【摘要】10kV配电网架空绝缘导线出现雷击断线事故的频繁程度非常高,已经在很大程度上限制了配电线路的供电安全稳固性。本文从广东湛江地区某10kV配电线路的实际情况入手,详细分析架空绝缘导线雷击断线事故的原因,同时针对于相关问题,提出一些可行性的防护措施和手段。

【关键词】10kV架空绝缘导线;雷击断线;防护措施

引言

在我国很多地区电网线路改造过程中,大多数配电线路都被改造成了架空绝缘线路。随着架空线路绝缘化程度的不断加深,绝缘导线的雷击问题也日趋变得复杂。所以,该如何安全有效的处理雷击导线断线问题,也成为了配电网架空绝缘线路必须解决的难题和重点内容。

1 绝缘导线雷击断线的机理分析

1.1 外部原因分析

从广东湛江地区情况来看,该地区的雷电活动频繁,配电线路非常容易受到雷电的袭击。该地区的10kV架空线路大多数使用中性点不直接接地的运行模式,其中可以发现部分杆塔接地电阻出现严重超标的情况,而且很多配电线路没有安装运线路型避雷器,仅仅只是使用了一些类似XP-7型悬式绝缘子的装置,而这种装置的绝缘水平偏低,在雷击活动出现频繁的区域,非常容易出现雷击导线的情况。另外该地区土壤电阻率非常小,一般情况下,在土壤电阻率非常小的区域,也容易受到雷击,这主要是因为静电感应的原理在起作用,在雷电早期放电过程中,地中的感应电流按照电阻率较小的方向传输,让地面电阻率非常小的地区受到感应后,聚集了很多同雷云相反的电荷,所以雷电就会不断倾向电阻率非常小的区域。另外该地区的线路整体结构上趋于紧凑,抵抗雷击水平非常低,配电线路在受到雷击后非常容易出现绝缘导线断线事故。最后还有一点就是该地区对于防护雷电的方法和措施准备不足,几乎很少进行防护雷电的措施,因此当配电线路受到雷击后,非常容易使配电线路出现绝缘导线雷电断线事故。

1.2 内部机理分析

如果直击雷作用于裸导线在绝缘子闪络时,因为受到电动力的影响,连续的工频短路电流在电磁力的作用之下,按照导线的方向往背靠电源的方向迅速移动,直到起到保护动作,切断电弧。电弧的弧根在导线上运动,弧腹在随着弧根继续向前运动的时候,受热应力的作用逐渐在空中飘浮,按照电弧的温度分布特点,如果弧根的温度达到最高,那么对于导体的烧损程度也最严重,如果弧腹的温度偏低,那么对于导体不会产生损害。这是由于电弧的弧根是按照导线的方向进行运动的,因此通常不会灼烧导线,同时也很少会出现导线断线的情况。如果

G18配电网10kV架空绝缘导线技术规范

配电网10架空绝缘导线 技术规范 前言 按照南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立健全中山供电局的标准体系,指导和规范本企业配电运行管理的工作,实现配电运行管理标准化、科学化、现代化,加速技术进步和提高企业经济效益,特制定本规范。 本规范执行国家和行业有关法律、法规、规程和规范,执行南方电网公司、广东电网公司的有关文件精神,并结合中山供电局的实际而制定。 本规范由中山供电局生技部负责解释。

1.应遵循标准 规范中所有设备及其备品备件,除本规范中规定的技术参数和要求外,均应遵循最新版本的国家标准()、电力行业标准()和国际单位制()。现行标准如下: 14049-93 额定电压10、35架空绝缘电缆 2.使用条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10,50。 2.1.2 系统最高运行电压:12 。 2.1.3 系统接地方式:不接地、消弧线圈接地。 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:-10℃~+45℃。 3.2.2 亚热带海洋性气候,轻度盐污腐蚀。 2.3 敷设条件 架空敷设。 2.4 运行要求 2.4.1 电缆导体的最高长期允许工作温度为90℃。 2.4.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。 2.5 电缆的允许弯曲半径 电缆的允许弯曲半径应不小于电缆弯曲试验时圆柱体直径。 3.技术要求

