一、单选题共40题

1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:》

A. 工作许可人

B. 工作票签发人

C. 工作负责人

D. 工作班成员

2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:》

A. 工作票

B. 带电作业票

C. 安全措施票

D. 线路倒闸操作票

3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:》

A. 停电操作完毕

B. 核实停电

C. 完成验电

D. 挂好操作接地线

4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:》

A. 线路运行地段

B. 线路

C. 线路检修地段

D. 线路部分地段

5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:》

B. 第二种

C. 带电作业

D. 第一种

6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带电作业工作票。答案:D 《变电安规:》

A.

B.

C.

D.

7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:》

A. 多股铜线

B. 多股铝线

C. 多股软铜线

D. 多股铝铜线

8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:》

A. 特种作业人员

B. 工作班全体人员

C. 被监护人员

D. 高空作业人员

9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:》

A. 必须

B. 不可

C. 禁止

D. 可以

10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:》

A. 30s

B. 5~10s

C. 15~20s

D. 15s

11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:》

A. 三人

B. 两人

C. 四人

D. 一人

12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:》

A.

B.

C.

D.

13. 安全带的挂钩或绳子应挂在( )的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。答案:B 《变电安规:》

A. 固定

B. 结实牢固

C. 移动

D. 不动

14. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( )上,吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。禁止上车操作室坐人。答案:C 《变电安规:》

A. 车顶

B. 车前

D. 侧面

15. 禁止将千斤顶放在( )无人照料的荷重下面。答案:C 《变电安规:》

A. 近期

B. 暂时

C. 长期

D. 短期

16. 凡参加高处作业的人员,应( )进行一次体检。答案:C 《变电安规:》

A. 每两年

B. 每半年

C. 每年

D. 每季

17. 起重物品应绑牢,吊钩要挂在物品的( )线上。答案:A 《变电安规:》

A. 重心

B. 中心

C. 合理位置

D. 中心部位

18. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,应会同()到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。分)答案:D, 《变电安规:》

A. 工作班成员

B. 专责监护人

C. 工作票签发人

D. 工作负责人

19. 对于可能送电至停电设备的各方面都应装设( )或合上接地刀闸。答案:C 《变电安规:》

A. 个人保安接地线

B. 标示牌

C. 接地线

D. 电缆

20. 电压等级110千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。答案:C 《变电安规:》

A.

B.

C.

D.

21. 在屋顶以及其他危险的( )进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。答案:C 《变电安规:》

A. 场所

B. 地段

C. 边沿

D. 区域

22. 使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的( )。答案:A 《变电安规:》

A. 前面

B. 后面

C. 左面

D. 右面

23. 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(),先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。答案:C 《线路安规:》

A. 先验高压、后验低压

B. 同时验高、低压

C. 先验低压、后验高压

D. 只验检修的电压等级线路

24. 没有得到( )的同意,任何人不准登上起重机或桥式起重机的轨道。答案:C 《变电安规:》

A. 管理人员

D. 指挥人员

25. 在使用总、分工作票时,分工作票应一式两份,由()分别收执。答案:B 《变电安规:》

A. 总工作票负责人和工作许可人

B. 总工作票负责人和分工作票负责人

C. 总工作票负责人和当值调度

D. 总工作票负责人和工作票签发人

26. 遇有( )级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。答案:B 《变电安规:》

A. 8

B. 6

C. 5

D. 7

27. 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于( )mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标识牌。答案:A 《变电安规:》

A. 16

B. 8

C. 12

D. 10

28. 工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。答案:C 《变电安规:》

A. 一经操作即可停电

B. 邻近设备已停电

C. 全部停电

D. 部分停电

29. 专责监护人履行安全责任时应明确( )和监护范围。答案:B 《变电安规:》

C. 工作负责人

D. 工作班成员

30. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。答案:B 《变电安规:》

A.

B.

C.

D.

