空调冷水机组操作规程

一、准备工作

(1)检查冷水机组的蒸发器进、出水阀是否全部开启。

(2)检查冷水泵、冷却泵进出水阀是否全部开启。

(3)检查分水管上的阀,根据楼层的空调需要,决定是否开启或关闭。

(4)检查回水总管两端的阀是否开启。

(5)检查系统里的水压,以在规定围为准。

(6)检查加热器,油温必须大于50℃,并检查油位是否到液位,电源电压、阀门位置是否正常。

(7)启动手动油泵,运行时间不得少于1分钟,并密切注意蒸发器压力和油泵压力。

二、机组启动及注意事项

(1)观看控制屏,要显示:机组准备启动。

(2)启用冷却塔、冷冻水泵,并要保持进出冷冻机的冷却水的压差、进出冷冻机的冷冻压差。

(3)若没有问题,按键启动机组(注意电流变化状态),此时控制中心即置机组于运行状态,注意显示器上显示信息,观看机组是否有故障显示。

注意事项

(1)机组运行时,应检查油泵指示灯是否亮着。

(2)检查油泵显示情况。

(3)注意机组运转电流是否正常,风叶是否打开,把风叶开到自动控制档。(4)做好机组运行记录(每小时将冷水机组状态记录下来)。

三、关机程序及注意事项

(1)先停冷冻机组。

(2)再停冷冻水泵、冷却水泵。

(3)切断总电源。

螺杆式冷水机组停机注意事项

(1)机组在停机后应切断主电源开关。

(2)如机组处于长期停机状态期间,应将冷水、冷却水系统部的积水全部放掉,防止产生锈蚀。水室端盖应密封住。

(3)机组在长期停机时,应做好维修保养工作。

(4)在停机期间,应该将机组全部遮盖,防止积灰。

(5)在停机期间,与机组无关的人员不得接触机器。

螺杆式冷水机组的维护保养

螺杆式冷水机组维护保养的主要容,包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行,延长机组的使用寿命,同时也能节省制冷能耗。对于螺杆式冷水机组,应有运行记录,记录下机组的运行情况,而且要建立维修技术档案。完整的技术资料有助于发现故障隐患,及早采取措施,以防放障出现。

1 .螺杆压缩机

螺杆压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。

2 .冷凝器和蒸发器的清洗

水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。清洗冷凝器水管的方法通常有以下两种:

(1)使用专门的清管枪对管子进行清洗。

(2)使用专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h 后再更换溶液,直至洗净为止。

3 .更换润滑油

机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。

4 .干燥过滤器更换

干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统部干燥是十分重5 .安全阀的校验

螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。

6 .制冷剂的充注:

如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。

空调机组

一、开机前准备工作

1、启动前应检查水、电系统是否正常,检查紧固件是否拧紧,各阀件是

否启闭自如。

2、风机启动前首先检查风机蜗壳有无杂物,用手转动叶轮无碰撞、磨擦

等现象,轴承是否损坏而发生异响,如无异方可开机;

3、观察风阀开启指示灯是否亮和变频器是否有报警

二、机组启动及注意:

1、开机时应先开风机后开加热器、表冷器、加湿器;关机时先关冷水、

热水和蒸汽管路,后停风机,如果是喷水室的喷水系统,则应先开风

机喷水管路,先关喷淋管后关风机室;

2、严禁在空调机组送、回风机正常运行时突然关闭送、回风阀,否则容

易造成超压,破坏箱体结构;

3、如果机组运行中突然停电,应立即关闭热媒管路,以免箱体温度过高

使相关零部件发生变形;

4、机组挡水板及喷淋管正常耐热温度(机组工作时)不得超过70℃,停

机时机组温度不得超过30℃,以免损坏;

注:启动风机前应清理风管中的杂物,并检查管路装置是否正常。在机组停用季节应使热交换器充满水,以减少管子的锈蚀,但在冬季不适用时为防止管子冻裂,需将交换器及管子的水放尽。

三、设备运行的主要参数:

1、风机的频率

2、风机的电流

3、拉丝车间的温度

4、拉丝车间的湿度

5、制品车间的温度

6、制品车间的湿度

7、水池的水位

8、管道的压力

一、风机运转三个月进行一次一级保养,其容和要求为:

1.清洁外表无锈蚀、无油迹,清扫部尘垢,并清洁周围环境。

2.检查外壳及防护设备。

3.检查风机叶片有无磨损、裂纹,并进行相应的修复工作。

4.检查和紧固各部螺栓。

5.检查联轴器(靠背轮)或皮带轮及传动皮带,如有必要,更换新传动皮带。

6.检查轴承箱,清洗轴承,调整油位,保持润滑油符合润滑要求。

7.检查、修复调节风门,保证其灵活好用。

8.检查防震部分及震动情况。

二、风机运行一年后进行一次二级保养,其容和要求如下:

1.清扫风机、外部灰垢及周围环境。

2.检修外壳和保温层,并重新油漆。

3.清理风机部,检查风机叶片有无磨损、裂纹,并进行修复或更换,然后进行转子平衡试验,保证其合格。

4.检修调节风门,保证其动作灵活、开度指示正确。

5.清洗轴承箱,更换润滑油。

6.调换联轴器(靠背轮)上磨损的橡皮圈、皮带轮和传动皮带等。

7.检查、调整电机轴和风机轴的同心度和水平度(当用联轴器连接时)。

8.检修冷却水系统。

9.检查和紧固各部螺栓。

六、交接班的具体容和记录容:

交接班容:

1、接班人员必须提前15分钟到达工段,换好工作服,认真检查现场后进行交接班。

2、交工艺,当班人员应对管理围的工艺现状负责,交班时应保持正确的工艺流程,并向接班人员交待清楚。各工艺参数的变化等指标与情况,一些关键阀门的开启状态等。

3、交设备,当班人员应严格按工艺操作规程和设备操作规程认真操作,对管辖围的设备状况负责,交班时应向接班人员移交完好的设备。

4、交卫生,当班人员应做好设备、管线、仪表、主控室的清洁卫生,交班时交接清楚。

5、交工具,交接班时,工具应摆放整齐,无油污、无损坏、无遗失。

6、交记录,交接班时,岗位运行记录、工艺操作记录、巡检记录、设备维护保养记录等应真实、准确、整洁。

7、凡上述几项不合格时,接班人有权拒绝接班,并有权向车间反映。

8、传达车间的指示与任务。

9、接班人员要认真开展班前会议,并做好记录;交接人员也要认真开展班会总结会议

记录容:

1、设备的运行情况,

2、在本班是否进行过维修或日常维护

3、工艺变化情况

4、设备有无异常现象