文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站工程竣工验收汇报

变电站工程竣工验收汇报

变电站工程竣工验收汇报
变电站工程竣工验收汇报

XXkVXX变电站工程(土建)竣工验收汇报

(XX公司XXkVXX站施工项目部)

尊敬的各位领导、各位专家:

首先,我代表XX公司XXkVXX变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。

下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。

一、工程概况

XXkVXX变电站工程位于XXX。本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。

二、现阶段形象进度

配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX%。

三、项目管理要求

我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。

四、项目部自验收情况

1.原材料及工程试验汇总

序号名称试验组数试验情况备注

1 钢筋21 合格

2 钢筋焊接16 合格

3 砌体 2 合格

4 混凝土试块24 合格

5 砂浆

6 合格

6 抗渗试块 2 合格

7 拆模 3 合格

8 防水卷材 1 合格

现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格。

2.地基基础结构质量验收资料统计汇总

单位工程子单位工程分项

工程

检验

合格率备注

配电装置楼/ 10 25 100%

现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计25项,全数合格,合格率100% 。

3.主体结构质量验收资料统计汇总

单位工程子单位工程分项

工程

检验

合格率备注

配电装置楼/ 5 47 100%

现阶段已完成主体结构分部检验批总计47项,全数合格,合格率100% 。

4.单位工程质量验收资料统计汇总

单位工程子单位工程分部

工程

分项

工程

检验

合格率备注

配电装置楼/ 7 64 219 100%

现阶段已完成单位工程检验批总计188项,全数合格,合格率100% 。

5.隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

单位工程分部工程地基

验槽

隐蔽

验收

技术

复核

备注

配电装置楼基础 1 11 6

主体/ 16 8

装饰装修/ 22

建筑电气分部/ 8

给排水/ 2

屋面/ 2 部分未施工

户外总体 3 17 14 部分未施工

78 28

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28项,全数合格。

插入自验收照片

图1 项目部对主体结构进行自验收

6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下(公

司级专检报告):

单位工程子单位工程实测

合格

点合

格率

备注

配电装置楼/ XX XX XX%

公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格。

7.工程强制性条文执行情况

序号单位工程名称分部工程名称

执行情况

验收

结论应执行记录

(条)

已完成执行

记录(条)

1 配电装置楼基础26 26 合格

装饰装修19 18 合格

建筑电气分部 4 3 合格

给排水8 8 合格

屋面10 0 合格

户外总体41 10 合格

123 73 备注:本汇总表为各单位(子单位)工程主强行性条文执行记录汇总情况;目前位置应执行记录123份,完执行成记录73份。

8.质量通病防治措施执行情况

执行情况验收序号单位工程名称分部工程名称

结论

应执行(份) 已执行(份)

1 配电装置楼基础 1 1 合格

主体 2 2 合格

装饰装修 4 3 合格

建筑电气分部0 0 合格

给排水0 0 合格

屋面 1 0 合格

户外总体 3 0 合格

11 6

备注:本汇总表为各单位(子单位)工程质量通病防治措施执行记录汇总情况,目前位置应执行记录11份,已执行6份。

9.标准工艺应用执行情况

应用情况验收序号单位工程名称分部工程名称

结论

应执行(份) 已执行(份)

1 配电装置楼基础0 0 合格

装饰装修30 27 合格

建筑电气分部10 6 合格

给排水 5 4 合格

屋面 3 2 合格

户外总体 6 0 合格

54 39

备注:本汇总表为各单位(子单位)工程标准工艺执行记录汇总情况,目前位置应执行记录54份,已执行39份,标准工艺应用率XX%。

10.建构筑物沉降观测情况

单位工程子单位工程设计

点数

已安装

点数

观测

次数

累计最

大沉降

累计最

小沉降

累计平均沉

配电装置楼/ 12 12 7 24mm 20mm 21.75mm 开工至今,项目部一直对基准点进行了保护措施,根据土质要求,建构筑物沉降观测点图纸为12个,已施工完成12个,并进行统一编号及保护,第一次与2013年01月05日进行观测,沉降为XX,并按规范要求定期进行观测。目前已观测12点·次,单点最大沉降为24mm,累计平均沉降为21.75mm,沉降速率为XX,符合规范及设计要求。

五、质量管理体系及运行效果

1.质量管理体系

项目成立了由项目经理为组长的项目部质量创优实施小组,负责创优实施细则的具体实施。项目部建立了完善的质量保证体系,明确了各级人员的质量管理的职责,制定了详细的质量考核标准和考核细则,确保整个工程的施工质量都处于项目部和公司的受控状态。

2.质量管理体系运行效果

项目部质量创优工作小组实施现场创优课题分析、立项、分工、实施、评估等管理工作,形成由公司领导层、项目部管理层、技术人员指导层、一线班组操作层组成的创优管理网络。

项目部定期召开工程质量例会,定期进行现场质量专项检查并落实整改。加强管理、施工人员的质量意识,通过对上海市电力公司、国网公司的质量管理文件的学习、培训,使大家熟悉了施工过程中质量控制的要点。对标准工艺、强制性条文、质量通病等重要标准进行培训,并通过考试、评比、奖励的方式提高大家的学习积极性,收到了良好的效果。

六、质量管理目标:

1.工程实现“零缺陷”移交。

工程质量符合施工及验收规范要求,符合设计要求,实现零缺陷移交2.工程质量评定为优良,其中:

