文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路计算题

配电线路计算题

配电线路计算题
配电线路计算题

1.>已知f 1=50Hz ,f 2=1000Hz 分别为两个正弦量的频率,分别求两个正弦量的角频率和周期。 解:①ω1=2πf 1(0.5分)

=2×3.14×50(0.5分)

=314(rad /s) (0.5分)

T 1=1/f 1=1/50=0.02(s) (1分)

②ω2=2πf 2(0.5分)

=2×3.14×1000(0.5分)

=6280(rad /s) (0.5分)

T 2=1/f 2=1/1000=0.001(s) (1分)

答:频率为f 1的正弦量的角频率是314rad /s 周期为0.02s ,频率为f 2的正弦量的角频率是6280rad /s 周期为0.001s 。(1分)

2.>有二个电容器,其电容量分别为C 1=4μF ,C 2=6μF ,串接后接于120V 直流电源上,求它们的总电容及总电荷量。 解:①根据

11+112C C C =得(1分) 121246 2.4( F) +4+6C C C C C μ×=

== (2分)

②Q =C U (1分)

=2.4×10-6×120(0.5分)

=2.88×10-4(C) (0.5分)

答:总电容为2.4μF ,总电荷量为2.88×10-4C 。(1分)

3.>如图D-4,电流表指示为5A ,电压表指示为110V ,功率表指示为400W ,电源频率为50Hz 。试计算线圈的参数R 和L 。

图 D-4 解:①2240016()5P R I =

==Ω (1分)

Z U I === Ω110522() (1分)

L 15.1 () X Ω (1.5分) L X f =

π=××= 215. 12 3.1450 0. 0481(H)L (1.5分)

答:线圈电阻为16Ω,电感为0.0481H 。(1分)

4.>有一横担拉杆结构如图D-5,边导线、绝缘子串、金具总质量G =250kg ,横担及斜拉杆重量不计,试说明AC 、BC 各自受力大小是多少

?

图 D-5

解:①F AC =G /sin30°(0.5分)

=200/0.5(0.5分)

=400(kg) (0.5分)

=3920N(0.5分)

②F BC =G /tg30°(0.5分)

=200/0.5774(0.5分)

=346.4(kg) (0.5分)

=3394.8(N) (0.5分)

答:AC 所受的拉力为3920N ,BC 所受的压力为3394.8N 。(1分)

5.>有一台型号为S-560/10的三相变压器,Y ,y0~Y ,y11接线,额定电压为10000/400V ,供照明用电,若在二次接入额定电压220V ,额定功率100W 的白炽灯,求三相总共可容许接多少盏灯而变压器不过载。

解:设白炽灯总盏数为n ,由于二次是Y 0接法,故二次的相电流=线电流,要使变压器不过载,只要使负载电流不超过I N2即可。

①I S U N2N 2N 3

3560103400808.3(A)==××= (2分)

②每盏灯的电流 I P U d 1002200.4545(A)=== (2分)

③三相总共可允许的灯泡盏数为 n I I =

×=×=盏N2d 3808.330.45455335() (1.5分)

6.>某变压器额定容量为100kVA ,额定电压U N1=6300V ,U N2=400V ,Y ,y 0~Y ,y11接法,现将电源由原来的6300V 改变成10000V ,若保持低压绕组匝数不变,即N 2=40匝,求原来的高压绕组是多少匝?新的高压绕组为多少匝?

解:①原来的高压绕组匝数为

1240630() N N =匝 (2.5分)

②新的高压绕组匝数为 N U U N ′=′=×=匝1N1N223310000

3400

3401000() (3分)

答:原来的高压绕组是630匝,新的高压绕组为1000匝。(0.5分)

7.>已知某电杆L =12m ,梢径d =190mm ,根径=350mm ,壁厚t =50mm ,求电杆的重心距杆根的距离H 。 解:

H LD d t D d t =

--=××-×-×+23+2123350+2190350350+1902503=5.272(m) (5.5分) 答:电杆的重心距杆根的距离为5.272m 。(0.5分)

8.>一台四极三相异步电动机,额定电压380V ,额定电流15A ,△接法,额定损耗889.5W ,额定功率因数0.85,求额定输入有功功率和输出有功功率以及额定效率

ηN 。

解:①额定输入有功功率为 P

U I 1N N N 3cos 3380150.858391.8(W)==×××=? (2分) ②输出功率为

P

P P 218391.8889.57502.3(W)=-=-=∑ (2分) ③额定效率为 ηN 217502.38391.889.4%=

==P P (1.5分)

答:输入有功功率为8391.8W 、输出功率为7502.3W 、额定效率为89.4%。(0.5分)

9.>某35kV 线路,耐张杆分别用4片泄漏距离L 0=290mm 的悬式绝缘子挂装,试求其泄漏比距λ。

解:①总泄漏距离

L =L 0m =290×4=1160(mm) (2分)

②泄漏比距

λ=L /U e =1160/35=33.1(cm /kV) (2分)

答:其泄漏比距λ为33.1cm /kV 。(0.5分)

10.>某山地一基杆塔基础,实际需要用水泥27.6t ,砂子70.5t ,石子123.75t 。考虑到材料损耗,砂、石、水泥的材料数量是多少?(材料损耗系数:水泥7%;砂18%;石子15%) 解:①水泥27.6+27.6×7%=29.53(t)

②砂70.5+70.5×18%=83.19(t)

③石子123.75+123.75×15%=143.31(t) (2分)

答:砂、石、水泥的材料数量分别是29.53t 、83.19t 、143.31t 。(0.5分)

11.>有一根国产白棕绳,直径为19mm ,其有效破断拉力T D =22.5kN ,当在紧线作牵引绳时,试求其允许拉力是多少?(提示:安全系数K =5.5,动荷系数K 1=1.1,不平衡系数K 2=1.0) 解:白棕绳的允许拉力可按下式求得,即