架空绝缘导线,其技术参数除应符合 14049 -93的要求以外,还应满足以下要求。 3.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体采用紧压圆形硬铝线。铝导体材料为A00铝。 3.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘应采用共挤工艺,化学交联或温水交联。 3.3 绝缘 普通型绝缘标称厚度为3.4,绝缘厚度平均值应不小于标称值,其最薄处测量厚度应不小于3.1,最大测量厚度应不大于3.7。轻型绝缘标称厚度为2.5mm 。 投标时注明绝缘料的产地、品牌。 3.4不圆度 不圆度应不大于10%。 不圆度= 电缆最大外径 电缆最小外径 电缆最大外径 ×100%。 3.5 成品电缆标志 成品电缆的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份、计米长度标志。 3.6 电缆盘 中标方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输,现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨

断路器控制回路断线故障原因分析及处理方法探讨 发表时间:2019-05-27T08:59:23.593Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:付斌 [导读] 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。 (云南电网有限责任公司普洱供电局云南普洱 665000) 摘要:断路器是电力系统的重要组成部分,其运行状况关系到电网的供电质量。因此,加强断路器的运行维护,就成了电力工作人员的主要工作内容之一。控制回路断线故障是断路器的常见故障之一,由于电力系统的复杂性,引发断线故障的因素也具有多样性,因此其故障排查与处理工作面临一定困难。只有在了解断路器控制回路断线原理的基础上,才能够制定针对性解决方案。本文将通过深入分析断路器控制回路断线故障原因,探索断路器控制回路断线故障的处理方法,为继电保护工作人员提供参考与建议。 关键词:断路器;控制回路;断线故障;原因;处理方法 在电网的连接中,断路器是最关键的设备之一,用于控制电网线路及设备的通断,判定负荷电流的断开与送出状态。此外,当电力系统中其他设备出现故障时,也可以运用断路器切断设备电路,保障设备与人员安全。而控制回路是断路器发挥作用的核心构件,正常状态时可以手动控制断路器的分闸与合闸,故障发生时能够自动控制保护装置的分闸与合闸。与此同时,为了确保断路器具有完整的合闸回路,控制回路能够监控指示断路器的分闸与合闸位置,确保其运行的稳定性。由此看来,断路器控制回路的维护与检修就显得十分必要。尤其是对于断线故障的处理,能够有效保障电路运行的安全性与稳定性,防止电力系统设备的损坏。运行维护与检修人员应该对故障原因进行总结和归纳,为故障处理奠定基础。 1、断路器控制回路断线的原理 告警指示灯会在断路器控制回路断线时发出告警信号,处理控制回路信息时应该严格以告警信号指示位置为依据,运用内部结构的合闸位置,串联继电器HWJ常闭合接触点位置,能够有效监控跳闸回路。此外,也能够有效监控合闸回路,确保合闸回路与跳闸回路的一致性[1]。利用失压操作对跳闸继电器TWJ位置和合闸继电器HWJ位置进行检测,以确定控制回路的断线故障报警信号。在开关分闸状态中,合闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法完成自动合闸操作。在开关合闸状况中,跳闸回路完整性会由于控制回路的断线故障而遭到破坏,无法实现保护装置的电动跳闸和自动合闸。断路器合闸时,进行继电器HWJ通电,断路器跳闸时,进行继电器TWJ 通电。