文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程竣工发言稿

工程竣工发言稿

工程竣工发言稿
工程竣工发言稿

工程竣工发言稿

尊敬的各位领导:

大家好!

首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍:

一/工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位签定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。

二、原材料及实体检测情况:

工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品混凝土、烧结砖、无机保温砂浆等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设计要求。

本工程基础为人工挖孔桩基,桩动测所测桩身结构完整性达到设计要求。实测混凝土强度推定值及钢筋间距扫锚均符合设计要求。

主体为框架结构。钢筋连接采用机械连接及绑扎和焊接搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设计要

求。各项检测评定均为合格。

节能分部外墙节能分项为35mm厚无机保温砂浆外保温;屋面节能分项为200MM泡沫混泥土;外门窗节能采用断桥铝合金6+9A+6中空玻璃。玻璃幕墙6+9A+6中空玻璃,门窗玻璃“四性”检测、外墙节能构造钻芯法抽样检测的报告齐全,结果满足节能设计要求。

装饰装修、屋面、给水排水、电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面蓄水试验,无渗漏及积水现象;

三、施工技术资料情况:

各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。

四、各阶段质量、安全验收情况:

1、质量方面:

本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格。

2、安全方面:

本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生任何安全事故。

五、自评意见:

综合以上情况,我项目对重庆市北碚区上也机械厂自用

办公楼工程自评合格,请各位领导提出宝贵意见。

六、工程保修:工程竣工之日,也是工程质量保修开始之时,为维护业主合法权益,本公司本着对用户负责的原则,确保本工程保修服务的质量和水平,全力做好工程质量保修工作。

在此我代表公司向在施工过程中给予我们大力支持和帮助的各部门各参建单位表示衷心感谢。

二〇一三年一月十七日星期四

工程竣工验收发言稿

各位领导:

感谢你们在百忙之中抽出时间来此参加XXX工程项目竣工验收。让我代表XXX有限公司对大家的到来表示欢迎。

该项目由XXX设计院设计,XXX监理有限公司监理的工程项目于XXX年X月X日开工至XXX年X月X日完成了全部完工。工程项目,位于XXX路,项目总投资为万元,工程面积㎡,项目合同工期为18个月。因设计变更大、增加内容多,最终施工工期为24个月。工程建设前期,我施工单位已取得了施工许可证、安全生产许可证等相关证件。在市质监站进行了监督注册手续。并与建设方签定了合同,建设中各方均很好地履行了合同,建设单位也按合同的规定进行了工程款的拨付。在技术资料方面,开工前进行了

设计图纸会审,施工中对工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:在工程施工中本着“安全第一的”原则进行质量管理,以“科学管理,精心施工”。严格按工程规范、强制性标准及相关程序进行控制。后期验收阶段,设计、图审、质检、等单位出具了质量合格文件。监理单位及建设单位等相关单位对我施工方施工的质量及使用功能进行了认可。我施工方已经做了工程质量保修承诺。我们认真学习各级政府部门颁发的安全生产法律、法规,并贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》,着力落实突出安全生产责任制、落实和安全生产监督管理的两个重点。在工程施工中也已排除施工中的安全隐患,在整个

工程施工中并无安全事故。目前,工程项目各项工程已经全面竣工。并已经达到竣工规范及设计要求。最后我方认为该单体建筑已具备验收条件,作出该工程合格结论。提请有关部门确认,并办理程竣工验收手续。

在此我代表施工单位向在施工过程中给予我们大力支持的质监站、建设、设计、监理等单位表示由衷的感谢!

谢谢大家!

各位领导、各位专家,我很荣幸代表设计方进行发言。XXX工程项目工程,面积.

本着适用、安全、经济、的设计方针,遵循防火、节能、

等设计规范,按照建设方的要求,我院认真的完成了本项目的设计和图审工作;在施工阶段我院派驻现场设计代表提供专业技术服务并配合施工工作,我们对所有的质量、光感使用功能等进行了验收,对工程成本控制和进度控制提出了合理的建议。

根据现场的工作汇总和实体的踏勘,我们认为XXX工程项目工程实体达到了竣工验收条件,施工方能够认真履行行业规范和标准,按照设计施工图较好的实现了设计意图。

最后我代表设计方作如下结论:该工程已具备验收条件我方暂认为合格,并作出此结论。提请有关部门正式验收确认。

在项目的方案设计、施工图设计以及施工实施阶段,我们得到了建设方、施工方、监理方以及建设行政主管部门的大力支持与关怀,正是他们的辛勤工作和科学态度,让我们的设计作品得以实现,这里一并表示感谢!

尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾:

工程项目,华康装饰有限公司承包施工。我公司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师、监理工程师、监理员等组成的项目监理机构,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作

作风实施监理,完成了监理任务。在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和过程控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划及实施细则,制订了具体的监理工作方案,明确监理工作内容、为主体,验收标准及工作要求。

本工程开工前,依据监理规范要求,审查了施工单位的资质、现场质量管理、技术管理组织机构、管理制度,进场人员及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。凡是进场原材料、成品、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、出厂证明等,符合要求后进行外观检查,不合格的材料拒绝用于该工程。本工程设备、建筑材料合格证、出厂证明齐全,全部符合设计及规范要求。

在施工监督过程中,强化施工工序过程报验,做到先报验后施工,

上道工序未经验收不得进入下道工序的施工。

工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用问题。我监理部首先审查施工单位总进度计划,并报业主审核同意后,督促施工单位严格按照总进度计划施工。并根据总进度计划编制进度计划,一旦发现偏差,及时要求施工单位适当调整劳动力、材料、设备、资金,确

保工程按计划进度完成。

我监理部按照施工合同、工程施工实际进度、工程质量对所监理工程进行工程款支付控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,在市质监站相关部门的指导和监督下,该工程已按合同完成。工程技术资料已按要求整理,工程质量满足设计、规范及使用功能要求。最后我单位对本工程作出结论,为合格工程。提请相关部门确认。

在此,对参建单位对我们工作的大力支持和配合,表示衷心的感谢!

竣工验收施工单位发言稿

各位领导及各参建单位的代表:

首先感谢大家在百忙中抽时间参与平凉城区崆峒水库至八

里桥段泾河河道水景工程第一标段工程的竣工验收,现我代表施工单位静宁县水利工程公司对工程情况进行一下简单介绍。

一、工程概况:该工程结合自然地形和坡降,设置堰高

0.8米拦水堰5座,跌水1座,开挖浅潭9座,形成水面面积261340平方米;结合地域气候适生植物,选取芦苇、千屈菜、水葱3种水生植物进行河道生态绿化,形成生态湿地面积

422130平方米,其中:河道边404500平方米;河心洲

17630平方米;围绕景观环境,以河心洲、生态绿地等形式,塑造丰富的河道景观,并留出适当沙滩地供鸟禽等栖息,共留出沙滩地4830平方米,其中:河道边2150平方米;河心洲2680平方米。工程于2011年6月15日开工,并被列为我公司的重点工程。在施工过程中我公司秉承“安全第一,质量为本”的方针,会同建设、监理等单位严把材料进场关,确保材料质量,严格按照设计文件及施工规范的要求进行作业,对施工中遇到的各种问题,及时确定方案予以解决;对自检过程中发现的问题,也及时纠正完善。

二、工期情况:工程于2011年9月19日通过了基础分部验收,主体分部于2012年1月4日通过验收,2012年3月

10日基本完工,经各方的不懈努力,现工程已完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。

三、工程质量自检情况:本工程按规范要求,共分为地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给排水及采暖、建筑电气、电梯、建筑节能八个分部工程,各分部工程质量均评定为合格,该单位工程质量评定为合格。质量控制资料核查30项,符合要求30项。安全和主要功能核查及抽查结果共核查共23项,符合要求23项,共抽查6项,符合要

求6项

建一座工程,树一座丰碑,交一方朋友,在此我代表施工单位对本工程的竣工向建设单位表示祝贺,向在施工过程中给予我们大力支持的质监、建设、设计、监理、勘察等单位表示由衷的感谢!

谢谢大家!

2014年月日

单位名称:

工程竣工验收发言稿

尊敬的各位领导:

感谢你们来参加重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼工程节能和竣工预验收。

工程在2012年5月办结施工所有手续并开工建设,建设中各方均很好地履行了合同。

我们在工程开工组织行了图纸会审,施工期间对施工单位提出的工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:本着“质量第一” 的原则进行质量管理,在安全工作方面,我们

认真学习各级政府部门颁发的安全生产法律、法规、条例,贯彻落实安全生产责任制和安全监督管理的两个重点。在建设资金方面,我单位通过各种渠道汇集资金,确保了工程款项到位。

我们坚持强化对施工单位全面的监督管理。相邻友好,治安和谐。在此,我谨代表建设单位,对施工单位在整个工程施工中安全顺利、并已经达到设计要求及竣工验收规范表示祝贺。

向施工过程中给予我们大力支持的质监、设计、地勘、监理、施工等单位表示由衷的感谢!辛苦大家!!

谢谢大家!

二〇一三年一月十七日4.15

讲话稿

尊敬的各位领导,各位专家,大家上午好!