T T K K K D =

=××=12322.51.11 5.5 3.72(kN) (2分) 答:其允许拉力为3.72kN 。(0.5分)

12.>起立杆塔采用有效长度L 为9.5m 倒落式人字抱杆,抱杆根开4m ,已知抱杆所承受的最大轴向总下压力N 为4000kg ,以卷扬机牵引,K 值取1.34,求每根抱杆所承受的下压力R 。 解:①抱杆根开4m

sin 229.5θ= (0.5分) θ=°′2418(0.5分)

②人字抱杆的有效高度h h =9.5cos

2θ (1分)

=9.5×0.9776(0.5分)

=9.28(m) (0.5分)

③每根抱杆承受下压力R 为 R NLK h =

2 =40009.5 1.3429.289.8×××× (2.5分)

=26.88(kN)

答:每根抱杆所承受的下压力R 为26.88kN 。(0.5分)

13.>某工厂单回供电线路的电压为10kV ,平均负载P =400kW ,Q =260kvar ,现要将该厂的功率因数提高到0.9,需装多少补偿电容?

解:解法一

∵I I I C =-1122sin sin ?? (0.5分)

∴I P U P U C =

-cos sin cos sin 1122???? (1分) I P U C =-(tg tg )12?? (2分)

I U C C =ω

∴C I U C =

ω (0.5分)

=P U ω??2-(tg tg )12

=4001031410(0.650.44) ××-3

3 (1.5分)

=0.217(F)

解法二

直接利用公式 C P U =

-2ω??(tg tg )12 3

340010=(0.650.44)31410?-?

=0.217(F)

答:需装0.217F 补偿电容。(0.5分)

14.>某1-2滑轮组提升Q =3000kg 重物,牵引绳从定滑轮引出,由人力绞磨牵引,求提升该重物所需拉力P ,并计算钢丝绳破断力P D 。(已知:单滑轮工作效率为95%,滑轮组综合效率η=90%,钢丝绳动荷系数K 1选1.2,不均衡系数K 2选1.2,安全系数K 选4.5)

解:①已知滑轮组n =3,且钢丝绳由定滑轮引出,所以公式为(0.5分) P Q n =

×=××==9.8030009.830.910889(N)10.89(kN)η (2.5分)

②钢丝绳破断拉力为

P PK K K D 123= (1分)

=10.89×4.5×1.2×1.2(1分)

=70.56(kN) (0.5分)

答:提升该重物所需拉力为10.89kN ,钢丝绳破断力为70.56kN 。(1分)

15.>采用针式绝缘子安装的10kV 配电线路,当档距L =100m 时,试求其最小线间距离为多少m?

解:设线间距离为S ,

则S ≥0.16+0.003U e +0.008L =0.16+0.003×10+0.008×100=0.99(m) (5.5分) 答:线间实际距离S 取1m 。(0.5分)

16.>有一块5A 、220V 直接接入式单相电能表,其本身无变比和倍率,当将它经100/5A 电流互感器接入被测负载,其实用倍率为多少?此时,若该单相电能表的读数(即本次读数和上次读数之差值)为40kW ·h ,则该用户的实际用电量应为多少?

解:①根据已知条件,电量表的实际用倍率为

实用倍率=(实用电压互感器变比×实用电流互感器变比×表本身倍率)/(表本身电压互感器变比×表本身电流互感器变比)

=(1×100/5×1)/(1×1)=20(倍) (3.5分)

②该用户的实际用电量为

W =20×40=800(kW ·h) (1.5分)

答:其实用倍率为20倍,该用户的实际用电量应为800kW ·h 。(1分)

17.>有一无架空地线的单回10kV 配电线路,中性点不接地,线路全长L =15km ,试求其单相接地时的电容电流。

解:I C =2.7U e L ×10-3(3分)

=2.7×10×15×10-3(2分)

=0.405(A) (0.5分)

答:该线路单相接地时的电容电流为0.405A 。(0.5分)

18.>有一条双回路线路,导线为LGJ-50型,线路长150km ,最大电流为263A ,其中一回路停电检修8h ,试比较双回路运行和单回路运行的电能损耗。(提示:r 0=0.21Ω/km) 解:双回路的电阻为 R =×=Ω12(0.21150 )15.75() (0.5分)

8h 内的电能损耗为

Δ=2W I Rt

t 23 (0.5分) =3×2632×15.75×10-3×8(0.5分)

=26146(kW ·h) (0.5分)

单回路的电阻为

R =0.21×150=31.5(Ω)

8h 内的电能损耗为

12t =3W I Rt (0.5分)

=3×2632×31.5×10-3×8(0.5分)

=52292(kW ·h) (0.5分)

答:电能损耗单回路供电是双回路供电的2倍。(0.5分)

19.>已知某输电线路的代表档距为250m ,最大振动半波λ max =13.55m ,最小振动半波 λmin =1.21m ,试决定防振锤安装距离。

解:安装距离为 S =

λλλλ=×=max min max min +13.55 1.2113.55+1.21 1.11(m) (5.5分)

答:防振锤安装距离为1.11m 。(0.5分)

20.>某线路的孤立档,档距l =300m ,设计弧垂为f =6.5m ,实测弧垂f 0=6.0m ,需要进行调整弧垂工作,试计算线长调整量ΔL 。

解:线长调整量为 Δ=-/L f f l 83()022 (4分)

=83(6.56)250

×-/22 (1分)

=0.067(m) (0.5分)

答:线长调整量为0.067m 。(0.5分)

21.>已知一钢芯铝绞线钢芯有7股,每股直径2.0mm ,铝芯有28股,每股直径为2.3mm ,试判断其导线型号。

解:(1)钢芯的实际截面

S G 7(2.02)=π/2 (1分)

