第一部分:汽机故障 5

一、真空泵汽水分离器水位降低 5

二、凝汽器真空低(主机轴封供汽中断,辅汽供汽门关闭,轴封排汽至凝汽器门误开) 5

三、凝结泵密封水中断 6

四、凝结水管道泄漏 6

五、凝泵A(B)电动机跳闸 6

六、高压加热器泄漏7

七、低压加热器泄漏7

八、1#高压加热器水位升高(疏水调节阀误关闭) 8

九、5#低压加热器水位升高(疏水调节阀误关闭) 8

十、A(B)汽泵跳闸8

十一、A(B)小机进汽阀卡位9

十二、除氧器水位调节门自动失灵(全开)9

十三、除氧器水位调节门旁路门误开10

十四、除氧器水位低(原因:除氧器水位调节门控制回路失灵全关导致调门全关) 10

十五、A(B)汽泵入口滤网堵10

十六、A(B)给水泵前置泵故障11

十七、凝汽器补水门原始开度23% 凝结水热井水位异常(凝汽器补水门自动全关)11 十八、A(B、C)真空泵跳闸11

十九、备用真空泵C入口气动阀误开12

二十、#5低加出口放水门误开12

二十一、A小机润滑油冷却器B水侧结垢(开式水冷却)12

二十二、A(B)小机冷油器冷却水调阀自动失灵13

二十三、凝泵再循环调门旁路门误开13

二十四、A(B)凝泵滤网堵13

二十五、抽逆止门保护误动作(误关) 14

二十六、高压旁路保护误动作(误开)14

二十七、#1高加水位高保护误动作14

二十八、误发给水泵RUNBACK信号15

二十九、发电机氢冷却器出口调节阀自动失灵15

三十、A(B)开式水泵跳闸15

三十一、闭式水温度升高(闭式水冷却器冷却水进口门关) 15

三十二、A(B)闭式水冷却器泄漏(处理:切换冷却器) 15

三十三、氢气冷却器泄漏16

三十四、A(B)定子内冷水冷却器内漏16

三十五、A小机冷油器A泄漏16

三十六、凝汽器A(B)侧冷却水管堵17

三十七、凝汽器铜管破裂17

三十八、汽机旁路系统故障(正常运行中低压旁路门误开) 17

三十九、4段抽汽至除氧器电动门误关18

四十、辅汽联箱汽源来汽门误关18

四十一、汽包水位低(给水调节失灵) 18

四十二、汽包水位高(给水调节失灵) 19

四十三、汽轮机高压疏水误开19

四十四、机组正常运行中高压旁路喷水阀误开19

四十五、汽机低压缸末级断叶片19

四十六、汽机低压缸差胀大(低压轴封减温水调门自动关闭)20

四十七、油系统管道泄漏20

四十八、大机油箱油位低(放油门误开)20

四十九、A小机油箱油位低21

五十、发电机定子冷却水温度高(冷却器结垢;切冷却器) 21

五十一、发电机定子冷却水泵A(B)电动机跳闸21

五十二、发电机定子冷却水流量低(滤网堵;处理:切滤网) 21

五十三、发电机密封油主油气压差阀设定值错误22

五十四、小机润滑油泄漏22

五十五、A(B)大机冷油器冷却水严重堵塞(冷却器结垢;切冷却器) 22 五十六、推力瓦磨损(30分)23

五十七、一段抽汽电动门卡涩(30分)23

五十八、调节保安系统故障(30分)23

五十九、一段抽汽逆止门卡涩(30分)24

六十、发电机定子冷却水系统漏水(水箱)(30分)24

六十一、闭冷水箱泄露(30分)24

第二部分:锅炉故障25

一、送风机A(B)跳闸电气故障25

二、送风机A(B)跳闸就地事故按钮动作26

三、送风机A(B)喘振运行在工作曲线之外27

四、送风机A(B)振动大设备损坏27

五、送风机A(B)动叶调整失控压力油供油门误关28

六、送风机A(B)出口挡板故障故障卡涩28

七、送风机A(B)液压油站冷却水中断阀芯脱落28

八、送风机A(B)液压油站滤网堵油里有杂质29

九、一次风机A(B)跳闸电气故障29

十、一次风机A(B)振动大设备损坏30

十一、一次风机A(B)出口挡板故障故障卡涩30

十二、一次风机A(B)油站冷却水中断阀芯脱落30

十三、空预器(B)跳闸空预器机械卡涩,电机过负荷31

十四、空预器A(B)着火空预器积存可燃物32

十五、吸风机A跳闸电气故障(电机接地)32

十六、吸风机A(B)跳闸就地事故按钮动作32

十七、吸风机A(B)喘振运行在工作曲线之外33

十八、吸风机A(B)振动大设备损坏33

十九、吸风机A(B)静叶调整失控控制故障33

二十、吸风机A(B)出口挡板故障故障卡涩33

二十一、吸风机A(B)电机油站冷却水中断阀芯脱落33

二十二、吸风机A(B)电机油站滤网堵油里有杂质34

二十三、火检风机A(B)跳闸电气故障34

二十四、引风机A(B)轴承温度高冷却风机故障,且不联启34

二十五、空预器吹灰失效阀门卡涩35

二十六、误发风机RUNBACK信号35

二十七、A磨煤机跳闸35

二十八、A给煤机转速信号故障35

二十九、误发手动紧急停炉信号36

三十、煤质变好36

三十一、煤质变坏36

三十二、水冷壁泄漏36

三十三、A侧省煤器泄漏37

三十四、A侧主蒸汽压力不高,PCV阀误动作保护误动作 38 三十五、锅炉断水主给水阀误关(68) 38

三十六、A侧分隔屏过热器泄漏金属疲劳或飞灰磨损、38 三十七、A侧后屏过热器泄漏金属疲劳或飞灰磨损39

三十八、给煤机A断煤落煤管堵40

三十九、给煤机A跳闸给煤机堵煤40

四十、磨煤机A堵煤40

四十一、磨煤机A爆炸原煤内混进易燃物 41

四十二、磨煤机A热风门误关41

四十三A(B)侧后屏过热器结焦煤质原因41

四十四、磨煤机A油站滤网堵油里有杂质41

四十五、磨煤机A油箱油位低油箱泄露42

第三部分:电气故障42

一、发电机匝间保护动作42

二、发电机定子接地42

三、发电机对称过负荷43

四、发电机非对称过负荷43

五、发电机定子过电压44

六、发电机差动保护动作44

七、主变A相重瓦斯44

八、主变差动保护动作45

九、发电机转子两点接地保护动作45

十、发变组1PT断线(该PT带测量)46

十一、发变组2PT断线(该PT带励磁B通道)47

十二、发变组3PT断线47

十三、高厂变A(B)复合电压过电流47

十四、高厂变A(B)冷却器电源故障(电源切换失败) 48

十五、启备变A(B)重瓦斯48

十六、启备变A(B)差动保护动作49

十七、锅炉A低厂变保护动作49

十八、高厂变3A(B)中性点零序保护动作50

十九、6KV A段工作电源开关跳开,备自投失败50

二十、400V工作母线A相间短路51

二十一、400V保安MCCA相间短路52

二十二、低厂变3A高压侧绕组相间短路 52

二十三、6KV工作A段PT断线52

二十四、6KV工作A段三相短路(永久性故障)52

二十五、6KV设备接地53

二十六、6KV设备保护拒动53

二十七、400V3A工作段接地故障53

二十八、400V汽机MCC(一)段相间短路53

二十九、系统电压低(30分)53

三十、6KV 10BBA段快切装置误动作(30分)54

三十一、110V直流母线接地(30分)54

三十二、220V直流母线接地(30分)54

三十三、系统震荡(30分)55

三十四、故障题目:发电机自动电压调节失灵(30分)55

三十五、主变冷却器全停(30分)55

三十六、保安电源失去(30分)56

第四部分:机组跳闸后处理步骤56

第一部分:汽机故障

一、真空泵汽水分离器水位降低

现象:

1.大机真空下降,负荷下降,煤量上升,给水量上升

2.真空泵电流先下降后上升,大于额定电流

3.运行真空泵电流有偏差

4.备用真空泵可能联启

处理:

1. 发现大机真空下降,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷。迅速检查真空泵,空冷系统,轴封,凝结水等相关系统,及时启动备用真空泵。

2. 根据现象并令辅操就地检查发现真空泵汽水分离器水位低,放水门误开。判断故障为真空泵汽水分离器水位低导致真空下降,先关闭故障泵入口气动门再停止故障真空泵维持机组真空。

3. 注意检查低压缸排汽温度,低压缸喷水是否开启,大机参数是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽参数,炉侧注意磨运行情况,防止堵煤,根据煤量视情况解除炉主控。根据真空下降情况及真空泵出力情况适当降低机组负荷,若真空无法维持根据60MW/Kpa速率降负荷,维持真空,注意检查真空泵运行情况。

4.检查汽水分离器水位低原因,放水门无法关闭,汇报值长,真空泵停电,隔离,联系检修检查处理。

5. 复位相关报警,记录处理过程,汇报值长。

二、凝汽器真空低(主机轴封供汽中断,辅汽供汽门关闭,轴封排汽至凝汽器门误开)

现象:

1.大机真空下降,负荷下降,煤量上升,给水量上升

2.真空泵电流上升

3.备用真空泵联启

处理:

1. 发现大机真空下降,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷。迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水等相关系统,及时启动备用真空泵。

2.检查发现大机轴封压力偏低,辅汽供轴封门关闭,无法开启,轴封排汽至凝汽器门误开,无法关闭,立即开启辅汽供汽旁路门,注意调整轴封压力,防止过高,导致漏汽并影响油质,

注意大机胀差变化情况。检查主汽至轴封供汽管路,疏水暖管,投入主汽供汽,关闭辅汽供汽旁路门,注意轴封压力变化情况。冷再至轴封暖管疏水,投入冷再至轴封,关闭辅汽至轴封供汽旁路门。或关闭至凝汽器排气手动门,降负荷至400MW,轴封自密封压力45KPa。

3. 注意检查低压缸排汽温度,低压缸喷水是否开启,大机参数是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽参数,注意小机转速上升情况,及时切手动调整防止超速,注意磨运行情况,防止堵煤,根据煤量视情况解除炉主控。派人就地检查大机轴封,有无漏汽,听音测振。根据真空下降情况及真空泵出力情况适当降低负荷,若真空无法维持根据60MW/Kpa速率降负荷,维持真空,注意检查真空泵运行情况。

4.检查轴封排汽门误开原因,汇报值长,联系检修检查处理

5. 复位相关报警,记录处理过程,汇报值长。

三、凝结泵密封水中断

现象:

1.大机真空下降,负荷下降,煤量上升,给水量上升

2.凝结水流量上升,除氧器水位下降,凝汽器水位上升

3.A凝泵电流下降,凝结水压力下降

4.B凝泵可能联启.

处理:

1. 发现大机真空下降,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷。迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水等相关系统,及时启动备用真空泵。

2.B泵启动正常后立即停止A泵运行,检查真空变化情况,立即派人就地检查,通知化学检查精处理运行是否正常,及时调整。

3.注意检查大机真空是否正常,当真空低于88kPa,备用应真空泵自启动

4. 注意检查低压缸排汽温度,低压缸喷水是否开启,大机参数是否正常,注意低加、凝汽器、除氧器水位,检查汽泵等设备密封水是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽参数,炉侧注意磨运行情况,防止堵煤,根据煤量视情况解除炉主控。根据真空下降情况及真空泵出力情况适当降低负荷,若真空无法维持根据60MW/Kpa速率降负荷,维持真空,注意检查真空泵运行情况。

5.就地检查确认为凝泵密封水门关闭导致密封水中断,立即试开密封水门,无法开启,A泵出口门关闭后,关闭入口电动门,关闭抽真空门,停电做隔离措施,汇报值长,联系检修处理。

6. 复位相关报警,记录处理过程,汇报值长。

四、凝结水管道泄漏

现象:

1.除氧器水位下降,凝汽器水位下降

2. 凝结水母管压力降低

3.凝泵电流上升,除氧器上水调门开大

处理:

1.检查凝泵运行是否正常,凝结水再循环门是否开启,#5低加出口放水门是否开启,凝结水至除盐水箱门是否开启,通知化学检查精处理运行是否正常,若有泄露,切至旁路运行。

2.根据检查情况及2个凝结水流量测点偏差情况,令辅操检查管路放水放气,检查轴加水位,进出口温差,判断故障、及大概故障范围,汇报值长,联系检修,申请停机。

3.根据除氧器、凝汽器水位情况适当降低机组负荷,维持除氧器水位,通知化学检查精处理设备运行是否正常,及时调整。解除凝泵联锁,防止凝泵联启,导致泄露增大。

4. 检查确认漏点,能否隔,离注意监视除氧器及凝汽器水位,及时调整除氧器上水门,注意

防止人身伤害,防止漏水至电气设备,做好防护措施。

5.注意检查轴冷风机、轴封回汽是否正常。

6.降低负荷过程中,做好停机前的准备工作,试启大机油泵,顶轴,盘车电机,柴油机;检查辅汽压力正常,做好辅汽,除氧器,轴封汽源切换准备工作;负荷300MW左右切换厂用电。

