某医院住院楼工程低压配电与照明工程施工组织设计第1卷低压配电施工方案及方法 (2)

第1章施工工序 (2)

第2章线管安装 (2)

第3章要紧施工方法 (4)

第2卷照明施工方案及方法 (18)

第1章施工工序 (18)

第2章要紧施工方法 (18)

第3卷防雷、接地安装及测试 (27)

第1章防雷装置安装类别和方法 (27)

第2章防雷带的安装 (29)

第3章人工接地体的安装 (29)

第4章接地线敷设 (30)

第5章接地导体的焊接 (31)

第6章接地 (31)

第7章接地装置测试。 (33)

第4卷电气安装工程送电操作规程 (34)

第1卷低压配电施工方案及方法第1章施工工序

电气安装工程流程图

第2章线管安装

(1)安装方式

楼板、墙内暗装

(2)安装材料

镀锌线管

(3) 暗敷管线安装方法

施工工序

2)安装方法

A、预埋楼板管时,预先测量放线及弯好定型弯头(不小于管子直径的6—10倍),并套丝牙,做好标记,以便日后作疏通管盒之用。

B、由于楼面配管与土建作业属于交叉施工(模板完成时,测量画位,底筋完成后,敷设线管),隐藏验收必须及时办理。

C、预留楼板管的固定方法:可用铁丝将管子绑扎在钢筋上,也可用钉子钉在模板上,在土建绑扎面筋时敷管施工完毕,并派人员对土建捣制混凝土时进行监护,幸免显现人为的拆离及错位。

D、墙身配管要紧针对开关盒、插座盒及配电箱等嵌入配置,在配管过程中,强调管盒标高的准确性、量出每一管盒标高位置,定位后,预先埋好管盒,并用水泥砂浆或其它方法加以固定,并派员对土建砌砖进行看护,幸免显现半明半暗现象或防止配管人为拆离。

E、暗管进入开关盒、灯具盒、接线盒,锁紧螺母固定后,丝扣露出盒壁5mm(2—4扣)。当管长大于45 m,无弯曲:管长大于30mm,

有1个弯曲;管长大于20m,有2个弯曲;管长大于12nm,有3个

弯曲和垂直敷设每30m,必须加装导线固定架或线盒。

F、敷设的管子管口要挫平、刮光、护口,丝如连接管处应跨接地线。

(4)配管遇伸缩缝时的处理方法

当管子通过建筑物伸缩缝时,为防止基础下沉不均,损坏管子和导线,须在伸缩缝的旁边装设补偿盒,配管补偿盒的安装方法是:在伸缩缝的一边按管子的大小和敷设数量的多少,安装一只或两只接线盒,在接线盒的侧面开一长孔,将管端穿入孔中,无需固定,而另一端用管子螺母与接线盒拧紧固定,当明配管时,可采纳软管补偿,安装时将软管套在线管端部使金属软管略有弧度,以使基础下沉时,借助软管的弹性而伸缩。

第3章要紧施工方法

(1)电缆桥架安装

1)施工工序

2)电缆桥架的分类和结构

A.分类:电缆桥架可分为梯形电缆桥架和槽形电缆桥架及金属线槽三大类。

B.结构:电缆桥架的主体部件包括立柱、底座、横臂、梯架或槽形钢板桥、盖板及一、二、四通弯头等。

a.立柱是支承电缆桥架从电缆全部负载的要紧部件。

b.底座是立柱的连接支撑部件,要紧用于悬挂式和自立式。

c.横臂要紧同立柱配套使用,井固定在立柱、支承梯架或槽形钢板桥。

d.梯架或槽形铜板桥用连接螺栓固定在横臂上。

e.盖板盖在梯形桥或槽形钢板桥上起屏蔽作用,能防尘、防雨、防晒或杂物落入。

f.垂直或水平的各种弯头可改变电缆走向或电缆引上、引下,并有防止导线或电缆移动的措施。

3)预备工作

A.各型桥架产品经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证,其结

构应满足强度,刚度及绝缘性要求,符合生产厂给出的承诺荷载要求。

B.各型的桥架的材料、规格应符合要求。

C.桥架所用的材料,如立柱和托臂应平直无显著扭曲,焊接处牢固,

全部配件应进行防腐处理。

D.熟悉图纸,了解同一安装场所所各专业设备的布置和线路走向。

4)安装方法

A.钢结构的电缆支架,所有钢材应平直,无明显变形,下料后长短误差应在5mm范畴内,切口处应无卷边毛刺,不得用电焊切割,切口应光滑。

B.钢支架应焊接牢固,无明显变形、扭曲。支架各横撑间的垂直净

距应符合设计要求,其偏差不应大于2mm;多层敷设时,其层间净距不应小于两倍的电缆直径加10mm。

C.支架应焊接牢固,横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面

上,其高低偏差不应小于土5mm,在有坡度的建筑物上安装时,应

与建筑物有相同坡度。

D.桥架线槽的拐弯处以及与柜连接处必须加装支架,直线段的支架

间距不应大于2mm。

B.埋注支架用水泥砂浆灰砂比为1:3,425#及其以上水泥,应注

灰饱满、严实、不高出墙面,埋深不小于8mm。

P.支架须涂防腐底漆,油漆应平均完整。

G.电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接点应尽量设置在跨距的1/4左右,宜每隔2 mm左右支架固定。

H.电缆桥架装置必须有可靠的接地,长距离的电缆桥架每隔25m应

给桥架与大楼接地连接一次,给桥架全长另敷设接地干线时,每段托

盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

I.桥架与各种管道平行成交叉,其最小间距应符合以下规定

桥架与各管道的最小间距(m)

(2)柜盘安装及二次结线

施工工序

2)柜盘安装前的预备工作

A.各种屏、柜、箱在安装前应认真查对齐全所需的技术资料。如设计院所提出的设备基础图、设备安装位置图,设备制造厂所提供的出厂合格证书、设备清单及装置图、使用说明书等。

B.认真做好设备的开箱检验工作。开箱检验工作应由负资设备安装的技术员、班组长,必要时会同建设单位的代表共同进行。对设备质量及其相配套备品、附件等进行认真检查,发觉缺损应及时进行处理,

并认真做好设备开箱检查记录。

C.基础验收。第一应由建设单位提交土建施工记录和强度记录,然后由施工单位进行基础验收和复测。基础外观不应有裂纹、蜂窝、空泛、露筋等缺陷,几河尺寸偏差应合符规范要求。

