文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土养护测温记录

混凝土养护测温记录

混凝土养护测温记录
混凝土养护测温记录

混凝土养护测温记录

注:1.本表由施工单位填写并保存。

2.附测温孔布置图及测温孔剖面图。

山东省建设工程质量监督总站监制

大体积混凝土测温记录表61385

大体积混凝土测温记录表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝: ?混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; ?混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; ?混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; ?混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。 二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。 三、入模测温,每台班不少于2次。配备专职测温人员,按两班考虑,对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。 四、测温工作应连续进行,持续测温及混凝土强度达到时间,经技术部门同意后方可停止测温,一般宜连续监测15天左右。 五、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。 六、承台分两次浇筑完成,每层测温组共分6组,每组三个测点,三个测点分别为底:距底部100~150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100~150MM部位。具体位置见下面测点平面布置图片。 为了控制砼内外温差不超过25度,因此要做好混凝土测温,方法是:在每个施工区域砼内部埋设测温管,测温管下口封闭(焊铁板),每个测温点埋设3条测温管,混凝土表面、中部、底部各一条。当砼浇筑后强度达到1.2Mpa能够上人,约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。

测温组 测温组 测温组测温组 测温组测温组

冬季混凝土如何测温、测温孔如何定

PART 1: 混凝土搅拌测温记录(C2—6—12) 冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。 13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJl04)和施工技术方案的规定。 (2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。 (3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。 (4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。 14.大体积混凝土养护测温记录 大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和

裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。 PART2: 5、冬期施工混凝土的测温工作 5.1 混凝土冬期施工测温 5.1.1 在离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方安装规格不小 于300*300*400的白色百叶箱。 5.1.2 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻 结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。 5.1.3 结构测孔的设置 (1)梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的 1/3至1/2处。 (2)现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。

冬季施工混凝土浇筑测温记录表

冬季施工混凝土浇筑测温记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

C01-4-16-2-001工程名称呼和浩特市惠新苑公租房小区 5 号楼浇筑部位基础筏板搅拌方式机械搅拌 配合比:(水泥:砂子:石子:水)坍落度180±20mm外加剂名称掺量: 混凝土强度等级水泥品种标号:PO42.5测量时间大气温度测量位置 出罐温度入模温度 浇筑完毕后 即时测量温度备注 月日时 11 18 23:30 -5℃14℃13℃ 11 19 01:45 13℃11℃ 03:30 13℃12℃ 06:00 14℃12℃ 08:00 15℃14℃ 10:00 14℃13℃ 11:00 15℃13℃ 12:00 14℃12℃ 监理工程师:单位工程技术负责人:质检员:测温员:资料员: 3

C01-4-16-2-001 工程名称呼和浩特市惠新苑公租房小区 5 号楼部位基础筏板养护方法 孔位各测温孔温度(℃)混凝土标号C40P6 测温时间 大气温度 月日时编号位置表面温度中心温度底层温度温差备注 11 20 1:00 -7℃①13 25 24 ②12 24 23 ③12 23 21 ④11 19 18 ⑤16 30 27 ⑥12 23 21 ⑦13 26 25 ⑧13 27 25 ⑨19 30 27 监理工程师:单位工程技术负责人:质检员:测温员:资料员: 4

C01-4-16-2-001 工程名称呼和浩特市惠新苑公租房小区 5 号楼部位基础筏板养护方法 孔位各测温孔温度(℃)混凝土标号C40P6 测温时间 大气温度 月日时编号位置表面温度中心温度底层温度温差备注 11 20 3:00 -5℃①12 28 25 ②14 23 26 ③13 27 23 ④13 22 21 ⑤18 32 27 ⑥14 25 22 ⑦15 28 25 ⑧14 29 26 ⑨19 31 27 监理工程师:单位工程技术负责人:质检员:测温员:资料员: 5

