对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析

Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974-2014

关键词:稳压气压罐消防主泵

Keywords: pump pressure tank the main fire pump

2014-10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚

了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和

验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行

了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理

解与大家探讨!

关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压

泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵

启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定?

首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概

念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即通过

稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,

一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

1、什么时候需要设稳压泵?

《消规》中相关规定如下:第5.2.2条的第5款“当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。”第6.1.7条“独立的

室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”第6.1.9

的第2款“其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困

难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳

压泵。”设计时遇到上述三种情况应按规范严格执行。

2、稳压泵设置在哪里?

《消规》中没有明确的给出规定,在以往的工程实践中民用建筑常常都是将增、稳压设施靠近消防水箱设置,放在屋顶上。而在一些工业企业

中往往会将稳压泵与消防主泵靠在一起,设置在区域的消防水泵房内。10月29号曾杰老师的全国视频宣贯中提到希望稳压泵与消防主泵放在一起,设置在水泵房内,这样既可以尽快的实现稳压泵启停和消防主泵启泵的三个压力之间的切换也为平时的检修、维护和管理提供方便。笔者认为稳压泵设置的位置应该结合工程的具体情况进行设置,对于《消规》6.1.7条提到的独立室外临时高压消防给水系统其稳压泵及气压罐应毫无疑问的与室外消火栓系统主泵设置在一起,放在水泵房内;对于《消规》6.1.9条提到的因建筑无法设置高位消防水箱而设置的稳压泵,应该是只能与消防主泵设置在一起,放在水泵房内;对于《消规》5.2.2条提到的因高位消防水箱的设置高度不能符合其最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力的要求而设置的稳压泵,若为工业建筑和多层建筑,由于本身的建筑高度并不太高,设置在建筑底部的水泵房内对稳压泵扬程的影响并不大,而且这种建筑一般无电梯且上下屋面困难,考虑到平时的维护和管理方便,建议与消防主泵放在一起,设置在水泵房内,稳压泵直接从消防水池吸水。若为高层或超高层建筑,若将稳压泵与消防主泵设置在一起,放在水泵房内,稳压泵需要的扬程相对于设置在屋顶消防水箱旁增加较多,平时的运行费用提高,泵体承受的压力较大。同时考虑到这种建筑均设有电梯且设有专门的通向屋面的疏散通道,建议其与屋顶消防水箱设置在一起,设置在水箱间内,无法设水箱间的应设有挡风避雨的防护措施。

3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?

在原来的图集《消防增压稳压设备选用及安装》98S205中对于一套增稳压设施,其气压水罐设定有4个压力值P1\P2\P S1\P S2,其中P1为最不利点消防所需的压力,P2为消防泵启泵压力,P S1为稳压泵启泵压力,P S2为稳压泵停泵压力,即通过增稳压设施的压力设置可以为消防主泵的自动启动提供一种方式。在过去的实际工程中由于室内消火栓系统普遍采用了消火栓箱内按钮启动,自动喷淋系统采用了报警阀的压力开关启动,再加上屋顶设置的增稳压设施有时管理不善造成消防主泵的误启动,所以除了独立的室外消火栓给水系统有时采用配套增稳压设施的压力设置来启动消防主泵外其他的系统一般都未采用这种方式来启动主泵。

在本次颁布的《消规》中关于消防主泵启动控制的相关规定如下:第11.0.4条“消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”此条文是对工程中消防主泵自动控制启泵方式的要求,即对于消火栓系统其消防水泵出水管上应设压力开关,屋顶消防水箱的出水管上应设流量开关;对于自动喷淋系统其湿式报警阀组上应设压力开关,屋顶消防水箱的出水管上应

