文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动喷水灭火系统资料·水喷雾资料

自动喷水灭火系统资料·水喷雾资料

自动喷水灭火系统资料·水喷雾资料
自动喷水灭火系统资料·水喷雾资料

ZSTM 型水幕喷头

ZSTMX 下垂型水幕喷头 ZSTMS 窗口型水幕喷头

一 产品说明

水幕喷头主要用于防火隔断、防火分区和局部降温,是水幕系统中重要部件之一。

当火灾发生时,它按预定的方向喷射出密集水滴而形成一个水幕,起到阻止火势蔓延的作用。当高层建筑之间或高层与低层建筑之间防火间隔不合要求时,或建筑物邻近有火灾危险性较大的设备、设施时,本喷头安装在相邻的门窗、檐口等部位,用以增强墙面、门窗、门板、防火卷帘等的防火耐火性能,并可起到一定的阻隔作用。

二 特点

1、结构新颖、小巧、外观精美,保证有准确的形状和最大的水幕。

2、本体用铜合金制造,经久耐用。

三 技术特性

型号规格

流量特性系数

喷射角度 最小工作压力

连接螺纹

水平型

ZSTMS-8

28 120°、180° 0.10MPa

R1/2

ZSTMS-10 40 120°、180° ZSTMS-12 52 120°、180°

下垂型

ZSTMX-8

28 160° ZSTMX-10 40 160° ZSTMX-12

52

160°

2、压力流量关系曲线

ZSTWB型高速水雾喷头

一产品说明

ZSTWB型高速水雾喷头是水雾喷水灭火系统的一个重要组成元件。通常与供水管网、雨淋阀、探测报警器等组成自动喷水灭火系统(如雨淋喷水灭火系统)。它可在一定水压力作用下,将水流迅速分解为细小的水雾滴喷出,直接覆盖于保护物体的外表面,促使蒸气稀释和散发,抑制火势,减少火灾破坏,减少爆炸危险性,故常用来扑灭固体火灾、可燃液体火灾和电器火灾等。广泛用于保护电厂的发电设备、电机、大型变压器、油槽、电缆以及可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却等。

二特点

1、喷头外观精巧,本体由铜合金制造,经久耐用。

2、该喷头可根据需要下垂或水平安装。

3、压力水(最小为0.35MPa)进入喷头后,将水流分解成为细小的水滴,以一定速度,按照一定的雾化角均匀喷射在相应射程范围内,形成覆盖空间在保护对象外表面上,以达到冷却和窒息、抵制火势和灭火作用。

三技术特性

1

型号规格接管螺纹流量系数

流量(L/min)

(0.35MPa压力下)

雾化角

(°)

ZSTWB16-90 R1/2 16 30 90 ZSTWB16-120 R1/2 16 30 120 ZSTWB21.4-90 R1/2 21.4 40 90 ZSTWB21.4-120 R1/2 21.4 40 120 ZSTWB26.7-90 R3/4 26.7 50 90 ZSTWB26.7-120 R3/4 26.7 50 120 ZSTWB33.7-90 R3/4 33.7 63 90 ZSTWB33.7-120 R3/4 33.7 63 120 ZSTWB42.8-90 R3/4 42.8 80 90 ZSTWB42.8-120 R3/4 42.8 80 120

2、喷头在管网中安装时,应在管螺纹表面添加密封填料,喷头在使用过程中,应避免堵塞。

ZSTWC型中速水雾喷头

一产品说明

中速水雾喷头是水雾灭火系统中的重要部件,用来保护闪点在66℃以下的易燃液体、气体和固体危险区,当水流通过此喷头后迅速雾化喷射,提高了灭火效能,在火灾期间该喷头对火灾区附近各种建筑物的外露吸热表面连续喷射水雾,防止外露表面吸热和火灾蔓延,以保护各种建筑物的安全。

二特点

1、限制燃烧速度,减少火灾破坏,减少爆炸危险,促使蒸气稀释和散发。

2、仅用水作为灭火剂,有良好的经济性。

3、能有效地与其他灭火系统,如干粉灭火系统配合使用。

4、喷头用铜合金制造,经久耐用。

三技术特性

1、喷头型号规格及技术参数

型号规格接管螺纹流量系数雾化角(°)

ZSTWC16-90 R1/2 16 90 ZSTWC16-145 R1/2 16 145 ZSTWC21-90 R1/2 21 90 ZSTWC21-145 R1/2 21 145 ZSTWC28-90 R1/2 28 90 ZSTWC28-145 R1/2 28 145 ZSTWC34-90 R1/2 34 90 ZSTWC34-145 R1/2 34 145 ZSTWC42-90 R1/2 42 90 ZSTWC42-145 R1/2 42 145 ZSTWC50-90 R1/2 50 90 ZSTWC50-145 R1/2 50 145

