文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)电力系统分析题库有答案

(完整word版)电力系统分析题库有答案

(完整word版)电力系统分析题库有答案
(完整word版)电力系统分析题库有答案

电力系统分析题库

一、选择题

1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A )

A、线电压

B、1.5倍相电压

C、1.5倍线电压

D、根号2倍相电压

2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。

A、直流

B、单相交流

C、三相交流

D、交直流并重

3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A )

A、正序、负序、零序并联

B、正序、负序并联、零序网开路

C、正序、零序并联、负序开路

D、零序、负序并联,正序开路

4、输电线路采用分裂导线的目的是( A )。

A、减小电抗

B、减小电阻

C、增大电抗

D、减小电纳

5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?(A)

A、负荷备用

B、国民经济备用

C、事故备用

D、检修备用

6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。

A、一相功率

B、两相功率

C、三相功率

D、四相功率

7、根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是( D )

A、a相超前b相

B、b相超前a相

C、c相超前b相

D、相位相同

8、电力系统有功功率电源为( B )。

A、发电机、调相机

B、发电机

C、调相机

D、发电机、电容器

9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D )

A、材料和对地高度

B、电晕损耗和电压

C、几何均距和半径

D、材料和粗细

10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。

A、优点:供电可靠性高。缺点:电压低

B、优点:供电可靠性低。缺点:造价高

C、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高

D、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂

11、电力系统的有功功率电源是(A)

A、发电机

B、变压器

C、调相机

D、电容器

12、电力网某条线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是( D )。

A、相电压B

相电压C线电压D、线电压

13、衡量电能质量的指标有( D )

A、电压和功率

B、频率和功率

C、电流和功率

D、电压大小,波形质量,频率

14、解功率方程用的方法是( A )。

A、迭代法

B、递推法

C、回归法

D、阻抗法

15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是(A)

A、电压,电流

B、电阻,电抗

C、电阻,功率

D、电流,电抗

16、线路始末两端电压的数值差是( C )。

A 、电压降落

B 、电压调整

C 、电压损耗

D 、电压偏移

17、在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是( D )

A 、两相短路

B 、两相断线

C 、单相接地短路

D 、两相短路接地

18、在电力系统标么制中,只需选定两个基准量,常选的是( B )。

A 、电压、电流

B 、电压、功率

C 、电压、电抗

D 、电流、阻抗

19、对电力系统运行的基本要求是( C )

A 、在优质的前提下,保证安全,力求经济;

B 、在经济前提下,保证安全,力求优质

C 、在安全前提下,保证质量,力求经济;

D 、在安全前提下,力求经济,保证质量;

20、电力系统分析中,无功功率的单位是( D )。

A 、VA

B 、MW

C 、MVA

D 、Mvar

21、无零序电流分量的不对称短路是( B )

A 、三相短路

B 、两相短路

C 、单相接地短路

D 、两相短路接地

22、潮流计算中的P —Q 分解法是在哪一类方法的基础上简化来的?( A )

A 、极坐标形式的牛顿——拉夫逊法

B 、直角坐标形式的牛顿——拉夫逊法

C 、高斯——赛德尔法

D 、阻抗法

23、系统中无功功率不足,会造成( D )

A 、频率上升

B 、频率下降

C 、电压上升

D 、电压下降

24、频率的二次调整是由( C )。

A 、发电机组的调速器完成的

B 、负荷的电压特性来完成的

C 、发电机组的调频器完成的

D 、励磁系统完成的

25、电力系统的有功功率电源是( A )

A 、发电机

B 、变压器

C 、调相机

D 、电容器

26、将一台双绕组升压变压器作降压变压器使用,假设高压侧实际运行电压不变,其低压侧的实际电压与使用降压变压器相比( B )。

A 、升高

B 、降低

C 、不变

D 、无法判断

27、中性点不直接接地系统,发生单相短路故障,非故障相电压上升为( C )

A 、√3倍的线电压

B 、√2倍的线电压

C 、√3倍的相电压

D 、√2倍的相电压

28、简单电力系统中,静态稳定实用判据为( B )。

A 、E dp 0d δ<

B 、E dp 0d δ>

C 、E dp 0d ω

< D 、E P 0< 29、电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为( A )

A 、发电负荷

B 、供电负荷

C 、用电负荷

D 、工业负荷

30、电容器并联在系统中,它发出的无功功率与线路电压( B )。

A 、无关

B 、平方成正比

C 、三次方成正比

D 、一次方成正比

31、我国电力系统的额定频率为( C )

A 、30HZ

B 、40HZ

C 、50HZ

D 、60HZ

32、理想凸极同步发电机,ABC坐标系下,定、转子绕组间的互感系数的变化周期为( C )。

A、0

B、π

C、2π

D、3π

33、分析简单电力系统的暂态稳定主要应用(B)

A、等耗量微增率原则

B、等面积定则

C、小干扰法

D、对称分量法

34、系统受到下列哪种扰动时能维持稳定的能力是静态稳定( A )。

A、小扰动

B、大扰动

C、无扰动

D、中等程度扰动

35、我国电力系统的额定电压等级有(D)

A、115、220、500(KV)

B、110、230、500(KV)

C、115、230、525(KV)

D、110、220、500(KV)

36、δ - t曲线被称为(A )。

A、摇摆曲线

B、负荷曲线

C、切角曲

D、电压曲线

37、根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是(D)

A、a相超前b相

B、b相超前a相

C、c相超前b相

D、相位相同

38、火电机组间有功功率经济分配的准则为(D )。

A、电阻相等

B、电压相等

C、耗量相等

D、耗量微增率相等

39、无功功率通过线路电阻时(A)

A、产生有功功率损耗

B、产生无功功率损耗

C、不产生有功功率损耗

D、既不产生有功功率损耗也不产生无功功率损耗

40、特殊相,故障处的序分量边界条件??????

