文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢管满堂支架预压技术规程的通知

钢管满堂支架预压技术规程的通知

关于执行《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194-2009的

通知

公司各项目部:

由于公司在建项目中公路、铁路、房建、市政等工程施工中经常使用到钢管满堂支架施工,为了规范支架预压工序施工杜绝预压风险及安全隐患,因此,公司要求各项目部认真组织学习和执行《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194-2009规范,同时在编制专项施工方案和施工中严格要求执行该规范。

附:《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194-2009。

工程部

二0一二年九月六日

满堂支架预压规程完整

第7节、支架预压施工方案 规范规定 中华人民共和国行业标准(JGJ/T194-2009《钢管满堂支架预压技术规程》)1.0.2 本规程适用于浇筑与市政工程中搭设钢管满堂支架现浇混凝土工程施工的支架基础与支架预压。 2.0.1 支架基础预压:为检验支架搭设范围内基础的承载能力和沉降状况,对支架基础进行的加载预压。 2.0.2 支架预压:为检验支架的安全性,收集施工沉降数据,对支架进行的加载预压。 3.0.1 现浇混凝土工程施工的钢管满堂支架的预压应包括支架基础预压与支架预压。 3.0.2 支架基础预压与支架预压应根据工程结构形式、荷载大小、支架基础类型、施工工艺等条件进行预压组织设计。 4.1.3 支架基础应设置排水、隔水设施,不得被混凝土养护用水和雨水轻浸泡。 4.1.4 支架基础预压前,应布置支架基础的沉降监测点;支架基础预压过程中,应对支架基础的沉降进行监测;支架基础监测应符合本规程第6章的规定。 4.1.5 对支架基础代表性区域的预压监测过程中,当最初72h各监测点的沉降量平均值小于5mm时,应判断同类支架基础的其余部分预压合格。 5 支架预压 5.1.1 支架预压应在支架基础预压合格后进行。 5.1.3 支架预压加载范围不应小于现浇混凝土结构物的实际投影面。 5.1.4 支架预压前,应布置支架的沉降监测点;支架预压过程中,应对支架的沉降进行监测;支架预压监测应符合本规程第6章的规定。

5.1.5 在全部加载完成后的支架预压监测过程中,当满足下列条件之一时,应判断支架预压合格: 1、各监测点最初24h的沉降量平均值小于1mm; 2、各监测点最初72h的沉降量平均值小于5mm; 5.1.7 支架预压后应编写支架预压报告,支架预压报告应包括下列内容: 1、工程项目名称; 2、支架分类以及支架代表性区域的选择; 3、支架沉降监测; 4、支架预压的合格判定。 5.2.1 支架预压荷载不应小于支架承受的混凝土结构恒载与模板重量之和的1.1倍。 5.3.1 支架预压应按预压单元进行分级加载,且不应小于3级。3级加载依次宜为单元内预压荷载值的60%、80%、100%。 5.3.2 当纵向加载时,宜从混凝土结构跨中开始向支点处进行对称加载;当横向加载时,应从混凝土结构中心线向两侧进行对称布载。 注明:避免对支架造成不利影响。 5.3.3 每级加载完成后,应先停止下一级加载,并应每间隔12h对支架沉降量进行一次监测。当支架顶部监测点12h的沉降量平均值小于2mm时,可进行下一级加载。 5.3.4 支架预压可一次性卸载,预压荷载应对称、均衡、同步卸载。 6、监测内容 6.1.1 支架基础预压和支架预压的监测应包括下列内容: 1、加载之前监测点标高; 2、每级加载后监测点标高; 3、加载至100%后每间隔24h监测点标高;、

支架预压报告

郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标DK0+680.191D匝道桥第一跨 支架预压试验 总结报告 郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标 中铁四局集团有限公司项目经理部 二零一二年五月十二日

DK0+680.191D匝道桥支架预压试验 总结报告 一、预压概况 官道口互通式立交DK0+680.191D匝道桥位于三门峡市卢氏县官道口镇北侧,跨域河流并且在C匝道桥第一联结束处于C匝道桥顺接。全桥共一联,上部结构为(7*20)m预应力混凝土连续箱梁,全长142.5m,桥宽10.5m,采用单箱单室截面,梁高140cm。 地基处理:根据支架范围用机械或人工清除地表所有虚土、腐殖土和淤泥,晾晒后采用22T压路机进行碾压,经试验室轻型触探检测地基满足承载力不小于150kpa后方可采用山皮石炮渣换填铺垫。采用2*30cm山皮石炮渣填筑,压实度按照沉降量3mm控制。我部选用第一跨作为代表性区域进行预压。于2012年5月2日至5月9日对DK0+680.191D匝道桥第一跨现浇箱梁满堂支架进行预压。二、预压方法 预压采用袋装山皮石炮渣压重的方法,人工配合挖掘机装填,汽车运输至现场,吊车吊运至底模进行预压方式。根据每袋山皮石炮渣的重量算出每阶段压载的袋数及整个底板区域沙袋布置的数量及重量,从跨中向两边依次在底模上进行预压。设专人称量、专人记录;加载时,派专人观察支架变化情况,一旦发现异常,立即停止压载并分析原因进行补救。加载分级进行,0%-60%-90%-120%,荷载分布与箱梁施工荷载分布相同,并及时进行测量、观测,加载的顺序尽量接近于浇筑砼的顺序,不可随意堆放。支架预压一次性卸载,预压荷载应对称、均衡、同步卸载。 三、预压荷载 DK0+680.191D匝道桥第一跨采用分段预压,分段如下图(图中以米为单位):