7.凝结水管道泄露,停机前解除电泵联锁,关闭所有至凝汽器疏水,真空到0,停轴封,600RPM 检查顶轴联启正常,转速到0投盘车,停止汽前泵。停止凝泵运行。

8.复位相关报警,记录处理过程,汇报值长。

五、凝泵A(B)电动机跳闸

现象:

1.硬光字报警, B泵联启。

处理:

1.A凝泵跳闸,首先应确认B泵自启,否则手启,如B泵启动不成功,检查A泵若无明显损坏,跳闸前无电流冲击,就地无保护报警信号,可强行再启动一次A泵。B泵启动后检查电流是否正常,出口门是否联开,凝结水压力是否正常,检查A泵出口门是否已联关,有无倒转现象。

2.检查凝汽器,除氧器水位,低加是否正常,令辅操检查汽泵等密封水用户是否正常,若凝汽器水位高,可开启至除盐水箱门调整,通知化学检查精处理运行是否正常。

3.检查A凝泵跳闸首出有无首出,检查A凝泵开关保护装置无报警信号,检查事故按钮情况,检查A凝泵温度是否正常,检查电流趋势变化情况,就地检查有无明显异常。

4.A凝泵停电,隔离,测绝缘,汇报值长,联系检修检查处理。

5.复位相关报警,记录处理过程,汇报值长。

六、高压加热器泄漏

现象:

1.给水流量下降,汽泵转速升高

2.光字报警:高加水位高

3.高加水位升高,正常疏水开大

4.高加出口水温降低,疏水温度降低,抽汽压力升高,高加温升降低。

处理:

1.发现给水流量下降,汽泵转速升高,立即检查启动画面主给水电动门,检查汽泵、再循环,检查高加系统,同时令辅操立即解除给水自动及燃料主控,防止汽泵超速,防止超温。

2.根据3台高加水位、温升及疏水门开度情况,判断高加泄漏,汇报值长,令辅操减煤至200T 降低机组负荷隔离高加。

3.令辅操调整汽包水位,维持主再热汽温正常,注意监视除氧器、凝汽器水位情况。

4. 立即开启高加事故疏水,密切监视高加水位,根据负荷情况立即隔离高加汽侧,检查抽汽疏水应联开,汽侧隔离后立即将高加给水切至旁路,关闭高加出口门,隔离高加水侧。检查高加水位应下降,注意抽汽管道温度,开启大机缸体疏水,防止大机进水,充分疏水后关闭。

5. 高加切除时防止超压,超负荷;注意检查大机参数,监视段压力,大机缸温,振动情况;注意检查凝汽器、除氧器水位,疏扩温度,检查疏扩减温水是否开启。

6.如抽汽管道温度快速下降,开启疏水无效,应紧急切除高加,严密监视大机参数,如有进水现象,应破坏真空紧急停机

7.给水温度降低,注意调整主再热汽温,空预器出口一二次风温降低,注意炉膛燃烧情况,注意磨运行情况,根据火检及时投油稳燃。

8.隔离高加,关闭连续排气,高加水位正常后关闭正常疏水及事故疏水门,做检修措施,汇报值长,联系检修处理。

七、低压加热器泄漏

现象:

1.凝结水流量下降,除氧器水位下降,凝汽器水位下降

2.光字报警:低加水位高

3. 低加出口水温降低,疏水温度降低,抽汽压力升高,温升降低

处理:

1.发现除氧器、凝汽器水位下降,立即检查凝泵,凝结水系统。

2.根据低加水位、温升及疏水门开度情况,判断低加泄漏,汇报值长,适当降低机组负荷.

3.注意凝结水压力,流量,及时手动调整,根据除氧器水位情况降低机组负荷维持水位,检查凝汽器水位及补水情况,进行调整。

4. 立即开启低加事故疏水(若#6低加泄露应将#5低加导致事故疏水)密切监视低加水位,隔离低加汽侧,检查抽汽疏水应联开。汽侧隔离后开启低加水侧旁路门,旁路门开启后,关闭低加水侧入出口门,隔离低加水侧。

5.停运低加,隔离汽侧时防止超负荷、超压,隔离低加水侧时,注意凝结水流量变化情况,防止凝结水中断。

6. 密切监视抽汽管道温度,注意检查大机参数,监视段压力,大机缸温,振动情况;注意检查凝汽器、除氧器水位,疏扩温度,检查疏扩减温水是否开启,注意检查其他低加水位情况。

7.如抽汽管道温度快速下降,开启疏水无效,应紧急切除低加,严密监视大机参数,如有进水现象,应破坏真空紧急停机。

6.低加切除后,凝结水温度降低,注意除氧器压力温度,通知化学注意监视给水含氧量变化情况。

7. 隔离低加,关闭连续排气,低加水位正常后关闭正常疏水及事故疏水门,做检修措施,汇报值长,联系检修处理.

八、1#高压加热器水位升高(疏水调节阀误关闭)

现象:光字报警:#1高加水位高

处理:

1.报警后立即检查高加系统,发现#1高加水位持续上升,正常疏水门关闭,解手动开启无效,立即开启事故放水门,维持水位。

2.若水位维持不住,汇报值长,适当降低机组负荷,停止#1高加汽侧运行,检查抽汽管道疏水应联开,隔离时注意负荷及汽压,防止超负荷、超压。

3.注意监视抽汽管道温度,注意大机缸温,振动等参数变化,防止进水,若有进水现象时应破坏真空紧急停机。

4. 隔离#1高加汽侧后,给水温度降低,一二次风温降低,注意调整燃烧及时投油稳燃;注意磨热风出力情况,防止磨堵煤;注意检查其他加热器运行情况,水位是否正常;检查疏扩温度,减温水是否开启。

5.#1高加水位降低后,关闭事故疏水门,派人就地检查正常疏水调门电源及压缩空气气源是否正常,关闭正常疏水调门前后手动门,隔离正常疏水调门。

6.汇报值长,联系检修检查处理。

九、5#低压加热器水位升高(疏水调节阀误关闭)

现象:光字报警:#5低加水位高

处理:

1. 报警后立即检查低加系统,发现#5低加水位持续上升,正常疏水门关闭,立即解手动开启,调整低加水位。

2.注意检查抽汽管道壁温,注意监视大机参数,缸温情况,防止汽轮机进水,如有进水现象

应破坏真空紧急停机。

3.检查其他低加水位调整正常。派人就地检查#5低加正常疏水调门电源及压缩空气气源是否正常。

4. 汇报值长,联系检修检查正常疏水,做好误开误关事故预想。若运行中无法处理,将#5低加疏水倒至事故疏水带,逐步关闭正常疏水调门,检查事故疏水调整正常,关闭正常疏水调门前后手动门,隔离正常疏水调门。

十、A(B)汽泵跳闸

现象:光字报警:汽泵跳闸

处理:

1.主画面发现汽泵已跳闸,电泵联启,检查RB动作正常,D/E磨是否跳闸,令辅操加电泵勺管,开中间抽头门,注意调整汽包水位、主再热汽温,注意另一台汽泵转速,防止超速跳闸。

2.立即加电泵勺管至70%,汽泵转速控制在4800rpm,维持汽包水位,调整主再热汽温正常。

3. 检查跳闸小机高低压主汽门、调门均关闭,关闭已停用小机四抽进汽和冷段进汽电动门,注意小机转速下降,并记录惰走时间。

4.注意检查大机参数,抽汽管道温度;高加、低加运行情况,水位是否正常;凝汽器、除氧器水位正常;检查磨运行情况,注意火检及时投油稳燃;注意监视另一台汽泵运行情况。6. 当小机转速到零后,停止汽泵前置泵。

7.关闭小机排汽碟阀,破坏真空。

8. 小机真空到零,停轴封汽,关闭小机轴封进汽门。注意检查主机真空不应降低,否则维持小机轴封运行。

9.油泵运行至轴承温度不超过70℃,使轴承进口油温为35℃左右,经过充分冷却后,方可停止小机盘车,若小机轴封不能停运,则维持小机盘车运行。

10. 汇报值长,联系检修检查跳闸原因。根据检修要求做措施。

十一、A(B)小机进汽阀卡位

现象:小机调门不动,手动调整无效

处理:

1.发现调门卡后活动无效,检查小机油系统运行是否正常,汇报值长,立即启动电泵,停止该小机运行,检查RB动作是否正常,及时加电泵勺管,(加电泵勺管至70%,汽泵转速控制4800rpm)注意汽包水位。

2.停运小机时,做好超速事故预想,防止主汽门不严造成小机超速。检查小机高低压主汽门、调门均关闭,关闭已停用小机四抽进汽和冷段进汽电动门,注意小机转速下降,并记录惰走时间

3.电泵启动后,检查电泵运行正常,辅助油泵联停。

4. 当小机转速到零后,停止汽泵前置泵

5.则关闭小机排汽碟阀,破坏真空。

6. 小机真空到零,停轴封汽,关闭小机轴封进汽门。注意检查主机真空不应降低,否则维持小机轴封运行。

7. 停机后,油泵运行至轴承温度不超过70℃,若小机轴封不能停运,则维持小机盘车运行。

8. 汽前泵停止后,将电机停电,方可停止小机主油泵和排烟风机。

9. 汇报值长,联系检修处理,根据检修需要做措施。

十二、除氧器水位调节门自动失灵(全开)

现象:

1.除氧器水位上升,凝汽器水位下降

2.除氧器压力、温度降低

处理:

1.发现后,立即检查凝结水、低加系统,检查除氧器上水调门自动全开,立即切手动调整,可操作,判断位调门自动失灵。

2.手动调整除氧器水位,水位高时及时开启除氧器溢流、放水,防止除氧器满水,检查凝汽器水位正常,凝泵运行正常,凝结水压力,流量恢复正常。

3.检查低加运行正常,抽汽压力正常,通知化学检查精处理设备运行是否正常。

4.汇报值长,联系检修检查处理,若运行中无法处理,应将除氧器上水倒至旁路,根据检修需要,隔离后进行处理。

十三、除氧器水位调节门旁路门误开

现象:

1.除氧器水位上升,凝汽器水位下降

2.除氧器压力、温度降低

处理:

1.检查凝结水系统,发现B凝泵联启,2台凝泵电流无偏差,立即检查低加系统,发现除氧器上水调门旁路门全开。

2.立即关闭除氧器上水旁路门,将除氧器上水调门切手动调整除氧器水位,防止凝结水断水,除氧器上水旁路门关闭后,检查凝结水压力正常,凝泵运行正常,退出凝泵联锁,停止B凝泵运行,正常后投入凝泵联锁。

3.注意监视凝汽器水位;除氧器水位高时及时开启除氧器溢流、放水,防止除氧器满水,水位低时及时关闭;除氧器水位正常后,投入除氧器上水调门自动,注意监视自动调整是否正常。

4.检查低加运行正常,抽汽压力正常,通知化学检查精处理设备运行是否正常。

5.做好除氧器上水旁路门误开事故预想,汇报值长,联系检修检查处理。

十四、除氧器水位低(原因:除氧器水位调节门控制回路失灵全关导致调门全关)

现象:

1.除氧器水位下降,凝汽器水位上升

2.凝泵电流下降,凝结水压力上升,流量下降

处理:

1.发现后,立即检查凝结水、低加系统,检查除氧器上水调门自动全开,立即切手动调整,可操作,判断位调门自动失灵。

2. 手动调整除氧器水位,检查凝汽器水位正常,汽泵,凝泵运行正常;凝泵电流,凝结水压力,流量恢复正常。

3.检查低加运行正常,抽汽压力正常,通知化学检查精处理设备运行是否正常。

4.汇报值长,联系检修检查处理,若运行中无法处理,应将除氧器上水倒至旁路,关闭主路调门,关闭调门前后手动门,隔离后进行处理。

十五、A(B)汽泵入口滤网堵

现象:

1.给水流量下降,摆动

2.汽泵转速上升

3.汽泵入口压力摆动

处理:

1.立即检查汽泵给水系统,令辅操监视汽泵转速5000rpm以上时及时解手动调整,防止超速,先启动电泵。发现A汽泵入口滤网差压高报警,A汽泵出入口压力摆动降低,前置泵电流摆动,泵内有异音,振动增大,加勺管,再判断为入口滤网堵,导致汽泵汽化。

