通信机房的维护与管理随着市场经济的快速发展和人们对信息交流需求的日益增加,通信机房的地位和作用越来越重要。合理有效地充分利用通信机房,对于设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本、提高企业的核心竞争力具有十分重要的意义。

一、通信机房对环境的要求

1.机房空气环境管理和维护

机房的管理和维护主要包括电气环境、温湿度、防尘、防火和防鼠等方面。

(1)电气环境要求

电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。

防静电要求通信设备内部电路采用大量的半导体MOS、CMOS等器件。由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚至上万伏,足以击穿各种类型的半导体器件,因此机房应铺设抗静电活动地板,地板支架要接地,墙壁也应做防静电处

理,机房内不可铺设化纤类地毯。工作人员进入机房内要穿防静电服装和防静电鞋,避免穿着化纤类服装进入机房。柜门平常应关闭,工作人员在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻,并尽量减少在机房内来回走动的次数,以免物体间运动摩擦产生静电。

对于长期运行但无法经常清洁的设备,专门对设备做一次清洁是很有必要的。在长期的维护工作中,有时会碰到电路板的告警,如果对该电路板重新插拔,清洁掉电路板插针周围的灰尘,电路板就会恢复正常。

电磁干扰对通信设备的硬件和软件">都有可能造成损害,通信设备本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,应与临近用电设备保持一定的距离,必要时机房应采取屏蔽措施,以免临近电子设备之间相互产生干扰。通信设备的机外布线最好与火线交叉通过,并尽量避免长距离靠近并行。

(2)温湿度要求

电信设备尤其是交换机等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。通信设备在长期

运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。通信机房内不要安装暖气并尽可能避免暖气管道从机房内通过。

湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可造成电路短路。空气太干燥又容易引起静电效应,威胁通信设备的安全。为了保持通信机房的相对湿度符合标准,可视机房具体情况配置加湿器或抽湿机。加湿器工作时不要离通信设备太近,且喷雾口不要正对着通信设备,以防喷出的雾气对设备有影响。加湿器和抽湿机可根据机房内温度计的显示数据随时调整。一般说来,机房内的相对湿度保持在40%~60%范围内较为适宜。

(3)防尘要求

电子器件、金属接插件等部件如果积有灰尘可引起绝缘性降低和接触不良,严重时还会造成电路短路。空气中存在着大量悬浮物质,在这些悬浮物质中,对通信设备形成危害的污染物不计其数。污染物一旦进入机房,就会吸附在线路板上,形成人们肉眼能够发现和不能够发现的带电灰尘。随着时间的推移,线路板上吸附的灰尘越来越多,灰尘就会通过不同方式不同程度地影响设备的正常运行。

污染物对通信设备造成危害的事故现象主要有:元器件设计功能值改变;信号传输频率改变;输入输出值不稳定;系统运行不稳定;系统告警,重新启动时有时能恢复有时不能恢复;线路板出现故障,经测试,不能修复,只能换板。

以上事故现象时有发生,如果维护人员不及时解决,设备维护事实上就成了被动维护。

2.安全保障

通信机房应有7×24小时的专业保安人员,用户进入机房时,需登记或持有通行卡方可入内。为了保证用户的托管设备安全,通信机房要具备电视监控及出入机房控制系统,达到整个楼层没有监视盲区的要求;电视墙监控系统应有专人7×24小时值守,所有录像保存3个月以上;出入机房门禁系统须采用先进的数据库管理,用户身份卡内保存有持卡人编号、进出区域限制及时间限制等,只有经过特殊授权的人员才能进入重要区域。

3.消防保障

通信机房应采用防火构架及材料,消防能力要符合电信级标准,备有多个紧急通道;机房及楼道内应装有温度烟雾感应器及防火报警探测

头,在遇火情时系统自动报警,并启动惰性气体灭火系统灭火。此外,机房内还可另外配备手提式、推车式灭火器。

4.配套电源保障

随着电源设备的智能化和高度集成化,在一体化方案设计里,各种动力设备应具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备的正常工作。一体化供电方案在统筹设计保证主设备不间断供电的同时,也应在动力设备之间的数据通信上保证有良好的兼容性和通用性。各种数据协议能良好地兼容以组成一个完整的动力监控网络系统,有效地实施互动关联控制,这无疑是对能提供多产品服务厂商的一种考验。

2.安全保障

通信机房应有7×24小时的专业保安人员,用户进入机房时,需登记或持有通行卡方可入内。为了保证用户的托管设备安全,通信机房要具备电视监控及出入机房控制系统,达到整个楼层没有监视盲区的要求;电视墙监控系统应有专人7×24小时值守,所有录像保存3个月以上;出入机房门禁系统须采用先进的数据库管理,用户身份卡内保存有持卡人编号、进出区域限制及时间限制等,只有经过特殊授权的人员才能进入重要区域。

3.消防保障

通信机房应采用防火构架及材料,消防能力要符合电信级标准,备有多个紧急通道;机房及楼道内应装有温度烟雾感应器及防火报警探测头,在遇火情时系统自动报警,并启动惰性气体灭火系统灭火。此外,机房内还可另外配备手提式、推车式灭火器。

4.配套电源保障

随着电源设备的智能化和高度集成化,在一体化方案设计里,各种动力设备应具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备的正常工作。一体化供电方案在统筹设计保证主设备不间断供电的同时,也应在动力设备之间的数据通信上保证有良好的兼容性和通用性。各种数据协议能良好地兼容以组成一个完整的动力监控网络系统,有效地实施互动关联控制,这无疑是对能提供多产品服务厂商的一种考验。

