美国SPX(斯必克)公司

斯必克冷却技术公司作为空冷系统设计、制造、施工和服务的世界领先者,已有长达 100 多年的历史,40 年以上的ACC 系统成功供货经验及全球 600 个以上ACC 项目,跻身于世界500强企业之一,是世界上直接空冷系统的主要生产供应商,并在许多工业领域的应用中积累了多年的成功经验。德国巴克-杜尔(Balcke-Durr) BDT和比利时哈蒙(Hamon)两个品牌在电力和其他工业领域享誉世界。在中国境内生产空冷器管束超过2万片,在中国空冷市场上的占有率约35%,在天津、张家口分别设有两个独资管束生产中心,另有空冷管束供货单位中国航天科工集团第六研究院红岗机械厂实业总公司。其中斯必克冷却技术(张家口)有限公司是张家口利税首户,主导产品是多排管和单排管空冷凝气器,2005年公司产值突破4.5亿元人民币,目前已具备年产量6.25万吨、产值10亿元的生产能力,到2010年计划产值达到24亿元。斯必克冷却技术(天津)有限公司于2003年成立,单排管空冷器制管,投资总额已有680万美元追加1920万美元,现有员工220人,天津经济开发区2006年度百强企业之一。600MW空冷机组中标项目:山西兆光发电(霍州二电厂)二期2×60万千瓦机组,达拉特电厂四期(北方联合电力鄂尔多斯发电厂比利时哈蒙)2×60万千瓦机组,龙山电厂一期2×60万千瓦机组,京隆丰镇电厂三期2×60万千瓦机组,岱海电厂二期2×60万千瓦机组,山西和信武乡一期2×60万千瓦机组(德国巴克杜尔)(三排管),大唐运城电厂2×60万千瓦机组,山西王曲一期2×60万千瓦机组(德国巴克杜尔),陕西府谷庙沟门电厂2×60万千瓦机组,上都电厂一(3.6亿)二期4×60万千瓦机组(德国巴克杜尔)(单排管)等。2006-06-09公司声称,在迄今国家批准建设已开标的54个空冷电厂项目中,斯必克公司中标27个,分别占项目总数和装机总容量的50%和70%。

德国GEA(基伊埃)公司

德国GEA公司系空冷技术的创始人,其技术一直处于世界领先地位,在世界空冷市场上的占有率超过60%,在中国空冷市场上的占有率约35%。GEA公司在中国生产基地中外合资

山西捷益热能设备有限公司,廊坊独资公司德国基伊埃电力冷却技术(中国)有限公司和巴蒂尼奥热能技术(常熟)有限公司。巴蒂尼奥热能技术(常熟)2007年正式投产,总投资1200万美元,主要生产用于炼油、天然气、石化和电力领域的空气冷却器、空冷凝水器,年产量1000多台,销售额超过2亿元人民币。廊坊德国基伊埃电力冷却技术(中国)有限公司主要生产空冷器主要部件单排管束,年销售额将达到7500万欧元。山西捷益热能设备有限公司是德国GEA公司和山西省电力公司、香港捷成洋行共同投资组建的合资经营企业,年产1.5套600MW或3套300MW电站配套的直接空冷凝汽器及间接空冷散热器,年产值1.5亿元。山西捷益1994年生产了中国首台2×200MW钢制间接空冷的空冷散热器,2002年为太原第二热电厂1×200MW机组制造了钢制间接空冷散热器,2003年为大唐云冈热电生产全国首台

2×200MW供热机组钢制直接空冷凝汽器,2004年为山西省交城县义望铁合金矸石发电有限责任公司设计制造1×12MW钢制直接空冷凝汽器。GEA600MW空冷机组中标项目:大同第二发电厂二期(单排管)2台,大唐内蒙托克托电厂三期(双排管)2台,锦界神木电厂一、二期电厂4台,河曲电厂2台,上安电厂2台,灵武电厂2台,韩城二电厂二期2×600MW,塔山坑口电厂2台直接空冷系统及山西阳城电厂二期2台间接空冷系统(匈牙利GEA-EGI

公司)等。

首航艾启威冷却技术(北京)有限公司

首航艾启威冷却技术(北京)有限公司是由北京首航波纹管制造有限公司

(https://www.wendangku.net/doc/bb1316798.html,/)和瑞士IHW联合设计集团共同投资的中外合资企业。2007年1月投资总额 1.5亿元人民币,占地86亩的单排管生产基地投产。该公司引进一条先进的钎焊炉和翅片机生产线,采用进口基管,选购进口的钳焊剂和铝带材,从而为生产高质量的翅片管奠定了硬件基础。乌拉山发电厂的空冷岛就是由瑞士IHW(艾启威)和哈尔滨空调有限公司联合设计的。中标项目:南庄煤炭集团煤矸石发电厂2×135MW项目直接空冷系统(ACC)总承包。

北京龙源冷却技术有限公司

北京龙源冷却技术有限公司股东方分别为国电电力(600795)全资子公司科技环保集团有限公司、京能集团北京国际电气工程有限责任公司、北京嘉铭环保工程有限公司。2007年1月空冷单排管散热器生产基地正式投产,年生产能力6台600MW空冷机组的管束。中标项目:山西襄垣煤矿诚丰电力2×50MW机组空冷系统设计,怀安热电厂2×300兆瓦空冷设备,京能集团漳山发电2×600MW机组空冷系统,大唐云冈热电(二期)2×300MW直接空冷系统。

哈尔滨空调股份有限公司

哈空调是中国唯一能够设计、制造整套高、中、低压空冷设备的专业化公司,石化空冷器在中国市场占有率50%以上;公司还是中国唯一能够对国际上广泛应用的各种电站用空冷器产品进行设计、制造和工程总包的专业公司,近年来已为国内外各大电厂提供了总装机容量近8000MW的电站空冷器产品,在中国空冷市场上的占有率约10%以上,产品性能达国际先进水平;同时,公司还可生产核电站大型成套空气处理机组,产品成功应用于秦山二期核电站、巴基斯坦恰西马核电站等。公司目前已形成480万千瓦双排管直接空冷、120万千瓦单排管直接空冷和360万千瓦间接空冷,石化空冷器2万吨生产能力。现有厂房可增加10条生产线。2006年末公司产值10亿,计划2010年产值达20亿。中标项目:中电投通辽三期(双排管)1×600MW,华能铜川电厂(单排管)2×600MW,中电投霍林河坑口电厂2×600MW,华电蒲城电厂2×600MW设计采购总承包,丰镇一期4×200MW,内蒙古华电卓资发电厂

4×200MW,北方联合电力乌拉山发电厂2×300MW ,内蒙古准大发电厂2×300MW,内蒙古锡林第二发电厂2×300MW,内蒙古乌斯太热电厂2×300MW,内蒙古霍林河发电厂2×300MW,内蒙古包头东河热电厂(包铝自备)2×300MW,山西左权晋能新能源热电厂,大唐多伦煤基烯烃项目2×100MW,腾龙芳烃80万吨/年对二甲苯项目。

山西申华电站设备有限公司(山西省定襄县暖风机厂)

原国家能源部、机电部定点生产冷却器的专业厂家。先后开发高科技产品14项,其中YFS-200型低噪音强迫油循环风冷却器获国家级新产品,DBF-7Q8、8Q8低噪音变压器用轴流