I+I+I=0,U=U=U属哪种短路故障

(1)(2)(0)(1)(2)(0)

( D )。

A、三相短路

B、单相短路

C、两相短路

D、两相短路接地

41、电力系统分析中,有功功率的单位常用( C )。

A、Var

B、MVA

C、MW

D、MVar

42、中性点不接地系统发生单相接地故障,中性点对地电位升高为( D )。

A、相电压

B、线电压C

倍的相电压D

43、电力系统的主要组成部分是( D )。

A、发电机、变压器、线路及用电设备

B、输电和配电设备

C、锅炉、汽机、发电机

D、输电设备和用户

44、三绕组变压器的分接头,一般装在( B )。

A、高压和低压绕组

B、高压和中压绕组

C、中压和低压绕组

D、三个绕组都装

45、三相架空输电线路导线间换位的目的是( B )。

A、使三相导线张力相同

B、使换位杆塔受力均匀

C、使三相导线长度相等

D、减少三相参数的不平衡

46、节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( D )。

A、网络中所有节点数

B、网络中除参考节点以外的节点数

C、网络中所有节点数加1

D、网络中所有节点数加2

47、P—Q分解法和牛顿一拉夫逊法进行潮流计算时,其计算精确度是( A )。

A、P—Q分解法高于牛顿一拉夫逊法

B、P—Q分解法低于牛顿一拉夫逊法

C 、两种方法一样

D 、无法确定,取决于网络结构

48、电力系统有功功率负荷最优分配的目标是( C )。

A 、电压损耗最小

B 、有功功率损耗最小

C 、无功功率损耗最小

D 、单位时间内消耗的一次能源最小

49、发电机的单位调节功率可以表示为( D )。

A 、G G P K f

?=? B 、G G f K P ?=-? C 、G G P K f ?=-

? D 、G G f K P ?=? 50、逆调压是指( A )。

A 、高峰负荷时,将中枢点的电压调高;低谷负荷时,将中枢点的电压调低

B 、高峰负荷时,将中枢点的电压调低;低谷负荷时,将中枢点的电压调高

C 、高峰负荷,低谷负荷时中枢点的电压均调低

D 、高峰负荷,低谷负荷是中枢点的电压均调高

51、出现概率最多的短路故障形式是( A )。

A 、三相短路

B 、两相短路

C 、两相短路接

D 、单相短路接地

52、无限大功率电源在外部有扰动时,仍能保持( A )。

A 、有功功率不变

B 、无功功率不变

C 、电压

D 、视在功率不变

53、一般情况下,变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为( B )。

A 、XT(1)=XT(2)

B 、XT(1)>XT(2)

C 、XT(1)

D 、XT(1)>>XT(2)

54、中性点直接接地系统发生短路后,短路电流中没有零序分量的不对称故障形式是( C )。

A 、单相短路

B 、两相短路

C 、两相接地短

D 、三相短路

55、对称分量法适用于的系统是( B )。

A 、非线性系统

B 、线性系统

C 、非刚性系统

D 、刚性系统

56、小干扰法适用于简单电力系统的( C )。

A 、潮流分析

B 、暂态稳定分析

C 、大扰动分析

D 、静态稳定分析

57、若作用于发电机转子的机械功率大于电磁功率,发电机转子转速将( A )。

A 、增加

B 、减小

C 、不变

D 、先减小后增加

58、发电机出口发生三相短路时,发电机的输出功率为( C )。

A 、额定功率

B 、功率极限

C 、0

D 、额定功率的75% 59、500kV 高压输电网串联电容的主要目的是( D )。

A 、经济调度

B 、电压调整

C 、频率调整

D 、提高稳定性

60、利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性,当最大可能的减速面积小于加速面积,则系统的暂态稳定性将( B )。

A 、失去

B 、保持

C 、为临界稳定

D 、至少能运行30分钟后失去稳定

61、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A )

A 、负荷备用

B 、国民经济备用

C 、事故备用

D 、检修备用

62、电力系统中发生概率最多的短路故障是( D )

A 、三相短路

B 、两相短路

C 、两相短路接地

D 、单相接地短路

63、衡量电能质量的指标有( D )

A、电压和功率

B、频率和功率

C、电流和功率

D、电压大小,波形质量,频率

64、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A)

A、可靠性要求

B、经济性要求

C、灵活性要求

D、优质性要求

二、填空题

1、节点导纳矩阵的对角元素等于与该节点直接连接的(所有支路导纳的总和)。

2、采用分裂导线的目的是(减小电量和电抗)。

3、无限大功率电源指的是当电源外部有扰动发生时,仍能保持端电压和(频率)恒定的电源。

4、电能质量是指电压质量、波形质量和(频率质量)。

5、在简单系统中,若加速面积大于减速面积,系统将(失去)暂态稳定性。

6、频率的二次调整就是自动或手动地操作调频器而完成的(频率调整)。

7、无限大电力系统三相短路,短路电流由周期分量和(非周期分量)组成。

8、短路电流最大可能的瞬时值称为(短路冲击电流)。

9、电力系统中性点运行方式有:中性点直接接地、中性点不接地和(中性点经消弧线圈接地)。

10、在电力系统中,单相接地短路可以简记为(f(1)),三相短路可简记为(f(3)),两相短路可以简记为(f(2)),两相接地短路可简记为(f(1,1))。

11、电力系统是由发电机、(变压器)、线路和负荷所组成。

12、当供电电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%时,则电源可作为(无穷大功率电源)处理。

