简答题5X8=40分

第1章概论

1. 一个简单的闭环调节系统中至少应包含哪几个环节P1

输入环节;输出环节;反馈环节等

2. 过程控制仪表与装置的分类有哪几种形式 P2

按能源形式分类:可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表;按信号类型分类:分为模拟式和数字式两大类;按结构形式分类:单元组合式控制仪表,基地式控制仪表,集散型计算机控制系统,现场总线控制系统。

3. 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为哪几种目前工业上普遍使用的是哪两

种 P2

过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表。

4.数字式控制仪表的特征有哪些

其传输信号为断续变化的数字量,可以进行各种数字运算和逻辑判断,功能完善性,能优越,能解决模拟式控制仪表难以解决的问题。

5. 变送单元的作用是什么

它能将各种被测参数,如温度、压力、流量、液位等变换成相应的标准统一信号传送到接收仪表,以供指示、记录或控制。

6. 控制单元的作用是什么

将来自变送单元的测量信号与给定信号进行比较,按照偏差给出控制信号,去控制执行器的动作。

7. 执行单元的作用是什么

它按照调节器输出的控制信号或手动操作信号,操作执行元件,改变控制变量的大小。

8. 现场总线控制系统的特征 P3

其特征为:现场控制和双向数字通讯,即将传统上集中于控制室的控制功能分散到现场设备中,实现现场控制,而现场设备与控制室内的仪表或装置之间为双向数字通讯。

9. 信号制是指什么P3-4

信号制即信号标准,是指仪表之间采用的传输信号的类型和数值。

10. 制定信号制的目的是什么P3-4

达到通用性和相互兼容性的要求,以便不同系列或不同厂家生产的仪表能够共同使用在同一控制系统中,实现系统的功能。

11. 气动仪表的信号标准P3-4

现场与控制室仪表之间宜采用直流电流信号。

14. 直流电流信号有哪些优缺点P4-5

优点:a、直流比交流干扰少b、直流信号对负载的要求简单c、电流比电压更利于远传信息缺点:a、多个仪表接收同一电流信息,它们必须串联b、任何一个仪表在拆离信号回路之前首先要把该仪表的两个输入端短接,否则其它仪表将会因电流中断而失去信号c 、仪表无公共接地点,须浮空工作。

15. 控制室内部仪表之间宜采用什么信号P4-5

控制室内部仪表之间宜采用直流电压信号。

16. 直流电压信号有哪些优缺点P4-5

优点:a、任何一个仪表拆离信号回路都不会影响其它仪表的运行。

b、各个仪表具有公共接地点,可以共用一个直流电源。

缺点:其接收仪表的输入阻抗要足够高

17. 控制系统仪表之间典型联接方式是什么P5

Io:发送仪表的输出电流

Ro:发送仪表的输出电阻

Ri:接收仪表的输入电阻

R :电流∕电压转换电阻,Io=4~

20mA

时R取250Ω。

18.从仪表整体结构上看,模拟式控制仪表的两种构成形式是什么

a、仪表整机采用单个放大器,其放大器可由若干放大器或不同的放大器串联而成。

b、整机由数目不等的运算放大器电路以不同形式组装而成。

19. 采用单个放大器的仪表分析方法的特点

a、在满足KKf >>1的条件时,仪表的输出与输入关系仅取决于输入部分的特性和反馈

部分的特性。

b、在满足KKf>>1的条件时,放大器的净输入e趋向于零(e→0)。

20. 采用运算放大器的仪表分析方法特点

a、输入电阻Ri=;

b、输出电阻Ro=0;

c、开环电压增益Ko=;

d、失调及其漂移为零。

两条重要的结论:

1〉差模输入电压为零,即Vd=0 或VT=VF;

2〉输入端输入电流为零,即IbT=0, IbF=0;

21. 仪表中常用的运算放大器电路有哪四种见笔记

a、反相端输入

b、同相端输入

c、差动输入

d、电压跟随器

22. 反相端输入运算放大器电路特点

a、输出电压与输入电压成正比,其比例系数为R2/R1;

b、输出与输入极性相反;

c、反相端不接地,但VF=0,故称反相端为“虚地”;

d、输入电阻约等于输入回路电阻R1;

e、输入回路电流Ii,全部流经反馈回路,即If=Ii。

23. 同相输入运算放大器电路特点

a、输出电压与输入电压成正比,其比例系数为(1+R2/R1);

b、输出与输入极性相同;

c 、同相端和反相端存在共模电压VC =Vi ;

d 、输入电阻等于运算放大起本身的共模输入电阻,其值很大,通常为1~500M 。

24. 差动输入运算放大器电路特点

a 、在满足电阻匹配条件时,差动输入放大器电路的输出电压仅仅取决于两个输入电压之差(ViT -ViF ),即这种电路只放大差动信号,不放大共模信号,且与差动信号Vid 成正比,比例

系数为R2/R1。输出电压与差动信号极性相同。在仪表线路中,往往取 R1=R3、R2=R4,形成所谓对称差动运放电路。 b 、运算放大器输入端存在共模电压: 25. 电压跟随器特点 输入电阻高;输出电阻低。它在仪表电路应用中,起隔离作用。

