文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脱硫塔及烟道防腐施工方案

脱硫塔及烟道防腐施工方案

脱硫塔及烟道防腐施工方案
脱硫塔及烟道防腐施工方案

国电石横发电有限公司

一期2×315MW机组脱硫改造吸收塔及烟道

防腐工程

批准:

审核:

编写:

2013年12月15日

-1-

-2-

目 录

第第一一节节 工工程程说说明明 ...................................................................................................... 33 第第二二节节 施施工工现现场场组组织织机机构构 ...................................................................................... 44 第第三三节节、、施施工工前前资资源源准准备备 . (55)

11、、技技术术准准备备 (55)

22、、施施工工现现场场条条件件准准备备 (66)

33、、劳劳动动力力资资源源准准备备计计划划 (66)

44、、材材料料准准备备 ........................................................................................................ 77 第第四四节节 主主要要施施工工方方法法 .............................................................................................. 77 ((一一))脚脚手手架架搭搭拆拆施施工工 ...................................................................................... 77 ((二二))喷喷砂砂除除锈锈施施工工 .......................................................................................... 99 ((三三))玻玻璃璃鳞鳞片片衬衬里里施施工工 ................................................................................ 1100 ((四四))脱脱硫硫橡橡胶胶衬衬里里施施工工工工艺艺 ........................................................................ 1188 第第五五节节 工工程程安安全全保保证证措措施施 (2233)

11、、安安全全目目标标:: (2233)

22、、安安全全保保证证组组织织措措施施:: (2233)

33、、安安全全技技术术措措施施:: (2233)

44、、施施工工作作业业的的劳劳动动保保护护 (2255)

55..脱脱硫硫塔塔施施工工现现场场隔隔离离防防火火措措施施 .................................................................... 2277 第第六六节节 环环境境保保护护、、文文明明施施工工措措施施 (2288)

第一节工程说明

1. 本工程采用的技术规范

本工程施工应满足或优于下面列出的规范和标准的要求。如果几种规范、标准适用于同一情况,则应遵循最严格的要求,当设计文件技术要求高于有关的规范、标准的要求时,按设计技术要求执行。规范、标准主要包括但不仅仅限于:(1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

(2)《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T 264-2004

(3)《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009、1—92

(4)《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》电建(1996)666号

(5)《建设工程施工现场管理标准》JGJ59—99

(6)《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46—88

(7)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93

2. 质量、健康、安全、环保(QHSE)管理要求

2.1基本要求

(1)施工单位应遵守国家、当地政府有关质量、健康、安全与环境法律、法规等相关文件的规定。

(2)质量管理、职业健康安全和环保手册及相关文件,质量管理(GB/T19001-2000)体系、环保(GB/T24001-2004)体系、职业健康安全(GB/T28001-2001)体系在本工程中的持续有效运行。

2.2质量管理要求

(1)加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度,明确各级管理人员的岗位责任制。

(2)施工前作好技术交底工作,施工做好自检、互检、交接班检查工作,施工后作好质量验收、评定工作,并输隐蔽工程会签手续。

(3)在施工阶段对相关过程或作业的质量控制方法,严格按照设计要求和相关规范规定进行施工与验收。

2.3健康管理要求

-3-

(1)有食品卫生监督机构颁发的《食品卫生许可证》,炊管人员应取得健康和培训合格证。

(2)厕所,污水坑要有围栏,生活垃圾设置要取得现场管理部门的批准,对有回收利用价值的废弃物要回收。要保持现场清洁。

2.4安全管理要求

施工单位应当在有较大危险因素的场所和有关设备上设置明显的安全警示标志。对于易燃易爆物品的管理要按国家颁发的《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》中有关规定执行。现场内的灭火器材准备充足,状况良好。

第二节施工现场组织机构

1、机构设置

本着“安全第一、质量至上”的原则,为确保工程安全、优质、按期、高效、顺利完成,项目经理为安全生产第一责任人.

组织机构如下:

2、组织准备

-4-

-5-

2.2、开工前结合本工程的特点,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交底,并进行考核,合格后方可上岗工作。

2.3、设生活管理、材料管理、环境保护、文明施工等专职责任人,对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区,按区明确责任。

2.4、质检员、安全员跟班工作,不得脱离岗位,对每个班组逐日考核完成量和工程质量,以保证工程质量和进度。

3、项目部人员岗位责任制

项目经理:

项目经理岗位责任制:

组织现场的施工工作。组织监督现场召开每日工作会议,并做好会议记录协调现场管理人与业主及现场其它项目施工队的互相配合。监督工程进度,按计划保证工程质量,及时调配力量,确保施工正常进行。对施工过程中出现的问题及时与甲方联系,确保施工进度不受影响,对工程的质量负全责。

技术负责人:

技术负责人岗位责任制:

对本工程质量全面负责,领导工人按施工组织设计进行施工,使各处达到标准要求。真执行公司的质量规范及各种技术措施,组织自检、互检、主持质量的检查验评、督促工程验收手续的评定工作。

安全负责人:

做好安全管理工作,参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划,负责督促有关人员实施,深入施工现场进行安全检查,解决生产中的安全问题,制止违章指挥作业,遇有严重问题有权及时令其停工整顿,与有关部门共同做特种工人的安全培训和考核发证工作。开展安全宣传活动,总结和推广安全生产的先进经验,对职工进行安全教育,对不安全因素和隐患及时向领导如实反映,及时消除不安全因素,保证施工正常进行。

第第三三节节、、施施工工前前资资源源准准备备

1、技术准备

1.1、根据甲方要求,备齐设计单位明确提出的技术规范要求及验收评定标准。

1.2、项目经理部对施工图纸进行专业审核和具体情况综合评审,对所提出的各项技术问题,其它各方面的规范、规定及要求标准,充分做好相应准备措施。结合工程实际情况,提出施工技术方案。

1.3、项目经理部总工经甲方技术交底后,给各级管理人员及现场工作人员进行安全、技术交底。

1.4、对施工所采用的材料、工器具及工地其它应准备的物资材料,要做好充分准备并验收合格。

1.5、需要交甲方复验的证件、证书及材料质检报告、等级证明,一定要按时提供给甲方审验。

2、施工现场条件准备

2.1、根据工程施工需要,首先搭建或租赁好临时办公室、工人生活用房,材料、工器具所需的库房,施工必要的工棚等临时设施。

2.2、对施工所用交通工具、施工机具、物资、材料、工器具、水、电等全部备齐并落实到位。

2.3工作现场应注意防火,防火工具应事先准备好,如动火焊工作应事前通知策划部,安排消防人员到场,须严格按照DSO-M011的规定,做好防火安全措施。;安装专用消防水管道及消防设施,备好必要的消防器材并设专人管理。

2.4、必须做好防潮、防雨、雪、风、火及易燃易爆物品的应急防护措施。

2.5、设生活管理负责人,施工技术、质量负责人,材料管理负责人,环境保护负责人,安全文明施工负责人等专职责任人。

3、劳动力资源准备计划

3.1针对本项工程现实情况,我公司进行了严密的组织工作,组织专业施工队伍,以施工队、班组为主体,结合本工程特点,配备各项工种作业技术骨干和经验丰富的施工作业人员,由项目部统一指挥管理。

3.2结合本工程所需劳动力的具体情况:我公司专门成立了独立的专业施工队,根据各专业的特点,实行统一安排、合理运用劳动力减少浪费的原则,配备除锈班、涂料涂装班,综合班及其他专业人员若干名,结合工程具体情况,需抢

-6-

工期时我公司准备了大量施工人员来满足工程需要。

3.3公司因农民工多的现象也制定相应办法,为确保施工进度,在夏、秋两季双收双种的季节里,公司制定了工人责任制,在工程需求下必须满足工程施工人员的需求,最大限度的保证现场人员和工程进度。

4、材料准备

4.2开工前首先估算本工程材料用量、产地规格、型号及费用。

4.3材料供应要分批采购或分批运输,每批材料必须在分项工程开工前 3 天,抵达现场指定地点。

4.4对材料供应厂家的每批材料、每个品种都要全面验收,做好材料验收记录并存盘备查。

4.5要按计划准备足够的施工材料,采取切实可行的材料供应措施,绝对不能因材料货源不足或供应运输不及时而延误工期。

4.6用于本工程的防腐材料,应符合相应技术要求,使用前应得到监理、总承包方的批准。除非经监理、总承包方批准,来自不同供货商的产品不能混用。

4.7表面损坏用修复涂料,应与最初使用的涂料相同或相当。

4.8使用前对施工材料指标进行第三方抽检,应达到供货商提供的要求,并保留所有检测报告。

4.9不允许使用过期或变质的涂料,当涂料表面起皮、胶凝、颗粒沉淀,不能混合均匀时,表明涂料已变质。

4.10涂料进场时检查其产品说明书和安全使用指南,并在涂装工作现场备有此类资料。

第四节主要施工方法

(一)脚手架搭拆施工

1、材质及其使用的安全技术措施

1.1扣件的紧固程度在40-50N·m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

1.2对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

-7-

天明电厂脱硫塔防腐工程施工方案

天明酒精电厂脱硫塔防腐施工方案 1.工程概况及特点.......................................... 错误!未定义书签 2. 编制依据 (1) 3. 作业准备和条件要求 (2) 4. 施工工序关键的质量控制点 (6) 5. 作业程序内容 (7) 6. 质量管理及保证措施 (11) 7. 安全措施及文明施工 (12) 8. 附录 ................................................... 错误!未定义书签1.工程概况及特点 天明酒精自备电厂脱硫防腐范围包括脱硫塔、烟道弯头。防腐工艺采用乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥,喷砂除锈,涂层外观无气泡、无流挂、漆膜饱满均匀,涂层厚度3毫米,长期耐温150摄氏度,瞬间耐高温180摄氏度。 注:为了满足工期、质量要求,本项目采用低温固化工艺。最低适宜温度零下 25 °。 2编制依据 2.1. 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T2640-2004 2.2. 《玻璃鳞片树脂防腐衬里标准》日本JIS6940 -1998 2.3. 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.4. 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及规范》HGJ229-1991 2.5. 《金属构件有机衬里要求》DIN28053 28055 2.6. 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 2.7. 《电力建设安全工作规程》(DL/5009.1-2002 ) 2.8. 《第四部分烟气脱硫衬里》GB18241.4