13、电能的质量指标是电压、(频率)和波形。

14、输电线路的正序阻抗与负序阻抗大小通常(相等)。

15、功率方程是由(节点电压)方程推导出的。

16、电力系统频率的调整,主要调节(有功)功率。

17、电压中枢点的调压方式分为顺调压、逆调压和(常或恒)调压。

18、变压器损耗是由(短路损耗)和(空载损耗)两部分构成。

19、节点导纳矩阵的特性为对称性和(稀疏)性。

20、三个不对称向量分解为三组对称向量的方法是(对称分量法)。

21、某系统电压基准值取UB,功率基准值为SB,则其阻抗基准值ZB(用UB和SB表示)可表示为:(ZB=UB2/SB)。

22、快速切除故障将使得系统的暂态稳定性得到(提高)。

23、线路的电压降落是指线路始末两端电压的(相量差)。

24、在标么制中,只需选定两个基准值,常选的是电压和(功率)。

25、两相短路接地的复合序网是三序网(并联)。

26、架空线路是由导线、(避雷线)、(杆塔)、(绝缘子)及(金具)等元件组成。

27、同步机转子运动方程中(PT-PE)两个量的单位是(标幺值)。

28、输电线路的电气参数有电阻、电抗、电导和(电纳)。

29、短路电流最大可能瞬时值,称为(冲击电流)电流。

30、与其他工业产品相比,电能的生产、传输、分配和消费具有(重要性)、(快速性)和(同时性)三个特点。

31、电力系统的中性点是指星形接线变压器或(发电机)的中性点。

32、110kV电力网的平均额定电压为(115KV)。

33、环网潮流的自然分布是按各支路的(阻抗)来分布的。

34、潮流计算的目的是求(功率和电压)。

35、潮流计算中的电压相位角的约束条件是为了保证系统的(稳定性)而要求的。

36、为考虑随国民经济发展的负荷超计划增长而设置一定的备用容量,称为(国民经济备用)。

37、发电机的同步电抗xd (大)于暂态电抗d

x '。 38、单相接地短路时,故障端口的复合序网为三个序网(串)联。

39、P -δ曲线称为(功角)曲线。

40、变压器中性点经小电阻接地就是接地故障时的(电气制动)。

41、用功率和阻抗表示的电压降纵分量的表达式为(△U=PR QX

U +)。

42、一组非对称的三相量可以分解成三组(对称)的三相量。

43、电力系统发生三相短路时零序电流等于(零)。

44、暂态稳定性是研究系统在(大)扰动下的稳定性问题。

45、在同一系统中,为使系统维持暂态稳定性,使极限切除角最小所对应的短路故障应是(三相短路)。

46、依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、(核电厂)、风力发电厂等。

三、判断题

保持良好的电能质量就是保持系统运行频率在50±0.5HZ 的偏移范围以内。 答案:错误

现在强调经济效益,因此稳定运行也应服从经济效益

答案:错误

保持良好的电能质量就是保持系统运行频率在50±0.5HZ 的偏移范围以内。 答案:错误

抗旱用电属于二类负荷。

答案:错误

四、简答题

1、逆调压

在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压

2、稳定运行状态

在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态

3、顺调压

在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压

4、架空线路和电缆线路各有什么特点?适用于什么场合?

架空线路裸露在空气中,容易受到外界环境条件的影响,但是投资省、施工维护和检修方便的优点,所以电力网中绝大多数的线路都采用架空线路。

电缆线路则是将电缆埋设在地下,投资相对较大,但是可以避免外力破坏和气象条件的影响,供电可靠性高,不需要架设杆塔,不影响城市美观,可以跨海送电,因而可以根据需要采用电缆线路。

5、电力系统的定义是什么?电力系统、动力系统和电力网有何区别?

电力系统概念。。。。。。(略)

动力系统不但包括电力系统,还包括发电厂的动力设备,如水电厂的水轮机、水库等等。电力网是电力系统中传输何分配电能的部分。由此可见,动力系统包括电力系统,而电力系统又包括电力网。

6、与其他工业产品相比,电能的生产、传输、分配和消费有哪三个特点 ? 具有重要性, 快速性和同时性三个特点。

7、提高静态稳定性的措施是什么?

1)采用自动调节励磁装置;

2)减小元件的电抗:1)采用分裂导线;2)提高线路额定电压等级;3)采用串联电容补偿;

3)改善系统的结构和采用中间补偿设备;

8、同步运行状态

指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度

9、常调压

在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压

10、电力系统稳定性问题

电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题

11、电力系统电压偏移的影响有哪些?

1)电压降低会使网络中功率损耗加大;

2)电压过低有可能危及电力系统运行稳定性;

3)电压过高各种电气设备的绝缘可能受到损害,在超高压网络中还将增加电晕损耗等

12、提高静态稳定性的措施是什么?

1、采用自动调节励磁装置;

2、减小元件的电抗:1)采用分裂导线;2)提高线路额定电压等级;3)采用串联电容补偿;

3、改善系统的结构和采用中间补偿设备;

13、系统备用容量有哪些?哪些是热备用?哪些是冷备用?

有负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济备用。

负荷备用和事故备用属于热备用;

检修备用和国民经济备用属于冷备用。

14、写出系统发生B 、C 两相短路,短路处的相量边界条件。

0=a I & 0=+c

b I I &&

c b U U &&= 15、试简要说明确定变压器分接头位置的基本步骤。

1)根据系统的负荷,确定变压器的分接头

2)选择分接头

3)校验所选分接头是否满足调压要求

16、进行计算机潮流计算时,节点分为哪几类?

分为三类节点,分别为PQ 节点,PV 节点和平衡节点

17、为什么采用线路串联电容补偿能提高系统的静态稳定性?