三、当前通信机房存在的问题

由于工程设计、建设投资、人力资源等多方面的关系,目前部分通信机房存在一些问题。

其一,机房环境不符合或者达不到通信机房要求,这里面可能存在建设初期的选址不合时宜,机房周边环境变化后通信机房没有积极调整等因素,对通信机房安全造成了一些隐患。

其二,不重视相关配套设施,配套设施大部分是在通信机房建设初期根据设计完成。对于这部分设施,我们的重视程度往往不够,很容易出现配套设施不能跟上通信建设扩容或超负荷运行的现象。

其三,维护人员技能不足,培训力度不够,实际操作不够熟练。

其四,相当一部分设备应急方案执行力不足。

其五,考虑到投资成本,机房面积在建设完成后是很难再改变的,这就要求在设计时让有限的机房空间发挥最大的经济效益,这也是目前我们所欠缺的

机房安全管理制度

机房安全管理规章制度一、机房安全管理

1、机房安全管理实行总校长领导下的主管副总校长负责制,日常安全工作由安全设备部直接管理。成立机房安全保护领导小组,总校长为组长、主管副总校长为副组长、各部门经理为成员,并设专职计算机安全管理员若干名。安全管理小组全面负责机房安全管理工作。机房安全保护领导小组要服从西外学校信息安全保护领导小组的领导。 2、要定期对职工进行法制教育,安全意识教育和防范技能训练。要定期或不定期地组织有关人员对机房进行全面的安全检查。 3、要经常组织学习掌握最新的安全管理法律、法规和技术防范技能,更好地做好本部门的安全管理工作。 4、要建立安全管理岗位责任制,并与其他工作同时进行检查考核。 二、机房环境设施与实体设备管理制度 1、环境设施:指机房内保证主机系统及外设安全可靠运行的技术防护设施,包括供电系统、电气系统、空调系统、消防系统、安防及场地监控系统、消防系统等。 2、实体设备:指用来处理数据信息的计算机设备及其外设,包括主机、存储、网络设备、服务器、PC机、打印机等。 3、环境设施是保障实体设备安全可靠运行的重要基础设施,要指定若干名专职人员专职负责,重要复杂的岗位要有两名以上管理员。 4、各种设施要建立完善的技术档案,以便管理人员、检查人员能方便地对有关设施进行管理、维护、检修。

5、设施或设备管理人员要负责对有关机房工作人员进行机房设施或设备常规培训,防止误操作造成的事故。 6、设施或设备要实行定人定岗管理,不得随意乱动不属于自己职责范围的设备操作。 7、设施与设备要按统一规划、定置安放(即各种设备或设施必须按统一规定的位置要求设置,不得任意移动位置,或随意增减),损坏的设备报告信息技术管理部领导后,由维修人员统一维修,并做好维修记录。 8、机房内需要添置设备或设施时,其配备型号、规格、数量须报请部领导批准后办理。 9、设备的进出和消耗品的领用由管理人员统一登记,造册管理。 三、机房值班制度 1、机房值班分安全值班和运行值班。 2、安全值班实行24小时不断人值班,其主要工作职责是安全保卫、出入机房登记、机房环境设施安全监控、主机设备运行情况监控等。 3、运行值班是指确保全行整个计算机系统正常运行的有关岗位值班,各岗位根据工作特点,每个工作日都指定值班人员负责处理相关业务。 4、值班人员要认真履行职责、坚守岗位、做好值班记录、严格交接班制度,不得中间脱岗,遇到重大问题,要及时向上汇报。交接班时,交接双方必须当面交接并签字。

计算机机房管理工作总结2011

计算机机房管理工作总结 四个月转眼间过去了,作为一名兼职机房管理人员,严格要求自己、不怕吃亏充分利用课余时间节假日等时间对计算机等设备进行维护及维修,是我的本分。全面的了解,熟悉业务知识,更好的做好管理工作。本岗位目前主要有三项主要工作内容:其一,计算机及其网络维护管理方面,其二,通过管理制度保护设备不受人为破坏,其三,机房清洁工作。现对2011学年度机房管理工作总结如下: 一、计算机及其网络维护管理方面的工作 工作内容:此项工作主要包括学校计算机硬件的维护、采购、管理,并保证学校计算机及相关网络产品的正常工作,学校计算机上软件的安装及维护,软件在使用过程中出现问题的解决,防治机器及整个网络被病毒攻击,以及学校计算机相关产品,例如打印机,软路由器,交换机的日常故障维护及共享设置等。 完成情况:本年度此项工作的具体完成情况如下: (一)、计算机硬件的更换,购置和维护情况 学校电脑硬件整个年度总体来讲,出现问题频率较多,每台机器除了日常的简单故障维护之外,硬件方面都争取做到物尽其用。 现在设备损坏情况:键盘损坏15个,鼠标更换23个,B\C区更换显示器7台,内存DDR一代的18条,DDR2的26 条,主板8块。 (二)、计算机系统及软件维护 学校目前加上分学校一共308台电脑,由于机器较多,日常出现故障的情况较为常见,主要的电脑故障有:系统故障,网络故障,软/硬件故障等,很多机器由于长期未使用,导致硬件顺坏,系统文件也有部分受到损坏,从而导致系统崩溃,重装系统,另外有一些属线路问题等。其他软件问题主要包括教学软件的安装使用。 (三)、学校计算机病毒的维护与防范情况 目前网络计算机病毒较多,传播途径也较为广泛,为了做好防范措施,学校每台机器都安装了冰点防毒软件、进行GOSHT备份,并定期的对每台机的系统进行检测,对发现病毒、有游戏的机器及时的进行处理。对USB进行屏蔽,重新用冰点软件封住,并保证后期正常使用。学校E区会计模拟室电脑在联网期间感染大量病毒的情况下,中毒现象是大部分电脑软件运行不了,运行速度缓慢,共享文件夹自动复制病毒文件。对整个网络进行中断,对部分机器还原备份、所有电脑重新格式化重装系统,全面得到控制。并恢复局域网网络的正常使用,保证日常教学工作的进展。及时发现及时进行还原或重装系统避免传染整个局域网。