31. 在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的( )通行或逗留。答案:C 《变电安规:》

A. 前后

B. 附近

C. 下面

D. 周围

32. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有( )措施。答案:D 《变电安规:》

A. 夜间警示

B. 声光警示

C. 其它防护

D. 固定其位置的

33. 用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时,千斤顶的总起重能力应不小于荷重的( )倍。答案:A 《变电安规:》

A. 两

B. 三

C. 五

D. 一

B.

C.

D.

35. 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行( ),使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。答案:D 《变电安规:》

A. 安全交底

B. 培训

C. 危险点告知

D. 技术交底

36. 起吊重物前应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的( )情况,认为可靠后方准试行起吊。答案:C 《变电安规:》

A. 位置

B. 方向

C. 捆绑

D. 摆放

37. 户外( )千伏及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2—2设置行车安全限高标志。答案:

D 《变电安规:》

A. 35

B. 110

C. 220

D. 10

38. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:B 《变电安规:》

A.

B.

39. 装、拆接地线时,人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止( )。答案:C 《变电安规:》

A. 静电

B. 感应电

C. 触电

D. 突然来电

40. 流动式起重机作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的安全距离,电压在1~10kV最小安全距离为( )m。答案:A 《变电安规:》

A.

B.

C.

D.

二、多选题共40题

1. 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电力安全工作规程并且有相关经验的( )或经本单位主管生产领导批准的人员担任。答案:A,D 《线路安规:》

A. 技术人员

B. 作业人员

C. 后勤保障人员

D. 生产领导人

2. ( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专职监护人和确定被监护的人员。答案:B,C 《线路安规:》

A. 工作班成员

B. 工作负责人

C. 工作票签发人

D. 工作许可人

3. 调度值班员或工区值班员在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将( )记入记录簿内。答案:A,B,C,D 《线路安规:》

A. 工作任务

B. 工作地点

C. 工作班组名称、数目

D. 工作负责人姓名

4. 一张工作票中,( )不得兼任工作负责人。答案:A,B 《线路安规:》

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 实习人员

D. 工作班成员

5. 工作负责人在工作前,应对工作班成员进行( ),并确认每一个工作班成员都已知晓。答案:A,B,C 《线路安规:》

A. 交待技术措施

B. 交待安全措施

C. 危险点告知

D. 交待组织措施

6. 专责监护人工作前对被监护人员( )和安全注意事项;答案:A,D 《线路安规:》

A. 告知危险点

B. 告知工作内容

C. 告知安全注意事项

D. 交待安全措施

7. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的( )等信号的变化来判断。答案:A,B,C,D,E 《线路安规:》

A. 仪表

C. 带电显示装置

D. 各种遥测、遥信

E. 机械指示位置

8. 如断路器(开关)遮断容量不够,应将操作机构用( )与该断路器(开关)隔开。答案:A,B 《变电安规:》

A. 墙

B. 金属板

C. 塑料板

D. 金属网

9. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过( )等信号的变化来判断。答案:A,B,C,D,E 《变电安规:》

A. 设备机械位置指示

B. 各种遥测、遥信等信号

C. 带电显示装置

D. 电气指示

E. 仪表

10. 接地线的编号和存放应符合下列哪些要求?( ) 答案:A,B,C,D 《变电安规:》

A. 存放位置亦应编号

B. 每组接地线均应编号

C. 存放在固定地点

D. 接地线号码与存放位置号码应一致。

11. 个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应( ),且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。个人保安线由作业人员负责自行装、拆。答案:D, B 《线路安规:》

A. 后接接地端

B. 后接导线端

D. 先接接地端

12. 下列工作中,( )应填用第一种工作票。答案:A,B,D 《变电安规:》

A. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

B. 高压电力电缆需停电的工作

C. 高压电力电缆不需停电的工作

D. 高压设备上工作需要全部停电者

13. 若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,救护时应做好自身防触电、防坠落安全措施。用( )等工具将触电者脱离电源。答案:A,B,D 《紧急救护法:》