采用串联补偿能够减小电气距离,提高系统的输送功率极限,提高系统的静态稳定

性。

18、试写出AB 两相短路序分量边界条件。

1)同步发电机间不发生摇摆,且电势同相位。

2)不计负荷

3)磁路不饱和

4)短路前三相系统是对称的

5)元件只计电抗

19、电力系统中性点运行方式有哪些?

主要由锅炉(反应堆),汽轮机(水轮机)等动力设备,发电机、变压器、电力线路及用电设备组成。

20、隐极式发电机的运行极限受哪些条件的约束?

快速切除故障能够减小加速面积,减小故障后转子获得的动能、增大减速面积,从而提高系统的暂态稳定性。

21、为什么快速切除故障对提高系统暂态稳定性具有决定性作用?

不一定,有可能线路对地电纳产生的无功功率大于线路电抗上消耗的无功功率。

五、计算题

1、两系统由输电线连接,A 、B 两个系统均参加一次调频,当A 系统负荷增加1OOMW ,A 系统参加二次调频增发50 MW ,求联络线功率变化量△P AB 及系统频率变化量△f 值。

答:

()()

Hz

K K P P P P f B A GB LB GA LA 05.0400

6000050100-=+-+--=+?-?+?-?-

=? ()MW

K K P K P K P B A A B B A AB 20400

600501004000600-=+-?-?=+?-?=

? 2、已知某均一两端供电网如图所示,单位长度阻抗为r1+jx1=0.1+j0.4Ω,求功率分点。

答:

()()()()()()()MVA j j j j j j S 98.1283.1431

.408.167.875.134.01.050403011011211050

40305010155040610~12+=+++=-?++-?+++?+++?+=

()MVA j j j S S S 98.683.46

1098.1283.14~~~2

1223+=--+=-=

所以节点3既为有功分点,又为无功分点。

3、写出图示网络的导纳阵。(各元件参数为导纳)

4、简单系统的等值电路和归算至统一基准值下的参数如下图,求静态稳定储备系数KP 。

自考电力系统分析(计算题和综合题)

四、计算题(每小题7分,共28分) (1) (一)潮流分布计算 ............................................................................................................... 1 (二)经济功率分配 ............................................................................................................... 2 (三)等值电路及计算 ........................................................................................................... 3 (四)功率分布及功率分点 ....................................................................................................... 3 (五)变压器的分接头 ........................................................................................................... 5 (六)节点导纳矩阵 ............................................................................................................... 6 (七)调节功率和频率调整 ................................................................................................... 8 (八)稳定性 ........................................................................................................................... 8 五、综合计算题(每小题11分,共22分) .. (9) (一)短路点的电流与中性点电压 ....................................................................................... 9 (二)稳定性......................................................................................................................... 11 (三)调频和调压 . (13) 四、计算题(每小题7分,共28分) (一)潮流分布计算 20010135.求图示网络的末端功率~ S 2及末端电压u 2。 20021036.求图示网络的末端功率3S ~ 和末端电压u 3。 20060137.如图所示简单网络,已知②点电压U 2和功率2~ S ,求①点电压U 1和功率1~ S 20071036.如图所示简单网络等值电路,已知末端电压U 2和功率S ~2,求始端电压U 1和始~

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

电力系统分析题库有答案

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A、线电压 B、倍相电压 C、倍线电压 D、根号2倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A、直流 B、单相交流 C、三相交流 D、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A、正序、负序、零序并联 B、正序、负序并联、零序网开路 C、正序、零序并联、负序开路 D、零序、负序并联,正序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A )。 A、减小电抗 B、减小电阻 C、增大电抗 D、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A、负荷备用 B、国民经济备用 C、事故备用 D、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A、一相功率 B、两相功率 C、三相功率 D、四相功率 7、根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是( D ) A、a相超前b相 B、b相超前a相 C、c相超前b相 D、相位相同 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A、发电机、调相机 B、发电机 C、调相机 D、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A、材料和对地高度 B、电晕损耗和电压 C、几何均距和半径 D、材料和粗细

10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A、发电机 B、变压器 C、调相机 D、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是( D )。 A、相电压 B 相电压 C线电压 D、线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A、电压和功率 B、频率和功率 C、电流和功率 D、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A、迭代法 B、递推法 C、回归法 D、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A、电压,电流 B、电阻,电抗 C、电阻,功率 D、电流,电抗 16、线路始末两端电压的数值差是( C )。 A、电压降落 B、电压调整 C、电压损耗 D、电压偏移 17、在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是( D ) A、两相短路 B、两相断线 C、单相接地短路 D、两相短路接地 18、在电力系统标么制中,只需选定两个基准量,常选的是( B )。 A、电压、电流 B、电压、功率 C、电压、电抗 D、电流、阻抗 19、对电力系统运行的基本要求是( C )

1月全国自学考试电力系统分析试题及答案解析

全国2018年1月自学考试电力系统分析试题 课程代码:02310 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.目前,我国电力系统中火电厂主要有两类,即( ) A.凝汽式电厂和热电厂 B.地热电厂和热电厂 C.水电厂和火电厂 D.潮汐电厂和地热电厂 2.双绕组变压器,将励磁支路前移的T 型等值电路中,其导纳为( ) A.G T +jB T B.-G T -jB T C.G T -jB T D.-G T +jB T 3.500kV 系统的中性点运行方式经常采用( ) A.不接地 B.直接接地 C.经电抗接地 D.经电阻接地 4.电力线路的等值电路中,电阻参数R 主要反映电流流过线路产生的( ) A.热效应 B.电场效应 C.磁场效应 D.电晕损耗 5.中性点经消弧线圈接地的运行方式,在实践中一般采用( ) A.欠补偿 B.过补偿 C.全补偿 D.恒补偿 6.系统备用容量中,哪种容量可能不需要专门设置( ) A.负荷备用 B.事故备用 C.检修备用 D.国民经济备用 7.发电机组的单位调节功率表示为( ) A.K=P f ?? B.K=-f P ?? C.K=f P ?? D.K=-P f ?? 8.利用发电机调压( ) A.需要附加设备 B.不需要附加设备 C.某些时候需要附加设备 D.某些时候不需要附加设备 9.经Park 变换后的理想同步发电机的电压方程含( ) A.电阻上的压降 B.发电机电势 C.变压器电势 D.A 、B 、C 均有 10.电力系统中发生概率最多的短路故障是( )

