文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 移动脚手架专项施工方案

移动脚手架专项施工方案

移动脚手架专项施工方案
移动脚手架专项施工方案

虹梅南路-金海路通道越江段新建工程隧道管理中心

编制人:

校对人:

审核人:

虹梅南路-金海路越江段新建工程隧道管理中心工程项目部

2015年9月28日

移动脚手架工程施工方案

一、编制依据

1、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2014 中国建筑工业出版社;

2、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》;

3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010;

4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

二、工程概况

(1)项目名称:虹梅南路-金海路通道越江段新建工程隧道管理中心

(2)建设单位:上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司

(3)设计单位:上海市城市建设设计研究总院

(4)建设地点:西闸公路黄浦越江隧道地块

(5)建筑面积:2185m2

(6)层数:地上二层

三、脚手架方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理;

2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。

四、脚手架的材质要求

1、门架

门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。

2、钢管

水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm.钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。

移动脚手架施工方案

... 目录 一、编制依据 (2) 二、工程根据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 二、工程概况 1、工程基本概况

本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。墙面:外板yx35-125-750彩钢压型板、厚度0.6mm。内板内板yx15-25-900、0.48mm彩钢板。多跨度、有组织排水。 3、彩钢板安装脚手架概况 考虑到本工程工期紧,现场复合岩棉彩钢板的特殊工艺要求,彩钢板安装组织两个安装班组,A1楼采用移动式扣件钢管脚手架,搭设高度为8米;A2楼采用门式钢管移动脚手架,搭设高度为9.5米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)检查标准要求; 6、脚手架搭设所用材料必须满足技术性能要求,搭设的脚手架要能够保证在使用荷载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 7、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架和钢管移动脚手架。 四、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。

2016移动平台施工方案1

移动式操作平台施工方案 二零一六年六月

目录 一. 工程概况............................................... 二. 编制依据............................................... 三. 一般说明............................................... 四. 材料质量............................................... 五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制............... 六、移动式操作平台搭设示意图.................................. 七.移动式操作平台搭、拆一般规定............................... 八.移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 ........................ 九. 施工准备............................................... 十. 移动式操作平台计算书..................................... 十一. 移动式操作平台搭设验收.................................. 十二. 移动式操作平台的拆除 ...................................

一. 工程概况 工程名称: 工程地点:建筑面积:总面积11744.98㎡ 建设单位; 项目概况: 二. 一般说明 因一层室内层高达12米,搭设满堂脚手架费太高,现为了满足安装等工种的施工需要,减少脚手架费用投入,故决定采用移动式操作平台进行施工。在移动式操作平台搭、拆及安装施工登高作业过程中,要认真贯彻执行现行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,特制订本施工技术方案。 三. 编制依据 3.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 3.2 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-2011 3.3 《特殊作业人员安全技术考核管理规则》【2015年修订】 3.5 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、 3.6 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 3.8 施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。 四. 材料质量 4.1 移动式操作平台采用钢管为:Φ48.3*3.6, 4.2 扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定,并在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得破坏(用扭力扳手测试)。 4.3 铺设板材符合相关质量要求。 搭设操作平台的钢管全部采用Φ48.3*3.6,脚手架立杆间距纵横最大为1.2m,立杆底部增设300mm*300mm*30mm胶合板,立杆接长必须对接,不得采用搭接接长。脚手架水平横杆沿高度最大间隔1.5m设一道,距楼地面650mm设一道扫地杆。脚手架的剪刀撑纵横均要设置,最大间隔4.0 m设一道,从下到上全高

移动脚手架施工方案

十一、脚手架搭设专项方案 我公司针对本工程吊顶工程标高与施工面积等,搭设移动脚手架方案。脚手架搭设前项目部应先编制详细的脚手架搭设方案,并提交业主、监理等相关部门审批同意后方可实施。以下重点阐述移动脚手架的搭设方案。 1、移动脚手架特点 移动式脚手架具有安装快捷、牢固、灵活、适应性强等特点,是建筑装潢行业理想的辅助施工装备。 可靠性:门型脚手架充分发挥了框架组合的作用,稳定性能好,层间走道平整,整体结构稳固、可靠,操作环境整齐、划一。 经济性:产品采用高强度钢材和整体热浸镀锌工艺,单件重量轻,经济耐用,成本低。门型脚手架搭设、拆卸方便、提高功效节省劳力。 实用性:产品设计合理,系列化配套使用,便于运输、保管及现场管理,为施工现场标准化、文明管理创造了有利条件。 落地门式钢管脚手架搭设高度: 注:施工荷载系指一个跨距内各施工层均布施工荷载的总和。 2、门式可移动脚手架相关类型及配件图片介绍