3)屏柜安装

A.屏柜等在搬运和安装时,应有防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施。

B.基础槽钢安装前先要平直,其承诺偏差应符合下表;基础槽钢先在基础或地上用冲击钻按要求位置钻孔,用拉爆螺丝固定牢固且平、正、

直,并接地良好,装有电器的可开启的盘、柜门,应该从软导线与接

地的金属构架可靠地连接。

C.屏柜本体及内部设备与各构件间连接牢固,屏柜不宜与基础槽钢焊

死(甲方要求焊死除外),屏柜安装后应符合下列规定。

D.成列屏柜、操纵台相互间应用M12和M10的镀锌螺栓连接,屏与屏、柜与柜、操纵台之间的缝隙不得大于1mm。

E.安装完毕后的屏柜其柜前和柜后的信道净距应不小于以下规定

F.成套开关柜、配电盘的型号、规格应符合设计要求,内部设备组件齐全完整。盘面模拟母线的标志颜色应正确清晰,—次结线应标注回

路名称。

G.引进柜内的操纵电缆应排列整齐,幸免交义,电缆型号、规格应合设计要求。电缆固定可靠,不得使所接的端子排受到机械应力,电缆头一样固定于最低端子排子150~20 0mm处。

H.盘、柜上1000V及以下的交、直流母线及分支线,其不同相或或极

的裸露截流部分之间及裸露截流部分与未经绝缘的金属之间的电气间隙不应小于12m m,漏电距离不应小于20mm;400V及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间的电气间隙不应小于4mm,漏电距离不应小于6mm。

5)二次结线

A.按图施工,接线正确,连接可靠。电缆芯线和所配导线的端部均应

标明回路编号,导线绝缘良好,且不应有接头。

B.引进盘柜的控缆及芯线应牢固固定,不使所接的端子板受力,电缆

头一样固定在最低端子排子150~200mm。

C.铠装电缆的钢带不应进入盘柜内,铠装钢带的切断处的端部应扎

紧,并做好接地线。

D.盘柜内的电缆、芯线应垂直或水平有规律的配置,不得任意歪斜,交叉连接,备用芯线应留有适当的长度。

E.所有二次回路应经耐压试验及模拟试验合格后方可正式投入使用。

F.电缆芯线连接时,其连接管和线耳子的规格应与线心规格相符。

6)配电箱安装应符合以下规定:

A.位置正确,定位牢靠、部件齐全、相体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经总线连接,无绞接现象,油漆完整,箱内外清洁,箱内开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE线安装明显牢固,零、PE线安装汇流铜排。

B.眉己电箱全部电器及其相关回路安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘测量。项目包括相统与相线之间。相线与零钱之间、相线与地线之间、零线与地线之间,并做好记录作为技术资料,以备查用。

(3)电缆敷设安装 +

1)电缆运输与敷设前的质量检查

A.电缆运输与保管

a.绕在电缆盘上的电缆,一样随着敷设电缆工程的进度需要,由电缆制造厂直截了当运往施工现场或施工单位的电缆仓库内保管。

b.电缆的运输和装卸,应由熟悉电缆性能和安装的人员担任。禁止将

电缆盘平放运输,以免压伤电缆。充油电缆运输过程中,应经常监视

油压,发觉漏油或油压降低严峻时,应及时采取措施。

c.电缆运输到目的地后,不承诺将电缆从车辆上推下,应使用吊车或将其沿着牢固的铺板慢慢滚下(其方法是用麻绳或钢丝绳在相反的方向拉住慢慢松下),在松软的地上滚动。

d.当电缆不能赶忙敷设而需储存时,应将其放置在干燥的地点,电缆盘下应放置枕垫,以免陷入泥土中。永久性的电缆储存所应有遮棚,并备有消防设备。电缆应按不同形式、电压和截面分别放置,以便于识别选用。电缆盘不承诺平卧放置。

e.当电缆运输到现场或仓库后,应进行外部检查,如发觉漏油或两端头密封不严时,应及时处理。

f.电缆在保管期间,应每月检查一次。木盘应完整,标志应齐全,封端应严密,铠装应无锈蚀,如有缺陷应及时处理。

g充油电缆应定则检查油压,并作记录,必要时加装报警装置,防止油压降低至最低值。加压降至零或显现真空时,在未处理之前,严禁滚动。

B.电力电缆各组成部分的物理结构的质量检查

检查电缆质量,一样是从整盘电缆的末端割下一段样品,从最外层开始至缆芯逐层剖验,检查结果必须详细记录下来,并绘制截面图以供运行部门参考使用,查得的结构尺寸应和制造厂提供的标准规格作比较。被剖验的电缆样品应该是完整的,没有任何外伤。(如被压扁或敲击受伤等)

2)电缆敷设的一样技术要求

A.电缆敷设时,不应破坏电缆沟和隧道的防水层。

B.在三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采纳三芯电缆另加一根

单芯电缆成导线、电缆金属护套等作中性线的方式,在三相系统中,

不得将三芯电缆中的一芯接地运行。

C.三相系统中使用的单芯电缆应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆

及水底电缆可除外),同时每隔Dd应用绑带扎牢。

D.并联运行的电力电缆,其长度应相等。

E.电缆敷设时,在电缆终端头邻近可留有各用长度,直埋电缆还应在

全长上留少量裕度,并作波浪形敷设。

F.电缆各支持点间的距离应按设计规定,当设计无规定时,则不应大于以下所列数值。

电缆各支持点间的距离(m)

注:包括沿墙壁、构架、楼板等非支架固定。

G.电缆弯曲半径不应小于下列规定。

电缆最小承诺弯曲半径与电缆外径的比值

H.电缆敷设排列要求

电线之间不宜交叉,电缆应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌。标志牌的装设应符合下列要求:

a.在下列地点,电缆上应装设标志牌:电缆终端头、电缆接头处、隧道及竖井的两端、人井内。

b.标志牌上应注明线路编号(当设计无编号时,则应写明型号、规

格及起始地点),并联使用的电缆应有顺序号,字迹应清晰,不易脱落。

c.标志牌的规适宜统一,标志牌应能防腐,且挂装应牢固。

I.电缆固定应符合下列要求:

a.在下列地点应将电缆加以固定:

*.垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆,在每一个支架上。

*.水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处。J.电缆穿越要求

电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子

时,出入口应封闭,管口应密封。

K.电缆牵引要求

当敷设大截面和较长的电缆或使用卷扬机等机械化方法施放电缆时,应将电缆牵引端的导体与铅(铝)包皮封焊成一体,以防止电缆芯线与铅(铝)包皮所受的拉力不一样而造成电缆内部结构的相对移动及铅(铝)包皮拉断等情形。其法可采纳特制的拉杆插在缆芯中间,用铜线绑扎后再用焊料把拉杆、导体、铅(铝)包焊在一起,封焊应严密,防止潮气侵入。

3)竖井、竖直、水平桥架电缆敷设

A.一样技术要求

a.敷设前要检查所要敷设的电缆型号、规格与设计是否相冈,外观是否有扭绞、压扁、爱护层断裂等缺陷,高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验,低压电缆要用500VMQ表测量其绝缘情形,合格后方可使用。

b.电缆敷设有机械和人工两种牵引方法。机械牵引适用于同一平面上且无障碍物的施工场地使用。

c.敷设电缆前后,必须进行绝源电阻测试,填写《电气设备绝缘检查记录》,以备查用。

d.电缆敷设顺序一样是先动力、后操纵;先截面大、后截面小的原则。

B.水平桥架电缆敷设

架上敷设电缆时,因架上不能走人,采纳塔排架敷设工作量大,又不经济,因此架上敷设电缆应先在地面上把电缆内始端拉至终端(终

端头及接头邻近要有预留长度)。然后再利用爬梯上架,大截面电缆

利用滑轮协助上架,如此即安全又能提高效益,且可不能把已敷设好的电缆弄乱。

C.竖井、竖直桥架电缆敷设

垂直电缆敷设时,一是将电缆盘吊运到屋顶,从上往下放,关键是防止因电缆自重而高速下坠,二是将电缆自下而上牵引。

a.吊装方法

*.起用前,预备工作必须完善。如清理现场,留洞板口清除洁净等,井设专人指挥各施其职,使起吊工作有序不乱。

*.将电缆与网套捆梆在一起,使芯线与爱护层同时受力。电缆起到

一定高度时,须检查电缆与钢丝绳、网套的受力情形。

*.起吊过程中,严禁电缆和钢丝绳与电缆桥架或平层上板洞口碰撞。并要求每层洞口要有专人监控,有报话器等通讯联络设备,敷完一根赶忙整理固定在预先加工并安装完毕的桥架上。

*,电缆敷设时,应先编电缆敷设表,安排好电缆先后j顷序,以免交叉。及时装设标志牌,力缆和控缆应分开排列,力缆和控缆敷设于同一侧支架上时,应将力缆放在控缆上面。

*工口电缆起吊高度大于电缆自承能力,需附加钢丝绳,用自制卡具

卡固在电缆上。

*.电缆的弯曲应用电缆扎带固定,两端用电缆卡子固定,弯曲半径

不得小平电缆外径的10倍。

*.电缆头制作另见电缆头制作方案。

c.安全措施

*.起用前要明确被吊电缆的重量,有不清晰的应和图纸核准,不能

超载起吊。

*.起吊前要检查被吊电缆捆绑是否牢固,是否准确,以及有否其它

杂物等。

*.起吊时不得有人靠近,更不承诺将头伸入被吊电缆下观看情形。*.要做到“五不用”;指挥不清不吊;重量不明不吊;超负荷不吊;情形不明不吊;捆绑不牢不吊。

*.卷杨机除固定外,电气设备必须接地、接零,操作人员要熟悉本

机械性能,无操作证司机严禁开车。下班后必须关电源闸。在作业时,钢丝绳卷入卷筒时,不得有扭转、压绳等现象显现,钢与绳之间排列应紧密,否则不准起吊。

*.使用滚杠时严禁戴手套操作,当重物水平移动时注意转向、角度,尽量减少锤击,在锤击时耍查看锤头是否牢固,前后位置是否有人。*.吊装信号应统一,并应进行预习,和谐后方可进行正式吊装。指

挥人员要站在操作人员能看到的地点,指挥人员也要看清起吊的全过程,指挥人员和操作人员不得受外界干扰,参加吊装工作的一切人员都要听从指挥,按命令行事。

*.全体工作人员要按规定配备各种安全防护用具,不得违反安全操

作规程。

*.操作人员必须经体检合格后方可上岗工作。

D.电缆头制安

电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕,必须连续,进行一

次完成,以免受潮剥切电缆时不得伤及芯线和绝源。包缠绝源时应注

意清洁,防止污秽与潮气侵入绝源层。力缆始端头、电缆接头的外壳

与该处的金属护套及铠装层均应良好接地,接地线采纳钢绞线,其截

面不宜小于10mm2。

(4)交联热缩型电缆头制作工艺

1)概况

这是一项应用新技术,采纳国产新材料——辐射交联热缩型电缆

附件,加热收缩成型的一种新工艺,适用于额定电压在10kV及以下、

线芯截面在25—400mm’的交联聚乙烯绝缘电力电缆中间接头和终端

头的制作。

为了达到电缆头体积小、重量轻、工效高、成本低和质量可靠、

保证供电安全运行的目的.特编制本工艺规程。

2)工艺程序

A.终端电缆头

a.摇测电缆绝缘电阻,必须符合要求。

b.截取电缆长度及剥除电缆外护层、钢带铠装,并焊接地线。

c.预留统包长度,其余剥除。

d.预留铜屏蔽,其长度应为应力管的50%。从屏蔽层末端起预留20mm半导体层。

e.用铜编织带将各根线芯铜屏蔽层统接后焊牢,引至铠装,并与铠

装焊牢。

f.把焊锡尘凸处挫平滑,并用清洁剂清洗洁净。

g.各相分别套人应力操纵管,加热收缩成形后,用清洁剂清洗其表

面碳化物。

h.在三叉口根部用填充胶包绕成橄榄状,最大处直径大于电缆外径

15mm。

i.将三指护套套人至分叉根部,由指根部起向指端部来回加热,使之成形。

j.用0#砂纸在电缆绝缘层来回平均打磨后,用清洁剂清洗洁净。k.套人外绝缘管,加热收缩成形,并将余外部分切除。

1.将电缆绝缘层端部削成锥状,并用清洁剂清洗导体部分。

m.套人接线端子,并进行压接。

n.将热熔胶包统在端子与锥状间导体处,形似小橄榄状。

o.将绝缘管套入至锥型绝缘及端子处,加热收缩。

P.分别套入相色密封管,并加热收缩,至此,产内10kV交联热缩型电缆终端头工艺制作完毕。

q.产外终端头尺寸在外绝缘管上套上三孔及单孔防雨裙,加热收缩固定即可。

r.进行耐压试验,鉴定质量。

第2卷照明施工方案及方法

第1章施工工序

第2章要紧施工方法

(1)母线槽及铝.、铜母线安装

1)线槽安装

施工工序

宿舍楼施工组织设计.doc

湘潭市某学生宿舍 施 工 组 织 设 计 编制人 编制日期:

目录 第一卷编制依据 (4) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 第二卷工程概况 (6) 第一章(一)工程简介 (6) 第二章(二)建筑设计特点 (6) 第三章(三)结构设计特点 (7) 第三卷施工部署 (8) 第一章(一)工程目标 (8) 第二章(二)管理组织机构 (8) 第三章(三)施工部署 (10) 第四章(四)施工准备 (12) 第五章(五)施工总平面布置 (13) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (15) 第一章(一)施工测量 (15) 第二章(二)土方开挖 (20) 第三章(三)钢筋工程 (23) 第四章(四)模板工程............................................... 错误!未定义书签。 第五章(五)混凝土工程 (34) 第六章(六)防水工程 (36) 第七章(七)土方回填 (38) 第八章(八)砌筑工程 (40) 第九章(九)脚手架工程 (42) 第十章(十)外装修工程 (43) 第十一章(十一)楼地面装修 (45) 第十二章(十二)内装修 (48) 第十三章(十三)门窗工程 (52) 第五卷施工进度计划 (59) 第一章(一)总工期控制: (59) 第二章(二)主要分部工程工期安排: (59) 第三章(三)工期保证措施: (59) 第六卷季节施工措施 (62) 第一章(一)冬季施工措施: (62) 第二章(二)雨期施工措施: (63) 第七卷主要材料用量计划 (64) 第八卷主要机具设备配备 (65) 第一章(一)设备配置说明: (65) 第二章(二)本工程所采用的主要机械设备表: (65) 第九卷技术质量及创优保证措施 (67) 第一章(一)质量目标: (67) 第二章(二)创优规划: (67) 第三章(三)创优管理体系: (67) 第四章(四)技术质量保证措施: (68)

某医院机电工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1. 总体指导思想 (2) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (12) 4. 项目深化设计 (21) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (31) 6. 确保工程质量管理体系与措施..... 错误!未定义书签。 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施错误!未定义书签。 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (205) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (213) 10. 资源配臵计划 (230) 11. 施工总平面图及临时用地表 (238) 12. 施工中与其他单位的配合 (241)

13. 工程资料管理 (264) 1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。

(3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

宿舍楼工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:常州工程职业技术学院3#宿舍楼 建设单位:常州工程职业技术学院 设计单位:常州市建筑设计研究院 结构层次:六层 建筑面积:15385.55m2 建设地点:常州大学城 结构安全等级:二级框架抗震等级:三级 二、施工场区及施工特点 该工程位于武进区政府南,常州市大学城内。根据现场踏勘,水电已接至现场,现场原为农田,进场后须进行场地平整。地下障碍物不明,施工时如有发现,请业主办理签证。施工特点: 1、本工程体量大,工期紧,质量要求高。这就要求我们在施工时必须精心组织,合理安排,确保工程按规划目标实施。 2、大学城工程项目多,施工单位多,对工程的交通运输有一定的影响,这就要求在组织安排时,应考虑到各方面的因素,事先做好准备,确保各项材料的顺利进场,在必要时组织夜间运输。

第二章施工目标规划、施工部署 一、施工目标规划 本工程依照我公司的质量方针——“精心施工,创建优质树信誉;诚信守约,服务一流为用户,不断改进质量管理体系,向顾客提供符合国家标准的满意工程”。现作如下目标规划: 质量——确保常州市优质; 安全——达到标化工地; 文明——创建市文明工地; 先进——新技术示范工程。 二、施工总体部署 本工程根据工程特点,以伸缩缝为界,分为二个施工段,二个施工段由二个班组同时进行施工作业。 ⑴施工段Ⅰ:位于A轴~ L轴部位。 ⑵施工段Ⅱ:位于 L轴~ T轴部位。 三、施工组织管理体系 为优质、快速、安全、文明的完成本工程多项生产任务,我公司将按照项目法组织施工,成立以吴仲华项目经理为首的项目经理部,该项目部在多项工程的施工中,职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。 四、工程质量管理计划 实行科学管理,精心施工,确保创成常州市优质工程。 1、认真贯彻 ISO9001:2000 质量体系标准,结合项目部管理实际情况,精心组织施工。 2、加强质保体系,组织技术攻关 QC 小组活动,实行样板开路。 3、强化质量管理和监控力度,特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。 4、质量通病采取预控措施。 5、不定期地组织公司或邀请市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。 6、在借鉴“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时,结合本工程的特点,针对性地创出新的特色。 五、安全生产管理计划 严格遵守《建筑法》,执行安全三规定、一标准,创成安全标化工地。施工过程中,定时定员对安全生产进行全面严格检查,发现问题及时整改;

照明工程施工组织设计

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求 1、按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础内电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑内积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不少于两个螺距。 三、设备安装(路灯控制箱安装) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点动作准确,接触可靠;箱内照明齐全。配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠。 第三节、电缆终端头的制作安装

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

大型医院装修施工组织设计

目录第一章工程综合说明 第二章施工总体部署 第三章施工项目管理组织机构 第四章施工准备与资源配备 第五章施工平面布置与管理 第六章施工组织设计与技术措施 第一节测量放线 第二节卫生间防水施工 第三节地板砖铺贴 第四节橡胶地面施工 第五节块料墙面柱面 第六节吊顶施工 第七节墙面乳胶漆施工 第八节电气施工 第九节给排水及卫生洁具施工 第七章工程进度计划与措施 第八章质量管理体系与措施 第九章安全管理体系与措施 第十章文明施工保证措施 第十一章节能环保