继电器常闭接触点其中一个处于断开状况,控制回路正常运转,报警信号不会出现。跳闸断电时,常闭接触点同时闭合,断线告警信号发出。 2、断路器控制回路断线故障原因 2.1 操作电源断开 分合闸回路停电的故障,会由于控制回路操作电源断开而出现,此外还会引发合闸继电器HWJ和跳闸继电器TWJ的停电问题。切断所有电源对其进行检查与维修,完成检查后合上断路器的电源,控制回路断线故障由此引发,应该避免进行分合闸操作。 2.2 跳、合位指示灯不亮 在断路器控制回路的运行中,若指示灯出现烧坏的状况,回路断开的问题会出现在断路器合位继电器、调位继电器和断路器跳闸与合闸中,断电现象发生在合闸继电器与跳闸继电器中[2]。当出现上述故障时,对于分合闸回路的监控就会失效,无法判断其回路运行状态,进而引起断路器控制回路的断线故障。 2.3 切换开关位置错误 检查断路器控制回路时,应该重点关注对机构箱内远方/就地按钮位置,其切换位置应该是开关的就地位置。若远方/就地按钮位置已经切换完成,就无法通过操作箱确定断路器的分、合闸回路状况,对于控制回路的监视失效。断路器控制回路断线信号就会在跳闸继电器与合闸继电器磁引力失去后发出。 2.4 分合闸线圈烧坏 跳闸、合闸保持回路一般存在于计算机保护控制回路中,合闸回路会在自动操作或者手动操作时呈现保持状态,直至开关合上。辅助接触点进行自动切换,电流就会出现在断开的合闸回路中。若开关没有合上,或者断路器接点切换位置错误,合闸保持回路的保持状态就会一直存在,进而导致烧毁现象出现在合闸线圈中。合闸线圈的烧毁,会导致大面积故障出现在接触线圈中,保护装置插件失去其应有的保护功能[3]。开关内部操动机构的失位,是引发合闸线圈烧毁的主要原因。如果在断路器的运行过程中,操动机构出现不运转状况,会直接引发内部开关的拒合问题,进而引起断路器控制回路的断线故障。此外,如果接触点切换未到位的问题发生在断路器中,也会导致断路器控制回路的断线故障。辅助接触点不能够进行正确切换,未对合闸回路进行断开,进而导致其在同一状态保持中发生断线故障。 3、断路器控制回路断线故障的判定及处理方法 3.1 电源故障判定方法 辐射型供电是断路器电源的主要工作方式,对于直流母线故障的判断,可以根据同一直流母线保护是否出现断线警告来区分。此外,如果操作箱的指示灯无故障,但是控制回路出现断线告警状况,对于控制回路的电压用万用表进行测量。如果额定直流正电压存在于断路器位置继电器和正电源公共端,额定直流负电压存在于断路器位置继电器和负电源公共端之间,那么可以判定控制回路未出现故障,而是位置继电器发生故障[4]。在远方操作回路中,如果有断路器位置继电器串联,对于断路器机构箱远方/就地把手进行检查。如果把手在就地位置,远方位置接触点断开,那么断线告警状况就会出现在控制回路中。断路器近控告警出现在监控后台,就地位置指示灯灭。对于闭锁接点故障进行判定时,应该对断路器的油压、气压和储能状况进行检查,保证指示值达到闭锁值。对于端子接点松动或者虚接问题进行判定时,若松动开路状况出现在回路端子接点,那么就会出现某一相或者两相指示灯灭的状况;若松动开路状况出现在公共端子接点,那么就会出现三相指示灯灭的状况;若虚接问题出现在控制回路端子接点,那么就会出现操作箱指示灯变暗的状况。 3.2 断路器控制回路断线故障的处理方法 对于告警信号进行监控,明确断线告警时是否有其他告警信息;对于出现的电源断线告警现象,应该用万用表进行测量,确定站内直流系统故障后,对控制回路电源进行恢复;若未储能闭锁分合闸告警和压力低闭锁分合闸告警出现,应该对储能指示和设备压力表进行检查,确定控制回路闭锁接点断开故障的原因,比如气体泄漏、表计故障和储能模块故障等;近控告警出现在断路器中,对转换把手的就地位置进行检查,为了对断线故障进行消除,应该使其切换至远方位置;针对控制回路中出现的线圈烧毁状况,在对其电阻进行测量确认