大体积砼养护测温记录

精心整理大体积砼养护测温记录 0 0 1 工程名称莱钢建设·凯旋新城东区配套商 业楼 施工单位山东莱钢建设有限公司 测温部位基础底板混凝土测温方 式 温度计养护方式浇水、薄膜 测温时间大气 温度 (℃ ) 入摸 温度 (℃ ) 孔 号 各测孔 温度 (℃) t 中 -t 上 (℃) t 中 -t 下 (℃) t 气 -t 上 (℃) 内外最 大温差 记录 (℃) 裂缝 宽度 (mm) 月日时 5 7 07:3 19 25 1 上28 8 3 9 13 无 中36 下39 5 7 07:3 19 24 2 上30 8 1 11 无 中38 下37 5 7 07:3 19 22 3 上29 10 1 10 无 中39 下38 5 7 07:3 19 23 4 上28 8 1 9 无 中36 下35 5 7 07:3 19 23 5 上26 9 1 7 无 中35 下34 5 7 11:3 22 25 1 上30 6 1 8 无 中36 下35 5 7 11:3 22 24 2 上31 7 3 11 无 中38 下35 5 7 11:3 22 22 3 上31 3 2 11 无 中38 下36 审核意见: 砼测温点布置正确,测温措施控制严格,经测温计算各项数据符合设计及规范要求。 施工单位山东莱钢建设有限公司 鲁JJ—050

项目(专业)技术负责人专业工长测温员 注:1.本表由施工单位填写并保存。 2.附测温点布置图,t 气 表示大气温度。 山东省建设工程质量监督总站监制 大体积砼养护测温记录 0 0 2 工程名称莱钢建设·凯旋新城东区配套商 业楼 施工单位山东莱钢建设有限公司 测温部位基础底板混凝土测温方 式 温度计养护方式浇水、薄膜 测温时间大气 温度 (℃ ) 入摸 温度 (℃ ) 孔 号 各测孔 温度 (℃) t 中 -t 上 (℃) t 中 -t 下 (℃) t 气 -t 上 (℃) 内外最 大温差 记录 (℃) 裂缝 宽度 (mm) 月日时 5 7 11:3 22 23 4 上30 5 3 8 11 无 中35 下32 5 7 11:3 22 23 5 上31 5 2 11 无 中36 下34 5 7 15:3 21 25 1 上30 4 3 9 无 中34 下31 5 7 15:3 21 24 2 上31 5 1 10 无 中36 下35 5 7 15:3 21 22 3 上31 4 2 10 无 中35 下33 5 7 15:3 21 23 4 上33 4 3 12 无 中37 下34 5 7 15:3 21 23 5 上33 5 3 12 无 中38 下35 5 7 19:3 16 20 1 上31 9 1 15 无 中40 鲁JJ—050

