文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压成套开关设备知识入门学习培训教材

高低压成套开关设备知识入门学习培训教材

高低压成套开关设备知识入门学习培训教材
高低压成套开关设备知识入门学习培训教材

目录

第一章柜体

1.高压柜 (3)

2.低压柜 (6)

3.YK-12(40. 5)变电站 (8)

4.YB-12(6) /0. 4 小型箱式变电站 (10)

5.三箱、控制台 (11)

6.交直流屏、PK 屏、计量屏、信号屏、模拟屏 (12)

第二章一次元件

1.高压断路器 (18)

2.低压断路器 (23)

3.互感器 (26)

4.隔离开关 (31)

5.交流接触器、热继电器 (32)

6.电容器 (32)

7.变压器 (33)

8.其它 (35)

第三章二次元件

1.仪表 (36)

2.主令开关、按钮、指示灯 (39)

3.继电器 (39)

4.微机保护装置 (42)

5.变频器、软起动器 (43)

第四章线材类

1.铜铝排 (45)

2.控制电缆 (47)

第五章方案设计

1.高压成套方案设计原则 (49)

2.低压成套方案设计原则 (51)

3.方案设计示例 (53)

第六章二次设计

1.低压设计原则及示例 (57)

2.高压设计原则与示例 (61)

3.典型低压控制原理分析 (63)

4.典型高压控制原理分析 (66)

5.电气常识 (69)

6.电气保护原理分析 (79)

第七章质量检验

1.质量检验原则 (88)

2.成套电器检验常识 (89)

3.试验部分 (90)

4.售前与售后服务 (93)

第八章报价知识

1.报价分类 (95)

2.报价名词内容 (96)

3.成本核算常识 (96)

4.二次报价一般知识 (96)

5.无图报价依据 (97)

6.报价示例 (97)

7.母排价位计算参考 (98)

第九章供应与生产、调度

1.原材料供应与零库存管理 (99)

2.元器件供货周期 (100)

3.工程成本与生产成本的核算 (100)

4.工程生产时间的安排 (100)

5.协调供应与技术、质检与技术的关系 (100)

6.合同评审内容 (100)

第十章管理与技术分析

1.管理需要技术支持 (102)

2.管理思路符合产品特点 (103)

3.产品质量通过管理保障 (104)

4.技术需管理方法来实现 (105)

行业展望 (106)

第一章柜体

第一节高压柜

1 户内交流金属铠装中置式开关设备(中置柜):KYN28A-12(GZS1-12)

1.1 从外形上分为两种:

普通中置柜与平顶中置柜:800(1000、1200)×1500(1660)×2370

1.2 组成部分:仪表室、母线室、断路器室、电缆室、互感器

仪表室内可装计量仪表、继电器、二次端子;仪表面板可装各种仪表、指

示灯、合分开关、转换开关、微机保护装置、继电器、温湿度控制器、保护连

片等;

母线室内可装汇流母排、进出线母排、一次插接头、穿墙套管等;

断路器室可装移动式高压断路器或高压接触器,断路器导向装置与加热器

等;

电缆室可装接地开关、电缆固定夹、避雷器(过电压保护器)、也可再装一

台移动式断路器,电压互感器、控制变压器,此面板有观察窗;

1.3 其优点:

a.材料为覆铝锌板,防腐蚀性强,完全组装,无焊接,面板为喷塑件,美观大

方,防护等级达IP4X;

b.有完好的“五防”功能:

1)仪表门上有远方/就地开关,断路器只有在试验与工作位置时,才能合闸,防止误合、分断路器;

2)断路器合闸后,手车无法移动,防止带负荷推拉断路器;

3)接地开关与断路器存在联锁,只有接地开关在分闸位置时,断路器手车才能移动与合闸;

4)只有断路器在分闸位置时,接地开关才能合闸,防止带电误合接地开关;5)接地开关处于分闸位置时,下门与后门都有无法打开,防止误入带电间隔;c.本型柜体可以从正面进行安装、调试和维护,因此它可背对背、组成双重排列和靠墙安装,提高开关设备的安全性、灵活性、减少了占地面积。

1.4 非标中高压柜主要是:非标固定柜XGN2-12 系列与非标中置柜KYN28A-12。2.箱型固定式交流金属封闭开关设备:XGN2-12

2.1 柜体有两种组合方式:焊接型与“C”型材拼装式

外形尺寸:1100×1200×2650 单位:毫米(mm)

2.2 XGN2-12 柜内分为断路器室、母线室、电缆室、继电器室;

断路器可以是一体式,也可以是分体式;断路器可以用VS1 固定式,也可

以用ZN28 固定式;断路器的位置也可装真空接触器;隔离开关可以是GN19、GN24、GN30 等;

进出线方式可以是电缆进出、母线桥架进出;

设计难点:隔离开关与柜门的联锁、分体式断路器与操动机构的联接、电

流互感器的空间布置;

该柜在高压柜市场上仅次于中置柜, 它具有断路器安装方式自由. 二次面板

大可较多价廉的继电器(板前、板后接线均可)来作保护. 电缆室空间利用方式多等特点;

2.3 本柜型隔离与断路器之间采用机械闭锁JSXGN 而有较稳定的“五防”,由于机械闭锁比电气闭锁可靠,优先采用机械闭锁,闭锁方法如下:

a.停电操作(运行-检修)

开关柜处于工作位置,即上下隔离开关、断路器处于合闸状态,前后门已

锁好,并处于带电运行之中,这时机械闭锁的小手柄处于工作位置。先将断路器分闸后,再将小手柄扳到“分段闭锁”位置,这时断路器不能合闸,将操作手柄插入下隔离的操作孔内从上往下拉,将线路侧隔离开关拉至分闸位置,将

手柄拿下,再插入另一隔离操作孔内,将电源侧面隔离开关拉至分闸位置,再将操作手柄取下,带电显示灯灭后,插入接地开关操作孔内,从下往上拉至接地开关合闸位置,此时方可将机械闭锁的小手柄扳至“检修”位置。可先打开前门,取出门后钥匙后打开后门,停电操作完毕,检修人员对断路器室及电缆室进行维护和检修。

b.送电操作(检修-运行)

将后门关闭,钥匙取出后放前门后,将前门关闭,将小手柄从“检修”位

置扳到“分断闭锁”位置,这时前门被锁定,断路器不能合闸,用操作手柄插入接地开关操作孔内,从上往下拉至分闸位置,再将电源侧隔离开关用操作手

柄合上,再将线路侧隔离开关用操作手柄合上,将机械闭锁的小手柄扳至“工作”位置,此时断路器方可进行合闸操作。

3.固定式高压开关设备GG-1A(F)型

3.1 简介:该柜型为焊接柜,其它面、门、隔板及侧板均为薄钢板制成,前视

左上部为高950mm 的仪表门,除柜门喷塑外,其余外露部分均进行喷漆工艺(防锈漆与外观色漆);汇流排在柜顶部安装;

3.2 特点:

该柜型由于较其它柜高,柜体本身高2800mm;安装架顶汇排后可达

3170mm;,电缆室空间可安装联络母线;仪表室继电器可采用板前接线式;可装

大电流断路器;可装抽取PT 提供二次控制电源;也可装贯通母互(电压互感器),其主要为铁路系统电机列车高压系统;

3.3 五防闭锁方案

a.开关柜可靠墙安装,壳体内设置接地柱,断路器与隔离开关及上、下隔离开关设有机械闭锁,当断路器合闸时,定位件被顶出,则上、下隔离开关操动

机构CS6 型上的定位销被定位件挡住,由于定位销不能拔动,因此不能拉动

隔离开关。当断路器分闸后,定位件自动弹回,拔出CS6 机构上的定位销后

即可操动隔离开关。

上、下隔离开关的闭锁是通两个CS6 型操动机构上各自装有的半轴实现的,

两个半轴是一样的,根据需要,对于合闸操作,应先拉电源侧隔离,后拉线

路侧隔离,装配时使左侧的CS6 型操动机构上的半轴压住右侧的CS6 型操动

机构上的半轴,反操作时自然只能先分线路侧隔离,后分电源侧隔离;

b.上隔离开关操动机构CS6 型与上门的机械闭锁是:当把上隔离开关合闸时,其操动机构CS6 型通过一套四连杆机构带动止动件旋至相应位置,而上门装

有弯板、定位件、因此上门被锁住。如有特殊情况,可通过专门配给的钥匙

拧动定位件旋转而实现紧急解锁。只有上隔离开关分闸后,止动件旋转至相

应位置,上门才能打开,此时止动件弹回垂直位置,而止动件钩住,使其不

能旋转,因此上隔离开关不能合闸。当上门关严后,定位件顶开止动件,使

其不能钩住止动件,止动件才能旋转,即上隔离开关才能合闸。

c.上、下门之间的闭锁较简单,下门上焊有弯板,被上门压住,因此上门开启

后才能开启下门。反之,当挂接地线时,下门关不上,上门自然也关不上,

上隔离开关也不能合闸。

d.防止误分合断路器是通过转换开关上红绿翻牌来实现的,操作人员接到指令(操作票)后,只有持有本柜的翻牌插到本柜的KK 转换开关上,KK 才能分闸,也可用14 线编码插件来实现。

e.联络方案的闭锁可通过电气闭锁(或程序锁)来实现。

3.4 程序锁:

控制开关锁一把,CS6-1 操作手柄锁两把,门锁一把,程序为控制开关分

后取下钥匙分断两个隔离开关,最后开门。共四锁一钥匙一套。另外为门锁一把,CS6-1 操作手柄锁两把。程序为关门后钥匙分CS6-1 操作手柄,共三锁一

钥匙一套。共两套。

4 箱式(固定)金属封闭环网开关设备HXGN15-12ZF(R)

4.1 简介

该柜型止前使用较为广泛,在供电系统部作为开断负荷电流和关合短路电

流之用,本柜型配用真空负荷开关或SF6 负荷开关,操作机构为弹簧操动机构,该机构既可手动操作,也可电动操作。本环网柜型成套性强,体积小,无燃烧和爆炸危险,具有可靠的“五防”功能。

4.2 环网供电

一般由三个基本单元组成进出线柜作为环网单元,当任一线路出现故障时,

能及时隔离,并由另一单元保证用户变压器支路连续,环网柜组合中的两个及

以上的进线柜既可互为备用进线,又可同时互为进出线柜。用户回路环网柜对

变压器起着保护和隔离作用,便于维护检修。环网柜可任意延展,并可根据用

户要求由基本单元构成多种组合方案,可实现任可变(配)电所需的任意组合

方案。

4.3 举例说明柜型特点:

a.进线柜柜内配装一台FZ(R)N21-12(D)型二工位真空负荷开关,柜内

还可灵活配装CT、PT。主回路由一台FZ(R)N21-12 真空负荷开关配装隔

离刀控制,可分别达到接通母线、隔离、两个工位。

b.出线柜柜内配装FZ(R)N21-12(D)/125-31. 5 型高压真空负荷开关,用真空开关开断故障与过载电流,其开关所组成的隔离开关,真空开关、接地

开关、柜门之间按一定程序相互联锁,能有效地防止误操作;真空开关柜配

有电动弹簧储能操作机构可实现快速合分闸操作。熔断器组合电器柜中熔管

带有撞针,短路情况下,撞针撞击跳闸机构,实现快速开断,能有效保护电

器设备。

4.4“五防”闭锁功能

a.送电操作:只有当柜体门关闭并锁定,操作接地开关到“打开”位置,才能

操作负荷开关至合闸位置。

b.停电操作:当负荷开关处于开断位置,才能关合接地开关,接地开关处于关合位置时,插入绝缘隔板到位,才能打开柜门。

c.真空灭弧室与隔离刀有可靠的联锁,而隔离刀与接地刀互为联动,并与柜门联锁,绝缘隔板与柜门也有联锁。

d.两进线柜之间,进线柜与隔离柜间,亦可实现机械联锁。

第二节低压柜

1.低压柜外形尺寸:

※MNS(PC、MCC)柜2200 高×400(600、800、1000)宽×600(800、1000)深9 单元可装8E/4 单元36 个;

※GCS(PC、MCC)柜2200 高×400(600、800、1000)宽×600(800、1000)深11 单元可装M/2 单元22 个;

※GCK(PC、MCC)柜2200 高×400(600、800、1000)宽×600(800、1000)深9 单元可装8E/2 单元18 个;

※GGD 柜2200 高×600(800、1000、1200)宽×600(800、1000)深自由安

装,可双面;

※PGL1, 2 柜2200 高×400(600、800、1000)宽×600 深可作独立单元安装;

各种柜体均可配角柜,非标低压柜主要是:非标动力柜与非标GGD 常用于

矿业生产与消防专用柜;控制台用工业自动化控制,可根据需要制作;2.MNSS 柜低压抽出式开关柜是目前国内较先进的低压抽屉柜,该产品均由标准化的、成系列的模块组成,并且抽屉具有可靠的机械联锁装置,使用户在使用时更安全、更可靠。

2.1 柜体特点

MNSS抽出式开关柜柜体采用以25mm 为模数的C 型材通过连接件来组成各

种得以满足各种需求的柜架结构和抽屉单元,在MCC 柜中大量采用高强度的阻燃型工程塑料组件,使其安全性能更可靠,同时抽屉单元加以改型,以200mm 为模数加以组合,使其更有利于PC 柜与MCC 柜柜混装柜体的设计需求,该柜体

一般均采用冷轧钢板进行钝化处理组装而成,也可根据用户的不同需求采用敷

铝锌板。

2.2 抽屉的电气和机械联锁:通过操作手柄控制,具有明显的准备、合闸、试验、抽出和隔离位置,为加强安全防范,操作手柄定位后加上挂锁,最多可加三把锁。

2.3 抽屉内元件选择

a.框架电流为250A 的塑壳断路器可装在1 单元抽屉,并允许装三只互感器与接触器;

b.框架电流为63A 的塑壳断路器可装在1/4 单元抽屉作为配电用,只可加一只互感器使用,不能配交流接触器与热继电器其它。

c.框架电流为63A 的塑壳断路器可装在1/2 单元抽屉作为配电用,可加一只互感器与配交流接触器使用,不能配热继电器及其它。

d.框架为400A 及以下的塑壳断路器可装在2 单元抽屉内,可配三只互感器,还可配电交流接触器等

e.2 单元(16E)抽屉内可用星三角起动的三只交流接触器,只不过要配两组一次插件;该型抽屉还可装日本三菱电机框架电流为630A 断路器;

f.3 单元或4 单元一般做成固定抽屉,其内部还可装大电流的电动机保护器或软起动器;该型抽屉可装框架电流为630A 的塑壳断路器;

g.抽屉电动操作与手动操作只能选一种,不能二者同时使用;

3.GCS 低压开关柜:G—封闭式开关柜;C——抽出式;S——森源电气系统;3.1 柜体特点:

GCS 抽出式开关柜柜体采用以20mm 为模数的C 型材通过连接件来组成各种

得以满足各种需求的柜架结构和抽屉单元,抽屉层高为160mm:分为1/2 单元、1 单元、3/2单元、2 单元、3 单元共5 个尺寸系列,单元回路额定电流400A 及以下,单柜共可装22 个1/2 单元,相同单元抽屉具有互换性。

3.2 每一单元抽屉柜最大可装框架225A 塑壳断路器,不能装DZ20Y-250 的断路器;柜内一般不装复杂的控制回路,基本配置以断路器与电流互感器为主;3.3 抽屉特点:

1)抽屉手柄(1/2 单元抽屉用)如下图

I 工作位置:主开关合闸,功能单元锁定。O 主开关分闸:主回路断开,功能单

元锁定。

试验位置:主开关分闸,控制回路均隔离断开,功能单元锁定。

隔离位置:抽屉抽出30mm。主、辅回路均匀隔离断开,抽屉锁定。

抽出位置:主回路和控制回路均断开,抽屉任意抽出。

操作手柄压下6mm 后,方能从O 位置转向I 位置。

2)操作手柄(1 单元及以上抽屉用)如下图

I 工作位置::主开关合闸,功能单元锁定。O 主开关分闸:主回路断开,功能

单元锁定。

试验位置:主开关分闸,控制回路接通,功能单元锁定。

隔离位置:抽屉抽出30mm 距离,主、辅回路均匀隔离断开,功能单元锁定。抽出位置:主回路和控制回路均断开,抽屉任意抽出。

操作手柄压下9mm 后,方能从O 位置转向I 位置。

4.GCK 低压开关柜:G—封闭式开关柜;C——抽出式;K——控制中心;4.1 柜体特点:

GCK 抽出式开关柜柜体采用以25mm 为模数的C 型材通过连接件来组成各种得以满足各种需求的柜架结构和抽屉单元,每单元为8E(200mm)高,分为1/2 单元、1 单元、 2 单元、 3 单元共四种尺寸系列;

4.2 抽屉门由圆柱锁锁定,抽屉门旋转打开;出线方式一般为右出线;5.GCK、GCS、MNS 的区别

1)GCK 与MNS 抽屉高相同,但MNS 抽屉门与抽屉在一起,GCK 抽屉门固定

柜体上;抽屉门旋转打开后,抽屉才能抽出;MNS 抽屉门由另一手柄来

锁定或隔离,GCK 由圆柱锁来锁定;