风机获国家级新产品、国家专利、1994中国专利新技术博览会优秀发明奖,YSL-120型强迫油循环水冷却器获省优秀新产品二等奖、省优质产品奖,YFS-250型强迫油循环风冷却器获省技术难题攻关奖、优秀新产品二等奖,YFS-315型强迫油循环风冷却器获省优秀新产品二等奖,KGQ矿用牵引整流器获省二轻技术进步三等奖,冷热水机组获山西省优秀新产品一等奖。2006年空冷凝汽器通过山西省经贸委组织的新产品投产鉴定,专家一致认为该产品科技含量高,各项性能指标居国内领先水平。中标项目:神华乌海煤焦化利民煤焦公司煤气发电项目2×6MW直接空冷凝汽器系统(金额912.668万元)。

兰州石油机械研究所

兰州石油机械研究所在国际上首次研发成功的表面蒸发式空冷器,已创产值4亿元。据不完全统计,他们已有600多台各种规格的表面蒸发式空冷器应用到国内外石油、化工、冶金、电力行业中。

江苏双良空调设备股份有限公司

江苏双良空调设备股份有限公司于2007年9月3日与河北国华定洲发电有限责任公司签署了关于向河北国华定洲发电厂二期工程2×660MW超临界火电机组提供直接空冷系统翅片管束的供货合同,合同总金额为18951万元,交货日期为2008年4月至9月。其他订单见公司公告。

为了证明公司的能力和水平,双良股份组装制造了10MW电站空冷凝汽器系统工业应用装置。2006年9月鉴定意见认为:10MW 电站空冷凝汽器系统工业应用装置是将自备电厂的抽气蒸汽降温减压后,通过大直径的排汽管道进入空冷平台上的空冷凝汽器,采用机械通风使冷空气流过空冷凝汽器,使蒸汽得到冷凝,以模拟实际工程中电站空冷凝汽器系统的装置。提供鉴定的装置应用了双良公司开发的专利技术,在装置进风口加装进风导流装置、装设导流防风装置、采用多排管空气抽气系统等,在国内外属首次应用,说明双良股份具备大型直接空冷电站空冷凝汽器系统的设计、制造能力。2006年 12月8日双良股份与山西省电力勘

测设计院签订联合投标的《空冷国产化战略合作协议》,山西院承诺在承接的电站空冷项目中将推荐采用双良股份的空冷系统管束。

首航IHW电站直接空冷技术打破国外垄断

首航IHW生产的我国国产大型电站直接空冷设备,在华润金能噔口项目公开招标中,成功中标,工程总装机容量66万千瓦,标志着我国在电站空冷技术上已达到国际先进水平,并打破了国外公司在此领域近70年的垄断局面,大大降低了国内电厂建设的投资成本。

电站直接空冷系统(空冷岛),由于具有环保、节能、节水等主要特点,电站空冷技术特别是直冷技术在国内外火力发电厂的建设中得到广泛应用。但自这项技术运用以来近70年,一直为GEA(德国基伊埃能源技术有限公司)和SPX(美国斯必克中国投资有限公司)两家所垄断。首航在各大电力公司的大力支持下,通过引进吸收和技术改造、不断自主创新,全面掌握了大型电站空冷系统的核心技术。

此次,由首航IHW设计制造的大型电站直接空冷设备在噔口电厂2×330MW的成功中标,标志着以首航艾启威冷却技术(北京)有限公司为代表的国内企业在此领域进入新的突破,能够独立承担大型电站直冷系统的设计和制造,产品达到国际先进水平,完全能够替代进口产品。

我公司首航IHW在2007年11月6日中标兴安科右中热电厂1×330MW空冷供热机组工程。工程总投资16.5亿元,

欢迎您到首航艾启威冷却技术北京有限公司考察指导。

宁夏灵武电厂二期2×1000MW工程空冷机组

60-TB359-02-A03-17 宁夏灵武电厂二期2×1000MW工程勘察设计投标阶段 第2卷第3分卷第17册 空冷系统设计、布置方案 研究专题报告 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 2007年5月西安

宁夏灵武电厂二期2×1000MW工程 勘察设计投标阶段 投标文件总目录 第1卷商务部分 第2卷技术部分 第1分卷工程技术方案说明及投资概算第1册工程技术方案说明 第2册投资概算 第2分卷技术部分附图 第3分卷专题报告 第4分卷其它文件和资料

宁夏灵武电厂二期2×1000MW工程 勘察设计投标阶段 第2卷第3分卷专题报告目录 第 1 册主厂房布置专题报告60-TB359-02-A03-01 第 2 册高温高压管道专题报告60-TB359-02-A03-02 第 3 册高压加热器配置专题报告60-TB359-02-A03-03 第 4 册给水泵配置专题报告60-TB359-02-A03-04 第 5 册汽轮机旁路系统专题报告60-TB359-02-A03-05 第 6 册热力系统优化专题报告60-TB359-02-A03-06 第 7 册主机选型专题报告60-TB359-02-A03-07 第 8 册烟风系统及辅助设备型式专题报告60-TB359-02-A03-08 第 9 册引风机动、静叶可调方案比较专题报告60-TB359-02-A03-09 第10册等离子点火专题报告60-TB359-02-A03-10 第11册烟气脱硝系统论证专题报告60-TB359-02-A03-11 第12册输煤系统方案优化及主要设备选择专题报告60-TB359-02-A03-12 第13册除渣系统方案选择专题报告60-TB359-02-A03-13 第14册石子煤系统方案选择专题报告60-TB359-02-A03-14 第15册凝结水精处理方案专题报告60-TB359-02-A03-15 第16册主机背压选择专题报告60-TB359-02-A03-16 第17册空冷系统设计、布置方案研究专题报告60-TB359-02-A03-17 第18册全厂水量平衡及节水措施专题报告60-TB359-02-A03-18 第19册辅机及汽动给水泵冷却方式研究专题报告60-TB359-02-A03-19 第20册主厂房通风方案论证专题报告60-TB359-02-A03-20 第21册屋顶式空调机在电厂集控室空调中的应用60-TB359-02-A03-21 第22册运煤系统除尘设备的优化选择60-TB359-02-A03-22 第23册发电机出口安装断路器及起/备电源引接专题报告60-TB359-02-A03-23 第24册750kV接线方案、设备选型及布置专题报告60-TB359-02-A03-24 第25册1000MW机组主变选型及A排外布置优化专题报告60-TB359-02-A03-25