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析选择填空题库

全国2002年10月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2.采用分裂导线的目的是减小电流和电抗。 3.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电可靠性要求。 4.潮流计算中的电压数值约束条件是由电压质量标准决定的。 5.发电机定子三相短路时为维持定子绕组的磁链守恒在定子绕组产生直流分量电流。 6.从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,得到的直接连接在发电厂负荷侧母线上的电源功率称为等值电量标准。 7.电力系统零序等值电路与正序等值电路不同。 8.短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流。 9.简单系统静态稳定依据为______。 10.减少原动机出力将提高系统的暂态稳定性。 二、单项选择题(每小题1分,共20分)从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。 11.在有名单位制中,功率的表达式为( 1 ) ①S=1.732×V×I ②S=V×I ③S=3×V×I ④S=VICOS? 12.电力系统的中性点是指( 4 ) ①变压器的中性点②星形接线变压器的中性点 ③发电机的中性点④②和③ 13.我国电力系统的额定电压等级为( 4 ) ①3、6、10、35、110、220(KV) ②3、6、10、35、66、110、220(KV) ③3、6、10、110、220、330(KV) ④3、6、10、35、60、110、220、330、500(KV) 14.有备用电源接线方式的优缺点是( 3 ) ①可靠性高、电压高 ②可靠性高、造价高 ③供电可靠性和电压质量高、造价高、调度复杂 ④供电可靠性高、调度方便、造价高 15.电能质量是指( 4 ) ①电压的大小②电压的大小和波形质量 ③电压大小,电流大小④电压大小,波形质量,频率 16.牛顿—拉夫逊迭代的主要优点是( 2 ) ①简单②收敛快 ③准确④占用内存少 17.无限大功率电源供电系统,发生三相短路,短路电流非周期分量起始值( 2 ) ①iap=ibp=icp ②iap≠ibp≠icp ③iap=ibp≠icp ④iap≠ibp=icp

自考电力系统分析报告(单项选择题)

一、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的号码写在题干后面的括号内。) 20011011.中性点经消弧线圈接地系统中一般采用( ) ①欠补偿形式②过补偿形式③全补偿形式④补偿形式不变 20011012.在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( ) ①电压、电流②电压、功率③电压、电路④电流、阻抗 20011013.电力系统分析中,阻抗指的是( ) ①一相等值阻抗②三相阻抗③两相阻抗④三相不等值阻抗 20011014.潮流方程是( ) ①代数方程②微分方程③代数方程组④微分方程组 20011015.解潮流方程的方法是( ) ①解析法②数值方法③手算法④对数法 20011016.有功功率最优分配的准则是( ) ①按等耗量微增率分配②按等比耗量③按效率相同④按消耗量 20011017.频率的二次调整是( 3 ) ①发电机组的调速系统完成的②负荷的频率特性来完成的 ③发电机组的调频系统完成的④功率确定的 20011018.同步调相机可以向系统中( ) ①发出感性无功②吸收感性无功③只能发出感性无功④既可为1,也可为2 20011019.电压中枢点是指( ) ①反映系统电压水平的主要发电厂母线②反映系统电压水平的主要变电所母线 ③1或2 ④电机输出线 20011020.无限大功率电源供电系统发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度( ) ①ABC三相相同②BC两相相同③A、B两相相同④AC两相相同 20011021.冲击系数k im的数值变化范围是( ) ①0≤k im≤1 ②1≤k im≤2③0≤k im≤2 ④1≤k im≤3 20011022.电力系统不对称短路包括几种短路类型( 单相接地短路、两相接地短路、两相相间短路等属于不对称短路。三相短路属于对称短路。就实际发生的概率来看,电力系统的短路90%为不对称短路,这90%里面90%又是单相接地短路。 ) ①1 ②2 ③3 ④4 20011023.无限大功率电源的内部电抗为( ) ①∝②0.0 ③0.3~1.0 ④1.0~10 20011024.发电机同步电抗x d暂态电抗x d′次暂态电抗x d″之间的数值关系为( ) ①x d>x d′>x d″②x d>x d′x d″ 200125.理想同步发电机ABC坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期( ) ①常数②π③2π④3π 20011026.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( ) ①小干扰法②对称分量法③牛顿一拉夫逊法④龙格一库塔法 20011027.三相短路的短路电流只包含( ) ①正序分量②负序分量③零序分量④反分量 20011028.三相短路的附加电抗等于( ) ①0 ②Z2∑+Z0∑③Z2∑④Z2∑//Z0∑ 20011029.在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳定性最差的故障应为( )