2)GCK 与GCS 都有1/2 单元,但GCK 层高为200mm,GCS 层高为160mm;GCK

抽屉门固定在柜体上,GCS 柜门与抽屉安装在一起,可与抽屉一同抽出,

GCK 通过圆柱锁锁定柜门,GCS 由分合旋转手柄来锁定;

3)MNS 与GCS 的抽屉都可与抽屉门一同抽出,MNS 有1/4 单元,GCS 只有

1/2 单元;MNS 层高为200mm,GCS 层高为160mm;GCS 通过分合旋转手

柄来锁定柜门,MNS 有两个操作手柄,其中一个用来锁定柜门;

6.PGL 屏中P—动力用;G—元件固定安装;L—低压开启式配电屏;

该型配电屏结构为开启式、双面维护,用薄钢板及角钢焊接组合而成,屏

前有门,屏面上方有仪表板,组合安装的屏与屏之间加有钢板弯制而成的隔板,防止事故扩大,屏后骨架上方,主母线安装于绝缘框上,上有防护罩,中性母线安装在屏下的绝缘子上。有良好的保护接地系统,骨架下方焊有主接地点,

仪表门上也有接地点。

7.GGD 柜中G—固定柜;G—元件固定安装;D—动力用;

该柜型安装简单,接线自由,为一般作为普通动力,照明使用,负荷要求不高,价格低廉,深受小用户的喜爱。

第三节YK-12(40. 5)箱站

1、外形尺寸:

YK-12 箱站5680 长×2800 宽×3200 高——10080 长×3500 宽×3320 高;

YK-40. 5 箱站7260 长×3500 宽×3800 高——11540 长×4000 宽×4200 高;2.YK-12 箱站,其含义是:Y—预装式;K—开关站;12—开关站运行标称电压;2.1 结构方案:

两进线单元分列或并列运行,一段或两段母线,有电容控制柜与电容器柜,

两段母线有分段联络单元;柜内有交流直流屏,综合自动化前置机与后台机通讯,一般在箱站正门左右侧;并可预留电力载波机位置;操作走廊铺有橡胶绝

缘地板,走廊上方为母线室;站内装有大功率、去湿冷暖空调,并由变电站综合自动化的公用装置控制,在各单元内装设加热器以防凝露。

2.2 结构尺寸:

各个单元在箱站走廊两列,分别占1000mm;操作走廊在中间,一般为900mm,总宽为3000mm,走廊也可为1100mm 或1400mm,总宽为3200mm 或3500mm;

2.3 电气方案

进出线与电容控制出线均为上下隔离开关,其为GN19 或GN30 型,断路器

为ZN28 一体式或VS1 固定式;除PT 单元、电容器单元与联络单元外均有微机保护装置,PT 监控装置在综自单元安装;PT 单元装有上隔离开关与各种电压互感器组合;电容器单元装高压电容器与放电电压互感器;母联柜只有上隔离开

关与断路器,与联络柜联锁;站用变单元可装干式变压器,电抗器单元可装线路用电抗器。每个出线均可装零序电流互感器,每单元均可装设三级避雷器;

每单元均可设泄压装置。一次系统图示例如下:

3.1 方案:YK-40. 5 进出回路各不超2 单元:两进两出;一分段一联络;两PT 单元;站(所)用变单元;共九台柜子;

3. 2 结构布置:35kV 高压柜深2000mm,柜后维修1000mm;柜前通道1500mm;

箱站总宽4000mm;九台高压柜共计10800mm,两侧通道各800mm,箱站总长12400mm;箱站高为3200mm;将总长分为五截;

上图其平面布置图如下:

4.防护等级:

YK 式箱式开关站防护等级为IP3X,单元之间为IP2X;“五防”是通过机械

闭锁JSXGN 来实现。,在此不再赘述。

第四节YB-12(6)/0. 4 小型箱式变电站

1.外形尺寸:

小箱变YB 系列、ZBW 系列4000 长×2300 宽×2500 高——8600 长×3300 宽×

3000 高;

其含义是:Y—预装式;B—含变压器;12—箱式变压器高压侧电压;0. 4—变压器低压侧电压;

Z—组装式;W—户外用

2.二者区别:YB 系列高低侧结构上均为搭架安装,只安装前门;ZBW 系列高低

柜均为成形非标柜,高压侧为非标XGN2-12 或HXGN-15 环网柜;低压侧为非标GGD;

3.结构方案

箱式变电站从结构上分高压室、变压器室、低压室;从方案上来讲:高压

室由进线柜或母线提升柜,也可有计量或电压互感器柜,有出线柜;柜型大致

有三种,一是环网柜,二是非标XGN2-12 柜、三是高压室搭架焊接直接安装高压元件;变压器室是油变压器,也可是干变,干变体积较大,故其容量不易过大,也可有零序电流互感器,变压器室通风风机;低压室分为进线柜、出线柜、电容器柜;柜型一般为非标GGD 或焊接搭架安装;

4.进出线方式

高压进线为电缆进线,高压侧与变压器之间可是电缆或母排,低压侧与变

压器之间为母排,低压出线全部为电缆出线;

5.低压部分电气方案

进线柜与其它柜型低压柜所不同的是要求主开关必须带失压脱扣器,高压

断电,连跳低压侧,保证高压侧送电后,低压侧出线突然带电造成事故;低压出线与电容无功补偿柜同GGD 柜相同。

第五节三箱、控制台

1.配电箱与动力箱(柜)外形尺寸

电缆分支箱DFW系列650 宽×1150 高×880 深——1300宽×1500 高×1200 深。2.低压电气控制设备设计技术审图要点:

2.1 方案整理

a.技术人员在取得一套图纸后应仔细阅读技术要求,深化理解原设计意图;b.结合系统方框图,整理出总数量,各类数量;

c.根据系统图和所选元器件数量初步选定合适的箱柜;

2.2 箱柜本身要求

a.是户内安装,还是户外安装。户内安装是嵌墙、]挂墙、落地;户外安装是挂箱、挂柱、落地防雨;它们是独立安装,还是并排安装;柜深是否含柜门高;

b.确定是明装箱,还是暗装箱;暗装墙体厚度有无要求;

c.箱柜门开启方向,上开、下开、左开、右开、对开、前后开门。

2.3 箱柜内电气接线方式

a.拼柜是否需要拼接母排,对拼接母排有无特殊要求;

b.检查箱系统图进出线径,如图中未标出,要了解安装图中箱柜进出线线径多大;大线径进线是否需搭接母排连接;

c.箱柜内是否有分支电缆接头,根据连主控开关大小确定是否加装分支器;d.箱柜进出线方向对箱柜体有无特殊开孔要求;分上进上出、上进下出、下进上出、下进下出、左右进出,暗进暗出、桥架进线,背后电缆进线是否开孔等;

e.注意箱柜安装地点的温湿度,根据情况确定是否加装降温设备和除湿设备;

f.大功率电机启动采取的降压形式对箱柜体的大小也有要求,门一定开百叶窗,并要散热功能。

2.4 元件与用户使用要求是否匹配及用户特殊要求

a.元器件与用电设备功率是否匹配,分断能力是否符合要求;

b.主控断路器根据特性曲线选型是否合理,所控设备有无特殊要求(C 型照明、D 型动力);

c.如有三极剩余电流断路器,需注意出线有无单相用电,如有应改为四极剩余电流断路器

d.计量方面有无要求,是否远程计量,需要有源脉冲信号还是无源脉冲信号,脉宽有无限制;

e.照明系统中如有应急灯,注意中性线的接线及控制方式;

f.有控制的设备,控制原理是否提供;如未提供,请厂方帮助设计时,需按用方工艺要求及控制方式绘制工作原理,并请应用方或设计院签字认可。

g.所有外接控制,返回信号必须经二次端子与箱内器件连接。

2.5 消防控制柜

a.注意消防和BA 系统有无控制,是否需要强切或强启,对控制电压及电流有无要求;

b.注意消防和喷淋系统中剩余电流保护器和热继保护元件,其只做报警信号不做故障保护动作;对消防栓启动电压的要求;稳定泵的压力控制电源及取信

号的方式。

c.消防用Y-△启动控制主回路出线应接到大端子上。

第六节直流屏、PK 屏、计量屏、信号屏、模拟屏

1.直流屏与电池屏

常用的电池有两种:镉镍蓄电池和阀式密封铅酸蓄电池;

a.电池充电程序:用0. 2C5A(可设置)恒流充电,电压达到均充整定值(1. 47-1. 55)V×n(单体电池节数)时,微机控制充电浮充电装置自动转为恒压充电,当充电电流逐渐减小,达到0. 02CA(可设置)时,再延续充电3h,充电浮充电装置自动转为浮充电运行状态,电压为(1. 36-1. 45)V×n(可设置)b. 长期浮充电程序:正常运行浮充状态下每隔1-3 个月,微机控制充电浮充电装置自动转入恒流充电状态运行,按电池正常充电程序进行充电。