分项、分部工程合格率100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%。

3.工程全面应用标准工艺,标准工艺目标:项目优秀(优良率≥95%,

评分≥90分,成品应用效果100%)。

4.确保工程达标投产;工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准

及质量检验评定标准的要求。

七、质量管理情况

1.加强质量管理,实行标准化作业

项目部组织相关人员根据交流公司制定的创优目标,认真学习国网公司的“三通一标”相关文件及手册,要求各级管理和施工人员明确质量标准,并结合国网公司关于“质量通病防治”、两型一化”的要求。

2.质量检查

在程建设过程中,项目部自检率达到100%,对于重要的分部分项工程,公司组织相关人员做好专项检查,并定期或不定期进行验收和抽查,在项目各级检查过程中,发现问题要求立即整改,确保各道工序质量均能按照《示范工艺》手册的标准和创优要求落实。

3.原材料控制

严格对材料供应商的资质、业绩审查;加强对原材料、半成品和成品的进场检查,从材料源头上保证工程质量。材料进场按规范要求对规格、品种、质量、数量进行检查,在监理现场见证下进行取样并送试验室检测。对不符合质量要求的材料执行“三不”制度(不采购、不进场、不使用),坚决杜绝不合格的材料用在工程上。对原材料如钢筋、商品砼进场严格履行材质质检制度,所进钢材的品名、产地、规格、炉号、批量数及生产日期,所进商品砼的强度等级、坍落度、配合比、供量数与相应提交的质量证明书吻合。

插入取样照片

图3 原材料见证取样

4.技术准备

结合XXkVXX变电站工程实施中将面临的工作难题和挑战,项目部编

制了《技术准备及教育培训方案》。对基坑开挖等主要技术及管理难题制定了相应措施,高支模方案经专家评审,对专家的意见进行整改后实施。按照分阶段、分层次、分类型、多渠道的原则制定了教育培训计划。

5.加强《强制性条文》的学习和落实

开工前,项目部结合本工程实际,有针对性地制定《工程建设标准强制性条文》的学习计划和实施细则,开展“强制性条文”的学习与培训,并做好培训记录,以提高工程建设管理人员、施工人员对“强制性条文”的认识和理解。

在施工过程中,严格按设计图纸和“强制性条文”,保证工程质量和施工安全。每月编制有针对性的《强条执行计划表》,明确措施和范围,落实责任人,做到“专人负责、专人检查,逐条记录”。

6.积极开展防质量通病工作

针对土建工程砌体裂缝、屋面、门窗、墙面渗漏等质量通病,组织有经验的人员制定了详细的《工程质量通病防治方案和施工措施》,在每一项目施工前,组织施工人员分岗位、分工种、分层次地,有针对性地举办岗位培训和技术交底,使参建人员明确施工工艺标准和技术要求,明确各级人员职责,落实各项防质量通病措施。为高质量地完成土建工程打下了扎实的基础。

7.“标准工艺”策划情况

目前为止,本工程仍处于主体结构施工,项目部已根据设计的标准工艺,编制了《标准工艺施工实施策划方案》,并且对各班组均进行了标准工艺的宣贯和教育培训。计划在装饰装修中全面执行输变电工程的标准工艺。

八、质量控制亮点

1.给水管道预留和预埋(标准工艺编号:XXXXXXXX)

管道穿过墙壁和楼板设金属套管。套管按规范要求设止水环,此处混凝土振捣密实,防止渗水。

插入图片

图6 穿楼板管道预埋及止水片

2.墙体材料(环保淤泥砖)

本工程建筑物墙体采用为Mu10环保淤泥砖,具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。

插入图片

图9 环保淤泥砖砌筑

九、下一步工作打算

本工程建构筑物主体结构施工已基本完成,逐渐转入装饰施工及移交电气安装施工。下阶段主要做好以下工作:

根据装饰阶段施工项目,具体落实装饰标准工艺实施内容,分解到位、责任到人。重点对细部工艺进行策划与控制,包括外墙面砖勾缝密实、室外散水伸缩缝美观合理,卫生间和室内地坪地砖对缝,室内阴阳角方正,雨棚窗盘滴水线设置合理,门铰链安装平整规范,照明开关标高进出一致,屋面防水细部合理,排水口、雨水斗安装牢固并设格栅,地漏洁具设置合理,建筑接地美观,楼梯扶手美观牢固。

根据现场安装进度,做好土建交付安装前的验收及整改闭环工作。

十、结束语

在业主项目部正确领导下、XXkVXX站土建工程自开工建设以来,未发生任何人身、设备、交通、质量等事故,在安全、质量等各方面工作均达到了预期的效果,各项工作正在紧张、有序的进行中。

虽然XXkVXX变电站土建工程的建设任务相当繁重,在下一阶段的工作中,我施工项目部将扎扎实实做好各项安全、质量、进度、文明施工管理工作,不断完善和提高项目建设的过程管理水平,我们有信心、有决心、有能力圆满的完成XXkVXX变电站土建工程,为各项移交电器安装的里程碑进度目标、XXkVXX变电站质量全面创优而努力。

装修工程竣工验收汇报材料

装修工程竣工验收汇报 材料 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

********装修工程 概况和施工质量情况 汇 报 材 料 ********************** ************装修项目部 二0一*年**月**日 各位领导、专家: ************装修工程,在院方和监理的统一领导和监督管理下,以及市领导的指导下,经过****************的领导和项目部人员及全体施工人员的共同努力,已按合同质量、工期规定顺利竣工。就本工程施工情况向各位领导和专家做一简要汇报。 一、工程概况 建设单位:************* 设计单位:*************************** 监理单位:********************* 施工单位:********************* 工程质量要求:合格。 二、施工范围和施工工艺 1、承包范围:***************。