2.9. 《工程建设标准强制性条文》2006年版。 1.作业准备和条件要求 1.1. 施工组织体系 3.1.1项目管理组织结构图

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

烟道内喷涂施工方案

联峰钢铁(张家港)有限公司 450M2烧结项目降尘管内耐磨施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

450M2烧结项目降尘管内耐磨施工方案 一.项目简介: 新烧结机在生产过程中烧结矿粒子、粉尘直接冲刷磨损大烟道及除尘管道,管道磨破漏风不仅加重风机负荷,而且要反复维修,费时费力。基于上述情况,我公司制定的磨损问题解决方案,即采用多元纳米抗磨内衬材料处理,在管道内造耐磨衬里,杜绝颗粒、粉尘直接磨蚀管道本体。二.工程特点 按进度计划的要求,30个工作日完工,从本工程的工程量及烧结工程的施工特点来看,工期十分紧张;安全重于泰山,质量达到永刚集团精品工程,施工工期紧张,劳动力需用量大,周转工具、机械设备用量大;该工程作业特点为多专业、立体交叉;;工程施工前必须做好施工准备:施工方案的编制、工程物资的采购、施工计划的详细化、调配充足的人力及机具,采取PDCA方法及时控制施工进度计划的实施。 三.施工部署 3.1 项目管理目标 (1)质量管理目标 严格履行工程合同,确保工程一次性竣工验收合格率100%,顾客满意率90%以上,无顾客及相关方投诉,杜绝四级以上质量事故。 有效规范标准使用率100%;监测和测量装置周检率100%,无检定不合格监测和测量装置使用。 运用科学的管理方法,制定严格的质量控制措施,做到精心组织,精心施工,争创精品工程。 (2)工期管理目标

确保合同承诺的工期实现,与监理单位、设计单位、建设单位密切配合,及时组织已完结构分部工程的验收,保证下道工序及时插入进行施工,确保工程的总工期的顺利实现。 (3)安全、职业健康、环境管理目标 1)杜绝重大伤亡事故和机械设备事故,千人轻伤率≤0.3‰,争创安全生产先进单位。 2)废水排放符合国家标准。 3)对噪声源进行控制:施工现场白天噪声≤75dB,夜间≤55dB。 4)产生的固体废弃物分类收集,统一处理,减少对环境的污染。 5)Ⅰ、Ⅱ级危险源得到控制和消除:Ⅰ、Ⅱ级危险源整改率100%,合格率100%。建立危险品仓库,设专人专管。 6)工作环境符合国家的标准和要求。 7)特种作业人员考核合格,持证上岗率100%。 8)劳保用品按时发放。 3.2 项目组织机构及职责 我公司将把本工程项目列为公司本年度的重点工程。选派具备丰富的类似工程施工经验、具备相应资质的项目经理和项目技术负责人;由公司内具有丰富施工经验、作风过硬的骨干人员组成本工程项目经理部。 我公司各职能部门按内部业务系统管理的要求,重点加强对该工程项目经理部业务系统的监督、指导,以确保该工程项目的顺利施工。项目组织机构图如下: 项目经理 赵治军

脱硫塔施工方案

脱硫填料吸收塔施工方案 编制依据 1) 山东煤业化工有限公司脱硫工段填料吸收塔设计图纸; 2)《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997 3)《钢制塔式容器》JB4710-92 4)《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-1985 5) 《现场设备,工艺管道焊接工程及验收规范》GB50236-1998 6)《手供电弧焊接头的基本形式与尺寸》GB983-1988 7)《化工工程起重施工规范》HGJ201-1983 塔器设备现场制作安装方案 本工程简介: 本脱硫填料吸收塔为较大直径塔器,直径6400mm,高度为44000mm;塔体底部设富液槽;中部为填料吸收段,上部设喷淋清扫管;塔体采用普通碳素钢Q235—A型钢板制作,塔内填料支撑板采用0Cr19Ni9材料制作,每层填料吸收段上部设液体再分布器;根据设计图纸及现场情况本脱硫填料吸收塔采用分片制作、分段组对、以轮胎式起重机分段吊装组对就位施工方法进行现场制作安装(操作平台及梯子施工待设计图纸到位后另行编制)。 塔器制造安装工艺流程: 施工准备——会审图纸、备料——技术交底——筒体卷弧胎具、胀圈、组装平台等技术措施准备——划线、号料套裁—