满堂支架的预压方案

省道308焦作至沁阳段改建工程 ZQ-S3合同段 沁 河 大 桥 满 堂 支 架 预 压 方 案 河南鹏程路桥建设有限公司

满堂支架预压方案 一、工程概况 省道308焦作至沁阳段改建工程是河南省干线公路网规划中濮阳至济源一级公路的重要组成部分,也是焦作市干线公路网规划的重要的组成部分。 其中新建沁河大桥是在原沁河大桥右侧(上游侧),新建桥梁作为右半幅桥使用,原沁河大桥利用改建为左半幅桥。新建沁河大桥上部结构为(35+7*60+35)m预应力砼现浇变截面箱梁,采用悬臂浇筑施工,下部结构桥墩采用箱型墩,双排群桩基础;0号桥台为肋板式桥台,双排群桩基础,9号桥台桩式台,单排桩基础;0号桥台基桩直径150cm,桥墩与9号桥台基桩直径均采用180cm,桥梁全长498.12米,新建桥面布置为:0.5m护栏+11.0m行车道+0.5m护栏=12m,桥梁按90o设计。原沁河大桥改建后全幅桥面布置为:1.75m人行道+13m 行车道+0.5m护栏+2*10cm缝宽+0.5m护栏+11m行车道+0.5m护栏=27.45m,设计洪水频率:1/100,通航标准均为非通航河流。 上部结构为预应力混凝土变截面连续箱梁,全长490米,主桥箱梁起止点分别为YK42+335.957和YK42+825.957。主桥平面位于直线上;纵断处于竖曲线范围内,竖曲线半径R=7500m和R=8100m竖曲线上,桥面纵坡变坡点在YK42+251.400、YK42+910.000处,两侧坡度分别为2.35%和-2.12%;桥面为2%单向横坡。 主桥上部结构箱梁采用单箱单室断面,箱梁顶板宽12.0m,底板宽6.5m,箱梁顶面设2%单向横坡。墩顶托架现浇梁段(0号和1号)

满堂支架施工方案

xxxx机场高铁站至航站楼道路工程项目经理部 满堂支架施工方案 一、工程简介 机场连接线工程起点位于xx高铁机场站,经xxx,跨xx路,穿xxx镇,终点位于机场T2航站楼,建设里程3.783公里,工程内容包括:大桥1座(941.3M 三工区),互通立交桥2座(200M市政二工区20M一工区),通道2座,站前广场1处、道路、绿化、照明及交安工程。工程总占地350.34亩(其中机场内47.34亩,x县303亩),拆迁建筑物6117平方米。 起点至新城铺段,长2.433公里,路基宽度为22米,双向四车道。道路两侧设4米绿化带。为方便周边居民出行,道路两侧设5米辅道。新城铺至机场内部段,长1.35公里,分离路基宽度为12米,按单向双车道设置。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTJ001-97) 2、《公路桥涵通用规范》(JTJ021-97) 3、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTK024-85) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 6、《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94) 7、《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91) 8、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(2004-09)

9、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 三、材料选用和质量检测 1)满堂支架用WDJ碗扣钢管支架,范本采用竹胶板,钢管48×2.4mm,48×0.9mm,48×0.6mm,48×0.3mm和竹胶板15×1220×2440两种,方木用10×10、15×15、10×5的方木三种。且有产品合格证。 2)本工程脚手架为桥梁顶板承重用,选用落地扣式多排钢管脚手架,现浇顶板外模采用60×150钢范本。 3)钢管端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管,钢管应涂刷防锈漆做防锈处理,并定期复涂以保持完好。 4)扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸扣件严禁使用不合格的扣件,新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应执行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测,旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换5)方木的质量必须符合质量要求,不得使用变形断裂弯曲的方木。 四、满堂支架搭设及预压 (一)地基处理 1、先用推土机将表层耕质土、有机土推平并压实;承台基坑清淤后采用分层回填亚粘土并整平压实。原有地基整平压实后,再在其上填筑大约30cm的黄土,并选择最佳含水量时用振动压路机进行辗压,辗压次数不少于3遍,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实,然后在处理好的黄土层上铺设20cm石子,采用人工铺平,用YZ16吨振动压路机进行辗压。在石子层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设枕木;为尽量

40m现浇箱梁满堂支架预压方案

京石客运专线 冉庄跨龙泉河特大桥 40m现浇箱梁满樘支架预压施工方案

一综述 本方案为专项方案,有关编制依据、适用范围、工程概况、施工计划等见《40m现浇箱梁满樘支架施工方案》。 二预压目的及方式 为检验40m现浇箱梁模板的安全性和实际变形量,通过预压消除结构非弹性变形,同时取得模板弹性变形的实际数值,得出荷载-挠度曲线,并检验设计计算结果,调整预拱度(或反拱),以求得40m现浇箱梁施工的准确参数。提前发现支架结构及构件加工、安装所存在的问题和隐患,提前调整整改,防患于未然。模板预拱度的调整通过调整模板支撑顶托完成。 模板弹性变形应根据预压变形测量结果绘制沉降曲线,并结合模板的设计拱度和实际支撑变形来确定。 模板安装完毕后,对其进行预压。为保证预压荷载的合理分布,模拟混凝土浇注顺序进行加载,即第一步加载底板钢筋混凝土重量、第二步加载腹板钢筋混凝土重量、第三步加载翼缘板钢筋混凝土重量、第四步加载顶板钢筋混凝土重量。考虑到混凝土振捣产生的动荷载及小型机具等荷载,预压荷载按混凝土实体重力荷载的1.1倍考虑, 三预压程序与步骤 为检验支架的弹性变量及检验地基础的承载力,消除因支架竖向非弹性变形对标高的影响,应在底模铺装后,对支架进行预压,预压材料采用沙土(吨袋)。 1 支架预压方式 底模安装前先安装好临时支座,底模、侧模安装后开始支架预压,但预压前采用胶合板和彩条布铺在模板上,保护模板不被受损和污染。