混凝土养护情况记录

混凝土养护情况记录 工程名称:××商务大厦 工程负责人:李项目 技术负责人:王技术 编制人:赵资料

工程技术资料分目录表

混凝土养护情况记录

山东省建设工程质量监督总站监制 194 填写说明: 1、工程施工前应制定混凝土养护方案,经公司质量技术部门及监理单位审批后实施。方案中应明确养护责任人、各部位的养护方法、养护次数。工地要做好养护方案的交底,养护责任人要做好养护记录。本表前需加分目录表。 2、编号:按工程部位混凝土开始养护的时间先后顺序从001开始编号。第一份编号为鲁JJ-062-□0□0□1,第二份编号为鲁JJ-062-□0□0□2,依此类推。 3、工程名称:填写单位或子单位工程名称的全称。 4、养护部位:填写混凝土浇筑部位施工段的名称,一般填写××层××轴~××轴××构件。如柱、墙、梁、板、楼梯等。 5、混凝土强度等级:填写被养护部位混凝土的强度等级。 6、抗渗等级:当混凝土为抗渗混凝土时填写抗渗等级。 7、施工方式:填写混凝土的搅拌和运输方法,如现场搅拌、商品混凝土、泵送混凝土等。 8、混凝土浇筑开始时间:填写混凝土开始浇筑的日期+时间,为第一车混凝土运至施工现场开始浇筑的时间。 9、混凝土浇筑完毕时间:填写混凝土开始浇筑的日期+时间,为最后一车混凝土浇筑振捣抹压完成的时间。 10、第一次养护时间:填写第一次进行洒水等养护措施的日期+时间。混凝土浇筑完毕后,应在12小时内加以覆盖保湿养护。洒水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。 11、养护方式:混凝土浇筑后需要采取措施进行保温、保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。冬季施工需采取保温措施,大体积混凝土施工需采取保温或降温措施。养护方式应根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定。 12、养护天数:不掺加外加剂和粉煤灰的普通混凝土养护时间不少于7d,掺加外加剂和粉煤灰的普通混凝土和商品混凝土养护时间不少于14d,普通混凝土后浇带混凝土养护时间不少于14d,防水混凝土后浇带混凝土养护时间不少于28d。详见《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.5.2条和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011等规范条文。 13、第一次荷载时间:填写混凝土浇筑完成上人施工或堆载的日期+时间。混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。 板面上人放线时间不得早于混凝土终凝后18h(4月~11月)和24h(12月~次年3月);板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后36h(4月~11月)和48h(12月~次年3月)。 14、工作日:填写从混凝土浇筑完成之日起计算的混凝土龄期。 15、日期:填写混凝土养护的日期,填写××年××月××日。 16、日平均气温:填写对应养护日期当天的平均气温,可填写天气预报最低和最高气温的平均值,单位℃。 17、养护方法:填写混凝土实际的保潮、保温或降温措施。根据气温、气候条件及构件所属类别填写适宜的混凝土养护方法,防止混凝土受冻、脱水、裂缝等现象发生,使混凝土在适宜的温度和湿度条件下进行水化,确保强度正常增长和降低碳化深度。一般柱墙类构件在拆模前采用带模养护,拆模后采用塑料膜包裹保潮并及时补充水分;梁板上表面采用浇水养护、覆盖塑料膜、覆盖吸水材料等方法保潮养护。冬期施工增加保温材料保温养护;大体积混凝土采用表面保温和内部降温方法养护。

大体积混凝土测温记录表

大体积混凝土测温记录表Last revision on 21 December 2020

大体积混凝土测温记录表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝: ?混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; ?混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; ?混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; ?混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。 二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台 DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。当砼浇筑后强度达到能够上人,

约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。 大体积混凝土结构测温记录表

大体积混凝土测温点布置原则

大体积混凝土测温点布置原则: 一、大体积砼温度的控制不仅要控制内表温差(指砼中心最高温度与之相对应的砼表面温度之间的温差)和表面温差(指砼中心最高温度相对应的表面温度与环境温度之间的温差),更要控制砼的综合降温差(指砼内部的平均降温差)和降温速率(指砼中心温度或表面温度每天的降温幅度)。 二、砼的任一降温差都可以分解为平均降温差及非均匀降温差,前者产生外约束应力,是产生贯穿性裂缝的主要原因,后者引起自约束应力,主要引起表面裂缝。非均匀降温差主要是控制砼的内表温差。规范规定大体积砼的内表温差应控制在25摄氏度,该控制值是比较严格的,根据我们的工程实践,该值可根据工程实际情况适当放宽,这主要取决于砼的一些实际物理指标,如:不同龄期的弹性模量、松弛系数和抗拉强度。因此,在大体积砼施工前,对温度控制指标进行一些理论计算,对施工大有指导意义。 三、测温点的平面布置原则:1)平面形状

中心;2)中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。3)主风向部位。总之测温点的位置应选择在温度变化大,容易散热、受环境温度影响大,绝热温升最大和产生收缩拉应力最大的地方。 四、测温点的竖向布置:一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在砼的上、中、下位置,上下测点均位于砼表面10厘米处,另外在空气,保温层中各埋设1个测温点测量环境温度、保温层内的温度。 大体积混凝土养护一般不少于 7 d,并根据板中心混凝土温度变化及同条件养护的混 凝土试块强度确定养护周期。 混凝土的养护应采用保温,保湿及缓慢降温的技术措施,一般在浇筑在厚度大于 3 m 时,要求考虑在大体积混凝土内部设置冷却水循环降温措施,设冷却水管,并通过温度检测控制混凝土中心与表面的温度或混 凝土内部与冷却水的温度控制在 25℃以内。 2.3 降低水泥水化热和变形