浅谈如何做好机房管理维护工作

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b912068521.html, 浅谈如何做好机房管理维护工作 作者:赵新伟 来源:《电脑知识与技术》2018年第10期 摘要:从当前高校的实际情况出发,分析了高校机房现状,结合工作实际,针对如何提高计算机机房的使用效率和管理水平,保持计算机设备处于良好状态,探讨了借助于现有的技术手段,如何进一步做好机房管理维护工作,为高校的实践教学提供支撑。 关键词:计算机机房;管理和维护;硬盘保护;网络同传;增霸卡 中图分类号:TP308 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2018)10-0061-02 Abstract: Starting from the current actual situation of colleges and universities, analyzes the computer room status in colleges and universities, combined with the working practice,on how to improve the use efficiency and management level of computer room,and keeping the computer equipment in good condition, discusses how to further improve the maintenance work of computer room with the help of existing technical means, and provides support for the practice teaching in Colleges and universities. Key words: computer room; management and maintenance; disk protection; network Spreading; incremental protection card 当前,随着信息技术的发展,每一所高校都配备有计算机机房,用来承担各类计算机教学,此外计算机机房还承担有等级考试、职称考试、短期培训等重要活动,可以说,计算机机房是学生在校完成实践活动的重要环节,如何能够高效率的管理维护[1],让这些计算机软硬 件设备时刻保持良好的状态,是机房管理的一个重要任务,本文结合工作实际,探讨如何更好地做好机房管理工作。 1 当前高校机房的部署模式 高校机房的部署总体上有两种类型,第一种是以服务器为核心的部署方式,这种方式下,学生上机用的各种软件都是安装在服务器上,学生使用的客户端调用的程序来自于服务器,这种模式下,一个机房中只需要在服务器上安装教师用的各种软件即可,便于机房管理人员管理和维护,学生使用的客户端电脑不需要拥有很高的性能,但是由于服务器是整个机房的核心,承载了机房的所有软件,因此对服务器的性能要求比较高,同时为了提高机房使用过程中的稳定性,可能还会设置有备用服务器。第二种方式为平行分布方式,教学软件安装在学生使用的每台电脑中,这种方式下不需要单独部署服务器,而且一台电脑出问题不影响其他电脑使用,由于软件安装在每台学生用电脑中,因此对电脑有一定的性能要求,笔者所在的学校便是采用

计算机机房的管理和维护

计算机机房的管理和维护 摘要:本文从制度管理、系统硬件维护等方面阐述了如何对计算机机房进行管 理和维护,提出了一些常用的维护手段。 关键词:计算机机房;制度管理;维护系统 计算机及网络飞速发展,在高等院校,计算机是教学、科研、管理工作中使用最普遍的工具,也是非常重要的工具,机房的维护管理工作是计算机数学中的重要一环,直接影响着计算机 数学效果。我院实验中心有10个机房,五大类实验室还有八个多媒体教室。承担着三千多 名学生的实验教学任务,机房维护工作量相当大,有些学生在上机时操作不当和故意将计算 机系统文件删除,或者感染病毒,容易造成系统运行不稳定甚至崩溃,严重地影响了计算机 实验教学效果。及时预防、排除故障,尽可能地为教学提供高效、交互、实时的操作环境和 良好的服务。 1 利用制度进行管理 建立、健全计算机机房的各项规章管理制度是机房管理好的前提,机房日常管理应根据实际 需要,制定相应的《机房管理制度》和使用日志。日常管理工作应做到有章可循,有据可依。要明确机房管理人员的职责,机房维护人员要妥善保管设备的技术资料和记录,不得损坏和 丢失,认真填写原始记录,分析设备运行情况,并掌握其规律,发现问题及时解决,填写好 维护记录,努力学习业务技术,了解设备原理和性能,做好机房的日常维修、保养工作,同 时还要担负起防止计算机病毒的工作。 在机房管理中,要注意几个方面:保持计算机机房整洁卫生;不准在机房内聊天、吸烟,做 与上机无关的事;严禁携带易燃、易爆及强磁性物品进入机房;严格按操作规程使用计算机,外来U盘使用前必须检查是否带有病毒,未经检查U盘严禁使用。任何人不准随意删改和增 加系统文件,严禁学生私自拆卸计算机部件。 在设备管理中,对新购买的设备,按规程安装测试,做好记录;建立设备的运行及维修档案,做到资料齐全,有凭有据;机房内的设备、工具、资料,一律不得外借。外部门因工作需要 借用,需经有关领导同意,必须办理借还登记手续。 2 利用技术手段维护系统的正常运行 2.1用Ghost软件来备份文件 Ghost软件的基本方法是将硬盘的一个分区或整个硬盘作为一个对象来操作,可以完整复制 对象。功能包括:硬盘与硬盘之间的对拷、硬盘与硬盘的分区之间对拷、两台电脑之间的硬 盘对拷、将整个硬盘或一个分区的数据压缩备份成镜像文件、将备份的镜像文件恢复到硬盘 或硬盘的一个分区中、硬盘数据的检测等。使用时,可以在学生计算机上先安装好系统,硬 件驱动程序,以及教学必备的软件如Office2003、Photoshop7.0、Flash6.0等,这时学生计算机 系统是最稳定和最干净的。这里我以Ghost7.0软件将学生机装有操作系统的硬盘分区克隆成 为镜像文件。具体步骤如下:将学生机开机按F8启动进入DOS状态下,运行Ghost7.0单击〔OK〕;选择Loacl→Partition→To Image,将要备份的分区生成后缀为.gho的文件,选择要 备份的分区所在的驱动器,就是System分区,单击〔OK〕;在Filename一栏键入镜像文件 名称,如Win98.gho及存放位置(注:不能将生成的镜像文件存放正在备份的分区,也就说你 备份是C盘,不能将生成的镜像文件保存在C盘),然后按回车键,这里有选择是否压缩. No(不压缩)、Fast(低压缩比,速度较快)、High(高压缩比,速度较慢),一般选High高压缩, 速度慢点,但可以压缩50%。选好压缩方式后,进度条开始慢慢地移动,备份完毕后,在确 认的对话框中选择Yes后,Ghost将开始生成镜像文件。 2.2 恢复镜像文件 一旦学生机的C盘系统崩溃或者是有些应用软件被删除,恢复过程是这样:这里可以启动计 算机进入DOS状态下运行Ghost软件将Win98.gho文件释放,选择 Local→Partition→FromImage,从镜像文件恢复系统,选择镜像文件要恢复的源分区,单击〔OK〕会提示是否确定还原,按Yes!即可恢复,这时进度条开始慢慢地移动,恢复完毕以后,选择重新启动计算机,这和备份前一模一样,这样就不必重新安装系统,而且还可以轻 松管理机房了。

