2 施工技术措施

2.1 对局部软弱地基进行处理

尽管设计要求SBR池对地基的承载力不高,但对不均匀沉降反应较为敏感,如果局部软弱地基处理不好,很容易使池体产生裂缝。本工程基础开挖至设计标高后,遇到杂填土即清理干净,然后从最低处开始填土,填土料采用粘性土,有机物含量不超过5%,土料的含水量控制在2%之内,整片分层回填碾压,换填的地基在回填时分层检验,当检测的地基密实度达到设计要求——93%时进行下一道工序,否则重新换填碾压,直到合格。

2.2 高温季节底板及下端池壁混凝土施工的技术措施

大体积混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度应力和收缩应力,是导致结构出现裂缝的主要因素。因此,主要采用减少水泥用量以控制水化热,降低混凝土出机温度以控制浇筑温度,并采取保温养护等综合措施来限制混凝土内部的最高温升及其内外温差,控制裂缝并确保高温情况下顺利泵送和浇筑。

(1)限制水泥用量降低混凝土内部水化热。

①选择水泥。选用水化热较低的#425矿渣硅酸盐水泥。其早期的水化热与同龄期的普通硅酸盐水泥相比,3d的水化热约可低30%。

②掺加磨细粉煤灰。在每立方米混凝土中掺加粉煤灰75kg,改善了混凝土的粘聚性和可泵性,还可节约水泥50kg。根据有关试验资料表明,每立方米混凝土的水泥用量每增减10kg,其水化热引起混凝土的温度相应升降1~1.2℃,因此可使混凝土内部温度降低5~6℃。磨细石灰粉煤粉掺入混凝土内,对混凝土的和易性,可塑性,泌水性及强度都有不同程度的益处,对混凝土的干缩也无不良影响。在保证混凝土强度不变的情况下,在C20、C30等级范围内每立方米混凝土可用30kg粉煤灰代替20~30kg水泥,使混凝土单方放热量降低了25%。用掺粉煤灰来降低水泥用量而减少混凝土的水化热从而降低混凝土出机温度有较好的效果。

(2)用原材料降温控制混凝土出机温度

根据由搅拌前混凝土原材料总热量与搅拌后混凝土总热量相等的原理,可求得混凝土的出机温度T,说明混凝土的初级温度与原材料的温度成正比,为此对原材料采取降温措施:①将堆场沙、石子连续浇水,使其温度自浇水前的56℃降至浇水后的29℃,且可预先吸足水分,减少混凝土塌落度损失;②虽混凝土中水的用量较少,但它的比热最大,故在搅拌混凝土用的3只贮水池内加入冰块,使水温由31℃降到24℃。这样一来,经计算出机温度T为32.8℃,37次实测的平均实测值33.2℃,送达现场的实测温度为34.60℃,从而使入模温度大为降低。

(3)混凝土输送、浇筑及保湿保温养护。

(1)为不使混凝土输送管道温度过高,在管道外壁四周用麻袋包裹,并在其上覆盖草包并反复淋水、降温。②考虑混凝土的水平分层浇筑装拆管道过于频繁,施工组织工作难于实施,故采取斜面分层浇筑,错开层与层之间浇筑推进的时间以利下层混凝土散热,但上下层之间严格控制,不得超过混凝土初凝时间,不得出现施工“冷缝”。由于泵送混凝土的浆体较多,在浇筑平仓后用直尺刮平。约间隔1.5h,用木蟹打压两次,以免出现表面收水裂缝。③混凝土抹压后,当人踩在上面无明显脚印时,随即用塑料薄膜覆盖严实,不使透风漏气、水分蒸发散失并带走热量。且在薄膜上盖两层草包保湿保温养护,以减少混凝土表面的热扩散,延长散热时间,减少混凝土内外温差。经实测混凝土3天内表面温度在48~55℃之间,且很少发现混凝土表面有裂缝情况。