A. 绝缘物体

B. 干燥不导电物体

C. 绳索

D. 带有绝缘胶柄的钢丝钳

14. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )。答案:B,D 《变电安规:》

A. 总工程师

B. 上级部门

C. 安监部门

D. 调度

15. 生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常( )。答案:A,C,D 《紧急救护法:》

A. 检查

B. 清扫

C. 更换

D. 补充

16. 脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有( )断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。答案:A,B,D 《紧急救护法:》

A. 隔离开关(刀闸)

B. 其他断路设备

C. 导线

D. 断路器(开关)

17. 焊接、切割作业时,不准在( )设备上进行焊接。答案:A,B,D 《线路安规:》

A. 带有气体压力的

B. 带有液体压力的

C. 不带电的

D. 带电的

18. 下列哪些地方应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌?( ) 答案:A,B 《变电安规:》

A. 一经合闸即可送电到线路上工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上

B. 一经合闸即可送电到线路上工作地点的断路器(开关)操作把手上

C. 一经合闸即可送电到站内工作地点的断路器(开关)操作把手上

D. 一经合闸即可送电到站内工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上

19. 工作票的使用中规定,在几个电气连接部分上工作,同时符合下列( ) 的工作,可以使用一张第二种工作票?答案:ABD 《变电安规:》

A. 依次进行

B. 不停电

C. 同一部门

D. 同一类型

20. 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)或做好安全措施前,不得( ),以防突然来电。答案:A,C 《变电安规:》

A. 触及设备

B. 进入开关站

C. 进入遮栏

21. 起重吊物上不许站人,禁止作业人员利用吊钩来( )。答案:A,D 《变电安规:》

A. 下降

B. 传递

C. 调运

D. 上升

22. 设备不停电时的安全距离,以下正确的是:( )。答案:A,B,D 《变电安规:》

A. 500kV —

B. 330kV —

C. 110kV —

D. 220kV —

23. 进行线路停电作业前,应断开有可能返回低压电源的( )。答案:A,B,C 《线路安规:》

A. 熔断器

B. 隔离开关(刀闸)

C. 断路器(开关)

D. 继电器

24. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?答案:B,D 《变电安规:》

A. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。

B. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。

C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

25. 各种起重设备的安装、使用以及检查、试验等,除应遵守电力安全工作规程的规定外,并应执行( )有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,B 《变电安规:》

B. 国家

C. 公司

D. 上级

E. 企业

26. 下列哪种情况,应加装接地线或使用个人保安线?( ) 答案:A,B 《变电安规:》

A. 因检修设备平行布置导致检修设备可能产生感应电压时

B. 因检修设备邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时

C. 站内工作地点与所装接地线的距离小于10m

D. 站内工作地点与所装接地线的距离大于5m

27. 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应( )。答案:A,C 《变电安规:》

A. 在工作票上增填工作项目

B. 在工作票上增填安全措施

C. 由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意

D. 由工作负责人征得工作班成员同意

28. 倒闸操作的接发令要求:( )。答案:A,B,C,D 《变电安规:》

A. 发布指令应准确、清晰

B. 使用规范的调度术语和设备双重名称

C. 发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录

D. 发令人和受令人应先互报单位和姓名

29. 进行电力线路施工作业、( )认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘查记录。答案:A,B 《线路安规:》

A. 工作负责人

B. 工作票签发人

C. 专责监护人

D. 工作许可人

30. 在6级及以上的大风以及( )等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。答案:A, B, C,D,E 《变电安规:》

A. 大雾

B. 沙尘暴

C. 雷电

D. 冰雹

E. 暴雨

31.工作班成员的安全责任有( )。答案:A,B,D 《变电安规:》

A. 正确使用安全工器具和劳动防护用品

B. 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续

C. 参与现场指挥

D. 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律

32. 对配电装置的接地端设置,应满足下列哪些要求?( ) 答案:B,C,D 《变电安规:》

A. 须经防误装置

B. 所有配电装置的适当地点,均应设有接地端

C. 若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端

D. 接地端应与接地电阻合格的接地网相连

33. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧距离小于沟、坑深度的倍,应采取( )措施。答案:D,E 《变电安规:》