首先感谢大家在百忙之中抽出时间,来参加**区水利堤坝修缮13#标段工程的竣工验收大会。

该项目自今年五月份开工以来,经过近三个月紧张有序的施工,终于在今天迎来了竣工验收。该工程的顺利竣工并投入使用,标志着我市城市应急联动指挥信息化建设又迈向一大步。在本工程的施工过程中,各级领导和相关部门曾亲临现场指导工作,对本工程给予了极大的关心和支持。本工程的顺利竣工和今天在场各位领导的关心与大力支持是密不可分的,在此我代表施工单位对各位领导、各位专家及建设单位表示衷心的感谢!

大家知道,本工程自立项以来,时间紧,任务重,施工与技术难关多,而且要在今年国庆前投入正常运行,这无疑

是一个大挑战。但是我们勇于接受挑战,在最短时间内不负建设单位所望,如期完成施工。施工前期,我们多次向省公司、市公司争取更多的资金与技术支持,达到专款专用,为工程顺利建设夯实了基础。在施工过程中我公司与施工方华昊公司紧密合作、扎实推进,秉承“技术领先、质量为本”的方针,以把该工程建成为世界领先、全国一流的工程项目为目标,会同建设单位、施工方及监理等单位严把材料进场关,确保设备质量。在此期间,我们组织监理单位及专业人员多次到施工现场进行监督检查,逐级验收、层层把关,确保工程质量。华昊公司的施工质量与专业技能给了我们很大的信心。

在此,再次感谢**分局对我公司和施工方**公司的信任。在施工后期,我们组织建设部门、维护部门及行政部门对施工质量与设备设施运行情况进行了全面初验。实际工程各项指标都优于既定目标,完全符合合同要求。

各位领导,13#标段工程现已通过竣工验收,在后续项目技术维护上我们更会兢兢业业做好,不负建设单位期望。在往后的工程建设中我们将更加努力,为我市水利水电信息化建设做出更大的贡献!谢谢大家!

竣工验收施工单位领导发言稿范文

竣工验收施工单位领导发言稿范文 竣工验收施工单位领导发言稿范文 在现在社会,发言稿的使用越来越广泛,通过对发言稿语言的推究可以提高语言的表现力,增强语言的感染力。写发言稿的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是为大家整理的竣工验收施工单位领导发言稿范文,希望能够帮助到大家。 竣工验收施工单位领导发言稿1尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的“**县***商贸街”工程竣工验收。我代表施工单位****建设有限公司对本工程施工情况作简要介绍: 一、施工概况: 工程于20**年12月18日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位签定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、混凝土、砖等各种原材料均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设计要求。 本工程基础为人工挖孔桩基,桩身检测达到设计要求。实测混凝土强度及钢筋间距均符合设计要求。

主体为框架结构。钢筋采用焊接连接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土强度报告经评定为合格,主体实体检测结果均符合设计要求。各项检测评定均为合格。 建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面淋水试验,无渗漏及积水现象。 三、施工技术资料情况: 本工程按规范要求,各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格。 2、安全方面: 本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生重大安全事故。 五、自评意见: 在施工过程中我公司秉承“安全第一,质量为本”的方针,会同建设、监理等单位严格执行国家相关规范,工程自检质量符合国家相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 在此我代表****建设有限公司向在施工过程中,给予我们大力支持和帮助的各部门各参建单位,表示衷心感谢。

建设单位工程竣工验收总结发言稿 (3)

工程竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。*******工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托********有限公司进行勘察,委托中国建筑****公司进行设计,委托****有限公司进行监理,****建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积*****平方米,框架28层,于2010年11月开工-2013年12月竣工。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工

项目竣工验收发言稿

项目竣工验收发言稿 篇一:施工单位竣工验收发言稿 竣工验收发言稿 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍:一/工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位签定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品混凝土、烧结砖、无机保温砂浆等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设计要求。 本工程基础为人工挖孔桩基,桩动测所测桩身结构完整性达到设计要求。实测混凝土强度推定值及钢筋间距扫锚均符合设计要求。 主体为框架结构。钢筋连接采用机械连接及绑扎和焊接搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土

强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设计要求。各项检测评定均为合格。 节能分部外墙节能分项为35mm厚无机保温砂浆外保温;屋面节能分项为200MM泡沫混泥土;外门窗节能采用断桥铝合金6+9A+6中空玻璃。玻璃幕墙6+9A+6中空玻璃,门窗玻璃“四性”检测、外墙节能构造钻芯法抽样检测的报告齐全,结果满足节能设计要求。 装饰装修、屋面、给水排水、电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面蓄水试验,无渗漏及积水现象; 三、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格。 2、安全方面: 本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生任何安全事故。