2.3 变形缝的施工技术措施

本工程变形缝采用10mm厚QZ1-300型橡胶止水带。变形缝一般为防水构件的薄弱环节,而本工程的池体变形缝较长,总长达到564米。

(1)为了防止变形缝处漏水,止水带安装时特别注意防止破损,采取可靠的方法固定,使用Φ20预应力卡环与箍筋焊接,将卡环搭接部分张开以后产生预应力将橡胶止水带夹住。

(2)同时尽量减少止水带接头,在确需要采用接头时,聘请生产厂家的专业技术人员进行粘结,确保了接头的质量。

(3)注意将止水带表面清洗干净,加强止水带周围特别是止水带下部混凝土的震捣密实,保证了止水带和混凝土的粘结质量。

2.4 施工缝的施工技术措施

(1)为了防止施工缝漏水,墙体水平施工缝在基层混凝土浇筑时预埋厚δ=1.2mm,宽b=400mm 通长镀锌止水钢板。

(2)施工缝表面凿毛,松动石子应凿除并用压力水清洗干净。

(3)混凝土浇筑前24小时内将基层面浇水湿润,并铺一层厚约5cm与混凝土配合比相同的水泥砂浆一层。

(4)为了防止模板与原混凝土墙体之间漏浆,在模板与原混凝土墙体之间夹5mm厚的橡胶海绵。

2.5 后浇带的施工技术措施

由于后浇带纵贯整个池体,经过多方洽商,决定由我公司委托某建材公司对SBR池后浇带混凝土外加剂掺量进行配比实验,试验报告的主要数据如下:外加剂名称FDN-330A,掺量2.20%,试配试块C30,3天龄期的抗压强度为27.5Mpa,达到强度标准值的92%,7天龄期的抗压强度为32.0Mpa,达到强度标准值的107%,设计院根据试验报告的结果确认此配合比,后浇带混凝土在最后一块底板混凝土浇完48天后施工,其搅拌时间比普通混凝土延长60~120S。

3 满水试验

(1)待水池混凝土强度达到设计强度后,先在池壁上作好标高的标志,以不超过2m/d的速度灌入清水,第一次充水至设计水位的1/3时,第二次充水至设计水位的2/3时,第三次充水至设计水位,相邻两次充水时间不少于24h,同时进行沉降观测并做好记录。

(2)在按设计水位标高充满水24h后,用以下方法测定水池24h渗水量:事先做直径为50cm,高30cm的敞口钢板水箱,要求绝对不渗漏,将其灌满水后在同等日照条件下进行蒸发量测试。

水池渗水量计算:24小时后用水位测针准确测出池壁水位减少高度,计算出减水量扣除蒸发量,判断是否符合实际渗水量不超过2L/m2.d的规范和设计要求。

(3)同时在业主和监理工程师的监督下,对池外壁认真进行外观检查,有无渗漏点及水印湿迹,并填写记录表。

4 结束语

本工程经各有关单位的严格检查,SBR池未发现有害裂缝,仅表面有个别收水裂缝,混凝土密实平整光洁,无蜂窝麻面,无任何渗漏现象,最大渗水量为1.38L/m 2.d,占设计渗水量允许值的69%,满足了设计要求,本工程经过综合评定为“优良”工程。

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (4) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (6) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (7)

一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍: 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。

三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 1、施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水 2、六个池子分两次注水。第一次注水的水池:其他废水事故池、合成废水事故池、气化废水事故池(池底标高均为-4.500),三个池子同时注水;第二次注水的水池:高含盐事故池、两个初期雨水池(池底标高均为-6.500),三个池子同时注水。 五、闭水试验方法 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防

水池满水试验复习过程

水池满水试验

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资14888.26万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)。 本工程于2011年3月正式开工建设,计划2012年5月底竣工投产。 2、编制说明 编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000立方米清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 消防泵房工程设计图纸 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备