2.立即停运A小机,检查RB动作正常,立即加电泵勺管至70%,B汽泵转速控制在4800rpm,开启电泵中间抽头门,维持汽包水位,调整主再热汽温正常。

3.注意检查大机参数,抽汽管道温度;高加、低加运行情况,水位是否正常;凝汽器、除氧器水位正常;检查磨运行情况,注意火检及时投油稳燃;注意监视另一台汽泵运行情况。

4.检查小机出口门关闭,防止倒转,检查高低压主汽门、调门均关闭,关闭已停用小机四抽进汽和冷段进汽电动门,注意小机转速下降,并记录惰走时间

5. 当小机转速到零后,停止汽泵前置泵

6.若检修有要求,则关闭小机排汽碟阀,破坏真空。否则,可维持真空和轴封系统。

7. 小机真空到零,停轴封汽,关闭小机轴封进汽门。注意检查主机真空不应降低,否则维持小机轴封运行。

8. 停机后,油泵运行至轴承温度不超过70℃,方可停止小机盘车,若小机轴封不能停运,则维持小机盘车运行

9. 汽前泵停止后,将电机停电,方可停止小机主油泵和排烟风机。

10.做好汽、水、油、轴封汽、真空系统隔离措施,做好前置泵和油泵、阀门等断电措施,放尽余汽、余水,同时应密切注意主机真空系统,如有异常,立即停止隔离工作,找出原因,消除故障后方可进行隔离操作。

11.汇报值长,联系检修检查处理。

十六、A(B)给水泵前置泵故障

现象:

1.光字报警

2.汽前泵显示黄闪,故障指示黄闪

处理:

1.发现报警立即检查汽泵是否已跳闸,电泵是否联启,检查RB动作正常,D/E磨是否跳闸,令辅操注意调整汽包水位、主再热汽温,注意另一台汽泵转速,调门开度,防止超速跳闸。

2.立即加电泵勺管至70%,汽泵转速控制在4800rpm,关闭再循环,维持汽包水位,调整主再热汽温正常。若RB不动,应立即解燃料主控手打D/E磨,同时立即加电泵出力,维持汽包水位,否则分离器出口温度高易跳机,电泵启动后及时检查电泵运行情况正常,辅助油泵联停。

3.注意检查大机参数,抽汽管道温度;高加、低加运行情况,水位是否正常;凝汽器、除氧器水位正常;检查磨运行情况,注意火检及时投油稳燃;注意监视另一台汽泵运行情况。

4.检查跳闸小机高低压主汽门、调门均关闭,关闭已停用小机四抽进汽和冷段进汽电动门,注意小机转速下降,并记录惰走时间。

5. 当小机转速到零后,停止汽泵前置泵

6.若检修有要求,则关闭小机排汽碟阀,破坏真空。否则,可维持真空和轴封系统。

7. 小机真空到零,停轴封汽,关闭小机轴封进汽门。注意检查主机真空不应降低,否则维持小机轴封运行。

8. 停机后,油泵运行至轴承温度不超过70℃若小机轴封不能停运,则维持小机盘车运行

9. 汽前泵停止后,将电机停电,测绝缘

10. 汇报值长,联系检修检查处理,根据检修需要做措施。

十七、凝汽器补水门原始开度23% 凝结水热井水位异常(凝汽器补水门自动全关)

现象:1.凝汽器水位下降(辅故障)

处理:

1.翻画面发现凝汽器补水门自动全关,解手动调整,可调整,判断为自动调整失灵。

2.根据水位情况及时启动凝疏泵补水,水位正常后及时停运。

3.检查凝泵运行正常。

4.汇报值长,联系检修处理。若运行中无法处理应将补水倒至旁路,关闭凝汽器补水调门前后手动门,隔离处理。

十八、A(B、C)真空泵跳闸

现象:

1.光字报警

2.真空先下降后上升

处理:

1.检查A真空泵跳闸,入口气动门联关,C真空泵联启正常,电流正常,对应工作水冷却器冷却水入口电动门联开。

2.检查大机真空是否正常,大机参数正常,检查循环水,凝结水,轴封是否正常。

3.检查真空泵跳闸无首出,开关保护无报警,就地有无明显异常,分离器水位是否正常。

4.停电测绝缘,汇报值长,通知检修检查处理。根据检修需要将真空泵停电,关闭入口手动门,做隔离措施。

十九、备用真空泵C入口气动阀误开

现象:1.真空快速下降。

处理:

1.大机真空下降迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水等相关系统。

2.检查发现备用C真空泵入口气动阀误开,立即手动关闭,检查大机真空是否正常,若无法关闭应立即启动或就地关闭入口手动门。

3. 注意检查低压缸排汽温度,低压缸喷水是否开启,大机参数是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽参数,炉侧注意磨运行情况,防止堵煤,根据煤量视情况解除炉主控。根据真空下降情况及真空泵出力情况适当降低机组负荷,若真空无法维持根据50MW/Kpa速率降负荷,维持真空,注意检查真空泵运行情况。

4.真空正常后,退出C真空泵联锁,关闭入口手动门,汇报值长,联系检修检查处理处理,根据检修需要将真空泵停电。

5. 复位相关报警,记录处理过程,汇报值长

二十、#5低加出口放水门误开

现象:

1. 凝汽器、除氧器水位下降

2. 凝泵电流上升,流量下降,凝结水压力下降。

处理:

1.立即检查凝结水、低加系统,发现#5低加出口放水门开启,无法关闭,立即派人就关闭手动门。

2. 检查调整除氧器水位、凝汽器水位正常(及时启动凝疏泵补水),汽泵,凝泵运行正常;凝泵电流,凝结水压力,流量恢复正常。

3.检查低加运行正常,抽汽压力正常,通知化学检查精处理设备运行是否正常。

4.汇报值长,联系检修检查处理,根据检修需要将#5低加出口电动门停电。

二十一、A小机润滑油冷却器B水侧结垢(开式水冷却)

现象:

1.小机冷油器后温度上升,冷却水调门开大,小机轴温升高

2.机1报警:轴温70度时报警

处理:

1.立即检查小机油压,小机振动情况,小机是否超负荷,检查凝结水压力是否正常,令辅操就地检查密封水压差是否正常,根据现象判断小机B冷却器水侧结垢,立即令辅操就地检查

油站。

2.令辅操将A冷油器水侧注水排气,投入A冷却器水侧运行,A冷却器油侧注油排气,投入A 冷却器油侧运行。

3.切换时注意油压,若油压下降快,应立即切回原冷却器;切换时将冷却水门手动调整,将冷却水门开度减至正常开度防止油温大幅度波动。

4.检查小机轴温,振动等参数正常。

5.关闭B冷油器水侧及油侧手动门,隔离,汇报值长,联系检修处理。

二十二、A(B)小机冷油器冷却水调阀自动失灵

现象:

1.小机冷油器后温度上升,冷却水调门关闭,小机轴温升高

2.光字报警:轴温高报警

处理:

1. 立即检查小机油压,小机振动情况,小机是否超负荷,检查凝结水压力是否正常,令辅操就地检查密封水压差是否正常,立即解手动调整,可操作,判断小机B冷却水调门自动失灵。

2.监视小机轴温,振动等参数变化情况。

3.油温稳定后,将冷却水倒至旁路运行,隔离冷却水调门,汇报值长,联系检修检查处理。

4.处理时严密监视小机轴温,振动情况,做好事故预想。

二十三、凝泵再循环调门旁路门误开

现象:

1.B凝泵联启

2.凝汽器水位下降、除氧器水位上升

3.凝泵电流上升,流量上升,凝结水压力下降。

处理:

1.立即检查凝结水、低加系统,发现B凝泵联启正常,低加画面凝泵再循环调门旁路门误开,立即手动关闭,。

2. 除氧器上水调门解手动,调整除氧器水位,防止凝结水中断;检查凝汽器水位正常(及时启动凝疏泵补水);检查汽泵密封水压差正常;

3.正常后,解除凝泵联锁,停B凝泵,检查A凝泵电流,凝结水压力,流量恢复正常。

4.检查低加运行正常,抽汽压力正常,通知化学检查精处理设备运行是否正常。

5.汇报值长,联系检修检查处理,根据检修需要将凝泵再循环调门旁路门停电。

6.做好误开的事故预想。

二十四、A(B)凝泵滤网堵

现象:

1. B凝泵联启

2.除氧器水位下降,凝汽器水位上升

3.凝结水流量摆动,凝泵电流摆动,凝结水压力摆动

处理:

1.立即检查凝结水、低加系统,检查A凝泵滤网差压高报警,有汽化现象,立即停止A凝泵,检查B凝泵联启正常,退出凝泵联锁。

2.检查凝结水压力、流量、电流正常。

3.检查凝汽器、除氧器水位正常,及时调整;检查凝结水密封水用户: 汽泵,前置泵,电泵密封水压力正常。

4. 检查低加运行正常,抽汽压力正常,通知化学检查精处理设备运行是否正常。

5.将A凝泵停电,A凝泵出口关闭后,关闭入口电动门,关闭抽真空门,关闭密封水门,放

水消压,做隔离措施。

6.汇报值长,联系检修清滤网,检查A凝泵有无损坏。

二十五、抽逆止门保护误动作(误关)

现象:1.光字报警:抽逆止门关闭

处理:

1.立即检查高加系统,发现#1抽逆止门关闭,立即关闭#1抽电动门,检查抽汽疏水联开,未联开手动开启,令辅操适当降负荷,防止超压超负荷。

2.检查#1高加水位正常,就地检查核实水位,检查其他加热器水位正常。

3.检查大机参数,监视段压力正常。

4.检查凝汽器,除氧器水位正常;检查疏扩温度正常,检查减温水是否开启。

5.给水温度降低,空预出口一、二次风温降低,令辅操注意炉侧燃烧情况及磨热风出力情况。

6.根据#1高加水位趋势判断为#1抽逆止门保护误动作,检查有无相关热工回路工作,汇报值长,联系检修处理。

7.处理完毕后,开启#1抽逆止门,点动开启#1抽电动门,投入#1高加运行,注意给水温升变化符合规定

二十六、高压旁路保护误动作(误开)

现象:

1.光字报警:高旁出口温度高

2.主汽压力下降,再热汽压力上升,负荷瞬间下降

3.机主控跳至手动

处理:

1.立即检查机组旁路画面,发现高旁误开XX%,高旁减温水未投,解手动关闭无效,立即开启高旁减温水电动门,检查减温水调整正常,检查大机缸温,高排疏水正常,注意监视高排及大机胀差、串轴、振动、轴温,防止汽轮机进水。

2.令辅操减煤降负荷降压,防止再热汽超压,调整好再热汽温,防止再热汽超温。

3.检查大机参数正常。

4.检查有无相关热工回路工作,汇报值长,联系检修检查处理,处理时做好措施,防止全开全关。

5.修好后,关闭高旁时,操作应缓慢,注意机组负荷及主再热汽压力变化情况。

6.关闭后,注意监视主再热汽压力,注意监视给水与蒸汽量,做好主再热器泄露或安全门误开的事故预想。

7.若运行中无法处理,应申请停机处理。

二十七、#1高加水位高保护误动作

现象:1.光字报警:高加解列,#1#2#3抽关闭,

处理:

1.立即检查高加系统,令辅操减煤降负荷,调整主再热汽参数。就地核实高加水位,判断高三值报警误报导致高加切除。

2.检查大机参数正常,监视段压力正常。

3.检查凝汽器,除氧器水位正常;检查疏扩温度正常,检查减温水是否开启。

4.给水温度降低,空预出口一、二次风温降低,令辅操注意炉侧燃烧情况及磨热风出力情况。

5.检查有无相关二次回路工作,汇报值长,联系检修检查处理。

二十八、误发给水泵RUNBACK信号

现象:

1.光字报警:RB动作

2.机主控画面,给水RB动作报警

处理:

1.检查RB实际动作,D/E磨已跳闸,检查给水泵运行正常,判断为误发给水RB信号。

2.令辅操调整主再热汽温,汽包水位,适当开启给水泵再循环。

3.退出RB,查有无相关二次回路工作,汇报值长,联系检修处理。

二十九、发电机氢冷却器出口调节阀自动失灵

现象:

1.冷却水调门摆动

2.氢系统画面,冷氢温度摆动大,

3.故障侧:氢温摆动大

处理:

1.翻画面发现后,立即检查氢冷器冷却水画面

2.发现氢冷器冷却水调门摆动大,立即解手动调整,判断为发电机氢冷却器出口调节阀自动失灵。

3.检查氢压、氢温正常,检查密封油系统运行正常,检查发电机温度正常。

4.将氢冷器倒至旁路调整,关闭调门前后手动门

5.检查有无相关二次回路工作,汇报值长,联系检修处理。

6.处理好后,将氢冷器倒至主路调门,恢复正常运行方式。

三十、A(B)开式水泵跳闸

现象:1.光字报警

处理:

1.立即检查开式水画面,发现A泵黄闪,B泵联启正常

2.检查开式水压力正常,开式水各用户运行正常。

3.检查A开式泵跳闸无首出,开关无报警信号,就地检查有无明显异常,做趋势看电流变化情况,判断故障原因。

4.退出开式泵联锁,停电,关闭出入口门。

5.汇报值长,联系检修处理。

三十一、闭式水温度升高(闭式水冷却器冷却水进口门关)

现象:

1.开式水压力升高(

2.闭式水温上升

处理:

1.开始水泵出口压力升高,检查其所带负荷,发现闭式水冷却器冷却水门关闭,立即手动开启。

2.若无法开启立即切换至备用冷却器,注意先开冷却水门,再开闭式水门,开前须注水排气。

3.检查闭式水各用户温度正常,运行正常。

4.隔离冷却器换后,将故障冷却器隔离。

5.汇报值长联系检修处理。

三十二、A(B)闭式水冷却器泄漏(处理:切换冷却器)

现象:

1.闭式水箱水位下降,补水门开大

2.闭式泵电流升高,压力降低

处理:

1.发现后,令辅操检查放水,放气,就地有无明显漏点,根据闭式水箱水位,立即补水。

2.备用冷却器注水排气,试切冷却器,,检查闭式水位已无下降趋势,开始回升,隔离泄露冷

却器。

3.检查闭式泵电流恢复正常,压力正常,检查各闭式水用户温度正常,运行正常。

4.加强监视闭式水系统运行情况,水温变化情况。

5.汇报值长,通知检修处理。

三十三、氢气冷却器泄漏

现象:1.翻画面发现氢压下降。

处理:

1.氢压下降,立即检查密封油泵正常,油氢差压正常。

2.令辅操就地测氢,检查无明显漏点,根据氢压下降情况,及时补氢。

3.检查(氢气画面)在线漏氢检测装置,氢气含量无显示,检查发电机油水监视器正常,定冷水温度,氢气露点是否合格,检查氢气干燥器运行正常,联系化学检测氢气品质,若氢气品质不合格,排补氢,直至合格。。

4.令辅操降负荷至530MW(80%),试隔离氢冷器,从A开始,A隔离后氢压仍下降,恢复A 氢冷器运行,隔离B氢冷器,检查氢压稳定,开始回升,将氢压补至正常后,停止补氢。

5. B氢冷器已隔离,汇报值长,联系检修处理

三十四、A(B)定子内冷水冷却器内漏

现象:1.光字报警:定冷水箱液位低

处理:

1.令辅操就地检查定冷水液位,开补水,监视定冷水流量,检查定冷水电导偏高,判断定冷水冷却器泄露,检查发电机温度是否正常。

2.令辅操立即切换冷却器(先投入备用冷却器冷却水),开放水,隔离故障冷却器,检查定冷水箱水位恢复稳定。

3.通知化学化验定冷水质,根据水质进行换水。

三十五、A小机冷油器A泄漏

现象:

1.光字报警:油箱油位低

2.小机油压低报警

处理:

1.立即检查小机油系统,发现油压下降,油位下降,令辅操就地检查有无漏点,立即补油。

2.检查小机油压正常,轴温正常,令辅操试切冷油器,先投入水侧,油侧注油排气后投入油侧,切换时及时联系,注意油压,防止断油,注意油温,防止油温大幅度波动,造成小机振动等参数异常。

3.冷油器切换后,检查油压正常,油温正常,油位正常已不下降,令辅操将油位补至正常油位后,关闭补油门。

4.检查小机油净化装置运行正常,联系化学化验小机油质。

5.隔离故障冷油器,先隔离水侧后隔离油侧,汇报值长,通知检修处理。

三十六、凝汽器A(B)侧冷却水管堵

现象:

1.真空下降

2.循环水压力升高,循泵电流下降,出口压力上升,内外环压力温度有偏差。

处理:

1.发现大机真空下降,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整汽包水位。迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水等相关系统,及时启动备用真空泵。

2.检查发现凝汽器循环水压力升高,内外环有偏差,内环偏高,循泵电流下降,出口压力上升,判断为凝汽器内环冷却水管堵。立即启动B循泵,令辅操投入对应胶球系统,观察凝汽器真空及循环水压力变化情况。

3. 注意检查低压缸排汽温度,低压缸喷水是否开启,大机参数是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽参数,炉侧注意磨运行情况,防止堵煤。根据真空下降情况及真空泵出力情况继续降低负荷,若真空无法维持根据60MW/Kpa速率降负荷,维持真空,注意检查真空泵运行情况。

4.启B循泵,投胶球无明显效果,汇报值长,须隔离凝汽器内环清扫,隔离时注意胀差,排气温度,真空、振动应正常,负荷降至400MW,停B循泵,停胶球,先关闭内环抽真空门,再关闭内环水侧门,隔离凝汽器内环,隔离时检查循环水压力不超XXMPa,若影响真空应立即恢复。内环隔离后,放水消压,通知检修处理。

5.内环清扫完毕后,注水排气投入内环,汇报值长,可恢复机组负荷。

三十七、凝汽器铜管破裂

现象:

1.真空下降

2.凝汽器水位上升

3.凝结水电导上升

4.循环水压力下降,内外环压力温度有偏差。

处理:

1. 发现大机真空下降,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整汽包水位。迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水等相关系统,及时启动备用真空泵。

2.凝汽器内环压力偏低,凝汽器水位上升,凝结水电导上升,检查大机振动正常,排除大机断叶片故障,判断为凝汽器铜管破裂,立即通知检修加锯末,通知化学化验水质,注意精处理运行情况,开启#5低加放水,凝汽器换水,改善水质,降负荷降压运行,通知化学加药控制汽水品质,水质按化学三级处理原则处理。

3. 观察漏泄情况,汇报值长,隔离凝汽器单侧运行。

4.注意检查低压缸排汽温度,低压缸喷水是否开启,大机参数是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽参数,炉侧注意磨运行情况,防止堵煤。根据真空下降情况及真空泵出力情况继续降低负荷,若真空无法维持根据60MW/Kpa速率降负荷,维持真空,注意检查真空泵运行情况。

5. 负荷降至400MW,检查B循泵停运,胶球系统停运,先关闭内环抽真空门,再关闭内环水侧门,隔离凝汽器内环,隔离时检查循环水压力不超,真空正常,若影响真空应立即恢复。内环隔离后,放水消压,隔离后凝汽器水位不上涨,通知检修处理。

6. 内环清扫完毕后,注水排气投入内环,汇报值长,可恢复机组负荷。

三十八、汽机旁路系统故障(正常运行中低压旁路门误开)

现象:

1.负荷降,真空下降,

2. 主汽压降,再热汽压降低

处理:

1. 发现大机真空下降,迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水,旁路,疏水,PCV阀等相关系统,及时启动备用真空泵。令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整汽包水位。

2.发现低旁误开XX%,立即关闭,关闭时要缓慢,防止再热汽超压,检查大机参数,监视段

压力,低加水位,胀差等大机参数,防止机组超负荷,

3.检查大机胀差,振动等参数正常,检查低压缸排汽温度正常,检查疏扩减温水,水幕喷水正常,汽压变化大时注意检查汽泵转速正常。

4. 检查二次回路有无工作,汇报值长,联系检修检查误开原因,做好防止误开的措施,做好事故预想。

三十九、4段抽汽至除氧器电动门误关

现象:

1.负荷上升,煤量下降

2.主汽压力上升

处理:

1.发现负荷上升,汽压上升,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤,降负荷500MW,并手动控制给水泵转速,调整汽包水位。立即检查高、低加及旁路系统,发现四抽至除氧器电动门误关,辅汽供汽门已联开。

2.检查除氧器压力温度下降不多,开启四抽至除氧器电动门,检查辅汽供汽门联关正常,检查除氧器压力温度变化情况,就地是否有振动现象。

3.检查大机参数,监视段压力正常,检查小机运行正常,除氧器水位正常,给水温度正常,高加运行正常。

4.通知化学检查给水含氧量变化情况,适当开启排氧门。

5.检查二次回路有无工作,汇报值长,通知检修处理,做好防止误关的措施,做好事故预想。四十、辅汽联箱汽源来汽门误关

现象:1.辅汽母管压力降低至0,温度降至

处理:

1.检查发现辅汽母管压力降低,冷段及临机来汽门误关。令辅操将两路汽源暖管疏水,将调门解手动关至0,开启供汽电动门,将冷再供汽门开至8%,调整辅汽压力正常,投入自动。

2.检查火检燃烧正常,检查油枪启动条件是否满足。

3. 检查大机轴封系统正常,磨防爆蒸汽正常。

4.检查二次回路有无工作,汇报值长,通知检修处理,做好防止误关的措施,做好事故预想。四十一、汽包水位低(给水调节失灵)

现象:

1.给水流量下降

2.汽包水位降低,主汽温升高

处理:

1.立即令辅操解除锅炉主控煤量稳定至200T,解除给水自动,手动调整汽包水位,调整汽温

2.检查二次回路有无工作,汇报值长,通知检修处理,做好事故预想。

四十二、汽包水位高(给水调节失灵)

现象:

1.给水流量上升

2.汽包水位上升,主汽温降低

处理:

1.立即令辅操解除锅炉主控煤量稳定至200T,解除给水自动,手动调整汽包水位,调整汽温

2.检查二次回路有无工作,汇报值长,通知检修处理,做好事故预想。

四十三、汽轮机高压疏水误开

现象:1.真空下降,负荷下降,主再热汽压力下降,煤量上升,给水量下降

处理:

1. 发现大机真空下降,迅速检查真空泵,循环水,轴封,凝结水,旁路,疏水,PCV阀等相关系统,及时启动备用真空泵,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至200T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整汽包水位。

2.检查发现机侧高压疏水误开,检查电气有无报警,立即逐个关闭疏水,关闭时注意主汽压力及负荷,防止超压超负荷。

3.检查大机胀差,振动等参数正常,检查低压缸排汽温度正常,检查疏扩减温水,水幕喷水正常,汽压变化大时,注意检查小机转速正常。

4. 检查二次回路有无工作,汇报值长,联系检修检查误开原因,做好防止误开的措施,做好事故预想。

四十四、机组正常运行中高压旁路喷水阀误开

现象:

1.给水量先降后升,负荷上升

2.给水泵转速上升

3.再热汽温下降,汽压上升

处理:

1.发现高旁喷水阀及调门误开,高旁喷水调门无法关闭,立即关闭高旁喷水阀。

2.开启再热冷段疏水及#2抽管道疏水,监视大机缸温,振动等参数正常,防止汽轮机进水。

3.检查冷段所带负荷:小机,#2高加,辅汽,轴封系统运行正常。

4.检查二次回路有无工作,汇报值长,联系检修先处理喷水调门无法关闭缺陷,处理好关闭后再处理喷水阀误开的缺陷,做好防止误开的措施,做好高旁误开事故预想

四十五、汽机低压缸末级断叶片

现象:

1.低压缸轴振大

2.凝汽器水位上升,凝结水电导超标

处理:

1.检查TSI#3#4#5#6大机低压缸轴振大,令辅操解除炉主控减煤降负荷,检查凝汽器水位上升,凝结水电导超标,判断为低压缸断叶片。

2.立即破坏真空紧急停机,在集控室手动按下两只“紧急停机”按钮或就地手拉汽轮机跳闸手柄,确认发电机解列,汽轮机转速下降,炉MFT,厂用电切换正常,检查确认高中压主汽门、调门、高排逆止门、各级抽汽逆止门关闭,高排通风阀开启,高压导汽管通风阀开启。

3.启动交流润滑油泵、顶轴油泵运行。

4、检查汽机本体及主再热汽管道、抽汽管道疏水门自动开启。

5、开启真空破坏门,停运真空泵,关闭至凝汽器所有疏水门。

6、打掉汽动给水泵A和B,电动给水泵联启,否则手动启动。

7、将四段抽汽用户全部切换至辅助蒸汽供给。

8、真空到0,停运轴封汽。

9、转速至0,投入盘车运行,记录转子惰走时间、偏心度、盘车电机电流、缸温等。

10、停机过程中应注意机组的振动、轴移、差胀、润滑油压、油温、密封油氢差压正常,保持凝泵运行,降低低压缸徘汽温度,检查旁路关闭。

11、惰走时现场仔细倾听机组内部声音,测振。

12、检查B循泵停运,胶球系统停运,隔离凝汽器内环,隔离时检查循环水压力不超,真空正常。内环隔离后,放水消压,通知检修处理。

四十六、汽机低压缸差胀大(低压轴封减温水调门自动关闭)

现象:1低压差胀大报警

处理:

1.立即检查真空,低压缸排汽温度,主再热汽温,润滑油温,轴封系统,检查抽汽管道温度令辅操降负荷将汽温。

2.发现低压轴封温度偏高250度,低压轴封减温水调门自动关闭,立即解手动开至10%,检查低压轴封温度下降。

3.检查大机胀差下降,大机其他参数正常,就地听音检查。

4.低压轴封温度降至180度以下时,将低压轴封减温水调门关至XX%,调整低压轴封温度再120~180之间。

5.汇报值长,联系检修检查低压轴封减温水调门。

四十七、油系统管道泄漏

现象:1.翻画面发现,油压下降,就地油位下降

处理:

1.发现油压下降,立即令辅操就地检查油箱油位,同时检查大机轴温、振动情况。

2.启动TOP,监视油压变化,(油压0.075联启TOP,氢密封备用油泵,油压0.069联启直流油泵,油压0.048跳机)。辅操就地检查油箱油位下降,判断为压力油系统漏油,立即派人就地检查压力油管是否破裂泄漏、冷油器铜管和油系统阀门、法兰接头是否漏油,试切冷却器。油箱油位下降,通知化学化验储油箱油质合格后向油箱加油至正常。油箱油位下降至--150mm 时,应破坏真空紧急停机。

3.切换冷油器时应先注水投运水侧,再注油排气投运油侧,注意油压、油位变化,防止轴承断油,做好事故预想。

4.切换冷油器后,检查油压油位情况,检查大机轴温振动是否正常。若切换后油压未上升,油位持续下降,判断为油系统管道泄露,立即汇报值长,通知检修,检查漏点能否隔离,改变泄露方向,防止漏入热力管道保温中,做好防止火灾措施,及时清理积油。

5. 泄露无法隔离油位油压持续下降至规定值或油已漏入热力管道保温中应破坏真空紧急停机。联系检修处理。

四十八、大机油箱油位低(放油门误开)

现象:

1.翻画面发现,就地油位下降

处理:

1.检查油压正常,令辅操立即检查回油管路及油箱、油净化系统有无泄露,油箱油位下降通知化学化验储油箱油质合格后向油箱加油至正常。油箱油位下降至-150mm时,应破坏真空紧急停机。

2.监视油压变化情况,监视大机参数正常。

3.辅操就地检查发现油箱油位下降,油箱放油门误开,立即令辅操关闭放油门,检查油箱油位开始回升,将令辅操将油位补至正常后停止补油。

四十九、A小机油箱油位低

现象:

1.发现油位下降

2.油箱油位低报警

处理:

1.油箱油位下降,立即令辅操就地检查油系统管道阀门,油净化装置及油箱有无漏点,放油门是否误开,通知化学化验储油箱油质合格后向油箱加油至正常。

2.注意检查小机轴温振动情况,小机油压降至0.07MPa、小机油箱油位下降至最低值、汽泵组任一轴承断油、冒烟、任一轴承金属温度超过℃或推力轴承回油温度超过℃,立即

停小机。令辅操试切冷油器。切换冷油器时应先注水投运水侧,再注油排气投运油侧,切换时联系相关专业主管到位,注意油压、油位变化,防止轴承断油,做好事故预想

3.冷油器隔离后,检查油压未回升,油位继续下降,判断为油系统管道泄露,立即汇报值长,通知检修,检查漏点能否隔离,改变泄露方向,防止漏入热力管道保温中,做好防止火灾措施,及时清理积油。

4. 泄露无法隔离油位油压持续下降至规定值或油已漏入热力管道保温中可能造成火灾时,立即降负荷至500MW启动电泵,停A小机。

5.小机停运后,隔离放水消压,根据温度情况,停运油泵,通知检修处理。

五十、发电机定子冷却水温度高(冷却器结垢;切冷却器)

现象:1.翻画面发现定冷水入、出口温度升高,冷却水门开度开大

处理:

1.发现后令辅操切换冷却器,通知检查发电机定子温度是否正常。

2.切冷却器时要注意防止断水,防止水温大幅度变化,做好事故预想。

3.隔离故障冷却器,汇报值长,通知检修清理冷却器。

五十一、发电机定子冷却水泵A(B)电动机跳闸

现象:1.光字报警:定冷泵跳闸。

处理:

1.立即检查定冷水系统,发现A定冷泵跳闸黄闪,定冷泵故障灯亮,B定冷泵联启正常,定冷水压力流量正常。

2.检查发电机定子温度,各管路温度偏差正常。

3.检查定冷水泵跳闸无首出,就地发现开关在合闸位无报警信号,检查电流趋势有无突变,就地检查有无异常,汇报值长通知检修检查跳闸原因,根据检修需要将定冷泵停电、测绝缘隔离,做检修措施

五十二、发电机定子冷却水流量低(滤网堵;处理:切滤网)

现象:

1、光字报警:定冷水流量低,

2.定冷水压下降,出口温度上升,B定冷泵联启

3.定冷水滤网差压高报警

处理:

1.检查定冷水系统,滤网差压高报警,立即令辅操切滤网。

2.检查发电机定子温度,及出入口水温变化情况,适当降低机组负荷。

3.滤网切换后,定冷水滤网差压低报警消失,定冷水流量,水温恢复正常,检查发电机温度正常。

4.缓慢关闭B定冷泵出口门,注意流量、温度自动调整正常,无大幅度波动,停止B泵运行,缓慢开启B泵出口门,检查无倒转现象,定冷水压正常。

5. 对发电机进行全面检查,注意各回路定子温度及水温正常,无偏差,有异常及时汇报。

6.隔离故障滤网,汇报值长,联系检修,清理滤网,清理完毕后,投入备用。

五十三、发电机密封油主油气压差阀设定值错误

现象:翻画面发现氢压下降,密封油画面油氢差压下降(正常差压为84KPa)

处理:

1.氢压下降,立即检查密封油系统油泵运行正常,油压正常,油氢差压(若无问题则为B氢冷器漏)是否正常。

2.发现油氢差压偏低,立即令辅操就地检查主油气压差阀,进行补氢。根据氢压适当降低机组负荷,降低定冷水压力,保持氢压大于水压6KPa左右。

突发事件应急处理试题及答案

单选题 1、在现代社会,相关信息的及时告知是(D)对大众传媒最重要的传播需求。 A 紧急事件 B 应急事件 C 应急处理 D 突发事件 2、应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动,其中包括__A__。 A 信息收集与应急决策 B 应急队伍的建设 C 事故损失评估 D 应急预案的演练 3、下列不属于应急管理中的应急专业人员的是( D ) A 公安 B 海上搜救 C 地震救援 D 新闻媒体从业人员 4、特别重大、重大突发事件应急处置工作结束,或者相关危险因素消除后,现场应急指挥机构予以_B___。 A 保留 B 撤销 C 升级 D 解散 5、建筑施工企业中,(B )是应急救援领导小组的第一负责人。 A 经理 B 企业一把手 C 分管安全生产工作的副经理 D 法定代表人 6、应急预案不包括? C 应急预案包括整体预案、专项预案、现场方案 A 总体预案 B 单项预案 C 特别预案 D 现场预案 7、以下哪一类不属于抢险类应急物资储备?(A) A 基本生活用品 B 通信器材 C 交通工具 D 个人防护装备 8、各地区、各部门要针对各种可能发生的突发事件,完善_B___机制,开展风险分析,做到早发现、早报告、 早处置。 A 信息报告 B 预测预警 C 信息发布 D 评估 9、社区应急管理中,应急启动机制的组成部分,不包括( C ) A 预警机制 B 先期处理机制 C 信息披露机制 D 应急联动机制 10、___B_是应急机制的基础,也是整个应急体系的基础。 A 分级响应 B 统一指挥 C 公众动员机制 D 以人为本 11、以下那一项不属于应急机制? A A 调查与协调机制 B 预警与监测机制 C 救援与处置机制 D 善后与恢复机制 12、下列属于社会安全事件的事是(D) A 云南干旱 B 南方雪灾 C 三鹿奶粉事件 D 新疆“4.30”事件 13、根据应急处置需要,对事故现场及相关通道实行交通管制,开设应急救援“__A__”,保证应急救援工作的顺利开展。 A 绿色通道 B 快速通道 C 特殊通道 D 直线通道 14、省级广播电视播出节目全部中断或由中断的危险的情形,属于( B ) A 特别重大突发事件 B 重大突发事件 C 较大突发事件 D 一般突发事件 15、大型活动现场发生突发事件,需要紧急疏散时在场人员要(A )。 A 按顺序迅速撤离现场 B 争先恐后逃跑 C 围观看热闹 D 聚集在一处 16、对于公共场所的基本内涵,我国现行最为规范的是1987年颁布的《公共场所卫生管理条例》,其中第二条明确指出的七类公共场所中,不包含以下哪项:(A) A 家庭汽车 B 理发店 C 公园 D 书店 17、公共场所和大型活动突发事件一旦发生后,公安部门要反应迅速,措施有力,其主要体现不包括(C) A 情况掌握快 B 投入警力快 C 科学应对快 D 采取措施快 18、一般突发公共事件:(A )事件的影响局限在在本地区造成一定范围的突发事件。 A 无人员伤亡,或3人以下重伤,或者直接经济损失10万以上50万以下的, B 人员伤亡一人,或3人以下重伤,或者直接经济损失10万以上50万以下的 C 无人员伤亡,或5人以下重伤,或者直接经济损失10万以上50万以下的, D 无人员伤亡,或3人以下重伤,或者直接经济损失10万以上30万以下的, 19、不属于信息报送的内容的是?(C) A 时间 B 地点 C 全部人物 D 事件的起因 20、以下哪一个不属于应急物资的储备方式?(C)

锅炉常见事故处理教材

第一节紧急停炉的条件及操作步骤 5.1.1锅炉运行时,凡发生下列情况应紧急停炉: 5.1.1.1锅炉严重缺水(水位在水位计内消失时); 5.1.1.2锅炉严重满水(水位超过水位计上部可见部分); 5.1.1.3水冷壁管爆破,且床温急剧下降时; 5.1.1.4汽水系统管道损坏,不能维持炉内水位时; 5.1.1.5所有水位计损坏时; 5.1.1.6燃料在尾部烟道内发生再次燃烧,使排烟温度不正常升高; 5.1.1.7锅炉汽水管道爆破,危及人身、设备安全时; 5.1.1.8锅炉汽压超过动作压力,而安全门不动作,同时向空排汽无法打开; 5.1.1.9安全门动作后,经采取措施无法回座; 5.1.1.10当热控DCS系统全部操作员站出现故障(所有上位机“黑屏”或“死机”)且无可靠的后备操作监视手段时; 5.1.1.11MFT 应动而拒动; 5.1.1.12炉膛或烟道内部发生爆炸。 5.1.2紧急停炉的操作步骤及注意事项: 5.121同时按下两个“ MFT按钮手动停炉; 5.1.2.2同时通知汽机电气值班员锅炉紧急停炉,急速减负荷或停机; 5.1.2.3将各自动改为手动操作,控制好汽包水位、床温、汽温、汽压,关闭减温水电动门; 5.1.2.4调整风量大于20%小于40%,维持炉膛负压吹扫5分钟,方可重新点火(热态启动时除外); 5.1.2.5根据事故情况,维持汽包水位,若严重缺水,严禁向锅炉进水。 5.1.2.6若受热面爆管,则引风机不停,关小引风机风门挡板,保持炉膛负压。泄漏严重时,则停止向锅炉进水。 5.1.2.7若短时间内锅炉不能启动时,停止各转动机械,按正常停炉要求操作。 5.1.2.8若尾部烟道再燃烧应立即停止风机,密闭烟风挡板,严禁通风其他操作按正常停炉操作。 5.1.2.9将事故原因及操作记录到班长及司炉运行日志内?