2、喷洒曲线

泡沫喷头

一、用途说明

泡沫喷头是泡沫灭火系统的重要元件之一,当火灾发生时。泡沫混合液流经泡沫喷头控制或扑灭火灾。广泛用于保护石油库、停车库等不能用水扑灭火灾的地方。

二、技术特性

型号流量

系数

数K

工作压力

范围

(MPa)

额定工作

压力

(MPa)

保护半

径(m)

额定

流量

(L/min)

发泡

倍数

25%析液

时间

连接

螺纹

PT-15 35 0.3~0.6 0.4 2.3 70 ≥6 ≥120s R1/2 PT-20 40 0.3~0.6 0.4 2.4 80 ≥6 ≥120s R3/4

ZSPR可调装饰盘 ZSPR单片装饰盘

一用途说明

喷头装饰盘同洒水喷头配套使用,装饰盘在喷头和天花板之间,使喷头安装位置美观大方。二特点

1、单片型装饰盘使用方便,成本低;可调型调节范围为0~10mm。

2、材质为不锈钢,表面抛光镀铬,美观大方。

三外形结构图

1

2、单片装饰盘

一用途

ZSPZ型吸热盘用于仓储物流、车库、停车场、网格吊顶等场所,闭式喷头距顶板超过300mm规定时,便于在喷头处聚集热气流、热量,确保其火灾发生时热敏感元件及时响应动作。产品采用不锈钢或马口铁(镀锌钢板)。

二特点

1、采用镜面不锈钢或马口铁(镀锌钢板)。

2、可与DN15标准喷头配套、与DN20大口径喷头配套。

三安装示意图

四外形图

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

自动喷水灭火系统-系统的分类与组成

安全管理编号:LX-FS-A54345 自动喷水灭火系统-系统的分类与 组成 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

自动喷水灭火系统-系统的分类与组 成 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类;根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、干式系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水—泡沫联用系统等。自动喷水灭火系统的分类见图3-3-1。 图3-3-1 自动喷水灭火系统分类图

一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水。湿式系统的组成如图3-3-2。 图3-3-2 湿式系统示意图 1-消防水池2-水泵3-止回阀4-闸阀 5-水泵接合器6-消防水箱 7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-闭式喷头 12-配水支管13-末端试水装置14-报警控制器15-泄水阀16-压力开关 17-信号阀18-驱动电机 二、干式自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统施工方案资料

三、施工方法 (一)、自动喷水灭火系统 施工流程 安装准备(实物模型安装验收)→干管安装→立管安装→喷洒支干管安装→水流指示器、消防水泵及报警阀安装→管道试压→管道冲冼→喷淋头支管安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水试验 1、安装准备 a、 认真熟悉图纸,核对有关专业图纸,查看各管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决;编制安装分项工艺卡,下达给班组进行技术与安全交底; b、检查预埋和预留孔洞是否准确; c、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准; d、安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道安装 a、喷淋管道使用热镀锌钢管,大于DN150消防喷淋管道采用热镀锌无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GBT/T8163-2008,小于等于DN150消防喷淋管道采用热镀锌焊接钢管《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091-2001中加厚型热镀锌钢管。当主、干管管径大于DN65时采用卡箍连接,管径小于或等于DN65时可采用螺纹连接。每根配管长度不宜超过6m。连接后,均不得减少管道的通水横断面面积。 b、先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,预先对管段长度进行测量时,应计算出管子加工时下料的尺寸。计算管子的下料度时,应考虑扣除阀件、管件长度,

然后架设连接管道。对所安装的干管要拔正调直后,卡固管道,防止局部有“塌”、“拱”现象。 c、在长度大于6英尺(1.8米)立管的顶部和底部24英寸(0.6米)范围内,设置柔性卡箍。 d、管道连接紧固卡箍时,检查卡箍端面是否干净,法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固(卡箍接口应安装在易拆装的位置)。 e、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。 f、在具有腐蚀性的场所,安装管网前,应按设计要求对管子、管件以及支架吊架等进行防腐处理(抗腐蚀涂料一次和环氧树脂两次)。 g、螺纹连接应符合下列要求: 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定; h、沟槽式连接应符合下列要求: 安装前准备:安装机械滚槽机、开孔机、钢管切割机、滚槽机尾架; 材料准备:待安装管子(符合国家标准)、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(肥皂水或洗洁剂)木榔头、移动脚手架等。按管路设计要求组装好待装管子所需的支吊架。 钢管滚槽:用切管机将管材按所需长度切断(切口应平整,切口外若有毛刺应用角向砂轮磨光机磨平)。将需加工的钢管一端套入滚槽机碾轴上,另一端架在滚槽机尾架上,并将水平仪放置钢管上部,测量钢管是否处于水平位置。水平后再将钢管端面与滚槽机止面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机止面呈90度。启动滚槽机电机,徐徐压下千斤顶,