计算机机房安全管理制度(最新版)

计算机机房安全管理制度(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

计算机机房安全管理制度(最新版) 为了进一步加强计算机信息网络的安全管理,保护青少年身心健康,净化我校校园文化环境秩序,规范我校计算机机房管理,根据公安厅和教育厅《关于加强学校计算机信息网络安全管理的通知》的有关精神,现对我校计算机机房的管理作出如下规定: 1、重视安全工作的思想教育,防患于未然。 2、遵守“教学仪器设备和实验室管理办法”,做好安全保卫工作。 3、凡进入机房的人员除须遵守校规校纪外,还必须遵守机房的各项管理规定,爱护机房内的所有财产,爱护仪器设备,未经管理人员许可不得随意使用,更不得损坏,如发现人为损坏将视情节按有关规定严肃处理。

4、机房内禁止吸烟,严禁明火。 5、工作人员必须熟悉计算机机房用电线路、性能及安全工作的有关规定。 6、机房使用的用电线路必须符合安全要求,定期检查、检修。 7、杜绝黄色、迷信、反动软件,严禁登录黄色、迷信、反动网站,做好计算机病毒的防范工作。 8、工作人员须随时监测机器和网络状况,确保计算机和网络安全运转。 9、机房开放结束时,工作人员必须要关妥门窗,认真检查并切断每一台微机的电源和所有电器的电源,然后切断电源总开关。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

移动通信机房安全管理制度

移动通信机房安全(防火)管理制度 为加强移动通信机房、基站的安全(防火)管理,预防火灾事故,保障移动通信网络安全,根据《**省消防管理条例》和省公司有关规定,结合本公司实际,制定本制度。 第一条加强防火安全工作的组织领导,落实防火安全领导责任制。 1、移动通信机房的消防工作应坚持“预防为主、消防结合”的方针。移动通信部门应自觉接受当地公安消防监督部门的监督指导,严格执行各项消防法规。 2、任何单位、个人都有维护消防安全保护消防设施,预防火灾报告火警的义务,任何单位、个人都有参加灭火工作的义务。 3、单位行政一把手为防火安全第一责任人,网络部负责人为机房(基站)防火安全第一责任人,以此逐级健全防火安全责任制,做到职责到位,任务明确。 4、建立由相关部门参加的安全生产管理领导小组,具体负责防火安全的组织工作。按照“谁主管、谁负责”的原则,网络部与市场部(帐务中心、客服中心)应切实承担起本单位的防火安全职责。加强机房安全管理,要对管理业务范围内的消防安全负责。 5、综合部是公司消防安全管理工作的职能部门,负责日常消防安全管理工作,行使监督检查职能,制定切实可行

的消防安全措施。 6、各级领导要按责任要求真抓实管,把机房、基站防火安全工作作为企业管理的一项重要内容列入工作日程,建立机房、基站消防安全岗位责任制度,实现目标管理,一级抓一级,逐级落实,责任到人。 第二条建立健全各项防火安全制度和措施。 7、根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项防火安全制度、措施,并认真抓好落实; 8、经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以机房消防设施、电源是否规范、有无超负荷运行、房屋是否漏雨,空调排水管是否漏水等,每月至少一次,对检查中发现的安全隐患问题,要及时整改。 9、移动通信机房要按员工数的100%比例组织义务消防队,即机房所有员工均为公司义务消防队队员。 10、认真抓好防火宣传教育,普及防火基础知识,提高全员防火意识,增强自防自救能力。 11、移动通信机房、帐务、客服和基站工作人员要达到“三懂”、“三会”、“三能”的要求。“三懂”:懂得本岗生产过程和设备发生火灾的危害性,懂得预防火灾的手段,懂得火灾扑救的基本知识;“三会”:会用消防器材,会处理火灾事故,会火灾报警;“三能”:能自觉遵守安全管理规定,能及时发现火情火险,能有效扑救初起火灾,做到自防自救。