(完整word版)电力系统分析题库有答案.docx

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A 、线电压 B 、 1.5 倍相电压 C 、1.5 倍线电压 D 、 根号 2 倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A 、直流 B 、单相交流 C 、三相交流 D 、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A 、正序、负序、零序并联 B 、正序、负序并联、零序网开路 C 、正序、零序并联、负序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A 、减小电抗 B 、减小电阻 D 、零序、负序并联,正序开路 A )。 C 、增大电抗 D 、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A 、负荷备用 B 、国民经济备用 C 、事故备用 D 、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A 、一相功率 B 、两相功率 C 、三相功率 7、根据对称分量法, a 、b 、c 三相的零序分量相位关系是( A 、a 相超前 b 相 B 、b 相超前 a 相 C 、c 相超前 b 相 D 、相位相同 D 、四相功率 D ) 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A 、发电机、调相机 B 、发电机 C 、调相机 D 、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A 、材料和对地高度 B 、电晕损耗和电压 C 、几何均距和半径 D 、材料和粗细 10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A 、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B 、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C 、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D 、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A 、发电机 B 、变压器 C 、调相机 D 、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为 UN=110kV ,则它表示的是( D )。 1 C 、 1 D 、线电压 A 、相电压 B 、 3 相电压 3 线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A 、电压和功率 B 、频率和功率 C 、电流和功率 D 、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A 、迭代法 B 、递推法 C 、回归法 D 、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A 、电压,电流 B 、电阻,电抗 C 、电阻,功率 D 、电流,电抗

电力系统分析 试题第一套

第一套 一、填空题 ' d X 是同步发电机的 电抗。' q E 是同步发电机的 电势,它正比于磁 链 。 当同步发电机的外部电路突然三相短路时,由于外界阻抗减小,定子绕组 突然增大,相应电枢反应磁链也将 ,原来稳定状态下电极内部的电磁 遭到破坏。 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到瞬时的小的 时,能够自动恢复到 状态的能力。静态稳定的实用判据是 > d δ d S Eq Eq p = 。 当零序电压加在变压器绕组连接成 或中性点不接地的星形一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。 当零序电压加在变压器绕组连接成三角形或 不接地的星行一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。此时,变压器的零序电抗X0= 。 同步发电机端外突然发生三相短路时,在电磁暂态过程中,励磁绕组中的直流分量电流fa i ?和定子三相电流中同步频率交流自由分量 f ωi ?按时间常数 衰减,它是励磁绕组 与 之比。 引起电力系统较大扰动的主要原因是: 、切除或投入系统的主要元件、 。 电力系统的故障可分为 和 两大类。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 时刻,并假定在该时刻前后 内 非周期分量 的电流有效值。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。 与单回路无避雷线三相架空电力线路相比,双回路无避雷线三项架空电力线路的零序电抗值 。 电力系统静态稳定的实用判据为: ;电力系统频率的静态稳定的判据是 ; 电动机静态稳定运行的转矩—转差率的判据是 。 同步发电机基本方程式经派克变换后,内部的电磁关系仍为 。 有阻尼绕组同步发电机三相短路的暂态过程通常可分为两个阶段:短路的最初阶段称为 ;稍后阶段仍称为 。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 ,即t= 时,当冲击系数 8 .1imp =K 时, = imp I ωI 。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。( E q '' E d ' ')

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

2007年10月自考试题电力系统分析全国试卷

做试题,没答案?上自考365,网校名师为你详细解答! 全国2007年10月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.500kV系统中性点运行方式经常采用() A.不接地B.直接接地 C.经电抗接地D.经电阻接地 2.电力系统分析中,视在功率的单位常采用() A.MW B.MV ar C.MV A D.V ar 3.频率调整可以分为一次、二次和三次调节,其中可以实现无差调节的是()A.一次B.一、三次均可以 C.一、二次均可以D.二次 4.同步发电机三种电抗x d, x',d x'',之间的大小关系为() d A.x d> x'>d x''B.x d<d x'<d x'' d C. x'<x d<d x''D.d x''>x d>d x' d 5.短路冲击电流是指短路电流的() A.有效值B.平均值 C.方均根值D.最大可能瞬时值 6.环形网络中经济功率的分布规律是() A.与支路电阻成反比B.与支路电抗成反比 C.与支路阻抗成反比D.与支路导纳成反比 7.两相短路故障是一种() A.对称故障B.不对称故障 1

2 C .纵向故障 D .斜向故障 8.节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( ) A .网络中所有节点数 B .网络中所有节点数加2 C .网络中所有节点数加1 D .网络中除参考节点以外的节点数 9.阻抗为R+jX 的线路,流过无功功率时,( ) A .不会产生无功损耗 B .不会产生有功损耗 C .不会产生有功损耗,也不会产生无功损耗 D .会产生有功损耗 10.变压器等值参数B T = 3 2 N N 010 U S 100 %I -??(S )中的I 0%表示( ) A .额定电流 B .短路电流百分数 C .空载电流百分数 D .正常工作电流 11.110kV 系统的平均额定电压为( ) A .113kV B .115kV C .121kV D .120kV 12.35kV 配电网串联电容的主要目的是( ) A .电压调整 B .频率调整 C .提高稳定性 D .经济调度 13.同步发电机突然发生三相短路瞬间,定子绕组将有直流电流,计及电阻,此直流分量的衰减时间常数为( ) A .d T '' B .d T ' C .T a D .q T '' 14.中枢点调压方式中的逆调压可以在最大负荷时提高中枢点的电压,但一般最高不能超过( ) A .110%U N B .105%U N C .U N D .95%U N 15.在电力系统的有名制中,电压、电流、功率的关系表达式为( ) A .S=3UI B .S=2UI

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电力系统分析-试题第二套

第二套 一、判断题 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减, 非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生儿率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短 路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 二、选择题 1、短路电流最大有效值出现在()。 A短路发生后约半个周期时B、短路发生瞬间;C、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选()相作为分析计算的基本相。 A、故障相; B、特殊相; C、A相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是 ()。 A、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减: C、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减 到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在()。

