院有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理有限公司 施工单位:振华建设集团有限公司 本工程位于昆山市张浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~,最大挖深,共计18座。 由《昆山市联合水质净化有限公司慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般~米。 第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位

雨水检查井施工技术交底

大学西路延长线A标 雨水检查井施工技术交底 一、工程概况 南宁市大学路西段延长线为城市I级主干道,西起南宁市职业技术学院和党校新址,东至K2+000,全长2000m。现状地势基本平坦,主要为水田、旱地、鱼塘,有少量的土丘,地势起伏不大,属平坦地形。在k2+220和K2+816处各有一条西明江支流从北往南穿过。沿线经过党校新址、罗文奶牛场等单位,现状地段无排水管。排水工程总计长为6114m。 雨水管布置在公交车道下,距路缘石约2.5米,为满足道路两侧用地街坊雨水管的接入,并考虑道路纵向各种管线在高程上交叉错开,管道埋深按最小覆土约1.5米考虑,为便于收集道路地面雨水及今后的管道维护,在管渠间距40米左右设雨水检查井及双篦或四篦雨水口。 二、施工图要求 雨水口与检查井连接管D300,坡度大于1%,雨水口位置可根据现场情况做适当调整。 雨水检查井:当管径D≤1000时,采用φ1500圆形砖砌雨水检查井;当D≥1200时,采用矩形直线砖砌雨水检查井;当雨水主干管有支管接入时,采用90°矩形直线砖砌雨水检查井。 管道安装完之后须进行闭水试验,管道灌满水经24h,渗水量应

符合规范要求。 (二)、施工方法: 1、排水工程的施工方案 (1)、沟槽开挖采用机械配合、人工清理; (2)、混凝土采用机械拌和,手推车运至现场进行浇筑;(3)、管涵的吊装就位,采用吊车或挖掘机进行; (4)、电源视情况采用外接电源或自备发电机的方法解决。 2、排水工程的施工工艺流程图

雨水检查井施工 雨水检查井有圆形砖砌检查井(筒身与井口)、矩形直线砖砌检查井、矩形直线90°砖砌三通检查井。检查井采用M7.5号水泥砂浆砌筑,砖块在砌筑前必须用水全部润湿,砌筑时要求坐浆饱满,上下层砖必须错缝搭接、角部注意接槎砌筑,杜绝通缝出现。当检查井砌至一定高度时,须按设计要求安装检修爬梯,爬梯间距为36cm,水平中距为30cm,须吊铅垂线安装。检查井砌筑时要一边砌,一边用M10号水泥砂浆完成对井室内壁的勾缝和抹面工作。 雨水井的井室盖板采用预制后吊装的方案。预制盖板时,钢筋严格按设计要求安装绑扎,模板和钢筋经监理验收之后方可浇筑砼。井室盖板达到15天强度以上之后可进行吊装,吊装时,须先将井室墙体坐浆找平,保证安装的盖板平稳、位置和方向准确。 雨水井井座采用现浇的方案,施工时控制好其四个方向的标高,须使井圈井盖与砼路面保持水平。 井圈井盖采用购买的成品。安装可在砼路面施工后进行。 施工中应注意的问题 a、原材料须检验合格之后方能使用; b、试验人员须及时做好试块,做好各种原材料的检验工作; c、人行检修爬梯购买成品(塑钢爬梯),安装须规范、美观。胸腔回填的施工方法 施工方案为分层回填杂砂石。回填杂砂石下料采用机械配合人工的方法,每20cm一层回填至雨水管顶50cm(挖方区施工时,管顶50cm 以上再分层填筑天然三合土至路槽),每回填一层,对回填的杂砂石进行灌水,然后用插入式振捣棒进行振捣,直到振捣密实为止。或采

导气石笼井施工技术交底大全

导气石笼井施工技术交底编号 1 工程名称 重庆市开州区垃圾填埋场封 场及环境治理工程 交底日期2018年9月4日分部工程名称填埋气收集导排系统 施工单位北京高能时代环境技术股份分项工程名称收集导气石笼井交底提要导气石笼井