A. 防护

B. 落物

C. 倒车

D. 防坍塌

E. 防倾

34. 起重设备的( )应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上

A. 指挥人员

B. 操作人员

C. 监护人员

D. 现场负责人

35. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。答案:A,B 《变电安规:》

A. 运行人员

B. 有权执行操作的人员

C. 检修人员

D. 设备管理人员

36. 作业人员的基本条件要求具备必要的( ),且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。答案:C,D 《线路安规:》

A. 专业技术

B. 安全知识

C. 业务技能

D. 电气知识

37.工作许可人的安全责任有( )。答案:A,B,C,D 《变电安规:》

A. 审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

B. 检查检修设备有无突然来电的危险

C. 对工作票所列内容若有疑问,应向工作票签发人询问清楚

D. 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充

38.高压设备的巡视规定,( )等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。答案:A,B,C,D 《变电安规:》

A. 火灾

B. 洪水

C. 台风

39. 下列填票方式中,哪些是在电气设备上工作的工作票填用方式。( ) 答案:A,B,C,D 《变电安规:》

A. 填用电力电缆第一种工作票

B. 填用变电站(发电厂)事故应急抢修单

C. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票

D. 填用电力电缆第二种工作票

40. 起重设备作业人员在作业中应当严格执行( )。答案:B,D 《变电安规:》

A. 起重设备说明书

B. 起重设备的操作规程

C. 作业指导书

D. 有关的安全规章制度

三、判断题共43题

1. 工作签发人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:错误《线路安规:》

2. 工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方法为当面报告和用电话报告,不用复诵。答案:错误《线路安规:》

3. 填用事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修工作是指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。非连续进行事故修复工作,应使用工作票。答案:正确《线路安规:》

4. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下,不能参加工作班工作。答案:错误《线路安规:》

5. 工作班成员的安全责任:1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续;

2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品;3)相互关心工作安全,并监督电力安全工作规程的执行和现场安全措施的实施。答案:错误《线路安规:》

6. 填写第二种工作票的工作为:1)带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于电力安全工作规程中

所规定的工作。2)在运行中的配电设备上的工作。3)电力电缆不需停电的工作。4)直流线路上不需要停电的工作5)直流接地极线路上不需要停电的工作答案:正确《线路安规:》

7. 若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地,并履行书面许可手续后,方可开始工作。答案:正确《线路安规:》

8. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断。答案:正确《线路安规:》

9. 工作人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离,为米。答案:正确《变电安规:》

10. 操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。答案:正确《变电安规:》

11. 发现杆塔上或高处有人触电,要争取时间尽早在杆塔上或高处开始抢救。答案:正确《紧急救护法:》

12. 工作人员若有必要移开110kV设备遮栏进行工作时,应有监护人在场,且不小于米的安全距离。答案:正确《变电安规:》

13. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。答案:正确《变电安规:》

14. 停电拉闸操作应按照断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行。答案:错误《变电安规:》

15. 倒闸操作要有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。答案:正确《变电安规:》

16. 全部停电的工作,系指室内、室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接

17. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。答案:正确《变电安规:》

18. 重量达到起重设备额定负荷的50%及以上。应制订专门的安全技术措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准,作业时应有技术负责人在场指导,否则不准施工。答案:错误《变电安规:》

19. 带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。答案:正确《变电安规:》

20. 直流线路和330kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。答案:正确《线路安规:》

21. 梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。答案:正确《变电安规:》

22. 倒闸操作由操作人员填用操作票。答案:正确《变电安规:》

23. 巡视室内设备,应随手关门。答案:正确《变电安规:》

24. 起重机上应备有灭火装置,驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,可以存放易燃物品。答案:错误《变电安规:》

25. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。答案:正确《变电安规:》

26. 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。答案:正确《线路安规:》

27. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第二种工作票。答案:正确《变电安规:》

28. 杆塔与接地线连接部分可以不清除油漆。答案:错误《线路安规:》

国家电网建设安规题库完整

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A.10 B. 35 C.110 D.220 答案:B(电网建设《安规》1.6) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》2.3.3) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》2.4.2.5) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8 B.9 C.10 D.11 答案:A(电网建设《安规》2.5.2.6) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》2.5.3.2.1) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》2.5.3.2.8) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》2.5.3.4.1) 8. 根据现场安全条件、施工围和作业需要,增设(),并明确其监护容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》2.5.5.2) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》2.5.5) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》2.5.3.3.2) 11. 作业票工作容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师 C.作业票签发人 D.作业许可人

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

新版精编国家电网安规完整考题库500题(含参考答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 2.在室内,设备充装SF6气体时,工作区空气中SF6气体含量不得超过()μL/L。 A.1000 B.1100 C.1200 C.1300 A 3.在SF6配电装置室低位区应安装(),在工作人员入口处应装设显示器。 A.氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B.氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C.能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D.能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪C 4.在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应(),保证完好。 A.定期检验 B.不定期检验 C.专人巡视检查 D.定期更换A 5.工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 A.8 B.10 C.12 D.15 D

6.SF6设备解体检修,检修人员需穿着()并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。 A.防电弧服 B.防护服 C.工作服 D.防静电服B 7.设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在()。 A.上风侧 B.下风侧 C.设备上方 D.设备下方A 8.SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴()人员禁止入内。 A.防毒面具或口罩 B.防毒面具或正压式空气呼吸器 C.口罩或正压式空气呼 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器B 9.SF6配电装置发生防爆膜破裂时,应停电处理,并用()擦拭干净。 A.汽油或丙酮 B.煤油或丙酮 C.汽油或酒精 D.汽油或香蕉水A 10.进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴()并进行通风。 A.防毒面具或口罩 B.口罩或正压式空气呼吸器 C.防毒面具或正压式空气呼吸器 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器C 11.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可(),该工作至少由两人进行。 A.不填用工作票,但应做好相应记录 B.填用变电站(发电厂)第一种工作票 C.填用变电站(发电厂)第二种工作票

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电网建设安规题库通用和变电部分

一、单选题 通用部分 1.电网建设<安规>适用于公司系统( B )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公 司系统以外的电网工程。 A.10; B.35; C.110; D.220; 2.下列选项不符合施工分包规定的就是( C )。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程; B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理; C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议; D.施工分包应依据施工承包合同的约定; 3.安全施工方案交底应由( B )负责完成。 A.技术负责人; B.编制人; C.审核人; D.安全负责人; 4.当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( A )m时,施工项目部应进行现 场勘察,编制安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8; B.9; C.10; D.11; 5.作业票由( D )填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B有施工项目 经理签发。 A.安全负责人; B.现场监护人; C.施工队长; D.作业负责人; 6.已签发或批准的作业票应由( A )收执,签发人宜留存备份。 A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 7.需要变更作业成员时,应经( B )同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手 续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 8.作业票签发人时负责该项作业的( B )

A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 9.下列选项不符合作业监护规定的就是( D )。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为。 B.根据现场安全条件、施工范围与作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容; C.专责监护人不得兼做其她工作; D.专责监护人需要长时间离开作业现场时,可以指派专人替代。 10.根据现场安全条件、施工范围与作业需要,增设( D ),并明确其监护内容。 A.作业人员; B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 11.作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场 安全防护措施,并向( C )汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师 C.作业票签发人 D.作业许可人 12.道路施工现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不得超过( A )km/h;并应在显著位置 设置限速标志。 A.15 B.25 C.20 D.30 13.施工用金属房内配电设备前端的地面应铺设( A )。 A.绝缘橡胶板 B.瓷砖 C.地毯 D.工业自流坪 14.器材应按规定堆放,绝缘子应包装完好,堆放高度不宜超过( B )。 A.3、5 B. 2 C.2、5 D.3、0 15.10kV/400KVA及以下的变电站宜采用支柱上安装,支柱上变压器的底部距地面的高度不得 小于( C )m。 A.1、5 B.2、0 C.2、5 D.1、0 16.变压器中性点及外壳接地应接触良好,连接牢固可靠,工作接地电阻不得大于( A )Ω A. 4