浙江1月自考电力系统分析试题及答案解析

浙江省2018年1月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、填空题(每小题1分,共10分) 1. 消弧线圈通常采用______补偿方式。 2. 电力系统的有功电源主要有______。 3. 电力系统潮流计算,从数学上讲是一个求解______的问题。 4. 电力系统中性点直接接地的电压等级有(写出三个)______。 5. 电力系统的备用容量按容量存在的形式可分为:______。 6. 三相短路时短路容量S D的标么值等于______。 7. 某发电机容量为S G,到短路点D的转移电抗X D1(以S B为基准),则计算电抗X js1=______。 8. 串联电容在高压(220kV以上)线路中主要用于提高______。 9. 无限大功率电源是指当外界发生扰动时,能保持______和频率恒定的电源。 10. 冲击电流主要用来校验设备的______。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在 题干的括号内。每小题1分,共15分) 1. 架空三相输电线,相间距离不变,增大导线半径时其线路对地电容( )。 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定 2. 消弧线圈采用过补偿,当系统发生单相接地时,流经接地点的电流为( )。 A. 容性电流 B. 感性电流 C. 等于0 D. 电阻性电流 3. 在电力系统稳态分析的标幺值计算中,通常预先指定( )基准值。 A. 一个 B. 二个 C. 三个 D. 任意个 4. 无功功率分点是指该节点无功功率( )。 A. 注入为0 B. 由两侧线路流进该节点 C. 由该节点流向两侧线路 D. 最大 5. 可以发出和吸收无功功率的设备是( )。 A. 发电机、并联电容器 B. 并联电抗器、调相机 C. 静止补偿器、并联电容器 D. 调相机、静止补偿器 6. 线路末端的电压调整是指( )。 A. 线路始末两端电压相量差 B. 线路始末两端电压数值差 C. 线路末端电压与额定电压之差 D. 线路末端空载时与负载时电压之差 7. n个节点的电力系统,PV节点数m,用极坐标表示的雅可比矩阵为( )。 1

电力系统分析试卷A答案doc资料

《电力系统分析》试卷A 参考答案及评分标准 一、单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的序号,填入下面的答题栏内,多选不给分。每小题2分,共24分) 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的打“√”,错误的打“×”,并将答案填入下面的答题栏内。每小题2分,共24分) 三、计算题(共52分) 1、(13分)额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,不计电压降落的横分量V δ) 解: 22 2 108(2030)0.2710.407110 BC S j j MVA +?=+=+ (2分) ''(108)0.2710.4079.7937.593B C BC S S S j j j MVA =-+?=--++=-- (1分) '''40309.7937.59330.20722.407B B B S S S j j j MVA =+=+--=+ (1分) 22 2 30.20722.407(2040) 2.338 4.676110 AB S j j MVA +?=+=+ (2分) ' 30.20722.407 2.338 4.67632.54527.083A B AB S S S j j j =+?=+++=+ (1分) 已知121A V kV = 32.5452027.08340 14.332121 AB V kV ?+??= = (2分) 12114.332106.668B A AB V V V kV =-?=-= (1分) (9.793)20(7.593)30 3.972106.668 BC V kV -?+-??= =- (2分) 106.668 3.972110.64C B BC V V V kV =-?=+= (1分)

电力系统分析试题库资料

电力系统分析试题库

1.采用分裂导线的目的是( A ) A.减小电抗 B.增大电抗 C.减小电纳 D.增大电阻 2.下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 3.简单系统静态稳定判据为( A ) A.>0 B.<0 C.=0 D.都不对 4.应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C ) A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 5.频率的一次调整是( A ) A.由发电机组的调速系统完成的 B.由发电机组的调频系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6.系统备用容量中,哪种可能不需要( A ) A.负荷备用 B.国民经济备用 C.事故备用 D.检修备用 7.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A )

A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 9.中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A )A.线电压B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D.倍相电压 10.P-σ曲线被称为( D ) A.耗量特性曲线 B.负荷曲线 C.正弦电压曲线 D.功角曲线 11.顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 12.潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 13.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 14.电力线路等值参数中消耗有功功率的是(A) A.电阻 B.电感 C.电纳 D.电容

电力系统分析考试题讲解学习

电力系统分析考试题

电力系统分析考试题 一、判断题 1、分析电力系统机电暂态过程时,通常认为电磁暂态过程已经结束,即不再考虑发电机内部的电磁暂态过程。(√) 2、短路冲击电流出现在短路发生后约半个周期。(√) 3、不管发电机的各个绕组是由超导体还是非超导体构成,短路电流中的非周期分量都将逐渐衰减到零。(×) 4、当发电机定子绕组之间的互感系数为常数时,发电机为隐极机。 (√) 5、电力系统发生不对称短路时,不仅短路点三相参数不对称,电力系统其他部分三相参数也将成为三相不对称的。(×) 6、不管架空输电线路是否假设避雷线,其负序电抗都是一样的。 (√) 7、电力系统发生不对称接地短路时,故障处三相电压不对称分解出的零序电压是电力系统中出现零序电流的原因。(√)8、小干扰法既可用于电力系统静态稳定性的分析,也可用于电力系统暂态稳定性的分析。(×) 9、线路串联电容器可以提高电力系统并列运行的静态稳定性。 (√) 10、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。(√) 11、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。(×)