2、主要分项施工工艺 (1)、楼地面:地砖、静电地板等。 (2)、墙面:门窗套、铝塑板饰面、大理石窗台板、墙砖饰面、乳胶漆; (3)、顶面:轻钢龙骨、纸面石膏板、铝塑板、矿棉板、铝方板、乳胶漆等; (4)、其它:装饰门,钢化玻璃门、钢化玻璃隔断、油漆、水电安装,灯具、洁具安装,铁艺栏杆制作安装,卫生间隔断等。 三、工程质量控制情况 本工程自****年**月**日开工以来,在各位领导和专家的关心与指导下,经过我项目部全体员工的共同努力,现已施工完毕。在施工过程中,主要采用事前、事中、事后的质量控制手段: 1、施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作,对进 场材料、设备和人员严格按规范规定和设计要求进行审查。项目部在实际工作中具体做了以下工作: (1)抓好施工前图纸会审、技术交底工作:项目部自身预先进行审图,提出意见,然后与甲方、设计、监理沟通,把问题解决在开工前。 (2)项目部对管理人员及作业人员质素的管理,对不能满足质量要求的管理人员和作业人员及时更换。 (3)对施工机械设备进行过程能力评审:审查其施工机械设备的选型是否恰当,审查施工机械设备的数量是否足够,所有进场的施工机械设备是否都处于完好的状态。 (4)抓好材料订货前的评审和定板:订货前的控制:掌握材料质量、价格、供货能力的信息,选择好供货厂家,获得质量好的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。对主要装饰材料及建筑配件,并在订货前要求厂家提供样本或看样订货,会同甲方进行定板工作,保证材料质量符合设计要求。 (5)开工前抓好对质量通病的预防措施:项目部在工程开工前,专门针对质量通病制订了具体要求,要求每个分项工程开工前,施工班组要学习施工操作规程,还要了解质量通病的治理措施。

工程竣工验收汇报

工程竣工验收汇报 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

***工程竣工验收汇报 中国石油青海销售分公司: 由我单位承建的马坊加油站改造工程,在建设单位、监理单位的指导下,已经全部完成合同规定的工作内容,现就该工程施工内容进行汇报和评估: 一、工程概况: 该工程位于铜川市xxxx,建设单位是中国石油铜川销售分公司,施工单位是铜川市城建工程公司,监理单位是四方圆监理公司,该工程由站房、厕所、罐区、围堰、罩棚等工作内容组成,开工日期为2012年3月20日,竣工日期为2012年8月10日。 二、施工情况简述: 1、我们首先组织学习了“汽车加油加气站设计与施工规范GB50156—2002--06”,并针对本工程特点编制了施工组织设计和施工方案,并报监理单位审批。 2、建立了质量管理体系,获取和确认了公司技术质量部编制的施工 现场管理制度汇编,并在专项施工方案中制定了保证措施。 3、对进场的原材料配合监理单位见证取样及封存,送样到铜川建筑 工程检测有限公司试验室试验。 4、通过以下几方面对施工过程进行了控制:所有隐蔽工程向监理单位报验,我项目部会同建设单位、监理单位三方验收;混凝土浇筑前进行报审,监理下达浇筑令才开盘浇筑;工程质量的控制实行三检制度,对每道工序、每个分项工程都向监理单位报审,通过检查确认合格后,

才进行下道工序的施工;对每道工序及各个工种进行技术交底及质量标准要求交底,在施工过程中检查指导、落实,每个工序完成后进行验收。 5、施工过程中我们积极配合监理单位检查验收,对于现场存在的问题,主动按要求及时整改,达到合格后开始下道工序与施工,对混凝土的平整度,混凝土的观感质量等质量通病事先采取了防治措施;并制定了一系列针对性的施工方案,以确保工程质量,并取得了良好的效果。 三、工程质量技术资料的核查情况 我们本着“求真、求准、求细、求全”的原则,对该工程的技术资料通过认真地现场检查、检测、验收等记录进行整理,并按照《建汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002—06)将施工现场质量管理检查完全,工程管理综合卷等根据工程施工资料范围及组卷目录进行整理装订,质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录、观感质量验收记录,基本达到完整的要求。 四、工程质量自评依据 1、中石油铜川销售分公司马坊加油站改造的施工设计图纸 2、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156—2002--06 3、《现场设备工艺管道焊接工程及验收规范》GB50236-1998 4、《石油化工剧毒/易燃/可燃介质管道及施工验收规范》 SHJ3501-1997 5、《建筑物防雷设计规范》GB50057

变电站竣工验收汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除变电站竣工验收汇报材料 篇一:输变电工程竣工报告书 输变电工程竣工报告书 工程项目名称工程项目地址工程项目性质 *******(集团)电力建设分公司 20XX年06月22日 工程建设项目竣工验收申请报告 输变电工程竣工报告 竣 ******35KV变电站改扩建 工验收签证******(集团)电力建设分公司20XX年06月22日 书 参加工程建设的单位 建设管理单位:代表 监理单位:代表 设计单位:代表

运行管理单位:代表 施工单位:代表公章公章公章公章公章 篇二:工程竣工验收报告(变电、线路通用) 工程竣工验收报告 编号:hYsbD-QT-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇三:35KV变电站验收资料 35KV变电所竣工验收检查大纲 l总则 1.l为确保35kV大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为:

2验收检查依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90版); 2.4国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6设备制造标准 2.7防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8《火力发电厂与变电所设计防火规范》(gb50229-96)。 2.9(电力设备典型消防规程})(DL5027-93)。 2.10《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)。 3竣工验收检查应具备的条件 3.l变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

(完整版)变电站竣工资料模板.doc

(户名) KV 变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007 年月日

目录 序号内容备注1安装工程施工组织设计 2安装工程施工管理措施 3施工组织措施 4施工安全措施 5施工技术措施 , 文明措施 6施工作业指导书 7施工技术交底书 8施工主要材料工器具及设备表 9工程开工报告 10变配电设备安装检测验收报告 11变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12设备原始检查记录 13工程竣工报告 14工程质量评定表 15客户意见征询表 16竣工图 17产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18提交试验报告

(户名) KV 变电站安装工程施工组织设计 编制人:编制日期:2007 年7 月2 日审核人:审核日期:2007 年7 月2 日批准人:批准日期:2007 年7 月2 日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1 槽钢底座制装并接地。 1.2 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3 设备配套铜母排安装。 1.4 二次电缆线敷及结线安装。 1.5 配电设备调试。 1.6 设备及站内清洁工作。 1.7 配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1 各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先 10KV 开关 柜后变压器外带箱体,再 0.4KV 开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位 置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固 定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 3.1 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程

施工单位主体工程验收汇报材料

XXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXX生产项目主体分部工程 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXX有限公司XXXXXXX生产项目二标项目部 201年月日

主体分部工程验收汇报材料 尊敬的各位领导、专家:大家好! 由我公司承建的XXXXXXX厂房工程,在各位领导、专家的指导和大力支持下,经我项目部全体施工人员的共同努力,主体分部工程已顺利完成,今天特邀请诸位莅临现场对主体分部工程进行验收,在此我谨代表公司及项目经理部的全体施工人员向诸位表示热烈的欢迎,并对你们的大力支持表示衷心的感谢,下面,我们就工程概况、施工情况、技术资料情况等作如下汇报: 一、工程概况: 1、本工程位于星XXXXXXX,由XXXXXXX有限公司投资兴建、XXXXXXX 勘察院勘察、XXXXXXX有限公司设计、XXXXXXX有限公司监理、XXXXXXX 有限公司承担施工。本工程质量安全受监于XXXXXXX建设工程质量安全监督站。 2、本工程为框架结构,4层,建筑面积 m2,建筑高度,主体结构构件砼强度等级为C30、C35,屋面为轻钢结构屋面。 二、施工情况 本工程开工日期为XXX年X月XX日,开工前项目部依据图纸编制了完善的施工方案,配备了高素质的施工人员,精心组织,紧密配合,保证了工程的质量、进度,XXXX年XX月XX日通过了地基与基础分部工程验收。 三、施工质量管理 1、定位测量:根据建设单位提供的平面图和座标点,由专职测量员用全站仪定位放线,项目部技术人员密切配合,对每道轴线进行反复测量,并报请建设、监理单位人员一起复测确定无误后才进行施工。 2、隐蔽工程经现场施工技术人员及质检员检验后,报请监理单位进行检查验收合格后,才进行下道工序的施工,重要隐蔽工程更是邀请设计、质监、建设、监理单位代表进行了现场验收。 3、砼浇捣:采用“XXXXX有限公司”生产的商品砼,砼浇捣严格按规范要

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

单位工程竣工验收汇报材料

单位工程竣工验收汇报材料 一、竣工验收准备工作: 1. 完成收尾工程 收尾工程的特点是零星、分散、工程量小,但分布面广,如果不及时完成,将会直接影响项目的竣工验收及投产、使用。 项目经理部应做好收尾工程,及时摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和施工合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和收尾工程的重点制定作业计划,相互穿插施工;同时注意成品保护工作。 2. 竣工验收资料的准备 竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,项目经理部从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时在职能部门的指导、配合下按照政府有关要求编目建档。 3. 竣工验收的预验收 竣工验收的预验收,初步鉴定工程质量,避免收尾工程进度拖延,保证施工项目顺利投产、使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修或返工。 二、竣工验收的依据: 竣工验收依据主要有:施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行的施工规范及工程质量、竣工验收资料等。 三、竣工验收的标准: 竣工验收的工程项目在工程内容上按照施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行施工规范及工程质量验收转载单位工程竣工验收管理办法规范要求全部施工完毕,即室内工程全部做完,室内外地下管网及散水、明沟、沿步、斜道全部做完,

内外粉刷(贴面)完毕;建筑物、构筑物周围 2m 以内场地平整、障碍物清除,道路及下水道畅通,且水流灯亮,窗明地净。住宅工程还要求对讲系统、煤气等尽可能完成。 四、竣工验收的程序: 1. 项目经理部预检 当工程施工完后,根据工程进度计划,项目经理应组织项目部有关职能人员,对拟报竣工工程的情况和条件,对照施工图纸的要求、施工合同的规定和现行工程质量验收规范,进行检查验收。主要包括竣工项目是否符合有关规定,工程质量是否符合现行质量验收规范,竣工资料是否齐全,施工完成情况是否符合施工图纸(包括变更)及使用要求等。对工程质量外观的缺陷,装饰面层的空鼓、开裂,成品之间的相互污染,使用功能的要求等方面进行逐层、逐间、逐处铺地毯式的检查并形成检查记录(见附表一)检查记录由项目质检员汇总填写。对检查出的缺陷或不足之处,项目经理应及时组织力量整改,限期完成。 当工程项目经检验并确认完成施工图纸和合同约定内容,达到竣工验收标准后,项目部进行单位工程自评并填写《竣工验收通知单》报告公司总工。竣工验收通知单式样见附表二。 2. 公司复检 根据项目部的申请,公司总工组织工程部(生产、技术)质安部(质量)对已竣工的工程项目进行目测检查,同时逐一检查竣工验收资料是否齐备和完整,否符合政府有关要求。对检查出的缺陷或问题,责成项目经理限期整改完成。必转载单位工程竣工验收管理办法要时,公司职能部门提供指导或协助。 3. 竣工报告 当公司复检项目部的自评结果符合国家有关技术标准要求后,项目部负责填写单位工程竣工报告(见附表三)竣工报告由公司法定代