=7×3.14×1(0.5分)

=21.98(mm 2) (0.5分)

(2)铝芯的实际截面

S L 28(2.32)=π/2 (1分)

=28×3.14×1.152(0.5分)

=116.27(mm 2) (0.5分)

因为铝芯截面略小于120mm 2,所以其标称截面为120mm 2;(0.5分)

选型号为LGJ -20/25的导线。(1分)

答:导线型号为LGJ -20/25。(0.5分)

22.>一10kV 高压配电线路,已知某处电杆的埋深h 1=1.8m ,导线对地限距h 2=5.5m ,导线最大弧垂f max =1.4m ,自横担中心至绝缘子顶槽的距离h 3=0.2m ,横担中心至杆顶距离h 4=0.9m ,

试确定该处电杆的全高为多少并选择电杆?

解:电杆的全高为

H =h 1+h 2+f max +h 4-h 3=1.8+5.5+1.4+0.9-0.2=9.4(m) (5分)

答:确定该处电杆的全高应为9.4m ,根据电杆的高度形式应选择10m 的拔梢水泥杆。(0.5分)

23.>已知一被跨越电力线两边线距离D =5m ,跨越线架距被跨越线路两边各2m ,新建线路与该线路之交叉角α=30°31′,试计算新建线路施工时,与该线路之间所需搭设跨越架顺施工线路的长度L 。 解:根据公式l D =

+4sin α得(3分)

跨越架的长度

5+4

sin3031l '=° (1分) 5+4

0.5075=

(1分) =17.73(m) (0.5分)

答:跨越架的搭设长度为17.73m 。(0.5分)

24.>如图D-6,已知拉线与电杆夹角为45°,拉线挂点高12m ,拉线盘埋深2m ,试计算出拉线长度(不计拉棒露出长度和拉线回头长度)及拉线坑中心至电杆的距离。

图 D-6

解:因tg45°=1

所以拉线坑中心距电杆的距离

L =tg45°×(12+2)=14(m) (2分)

拉线长度 cos45 °=

h l (1.5分) l =

°==12co s45120.70716.97(m) (0.5分)

答:拉线坑中心至电杆的距离为14m ,拉线长度为16.97m 。(1分)

25.>现有一根19股,70mm 2

的镀锌钢绞线,用于线路避雷线,为保证安全,请验算该镀锌钢绞线的拉断力T B 和最大允许拉力T max 各是多少?(提示:19股钢绞线扭绞系数f =0.89,用于避

雷线时其安全系数不应低于2.5,极限抗拉强度σ=1370N /mm 2)

解:(1)该钢绞线的拉断力为

T b =A σf (0.5分)

=70×1370×0.89(0.5分)

=85.351(kN)(0.5分)

(2)最大允许拉力为

b max 85.35134.14(kN)2.5T T K === (2分)

答:该镀锌钢绞线的拉断力为85.351kN ,最大允许拉力为34.14kN 。(1分)

26.>有一台50kVA 的变压器,当负载为50kVA ,功率因数为1.0,其铜损为637.8W ,铁损为408.2W ,试计算该台变压器此时的效率。 解:η=×××3350105010++100%Fe Cu P P

=×××3

350105010+408.2+637.8100%

=97.95% (5分)

答:当满载及功率因数为1.0时的效率为97.95%。(1分)

27.>某基础配合比为0.66∶1∶2.17∶4.14,测得砂含水率为3%,石含水率为1%,试计算一次投放一袋水泥(50kg)时的水、砂、石用量为多少?

解:投水泥50kg(一袋) (0.5分)

由题设条件:砂含水量50×2.17×3%=3.3(kg) (1分)

砂用量50×2.17+3.3=111.8(kg) (1分)

石含水量50×4.14×1%=2(kg) (1分)

石用量50×4.14+2=209(kg) (1分)

水用量50×0.66-3.3-2=27.7(kg) (1分)

答:投放一袋水泥(50kg)时需投放水、砂、石用量分别为27.7kg 、111.8kg 、209kg 。(1分)

28.>计算A3M16螺栓允许剪切力:(1)丝扣进剪切面;(2)丝扣未进剪切面。(提示:M16螺栓的毛面积为S 1=2cm 2,净面积为S 2=1.47cm 2,允许剪应力[]σ=10000N /cm 2

) 解:(1)丝扣进剪切面允许剪应力

τσ12 1.471000014700(N)14.7kN ==×==S (2分)

(2)丝扣未进剪切面允许剪应力

τσ2121000020000(N)20kN ==×==S (2分)

答:丝扣进剪切面允许剪应力为14.7kN,丝扣未进剪切面允许剪应力为20kN。(1分)

29.>工作需要在中碳钢和铸铁的工件上分别攻M12×1.75mm及深度为50mm的螺纹,求底孔的直径和深度。

解:(1)中碳钢工件攻丝底孔直径为

D≈d-t=12-1.75=10.25(mm) (1.5分)

(2)铸铁工件攻丝底孔直径为

D≈d-1.1t=12-1.1×1.75

=10.075(mm) (1.5分)

(3)底孔深度为

底孔深度=要求螺纹深度+0.7d (0.5分)

=50+0.7×12 (0.5分)

=58.4(mm) (0.5分)

答:中碳钢工件攻丝底孔直径为10.25mm,铸铁工件攻丝底孔直径为10.075mm,底孔深度为58.4mm。(1.5分)

30.>工作需要国产沙鱼牌白棕绳作牵引绳用,白棕绳直径25mm,有效破断拉力为32.8kN,使用的滑车直径为180mm,安全系数K=5.5,求白棕绳的最大使用拉力T max。