空冷系统简介

1 空冷系统简介 1.1 空冷技术方案介绍 在火力发电厂中采用的空冷系统形式有:直接空冷系统、混凝式间接空冷系统、表凝式间接空冷系统。直接空冷系统是将汽轮机排汽由管道送入称之为空冷凝汽器的钢制散热器中,直接由空气冷却。混凝式空冷系统由于有水轮机和喷射式凝汽器等系统设备,设备多系统复杂,使得整套系统实行自动控制较难;而表凝式间接空冷系统与常规的湿冷系统比较接近,也是通过两次换热,以循环冷却水作为中间冷却介质,循环冷却水由水泵加压后,进入凝汽器冷却汽轮机排汽,热水进入自然通风冷却塔由空气冷却。表凝式间接空冷系统与湿冷系统不同之处是在冷却塔内(外)布置着钢(铝)制散热器,热水与空气不接触,进行表面对流散热。 1.1.1 直接空冷系统 直接空冷系统主要由排汽装置、大排汽管道(包括大直径膨胀节、大口径蝶阀等)、钢制空冷凝汽器、风机组(包括轴流风机、电动机、减速机、变频器等)、凝结水系统、抽真空系统(包括水环式真空泵)、清洗系统等设备构成。空冷凝汽器布置在汽机房A列外的高架空冷平台上。 直接空冷系统是将汽轮机排出的乏汽,通过排汽管道引入钢制空冷凝汽器中,由环境空气直接将其冷却为凝结水,多采用机械通风方式。其特点是:设备较少,系统简单,调节灵活,占地少,防冻性能好,冷却效率高;直接空冷受环境风的影响较大,运行费用较高,煤耗较大,风机群产生一定噪声污染,厂用电较高。 1.1.2 表凝式间接空冷系统 表凝式间接空冷系统是指汽轮机排汽以水为中间介质,将排汽与空气之间的热交换分两次进行:一次为蒸汽与冷却水之间在表面式凝汽器中换热;一次为冷却水和空气在空冷塔里换热。该系统主要由表面式凝汽器与空冷塔构成,采用自然通风方式。 表凝式间接空冷与直接空冷相比,其特点是: 冬季运行背压较低,所以煤耗较低;由于采用了表面式凝汽器,循环冷却水和凝结水分成两个独立系统,其水质可按各自的水质标准和要求进行处理,使水处理系统简单、便于操作;表凝式间接空冷塔基本无噪声,满足环保要求;空冷塔占地大,冬季运行防冻性能较差。 1.1.3 混凝式间接空冷系统 典型的混凝式间接空冷系统组成:主要由混合式(喷射式)凝汽器、全铝制的福哥型冷却三角散热器(带百叶窗)、(预热/尖峰冷却器)、自然通风冷却塔、循环水泵组、循环水管路、回收水能的水轮发电机组、贮水箱、充水泵组、

直接空冷系统介绍

直接空冷凝器器系统介绍 一、系统简介 直接空冷凝汽器系统(英文Air Cooled Condenser System,缩写为ACC)是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换。所需冷却空气,通常由机械通风方式供应。直接空冷的凝汽设备称为空冷凝汽器,这种空冷系统的优点是设备少,系统简单,基建投资较少,占地少,空气量的调节灵活。该系统一般与高背压汽轮机配套。这种系统的缺点是运行时粗大的排汽管道密封困难,维持排汽管内的真空困难,启动时为造成真空需要的时间较长,机组效率低,一次能源消耗大。 二、系统构成概述 1、概述 通常ACCS一般主要由以下几部分构成: ?排汽管道和配汽管道 ?翅片管换热器 ?支撑结构和平台 ?风扇及其驱动装置 ?抽真空系统 ?排水和凝结水系统 ?控制和仪表系统 2、冷凝过程 空气冷却器一般采用屋顶结构(或称A型框架结构)。 来自汽轮机的尾汽通过排汽管道和配汽管道输送到翅片管换热器。配汽管道连接到汽轮机的排汽管道和位于上部的翅片管换热器。蒸汽被直接送入换热器的翅片管道内。蒸汽携带的热能由经过换热器翅片表面的冷却空气带走,冷却空气是由置于管束下面的轴流风机驱动的。 换热器一般采用KD布置方式,即顺流冷凝-反流冷凝的布置方式。

70%到80%的蒸汽在通过由上部的配汽管道到顺流冷凝的换热器中被冷凝成凝结水,凝结水流到底部的蒸汽/凝结水联箱中。顺流管束称为冷凝管束或称K 管束。 其余的蒸汽在成为D管束的反流管束中被冷凝,蒸汽是由蒸汽/凝结水联箱向上流动的,而凝结水由冷凝的位置向下流到蒸汽/凝结水联箱中并被排出。 这种KD形式的布置方式确保了在任何区域内蒸汽都与凝结水有直接接触,因此将保持凝结水的水温与蒸汽温度相同,从而避免了凝结水的过冷、溶氧和冻害。 从汽轮机到凝结水箱的整个系统都是在真空状态下。由于采用全焊接结构,从而保证整个系统的气密性。由于在与汽轮机连接的法兰处不可避免地会有空气漏进冷凝系统中,为了保持系统地真空,在反流管束的上端未冷凝的蒸汽和空气的混合物将被抽出。通过在上端部位的过冷冷却,使不可冷凝蒸汽的汽量被减小了。 反流(D)部分的设计应保证在任何运行条件下,不会在顺流(K)部分造成完全冷凝,以避免过冷和溶氧以及冻害的危险。 在不同热容量和环境温度下,通过调节空气流量的变化来控制汽轮机尾气的排汽压力。 3、换热器 热浸锌翅片管具有从管子到翅片良好的导热性能。这是由于在翅片根部和管子的间隙被充满锌而具有毛细总用。 由于钢制管子和钢制翅片是同种材质,从而避免热应力的产生,而热应力对热传导不利。 由于翅片管束必须承受极大的阻力,它们必须具有很高的强度。钢制翅片可以抵抗典型的机械冲击,比如冰雹、清洗设备的高压水(200bar),或维护工人的体重。在运输和安装过程中不易损坏。由于钢制翅片管束具有较短的深度,因此更能适宜清洗设备的高压水的冲击。 而且,热浸锌翅片管具有良好的防腐性能和长达超过25年的使用寿命。4、支撑结构和平台 根据实际经验,屋顶型结构的空气冷凝器具有可靠的凝结水排水功能并且减少了占地面积。

空冷技术的发展及应用

空冷技术的发展及应用 班级:动本0719 学号:0742021934 姓名:高晓刚

空冷技术的发展及应用 随着工农业生产的发展,许多城市及地区相继出现生产与生活用水日益紧张的局面,水已成为制约国民经济发展的主要因素之一。内蒙古、山西等北方地区是我国的能源基地,蕴藏着丰富的煤炭资源,可为大火力发电厂提供充足的燃料,同时又是水资源最为缺乏的地区。在这种状况下,直接空冷技术的应用在很大程度上解决了这些地区“富煤缺水”的难题。 1.1湿式冷却方式 湿式冷却方式分直流冷却和冷却塔2种。湿式直流冷却一般是从江、河、湖、海等天然水体中汲取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气。 1.2干式冷却方式 在缺水地区,补充因在冷却过程中损失的水非常困难,采用空气冷却的方式能很好地解决这一问题。空气冷却过程中,空气与水(或排汽)的热交换,是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水(或排汽)的热量传输给散热器外流动的空气。当前,用于发电厂的空冷系统主要有3种,即直接空冷系统、带表面式凝汽器的间接空冷系统(哈蒙式空冷系统)和带喷射式(混合式)凝汽器的间接空冷系统(海勒式空冷系统)。直接空冷就是利用空气直接冷凝从汽轮机的排气,空气与排气通过散热器进行热交换。海勒式间接空冷系统主要由喷射式凝汽器和装有福哥型散热器的空冷塔构成,系统中的高纯度中性水进入凝汽器直接与凝汽器排汽混合并将加热后的冷凝水绝大部分送至空冷散热器,经过换热后的冷却水再送至喷射式凝汽器进行下一个循环。极少一部分中性水经过精处理后送回锅炉与汽机的水循环系统。哈蒙式间接空冷系统又称带表面式凝汽器的间接空冷系统,在该系统中冷却水与锅炉给水是分开的,这样就保证了锅炉给水水质。哈蒙式空冷系统由表面式凝汽器与空冷塔组成,系统与常规的湿冷系统非常相似。据统计目前世界上空冷系统的装机容量中,直接空冷系统约占43%,表面式凝汽器间接空冷系统约占24%,混合式凝汽器间接空冷系统约占33%。 2直接空冷系统的工作原理 汽轮机排汽在空冷凝汽器中被空气冷却而凝结成水,排汽与空气之间的热交换是在表面式空冷凝汽器内完成。在直接空冷换热过程中,利用散热器翅片管外侧流过的冷空气,将凝汽器中从处于真空状态下的汽轮机排出的热介质饱和蒸汽冷凝,最后冷凝后的凝结水经处理后送回锅炉。 3直接空冷凝汽器的发展现状 直接空冷技术的发展主要是围绕直接空冷凝汽器管束进行的。空冷凝汽器是空冷机组冷端的主要部分,汽轮机排汽将几乎全部在凝汽器中冷凝成冷凝水。汽轮机排出的蒸汽在凝汽器翅片管束内流动,空气在凝汽器翅片管外流动对蒸汽直接冷却。从提高冷却效率角度出发,一般在管束下面装有风扇机组进行强制通风或将管束建在自然通风塔内,在现有运行的机组中,强制通风方式由于其可调控性能较好等优点而广泛应用。直接空冷凝汽器由于特点突出,已经逐渐在世界各国进行技术研究并逐步推广应用。由于间接空冷凝汽器系统相对于直接空冷凝汽器系统设备多、造价高、维修量大、运行难度大且可靠性较差,所以它将只是水冷凝汽器系统和直接空冷凝汽器系统之间的一个过渡,直接空冷凝汽器将是今后