组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备 4、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2) 预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3) 池内杂物清扫干净; 4) 注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5) 在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6) 设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上50㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 1、注水 1) 采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;

水池满水试验规定(闭水试验)

构筑物满水试验得规定 一、水池满水试验前得必备条件 水池满水试验就是水工构筑物得主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体得混凝土或砖、石砌体得砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体得防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用得充水、充气与排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全得措施已满足要求; (10)满足设计得其她特殊要求。 二、水池满水试验得准备 (1)选定好洁净、充足得水源;注水与放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部得通气孔、人孔盖已安装完毕,必要得防护设施与照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量得设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 得敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。 三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深得l/3。对大、中型池体,

可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水得间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h得水位下降值,计算渗水量,在注水过程中与注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时得水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针得读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针得初读数; 4.测读水位得初读数与末读数之间得间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定得渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定得渗水量超过允许标准,而以后得渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测得时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量得设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝得敞口钢板水箱,并设有测定水位得测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池得渗水量按下式计算: A1 q= —〔(E1-E2)-(e1-e2)〕 A2 式中: q渗水量(L/㎡、d); A1 水池得水面面积(㎡); A2 水池得浸湿总面积(㎡);

水池满水试验方案

目录 一、工程概述及编制说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、施工组织及技术准备 (2) 1、施工组织 (2) 2、技术准备 (2) 3、人员准备 (3) 4、施工准备 (3) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (4) 1、注水 (4) 2、水位观测 (4) 3、蒸发量的测定 (5) 4、水池渗水量的计算 (5) 5、满水试验的标准及记录表格 (5) 四、满水试验方案 (7) (一)、试验程序 (7) (二)、准备工作 (7) (三)、试验方法 (8) 五、水池渗漏处理 (10) (一)、渗漏问题概述 (10)

(二)、堵漏主要材料的性能及特点 (10) (三)、主要处理方法 (12) (四)、注意事项 (15) 六、安全措施 (16) XXXXXXX污水处理厂二期工程 水处理构筑物满水试验专项施工方案 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 本工程为二期工程,项目容包括:生化池、沉淀池、回流污泥泵池、澄清池、滤站(反冲洗泵房、反冲洗鼓风机房、变配电站、控制室与一期共用)、再生水清水池。 2、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规》(GB50141-2008)工程设计图纸

水池闭水试验施工方案模板

水池闭水试验施工 方案

唐山市某供水工程净水厂 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省某公司 唐山市某供水工程净水厂项目部 5月25日

一、工程概况....................................................................错误!未定义书签。 二、主要材料及要求........................................................错误!未定义书签。 三、闭水试验应具备条件 ...............................................错误!未定义书签。 四.闭水试验程序................................................................错误!未定义书签。 五、闭水试验方法............................................................错误!未定义书签。 六、渗水量计算................................................................错误!未定义书签。 七、闭水试验标准............................................................错误!未定义书签。 八、安全............................................................................错误!未定义书签。 九、施工注意事项............................................................错误!未定义书签。 十、水池满水试验记录表 ...............................................错误!未定义书签。

水池做满水试验及验收

水池做满水试验前应具备的条件 1)根据该规范第5.1.4条规定,水池满水试验前应具备以下条件: ①池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度; ②现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; ③装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前; ④砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后; ⑤砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。 2)根据第5.1.5条规定,水池满水试验前,应做好下列准备工作: ①将池内清理干净,修补池内外缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门,不得渗漏; ②设置水位观测标尺; ③标定水位测针; ④准备现场测定蒸发量的设备; ⑤充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。 水池满水试验的技术要求: (1)构筑物水池满水试验的程序 试验准备——水池注水——水池内水位观测——蒸发量测定——有关资料整理。 (2)构筑物满水试验要点 ①注水:向池内注水分三次进行,每次注水为设计水深的1/3.注水水位上升速度不宜超过2m/24h,相邻两次注水的间隔时间,应不少于24h,每次注水后宜测读24h的水位下降值。 ②外观观测:对大中型水池,可充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。在充水过程中,对池外观进行检查,渗水量过大时停止充水,进行处理。