生产安全事故报告和调查处理条例试题

生产安全事故报告与调查处理条例试题 (40) 一、单项选择题 1、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故报告。 A、30 B、40 C、50 D、60 参考答案:D 2、《生产安全事故报告和调查处理条例》于()起实施。 A、2007年3月1日 B、2002年3月15日 C、2005年9月1日 D、2007年6月1日 参考答案:D 3、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故单位负责人应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A、半小时 B、1小时 C、2小时 D、4小时 参考答案:B 4、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,发生较大事故,事故发生单位负有责任的处()罚款。 A、10万元以上20万元以下 B、20万元以上50万元以下 C、50万元以上200万元以下 D、200万元以上500万元以 下参考答案:B 5、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,自事故发生之日起()

日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。 A、30,7 B、15,7 C、30,15 D、10,7 参考答案:A 6、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,下列不属于事故调查组成员的是()。 A、有关人民政府、监察机关 B、安监部门、公安机关 C、职工代表 D、工会代表 参考答案:C 7、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,处上一年年收入30%的罚款的事故为()。 A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事 故 参考答案:A 8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 A、2 B、3 C、4 D、5 参考答案:D 9、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的罚款的行政处罚,由()决定。 A、人民政府 B、事故调查组 C、安监部门 D、监察部门 参考答案:C

交通事故处理的一般流程

交通事故处理的一般流程 核心内容:处理交通事故的流程一般是民警对现场的处理、对交通事故责任的认定、对事故责任者的处罚、对事故受害者的赔偿等。下面,法律快车小编为您详细介绍关于交通事故的一般处理流程。 交通事故的处理流程: 一、接到指令,值班民警立即赶赴现场处理 (一)抢救伤者和财产,勘查现场,收集证据,尽快恢复交通。 (二)属于重、特大交通事故的,立即向上级交通管理部门或有关部门报告。 (三)交通事故现场图绘制完毕后,勘察员、绘图员应签名或盖章。当事人在现场的应当签名或盖章,不在现场或无能力签字的,应由见证人签名或盖章;无见证人或当事人拒绝签字的,应当记录在案。 (四)交通事故当事人逃离或驶离现场的,公安交通管理部门要及时布置追缉,必要时可以向有关地区公安交通管理部门发生协查通报。 (五)因检验鉴定需要暂扣交通事故嫌疑车辆、车辆牌证和驾驶证的期限为20日;需要延期的,经上一级交通管理部门批准可以延长20日。

(六)询(讯)问当事人、证人和有关人员。 (七)采集、提取交通事故现场的痕迹、物证。 (八)对不预付或无力预付抢救治疗费的,公安机关可以暂扣交通事故责任者的车辆,暂扣车辆期限可以至损害赔偿调节终结。 (九)交通事故的当事人因伤致残的,在治疗终结15日内,可以向公安机关申请伤残评定。公安机关在接到伤残评定申请书后,30日内评定伤残等级。当事人对评定不服的,可以在15日内向上一级公安机关申请重新评定,上级公安机关在接到申请书后30内作出重新评定的决定。 (十)公安机关管理部门对交通事故死者尸体,经检验鉴定后,向死者亲属送交《尸体处理通知书》,逾期不办理丧葬事宜的,经上级负责人批准,由主管公安机关派员强制处理尸体。 二、责任认定 (一)交通事故等级划分:轻微事故,一是造成轻伤1-3人或财产损失机动车损失不足1000元,非机动车不足200元。一般事故,是指一次造成重伤1-2人或轻伤3人以上,或者财产损失不足3万元的事故。重大事故,一次造成死亡1-2人,或者重伤3人以上10人以下,或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。特大事故,是指一次造成死亡3人以上或者重伤11人以上,或者死亡1人同时重伤8人以上,或者死亡2人同时重伤5人以上,或者财产损失6万元以上的事故。 (二)交通事故责任认定自交通事故发生之日起按下列时限作出:轻微事故5日,一般事故15日,重、特大事故20日,因交通事故情节复杂不能按期作出认定的,须报上一级公安交通管理部门批准,按上述规定分别延长5日、15日、20日。 (二)当事人对责任认定不服的,可以在接到责任书后15日内向上一级公安机关申请重新认定(桂林市公安局交通警察支队具体受理部门为该支队法制科),上级公安机关接到重新认定申请书后30日内应当作出维持、变更或撤消的决定。接道《道路交通事故责任重新决定书》后,应当在5日内向各方当事人或代理人公布。交通事故责任的重新认定为最终决定。

突发事件应急处理试题及答案

突发事件应急处理试题及答案

突发事件应急处理试题及答案 单选题 1、在现代社会,相关信息的及时告知是(D)对大众传媒最重要的传播需求。 A 紧急事件 B 应急事件 C 应急处理 D 突发事件 2、应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动,其中包括(A)。 A 信息收集与应急决策 B 应急队伍的建设 C 事故损失评估 D 应急预案的演练 3、下列不属于应急管理中的应急专业人员的是(D) A 公安 B 海上搜救 C 地震救援 D 新闻媒体从业人员 4、特别重大、重大突发事件应急处置工作结束,或者相关危险因素消除后,现场应急指挥机构予以(B)。 A 保留 B 撤销 C 升级 D 解散 5、建筑施工企业中,(B)是应急救援领导小组的第一负责人。 A 经理 B 企业一把手 C 分管安全生产工作的副经理 D 法定代表人 6、应急预案不包括? C 应急预案包括整体预案、专项预案、现场方案 A 总体预案 B 单项预案 C 特别预案 D 现场预案 7、以下哪一类不属于抢险类应急物资储备?(A) A 基本生活用品 B 通信器材 C 交通工具 D 个人防护装备 8、各地区、各部门要针对各种可能发生的突发事件,完善(B)机制,开展风险分析,做到早发现、早报告、早处置。 A 信息报告 B 预测预警 C 信息发布 D 评估 9、社区应急管理中,应急启动机制的组成部分,不包括(C) A 预警机制 B 先期处理机制 C 信息披露机制 D 应急联动机制 10、(B)是应急机制的基础,也是整个应急体系的基础。 A 分级响应 B 统一指挥 C 公众动员机制 D 以人为本 11、以下那一项不属于应急机制?A A 调查与协调机制 B 预警与监测机制 C 救援与处置机制 D 善后与恢复机制 12、下列属于社会安全事件的事是(D) A 云南干旱 B 南方雪灾 C 三鹿奶粉事件 D 新疆“4.30”事件 13、根据应急处置需要,对事故现场及相关通道实行交通管制,开设应急救援“(A)”,保证应急救援工作的顺利开展。 A 绿色通道 B 快速通道 C 特殊通道 D 直线通道 14、省级广播电视播出节目全部中断或由中断的危险的情形,属于(B) A 特别重大突发事件 B 重大突发事件 C 较大突发事件 D 一般突发事件 15、大型活动现场发生突发事件,需要紧急疏散时在场人员要(A)。 A 按顺序迅速撤离现场 B 争先恐后逃跑 C 围观看热闹 D 聚集在一处 16、对于公共场所的基本内涵,我国现行最为规范的是1987年颁布的《公共场所卫生管理条例》,其中第二条明确指出的七类公共场所中,不包含以下哪项:(A) A 家庭汽车 B 理发店 C 公园 D 书店

余热锅炉常见事故及处理

锅炉常见事故及处理 1事故处理的原则及注意事项 1.1发生事故后应立即采取一切可行的方法,消除事故根源,迅速恢复机组正常运行,满足系统负荷的需要。在设备确已不具备运行条件时或继续运行对人身,设备有直接危害时,应停炉处理。 1.2发生事故时,班长应在厂调度的直接领导下,领导全班人员迅速果断地按照现场规程的规定处理事故。调度的命令,除对人身、设备有直接危害外,均应坚决执行。 1.3当发生了本规程没有列举的事故情况时,运行人员应根据自己的经验与判断,头脑清醒,沉着冷静,主动采取对策,迅速处理。事故处理后运行人员应如实地把事故发生的时间,现象以及采取的措施,记录在交接班记录本上,并在班后会议上进行分析讨论,以总结经验吸取教训,做到“三不放过”。 2锅炉水位事故 2.1锅炉满水 2.1.1锅炉满水现象 2.1.1.1水位报警发出水位高信号,汽包就地水位计及低地水位表高于正常水位。 2.1.1.2蒸汽含盐量增大。 2.1.1.3给水流量不正常地大于蒸汽流量。 2.1.1.4过热蒸汽温度急剧下降,主蒸汽管道法兰处有汽水冒出,蒸汽管道内发生水冲击。 2.1.2满水的原因 2.1.2.1运行人员疏忽大意,对水位监视不严,误判断致使操作错误。 2.1.2.2水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确或失灵,使运行人员误判断。 2.1.2.3给水自动调节装置失灵或给水调节门有故障,发现后处理不及时。 2.1.2.4外界或锅炉燃烧发生故障而未及时调整水位。 2.1.2.5锅炉负荷增加太快。 2.1.2.6给水压力突然升高。 2.1.3锅炉满水的处理 2.1. 3.1当汽包水位计超过50mm时,应将给水自动调节改为手动操作,关小给水门,减少给水流量。 2.1. 3.2若水位超过100mm时,应开启事故放水门,进行放水。 2.1. 3.3注意保持汽温,根据汽温下降情况,应及时关小减温水门;汽温若急剧下降到480℃时,开启过热器及主汽门前疏水,并通知厂调度。 2.1. 3.4若水位无明显下降,应检查给水系统阀门是否有故障,事故放水门是否打开,必要时应包就地水位计和各低地水位计指示的正确性,加强对汽包水位的监视。 立即倒换给水管路或加开定排放水门进行放水,当水位降至50mm时,停止放水,向厂调度汇报恢复锅炉运行。 2.1. 3.5如经采取上述措施,水位仍然上升至超过上部可见部分时,应立即停炉,关闭给水门,开启省煤器再循环门,并开启过滤器及主汽门前疏水,加强放水,故障消除后,尽快恢复锅炉机组运行。 2.1. 3.6在停炉过程中,如水位已明显下降,蒸汽温度又明显降低时,可维持锅炉继续运行,尽快使水位恢复正常。 2.1. 3.7停炉后,引、送风机可继续运行,迅速查明原因,待水位恢复正常后,向厂调度请示,重新点火(五分钟内不能达到点火条件,必须停引、送风机处理,待水位恢复正常后,重新

交通事故处理试题

事故处理试题 姓名:分数: 一、选择题(45分) 1、在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,同时:。 A.查明事故真相和原因,听候查处 B.任何情况不准移动现场,等候处理 C.迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门 2、发生交通事故后,造成人员伤亡和财产损失的,应当:。 A.迅速报警并且保护好现场 B.双方自行处理 C.根据事故大小妥善处理 3、任何事故都必须在通知公司总调度,发车负责人,车辆跟踪人员。 A、半小时内 B、一小时内 C、二十四小时内 4、乙方发生事故后,如乙方次要责任,事故所产生的所有费用,保险公司赔偿损失后不足9600元,应。 A、同组人员承担50元/人,乙方承担50%,甲方承担50%。 B、同组人员承担50元/人,乙方承担65%,甲方承担35%。 C、同组人员承担50元/人,乙方承担35%,甲方承担65%。 5、车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件称

为。 A.交通事故 B.交通违法行为 C.故意肇事 6、事故有人伤时,首先。 A、通知保险公司定损 B、通知交警,并根据伤者情况通知急救中心 C、根据伤者情况通知急救中心,并通知交警 7、公司派遣人员协助处理事故所产生的费用(含交通费、生活费、住宿费等)应。 A、自己承担 B、公司承担 C、计入事故损失总金额 8、当事人对交通事故损害赔偿有争议,各方当事人一致请求公安机关交通管理部门调解的,应当在收到交通事故认定书之日起多少日内提出书面调解申请。 A.7天 B.10天 C.15天 9、交通事故调解参加人包括。 A.当事人及其代理人;车辆所有人或者管理人;公安机关交通管理部门认为有必要参加的其他人员 B.当事人双方 C.当事人和公安机关 10、单车事故无人伤时,首先做的事情是。

事故应急处理-考试试卷

2015-2016学年第二学期事故应急处理考试试卷第2页 1.根据重大事故发生的特点,应急救援的特点是:行动必须做到( )迅速和有效。 A 、按时 B 、及时 C 、准确 D 、突然 2.应急预案的分类包括综合预案、专项预案、现场预案和( )。 A 、单项预案 B 、特殊预案 C 、个别预案 D 、单位预案 3.以下( )急救措施对解救休克病人有作用。 A 、掐“人中”穴(位) B 、人工呼吸 C 、心脏按摩 4.以下哪一个不是突发事件的特征?( ) A 、突发性 B 、不确定性 C 、被动性 D 、破坏性 5.以下哪一个不属于应急救援队伍?( ) A 、综合性救援队伍 B 、专业救援队伍 C 、志愿者队伍 D 、新闻媒体 6.发现人员触电时,应采取( )使之脱离电源。 A 、立即用手拉开触电人员 B 、用绝缘物体拨开电源或触电者 C 、用铁棍拨开电源线 D 、大声呼救 7. 当生产经营单位的生产工艺和技术发生变化时,应急预案( )。 A 、应当废弃不用 B 、应当及时修订 C 、可以免于重新备案 8.发现燃气漏气时,错误的应急措施是( )。 A 、用明火检查漏气点 B 、迅速关闭气源阀门 C 、迅速打开门窗散发泄漏气体 D 、撤离现场,到户外打电话报警 9.使用灭火器扑灭初起火灾时要对准火焰的 ( )喷射。 A 、上部 B 、中部 C 、根部 10.应急演练的基本任务是:检验、评价和 ( )应急能力。 A 、保护 B 、论证 C 、协调 D 、保持