第十二章农民工工资保障措施 第十三章新工艺、新技术、新设备、新材料的应用 第十四章成品、半成品保护与工程保修工作的管理措施和承诺 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程综合说明 一、工程概况 1、工程名称:重庆市永川区人民医院红河分院住院楼室内装饰工程(重新招标) 2、工程地点:永川区新城汇龙大道东侧、汇龙南部片区安置房北侧 3、建设单位:重庆市永川区人民医院 4、招标范围:拆除部分:砖砌体拆除、钢筋混凝土构件拆除、轻质隔墙拆除、金属门窗拆除等建设。楼地面部分:地面贴砖、踢脚线、地面防水等工程建设。墙、柱面部分:油漆墙面、墙面贴砖、墙面装饰板、墙纸裱糊、墙面防水等工程建设。天棚部分:硅钙板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶、天棚开洞、天棚油漆、回光灯槽等工程建设。门窗部分:木质门、彩钢门、防盗门、玻璃地弹门、防火门、铝合金窗等工程建设。柜体安装部分:咨询台、服务台、操作台等工程建设。水电安装部分:灯具安装、电气配线、电气配管、给排水管安装、阀门安装、卫生洁具安装等工程建设。其他:PVC扶手、护角等工程建设和本项目招标期内招标人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。 5、工程规模:项目位于重庆市永川区为一栋地下三层、地上二十六层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积约552770.05㎡,此次装修面积约为28072.97㎡。建筑设计耐火等级一级设计使用年限50年。

(完整版)学校综合楼工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及原则 (7) 第1节编制内容及范围 (7) 第2节编制依据 (7) 1、**学院新校区一期工程施工招标文件 (7) 2、国家有关标准规范规程 (8) 3、行业及地方有关标准规范、规程 (9) 4、本企业内部质量文件、管理制度 (11) 第二章工程概况 (11) 第1节工程概况 (11) 第2节气象条件 (11) 1、气温 (12) 2、降水量 (12) 3、风速与风向 (12) 4、冻结日数 (12) 第3节现场施工条件 (13) 第三章施工部署 (13) 第1节项目施工管理目标 (13) 1、质量目标 (13) 2、工期目标 (14) 3、安全文明施工目标 (14) 4、科技进步目标 (14) 5、服务目标 (14)

1、主要施工方法 (15) 2、主要施工机械(具)及劳动力部署 (16) 第3节劳动力组织及安排 (17) 1、地下结构阶段 (18) 2、地上结构阶段 (18) 3、装修施工阶段 (18) 第4节主要周转材料用量计划 (19) 第5节主要施工机械计划 (19) 第6节计量、试验、检测准备 (20) 第四章工期保证措施及网络进度计划 (20) 第1节施工顺序 (20) 第2节施工进度计划 (21) 第3节工期保证措施 (22) 1、施工组织保障措施 (22) 2、工序管理保障措施 (23) 3、选择优良施工队伍、提高机械化施工水平 (23) 4、资金材料对工期的保证 (24) 5、施工技术对工期保证 (25) 6、良好外围环境对工期的保证 (25) 7、完善的季节性施工措施对工期的保证 (26) 第五章工程质量保证措施 (26) 第1节工程质量目标 (26)

某宿舍楼工程施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章工程概况及编制依据 第一节建筑概况 第二节施工条件和工程特点 第三节编制依据 第二章指导思想及实施目标 第一节指导思想 第二节实施目标 第三章施工总体规划 第一节施工组织及部署原则 第二节机构设置 第三节现场准备 第四节拟投入的主要物资计划 第五节项目经理常驻现场的保证措施第四章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配备 第二节施工测量 第三节沉降观测 第五章主要项目施工方案与技术措施第一节基础工程 第二节砌体工程 第三节主体钢筋工程 第四节主体模板工程

第五节主体混凝土工程 第六节屋面及防水工程 第七节门窗工程 第八节装饰工程 第九节脚手架工程 第六章确保工程质量的技术组织措施第一节工程质量目标 第二节质量保证体系实施 第三节分部(项)工程质量保证措施 第四节加强质量常见通病防治措施 第五节成品保护与措施 第七章确保安全生产的技术组织措施第一节安全管理组织措施 第二节安全保证体系 第三节机电安全、消防技术措施 第八章确保工期的技术组织措施 第一节工期计划安排 第二节工期保证总体措施 第三节实施工期计划过程控制措施第九章确保文明施工的技术组织措施第一节文明施工管理目标及保证体系 第二节文明施工管理措施 第三节场容场貌保证措施 第四节环境卫生保证措施

第五节防噪声措施 第十章其他技术组织措施 第一节高温季节施工措施 第二节雨季施工措施 第三节冬季施工措施 第四节成本管理措施 第十一章服从监理工程师全过程监理之保证措施第十二章工程回访 附表一:拟投入本项目的主要施工机械设备表附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

最新人民医院住院楼施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程简介 (2) 一、工程概况 (2) 二、地理位置 (3) 三、地质、水文条件 (3) 第三章工程目标 (4) 一、工期目标 (4) 二、质量目标 (4) 三、安全及文明施工目标 (4) 第四章施工部署 (4) 一、总体施工安排 (4) 二、施工计划 (6) 第五章施工平面布置 (7) 一、总平面布置 (7) 二、临时用水 (7) 三、临时用电 (7) 第六章施工方案及主要技术措施 (12) 一、施工测量 (12) 二、土方工程 (13) (一)基坑降水 (13) (二)土方开挖 (14) (三)土方回填 (14) 三、钢筋工程 (15) 四、模板工程 (19)

六、脚手架工程 (25) 七、砌体工程 (30) 八、装修工程 (33) 九、屋面工程 (48) 十、细部工程 (49) 十一、安装工程 (51) 十二、成品保护 (51) 十三、试验和计量控制 (56) 十四、季节性施工 (57) 第七章项目组织与管理 (71) 一、项目组织机构 (71) 二、项目管理目标 (73) 三、项目管理制度 (73) 第八章施工进度计划及保证措施 (74) 一、施工进度计划 (74) 二、总体施工进度计划 (74) 三、组织措施 (74) 四、技术措施 (74) 五、材料供应保证措施 (75) 六、资金保证措施 (75) 第九章质量目标及保证措施 (75) 一、工程质量方针和目标 (75) 二、质量管理体系 (75) 三、自检验收方案 (76) 四、工程质量保证体系 (76) 五、采用国家、行业、地方颁布的标准规范 (77)