第2章 调节器

26. 何为调节器的调节规律 P12

调节器的调节规律 就是调节器的输出信号随输入信号(偏差)变化的规律。这个规律常常称为调节器的特性。

27.调节器的基本调节规律有哪些

a 、比例控制规律

b 、比例积分控制规律

c 、比例微分控制规律

d 、比例积分微分控制规律

28. 比例调节规律的特点

a 、比例控制作用及时迅速

b 、控制量的输出会发生变化不是原来的数值

c 、存在残余偏差 —— 余差

29. 积分作用的特点

积分作用的输出与偏差对时间的积分成比例关系。积分作用具有“慢慢来”的特性

30. 如何防止积分饱和P33

a 、在控制器输出达到输出范围上限值或下限值时,暂时去掉积分作用。

b 、在控制器输出达到输出范围上限值或下限值时,使积分作用输出不继续增加。

31. 微分作用的特点

输入偏差变化的速度越大,则微分作用的输出越大,然而对于一个固定不变的偏差不管这个偏差有多大,微分作用的输出总是零。

32.变送器的作用 P41

在自动检测和调节系统中,将各种工艺参数,如温度、压力、流量、液位、成分等物理量转换成统一的标准信号,以供显示、记录或调节之用。

33. 变送器按照被测参数分类有

差压变送器、压力变送器、液位变送器、流量变送器、温度变送器等

34. 模拟式变送器的构成原理及结构图 P41

模拟式变送器组成部分:测量部分、放大器、反馈部分、零点调整和零点迁移。结构图如3-1所示

iT C V R R R V

4

34+=43

21R R R R =

图3-1 模拟式变送器结构图

35.模拟式变送器的输入输出关系曲线和关系式P41

)

(

1

z

x

K

KK

K

y

i

f

+

+

=

式中:Ki:测量部分的转换系数

K放大器放大系数

Kf反馈部分反馈系数图3-2 模拟式变送器的理想输入输出特性

36.数字式变送器的构成原理P211

智能式变送器由硬件和软件两部分构成。

智能式变送器的硬件构成:

图3-3 智能式变送器的硬件构成框图

智能式变送器软件构成:

A/D采样程序量程转换程序

工程量变换程序滤波程序

误差校正程序 D/A输出程序

通讯程序辅助功能程序

智能式变送器还配置有手持终端。

37.变送器的量程调整P42

量程调整:使变送器的输出信号上限值y

max

与测量范

围的上限值x

max

相对应。

量程调整相当于改变变送器的输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输出信号y与输入信号x之间的比例系数。

模拟式变送器的量程调整方法:

图3-4 变送器量程调节前后输入输出

特性

f f i K z x K K y 0+=

知改变反馈部分的反馈系数K f

;或者改变测量部分转换系数K i 。

智能式变送器的量程调整方法:由软件实现。

38. 变送器的零点调整和零点迁移P42

使变送器的输出信号下限值y mia 与测量范围的下限值x mia 相对应,在x mia

=0时,称为零点调

整,在x min

≠0时,称为零点迁移。

零点调整使变送器的测量起始点为零。

零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值:

当测量的起始点由零变为某一正值,称为正迁移;当测量的起始点由零变为某一负值,称为负迁移。

图3-5 变送器零点迁移前后输入输出特性

模拟式变送器的零点调整和零点迁移方法:

由f f i K z x K K y 0

+= 知改变放大器输入端上的调零信号z 智能式变送器的零点调整和

零点迁移方法:由软件实现 。

39. 如何提高仪表的测量精度P42

零点迁移 + 量程调整可以提高仪表的测量精度。

40. 电容式差压变送器线性化的原因R52

原因:传感器组件的输出信号与被测参数之间往往存在着非线性关系。

41. 模拟式变送器非线性补偿方法有哪二种R69

1.使反馈部分与传感器组件具有相同的非线性特性

2.使测量部分与传感器组件具有相反的非线性特性

42. 何为四线制何为二线制

四线制:供电电源和输出信号分别用二根导线传输

二线制:二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号

图3-6 二线制和四线制变送器

43. 二线制优点

节省连接电缆、有利于安全防爆和抗干扰。

44. 智能式变送器的信号传输方式R212

智能式变送器采用双向全数字量传输信号,即现场总线通信方式;目前广泛采用一种过渡方式,即在一条通信线缆中同时传输4~20mA ADC 电流信号和数字信号,这种方式被称为HART 协议通信方式。

45. 差压变送器的作用P43

用来将差压、流量、液位等被测参数转换为标准的统一信号,以实现对这些参数的显示、记录或自动控制。

46. 差压变送器按照检测元件分类有

膜盒式差压变送器 电容式差压变送器 扩散硅式差压变送器 振弦式差压变送器 电感式差压变送器等

47. 分析电容式差压变送器测量部件的工作机理,推导其关系,说明其特性。

P52-3;34~5步推导,3行结论!

48. 说明扩散硅式差压变送器的工作原理(包括:传感器与供电电路,前置电压放大器,

电压电流转换器)。(给出扩散硅式差压变送器原理电路图)P60-61 工作原理:扩散硅压阻传感器的应变电阻阻值在P 作用下发生变化,使硅桥产生不平衡电压U s ,再经前置放大并转换成I o 输出。

