用电安全专项检查表

用电安全专项检查表 序号检查项目及内容检查方法备注1变电一次设备 1.1变压器油温及温升: 各冷却器无堵塞,温度相近,油温正常 现场检查,查阅值班日志、巡视记录、缺陷记录等 1.2变压器瓦斯保护: 1.气体继电器及端子盒防水措施完好; 2.配置了合格的取气用具,运行及检修人员能正确使用; 3.重瓦斯保护应按要求投跳闸,并定期校验 现场检查,查阅试验报告 1.3母线及架构设备过热现象检查:设备容量满足最大负荷要求且各类接头接触良好,各类 接头及断路器、隔离开关等触头无发热现象,并具备温度监视手段,运用红外测温方法定期 测温有记录、有分析,及时处理发现的问题 现场检查,查阅资料、记录 1.4断路器外观检查:断路器无渗漏油、气,油位、油压、气压正常;SF6气体检测周期符 合规定,室内SF6断路器防护措施符合规定 现场检查 1.5断路器遮断容量:断路器遮断容量和性能能满足安装地点短路容量的要求,允许开断故 障次数有明确规定,在达到切断故障次数后能够及时检修 查阅开关台账、系统短路容量及允许切断故障次数计算资料和规定文件,开关切断故障记录、检修记录

1.6外观检查:户外独立电流互感器、电压互感器有可靠防雨密封措施,如金属膨胀器等; 现场检查瓷套无裂纹,无渗漏油现象,油位正常,外壳接地良好 现场检查 1.7“五防”系统:户内、外高压配电装置全部实现了“五防”,各单元闭锁装置功能完善 可靠,实现远方操作的断路器和隔离开关“远方/就地”操作防误连锁功能正常 1.8台账管理:防误装置有设备台账现场检查设备台账1.9接地装置地线:接地装置地线(包括设备、设施引下线)的截面,应满足热稳定(包括 现场检查考虑腐蚀因素)校验要求 现场检查 1.10各类设备标志、警示标志:户外高压断路器、隔离开关、接地刀闸及其他设备有双重名 称号牌,并安装牢固、字迹清晰;户内高压配电装置各间隔(开关柜)前后及隔离开关均应有 双重名称编号牌;高压变电设备及母线应有明显、规范的相色标志 1.11电缆头运行情况:电力电缆终端头完整清洁无漏油,滋(溢)胶、放电、发热等现象;电 现场检查缆头符合安全要求;接地良好 现场检查 1.12电缆沟道:电缆沟防止积水、排水良好,电缆盖板不缺损,放置平稳,沟边无倒塌情况, 支架接地良好 1.13电缆防火措施: 现场检查 1.电缆穿越处孔洞用防火材料封堵严密,不过光、不透光,不能进入小动物; 2.电缆夹层、电缆沟内保持整洁、无杂物、无易燃物品; 3.电缆主通道有分段阻燃措施,特别重要电缆采用耐火隔离措施或使用阻燃电缆;

C5-5-1上海市建设工程施工现场项目部周安全检查记录表

上海市建设工程施工现场项目部周安全检查记录表 C5—5—1 填表人(并盖总包单位项目章或企业章):填表日期:年月日注:1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查和专项检查的情况,也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人须为总包项目经理或项目分管安全负责人,当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。3、隐患代号根据《关于本市建设工程安全生产隐患排查统计上报工作的通知》(沪建安质监[2008]第042号)文件中1~6类隐患的代号(即:1管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;2机械设备;3用电;4安全设施;5个人防护用品;6其他)。4、日、周检查中隐患整改不力的,则在“旧”栏中打“√”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认,对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。

上海市建设工程施工现场企业安全检查记录表 C5—5—2 填表人(并盖总包单位项目章或企业章):填表日期:年月日 注:1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查和专项检查的情况,也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。施工现场临时用电安全检查表图文