建设单位工程竣工验收会议发言稿

潭泽·东南明珠六标段(7#楼、8#楼、9#楼、38#楼、 26#、30#楼、36#楼二期工程 建设单位竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。潭泽·东南明珠六标段(7#楼、8#楼、9#楼、38#楼、26#、30#楼、36#楼二期工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托长春有色勘察设计院进行勘察,委托吉林省中鼎建筑设计有限公司进行设计,委托吉林建院工程建设监理咨询有限公司进行监理,吉林省松苑建筑工程有限责任公司施工。建造师:齐建野。 2、本工程7#楼属于剪力墙结构;地上33/18层;地下一层;总建筑面积:23153.22平方米.8#楼属于剪力墙结构;地上18层;地下一层;总建筑面积:8704.43平方米. 9#楼属于剪力墙结构;地上25层;地下一层;总建筑面积:11991.98平方米.38#楼属于框架结构;地上3层;地下一层;总建筑面积:976.58平方米. 26#、30#楼属于框架结构;地上三层;地下一层;总建筑面积:3700.18平方米. 36#楼二期属于框架结构;地下一

层;总建筑面积:12805.97平方米,于2015年6月2日开工。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审

竣工验收施工单位发言稿完整版

竣工验收施工单位发言 稿 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

竣工预验收施工单位发言 质量监督站的各位领导及各参建单位代表: 首先感谢大家参加xxxx项目xx楼竣工预验收。我代表施工单位xxx公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况: 4#楼建筑结构形式为框架剪力墙结构,共18层,建筑面积为㎡。主体结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度6度。基础形式桩基、独立柱基础。墙体工程采用烧结页岩砖砌筑。屋面防水等级为I级。外立面采用**规格瓷砖铺贴。工程于年月日开工,目前工程已完成设计文件和施工合同约定的工作内容,所含(子)分部工程的质量验收合格,工程质量控制资料完成,内容详实、准确。有关安全和功能的检测资料完整。施工过程及内容均严格按设计单位鉴定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容施工。工程质量符合国家验收规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品砼、烧结砖、无机保温砂浆等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样复检,原材料出厂质量保证书齐全,见证抽样复检报告结果均满足设计和规范要求。 本工程基础实测砼强度推定值及钢筋间距扫描均符合设计要求。

主体为框架剪力墙结构、钢筋连接采用绑扎和焊接搭接,接头试件及原材料均达到设计及规范要求,抽样试件砼强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计和规范要求。 外墙装饰节点抗拔实验检测符合设计要求。 节能分部分项工程:外墙内保温为30厚EVB保温砂浆、屋面采用30厚挤塑聚苯保温板、门窗为铝合金窗为双层玻璃(5+9A+5)、大厅落地门为单层6钢化玻璃、保温隔热,抽样检测均满足节能设计要求。 装饰、装修、屋面、给排水、电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面及防水要求部位蓄水试验,无渗漏及积水现象。 三、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全、评定合格。工程技术资料完整,内容详实、准确。工程质量符合国家验收规范和设计要求及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程基础分部于年月日通过验收,主体结构分部于年月日通过了验收。年月日通过保温节能验收,项目部对在工程预验收提出的问题进行了整改,各分部分项工程验收意见质量均合格。 2、安全方面:

竣工验收总结发言稿

XXXX建筑物竣工验收会议 发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。Xxx建筑物在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过建设、总包管理、勘察、设计、监理、施工单位各方人员的共同努力,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;我公司已按合同约定支付工程款。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程概况 1、结构形式:。 2、参建单位:xxx进行勘察;xxx进行设计;地基处理及主体工程由xxx公司实施;桩基检测工程由xxx负责;由xxx监理有限公司进行监理。 二、建设管理机构情况 1、建设单位为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施,为加强施工与设计的紧密结合,委托设计单位xxx进行总承包管理。总包管理单位作为该项目的施工总承包管理单位,抽调专业骨干组建项目经理部,项目经理签订目标责任书,并制定了项目管理的相关规定,其中包括质量、安全、进度、资金使用及现场施工管理各项保证措施。在产业园建设过程中,在职权范围内代表建设单位主持项目管理工作。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够按照相关规范及强制性标准进行图纸设计并认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报