③水位观测:池内水位注水至设计水位24h以后,开始测读水位测针的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于24h.水位测针的读数精度应达到0.1㎜. ④蒸发量的测定:有盖水池的满水试验,对蒸发量可忽略不计。无盖水池的满水试验的蒸发量,可设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 5.3 验收 5.3.1污水管、合流污水管及湿陷性黄土、膨胀土地区的雨水管,在回填土前应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268进行严密性试验。 5.3.2 管渠竣工验收时,应核实竣工验收资料,并进行复验和外观检查。应对下列项目应作出鉴定,并填写竣工验收鉴定书: 1 管渠的位置及高程; 2 管渠及附属构筑物的断面尺寸; 3 外观; 4 其它。 5.3.3在符合下列条件时,可进行水池满水试验: 1 池体的混凝土或砖石砌体的砂浆已达到设计强度; 2 现浇钢筋混凝土水池的防水层和防腐层施工及回填土以前; 3 装配式预应力混凝土水池施加预应力后,保护层喷涂前; 4 砖砌水池防水层施工后; 5 石砌水池勾缝后。 5.3.4 水池满水试验前应完成下列工作: 1 将池内清理干净,修补池内外缺欠,临时封堵预留孔洞、预埋管口和进出水口等,检查进水和排水闸阀,不得渗漏;

污水处理厂水池闭水试验施工方案-

一、工程概况 (2) 一、主要材料及要求 (5) 三、闭水试验应具备条件 (5) 四.闭水试验程序 (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、沉降观测 (8) 七、闭水试验标准 (8) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9)

一、工程概况

3、编制依据: 3.1《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 3.2《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》(SH/T3535-2002)

3.3《石油化工施工安全技术规程》(GB50484-2008) 3.4《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005) 3.5盈创公司《质量手册》,AHYC/M-2010《管理手册》;2010B版《程序文件》。 二、主要材料及要求 1、DN100管道泵、无缝钢管,闸阀:要用于闭水试验时给水池与水池之间注水用; 2、Φ150潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 3、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 4、刻度尺; 5、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测 量); 6、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用消防水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,

水池闭水试验施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程污水处理厂建安施工 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:陕西建工集团设备安装工程有限公司 咸阳机场项目经理部 编制时间:2010年07月15日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (4) 三、闭水试验应具备的条件 (5) 四、闭水试验程序....................................................... .. (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、渗水量的计算 (8) 七、闭水试验标准 (9) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9) 十、满水试验记录表 (10)

一、工程概况 1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。 本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量);

5、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。

游泳池闭水试验方案最终版1

徐州市丁楼净水厂工程闭水试验方案 一、工程概况 1、徐州市丁楼净水厂工程位于徐州市泉山区。丁楼净水厂设计规模40万m3/d,主要工程内容包括取水泵房、折板絮凝斜管沉淀池、综合加药间、变配电间、污泥组合池、平衡池、出水渠道与景观设施及综合办公楼、门卫室等辅助生产生活设施。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵两台2台65m3/h,胶皮管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺 4、施工人员:每天3个台班,每个台班2人。 三、闭水试验进度安排计划 2#池体闭水试验:2014年8月23日-2014年8月30日 4#池体闭水试验:2014年8月30日-2014年9月4日 5#池体闭水试验:2014年9月5日-2014年9月10日 6#池体闭水试验:2014年9月11日-2014年9月15日 3#池体闭水试验2014年9月16日-2014年9月20日 1#池体闭水试验:2014年9月21日-2014年9月26日 小型池体闭水试验穿插中斜管沉淀池中间进行 取水泵房闭水试验:2014年9月27日-2014年10月3日 排泥池闭水试验:2014年10月4日-2014年10月10日 四、闭水试验程序 施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水——池内清理——下道工序的施工 五、闭水试验方法