一、施工准备 (一)作业条件 1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用临时设施准备就绪。 2、新建导气石笼井36个,孔桩编号完成,由监理、甲方书面明确每个孔桩钻孔深 度。 3、根据图纸放出轴线及桩位点,布设抄水平标高旗帜,并经过验收签认。 4、选择和确定钻孔机进出路线和钻孔顺序,制定施工方案。 (二)材料要求 1、集气HDPE管:DN200×11.9mm HDPE穿孔花管。 2、石子:卵石或碎石,含泥量不大于2%。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、铅丝网:铅丝网直径1000mm网笼。 5、火烧丝:规格18~20#铁丝烧成。 6、无纺土工布:200g/m2无纺土工布。 (三)施工机具 螺旋钻孔机、机动小翻斗车或手推车、溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。 二、质量要求 (一)导气石笼井钻孔质量标准 审核人交底人接受交底人 1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。 导气石笼井施工技术交底编号 2

工程名称 重庆市开州区垃圾填埋场封 场及环境治理工程 交底日期2018年9月4日分部工程名称填埋气收集导排系统 施工单位北京高能时代环境技术股份分项工程名称收集导气石笼井交底提要导气石笼井

电缆井技术交底

技术交底书 编号: 工程名称施工单位 交底项目电缆井施工施工时间 一、工程概况: 二、施工工艺和施工方法 2.1.施工工艺: 2.1.电缆井施工工艺: 放线→人工开挖电缆井(钢筋加工)→现场技术员验收→C15混凝土垫层→绑扎钢筋→立模→报监理工程师验收→灌注混凝土→养护→拆模→回填→安装预制盖板由技术人员测量定出基础位置,撒出开挖轮廓线,在开挖线四周,用彩条布或塑料布对级配碎石进行覆盖,以防土石等污染级配碎石。 基础开挖后,检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程及承载力等,允许偏差符合要求后,立即报监理工程师检查,合格后立即进行基础混凝土的施工。 电缆井允许偏差、检验数量及检验方法 序号检验项目允许偏差施工单位检验数量检验方法 1 距线路中心位置0,+20mm 沿线路纵向每100m 每侧各抽样检测5处尺量 2 形状尺寸10mm,-10mm 尺量 3 顶面高程10mm,-10mm 水准仪测 2.施工要求: 2.1.放线:根据设计里程放出十字线和标高,开挖采用1:0.1放坡,并用白灰洒出开挖线。 2.2、人工开挖电缆井:放线完毕后,采用人工配合机械开挖,机械开挖轮廓线要比结 构轮廓线每个方向小30cm,再采用人工修边及清底,以避免出现超挖并破坏路基本体结构。开挖时应特别注意不要破坏预埋的过轨钢管。 2.3、钢筋加工:钢筋必须甲供料,其加工的型号尺寸必须符合设计要求。

2.4、现场技术员验收:应对电缆井开挖的结构尺寸、标高进行检查,合格后方可进入 下道工序。 2.5、C15混凝土垫层:开挖经检查合格后,方可进行10cm厚C15混凝土垫层施工, 应严格按试验室施工配合比进行施工,顶面标高控制在电缆井结构底,且表面平整度应 控制在1mm内。 2.6、钢筋:钢筋进场前,必须有出厂合格证,对使用钢筋应按规格、品种分批取样并按规范进行检验,检验合格后方可使用,钢筋在加工前应调直,除去表面的油污、锈渍,钢筋应平直,无局部弯曲。钢筋加工严格按设计图纸进行钢筋绑扎,并满足验收标准要求。在加工棚内加工后运至现场安装。; 2.7、立模:内外模板采用竹胶板,加固采用钢管和方木,外模下面部分采用土模,顶 部露出基床表层底部分采用竹胶板。模板的强度及刚度必须满足验收标准要求,结构尺寸满足设计要求。 2.8、报监理工程师验收:立模完成后报监理工程师验收,验收合格后方可进行下道工 序。 2.9、灌注混凝土:经监理工程师验收合格后,开始灌注混凝土,混凝土采用三山梁厂 搅拌站生产的混凝土,通过混凝土罐车运输至现场,采用溜槽放入模板内,捣固采用插入式捣固棒捣固。当顶面混凝土开始初凝后,要求进行二次收光。 2.10、养护:混凝土初凝后,采用人工洒水养护,不小于14d。 回填:当混凝土达到80%强度后方可进行回填,回填采用挖出的路基填料回填,回填必须采用冲击夯夯实。 2.11、安装预制盖板:盖板采用预制厂生产,安装时,电缆井顶部与盖板接触位置涂 沫沥青后再安装预制盖板,盖板安装必须平整,且不得有松动现象。 运至现场安装。; 3、施工注意事项: 3.1.放线特别注意与预埋过轨对应; 3.2.开挖时请特别注意不要把预埋的过轨管损坏; 3.3.顶面标高控制与该处基床表层顶相同,形成4%流水坡; 3.4.混凝土灌注时前注意检查预埋件数量和位置是否正确