205-2016学年第二学期事故应急处理考试试卷第3页 2015-2016学年第二学期事故应急处理考试试卷第4页 线 内 不 要 答 题 ( )1、在紧急情况下,大型公共场所,如体育馆、礼堂、教室、医院等,均为应急避难场所。 ( )2、当有异物进入眼内,用手揉眼,把异物揉出来。 ( )3、突发事件分级是有绝对标准的。 ( )4、遇上发生火灾,应躲在有新鲜空气的窗户边等待救援。 ( )5、突发事件就是紧急状态。 ( )6、突发事件信息发布是政府通过一定的新闻媒体向社会公众传播信息的行为。 ( )7、有异物刺入头部或胸部时,马上拔出,用纱布简单包扎后送医院抢救。 ( )8、发生火灾时,如各种逃生的路线被切断,适当的做法应当是大声呼救。 ( )9、当身上衣物着火时,应就地卧倒,用手覆盖住脸部并翻滚压灭火焰。 ( )10、扑救电气火灾,首先应做的是切断电源。 2、按伤亡事故性质分类 1、轻伤和重伤区分 1、自救器的选用原则

锅炉常见事故及处理通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD747 锅炉常见事故及处理通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

锅炉常见事故及处理通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.水位异常 (1)缺水 缺水事故是最常见的锅炉事故。当锅炉水位低于最低许可水位时称作缺水。在缺水后锅筒和锅管被烧红的情况下,若大量上水,水接触到烧红的锅筒和锅管会产生大量蒸汽,汽压剧增会导致锅炉烧坏、甚至爆炸。 缺水原因:违规脱岗、工作疏忽、判断错误或误操作;水位测量或警报系统失灵;自动给水控制设备故障;排污不当或排污设施故障;加热面损坏;负荷骤变;炉水含盐量过大。 预防措施:严密监视水位,定期校对水位计和水位警报器,发现缺陷及时消除;注意缺水现象的观察,缺水时水位计玻璃管(板)呈白色;严重缺水时严禁向锅炉内给水;注意监视和调整给水压力和给水流量,与蒸汽流量相适应;排污应按规程规定,每开一次排污阀,时间不超过 30s,排污后关紧阀门,并检查排污是否泄漏;监视汽水品

道路交通事故处理程序规定

文章来源:https://www.wendangku.net/doc/b211816455.html,/Content-2845.htm免费发布法律问题咨询请点击https://www.wendangku.net/doc/b211816455.html,/tiwen.htm 律师在线解答云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题 道路交通事故处理程序规定 中华人民共和国公安部令 第104 号 《道路交通事故处理程序规定》已经2008年7月11日公安部部长办公会议通过,现予发布,自2009年1月1日起施行。 公安部部长孟建柱 二○○八年八月十七日 目录 第一章总则 第二章管辖 第三章报警和受理 第四章自行协商和简易程序 第五章调查 第一节一般规定 第二节现场处置和现场调查 第三节交通肇事逃逸查缉 第四节检验、鉴定 第六章认定与复核 第一节道路交通事故认定 第二节复核 第七章处罚执行 第八章损害赔偿调解 第九章涉外道路交通事故处理 第十章执法监督 第十一章附则 第一章总则 第一条为了规范道路交通事故处理程序,保障公安机关交通管理部门依法履行职责,保护道路交通事故当事人的合法权益,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等有关法律、法规,制定本规定。 第二条公安机关交通管理部门处理道路交通事故,应当遵循公正、公开、便民、效率的原则。 第三条交通警察处理道路交通事故,应当取得相应等级的处理道路交通事故资格。第二章管辖

文章来源:https://www.wendangku.net/doc/b211816455.html,/Content-2845.htm免费发布法律问题咨询请点击https://www.wendangku.net/doc/b211816455.html,/tiwen.htm 律师在线解答云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题第四条道路交通事故由发生地的县级公安机关交通管理部门管辖。未设立县级公安机关交通管理部门的,由设区市公安机关交通管理部门管辖。 第五条道路交通事故发生在两个以上管辖区域的,由事故起始点所在地公安机关交通管理部门管辖。 对管辖权有争议的,由共同的上一级公安机关交通管理部门指定管辖。指定管辖前,最先发现或者最先接到报警的公安机关交通管理部门应当先行救助受伤人员,进行现场前期处理。 第六条上级公安机关交通管理部门在必要的时候,可以处理下级公安机关交通管理部门管辖的道路交通事故,或者指定下级公安机关交通管理部门限时将案件移送其他下级公安机关交通管理部门处理。 案件管辖发生转移的,处理时限从移送案件之日起计算。 第七条军队、武警部队人员、车辆发生道路交通事故的,按照本规定处理。需要对现役军人给予行政处罚或者追究刑事责任的,移送军队、武警部队有关部门。 第三章报警和受理 第八条道路交通事故有下列情形之一的,当事人应当保护现场并立即报警: (一)造成人员死亡、受伤的; (二)发生财产损失事故,当事人对事实或者成因有争议的,以及虽然对事实或者成因无争议,但协商损害赔偿未达成协议的; (三)机动车无号牌、无检验合格标志、无保险标志的; (四)载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及毒害性、放射性、腐蚀性、传染病病源体等危险物品车辆的; (五)碰撞建筑物、公共设施或者其他设施的; (六)驾驶人无有效机动车驾驶证的; (七)驾驶人有饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品嫌疑的; (八)当事人不能自行移动车辆的。 发生财产损失事故,并具有前款第二项至第五项情形之一,车辆可以移动的,当事人可以在报警后,在确保安全的原则下对现场拍照或者标划停车位置,将车辆移至不妨碍交通的地点等候处理。 第九条公路上发生道路交通事故的,驾驶人必须在确保安全的原则下,立即组织车上人员疏散到路外安全地点,避免发生次生事故。驾驶人已因道路交通事故死亡或者受伤无法行动的,车上其他人员应当自行组织疏散。 第十条公安机关及其交通管理部门接到道路交通事故报警,应当记录下列内容:(一)报警方式、报警时间、报警人姓名、联系方式,电话报警的,还应当记录报警电话; (二)发生道路交通事故时间、地点; (三)人员伤亡情况;

交通事故处理测试题 初

交通事故处理资格测试(初级)试题 (总分120分,测试时间120分钟) 姓名:得分: 一、单选题:(每题1分,共20分) 1、按《道路交通事故处理程序规定》处理交通事故时,事故分类使用名称:(A ) A、死亡事故、伤人事故、财产损失事故 B、重大事故、特大事故、一般事故、轻微事故 C、故意事故、过失事故、意外事故 D、单车事故、双方事故、多车事故 2、接到交通事故报警的,应当填写( B )登记备查。。 A、交通事故报案登记表 B、受理交通事故案件登记表 C、交通事故立案登记表 D、交通事故受案登记表 3、接到报案后,应迅速赶赴现场处置,一般情况下(A )内赶到现场。 A、10分钟 B、15分钟 C、20 分钟 D、30分钟 4、执法人员到达事故的现场后,对现场处置的正确程序是:(B )(1)指挥现场勘查车、指挥车、急救车、消防车等车辆依次停放并开启警灯。 (2)指挥事故车辆驾驶人、乘客等当事人在安全地带等候。发现有受伤人员的,应当立即组织施救。 (3)遇有运载易燃、易爆、剧毒、易腐蚀、放射性等危险物品的车辆发生交通事故,按照有关应急预案的规定,启动相应级别的

响应机制。 (4)确认肇事人,验明身份。责令肇事人不得离开现场或者与无关人员谈论交通事故情况。 (5)执法人员应当根据现场情况,划定警戒区放置反光锥筒、警告标志、告示牌等。 A、(2)(5)(3)(1)(4) B、(5)(2)(1)(4)(3) C、(4)(5)(2)(3)(1) D、(1)(4)(5)(2)(3) 5、当事人未在道路交通事故现场报警,事后请求公安机关交通管理部门处理的,公安机关交通管理部门应当。( C ) A、予以受理 B、先行进行调查,在确定案件确实存在的予以受理 C、予以记录,并在三日内作出是否受理的决定 D、予以立案调查 6、需要进行检验、鉴定的,公安机关交通管理部门应当自事故现场调查结束之日起( C )内委托具备资格的鉴定机构进行检验、鉴定。 A、24小时 B、2日 C、3日 D、5日 7、《交通事故处理程序规定》中规定检验、鉴定应当在二十日内完成。其中“二十日”的起计时间是指:(A) A、交通事故发生之日计起; B、检验、鉴定机构从事检验、鉴定之日计起; C、通知检验、鉴定机构之日计起; D、现场勘查之日计起; 8、公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起( B )内制作道路交通事故认定书。 A、五日 B、十日 C、十五日 D、二十日 9、公安机关交通管理部门应当在作出道路交通事故认定之日起( B )日内,对当事人的道路交通安全违法行为依法作出处

安全生产管理:事故应急预案考试题

2016安全生产管理:事故应急预案考试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、作为矿山开采系统的重要组成部分,—是保障矿井建设和矿山开采安全的主要设施。 A .安全设施 B?安全建设 C.设施 D.建设 2、根据《烟花爆竹安全管理条例》的规定,从事烟花爆竹零售的经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹,或者销售按照国家标准规定应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的,其处罚是。 A:由安全生产监督管理部门责令停止违法行为,处1万元以上5万元以下的罚款,并没收非法经营的物品及违法所得;情节严重的,吊销烟花爆竹经营许可证B:由安全生产监督管理部门责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿,情节严重的,吊销安全生产许可证 C:由安全生产监督管理部门责令停止违法行为,处2万元以上10万元以下的罚款,并没收非法经营的物品及违法所得;情节严重的,吊销烟花爆竹经营许可证D:由安全生产监督管理部门责令停止违法行为,处1 000元以上5 000元以下的罚款,并没收非法经营的物品及违法所得;情节严重的,吊销烟花爆竹经营许可证E:相对密度(空气=1)为1. 19 3、依据《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定,生产经营单位的决策机构、 主要负责人、个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的,责令。 A:限期改正,并处2万元以下的罚款 B:限期改正,并处5万元以下的罚款 C:关闭 D:限期改正,提供必需的资金 E:相对密度(空气=1)为1. 19 4、变配电站位置应符合的基本原则。 A :供电、安全、效益 B:供电、建筑、安全 C:生产、绩效、环保 D:安全、绩效、环保 E:立即转移账户上的资金 5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,具有等情形的,应当认定为《刑法》规定的“情节特别恶劣”。 A :造成死亡1人以上,或者重伤3人以上 B:造成死亡2人以上,或者重伤5人以上 C:造成直接经济损失300万元以上D:造成直接经济损失200万元以上 E:相对密度(空气=1)为1. 19

锅炉常见事故及处理方法

安全一直都是生产中最重要的问题之一,这个人尽皆知。实际上,安全事故还是屡屡发生,这不是简单的失职问题,因为很多事故发生突然,实际上引发事故的原因可能是日积月累,到最后才爆发的。锅炉爆炸威力很大,很容易导致人身伤害。在一些大型的工矿企业中,如果发生类似的安全事故,后果都是非常严重的。下面我会对锅炉事故处理进行详细的讲解。 首先我讲一下锅炉的正常运行。锅炉的运行要注意七点。 1、锅炉按要求运行后,要随时监视锅炉的运行情况,及时作好运行中的调整操作,并做好各部位的巡视检查工作,严禁正压燃烧、严禁超压、超温运行。 2、按照蒸汽(热水)锅炉安全技术监察规程的要求按时冲洗水位表(压力表),定期做好安全阀和各种报警装置的试验工作,每班必须按要求作好排污工作,排污时要严密监视水位(压力)的变化。 3、操作排污阀、安全阀、放汽阀、冲洗水位计时要先观察有无损坏,要避开阀杆等易透汽处操作,要缓慢逐渐打开阀门。 4、运行中不能随意关闭循环水泵及进、出水阀门,一旦水泵停止运行,司炉工必须采取相应措施。锅炉间断运行时要在出水温度降到50℃以下才能关闭循环水泵,同时要严密观察锅炉水温的变化。 5、认真、及时填写锅炉运行的各种参数,做到不提前填写,杜绝班后补填。 6、观察炉膛燃烧情况或拨火时,要保持一定距离,要有防护,避免突然正压时烟火外喷造成伤害。 7、司炉工必须熟悉锅炉运行的各种操作,遇到紧急情况时必须能够采取紧急停炉操作。 下面我来讲解锅炉的事故处理》》》 一、锅炉事故分类 锅炉运行中可能发生各种事故。根据事故严重程度的不同,通常将锅炉事故分为以下三类: 1.爆炸事故 锅炉主要受压元件———锅筒(锅壳)、炉胆、管板、下脚圈及集箱等发生较大尺寸的破裂,瞬时释放大量介质和能量,造成爆炸。 锅炉爆炸的原因:超压、过热、腐蚀、裂纹和起槽、先天性缺陷。 2.重大事故 锅炉部件或元件严重损坏,被迫停止运行进行修理的事故,即强制停炉事故。这类事故有多种,不仅影响生产和生活,也会造成人员伤亡。 3.一般事故 锅炉运行中发生了故障或损坏,但情况不严重,不需要立即停止运行。 二、锅炉事故产生的原因 三、事故处理的原则及注意事项 1发生事故后应立即采取一切可行的方法,消除事故根源,迅速恢复机组正常运行,满足系统负荷的需要。在设备确已不具备运行条件时或继续运行对人身,设备有直接危害时,应停炉处理。2发生事故时,班长应在厂调度的直接领导下,领导全班人员迅速果断地按照现场规程的规定处理事故。调度的命令,除对人身、设备有直接危害外,均应坚决执行。 3当发生了本规程没有列举的事故情况时,运行人员应根据自己的经验与判断,头脑清醒,沉着冷静,主动采取对策,迅速处理。事故处理后运行人员应如实地把事故发生的时间,现象以及采取的措施,记录在交接班记录本上,并在班后会议上进行分析讨论,以总结经验吸取教训,做到“三不放过”。