变电站工程竣工验收汇报

XXkVXX变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX 公司XXkVXX变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX变电站工程位于XXX。本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX%。 三、项目管理要求我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1.原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2.地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计25 项,全数合格, 合格率100% 。 3.主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计47项,全数合格, 合格率 100% 4.单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计188项,全数合格, 合格率100%

5.隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28 项,全数合格。 插入自验收照片 图1 项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下 (公司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格 7.工程强制性条文执行情况

竣工验收设计单位汇报材料

星城国际.西苑6#楼 设计单位工作情况报告 一、工程概况: 本项目位于郑州市中牟县白沙镇商都路与万三路交叉口,6#楼建筑面积40233.35m2,建筑层数为:地上33层,地下2层;6#楼为剪力墙结构,筏型基础; 本工程建筑工程等级二级,设计使用年限50年,耐火等级地上部分为二级、地下部分为一级;屋面防水等级为二级,地下防水等级为二级,工程抗震设防烈度7度; 二、检查依据: 1、有关法律、法规、文件规定及国家建设强制性标准 2、勘察成果文件 3、施工图纸 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、《建筑防雷设计规范》J D –102 三、工程合同履约情况: 我单位为甲级企业,所承揽该工程设计工作,是在我单位资质等级许可范围内,所有参加设计人员均持有专业注册证书,无转包现象。在合同约定时间内,双方认真执行国家规定设计程序,并且执行国家有关建设工程设计费的管理规定,我单位按时编制提供真实、准确的施工图纸,并经过审查,从而满足建设工程的规划、设计和施工需要。

参与工程建设各个环节,都认真执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。 首先设计方案,通过了图纸审查,并及时对审查后的图纸进行了调整,并出具了图纸变更说明,施工图完全符合国家强制性标准,无违反标准及设计规范情况。 四、参建工作的总体评价: 在工程建设中,我方积极配合施工单位工作,并根据建设单位意见结合实际施工条件,及时出具图纸变更及签署技术核定单,主体施工时经常到现场察看沉降观察记录及主体施工情况,确保施工顺利进行。 我方在整个工程的设计过程中,依照国家法律、法规及设计规范标准,在各方的帮助下,较好地完成了自己的工作,我单位对本工程综合评定为合格。 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 年月日

工程竣工验收监理汇报资料

____________________工程 竣工验收 监 理 汇 报 资 料 __市建设监理有限责任公司 5月30日

____________________________X工程 竣工验收监理汇报资料 __市建设监理有限责任公司受__________________有限公司委托,对____ ________________________X工程进行全过程监理。根据双方签订的《监理委托合同》,对工程进行“四控制二管理一协调”的监理工作。目前本工程已经完成,具备竣工验收条件,现就我们在本工程中的有关工程监理情况作简要汇报: 一、工程概况 1.工程名称:____________________________X 2.建设单位:__________有限公司 3.设计单位:________建筑设计院 4.施工单位:________建筑有限公司 5.建筑面积:38714㎡ 6.工程地点:__路 7.结构类型:框架五层 本工程为五层全框架结构,桩基采用Ф600钻孔灌注桩;基础采用C15素砼垫层,承台、地梁采用C30钢筋砼。砖基础采用MU10水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑。 主体柱采用C30钢筋砼,梁板梯采用C25钢筋砼。填充墙为MU10烧结多孔砖,M5.0混合砂浆砌筑,内填充墙为蒸压加气混凝土砖。 内墙面为乳胶漆罩面;外墙面采用弹性涂料罩面。外窗采用铝合金窗。屋面采用4厚SBS防水卷材防水,铺40厚挤塑保温板,上做50厚砼。 二、对承包商评价意见

本工程总承包商为________建筑有限公司,企业资质符合承包本项目要求。项目经理资格符合要求。施工单位在施工中建立了一整套较完整、有效的质量保证体系和质量管理组织机构,提出保证质量、工期、安全生产的有效管理措施;能按有关规范要求组织施工,并做到安全生产、文明施工。所采用的施工文件、技术标准和规范齐全,并且均为现行的标准、规范和法规;符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的质量规定。现场施工管理人员均有相应的上岗资格,各种上岗证齐全,工程质量从公司、项目部到班组均有人负责,使质量保证措施得到有效落实。 三、工程控制情况 1、工程质量控制 在质监站、设计院、业主等多家单位的帮助、督促、把关和协调下,在施工单位的努力工作下,本工程在施工中实现了预期的质量目标。我公司在本工程监理过程中,项目部的现场监理人员按监理委托合同的要求,根据设计图纸文件、国家建设规范以及地方有关规定进行监理。在此基础上,监理部还制定了相关的监理规划、监理实施细则,制定了监理工作目标和监理工作制度,明确各专业监理人员的工作职责,监理人员实施挂牌配证上岗。 1)认真阅读设计图纸及设计说明书,严格按照施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002等规范进行监理。 2)审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案和各项技术资料,并要求