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7369-88 10kV架空绝缘导线雷击断线的防护 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在

10kV绝缘导线技术资料

10kV绝缘导线技术资料 1、产品主要技术性能说明 产品简介 本产品适用于额定电压35kV及以下的架空电力线路。架空绝缘电缆 的型号、名称及使用范围见表8-1。电缆的机械性能和电性能符合国 家标准GBl4049《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》和GBl2527 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》。其中钢芯铝绞线交联聚乙烯 绝缘架空电缆的缆芯结构参照国标GB/T1179《圆线同心绞架空导 线》,电缆的电性能和绝缘的机械物理性能符合国标GBl4049及 GBl2527。 架空电缆特性及工艺参数 【详细说明】 Aerial insulated cables with rated voltage up to and including 0.6/1KV 产品标准 本产品按GB12527-90《额定电压0.6/1KV及以下架空绝缘电缆》及IEC60502《额定电压1-30KV 挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。 The product is manufactured according to the standards of GB 12527-90《Aerial insulated cables of rated voltages up to and including 1 KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30 KV》。 使用特性 额定电压Uo/U为0.6/1KV. Rated voltage Uo/u:0.6/1KV. 电缆导体的长期允许工作不超过湿度: 聚氯乙烯、聚乙烯绝缘架空电缆:70℃; 交联聚乙烯绝缘架空电缆:90℃。 Max.permissible continuous temperature: PVC、PE insulated aerial cables:70℃ XLPE insulated aerial cables:90℃. 短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度应不超过: 聚氯乙烯绝缘架空电缆:160℃; 聚乙烯绝缘架空电缆:130℃;

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV架空绝缘导线雷击断线的防 护措施(2021版)

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施 (2021版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧;对于架空绝缘导线,在雷击过电压闪络时,瞬间电弧的电流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导

