艾力高提前放电避雷针SI25/SI40/SI60/S125计算方法
郑州普天防雷科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/b012930750.html, 139********
艾力高SI25、SI40、SI60提前放电避雷针保护范围计算方法
美国艾力高(ERITECH/ERICO )公司的ETITECH SI INTERCEPTOR ESE 提前放电避雷针接闪器已经在许多独立的高电压实验室被广泛的测试,测试的要求是按照法国NFC17-102和西班牙UNE-21186标准进行的。 工作原理
在雷电条件下,当雷电下行先导接近地面时,任何导体的表面都会产生一个上行先导。在被动避雷针的情况下,只有在长时间的电荷重聚后,才会传播上行先导。ETITECH SI INTERCEPTOR ESE 提前放电避雷针的上行先导的激励时间大大缩短。
在雷电之前的 静态电场特性情况下,ETITECH SI INTERCEPTOR ESE 提前放电避雷针在针尖部分会产生可控幅度和频率的脉冲,这使避雷针产生一个上行先导并向上传播,从而截获雷云里发生的下行先导。
保护范围
ETITECH SI INTERCEPTOR ESE
提前放电避雷针的保护半径Rp 取值表如下: 郑州普天防雷公司
设计制作 保护等级I R=20m 保护等级II
R=45m
保护等级III
R=60m
△T 25 40 60 25 40 60 25 40 60 3 25 35 48 34 45 59 39 50 65 4 34 46 64 46 60 78 52 67 87
H (m )
5
42
58
79
57
75
97
65
97
107
SI25避雷针保护范围计算方法如下:
如将被保护物归为第二类防雷建筑物,D 取值45m ,Δt 取值25,h 为5m, 保护范围Rp=?{h(2D-h)+Δt(2D+Δt)} =57米
所以,在距离地面5米高度的平面上,避雷针保护范围为57米。