XX变电站工程竣工验收汇报

XXkVX)变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX公司XXkVX)变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX^电站工程位于XXX本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度 配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX% 三、项目管理要求 我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1. 原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2. 地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计 25项,全数合格,合格率 100% 。 3. 主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计 47项,全数合格,合格率100% 4. 单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计 188项,全数合格,合格率100% 5. 隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28项,全数合格。 插入自验收照片 图1项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下(公 司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格7.工程强制性条文执行情况

维修改造-工程竣工验收汇报材料施工总结报告

XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程 竣 工 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程项目部 二O一七年九月

尊敬的各位领导: 您们好! 今天进行XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程竣工验收。在此,请允许我代表项目部全体员工向各级领导对我项目的指导和大力支持深表感谢!现就本工程施工情况向各位作简要汇报! 一、工程概况: XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程位于XXXXXX。工程结构及改造建筑面积:办公楼一为6层框架结构、办公楼二为3层框架结构,建筑面积为4616.88m2。本工程建设单位:西湖派出所;设计单位:中国有色金属长沙勘察设计研究有限公司,监理单位:长沙东泰工程项目管理有限公司,施工单位:XXXXXXXXXX。工程于2016年11月正式开工,至2017年8月顺利竣工。主要内容为:对院内原有外墙、屋面防水、水电线路、门窗地面、卫生间进行全方位改造;对院内停车场地及围墙进行翻新整改;新建厨房、接警中心、门卫工程等。 二、施工内容 1、加固工程:对原有建筑结构的地基、柱、梁、板进行加固。 2、拆除工程:地面面砖拆除、垫层素混凝土地面拆除、铲残损灰皮水泥砂浆、墙面砖拆除、整樘门拆除;木龙骨墙体拆除、砖墙拆除、混凝土地面拆除、拆除玻璃窗、拆除老木门等。 3、新建工程:根据图纸及业主办公要求,拆除原有内隔墙后,将原有空间进行重新布局,新增隔墙(隔断)采用实心砖墙、玻璃隔断;

涂膜防水、炉渣混凝土垫层、轻钢龙骨石膏板隔断等,新建了厨房、接警中心、门卫工程等。 4、地面铺装工程:根据各部分功能要求,分别采用300*300防滑地砖、800*800米色地面砖、800*800深色地面砖波导、600*600防静电地板、黑白根门槛石。 5、墙面装饰工程:根据各部分功能要求,分别采用玻化砖踢脚线、不锈钢踢脚线、块料墙面、仿瓷涂料墙面、乳胶漆墙面、镜面玻璃、墙面抹灰、18mm厚大芯板基层(铝塑板饰面)、轻钢龙骨石膏板吊顶;干挂墙砖墙面、成品防火板隔断、服务台木质装饰背景墙等。 6、天花装饰工程:根据各部分功能要求,分别采用38系列T 型铝合金龙骨铝扣板吊顶、仿瓷涂料顶棚、乳胶漆顶棚、轻钢龙骨石膏板吊顶、铝扣板吊顶、高晶板吊顶等。 7、门窗工程:根据各部分功能要求,分别采用成品木门、防盗门;金属玻璃地弹门、钢化玻璃固定窗、铝合金推拉窗等; 8、装饰工程:木质资料柜门、外门楣招牌钢结构基层等。 9、院内排水管道、室外地坪、围墙改造。 10、强电工程:包括JDG钢管敷设、管内穿线、电力电缆敷设、开关插座、筒灯、荧光灯、排气扇、配电箱;控制箱、总配电箱、楼层配电箱、控制开关、塑料电气配管、线槽、电气配线、格栅灯、节能灯、日光灯管、装饰灯、防雾灯;吸顶灯、有机片灯盘、射灯、灯带、标志灯、应急照明灯、疏散指示灯等。 2、给排水工程:包括PPR冷水管(热熔连接)、PVC-U塑料管排

变电站工程竣工汇报

****110kV变电站工程(电气)竣工汇报 一、工程概况: 本工程建设规模2×40MVA变压器;110kV 2回出线, 分别接入城东变及东星变, 110kV配电装置采用户内 GIS(SF6)组合电器共7个间隔;10kV采用单母线分段接线,10kV中置式开关柜三十八柜,并联无功补偿装置4×4800kar电容器组四组,接地变800kVA 二组;安装保护屏、测控屏、交,直流屏二十三柜。以上电气工程安装及调试、载波通信及综合自动化安装、调试。 本工程由****电业局筹建;福建**兴电力设计院有限公司设计;******盛监理有限公司监理;******兴电力工程建设有限公司承建 二、工程施工进度情况: 1、电气施工队于2007年10月22日进驻现场。 2、10kV配电装置与10kV无功补偿装置安装: 本工程10kV高压开关柜10月23日开始就位安装,10月下旬全部安装完成。10kV 电容器组于10月27日开始设备搬运,设备安装,11月上旬4组电容器组安装完毕。10kV 接地变于11月2日开始设备搬运,设备安装。11月9日开始控制电缆敷设,11月24日二次接线完成,10kV单体调试12月1日基本完成。 3、本工程安装两台40MVA主变压器,主变压器于2007年11月10日运抵现场就位。安装前施工技术人员据厂家技术资料、相关规程编制了《主变压器安装技术措施》,作为施工作业指导并对施工人员交底。11月23日开始进行主变吊罩检查,11月29日完成附件安装。 4、110kV配电装置GIS设备于2007年11月13日到货,11月15日就位安装,12月4日安装完毕,12月10日单体调试基本完成。 5、2007年12月7日向工程公司提交验收,由本公司安全质量部12月12日组织进行了三级质量验收。 6、监理单位初检时间:2008年1月7日组织质量验收。 7、业主验收时间:2008年1月16日组织质量验收。 8、2008年1月30日,3月5日业主分别组织再次质量验收。业主验收及复验收共提 出整改问题共272条。 现已完成各级质检整改,并经监理、业主逐条确认整改到位,具备竣工投产条件。