道路交通事故处理工作规范试题库

道路交通事故处理工作规范》试题库 一、判断题 1、公安机关交通管理部门及其交通警察处理道路交通事故应当以法律为根据,以事实为准绳。(X) 2、公安机关交通管理部门办理伤亡道路交通事故案件应当集体研究决定。(X) 3、道路交通事故处理实行资格等级管理制度。(V) 4、取得初级事故处理资格的交通警察不能参与处理死亡交通事故。( X) 5、各级公安机关交通管理部门应当制定道路交通事故处理及追逃办案经费预算,保证办案所需经费。(V) 6、设区市、县级公安机关交通管理部门事故处理机构应当建立24小时值班备勤制度,值班备勤民警不得少于三人。 ( X) 7、交通警察执勤巡逻发现道路交通事故的,应当立即报告公安机关交通管理部门事故处理机构,并先期处置事故现场。(X) 8、高速公路上发生五辆以上机动车连环相撞或者同向1公里以内发生3起以上多车相撞的道路交通事故的,省级公安 机关交通管理部门应当派人赶赴事故现场,指导现场救援和调查取证工作。(X) 9、适用简易程序处理的交通事故,事故车辆可以移动的,交通警察应当将车辆移至不妨碍交通的地点后,对现场拍照或者采用其他方式固定现场证据。(X) 10、适用简易程序处理的交通事故,当事人共同请求调解的,交通警察应当当场进行调解,并在《道路交通事故认定书(简易程序) 》上记录调解结果,由当事人签名,交付当事人。(V) 11、交通警察到达高速公路交通事故现场后,应当停放警车示警,白天应当在距离现场来车方向一百五十米外设置警 告标志和减(限)速标志,并向事故现场方向连续放置发光或者反光锥筒。(X) 12、因道路交通事故导致交通中断或者现场处置、勘查需要采取封闭道路等交通管制措施的,交通警察应当立即通知相关路段执勤民警在事故现场组织分流。(X) 13、发生交通肇事逃逸事故,公安机关交通管理部门应当通过本级公安机关发布协查通报,请求有关公安机关协助查缉。(X) 14、交通警察在现场勘查过程中,可以使用呼气式酒精测试仪或者唾液试纸,对车辆驾驶人进行酒精含量检测,检测结果应当在现场勘查笔录中载明。(V) 15、为确保安全,严禁交通警察对交通事故进行模拟实验。(X) 16、道路交通事故现场图经核对无误后,由勘查现场的交通警察签名即可。(X) 17、补充勘查道路交通事故现场的,交通警察可根据勘查情况决定是否制作道路交通事故现场补充勘查笔录。(X) 18、在现场勘查过程中,交通警察应当对道路交通事故当事人、现场证人针对事故现场需要确认的问题一并当场进行 询问,并作记录,交由当事人、证人核对无误后共同签字确认。(X) 19、现场勘查完毕后,负责维护现场秩序的交通警察即可撤离现场,现场清理工作交由清障施救单位实施。(X) 20、因条件限制或者案情复杂,现场勘查有困难的,经设区市级公安机关交通管理部门负责人批准,可以保留部分或者全部事故现场,待条件具备后再继续勘查。(X) 21、公安机关交通管理部门在调查道路交通事故过程中,认为当事人涉嫌交通肇事犯罪的,应当及时将道路交通事故 处理程序转为办理刑事案件程序,按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。(V) 22、对未知名尸体的骨灰存放两年,存放证留档备查。两年后,公安机关交通管理部门通知殡葬部门处理骨灰。(X) 23、当事人、证人提交自行书写的陈述材料时,交通警察应当查验是否确由本人书写,陈述材料不得由他人代笔。(X) 24、尸体检验、鉴定结论确定后,死者家属无正当理由逾期不办理死者丧葬事宜的,经县级以上公安机关交通管理部 门负责人批准处理尸体,逾期存放尸体的费用由死者家属承担。(X) 25、只有具有资质的专门机构出具的伤情鉴定才能作为认定道路交通事故受伤人员的人身伤害程度的依据。(X) 26、当事人涉嫌交通肇事犯罪并已立案侦查的,公安机关交通管理部门应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》,将用作证据的鉴定结论告知犯罪嫌疑人、被害人。(V) 27、财产损失数额巨大涉嫌刑事犯罪的,应当由事故受害方或者公安机关交通管理部门委托有资格的机构进行财产损失评估。(X) 28、交通肇事逃逸案件的受害人及其家属向公安机关交通管理部门询问案件侦破情况的,公安机关交通管理部门应当告知其正在开展的侦破工作。(X) 29、集体研究和公安机关交通管理部门负责人审批工作需在接到调查报告之日起三日内完成。(X) 30、逃逸交通事故尚未侦破,而受害一方当事人要求出具道路交通事故认定书的,公安机关交通管理部门因保密需要应予拒绝。(X) 31、查获交通肇事逃逸车辆和驾驶人后,公安机关交通管理部门应当重新制作编号相同的道路交通事故认定书,分别送达当事人。(X) 32、公安机关交通管理部门可以安排交通事故当事人及其代理人在指定的地点按规定查阅交通事故证据材料,但不得复制证据材料。(X) 33、对道路交通事故认定进行复核时,交通警察不得少于二人。(V) 34、原办案单位拒不执行上一级公安机关交通管理部门复核结论的,上一级公安机关交通管理部门可以按照《公安机 关执法过错责任追究规定》,对原办案单位作出的道路交通事故认定书予以撤销或者变更。(X) 35、公安机关交通管理部门按照《道路交通事故处理程序规定》第二十九条规定扣押当事人机动车驾驶证,经调查确 认需对当事人给予暂扣机动车驾驶证处罚的,扣押一日折抵暂扣期限二日。(X) 36、对给予吊销当事人机动车驾驶证并终生不得重新取得机动车驾驶证处罚的,既可由作出处罚决定的公安机关交通 管理部门录入全国公安交通管理信息系统,也可由其驾驶证的发证机关将上述决定录入全国公安交通管理信息系统。(V) 37、在事故损害赔偿调解环节中,公安机关交通管理部门经审查发现申请人资格不符的,应当制作《道路交通事故处理(不调解)通知书》,说明公安机关交通管理部门不予调解的理由和依据,送达当事人并告知其可以向人民法院提起民事诉讼。(X) 38、同一起道路交通事故中当事人为三方以上的,交通警察可以根据赔偿权利人和义务人的申请,分别组织调解。(V) 39、赔偿权利人要求按照其住所地或者经常居住地的标准计算残疾赔偿金或者死亡赔偿金等赔偿数额的, 公安机关交通管理部门应当终止调解,建议赔偿权利人向人民法院提起民事诉讼。(X) 40、在事故损害赔偿调解过程中,为确保公正,避免误导当事人,交通警察不应提出各方承担赔偿责任的比例和数额

(完整版)事故应急处理试题

事故应急处理测试题 一、选择题(60分每题3分) 1. 国内通用火灾报警电话是 A A.119 B.120 C.12369 D.122 2. 突发事件一般分类为 D A.自然灾害、恐怖袭击、公共卫生事件、社会安全事件。 B.自然灾害、事故灾难、火灾爆炸、社会安全事件。 C.自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、食物中毒。 D.自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。 3. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定,可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级,即一级、二级、三级和四级,分别是下列何种颜色标示 A A.红、橙、黄、蓝B.红、黄、橙、绿C.红、黄、绿、蓝D.黄、红、橙、蓝 4.突发事件的特点: B A.随机发生、状态严重性、事发突然性。 B.高不确定性、复杂变异性、潜在危机性。 C.复杂变异性、事发突然性、高不确定性。 D.潜在危机性、状态严重性、高不确定性。 5. 本公司应急管理的科室是 C A.经理办公室 B.井控管理科 C.生产协调科 D.党委办公室 6. 火灾使人致命的最主要的原因是 B 。

A、被人践踏 B、窒息 C、烧伤 7. 大型活动现场发生突发事件,需要紧急疏散时在场人员要 A . A.按顺序迅速撤离现场; B.争先恐后逃跑; C.围观看热闹; D.聚集在一处 8.应急演练有哪几种形式? C A.集体演练、个体演练 B.桌面演练、集中演练 C.桌面演练、实战演练 D.个体演练、实战演练 9. 地震灾害的伤亡主要由 A 造成。 A.建筑物倒塌;B.地震的余波C.地震引起的火灾;D.地震引起的传染病。 10. 以下 A 急救措施对解救休克病人有作用。 A、掐“人中”穴(位) B、人工呼吸 C、心脏按摩 11.根据重大事故发生的特点,应急救援的特点是:行动必须做到 B 迅速和有效。 A、按时 B、及时 C、准确 D、突然 12.应急预案的分类包括综合预案、专项预案、现场预案和 A 。 A、单项预案 B、特殊预案 C、个别预案 D、单位预案 13.下列说法中正确的是: D A、山洪爆发时,不要沿着泄洪道方向跑,而要向两侧快速躲避。 B、碰到因遭受泥石流、塌方等导致受伤的人,首先要将其受伤的部位固定下来,不要发生晃动。 C、应对地震灾害时,就近躲避,选择教室内结实、易形成三角空间的地方。

事故应急救援预案编制与实施试题库

事故应急救援预案编制与实施试题库 单选题 1.事故应急救援的管理是对重大事故的全过程管理,贯穿于事故发生前、中、后的各个过程,应坚持的原则是:回答:正确 1. A 预防为主,救援为辅 2. B 预防为主,常备不懈 3. C 预防为主,治疗为导 4. D 安全第一,预防第二 2.应急救援系统应包括:①应急救援组织机构;②应急救援预案(或称计划);③应急培训与演练;④应急救援行动;⑤现场清除与净化;⑥事故后的恢复和善后处理。主要内容是:回答:正确 1. A ①②④⑤ 2. B ①②④⑤ 3. C ①②③④⑤⑥ 4. D ①②③④ 3.在事故处理过程中,现场救援指挥时应做的第一件事是:回答:正确 1. A 向上级有关部门进行汇报 2. B 迅速控制危险源 3. C 立即组织营救受害人员 4. D 消除事故的后果 4.事故应急救援的管理是一个不断循环的这样一个过程,贯穿于事故发生的全过程。管理过程的正确顺序是:回答:正确 1. A 预防、准备、响应、恢复 2. B 预防、响应、准备、恢复 3. C 恢复、准备、响应、预防 4. D 准备、响应、预防、恢复 5.事故应急救援体系的基本是由:回答:正确

1. A 组织体制、运作机制、法律基础、安全系统四个部门构成 2. B 组织体制、运作机制、法律基础、保障系统四个部门构成 3. C 组织体制、救援队伍、法律基础、医疗保障四个部门构成 4. D 组织体制、运作机制、救援人员、医疗保障四个部门构成 6.事故应急救援体系的响应机制的确定包括三个级别,其中级别最高的是:回答:正确 1. A 一级紧急情况 2. B 二级紧急情况 3. C 三级紧急情况 4. D 根据伤亡人数确定 7.国务院发布《国家突发公共事件总体应急预案》具体时间是:回答:正确 1. A 2002"年"7"月"1"日" 2. B 2006"年"1"月"8"日" 3. C 2008"年"6"月"1"日" 4. D 2010"年"1"月"1"日" 8.策划应急预案时应该考虑的因素是:回答:正确 1. A 本地区重大危险源普查的结果 2. B 已制定的应急预案的情况 3. C 国家级地方法律法规的要求 4. D 以上都包括 9.根据具体情况而编制的,针对特定的具体场所 (即以现场为目标),通常是该类型事故风险较大的场所、装置或重要防护区域等所制定的预案叫:回答:正确 1. A 综合预案 2. B 专项预案 3. C 现场预案 4. D 以上都有可能

相关文档
相关文档 最新文档