空冷机组简介

概述 此节简单描述了GEA 公司的机械通风空气冷凝器即通常所称的空气冷凝器或ACC 。 GEA 公司的空气冷凝器由下列部件构成: ? 排气管道 (1) 和 配汽管道 (2) ? 翅片管换热器 (3) ? 支撑结构和平台 (4) ? 风扇及其驱动装置 ? 抽真空系统 (5) ? 排水和凝结水系统 (6) ? 控制系统和仪表 2 3 1 4 4 6 6 6 5 5 冷凝过程 GEA 公司的空气冷凝器将采用屋顶结构(或称A 型框架结构)。 来自汽轮机的尾气通过排汽管道和配汽管道输送到翅片管换热器。配汽管道连接到汽轮机的排汽管道和位于上部的翅片管换热器。蒸汽被直接送入换热器的翅片管道内。蒸汽携带的热能由经过换热器翅片表面的冷却空气带走,冷却空气是由置于管束下面的轴流风机驱动的。 换热器采用GEA 公司发明的KD 布置方式,即顺流冷凝-反流冷凝的布置方式。 70%到80%的蒸汽在通过由上部的配汽管道到顺流冷凝的换热器中被冷凝成凝结水,凝结水流到底部的蒸汽/凝结水联箱中。顺流管束称为冷凝管束或称K 管束。 其余的蒸汽在称为D 管束的反流管束中被冷凝,蒸汽是由蒸汽/凝结水联箱向上流动的,而凝结水由冷凝的位置向下流到蒸汽/凝结水联箱中并被排出。 这种KD 形式的布置方式确保了在任何区域内蒸汽都与凝结水有直接的接触,因此将保持凝结水的水温与蒸汽温度相同,从而避免了凝结水的过冷、溶氧和冻害。 从汽轮机到凝结水箱的整个系统都是在真空状态下。由于采用全焊接结构,从而保证整个系统的气密性。由于在与汽轮机连接的法兰处不可避免地会有空气漏进冷凝系统中,为了保持系统的真空,在反流管束的上端未冷凝的蒸汽和空气的混合物将被抽出。通过在上端部位的过冷冷却,使不可冷凝蒸汽的汽量被减小了。 反流(D )部分的设计应保证在任何运行条件下,不会在顺流(K )部分造成完全冷凝,以避免过冷和溶氧以及冻害的危险。 在不同热容量和环境温度下,通过调节空气流量的变化来控制汽轮机尾气的排汽压力。

直接空冷系统研究现状与发展前景

直接空冷系统研究现状与发展前景 摘要:随着我国经济技术的不断发展,人们的生活水平日益提高,也加快了许多行业的提升。在中国北方地区富煤缺水,因此,大型火力发电厂多采用直接空冷技术。从直接空冷系统的 研究现状、直接空冷技术研究方法以及该技术有待解决的关键问题等方面进行论述,并对发 展前景进行预测。 关键词:直接空冷系统;研究现状;发展前景 引言 直接空冷系统是指汽轮机排汽在空冷凝汽器中被空气冷却而凝结成水,排汽与空气之间的交 换是在表面式空冷凝汽器内完成的。在直接空冷系统的整个换热过程中,空冷翅片管内部流 过的是蒸汽,外侧流过的是冷空气,蒸汽被冷却凝结成水,汇集到排气装置,经凝泵、给水 泵等升压后送回锅炉。电厂直接空冷技术应用已有几十年的历史,现就空冷系统现状运行中 存在的几个问题进行分析总结,并阐述应对措施。 1直接空冷系统研究的重要性 国内应用空冷系统的电厂大多位于西北、华北等地区,该系统耗水少的优点得到了社会的认可,但是由于自身空气热比容小,导致空冷机组存在运行背压高、能耗大、效率低等一些问题,尤其在夏季温度较高时,严重时会导致汽轮机的背压超过安全运行标准,迫使机组降负 荷运行。在冬季,汽轮机排汽热量损失对于低品位的采暖供热而言则具有积极作用,应充分 利用机组乏汽余热提高机组循环热效率。目前,电厂针对空冷系统节能降耗改造比较多,其中 又分为直接空冷系统和间接空冷系统两个方面,直接空冷系统节能改造可分为直接空冷尖峰 冷却改造和供热改造两部分。前者以解决空冷机组夏季运行背压高、能耗大、效率低等一些 问题为目的;后者则是利用冬季机组排汽的热量来满足扩大供热的需求,充分再利用余热, 从而提高机组的热效率。 2直接空冷系统研究现状 2.1直接空冷凝汽器研究 对于直接空冷系统,核心构件是空冷凝汽器。提高凝汽器的冷却效果有利于机组安全、经济 运行。针对此,很多学者对直接空冷凝汽器传热性能进行了研究。国内外学者通过实验和数 值模拟研究了多种因素对直接空冷凝汽器传热性能的影响。环境温度升高或排气量增大都会 导致排汽压力升高,不同环境温度、排汽热负荷下凝汽器存在最佳真空。通过实验可以研究 直接空冷凝汽器传热特性,得到翅片侧Nu随Re的变化曲线及传热系数实验关联式。建立数 学模型可以分析不同环境条件下空冷凝汽器传热性能,得到主要运行参数与空气温度、空气 流速之间的关系。凝汽器积灰会导致传热系数降低,排汽压力升高,影响传热性能,需要定 期投运吹扫系统。利用CFD技术计算研究直接空冷凝汽器干式吹扫系统喷嘴结构特性,得出 最佳吹扫收缩角为40°,喷嘴圆柱长度越短,则流动变化越剧烈,喷嘴圆柱直径增大,则吹 扫能力增强。杨立军等对比研究以凝结蒸汽量和以凝汽器压力作为性能考核标准的区别,指 出仅考核凝汽器传热能力会导致传热面积过大,系统投资增加,提出以传热系数保证值作为 直接空冷凝汽器性能考核的补充指标。 2.2轴流风机研究 直接空冷系统采用轴流风机强制通风散热,多台风机同时工作存在集群效应。风机的运行状 况会引起机组背压波动,由结构、环境风、其他风机引起的进口空气流场变形可能导致风机 性能和容积效率显著降低、风机叶片振动,空气质量流速减少影响空冷凝汽器的冷却效果。 对此国内外学者对空冷岛大直径轴流风机做了大量研究。