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

自动喷水灭火系统设计规范标准

自动喷水灭火系统设计规范 第一章总则 第1.0.1 条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。第1.0.2 条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3 条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4 条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和 自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1 条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程序等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起

迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2 条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用 面积和喷头工作压力等应符合下规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于 表2.0.2 的规定。三种自动喷水灭火系统设计的基本数据表03.2.0.2 第2.0.3 条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5 升/秒。 二、舞台口、面积超过3 平方米的洞口以及防火水幕用水量不宜小于2 升/秒。第三章消防给水 第一节一般规定 第3.1.1 条自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水

湿式自动喷水灭火系统必考题

案例题一 某高层办公楼,建筑高92米,设有湿式自动喷水灭火系统,水箱距最不利点喷头处的垂直距离为3m,该系统中高位消防水箱、喷淋泵及报警阀组的的连接如图 根据以上材料,回答下列问题 1.请支出图中的错误之处,并分析错误将会导致的结果。 2.高位消防水箱容积是否合理? 3.水箱的设置高度是否能满足最不利点处静压的需要,如不满足,应采取 何种方式解决? 答: 1.错误1:高位消防水箱的出水管上未设置单向阀,会导致消防水泵启动后, 消防用水进入消防水箱,影响灭火。 错误2:《自动喷水灭火系统设计规范》规定,高位消防水箱出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm;《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。图中是DN65的出水管,会导致初期火灾扑救时,由于管径不足引起出水量不足。 错误3:消防水箱的出水管应接在湿式报警阀组以前的管道,本工程接在了

报警阀组后的管道上。这种连接方式将会导致喷头破裂后,由高位消防水箱向系统供水,湿式报警阀组延迟启动或不启动,进而延迟系统设备的报警及消防水泵的启动。 错误4:湿式报警阀以前的管道未安装水源信号阀,会导致一旦报警阀损坏时,无法切断水源对其维修。 2.本建筑属于一类高层公共建筑,根据《消防给水及消火栓技术规范》的规定, 高位消防水箱有效容积不应小于36m3,本工程采用25 ,不符合规范 3.根据《消防给水及消火栓技术规范》的规定,自动喷水喷头最不利点的静水 压力不应小于0.1MPA,因此设置高度不能满足要求,应设置稳压泵。 知识点归纳: 高位消防水箱的有关重点内容 (一)设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列要求: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其 他重要建筑,必须设置高位消防水箱 2.其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱有困难时,且采用 安全可靠的消防给水形式,可不设置高位消防水箱,但是应设稳压泵。 3.当市政管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初 期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消防水箱。 4.采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷 水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱。 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,按《消防给水及消火栓技术规范》的规定可不设置高位消防水箱,系统应设气压供水设备。干式、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。 (二)有效容积要求 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1.一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度超过100m时不应小于50 m

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

什么建筑设置自动灭火系统(喷淋系统)

建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版) 8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位; 2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 3 占地面积大于1500m2的木器厂房; 4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 5 高层乙、丙类厂房; 6 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。 8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。 2 每座占地面积大于600m2的火柴仓库; 3 邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库; 4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;

5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库; 6 总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库; 7 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室: 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4 建筑高度大于100m的住宅建筑。 8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和

预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理

标题:预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理 预作用自动喷水系统组成 知识(一) 预作用自动喷水系统组成 ?预作用系统由闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。 ?在准工作状态时,配水管道不充水,发生火灾时,由火灾报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,并转换为湿式系统。 ?预作用系统与湿式系统、干式系统的不同之处在于系统采用预作用装置,并配套设置火灾自动报警系统。 知识(二) 预作用自动喷水系统示意图 1-消防水池;2-消防水泵;3-止回阀;4-闸阀;5-消防水泵接合器;6- 高位消防水箱;7-预作用装置;8-配水干管;9-配水管;10-闭式洒水喷头;11- 配水支管;12-排气阀;13-电动阀;14-报警控制器;15-泄水阀;16-压力开关;17-