采用沙袋按各段设计荷载110%进行预压,空心箱体部分采用沙袋预压;腹板部分采用预制砼块预压或整捆钢筋预压。 支架搭设时预压前,顶部预留抛高要计算地基相对沉降量,支架弹性和非弹性值等。 地基相对沉降量以地基处理时试验检测后计算确定,支架的非弹性变形值参考下表数据。支架的弹性变形运用沙普软件程序节点计算确定。根据以往施工经验,支架施工沉留值在15~20mm左右,待预压沉降观测后调整。 根据沉降计算结果,拟定类似地基及支架方案预留沉降选用1.0cm。 注意的问题: 1)、采用沙袋法预压,沙袋逐袋称量,设专人称量、专人记录;称量好的沙袋一旦到位就采用防水措施,准备好防雨布。每捆钢绞线也要全部覆盖。 2)、派专人观察支架变化情况,一旦发生异常,立即进行补救。 3)、要分级加载,加载的顺序接近浇筑砼顺序,不能随意堆放,卸载也分级并测量记录。 4)、通过第一施工段预压并沉降后,将实测沉降量(地基沉降量、支架变形量)作为一个参数值直接运用。 2 沉降观测点的设置 支架压载观测点布置:箱梁模板上的测点布置22个断面,即每2m一个断面,每个断面分别在地板布设3个点,每侧冀板上布设2个点。 在垫木下的钢板处设观测点,布置方式与梁部相同。 卸载:压载完毕后进行卸载,卸载时间在同跨内先中间后两边对称同时进行。 预压时主要观测的数据有:支架底座沉降—地基沉降;卸载后顶板客恢复量以及支架的侧位移量和垂直度,按测得的沉降量及设计标高,重新调整模板标高。 测量时,依据《工程测量规范》(50026—89),采用苏光DSZ2型水准仪配合双面木尺,按四等水准测量要求进行观测,并用悬线重锤测支架水平位移量。 沉降稳定卸载后算出地面沉降、支架的弹性和非弹性变形具体数值为多少,并在卸载后全面测得个测点的回弹量。根据各点对应的弹性、非弹性

支架预压专项方案

目录 1编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工概况 (2) 4.人力部署 (3) 5.施工机械机具配置计划 (3) 6.支架预压 (4) 6.1.预压的目的和意义 (4) 6.2.试验项目及收集的资料 (4) 6.3.预压范围 (5) 6.4.预压总体施工方案 (5) 6.5.支架、贝雷架的预压布置和实施细则 (6) 7施工注意事项及安全措施要求 (8) 1

窑河桥支架预压专项施工方案 1.编制范围: 本施工方案编制范围为淮南市窑河桥新桥上部施工,即窑河桥新桥系梁、中横梁、端横梁、拱肋支架预压施工。 2.编制依据: 2.1.施工图纸、招标文件,投标文件,合同协议书及附近件; 2.2.“实质总体施工组织设计”,“上部结构施工方案”; 2.3.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 2.4.《公路工程质量检验评定标准》JTJ/F80-1-2004; 2.5.《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.6.《公路工程桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 2.7.《桥涵》(交通部第一公路工程总公司)。 3.施工概况: 水下为钢筋混凝土承台承重,支架支撑在C30砼承台上,Ф325钢管支架,钢管柱上布置Ⅰ32及Ⅰ40工字钢,工字钢上布置贝雷架,最上面方木及模板,上部砂袋预压。拱肋支架采用碗扣钢管架支撑,上下螺旋托,方木及模板。梁上钢筋模板施工前必须对支架进行预压。 2

预压检查支架及水下砼承台地基的强度和稳定性,消除整个支架的塑性变形,消除地基的沉降变形,测量出支架的弹性变形和非弹性变形,确保整个支架的安全施工。 4.人力部署: 组织专职的领导班子,专职的测量监控人员,专职安全员, 总负责:王安华 技术负责:孙涛雷庆谊 测量负责:叶继盛雷庆谊任新林 安全负责:梁彦华王本荣 物资采购供应:周兴周家忠 5.施工机械机具配置计划 3

现浇箱梁满堂支架预压施工技术交底知识讲解

现浇箱梁满堂支架预压施工 技术交底 编制: 复核: 审核:

交底内容:现浇箱梁满堂支架预压施工过程及现场监测。 一、编制说明及依据 依据国家现行相关标准规范,结合工程实际,编制本桥模板支撑系统的专项施工方案,从施工技术、安全及计划等方面,指导本工程施工。 编制依据如下: 1、贵阳北站高架桥施工设计图 2、现场施工条件 3、《公路桥涵施工技术规范》 JTG TF50-2011 4、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-200 8 二、工程概况 站前高架桥设计为五联17跨连续箱梁,每联长度分别为86.05米、54米、84米、54米、58.8米,单侧全长336.85米,桥宽24.4米,南北侧各设置一座,设计范围为F轴和R轴之间(国铁设计轴线)。 箱梁断面为单箱四室,梁高1.6m,顶板宽24.4m,底板宽18.2m,悬臂长3(3.2)m,厚0.22~0.55m,混凝土箱梁顶板厚0.25m,底板厚0.2m,腹板厚0.5-0.9m。箱梁主材用量混凝土C50共计11756方,HRB335钢筋4725.4吨、RB235钢筋78吨,Φs15.2钢绞线102.4吨。高架桥平面位于直线段上,桥面无纵坡,桥面横向通过箱梁顶底板绕变坡点旋转形成1.5%双向横坡,腹板保持铅直,顶底板平行布置。 满堂支架应具有足够刚度和强度,并采用预压重消除支架的非弹性变形,预压重量为箱梁自重的115%,消除支架变形产生的不利影响。 2.1桥梁工程 ⑴本项目箱梁断面为单箱四室,梁高1.6m,顶板宽24.4m,底板宽18.2m,悬臂长3(3.2)m,厚 0.22~0.55m,混凝土箱梁顶板厚0.25m,底板厚0.2m,腹板厚0.5-0.9m。 三、预压方案 1、预压 支架预压采用砂袋,预压荷载为箱梁自重的115%,其荷载分布与现浇箱梁重量分布情况一致,支架预压前将全部碗扣用铁锤打紧。预压材料用吊车吊装、人工堆码,沙袋均为1m3,每袋重量为 1.81(±0.3)t。分三次水平加载,第一次试压重60%,第二次为80%,第三次115%全部加完。当纵向加载时,等截面梁宜从混凝土结构跨中开始向支点处进行对称布置;当横向加载时,宜从混凝土结构中心线向两侧进行对称布置。每级加载完成后应先停止下一级加载,并应每间隔12h对支架沉降量进行一次检测,当支架顶部监测点12h的沉降量平均值小于2mm时,可进行下一级加载。 待支撑体系沉降稳定以后,测出支架及地基变形量参数。荷载加载完成后,每隔24小时进行一次沉降观测,并应记录各监测点的标高,计算沉降量;各监测点最初24h的沉降量平均值小于1mm或各监