火力发电厂的直接空冷系统运行导则

【火力发电厂直接空冷系统运行导则】二次修改稿 目录 1 围 (2) 2 规性引用文件 (2) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 直接空冷系统的启动与停运................................................................... 错误!未定义书签。 6 直接空冷系统的运行与试验 (6) 7直接空冷系统故障诊断............................................................................. 错误!未定义书签。附录A 600MW空冷机组背压运行限制曲线示例 .. (20) 附录B 汽轮机组空冷系统最小热负荷表 (22) 附录C 蒸汽压力与饱和温度对照表 (23)

(正文) 1 围 1.1本导则规定了火力发电厂直接空冷系统运行的一般性原则及要求。 1.2本导则适用于新建、改(扩)建和运行的直接空冷机组。 2 规性引用文件 下列文件对于本导则的引用是必要的。凡是注日期的引用文件,其仅注日期的版本适用于本导则;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本导则。 GB3095-2012 环境空气质量标准 GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 50660-2011 大中型火力发电厂设计规 DL/T552-1995 火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法 DL/T244-2012 直接空冷系统性能试验规程 DL/T245-2012 发电厂直接空冷凝汽器单排管管束 DL/T 932-2005 凝汽器与真空系统运行维护导则 VG DL/T 1052-2007 节能技术监督导则

电厂空冷技术论文

目录 摘要 第一章发电厂空冷系统的方式 1.1 海勒式间接空冷系统‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 1.2 哈蒙式间接空冷系统‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 1.3 直接空冷系统‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 第二章空冷技术在发电厂的应用场合及技术经济特性 2.1 空冷技术的应用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 2.2 空冷技术的经济特性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 第三章发电厂空冷技术的应用概况及发展趋势 3.1 发电厂空冷与环境…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 3.2 国内外空冷技术的发展概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 3.3 空冷技术的发展趋势‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 参考文献

摘要 目前我国火力发电厂多采用水冷技术,面对越来越紧迫的水资源缺乏问题,火力发电行业的发展受到极大挑战,而空气冷却相比普通湿冷塔技术可以节水大约2/3。文章介绍目前在国外许多大型火电机组项目中采用的各种类型的空气冷却技术及我国火力发电行业采用空气冷却技术的历史和发展现状为了推广空冷技术在电厂的应用,特做此设计以供大家参考。

第一章发电厂空冷系统的方式 发电厂空冷技术从提出到现在约有50年的历史,并在国际上有了迅速发展,目前已出现单机容量686MW的空冷机组。在干旱地区,空冷技术发展尤为迅速,并出现了多种类型,如直接空冷、干湿联合冷却机组等。发电厂空冷技术已成为当前发电厂建设中的一个热门课题。 当前用于发电厂的空冷系统主要有三种,即直接空冷、表面式凝汽器间接空冷系统和混合式凝汽器间接空冷系统。直接空冷多采用机械通风方式,20世纪90年代以来,比利时哈蒙—鲁姆斯公司提出采用自然通风,两种间接空冷多采用自然通风。 第一节海勒式间接空冷系统 混合式凝汽器间接空冷系统又称海勒式间接空冷系统,其发电厂如图所示。 1—锅炉; 2—过热器; 3—汽轮机; 4—喷射式凝汽器; 5—凝结水泵;6—凝结水精处理装置; 7—凝结水升压泵; 8—低压加热器; 9—除氧器;10—给水泵; 11—高压加热器; 12—冷却水循环泵; 13—调压水轮机;14—全铝制散热器; 15—空冷塔; 16—旁路节流阀; 17—发电机 该系统由喷射式凝汽器和装有福哥型散热器的空冷塔构成。系统中的冷却水都是高纯度的中性水。中性冷却水进入凝汽器直接与汽轮机排汽混合并将其冷凝。受热后的冷却水绝大部分由冷却水循环泵送至空冷塔散热器,经与空气对流换热冷却后通过调压水轮机将冷却水再送至喷射式凝汽器进入下一个循环。 海勒式间接空冷系统的优点:①以微正压的低压水系统运行,较易掌握,可与中背压汽轮机配套;②冷却系统消耗动力低,厂用电耗少,占地面积中等。缺点是:①铝制空冷散热器耐冲洗,耐抗冻性能差;②空冷散热器在塔外布置易受大风影响其带负荷能力;③设备系统复杂。

空冷型发电机组简介

空冷型发电机组简介 更新日期:2011-09-13 14:19:34 点击:105 1.发电机组空冷系统 1.1 空冷系统的单机容量 目前国内外电站空冷是二大类:一是间接空气冷却系统,二是直接空气冷却系统。其中间接空气冷却系统又分为混合式空气冷却系统和表面式空气冷却系统。世界上第一台1500KW直接空冷发电机组,于1938年在德国一个坑口电站投运,已有60多年的历史,几个典型空冷机组是:1958年意大利空冷电站2X36MW 机组投运、1968年西班牙160MW电站空冷机组投运、1978年美国怀俄明州Wodok 电站365MW空冷机组投运、1987年南非Matimba电站6X665MW直接空冷机组投运。当今采用表面式冷凝器间接空冷系统的最大单机容量为南非肯达尔电站 6X686MW;采用混合式凝汽器间接空冷系统的最大单机容量为300MW级,目前在伊朗投运的325MW(哈尔滨空调股份有限公司供货)运行良好。全世界空冷机组的装机容量中,直接空冷机组的装机容量占60%,间接空冷机组约占40%。 1.2 直接空冷系统的特点 无论是直接空冷,还是间接空冷电厂,经过几十年的运行实践,证明均是可*的。但不排除空冷系统在运行中,存在种种原因引发的问题,如严寒、酷暑、大风、系统设计不够合理、运行管理不当等。 这些问题有的已得到解决,从国内已投运的200MW空冷机组运行实践证明了这一点。 从运行电站空冷系统比较,直接空冷系统具有主要特点: (1)背压高; (2)由于强制通风的风机,使电耗大; (3)强制通风的风机产生噪声大; (4)钢平台占地,要比钢筋混凝土塔为小; (5)效益要比间接冷却系统大30%左右,散热面积要比间冷少30%左右; (6)造价相比经济。||| 2.直接空冷系统的组成和范围 2.1 直接空冷系统的热力系统 直接空冷系统,即汽轮机排汽直接进入空冷凝汽器,其冷凝水由凝结水泵排入汽轮机组的回热系统。 2.2 直接空冷系统的组成和范围 自汽轮机低压缸排汽口至凝结水泵入口范围内的设备和管道,主要包括: (1)汽轮机低压缸排汽管道; (2)空冷凝汽器管束; (3)凝结水系统;