—筒体壁板分片制作——塔内件、人孔、接管附件制作——塔体单节筒体组对——于基础上组对安装塔底富液槽及相关内件——分段预组对塔体——筒节焊接质量检测——安装塔内填料支撑、液体再分布器、附件等——塔体分段吊装立式正装组对——液体分布器及喷头喷淋试验——焊缝无损检测、塔器安装压力、致密性试验 1.施工准备: a.仔细了解图纸中有关塔器的结构、细节尺寸及各技术样图 之间的衔接和要求有无矛盾; b.会审图纸,明确工艺、材料要求及特别的制作要求,并据 此提供材料采购计划(塔体尽量采用原平板以提高塔体的 强度和韧性)。 c.施工技术负责人组织人员进行技术交底和安全文明教育; 详细明确塔器的具体制作步骤、图样、技术法规、标准规 范,现场条件、质量标准、必要的技术措施等。 d.根据施工现场平面布置图(见附后)清理、规划制作场地, 预留吊装机械等车辆行走路线,与建设单位沟通架设施工 用用电线路、电焊机棚等临时设施; e.铺设9*15.6 m钢板平台(见附后详图)用以制作单塔节 及分段组对塔体;配置相应的施工设备、工具、准备工卡 具、样板和检测量具、胎具、胀圈等;并将设备机具按施 工现场平面布置图规定的位置就位;卷板机放置于规定场

脱硫塔内壁玻璃鳞片内防腐工程施工方案

第四章分部分项主要施工方法 第一节基本要求 1、经会审和批准的设计文件和施工图纸齐备,施工人员熟悉各有关图纸资料,了解整个工程的施工方案、工艺要求、质量标准。 2、施工所需的设备、仪器、工具、部件、材料等应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 第二节施工开展程序 本工程为防腐工程,主要采用人工、机械施工、人工配合的施工方法。因为当地天气等特殊情况,考虑到工期和进度,我们将针对实际施工面积合理调配机具。在甲方规定工作日内彻底施工完毕。 第三节施工工艺流程 确保工程施工保质、有序的进行,工程按期竣工,对作业流程要严格控制。并制定相应的质量保证措施和安全措施。 在施工过程中,施工方法的选择很重要。首先必须严格按图施工,同时还必须以现场实际情况作为作业指导。对施工班组、人员进行科学合理的任务分配,详细的技术交底。层层落实责任,各班组严格控制施工质量和工程进度,上道工序没达到要求的情况下不得进行下道工序的施工。 第四节施工机械设备情况说明 4.1、拟投入主要施工设备表

4.2、拟配备试验和检测仪器设备表 第五节除锈方案 5.1 喷砂除锈 各种喷砂设施、材料准备就续后,启动空气压缩机用干燥洁净白布, 测试喷嘴及压缩空气气流,确认无油污、无水份后开始喷砂除锈。 5.2 喷砂操作工艺 在开车前先装满下室的砂,然后开压缩机,打开阀站(5)利用压缩空气顶住活门(2),这时即可打开阀门(4)和旋塞(3),开始喷砂操作。同时装上室的砂。待下室的砂即将用完进即进行加砂,打开阀门(6),利用压缩空气顶住活门(1 )。同时上室内压力迅速增加。到上下室外压力相等时,上室的砂因自重压开

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟囱防腐施工方案

**自备电厂烟囱防腐工程 施工方案 一、工程概况 烟囱设计高程140米,地面直径13米。排放烟气中含有酸碱成分,预计烟气温度≤120摄氏度。 烟囱内壁0-23米进行防腐处理(含烟囱内部地面),工程量大约1000平米。 烟囱外壁上端刷涂航空警示色标。 计划工期: 二、编制依据: 1、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95 2、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 3、《建筑防腐蚀构造》98J333-2 4、《烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料》DL/T693-1999 5、《火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料》DL/T901-2004 6、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224-95 7、《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》FL/T5210.1-2005 8、《建筑工程施工质量验收定统一标准》GB503000-2001 9、《火力发电厂土建结构设计技术规定》DL 5022-93 10、《烟囱设计规范》GB50051-2002 11、《建筑防腐工程质量检验评定标准》GB50224-95 12、《电力建设安全施工管理规定》

13、《火电机组达标投产考核标准》 14、我公司多年来在同类工程中施工经验。 三、施工前组织准备: 1、对所有参加本工程施工的人员,进行必要技术安全学习培训,学习领会甲方纪律及安全等方面的规章制度。 2、仓库中原材料品种分类存放,不得混放;做到下防潮上防雨。 3、施工现场应保证足够的施工用电,能满足连续施工的需要。 4、各类设施和机械、供电等应符合安全标准,并分别设有明显安全标志。 5、准备适合本工程特点的交通设施。 6、施工前,项目部技术负责人,要认真学习领会甲方的施工工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,编制特殊设备特殊部位的砌筑技术要求,分发给每个施工人员,确保施工工艺的准确及施工进度的顺利进行。 7、对特殊部位施工中的重要施工节点,应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中易出现质量通病,对习惯性操作错误进行预防。 8、工程施工应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 9、在工程施工前,应将所有图纸及设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。

脱硫塔安装施工组织设计

巩电热力2x130T/H锅炉烟气脱硫工程吸收塔制作安装施工方案 编制:陈瑞 审核:宋乐伟 批准;邹小兵 巩义市城区兴业给排水暖安装队 2009年9月22日 一、工程概况