最新施工单位验收汇报材料

XXXXXXXX项目 竣工验收汇报材料 各位领导、各位专家: 大家好! 现在我代表XXXX集团有限公司对XXXXXXXX工程的施工情况作一简要汇报。 一、工程概况: XXXXXX项目由XXXXXXX有限公司投资,XXXXXXX设计研究院有限公司设计,XXXXXX勘察股份有限公司负责地质勘察,XXXXXX监理有限公司负责现场监理,XXXXXX集团有限公司承建。地下车库为框剪地下一层,建筑面积XXXX ㎡;XXXX楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX为框架三层,建筑面积XXXX㎡;公厕为砖混一层,建筑面积XXXX㎡。 桩基工程:全部采用预应力管桩。 砼工程:垫层砼强度全部为C15;地下车库底板砼强度为C30S8;地下室墙板、柱砼强度为C35;顶板为C30S6。XXXX楼±0.000以下砼为C35,六层以下柱、墙为C35,梁板为C30;六~十三层柱、墙为C30,梁板为C25;十四层梁板及以上均为C25;XXXX楼:八层以下柱、墙为C35,梁板为C30;八层~十三层柱、墙为C30,梁板为C25;十四层梁板及以上均为C25。 砌体工程:基础采用砼标准砖及M7.5水泥砂浆实砌;主体采用MU5.0特拉块及A3.5混凝土加气块及MU10蒸压灰砂空心砖,M5.0混合砂浆实砌。 屋面工程:地下车库为种植屋面,XXXX楼为瓦屋面。 楼地面工程:为水泥砂浆面层。 门窗工程:采用铝合窗+中空玻璃。

粉刷工程:内墙采用涂料饰面;外墙商铺部分为面砖饰面,以上为涂料饰面。 二、工程质量管理: 1、本工程自开工以来,在施工中,我们严格遵守《建筑法》、工程建设强制性标准条文,认真实施《建设工程质量管理条例》,施工前我们根据实际情况,认真编制施工组织设计,建立了质量管理体系和质量保证体系,为保证工程顺利竣工,施工单位科学有效地组织施工,合理安排精品文档 施工进度,并做到质量管理人员和特种作业人员持证上岗。 2、在施工中严格控制原材料、成品、半成品的进货渠道和产品质量,项目材料员、质量员严格把好材料质量关,根据设计要求,选择合格的材料;检查材料合格证及出厂检测报告等,原材料一律送方圆检测中心进行复试,检验合格后,才在工程中投入使用。随机抽样做砼及砂浆试块,各类试块经试压全部合格,并经数理及非数理统计评定全部合格。 3、对各个分项工程:模板、钢筋、混凝土、砌体等实行质量预控,每道工序建立复核制度,发现问题及时纠正,各班组进行自检、互检,做到质量管理人人有责。 4、隐蔽工程经施工单位检查合格后,再通知监理、建设等单位,经共同验收合格后,才进行下道施工。 5、沉降观测点设置情况:根据设计施工图纸设置,各楼的累计沉降值和相对沉降差均未出现异常,沉降基本均匀,符合设计与规范要求。 6、装饰工程质量总体评价:建筑装饰装修分部包括地面子分部、抹灰子分部、门窗子分部、饰面砖子分部、涂饰子分部、细部子分部等6个子分部工程,评定均为合格。 7、节能工程: 墙体保温:采用无机保温砂浆; 门窗节能:采用中空玻璃;

市政道路工程竣工验收汇报材料

XXXXXXX市政道路工程竣工验收汇报材料 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的XXXXXXXXX项目竣工验收会,首先我代表X X X X 工程有限公司向A B C市X X X建设有限公司、A B C市市质检站领导以及勘察、设计、监理等各位专家对我公司工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2013年3月6日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁困难及施工区域原管线众多拆迁难度大等诸多障碍,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2014年5月25日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 XXXXXXX市政道路工程为BT投资城市道路拓宽工程,总长2.94km。道路两侧各拓宽5.75-12.75m不等,整个单位工程施工内容包括:道路工程(包含箱涵5座)、交通工程(标志、标牌)、排水工程、电力工程、通信工程、路灯照明工程6个子单位工程。工程道路结构拓宽标准断面共分3段,分别为: 第1段从A路至B路口两侧拓宽分别为12.75米,其中绿化分隔带1.5米,非机动车道3米,人行道4.25米,为花岗石面层铺设; 第2段从B路至C路段两侧拓宽分别为12.25米,其中绿化分隔带1.5米,非机动车道3米,人行道3.25米,为透水砖面层铺设; 第3段从C路口至终点左侧拓宽为5.75米,其中绿化分隔带1.5米,非机动车道为4.25米;右侧拓宽为12.25米,其中绿化分隔带1.5米,非机动