3.门式可移动脚手架施工方法 脚手架构造:该系统脚手架由整套配套构件组装而成,主构件是门架,配件有底座(带轮子)、连接棒、锁壁、交叉支撑、水平架、挂扣式脚手板、挂扣式钢梯、配套的栏杆扶手等。根据工程特点,可以组成两榀一组、四榀一组、八榀一组几种规格的组合式可移动平台脚手架。 搭设:首先对脚手架配件按照规范进行验收,严禁使用不合格的配件。 安装顺序:在平整的场地上开始组装,每榀门式架安装可调支座→安装横杆→安装交叉支撑→安装连接棒、安装上层门式架锁壁固定→安装上层横杆→安装上层交叉支撑→安装挂扣式脚手板→安装顶 层栏杆及扶手→安装挂扣式上下钢梯。 技术安全措施: 不配套的门架和配件不得使用在同一脚手架内。 搭设时交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置;脚手板在作业层面必须满铺。 连接门架与配件的锁壁、搭钩必须处于锁住状态。 脚手架搭设完毕必须经过质量检查、验收,合格后方可交付使用。

移动操作平台施工方案

华润城华润置地大厦(一期)C标机电总承包工程移动操作平台专项施工方案 华润建筑有限公司 2016年01月01日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1施工概况 (3) 2.2建筑设计概况 (3) 三、脚手架操作平台方案选择 (4) 四、脚手架操作平台的材质要求 (4) 五、脚手架操作平台的搭设流程及要求 (5) 5.1、地基 (5) 5.2、门架 (5) 5.3、配件 (6) 5.4、拉接件 (6) 5.5、窄挑梁 (6) 5.6、扣件 (7) 六、脚手架操作平台计算书 (7) 6.1、脚手架操作平台参数 (7) 6.2、荷载参数 (7) 6.3、地基参数 (8) 6.4、荷载计算 (8) 6.4.1、静荷载计算 (8) 6.4.2、活荷载计算 (9) 6.4.3、风荷载计算 (9) 6.5、立杆的稳定性计算 (9) 6.6、最大搭设高度的计算 (10) 6.7、立杆的地基承载力计算 (10) 七、脚手架操作平台搭设的劳动力安排 (11) 八、脚手架操作平台的检查与验收 (12) 九、脚手架操作平台施工安全保证措施 (13) 9.1脚手架操作平台搭设安全技术措施 (13) 9.2脚手架操作平台拆除安全技术措施 (13)

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 中国建筑工业出版社; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 中国建筑工业出版社; 4、《建筑施工门式钢管脚手架操作平台安全技术规范》JGJ128-2010 中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 中国建筑工业出版社; 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住房和城乡建设部建质(2009)87号文件。 二、工程概况 2.1施工概况 华润大冲村改造项目05-02、05-03、05-05、05-06(1)地块华润城项目万象天地一期,位于南山区深南路、科发路、铜鼓路和东侧规划用地合围区域;建设用地面积约 6.7万平方米,总建筑面积约 78.9万平方米,计容面积 55万平方米。本项目属于商业、甲级写字楼和国际公寓等组成,包括5栋超高层塔楼和1栋高层塔楼,高度分别为:T1-160.6m、T2-98.7m、T3-138.9m、T4-201.65m、T5-161.7m、T6-216.25m。商业地下1-2层,地上7层;其中北区包括T1、T2、T3三栋塔楼及五层商业裙楼;南区包括8栋裙楼、9栋裙楼、10栋七层商业裙楼,10栋T4塔楼、10栋T5塔楼、10栋T6塔楼。由于南北高差较大,北区首层为L1层,南区为双首层,南区南侧LG层紧临深南路,南区北侧L1层紧临科润路。 2.2建筑设计概况 本项目总承包方式划分为A、B两个标段,标段划分及建筑面积如下:A标段北区占地面积约36216平方米,建筑面积约388138平方米,3栋塔楼T1、T2、T3及商业裙房、3层地下室,T1(办公)为38层、T2(办公)为24层、T3(公寓)为39层、商业裙楼5层。B标段南区占地面积约30725平方米,建筑面积约401091平方米,8栋裙楼2层、9栋裙楼2层、10栋裙楼MALL为7层,10栋T4塔楼、10栋T5塔楼、10栋T6塔楼,3层地下室,T4(办公)为39层、T5(办公)为30层、T6(办公)为50层。