七、争创工程优良的措施 (79) 八、质量通病防治措施 (84) 九、工程质量检测设备和检测方法 (85) 第十一章安全保证措施 (86) 一、安全生产保证体系 (86) 二、安全生产责任制 (86) 三、安全管理体制 (88) 四、保证工程施工安全措施 (88) 第十一章降低成本措施 (92) 第十二章综合治理 (93) 一、施工现场保卫 (93) 二、环境保护 (95) 三、消防措施 (96) 第十三章文明施工 (96) 第十四章工程交付、服务及保修 (97) 第十五章主要经济技术指标 (100)

楼工程项目施工组织设计

张家口市张家口至善街北侧综合项目(尚峰国际小区)二期1#楼工程 施工组织设计 编制讲明 《张家口至善街北侧综合项目(另名“尚峰国际小区)二期1#楼工程施工组织设计》是我单位依照建设单位提供的施工图纸、承包合同、图纸会审记录、设计交底记录,参考现行国内规范标准和国际ISO9002、ISO14001、OHSAS18001标准,结合我单位多年来的各类工程建设经验,针对本工程基础、主体剪力墙结构、外装修和专业设备安装等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,经我单位工程技术人员论证和方案比较,最终提出了我们的理解和建议,以及如何组织施工的总体设计,要紧描述“承包合同以内工程的施工组织设计”、“环境爱护文明安全施工”、“为建设单位提供全方位、高品质的服务”等方面,提出构想方案和措施,宗旨是塑造一个精品工程,为建设单位更好地服务。 我公司将结合本《施工组织设计》组织施工,实现张家口至善街北侧综合项目(另名“尚峰国际小区)二期1#楼工程“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章编制依据 一、招标文件及施工图 1、张家口至善街北侧综合项目(另名“尚峰国际小区)二期1#楼工程建筑安装工程承包合同 2、施工图 二、要紧标准图集

三、要紧技术标准、规范规程

四、要紧法规 五、其他文件 1、GB/T19002-1994ISO9002质量体系标准 2、河北省建筑施工现场安全防护差不多标准

3、河北省建设工程现场治理差不多标准 4、河北省建设工程现场治理环境爱护工作差不多标准 5、河北省建设工程施工现场保卫工作差不多标准 6、张家口市尚峰国际小区综合项目二期1#住宅楼工程预算书 7、施工现场及周围环境调查记录 8、建筑业十项新技术 第二章工程概况 一、工程简介

某学生宿舍楼施工组织设计

目录 说明 (2) 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章主要项目施工方法 (25) 第五章施工进度计划及工期保证措施 (43) 第六章安全保证技术措施 (45) 第七章质量保证体系及质保措施 (47) 第八章降低工程成本措施 (50) 第九章文明施工措施 (53) 第十章冬雨季施工措施 (55)

说明 工程概况查看设计任务书。 本工程的预计工期为2013年3月1日——2013年8月31日。其中进场准备15天,基础工程37天,主体工程97天,屋面及防水保温34天,装饰工程36天。 第二章施工准备中附有工程主要机械和专业施工人员安排,详细工作所需的机具查见第三章施工方案。第三章施工方案中主要包括施工顺序、具体分项的做法(如外脚手架采用碗式多功能脚手架、屋面保温用膨胀式聚苯乙烯保温板等)以及工艺流程。第四章施工方法介绍施工技术和质量要求等。 此外,本施工组织设计附有单位工程施工进度计划表十张和施工平面图一张。施工进度计划表分总施工进度计划表、主体工程施工进度计划表、单层主体工程施工进度计划表五张(一至五层)、屋面及防水保温工程施工进度计划表、装饰工程施工进度计划表。

第一章编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 1、砌体工程施工质量验收规范 GB502203-2002 2、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 3、屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 2002 5、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 6、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 GB20242-2002 7、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 8、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 9、建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 10、建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 11、玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003 12、外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004 13、建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003

妇幼保健住院大楼工程施工组织设计

黄梅县妇幼保健住院大楼工程施工组织设计 一、编制依据、奋斗目标及承诺 1、编制依据 编制本施工组织设计的目标是:为黄梅县妇幼保健院住院大楼工程提供一套完整的纲领性文件,用以指导建设、安装、装饰工程的施工,并为业主选择和确定施工企业提供依据,以使选准队伍,确保优质、高效安全、文明及合理造价,完成本工程的建设任务。 本施工组织设计编制依据是: 黄梅县建筑设计研究所设计妇幼保健院施工蓝图。 国家有关建筑法规和省市有关文件。 黄梅县建工局第一建筑工程安装公司的各项治理规章制度。 2、奋斗目标及承诺 施工奋斗目标:争创一流质量、一流工期、一流安全、一流文明施工、一流服务、一流治理。 质量目标:确保黄梅县优良工程,力争黄冈市优良工程,完全杜绝建筑工程质量通病。 安全目标:杜绝一切安全事故的发生。 文明施工目标: 黄冈市(县)建筑施工现场综合考评,文明施工达标到优良工程项目。

工期目标:天 科技目标: 大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,科技求质量,以技术创效益,确保工程进度,降低工程造价。 服务目标: 坚决做到:服务周到、业务中意,在施工过程中随时随地同意业主和监理检查,并随时向业主和监理提出合理化建议,不断完善使用功能。 承诺: 1、工期:每延误一天,罚款200元。 2、工程质量主体未评为县级优良等级,按工程总造价的1 %罚款。 3、参加黄梅县妇幼保健院施工的我公司全体施工人员都将参加人身安全意外保险的投保。 4、施工中的一切安全工作及安全责任概由我公司承担。 5、工程不得分包 我公司各项治理制度健全,拥有相对稳定的施工队伍,在建筑市场竞争中有较好的信誉,不存在转包和分包,安全有能力确保该工程质量和工期。 二、工程概况 1、工程名称:黄梅县妇幼保健院住院大楼 2、建设单位:黄梅县建工局第一建筑工程安装公司 3、设计单位:湖北省黄梅县建筑设计研究所 4、工程地点:黄梅县黄梅镇 5、建筑面积:单项工程约 m2