图3-11 扩散硅式差压变送器构成方框图

49.执行器在自动控制系统中的作用P82

接受来自调节器的控制信号,通过其本身开度的变化,从而达到调节流量的目的。

50.为什么说执行器是调节系统的薄弱环节

执行器的工作、使用条件恶劣,是调节系统的薄弱环节。

51. 执行器的构成各部分的作用R99

执行器由执行机构和调节机构两个部分构成

执行机构:根据输入信号的大小产生相应的输出力或位移去推动调节机构动作。

调节机构:在执行机构的作用下使阀芯产生一定位移,即使执行器开度发生变化,达到调节被控介质流量的目的。

52. 执行器按使用的能源形式分类有R98

气动执行器:控制气动调节阀

电动执行器:控制电动调节阀

53. 气动调节阀的特点P103

优点:结构简单、动作可靠稳定、输出力大、安装维修方便、价格便宜和防火防爆。

缺点:响应时间大,信号不适于远传。

54.电动调节阀的特点见笔记

优点:动作较快、能源获取方便,特别适于远距离的信号传送。

缺点:输出力较小、价格贵,且一般只适用于防爆要求不高的场合。

55.执行器的作用方式P103

正作用:当输入信号增大时,执行器的流通截面积增大,即流过执行器的流量增大。

气动调节阀通常称为气开阀。

反作用:当输入信号增大时,执行器的流通截面积减小,即流过执行器的流量减小。

气动调节阀通常称为气关阀。

56.气动执行机构的作用P102

接受气动调节器或阀门定位器输出的气压信号,并将其转换成相应的输出力F和直线位移l,以推动调节机构动作。

57.电动执行机构的构成原理及各部分的功能P99

电动执行机构由伺服放大器、伺服电机、位置传送器和减速器四部分组成,其构成原理如图

伺服电机作用:将伺服放大器输出的电功率转换成机械转矩。

伺服放大器作用:将输入信号和反馈信号进行比较,得到差值信号,并根据的极性和大小,控制可控硅交流开关Ⅰ、Ⅱ的导通或截止。可控硅交流开关Ⅰ、Ⅱ用来接通伺服电机的交流电源,分别控制伺服电机的正、反转或停止不转。

位置发送器作用:利用位移检测元件(差动变压器、塑料薄膜电位器和位移传感器等)将电动执行机构输出轴的位移线性地转换成反馈信号,反馈到伺服放大器的输入端。

减速器的作用是将伺服电机高转速、小力矩的输出功率转换成执行机构输出轴的低转速、大力矩的输出功率,以推动调节机构。

58. 何为HART通讯协议R280

HART是数字式仪表实现数字通讯的一种协议。

具有HART通讯协议的变送器可以在一对电缆上同时传输4~.的模拟信号和数字信号。

HART通讯协议是采用国际标准化组织(ISO)的开放式系统互连(OSI)参考模型,简化引用其中的三层而制定的。物理层、数据链路层、应用层

59. 什么是FSK信号P281

HART信号传输是基于Bell 202 通讯标准,在4~.基础上叠加幅度为±的不同频率的正弦调制波作为数字信号。这种类型的数字信号称为频移键控(FSK)信号。

图3-7 HART数字通信信号

60. HART通讯协议的物理层定义什么内容P281

规定了信号的传输方法和传输介质。

61. HART通讯协议的传输介质及传输距离关系P281

HART协议的物理层规定传输介质为电缆线。

单芯带屏蔽双绞电缆,传输距离可达3000米。

多芯带屏蔽双绞电缆,传输距离可达1500米。

非屏蔽电缆,适用于短距离数据传送。

62. HART协议的数据链路层定义什么内容P281

规定了数据帧的格式和数据通信规程。

63. HART协议可有哪三种通信模式

HART协议规定有三种通信命令。

通用命令:适用于所有符合HART协议的现场仪表。

通用操作命令:适用于大部分符合HART协议的现场仪表。

特殊命令:各制造厂的产品自己所特有的命令。

64 .HART协议的应用层定义什么内容

规定了通讯命令的内容。

65. HART协议规定的三种通信命令是什么

通用命令通用操作命令特殊命令

66.现场总线控制系统的技术特点(1)系统的开放性、可集成性2)互操作性与互用性3)现场设备的智能化与功能自治性4)系统的高度分散性5)对现场环境的适应性。

67.与DCS相比FCS在结构上有哪些优越性:1 实现全数字化通信;

2 实现彻底的全分散式控制;

3实现不同厂商产品互连、互操作;

4增强系统的可靠性、可维护性;

5降低系统工程成本。

总线的主要特点

1. 多主方式工作。网络上任一节点均可在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息,而不分主从,通信方式灵活,且无需站地址等节点信息。

2. 网络上的节点信息分成不同的优先级,可满足不同的实时要求。

3. 非破坏性总线仲裁技术。当多个节点同时向总线发送信息时,优先级较低的节点会主动地退出发送,而最高优先级的节点可不受影响地继续传输数据,从而大大节省了总线冲突仲裁时间。

4. 采用报文滤波。即可实现点对点、一点对多点及全局广播等几种方式传送接收数据,无需专门的“调度”。

5.节点数主要取决于总线驱动电路,可达110个。

6.采用短帧结构,传输时间短,受干扰概率低,具有极好的检错效果。

7.每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据出错率极低。

69.试对现场总线控制系统与集散控制系统作一比较。

70.基型调节器的输入电路为什么采用差动输入和电平移动的方式

计算题2X10=20分

1.某PID调节器(正作用)输入、输出信号均为4~20mA,调节器的初始值I i=I0=4mA,δ=200%,T I=T D=2min,K D=10。在t=0时输入ΔI i=2mA的阶跃信号,分别求取t=12s时:(1)PI工况下的输出值;(2)PD工况下的输出值。 P39习题1-8:课堂上讲