1.1 方案一:单电池组,无降压装置,直流母线分段,每段直流母线的合母与

控母共用;

如下图:

1.2 方案二:单电池组,有降压装置,直流母线分段;

如下图:

1.3 方案三:单电池组,有降压装置,直流母线分段,开关电源模块分为两组,

一组接于充电母线上,另一组接于控制母线;

如下图

1.4 方案四:双电池组,两组开关电源模块,双充电母线,无降压装置,直流

母线分段;

如下图:

1.5 方案五:双电池组,两组开关电源模块,双充电母线,有降压装置,直流

母线分段;

如下图:

所带电池一般为12V/节,共18 节,串联一起按理论计算为DC216V,但一

般测量时为DC236V 左右,因为每节电池刚充电电压有一定的浮充值,电池组单独成屏,也可加装电池电压测控装置。

直流屏充电系统中交流电源可为两路,互为备用,相互投切,主开关可设

为双电源开关,也可为两路断路器用交流接触器相互投切;

监控系统对电池也有“四遥”功能:

遥测量——两路交流电压、交流电流、合母电压、控母电压、控母电流、

电池电压、电池充放电电流、环境温度、单体电池电压;

遥信量——交流接触器状态、每个模块工作状态、合闸开关跳闸、控制开

关跳闸、电池熔断器熔断、交流电源开关跳闸;

遥控量——每个模块开/关机、系统均/浮充;

遥调量——均充电压、浮充电压、控母电压;

电池充电过程:电池容量为所安装电池的额定容量,充电限流值设定电池充电

的最大电流,防止过大电流充电对电池造成危害,一般设置为:0. 1CA-0. 15CA(C 为电池额定容量) ;电池在均充完成后自动转换到浮充状态,电池充电程序要求充电电流小于某一电流值后再均充 3 小时后转到浮充,均、浮充转换电流设置此参数,一般设为0.1CA-0.15CA;一般的免维护电池如果长期工作在浮充状态

电池所储备的能量会逐步减小,因而要求每隔一定时间(如果此段时间内未对

电池均充)要对电池进行均充以补充电池损失的容量,确保电池处于最佳工作

状态,此参数一般设置为720 小时(30 天)。

2.PK 屏:

电子基础知识培训资料全

电子基础知识培训资料-----------------------作者:

-----------------------日期:

电子知识培训资料 一、常用元器件的识别 1、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。常用电阻的种类有碳膜电阻、金膜电阻、水泥电阻、陶瓷电阻、贴片电阻等。 1)参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。 换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧。 电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。 A、数标法主要用于贴片等小体积的电阻,数标法一般为三位数,前两位代表有效数,后一位 代表倍率。如上图所示的贴片电阻102表示1 KΩ。 B、色环标注法使用最多。有四色环电阻、五色环电阻(精密电阻),色环标注法的前两条色环 (四色环电阻)或前三条色环(五色环电阻)代表有效数字,倒数第二条代表倍率,最后一 条代表误差。如:上图所示的色环电阻,它的前三条色环棕、绿、黑表示有效数字150,倒数第二条金色表示倍率X0.1,它的阻值为150 X0.1=15Ω,最后一条棕色表示误差为±1%。 2 颜色有效数字倍率允许偏差(%) 银色X0.01 ±10 金色X0.1 ±5 黑色0 +0 棕色 1 X10 ±1 红色 2 X100 ±2 橙色 3 X1000 黄色 4 X10000 绿色 5 X100000 ±0.5 蓝色 6 X1000000 ±0.2 紫色7 X10000000 ±0.1 灰色8 X100000000 白色9 X1000000000

电子元器件基础知识培训(资料)

电子元件基础知识培训 一、电阻 1、电阻的外观、形状如下图示: 2、电阻在底板上用字母R (Ω)表示、图形如下表示: 从结构分有:固定电阻器和可变电阻器 3、电阻的分类: 从材料分有:碳膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器、热敏电阻等 从功率分有:1/16W 、1/8W 、1/4W(常用)、1/2W 、1W 、2W 、3W 等 4、电阻和单位及换算:1M Ω(兆欧姆)=1000K Ω(千欧姆)=1000'000Ω(欧姆) 一种用数字直接表示出来 5电阻阻值大小的标示 四道色环电阻 其中均有一 一种用颜色作代码间接表示 五道色环电阻 道色环为误 六道色环电阻 差值色环 四道色环电阻的识别方法如下图 五道色环电阻的识别方法如下图 常用四道色环电阻的误差值色环颜色 常用五道色环电阻的误差值色是 是金色或银色,即误差值色环为第四 棕色或红色,即第五道色环就是误 道色环,其反向的第一道色环为第一 差色环,第五道色环与其他色环相 道色环。 隔较疏,如上图,第五道色环的反 向第一道即为第一道色环。 四道色环电阻阻值的计算方法: 阻值=第一、第二道色环颜色代表的数值×10 即上图电阻的阻值为:33×10=33Ω(欧姆) 第三道色不订所代表的数值 0

五道色环电阻阻值的计算方法: 阻值=第一、二、三道色环颜色所代表的数值×10 即上图电阻阻值为:440×10=4.4Ω(欧姆) 7、电阻的方向性:在底板上插件时不用分方向。 二:电容 1、 电容的外观、形状如下图示: 2、 电容在底板上用字母C 表示,图形如下表示: 从结构上分有:固定电容和可调电容 3电容的分类 有极性电容:电解电容、钽电容 从构造上分有: 无极性电容:云母电容、纸质电容、瓷片电容 4、 电容的标称有容量和耐压之分 电容容量的单位及换算:1F ”(法拉)=10 u F(微法)=10 pF (皮法) 5、 电容容量标示如下图: 100uF ∕25V 47uF ∕25V 0.01 uF 0.01uF ∕1KV 0.022uF ∕50V 上图的瓷片电容标示是用103来表示的,其算法如下:10×10=0.01 uF =10000 pF 另电容的耐压表示此电容只能在其标称的电压范围内使用,如超过使用电压范围则会损坏炸裂或失效。 6、 电容的方向性:在使用时有极性电容要分方向,无极性不用分方向。 三、晶体管 (一)晶体二极管 1、晶体二极管外形如下图: 第四道色不订所代表的数值 -2 6 12 3

空调基础入门知识

培训资料 目录 一,空调制冷原理 (2) 二,空调部件及分类 (2) 三,大多联设计步骤 (3) 四,氟机清单报价 (3) 五,施工管理 (4) 1.前期准备 (4) 2.进场 (4) 3.施工工序和管理要点 (4) 六,售后服务及维修 (7) 七,招投标过程中要注意的问题 (7) 八,工程管理中的思维模式 (8) 九,南京越美自控产品培训 (8)

一,空调制冷原理 1.液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体之后,汽化成低温低压的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高温高压的蒸汽后排入冷凝器,在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热后,冷凝为高压液体,经节流阀节流为低温低压的制冷剂,再次进入蒸发器中吸热汽化,达到循环的目的. 二,空调部件及分类 1.节流装置:电子膨胀阀,热力式膨胀阀,毛细管(小型机),一般节流装置在室内机。 2.压缩机:活塞,涡旋,螺杆(干式、满液式、热回收、全热回收),离心,蒸发制冷(吸收式) 3.水机:水机分为风冷冷水机组和水冷冷水机组 ①风冷冷水机组:风冷螺杆机组、风冷模块机组、风冷涡旋机组 ②水冷冷水机组:水冷螺杆式冷水机组、水冷离心式冷水机组,水冷涡旋冷水机组、水冷柜 冷水机组、水冷分体式管道机、水冷整体式管道机(水源热泵)。 4.氟机:家用机和商用机 商用机:一拖一和一拖多。 一拖一:风管机和天扬机 一拖多:小多连:适用于家庭,别墅等小型场所MAX16KW 大多连:适用于酒店,商铺等中大型场所(室内机控制在15台之内)