设流量开关,且设置的这些开关信号均能直接自动启动消防水泵。规范第11.0.7条的第1款“消防控制柜和控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。”第11.0.8条“消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。”第11.0.12条“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。”这3条是对工程中消防主泵手动控制启泵方式的要求,工程设计时应有所交代,并做好与电气专业的对接。规范第11.0.19条“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。”此条文是对消火栓箱内的消火栓按钮在以后工程中的作用进行一个交代,明确规定不宜作为直接启动消防水泵的开关。同时《消规》中关于稳压泵的启停控制也有相应的规定,除上述的第11.0.8外还有规范第11.0.6条“稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。”另外《消规》第 5.3.4条对于稳压泵临时高压消防给水系统中气压罐调节容积的考虑也改变了长期以来工程中的思路,只考虑防止稳压泵频繁启停,保证稳压泵的启泵次数不大于15次/h来考虑。综上所述,总结如下:a、气压罐上设置的压力开关或压力变送器只控制稳压泵的开、停,气压罐内的调节容积对应的是稳压泵开、停泵之间的水容积。b、消防给水系统中其消防主泵启泵的压力触点应当是水泵出水管上设置的压力开关,而不是气压罐上设置的压力开关或压力变送器。C、当稳压泵和消防主泵一起设置在泵房内时,稳压泵的启、停泵控制可以和消防主泵的启泵压力开关分开设置;也可以与消防主泵启泵的压力开关合用,将压力开关设置在靠近气压罐处的消防给水管网上,设置三级压力控制(稳压泵停泵压力、稳压泵开泵压力、消防主泵开泵压力)。

4、稳压泵的开、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?

本次颁布的《消规》中对稳压泵相关压力的规定是规范的第5.3.3条,条文内容如下:

5.3.3稳压泵的设计压力应符合下列要求:

1稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

2稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值为0.07Mpa~0.10Mpa;

3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa。

针对此条文笔者觉得条文中采用“设计压力”这个名词不妥,所说的“设计压力”是稳压泵的“额定压力”?还是“停泵压力”?还是“启泵压力”?

说的不清楚,容易误解。若将条文中“稳压泵的设计压力应符合下列要求”这句话调为“稳压泵设计的启、停泵压力应符合下列要求”;同时条文第1、2、3款中的“设计压力”调为“启泵设计压力”,那么理解起来就简单多了。将满足条文第1、2、3款要求的压力作为稳压泵的启泵压力,可以确保消防给水系统时刻满足条文第1、2、3款的压力要求。设计中确定各压力值时首先根据条文第3款的要求可直接算出稳压泵的启泵压力值,用P2表示,P2=H1+0.15Mpa,其中H1为最不利点处灭火设施与稳压泵启、停泵压力设置点所在位置的几何高差(当稳压泵启、停泵压力设置点低于最不利点处灭火设施时H1为正值,当稳压泵启、停泵压力设置点高于最不利点处灭火设施时H1为负值)。然后根据条文第2款的要求可算出消火栓系统主泵的自动启泵压力设置点处自动启泵压力值,用P3表示,P3= P2+ H2-0.07Mpa~0.10Mpa,其中H2为稳压泵启、停泵压力设置点所在位置与主泵启泵压力设置点所在位置的几何高差(消火栓系统主泵的启泵压力设置点设置在水泵房内消火栓泵出水管上),注意当稳压泵启、停泵压力设置点高于主泵启泵压力设置点时H2为正值(比如稳压设施设置在屋顶,消火栓主泵设置在地下水泵房内);当稳压泵启、停泵压力设置点与主泵启泵压力设置点一致时H2为零;当稳压泵启、停泵压力设置点低于主泵启泵压力设置点时H2为负值(比如稳压泵与消防主泵一起设置在地下消防水泵房内,消火栓泵的启泵压力设置点设在泵房顶部的水泵出水管上而稳压泵的启、停泵压力设置点放在靠近气压罐底部的干管上)。关于稳压泵的停泵压力值,用P1表示,规范中没有明确的要求,可根据与之配套的气压罐规格及其储存的有效水容积(一般不宜小于150L,对于大流量的系统应按稳压泵启泵次数不大于15次/h核算气压罐的有效储水容积)进行计算确定或根据气压罐最高和最低工作压力比(以绝对压力计)直接确定出P1值,再根据需要的有效储水容积选择气压罐规格。工程实际中一般稳压泵的停泵压力P1 =P2 +0.07Mpa~0.10Mpa;这样工程设计中稳压泵的停泵、启泵、消防主泵的开泵压力就可一一计算出来,稳压泵的额定扬程应按不小于P1进行选用。关于本条文的第1款,对于未设高位消防水箱的消防给水系统如果满足了条文的第3款,第1款肯定满足;对于设置了高位消防水箱的系统,由于稳压泵是在高位水箱的设置高度满足不了水灭火设施最不利点处的静水压力(规范 5.2.2.条是根建筑的性质规定了三个等级要求,分别为0.07Mpa、0.10Mpa、0.15Mpa)的情况下设置的,那么高位消防水箱对水灭火设施最不利点处产生的静水压力肯定小于0.15Mpa,也就是小于条文第3款的要求,所以若满足了第3款,稳压泵就能克服高位消防水箱产生的静压值而自动启动并使管网充满水,也就满足了条文第1款的要求。

5、稳压泵的流量如何确定?