试述断路器控制回路断线故障成因及措施 马全英

试述断路器控制回路断线故障成因及措施马全英 发表时间:2017-11-28T16:08:30.360Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:马全英[导读] 摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。 (国网青海省电力公司检修公司青海 816000)摘要:断路器是电力系统中的重要设备,它可以开断正常运行时的负荷电流,同时也能在系统故障时与继电保护和安自装置配合,切除故障电流,防止事故范围扩大。而断路器控制回路是连接断路器和保护装置、安自装置、测控装置的桥梁,是保证断路器正确、可靠分合闸的重要部分。断路器控制回路断线故障发生后,应迅速确认故障原因,消除断线缺陷。基于此,本文针对断路器控制回路断线故障成因及措施进行了分析与探讨。 关键词:断路器;控制;回路;断线故障;成因;措施随着我国经济的发展,安全问题已成为当前我国社会发展中的一个重大问题。断路器操作过程中,如果出现断路故障,将在很大程度上影响断路器的正常运行,造成更严重的故障。保护动作后断路器跳闸不成功,导致扩大停电范围,严重威胁电力系统的安全稳定运行,造成损失。 1断路器控制回路断线的原理 断路器是电力系统中的电力设备,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的安全,当电路和功率过载、短路、欠压故障时,断路器控制回路能自动切断电源,保护电路的稳定性和安全性。因此,在电力系统中,断路器的控制方式有着不断替代的作用,提高电能的调节,保护电路的安全性。在断路器控制回路断线中,当断路器开关线和两端的连接时,开关处于关闭状态的断路器控制电路,电流将从终端的底部流动,依次通过电磁铁,接触器,最后从终端上流出。在控制方式上,电流会产生电磁铁的磁化现象,电流通过方式越强,产生的电磁力就会越强。当电流超过同一路负载时,电磁铁将拉杆与金属开关联动装置连接,然后切断电路,中断终端电流,如图1所示。 2断路器控制回路断线故障分析 有很多原因导致控制回路断线,保护装置本身有问题时,导致控制电路断开控制开关失灵,断路器储能接点故障或未储能,断路器分合闻线圈烧毁或辅助点接触不良、接线端松动、开关电源插件未插入等情况。在我国社会发展的现状,社会电力需求不断增加,为了适应社会发展的需要,电力系统将面临超负荷状态的支持,电力系统的电流、电压一旦超过负荷的,电路控制开关时会产生高温,容易造成烫伤事故。线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。 3断路器控制回路断线故障的排除对策电作为我国社会发展的一种重要能源,为了保障我国社会发展用电量的需求,电力系统面临着巨大的压力。在电力系统中,断路器作为保障电路安全运行的一个重要设备,在断路器控制回路中受多种因素的影响,会造成断路器控制回路断线故障,进而影响到电力系统的正常运行。在这个经济快速发展的社会里,我国电力企业要想取得更好的经济效益及社会效益,针对断路器控制回路断线故障,就必须采取有效的措施进行故障排除,将故障扼杀在摇篮里,进而保障电力运行稳定。 3.1线路的检修 线路作为电力系统中一个重要组成部分,在断路器控制回路中,线路的安全不仅关系到电力系统的安全,更关系到检修人员的人身安全。首先,针对线路检修工作,必须根据线路中运行的设备来进行,在进行检修时,先要断开隔离开关,对断路器控制回路进行检查,工作人员要配带专用的电笔,对控制回路中的线路进行检查,防止线路错接、乱接问题发生。其次,根据断路器设计标准,计算出线路通行的电流、电压最大负荷,对出线断路器进行详细的检查。线路停、送电时,必须严格按照操作程序来进行,避免事故扩大。 3.2操作过程中的检修 断路器起着控制电流、电压的作用。为了更好地防止断路器控制回路断线故障发生,就必须对断路器及隔离开关进行检修。在断路器及隔离开关的手柄上都会加上一层绝缘体,这样做的目的就是为了检修人员在检修工作中便于检修。为此,工作人员在检修过程中如果发现绝缘层损坏、破损等情况时,要立即停止检修,防止出现安全事故。在进行断路器及隔离开关操作时,要对断路器及隔离开关的分、合闸情况进行确认,确保操作准确、位置正确。当断路器及隔离开关把柄操作失灵时,为了保障电力运行需求,必须在有专业技术人员的陪同下进行工作,进而保障电力线路安全。 3.3断路器的防误检查 在安装断路器的时候,受多种因素的制约,会造成隔离开关、接地刀闸与断路器之间出现按装错误的接线,从而引发误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。为此在进行倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。

10KV架空绝缘导线知识

10KV架空绝缘导线知识 随着配电网的飞速发展,供电区域被树木覆盖,严重的腐蚀、台风等诸多因素的影。向,使配电网的可靠性面临新的困难。受到自然界对配电网构成的这种或那种威胁,从而产生了分裂架空绝缘导线。架空绝缘导线与普通架空裸导线相比,具有许多优点,可解决常规裸导线在运行过程中遇到的一些难题,价格又比地埋电缆便宜得多,因此,在配电网中得到广泛的应用。 1 架空绝缘导线的主要特点 (1)绝缘性能好。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。 (2)防腐蚀性能好。架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。 (3)防外力破坏。减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。 (4)强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度能达到应力设计的要求。 2 架空绝缘导线的规格 (1)线心。架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电网也以钢心铝绞线为主,选用铝心线便于原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝心线。铜心线主要是作为变压器及开关设备的引下线。 (2)绝缘材料。架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。常用的lOkV架空绝缘导线如表1所示。 3 架空绝缘导线的敷设方式 (1)单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子配件,按裸体导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊较充分的区域。(2)单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊,降低线路单位造价。 4 架空绝缘导线应用区域 (1)适用于多树木地方。裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的矛盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决于许多难题,与绿化、林业等部门的矛盾也减少,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。 (2)适用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域。在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止lOkV配电线路短路接地的较好途径。 (3)适用于盐雾地区。盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。