1、施工准备 水的取源点:施工及生活用水为现场打井供水,不能满足水池闭水要求。与建设单位、监理单位多次沟通后,水源自丁楼北侧黄河道内取水,在河道较深处,采用2台65m3/h大功率潜水泵作为水源(安装水泵前先在河底码一层石块,把水泵放到石块上,以免水泵运行后抽起河底的泥沙),采用两根DN100的钢丝胶皮管眀敷至2#斜管沉淀池每根约90米,电源在北侧配电室接出2根YC-5×6电缆每根约100m,配合潜水泵使用,并配置2台100A机械专用箱。根据现场施工工序,先对2#斜管沉淀池进行闭水试验,随后各池体相继进行试验。将故黄河水输送到2#协管沉淀池。根据水泵流水量,放水放满2#斜管沉淀池大概需要1.5天。同样的方法对4#斜管沉淀池进行满水试验。 池壁洞口封堵:先将2#斜管沉淀池池壁套管封堵,(每座沉淀池DN300刚性防水套管1个,DN400刚性防水套管2个,DN900刚性防水套管1个),池壁排水渠出口封堵后,然后进行充水。各池壁套管封堵方法如下图:

市政工程 水池满水试验记录

水池满水试验记录 试验表36

附录一水池满水试验 时间:2007-10-19 来源:作者: (一)充水 1.向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水力设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。 对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明原渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2.充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3.每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.充水时的水位可用水位标尺测定。 2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测计测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。 3.充水至设计水深后至开始进行修水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。 5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 (三)蒸发量测定

1.现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并没有测定水位的测针。水箱应检验、不得渗漏。 2.水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。 3.测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 (四)水池的渗水量按下式计算: (附1.1) 式中q——渗水量(L/m2·d); A1——水池的水面面积(m2); A2——水池的浸湿总面积(m2); E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm); E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即未读数(mm); e1——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm); e2——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。 注:①当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e1。 ②雨天时,不做满水试验,渗水量的测定。 ③按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。

水池满水试验

水池满水试验 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

水池满水试验 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 侨立水务永川三水厂建设项目,系侨立水务设计规模20万吨/日的第三水厂一期工程(设计规模10万吨/日)的净化厂建设工程,工程概算总投资万元。 净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤池一组八格、5000立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)、辅助构筑物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系统一套)、附属构筑物(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)。 本工程于2011年3月正式开工建设,计划2012年5月底竣工投产。 2、编制说明 编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池,两个5000立方米清水池等工程满水试验施工的指导性文件。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) 消防泵房工程设计图纸 以往类似工程施工经验 二、施工组织及技术准备 1、施工组织 首次在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 2、技术准备 组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3、人员准备

4、施工准备 池体混凝土的表面处理 1) 池壁加固螺栓割除,用高一标号的微细水泥砂浆抹平修补好砼表面; 2) 预留工艺管道采用闸阀或盲板封堵。 3) 池内杂物清扫干净; 4) 注水采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水;试水完毕后,池内的水由排水阀排出。 5) 在加盖清水池等满水试验时,人孔处安置照明灯,便于夜间观察、注水; 6) 设置水位观测标尺、标定水池最高水位,安装水位测针;标尺用木方制作(高度由池底到人孔上50㎝),分别在三次注水平面处安置刻度尺,用木方固定在人孔处。 三、满水试验步骤及检查测定方法 1、注水 1) 采用麻柳河河水作为水源,使用水泵从河中直接取水,向待试验池内注水; 2) 向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2m/d,相邻两次充水地间隔时间,不少于24h,以便混凝土吸收水分后,有利于混凝土微裂缝的愈合。