计算机机房管理规定

计算机机房管理规定 第一章总则 第一条为了建立计算机系统运行与开发的良好环境,保证现有计算机设备及应用能正常运行,特制定本规定。 第二章机房出入管理规定 第二条除经授权的系统管理、机房值班与保安巡视人员外,公司其她人员进入机房需经部门领导批准,必须严格执行。 第三条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:系统故障诊断与处理、设备维修维护、系统或设备安装等进入机房,必须由专业技术人员或机房管理人员陪同进入,做好登记,并配合项目的实施。 第四条外来访问人员参观机房应由公司陪同人员提出书面申请,并经部门领导批准后,由专人带入参观。 第五条进入机房的设备(外单位的设备进入机房需经部门领导批准)应在进入机房前拆除外包装,以保证机房环境的清洁与安全。 第六条严禁携带易燃、易暴、易腐蚀等危险性物品进入机房。 第三章计算机房日常维护规定 第七条机房内的所有设备需定期保养,主机房应指定人员做维护、清洁工作。 第八条设备使用人员应保持设备的清洁,及时进行清洁工作,严禁将各种食物、饮用品带入机房,在机房内禁止大声喧哗、打闹及吸烟。机房内应保持清洁卫生的环境,工作台上不得有水杯、杂志等无关物

品,电脑软盘、磁带等须保管良好,不得随意丢放。 第九条计算机设备维修工作由专门人员进行,管理人员应把设备的检修情况记录在相应的设备卡上, 以便统一归档管理。 第十条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装与调测等无关的工作。 第十一条系统管理人员只能按规定的权限做好系统运行维护与管理工作,不得越权操作系统或改变系统设置、配置等。 第十二条三不动原则:不联系好不动,对系统、设备不了解不动,运用中的设备、网络不动。 第十三条三不离原则:不检查完成试或作业没出结果不离,发现故障不排除不离,发现异味、异状、异声不查明原因不离。 第十四条三不准原则:不准任意中断业务、系统、网络及电路,不准任意加、甩、撤设备与改变状态,不准任意切断告警与隐瞒故障。 第十五条系统管理人员应定时对机房供电系统与运行中的系统、设备进行巡视与检查,密切关注系统、设备运行与机房环境情况,定时巡查机房监控系统。 第十六条禁止在计算机上安装与系统、网络、数据库监控与管理无关的软件。 第十七条定期对机房内的计算机设备、软件、存储介质、资料与工具进行检查、核对,并列明清单,以便于审计。 第四章门禁卡管理规定

机房的管理与维护资料

机房的管理与维护 一、机房概述 机房又称为网络数据中心、数据处理中心和数据交换中心。在 IT业,机房普遍指网络运营商、政府或者企业等,存放服务器,核心网络设备,为企业、用户以及员工提供信息服务的地方,机房里面通常放置各种服务器和小型机,例如IBM小型机,HP小型机,SUN小型机,等等,机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多核心业务,例如企业的ERP,OA支持系统、通话业务等。由此可见机房对企业信息化建设的重要性。 二、计算机机房对企业的重要性 计算机机房是企业信息数据汇集、转发的重要场所。企业的协同办公系统、财务系统、营销系统、等重要系统的服务器都集中在机房,所以企业对计算机机房的稳定性、可靠性、安全性要求较高。一但电力系统、网络系统、服务器等出了故障,造成业务终端,造成的经济损失是不可估计的,

三、维护目的 保障机房设备正常运行,对机房环境支撑系统、电力系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 四、维护内容 1、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及存储服务器);网络设备(交换路由设备等)。 2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS电池、主配电箱。 4、机房消防设备维护管理:烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。 5、机房供水水路、电路及照明维护管理:水电路管线及接口的检查维护。 6、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。

通信机房和设备安全管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT311 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 通信机房和设备安全管理制度通用范 本

通信机房和设备安全管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为加强对通信机房的安全管理,杜绝人为因素对通信机房造成影响,为通信设备提供安全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行状态,特制定本规定。 本规定中所指通信机房包括移动通信网络机房(包括OMC机房)、传输网络机房及配套设备(如:动力、空调等)机房、基站机房、发电机房、配电室和ITC机房。 公司党群工会部是通信机房安全的职能管理部门,网络部是通信机房设备电气性能安全的职能管理部门,共同负责督促检查本规定的执行情况。公司党群工会部和网络部作为安全

计算机机房安全管理规定

计算机机房安全管理规定 为了加强学校计算机机房的安全管理,保证计算机机房安全、规范运行,根据国家有关法律、法规,特制定本规定。 一、计算机机房主要指计算机集中放置的公用机房和计算机数量超过10台的自用机房。 二、开设计算机机房,严格按照“谁开设、谁管理、谁负责”的原则,明确安全责任,落实安全责任人,落实安全措施。 三、计算机机房必须建立健全严格的安全管理制度,管理人员必须对上机人员进行验证登记,确定机位、IP地址,建立计算机使用管理日志,记录使用人员上下机时间;管理日志要保存一年。学生公用机房需采取IC卡跟踪记录的管理办法,上机人员用机记录要便于查询。 四、用户在校园网相关服务器上开设帐户和口令信息要妥善保管,校园网中心对用户口令保密。 五、机房必须落实以下安全要求: (一)服务对象应为本校师生员工;外来上机人员需严格验证认定是否已办理有关手续。 (二)计算机机房的机位,不得私自搬动或调换。机房管理人员为计算机分配的IP地址不得自行更改。 (三)超过50台计算机的机房必须有2个以上安全出口。 (四)必须按规定配备消防安全设施,安装防盗门、窗及技防设施。加强电源管理,执行安全用电制度,不得私拉乱接电源。严格防火制度,禁止将易燃、易爆物品带入机房,机房内不准堆放易燃物,严禁烟火。机房管理人员须掌握消防器材性能及使用方法。 (五)严禁登录非法网站、传播有害信息;严禁观看、制作、复制非法音像制品;严禁盗用他人IP地址、用户帐号;不得利用计算机技术侵犯用户合法权益;一经发现,追究相关人员责任,情节严重者移交公安机关处理。 (六)未经机房管理人员批准,任何人员不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器配置和网络参数,危害网络安全。任何人不得擅自进入未经许可的网络系统,不得篡改系统信息和用户数据。 机房管理人员应及时监控计算机及网络运行状况,对不成功进入、不成功访问、越权存取尝试等进行记录、整理、分析,并采取针对性措施。