10kV架空裸导线雷击断线机理及对策

10kV架空裸导线雷击断线机理及对策 上海兆邦电力器材有限公司 1. 概述 10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因,10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或断线事故。为此,我司与有关供电单位合作,提出了防雷击断线的一些综合措施并开发了相关产品。 2. 10kV裸导线受瓷支柱绝缘子爆裂或雷击断线原因 2.1 线路耐雷水平及建弧率 10kV线路绝缘强度较低,其耐雷水平小于5kA,侵袭线路的雷电有90%以上会造成绝缘闪络,雷电造成的闪络一部分能转变为稳定的工频电弧,建弧率与工频场强E(放电距离L)有关。 2.2雷电流及工频短路电流作用时间 雷电流的幅值主要在波头,其作用时间为1-4微秒。工频短路时,短路电流(上海地区1-16 kA)可使保护开关迅即跳闸。由于开关从接受信号到完成跳闸,最快也需0.2秒左右时间,故短路电流作用时间至少要比雷电流作用时间长50000倍。 2.3 工频短路电流与雷电流产生的热量 电流产生的热量Q=I2Rt,在同一电流通过中,R相等(不考虑频率因素)。假设10kV线路短路电流I1=1kA,作用时间t1=0.2S;雷电流幅值I2=5kA,作用时间t2=4μS 分析比较 Q1/Q2 = I12Rt/ I22Rt = (12×0.2×106)/(52×4) = 2000 在同一电流通过中,10kV工频短路电流所产生的热量比5kA雷电流产生的热量大200倍。当工频短路电流为16KA时,其产生的热量将比5kA雷电流产生的热量大512000倍。因此,工频短路电流是引起架空裸线雷击瓷支柱绝缘子爆裂或断线的主要原因。 3. 常规的防雷措施效果分析 3.1 加装架空地线 因10kV线路绝缘强度较低,感应雷过电压或直击雷入地的雷电流很容易造成绝缘受反击闪络,而发生雷击瓷支柱绝缘子爆裂或断线事故。故架空地线仅能减少雷击瓷支柱绝缘子爆裂或断线事故,而未能防止雷击瓷支柱绝缘子爆裂或断线事故。 3.2 加装避雷器 受10kV绝缘子绝缘强度限制,雷电波不能向邻档运动,故不能防止雷击瓷支柱绝缘子爆裂或断线事故。除非每根电杆均加装避雷器,但这将影响配电网的可靠性。 4. 预防裸线雷击瓷支柱绝缘子爆裂或断线措施 通过雷击断线的原因分析,我们不难提出下述防止雷击断线的措施: 4.1 采用玻璃钢绝缘横担 玻璃钢绝缘横担具有机械强度高、绝缘性能好的优点。若将其用作支柱绝缘子横担(见图1),则可显著增加闪络路径,从而大幅度提高线路的耐雷水平,降低线路的建弧率而基本避免了雷击断线事故的发生。