设计院关于建筑工程竣工验收发言稿

xxxxx工程竣工验收发言稿 各位领导、各位专家,我很荣幸代表设计方进行发言。 xxxxxx工程,建筑面积三万二千平米,主体五层带地下室,地上面积二万六千平米,主要是综合实验室和办公室;地下室六千二百平米,设置有配电房和水箱间并提供145个车位;采用混凝土框架结构,按六度抗震设防。 本着适用、安全、经济、美观的设计方针,遵循防火、节能、抗震等设计规范,按照建设方的要求,我院认真的完成了本项目的设计和图审工作;在施工阶段我院派驻现场设计代表提供专业技术服务并配合施工工作,我们对所有的主体结构质量、建筑装饰、建筑安装进行了验收,对工程成本控制和进度控制提出了合理的建议。 根据设计代表在现场的工作汇总和建筑实体的踏勘,我们认为xxxxx工程实体达到了竣工验收条件,施工方能够认真履行行业规范和标准,按照设计施工图较好的实现了设计意图。 金无足赤,本项目也存在一些问题需要作进一步的整改,请施工方尽快落实: 1.地下车库地面以及标示未按照施工图纸完成,请完善; 2.地下车库喷淋系统水管和风管个别地方固定不稳,请加固完善; 3.4#楼梯出口处瓷砖破裂,请修补,其他类似地方请自查; 4.应急照明和疏散指示牌还需要完善; 5.风井内层间隔板采用钢板分隔不能满足消防要求,请整改; 6. 7. 8. 9. 最后我代表设计方作如下结论:我方认为该单体建筑已具备验收条件,该工程我方暂认为合格,并作出此结论。提请有关部门正式验收确认,办理单体工程竣工验收手续。 在项目的方案设计、施工图设计以及施工实施阶段,我们得到了建设方、施工方、监理方以及建设行政主管部门的大力支持与关怀,正是他们的辛勤工作和科学态度,让我们的设计作品得以实现,这里一并表示感谢!

竣工验收发言稿

竣工验收发言稿 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一/工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。 五、自评意见: 综合以上情况,我项目对重庆市北碚区上也机械厂自用

竣工验收施工单位发言稿63202

渝州华庭竣工验收发言稿 (重庆富士达建筑装饰有限公司) 各位领导及各参建单位的代表: 首先感谢大家在百忙中抽时间参与渝州华庭 3 、4 号楼工程的竣 工验收,现我代表施工单位重庆富士达建筑装饰有限公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况 渝州华庭3 、4 号楼商业及地下车库工程位于重庆市巴南区花溪民主村,东临柳镇,北靠新尚城住宅区,由重庆兆能实业有限公司投资开发兴建,华优建筑设计院设计,重庆康盛监理咨询有限公司负责工程监理,重庆富士达建筑装饰有限公司负责工程施工,资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级。 本工程总建筑面积:19320 m2;由1栋(3#楼,3F/-2F ,其中-2F 为配套防空地下室)多层商业楼、1 栋(4#楼,2F/-1F )多层商业楼构成,建筑物最大高度19.7 米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构体系,结构的安全等级为二级,结构的使用年限为50 年,抗震设防裂度为6 度,使用年限50 年。 选用材料: 砼强度等级采用C20?C40。 钢筋砼基础底板及地下室外墙砼抗渗要求不应低于S8 ,屋面砼抗渗要求不应低于S6 。

钢筋规格:HPB235 ,HRB335 ,HRB400 级热轧钢筋。 钢材:Q235B 、D 碳素结构钢 Q345B 、D 低合金高强度结构钢 水泥规格:基础部分根据具体情况采用水泥类型;上部结构采用普通硅酸盐水泥。 墙体采用:外墙采用节能型页岩烧结多孔砖,内墙采用普通烧结页岩空心砖,砂浆采用M5.0 水泥砂浆,及其它轻质材料。 保温节能标准按照65% 的节能标准执行,外墙维护系统采用无机保温浆料,屋面及架空楼板采用挤塑聚苯板,门窗采用多腔塑料加中空玻璃系统。 安装工程高低压配电系统;电气防雷系统;智能化系统;通风、排烟及空调系统;消火栓给水系统、生活给水系统、消防给水系统;雨污水排放系统等。 二、工期情况: 1、工程于2016 年10 月13 日通过了基础分部验收; 2、主体结构分部于2017 年01 月17 日通过验收; 3、2017 年3 月30 日完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,通过本项目的工程预验收; 4、现与本工程竣工备案相关各单项工程验收已经全部完成,达到竣工验收条件。 三、施工管理情况: 1、积极落实质量责任制,每个岗位的专职人员均为持证上岗人员,业务熟

建设单位工程竣工验收总结发言稿

建设单位工程竣工验收总结发言稿 如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江苏**建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑**公司进行设计,委托徐州**有限公司进行监理,***建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积6750平方米,框架6层,于xx年10月开工-xx年12月竣工。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况本工程合同价509、40万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位以此结清,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由**市建筑工程质量监督站进行质量监督。