通信机房和设备安全管理制度实用版

YF-ED-J8922 可按资料类型定义编号 通信机房和设备安全管理 制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

通信机房和设备安全管理制度实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为加强对通信机房的安全管理,杜绝人为 因素对通信机房造成影响,为通信设备提供安 全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行 状态,特制定本规定。 本规定中所指通信机房包括移动通信网络 机房(包括OMC机房)、传输网络机房及配套 设备(如:动力、空调等)机房、基站机房、 发电机房、配电室和ITC机房。 公司党群工会部是通信机房安全的职能管 理部门,网络部是通信机房设备电气性能安全

的职能管理部门,共同负责督促检查本规定的执行情况。公司党群工会部和网络部作为安全管理责任部门,负责落实本规定的相关工作。 网络部作为全网设备的管理部门,负责新设备、扩容设备的入网把关工作。 本规定的解释权和修改权归公司党群工会部和网络部。 5.1.1 机房设备管理 机房内设备必须按照相关规定放置,并有明确设备标识。未经网络部和网络维护中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房内。 任何设备与现网设备进行联调前,须由省公司网络部根据集团公司下发的《设备入网管理规定》,颁发设备入网许可证。 设备的维护必须由专人负责,他人不可随

计算机室管理制度31454

计算机室管理制度 一、计算机教室是信息技术教育的重要场所,供师生教学、培训使用。 二、学校要加强对计算机教室的管理,安排专职管理员负责计算机教室的日常管理、使用、保养、维护、安全工作。 三、做好计算机及辅助设备、软件及有关文件资料的登记造册工作。要分类编号定位,逐一登记入账,做到账据齐全、账物相符。 四、做好计算机教室清洁卫生工作,不准在计算机教室吃零食,保持室内整洁。 五、做好设备日常维护保养工作。要有防尘、防潮、防高低温、防晒、防静电等措施。雨季和假期要定时开机。 六、严控外来磁盘、优盘等存储介质的使用,定期进行计算机病毒检测和杀毒工作。 七、建立工作日志,记载每天计算机教室的日常工作情况。建立计算机的使用、保养、故障维修的技术档案。 八、加强防雷、防火、防盗的安全保卫工作。机房内严禁明火并合理配置消防器材,管理员应正确掌握消防器材的使用方法。下班离开教室时,管理员要负责关闭电源、锁好门窗。 九、禁止擅自拆装硬件,凡有人为损坏,查明责任、照价赔偿。 十、禁止使用人员对计算机教室机器的系统软件进行删改, 未经许可不得随意安装应用系统软件,禁止通过本教室机器浏览和传播病毒、攻击性程序,以及有不健康内容的文件。 计算机室学生上机守则 一、上机前准备好上机时所需的一切物品:书、笔、纸等,不准带与上机无关的东西如食物、水果、饮料、口香糖等进入机房,更不

能带镊子、钳子、改刀等工具进入机房,也不能将任何物品放在主机、显示器等微机设备上; 二、严禁赤膊、穿背心、拖鞋等进入机房,上机前检查手脚是否干净。 三、学生应在上机前提前五分钟有秩序的进入规定机房上机,并保持安静。上机期间,不得擅自离开机房;如需暂离机房必须向老师请假,获准后方可离开; 四、按时上下机,不准迟到、早退,有事需认真履行请假手续;教学上机时非本班学生一律不得进入; 五、进入机房后必须对号入座,服从指导教师和机房管理员的调配,不得擅自调换座位;学生上机如确有原因需更换机器,必须征得教师同意后按指定位置上机; 六、保持机房安静、整洁。机房内不准大声喧哗,不聊天、嬉笑、打闹和做与电脑学习无关的事情; 七、爱清洁讲卫生,在机房内严禁吸烟,不随地吐痰,不吃东西,不乱丢垃圾,不准在桌、椅、墙壁上乱涂乱画; 八、不可野蛮操作计算机,如用力敲击键盘、鼠标等; 九、不得利用电脑或其他信息技术散布诽谤、攻击他人的言论和损毁他人的声誉; 十、不得利用电脑或其他信息技术散布不当言论,影响学校声誉或扰乱学校正常的教学、生活秩序; 十一、不得利用电脑或其他信息技术传播电脑病毒或非法进入他人电脑系统; 十二、不得在机房收看、复制、传播淫秽物品,不得浏览、制作黄色网站、网页,不得利用互联网传播黄色淫秽影片、图片、文章; 十三、爱护机房设施,爱护公物及他人的物品,不乱摸乱动,不