混凝土养护情况记录表

混凝土养护情况记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

混凝土养护情况记录表 GB50204-2002 GD2301025 工程名称恒隆环保钙业有限公司破碎系统工程养护部位提升机室 混凝土强度 等级C30 抗渗 等级 P6 抗折强度 mpa 5.5 施工方式 泵送混凝 土 水泥品种及 等级 P.0、42.5R 外加剂名称抗渗、早强剂LM-W4 掺和料名称粉煤灰 混凝土浇筑开始时间11:30 混凝土浇筑 完毕时间 15:00 第一次养护 时间 3日下午 养护方式淋水养护天数15天第一次荷载 时间 / 日常养护记录 工作日日期日平均气温养护方式养护人签名见证人签名 1 2010.05.03 23 淋水 2 2010.05.04 22 3 2010.05.05 25 淋水 4 2010.05.06 26 5 2010.05.07 23 淋水 6 2010.05.08 24 7 2010.05.09 26 8 2010.05.10 28 淋水 9 2010.05.11 25 10 2010.05.12 25 11 2010.05.13 26 12 2010.05.14 23 13 2010.05.15 24 14 2010.05.16 26 15 2010.05.17 27 混 凝 土 养 护 情 况 检 查 结 论项目专业质量检查员:监理(建设)单位见证员:年月日

混凝土养护情况记录表 GB50204-2002 GD2301025 工程名称恒隆环保钙业有限公司破碎系统工程养护部位皮带通廊、J-2~J-8柱子 混凝土强度 等级C30 抗渗 等级 P6 抗折强度 mpa 5.5 施工方式泵送混凝土 水泥品种及 等级 P.0、42.5R 外加剂名称抗渗、早强剂LM-W4 掺和料名称粉煤灰 混凝土浇筑开始时间16:00 混凝土浇筑 完毕时间 19:30 第一次养护 时间 13下午 养护方式淋水养护天数15天第一次荷载 时间 / 日常养护记录 工作日日期日平均气温养护方式养护人签名见证人签名 1 2010.05.13 26 淋水 2 2010.05.14 2 3 淋水 3 2010.05.15 24 4 2010.05.16 26 淋水 5 2010.05.17 27 6 2010.05.18 28 淋水 7 2010.05.19 30 8 2010.05.20 29 淋水 9 2010.05.21 29 10 2010.05.22 27 11 2010.05.23 26 12 2010.05.24 28 13 2010.05.25 30 14 2010.05.26 31 15 2010.05.27 30 混 凝 土 养 护 情 况 检 查 结 论 项目专业质量检查员:监理(建设)单位见证员:年月日

混凝土养护方案

混凝土养护方案 本工程混凝土养护基础、梁板采用浇水自然养护,柱采用薄膜布覆盖养护。 一、混凝土养护工艺 1.覆盖浇水养护 在平均气温高于5 0C时用适当材料对混凝土表面进行覆盖并浇水,使混凝土在一定时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。 覆盖浇水养护施工方法: ⑴覆盖浇水养护在混凝土浇筑完毕12小时内进行,具体时间根 据施工时的温度情况确定。 ⑵混凝土的浇水养护时间,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不少于 7天,掺用缓凝剂、矿物掺合物和抗渗混凝土不少于14天。 ⑶浇水次数根据施工时的实际温度和湿度确定,以能保持混凝土处 以湿润状态为准。 ⑷混凝土养护用的水与混凝土拌制用水相同。 ⑸对大面积的楼面和屋面根据实际情况可采用蓄水养护。 ⑹当日平均温度低于5 0C时不得浇水。

2.薄膜布养护 ⑴柱采用塑料薄膜布养护,柱施工完毕达到拆模条件后,立即拆 除柱模板,用塑料薄膜布把混凝土表面敞露的部分全部严密的覆盖起来,并保持塑料薄膜布内有凝结水,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。 ⑵塑料薄膜布养护的优点是不必浇水,操作简单方便,能提高混 凝土的早期强度,加速模板的周转。 ⑶根据施工实际情况在柱模板供应充足不需要很快周转的情况 下,柱模板会在几天后拆除,这时就不再进行塑料薄膜布养护,而采用浇水养护,并保证养护时间。 二、养护条件 1.在平均气温高于5 0C时,对于一般塑性混凝土在浇筑后10~12小时内进行,在炎夏温度较高时可缩短至2~3小时,以保持 混凝土处于湿润状态。 2.在已浇筑的混凝土强度达到1.2N/mm2以后使准在其上来往行人和安装模板。荷重超过时应通过计算,并采取相宜的措 施。 3.混凝土浇水养护时间表 混凝土浇水养护时间见下表:

冬施混凝土养护测温记录1

8-(6)冬期施工混凝土养护测温记录

【整理要求】 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到O0C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。 (2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程第7.1.1(附后)条规定之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。 (3)采用加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次。 (4)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10—15cm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。(测温孔在混凝土浇筑时预留,一般每一构件不少于一个,混凝土接搓处一定要留有测温孔,测温孔一般要深入混凝土内(过主筋)。)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。 2.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 附第7.1.1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定: 1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.O N/mm2。 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定. 2 掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于一15℃时不得小于4.O N/mm2,当室外最低气温不低于一30℃时不得小于5.O N/mm2。 【审阅要点】 1无测温点布置图,或有测温点布置图但与结构平面图不一致; 2 测温点布置不合理,测温孔留设不规范,各测温点的编号及位置标注不清楚。 3 测温记录中各项填写不清楚、准确、真实,签字不齐全。 参考格式详见附录1、2

混凝土养护温度对混凝土强度的影响曲线图精编版

混凝土养护温度对混凝土强度的影响 0 3 7 14 21 28龄期 整体式结构拆模时所需的混凝土强度 项次 结构类型 结构跨度(m ) 按设计混凝土强度的标准值百分率计(%) 1 板 ≤2 >2,≤8 >8 50 75 100 2 梁、拱、壳 ≤8 >8 75 100 3 悬臂梁构件 100 4℃ 38℃ 21℃ 13℃ 抗压强度 % 100 80 60 40 20

二、自然养护条件下不同温度与龄期的混凝土强度参考百分率(%) 水泥品种和强度硬化 龄期 /d 混凝土硬化时的平均温度/℃ 1 5 10 15 20 25 30 35 32.5级普通水泥2 --19 25 30 35 40 45 3 1 4 20 2 5 32 37 43 48 52 5 24 30 3 6 44 50 5 7 63 66 7 32 40 46 54 62 6 8 73 76 10 42 50 58 66 74 78 82 86 15 52 63 71 80 88 ---28 68 78 86 94 100 --- 32.5级矿渣水泥、火山灰质水 泥2 ---15 18 24 30 35 3 --11 17 22 26 32 38 5 12 17 22 28 3 4 39 44 52 7 18 24 32 38 4 5 50 55 63 10 25 34 44 52 58 63 67 75 15 32 4 6 5 7 67 74 80 86 92 2 8 48 64 83 92 100 --- 注:本表自然养护指在露天温度(+5℃以上)条件下,混凝土表面进行覆盖,浇水养护或在结构平面上使混凝土在潮湿条件下,强度正常发展的养护工艺。

混凝土测温规范及记录

混凝土测温规范及记录 The document was finally revised on 2021

按照国标或者地方资料软件表格要求, 当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。 温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃; 降温速度:小于1~℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃。 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑初凝前:每测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时,停止测温。 如果同条件的混凝土测温不到600c°是很正常的,在60天送检就可以了 同条件养护试块不必作混凝土测温,在现场上如果对大体积混凝土作测温也不是用同条件试块的。进入养护室的就不是同条件养护了。 所以,同条件养护试块只记录混凝土构件附近的气象温度,而不记录混凝土试块本身的温度。 PART 1: 测温记录(C2—6—12) 冬季施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。签字完毕后交归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注。 13.测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04) 和方案的规定。

(2)测温起止时间指室外连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加的混凝土未达到临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点(标明具体),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。 (4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。14.养护测温记录 大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。 PART2: 5、冬期施工混凝土的测温工作 混凝土冬期施工测温 在离建筑物10m以外,距地面高度,通风条件较好的地方安装规格不小 于300*300*400的白色百叶箱。 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。 结构测孔的设置 (1)梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直的,孔深为梁高的