施工单位竣工验收发言稿(精)

竣工验收发言稿 尊敬的各位领导、专家 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在白忙之中前来参加山我公司承建的海口骑楼建筑历史文化街区保护和综合整治项LI中山路重点骑楼修缮(笫一批工程竣工验收会议。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一、工程于201?年9月13 BJF工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位签定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。 二、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品混凝土、混凝土加气块、坤甸木等木料、纸筋灰用纸、海灰等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设讣要求。 本工程地基经地质勘查后,采用高压注浆的方法来提高地基的承载力,经检测地基承载力达达到设计要求。 基础为钢筋混凝土条形基,结构完整性达到设计要求。实测混凝土强度值及钢筋布置均符合设计要求。 主体为框架结构。钢筋连接采用机械连接及绑扎搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝土强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设讣要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设讣要求。各项检测评定均为合格。

墙体部分主要以老墙加固为主。墙体加固植筋、加固钢筋网检测结果符合设讣要求,装饰装修、屋面、给排水、电气等分部均按照设计及规范要求施匸,各项检测结果符合设计要求。屋面蓄水、淋水试验,无渗漏及积水现象。 天井部分严格按照骑楼建筑历史资料和施匸图纸进行,各施工程序及传统工艺手工制作符合历史依据和图纸要求。 三、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项U全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 四、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格。 2、安全方面: 本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生任何安全事故。 五、自评意见: 综合以上情况,我公司对海口骑楼建筑历史文化街区保护和综合整治项U中山路重点骑楼修缮(第一批工程项目自评合格,请各位领导提出宝贵意见。 六、工程保修:工程竣工之日,也是工程质量保修开始之时,为维护业主合法权益, 本公司本着对用户负责的原则,确保本工程保修服务的质量和水平,全力做好工程质量保修工作。

竣工验收施工单位发言稿

施工单位发言 质量监督站的各位领导及各参建单位代表: 首先感谢大家参加XXXX项目X#楼、X#楼及地下室竣工预验收。我代表施工单位XXXXX建筑有限公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况: 1、建设规模: 地下室占地面积为 XXX平方米,总建筑面积 XXX平方米,XX 结构,地下 X层;防水等级为I级。 2#楼占地面积为XXXX 平方米,总建筑面积XXX 平方米,XX 结构,地上XX 层。 3#楼占地面积为 XXXX平方米,总建筑面积 XXXX平方米,XXX 结构,地上XXX 层。 地下室工程于XXXX 年XX月XX日开工,2#楼于XX年X月X日开工,3#楼于XX年XX月XX日开工。目前工程已完成设计文件和施工合同约定的工作内容,所含(子)分部工程的质量验收合格,工程质量控制资料完成,内容详实、准确。某某建设单位工程竣工验收总结发言稿

金碧蓝湾(一期)工程 竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导及各位专家能在百忙之中抽出时间参加我方金碧蓝湾(一期)项目工程竣工验收。 金碧蓝湾(一期)工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江西省地质工程总公司大亚湾公司进行勘察,委托深圳机械院建筑设计有限公司进行设计,委托广东建发工程管理有限公司进行监理,湛江市建筑工程公司施工。项目经理:康华。 2、本工程由六栋建筑物组成,总建筑面积为179700平方米;一至五栋为住宅楼,均为二十九层;另一栋为商业写字楼,共二十一层,其中一至四楼为商业楼,五至二十一层为写字楼。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计及勘察单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完

关于施工单位竣工验收发言稿

工程验收发言稿篇一 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的北碚区上也机械厂自用办公楼工程竣工验收准备会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一、工程于2012年5月6日开工,目前已完成设计图纸、施工合同约定的全部内容。 五、自评意见: 综合以上情况,我项目对重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼工程自评合格,请各位领导提出宝贵意见。 六、工程保修:工程竣工之日,也是工程质量保修开始之时,为维护业主合法权益,本公司本着对用户负责的原则,确保本工程保修服务的质量和水平,全力做好工程质量保修工作。 在此我代表公司向在施工过程中给予我们大力支持和帮助的各部门各参建单位表示衷心感谢。 工程验收发言稿篇二