电磁阀;18-感温探测器;19-感烟探测器;20-信号阀;21-水泵控制柜;22- 末端试水装置;23-流量开关;24-水流指示器 预作用自动喷水系统 知识(一) 工作原理 ?系统处于准工作时。由消防水泵或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。 ?发生火灾时。火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气充水。使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,系统管网的压力开关或高位消防水箱的流量开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水。

知识(二) 适用范围 ?预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统。 ?系统处于准工作状态时,严禁管道充水、严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。 ↓↓今天的知识点就分享到这里了↓↓

自动喷水灭火系统资料·水喷雾资料

ZSTM型水幕喷头 ZSTMX下垂型水幕喷头ZSTMS窗口型水幕喷头 一产品说明 水幕喷头主要用于防火隔断、防火分区和局部降温,是水幕系统中重要部件之一。 当火灾发生时,它按预定的方向喷射出密集水滴而形成一个水幕,起到阻止火势蔓延的作用。 当高层建筑之间或高层与低层建筑之间防火间隔不合要求时,或建筑物邻近有火灾危险性较大的设备、设施时,本喷头安装在相邻的门窗、檐口等部位,用以增强墙面、门窗、门板、防火卷帘等的防火耐火性能,并可起到一定的阻隔作用。 二特点 1、结构新颖、小巧、外观精美,保证有准确的形状和最大的水幕。 2、本体用铜合金制造,经久耐用。 三技术特性 1、型号及技术参数

2、压力流量关系曲线

2、可根据用户需要定做双层或多层水幕喷头,也可根据用户要求定做多种流量的水幕喷头。 ZSTWB型高速水雾喷头 一产品说明 ZSTWB型高速水雾喷头是水雾喷水灭火系统的一个重要组成元件。通常与供水管网、雨淋阀、

探测报警器等组成自动喷水灭火系统

(如雨淋喷水灭火系统)。它可在一定水压力作用下,将水流迅速分解为细小的水雾滴喷出,直接覆盖于保护物体的外表面,促使蒸气稀释和散发,抑制火势,减少火灾破坏,减少爆炸危险性,故常用来扑灭固体火灾、可燃液体火灾和电器火灾等。广泛用于保护电厂的发电设备、电机、大型变压器、油槽、电缆以及可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却等。二特点 1、喷头外观精巧,本体由铜合金制造,经久耐用。 2、该喷头可根据需要下垂或水平安装。 3、压力水(最小为0.35MPa)进入喷头后,将水流分解成为细小的水滴,以一定速度,按照一定的雾化角均匀喷射在相应射程范围内,形成覆盖空间在保护对象外表面上,以达到冷却和窒息、抵制火势和灭火作用。 三技术特性 1、型号规格及技术参数

自动喷水灭火系统主要组件及设置要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 自动喷水灭火系统主要组件及设置要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共18 页

自动喷水灭火系统主要组件及设置要求自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置和管网等组件组成,本节主要介绍其结构组成和设置要求。 洒水喷头 根据结构组成和安装方式,洒水喷头分为不同的类型,其设置要求也有所区别。 一、喷头分类 按结构分 闭式喷头 开式喷头 按安装方式分 下垂型喷头 直立型喷头 直立式边墙型喷头 水平式边墙型喷头 吊顶隐蔽型喷头 按热敏元件分 玻璃泡喷头 易熔合金喷头 图3-3-11洒水喷头分类图 闭式喷头具有释放机构,由玻璃泡、易熔合金热敏感元件、密封件等零件组成。平时闭式喷头的出水口由释放机构封闭,达到公称动作温度时,玻璃泡破裂或易熔合金热敏感元件熔化,释放机构自动脱落,喷 第 2 页共 18 页

头开启喷水。闭式喷头具有定温探测器和定温阀及布水器的作用。开式喷头(包括水幕喷头)没有释放机构,喷口呈常开状态。 根据喷头的热敏性能指标,喷头分为早期抑制快速响应(ESFR)喷头、快速响应喷头和标准响应喷头。早期抑制快速响应(ESFR)喷头的响应时间指数为RTI<28(m·s)0.5;快速响应喷头的响应时间指数为RTI≤50(m·s)0.5;标准响应喷头的响应时间指数为 RTI≥80(m·s)0.5。 根据国家标准《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB5135.1,玻璃泡洒水喷头的公称动作温度分成13个温度等级,易熔合金元件喷头分成7个温度等级。为了区分不同公称动作温度的喷头,将感温玻璃泡中的液体和易熔合金喷头的轭臂标识不同的颜色,见表3-3-11。 表3-3-11 闭式喷头的公称动作温度和色标 玻璃泡喷头 易熔合金喷头 公称动作温度(℃) 工作液色标 公称动作温度(℃) 轭臂色标 57 橙 57~77 本色 68 红 第 3 页共 18 页