电力建设安规

通用 1、施工分包管理中,对专业分包单位开展安全教育培训有哪些主要规定? 专业分包单位应开展安全教育培训,应提前将参与施工的所有人员培训考核情况书面提交承包单位审核认可,或经承包单位复训考核。 2、专项安全施工方案应由哪些人员进行编、审、批? 专项安全施工方案应由项目部技术负责人组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 3、保证作业现场安全的组织措施有哪些? a)作业风险识别、评估、预警;b)安全施工作业票(以下简称作业票);c)作业开工;d)作业监护;e)作业间断、转移、终结。 4、现场勘察应查看哪些方面的内容? 现场勘察应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、交叉跨越及地形、地质、气象等作业现场条件以及其它影响作业的风险因素,并提出安全措施和注意事项。 5、作业负责人若因故暂时离开工作现场时,应遵守哪些规定? 作业负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作交待清楚,并告知作业班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。 6、对作业负责人的条件是如何规定的? 作业负责人应由有专业工作经验、熟悉现场作业环境和流程、工作范围的人员担任,名单经施工项目部考核、批准并公布。 7、作业票签发人有哪些责任? (1)确认施工作业的安全性;(2)确认作业风险识别准确性;(3)确认作业票所列安全措施正确完备;(4)确认所派作业负责人和作业人员适当、充足。 8、对进入施工现场的人员使用防护装备和着装方面有哪些要求? 进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽,根据作业工种或场所需要选配个体防护装备。禁止施工作业人员穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等进入施工现场。禁止酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。 9、对用电设备电源线长度有哪些规定? 用电设备的电源引线长度不得大于 5m,长度大于 5m时,应设移动开关箱。移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于40m,且只能用绝缘护套软电缆。 10、何为高处作业? 凡在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。 11、对自制的汽车吊高处作业平台有哪些要求? 自制的汽车吊高处作业平台,应经计算、验证,并制定操作规程,经施工单位分管领导批准后方可使用。使用过程中应定期检查、维护与保养,并做好记录。 12、焊接或切割作业结束后应注意哪些安全事项? 焊接或切割作业结束后,应切断电源或气源,整理好器具,仔细检查作业场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。 13、哪些情况下禁止动火作业? (1)压力容器或管道未泄压前;(2)存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前;(3)风力达五级以上的露天作业;(4)喷漆现场;(5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 14、高海拔地区施工,对作业人员体检有哪些特殊要求? 作业人员应体检合格,并经习服适应后,方可参加施工。作业人员均应定期进行体格检查,并建立个人健康档案。

最新电力安规考试题库

电力安全工作规程试题库(变电检修专业) 单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统内试行。 A、2007 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性 B、传染性 C、妨碍工作 D、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可