控制回路断线

位置继电器除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ和HWJ必有一个带电,状态为1。如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。按照部颁技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严重的多)。这也是HWJ线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因(9661/RCS941的操作回路,HWJ负也单独引出装置,主要是为了配合开关的方便)。TWJ负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳),但常规设计上,一般也在端子排上直接同合闸回路并接。 装置产生的控制回路断线信号=TWJ常闭接点+HWJ常闭接点。无论是通讯还是硬接点输出的该信号,都加了3S的判断延时。主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。注意对主变各侧开关的控制回路断线,同上文所讲事故总信号采集一样,是通过测控装置(出厂设计一般是本侧后备保护的开入2)采集操作回路的硬接点输出。硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ和HWJ不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。 控制回路断线就是TWJ与HWJ两个常闭节点同时闭合就会发。也就是两个节点与的关系。主要用于监视控制回路是否完好。在开关节点转换的过程中也有可能会报出控制回路断线(只是短时报)。 4.双机切换功能测试: 1) 双机切换功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的双机切换测试内容进行验证性测试;检查切换过程发生的双机通讯中断信号、网络故障信号是否上送到调度。 2) 固定时间段15 分钟内,发生5 次切换闭锁功能测试。在15 分钟内,总控切换次数大于5 次时将会发生“双机切换次数达到限制值”告警信号,检查调度是否正确收到该信号。3) 雪崩功能测试。具体根据《NSC 总控双机切换功能测试报告》中的雪崩测试内容进行验证性测试;需要注意提醒用户将测试的信号点分别接在多个不同的装置上(例如10x3,即10 个装置每个装置接3 个测试信号点),并且所接的测试信号点都已经转发调度。 4) 双机切换过程信号不丢失测试。在双机切换的过程中发生大量雪崩信号,待切换完成后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。 5) 双通道切换过程信号不丢失测试。在发生雪崩时,切换调度的主备通道,待全部信号上送调度后,检查调度接收的SOE 记录个数是否与实际发生的个数一致。

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施正式版

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV 架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空

裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧;对于架空绝缘导线,在雷击过电压闪络时,瞬间电弧的电流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导线。但是,当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一杆、塔上)之间闪络而形成金属性短路通道,会引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增,此时,由于架空绝缘导线绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,高温弧根被固定在绝缘层的击穿点

10KV架空绝缘线路知识

10KV架空绝缘线路知识 摘要:该文叙述架空绝缘导线在lOkV配电线路中的应用,对架空绝缘导线性能、应用区域,以及设计、施工中应注意的问题进行分析,并对线路投资进行分析比较。 关键词:配电架空绝缘导线配电线路 随着配电网的飞速发展,供电区域被树木覆盖,严重的腐蚀、台风等诸多因素的影。控制回路断线、事故总信号原理

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* TWJ HWJ 控制回路断线 控制回路断线原理 控制回路断线信号是由跳位继电器(TWJ)常闭触点与合位继电器(HWJ)常闭触点串联构成的。 正常情况下,TWJ及HWJ其中一个励磁,一个失磁,故常闭触

点也将一个闭合,一个打开。当有什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,常闭触点同时闭合时,就会出现“控制回路断线”信号,开关将不能分闸或合闸。 引起控制回路断线信号的原因有: 1)控制电源熔丝熔断或空开跳开,TWJ、HWJ继电器同时失磁,控制回路断线信号报出。 2)跳合闸线圈损坏,回路不通。 3)断路器辅助接点DL出问题,同样引起外回路不通。 4)由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号(如弹簧未储能、气压低闭锁等),引起控制回路断线。 注意:出现控制回路断线信号,若开关处于分闸状态,表明合闸回路有问题,不能合闸;若开关处于合闸状态,表明分闸回路有问题,不能分闸。 必须指出:当开关在合闭状态,合闸回路的完整性被破坏时,或开关在跳闸状态,跳闸回路的完整性被破坏时,不能报出控制回路断线信号。 对开关进行分、合闸时,由于位置继电器的触点切换并不是完全同步的,如开关由分到合,TWJ的常闭触点已经闭合,而HWJ 的常闭触点还没有打开,中间一般会有几十个毫秒两者都闭合的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线,监控人员对开关进行遥控分、合闸时也时常会有控制回路断线发上来,但又马上复归的情况,就是因为位置继电器的触点切换不同步造成

的。 TWJ KKJ 事故总信号事故总信号原理 KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时启动KKJ的复归线

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施

编号:AQ-JS-02362 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 10kV架空绝缘导线雷击断线 的防护措施 Protection measures for 10 kV overhead insulated conductor broken by lightning