三,大多联设计步骤 1.房间编号 2.设计房间面积、了解房间功能 3.确定冷负荷指标 4.计算各个房间冷负荷 5.选出室内机型号 6.按功能区域及负荷划分系统 7.确定各个系统的室外机安装位置(水系统是确定空调主机和主立管安装位置) 8.确定室内机送风、回风及设备安装位置(标注设计型号) 9.用管道连接室内机设备(按系统) 10.计算管径(氟机按制冷量、水机按水系统)氟管、冷冻水管、冷却水管、冷凝管径 11..标注管径 12.确定风管,风量(新风、排风、送风)。风量=风口截面积*风速(风压每米3-5pa的折损,决定送 风距离) 13.确定风速(风管风速:主干管6-8m/s,支管4-6m/s,送风口2-3m/s,回风口1-2m/s) 14.计算风管尺寸 15.图纸绘制 四,氟机清单报价 清单报价主要分为三大类:人材机(人工,材料,设备) 1.设备:室外机、室内机(分歧管—多联机)、室内控制方式线控或者遥控 2铜管(R22铜管和R420a专用铜管)和保温.、信号线、(联锁调试费用),铜管脱油脱脂,及气压试验时抽真空费用 3.支吊架(小五金、卡箍),剃槽(装室内温控面板时),打洞 4.冷凝水管(常用PVC)及保温、风管(复合板材或镀锌铁皮) 5.回风口及送风口。风口单价计算公式:a(长)*b(宽)*200/250*1.2/1.25/1.30(a*b<0.1㎡时按 0.1㎡计算) 施工工序 1.室内机的吊装、定位标高。打丝杆和膨胀螺丝(一般采用8厘丝杆) 2.铜管(多联机需焊接分歧管)、保温、信号线敷设、管线穿墙需打洞 3.风管的制作以及安装 4.空调抽真空、保压。(氮气), 5.冷凝水管及保温敷设、试水 6.设备保压压力稳定后、添加冷媒。(若压力不稳定需查漏) 7.调试

中央空调基础知识培训教材

中央空调基础教材 中央空调系统简介 一、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。 (2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。 (3)全分散式空调系统 统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。 二、按负担室内负荷所用的介质种类分类: (1)全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。 (2)全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。 (3)空气—水系统:空调房间的热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的空调系统。 (4)制冷剂直接蒸发系统:这是一种制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收房间热、湿负荷的空调系统。 三、按服务对象不同分类:舒适性空调和工艺性空调。舒适性空调通常应用于家庭或公共场所;工艺性空调通常应用于工厂,实验室等对空气有特殊要求的

场合。 如图所示为属于集中式空调系统。其工作原理为:室外新鲜空气(图中新风)经新风口(图中F-进风网格)进入空气处理室(图中E-空调器),经过过滤器清除掉空调中的灰尘,再经过表冷器、加热器等设备的处理,使空气达到设计要求的温度和湿度后,由送风机经风量控制系统(图中D-总风量调节阀)送入风管系统(图中标注尺寸的管道)送入消声装置(图中C-消声器)降低噪声后,经过各房间风量调节装置(图中B-风量调节阀),由出风口(图中A-孔板送风口)送到各空调房间,吸收了房间里的余热、余湿后,自回风口经风道排出室外。 中央空调风系统专业术语 一、风管 风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。(1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管玻璃钢风管塑料软管金属软管

会计基础知识培训.doc

会计基础知识培训 培训目的: 为了提高业务部及维护部的会计专业知识;为了更好地加强与帐务员及客户Z间的沟通,为了提高服务质量。 培训对象: 针对于各个分公司员?工。 培训内容: 对于新的客户首先要掌握哪些? 二 、 维护人员需要客户提供哪些做帐资料。 三、银行帐户怎样走款才是合理的: 四 、 怎样合理避税?从哪几方面避税? 五 、 帐簿的设置 六、怎样计算毛利率?为什么要核算毛利率?税负率与毛利率的关 系? 七、会计基础知识(主管讲课内容) 会计基础知识培训内容 一、对于新的客户首先要掌握哪些? a)对于业务员来说通过电话联系新的客户时,首先要用专业术语了解公司的基本情况。具体包括:公司的位置、公司完善和健

1. 全的财务制度、公司的纳税情况等。只有掌握了 这些才能首先使客户认为你是专业人员,才能掌握到客户 是否有财务和税务这方面的需求,有针对性地说服客户。 b )对于维护人员来说,不仅仅要掌握以上儿方面,更重要的 是要了解公司的纳税情况及帐务情况。所谓纳稅情况是 扌旨,公司的纳 税期限、隶属哪个区哪个科室、公司的纳税 税种有哪些。维护人员要做到从税务登记证可以判断公司 的纳税稅种有哪些。所谓帐务情况,是指公司的销售收入有 多大,纳税额有多大,一般纳税人的税负率是多少,是否达到 税务局规定的税负率(不低于千分之八)公司经营项0有哪 些(即买的产品是什么,服务的项H 是什么)收入与成本是 否能配比。(进货发票是否缺)公司的银行帐是否混乱。等 等这些都是维护人员所要了解的。 二、维护人员需要客户提供哪些做帐资料。 A.需要客户准备的资料(新成立的公司) 成立公司时的投资款单,若投资款单丢失可提供验资报告 上的投资款单复印件。 2?银行对帐单 3. 银行单据(公司基本银行所有发生的银行单据,包括收款、付

成套电器设备安装接线基础知识培训教材解读

成套电器设备安装接线基础知识培训教材 培训教材 成套安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。 在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2 )每位员工必须知道什么是三按生产: 按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不 合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母 线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线, 也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分 配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其 工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。 二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。 在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合 的。 二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次回路的部分。这种接线图的特点是能够使看图者对整个装置的构成和动作过程有一个明确的整体概念,

基础会计学习心得(精选5篇)

基础会计学习心得一:基础会计学习心得 学习基础会计要以教材为主认真学习每一章节的内容。首先,要了解教材的总体结构。其次,要准确地理解基本概念,掌握基本原理和原则。本课作为一门专业基础课,有关的基本概念很多,对于这些概念一定要准确地理解其含义。只有基本概念把握准确了,才能够更好地理解和掌握其他相关内容。 对于基本原理、原则和基本公式、固定名词,一方面要掌握其内容,另一方面要能够灵活运用。如复式记账原理、借贷记账法的记账规则、“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式等,在编制会计分录和试算平衡表以及编制会计报表等业务中都有体现。 如借贷记账法的记账规则是“有借必有贷,借贷必相等”,在学习时不仅要了解其规则,同时还要了解为什么会出现此规则,此规则在具体操作中如何运用。 学习基础会计中名词解释主要是解释一些基本概念的含义,大多数的概念都是经过了反复的理论探讨而形成的,回答时力求准确,不能望文生义和似是而非。例如名词“预提费用”,有的学生认为“尚未发生预先提取出来,计入成本费用,在以后?段时间内分期摊销的费用。”这样解释“预提费用”有两个错误:一是“尚未发生”。会计核算的基本原则之一是真实性原则,要求会计核算要以实际发生的经济业务为核算内容,既然“尚未发生”,也就不需要核算。除了一些特殊事项如坏帐损失在没有实际发生时可以预计外,对尚未发生的经济业务是不能核算的。二是混淆了“预提费用”和“待摊费用”的概念。待摊费用是在发生一次支付款项后,按其受益期在本期和以后各期分期摊销,而预提费用则是已经发生了耗费而尚未支付的款项,因此不存在对这笔支出的分期摊销问题。预提费用的真实含义是本期已经发生了耗费,应由本期负担,但尚未支付,按照权责发生制原则预先提取计入成本费用的预用。 在名词解释中较有代表性的另一个问题是望文生义,没有很好地理解其含义。例如“借”和“貸”,这两个字在运用时虽具有的含义并不是生活当中所说的借贷,应该全面理解,不能望文生义。 理论联系实际,加强操作练习。由于本课程的实践性较强,而其理论又比较抽象,特别是对于从未接触过会计工作的同学来说,更是感到难以理解和掌握。因此,在学习中一定要注重理论联系实际,同时加强操作练习,培养动手能力。一定要认真完成布置的作业,通过练习加深对基本原理和基本方法的理解和掌握,否则就很可能出现看书时好象是懂了,但一做题就不会的情况。 完成一定量的作业习是学好本门课程的关键,因为基础会计涉及到大量的业务计算,只有通过练习才能理解并掌握。