支架预压报告

郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标DK0+匝道桥第一跨 支架预压试验 总结报告 郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标 中铁四局集团有限公司项目经理部 二零一二年五月十二日

DK0+匝道桥支架预压试验 总结报告 一、预压概况 官道口互通式立交DK0+匝道桥位于三门峡市卢氏县官道口镇北侧,跨域河流并且在C匝道桥第一联结束处于C匝道桥顺接。全桥共一联,上部结构为(7*20)m预应力混凝土连续箱梁,全长,桥宽,采用单箱单室截面,梁高140cm。 地基处理:根据支架范围用机械或人工清除地表所有虚土、腐殖土和淤泥,晾晒后采用22T压路机进行碾压,经试验室轻型触探检测地基满足承载力不小于150kpa后方可采用山皮石炮渣换填铺垫。采用2*30cm山皮石炮渣填筑,压实度按照沉降量3mm控制。我部选用第一跨作为代表性区域进行预压。于2012年5月2日至5月9日对DK0+匝道桥第一跨现浇箱梁满堂支架进行预压。 二、预压方法 预压采用袋装山皮石炮渣压重的方法,人工配合挖掘机装填,汽车运输至现场,吊车吊运至底模进行预压方式。根据每袋山皮石炮渣的重量算出每阶段压载的袋数及整个底板区域沙袋布置的数量及重量,从跨中向两边依次在底模上进行预压。设专人称量、专人记录;加载时,派专人观察支架变化情况,一旦发现异常,立即停止压载并分析原因进行补救。加载分级进行,0%-60%-90%-120%,荷载分布与箱梁施工荷载分布相同,并及时进行测量、观测,加载的顺序尽量接近于浇筑砼的顺序,不可随意堆放。支架预压一次性卸载,预压荷载应对称、均衡、同步卸载。 三、预压荷载 DK0+匝道桥第一跨采用分段预压,分段如下图(图中以米为单位):

支架预压专项施工方法

常州东方西路Ⅰ标段 支 架 预 压 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中铁二十四局集团江苏工程有限公司东方西路Ⅰ标项目部 2008年7月

支架预压专项施工方案 第1章、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) ; 2.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 3.常州市建设工程施工招标文件(招标编号:20080405801-02); 4.东方西路(青龙西路—青洋路)工程一标段工程量清单; 5.对施工现场踏勘所获得的有关资料; 第2章、编制原则 1、严格按照规范和设计要求编制,做到切实可行。 2、针对支架工程特点、存在的隐患制定相应的措施确保工程安全有序进行。 第3章、工程概况 东方西路Ⅰ标段(起止里程为K0+089.82~1+681.53)为我单位施工里程,全长1.59km。其中存在支架预压部分的分项工程为7号桥帽梁。 第4章、施工技术方案 1、地基处理 在支架施工前,首先对河岸填土进行压实,压实度保证能够承受帽梁施工中的静载和动载,然后在表层铺设10cm碎石垫层压实找平。 2、放线及搭设 施工前,根据帽梁投影边线实地放样支架施工边线,用钢筋桩拉线做好标记;根据支架结构图,按照杆件分布位置及间距拉线逐根安装底托。支架搭设顺序从一端开始向另一端依次搭设。支架定位布置时,纵、横方向必须拉线进行,保证所有支架立杆位置准确,间距均匀一致且在同一直线上。搭设支架时,杆件采用人工运输或绳索上拉,不允许随便乱丢,施工人员必须栓安全带。支架搭设中注意检查立杆间的距离和垂直度。 支架搭设完成后,开始安装可调节顶托。安装顶托时,严格控制顶部自由端的长度,且最大自由长度应控制在40cm以内。顶托安装完后铺设纵向横梁及横向分配梁。 3、支架系统预压 在梁支架搭设完毕,底模铺好后,要对支架用砂袋进行预压,预压的目的一是消除支架及地基的非弹性变形,二是得到支架的弹性变形值作为施工预留预拱度的依据。预压荷载

满堂支架预压方案

一、概述 1.1 工程概况 某大桥现浇箱梁左幅为双箱双室结构,右幅为三箱三室结构,每跨现浇段长20m,宽度12.25m至20.48m不等,翼板悬臂长2m,箱梁顶板设置成3%双向横坡,梁高1.3m,腹板厚60cm,底板厚40cm。边跨现浇梁端设一道2m厚横隔板,且设置人洞以便施工,边跨梁段底板也设有一人洞供施工及成桥运营后检查用。 1.2 施工方法简介 现有场地已硬化,无需再处理地基,采用碗扣式满堂支架现浇施工工艺进行施工。施工时,翼缘模板及外侧模采用定制钢模板,内模采用组合钢模板,底模采用大块竹胶板桥梁专用模板,内模支撑采用φ48×3.5mm脚手管做排架。 二、满堂支架搭设及预压 2.1 地基处理 基本已用砼硬化,基本可不用进行地基处理。若有未硬化完全处,可先用装载机将表层松土推平并压实,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实。原有地基整平压实后,铺设15cm厚碎石,采用人工铺平,用蛙式夯土机进行夯压。在石子层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设支垫钢板。 2.2 材料选用和质量要求 钢管规格为φ48×3.5mm,且有产品合格证。钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。

扣件应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 2.3 支架安装 本支架采用“碗扣”式满堂支架,其结构形式如下:纵向立杆布置间距以90cm为主,箱梁两端和腹板为60cm;横向立杆在箱梁腹板所对应的空心位置间距90cm,腹板及底倒角处钢管间距60cm,其中腹板下加密两列普通钢管,以加强腹板处支架的承载能力;翼缘横、纵向立杆均按90cm布置。在高度方向横杆步距120cm,使所有立杆联成整体,为确保支架的整体稳定性,在每三排横向立杆和每三排纵向立杆各设置一道剪刀撑。 在地基处理好后,按照施工图纸进行放线,纵桥向铺设好支垫钢板,便可进行支架搭设。支架搭设好后,用可调顶托来调整支架高度或拆除模板用。 碗扣架安装好后,对于箱梁底板部份,在可调顶托上纵向铺设400×10×10cm的木枋,然后在其上铺设横向400×10×5cm的木枋(10cm面竖放,竖放的目的增加刚度),腹板50cm宽度内木枋满铺,底板其余间距25cm铺设。对于翼缘部份,钢管架直接搭设到翼缘底,先在顶托上安装纵向400×10×10cm(15cm面竖放)的木枋,根据翼