移动脚手架施工方案74218

目录 一、编制依据 (2) 二、工程根 据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要 求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

二、工程概况 1、工程基本概况 本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

移动式操作平台施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业工程三号地块 移动式操作平台 施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:深圳市第一建筑工程有限公司

编制时间:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (2) 四、材料质量 (8) 五、移动式操作平台搭、拆一般规定 (9) 六、施工准备 (9)

七、移动式操作平台的拆除 (10) 八、移动式操作平台计算书 (10) 8.1 3m×4m,高4.5m移动式操作平台计算书 (10) 8.2 .............. 3m×4m,高3.5m移动式操作平台计算书 . (13) 8.3 1.8m×3m,

高3.5m移动式操作平台计算书 (16)

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 3、《特殊作业人员安全技术考核管理规则》GB5306-85 4、《钢管脚手架扣件》GB15831-1995 5、《建筑结构荷载规范》GB5007-2002 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7、《高处作业分级》GB3608-93 8、施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。 二、工程概况 1.单位工程概况 项 内容 目 工程 深圳地铁蛇口西车辆段地铁上盖物业工程主体3标 名称 工程 深圳市南山区蛇口街道松湖支路 地址 建筑 75180m2 面积 建设 深圳市地铁集团有限公司 单位 设计 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 单位 监理 深圳市中海建设监理有限公司 单位

移动脚手架专项施工方案

门式移动脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2011年01月

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国 建筑工业出版社; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 工程名称高齿新厂区成品仓库铝合金窗工程 工程地址 结构类型框架,屋面钢架结构建筑类别公共建筑 建筑层数地上1层建筑高度18m 建筑面积地上****m2建筑总面积*****㎡ 抗震等级丙级抗震设防烈度7度 开工时间2011年03月结构使用年限50年 预计竣工时间 2011年04月 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,

门式移动操作平台施工方案

门式移动操作平台专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 二零一七年十月

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 3 一、工程概况--------------------------------------------------- 3 二、施工要求--------------------------------------------------- 3 三、技术保证条件----------------------------------------------- 3第二章编制依据--------------------------------------------------- 4第三章施工计划--------------------------------------------------- 5 一、材料与设备计划--------------------------------------------- 5第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6 一、技术参数--------------------------------------------------- 6 二、工艺流程--------------------------------------------------- 7 三、施工方法--------------------------------------------------- 7 四、检查验收--------------------------------------------------- 9第五章施工安全保障措施------------------------------------------ 10 一、组织保障-------------------------------------------------- 10 二、技术措施-------------------------------------------------- 13 三、应急预案-------------------------------------------------- 16第六章劳动力计划------------------------------------------------ 17 一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 17 二、特种作业人员---------------------------------------------- 18第七章计算书与相关图纸------------------------------------------ 18 一、计算书---------------------------------------------------- 18

移动式脚手架施工方案

移动式脚手架施工方案 一、编制依据 脚手架安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011以及强制性条文 二、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量符合现行行业规定,并有出厂合格证明书。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑采用¢48mm*3.5钢管,相应扣件规格为¢48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径¢48mm钢管的扣件的性能、质量符合现行国家标准《钢管脚手架的规定》,连接钢管的扣件应有明显标记并按照国家标准《钢管脚手架的规定》中的有关规定执行。 5、铺设板材符合相关质量要求。

6、安全防护网采用2000目密目网。 三、移动式脚手架的搭设 1、搭设方法 移动式脚手架以¢48mm*3.5的脚手架钢管用扣件相扣接进行制作,平台钢管间距为400mm,台面满铺,铺板用50mm厚木脚手板,一一加以固定,使其不松动。移动脚手架横杆步距1.5m,立杆间距2.8m,立杆横距1.05m。操作平台的周边按照临边作业的要求设置防护栏杆,栏杆高度1.2m,并配置登高扶梯,梯子不得缺档,横档间距300cm,具体见下图:

2、搭设要求 移动式脚手架的轮子与平台的结合部位要牢固和绑扎可靠。两根四轮中间立柱的底端应离地有一点距离,这样使操作平台推移方便,但立柱的底端与地面的距离不能超过80mm。以便使用时可将立柱底下垫实固定。移动架轮子直接在硬化地面上移动,移动好位置下面垫实固定立杆接长除顶面可采用搭接外,其余各处接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: (1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3. (2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个螺旋扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。 (3)移动式脚手架操作平台四个立面必须设置剪刀撑,斜杆与地面的倾角45-60度。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,剪刀撑斜杆应用螺旋扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 3、注意事项: (1)架体投入使用时,应当设置锁止装置,限制平面上移动的至少3个自由度。 (2)架体移动时,上部应没有作业人员。

移动平台脚手架方案

上海国际航空服务中心接待中心精装修工 程 盘扣式移动平台专项方案 上海市建筑装饰工程集团有限公司 二零一七年二月

目录 1.脚手架概况........................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................. 错误!未定义书签。 3.脚手架的选用......................................... 错误!未定义书签。 4.施工部署............................................. 错误!未定义书签。 施工部位工期要求........................................... 错误!未定义书签。 组织管理................................................... 错误!未定义书签。 5.施工准备............................................. 错误!未定义书签。 技术准备................................................... 错误!未定义书签。 劳动力准备................................................. 错误!未定义书签。 机具及材料准备............................................. 错误!未定义书签。 盘扣式脚手架施工流程....................................... 错误!未定义书签。 6.盘扣式脚手架构件特性................................. 错误!未定义书签。 盘扣脚手架分类............................................. 错误!未定义书签。 立杆及基础立杆............................................. 错误!未定义书签。 基座....................................................... 错误!未定义书签。 水平杆与水平斜杆........................................... 错误!未定义书签。 可调托撑及可调底座......................................... 错误!未定义书签。 7.脚手架计算书......................................... 错误!未定义书签。 编制依据................................................... 错误!未定义书签。 盘扣架支撑系统验算......................................... 错误!未定义书签。 杆件内力计算............................................... 错误!未定义书签。 8.施工要点............................................. 错误!未定义书签。 9.盘扣脚手架的检查..................................... 错误!未定义书签。 脚手架检查、验收的时间.................................... 错误!未定义书签。 脚手架检查、验收的程序和要求.............................. 错误!未定义书签。 脚手架检查、验收项目...................................... 错误!未定义书签。

移动平台施工方案

昊诚光电 1#车间工程 室内移动平台 专 项 施 工 方 案 建设单位:苏州二建总承包管理公司 编制部门:项目部 编制时间:二〇一〇年十二月

目录 一. 工程概况 (1) 二. 需求说明 (1) 三. 编制依据 (1) 四. 材料质量 (1) 五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制 (2) 六. 移动式操作平台搭设示意图 (2) 七. 移动式操作平台搭、拆一般规定 (4) 八. 移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (4) 九. 施工准备 (6) 十. 移动式操作平台计算书 (7) 十一. 移动式操作平台搭设验收 (12) 十二. 移动式操作平台的拆除 (13) 十三.应急预案 (13)

一. 工程概况 本工程为昊诚光电1#车间,有中国建筑技术设计研究院,苏州二建建筑集团有限公司施工。 本工程位于太仓市青岛路北侧,常胜路东侧。 1#车间±0.00为地面绝对标高,钢屋面标高:+5.30~+6.00米,屋面板底标高+8.30m 二. 需求说明 因车间内部份首层标高太高需要,故采用移动式操作平台进行施工。为在移动式操作平台搭、拆及给排水、消防管、等施工登高作业过程中,贯彻执行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和本公司《苏二建技字【07】第3号》做法要求,特制订本技术方案。 三. 编制依据 3.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 3.2 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 3.3 《特殊作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306-85 3.4 《钢管脚手架扣件》 GB15831-1995 3.5 《建筑结构荷载规范》GB5007-2002 3.6 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 3.7 《高处作业分级》 GB3608-93 3.8 施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。 四. 材料质量 4.1 移动式操作平台采用钢管为:Φ48,其壁厚不得小于2.5mm。