砖砌逆作井施工方案

砖砌逆作井施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

砖砌逆作法井施工专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在7.5米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径7.6米,接收井内径4.5米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层(软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 序号名称型号规格单位数量备注 1 反铲挖掘机PC200—5 台1 1m3 2 反铲挖掘机0.6m3小型挖机台1 辅助挖土 3 长臂挖掘机现代200 台1 4 自卸汽车5T东风牌辆按需 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的技术安全交底并做好技术安全交底记录 四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10混凝土垫层——浇筑C30钢筋混凝土基础——浇筑C30钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降水至井底0.5~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。工作井大开挖深度在3m左右,第一层先做底部圈梁,沿周长≤3m布置构造柱,8根构造柱,再往上砌砖墙,再做顶部冠梁,待强度满足后再往下开挖砌筑。以后每层均采用M10砂浆沿基坑壁砌筑一砖半墙(370厚),砖墙与土体之间的间隙以M10砂浆填实。在一层开挖及砌筑完成后,进行下层开挖及砌筑,如此反复直至井底。若局部出现

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技术(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 多拉特水库坝基倒挂井施工中的 安全技术(新编版)

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技术 (新编版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况 多拉特水库位于新疆托里县境内的山区,是一项除险加固扩建工程。原工程于1957年完成,大坝为浆砌石坝,由于当时受技术和施工条件限制,水库建成后成为一座漏库,未起到应有的作用。现工程是在原坝址上修建一座小(Ⅰ)型沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高为34.5m,坝顶长112.0m,库存容为500×104 m3 。由于该工程在原坝址上修建,坝址上已有原堆石坝体,设计上选定的基础开挖是垂直开挖方式——倒挂井开挖的设计方案,即在坝轴线的0+39~0+081段开挖16口倒挂井。倒挂井直径为2.5m,最大挖深17.5m。 二、地质情况 坝基覆盖层厚度13.8~15.85m,共分三层,0~3.5m左右为含砂石

层或砂卵石砾石层;3.5~10.5m左右为灰绿色泥质粘土,粘土中含有砂石,并含有夹砂层;10.5~15m左右为砂卵石夹砂层;河床的覆盖层以下的基岩为石灰绿岩。 三、安全技术交底 1.依据施工方案,本工程每口井每次开挖深度控制在1m内,随即进行井壁混凝土浇筑1m,若局部出现流砂时,则每挖0.5m深左右浇筑一次,防止出现塌方。井内土方提升选用5t汽车吊即可,若在井口上设置电动葫芦可降低成本,二者均可选用。 2.由于倒挂井是由16个呈圆形槽坑群,最大深度达17.5m,依设计每两个圆的交错位置须设置直径(小头)大于20cm的杨木杆作为顶撑木,每米须设3根,以保证井壁稳定。 3.井孔周边第一节护壁须高出地方0.2~0.3m。挖出的土方须及时运走,井孔周边1m内禁止堆放土方、余渣及其他材料。 图1井孔口护筒结构示意图 4.倒挂井开挖1m后,采用宽度30cm的组合模板拼模,用两根60号轻型工字钢加固,并装好对顶撑木,经检验合格后,浇筑C20厚50cm 混凝土,以防止井壁坍塌。 四、安全防范措施

相关文档