解:因为d1∶d2=180∶25=7.2根据滑车直径d1需大于绳索直径d210倍,所以白棕绳的使用拉力降低28% (0.5分)

T T K

max

b72%

32.8

5.5

72% 4.29(kN)

=×=×=

(5分)

答:白棕绳的最大使用拉力为4.65kN。(0.5分)

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

通信线路施工技术习题及答案

第一章通信企业概述 1、通信企业的特点有哪些? 答:通信企业的特点如下: ⑴通过空间移位传递信息,生产通信效用,不直接生产物质产品。 ⑵通信生产过程就是用户的消费过程。 ⑶通信生产必须通过两个以上部门的联合作业,即全程全网联合作业。 ⑷通信点多、面广、分散,全网高度集中统一。 ⑸通信企业的员工必须有高度的组织性、纪律性,严格执行统一的规章制度和操作标准,确保通信质量。 2、通信企业的服务方针是什么? 答:通信企业生产、服务要遵循迅速、准确、安全、方便这八字方针,这四个方面是相辅相成的,必须全面理解,严格执行,不可偏废。八字方针是通信企业通信服务的依据,是我们一切活动的指导思想。具体要求如下: ⑴迅速就是传递信息要快,要及时; ⑵准确就是传递信心不出差错,不失真,不走样; ⑶安全就是不发生事故,不泄密,不毁损,不丢失; ⑷方便就是要为用户提供便利。 3、什么是线路?按功能分有哪些种类? 答: ⑴有线通信系统中除各种复用端机和交换设备以外的局外部分称为线路,线路有长途和市内之分。 ⑵按功能区分如下: ⅰ连接于长途交换局之间的线路称为长途线路。 ⅱ连接于市话交换局之间的中继线路属市内线路。 ⅲ连接于市话交换局与用户之间的线路称用户环路,属市内线路。 ⅳ连接于长途交换局与市内交换局(端局)之间的线路称为长市中继线路,习惯上归市内线路管辖。 4、市话网是怎样组成的? 答:市内电话网的组成如下: 大、中城市内电话网网路结构,是由汇接局与端局两级交换中心组成。 第二章线路查勘与测量 1、查勘有哪些任务? 答:⑴摸清线路的起点、必往地点、路层、等级、分线杆地点等。 ⑵落实杆面形式、光(缆)程式、端别、发展远景。收集对选择路由、特殊装置地点的要求与意见。 ⑶严格按通信行业的《规程》、《规范》、《规法》、《法令》的要求选择好线路路由。 ⑷更新改造部分: 对跨越公路、铁路、河流、障碍物的杆号作原杆高、程式的详细记录,提出应更换的杆高、程式、附属材料及根据地形制定施工方案的建议。 2、写出测量组的组织分工? 答:测量人员的分工极其操作要点有: ⑴插大旗(标旗); ⑵标引; ⑶侧拉线; ⑷钉标桩; ⑸传递标杆; ⑹测量登记; 3、角深的定义是什么?怎样测量? 答:如下图a所示,自角杆点A沿两侧线路各量AB,AC各位50米,取BC中点D,则AD即为角深长度。 如上图b所示第一法:将5米长皮尺中2.5米处置于角杆A点上,再将皮尺两端点沿两侧线路方向用标杆固定于F、Q两

配电线路施工试题

配网施工竞赛模拟考试试卷 一、多项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD)支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不固定的 2、起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(BCD)。 A、通俗易懂 B、简明 C、统一 D、畅通 E、符合国家标准 3、上杆塔作业前应先检查(ABC)是否牢固。 A、根部 B、基础 C、拉线 D、接地线 4、(ACD)电杆应采用非预应力电杆。 A、市中心 B、城郊地区 C、市区繁华地段 D、交通繁忙道路路边 5、安全距离不足的补救措施有(ABD)。 A、绝缘隔离 B、绝缘遮蔽 C、保护间隙 D、停用重合闸 6、带电作业不得使用的绳索有(ABDE)。 A、钢丝绳 B、白棕绳 C、锦纶绳 D、迪尼玛绳 E、棉纱绳 7、跌落式熔断器的安装时,转轴光滑灵活,铸件无(ABC)。 A、裂纹 B、砂眼 C、锈蚀 D、油污 8、敷设电缆时作用在电缆上的机械力有(ABD)。 A、牵引力 B、侧压力 C、剪切力 D、扭力 9、绝缘工具的工频耐压试验以( ABC)为合格。 A、无击穿 B、无闪络 C、无过热 D、无电晕 10、线路金具在使用前应符合(ABC)要求。 A、表面光洁 B、线夹转动灵活 C、镀锌良好 D、裂纹不超过0.5mm 11、在带电作业过程中,需要考虑作业人员承受的电压包括(ACD)。 A、正常工作电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、暂时过电压 12、双杆立好后应正直,位置偏差不应超过(ABCD)。 A、双杆中心与中心桩之间的横向位移不大于50mm B、迈步不大于30mm; C、两杆高低差不大于20mm D、根开不大于±30mm。 13、下列线路设备,哪些必须装设避雷器(ABD)。 A、配电变压器 B、柱上开关 C、隔离开关 D、户外电缆头 14、下列设备必须有良好的接地(ABCD)。 A、铁杆 B、变压器外壳 C、柱上开关外壳 D、户外电缆头金属护层 15、电缆及其附件到达现场后,应按(ABCD)要求及时进行检查。 A、产品的技术文件应齐全 B、电缆型号、规格、长度应符合订货要求 C、附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求 D、电缆线路检测项目包括常规检测和阻燃检测

低压配电线路中SPD的选择和安装

低压配电线路中SPD的选择和安装 1.雷电防护分区与分级 1.1雷电防护区 将需要进行雷电防护的空间划分为不同的雷电防护区,是为了规定各部分空间不同的雷电电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置;而在不同的防雷区界面处选择和安装的SPD的参数值也有很大的差异。因此,选用SPD时,首先应搞清楚SPD的安装部位所处的防雷区界面。

