文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › S7-200编程电缆与通讯设置(DOC)

S7-200编程电缆与通讯设置(DOC)

S7-200编程电缆与通讯设置(DOC)
S7-200编程电缆与通讯设置(DOC)

返回专题资料首页>>编程电缆

S7-200 CPU有其专用的低成本编程电缆,统称为PC/PPI电缆,用于连接PC机和CPU上的RS-485通信口,可用做STEP 7-Micro/WIN对CPU 的编程调试,或与上位机做监控通信、或与其他具有RS-232端口的设备之间作自由口通信。

西门子提供的所有用于S7-200的编程电缆,长度都是5米。

目前西门子提供两种PC/PPI编程电缆,它们是:

?RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0):智能多主站电缆,连接S7-200 CPU/EM277通信口和计算机RS-232串口,作为编程或数据通信电缆;同时也可以用于连接TP170 micro和安装了WinCC flexible (micro)的计算机RS-232串口,作为配置画面下载电缆

?USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0):智能多主站电缆,用于连接计算机的USB通信口与S7-200 CPU/EM277通信口做编程或数据通信电缆

用于S7-300/400编程的PC串口电缆(PC-Adapter),不能用于

S7-200编程通信

注意:西门子公司的专用PC/PPI电缆是带光电隔离的,不会烧CPU

或PC机的通信口。使用不隔离的自制或假冒的PC/PPI电缆,容易损坏通信口。一般电缆还不支持S7-200 CPU通信端口的最高通信速率(187.5K),而且不能支持S7-200的多主站编程模式。

用计算机串口与CPU通过RS-232/PPI电缆进行编程通信,要求计

算机拥有一个UART 16550兼容的串行通信口。有些计算机端口扩展卡上的通信口,Micro/WIN不能直接管理,可能无法通信。

多主站RS-232/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)

图1. 正版RS-232/PPI电缆及其包装盒

因为此电缆能够管理PPI网络令牌,因而支持多主站PPI网络。

它有三个绿灯用于指示电缆的运行:RS 232 发送指示(Tx);RS-232

接收指示(Rx);RS 485 发送指示(PPI)。

图2. 正版电缆细部

此种电缆只能在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下才能获得全部的新功能,最高波特率可达187.5K。它有两种工作模式:?PPI模式:用于编程时,将DIP开关5设置为“1”,其他开关设置为“0”,其波特率可自适应,此时支持多主站网络通信。

?自由口模式:只需设置波特率,开关5及其它开关都设为“0”;

此时也可以获得原来普通PC/PPI电缆的功能(不支持多主站)。

RS-232/PPI电缆还用于TP170 micro和TP070配置下载。此时DIP

开关5应为“0”。

多主站USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)

图3. 正版USB/PPI电缆及其包装盒

此种电缆能够管理PPI网络令牌,因而支持多主站PPI网络。它支持USB V1.1。用于连接PC机的USB通信口和S7-200。

它有三个绿灯用于指示电缆的运行:USB 发送指示(Tx);USB接收指示(Rx);RS 485 发送指示(PPI)。

图4. 电缆细部

此种电缆只能工作在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下,波特率为自适应(最高可达187.5K)。它只有一种工作模式即PPI模式,无开关设置。此种电缆不支持自由口通信。

注意:USB/PPI电缆不能用于TP070(或TP170micro)配置

画面下载(应使用RS-232/PPI电缆并把DIP开关5设置在OFF),也不能用于使用wipeout.exe程序恢复出厂设置,也不能用于S7-200自由口程序,如Modbus RTU协议库的调试。

早期电缆

西门子早期生产的PC/PPI电缆,如6ES7 901-3BF21-0XA0/6ES7 901-3BF30-0XA0,不支持多主站PPI网络,即在连接有PPI通信主站

CPU或TD 200文本显示器的网络时,无法通过电缆进行Micro/WIN与CPU的通信。(在CPU执行网络读/写指令时不能用STEP 7 Micro/Win 监控也是这个原因)