本工程为2*130T/H锅炉烟气脱硫项目现场,共制作安装一座24.4m高,内径为6.4m的钢制吸收塔。 二、编制依据 1.河南众英环保工程有限责任公司 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 三、主要施工方案 1、施工质量管理 (1)项目经理是工程质量的第一责任人,专职质量管理员及专业技术人员具体对施工过程的质量实行监督检查。 (2)施工过程中按质量控制点的要求严格控制。控制点分A、B、C三个控制等级: A类——为停检点,通常指应由施工单位、监理公司、质监站验收的控制点。B类——为重要点,通常是指由施工单位、监理公司验收的控制点。 C类——一般控制点,通常是指应由施工单位施工员、质检员或施工班组验证的控制点。 2、施工质量验收技术标准 检验项目检验部位检验内容合格标准 壁板预制纵焊缝排列 筒体纵缝错开1/3且≥500mm 纵焊缝与底板焊缝间距≥200mm 开孔补强板与纵缝间距≥100mm 包角接头与纵缝间距≥200mm 下料尺寸宽度误差±1mm

长度误差±2mm 对角线误差≤2mm 板宽直线度≤1mm 板长直线度≤2mm 弧板垂直间隙≤1mm/1m 弧板弧形间隙≤4mm/1.5m 坡口 纵缝单V45度 环缝单V45度 壁板组装 邻板上口水平度≤2mm 圆周任2点水平度≤3mm 壁板铅垂度≤3mm 1m处直径误差≤13mm 塔体高度mm 总高误差+30mm 塔体直径mm ±10mm 3、施工工序 技术准备—材料准备—施工机具设备准备—施工现场三通—胎具制作—底板法兰预制—底板法兰安装—筒体预制—筒体安装—烟道洞口加强劲板预制—烟道洞口加强劲板安装—洞口开洞—检查口制安—交工验收 4、施工胎具制作 (1)分片管板运输及存放胎具:制作专用胎具,共制作3套;2套用于制作场地存放卷制好的分片管板,1套用于运输从公司院内卷制现场到安装现场的运输.胎具顶面用两根[25a槽钢滚成与筒壁板外径相同的曲率制作而成,

脱硫塔防腐施工方案

脱硫塔防腐施工方案 1、工程概况 本工程为2×660MW机组脱硫岛脱硫塔内防腐工程。脱硫吸收塔1台,直径1米、塔体高度12米;主要工程量包括:脱硫塔本体内部玻璃鳞片防腐,以及部分出口烟道防腐,为此,特编制吸收塔防腐施工方案。 2、编制依据 2.1HG/T2640-94 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 2.2GB8923-98 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 2.3GB50212-2002 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2.4GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.5GB/T3854 《纤维增强塑料巴氏硬度试验方法》 2.6GB/T 7692 《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》 2.7HG/T2641-94 《中碱玻璃鳞片》 2.8Q320282NNK16-2004 <江阴市大阪涂料有限公司乙烯酯玻璃鳞片企业标准> 2.9HG223-91《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》 2.10GB/T7760《硫化橡胶与金属粘合的测定?? 单板法》 2.11GB/T13288-91《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》(比较样块法) 2.12DIN 28051德国标准对金属构件的结构造型的要求 2.13DIN 28053德国标准《金属构件有机涂层和衬里对金属基体的要求》 2.14GB18241.4烟气脱硫衬里 2.15JIS-6940-1998日本工业标准《玻璃鳞片树脂衬里标准》 2.16防腐施工技术规范 a. 干膜测厚(ISO 2808) b. 粗糙度检查方法(ISO 8503-2) c. 钢体表面处理(ISO 8503-1) 3、施工单位工器具准备 3.1主要机具要求配置 表一施工机具 机具名称 功率 数量 说明 空压机 65KW 1 产气量:13m3/min 额定压力:0.8MPa ACR-32喷砂机 2 连续加砂式 轴流风机(防爆) 3KW 产风量:6000m3/h

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

脱硫塔专项施工方案

河北XX环境工程有限公司3×135MW机组烟气脱硫改造工程 吸 收 塔 专 项 施 工 方 案 XXXX脱硫脱硝科技有限公司 自备电厂脱硫改造项目部 2015年3月12日

目录 目录 (2) 一.工程概况 (3) 二.编制依据 (3) 三. 作业前的条件和准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2作业人员配置、资格 (4) 3.3作业工机具 (5) 3.4施工准备及应具备的条件 (5) 四. 作业的程序和方法 (6) 4.1烟道施工方法及要求: (6) 4.2吸收塔制作安装流程 (7) 4.3吸收塔吊装 (10) 五.作业的安全措施: (12) 5.1安全教育 (12) 5.2分项工程安全管理措施 (12) 5.3文明施工及环境保护措施 (13) 5.4设施使用实施验收、检查制度 (13) 5.5危险及紧急情况发生时的预防应对措施 (13) 5.6安全施工技术交底 (14) 5.7紧急应急预案及措施 (14) 六.重要危险源、点分析和控制清单 (15)

