文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备预试规程

电气设备预试规程

电气设备预试规程
电气设备预试规程

电气设备预试规程

Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电气设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程

Preventive test code for electric power equipment

DL/T 596—1996

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 596—1996

电力设备预防性试验规程

Preventive test code for

electric power equipment

中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施

前言

预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。

预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积

累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。

本标准从1997年1月1日起实施。

本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。

本标准的附录A、附录B是标准的附录。

本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。

本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试

验研究院等。

本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。

1 范围

本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。

本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。

本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。

从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 261—83 石油产品闪点测定法

GB 264—83 石油产品酸值测定法

GB 311—83 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术

GB/T 507—86 绝缘油介电强度测定法

GB/T 511—88 石油产品和添加剂机械杂质测定法

GB ~5—85 电力变压器

GB 2536—90 变压器油

GB 5583—85 互感器局部放电测量

GB 5654—85 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量

GB 6450—86 干式电力变压器

GB/T 6541—86 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)

GB 7252—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB 7328—87 变压器和电抗器的声级测定

GB 7595—87 运行中变压器油质量标准

GB/T 7598—87 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)

GB/T 7599—87 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)

GB 7600—87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)

GB 7601—87 运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)

GB ~.5—88 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件

GB 11022—89 高压开关设备通用技术条件

GB 11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 12022—89 工业六氟化硫

DL/T 421—91 绝缘油体积电阻率测定法

DL/T 423—91 绝缘油中含气量测定真空压差法

DL/T —91 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法

DL/T 450—91 绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法)

DL/T 459—92 镉镍蓄电池直流屏定货技术条件

DL/T 492—92 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则

DL/T 593—1996 高压开关设备的共用定货技术导则

SH 0040—91 超高压变压器油

SH 0351—92 断路器油

3 定义、符号

预防性试验

为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。

在线监测

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。

带电测量

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。

绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。

吸收比

在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。

极化指数

在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。

本规程所用的符号

U

设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压);

n

U

设备最高电压;

m

U0/U电缆额定电压(其中U

为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间的设

计电压);

U

避雷器直流1mA下的参考电压;

1mA

tgδ介质损耗因数。

4 总则

试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。

遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。

110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。

50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。

非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求:

500kV >72h

220及330kV >48h

110kV及以下>24h

进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:

a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;

b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;

c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

在进行与温度和湿度有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、tgδ、泄漏电流等)时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。

进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。

在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。

如产品的国家标准或行业标准有变动,执行本规程时应作相应调整。

如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以不做停电试验或适当延长周期。

执行本规程时,可根据具体情况制定本地区或本单位的实施规程。

5 旋转电机

同步发电机和调相机

5.1.1 容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求见表1,6000kW以下者可参照执行。

表 1 容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求

1)在冷态下测量,绕组

表面温度与周围空气温度

之差不应大于±3℃

2)汽轮发电机相间(或

分支间)差别及其历年的

相对变化大于1%时,应

引起注意

4)泄漏电流随电压不成比例显着增长时,应注意分析

5)试验时,微安表应接在高压侧,并对出线套管表面加以屏蔽。水内冷发电机汇水管有绝缘者,应采用低压屏蔽法接线;汇水管直接接地者,应在不通水和引水管吹净条件下进行试验。冷却水质应透明纯净,无机械混杂物,导电率在水温20℃时要求:对于开启式水系统不大于×102μS/m;对于独立的密闭循环水系统为×102μS/m

发电机和励磁机的

励磁回路所连接的设

备(不包括发电机转子

和励磁机电枢)的交流

耐压试验

1)在磁密为1T下持续

试验时间为90min,在磁密

为下持续时间为45

min。对直径较大的水轮

发电机试验时应注意校正

由于磁通密度分布不均匀

所引起的误差

2)用红外热像仪测温

1)本项试验适用于200MW 及以上的国产水氢氢汽轮发电机 2)可在通水条件下进行试验,以发现定子接头漏水缺陷

3)尽量在投产前进行,若未进行则投产后应尽快安排试验

20μA ;100M Ω电阻上的电压降值为2000V 测量时采用高内阻(不小于100k Ω/V)的交流电压表

1)与制造厂(或以前测得的)数

据比较,应在测量误差的范围以

2)在额定转速下的定子电压最

高值:

a)水轮发电机为U n(以不超过

额定励磁电流为限)

b)汽轮发电机为U n(带变压器

时为

3)对于有匝间绝缘的电机最

高电压时持续时间为5min

5.1.2 各类试验项目:

定期试验项目见表1中序号1、3。

大修前试验项目见表1中序号1、3、4。

大修时试验项目见表1中序号2、5、6、8、9、11、12、13、14、15、18。

大修后试验项目见表1中序号1、3、19、21。

5.1.3 有关定子绕组干燥问题的规定。

5.1.3.1 发电机和同步调相机大修中更换绕组时,容量为10MW(MVA)以上的定子绕组绝缘状况应满足下列条件,而容量为10MW(MVA)及以下时满足下列条件之一者,可以不经干燥投入运行:

a)沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于或极化指数不小于,对于环氧粉云母绝缘吸收比不小于或极化指数不小于。水内冷发电机的吸收比和极化指数自行规定。

b)在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻值不小于(U n+1)M Ω(取U n的千伏数,下同),分相试验时,不小于2(U n+1)MΩ。若定子绕组温度不是40℃,绝缘电阻值应进行换算。

5.1.3.2 运行中的发电机和同步调相机,在大修中未更换绕组时,除在绕组中有明显进水或严重油污(特别是含水的油)外,满足上述条件时,一般可不经干燥投入运行。

直流电机

5.2.1 直流电机的试验项目、周期和要求见表2。

5.2.2 各类试验项目:

定期试验项目见表2中序号1。

大修时试验项目见表2中序号1、2、3、4、5、6、7、9。

大修后试验项目见表2中序号11。

中频发电机

表 2 直流电机的试验项目、周期和要求

1)磁场可变电阻器可随

同励磁回路进行

2)用2500V兆欧表

各点气隙与平均值的相对偏

差应在下列范围:

3mm以下气隙±10%

3mm及以上气隙±5%

5.3.1 中频发电机的试验项目、周期和要求见表3。

表 3 中频发电机的试验项目、周期和要求

1000V及以上中频发电机

应在所有分接头上测量

5.3.2 各类试验项目:

定期试验项目见表3中序号1。

大修时试验项目见表3中序号1、2、3、4。

交流电动机

5.4.1 交流电动机的试验项目、周期和要求见表4。

表 4 交流电动机的试验项目、周期和要求

12

定子铁

芯试验

1)全部更换

绕组时或修理

铁芯后

2)必要时

参照表1中序号10

1)3kV或500kW及以上电动机

应做此项试验

2)如果电动机定子铁芯没有局

部缺陷,只为检查整体叠片状

况,可仅测量空载损耗值

13

电动机

空转并测

空载电流

和空载损

必要时

1)转动正常,空载电流自行规定

2)额定电压下的空载损耗值不得

超过原来值的50%

1)空转检查的时间一般不小于

1h

2)测定空载电流仅在对电动机

有怀疑时进行

3)3kV以下电动机仅测空载电

流不测空载损耗

14

双电动

机拖动时

测量转矩

—转速特

必要时

两台电动机的转矩—转速特性曲

线上各点相差不得大于10%

1)应使用同型号、同制造厂、

同期出厂的电动机

2)更换时,应选择两台转矩

转速特性相近似的电动机

5.4.2 各类试验项目:

定期试验项目见表4中序号1、2。

大修时试验项目见表4中序号1、2、3、6、7、8、9、10。

大修后试验项目见表4中序号4、5。

容量在100kW以下的电动机一般只进行序号1、4、13项试验,对于特殊电动机的试验项目按制造厂规定。

6 电力变压器及电抗器

电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求见表5。

表 5 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求

1)运行设备的油中H

2

与烃类气体含

量(体积分数)超过下列任何一项值时

应引起注意:总烃含量大于

150×10-6

H

2

含量大于150×10-6

C

2H

2

含量大于5×10-6 (500kV变压

器为1×10-6)

2)烃类气体总和的产气速率大于

h(开放式)和h(密封式),或相对产气速率大于10%/月则认为设备有异常

3)对330kV及以上的电抗器,当出现痕量(小于5×10-6)乙炔时也应引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行

1)非被试绕组应接地或屏蔽

2) 同一变压器各绕组tgδ的要求值相同

3)测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量的温度相近

4)尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tgδ值一般可按下式换算

式中tgδ

1、tgδ

2

分别为温

度t1、t2时的tgδ值

相关文档