大体积混凝土测温记录表格模板

大 体 积 混 凝 土 测 温 记 录 表}

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝: 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; 混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。 四、测温工作应连续进行,持续测温及混凝土强度达到时间,经 技术部门同意后方可停止测温,一般宜连续监测15天左右。 五、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责 人,以便及时采取相应措施。浇筑后强度达到能够上人,约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。

大体积混凝土测温记录表最新版 (2)

C—31 工程名称:文锦丽都4#楼部位:筏板入模温度:24℃养护方法: 测温时间 大气 温度各测孔温度(℃)内外温差时间 间隔 裂缝 检查 月日时 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表面内部 7 21 7:54 18℃57 61 59 62 60 58 39℃2h 无69 75 73 74 73 72 7 21 9:58 21℃69 72 69 70 71 68 44℃2h 无78 81 75 82 82 80 7 21 12:02 19℃56 67 62 70 68 58 42℃2h 无63 74 71 77 75 67 7 21 14:06 23℃58 63 64 70 64 59 42℃2h 无60 68 70 76 73 66 7 21 16:10 28℃63 57 57 68 59 57 44℃2h 无70 63 66 75 73 64 7 21 18:04: 26℃60 58 61 69 62 57 42℃2h 无68 65 67 77 69 65 7 21 20:00 24℃61 67 64 62 67 63 42℃2h 无67 72 69 70 73 71 7 21 22:05 20℃57 54 59 56 58 58 40℃2h 无62 63 68 64 65 66 7 21 23:58 18℃57 56 58 57 59 56 32℃2h 无62 63 65 63 65 62 7 22 2:00 13℃54 56 59 55 52 58 30℃ 2h 无61 61 67 64 60 63 7 22 4:05 14℃57 59 61 56 53 54 31℃ 2h 无66 67 68 64 60 61 7 22 6:10 15℃58 55 65 54 58 59 33℃ 2h 无64 62 70 65 67 66 7 22 8:07 19℃59 61 63 60 64 60 40℃ 2h 无72 71 73 71 74 72 7 22 10:10 24℃51 53 56 53 54 57 40℃ 2h 无60 62 63 62 63 66 施工单位:浙江中仑建设有限公司青海分公司监理单位:青岛商业建设监理有限公司青海分公司测温员:监理工程师:

混凝土养护温度对混凝土强度影响曲线图

整体式结构拆模时所需的混凝土强度 混凝土养护温度对混凝土强度的影响

龄期0 3 7 14 21 28. 二、自然养护条件下不同温度与龄期的混凝土强度参考百分率(%)硬化水泥品种混凝土硬化时的平均温度/℃ 龄期和强度10 15 20 5 1 25 30 35 /d 45 35 25 19 30 32.5级 2 40 --

普通水泥52 14 43 48 20 25 3 32 37 66 50 44 63 24 5 36 30 57 76 54 73 7 46 40 68 32 62 86 58 50 74 42 78 10 66 82 - 88 80 63 --15 71 52 -- 78 100 -86 28 68 94 35 -18 - 2 级32.5 24 -30 15 矿渣水泥、38 -17 3 32 -26 11 22 火山灰质水 52 28 5 39 17 44 12 22 34 泥 63 7 24 38 50 32 18 45 55 75 34 10 52 63 44 67 25 58

92 46 80 15 57 67 32 74 86 -83 -28 -100 92 48 64 注:本表自然养护指在露天温度(+5℃以上)条件下,混凝土表面进行覆盖,浇水养护或在结构平面上使混凝土在潮湿条件下,强度正常发展的养护工艺。 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 下料长度:是按钢筋弯曲后的中心线长度来计算的,因为弯曲后该长度不会发生变化。 外包标注:简图尽寸或设计图中注明的尺寸不包括端头弯钩长度,它是根据构件尺寸、钢筋形状及保护层的厚度等按外包尺寸进行标注的,他有几种不同的标注方法,具体见下图。 弯曲量度差:钢筋弯曲时,其外壁伸长,内壁缩短,而中心线长度并不改变,计算钢筋的下料长度是按中