雷电防护区的划分是根据需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同雷电防护区(LPZ): ):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直(1)直击雷非防护区(LPZO A 接雷击,属完全暴露的不设防区。 ):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷(2)直击雷防护区(LPZO B 击,属充分暴露的直击雷防护区。 (3)第一防护区(LPZ1):也称第一屏蔽防护区。由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(LPZOB)区减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击。 (4)第二防护区(LPZ2):也称第二屏蔽防护区。进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区。 (5)后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护敏感度水平高的设备的后续防护区。 1.2雷电防护等级 建筑物电子信息系统的雷电防护等级按防雷装置的拦截效率分为A、B、C、D 四个等级。(GB50343的2009年新修订版本已改为A、B、C三个等级)在不同的雷电防护等级下,应选用的浪涌保护器的参数值也是有很大差异的。因此,在选用浪涌保护器时,首先应搞清楚该工程电子信息系统的雷电防护等级。 GB50343-2004之5.1.1规定:建筑物电子信息系统的防雷设计,应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。 如:GB50343-2004之5.4.1第7款规定:用于电源线路的浪涌保护器就需要根据相应防雷等级的要求选择其不同的标称放电电流的参数值。 2.SPD的主要技术参数 这同样是一个比较重要的问题,在没有搞清楚关于SPD的一些主要参数及其定义的情况下,设计人员是不太可能在工程设计时,将SPD设计到位的。这里主要介绍几个与工程的施工图设计关系比较密切的主要参数及其定义: 2.1 冲击电流(Iimp) 由电流幅值Ipeak、电荷Q和单位能量W/R三个参数所限定。

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

上海工程技术大学 电工技术 第01章习题解答

第一章习题参考题解答 练习与思考 1.1.1 举出一个生活中的电路,并分析它完成的是何种作用,它的负载将电能转化为何种能源或者处理的是什么信号? 【解】显示器电路有两部分功能,一部分是接受电脑主机显示卡传送来的图像信号,另一部分是将电能转化为光能形成人眼能够看到的图像。 U U U (a)P=UI(b)P=-UI (c)P=-UI(d)P=UI 图1.2.4 不同参考方向下功率的计算 1.2.1 在图1.2.4方框中的电气元件,其电压从b到a降低20V,电流为4A从b流入,请分析: (1)图(a)-(d)所示参考方向下,电压U和电流I的数值; (2)计算此元件的电功率,并判断其是电源还是负载。 【解】(1)图(a)中,U=-20V,I=-4A; 图(b)中,U=-20V,I=4A; 图(c)中,U=20V,I=-4A; 图(d)中,U=-20V,I=-4A; (2)虽然图(a)-(d)所示参考方向不同,但是此元件的实际电压和电流是不变的,因此无论以哪个图所示方向选择功率的计算式,结果都是一样的。以图(a)所示参考方向为例,U=-20V,I=-4A,电压和电流参考方向一致,故P=UI=(-20)*(-4)=80W>0,为负载; 1.2.2 如图1.2.5所示,湖北三峡地区有一条直流高压输电线路连接至上海南桥变电站,其电

压为500kV ,电流为1800A ,请计算三峡端的功率,并分析电能输送的方向。 图1.2.5 思考题1.2.2的电路图 【解】对三峡端而言,电流的方向与电压降低的方向相反,即为非关联参考方向(方向不一致)故应在功率计算公式加上负号,则 P=-UI=-500*1000*1800=-900MW 由于P <0,故三峡端输出电能,电能从三峡传输至南桥。 1.3.1在图1.3.9所示的电路中,判断电路中哪个电源产生电能,哪个吸收电能。 5(b) 5 图1.3.8 思考题1.3.1的电路图 【解】(a )由于图中电流源流过的电流恒定为1A ,故电压源流过的电流也为1A ,方向与电压方向一致,故5V 电压源的功率P US =UI=5*1=5W >0,故吸收电能,在此电路中做负载。 同理由于电压源两端电压恒定为5V ,故电流源两端的电压也为5V ,方向与电流方向不一致,故1A 电流源的功率P IS =-UI=-5*1=-5W <0,故产生电能,在此电路中做电源。 (b )5V 电压源上电压电流方向不一致,故功率P US =-UI=-5*1=-5W <0,故产生电能,在此电路中做电源。 1A 电流源上电压电流方向一致,故功率P IS =UI=5*1=-5W >0,故吸收电能,在此电路中做负载。 1.3.2在图1.3.9所示的电路中,计算电路中各未知电压或电流的数值,以及各电阻上消耗的电能。 5Ω25Ω (d) Ω (c) Ω (b) 图1.3.9 思考题1.3.2的电路图 【解】(a )电阻上电压与电压源相同,方向与I a 一致,由欧姆定律a 50 105 U I A R = ==,电阻消耗的功率22 50500W 5 U P R ===;