车道3米,人行道2.25米,为透水砖铺设。 工程合同总造价为14351.6367万元(大写:1亿肆仟叁佰伍拾壹万陆仟叁佰陆拾柒元整),总工期为360日历天。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路两侧存有大量的管线,具体包括燃气、给水、通信、国防光缆、高压电杆、电缆;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(如对原有管线的保护专项施工方案、抛石挤淤专项施工方案、安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时,征地拆迁的困难又出现在面前,我公司本着坚持为临港作贡献的原则,给业主交满意答卷的心态,对道路征地不统一进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 为保质量、树形象、出效果,配合业主建设需要;业主要求我公司在2个月内将K0+680-K0+980(化工路口至B路口)作为施工示范段。我公司针对此要求进行施工调整,增加机械及施工班组,调整投资方案,加班加点施工。在业主及相关单位领导的指导下,奋战60天顺利完成示范段施工,并按业主要求将此段作为典范推行到整个工程的其他段。最终在业主要求的期限内圆满完成了整个工程项目。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有

电力线路及变电站安装工程竣工检查验收规范(DOC)

附件: 电力线路及变电站安装工程 竣工检查验收规范1.架空电力线路部 (3) 1.1验收时应按下列要求进行检查 (3) 1.2验收时应提交下列资料和记录 (3) 1.3验收资料目录 (3) 2.电缆线路部分 (6) 2.1验收时应按下列要求进行检查 (6) 2.2验收时应提交下列资料和记录 (6) 3.变电站一次部分 (8) 3.1变压器 (8) 3.1.1验收时应按下列要求进行检查 (8) 3.1.2验收时应移交下列资料和记录 (9) 3.2六氟化硫断路器............. 3.2.1验收时应按下列要求进行检查3.2.2验收时应提交下列资料和记录3.3隔离开关................... 3.3.1验收时应按下列要求进行检查3.3.2验收时应提交下列资料和记录3.4避雷器..................... 3.4.1验收时应按下列要求进行检查.. 9 (9) (10) .10 (10) (11) 11 (11)

3.4.2验收时应提交下列资料和记录11 3.5电容器 (12) 3.5.1验收时应按下列要求进行检查12 3.5.2验收时应提交下列资料和记录12 3.6互感器 (12) 3.6.1验收时应按下列要求进行检查12 3.6.2验收时应移交下列资料和记录13 3.7母线安装 (13) 3.7.1验收时应按下列要求进行检查13 3.7.2验收时应提交下列资料和记录13 3.8高压开关柜 (14) 3.8.1验收时应按下列要求进行检查15 3.8.2验收时应提交下列资料和记录16 3.9变电站一次部分验收资料目录 (16) 4.变电站二次部分 (18) 4.1验收时应按下列要求进行检查 (18) 4.2验收时应提交下列资料和记录 (19)

市政道路工程竣工验收汇报材料施工单位

目录 一、参建各方及工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、施工依据、质保体系、技术管理。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、施工安排及技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 四、工程完成情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 五、工程施工质量评定情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 六、单位工程质量评定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 一、参建各方及工程概况 (一)参建各方 建设单位:***城乡建设有限公司 施工单位:*****建设工程有限公司 设计单位:******有限公司, 监理单位:*******监理有限公司 勘察单位:******地质勘察院 (二)工程概况 ****************工程,于2012年9月21日通过公开招标中标(中标通知书编号:琼政招投标〈2012〉0518号),于2012年9月25日签订施工合同,于2013年5月28日开工,于2015年7月16日竣工。 本工程由**********和******组成,********工程全长1360米,路幅宽度为60米,横向布置为60米(路幅)=9米(人行道)+米(自行车道)+米(机非绿化分隔带)+米(车行道)+米(中央绿化分隔带)+米(车行道)+米(机非绿化分隔带)+米(自行车道)+9米(人行道)。起点(K1+340)接北段终点,路线自北向南至终点K2+700与************第二标段相接,中

间与规划**路、*****等相交。合同工作内容有:道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电缆沟工程。路面结构为水泥混凝土路面,结构层为20CM厚级配碎石层+20CM厚6%水泥稳定碎石层+24CM 厚抗折混凝土层。雨污水分流两侧均有分布,污水检查井为钢筋混凝土检查井,雨水为砖砌检查井。桥涵有1-16m刚架拱桥1座、盖板式涵洞2座。 ************工程施工桩号为K0+255-K0+,路幅宽度为20米,横向布置为20米(路幅)=米(人行道)+12米(车行道)+米(人行道)。合同工作内容有:道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。路面结构为水泥混凝土路面,结构层为20CM厚级配碎石层+20CM厚6%水泥稳定碎石层+24CM厚抗折混凝土层。雨污水分流,污水检查井为钢筋混凝土检查井,雨水为砖砌检查井。桥涵有2×30m连续小箱梁桥1座。二、施工依据、质保体系、技术管理 (一)施工依据 1、严格按照施工图及相关变更资料文件施工。 2、为确保工程质量目标的实现,严格按照现行国家行业标准CJJ1-2008的规定及相关的强制性规范条文指导施工。 3、施工合同。 4、经过批准的实施性施工组织设计。 (二)技术管理措施和质保体系 1、本工程质量目标为合格,为保证质量目标的实现,我司成立以项目经理为首,技术负责人、专职质检员、试验员为辅的技术质量管理小组,负责工程施工的质量管理工作。