施工现场临时用电安全检查表检查时间检查单位/人 检查地点受检单位/负 责人 资料检查 方案5台及以上设备或总 容量在50k W及以 上有设计并符合规 范要求 □ 5台以下设 备或总容 量在50k W以下有 措施 □ 经 过 审 批 □ 验收单人员签字□内容量化□ 测试报告接地电阻至少每月 测试一次。工作接 地≤4Ω,重复接地 ≤10Ω,防雷接地 ≤30Ω。 □ 人员电工人,持证上岗 人。

其它问题现场检查 外电防护最小安全操作距离 大于:1kV以下 4m;1~10kV6m; 35~110kV8m □ 达不到最 小安全操 作距离 时,采取 有效防护 措施并悬 挂警告 牌。 □ 防护设施与外电 线路之间的最小 安全距离大于: 10kV以下 1.7m;35kV, 2m。 □ 接零与接地在施工现场专用的 中性点直接接地的 电力线路中,采用 TN-S接零保护系 统。 □ PE线由工 作接地 线、配电 室或总漏 电保护器 电源侧零 线引出。 □ 电气设备不带电的金属外壳和配电箱体与PE线□PE线为绿/ 黄双色绝缘 多股铜芯 □

做电气连接。线。与电气 设备连接线 截面 ≥2.5mm2 PE线与N线不 混接□ PE线不少于 3次重复接 地 □ 做防雷接地的设 备,PE线应同 时做重复接地, 接地电阻值 ≤10Ω。 □ 三级配电二级保 护使用总配电箱、分 配电箱、开关箱三 级配电。 □ 总配电箱 和开关箱 装设漏电 保护器, 且参数匹 配。 □ 漏电保护器安装 在配电箱、开关箱隔离开关的负荷侧。□ 开关箱内的 漏电保护器 额定漏电动 作电流 ≤30mA,额 定漏电动作 时间< 0.1S。 □

施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

电气安全检查表

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查 序号检查内容是 √否 × 情况说明 01箱(柜)内应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 02各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 04各熔断器内的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记录; 05箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06箱(柜)体完好无损,箱(柜)内无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07外露元件应屏护完好。 .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; .

06在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 02 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 气味; 03应沿墙或悬空架设,距地高度为:室内应大于2.5米,室外应大于4.5米, 跨越道路应大于6米; .

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧

施工现场安全月检、周检、日检管理制度示范文本

施工现场安全月检、周检、日检管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场安全月检、周检、日检管理制 度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 目的 根据集团公司、事业部《安全生产评价标准》及相关 国家安全规范,通过对施工现场的安全定期检查,找出安 全隐患的根源,及时分析、教育、整改,吸取经验,避免 类似的安全隐患再次出现,从而从根源上杜绝安全事故的 发生。 2. 适用范围 本制度姜堰全民健身中心(含文化馆)内部装饰项目 3. 编制依据 集团公司、投资建设事业部《安全生产评价标准》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

4. 管理规定 4.1 安全月度检查流程: 姜堰全民健身中心内部装饰项目安全月度检查定于每月28日进行,检查由项目经理组织两工区负责人、现场监理、项目现场工程师、生产经理、安全员、施工员、各班组组长等相关人员,于上午8:30在姜堰全民健身中心内部装饰项目部会议室组织月度检查动员会,并按照《姜堰全民健身中心安全月度检查表格》进行任务分配检查完成后,全体检查人员于下午4:30~5:3在文体中心会议室进行安全检查结果汇总分析,并对现场检查成果进行评比,检查结果与当月的安全考核分数挂钩。 4.2 安全周检检查流程: 姜堰全民健身中心安全周检检查定于每周二日进行,由项目现场工程师组织本项目负责人、生产经理、安全员、施工员,并按照《姜堰全名健身中心周检安全检查表

施工工地安全检查周检月检表

周 检 月 检 记 录 施工单位: 中冶建工集团有限公司 工程名称: 重庆金属材料加工中心工程

建筑工程项目安全周检记录表 项目名称:重庆市金属材料加工中心工程项目部 建设单位:重庆龙文实业有限公司 监理单位:重庆铸渝工程咨询有限公司 施工单位:中冶建工集团有限公司 检查项目检查情况记录备注文明施工 施工用电 基坑(槽) 支护 三宝、四口 防护 脚手架 模板支架 起重设备 施工机具 安全台帐 其它 检查人员项目经理:技术负责人:安全员: 其他人员: 检查日期:年月日 隐患整改 复查情况 复查人员:复查日期:年月日