2.用差压变送器测量流量,流量范围为0~16m3/h。当流量为12m3/h时,问变送器的输出电流是多少参《计算比较》

AN2:差压与流量的平方成比例,变送器的输出电流与其差压成比例,所以,变送器输出的4-20mA电流与其流量平方成比例。

即:(I-4)/(20-4)=Q2/Qm2=122/162

I=4+[(20-4)*122/162]=13Ma

答:输出信号是13mA。

3.某P调节器的输入信号是4~20mA,输出信号为1~5V,当比例度δ=60%时,输入变化6mA所引起的输出变化量是多少P39习题1-5 课堂上讲

4.有一台气动表QXS-100开方积算仪,R=1000,今要它跳500个字,它的输入信号应等于多少AN4:设跳字数为N,最大跳字数为N MAX(都是指在单位小时内跳的数)见《计算比较》AN4:设跳字数为N,最大跳字数为N MAX(都是指在单位小时内跳的数)

∵P入=P o+△P, △P=(KN)2

△P MAX=(KN MAX)2

其中P o=20,△P MAX=80, N MAX=1000

∴△P/ △PMAX =(KN/K N MAX)2

△P=(N/ N MAX)2△P MAX

=(500/1000)2△P MAX=20KPa

于是P入=20+(500/1000)2*80=20+20

=40KPa

5.用一台双法兰式差压变送器测量某容器液位,如图

所示,已知H变化范围0——3m,被测介质密度ρ=900Kg/m3,

毛细管内工作介质密度ρ0=950Kg/m3,其中h1=1m,h2=4m,

求变送器测量范围并判断零点迁移的方向,计算迁移量,当

法兰式变送器的安装位置升高或降低时,问对测量有何影响

见第三章例题分析(尚有类似例题)

6.用一支铂铑-铂热偶测炉膛温度,在无其他补偿方

法时,测得热电势为,自由端温度为50℃,试求实际温度。

T/℃1110 1112 1114 1116 1118

E/mV

插值法:

阐述题1X10=20分

简述扩散硅差压变送器的工作原理。

说明电容式差压变送器的特点及构成原理。

设计题2选一 20分

1.智能家居设计,要求画出系统总体框图,简述工作原理。

2.设计温度控制器,要求画出系统框图,简述工作原理。

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差)、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位)。 5、铜热电阻测温范围是 ( -50~150℃)。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑色)。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。

12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。 16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部, 在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线 性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部 件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体 试压时一般应为设计压力的1.25 倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15 倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求 10 D,节流孔板后直管段一般要求 5 D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板 式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不

应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于5 扣。 13、G3/4″为管螺纹,其3/4″指的是管的内孔直径。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 17、翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是 4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。

(完整版)仪表试题库(初级)

仪表试题库(初级) 一、填空题 1.按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(温度),(压力),(流量),(液位),分析仪表。 2.DN25、DN150相当于英制的( 1 )、( 6 )寸。 3.爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:(一定的浓度)和(足够的火花能量)。 4.1毫米水柱(mmH2O)=(9.81)Pa, 1毫米汞柱(mmHg)=(1.33*102)Pa,1工程大气压(Kg/cm2)=(9.81*104)Pa。 5.常用的温标有(摄氏温度℃),(华氏温度℉),(凯氏温度K)三种。 6.测量流体压力用的压力表的读数叫(表)压,如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的值称为(负压或真空度)。 7.仪表位号FQRC字母组合的含义是(流量累计记录调节)。 8.在仪表流程图中仪表与工艺设备管道上测量点的连接线是(细实线)。 9.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。 10.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 11.压力表的使用范围通常为全量程的(1/3)和(2/3)之间。 12.压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(报警和控制)信号。 13.有一压力表的型号为YZ-100,第一个字母Y表示(压力表),Z表示(真空表),数字表示(压力表外壳直径为100mm)。 14.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。 15.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线),(补偿导线)是热电偶的延长,但必须考虑热偶(冷端补偿)。 16.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。 17.差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分。

钳工基础知识理论试题

钳工基础知识培训理论试题 姓名得分 一、填空题:(每小格1分,计30分) 1、钳工大多是用并经常在上进行手工操作的一个工种,其专业分工为、和等。 2、长度基准单位是,等于毫米。 3、钻孔时,钻头的旋转是运动,轴向移动是运动。 4、平面划线要选择个划线基准,立体划线要选择个划线基准。 5、锉刀分锉、锉和锉三类。 6、麻花钻一般用钢制成,淬硬至HRC ,它由柄部、及构成。柄部有柄和柄两种。 7、标准麻花钻的顶角为度。 8、螺纹的牙型有形、形、形、形和圆形等。 9、钻削用量包括、和三要素。 10、螺纹按旋转方向分旋螺纹和旋螺纹。 二、判断题:(对的√,错的×。每小题2分,计20分) 1、机械工程图样上,常用长度米制单位是mm。() 2、划线时,一般不选择设计基准为划线基准。() 3、找正和借料这两项工作是各自分开进行的。() 4、安装锯条时,锯齿应朝向后拉的方向。() 5、钻孔时,加切削液的目的主要是为了润滑。() 6、一般直径5mm以上的钻头须修磨横刃。() 7、螺纹的旋向是顺时针旋转时,旋入的螺纹是右螺纹。() 8、1/20mm精度的游标尺,副尺每格为0.95mm。() 9、零件大多数是由金属材料经过车、铣、刨、磨等先制成毛坯的。() 三、简答题:(每题10分,计50分) 1、划线基准一般有哪三种类型? 答:

2、螺纹底孔直径为什么要略大于螺纹小径? 答: 3、钳工应掌握的基本操作有哪些? 答: 4、什么叫锯条的锯路?它有什么作用? 答: 5、用计算法求出下列螺纹的底孔直径(精确到小数点后一位)。 (1)、在钢件上攻M18的螺纹; (2)、在铸铁上攻M18的螺纹; (3)、在钢件上攻M12×1的螺纹; (4)、在铸铁上攻M12×1的螺纹; 答:

仪表试题(计算)

1.有一台测温仪表,其标尺范围为0~400℃,已知其绝对误差最大值 tmax=5℃,则其相对百分误差为多少? 2.一台精度为0.5级的电桥,下限刻度为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限. 3.有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级. 4.检定一块1.5级刻度为0~100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大,为1.4kPa,其他刻度处的误差均小于1.4kPa,问这块压力表是否合格。 5.有一个变化范围为320~360kPa的压力表,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,O~600kPa;压力变送器B:l级,250~500kPa.6.1m水柱在4℃和标准重力加速度下所产生的压力为多少? 7.一压力计的精度为0.5级,测量范围是O~500kPa,它的最大允许误差为多少? 8.调校1台量程范围为0~200kPa的压力变送器,当输入压力为150kPa时,输出电流为多少? 9.有一块O~lOOkgf/cm2,精度为1.5级的普通弹簧管压力表,其校验结果如下,问此表是否合格? 标准表示值(kgf/cm2)0 25 50 75 100 被校表示值 (kgf/cm2)正行程0.1 24.6 49.8 74.2 99.8 反行程0.3 25.8 50.1 75.8 100 注:lkgf/cm2≈ lO5Pa. 10.一真空压力表量程范围为-100~500kPa,校验时最大误差发生在200kPa,上行程和下行程时校准表指示为194kPa和205kPa,问该表是否满足其1.0级的精度要求? 11.一台1151绝对压力变送器,量程范围为O~80kPa(绝压),校验时采用刻度范围为100~OkPa的

仪表试题(答案)

仪表试题(理论部分50分) 一、填空题(15分) 1、单位换算1mm水柱=()Pa,1 MPa =( 10 )公斤 2、包装称使用的传感器(HBM)激励电压是10 V, 电阻值 300 欧姆左右。 3、我公司发电汽机定子温度的传感元件是CU50 ,硫酸一 车间风机定子温度传感元件是PT100 。 4、甲醇发油机溢油探头输出信号是开关信号;在输入提单号后 进行发油确认时,出现错误,无法正常发油,首先应检查接地夹和溢油开关。 5、安装电磁流量计时,如果流量计的上游有扩缩管,那么要保证 上游的直管段长度应在10 D以上,下游直管段长度至少 2 D。 6、安装电磁流量计时,如果无接地电极,必须安装接地环 与介质接触。 7、热电偶产生热电势的条件是两种不同材料和有温差。 8、对于MF2001NT控制显示仪,“cont”调节下料口放料时间参数; ”conl”调整包装重量参数。 9、目前我公司仪表伴热主要采用蒸汽伴热和电伴热两种方式。 10、我公司的流量补偿经常用到理想气体状态,其方程式为 P1V1/T1=P2V2/T2 ,热力学温度T= K 。

11、pt100热电阻在100Ω时的温度为0℃。 12、对8000盘轴向位移通道,电位器W3调整表头显示基准电压; W4调整表头显示正满度。 13、我公司气轮机的联锁,共有转速、油压、轴向位移、低真空、 油温仪表参数参与;硫酸主风机联锁,参与联锁的仪表是 油压电接点压力控制器。 14、安装德尔塔巴流量计,测量蒸汽时,变送器应该在探头的 下方;探头水平方向安装或探头向上稍微倾斜的角度为0-3°。 15、对于F800仪表,“Err2”表示在称量过程中,停止输入 信号为on中止称量 16、包装称进行自动落差补偿时,如果F800出现频繁高报警时, 应该减小自动落差补偿参数。 17、安装涡街流量计,应该参照表体上的箭头指向来确定安装方向。 二、单选题(20分) 1、包装称传感器与线路板的接线中,其中+EXC与+SE之间的 电阻值为( C )欧姆。 A 320 B 10 C 0 D 50 2、测量热电偶信号,测得电压对应温度为500℃,室温为30℃, 介质温度为( B )℃ A 500℃ B 530℃ C 470℃ D 460 ℃