冬施混凝土养护测温记录

8-(6)冬期施工混凝土 养护测温记录 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104— 97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到d°C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。 (2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到本规程第7. 1. 1 (附后)条规定之前应每隔2h 测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。 (3)采用加热法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔 2h测量一次。 (4)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10—15cm也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。(测温孔在混凝土浇筑时预留,一般每一构件不少于一个,混凝土接搓处一定要留有测温孔,测温孔一般要深入混凝土内(过主筋)。)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于

3min 2.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5C后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20C时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 附第7. 1. 1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定: 1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%, 但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.O N / mrr i 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定. 2 掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于一15C时不得小于4.0 N /mm 当室外最低气温不低于一30°C时不得小于5.0 N /mm 1无测温点布置图,或有测温点布置图但与结构平面图不一致; 2测温点布置不合理,测温孔留设不规范,各测温点的编号及位置标注不清楚3测温记录中各项填写不清楚、准确、真实,签字不齐全 参考格式详见附录1、2

混凝土测温规范及记录

按照国标或者地方资料软件表格要求, 当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。 温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃; 降温速度:小于1~2.0℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃。 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑初凝前:每0.5h 测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时,停止测温。 13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。 14.大体积混凝土养护测温记录 大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。

冬施混凝土养护测温记录

冬施混凝土养护测温记 录 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

8-(6)冬期施工混凝土 养护测温记录 【整理要求】 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定 1混凝土养护期间温度测量应符合下列规定: (1)蓄热法或综合蓄热法养护从混凝土人模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到O0C或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次。附第7.1.1条冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于 N/mm2。 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定.

冬施混凝土养护测温记录

冬施混凝土养护测温记 录 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

 注:当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定. 2 掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于一15℃时不得小于 N /mm2,当室外最低气温不低于一30℃时不得小于 N/mm2。 【审阅要点】 1无测温点布置图,或有测温点布置图但与结构平面图不一致; 2 测温点布置不合理,测温孔留设不规范,各测温点的编号及位置标注不清楚。 3 测温记录中各项填写不清楚、准确、真实,签字不齐全。 参考格式详见附录1、2

混凝土养护测温要求

大体积混凝土测温要求 砼的养护采用蓄热保温养护法施工,保证大体积混凝土里表温差控制在25℃以内。 1、养护时间 大体积混凝土浇筑完毕后,应在收面时采取覆盖二层塑料薄膜,两层薄膜要错缝搭接达到封闭保湿效果,在12小时内覆盖4-6层(4cm)棉毡进行蓄热养护。设置专门的砼养护班组,二十四小时值班,随时检查,保持砼处于湿润状态,砼的养护时间不得少于14d。砼强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 2、养护方法 ①混凝土表面覆盖二层塑料膜,接缝处错开搭接; ②采用棉毡进行保温,搭接位置用胶带密封,棉毡覆盖4-6层; ③棉毡上部覆盖塑料膜,搭接接缝,用胶带封口,防止雨水等淋湿保温材料,覆盖层数根据天气情况设置; ④对底板顶部预留的钢筋、凸出构件等也要用棉被整体覆盖保温; ⑤混凝土构件的侧面同样用棉被覆盖并固定好并密封严密; ⑥大体积混凝土施工完毕第2~3天中心温度达到最高值,随后温度开始下降。经测温,混凝土表面温度与最低大气温度温差小于20℃时,方可拆除保温 覆盖层及模板,注意要使混凝土逐渐适应大气环境,其后仍需关注混凝土表面温度与大气温度差; ⑦去掉保温后混凝土仍须继续养护,保证保湿养护的持续时间不少于14天,安排专人每天经常检查塑料膜的完整情况及混凝土表面的湿润情况。 3、砼的测温 计划采用JDC-2混凝土电子测温仪对本工程底板大体积混凝土进行的测温,需提前预埋测温线,测温线按照要求布置,牢靠。预留测温插头做好保护,并标记位置。 1、测温点的布置:大体积浇筑体内测温点的布置必须具有代表性和可比性,应真实反映出砼浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可按下列方式布置:

相关文档
相关文档 最新文档