建设工程施工现场 每月检查表 项目名称:重庆金属材料加工中心工程 建设单位:重庆龙文实业有限公司 监理单位:重庆铸渝工程咨询有限公司 施工单位:中冶建工集团有限公司 2015年月 中冶建工集团有限公司 重庆金属材料加工中心项目经理部

填表说明 一、每月安全检查记录应由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求如下: 1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,且无须填写后面两项。 2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。 3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。 二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。 三、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查。

施工现场每月安全检查记录 项目名称:重庆市金属材料加工中心工程项目部 序号检查项目基本要求检查结果整改意见整改结果 脚手架 1 立杆基础(落地式)基础平整、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位 2 架体与建筑结构拉接按照规定与建筑结构设置拉接且拉接牢固 3 杆件间距及搭接情况立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求 4 脚手板与防护栏杆脚手板满铺且搭接牢固、按照要求设置防护栏杆及挡脚板 5 剪刀撑设置是否按照规范搭设、有无缺失等 6 架体内防护情况不超过10m设置水平防护网 7 通道设置按照规定设置通道且牢固 8 荷载架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放 9 作业人员操作情况无违章操作、按规定使用安全带及安全帽 10 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性 11 验收及日常维保记录各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐全 12安全交底安全交底记录真实、齐全13持证上岗情况证件齐全、人证相符 14本月排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限) 15其他符合施工现场有关安全要求 模板工程 1 立杆稳定性材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定 2 纵横向水平杆件设置按照规定设置纵横向水平杆 3 剪刀撑设置按照规定设置、无缺失 4 模板存放大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放

施工现场日周月安全检查记录表

项目名称:重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段检查时间:2018 年7 月7 日序限期完成责任人及检查项目存在问题处理意见整改结果 号时限联系方式 1 安全行为管理 2 文明施工 3 脚手架 4 基坑工程 边整改边 施工□ 5 模板支架 6 高处作业局部停工整改□ 7 施工用电 全面停工 整改□ 物料提升机 8 与施工升降机 塔式起重机9 与起重吊装 10 施工机具 11 其他 施工单位:重庆建工第九建设有限公司 签 专职安全员(签字):项目负责人(签字):企业负责人(签字): 字 监理单位:重庆兴隆建设工程监理有限公司 栏 专业监理工程师(签字):总监理工程师(签字): 注: 1、此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。 2、检查人员应按《施工现场实体安全日检查要点提示》及《施工现场周(月)安全检查要点提示》对施工现场施工安全进行逐一检查,并将检查整改相关情况如实填写在此表的相应表格内。 3、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报,按照“五定”原则(即定整改责任人、措施、资金、时限和应急预案)落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。 4、根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其他”项内自行增项填写。

项目名称:重庆建工九建大渡口半岛佳园安置房工程三标段检查时间:2018 年7 月15 日序限期完成责任人及检查项目存在问题处理意见整改结果 号时限联系方式 1 安全行为管理 2 文明施工 3 脚手架 4 基坑工程 边整改边 施工□ 5 模板支架1、模板支撑立杆下端部分未使用 6 高处作业 垫板; 2、外架作业有 1 人未系好安全带; 3、有人从混凝土泵管架子通道通 局部停工 整改□ 2018 年 7 月16 日 7 施工用电 过(禁止通行); 全面停工 整改□ 物料提升机 8 与施工升降机 塔式起重机9 与起重吊装 10 施工机具 11 其他 施工单位:重庆建工第九建设有限公司 签 专职安全员(签字):项目负责人(签字):企业负责人(签字): 字 监理单位:重庆兴隆建设工程监理有限公司 栏 专业监理工程师(签字):总监理工程师(签字): 注: 1、此表为施工现场日(周、月)安全检查用登记表,用于存档备查。