文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室外墙脚手架施工方案

地下室外墙脚手架施工方案

地下室外墙脚手架施工方案
地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程

7#-11#楼及地库

地下室外墙脚手架施工方案

编制人:

程坤

审核人:

审批人:

编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司

哈尔滨会展城上城工程项目经理部

目录

1. 编制依据 (3)

2. 工程概况 (3)

2.1 工程概况 (3)

2.2 建筑设计概况 (3)

2.3 脚手架设计概况 (4)

3. 施工准备 (4)

3.1 材料准备 (4)

3.2 人员准备 (4)

4. 主要施工技术措施 (5)

4.1 脚手架设计参数及功能 (5)

4.2 脚手架搭设及构造 (5)

5. 安全文明施工规定 (5)

附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据

1) 会展城上城二期工程设计图纸;

2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005;

4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版);

5) 《建筑施工手册》(第四版)

6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)

7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

2. 工程概况

2.1 工程概况

2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况

本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备

3.1 材料准备

3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。

3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。

3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg

3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。

3.2 人员准备

3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。

3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。

3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。

4. 主要施工技术措施

4.1 脚手架设计参数及功能

全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

4.2 脚手架搭设及构造

4.2.1架体与结构距离为400mm。立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆垂直立于垫木正中,垫木跨度不小于3跨,厚度不小于5cm。

4.2.2纵、横向水平杆搭设

1)纵向水平杆设于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;

2)纵向水平杆一般用对接扣件连接,对接头应交错布置;

3)每一主节点处设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上;

4)纵向水平杆的长度一般不宜小于三跨,并不大于6m。

5)第一道纵向水平杆距地面的距离不得大于200mm。

6)每隔3.6米设置斜支撑

7)跳板一段与小横杆固定防止滚移。

4.2.3立杆搭设

1)脚手架外侧立杆下回填土必须夯实,且立杆下端及斜支撑垫通长50X80木方作为垫板;

2)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

4.2.4明确架子的搭设顺序

基底处理——摆放立杆底座绑好扫地杆——竖立杆并与扫地杆扣紧——装扫地小横杆——安第一步大横杆与立杆扣紧——安第一步小横杆与大横杆扣紧——安第二步大横杆——第二步小横杆——……——接立杆——加设斜支撑——铺脚手板。

5. 安全文明施工规定

5.1每个部位的脚手架必须经过工程、安全部门验收之后方可使用,并在使用期间定期派专人检查,安全员每天应对架体巡查。

5.2此架体仅为上人施工操作架,架体上不得超载堆放材料、施工机具,防护栏杆不准悬挂工具。

5.3作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物

或单块脚手板以增加操作高度。作业层必须设置两道防护栏杆,上栏杆上皮高度应为1.2m,中栏杆居中搭设。

5.4本工程脚手架外侧立杆搭设在回填土上,雨后对架体应进行检查,如架体有倾斜应立即上报项目部。

5.5工人必须戴好安全帽、佩挂安全带并穿防滑鞋。

5.6严禁上架人员在架面上奔跑、退行、嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。上下必须走安全防护的斜道,严禁攀援脚手架上下。

5.7收工前应清理架面,将散落在架体上的垃圾清扫运走,在任何情况下,严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。

5.8在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件。因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

5.9六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雨、雪后上架操作应注意防滑,并扫除积雪。

5.10脚手板的连接使用要求

5.10.1脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道,且不得有开裂、腐朽现象。操作层的脚手板必须满铺。

5.10.2脚手板搁置形式采用对接平铺,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130m m~150mm,两块板外伸长度之和不得超过300mm。

5.10.3作业层端部脚手板探头长取150mm。

5.11脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前;

2)作业层施加荷载前;

3)达到设计高度后;

4)遇到六级大风与大雨后;

5)停用超过一个月。

地下室外墙脚手架的计算书

1.基本参数

1.1脚手架设计参数

1.2钢管参数

2.水平杆与立杆连接扣件抗滑力计算

因为脚手架设计参数满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(以下简称《规范》)表6.1.1-1的范围,纵、横向水平杆的抗弯刚度、抗弯强度及扣件抗滑移均满足要求,所以扣件抗滑力可不予计算。