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

低压配电线路中的电压损失

低压配电线路中的电压损失 刘延进蓝天环保设备工程公司 简小成中国美院风景建筑设计研究院 根据《低压配电设计规范》,选择电线或电缆截面应符合下列要求:1.线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;2.按敷设方式及环境条件确定的导线载流量,不应小于计算电流;3.导体应满足动稳定和热稳定的要求;4.导体最小截面应满足机械强度的要求。一般情况下,哪些低压配电线路的电压损失是必须计算的呢?现分类阐述如下。 一、380/220V线路电压损失: 对于380/220V的三相平衡负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为: %*I*L ΔU%=ΔU a 当为多个负荷时,电压损失用电流矩(A*Km)表示为: ΔU%=ΣΔU %*I*L a 式中:ΔU%——线路电压损失百分数,%; ΔU %——三相线路每1安·公里的电压损失百分数,%/A·Km; a I——负荷计算电流,A; L——线路长度,Km; 对于相电压为220V的单相负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为: %*I*L ΔU%=2ΔU a 现以辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV)为例,对不同截面的380/220V三相平衡终端负荷线路进行电压损失值校验。 (GB50052)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T1)第3.33条、《供配电系统设计规范》 第4.04条规定了各种情况下设备的电压损失允许值,现以通常情况取ΔU%=±5%。 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)8.4节表8.4.5.1-1,当实际环境温度取350C时,温度载流量校正系数取0.91(载流量计算条件:线芯长期工作温度为900C,环境温度为250C);根据表8.4.5.4,设共有12根电缆并列敷设,S(电缆中心距)=2d(电缆外径),则并列敷设载流量校正系数取值为0.8。

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

施工组织设计试题(答案)

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案 《施工组织设计及概预算》 一、判断正误: 1.在网络图中,工作时间最长的线路为关键线路,关键线路上的工作都是关键工作。 (对) 2.施工准备工作就是开工前的工作。(错)3.单位工程施工平面图是对一个建筑物的施工场地的平面规划和空间布置。 (对) 4.在编制工程进度计划时,工期越短越好。(错)5.在选择施工机械时,各种辅助机械或运输工具的选择,应与主导机械的生产能力协调配套。(对) 6.无论施工层数有多少,保证专业工作队连续作业的必要条件是施工段数大于或等于施工过程 (错) 7.工程项目的直接费随工期的缩短而减少,而间接费则随工期的缩短而增加。

(错)8.在网络计划工期优化过程中,为有效缩短工期,应选择缩短持续时间所增加费用最少的关键工作。 (对 ) 9.当发生进度偏差的工作为非关键工作时,则对总工期无影响。(错)10.横道图是流水施工的表达方式之一,而网络图不是。(错)11.在网络计划中,工作的最迟完成时间等于其紧后工作最迟开始时间的最大值。 (错)12.单位工程施工组织的核心是正确编制进度计划。(错)13.施工方案对进度计划的编制起指导和依据的作用。(对)14.建筑产品施工的流动性是由建筑产品的多样性决定的。(错)15.以关键节点为箭头节点的工作,其总时差与自由时差相等。(对)16.“工期-资源优化”,就是在工期规定的情况下,使资源的需要量大致均衡。 (对)17.施工起点流向,是指单位工程在平面或竖向上施工开始的部位和方向。(对)18.技术间歇时间就是考虑合理的工艺等待间歇的时间。(对)

19.专业工作队能连续施工,且施工段没有空闲的施工组织方式才是流水施工组织。(错) 20.施工进度计划是以拟建工程的投产或交付使用为目的的。 (对) 21.铁路工程静态投资的费用种类,分为建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费、其他费用及基本预备费五种。 (错) 22.编制铁路工程设计概算时,风沙地区施工增加费是以受影响的室外建安工程的工料机费为基数进行计算的。 (错) 23.铁路工程概算费用中,直接费由人工费、材料费、施工机械使用费及运杂费组成。(对) 24.铁路工程设计概算的编制,应按个别概算、综合概算、总概算三个层次逐步完成。(对) 25流水节拍是指各专业工作队在个各施工层完成相应的施工任务所需要的工作持续时间。(错) 二、名词解释: 1.施工图预算

配电线路试题答案

配电线路试题答案 一、问答题: 1、答:施工放线前应做如下准备工作: (1)查勘沿线情况,并与有关部门取得联系; (2)对于一般河道,可搭临时便桥或安排渡船; (3)对跨越的公路,铁路电网线,不能停电的电力线路搭好放线架; (4)必须清除的树枝及其他障碍物应先清除; (5)检查杆塔是否已经校正,有无缺件; (6)放线的劳动力组织工作应全面安排; (7)导线轴应平稳地放在放线架上; (8)施工器具妥善安放好; (9)张力放线机、牵引机及其他器具按要求放置好。 2、答:发电机,变压器和电动机的三相绕组星形连接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。如果中性点是接地的,则该点又称零点。从中性点引出的导线称作中性线;从零点引出的导线称作零线。 3、答:(1)应采用10kV级氧化锌避雷器、管型避雷器或保护间隙作为防雷保护;(2)对于经常断路运行而又带电的柱上油断路器,应在带电侧装设避雷器,其接线应与柱上油断路器等金属外壳连接在一起,其接地电阻不应超过10Ω;(3)对于经常闭路的柱上油断路器,则应在断路器两侧都安装避雷器。在安装避雷器时,要尽量装在靠近被保护断路器旁。 4、答:变压器的基本技术数据包括以下内容: (1)相数和额定频率;(2)额定电压、额定电压组合、额定电压比;(3)额定容量;(4)额定电压;(5)绕组连接组标号;(6)分接范围(调压范围);(7)空载电流、空载损耗和空载合闸电流;(8)阻抗电压和负载损耗;(9)效率和电压调整率。 5、答:1)与城市规划相协调,与配电网络改造相结合; 2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 3)不占或少占农田; 4)躲开洼地、冲刷地带以及易被车撞击地段; 5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房,仓库,贮罐等; 6)避免引起交通和机耕的困难。 6、答:(1)原因有: 1)导线的初伸长(新架线路); 2)设计计算,施工观测的错误; 3)耐张杆的位移或变形; 4)杆塔拉杆线的松动或横担的扭转; 5)导线质量不佳; 6)线路长期满负荷或过负荷运行; 7)线材长期运行后的疲劳。 (2)调整弧垂的方法有:

低压配电线路的防雷技术(一)

