精编接地装置与接零装置的安全要求管理制度参考范本

保护接地与保护接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基

本技术措施,其应用十分广泛。保护接地装置与保护接零装置可靠而

良好的运行,对保障人身安全有十分重要的意义。因此对接地装置与

接零装置有下述的安全要求。

(1)导电的连续性

导电的连续性是要求接地或接零装置必须保证电气设备至接地体

之间或电气设备至变压器低压中性点之间导电的连续性,不得有脱离

现象。采用建筑物的钢结构、行车钢轨、工业管道、电缆金属外皮等

自然导体做接地线时,在其伸缩缝或接头处应另加跨越接线,以保证

连续可靠。自然接地体与人工接地体之间必须连结可靠,并保证良好

的接触。

(2)连接可靠

接地装置之间一般连接时均采用焊接。扁钢的搭焊长度为宽度的

2倍,且至少在三个棱边进行焊接;圆钢搭焊长度为直径的6倍。若不能采用焊接时,可采用螺栓和卡箍连接,但必须保证有良好的接触,

在有振动的地方,应采取防松动的措施。

(3)足够的机械强度

为了保证有足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,钢接零线、接地线和接地体最小尺寸和铜、铝接零线及接地线的最小尺寸都有严

格的规定,一般宜采用钢接地线或接零线,有困难时可采用铜、铝接

地线或接零线。地下不得采用裸铝导体作接地或接零的导线。对于便

携式设备,因其工作地点不固定,因此其接地线或接零线应采用

0.75~1.5mm2的多股铜芯软线为宜。

(4)有足够的导电性和热稳定性

采用保护接零时,为了能达到促使保护装置迅速动作的单相短路

电流,零线应有足够的导电能力。在不利用自然导体作零线的情况下,保护接零的零线截面不宜低于相线的1/2。对于大接地短路电流系统

的接地装置,应校核发生单相接地短路时的热稳定性,即校核其是否

足以承受单相接地短路电流释放的大量热能的考验。

(5)防止机械损伤

接地线或接零线应尽量安装在人不易接触到的地方,以免意外损坏;但是又必须安装在明显处,以便检查维护。接地线或接零线穿过

墙壁时,应敷设在明孔、管道或其他保护管中,与建筑物伸缩缝交叉时,应弯成弧状或增设补偿装置;当与铁路交叉时,应加钢管或角钢

保护或略加弯曲并向上拱起,以便在振动时有伸缩的余地,避免断裂。

(6)防腐蚀

为防止腐蚀,钢制接地装置最好采用镀锌元件制成,焊接处涂以

沥青油防腐。明设的接地线或接零线可涂以防锈漆。在有强烈腐蚀性

土壤中,接地体应采用镀铜或镀锌元个制成,并适当增大其截面积。

当采用化学方法处理土壤时,应注意控制其对接地体的腐蚀性。

(7)地下安装距离

接地体与建筑物的距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体

之间的距离不应小于3m。

(8)接地支线不得串联