12、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。(√) 13、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。(叠加)(√) 14、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。(√) 15、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。(×) 16、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。 (×) 17、同步发电机转子的惯性时间常数JT反映了转子惯性的大小。(√) 18、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。(√) 19、切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。(√) 20、变压器中性点经小电阻接地可以提高接地短路情况下电力系统并列运行的暂态 稳定性(√) 21、对称分量法不能用于非线性电力网的不对称短路分析。(√) 22、不管电力系统中性点采用什么样的运行方式,其零序等值电路都是一样的。(×) 23、在三序电抗相等的情况下,三相短路与单相接地短路时故障相的短路电流相同,因此它们对于电力系统并列运行暂态稳定性的影响也相同。(×) 24、输电线路采用单相重合闸与采用三相重合闸相比较,单相重合闸更有利于提高单相接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√)

电路分析试题库(有答案) ()

第一章试题库 一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分) 1、电流所经过的路径叫做 电路 ,通常由 电源 、 负载 和 中间环节 三部分组成。 2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是、对发电厂发出的电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行 传递 、 变换 、 存储 和 处理 。 3、实际电路元件的电特性 单一 而 确切 ,理想电路元件的电特性则 多元 和 复杂 。无源二端理想电路元件包括 电阻 元件、 电感 元件和 电容 元件。 4、由 理想电路 元件构成的、与实际电路相对应的电路称为 电路模型 ,这类电路只适用 集总 参数元件构成的低、中频电路的分析。 5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为 稳恒直流 电,大小和方向均随时间变化的电压和电流称为 交流 电,大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为 正弦交流 电。 6、 电压 是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中 两点电位 的差值。 7、 电位 具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。 8、衡量电源力作功本领的物理量称为 电动势 ,它只存在于 电源 内部,其参考方向规定由 电源正极高 电位指向 电源负极低 电位,与 电源端电压 的参考方向相反。 9、电流所做的功称为 电功 ,其单位有 焦耳 和 度 ;单位时间内电流所做的功称为 电功率 ,其单位有 瓦特 和 千瓦 。 10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向称为 非关联 方向。 11、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关; 基尔霍夫 定律则是反映了电路的整体规律,其中 KCL 定律体现了电路中任意结点上汇集的所有 支路电流 的约束关系, KVL 定律体现了电路中任意回路上所有 元件上电压 的约束关系,具有普遍性。 12、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值 由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。 13、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y 形网络,各电阻的阻值应为 3 Ω。 14、实际电压源模型“20V 、1Ω”等效为电流源模型时,其电流源=S I 20 A ,内阻=i R 1 Ω。 15、直流电桥的平衡条件是 对臂电阻的乘积 相等;负载上获得最大功率的条件是 电源内阻 等于 负载电阻 ,获得的最大功率=min P U S 2 /4R 0 。 16、如果受控源所在电路没有独立源存在时,它仅仅是一个 无源 元件,而当它的控制量不为零时,它相当于一个 电源 。在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把 控制量 的支路消除掉。 二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分) 1、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。 ( ∨ )

电力系统分析计算题库完整

电力系统分析计算题 1.假设电压U 1固定不变,试就图示系统分析为什么投入电容器C 后可以降低线损和提高电压U 2。 2. 试就图示系统分析为什么对中枢点U 1进行逆调压可以对负荷点电压U 2进行 控制的原理。 3. 试就图示系统分析(a )、(b )两种情况下线路的电能损耗ΔA ,你的结论是什么? 4.某负荷由发电厂经电压为110kV 的输电线路供电。线路的参数为:R=17Ω, X=41Ω, C Q 2 1 =1.7Mvar , 发电厂高压母线电压U 1=116kV, 线路末端负荷为20+j10 MVA,求输电线路的功率损耗和末端电压U 2(计 及电压降落的横分量)。(12分) 5、某降压变电所装有两台并联工作的有载调压变压器,电压为110±5×2.5/11 kV ,容量为31.5MVA,已知最大负荷时:高压母线电压为103 kV,两台变压器并列运行时的电压损耗为 5.849 kV,最小负荷时: 高压母线电压为108.5 kV, 两台变压器并列运行时的电压损耗为2.631 kV 。变 电所低压母线要求逆调压,试选择有载调压变压器分接头。(12分) P+jQ P+jQ S ~ (h ) (a ) (b ) 20+j10 MVA U 2 2 2 T 1 1 S L

6.一双电源电力系统如下图所示,如在f 点发生b 、c 两相接地短路,求故障点处故障相电流. I fb. (初始瞬间基波分量)(取S B =60MVA, U B 为各电压级的平均额定电压)(13分) 7.如下图所示,一个地区变电所,由双回110KV 线路供电,变电所装两台容量均为31.5 MVA 、 分接头为110±4×2.5%/11KV 的变压器,已知每条线路的电抗为29.2Ω,每台变压器的电抗为40.4Ω(已归算到110KV 侧),变电所低压母线归算到高压母线的电压在最大负荷时U 2max =100.5KV, 在最小负荷时U 2min =107.5KV,变电所低压母线要求逆调压,试配合变压器变比的选择,确定采用下列无功补偿设备时的设备容量:(1)补偿设备为静电电容器(2) 补偿设备为调相机。(不要求校验)(12分) 8. 的零序励磁电抗均为∞,若变压器T 1高压母线b 、c 两相发生金属性接地短路,各元件参数如图中所示(折算到统一基准值)求故障点处的故障相电流 . I fc 。(初始瞬间基波分量)(13分) MVA X X j E d G 3013.013.01"2., ,. 1. === (1,1) U K %=10.5 60MV A U K %=10.5 31.5MV A 80km X 1=0.4Ω/km X 0=3.5 X 1 MVA X X j E d G 60125.0125.01".2, ,. 2. === 10.5kv 10.5kv 115kv 110±4×2.5%/11KV jQ c 3.01"" 11. ==X j E G (1,1) 1 .0021===X X X 12 .002 1===X X X X 1=X 2=0.3 X 0=0.7 15.025.01"12===X X j E G