仪表知识试题-答案

仪表维护技能测试(笔试部分) 部门__________ 姓名___________ 分数__________ 一、填空(每空2分共40分) 1、电子称标定之前要首先要将槽___清空_________,检查电子称四角模块螺丝是否____ 卡住________ 2、铂电阻数值跳动多数是因为__接线松动__________ 3、液位计显示数值不随液位的变化而变化首先判断为液位计浮球____卡住______,需要拆 下液位计__清洗浮球_____。 4、同一仪表两处数显显示时要注意两个数显的____量程__要设置一致。 5、压力变送器是___24V直流___供电。 6、压力变送器,液位变送器到中控或者数显都是通过___4~20MA__电流信号 7、流量计电源有____24V直流____和__220V交流_____两种。 8、差压变送器安装时要将管道与变送器的_高____ 压室相连。 9、数显属于一次仪表还是二次仪表___二次仪表_____________。 10、差压变送器测量的是两个压力之间的一个____差值____。 11、气动阀关闭后内漏,但关掉气源后内漏现象消失,判断故障原因为__零点漂移___ 12、铂电阻测量管道的温度时裸露在外面的部分需要做__保温___处理。 13、腐蚀性强的场所安装仪表需要在表面涂抹__黄油___防止仪表被腐蚀后打不开。 14、室外安装的仪表接线处要做好____防水_____措施,防止雨水进入仪表。 15、四模块电子称标定时最好用___4___个砝码。 16、法兰式压力变送器拆装一定要注意不要损坏位于____法兰中心处___的金属薄膜。 17、测量蒸汽的流量时一般选用___涡街__式流量计。 二、判断 1、铂电阻接线方式一般为二线制和三线制两种。(√) 2、铂电阻接入数显要按照二线制接线方式。(×) 3、电子称更换接线盒后需要重新标定。(√) 4、电子称标定前不需要将槽清空,可以直接标定。(×)需要清空 5、压力变送器需要24V直流电供电。(√) 6、压力变送器接到数显显示需要按照二线制变送器方式接入。(√) 7、浮球式液位变送器显示数值不变,可能是因为浮球被卡住。(√) 8、液位变送器标定时需要标定零点和满量程。(√) 9、调节阀内漏可能原因之一是定位器零点漂移。(√) 10、切断阀空压压力要在2公斤以下。(×)3~4公斤 11、电子称标定时砝码可以任意放置。(×)一个模块上方一个或者全放在中间 12、电子称模块螺丝卡住情况下标定电子称户称会出现标不住的情况。(√) 13、气动阀的过滤器处容易漏气。(√) 14、气动阀过滤器需要定期清理以保证过滤效果。(√) 15、数显一般是24V直流电供电。(×)220V交流

化工仪表与自动化考试试题汇总

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

仪表基础知识试题

仪表基础知识试题无答案 一、填空题: 1.热电偶按安装方式分为()式和()式两大类。 2.热电阻是基于导体或半导体的()随()而改变的特性而测温的。 3.一套完整的测温仪表通常是由()和()两部分组成。 4.测量汽、水、油等介质的导管在仪表或变送器前均应装设(),我厂一般采用仪表()阀。 5.转速单位的名称是转每分,单位符号是()。 6.热工参数的调节和控制方式有()和()两种。 7.1Pa=()Mpa。 8.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的()、()和()。 9.电磁阀的工作原理是利用()直接带动()。 10.电磁铁的工作状态只有()和()两种,因此电磁阀也就只能有()和()两种工作状态。 11.自动调节系统的测量单元一般由()和()两个环节组成。 12.PID调节器的整定参数是()、()、()。 13.热电偶焊接的一端称为( )端,与导线连接的—端称为( )端。 14.按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(),(),(),(),( )。 15.本安型仪表又叫()仪表,它用安全栅把危险场所和非危险场所( )分开。 16.测量流体压力用的压力表的读数叫()压,如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的值称为()。 二、选择题: 1.集散控制系统是整个()的协调者和控制者。 A、工艺系统 B、调节系统 C、控制系统 D、数据处理系统 2.集散控制系统是以()为核心。 A、数据通信系统 B、微处理器 C、控制处理单元 D、以上都是 3.热电阻测量仪表显示量程最大值的原因之一是热电阻() A、断路 B、短路 C、接地 D、接线虚 4.自动调节装置主要由()组成。 A、变送器、调节器 B、变送器、执行器 C、调节器、执行器 D、以上都是 5.热电偶温度指示偏低,可能是由于补偿导线绝缘损坏而造成() A、短路 B、断路 C、部分短路 D、接地 6.根据电流对人体的危害情况确定:50~60Hz交流电10mA和直流()为人体的安全电流。 A、10mA B、30mA C、50mA D、60mA 7、一台测量变送器,量限为-2~6MPa,当变送器显示输出75%时,测量输出压力值为() A、1MPa B、2MPa C、3MPa D、4Mpa 8、流量是指()内流过管道某一截面积的流体数量。 A、单位体积 B、单位时间 C、单位面积 D、单位压力

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

工业循环水处理设施常用的仪表

温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。在工业循环冷却水处理系统中,水温不高,采用的均为接触式温度计,将被测水温送水处理主控室进行供水水质的检测,也送能源中心或可反馈信号控制冷却塔风机的转速。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象。 温度测量仪表按设备的集成方式可以分为一体化和分体式两类。循环水处理系统中一般使用一体化温度计。一体化温度计一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度计一般分为热电阻和热电偶型两种类型。一体化温度计具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度计的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 4.压力表 在工业循环水处理设施中,压力表设于循环给水、回水总管、水泵出水管以及过滤器、换热器等设备的进出水管上。压力表主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 压力表测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制

成的全动态惠斯顿电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力表将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力表输出信号至水处理控制室,主工艺循环供水管上的压力信号还要直接送至主工艺的操作室。 5.电导率仪 电导率仪是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。电导率仪主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。 由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。