水池满水试验

水池满水试验 附录一水池满水试验 (一)充水 1(向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2(充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3(每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。 4(当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1(充水时的水位可用水位标尺测定。 2(充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。 3(充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4(测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间,应为24h。 5(连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。 (三)蒸发量测定

1(现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 2(水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。 3(测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。 (四)水池的渗水量按下式计算: (缺公式) (附1.1) 2 式中:q——渗水量(L/m?d); 2 A1——水池的水面面积(m); 2 A2——水池的浸湿总面积(m); E1——水池中水位测针的初读数,即初读数(mm); E2——测读E1后24h水池中水位测针末的读数,即末读数(mm); ,,——测读E1时水箱中水位测针的读数(mm); ,,——测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)。 注:当连续观测时,前次的E2、e2,即为下次的E1及e,。 雨天时,不做满水试验渗水量的测定。 按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。 单位工程的高程测设应符合下列规定: 1 高程点复测时应选用另一个高程控制点或相邻构筑物的水准点进行复测,其误差应为?5mm; 2 设定高程点一般在构筑物的四角。大型构筑物及管道工程的高程设定点间距不得大于10m。 检验方法:检查测设记录。 混凝土浇筑工作;在施工混凝土浇筑作业时经常出现下面的问题:蜂窝、漏筋、孔洞、缝隙...

水池满水试验方案

三环襄轴工业园商用车轴承分厂S32厂房防锈水池满水试验专项方案 编制 审核 批准 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司三环襄轴工业园项目部 二零一一年十一月四日

目录 一、工程概况 (1) 二、试验条件及要求 (1) 三、试验总体部署 (1) 3.1试验总体安排 (1) 3.2 试验人员及设备配置 (1) 3.3 试验准备工作 (3) 四、施工方案 (4) 1、水池充水 (4) 2 、水位观测 (4) 3、蒸发量测定 (4) 4、水池的渗水量计算 (5) 五、注意事项 (5) 六、附件 (6)

S32厂房防锈水池满水试验专项方案 一、工程概况 黄州火车站化工园污水处理厂位于黄冈市XXX,污水处理厂内有污水处理池,平面尺寸XXmm×XXXmm、XXmm×XXXmm两个。针对该污水池,进行满水试验。 二、试验条件及要求 (1)池体的混凝土已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且能安全承受试验压力: (5)试验用的充水和排水系统已准备就绪; (6)各项保证试验安全的措施已满足要求; (7)天气连续无雨。 三、试验总体部署 3.1试验总体安排 1、需检查各项条件满足要求后,安排该项试验。 2、现场需要相关人员进行配合。 3.2 试验人员及设备配置 项目部对该试验工作的各管理人员分工明确,责任明确,材料、

工具投入充分,以满足试验的需要。表 3.2-1主要负责人员表、表3.2-2主要试验设备配置情况表。 表3.2-1主要负责人员表 项目组织机构见下图5: 表2 组织结构框图

水池闭水试验施工方案

兰州西部药谷产业园污水处理厂工程水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 甘肃第一安装工程有限公司 兰州西部药谷产业园污水处理厂项目

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、主要材料及要求 (1) 四、闭水试验应具备条件 (2) 五、闭水试验程序 (2) 六、闭水试验方法 (3) 七、渗水量计算 (5) 八、闭水试验标准 (5) 九、安全 (6) 十、施工注意事项 (6) 十一、满水试验记录表 (7)

一、编制依据: 《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)。 二、工程概况 兰州西部药谷产业园污水处理厂位于兰州西部药谷产业园西区生产配套区,经十五路支路以西、北快速路以北的交汇处,污水处理厂占地42.9亩。兰州西部药谷产业园污水处理厂共由23个单体,27座建构筑物,按功能分类如下: 粗格栅及废水调节池1座(含事故池);废水预处理车间1座(含细格栅、旋流沉砂池、气浮池);预酸化池及废水提升泵房1座;UASB反应器4座(一体化设备);生活污水预处理间1座(含粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池);均质池1座;CASS反应池2座(东、西片区污废水各占1座);臭氧氧化池1座;曝气生物滤池2座(东、西片区污废水各占1座);滤布滤池1座;接触池1座; 三、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表;