竣工验收设计发言稿

竣工验收设计发言稿 尊敬的领导、专家及各位来宾: 下午好! 作为施工的代表我首先简单介绍一下这个工程的概况与特点: 一、工程概况本工程污水管道wd1-wd53的设计采用hdpe钢带增强缠绕波纹管(mrp)dn600至1200,180°中粗砂基础,热熔连接;全长4000m。15#至21#原设计为顶管工程,经现场踏勘与专家会诊改为明挖沟槽节约了成本加快了进度。 二、工程特点 1、本工程施工地段位于市区,施工现场人流多,交通密集,靠近学校、市场及小区、商铺,在工程施工过程中,需进大量的施工工作。机械作业的噪音对路旁居民的生活有一定的影响,2、咸宝路与巨宁大道交会处是咸宁南进出的要道,要确保既有交通的通畅,是本工程实施时的重中之重。 3、开挖沟槽的深度最深达到5m左右,沟槽中离建筑物最近只有3m左右,地下水丰富,如何保证安全施工也是本工程的重中之重。 三、针对性上述工程的特点采取了如下措施和方法: 1、严格遵照施工规范要求,进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化安全措施,使各项工作落到实处,为本标段施工的顺利、高效进行,创造良好的条件。

2、在施工组织机构建立上立足专业化,选配具有经验的管理人员和具有技术专长的人员组成强有力的施工组织机构,形成施工组织管理的核心层,全面负责施工进料、工程质量及人力、物力、财力的分配,施工进度以及安全保证等。直接对业主和监理工程师负责。 3、在机械及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化的检测手段,为保证质量、保证为工程提供有力的物资保证。 4、在工期安排上,充分考虑各项工程的施工工期,立足于合理化,依据图纸及工程量清单的工程量,仔细分析、精心安排各项工程的施工顺序,绝对避免不合理的安排造成施工干扰及窝工现象。 5、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术等各方面立足规范化和标准化,优先选用科学、先进的施工方法,确保工程质量、确保工期。 6、在安全保证措施方面立足全面性、可靠性及可操作性、确保工程顺利完成。 总之,在建设方的大力支持下、在监理方严格的监理下、在设计方高效的指导下、各有关部门密切的配下,作为我施工单位本着质量第一安全第一,各分项分部验收一次性通关的目标,通过精心组织、精心施工,保质保量按时完成了施工任务。

竣工验收工程施工单位发言稿

竣工预验收施工单位发言 质量监督站的各位领导及各参建单位代表: 首先感谢大家参加xxxx项目xx楼竣工预验收。我代表施工单位xxx公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况: 4#楼建筑结构形式为框架剪力墙结构,共18层,建筑面积为14136.26㎡。主体结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度6度。基础形式桩基、独立柱基础。墙体工程采用烧结页岩砖砌筑。屋面防水等级为I级。外立面采用4.5*14.5*0.5规格瓷砖铺贴。工程竣工验收发言稿 (施工单位) 各位领导: 感谢你们在百忙之中抽出时间来此参加北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目工程竣工验收。让我代表华康装饰(重庆)有限公司对大家的到来表示欢迎。 由广州南方设计研究院设计,重庆中泰建设监理有限公司监理的北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目于2011年9月14日开工至2012年6月30日完成了全部装饰内容。北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目,位于北碚区城南将军路,项目总投资为1250万元,装修面积3800㎡,项目合同工期为四个月。因其他专业施工单位进场时间过晚、设计变更大、增加内容多,最终施工工期为八个月。 工程建设前期,我施工单位已取得了施工许可证、安全生产许可证等相关证件。在市质监站进行了监督注册手续。并与建设方签定了合同,建设中各方均很好地履行了合同,建设单位也按合同的规定进行了工程款的拨付。在技术资料方面,开工前进行了图纸会审,施工中对工程变更及洽商进行了认可签发;质量管理方面:在工程施工中本着“质量第一的”原则进行质量管理,以“强化科学管理,优化整体质量,持续改进提高”为质量方针。严格按工程规范、强制性标准及相关程序进行控制。后期验收

阶段,设计、图审、质检、等单位出具了质量合格文件。监理单位及建设单位等相关单位对我施工方施工的质量及使用功能进行了认可。我施工方已经做了工程质量保修承诺。另外我施工单位在安全工作方面,我们认真学习各级政府部门颁发的安全生产法律、法规,并贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》,着力落实突出安全生产责任制、落实和安全生产监督管理的两个重点。在工程施工中也已排除施工中的安全隐患,在整个工程施工中并无安全事故。目前,北碚区城南中医院中医文化装饰工程项目各项工程已经全面竣工。并已经达到竣工规范及设计要求。最后我方认为该单体建筑已具备验收条件,作出该工程合格结论。提请有关部门确认,并办理程竣工验收手续。 在此我代表施工单位对工程的竣工向建设单位表示祝贺,向施工过程中给予我们大力支持的质监站、建设、设计、监理等单位表示由衷的感谢! 谢谢大家!