化工仪表自动化试题

化工自动化仪表作业试题一 1、变浮力式液位计主要是沉筒式液位计,在结构上,有位移平衡式、力平衡式和带差动变压器的沉筒液面计三种类型。正确答案:对(物位计) 2、当生产装置出现危险信号时,能够输出正确的信号,阻止危险的发生、阻止事故的扩大化或减轻事故的后果,起这样作用的系统叫()。A(控制系统) A、安全仪表系统 B、计算机控制系统 C、集散控制系统 3、热电偶或补偿导线断路时,电位差计的示值是不动的;而有“断偶”保护的仪表示值为仪表上限。对(温度检测仪表) 4、()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。正确答案:C(阀门) A、单座阀 B、套筒阀 C、蝶阀 5、DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。错(控制系统) 6、按结构形状分类,PLC可分为整体式和分散式两种。错(可编程控制器) 整体式和模块式 7、串级控制系统利用主、副两个控制器串起来在一起来稳定()。A A、主参数 B、副参数 C、主对象 8、当测量脉动压力时,正常操作压力最高不得超过测量上限的1/2。错(检测仪表—压力) 9、导体的电阻率是与材料性质有关的物理量。对(电工学) 10、各种皮带运输机、链条机的传动部位,除安装防护罩外,还应有安全防护绳。对(机械知识) 11、强制对流传热的速率比自然对流传热速率()。正确答案:B(化工原理) A、相同 B、快 C、慢 12、熔断器的主要元件是熔体。对于工作电流稳定的电路(如照明电路),熔体的额定电流应略微小于负载的工作电流。错(电工学) 13、位置变送器是将执行机构输出轴的()转换成4~20毫安反馈信号的装置。正确答案:C(控制仪表) A、位移变化量 B、振动 C、位移 14、在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联,其工作特性曲线会发生很大变化。对()(控制仪表) 15、转子流量计的转子是用不锈钢、铜、铝合金、有机玻璃、聚四氟乙烯、塑料等材质制作的;根据被测介质的物理化学性质和量程大小来选择不同材料及不同形状的转子。对(检测仪表—流量) 16、泵体的温度太高,将会导致输送介质在泵体内发生汽蚀现象。正确答案:对(化工原理) 17、当调节阀与管道串联时,其可调比变大。正确答案:错(控制仪表) 18、电磁流量传感器的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。对(检测仪表—流量) 19、浮球液位计的结构是一机械杠杆系统,所以平衡锤在中间时,实际液位在中间。对(检测仪表—物位) 20、浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。对

仪表考试题(答案)

仪表考试题 一.填空: 1,电磁阀是利用(电磁力)的作用,推动阀芯换位,以实现气流或液流换向的阀类,通常由(电磁控制)部分和(换向部分)部分两部分组成。 2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。 3.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式,膜盒式。 4.普通压力表精度等级是(1.5),精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。 5.1千克力=(9.8)牛顿1MPa=(10×6)Pa 6.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。7.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 8.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。9.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。 10.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 11.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 12.仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 13.250Pa=(25)mmH2O

14.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 15.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 16.涡轮流量变送器应(水平)安装。 17.用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与零液位的高度(相同),否则,应对(高度差)进修正。 18.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。 19.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。 20.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。 21.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 22,(调节阀)是自控系统中的终端现场调解仪表。 23,调节阀的强度试验应以(1.5 )倍公称压力进行不少于( 3 )分钟的耐压试验,不应有肉眼可见的(渗漏)。 24,调节阀的泄漏试验是将温度为室温的相对恒定的水压,按规定的入口方向输入调节阀,另一端(放空),用秒表和量杯测量器( 1 )分钟的泄漏量。 25,气动长执行机构以(压缩空气)为动力,接受(20-100 )KPa输入信号,转变成与输入信号相对应的(位移)用于调节工艺管道中各种阀门,挡板的开度。 26,阀门填料主要有(聚四氟乙烯)和(石墨)材质,高温一般用(石墨)材质的填料。

仪表精选试题

仪表试题 日期:2008-03-23 19:15 一、判断题(每题2分,共20分) 1. 流体流速的快慢与管道截面流量的大小成正比。 答案:× 液体流速的快慢与管道截面的流量大小成反比。 2. 差压式流量计是利用流体经过节流元件产生压力差来实现流量测量的。√ 3. 比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。√ 4. 微分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。 答案:× 积分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。 5. 执行机构为正作用表示调节阀为气开式,和阀体安装无关。 答案:× 执行机构为正作用并不表示调节阀为气开式,它还和阀体安装有关。 6. 被调介质含有固体悬浮物时,宜选用快开特性的调节阀。 答案:× 被调介质含有固体悬浮物时,宜选用直线特性的调节阀。 7. 串级调节系统进行参数整定时,应先整定主回路,再整定副回路。 答案:× 串级调节系统在进行参数整定时,应先整定副回路,再整定主回路。 8. 用经验法凑试PID参数时,对于流量对象,比例度一般为20%-60%。 答案:× 用经验法凑试PID参数时,对于流量对象,比例度一般为40%-100%。 9. 调节系统中调节器正、反作用的确定依据为实现闭环回路的正反馈。 答案:× 调节系统中调节器正、反作用的确定依据是实现闭环回路的负反馈。 10. 机械万用表R×100档,用红表笔接三极管某个电极,用黑表笔分别接触另外两个电极当测得阻值均为低阻值时,此管为NPN管。 答案:× 机械万用表R×100档,用红表笔接三极管某个电极,用黑表笔分别接触另外两个电极当测得阻值均为低阻值时,此管为PNP管。 二、选择填空(每空2分,共60分) 1.压力表的使用围如果超过了2/3,则() (A)接头或焊口要漏(B)时间长了精度要下降 (C)不便于读数(D)压力表的传动机构要变形 答案:B 2.压力表的使用围如果低于1/3,则() (A)因压力过低仪表没有显示(B)精度要下降 (C)相对误差要增加(D)压力表没有影响 答案:C 3.流过节流孔板流量计的最小流量不小于满刻度的()