四、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 五、闭水试验程序 施工准备---→清理检查内壁---→封堵预留洞口---→注水浸泡---→检查外壁及预留洞口渗水情况---→验收---→缓慢放水

水池满水方案

天津港东疆港区给排水提升(一期)工程清水池、附属水池满水试验 施 工 方 案 施工单位:中交一航局第四工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

目录 1、适用范围............................................. - 2 - 2、编制依据............................................. - 2 - 3、施工概况............................................. - 2 - 4、满水试验前的施工准备................................. - 2 - 5.施工方法............................................. - 3 - 6、资源需求计划......................................... - 4 - 7、安全文明施工及环境保护............................... - 4 - 附表一:危险源辩识与风险评价及控制对策表................ - 6 - 附表二:水池满水试验记录................................ - 7 -

1、适用范围 本方案适用于天津港东疆港区给排水提升(一期)工程清水池、附属水池工程。 2、编制依据 2.1《天津港东疆港区给排水提升(一期)工程》清水池施工图纸; 2.2《天津港东疆港区给排水提升(一期)工程》施工组织设计; 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3、施工概况 根据给排水构筑物施工及验收规范要求,为保证清水池在今后能够正常使用,所以进行此满水试验方案的编制。 清水池建筑面积850.1m2,半地下式水池,地下4m,地上1m,结构类型为钢筋混凝土结构。附属水池建筑面积150.1 m2,半地下式水池,地下4m,地上1.1m,结构类型为钢筋混凝土结构。 清水池平面尺寸为:39m×19.5m,水池净深 3.7m,最高液位为 3.3m,总容水量为2059.6m3。 附属水池平面尺寸为:25.5m×5.8m,水池净深4.35m,最高液位为3.5m,总容水量为517.6m3。 4、满水试验前的施工准备 4.1与监理和业主联系,确定水源位臵,确定电源位臵,确定满水试验后所用水的排放地点。 4.2满水实验同时进行供水能力必须满足60m3/h的供水要求。 4.3对清水池内部进行杂物清理,保证内部较为清洁、无杂物,存在内部缺陷的进行修补。 4.4池体的混凝土、防水砂浆等达到设计强度要求。 4.5设计池壁上的预留孔洞、管口等进行临时封堵。

水池满水试验规定(闭水试验)精编版

构筑物满水试验的规定 一、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全的措施已满足要求; (10)满足设计的其他特殊要求。 二、水池满水试验的准备 (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。

三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池的渗水量按下式计算:

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

水池闭水试验施工方案_雨水事故池(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池 闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日 一、工程概况................................... 错误!未指定书签。 二、主要材料及要求............................. 错误!未指定书签。 三、闭水试验应具备条件......................... 错误!未指定书签。 四.闭水试验程序................................ 错误!未指定书签。 五、闭水试验方法............................... 错误!未指定书签。 六、渗水量计算................................. 错误!未指定书签。 七、闭水试验标准............................... 错误!未指定书签。 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺;

水池闭水试验施工方案123_secret详解

商洛市城区二水厂改扩建工程水池闭水试验施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西恒翔建筑安装工程有限公司 商洛市二水厂改扩建工程项目部 2015年11月

目录 一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (5) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (7) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (8)

一、工程概况 1、商洛市城区二水厂改扩建工程施工项目位商洛市商州区通江西路与民生路交汇处。工程设计规模日处理6万m3/d,水厂占地约15.5亩。建筑面积2163.52m2。 2、本工程为二水厂改扩建工程建筑和安装工程,具体包括:湍流澄清池、V型滤池、反冲洗泵房、加药间等。 3、闭水工程介绍: 4、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况;

3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水