稳压泵在消防给水系统中的作用是保压,维持系统的压力,使消防给水系统初期生命水头得到保证,首先其流量不应低于消防给水系统管网的正常泄漏量,设计时根据管道所选的材质、接口的形式、配件的质量、管网的大小及管道敷设位置情况按消防给水设计流量的1%~3%计算消防给水管网的泄漏量,且不宜小于1L/S(《消规》5.3.2条的第2款)。其次规范要求稳压泵流量不小于系统自动启动流量的要求,笔者了解到在国家标准GB5135.7(自动喷水灭火系统第7部分水流指示器)中对水流指示器灵敏度的要求为:报警流量应该是在15.0 L/min-37.5 L /min(0.25 L/S~0.625 L/S)间的任意值,到37.5 L /min(0.625 L/S)时,必须报警; 在国家标准GB5135.2 (自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀、延时器、水力警铃)中对报警阀组的报警功能进行试验和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005中对报警阀进行调试均要求符合在系统侧或试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s (60L/min)时,报警阀应及时启动,水力警铃和压力开关均应发出报警信号,即报警阀的最小启动流量为1L/s。如上所述稳压泵流量按不低于消防给水系统管网的正常泄漏量(1%~3%的消防给水设计流量)且不小于1L/S 的原则进行确定能满足规范要求。另外笔者认为稳压泵启泵压力的设置已经保证了水灭火设施最不利点处不小于0.15Mpa的静水压力要求,且稳压泵均配套了气压罐,罐内还储有不少于150L的满足压力要求的水,这一措施为消防给水系统的自动启动和报警提供了一定的保障。

以上是笔者对消防给水系统中稳压泵设置的个人理解,不当之处,敬请批评指正!

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

消防稳压泵原理

稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。 我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。 《高规》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别,其流量值也不相同。 增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于 1L/s或5L/s。但增压泵一经启起,消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切和必要。 稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵 稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有: (1)系统的类别当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。 (2)有无气压水罐配套设置无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。 《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。 (3)系统范围设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。 总的来说,稳压泵的流量应根据不同情况作相应的调整。

消防泵房操作规程(正式版)

消防泵房操作规程(完整正式规范) 编制人:___________________审核人:___________________ 日期:___________________

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于自动位置, 按动消火栓报警按钮, 联动柜发出声光报警, 同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于自动位置, 喷淋头爆裂时, 联动柜发出声光报警, 同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动喷

淋泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查, 并应保证系统处于无故障状态, 在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备, 保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节, 采取良好的保温措施, 保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次, 并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时, 应认真做好记录, 每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养, 并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态, 不得随意更改原器材、线路。

预作用装置灭火系统原理图

预作用装置灭火系统原理图 1.消防喷淋水泵 11.压力开关 2.稳压泵 12.水力警铃 3.水泵结合器 13.报警管路过滤器 4.稳压罐 14.报警控制球阀 5.给水信号蝶阀 15.报警试验球阀 6.隔膜阀 16.报警管路放水塞 7.报警阀(单向阀) 17.控制管路过滤器 8.出水信号蝶阀 18.控制管路(单向阀) 9.充气隔离闸阀 19.控制腔进水球阀 10.充气压力表 20.控制管路节流器21.防复位继动器 31.空压机 22.进水压力表 32.预作用充气电控柜 23.电磁阀 33.水流指示器 24.应急带锁球阀 34.闭式洒水喷头 25.控制腔压力表 35.电磁排气阀组 26.滴水阀 36.末端试水装置 27.加水隔离球阀 37.高位水箱 28.放水球阀 38.温感、烟感探测器 29.空气维护装置旁通球阀 39.消防控制中心 30.空气维护装置