移动脚手架专项现场施工方法

精心整理长兴岛圆沙社区03-01地块动迁安置房项目 移动平台施工方案 上海东康建筑工程有限公司 一、编制依据..................... 错误!未指定书签。 二、工程概况..................... 错误!未指定书签。 1 2 3 4 5 6 7 8 二、工程概况

三、移动平台方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; B=Ф48镀锌钢管 C=Ф34镀锌钢管 D=Ф27镀锌钢管 E=Ф34镀锌钢管 (2)平台板为30mm厚的木板。 (3)平台护栏采用抽插式可拆卸。 (4)水平拉接杆应设于架立杆内侧,剪刀撑应设于架立杆外侧并牢固焊接。 (5)架下部采用架外斜支撑对门架整体起扶持稳固作用。

(6)剪刀撑在脚手架外侧每边均要设置,剪刀撑按照脚手架外围宽度设置;(7)作业层防护栏杆高度不应低于1.05m,挡脚板高度不应小于150mm。 五、移动平台计算 1、板底支撑(纵向)钢管验算 (1 q2=1.4×F1=1.4×2=2.8kN 板底支撑钢管计算简图 弯矩图 Mmax=0.879kN·m 剪力图 Rmaxf=2.115kN σ=Mmax/W=0.879×106/(4.49×103)=195.768N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

(2)挠度验算 移动脚手架平台上无集中力 q'=G1k+G2k+Q1k+Q2k=0.033+0.105+0.3+0.6=1.038kN/m R'max=q'l/2=1.038×1/2=0.519kN ν=5q'l4/384EI=5×1.038×(1×103)4/(384×2.06×105×10.78×104)=0.609mm≤min(1000/150 ,10)=6.667mm 满足要求! 移动脚手架平台上增加集中力最不利计算 2 座力。 移动脚手架平台上无集中力 q=1.2×g1k=0.04kN/m p=Rmax=0.713kN =0.519kN p'=R' max 板底支撑钢管计算简图 弯矩图 M =0.215kN·m max

移动式脚手架专项施工方案

国家存储器基地项目(一期)A标段移动式脚手架专项施工方案 上海宝冶集团有限公司 国家存储器基地项目(一期)A标段项目部 2017年7月10日发布

目录 一、工程概况 (2) 1、基本概况 (2) 2、标段规模 (2) 3、结构概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料质量 (2) 四、四轮移动式操作平台搭、拆一般规定 (3) 五、四轮移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (4) 1、基本要求 (4) 2、施工准备 (4) 3、四轮移动式操作平台搭设工艺 (4) 4、移动式操作平台搭设验收 (6) 5、移动式操作平台的拆除 (6) 6、脚手架安全注意事项 (6)

移动式脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、基本概况 长江存储科技有限公司国家存储器基地项目位于武汉市光谷未来科技城内,项目总用地面积约114万平方米,场地北侧为三湖街路,南侧为科技五路,西侧为未来二路,东侧为未来三路(已建好)。 2、标段规模 (1)FAB1厂房:建筑面积276784㎡,建筑高度32.9m,占地面积76456㎡,厂房为4层; (2)OS1支持区:建筑面积64473.94㎡,建筑高度35.40m,占地面积10244.34㎡,为6层建筑物; (3)FAB1与OS1连廊。 3、结构概况 建筑物分为存储器厂房、生产支持厂房及连廊,其中存储器厂房为框架+钢桁架,生产支持厂房为框架结构,连廊为钢结构。 建筑建筑长×宽×高(mm)层数各层层高(mm)主要柱网(mm)FAB1 446.4×169.2×31.6 4 7.3+9.3+7.3 7.2×9/7.2×7.2 OS1 280.8×36.2×32.6 6 4.2+4.8+7.0+7.8+4.5+4.5 7.2×9 建筑结构类型基础形式结构抗震等级抗震设防烈度设防类别FAB1 框架+钢桁架筏板基础框架二级6度乙类OS1 框架筏板基础框架三级6度乙类 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 施工组织设计; 三、材料质量 1.移动式操作平台采用钢管为:Φ48,其壁厚不得小于 2.7mm。 2.扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定,并在螺栓拧紧扭力矩达65N.m 时不得破坏(用扭力扳手测试)。 3.铺设板材符合相关质量要求。