支架预压方案

申江路(中环线—S2)高架专用道工程3标 支架预压 施 工 方 案 上海申伸强建设有限公司 2013年8月1日

一、工程概况 申江路(中环线—S2)高架专用道工程3标桥梁结构为6跨预应力箱梁,第十五联、第十七~第十九联、第二十联为标准段采用等高度2m预应力混凝土连续箱梁,为单箱五室结构,结构宽24.7m,整个结构关于结构中心线对称,中箱箱室净宽3.2m,边箱室净宽2.15m,悬臂实体段宽4m。跨中腹板厚度40cm,支点加厚至70cm。顶板厚度25cm,悬臂端部厚20cm;跨中底板厚度22cm,支点加厚40cm。支点处设横梁,厚度为边支点1m,中支点2m。 第十六联:SJ47墩~SJ50大跨径(40m+50m+40m)现浇箱梁采用变高度预应力砼连续箱梁,为单箱五室结构,结构宽24.7m,中间支点处梁高3m,跨中及边墩处梁高2m,纵向梁底2~3m变化段。整个结构关于结构中心线对称,,从左至右箱室宽度分别为2.5m、2.85m、3.2m、2.85m、2.5m,悬臂实体段宽4m。跨中腹板厚度40cm,支点加厚至70cm。顶板厚度25cm,悬臂端部厚20cm;跨中底板厚度22cm,支点加厚100cm。支点处设横梁,厚度为边支点1.3m,中支点2.5m。 河浜地基处理:河浜回填采用石灰土(石灰含量为6%)分层回填,河浜回填工作由地面标实施。河浜顶面地基整平后,上铺30cm碎石,并用压路机碾压,压实后上面浇筑20cm混凝土。河浜边实土与回填土过渡段加设4mФ12钢筋网片,减小沉降差异。 一般路段地基处理:一般路段地基整平后用12吨压路机碾压,直至无明显轮迹,压实度达93%,上铺设10cm碎石后,浇筑20cm厚C20素砼。 支架搭设:箱梁支架采用Ф48*3.0碗扣式钢管支架,支架立杆纵向间距为:60cm,横向立杆间距腹板梁处为60cm,箱室部位及悬臂段立杆间距为90cm。 二、监测依据 (1)国家标准《工程测量规范》(GB50026-27) (2)行业标准《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) (3)《钢管满堂支架预压技术规程》(JG/T194-2009) (4)申江路(中环线—S2)高架专用道工程3标模板支撑系统施工方案 (5)申江路(中环线—S2)高架专用道工程3标施工图纸

支架预压总结报告

K106+600分离式立交浇箱梁支架预压总结报告 一、预压概况: K106+600分离式立交桥位于定边县杨井镇孙克崾岘村,该分离式立交上跨主线。桥梁起至里程为RK+061.166~RK0+133.166,桥梁中心里程桩号为RK0+097.166,桥梁共长72.0米。主桥设计为现浇箱梁,跨径布置为(14+19+19+14)m的钢筋混凝土箱梁,设计为C40混凝土共计334.9m3,梁高1.4m,箱梁顶板宽8.5m,底板宽5.0m,两侧悬臂长均为1.75m,箱梁顶板厚度0.25m,底板厚度0.2m,腹板跨中厚0.45m,腹板墩顶附近厚0.9m,箱梁按等高度设置,其顶、底板横坡均为0%,腹板按竖直设置。在支点截面处设置端、中横梁。其中中横梁宽1.6m,端梁宽1.0m。 一、地基处理:支架搭设前需要对支架基础进行处理,现浇梁支架下场地地基整平,夯填碎石垫层,夯填厚度为25cm。然后在碎石垫层上浇筑一层15cm厚C25混凝土硬化,硬化前采用压路机对碎石垫层进行碾压,使地基承载力满足施工要求;基础整平时,桥横向坡度为1%,有利于排水。保证地基承载力确保地基完全满足支架荷载要求。 二、预压方法: 支架搭设完成后需对支架进行预压,以消除支架的非弹性变形同时,采用Ф25的螺纹钢筋堆载的方法,人工配合吊车进行吊装,吊车直接吊至底模进行预压,根据每件钢筋的重量计算出每阶段加载的件数及整个区域布置的钢筋数量及重量,自跨中向两边依次加载。按预压荷载总重的0→60%→80%→120%→50%→25%→0进行分期加载及分期卸载,并测得各级荷载下的测点的变形值。

现浇箱梁分一次整体浇筑,通过开天窗先浇筑底板和腹板混凝土,再浇筑顶板混凝土,但预压按照一次性浇筑完成计算,所以各部位的重量按照(钢筋混凝土重量×1.2)进行计算: 1、混凝土设计为334.9m3,钢筋自重为148吨,单位重量:(混凝土及钢筋荷载加载折合系数按2.6吨计算) 2、安全系数按1.2计算 即=334.9×2.6×1.2=1044.89t 选用钢筋每件标示重量为 3.003吨,按以上各部位重量除以每件重量得出单位面积上吨位的数量,施工中应注意收听天气预报,遇雨天必须全部用防水篷布覆盖。 四、沉降点及沉降观测: 预压加载前布设各沉降观测点,沉降观测点设于底模上,本次共布设15个断面,每个断面布设3个点,共45个观测点。未预压前按照布置好的观测点,测量其初始高程。数据见附表。 11月6日开始堆载,第一跨(2#-3#)自跨中向两端堆放钢筋。 11月7日项目部测量工程师和现场监理工程师对模板50%的预压荷载48小时作用下进行沉降观测,日沉降量≤1mm。11月9日项目部测量工程师和现场监理工程师对模板120%的预压荷载72小时作用下进行沉降观测,日沉降量≤1mm,满足《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009)中规定:各监测点最初24h的沉降量平均值小于1mm,支架预压合格。