施工单位竣工验收发言稿实用版

竣工验收施工单位发言稿 尊敬的各位领导: 大家好! 首先,非常感谢各单位的领导、专家在百忙之中前来参加由我公司承建的XXXXXXXXX工程竣工验收会。我代表施工单位对本工程施工情况作简要介绍: 一、本工程为高层住宅楼,X#楼XX层,框支剪力墙结构,层高: 3 米,建筑总高度:XXX 米,建筑面积:XXX 平方米;X#楼地上XX 层,框支剪力墙结构,层高: 3 米,建筑总高度:XX 米,建筑面积:XXXX 平方米;总建筑面积:XXXXXX 平方米,建筑抗震设防类别为标准设防丙类,设计使用年限为50 年。 二、本工程X#楼、X#楼于XXX年XX月XX日正式开工建设,XX#楼于XXXX年XX月XX日正式开工,现已完成工程设计图纸、施工合同约定的全部内容。所有施工内容均严格按设计单位审定的施工图、设计变更、设计交底和图纸会审内容执行。 三、原材料及实体检测情况: 工程采用的水泥、砂石、钢筋、商品混凝土、保温、防水材料等各种原材料、构配件均严格按先检后用的原则进行了进场报验和抽样送检,检验合格后才投入使用,原材料出厂质保书齐全,见证抽样检测报告结果均满足设计及规范要求。 本工程基础为人工挖孔桩基础,桩动测所测桩身结构完整性达到设计要求。实测混凝土强度推定值及钢筋间距扫描均符合设计要求)。 主体为剪力墙结构。根据钢筋直径以及部位,钢筋连接采用机械连接及绑扎和焊接搭接,接头试件检测均达到设计及规范要求;抽样试件混凝

土强度报告经评定为合格,主体实体检测及植筋检测结果均符合设计及规范要求。外墙装修节点抗拔实验检测均符合设计及规范要求。各项检测评定均为合格。 节能分部外墙节能分项为混凝土外墙内保温XXmm厚无机保温砂浆外保温;屋面节能分项为XX厚挤塑型聚苯保温隔热板;外门窗节能采用断桥铝合金5+9A+5双中空玻璃。中空玻,门窗玻璃“四性”检测、外墙节能构造钻芯法抽样检测的报告齐全,结果满足节能设计及规范要求。 装饰装修、屋面、给水排水、电气等分部均按照设计及规范要求施工,屋面及卫生间经蓄水试验,无渗漏及积水现象; 四、施工技术资料情况: 各分部、分项抽检项目全部合格,抽检检验批资料完整,签字齐全,评定合格。工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 五、各阶段质量、安全验收情况: 1、质量方面: 本工程已通过了各分部分项工程验收,各验收意见均为质量合格,工程从开工到竣工未发生任何质量事故。 2、安全方面: 本工程已完成了各阶段安全核验,结论为合格。工程从开工到竣工未发生任何大的安全事故。 六、自评意见: 综合以上情况,我公司对东盟中央城A区X#、X#、X#楼工程自评合格,提请交工。 谢谢!

监理单位竣工预验收会议总结发言稿

XXXXXXX工程竣工预验收监理汇报 尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾: 感谢大家百忙之中抽空莅临XXX项目,参加XX工程竣工验收。在此,我代表XX监理公司,将本工程监理工作情况,汇报如下: 一、工程概况: 地下室占地面积为 12358.56平方米,总建筑面积 12358.56平方米,框剪结构,地下 1层;防水等级为I级。 2#楼占地面积为 853.46 平方米,总建筑面积 15752.92 平方米,框剪结构,地上 18 层。 3#楼占地面积为 880.04 平方米,总建筑面积 15022.14 平方米,框剪结构,地上 18 层。 二、监理组织机构: 我公司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师XXX,土建监理工程师XXX、XXX等组成的项目监理机构于X年X 月X日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理任务。 三、监理工作情况: 1、抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和过程控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划及实施细则,制订了具体的监理工作方案,明确监理工作内容、行为主体,验收标准及工作要求。

本工程开工前,依据监理规范要求,审查了施工单位的资质、现场质量管理、技术管理组织机构、管理制度,进场人员及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。 2、严把原材料、成品半成品进场关 凡是进场原材料、成品半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于该工程。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,对钢材、水泥、石子、水洗砂等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部符合设计及规范要求。 3、严格工序检查,强化过程控制 在施工监督过程中,强化施工工序过程报验,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我监理部尤为重视,现场监理人员对重点部位进行了全过程旁站监理。 主体施工中,我们对钢筋混凝土工程的施工过程进行了严格的控制,在整个施工过程中,我们把钢筋的绑扎制作质量,板的浇筑厚度、混凝土配合比、坍落度及混凝土养护等方面作为重点来控制,以确保混凝土的质量。

相关文档
相关文档 最新文档