3.立杆稳定性计算

3.1荷载计算

查《规范》附表A-1得每米立杆的自重标准值gk=0.1495kN/m,则6m高脚手架自重产生的轴心压力为:

N G1K=H×gk=6×0.1495=0.897kN

脚手板选用钢脚手板(自重:0.35kN/m2),按实际工作需要搭设,按一个操作层,双层板计算;挡脚板采用木挡脚板,自重为0.14kN/m。所以每根立杆构配件产生的轴向力为:

N G2K=1.0026kN

施工均布活载标准值取3kN/m2(同时只有一层操作),所以,施工活载标准值N QK为:

N QK=L a×L b/2×3×作业层数=2.835kN

荷载组合得:

N=1.2(N G1K+N G2K)+1.4∑N QK=7.389kN

3.2稳定性验算

立杆计算长度

L0=kμh=2.95m

K——计算长度附加系数,取1.155;

μ——计算长度系数,由《规范》查得取1.7;

h——立杆步距。

长细比λ=L0/i=187,由《规范》得双排架立杆允许长细比[λ]=210>187,所以立杆长细比满足要求。

根据长细比查《规范》知稳定系数Ψ=0.205。

立杆稳定性应满足N/(Ψ×A)≤fc ,N/(Ψ×A)=81.123N/mm2

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

【工程】地下室外墙JS防水工程施工方案

【关键字】工程 工程 地下室外墙 JS 涂 膜 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 有限公司 一、工程概况 工程地下室建筑面积为㎡,地下防水等级为级,建设单位为公司,设计单位为,监理单位为有限公司,施工单位为有限公司。防水层采用1.5厚JS防水涂料。 二、基层处理 1、外墙模板拆除后将止水螺杆沿坑底割去,在定位铁片上刷防锈漆一度,再用膨胀水泥砂浆封堵密实。 2、在阴角处做成圆角,墙面上模板接缝处的混凝土浆墙面上的尘垢、杂物清除干净。 三、裂缝处施工处理 1、墙面裂缝铺贴无纺布一层,宽度200㎜。 2、在无纺布上增做一道JS防水,宽度300㎜(每边伸出无纺布50㎜)。 三、涂料防水的施工要求 1、涂料涂刷前在基面上涂一层涂料与涂料相容的基层处理剂;涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层枯燥成膜后进行;每遍涂刷应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~;涂料防水层的施工缝(甩搓)应注意保护,搭接缝宽度应大于,接涂前应将其甩搓表面处理干净;涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷;涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于,上下层接缝应错开1/3幅宽。 2、防水涂料施工完毕后并经验收合格后,应及时施工20㎜厚1:2水泥砂浆保护层。 3、涂膜应分层涂刷至设计厚度,每次涂刷厚度在0.5㎜左右,在下层涂刷枯燥后,再进行上一层涂刷,每层的接槎(搭接)应错开,接槎宽度30~50㎜,上下两层涂膜的涂刷方向应交替改变,涂料涂刷全面、严密。 四、施工机具 施工机具:电动搅拌器,高压吹风机,小平铲,搅拌桶,小铁桶,橡胶或朔料刮板,油漆刷,滚刷,小抹子,弹簧秤,扫帚,灭火器。 五、涂料防水的施工工艺 1、工艺流程:基层验收→基层清理、修补→喷(涂)基层处理剂→特殊部位加强处理→涂刷防