满堂支架施工、预压计算

满堂支架施工、预压计算 二、满堂支架施工计算 1、计算依据: a 、支架钢管: 4.8 3.5cm mm φ?,截面积24.893A cm =,截面惯性矩 412.188I cm =,35.078W cm =,回转半径: 1.578i cm =。 b 、方木采用红松:单重3650/kg m ,顺纹压应力[]12y MPa σ=,顺 纹弯应力[]12w M P a σ=,横纹弯应力[] 1.8y M P a σ=,顺纹剪应力 [] 1.3j MPa τ=,弯曲剪应力[] 1.9MPa τ=,弹性模量3910E MPa =?。 c 、型钢采用235Q 钢,轴向应力[]140MPa σ=,弯曲应力[]145MPa σ=, 剪应力[]85MPa τ=。 2、现浇混凝土箱梁支架及模板计算: 计算分两部分:一为箱梁中横隔板实体部分,木横梁间距20cm ,立杆布置间距为60cm ×60cm ;二为箱梁中腹板实体部分,木横梁间距20cm ,立杆布置间距为90cm ×90cm. ①竹胶板底模计算 底模采用1.5cm 竹胶板,设计强度取E=9200MPa ,[]13MPa σ=。木横梁采用1010cm cm ?方木,跨间宽度020L cm =,净距10L cm =。按箱梁纵向置于中腹板处的最不利位置计算,取1m 为计算长度,按单向

板计算: 底模板 q1=97.5N/m2×1m=0.0975KN/m 砼重 q2=26N/m3×1.5m×1m=39KN/m 砼重1.2倍冲击系数:q2=39N/m×1.2=46.8KN/m 振捣砼 q3=2kpa×1m=2KN/m 施工人群 q4=1.5kpa×1m=1.5KN/m 总计荷载∑q= q1+ q2+ q3++ q4=50.3975 KN/m 强度: ql2/10=[σ]×bh2/6 h=√(ql2×6/(10×[σ]×b)) =0.004823m=4.823mm 刚度: ql4/128EI= l/400 I=bh3/12 h=3√(ql3×400×12/(E×128×l)) =5.88mm 在箱梁实体段位置,横梁间距10cm,1.5cm厚竹胶板可满足,按照

支架及基础预压

邯郸市中华大街-北环路立交工程 ES 匝道桥箱梁支架基础及支架预压技术交底报批 1编制依据 1.1邯郸市中华大街-北环路立交工程ES 匝道桥施工图设计(送审稿) 1.2JTJ/T194-2009钢管满堂支架预压技术规程 1.3项目部对箱梁施工的技术交底 2支架基础预压 2.1支架基础预压区域选择 根据支架基础预压的规定和ES 匝道桥4#~7#支架区域的现场的实际情况,预压范围选择在支架高度较低(支架较低支架对基础荷载相对集中),基础相对不稳定(承台基坑范围)的4#轴北侧5米范围内。 2.2预压方法 底托底面尺寸为15*15cm ,垫木尺寸为宽度为15cm 。由于预压的是集中荷载,垫木长度为15cm 等同底托底座宽度。垫木分布同支架分布。具体如下图: 原地表整平夯实 40cm厚灰土 10cm厚现浇混凝土 垫木10*15cm方木,上面长度15cm 主龙骨15cm*15cm 脚手板 加载材料支点平面布置图 预压方法简图 2.3预压荷载 在选定的区域内,对基础的荷载理解为局部的集中荷载,混凝土图示混凝土部分计算1.8米长箱梁混凝土量。由于支架高度较小不计算模板及支架的重量。根据支架基础预压的规定,预压单元内出现的最大荷载强度不超过预压单

元内荷载强度平均值的120%。 预压荷载=2.95*1.8*2.6*1.2=16.5(吨)*10=165KN 2.4加载及卸载 加载预压单元横纵向对称加载,一次性加载完成。卸载过程同加载过程。 2.5预压监测 ①加载之前监测点标高 ②加载后每隔24小时的监测点标高 ③卸载6小时后监测点标高 2.6记录 根据现场预压的实际数值,按照下述格式进行记录:

现浇箱梁支架预压方案

现浇箱梁支架预压施工方案 1工程概况 苏州市轨道交通2线总体呈南北走向,线路起于相城区京沪高速铁路苏州北站,经平江新城、石路商业区、沧浪新城,终于吴中区迎春南路,线路全长26.556km,全线设22座车站。本合同段箱梁结构形式分为简支箱梁和连续箱梁两种,均为单箱单室结构,箱梁标准断面梁高1.8m,顶板宽9.30m,底板宽4.176m;变截面段梁高度 1.8~3.0m。箱梁共计128跨,其中跨径30m简支梁70跨,跨径35m简支梁5跨,跨径32m简支梁21跨,跨径25m简支梁3跨,跨径35+50+35m 连续梁5联,跨径44+44m连续梁1联,跨径30+30+30m连续梁1联。现浇箱梁支架采用碗扣式满堂支架施工,支架预压材料采用砂袋。 2编制依据 1、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 3、我单位编制的《苏州轨道交通2号线实施性施工组织设计》。 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 5、《建筑施工安全检查标准》 6、苏州市施工企业《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 7、《建筑施工模板安全技术规范》(《JGJ162-2008》) 8、施工图设计 3施工准备工作 3.1材料准备 根据箱梁支架预压方案所采用的材料(砂袋预压)和预压方法计算预压材料所需数量,编制材料进场计划,由项目部物资部按时采购。 3.2施工机械准备 根据工期要求以及施工场地情况,合理安排各种机具的进场计划,使用前进行调试工作,确保机械性能良好。

4施工进度安排 苏州轨道交通2号线箱梁支架施工计划安排:2010年11月25日,竣工时间:2011年6月30日。 5人员组织与机械设备安排 本标段共有两车站三区间,根据本标段工程量的大小设置了4个桥梁施工工班,每个施工班施工范围、劳动力配置、机械配备详见下表,根据现场实际施工情况和箱梁模板加工计划安排,先施工太阳路至广登路段。 劳动力组织与机械设备安排表 管理人员一览表