一.工程概况 山西XX铝业公司自备电厂脱硫项目工程,采用湿法烟气脱硫工艺。 吸收塔直径为φ8200mm,为全钢制圆筒薄壁容器。上段筒体为除雾喷淋区,下部筒体为浆液循环搅拌回收系统。 脱硫塔安装施工范围为:地脚螺栓、底板隔栅、底板、下部筒体、上部筒体、内部浆液循环回收搅拌系统、平台楼梯栏杆、设备、内部烟气除雾和喷淋系统及设备的制作与安装等。 主要工程量、特征参数: 3级除雾器设备及其系统:一套(一台量); 3层喷淋装置及其系统:一套(一台量); 氧化设备及其系统:一套(一台量); 内部浆液循环回收搅拌设备及系统: 一套(一台量)。 施工重点、难点 该脱硫塔安装工程施工重点难点在于地脚螺栓、基础环板的安装和底板安装的平整度控制;焊接变形的控制。 二.编制依据

机组脱硫塔防腐修补施工具体预案模板修改版.doc

华电青岛发电有限公司 1号机组脱硫塔防腐修补施工方案 审核: 审定: 批准: 作业项目:1 号机组脱硫塔防腐修补施工 编制单位:河南省第一防腐保温有限公司 2017 年 9 月 华电青岛发电有限公司 1号机组脱硫塔防腐修补施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省第一防腐保温有限公司 2017 年 9 月 一.工程概况 #1 机组海水吸收塔和前置吸收塔(简称脱硫塔)在本次小修检查中发现局部玻璃鳞片气泡或冲刷脱落问题(面积: 70 ㎡),需要对脱硫塔玻璃鳞片防腐进行了全面清理打磨修补,特制订#1 机组脱硫塔防腐修补施工方案。 二.编制依据 1. 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

2. 《衬里钢壳设计技术规定》HG/T20678-91 3.《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T264-2004 4.《电力建设安全工作规程》 ( 火力发电厂部分 )DL5009.1—92 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46—88 6.《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求(2017 版)》 三.防腐施工方案 1.普通涂层结构玻璃鳞片施工流程 基体验收→表面净化→喷砂处理→涂刷或滚涂底涂一道→干燥→镘刮玻 璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→检查修补→ 面层涂装→最终检查(电火花等)→验收 2.玻璃鳞片 FRP增强涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘 刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬 玻纤布一层→干燥→树脂衬玻纤布→干燥→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收 3.耐磨玻璃鳞片涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘 刮 玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻 纤布一层→干燥→耐磨层第一道→干燥→树脂衬玻纤布一层→耐磨层第

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

烟道破损整改方案doc

烟道破损整改方案 篇一:烟道防水整改方案 A-1地块卫生间烟道防水整改方案 经过现场核查,会同东方雨虹防水施工单位、工程部共同协商处理方案如下: 1、沉箱底部做东方雨虹311防水涂料,连同排水立管吊洞平面做防水涂料。 2、 3、烟道下口做砼反坎(高度同卫生间沉箱上口高度)。烟道靠剪力墙侧壁做两遍东方雨虹311防水涂料。 篇二:烟囱、烟道修补防腐施工方案 烟囱、烟道检查、修补防腐工程 检查、修补施工方案 编制: 审核: 批准: 二○一四年七月日 烟囱、烟道检查、修补防腐施工方案 一、概况 #1、2机组于年月日至年月日进行单停检修,借此机会对#1、2机组烟道及烟囱进行整体检查,查看防腐情况。如果有防腐层脱落,马上进行防腐修补。 二、检查施工方案

2.1因这次主要是检查烟囱整体防腐情况,所以搭设吊篮进行施工作业。从烟囱顶部开始由上至下检查。 2.2先悬挂钢丝绳,然后搭设吊篮,工程施工采用吊篮,由上至下,逐次下滑。由钱生洪负责现场安全监督、指导。 2.3甲方应提供用水、用电、临时场地和必要的工作环境。 2.4安全防范措施 2.4.1、采用工具:高空主、副钢丝绳,安全带、安全帽、自锁器(不锈钢)、警戒带、吊篮等。 三、修补施工方案 经过烟囱整体检查,如果发现有防腐层脱落、破损的情况,马上进行修补工作。 3.1烟囱整体进行修补采用吊篮法。烟道及挡烟墙进行修补采用搭设脚手架法。 3.2、整体方案介绍 本烟囱防腐工程中采用进口美国萨伟真防腐涂料。根据烟囱实际情况,首先对烟囱、烟道脱落部位进行人工清理,然后进行人工打磨处理,刮涂萨伟真防腐涂料。 3.2.1施工工艺流程 进场及准备工作——烟道顶部开口、封堵烟道——搭设吊篮、脚手架——检查烟囱及烟道——脱落部位清理——钢基底修补——人工打磨除锈——刮涂萨伟真防腐涂料——

脱硫塔安装施工方案

巩电热力2x130T/H锅炉烟气脱硫工程 吸收塔制作安装施工方案 编制:陈瑞 审核:宋乐伟 批准;邹小兵 巩义市城区兴业给排水暖安装队 2009年9月22日 一、工程概况

