继电保护竞赛实操题目-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
江苏操作比武题
一.RCS-901A保护屏:
1模拟A相永久性故障,重合闸为单重方式,. 要求工频变化量方向纵联保护及零序方向纵联保护动作并后加速,实验过程中有什么异常请排除:
1.1 RCS-901A无收讯开入:a,11QK打在旁路位置、b,解开11D36、
11D37或1D52、c,解开LFX-912上的n32或n33;
1.2 LFX-912无起讯开入: a,11QK打在旁路位置、b,解开11D9或
1D66、c,解开LFX-912上的n10;
1.3 不充电: a,模拟开关在跳位(任意相)、b,短接1D47--1D59(闭锁
重合闸压板)c,投入压板定值中的闭重三跳压板、d,解开4D7—4D8
的连线,合闸压力降低开入始终有、e,重合闸打在停用位置、f,把
UA ,UB接反,1D9与1D10D颠
1.4 主保护压板无开入: a,压板定值中主保护压板未投、b,解开1D47;
1.5 跳闸回路错误:a,解开4D110、、b,解开4D107、c,解开4D7与4D8之
间的连线;
1.6 交流输入异常:a,把In208接到In207,无零序输入,零序纵联保护无法
做出;
b,把In202接到In201,无相电流输入。
二.RCS-931A保护屏:
1. 模拟A相永久性故障,重合闸为单重方式,要求纵联差动I段保护动作
并后加速,。实验过程中有什么异常请排除:
1.1 光纤自环时通道异常:a,解开光纤接口、b,把定值中自环实验改为
0;
1.2 主保护压板无开入:a,解开1D47;b;解开1LP18-2;
1.3 不充电: a,模拟开关在跳位(任意相)、b,短接1LP21、c,投入压板
定值中的闭重三跳压板、d,重合闸打在停用位置;
1.4 跳闸回路错误:a,解开1D70上的4D120;b,解开4D117、c,解开4D7
与4D8之间的连线;
1.5 交流输入异常: a,把In202接到In201,无A相电流输入;
2 . 模拟A相永久性故障,重合闸为单重方式,要求接地距离II段保护动
作并后加速,。实验过程中有什么异常请排除:
2.1 距离保护压板无开入:a,解开1D47;b;解开1LP19-2;c,压板定值中距离保护压板未投
2.2 不充电: a,模拟开关在跳位(任意相)、b,短接1D47--1D59、c,投入压板定值中的闭重三跳压板、d,重合闸打在停用位置;
2.3跳闸回路错误:a,解开1D70上的4D120;b,解开4D117、c,解开4D7与4D8之间的连线;
2.4交流输入异常: a,把In202接到In201,无A相电流输入;b,把UA ,UB接反,1D9与1D10颠倒;
2