预作用装置安装调试操作步骤 1.安装调试应具备的条件 1.1 阀组应已安装完毕,隔膜阀距地面高1.2米;四周留有操作空间。 1.2 管道已冲洗干净,经过水压强度试验。 1.3 电磁阀,压力开关,信号蝶阀,预作用充气电控柜,电磁排气阀组与控制中心接线完成。 1.4 预作用充气电控柜与空气维护装置中电接点压力表、低压压力开关控制器,空压机,电源接线完成。 1.5 空气维护装置中电接点压力表设定于0.03~0.05MPa,低压压力开关控制器设定于 0 .01MPa。 1.6 各阀组处已供水、供电,装置的隔膜阀组最低工作压力为0.3MPa。 2.调试操作步骤 预作用装置可以电动、远地遥控(电动和手动)、就地紧急启动。(零部件见图二) 2.1 关闭给水信号蝶阀1,关闭出水信号蝶阀6,关闭报警试验球阀3,关闭加水隔离球阀14,关闭充气闸阀25,只有开启报警隔离球阀4。 2.2 开启放水球阀15,开启加速复位球阀17,开启紧急启动带锁球阀20,启动给水泵,向系统供水,然后慢慢打开绐水信号蝶阀l,向预作用装置冲水,完全排出空气,关闭应急带锁球阀20,使装置隔膜阀自动关闭,时间可能需要几分钟,然后关闭加速复位球阀17,隔膜阀处于准备工作伺应状态。 2.3 待装置上腔上的余水排完,试测推动自动滴水阀13的推杆,推杆能伸缩流水已很小或停止,即可认定水已排尽,关闭放水球阀15。 2.4 加注底水:打开加水隔离球阀14,加水约于5升到放水阀相平时,关闭加水隔离球阀14,打开放水球阀15;排出加多的余水,然后关闭放水球阀15,就此完成加底水工作,开启出水信号蝶阀6,准备充气工作。 2.5 充气:开启充气闸阀25,打开空气维护装置进气球阀和旁通球阀,启动空压机充气,将管网充至设定压力范围内,关闭空气维护装置的旁通球阀。全开管网末端试水装置,空压机应在O.03MPa启动,气压降至于0.01MPa时,低压压力开关控制器动作,发出低压报警。关闭末端试水装置,空压机应在0.05MPa停止。 2.6 进行试验时,必须首先把出水蝶阀6关闭,进水蝶阀1开启度调至1/3,打开报警隔

消防水泵操作规程

消防泵房安全操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵;(2)关闭进出口阀;(3)做好记录。 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜“手动”位置,按“启动”钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、(1)按停泵按钮停泵;(2)做好记录;(3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动按钮即可手动启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载。 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冬季节,采取良好的保温措施,保证储备设备的任何部位不得结冰。 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态。 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。 5、消防泵维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录。 6、消防设备维修后,必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防水泵房操作规程及管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5080 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防水泵房操作规程及 管理制度正式样本

消防水泵房操作规程及管理制度正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 管理制度 1. 消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保 养和维护,保持室内清洁; 2. 严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少 于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等 储水充足,稳压泵正常运行; 3. 保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类 别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标 识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4. 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设

备,严禁擅自关停设备和阀门; 5. 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6. 建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1. 消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2. 消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3. 消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控

消防稳压泵设置规范

稳压泵 对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不 利点灭火设备所需的水压要求时,应设稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时, 应增加隔膜式气压罐; 消防增压稳压给水设备示意图 I 叶II主* 地 (一)稳压泵 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高 扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一”原则选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 1、稳压泵的工作原理 稳压泵通过三个压力控制点(P2、P3、P4)分别与压力继电器相连接,用来控制其工 作。(1 )稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值P4 (稳压上限)时,稳压泵停止工作;(2 )若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,

当降到设定压力值 P3 (稳压下限)时,稳压泵再次启动;如此周而复始,从而使管网压力 始终保持在P3-P4之间;(3)若稳压泵启动并持续给管网补水,但管网压力仍继续下降, 则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用。因此,当水压继续下降到设定压力值 P2 (消防主泵启动压力点)时,将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。 2、 稳压泵流量的确定 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和习题 自动启动流量,当没有管网渗漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 计算,且不宜小于1L/S ;消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品 确定。 3、 稳压泵设计压力的确定 (1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; (2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于 系统设置自动启泵压力,且增加值宜为 0.07-0.1Mpa ; (3) 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 大于 0.15MPa ; 4、 稳压泵的供电要求 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。 (二)气压罐 1、气压罐的工作原理 实际中,由于各种原因, 稳压泵常常频繁启动,不但泵容易损害, 而且对整个管网系统 和电网系统不利。因此, 稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积 应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h 计算确定,但有效容积不宜小于 150L 。 1%-3%