低压配电线路的防雷技术(一) 为了防止雷电过电压在电气设备的端子之间产生火花放电,文章提出了降低雷电过电压的措施,以及能限制和断开续电流等措施。 1、电力线路发生雷电过电压的频率 在非常广地区的低压配电网络上发生雷电过电压受到该地区的地形、气象条件雷雨日数、雷云的移动路径、雷击电流峰值的颁高低压配电线路的架设密度和对地雷击密度等的影响。在这些因素中,对在低压配电线路上发生雷电过电压峰值的频率颁发问的清楚统计是重要的。 根据观测结果,计算出低压配电线路上发生的概率值。在研究耐雷设计中,要有最基本的雷电过电压的频率分布曲线。在这项观测中,从 2kv以上的雷电过电压中,担心在低压配电设备的端子板或者设备内部会发生火花放电的雷电过电压假定为10kv限值,在超过10kv以上所观测到的累计频率为10%左右,而在5kv以下所观测到的累计频率为70%左右。 还有另一个观测结果,在一个非常狭窄的面积范围内,在同样的低压配电线路上装了电涌计数器进行了187次累计观测。将这两次观测结果的雷电过电压累积频率颁进行比较,它们各自的频率分布双对数曲线都近似于一条直线。但是两条直线不是完全一致的。这是因为在电涌计数器上设定的雷电过电压的下限值有区别。 2、雷电过电压的情况分析 从配电线路上一直彩的防雷措施进行的研究来看,已考虑到在低压配

电线路上发生雷电过电压的因素有:①直击雷(直接雷击到低压配电线路上);②感应雷(雷击到低压配电线路附近的地区时,对配电线路感应生成的感应雷);③高压侧的雷电过电压是侵入低压侧的雷电过电压的原因,由于避雷器动作使大地(接地)电位上升,从柱上变压器的高压侧过渡到低压侧的雷电过电压。 实际上,除了在低压配电线路上发生雷电过电压之外,还有雷击电流直接侵入配电线路附近的建筑物上设置的避雷针,使得大地电位上升影响到配电设备的接地系统的场合应考虑这些是产生雷电过电压的合成原因。 2.1从高压侧过渡到低压侧的雷电过电压压配电线路上发生雷电过电压各种情况进行一般的研究,将高压配电线路上的雷电过电压侵入低压配电线路上发生雷电过电压所产生的各种情况,进行一些试验性的研究。这些研究中,应在实际规模的高压配电线路上施加了雷电脉冲电压。 由于配电用避雷器的放电使大地电位上升,通过柱上变压器的过渡电压,使低压配电线路上发生雷电过电压。 2.2感应雷过电压作为对象,对有关低压配电线路上发生雷电过电压的情况的试验进行研究。为了模拟在近处有雷击时的配电线路和雷电通道,架设一条按现行配电线的1/4比例大小的模型线路,还从气球上吊下电线。这根电线有脉冲电流渡过,这时,测定在配电线路的导体上感应的电压波形。

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

线路工程计算题答案铁道工程

线路工程计算题答案铁道 工程 Newly compiled on November 23, 2020

3-7 设某新建铁路的路段设计速度为V K =120km/h ,货物列车设计速度为V H =70km/h ,若给定h max =150mm ,h min =5mm ,h QY =70mm ,h GY =30mm ,当曲线半径为R=2000m 时,则: (1)确定曲线外轨超高的范围;(≤h ≤) (2)计算当外轨超高为h=50mm 时的欠超高h Q 和过超高h G ;(,) (3)应铺设多大的外轨超高() 解:(1)由 h Q =h K -h ≤h QY h G =h-h H ≤h GY h K =R V K 2 h H =R V H 2 可得, R V K 2 ≤h ≤ R V H 2+h GY 代入数据,并计算 ×2000 1202 -70≤h ≤×200070 2 +30 可得 ≤h ≤ 满足h max =150mm ,h min =5mm 的条件 (2) 由 h Q =h K -h h G =h-h H h K =R V K 2 h H =R V H 2 可得, h Q =R V K 2

h G = R V H 2 代入数据,并计算 h Q =×2000 1202 -50 h G =×2000702 可得 h Q = h G = (3) 由 h = R V K 2 (新建铁路设计与施工时采用,见教材P56) 代入数据并计算 h =×2000 1202 = 3-8 已知既有铁路上半径R=600m 的某曲线行车资料为: N K =30列/日,P K =800t ,V K =120km/h ; N H =75列/日,P H =4000t ,V H =70km/h ; N LH =8列/日,P LH =3000t ,V LH =50km/h ; 要求: (1)计算通过该曲线列车的均方根速度V P ; (2)按均方根速度计算确定实设曲线外轨超高h 及欠超高h Q 和过超高h G ; (3)计算确定该曲线应设置的缓和曲线长度(已知:超高时变率容许值f=28mm/s ,超高顺坡率容许值i=1‰)。 解:(1)∑∑= Z Z p NG V NG V 2 =h (2)h = R V p 2 =×600 4 .732 =106mm h Q =R V K 2 =×600 1202 -106=177mm > 90mm