电力安规考试试卷A卷

湖南易高水电科技有限公司安规考试试卷 题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分改卷人签字 分值 14.6 9.9 12.6 12.5 36 14.4 100 得分 一、选择题(共73题,每题0.2分,共14.6分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理 4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. 6.5; C. 5.5; D. 4.5 5. 近电作业,当作业人员或机械器具与±660kV 带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 13.5; B. 14.5; C. 15.5; D. 16.5 6. 用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式,由()审核,手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项目完工; C. 单位工程竣工; D. 工程结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止通行”等安全标志,夜间应设警示灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内,危险品仓库的库门应(),按有关规定严格管理。 A. 向内开; B. 向外开; C. 横拉开; D. 封闭 11. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有()的措施。 A. 防滚动; B. 防倾倒; C. 防移动; D. 防火 12. 施工用电发电机组禁止设在以下()场所。 A. 基坑里; B. 场地内; C. 设备间内; D. 施工区 13. 在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用()型电气设备。 A. 抗腐蚀; B. 防爆; C. 密封; D. 抗氧化 14. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护装置(漏电保护器)应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于()mA,额定动作时间不应大于0.1s。A. 10;B. 15;C. 20;D. 30 15. 在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,应办理()。 A. 第一种工作票; B. 第二种工作票; C. 抢修单; D. 动火工作票 16. 关于临时建筑错误的有()。 A. 临时建筑不宜建在电力线下方; B. 如必须在110kV及以下电力线下方建造时,应经线路运维单位同意; C. 屋顶采用耐火材料; D. 线路电压为110kV时,在导线最大计算弧垂情况下,临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于6m 17. 高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是()。 A. 衣着灵便; B. 扎紧衣袖、裤脚; C. 穿软底防滑鞋; D. 衣着宽松 18. 进行交叉作业时做法正确的是()。 A. 作业现场设置专责监护人; B. 上层物件未固定前,下层继续作业; C. 上下抛掷工具、材料、边角余料; D. 在吊物下方接料 19. 山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽度不宜小于()m。 A. 1; B. 1.2; C. 1.5; D. 1.6 20. 进行焊接或切割作业时,操作人员应穿戴()、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。 A. 棉质服装; B. 静电防护服; C. 防化服; D. 专用工作服 21. 电焊机倒换接头,转移作业地点或发生故障时,应()电源。 A. 切断; B. 更换; C. 远离; D. 控制 22. 下列不得与氧气瓶同车运输的物品有()。 A. 易燃品; B. 油脂; C. 带油污的物品; D. 以上都对 23. 施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“()”字样。 A. 氧气; B. 乙炔; C. 氮气; D. 空瓶 24. 对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时,应采取防止()中毒措施;加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物;根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。 A. 一氧化氮; B. 一氧化碳; C. 二氧化碳; D. 硫化氢 25. 高海拔地区施工在进行高处作业时,作业人员应随身携带小型氧气瓶或袋,高处作业时间不应超过()h。 A. 1; B. 2; C. 3; D. 4 26. 卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于()圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。 A. 3; B. 4; C. 5; D. 6 27. 使用装载机规定描述正确的是()。 A. 起步前,应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地1.0m; B. 行驶中,应避免突然转向; C. 运载物料时,宜保持铲臂下铰点离地面1m左右; D. 将铲斗提升到最高位置运输物料 28. 操作时,应一人打夯,一人调整电源线。电源线长度不应大于50m,夯实机前方不得站人,夯实机四周1m 范围内,不得有非操作人员。多台夯实机械同时工作时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于()m。 A. 3; B. 5; C. 10; D. 15 29. 混凝土泵车规定描述错误的是()。 A. 使用布料杆送料时,机身倾斜度不宜大于10°; B. 不得在地面上拖拉布料杆前端软管; C. 禁止延长布料配管和布料杆; D. 泵车不得停放在斜坡上 30. 关于除锈机规定描述错误的是()。 A. 操作除锈机时应戴口罩; B. 操作除锈机时应戴手套; C. 操作时操作人员应站在钢丝刷的后面; D. 带钩的钢筋不得上机除锈 31. 点焊机规定描述错误的是()。 A. 焊机应可靠接地; B. 作业前应清除上下两极油渍和污物; C. 工作棚应用防火材料搭设; D. 焊接操作时应戴眼镜及手套 32. 机动翻斗车料斗内()。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平整地面作业。 A. 允许上人卸料; B. 可以载人; C. 不得装料; D. 不应载人 33. 以下()情况,滑车将报废。

国家电网公司新版安规题库附答案

《安规》(线路部分)考试卷 一、单选题 1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 3. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 4. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 5. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 6. 在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为( )m。 A. B. C. D. 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。 A. 导、地线 B. 地线 C. 导线 D. 拉线 8. 跨越架与被跨220kV电力线路应不小于( )的安全距离。 A. 米 B. 米 C. 米 D. 米 9. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 10. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )高处作业。 A. 露天 B. 室内 C. 线路 11. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 12. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

最新电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

相关文档