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

柴油机消防泵安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油机消防泵安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

柴油机消防泵安全操作规程(新版) 一、正常开机 1、当已做好准备工作后,掀下启动按钮,正常情况下一次即能启动,如一次启动不成功,必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次启动。 2、每次启动时间不超过5秒,二次启动之间的间隔应大于2分钟。 3、当连续几次不能启动时,应对启动机、柴油机、蓄电池和连线等进行检查,排除故障后再启动。 4、柴油机一旦开始工作,应立即松开启动按钮,使启动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作,以免超速而损坏启动机。 5、当柴油机正常运转后应及时检查水泵的压力,若达不到应及时通知维修工检查。

二、试车 如果柴油机处于备用状态或应急使用状态,则必须每月试运转一次,以防止锈蚀造成的伤害。 1、启动后立即检查仪表,然后卸载到约1/3负荷。 2、约10分钟后,增加到3/4负荷。 3、再10分钟后,增加到全负荷。 4、检查柴油机的密封性。 5、然后在1/3负荷下运行10分钟。 6、卸载停车。 三、停机 应避免在全负荷时停机。停机前应降速,并在怠速运转5-10min。手动停机时,向下按停车杆,直到飞轮停转或仪表转速指示到零。 四、维护与保养 1、柴油机每次开机前必须检查冷却液的液面,检查柴油油位。 2、必须使用合格的燃油。一般夏天使用0#柴油;冬天使用-10#柴油,当冬季温度为-15℃时,选用-20#柴油。

消防水泵操作规程

消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区

内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。

消防栓泵操作规程

消防栓泵操作规程 一、 本消防系统为临时高压消防栓给水系统。 从地下室消防水池抽水, 水 池补水管为 D N100 , 天面设有 120 立方的整幢大楼的高位水箱作消防 稳压和消防用水。 消防水泵采用自灌式引水设施, 加压系统设有消防 主泵各两台(一备一用) ,消防主泵采用消火栓启泵按钮、消防控制室多线制控制、 泵房现场手动应急操作三种启停方式, 启停信号与火

灾自动报警系统主机反馈应答, 相应启动其它报警设备, 控制方式有 手动、自动两种,泵故障能自动切换投入。电源由市电、发电在泵房 内末端互投,保证在火场断电时仍能正常供电给水泵。 二、正常情况下,消防泵处于自动控制状态。 三、消防主泵的工作原理(自动控制状态下) : 当消火栓启泵按钮按下, 消防泵自动起动加压, 复位后停泵; 消控室 多线控制盘按下相应按钮,消防泵自动起动加压;泵启、停、故障信 号及消火栓启泵按钮位置均能反馈在消控室火灾报警控制器显示位置, 相关消防责任人应到现场监控确认是否发生火灾, 当消防泵运行 后要责任人到现场监控, 人工手动控制复位停消防泵

(把切换开关切 换到手动位置) 。 * 上述中的“设定值”由施工单位人员调试时设定,其他人员严禁擅动。 四、 在紧急情况下: 如消防泵自动控制部分发生故障时,应改用现场手动 操作,操作如下(手动控制状态下) : 1 . 把控制箱面板中的切换开关切换到手动位置。 2 .

操作起动按钮,消防泵起动,指示灯亮,操作停止按钮 , 消防泵停止 工作。 ( 2# 和 1# 消防泵的工作方式相同) 。 3 . 直接使用“消防启动”按扭。 五、消防栓管网、泵系统的控制阀门平时要检查确认处于常开状态。 六、调试保养运行泵时,一定要让泵运行正常后 2 分钟左右后才能停泵, 否则启停频繁会造成泵损坏。