支架预压计算书(367)

现浇预应力箱梁满堂支架预压计算书 一、相关参数选择 、新浇钢筋混凝土容重:3。 、倾倒混凝土时产生的冲击荷载:使用大于3的容器倾倒时取值为。 、振捣混凝土产生的荷载:。 二、荷载计算 、混凝土重量 现浇预应力箱梁混凝土总方量为3,则每延米混凝土数量为: 3÷3 混凝土重量:* 、模板重量 外部外模展开面积为㎡,竹胶板体积为:3,模板重量为: 内部模板采用厚竹胶板,容重为3,,内膜展开面积为:㎡,体积为3,则内膜重量为*。 模板合计重量为 、施工人员、机械运输、堆放荷载 按取值,则重量为:*。 、倾倒混凝土时冲击荷载 按取值,则重量为:*。 、振捣混凝土荷载 按取值,则重量为*。 、荷载组成 (混凝土重量模板重量)(施工人员机具倾倒混凝土振捣混凝土)*()*()预压重量按满堂支架在箱梁项目建设周期中最不利状况进行考虑,其箱梁浇筑过程的荷载如下表: 现浇箱梁浇筑过程中荷载重量估算表表

(一)模板重量(竹胶板)计算方法: 箱梁内外模板面积*磨板厚度*竹胶板密度㎡**3。 (二)模板重量(方木)计算方法: ()侧模方木用量 梁板外侧用量()梁板长度(处)*方木长度*** )梁板内侧用量 梁板内侧用量()**。 )方木重量 方木长度*方木截面面积*密度*(*)*3。 箱梁内外模板面积*磨板厚度*竹胶板密度㎡**3。。 (三)施工附加荷载 施工荷载按照㎡计算、混凝土倾倒、振捣荷载按照㎡,两项何在共计(**) 、预压荷载 (梁体重量模板重量施工附加荷载)×。 二、荷载预压工艺 满堂支架拼装完成后,首先根据计算书中提供的理论挠度值进行预拱度调整。调整工字钢下面支撑的可调撑杆。模板预拱度调整完成后即可进行预压试验。荷载采用水泥砼预制件预压方法,通过先底板,再腹板,最后堆载顶板和翼板的顺序进行,总荷载量控制在跨箱梁,加载施工最大荷载时进行观测,在加预压之前测出各测量控制点标高,测量控制点按顺桥向模板分节位置布设(箱梁分个横断面,每个横断面布置个点)具体见后文观测点布置。卸砂袋采用汽车吊卸。卸完成后,要再次复测各控制点标高,以便得出支架和地基的弹性变形量(等于卸砂袋后标高减去持荷后所测标高),用总沉降量(即支架持荷后稳定沉降量)减去弹性变形量为支架和地基的非弹性变形(即塑性变形)量。预压完成后要根据预压成果通过可调顶托调整支架的标高。 预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则,即最后两次沉落观测平均之差不大于时,即可卸载。 、加载顺序 满堂支架模拟箱梁项目建设周期加载与卸荷的顺序见“箱梁施工“预压卸载”试验流程图”

满堂支架的预压方案

满堂支架预压方案 为保证施工安全、提高现浇梁质量,在支架搭设完毕,模板安装完成后,对支架进行超载预压。 一、满堂支架预压目的 1、检查支架的安全性,确保施工安全。 2、消除地基、支架自身非弹性变形的影响。 二、支架预压方法 1、根据支架的基础情况及支架的高度选择具有代表性的区域进行预压(具体区域由管理公司及监理公司现场进行确认)。 2、预压材料选用成捆钢筋原材,堆码按设计梁体的结构自重和分布形式堆放,加载时对称等载预压布置,防止支架偏压失稳。加载顺序按混凝土浇筑的顺序并分次进行且不应少于3次。每次加载应为预加载荷值60%、80%、100%。 3、支架预压荷载不应小于支撑架承受的钢筋混凝土结构的恒载与模板重量总和的1.1倍。 4、一般梁跨预压时间为三天。卸压完成后,复测各控制点标高,以便得出支架的弹性变形量,用总沉降量(即支架持荷后稳定沉降量)减去弹性变形量为支架的非弹性变形(即塑性变形)量。预压完成后要根据预压成果通过可调顶托调整支架的标高。 5、采用分段预压,先预压边跨,再预压中跨,最后预压另一个边跨。在安装好底模后,可对支架进行预压。 6、测点的布置: 压重前先在底模和下部支架顶端及支架基础上布设观测点,测量位置设在梁跨的1/2、1/4处及中间,每点位横向均设3点,观测点在模板及地基混凝土上。压重前,测量观测点的原始标高,并作详细记录。 7、预压方案的报告。 预压完成后出具预压报告并行层文件报监理单位。 三、预压验收 支架预压验收应在施工单位自检合格的基础上进行,验收安下表进行:

钢管满堂支架预压验收表

百特高支模工程满堂支架预压方案 支架沉降监测表—顶部(底部)测点 日期:年月日单位: mm 华仁建设集团有限公司百特项目部第3 页共4 页

支架预压方案(定稿)

安庆市菱湖风景区东片区综合景观工程(A1+367.735桥梁) 专 项 施 工 方 案 (桥梁拱圈支架基础、支架搭设及预压) 编制: 审核: 批准: 安庆市明达工程有限责任公司 编制日期:二0一二年六月二十六日

目录 一、工程概述 二、编制原则 三、地基处理 四、支架方案 五、支架预压方案 六、砼浇筑方案 七、支架拆除方案 八、应急预案

安庆市菱湖风景区东片区综合景观工程A园路A1+367.735拱桥工程拱圈支架预压方案 一、工程概述 本工程为十七孔拱桥,总桥长181m,各孔净跨径布置为:3.5+5.0+6.0+7.0+8.5+10.0+11.5+13.0+14+11.5+10+8.5+7.0+6. 0+5.0+3.5=143m,主拱圈横向宽度9.0m,矢跨比f/1=1/3。其中中间三孔通航游船,通航净空3.5m。为菱湖风景区内的景观性桥梁。 二、编制原则 本工程考虑到施工工期、质量、安全等要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合国家现行规范标准的要求。 结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用扣件式满堂支架施工方案。 三、地基处理 1、方案背景说明及方案选择