十二五规划16大煤电基地空冷机组项目

“十二五”期间,将重点开发山西(晋北、晋中和晋东),内蒙古准格尔、鄂尔多斯、锡盟、呼盟和霍林河,新疆哈密、准东和伊犁,陕西陕北和彬长,宁夏宁东,甘肃陇东,黑龙江宝清,安徽淮南,贵州等共16个大型煤电基地,其他地区不再布局新的电源点。十二五能源规划有两个主要特征。一是能源开发重点西移,支持新疆经济加快发展,新疆煤炭开发成为重头戏;山西全省作为大型基地以配合山西综合配套改革试验区建设。二是“16个大型煤电基地”取代十一五规划的“13个大型煤炭基地”,大型煤电一体化发展战略确立,大型煤电基地成为电力主要来源。其中前13个大型煤电基地的新建电站都明确规定必须采用空冷技术。 1.神东基地 包括神东、万利、准格尔、包头、乌海、府谷六个矿区。在国家十二五规划的十六个国家大型煤电基地中,神东煤炭基地被缩小为鄂尔多斯煤电基地,而准格尔矿区虽为鄂尔多斯盆地一部分且属于鄂尔多斯市辖区,仍被单列出来,这可能与准格尔旗的水资源优势有关。准格尔旗地域辽阔,资源富集。煤炭探明储量544亿吨,远景储量1000亿吨,且地质构造简单、埋藏浅、煤炭厚、低瓦斯、易开采,发热量均在6000大卡/千克以上,为优质的动力煤和化工煤。该旗年降水总量30亿立方米,黄河年过水量248亿立方米,国家批准黄河用水指标2亿立方米,属轻度缺水地区。国家规定火电机组采用空冷技术。 准格尔国家大型煤电基地及辐射区托克托拟在建火电项目如下。项目进度略。 华能北方内蒙华电准格尔魏家峁电厂7320MW机组二期2×1000MW超临界间接空冷机组,一期2×660MW超临界间接空冷机组在建。华能北方准格尔黑岱沟坑口电厂8×600MW空冷机组一期2×1000MW空冷机组。华能北方准兴坑口电厂一期2×600MW。华电湖北能源准格尔十二连城电厂4×660MW超临界空冷机组。华电准格尔大路煤矸石电厂4×300MW 机组一期2×300MW直接空冷供热机组。北能准格尔酸刺沟电厂三期4×1000MW超超临界燃煤空冷机组二期2×600MW矸石电厂空冷机组,一期矸石电厂2×300MW直接空冷机组已投运。北能准格尔大路电厂8×300MW一期2×300MW空冷机组。国电准格尔旗长滩8×600MW空冷机组一期2×600MW超临界空冷机组。国电蒙能准格尔大饭铺电厂4×300MW+2×600MW+2×1000MW机组一期2×300MW空冷机组已投产。国电蒙能准格尔友谊电厂2×660MW超临界直接空冷机组。神华准能煤矸石电厂二期2×300MW空冷机组在建。珠江投资准格尔朱家坪电厂6×600MW空冷机组一期2×600MW超临界直接空冷机组。大唐北能托克托电厂五期2×600MW超临界空冷机组,三,四期4×600MW空冷机组在役。大唐国际准格尔铝硅钛项目动力车间2×300MW空冷机组。 2.蒙东(东北)基地含有东北阜新、铁法、沈阳、抚顺、鸡西、七台河、双鸭山、鹤岗8个矿区。在国家十二五规划的十六个国家大型煤电基地中,仅有双鸭山市的宝清矿区位列其中。宝清县位于著名的北大荒腹地,是国家级生态示范区。宝清矿区储量在数千万吨以上的大煤田10个,煤炭储量86亿吨,以褐煤为主,是东北地区硕果仅存的未被充分开发的大矿区。宝清煤电基地所处的挠力河流域属于工程性缺水地区,工业用水需要修建水库解决。尽管挠力河流域现有大中型水库4座,近远期规划水源工程5座,但水资源供给能力尚难满足这一地区煤电基地建设发展的需要。 宝清国家大型煤电基地拟在建火电项目如下。项目进度略。国家尚未明确该基地火电机组的冷却方式。 鲁能宝清朝阳矿区发电厂一期2×600MW超临界湿冷机组,二期4×1000MW机组。鲁能宝清七星河南矿区二区电厂4×1000MW机组;鲁能宝清大和镇矿区电厂4×1000MW机组。

空冷凝汽器工作原理

空冷凝汽器工作原理 1 凝汽器冷却方式: 1.1湿式冷却方式湿式冷却方式分直流冷却和冷却塔2种。 湿式直流冷却一般是从江、河、湖、海等天然水体中汲取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海。 当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气。 1.2干式冷却方式在缺水地区,补充因在冷却过程中损失的水非常困难,采用空气冷却的方式能很好地解决这一问题。 哈蒙式间接空冷系统又称带表面式凝汽器的间接空冷系统,在该系统中冷却水与锅炉给水是分开,这样就保证了锅炉给水水质。 3直接空冷凝汽器的发展现状 3.1直接空冷凝汽器的作用直接空冷技术的发展主要是围绕直接空冷凝汽器管束进行的。由于间接空冷凝汽器系统相对于直接空冷凝汽器系统设备多、造价高、维修量大、运行难度大且可靠性较差,所以它将只是水冷凝汽器系统和直接空冷凝汽器系统之间的一个过渡,直接空冷凝汽器将是今后电厂冷却系统发展的重要方向。 3.2直接空冷凝汽器的发展现状电厂空冷凝汽器技术的开发应用已有几十年的历史。德国早在1939年就建成了采用空气冷却的发电机组。1950年匈牙利的海勒教授首次提出电站间接空冷技术,电站空冷技术发展到现在已经经历了由不成熟到成熟的发展过程。空冷系统的翅片管散热器按材料分有:铝管铝翅、钢管铝翅以及钢管钢翅3种。按结构分,现在空冷系统普遍采用的有4种:圆形铝管镶铝翅片、热浸锌椭圆钢管套矩形翅片、大直径热浸锌椭圆钢

直接空冷系统技术要求规范书

直接空冷系统技术规书 项目名称:。。。。。能源1×75t/h中温中压尾气锅炉+1×12MW汽轮发电机项目 需方:。。。。。热电厂 设计单位: 。。。。。设计工程有限责任公司 使用方: 。。。。。热电厂 投标方: 2017年2月16日

目录 一.总则 二.设备的运行条件 三.设备规 四.技术要求 五.供货围 六.设计、制造、验收标准 七. 监造 八. 技术资料要求 九.技术服务联络方式

一. 总则 1.1 本规书的使用围,仅限于。。。。。能源1×75t/h中温中压尾气锅炉+1× 12MW汽轮发电机项目,本期工程共安装1台中温中压75t/h的炭黑尾气锅炉及1台12MW空冷抽凝式汽轮发电机组,汽轮机排汽冷凝系统采用直接空冷系统。它包括本体、附属部件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规书提出的是最低限度的技术要求,并没有对所有技术细节作出规定, 也未具体引述有关标准和规的条文。投标方应保证提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果需方有除本规书以外的特殊要求,应以书面形式提出,并对每一点 都作详细说明,载于本规书之后。 1.4 如投标方没有以书面对本规书的条文提出异议。那么需方可以认为投标 方提出的产品完全满足本规书的要求。 1.5 本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 二. 设备的运行条件 2.1直接空冷系统的安装位置:主厂房汽机间尾部,架空于道路上,单排室外布置。 2.2设备运行环境条件 大气压力:年平均气压904.8 mbar 相对湿度:年平均52 %

年平均气温:19℃ 绝对最高温度45.5 ℃ 绝对最低温度-19.9 ℃ 风速及风向:年平均风速 2.3 m/s, 主导风向: 年平均降雨量501.6 mm 最大积雪深度150mm 最大冻土深度610 mm 地震烈度:7度 三. 设备规 3.1 设备名称:直接空冷系统岛 3.2数量:1套, 3.3设计和运行条件 汽轮发电机组参数:(由买方提供) 汽轮机排汽背压:15kPa 汽轮发电机组额定功率:12MW 汽轮机排汽量:68t/h 排汽焓:2598kJ/kg 额定排汽温度:54℃ 四、技术要求