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

生产、消防水泵房操作规程完整

1 岗位生产目的及原理 1.1 本岗位主要生产任务是将一次水水送往循环水站、冷冻等岗位。 深井泵将地下水抽出送至生产、消防水管网。 1.2 本岗位主要是利用离心泵的工作原理来进行工业水的输送和传递。 离心泵的工作原理:基于叶轮转动时所产生的离心力的作用。在开启泵之前,先将泵壳和吸水管路充满液体,离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体,由于离心力的作用,液体在从叶轮进口流向叶轮出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时叶轮进口处则因液体的排出而形成低压或真空,吸入池中的液体在大气压的作用下,经吸水管路流入叶轮进口,于是,旋转着的叶轮就这样连续不断地吸入和排出液体。 泵的两种现象: 气缚:离心泵若在启动前未充满液体,则泵壳存在空气,由于空气密度很小,所产生的离心力也很小,此时在吸入口处所形成的真空不足以将液体吸入泵,所以虽启动泵,但不能输送液体。 气蚀:离心泵通过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加,在叶轮上流动的过程中,液体的速度和压力是变化的,通常离心泵叶轮入口处是压力最低的地方,如果这个地方液体的压力等于或低于在该温度下液体的饱和蒸汽压,就会有蒸汽从液体量逸出,形成许多蒸汽和气体混合物的小气泡,这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡为饱和蒸汽压,而气泡周围大于饱和蒸汽压,因而产生压差,在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结瞬间,质点相互碰撞,产生局部高压,气泡如在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就象无数小弹头一样,击打在金属表面,使其受损,这种现象

消防系统工作原理63322

消防设施工作原理说明 1消火栓系统 1.1消火栓系统消防用水量及供水水源: 本工程高层民用建筑进行消防设计。水源为市政水源供水,室外由市政给水管引入场地后绕A栋、B栋形成一个环状管网。 室外消火栓系统:用水量30L/s,室内消火栓系统:用水量40L/s,火灾延续时间按2小时计算。 自动喷水灭火系统按中危Ⅱ级设计,由于商场内装设格栅吊顶,喷水强度修正为10.4L/min.㎡,作用面积160㎡,消防用水量为27.7L/s.火灾延续时间按1小时计算,柴油发电机房设置水喷雾系统,灭火保护喷雾强度:20L/min.㎡,消防用水量为11.3L/s。 1.2灭火系统设置: 室外消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台供室外用水的消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室外消火栓用水。室外消防管网成环状布置。 室内消防采用临时高压制,由消防水泵、屋顶水箱和稳压泵组成。屋顶水箱内储存18m 3消防用水。 1.3消火栓系统 1.3.1室内消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室内消火栓用水。消火栓系统竖向为一个区。消防管道在室内为环状布置,且有两条入户管与室外管网连接。消火栓系统采用内外热镀锌钢管,沟槽连接。 1.3.2楼内每层均设有消火栓, 保证每一点均有2股密集射流为10m的水柱同时到达。每根立管的供水能力为10升/秒,每支水枪出水流量为5升/秒,消火栓间距不大于30米。 1.3.3消火栓置于消火栓箱内,箱内设有启动消防泵的按钮。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。 1.3.4消火栓箱内设有DN65mm消火栓一个,DN65mm麻质衬胶水龙带一条,长25米,D N19mm水枪一支, 报警按钮和启泵按钮各一个。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。建筑物屋顶水箱间设试验用消火栓。消火栓箱采用超薄型。

消防泵组安全操作规程示范文本

消防泵组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防泵组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、日常检查 1、检查通往室外排气管应严密,排气口朝下,不会发 生火花。 2、检查电瓶电量,每隔半年对电瓶进行维护保养工 作,加补电解液。 3、检查仪表应完备,经常擦拭机器应无灰尘,螺栓不 能松动,传动罩完好无损。 4、水泵各管路接头牢固,无泄漏现象。 二、启动准备 1、柴油机启动前的准备 (1)检查柴油机各部分是否正常,各附件连接是否可 靠,并排除不正常现象。

(2)检查电起动系统电路接线是否正常,蓄电池是否充足电。 (3)向油底壳内加注机油至规定油面。向喷油泵、调速器内加注机油至规定油面。 (4)向热交换器内加满洁净冷却水。 (5)用手压燃油泵压油使燃油系统充满燃油并排除空气。 (6)向燃油箱内加满经过沉淀过滤的燃油。 2、水泵启动前的准备工作 (1)在水泵轴承体内,应有足够的润滑剂。 (2)出水管路暂时关闭(启动成功后应立即开启出口阀)。 (3)取下水泵出口法兰上螺塞放气,有水溢出直至无气泡时拧紧,说明泵充满了水。 三、启动运行

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

相关文档
相关文档 最新文档