文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土标与混凝土强度等级的换算关系

混凝土标与混凝土强度等级的换算关系

混凝土标与混凝土强度等级的换算关系
混凝土标与混凝土强度等级的换算关系

混凝土标号与混凝土强度等级的换算关系

一、《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)的混凝土标号可按附表换算为混凝土强度等级。

混凝土标号与强度等级的换算附表

二、当按TJ10—74规范设计,在施工中按本标准进行混凝土强度检验评定时,应先将设计规定的混凝土标号按附表换算为混凝土强度等级,并以其相应的混凝土立方体抗压强度标准值fcuu,k(N/m㎡)按本标准第四章的规定进行混凝土强度的检验评定。混凝土的配制强度可按换算后的混凝土强度等级和强度标准差采用插值法由附表确定。

附录二混凝土施工配制强度混凝土施工配制强度(N/m㎡)

附表

注:混凝土强度标准差应按本标准附录三的规定确定。

附录三混凝土生产质量水平(一)混凝土的生产质量水平,可根据统计周期内混凝土强度标准差和试件强度不低于要求强度等级的百分率,按附表划分。对预拌混凝土厂和预制混凝土构件厂,其统计周期可取一个月;对在现场集中搅

拌混凝土的施工单位,其统计周期可根据实际情况确定。

混凝土生产质量水平附表

(二)在统计周期内混凝土强度标准差和不低于规定强度等级的百分率,可按下列公式计算:

式中:fcu,i——统计周期内第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m ㎡); N——统计周期内相同强度等级的混凝土试件组数,N≥25;μfcu——统计周期内N组混凝土试件立方体抗压强度的平均值; No——统计周期内试件强度不低于要求强度等级的组数。

(三)盘内混凝土强度的变异系数不宜大于5%,其值可按下列公式确定:

式中:δb——盘内混凝土强度的变异系数;σb——盘内混凝土强度的标准差(N/m㎡)。

(四)盘内混凝土强度的标准差可按下列规定确定: 1 在混凝土搅拌地点

连续地从15盘混凝土中分别取样,每盘混凝土试样各成型一组试件,根据试件强度按下列公式计算:

式中:Δfcu,i——第i组三个试件强度中最大值与最小值之差(N/m㎡)。

2 当不能连续从15盘混凝土中取样时,盘内混凝土强度标准差可利用正常生产连续积累的强度资料进行统计,但试件组数不应少于30组,其值可按下列公式计算:

注式中:n——试件组数。

附表四习用的非法定计量单位与法定计量单位的换算关系表

注:本标准中,混凝土强度的计量单位系按1kgf/c㎡≈m㎡换算。

相关文档