国内外直接空冷系统的发展及现状

国内外直接空冷系统的发展及现状 近年来,国内外发电厂空冷技术得到飞速发展,成果显著。为了加强对空冷技术的了解与利用,文章主要从空冷系统概述、国内外直接空冷系统的发展状况、直接空冷系统的现状、电站空冷技术的前景及展望四方面对国内外直接空冷系统的发展及现状进行论述,以供参考。 标签:直接空冷系统;定义;发展;现状 前言 近年来,随着经济的发展,国内直接空冷电站发展空前迅速,空冷技术受到广大的关注。距今为止,电厂空冷技术的提出已有60余年的历史,在这期间,空冷技术逐渐发展壮大,技术由不成熟到成熟,应用地区由小到大,其发展前景越来越广阔。并且在今后,空冷技术将会得到更广阔的发展空间。 1 空冷系统概述 1.1 空冷系统定义 所谓的空冷系统,又称干冷系统,是指汽轮机的冷却系统以空气为冷却介质。整个系统具有密闭循环、节水效果明显等特点,是一种较理想的节水技术。 1.2 空冷系统种类 目前,国内外空冷系统主要有3种,分别是:直接空冷系统;间接空冷系统分为两种,其中一种是带有表面式凝汽器,又称哈蒙系统;另一种是带喷射式(混合式)凝汽器,又称海勒系统。 1.3 空冷系统作用 火力发电产的建设须具备燃料和水两大丰富资源的条件,但是一些地区虽然燃料丰富,却极其缺水,如伊朗、沙特、南非、我国的“三北”地区等。这极大地制约了火力发电,然而空冷系统的出现,就有效的解决了“富煤贫水”的问题。 2 国内外直接空冷系统的发展状况 空冷系统有3种,本文主要对直接空冷系统进行论述。直接空冷系统是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换,是目前3种空冷系统应用最广泛的一种。它具有结构比较简单,所需空冷元件比较少,投资较低等特点,能够有效的解决富煤贫水地区的发电问题。 2.1 国外直接空冷系统的发展状况

直接、间接空冷区别

简介 间接空冷系统,间接空冷系统指混合式凝汽器的间接空冷系统(海勒式间接空冷系统)和具有表面式凝汽器间接空冷系统(哈蒙式间接空冷系统)及其它。 (a)直接空冷系统——系利用机械通风使汽轮机排汽直接在翅片管式空冷凝汽器中凝结,一般由大管径排汽管道、空冷凝汽器、轴流冷却风机和凝结水泵等组成; (b)带表面式凝汽器的间接空冷系统——亦称哈蒙系统,由表面式凝汽器、空冷散热器、循环水泵以及充氮保护系统、循环水补充水系统、散热器清洗等系统与空冷塔构成。该系统与常规的湿冷系统基本相仿,不同之处是用空冷塔代替湿冷塔,用密闭式循环冷却水系统代替敞开式循环冷却水系统,循环水采用除盐水。 2资料 一、机械通风直接空冷系统(ACC) 该系统亦称为ACC系统,它是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换,其工艺流程为汽轮机排汽通过粗大的排气管道至室外的空冷凝汽器内,轴流冷却风机使空气流过冷却器外表面,将排汽冷凝成水,凝结水再经泵送回锅炉。 其优点有: ⑴不需要冷却水等中间介质,初始温差大。 a* |& a ⑵设备少,系统简单,占地面积少,系统的调节较灵活。 其缺点有: ⑴真空系统庞大在系统出现泄漏不易查找漏点,易造成除氧器、凝结水溶氧超标。 ⑵采取强制通风,厂用电量增加。 ⑶采用大直径轴流风机噪声在85分贝左右,噪声大。

⑷受环境风影响大。 二、表面式间接空冷系统 表面式凝汽器间接空冷系统的工艺流程为:循环水进入表面式凝汽器的水侧通过表面换热,冷却凝汽器汽侧的汽轮机排汽,受热后的循环水由循环水泵送至空冷塔,通过空冷散热器与空气进行表面换热,循环水被空气冷却后再返回凝汽器去冷却汽轮机排汽,构成了密闭循环。 带表面式凝汽器的间接空冷系统,与海勒式间接空冷系统所不同的是冷却水与汽轮机排汽不相混合,进行表面换热,这样可以满足大容量机组对锅炉给水水质较高的要求。该系统与常规的湿冷系统基本相同,不同之处是用空冷塔代替湿冷塔,用不锈钢凝汽器代替铜管凝汽器,用除盐水代替循环水,用密闭式循环冷却水系统代替敞开式循环冷却水系统。 其优点有: ⑴设备较少,系统较简单。 ⑵冷却水系统与凝结水系统分开,水质按各自标准处理,冷却系统采用除盐水,且闭式运行,基本杜绝凝汽器管束内结垢堵塞情况,大大提高换热效率。 ⑶循环水系统处于密闭状态,循环水泵扬程低,消耗功率少,厂用电率低。 ⑷冷却水在循环过程中完全为密闭循环运行,基本不产生水的损耗,理论上该系统耗水为零。 其缺点有:. ⑴冷却水必须进行两次热交换,传热效果差。 ⑵占地面积大。 ⑶初投资较直接空冷大。. 三、直接空冷机组与间接空冷机组环境气象条件包括气温,风速及风向性能、厂址海拔标高及厂址处的大气压力、辐射热的对比: 直接空冷与间接空冷在气温、风速及风向性能、厂址海拔标高及厂址处的大气压力、辐射热对比表 气温 风速及风向性能(安全性分析)

发电机组直接空冷系统简介

发电机组直接空冷系统简介 [ 日期:2005-12-27 ] [ 来自:锅炉工] 1.电站空冷系统 1.1 空冷系统的单机容量 目前国内外电站空冷是二大类:一是间接空气冷却系统,二是直接空气冷却系统。其中间接空气冷却系统又分为混合式空气冷却系统和表面式空气冷却系统。世界上第一台1500KW直接空冷机组,于1938年在德国一个坑口电站投运,已有60多年的历史,几个典型空冷机组是:1 958年意大利空冷电站2X36MW机组投运、1968年西班牙160MW电站空冷机组投运、197 8年美国怀俄明州Wodok电站365MW空冷机组投运、1987年南非Matimba电站6X665MW直接空冷机组投运。当今采用表面式冷凝器间接空冷系统的最大单机容量为南非肯达尔电站6X68 6MW;采用混合式凝汽器间接空冷系统的最大单机容量为300MW级,目前在伊朗投运的325M W(哈尔滨空调股份有限公司供货)运行良好。目录 摘要 第一章概论 1.1 空冷技术的概述及分类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 空冷技术的发展及在我国的应用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 空冷技术的采用对整个发电厂生产工艺流程的影响‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第二章发电厂空冷系统设备 2.1 直接空冷系统‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 海勒式间接空冷系统‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 哈蒙氏间接空冷系统‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 三种空冷系统的主要设备特征和技术参数比较‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第三章直接空冷系统的运行和维护 3.1 冷却风机‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 直接空冷散热器的防冻‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 直接空冷散热器的热风再循环‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第四章空冷系统与湿冷系统的比较 4.1 空冷和湿冷系统的经济性比较‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2 空冷系统的应用的评价‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 结束语 参考文献