DIP制程基础知识培训教材

DIP制程基础知识培训教材 DIP培训项目:一、手插件的原则与标准二、电子元件的单位及换算关系三、电子元件的识别四、电子元件的插件标准五、插装零件成型作业要求六、插件/补焊/后焊的作业要求七、无铅/恒温烙铁使用与管理名次解释:DIP:dual in-line package 双内线包装(泛指手插件) 一、DIP Manual Assembly Rule 1.双手并用:需左右手交替作业.如预备动作:当左手插件,右手要做好插件准备(极性识别),可以随时将零件插入,反之亦然,尽量缩短等待的间. 2.插件顺序原则: A、零件由小至大插件(可防止大零件挡手). B、水平方向由右至左插件(输送带由左至右流线). C、垂直方向由上至下插件(可避免手碰到下方零件) 3.外观相同但规格不同之零件,不排在同一站或相邻站. 4.含固定脚之零件,需于前3站插件完毕(防止引起跳件). 5.有方向性零件之插件原则: A、方向相同之零件排于同一站. B、不同方向之零件不排在同一站. 6.PCB 板上无印刷及标识、防呆孔时,将正确插件及零件位置图片作标识. 7.同一站内零件种类(盒)以不超过五种为原则(可保持零件盒在正常作业范围内). 8.零件盒摆放位置顺序需与双手动作顺序相符. 9.分开作业:左右手的零件要分开,不可右手抓左边零件槽的零件、左手抓右边的零件. 10.排站时,以一人插6-8 颗零件时,效率最佳. 最大工作区域 装配点 最佳工作区域 作业员插件标准作业范围:最佳工作范围:以肩算起水平180 度47.4CM. 正常工作范围:以肩算起水平180 度57.0CM. 最大工作范围:以肩算起水平180 度72.9CM. 二、生产中所用电子元件的单位及换算关系电阻:1Mohm=103Kohm=106oh 电容:1F=106μF=109nF=1012PF 电感:1H=103mH=106μH 电压:1KV=103V=106mV 电流:1A=103mA=106μA频率:1MHz=103KHz=106Hz 三、色环电阻中颜色与数值的对应关系 黑0 100 棕 1 101 ±1% 红 2 102 ±2% 橙 3 103 黄 4 104 绿 5 105 兰 6 106 紫7 1 07 灰8 108 白9 109 金银 有效值倍率误差 10-1 ±5% 10-2 ±10% ±0.5% ±0.2% ±0.1% 1.当为四环电阻时前二环为有效数字,第三环为倍乘数,第四环为误差,且误差只有金银两种。 2.当为五环电阻时,前三环为有效数字,第四环为倍乘数,第五环为误差,且误差有棕、红、绿、兰、紫、金、银。四、常用电阻、电容误差经常采用字母来表示:F:±1% J:±5% K:±10% M:±20% Z:+80%-20% 五、常用元件的符号表示方法:电阻:R 电容:C 电感:L 二极管:D 三极管:Q 集成电路:IC(U)晶振:Y或X 继电器:K 变压器:T 六、SMD 元件规格0603 、0805 、1206 等均以英制表示,如:0805 表示长 为0.08 英寸,宽为0.05 英寸。七、生产中常用有极性元件:1、电解电容2、钽电容3、集成电路4、二极管5、三极管6、继电器7、变压器8、排阻(DIP)1、电容(Capacitor)元件符号为C。电容单位为法:PF、M F、UF、NF、F 电容的容量换算关系:1F=103MF=106UF=109NF=1012 PF 2、分类:电解电容(有极性) 钽电容(有极性) 瓷片电容(无极性)

传输设备资料培训

目录 第一章 OptiX 155/622H(Motre 1000) (2) 第二章 OptiX Metro 500 (12) 第三章 OptiX Metro 200 (13) 第四章 OptiX Metro 100 (13) 第五章阿尔发无线网桥 (17) 第六章天峰(艾赛)无线网桥 (22) 第七章高科无线网桥 (26) 第八章 OptiX 2500+ (29) 第九章 OSN 3500 ……………………………………… 第十章 OSN 7500 ……………………………………… 第十一章 DWDM 波分知识………………………………………

第一章OptiX 155/622H(Motre 1000) 第一节总体结构 OptiX 155/622H采用盒式集成设计,由机盒、风扇板、电源滤波板、插板区和防尘网构成,满足IEC297 19英寸2U标准插箱设计规范。 机盒外形尺寸为:436mm(宽)×293mm(深)×86mm(高),如图1-1所示。 1. 设备机盒 2. 风扇板 3. 插板区 4. 电源滤波板 5. 防尘网 图1-1 OptiX 155/622H设备背面外观图 从设备背面看,风扇板位于设备的左侧。OptiX 155/622H设备是通过风扇板上的3个使用-48V或+24V电源的风扇为设备提供通风、散热功能的。 插板区除了必须插入必配的SCB板外,还可以根据用户需求插入不同的业务接口板,除了SCB板以外的其它单板均支持热插拔。 电源滤波板主要完成对设备电源输入的EMC滤波功能和对设备的防雷击保护功能。防尘网减少了设备内器件与灰尘的接触。 第二节正面板说明 OptiX 155/622H设备的正面板如图1-2所示。

会计基础知识培训教程

第一章总论第一节会计概述 一. 会计的概念 会计是人类社会生产经营活动进展的产物。 (一)会计的概念:会计是以货币为要紧计量单位,运用一系列专门方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济治理工作。(选择题) (二)会计的特点: 1. 以货币为要紧计量单位 2. 以凭证为依据 3. 所提供的会计信息具有完整性,连续性,系统性 (三)会计的分类:

会计按其报告对象的不同,又有财务会计与治理会计之分。 财务会计侧重于过去的信息,为外部有关各方提供所需数据;治理会计侧重于以后,为内部治理部门提供数据。 二会计的差不多职能 能包括,会计监督两个方面: (一) 进行会计核算 会计核算职能是指会计以货币为要紧计量单位,通过对特定主体的经济活动进行记账,算账和报账,为有关各方提供提供会计信息的功能。会计核算职能也称反映职能,是会计最差不多的职能,它贯穿经济活动的全过程。 1. 进行会计核算须经历的四个环节 (1) 确认 (2) 计量 (3) 记录 (4) 报告(最终环节)

2. 会计核算的具体表现形式: (1) (2) 算账 (3) 报账 4. 会计核算中运用的七种方法: (1)设置科目和账户 (2)复式记账 (3)填制记账凭证 (4)登记会计账簿 (5)成本计算 (6)财产清查 (7)编制财务会计报告 (二) 实施会计监督

会计的监督职能也称操纵职能,是指会计人员在进行会计核算的同时,对特定主体经济业务的合法性,合理性进行审查。 (三) 关系 会计核确实是会计监督的基础,没有核算提供的各种信息,监督就失去了依据;而会计监督又是会计核算质量的保障。 除上述差不多职能外,会计还具有预测经济前景,参与经济决策,进行经济操纵和评价经营业绩等功能。 三会计对象 是指会计核算和监督的内容。凡是特定主体能够以货币表现的经济活动,差不多上会计对象。以货币表现的特定的经济活动,通常又称为价值运动或资金运动。 企业资金运动表现为资金的投入,资金的运用和资金的退出三个过程。 资金的投入包括企业所有者投入的资金和债权人投入的资 金两部分。

冲压设备基础知识培训教材

冲压设备基础知识培训教材 压力机机械结构原理 一:压力机的种类 冷冲压用压力机主要分为:曲柄压力机,螺旋压力机(摩擦压力机),多 工位自动压力机,冲压液压机,冲模回转头压力机,高速压力机,精密冲裁压力机,电磁压力机等。钣金厂所用的压力机主要是曲柄压力机。 二:曲柄压力机的工作原理和特点 曲柄压力机主要是通过曲柄机构增力和改变运动形式(将旋转运动变成直线往复运动)。它主要是利用飞轮来储存和释放能量,使压力机产生工作压力来完成冲压作业。 曲柄压力机有曲拐式、曲轴式、偏心齿轮式等几种。 曲柄压力机一般由于曲轴、曲拐、偏心齿轮在设计加工时就确定了其偏心距,所以机床的工作行程是不可改变的。 三:曲柄压力机的形式和用途 1.通用冲床:适用于多种冲压工序,如冲裁、浅拉伸\弯曲和压印等。 2.拉伸冲床:有上传动和下传动之分,单动、双动、三动等拉延冲床。 3.专用冲床:用来专门冲压某个复杂零件用的冲床。 4.精冲冲床:专门用于冲裁精密零件的冲床。 5.精压机:用于精密挤压、校平、压印等。 6.高速冲床:多用于生产大批量制品自动成形作业。 四:曲柄压力机的构成 冷冲压用曲柄压力机的结构除曲轴形式(曲拐式、曲轴式、偏心齿轮式)有差异,其余部份基本相似,曲柄压力机一般由以下几部份组成: 1.工作机构:曲柄连杆机构,由曲轴、连杆、滑块组成。 2.传动系统:包括皮带传动、齿轮传动等机构。 3.操纵系统:离合器—制动器等。 4.支承部件:机身结构。 5.能源系统:电动机、飞轮。 6.除上述部份外,还有多种辅助装置,如润滑系统,保险装置,气垫等。五:压力机各组成部份的构成和作用说明 1.机身:机身是将压力机所有的机构联结起来,并保证全机所要求的精度 和强度。一般由床身、底座、工作台,立柱、上横梁等组成。有开式结构和闭式结构。 2.传动轴和曲轴:电动机通过皮带把能量传递给飞轮,再通过传动轴经小 齿轮、大齿轮传给曲轴并经曲轴、连杆,将曲轴的旋转运动变成滑块的直线往复运动。 3.连杆:连杆由上下轴瓦装在曲轴上,下端与滑块相连。是旋转运动与直