配电线路试题

配电线路试题 一、问答题: 1、施工放线前应做哪些准备工作? 2、什么叫中性点、零点和中性线、零线? 3、对10kV 线路柱上断路器的防雷保护有哪些要求? 4、变压器有哪些基本技术数据? 5、配电线路的路径和杆位的选择应符合哪些要求? 6、架空线路导线的弧垂为什么会发生变化?调整弧垂的方法有哪几种? 7、采用倒落式抱杆整体起立杆塔时,应如何选择和设置临时地锚? 8、简述混凝土电杆整体起吊的布置原则。 9、驰度观测档的选择原则是什么? 10、为什么10kV 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 电力系统一般采用中性点不接地的方式? 11、TT 系统的故障特点和防护措施是什么? 措施是什么? 12、配电变压器的高压侧装有跌落式熔断器,低压侧也装设保护熔丝,作用有何不同?应怎样配合? 13、降低线损的具体措施有哪些? 14、在低压电网中三相电流不平衡有什么害处? 15、叙述用钳压法对架空绝缘导线进行连接的施工步骤。 二、计算题: 1、一台三相变压器,额定容量为100千伏安,副绕组额定线电压400伏,向三角形接线的负载供电,负载每相等效电阻为3欧,等效电抗为2欧,此变压器能否担负上述负载? 2.施工现场有一条380V 的架空线路,计算负荷Pjs 和Qjs 距离L 、导线截面及几何均距D 如下图所示。 已查出:LJ -120长期允许载流量为375A ;D =0.6m 时,LJ -120的R 0=0.27Ω/km ,X 0=0.3Ω/km 。 提示:电压损失公式:L U QjsX PjsR U N ∑+=?) (00 求:(1)该线路能否满足发热条件;

(2)该线路末端的电压损失百分值(%)U 。 3、有一条220V 的单相照明线路, 采用BLX 型铝芯塑料线,全线截面一致,明敷,线路长度及负荷如下图所示,全线允许的电压损失率为3%, (C=7.75×10-3)试选择导线的截面积。 4、有两只电流表,它们的上限均是10A,其中A 1满量限时,测得其端间电压为75mV,A 2满量限时测得其端间电压为50mV,若把这两只表并联接到电流为15A 的电路时,每只表的读数是多少? 5、一根绝缘操作杆,如果加40kV 电压,其泄漏电流不允许超过1mA ,问操作杆的绝缘电阻应为多少? 6、一根直径为300mm 的等径电杆,长18m ,电杆每米质量为100kg ,在距杆顶3m 处装一根100kg 的横担,在杆顶装一根50kg 的横担,求:电杆的重心高度。 7、在10kV 线路设计时考虑采用钢芯铝绞线,已知该线路设计输送功率为1000kW ,最大负荷利用小时为5000h(此时经济电流密度为J =1A/mm 2 ),负荷的功率因数为0.8,请根据经济电流密度确定导线截面。 8、有一380/220V 低压线路,从变压器台到用户处距离为200m ,LF -70导线上的电流为90A ,用户为动力负荷,求导线上的电压损耗的百分数[电阻率ρ=0.032(Ω·mm 2)/m ]。 9、一回LJ -240导线,导线的安全系数n 1=3,拉线的安全系数n 2=2,拉线角度为45°(已知LJ -240导线的破坏拉断力为3370kg ,镀锌钢绞线的破坏强度为140kg/mm 2),问选用多大截面的钢绞线做拉线合适? 10、已知10/0.4kV 容量为100kV A 的配电变压器,其参数是短路损耗ΔP k =2.4kW ,空载损耗ΔP o =0.73kW ,短路电压U k %=5.5,空载电流I o %=7.5,计算变压器的电阻及电抗? 11、如图,已知R 1=6Ω,R 2=3Ω,R 3=5Ω,R 4=8Ω,V=20V 。 求:(1)电路的总电阻。 (2)电路的总电流。 (3)电阻R 1消耗的功率。 12、如图,已知R 1=R 2=6Ω,R 3=5Ω,R 4=1Ω,R 4的功率是1W 。 求:(1)电路中的电流I=? (2)电路的端电压V=? 13、某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂为5.25m ,要在A 杆上绑弧垂板距悬挂点距

低压配电规范

低压配电规范 低压配电装置及线路设计规范 GBJ 54-83 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 试行日期:1984年6月1日 第一章总则 (1) 第二章电器和导体的选择 (1) 第一节电器的选择 (1) 第二节导体的选择 (2) 第三章配电装置的布置 (3) 第一节一般规定 (3) 第二节对建筑物的要求 (4) 第四章配电线路的保护 (4) 第五章配电线路的敷设 (5) 第一节绝缘导线布线 (5) 第二节裸导体布线 (7) 第三节插接式母线安装 (8) 第四节电缆敷设 (8) 第一章总则 第1.0.1条低压配电装置及线路设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。 第1.0.2条低压配电装置及线路的设计,应做到安装维护方便。 第1.0.3条低压配电装置及线路的设计,应节约有色金属,并应认真贯彻以铝代铜的技术政策。 第1.0.4条本规范适用于新建工程的1000伏以下的配电装置及线路设计。 第1.0.5条低压配电装置及线路设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的

规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条选择低压电器时,应符合下列要求: 一、符合工作电压、电流、频率、准确等级和使用环境的要求; 二、配电电器应尽量满足在短路条件下的动稳定和热稳定; 三、断开短路电流用的电器,应尽量满足在短路条件下的通断能力。 第2.1.2条验算电器在短路时的通断能力,应采用短路电流的周期分量有效值,并应考虑电动机的反馈影响。 第2.1.3条确定短路电流时所采用的计算接线方式,应为可能发生最大短路电流的正常接线方式。同时,可只计及高压系统阻抗、变压器阻抗和低压线路阻抗,且考虑短路时低压侧短路电流不衰减。 第二节导体的选择 第2.2.1条绝缘导体和电缆的型号,应按工作电压和使用环境等要求选择。 第2.2.2条选择导体截面时,应符合下列要求: 一、导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流; 二、从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,一般不超过用电设备额定电压的5%; 三、绝缘导线线芯的最小截面,应符合本规范第2.2.7条的规定。 第2.2.3条三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第 4.0.3、4.0.4条的规定。用于接零保护的零线,其电导不应小于该线路中相线电导的50%。 第2.2.4条导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正。温度校正系数应按下式确定: (2.2.4) 式中---温度校正系数;

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

相关文档