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动喷淋系统工作原理

3.7.1 自动喷淋灭火系统 自动喷水灭火属于固定式灭火系统,是目前世界上较为广泛采用的一种固定式消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。能在火灾发生后,自动地进行喷水灭火,并能在喷水灭火的同时发出警报。在一些发达国家的消防规范中,几乎所有的建筑都要求使用自动喷水灭火系统。在我国,随着建筑业的快速发展及消防法规的逐步完善,自动喷水灭火系统也得到了广泛的应用。 1.自动喷水灭火系统的分类 (1) 湿式喷水灭火系统。 (2) 室内消防栓灭火系统。 (3) 干式喷水灭火系统。 (4) 干湿两用灭火系统。 (5) 预作用喷水灭火系统。 (6) 雨淋灭火系统。 (7) 水幕系统。 (8) 水喷雾灭火系统。 (9) 轻装简易系统。 (10) 泡沫雨淋系统。 (11) 大水滴(附加化学品)系统。 (12) 自动启动系统。

(下面以湿式喷水灭火系统为例,介绍其结构组成及工作原理。) 2.湿式自动喷水灭火系统的主要部件 湿式自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵; 火灾传感器——>火灾收信机——>电气控制箱——>启动水泵; 水流指示器——>火灾收信机(消防中心)——>电气控制箱——>启动水泵。 湿式喷水灭火系统主要由以下几部分构成。 (1) 水箱:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 (2) 水力警铃:用于湿式、干式、干湿两用式、雨淋和预作用自动喷水灭火系统中,是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。警铃流量等于或大于一

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

自动喷水灭火系统的分类与组成

自动喷水灭火系统的分类与组成学习要求 通过本章学习,掌握自动喷水灭火系统的分类与组成、工作原理与适用范围以及选型原则;熟悉自动喷水灭火系统的组件及其设置要求,了解自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险性等级分类和系统设计基本参数。 自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及

管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用于工业建筑

和民用建筑。 第一小节第一节系统的分类与组成 自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型 式,可分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类;根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统等。自动喷水灭火系统的分类见图3-3-1 广湿式自动唔水灭光累藐 干武自动晡水灭輿系统 预作用自动喷水灭火系统 j自动噴水与泡沫联用栗绒 自动喷水灭火系统 雨淋素纯 图3-3-1自动喷水灭火系统分类图 ,、湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。湿式系统的组成如图3-3-2 圏3-3-2盘武系统示意圏 1-消防水泄2-水泵3-止回阀4-闸阀厉-本泵接合器E-消肪水箱 7“显式抿藝阀组8-0?水干管9-水谎指示器10 ”配水置11-闭式疇头 12-S0JX支管13-末端愷水装畫同-抿弩控制靄15-水阀W-压力开关 17-信号阀lg-驰动电机 】、干式自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

自动喷水灭火系统施工与验收规范

自动喷水灭火系统施工与验收规范 Code for installation and commissioning of automatic fire-extinguishing sprinkler systems GB50261—96 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:一九九七年三月一日 目录 1 总则 2 术语 3 施工准备 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.4 消防气压给水设备安装 4.5 消防水泵接合器安装 5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.2 喷头安装 5.3 报警阀组安装 5.4 其它组件安装 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定 6.2 水压试验

6.3 气压试验 6.4 冲洗 7 系统调试 7.1 一般规定 7.2 调试内容和要求 8 系统验收 9 维护管理 附录A 自动喷水灭火系统试压记录表 附录B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表 附录C 自动喷水灭火系统联动试验记录表 附录D 自动喷水灭火系统验收表 附录E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 附录F 本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品的统称。

自动喷水灭火系统设计规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84—85 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水 第一节一般规定 第二节消防水池和消防水箱 第四章喷头布置 第一节一般规定 第二节仓库的喷头布置 第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置 第四节边墙型喷头布置 第五章系统组件 第一节喷头 第二节阀门和检验、报警装置 第三节监测装置 第四节管道 第六章系统类型 第一节湿式喷水灭火系统 第二节干式喷水灭火系统 第三节预作用喷水灭火系统 第四节雨淋喷水灭火系统 第五节水幕系统 第七章水力计算 第一节设计流量和管道水力计算 第二节减压孔板和节流管 附录一名词解释 附录二建筑物、构筑物危险等级举例 附录三本规范用词说明 第一章总则

第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水 灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 注:危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。第2.0.3条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒·米; 二、舞台口、面积超过3平方米的洞口以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒·米。 注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。 第三章消防给水 第一节一般规定