地下室模板及脚手架方案

模板及脚手架施工方案 1.1工程概况 本工程地下室为附建式地下一层人防工程,平时用途为车库和设备用房,战时设一个二级人员掩蔽部,一个物资库和一个移动站,防护等级均为6级,人防总建筑面积为5260平方米。 塔座基础平面分为有地下室与无地下室2个区域,先施工有地下室区域,本工程地下室主要为部分塔座基础,地下室结构工程主要是指F轴内部及外延的四个口部地下室。基础底板顶标高为-5.75m,地下室顶标高为-0.05m。 地下室柱网布置呈同心圆周放射状排布,环向轴线径向尺寸主要有A轴R=3900mm、B轴R=7000mm、C轴R=10500mm、D轴R=15000mm、E轴R=28000mm、F轴R=35100mm等,混凝土圆柱直径尺寸为Φ800 mm、Φ1000 mm、Φ1200mm,桉叶糖型外塔柱底部混凝土圆柱直径为Φ3500mm;混凝土内外墙厚度为300mm、 400mm、局部800mm;框架梁主要规格尺寸400×1200mm/400×1600mm/300× 800mm,次梁主要规格尺寸为300×800mm、250×500mm;地下室混凝土柱的直径分别为Φ500、Φ800 mm、Φ1000 mm、Φ1200mm、Φ3500mm。 1.2 模板工程 1.2.1 工程特点 本工程地下室单层面积大,超长,层高为5.75m,墙、柱设计截面尺寸较大,需投入大量的、高质量的模板和周转材料。 1.2.2 方案的选择 根据本基础工程的特点,模板体系的选用详见一览表1。

本地下室模板支撑方案选用一览表表1 1.2.3 模板体系的设计 ⑴圆柱模板 柱主要尺寸为Φ500mm、Φ800mm、Φ1000mm、Φ1200、Φ3500mm。 圆柱采用定型加工组合钢模板,整体刚度好,钢管抱箍间距从柱子底部至柱1/2高处为400mm,从1/2高处至柱顶处为500mm,并适当调整。设Ф14对拉螺栓,竖向间距均为500-600 mm左右。 ⑵梁模板 本地下室梁断面尺寸较大,采用15厚镜面木胶板,次龙骨为50×80木龙骨。梁支撑用扣件式钢管脚手架,侧模背次龙骨沿梁纵向布置,间距300mm。当梁高小于、等于800mm时,梁侧模可不用对拉螺栓,仅支撑板模的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑即可。当梁高大于800mm时,梁侧模要增加对拉螺栓固定,对拉螺栓沿梁高每500mm设一道,纵向间距每600mm设置一道;梁底小横楞:300x500、300x800等小截面梁间距500mm,400x1200、400 x1600等大截面梁间距300~400mm mm;钢管支撑沿梁纵向间距600mm~900mm,沿梁宽间距500mm左右,钢管水平连系杆 1.4-1.6m一道,扫地杆必须设置。见模板图5-2-8-3。跨度大于等于4m的梁均按2% 0起拱,板随梁一起起拱。 ⑶混凝土楼板模板

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

7-地下室外墙脚手架施工方案

1、工程概况 无锡万达文化旅游城B1地块工程,位于无锡市滨湖区蠡湖大道西侧、南湖中路北侧。小区总建筑面积约为30.8万平方M,其中地上 23.1万平方M,地下7.7万平方M。本工程由3栋45层超高层住宅、2栋34层高层住宅、10栋6层多层住宅、若干2~3层沿街商业楼及B1-1、B1-2一层地下车库组成(无人防)。 2.编制依据 2.1工程设计图纸、《施工组织设计》及相关的施工文件; 2.2国家、部、省、市有关工程建设的法律、法规; 2.3《建筑施工脚手架实用手册》 2.4《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 2.5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.6《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、方案选择 2.1根据本工程地下室的特点,为了保证安全文明施工及外墙防水卷材施工、防水保护层施工提供条件,在地下室结构外围搭设落地式双排扣件式钢管脚手架,脚手架四周根据现场实际情况挂设安全密目网。 2.2本工程因场地狭小,基坑支护分为拉森钢板桩支护及自然放坡挂网喷浆支护,土方开挖完成后,外墙离基坑底间距为1M,考虑到外墙防水施工需要,脚手架内侧立杆均离外墙面0.3M,具体搭设方法主详见(节点图一、节点图二)。 4、施工工艺流程 4.1脚手架搭设工艺 准备工作垫板底座立杆横杆安装连墙件安装密目网(根据需要设置)铺设脚手板 4.2脚手架拆除工艺 密目网脚手板横杆立杆连墙件 5、施工方法 5.1脚手架基础 由于落地式双排脚手架落在地下室底板面和地下室底板外天然土质地基上,有足够的承载力,故脚手架立杆落在土层上的一面设100×100×20mm的木垫板,垫板应准确地放在立杆的定位线上,脚手架不能设置在排水沟内,以防止脚手架基础被水浸泡。 5.2脚手架搭设 脚手架搭设立杆、大横杆、小横杆等杆件间距除符合下述要求外,还应满足规范要求,遇施工限制出入口需要加大间距时,应按规范要求进行加固,设双立杆。