机械识图基础知识考试试题及答案

机械识图基础知识考试试题 姓名:得分: 一、填空题 (共50分,每空1分) 1、机械制图的图纸幅面有A0、A1、A 2、A 3、A4五种格式。5 2、图纸中图框格式的标题栏一般位于图纸的右下角。1 3、根据投射中心到投影面的距离,投影分为中心投影法和平行投影法;平行投影根据投射线与投影面是否垂直的位置关系又分为正投影和斜投影。5 4、由立体图找出对应的三视图。6 5、对照立体图,将对应的左视图和俯视图图号填入表中。8 6、视图为机件向投影面投影所得的图形,主要用来表达机件的外部结构形状,视图分为:基本视图、向视图、局部视图和斜视图四种。 4 5 1 2 4 6 3 7 6 12 9 8 4 5 11

7、常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形和方形等多种。4 8、将机件的部分结构,用大于原图形所采用的比例画出的图形,称为局部放大图。1 9、断面图可分为移出断面和重合断面两种。2 10、用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图称为局部剖视图。1 11、气化CO2压缩机分为垂直剖分式和水平剖分式,其型号分别为2MCL527和2BCL305,其中前者为7级压缩,后者为5级压缩。6 12、压缩机的密封中,叶轮口环处的密封为(口圈密封(口环密封)),两级之间的密封为(级间密封),平衡盘的密封为(平衡盘密封),轴端两侧的密封为(轴端密封),密封的作用是防止气体在(级间倒流)及(向外泄漏)。6 13、组合体尺寸的基本要求是正确、完整、清晰、合理。2 二、不定项选择题(共10分每题1分) 1、图样中的尺寸大小均以( D )为单位,在尺寸数字后面不必写出单位名称。 A、km B、dm C、cm D、mm 2、尺寸线、尺寸界线用( B )绘制。 A、粗实线 B、细实线 C、点划线 D、虚线 3、国家标准规定了各种尺寸的标注方法,直径尺寸的标注必须在尺寸数字前加注直径符号( C )。 A、D B、d C、Ф D、L 4、投影面体系中,正立在观察者正前方的投影面称为( C )。 A、水平投影面 B、侧立投影面 C、正立投影面 5、由右图中的已知尺寸和其锥度可知X应为( C )。 A、10 B、8 C、Ф 10 D、Ф 8 6、已知右图中的尺寸,若要标出它的斜度,则X应写成 ( B )。 A、∠1:4 B、 1:4 C、∠ 1:2 D、 1:2 7、右图中的直线AB是( B )。

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1. 成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表) (差压表) 2. 从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构) 3. 压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。 4. 压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能, 从压力传感器将压力转换成电量的途径来 看, 主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5. 压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6. 双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7. 热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。 8. 热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9. 涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10. 管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有 适当长度(直管段) 11. 转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12. 在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13. 开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面, 造成阀体内漏。 14. 使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15. 流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式 流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16. 密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、运行较稳定 的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17. 为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18. 在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度) 19. 磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20. 超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21. 超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部位需要加上 (偶合剂)。 22. 涡轮流量变送器应(水平)安装。 23. 超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24. 按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25. 管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波液 位计) 26. 利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

典型污水处理流程仪表设置说明..

1.一般污水生物处理技术流程仪表设置1.1总体要求 1.1.1现场仪表的选型要求 1、全厂的仪表采用先进的数字式电动仪表,整体的精度要求不低于1%。 2、水质分析仪表应具备探头自清洗功能,清洗方式为机械式清洗或其他液体清洗剂。 3、每套检测仪表都需有就地显示仪。 4、每套检测仪表需带有足够的专用电缆(由传感器至变送器的专用电缆长度不得少于10米)。 5、现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件,材质为304不锈钢。 6、温度传感器必须提供全套完整的安装连接器件,压力变送器必须提供全套完整的取源连接管件和阀门,管道式安装传感器必须提供全套完整的安装法兰及连接螺栓螺母,材质为304不锈钢。 7、仪表的变送器和传感器及连接电缆在-10~+50℃的环境温度下可以正常运行。 8、部分检测仪表需提供必要的现场总线接口。 1.1.2主要仪表选型 1、水位差--连续非接触式双通道超声波水位差计 2、水/泥位--连续非接触式单通道超声波水位计

3、水/污泥界面--连续非接触式超声波测量的泥水界面计 4、液位极限--射频导纳式液位开关 5、pH--玻璃复合电极,内置温度传感器的酸度/温度检测仪 6、浊度--红外散射光量测量、有自清洗的浊度测量仪 7、悬浮物浓度--红外散射光量测量、有自清洗的固体悬浮物浓度计 8、污泥浓度——管道式超声波污泥浓度测量仪 9、氧化还原电位——ORP玻璃复合电极的氧化还原电位测量仪 10、溶解氧--膜式电极、有浮球型自动消泡和自清洗的溶解氧测量仪 11、氨氮浓度--沉入式的氨氮在线测量仪气敏电极法 12、硝酸盐氮浓度--沉入式的硝酸盐氮在线测量仪离子电极法 13、二氧化氯ClO2--带温度补偿的流通式二氧化氯测量仪 14、COD--投入式、紫外光测量,无需任何药剂的COD测量仪 15、气体流量--在线插入、热导式气体流量计 16、污泥/污水流量--电磁感应测量的电磁流量计或超声波流量计 17、总磷TP--热化学消解分光光度法在线式总磷检测仪 1.2现场仪表 1.2.1超声波水位差计 1.2.1.1测控数据

相关文档