摘要 目前我国火力发电厂多采用水冷技术,面对越来越紧迫的水资源缺乏问题,火力发电行业的发展受到极大挑战,而空气冷却相比普通湿冷塔技术可以节水大约2/3。文章介绍目前在国外许多大型火电机组项目中采用的各种类型的空气冷却技术及我国火力发电行业采用空气冷却技术的历史和发展现状为了推广空冷技术在电厂的应用,特做此设计以供大家参考。

第一章概论 第一节空冷技术概述及分类 发电厂空冷技术从提出到现在约有50年的历史,并在国际上有了迅速发展,目前已出现单机容量686MW的空冷机组。 一、间接空冷系统 混合式凝汽器间接空冷系统又称海勒式间接空冷系统,其发电厂如图所示。 1—锅炉; 2—过热器; 3—汽轮机; 4—喷射式凝汽器; 5—凝结水泵;6—凝结水精处理装置; 7—凝结水升压泵; 8—低压加热器; 9—除氧器;10—给水泵; 11—高压加热器; 12—冷却水循环泵; 13—调压水轮机;14—全铝制散热器; 15—空冷塔; 16—

浅谈火力发电厂间接空冷系统控制技术

浅谈火力发电厂间接空冷系统控制技术 发表时间:2018-10-18T15:07:29.690Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:袁龙[导读] 摘要:在火力电厂中,锅炉将水加热成为高压高温的蒸汽,然后推动汽轮机工作促使发电机发电。 (华电重工股份有限公司北京市 100070) 摘要:在火力电厂中,锅炉将水加热成为高压高温的蒸汽,然后推动汽轮机工作促使发电机发电。将汽轮机做工之后的废汽排入到冷凝器中,和冷却水进行热交换之后凝结成水,再利用给水泵进入到锅炉中循环使用。而间接空冷系统的主要作用就是将废热冷却水在间冷塔中和空气进行热交换,以此来将废热传输至空气中。本文主要分析了火力发电厂间接冷却系统的工作原理,然后对其各种工况进行了详细的说明。 关键词:火力发电厂;间接空冷系统;控制技术 0.引言 本文主要就是以某一个火力发电厂的间接空冷系统为例来进行分析,该火力发电厂主要就是采用表凝式间接空冷系统。启动给水泵小汽机和主机气轮机排气都是会进入到主机表面式凝汽器,而在表面式凝汽器中循环冷却水也是能够进行完热交换,之后再经由循环水泵将循环冷却水送到间接空冷系统中,然后借助于间接空冷系统进行统一的冷却,而循环水泵则是应该布置在空冷塔附近。在空冷塔进风口处的圆周上三角垂直布置空冷散热器,每一个冷却三角进风口处都有布置能够调开度的百叶窗。 1.火力发电厂循环水泵系统分析 本工程在1号机组和2号机组这两者之间设置一座间接空冷塔,循环水泵的位置在塔热水入口侧。两台机组共用一个循环水泵房,其位置就在冷却塔的附近。每一台机组都配备三台循环水泵,循环水泵主要就是利用定速电机来进行工作[1]。两台机组间冷系统主要就是通过单元制的模式进行运行,每一台机组在任何的情况下都是必须得投入最少两台循环水泵,这主要就是因为本项目的循环水泵是使用定速电机。单台泵在实际的运行过程中系统总水阻比较低,泵运行点和设计点也是偏离较大,进而循环水泵电机则是存在着较大的过载风险。如果在冬季的时候单台循环水泵运行,那当运行泵出现故障的时候将会使得管束出现冰冻的情况,如下图1: 当两台机组在夏季并且不同负荷情况下运行的时候,空冷塔内的热空气气流将会产生相互作用,这样也就会使得高负荷机组的空冷散热器冷却能力下降。而在冬季运行的时候,管束冻结风险将会加大。在冬季低负荷运行的时候采用全扇区全流量的运行方式比较合适。机组在4℃环境下运行的时候就是处于冬季运行工况。首先就是为了更好的避免冷水出水的温度太低,应该让循环水系统处于全流量的运行状态。然后就是在低负荷的防冻工况中,使用扇区退出运行的方式就不合适。当扇区退出运行的时候,那塔内的气流将会不均匀,而这也就加大了管束冻结的风险。同时旁路阀会自动的打开,以此来有效的控制住系统水阻以及管束内的水流速。如果进入管束中的水流量减少,那管束冻结风险也会加大。除此之外,在扇区退出运行的时候,如果局部未排净水出现冻结的情况,那将会使得阀门故障,进而加速管束以及管道的腐蚀。所以扇区退出运行也是被视作一种事故工况。而合理的调节百叶扇开度则能够很好的控制水温,实现防冻的目的。因此所有的百叶窗应该时刻保持着统一开度,以此来有效的保证塔内流场均匀。 2.火力发电厂间接空冷塔系统控制技术分析 冷却塔系统的可控设备主要包括扇区排水电动蝶阀、紧急放水阀、输水泵、地下储水箱水位以及排水电动蝶阀和充水电动蝶阀等等。冷却塔系统的仪表主要分为用于监视的仪表以及参与控制仪表。参与控制的仪表主要包括膨胀水箱温度、膨胀水箱液位、扇区冷水出口温度、塔外环境温度、地下水箱液位以及循环水热水总管温度。其他的仪表都是被用来监视的。 2.1膨胀水箱系统和水位平衡 每一台机组都应该设置一台独立的高位膨胀水箱,而水箱的顶部则是应该和大气联通。膨胀水箱的位置应该设置在塔内膨胀水箱的平台上,而其容积能够满足充满一个扇区容积的要求,并且其属于常压系统。间接空冷系统的基本压力主要就是通过膨胀水箱中的水位来控制,其中的水位还控制着冷却三角顶部水位。 在膨胀水箱液位太低的时候,管束不能够满水运行,进而使得大量的空气进入到循环水系统中,导致管系震动,同时还会损伤到循环水泵。而在冬季运行的时候将会使得管束出现冻结的情况。整个间接空冷循环水系统都是时刻处于封闭的状态,其中的水平衡主要就是由膨胀水箱中的水位来进行控制[2]。这主要的目的就是为了更好的满足系统正常运行时的水位以及启动时扇区充水水位的要求,其在正常运行的时候能够有效的保证冷却三角顶部的排空气立管中水位足够,进而水循环运行也是十分的稳定。 2.2旁路电动蝶阀与流量平衡 每一台机组都会设计两个旁门路,以此来保证两个机组各自循环水系统中的流量平衡,而保持流量平衡的主要目的就是以下几点:(1)在扇区还未投运的时候建立循环水回路;(2)保证系统总水阻一直处于合理的范围,确保凝汽器、空冷管束以及循环水泵不会出现超压的情况;(3)控制空冷管束中的水流速,以免管束磨损快速;(4)科学的匹配投运扇区流量以及旁路流量,提升管束的防冻性能以及散热性能。 当机组扇区还未投运的时候,两个旁路阀门都是处于开启的状态,而循环水主要就是通过旁路来进行循环的建立。而在短时停机的时候,扇区退水的同时还会开启两个旁路阀门,这样也就会使得循环冷却水系统一直处于热备用的状态。而在非全部扇区投运的时候,旁路电动蝶阀的开启数量与扇区投运数量相匹配,以此来有效的保证系统流量的平衡。

相关文档
相关文档 最新文档