安庆市菱湖风景区东片区综合景观工程A园路A1+367.735十七拱桥于今年4月28日才开工建设,该桥的建设对打造菱湖风景区东片区景观起到举足轻重的作用,为此市委市政府主要领导提出“加快桥梁建设进度,确保按期完工”的目标和要求。为加快工程建设速度,根据业主、监理等单位要求,我单位抽调精兵强将,积极组织多方技术骨干对基础处理方案和支架布置形式进行了深入分析和计算,根据基础地质资料、类似桥梁施工经验和工期要求,本着桥梁结构的稳定性、安全可靠性和经济性原则,拟对本桥梁工程采用满堂支架方法施工方案。具体为:为满足施工对基础的强度、稳定性、安全性及变形的要求,根据桥位所处位置及复杂地质条件(地下水位高),必须对支架的地基进行必要的处理,以满足集中承载力要求; 即将拱圈平面投影外1米范围内的粘土层清除到标高为+7.114m后,再进行0.7m左右的机械抛石+10cm的碎石垫层+20cm的C20商品泵送砼基础,砼面层标高为+8.114m。为考虑排水畅通,砼面层设置纵横坡,纵坡为0.3%,横坡为0.8%,另外,在桥梁东西两侧设置50cm*50cm的集水沟。 2、支架基础验算 (1)已知条件 本桥上部结构为现浇钢筋混凝土板拱,孔宽9m,共17孔,最大孔径14m。拱圈C30混凝土共819.5m3,最大孔径现浇砼92 m3,拱圈总重约229t。支架采用满堂支架法工艺施工,拱顶处为支架结构的最不利截面,立杆纵横向间距:60cmx60cm。另外,为确保支架整体

满堂支架预压试验方案

满堂支架预压试验方案及成果 1 预压荷载试验总体方案 1.1 首跨满堂支架现浇梁荷载试验 首跨预压通过模拟梁体施工进行等荷载试验,测定实际沉降量,然后确定预拱度。等荷载试验沉降量由模拟试验分为两部分沉降量的叠加:①地基沉降和模板方木变形量;②钢管支架沉降量。 地基沉降和模板方木变形量,过模拟试验确定。选一个代表性的地基(面积2.1×1.5m),再按支架、模板设计布置试验支架,在试验支架上进行等荷载试验,测量变形和沉降量。 钢管支架变形沉降量通过计算确定。 首跨等荷载预压实测沉降量减去模拟试验的地基沉降和模板方木变形量,即为实测的钢管支架沉降量。此值与钢管支架变形计算值比较,对计算值予以修正,作为后续施工计算钢管支架沉降量的依据。 1.2 后续满堂支架现浇梁沉降量的确定 后续满堂支架现浇梁沉降量,通过模拟试验和计算确定。模拟试验确定地基沉降和模板方木变形量;钢管支架计算修公式计算钢管支架沉降量。两者叠加即为准备现浇梁的沉降量。 2 试验荷载的确定 2.1首跨梁支架预压荷载 试验荷载主要考虑梁体自重的荷载、内模重量、施工荷载。32m简支箱梁(线间距5.0m)各分项荷载按两部分考虑:端部(2×2m)和中间标准段(28.6m)。端部荷载作用在墩顶支座上,不考虑沉降,因此只需确定中间标准段的荷载。中间标准段(28.6m)各分项荷载估算详见附表1。 32m箱梁(线间距5.0m)中间标准段(28.6m)各分项荷载估算表附表1 中间标准段合计总重量为808.91t。

2.2模拟试验荷载 梁体底部支架联成整体,整体受力比较均匀,但为了比较真实体现支架的受力状况,将支架受力状况分为两为两部分考虑:梁体底板和腹板部位受力与翼缘板部位受力。 (1)底腹板部位荷载 腹底板部位施工恒重=内模重量+钢材重量+底板砼重量+腹板砼重量+顶板砼重量 =24.5+77.6+121.4+141.5+196.2=561.2(t) 腹底板受力面积(不考虑旁支架受力):28.6m(长)×6m(宽)=171.6㎡ 施工中底腹板支架平均压力=561.2÷171.6+0.25=3.52(t/㎡) 底腹板部位模拟试验荷载=3.52×2.1×1.5=11.09t (2)翼缘板部位荷载 翼缘板部位施工恒重=钢材重量×24.86%+翼缘板砼重量 =77.6×24.86%+151.9=171.19(t) 翼缘板受力面积(不考虑旁支架受力):28.6m(长)×7.4m(宽)=211.64㎡ 施工中翼缘支架平均压力=171.19÷211.64+0.25=1.06(t/㎡) 翼缘板部位模拟试验荷载=1.06×2.1×1.5=3.34t 3 模拟试验和计算确定变形量 3.1模拟试验测量模板方木和地基沉降量 试验时先按附图1布置试验支架,测量试验支架高程(h0),然后加荷载,加荷载至3.34t时(翼缘板部位模拟试验荷载),持续荷载8小时以上,测量支架高程h1,然后再加荷载至11.09t时(底腹板部位模拟试验荷载),持续荷载8小时以上,测量支架高程h2。 翼缘板部位模板方木和地基沉降:h=h1-h0 底腹板部位模板方木和地基沉降:H= h2-h0 3.2碗扣式脚手架的变形计算 ①弹性变形:δ1=σH/E (σ压应力,H杆件长度,E弹性模量) 根据前面计算,腹底板底平均压力为3.36t/㎡,单杆件承力面积0.36㎡,所以单杆件受力为1210N,面积456.32㎜2,杆件长度H=6m,E=2.1×105N/㎜2。 δ1=1210÷456.32×6000÷(2.1×105)=0.076㎜,可以忽略不计。 ②支架在每一个接缝处的非弹性变形:查阅有关的资料和实践经验,在一般情况

相关文档
相关文档 最新文档