本工程为2*130T/H锅炉烟气脱硫项目现场,共制作安装一座24.4m高,内径为6.4m的钢制吸收塔。 二、编制依据 1.河南众英环保工程有限责任公司 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 三、主要施工方案 1、施工质量管理 (1)项目经理是工程质量的第一责任人,专职质量管理员及专业技术人员具体对施工过程的质量实行监督检查。 (2)施工过程中按质量控制点的要求严格控制。控制点分A、B、C三个控制等级: A类——为停检点,通常指应由施工单位、监理公司、质监站验收的控制点。B类——为重要点,通常是指由施工单位、监理公司验收的控制点。 C类——一般控制点,通常是指应由施工单位施工员、质检员或施工班组验证的控制点。 2、施工质量验收技术标准

3、施工工序 技术准备—材料准备—施工机具设备准备—施工现场三通—胎具制作—底板法兰预制—底板法兰安装—筒体预制—筒体安装—烟道洞口加强劲板预制—烟道洞口加强劲板安装—洞口开洞—检查口制安—交工验收 4、施工胎具制作 (1)分片管板运输及存放胎具:制作专用胎具,共制作3套;2套用于制作场地存放卷制好的分片管板,1套用于运输从公司院内卷制现场到安装现

场的运输.胎具顶面用两根[25a槽钢滚成与筒壁板外径相同的曲率制作而成,底部支架用φ159*6无缝钢管,立支柱用槽钢[20a,其长度、宽度略小于壁板的规格。两端高度1.5m,中部高度0.5m。见附图一。 (2)安装用胎具:δ=10和δ=8的钢板在卷成1.5m的短节,在吊起组对的工程中,为保证其圆度不发生变化,需在每个1.5m的短节中部焊接1个十字撑,用φ108*4无缝钢管制成。 5、焊接操作平台制作 本工程施工一个钢制吸收塔,每个塔需制作一个组对焊接操作平台,共制作2个平台。见附图二。 6、施工方法 (1)本塔总高24.4m,从下到上依次为δ=10厚塔壁的12m高,δ=8厚塔壁的12.4m高,钢板的板幅宽度为1.5m,由8节1.5m的短节组成12m的1段,作为一个分段组装单元。本塔安装每个规格厚度的塔壁由一节7.5m组成。每节7.5m的筒体采用倒装的方法组对焊接。 (2)安装之前,仔细检查核对地脚螺栓与图纸是否一致,基础标高和图纸是否一致,将每条地脚螺栓两边的混凝土研磨平后垫120mm宽,300mm长,δ=25厚的垫铁,每组垫铁加工成1块δ=22厚的平垫铁和两块δ=16厚的斜垫铁,用水平仪操平后安装第一个12m的单节,待筒壁和底板法兰焊接完毕,加强板焊接完毕后,对第一节的垂直度精确找正,紧固地脚法兰螺栓,焊接垫铁。依次安装以后各节,用径纬仪校正垂直度。 (3)在吊装到最后两节12.4的单元时,50T汽车吊已经不能满足工程需求,需从厂外引进200t的汽车吊,以完成吊装任务。

电厂脱硫防腐保温施工方案

锅炉SCR烟气脱硝改造工程防腐保温施工方案 编写: 审核: 批准:

一、工程概况 1.1工程名称:1、2号锅炉 SCR烟气脱硝改造保温防腐工程。 1.2工程地点:烟道及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对保温工程的要求。 2、设计院保温设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1)ISO国际标准 8501-1:1988 (2)ISO国际标准12944 (3)《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 (4)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) (5)《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97) (6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229 (7)《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10)《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12)《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13)《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB 50126-2008) (14)《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15)《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16)《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点

脱硫塔施工方案

施 工 方 案 批准: 会签: 审核: 编制: XXXX工程技术有限公司 XXXX有限公司 脱硫再生塔工程项目部 二○一四年四月

脱硫再生塔施工方案目录: 一.工程简介……………………………………………………………………………… 1.1工程概况……………………………………………………………………………… 1.2工程量………………………………………………………………………………… 1.3施工地点分界、接点………………………………………………………………… 1.4施工工期……………………………………………………………………………… 二.编制依据……………………………………………………………………………… 三.施工准备……………………………………………………………………………… 3.1技术准备……………………………………………………………………………… 3.2作业人员的配置……………………………………………………………………… 3.3作业机具的配备……………………………………………………………………… 3.4作业设备的配备……………………………………………………………………… 3.5安全设施的配备……………………………………………………………………… 3.6现场条件……………………………………………………………………………… 四.脱硫再生塔的施工工艺………………………………………………………………厂内:4.1材料的验收…………………………………………………………………… 4.2预制…………………………………………………………………………… 4.2.1板材预处理………………………………………………………………… 4.2.2塔内预处理及防腐………………………………………………………… 4.2.3卷圆卷制…………………………………………………………………… 4.2.4塔底板的预制……………………………………………………………… 4.2.5塔内件的预制………………………………………………………………现场:4.3塔体组装……………………………………………………………………… 4.3.1脱硫再生塔组装工艺流程…………………………………………………