浅谈计算机机房的管理和维护

浅谈计算机机房的管理和维护 摘要: 本文概述了计算机机房的发展状况及前景,提出目前计算机机房管理中存 在的问题,并从计算机的管理和维护等方面提出了一些解决办法和建议,以供参考。 关键词: 计算机机房管理维护 计算机及网络的飞速发展,促进了计算机教育的发展。因此在现在学校教育中,计算机机房 的管理与维护也成为了工作的重点。所以重视和提高计算机机房的管理水平和质量,保证机 房的正常运行成为本文探索的问题。 一、计算机机房使用过程中存在的问题 计算机机房是培养学生计算机学习的重要园地,是学校提高教育和科研的重要基础设施,学 校为提高学生的上机率,在机房投入了大量财力和人力,但是学生的上机情况并不乐观。究 其原因,主要在机房管理中存在着较多的问题,具体表现在:机房管理涉及面广,事务杂, 工作量大;学生上下机混乱,没有秩序;硬件和软件配置不统一,增加了维护和管理的复杂度;计算机所安装软件的版本不统一,给教学造成了一定的困难;学生随意使用软盘和光盘,使系统安全受到了威胁;学生无限制地浏览网站,影响到了身心健康;部分管理员责任心不强,对机房没有做到及时的维护和管理,从而影响了正常的教学活动;部分教师因经验不足,又忽视使用说明,抱着只要能用就成的想法导致机房资源没有得到充分利用,从而影响了教 学效果;部分学生趁老师忙碌之际恶意损坏机器,如利用软件破解密码、乱删文件、在显示 器上乱写乱画,甚至私自更改硬件配置等等;有些机房机箱背板和线缆暴露在外过多,学生 很容易随手插拔,不利于管理;机房环境问题等。 二、机房的管理 1、严格制度,抓常规管理 部门领导和机房的管理人员一定要有从严管理的指导思想。新建机房从一开始使用就要严格 管理、严格要求,并使这种严格思想贯彻落实到管理工作的全过程和机房使用的始终。建立、健全计算机机房的各项规章制度是做好机房管理的关键。机房日常管理根据实际需要,必须 以较为完善的《机房管理制度》《、机房卫生制度》《、机房公物损坏赔偿制度》等规定和 制度为依托。有了章法,机房管理就有了依据,机房的日常管理工作也就有章可循,有据可依,严格管理的指导思想也能落在实处。 机房管理人员不仅要会开机、关机,更重要的是懂维护、会维修,要有很强的责任心,负责 机房安全工作,包括财产安全,用电安全等。同时还要担负起防止计算机病毒的工作,注意 定期查杀病毒。 当然,机房的软硬件保护得再好,也会有百密一疏的地方,加之有些学生恶意操作,导致系 统崩溃,器件受损。因而对学生上机也应严加管理,有必要制定《学生上机守则》、《学生 上机违纪处罚条例》等硬性规定,严禁私下带个人软件上机或是擅自插拔电脑部件等等。 2、营造健康机房环境,引导学生文明上机 学校应该营造良好的育人环境,可以通过讲座、讨论会、宣传标语等方式,倡导学生树立起 文明上机的习惯,自觉爱护机器设备,爱护机房环境卫生,文明健康上机。同时,机房应该 向学生提供丰富的教学资源、各种健康有益的学习软件,激发学生的学习热情,让学生在上 机时能专注于学习。这样,学生的非法操作和破坏行为自然会大大减少。实验效果得到保证,机房管理起来也更加轻松。 三、机房的维护 做好机房的维护工作,保证计算机的正常使用,主要是计算机的软硬件的维护工作,学校机 房管理人员应定期对机房电脑进行测试、检修。做好记录,及时总结,这样才能避免或者减 少故障的发生。 1、软件的管理和维护 在软件方面就是操作系统的稳定和教学软件的正常使用问题,为了保证操作系统和教学软件 的正常使用,可以利用注册表和一些软件来管理系统,防止系统被非法改动。硬盘保护卡还 是目前计算机机房维护中比较受欢迎的产品,硬盘保护卡大多数是为PCI总线设计的,但也

计算机机房安全管理制度

. 计算机机房安全管理制度净化我为了进一步加强计算机信息网络的安全 管理,保护青少年身心健康,《关于加根据公安厅和教育厅校校园文化环境秩序,规范我校计算机机房管理,现对我校计算机机房的管的有关精神,强学校计算机信息网络安全管理的通知》理作出如下规定:、重视安全工作的思想教育,防患于未然。1 、遵守“教学仪器设备和实验室管理办法”,做好安全保卫工作。 2、凡进入机房的人员除须遵守校规校纪外,还必须遵守机房的各项管理规3定,爱护机房内的所有财产,爱护仪器设备,未经管理人员许可不得随意使用,更不得损坏,如发现人为损坏将视情节按有关规定严肃处理。 4、机房内禁止吸烟,严禁明火。 5、工作人员必须熟悉计算机机房用电线路、性能及安全工作的有关规定。、机房使用的用电线路必须符合安全要求,定期检查、检修。6、杜绝黄色、迷信、反动软件,严禁登录黄色、迷信、反动网站,做好计7 算机病毒的防范工作。 8、工作人员须随时监测机器和网络状况,确保计算机和网络安全运转。、机房开放结束时,工作人员必须要关妥门窗,认真检查并切断每一台微9 机的电源和所有电器的电源,然后切断电源总开关。 操作人员权限等级分配制度第一、网站用户分管理员与普通用户两种, 普通用户只能浏览信息。第二、管理员采用审核制度,未经注册审核,不能成为注册管理用户。. . 第三、管理员分为系统管理员、栏目管理员、通讯管理员等级别,不同级别的用户拥有不同的权限,其中,系统管理员拥有最高权限。 第四、各用户账号实行密码管理,加强对本网站计算机用户安全、保第五、树立安全意识,强化保密观念 密意识的教育和培训。 账号安全保密制度、提高安全认识,禁止非工作人员操纵系统主机,不使 用系统主机时,应1 注意锁屏。 2、每周检查主机登录日志,及时发现不合法的登录情况。、对网络管理员、系统管理员和系统操作员所用口令每十五天更换一次,3 口令要无规则,重要口令要多于八位。每半月检查本地文件用隐性密码方式保存;加强口令管理,对PASSWORD4、文件,确认所有帐号都有口令;当系统中的帐号不再被使用时,应PASSWORD的 PASSWORD立即从相应数据库中清除。口令登录系统主口令只被系统管理员掌握,尽量不直接使用ROOT5、ROOT 机。所有,应完全禁止其他用户有写权限。6、系统目录应属ROOT 到主机的用户进行权限限制,或完全禁止。FTP7、对TELNET、、网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由接任人员监督8由系统管理员检查更换新的密码;厂方设备调试人员调试维护完成后一小时内,关闭或修改其所用帐号和密码。