《基础会计学》知识点总结

会计凭证、账簿及会计核算实务 1.会计确认与会计计量。 会计核算的实质就是对经济活动进行确认、计量、记录和报告,这也是会计核算工作的四个环节。对于企业发生的各种经济活动,首先要确认是否属于会计核算系统应该而且能够反映的内容,其次要确定用什么价值标准进行计量,第三是要对这些应该反映的经济活动用恰当的计量标准在一定的载体(如会计凭证、帐簿)中加以记录,最后是要定期地对已记载的各种经济活动信息进行加工汇总,提出报告,以满足各有关方面了解企业财务状况和经营成果的需要。 会计对象要素的确认,重点是理解和掌握资产、负债、所有者权益以及收入、费用和利润等各要素的概念及其特征。会计事项处理的两种标准──收付实现制和权责发生制,也是需要认真理解和掌握的重要基本问题。 2.资产、费用、成本、收入、利润、负债以及所有者权益的确认与计量。 教材中对这些问题用了较大篇幅来介绍,其中对于各要素所属具体项目的确认与计量的标准介绍的非常详细,这些内容对于初学的同学们来说掌握起来难度较大,而且似乎也可以放到后面的《财务会计》课程中去学习,因此我认为这里同学们应主要注意掌握各要素的核算方法,把教材中的例题真正理解了,并多做一些相关的练习题。 1.会计凭证。 学习这一章除了理解会计凭证的意义和作用以外,我认为主要有这样几个问题同学们需要注意掌握:(1)会计凭证的种类。会计凭证的种类繁多,各种凭证具有各种不同的格式和用途,同学们要在理解其各自含义的基础上注意它们的区别。如果有条件的话,可以找一些各种凭

证的实物来对照一下,增加一些感性认识。(2)原始凭证、记账凭证的填制方法及其审核的内容。这里涉及到一些会计操作技术规范,同学们一定要认真掌握。 2.会计凭证的作用 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任,按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。会计凭证在会计核算工作中居于基础地位。填置和审核会计凭证,对于如实反映和有效监督经济业务,加强经济管理具有重要作用:(1)反映经济业务,提供记账依据;(2)明确经济责任,推行经济责任制;(3)监督经济业务,保护财产完整和合理使用。 3.原始凭证的基本内容 原始凭证的基本内容一般包括:(1)凭证的名称;(2)受证单位的名称;(3)填制凭证的日期; (4)经济业务的具体内容;(5)经济业务的金额(或数量与金额);(6)凭证应具备的签字或盖章;(7)凭证的编号;(8)凭证的联次说明;(9)凭证的附件。 4.原始凭证的审核内容 原始凭证的审核主要从以下几个方面进行:(1)审核原始凭证的合法性;(2)舍核原始凭证的合理性;(3)审核原始凭证的完整性;(4)审核原始凭证的正确性。 5.记账凭证的基本内容及其填制要求 记账凭证的基本内容一般包括:(1)凭证的名称;(2)填制凭证的日期;(3)经济业务的内容摘要;(4)经济业务所涉及会计科目和明细科目的名称;(5)经济业务的金额;(6)凭证的类别和编号;(7)过账的标记;(8)所附原始凭证或其他资料的张数;(9)凭证应具备的签字与盖章。 记账凭证的填制要求是:依据正确;内容完整;书写清楚;填制及时。

设备基础知识培训教材

设备基础知识

目录 第一章:泵的基础知识 第一节:离心泵 第二节:计量泵 第三节:螺杆泵 第四节:滑片泵 第五节:屏蔽泵 第二章:汽轮机 第三章:螺杆压缩机 第四章:搅拌器 第五章:换热器

第一章泵的基础知识 第一节:离心泵 1.离心泵的主要性能参数 离心泵的主要性能参数有流量、扬程、功率、汽蚀余量和效率等。 (1)流量:泵的流量有体积流量和质量流量之分,体积流量是泵在单位时间内所抽送的液体体积,即是从泵的 压出口截面所排出的液体体积。体积流量用Q表示,其 单位为m3/s、 m3 /min、m3/h或L/s。有时也用质量流 量表示,质量流量则是泵在单位时间内所抽送的液体质 量,质量流量q表示,单位为kg/s、kg/min、和t/h。(2)扬程:泵的扬程H——单位重量液体流过泵后的总能量的增值。或者作功元件对泵排出的单位重量液体所 作的有效功(单位为m—液柱)。 (3)功率:泵的功率是指泵的输入功率,以P表示,即是原动机传递给泵轴的功率,又叫轴功率。有时叫制动 功率BHP,是一台泵完成待定量的工作所需要的功率。

泵出输入功率外,还有输出功率,即是液体流过时由泵传递给它的有用功率,又叫水力功率HHP,输出功率有时叫做水功率,是泵输送液体所需要的功率,不包括损失。也就是质量流量ρQ与单位质量的流体通过泵时能量的增值gH 的乘积,以Pu表示: Pu= ρQH/1000(KW) (4) 效率:泵效率(总效率)η是衡量泵工作是否经济的指标,定义为: η= Pu/P, 即有效功率与轴功率的比值 除了以上所述,离心泵还有一个重要性能参数就是泵的允许吸上真空度〔H s〕或允许汽蚀余量〔NPSH〕,单位均以米——液柱表示。 离心泵的主要性能参数之间存在着一定的关系,可用实验测定。将实验结果标绘于坐标纸上,得出一组曲线,称为离心泵的特性曲线。图1-3-2为某型号离心泵在转速为 2900r/min时的特性曲线。 2.离心泵的汽蚀 2.1.汽蚀机理及其危害 在叶片入口附近的非工作面上存在着某些局部低压区,当处于低压区的液流压力降低到对应液体温度的饱和蒸汽压时,液体便开始汽化而形成气泡。气泡随液流在流道中流动

企业财务基础知识培训教材

企业财务基础知识培训 目的:了解财务管理的运作基础,基本看懂财务报表,为经营和管理更好服务 培训内容:财务基础知识 企业法知识 税法知识 会计电算化简述 培训对象:公司中层以上管理人员(包括仓管员、业务员、采购员、各部门文员) 培训方式:白话化培训,由于财务知识系统性和专业性较强,为了避免听课者打瞌睡,尽量用白话,不用专业术语。

财务基础知识(怎样读财务报告) 看样张: 资产负债表 损益表 现金流量表(略) 税务报表和财务报表不同(附部分样张)

会计要素 会计凭证:原始凭证与记账凭证几个主要原则 会计要素 资产 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 其他就收款 存货

非流动资产 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 投资性房产 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 负债 流动负债 短期借款 交易性金融负债应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬

应交税费 其他应付款 非流动负债(略所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 收入 主营业务收入 利息收入 手续费及佣金收入保费收入 租赁收入 其他业务收入 汇况损益 公允价值变动损益投资收益 营业外收入

费用 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 利润 会计凭证:原始凭证与记账凭证 原始凭证的相关规定 原始凭证(Source documents) 也称单据。在经济业务发生时,取得或填制的,用以记录和证明经济业务的发生或完成情况,并作为记账原始依据的会计凭证。 原始凭证是会计核算的原始资料和重要的证明文件。如:销货发票、收货单、支票存根等。 分类 按来源: 外来原始凭证是在经济业务发生或完成时从其他单位或个人直接取得的凭证,如发票、送货单等

最新《基础会计学》知识点总结

会计凭证、账簿及会计核算实务 1 1.会计确认与会计计量。 2 会计核算的实质就是对经济活动进行确认、计量、记录和报告,这也是会计3 核算工作的四个环节。对于企业发生的各种经济活动,首先要确认是否属于会4 计核算系统应该而且能够反映的内容,其次要确定用什么价值标准进行计量,5 第三是要对这些应该反映的经济活动用恰当的计量标准在一定的载体(如会计6 凭证、帐簿)中加以记录,最后是要定期地对已记载的各种经济活动信息进行加7 工汇总,提出报告,以满足各有关方面了解企业财务状况和经营成果的需要。8 会计对象要素的确认,重点是理解和掌握资产、负债、所有者权益以及收入、9 费用和利润等各要素的概念及其特征。会计事项处理的两种标准──收付实现10 制和权责发生制,也是需要认真理解和掌握的重要基本问题。 11 2.资产、费用、成本、收入、利润、负债以及所有者权益的确认与计量。 12 教材中对这些问题用了较大篇幅来介绍,其中对于各要素所属具体项目的确13 认与计量的标准介绍的非常详细,这些内容对于初学的同学们来说掌握起来难14 度较大,而且似乎也可以放到后面的《财务会计》课程中去学习,因此我认为15 这里同学们应主要注意掌握各要素的核算方法,把教材中的例题真正理解了,16 并多做一些相关的练习题。 17 1.会计凭证。 18 学习这一章除了理解会计凭证的意义和作用以外,我认为主要有这样几个问19 题同学们需要注意掌握:(1)会计凭证的种类。会计凭证的种类繁多,各种凭证20 具有各种不同的格式和用途,同学们要在理解其各自含义的基础上注意它们的21 区别。如果有条件的话,可以找一些各种凭证的实物来对照一下,增加一些感22