脱硫塔防腐方案

施工方案 第一种:喷涂聚脲 1、SPUA聚脲弹性体特点。 (1)100%固含量,无挥发性有机物,符合环保要求。 (2)涂层致密,连续,无接缝,伸缩率高。 (3)耐寒、耐温稳定并耐潮湿,在摄氏-50-100℃长期可使用。 (4)耐老化,使用寿命可长达50年或以上。 (5)具有高强度弹性、韧性、耐磨性。 (6)具有卓越耐海水、耐盐露腐蚀性。 (7)具有良好耐化学介质腐蚀性、耐油性。 2、SPUA-2102聚脲弹性体超重防腐材料理化性能。 3、喷涂SPUA-2102聚脲弹性体防腐涂层技术要求。 (1) 底材处理达到Sa2.5级。 (2)滚涂PR600聚脲底漆,涂层厚度50μm±10μm。 (3)喷涂SPUA-2102聚脲弹性体防腐涂层厚度1.0 mm±0.2mm。 (4)SPUA-2012是双组份包装材料,施工前开动搅拌机充分搅拌均匀。 (6)按照美国卡仕码GRACO设备《操作手册》要求调试设备,设备工作压力、温度,电流在正常状态。 (7)按喷枪操作规程喷涂,调整喷枪与喷涂面距离,使涂层表面平整无缺陷。(8)为保证喷涂层的厚度均匀性,喷枪移动速度要适中,不能有漏涂和欠喷现象。 (9)喷涂时应按从上至下,先侧面,后底面的施工顺序,连续喷涂,一次性成形。 (10)避免在刮风下雨的环境下施工。 4、、SPUA-2102聚脲弹性防腐涂层施工质量控制。

(1)外观检查:进行目测,要求漆膜不漏涂、欠涂,基本平整。 (2)涂层厚度检验:用涂层测厚仪检查,涂层厚度1.0mm±0.2mm为合格。(3)致密性检验(电火花检漏):用6000V的直流电火花检验仪检测,探头检验移动速度为100mm/S,试验中无电火花出现及报警声,则检验合格。 (4)将以上检验结果填写报告单,认定合格或返修。 5、SPUA-2102聚脲弹性体防腐涂层在室外阳光照射环境下使用,须喷涂耐紫外线面漆,面涂厚度70-80μm。SPUA-2102紫外光面涂喷涂方法与一般防腐油漆施工方法相同。 第二种:氟橡胶涂料 喷砂除锈封闭底涂涂料中间涂料两道专用面涂涂料两道验收 1、产品简介:作为一种合成橡胶,氟橡胶具有卓越的耐化学品、耐油、耐温性能,长期使用温度达200°C以上。 2、产品特点:氟橡胶从化学结构上具有高氟含量、强C-F键、无不饱和键等特点,从而具有杰出的耐温性和优异的耐油性。稳定、硫化性能稳定、力学性能稳定等特点。 3、安全说明:氟橡胶在260℃以下热稳定性良好。在260~300℃的环境下长时间放置,会发生微量的分解,其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。高于320℃时,产品分解速度明显加快。当氟橡胶遇到火时,也会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。建议在加工与使用过程中,环境温度不应超过260℃。由于氟橡胶在硫化过程中也会产生含有氟化氢等的微量有毒气体,在加工现场必须安装通风设备。在加工过程中,应避免将氟橡胶与金属粉末或10%以上的胺类物质混合,否则会有剧烈反应,并伤及设备和人。

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

电厂湿法脱硫烟囱防腐施工方案.doc

电厂湿法脱硫烟囱内壁防腐(烟囱内衬表面防腐抗渗处理剂) 施 工 方 案 河南省发源防腐绝热有限公 司二零零五年九月

电厂湿法脱硫烟囱内壁防腐施工方案 一、工程概况 1.工程名称及内容 工程名称:电厂湿法脱硫烟囱内壁防腐工程。 工程内容:混凝土烟囱内壁防腐施工。 2.烟气参数 数据 序号项目单位备注 脱硫前脱硫后 1 烟气量(标况) 3 Nm/h 2 烟气量(工况) 3 m/h 3 烟气温度 * ℃120~140 45~55 4 N V% 2 5 CO2 V% 6 O2 V% 7 SO V% 2 8 SO V% 3 9 HCl V% 10 HF V% 11 H2O V% 12含尘浓度W%

3.技术要求 防腐技术方案:烟囱内衬表面防腐抗渗处理剂一布二涂防腐层寿命保证期 :>15年 二、编制依据 1.《表面处理规范》 SIS-055900 2.《防腐蚀涂料的质量要求》 GB50121-91 3.《烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料》 DL/T693-1999 4.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-91 5.《涂料涂覆技术条件》 GB765-86 6.《漆膜附着力测定法》 GB/1720-89 7.《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL5053-1996 8.《火力发电厂建筑装修技术规程》 DL/T5029-94 9.《火力发电厂设计技术规程》 KL5000-2000 10.《火力发电厂土建结构设计技术规定》 DL5002-93 11.《建筑结构制图标准》 GB/T50105-2001 12.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-91 13.《玻璃钢化工设备设计规定》 HG/T20696-99 三、材料选择 1.电厂改用湿法脱硫工艺以后,烟囱排烟温度明显下降,但湿度 大大增加,结露现象严重,烟气上拔力减小,正压区加大,对已建成