楼地面工程施工组织设计

目录 前言 一、编制说明 本施工方案是根据实际施工的需要,按照现行建筑施工规范的要求和现有的施工图的基础上编制的。专项施工方案;安全生产部署;安全生产组织及保证体系和具体措施;确保安全生产针对性措施等作了有针对性的阐述。 二、编制依据 1、施工合同; 2、现有的施工图纸; 3、现场进场材料及周边情况; 4、现行法律法规和施工验收规范等相关标准;

《楼地面施工工艺标准》; 《楼面、地面施工质量规定》; 《建筑施工手册》; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99等; 5、公司颁发的管理体系文件、《建设工程项目管理规范》等。 内容 一、施工准备: 1.技术准备 1)、技术交底:按建设单位的楼地面措施表做法,及时对管理人员和班组进行交底,掌握楼地面工程的施工做法以及技术难点。 2)、在墙面上弹出楼地面标高控制线,并要进行标高复核后方可进行楼地面砼的浇筑。 2. 材料要求 1)、水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。 2)、砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5mm;且含泥量不大于3%。 3.作业条件 1)、地面基层必须清理干净,剔除地面上的落地灰、浮灰,并进行工程报验,验收合格后方可进入下一道工序的施工。 2)、楼地面的各种管线均已埋设,且已对所覆盖的合格隐蔽工程进行验收,并进行隐检会签做好隐蔽验收记录,且一切交接手续已完善。 3)、浇捣前一天应洒水湿润。 4)、施工前,应做好水平标志(弹50线及打灰饼),以控制铺设的高度和厚度,也可采用用竖尺、拉线、弹线等方法。 5)、对所有作业人员已进行了技术交底。 6)、作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。

北京某大厦夜景照明工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第三章施工方法及技术措施 (3) 第四章主要物资和施工机械设备 (5) 第五章施工总进度计划 (6) 第六章劳动力安排计划 (9) 第七章工程质量的技术组织措施 (13) 第八章安全生产及文明施工的技术组织措施 (17) 第九章工期的技术组织措施 (20) 第十章电气工程施工组织设计 (23) 第十一章内装饰成品保护技术、组织措施.............. 错误! 未定义书签。 1

第一章编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 2、招标文件 3、设计、施工、验收规范及质量验评标准 1)建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6; 2)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002; 3)《电气安置安装工程施工及验收规范》 4)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96; 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16 —92 7)《住宅设计规范》GB50096—1999 8)《住宅设计标准》DGJ08—20—2001,J10090 —2001 9)《低压配电设计规范》GB50054—95 10)《供配电系统设计规范》GB50052—95 2

11)《华北地区建筑电气通用图集》92DQ3、92DQ4、92DQ6 第二章工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:** 大厦室外泛光照明设计、供应及安装分包工程二、工程施工特点 工程地点:北 京 ** 区********* 工程范围:楼体 LED 灯具、管线和控制系统的安装;室外景观照明灯具、管线和控制系统的 安装。 承包方式:包工包料。 施工工期:开工日期为雇主通过总承包商发出的开工通知上注明的日期。 第三章施工方法及技术措施 、光源及灯具的选择: 3

某医院住院部综合楼装修改造工程施工组织设计

某医院住院部综合楼装修改造工程 施工组织设计 (一)第一章综合说明、质量、工程、安全文明施 工目标 第一节编制说明及依据 一、编制说明 我公司在编制人民医院病房楼装修改造工程施工方案时,以全面提高工程质量为第一宗旨,现阐述如下: 人民医院病房楼装修改造工程的施工组织设计,是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的,是我公司为高速、安全、文明、低耗承建人民医院病房楼装修改造工程、全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求做出的慎重承诺。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰工程施工技术、科学地组织交叉作业、精心施工、严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的工作效率、一流的服务水平建设**市中心人民医院病房楼装修改造工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标、每道工序质量受控、每个分项工程质量创优、每项服务业主满意,以过程精品铸就精品工程。我们对工程质量负有终生责任,我们有信心、有能力将该工程做好。

多年来,我公司要求分项工程合格率100%,单位工程合格率100%,单项工程一次交验率100%,优良率不低于95%;公司在每年度竣工项目中,至少有几个以上的工程经建设部门评审的优质样板工程;工程质量管理达到公司质量目标和质量保证手册标准。对于“**市中心人民医院病房楼装修改造工程”这种室内装饰工程的施工,必须在原有工艺方案不变基础上着重抓好“认真”二个字,施工时每一个工序、环节,甚至每钉一枚钉、每刷一道漆都要做到百分之百的认真操作,结合各项保证措施和管理制度才能很好完成“**中心人民医院病房楼装修改造工程”的施工,达到客户满意。 根据以上要求,我公司组织有关的技术人员,认真会审图纸,参照国家行业标准的量化施工标准,制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。 二、编制依据 本施工组织设计适用于**市中心人民医院病房楼装修改造工程,施工组织设计在编制中依据: 1、**市中心人民医院病房楼装修改造工程施工招标文件、、补充文件及本公司组织的工地现场勘查资料; 2、甲方提供的装修改造施工图; 3、根据本公司的IS09001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其它现行国家和省市规范及标准; 6、国家相关的法规、规范; 《中华人民共和国建筑法》

凯帝斯广场3#楼施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 凯帝斯广场3#楼施工组织设计 编制: 审核: 审定: 1

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章本工程施工重点、难点和对策 第四章施工部署 第五章主要分部分项工程、施工技术方案、节能专项措施第六章施工进度计划 第七章工期保证措施 第八章季节施工措施 第九章质量保证措施 第十章安全技术措施和保证制度 第十一章文明施工及环保措施 第十二章成品保护措施 第一章编制依据 凯帝斯广场3#楼设计图纸 岩土工程勘察报告 地基与基础工程施工及验收规范 建筑施工安全检查标准 公司质量保证体系、程序文件 民用建筑设计通则 GB50352—2005

高层民用建筑设计防火规范 GB50045—95 住宅设计规范 GB50096—1999 住宅建筑规范 GB50368—2005 民用建筑工程室内坏境污染控制规范 GB50325—2001 建筑内部装修设计防火规范 GB50222—95 建筑抗震设计规范 GB 第二章工程概况 一、工程概况 (一)建筑概况 本工程为丰镇市天赢置地有限公司开发的凯帝斯广场3#商住楼,地下一层,地上18层。 结构概况 本工程结构为剪力墙,一类建筑。基础采用钢筋混凝土筏板基础。 第三章本工程施工重点、难点和对策 3.1施工重点、难点: 3. 1.1施工重点、难点对策之一: 为保证不扰民,做到文明施工,施工过程中我们将采取如下措施:(1)选择低噪音机具进行施工。 (2)严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,大噪音工作尽量避开休息时间。 (3)夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照,并且在施工操作层满挂密目安全网,形成遮光带,以最大限度降少夜间对居民楼的