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

移动式操作平台方案

日新意旺高科技(扬州)有限公司新工场一期工程移动式平台施工方案 日新意旺高科技(扬州)有限公司新 工场一期工程 移动式平台方案 江苏扬州建工建设集团有限公司 2012.2.25

一. 工程概况 ....................................................................................... 二. 编制依据 ....................................................................................... 三. 一般说明 ....................................................................................... 四. 材料质量 ....................................................................................... 五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制................ 六、移动式操作平台搭设示意图......................................................... 七. 移动式操作平台搭、拆一般规定.................................................... 八. 移动式操作平台的构造、搭设及使用要求..................................... 九. 施工准备 ....................................................................................... 十. 移动式操作平台计算书.................................................................十一 .移动式操作平台搭设验收.........................................................十二 .移动式操作平台的拆除.............................................................十三 . 附录 .............................................................................................

移动式钢管脚手架施工专项方案

一、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 本工程属装修改造工程,对位于广州番禺职业技术学院风雨操场网架进行翻新,网架长度105米,宽度40米,投影面积4200平方米,屋面高度分别为17米和15米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、并根据施工现场为混凝土硬底,且地面匀比较平整。 综合考虑了以往的施工经验,决定采用移动式钢管脚手架。 四、脚手架的搭设流程及要求 移动式钢管脚手架采用300×126×9工字钢制作成一个10米×15米的钢底架,下部安装8个叉车专用滑轮(每个可承重6吨),上部采用φ48×3.5mm钢管搭设脚手架平作平台,搭设高度为13米。 (一)、脚手架的材质要求 1、脚手架采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、300×126×9工字钢应有出厂合格证明书及产品标志。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 (二)、工艺流程

移动式脚手架施工方案

移动式脚手架施工方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

移动式脚手架施工方案一、编制依据 脚手架安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011以及强制性条文 二、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量符合现行行业规定,并有出厂合格证明书。操作平台的周边按照临边作业的要求设置防护栏杆,栏杆高度

1.2m,并配置登高扶梯,梯子不得缺档,横档间距300cm,具体见下图: 2、搭设要求 移动式脚手架的轮子与平台的结合部位要牢固和绑扎可靠。 (3)作业人员作业时必须系挂安全带,按照高挂低用的原则系挂安全带。 (4)决不允许攀登杆件上下。

移动操作平台施工方案46022

昆山市玉山镇人民政府昆山市姜巷小学(一期)工程 移动式平台施工方案 江苏金都建工集团有限公司 2017年9月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、一般说明 (1) 三、编制依据 (1) 四、材料质量 (2) 五、操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制 (2) 六、移动式操作平台搭设示意图 (2) 七、移动式操作平台搭、拆一般规定 (2) 八、移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (3) 九、施工准备 (5) 十、移动式操作平台搭设验收 (6) 十一、移动式操作平台的拆除 (6) 十二、附图 (6)

移动式平台施工方案 一、工程概况 1、建设单位:昆山市玉山镇人民政府 2、工程名称:昆山市姜巷小学(一期)工程。 3、建设地点:新城南路西侧。 4、工程规模:建筑面积约26183平方米。 5、昆山市玉山镇人民政府昆山市姜巷小学(一期)工程为框架和排架结构。其中教学楼及连廊建筑层数为4层,1层层高4.2米,2~3层层高4.0米,建筑总高度16.2;行政楼建筑层数为3层,1层层高4.2米,2~3层以上层高4.0米,建筑总高度为12.2米;实验楼建筑层数3层,1层层高4.2米,2~3层以上层高4.0米,建筑总高度为12.2米;食堂、体艺楼及连廊建筑层数为地下1层,地上4层,1~3层层高4.5米,4层以上层高4.0米,局部层高13.0米,建筑总高度为18.7米,钟楼部份建筑总高度33.2米;门卫建筑层数为1层。 二、一般说明 因食堂、体艺楼三层室内层高达13.0米,搭设满堂脚手架费太高,现为了满足安装等工种的施工需要,减少脚手架费用投入,故决定采用移动式操作平台进行施工。在移动式操作平台搭、拆及安装施工登高作业过程中,要认真贯彻执行现行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011,特制订本技术方案。 三、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-2011 3、《特殊作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306-85

相关文档