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

地下车库脚手架搭设技术交底

技术(安全)交底记录 鲁JJ-013- 山东省建设工程质量监督总站监制

技术(安全)交底记录 鲁JJ-013- 1—立杆;2—水平杆;3—斜杆;4—扣件钢管剪刀撑; 、当搭设高度超过8m的模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4? 步应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑(图6.1.3-3)周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。 图6.1.3-3 满堂架高度大于8m水平斜杆设置立面图 —立杆;2—水平杆;3—斜杆;4—水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑; 交底人:接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制

技术(安全)交底记录 鲁JJ-013- 1—立杆;2—水平杆;3—斜杆;4—水平层斜杆; 、对长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。 、模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度(图6.1.5)严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小干150mm。 6.1.5带可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度 —可调托座;2—螺杆;3—调节螺母;4—立杆; 、高大模板支架最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣间距

山东省建设工程质量监督总站监制 技术(安全)交底记录 鲁JJ-013- 图 6.1.9模板之家人行通道设置图 1—支撑横梁;2—立杆加密 模板支架与脚手架基础应按施工方案进行施工,并应按基础承载力要求进行验收。 土层地基上的立杆应采用可调底座和垫板板,垫板的长度不宜少于2跨. 0, 5m节点位差配合可调底座进行调整(图

山东省建设工程质量监督总站监制 技术(安全)交底记录 鲁JJ-013-

地下室外墙SBS 施工方案

林州市公安交警大队综合办公楼 地下室 外墙防水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 安阳市建工集团有限公司 二O一二年九月十一日

地下改性沥青油毡(SBS)防水层施工 1 范围 本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求 2.1.1 高聚物改性沥青油毡防水卷材 2.1.1.1 规格:见表3-6。 高聚物改性沥青油毡防水卷材规格 表3-6 2.1.1.2 技术性能:见表3-7。 高聚物改性沥青油毡防水卷材技术性能 表3-7

2.1.2 配套材料: 2.1.2.1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。 2.1.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 2.1.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。 2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.2 主要用具: 2.2.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。 2.2.2 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 2.3 作业条件:

2.3.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。 2.3.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 2.3.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。 2.3.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → 3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 3.3 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。 3.4 铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 3.5 铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

后浇带外架施工方案

后浇带外架搭设施工方案 因1#楼的外架距地下室所设的后浇带很近,为了确保以上楼层施工安全,甲方同意对1#楼后浇带处脚手架进行特殊加固,并编制施工方案如下: 一、材料选择: 1、钢管采用外径48mm,壁厚为3.5mm,其材质应符合《GB700—79》的技术要求;表面有凹凸不平状,疵点、裂纹、变形和扭曲等现象一律不准使用;钢管两端的切口须平直,严禁有斜口、毛刺、卷口等现象;钢管还必须有出厂产品质量合格证明。 2、扣件应采用可锻铸铁、并应符合《KJ33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用。 3、脚手板采用杉木制成,厚度不小于50mm,板长为3m,宽度为250mm,端部用10#镀锌铁丝绑扎,凡有腐朽、扭纹、破裂和大横透节或虫眼的木板均不能使用。 二、脚手架构造 1、脚手架要落于地下室底板面部位,应沿纵向采用平铺通长300×50㎜木架板方支垫,使立杆垂直