机房安全防护措施

通信机房安全防护措施 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。

一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。 (1)固体材料着火:

计算机机房维护管理制度

计算机机房运行维护管理办法 第一章总则 第一条为加强全市计算机机房的日常管理,使机房运行维护管理工作制度化、规范化、流程化,保障各信息系统安全、稳定运行,特制订中国人民银行沙湾县支行计算机机房运行维护管理办法。 第二条本管理办法适用于中国人民银行沙湾县支行所有的计算机机房。 第二章机房管理员 第三条各单位要配备专(兼)职机房管理员。 第四条机房管理员工作变动,必须做好交接工作,在新的机房管理员独立工作之前,原机房管理员不得离岗,同时必须给予新管理员充分的技术指导,协助其尽快熟悉工作。 第五条机房管理员必须严格执行机房管理的各项制度,保证机房的安全、正常运行。 第三章机房日常管理 第六条非机房管理员进入机房,须由各单位机房管理部门审批,并由机房管理员对其身份、进入事由和携带物品等进行登记,确认无误后方能进入。 第七条任何人不得将食品、饮料等带入机房。禁止在机房吸烟、进食、喝水等,严禁酒后进入机房。 第八条机房管理员应每日不定时认真检查机房各种设备的运行情况。 1、检查精密空调运行状态是否正常; 2、检查UPS电源设备工作状态是否正常; 3、检查配电负荷是否正常; 4、检查机房各区间的温湿度是否正常; 5、检查消防系统是否出现报警; 6、检查监控系统是否正常; 7、检查机房设备是否掉电停机。 检查后认真如实填写机房日常维护记录表。如发现异常情况,应及时处理。对重大故障或紧急情况,必须及时向有关领导报告,并且根据有关规定启动应急处理方案。

第九条UPS电池应定期放电;精密空调外挂机要定期清洗;接地防雷系统要每年检测一次,发现问题及时解决。 第十条有条件的单位,机房每天安排专人值班,值班交接时间为早上上班时间和下午下班时间,即值班责任时间从当天下午下班时间到第二天早上上班时间。机房值班人员必须对机房运行状态进行监视,同时对异常情况做好记录,确保机房动力设备正常运行和机房环境正常。没有专人值班的单位,机房必须部署环境设备监控系统,在故障发生的时候能向单位专职保安报警,由保安通知机房管理员在第一时间到达现场,并对故障进行处理。 第十一条机房应保持清洁卫生,机房操作监控区域每天进行一次清洁, 设备主机房、机房辅助区域每周进行一次整理和清洁。 第四章机房资源管理 第十二条机房机柜应统一标识(类型、编号)。以设备形状、大小为基准,合理安排新增设备的机柜位置。做好机柜空间使用记录、定期统计机房机柜空间的使用情况。做好需求分析,保证机房机柜空间满足业务的发展。 第十三条机房配线架的每个端口必须有明确的标识。机房中使用的网线必须在两端打上明确的标识。必须设有专人负责配线架的日常维护和配线资料的管理。停止使用的跳线应及时拆除。 第十四条机房中使用的插座和电源线必须打上明确的标识。对于新增的电源线必须按照走线规范进行实施,停止使用的电源线应及时拆除。 第五章机房安全和保密 第十五条工作人员应严格遵守技术安全和通信保密规定,不准擅自将资料、仪表工具等带出机房。 第十六条任何人不能用机房设备从事不相关的事情,不能使用来历不明的光盘、U盘或者可能导致系统或网络感染病毒的软件,不能向外泄露系统和设备的任何资料。 第十七条机房工作人员及值班人员要熟悉机房消防报警系统,要熟练掌握灭火装置及防毒面具的使用方法及紧急出入的消防通道。发现火情时要立即按下最近处的消防报警按扭,在有消防电话的地方,利用消防电话同消防部门及时联系,同时使用灭火器积极灭火。机房内消防设施要由指定的消防管理员负责维护和管

计算机机房安全保护管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD111 计算机机房安全保护管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

计算机机房安全保护管理制度通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了科学、有效地管理计算机机房,确保网络系统安全、稳定和高效运行,特制定本制度。 (一)严格遵守各项设备操作规程。 (二)爱护系统设备,未经许可不得擅自拆装、修改、更换,更不能挪作它用,完整保存设备驱动程序、保修卡及重要随机文件。 (三)未经许可严禁擅自更改系统配置参数或私自安装使用与系统无关的软件。 (四)严禁易燃易爆和强磁物品进入机房,保持机房清洁卫生,维修工具、仪器仪表、资料和表报等放置整齐、定位准确,确保机房良好的工作秩序。 (五)严格执行网络安全制度,对网络设备和服务器等设备密码应严格保密,建立重要设备运行日志,并定期升级和更新系统。 (六)定期做好数据备份工作,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。