10kV架空绝缘导线雷击断线的防护 措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向

移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧;对于架空绝缘导线,在雷击过电压闪络时,瞬间电弧的电流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导线。但是,当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一杆、塔上)之间闪络而形成金属性短路通道,会引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增,此时,由于架空绝缘导线绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,高温弧根被固定在绝缘层的击穿点而在断路器动作之前烧断导线。由此可见,雷击过电压引起工频续流是导致架空绝缘导线雷击断线的主要原因。 二、防范措施 1.安装架空地线架空地线的作用,主要是将幅值很大的雷电过电压转化为电流,经很低的杆塔接地电阻排泄出去,从而大幅度降低雷电过电压,使导线得到保护。这在绝缘水平很高的110kV及以上电压等级送电线路是作为防雷的主要措施。10kV配电网绝缘水平较低,雷击架空地线后极容易造成反击闪络,仍然会发生工频续流烧断绝缘导线。而且根据统计,配电线路遭受直接雷击或绕击的概

HWJ TWJ控制回路断线

4.1 TWJ/HWJ(跳闸位置/合闸位置继电器)的作用 TWJ/HWJ主要作用是提供开关位置指示。HWJ并接于跳闸回路,该回路在开关跳圈之前串有断路器常开辅助触点。当开关在合位时,其常开辅助触点闭合,HWJ线圈带电,HWJ=1表明开关合位。TWJ一般并接于合闸回路,该回路在开关合圈之前串有断路器常闭辅助触点。当开关在分位时,其常闭辅助触点闭合,TWJ线圈带电,TWJ=1表明开关分位。注意:当开关在分位时,其实合闸线圈是带电的。TWJ为电压圈,线圈本身电阻就较大,加上回路上串的电阻,整体阻值约40K(测量控制正和TWJ负端)。因为国内开关跳合闸线圈为电流型,其阻值较小(常见的为50~200Ω)。虽然整个合闸回路是导通的,但因为控制回路电压大部分加在TWJ上,TWJ部分电阻很大,电流很小,不足以使合圈动作。TWJ线圈上串联的电阻,也是为了防止TWJ线圈击穿短路,导致合圈误动。当手动或遥控合闸时,合闸回路接通相当于直接将TWJ短接,电压直接加在合闸线圈上,使线圈动作。HWJ回路同此基本一致。断路器位置可以用合位也可以用跳位表示, 保护和监控习惯采用的位置信号略有不同:按照传统习惯,保护程序判断开关位置一般采用TWJ,比如备投装置需接入的开关位置都采用TWJ(断路器常闭触点)。远动监控方面一般都采用HWJ(断路器常开触点),如果只有TWJ,往往还要在数据库里取反。 4.2 断路器位置和HWJ的区别 我们从96XX系列装置里开关量状态显示菜单(/通讯信息表)里可以看到除了有TWJ和HWJ状态外,还有断路器状态。那么,这个断路器状态跟HWJ是否一样呢?其实并不完全一致。不论我们是采用TWJ还是HWJ来判断开关位置,都有一个一旦控制回路断线,就会导致位置判断错误的问题。比如开关在合位,此时HWJ=1;如果这时控制电源掉了,则HWJ失电,HWJ=0,就会错误判断为开关分开。为了避免这种情况发生,装置提供了“断路器位置”这个经过程序判断处理后的状态量。正常情况下,TWJ和HWJ状态是相反的,程序会判为状态有效,断路器状态和HWJ状态是一致的;当TWJ和HWJ全部为0或全部为1时,程序认为该状态变位为无效状态,断路器位置还是会保持原状态不变。大家可以做个试验,先让开关在合位,看开关量状态,HWJ和断路器位置都为1;再拔掉开关控制保险,此时HWJ=0,但断路器状态不变,仍为1。与这种情况相类似的,