稳定在木方上。对于两排立杆不能落于地下室底板的而又靠后浇带部位的脚手架,要从地下室底板上搭设双排脚手架至地下室顶板面下,用顶筒和木方加固,其立杆要与地下室顶板面上的脚手架立杆对齐(如图1,附后);对于一边落于地下室底板而另一边落于地下室顶板面的脚手架,又紧靠后浇带部位的,要再从地下室底板搭设两排脚手架与落于地下室顶板的另一排脚手架构成一个整体,用顶筒和木方加固,其立杆要与地下室顶板面脚手架的立杆对齐,并用顶筒和木方加固(如图2,附后). 2、立杆的纵向间距为1.5米,横向间距为1米.立杆接头、相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3。 3、立杆的垂直偏差不大于架高的1/400~1/600,同时全高要不大于100mm。 三、横杆搭设要求: 1、脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、大横杆的对接扣件,开口应向架子内侧,螺栓要向上,以防雨水进入。

地下车库脚手架工程施工方案

地下车库脚手架工程施工方案 工程名称:合阳金水小区二期地下车库 编制人:王辉 日期: 2013-6-15 施工单位:澄合分公司第十一项目部

目录 1、编制依据 2、工程概况及施工条件 3、脚手架构配件质量标准 4、脚手架的用途 5、脚手架的搭设顺序 6、脚手架基础作法 7、构造要求及作法 8、搭设要求 9、脚手架的拆除 10、脚手架与建筑物之间的封闭方法 11、脚手架的交底与验收 12、脚手架搭设时注意事项 13、脚手架的使用和规定

1.编制依据: 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 合阳金水小区二期地下车库施工图纸 2、工程概况: 合阳金水小区二期地下车库位于陕西省合阳县洽川大道与凤凰南路十字。此工程为框架结构,建筑面积:10960.62㎡,抗震设防烈度:7度;耐火等级:一级;建筑高度:3.5m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高701.6;地下室抗渗等级为S8。该工程由西北综合勘察设计研究院设计。 3、脚手架构配件的质量标准 3.1钢管用外径48mm,壁厚3.5 mm焊接钢管, 采用力学性能适中的Q235A(3#) 钢,其力学性能符合国家现行标准《碳素结构纲》GBT700中Q235A钢的 规定,钢管有弯曲、压扁等缺陷的不得使用。 3.2扣件符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》规定,不得有裂纹、气孔、 疏松、砂眼等缺陷,扣件必须转动灵活,当扣件夹紧钢管处最小距离 不小于5mm,扣件防止锈蚀。 3.3脚手板用木脚手板,长度2m,宽度为250mm,厚度不低于50mm,材质 不得有腐朽、贯通节疤。 4、脚手架的用途 本工程采用落地式脚手架,本脚手架主体阶段为安全防护架,装修阶段为装修用脚手架及外围封闭脚手架,脚手架外立杆里侧满挂2000 目密目网全封闭。 5、落地式脚手架的搭设 5.1 脚手架搭设布置 立杆纵距1.5米,横距1米;内立杆距离建筑物外皮0.3 5米;步 距1.8米;脚手架与建筑物连接点:竖向间距2.9米,水平三跨;小

地下室外墙防水施工方案

地下室外墙及正负零回填部位防水施工方案 1.工程概况 东大国际中心项目位于沈阳市和平区和平北大街与中山路交汇处,北临启玉巷,南临中山路,西临和平北大街,东临九经街,占地面积8697平方米,总建筑面积为131630平方米,其中地上建筑面积102112平方米,地下建筑面积29518平方米,为一类超高层建筑,总建筑高度190米,其中地上45层,为高级商务办公用房;裙房包括4层裙房和5层天主教堂;地下共4层,为车库,负四层裙房部位为甲类防空地下室,抗力级别6级。 本工程主楼部分为钢管混凝土柱-钢梁-混凝土筒体组成的混合结构,裙房部分为混凝土框架结构。本工程地下防水等级为二级。 外墙-10.650米标高以下部分采用4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材,其他部分采用4厚SBS改性沥青防水卷材。附加层为4mm厚SBS,长度500mm。 2.地下室外墙及正负零回填部位防水做法

见下图所示:

3.防水施工 3.1原材料要求 1.进场材料必须有出厂合格证,省级以上的鉴定报告,有沈阳市材料准用证。 2.材质必须符合国家有关规定。 3.进场材料,必须经复试合格后方可使用。 3.2主要工具及人员 主要工具有刮刀、裁纸刀、汽油喷灯,防水施工人员需具有改性沥青防水卷材施工资质。 3.3作业条件 1.±0.00以下外墙模板拆除,外墙止水螺杆割除; 2.止水螺杆处木垫块凿除且用防水砂浆抹平; 3.基层表面应干燥、平整、光滑,均匀一致,平整度要求±5mm。 4.填写好±0.00以下外墙混凝土隐蔽工程记录,并经监理、业主检查验收认可; 5.外墙后浇带围护设施安装完毕;

6.转角处(阴阳角)用砂浆作成小圆角。 3.4施工工艺流程 3.5施工操作工艺 外墙卷材防水施工采用热熔法施工。 1.在处理好的基层上,刷氯丁橡胶改性沥青、胶结剂和工业汽油以1:0.5的重量比配置的稀释液作基层处理。基层处理完毕后,必须经过8h达到干燥程度方可进行热熔法施工,以避免失火。 2.在阴阳角处做增强处理,粘贴附加层,附加层为4mm厚SBS改性沥青防水卷材,长度500mm。施工时先按细部形状,将卷材剪好,将卷材底面烘烤至熔融状态,立即粘贴在基层上。 3.弹粉线 在处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行施工。 4.铺贴卷材:外墙防水采用满铺的方式,将卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时施工者手持喷灯或专用火焰喷枪将已卷好的卷材进行加热,喷枪距加热面保持500mm左右的距离,加热要均匀,往返喷烤、观察当卷材的沥青表面刚刚熔化时即可粘接,如发现有空鼓现象,要用刀十字形切开,用喷灯烤干内部水分,重新盖贴一块卷材。 5.卷材搭接短边搭接150,长边搭接100,底板上翻卷材与墙板卷材搭接200。 6.搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热溶胶刮平,沿边端封严。 7.施工第二道卷材时,第一道卷材表面应清理干净,两道卷材搭接缝必须错开200mm以上。 8.已完成施工的底板立面甩茬做法见下图所示:

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

地下室外墙脚手架施工方案

地下室外墙脚手架施工方案 一、编制依据 序号名称编号 1 本工程结构专业施工图纸2011年4月版 2 本工程《施工组织设计》 3 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) 4 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 二、工程概况 2.1设计概况: 本工程为xx市xx指挥中心二期工程,总建筑面积69585m2,其中地上建筑面积为42837 m2,地下建筑面积26748 m2,主要为xx线路控制中心,AFC中心,研发中心,信息中心及相关配套设施,主楼由东西两基本对称的11层建筑组成,中间1~2和8~11层为连体建筑结构。地下均设两层地下室,地下一层主要为设备用房,层高4.8m,局部7.05m,地下二层主要为停车库和设备电源室,层高4.5m.基底标高为-13.15米。主楼标准层高均为4.5m,檐口标高为49.8米。 2.2地质及施工概况 本工程现场自然场地标高为40.790m,本工程±0.00标高相对于绝对标高41.100m。主楼槽底标高为-13.410m,车库槽底标高为-14.210m。根据施工组织设计的要求,基坑的边坡支护采用支护桩。因地下水位较高,现已根据施工要求在挡土墙的外侧与支护桩间已回填级配碎石。根据现场的实际情况,结构外墙边到护坡桩间的距离在1m~0.6m不等,地下室外墙支模的工作面需要35cm,现场支护桩边实际搭设的脚手架的宽度为0.65m~0.25m不等。 2.3脚手架的材料选择和质量要求 1、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其材质符合GB700-89的