照明工程施工组织设计方案

一、编制依据及说明 (一)、编制依据 1、“大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程”施工图纸。 2、根据现场踏勘实际情况。 3、国家颁布的现行建筑施工验收规范及建筑施工安全规程及省、市、地方对基本建设的有关规定。 (二)、编制说明 为了对资金合理利用和节约,对工程质量高度负责,编制原则是“经济、合理、优质、高效”,将资金合理运用。 二、工程概况 本工程是大同市平城建设房地产开发有限公司建设的大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程。 工程内容为:大清真寺广场夜景照明工程、A区二期建筑夜景照明工程、B区建筑夜景照明工程、华四AB夜景照明工程、善化寺西墙仿古商业街建筑夜景照明工程、四合院夜景照明工程、天宫楼阁东侧建筑夜景照明工程等。 三、施工总体部署 1、工期目标:本着重合同、守信用的原则进行安排。 计划工期60日历天。 2、质量目标:确保一次性验收合格,分部工程质量控制资料齐全,分部工程安全和功能检验和抽样检测满足使用要求,分部工程观感检查达到良好标准。

3、安全目标:杜绝重大伤亡事故的发生,创安全生产文明工地,以“安全第一、综合防治”为指导思想,优质、高效地完成本工程。 4、文明目标:严格按照标准化文明工地管理,两个文明一起抓,争创文明施工现场。 5、组织机构 6、主要职责如下 6.1项目经理:负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 6.2技术员:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 6.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 6.4质检员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

住宅楼施工组织设计

第一章. 总则 1.1编制说明 本施工组织设计是根据本工程设计图、招标文件、投标答疑,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 在此基础上,开工前我公司根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本工程施工的意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化,编制详尽的分项工程施工方案和组织措施,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 1.2编制依据 1.国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.本工程建设单位提供的设计施工图。 3.本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.3编制原则 1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国际标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2. 严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确甲方投资尽快产生效益。 3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4.遵循国家及市政府有关环保文件,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 5.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.4本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程验收合格。 应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83)

照明工程施工组织设计

XXXXX B3 明口呈施工方案 编制单位: 编制人: 日期:

3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 1施工流水段的划分 本工程为路灯安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分系统、分路段进行安装。上道工序完成的同时要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工时要保证上道工序的成品完整,以减少返工浪费确保工程质量。路灯安装工程按系统进行施工。2施工工艺流程 根据本工程的具体情况,确定施工工艺流程如下: A、先地下,后地上;先干线,后支线; B、先急,后缓;先重要,后普通; C、先基础、再下管、后穿线,最后接线调试; D、先与外专业、各工种配合,后单独作业; E、预制基础笼,使用商混,不现场拌和混凝土,减少零散安装。 安装工艺流程按照安全、技术交底一进场准备一灯杆定位-挖灯杆基坑-浇筑灯基础- 电缆井砌筑-挖电缆沟-敷设电缆保护管--敷设电缆-电缆沟回填土-灯杆灯具组装-吸顶灯布管、布线-吸顶灯安装-灯具调试…控制系统安装调试--试运行的流水方案执行。 关键工序的的施工做法 1、沟槽开挖 (1)采用人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 (2)开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 (3)电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 (4)施工时用围扌当围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。 2、路灯基础 (1)本灯杆基础须坐落在未经扰动的土层上,该层土的地基承载力特征值须满足fa >90KpOoo若坐落在杂填土、耕土、浜土或淤泥上,则必须将杂填土、耕土、浜土或淤泥挖

某大学宿舍楼施工组织设计

华信学院宿舍楼施工组织设计 一、工程概况: 1.1工程名称:华信学院宿舍楼工程 1.2工程内容及承包范围 1.2.1工程内容:本工程为华信学院宿舍楼,建筑面积3998.15m2,一共五层,全长60.19米,宽13.28米,一字形平面。层高分别为:一层3.2米;二、三、四、五层3米。全高为16.35米。全楼共有148间宿舍,开间尺寸×进深尺寸为3.3米×5.4米。宿舍及值班室内墙面及顶棚为普通抹灰,刷耐擦洗涂料,地面为水泥压光地面。厕所、洗脸间墙面为白色瓷砖到顶,地面为地砖。走廊及楼梯间为水磨石地面。外墙面为水泥压光刷外墙涂料,门为普通木门,窗为塑钢窗,屋面为三毡四油防水层。 本工程为砖混结构,基底标高-1.9米,条形基础350厚,C20毛石砼基础墙,设地梁一道,每层设圈梁一道,屋面板为C20 砼现浇板,板厚110mm。每个宿舍设40W日光灯一个,单相插座4个,电话插座一个,室内暖气全部为闭式钢串片。 本工程位于煤医院内,需拆除原有旧房并清运废墟之后方能施工。本工程按8度地震列度设防,采用天然地基,据地质勘探报告,地基承载力为180KPa,依据当地气象资料99年11 月 15 日进入冬季施工,2000年3月15日冬施结束,2000年6月15日开始进入雨季施工。 煤炭医学院宿舍楼位于华信学院学院院内原有学生宿舍旧平房位置,西面和南面被院内小马路围绕。施工现场不能影响到院内马路的师生通行,并做好临道的安全防护,故施工现场非常狭窄。在有限的施工平面中,给施工单位带来了施工困难及增加了费用。现考虑此费用为工程总价的2%。 1.2.2承包范围:宿舍楼工程土建及水、暖、电、通讯及拆除旧房等。 1.3工程地点:**学院院内 1.4建设单位:**学院 1.5设计单位:**市规划建筑设计研究院 1.6监督单位:**市质量监督站 1.7施工期限:拆除工程10天,宿舍楼工程196天。 1.8开竣工日期:99年12月1日至2000年7月15日 1.9合同价款及承包方式:包工包料,按实施发生执行予决算。 1.10质量等级:优良