销售人员空调基础知识培训资料

一、暖通基础知识 1、空调的定义。 空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气(或人工混合气体)的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。 满足人类或其它生物对舒适感的要求的空调,一般称之为舒适性空调;而主要用来满足工艺生产过程和设备的运行要求,及人体的舒适度要求的空调,一般称之为工艺性空调。 2、采暖的定义及供暖系统组成。 采暖是人工的方法向室内供给热量,保持一定的室内温度。 供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成。 热源:制取具有压力、温度等参数的蒸汽或热水的设备,如锅炉、吸收式制冷机组、水地源热泵、风冷热泵、空能机等。 热媒输送管道:把热量从热源输送到热用户的管道系统。 散热设备:把热量传递给室内空气的设备,如暖气片、风机盘管、风柜、辐射地埋管。 3、通风的定义、功能和分类 (1)通风的定义 采用通风方法改善室内空气环境,将建筑室内的不符合卫生标准的污浊空气排至室外.将新鲜空气或经过净化符合卫生要求的空气送人室内。 (2)通风的功能: ①提供人所需的氧气②稀释污染物或气味

③排出污染物④除去余热余湿 (3)通风的分类 就通风的范围而言,通风方式可分为全而通风和局部通风。全面通风方式实质是稀释环境空气中的污染物,在条件限制、污染源分散或不确定等原因,采用局部通风方式难以保证卫生标准时可以采用。局部通风方式作为保证工作和生活环境空气品质、防止室内环境污染的技术措施应优先考虑。在产生污染物的源头采用局部排风方式把含有污染物的气体捕集、净化、排放至室外;对特别需要保证局部地点空气条件的区域可以采用局部送风。 按照动力的不同,通风力式可分为自然通风和机械通风。自然通风是依靠风压、热压使空气流动,具有不使用动力的特点。机械通风是进行有组织通风的主要技术手段。 4、影响人体舒适的因素 1)温度 2)湿度 3)空气流速 4)新鲜空气 5)干净(清洁)的空气 6)噪声 7)足够的照明 5、中央空调系统的主要组成部件(设备) 中央空调系统由空调主机(红色虚线框)、冷冻水泵、空调末端(风机盘管、风柜、新风机组等)、冷却水泵、冷却塔、控制柜、阀门等辅助部件组成。

会计基础知识学习

会计基础知识 会计要素划分为:资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。 资产、负债、所有者权益是资产负债表的要素,资产负债表反映企业在一定日期的财务状况 (会计等式:资产 =负债 +所有者权益); 收入、费用、利润是利润表的要素,利润表反映的是企业在一定会计期间的经营成果(会计等式: 利润 =收入 -费用)。 一、资产负债表的组成 1、资产按流动性大小不同,分为流动资产和非流动资产两类。 流动资产类指可以在 1 年或者超过 1 年的一个经营周期内变现或者耗用的资产,由货币资金、 交易性金融资产(短期投资)、应收帐款、预付帐款、其他应收款、存货和待推费用等项目 组成。 A 、货币资金是指库存现金、银行存款、其他货币资金组成。 B、交易性金融资产指能够随时变现并切持有时间不准备超过 1 年的投资,包括股票、债券、 基金等。 C 、应收及预付款,指企业在日常生产经营过程中的各项债权,包括应收款项、预付款项、 其他应收款。 D 、存货,使指其日常经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或再生 产或提供劳务过程中将消耗的材料或者物料等,包括各种材料、商品、在产品、半 成品、产成品等。 E 、待摊费用是,指企业已经支出,但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊其在 1 年以内 的各项费用。 非流动资产类由长期股权投资、固定资产、无形资产和长期待摊费用等项组成。 A 、长期投资是指处短期投资以外的投资,包括持有时间准备超过 1 年的各种股权性质的 投资、不能变现或者不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。 B、固定资产是指使用期限超过一年的机器、机械、运输工具,以及其他与生产有关的设备、 工具、器具。固定资产在使用过程中因损耗而转移到产品中去的那部分价值的一种补偿 方式,叫做折旧。固定资产净值等于固定资产原值减累计折旧。 C 、无形资产指企业为生产商品或者提供劳务,或者为出租给他人,或者为管理目的而持 有没有实物形态的非货币性质的长期资产。无形资产分为可辨认无形资产和不可辨认无 形资产。可辨认无形资产包括专利权、商标权、非专利技术、著作权、土地使用权等等。 不可辨认无形资产是指商誉。 D 、长期待摊费用是指长期待摊费用时指企业已经支出,但摊销期限在 1 年以上的各项费 用,如固定资产的大修理支出、开办费等。 2、负债按流动性不同,分为流动负债和非流动负债 流动负债类指将在 1 年内或者超过 1 年的一个营业周期内偿还的债务。由短期借款、应 付帐款、预收帐款、应付职工薪酬、应交税费、其他啊应付款、预提费用等项目组成。 A 、短期借款是指企业向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年或 一年以下的各种借款。 B 、应付帐款是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 C、预收帐款指提由买卖双方约定的,由购货方预先支付一部分货款给供应方的款项。 D 、应付工资是指企业对单位员工个人的一种负债,是企业使职工的知识、技能、时间、 精力,而应给予职工的一种补偿(报酬);在企业给职工支付工资以后,这项负债即 行减少。 -

数据通信基础培训教材

数据通信基础培训教材 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

目录 第一部分通信基础知识 第一章概述 第二章传输基础知识 第三章交换基础知识 第四章分层通信体系结构 第二部分通信网络 第一章概述 第二章电话网 第三章 ISDN综合业务数字网 第四章 DDN网 第五章帧中继网 第六章 ATM 第七章接口和接入网 第八章信令网 第九章同步网 第十章管理网 第三部分计算机网络 第一章概述 第二章局域网 第三章TCP/IP协议族 第四章网络连接设备及网络软件

第五章交换式网络 第六章INTERNET 第四部分数据固定网网络拓朴图 第一节 ATM网网络拓朴图 第二节 VOIP网网络拓朴图 第三节 193长途网网络拓朴图 第四节广西165网网络拓朴图 第五部分各县组网结构 第一节各县组网结构和当前现状 第二节各县组网结构示意图 第三节专线故障处理流程 第四节数据业务故障处理表 第六部分数据专员工作职责及考核要求 第七部分设备维护常识及常见故障处理第一节县、镇级基本网络组网方式 第二节设备故障判断方法 第八部分数据网运行维护制度 第一节安全操作规程 第二节机房管理和安全保密规定 第三节障碍处理和障碍报告制度

第一部分通信基础知识 第一章概述 通信的目的是为了信息的传递。携带信息的信号可分为模拟信号(如话音)和数字信号(计算机输出的信号)。信息的传递由通信系统来完成。 1.1通信系统的组成 通信系统由硬件和软件组成。硬件包括终端、传输和交换三大部分。 终端:包括普通电话、移动电话、计算机、数据终端、可视电话、会议 电视终端等。 传输系统:信息传递的通道,一般叫信道。 交换系统:完成接入交换节点链路的汇集、转接和分配。 通信系统软件:为能更好完成信息的传递和转接交换所必须的一整套协 议、标准,包括网络结构、网内信令、协议和借口以及技术体制、接口 标准等。 区分交换和传输的概念,有助于我们对一些概念的理解。但随着通信的发展,它们之间的界限越来越不明显,很多新的标准已经把传输和 交换融合到一起。 注释 1.2通信系统的分类 按照系统所传输的信号来分类,则系统可分为模拟通信系统和数字通信系统。 模拟通信系统:用模拟信号传递消息的系统。 数字通信系统:用数字信号传递消息的系统。 由于光纤通信的普及和集成工艺的发展,数字通信系统具有抗干扰能力强,数字信号可再生,可综合各种业务,便于和计算机系统连接,易于集成等优点,所以逐渐取代了模拟通信系统。 1.3标准化组织

相关文档
相关文档 最新文档