相应规定,长度宜为4~6m。有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。钢管均外涂防锈漆,以保证外观形象。 2、扣件:铸铁扣件,其材质符合KJ33-8的技术条件且与钢管管径规格相统一。其螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,严禁使用加工不合格及有裂纹、变形、滑丝、严重锈蚀扣件施工;扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件表面涂刷防锈漆。 3、脚手板:采用50厚木脚手板,脚手板宽度为200~250mm,长度为4m。 4、安全网:安全网采用国家指定监督检查部门许可厂家生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和厂家检验合格证。 三、脚手架的搭设方法 3.1架体布置 双排脚手架立杆纵距1.50m,横距为1.2m;大横杆步距1.50m,小横杆间距1.5m。所有立杆下部垫通长木脚手板。每层操作平台必须满铺跳板,设两道护栏,底部设200mm高挡脚板。双排架外立杆必须满挂密目安全网。内立杆距结构350mm,与结构面层间全部用跳板及地下一层外脚手架外侧全部密目安全网封闭。地下一层外双排架稳定:在边坡用1m长钢管垂直打入土中0.7m,用钢管将地锚钢管与地下一层外架连接以增加外架的稳定,加固钢管的间距为3m。 3.1.1、立杆: 在竖立杆时,要注意杆件长短搭配使用,立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件对接,搭接时搭接长度L d≥1m,用不少于两个旋转扣件扣牢。 立杆接头与相近大横杆的距离不宜大于步高的三分之一,相邻立杆接头应相互错开,不应在同步高和同一跨距内,相邻接头的高度必须>500mm。 3.1.2、大横杆: 大横杆长度不宜小于三跨,大横杆对立杆起约束作用,故立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得遗漏。 上下相邻的大横杆应错开布置,在立杆的里、外两侧,以减少立杆的偏心受荷的情

地下室外墙防水工程施工方案 - 副本

荡田新村底层防水维修工程施工组织设计 一、工程概况 本工程位于金山区吕巷镇荡田新村安置小区一二期住宅,结构形式为底层车库,以上六层为住宅楼,底层车库地坪低于室外路面,该住宅原设计未做地下防水。在近几年下瀑雨及潮汛高水位期,底层已出现积水的住宅楼,现要求做底层防水维修工程。 二、设计图纸要求 住宅楼埋地部分四周外侧增做丙纶防水卷材。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对施工班组提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

挖除外墙四周排水明沟及土方至基础底——外墙基层清理(凿除部分外墙面砖)——20厚防水水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——土方回填——做排水明沟——抹外墙四周水泥踢脚 1、基层处理 (1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 (2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除或采用磨光机修补打磨,并将尘土杂物清除干净,清理干净。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 (3)基层若高低不平或凹坑较大时,应用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平。 (4)基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。 (5)有套管的管道部位应高于基层表面不少于20mm。将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。 (6)清理完毕后自检合格后,报监理、甲方验收合格后进入下道工序。 2、防水卷材施工

外墙脚手架施工方案(完整版)

外墙脚手架施工方案 外墙脚手架施工方案 移至上步架或室内,清理四周,不得有外露、探头的任何不安全物件,并且在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料或倾倒垃圾。 1 8、最上一步架应高出建筑,用 6钢筋做接地线形成避雷系统。 1 9、外架拆除: (1)拆除顺序: 由上而下,先搭的后拆,后搭的先拆,即先拆栏杆,脚手板、剪刀撑、斜杆,后拆横杆、立杆,并按一步一清理的原则依次进行。 (2)拆除的技术要求: a、所有的连墙件应随外架逐层拆除,不得先将墙体件整层或数层拆除后再拆外架。 b、架子拆除时高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。 、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏,警戒标志,地面专人指挥,严禁非作业人员入内。 d、分段拆除的高差不应大于2步,若高差大于2步,应加设连墙杆件加固。 e、拆立杆时应先抱着立杆,再拆开最后两个扣,拆除横杆、斜撑时应先拆中间,然后托着中间,再拆两头扣。

f、拆除时如附近有外电线路、配电柜,要采取隔离措施,在机械非作业时间内拆除。 g、拆除要统一指挥。上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有误时,应先通知对方,以防坠落。 h、拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下送,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清。 20、其它注意事项: (1)脚手架在使用过程中的均布荷载不超过201Xnm2 (主体架3000nm 2) (2)搭设脚手架前由项目技术负责人向工人作详细技术交底。 (3)脚手架四角应设避雷装置。 (4)遇有恶劣天气,不得进行脚手架搭设操作。 ( 5)时常检验架体与建筑物的联结中有无松动和被私自拆除的,发现问题应及时弥补。 (6)大风雨过后要对脚手架进行全面检查维修。 第三篇: 单排外墙脚手架施工方案 单排外墙脚手架搭设技术交底 一、施工准备 1、材料准备 经过验收合格的钢管、扣件、密目网、大眼网等。 2、场地准备 搭设场地应平整、夯实,排水畅通。