开关设置:前三个开关按所需波特率进行设置,后三个设为0即可(Micro/WIN编程连接时)。

西门子生产的电缆都有中间的盒子。

如果使用老电缆与新版本的编程软件Micro/WIN,应在PC/PPI

Cable的属性中,取消Advanced PPI和Multi Master Network选项(在Set PG/PC Interface中设置)。

使用USB/RS-232串口转换器

当编程计算机只有USB通信口,没有RS-232串口时,我们强烈建议客户使用智能USB/PPI电缆,并将编程软件升级到当前发布的最新版本。如果坚持使用自己的USB/RS-232串口转换器,再使用串口PC/PPI电缆,由于转换器品牌众多,西门子无法一一测试,不能就遇到的问题提供支持。

遇到这种情况,只有下面的办法:

?更换其他USB/RS-232转换器,再做尝试

?使用西门子的USB/PPI电缆

常问问题

在Micro/WIN的系统块中为何不能将通信口设置为187.5K波特

率?

新的Mciro/WIN会自动检测通信连接是否支持187.5K,如果不支持(如老版电缆),则不能设置为187.5K的通信速率。

新编程电缆支持187.5K速率。

如何设置PPI电缆属性中的Advanced PPI和Multi Master

Network选项?

PPI电缆属性中的这两项设置与多主站通信功能有关。

随着计算机技术的发展,仅通过旧型号的PC/PPI电缆已经不能实现多主站通信,因此这两项设置现在已经没有用处。

采用新型号电缆,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以轻松实现多主站通信。因此应当取消上述两项的选择:

图5. PC/PPI电缆属性

老版本的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于

为新版本的CPU(23版)编程?

可以。但是受到老版电缆的限制,不能做多主站编程,也只能用到9.6K 和19.2K波特率。

使用PC/PPI电缆与S7-200做编程通信实例

使用PC/PPI电缆编程通信遇到问题怎么办?

多主站编程通信

PC/PPI电缆硬件相关问题。

为什么要选用西门子的原装电缆?

返回专题资料首页>>编程软件STEP 7-Micro/WIN不能与CPU正常通信,如何检查处理?

影响通信的因素很多,需要仔细检查。可用简化连接,替换设备等方法,逐步缩小故障点可能所在的范围。例如,当网络上有一个CPU不能进行编程通信,就要将CPU从网络上脱开,单独进行编程通信检查。

在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有:?Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同?Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”)

?Micro/WIN使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同

?有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在“STOP”状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置

针对上述情况,可以在Micro/WIN左侧的浏览条中点击Communication (通信)图标,在对话框中双击通信设备的图标(如PC/PPI电缆),改变本地的连接属性(本地地址或通信速率设置);双击Refresh(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,或CP卡,否则不能覆盖所有的波特率范围。

如果使用CP5511、CP5512、CP5611等通信卡与S7-200 CPU进

行编程通信,可以看到CPU通信口的一些状态报告,便于判断是否硬件损坏。

检查编程通信的主要步骤

以下步骤仅仅适合使用“真的”PC机串行通信口(UART16550或

兼容的COM口),再连接西门子PC/PPI(RS-232口)电缆的情况

如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:

1检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容

2检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC 机或笔记本电脑的硬件条件

1检查编程电脑上的COM通信口设置

鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”

1打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬

件”标签,按“设备管理器”按钮)

1双击“端口(COM和LPT)”

1双击所使用的通信口,如COM1

1在端口设置标签,选择“高级”

1在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框

1重新启动计算机使设置有效

3检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同

在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。

使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。

对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。

4如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V

5使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU 通信口地址为2,通信速率9.6K。

这个程序可在STEP 7-Micro/WIN的安装光盘中找到;或者到ProDIS网站上FAQ2123168下载。

使用智能RS-232/PPI电缆时,请将DIP开关5设置为0,通信速

率设置为9600bps。USB/PPI电缆不支持DOS下的可执行文件wipeout.exe。

如果还不能通信,应考虑通信口硬件损坏的可能性。请联系西门子的代理商,也可以直接联系西门子的S7-200维修中心。

常问问题

在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星

号“*”?

COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。

返回专题资料首页>>通过PC/PPI电缆的编程通信

通过PC/PPI电缆的编程通信是最为常见的S7-200编程方式,很多人也在此遇到问题。

影响通信的因素很多,要顺利通信首先需要注意:

?检查Micro/WIN和Windows操作系统的版本兼容性

未经西门子版本兼容测试的往往有通信问题。

?使用西门子的原装PC/PPI电缆

包括用于连接PC机RS232串口的RS232/PPI电缆,和连接USB 口的USB/PPI电缆。

为什么要使用西门子的原装电缆?

编程通信要点

要进行S7-200的编程通信,必须注意使通信双方(即安装了Micro/WIN 的PC机和S7-200的CPU或通信模块上的通信口)的通信速率、通信协议符合、兼容。否则不会顺利连通。

在具体工作中,参与编程通信的设备未必一定符合上述要求。例如,它们的通信速率就可能不一致。

注意以下几个通信速率,它们必须一致:

?S7-200 CPU通信口的速率

一个新出厂的CPU,它的所有的通信口的速率都是9.6K波特。CPU

通信口的速率只能在S7-200项目文件中的“系统块”中设置,新的通信速率在系统块下载到CPU中后才起作用。

系统块的CPU通信口参数设置

?通信电缆的通信速率

如果使用智能多主站电缆配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版,只需将RS232/PPI电缆的DIP开关5设置为“1”而其他设置为“0”;而USB/PPI电缆不需要设置。老版本的电缆需要按照电缆上的标记设置DIP开关。

?由Micro/WIN 决定的PC机通信口(RS232口)的通信速率这个速率实际上是去配合编程电缆使用的,在Micro/WIN软件中打开Set PG/PC Interface,设置PC用于同编程电缆通信的速率。USB 口使用USB/PPI电缆,不需指定速率。

通信连接举例

以RS232/PPI电缆为例:

第一步:打开Communications(通信)界面

在Micro/WIN主界面的左侧浏览条中用鼠标单击Communications(通信)图标;或者在指令树、View菜单中打开通信设置界面:

图1. 通信设置界面

图中:

1通信设置区

Local(本地)显示的是运行Micro/WIN的编程器(PC机)的网络地址。默认的地址为0。

使用Remote(远程)下拉选择框可以选取试图连通的远程CPU地址。缺省的地址为2。

1选中此项可以使通信设置与项目文件一起保存

1显示电缆的属性,以及连接的PC机通信口

1本地(编程器)当前的通信速率

1选中此项会在刷新时分别用多种波特率寻找网络上的通信接点1显示当前使用的通信设备,鼠标双击可以打开Set PG/PC Interface界面,设置本地通信属性

1鼠标双击可以开始刷新网络地址,寻找通信站点

第二步:设置PC/PPI电缆属性

鼠标双击图1中的f.图标,打开Set PG/PC Interface界面,检查编程通信设备。如果型号不符合,请重新选择。用鼠标单击“Properties...”按钮,打开PC/PPI电缆的属性设置界面:

图2. PC/PPI电缆属性

在PPI选项卡中:

1设置Micro/WIN的本地地址

1设置通信设置超时时间

1这两项是附加设置,如果使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版,不必选中

1本地通信速率设置

1本地设置的最高站址

通信参数设置

第三步:检查本地计算机通信口设置

在Local Connection(本地连接)选项卡中:

图3. 选择本地通信口

1选择PC/PPI电缆连接的通信口

如果使用USB/PPI电缆,可以选择USB。

1如果使用本地计算机Windows中安装的Modem(调制解调器),须选取此项。这时Micro/WIN只通过Modem与电话网中的S7-200连接(EM241)

第四步:双击图1中的g.图标,开始寻找与计算机连接的S7-200站

找到S7-200站后显示:

图4. 找到S7-200 CPU

其中:

1找到的站点地址

1显示找到的S7-200站点参数。鼠标双击可以打开“PLC Information”界面

按“OK”键,保存通信设置。

修改通信参数

如果要改变通信速率,可以参考上文设置。

PC/PPI电缆连接EM277通信口编程

使用Micor/WIN V3.2 SP4 以上版本和新版编程电缆,无任何特殊设置。只是因为EM277对速率有个自适应的过程,可能需要尝试几次。

通信碰到问题怎么办?