地下车库满堂红脚手架施工方案

1 2 3编制依据 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2《建筑施工手册》第四版 4工程概况 洛阳高新区滹沱村改造项目C地块一期地下车库位于河洛路与孙辛路交叉口西南边。框架结构、层高4.6米。由于本工程框架梁和顶板截面尺寸较大,为确保施工安全,顶板及梁下采用满堂碗扣式内脚手架并连成整体。顶板下立杆间距800m m×800mm,横杆步距1.2m;梁下立杆间距300m m×600mm,横杆步距1.2m。此外还需在碗扣脚手架的立面和侧面分别设置剪刀撑,以增强脚手架的整体性。 3、施工准备 3.1人员要求 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 3.2材料要求 碗扣立杆0.9米、1.8米、2.4米、3.0米,横杆0.6米、0.3米。立杆、横杆规格为ф48*3.5mm,要求焊缝饱满、没有咬肉、夹渣、裂纹等缺陷,无裂缝、凹陷和锈蚀;立杆最大弯曲变形矢高不超过1/500L,横杆变形矢高不超过1/250L。 600长可调顶托,螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。 脚手板采用木板,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm,不得使用开裂、腐朽脚手板。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,有裂纹、气孔、砂眼、变形等不得使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 碗扣杆、扣件、脚手板进场后由材料员、质检员及领工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 4、搭设方案 4.1脚手架设计 满堂红碗扣式内脚手架立杆间距在板下为800mm×800mm,梁下为600mm*300mm(顺梁方向600mm,垂直梁方向300mm),梁下和板下立杆通过600mm和300mm碗扣横杆连接成一个整体。

脚手架,外墙涂料施工方案

第八章施工方案 一、脚手架 脚手架是建筑施工中不可缺少的临时设施,它随工程进度而搭设,因本工程特点,我公司采取具体情况具体对待原则,根据工程需要,按不同工程特点,采取脚手架等高空作业工具,确保安全施工。 1、施工准备 1)有足够的面积能满足工人操作及材料堆放。脚手架要坚固稳定,保证施工期间在所规定的荷载作用下或在气候条件下不变性,不摇晃不倾斜能够保证使用安全。 2)搭设脚手架前应根据建筑物的平面尺寸高度及施工工艺确定搭设形式编制搭设方案。 3)脚手架所使用的工具:脚手管使用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管,材质为A3钢,钢管不允许使用气焊电焊切割不许打孔,脚手架节点连接时用十字扣件和直接扣件。 2、工艺流程 基础处理→打白灰→按线铺板→摆管→立竿→架体搭设→拉锚固点→挂安全网 3、搭设方法 脚手架搭设前先将地面平整夯实,然后在地面上铺设通常厚木板脚手架架立竿为单立柱,立柱下装有底座。 脚手架基础完成后搭设脚手架,外脚手架的步距为1.5m,离地面200mm处设置大小横杆一道,立竿纵距为1.5m,排距为1.2m,立柱交叉间隔用不同长度的钢管,相邻立柱的对接接头位于不同高度上,脚手架搭设先立立柱,立柱架设先立里侧立柱,后立外侧立柱,立立柱时,做临时固定,立柱立好后即架设大小横杆,当第一部大小横杆架设完毕后,做好固定再搭设第二部脚手架,同时在立柱外侧的规定位置及时设置剪力撑,剪力撑的设置要与脚手架的向上架同步进行。 脚手架的小横杆,上下步交叉设置于立竿的不同侧面,立柱的接长用对接扣件,大小横杆与立柱连接采用直角扣件,剪力撑和斜撑与立竿和大横杆的连接,采用旋转扣件,剪力撑的纵向连接采用旋转扣件,不用对接扣件,所有扣件的紧固都要符合要求,安装扣件使所有的开口都要向外。 搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立竿的垂直度,大小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、行距排距上下始终保持一致。 4、脚手架与建筑物结构的连接节点的处理

相关文档