第一节、工程概况

本工程位于XXXXXXXXXXXXXXXX,为1栋5座并联小高层,框剪结构,总建筑面积约26126m2。A1栋地上16层,主体高度49.6m, A2~A4栋地上12层,主体高度37.9m;A5栋地上11层,主体高度34.35m。共设三道抗震缝,缝宽150mm,分为A1、A2、A3~A4和A5四个结构单元。物料提升机采用SSD80和JZJ70B型建筑安全升降机。井架的结构详见说明书。井架布置详见附图。

第二节、编制依据

1、XXXXXXXXXXX工程设计图纸

2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版)

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)

4、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版)

第三节、物料提升机基础及卸料平台计算

一、物料提升机基础承载力验算

基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接,详见基础平面布置图。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。

(1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,

每节高1.8m,共32节

F1=(32×325+2346×2)×1.2(2为动力系数,1.2为分项系数)

=(7800 + 4692)×1.2

=18110.4(kg)≈ 180(KN)

(2)基础底面面积A:

设基底面长×宽×高=3616×2616×300mm,则

A=3.616×2.616=9.5(m2)

(3)基础自重G

G=3.616×2.616×0.3×25=71(KN)

(4)地基承载力设计值f:

地基设在原土上取f=100(KN/m2)

(5)承载力P验算:

P=(F+G)/A

=(180+71)/9.5

= 26.4(KN/m2)

二、卸料平台:

卸料平台应用18mm双层胶合板纵横向满铺,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实。平台两边要有护身栏杆1200mm高,栏杆脚有180mm高脚手板作为防护层。平台有空隙的地方每隔三层设水平安全网一度。

卸料平台的计算

48×3.5钢管,截面积A=489mm2,截面模量W=5.08cm3,回转半径i=15.8mm,钢材的抗弯强度设计值f=205KN/mm2。 本工程卸料平台采用双排单立管脚手架支承,与外排栅同时搭设。

立管采用

立杆横距0.9m,步距如图,连墙杆2步2跨。高52.6m,立杆支承在砼垫层。立杆支承底部应设垫木板和枋木,并作好排水沟。详见卸料平台附图。

(1)卸料平台纵向水平杆计算

1)荷载计算

恒荷

胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m)

纵向水平杆:0.0384(KN/m)

合计:0.136(KN/m)

施工荷载0.9×2=1.8(KN/m)

2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得:

q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m)

M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m)

=0.76×106/(5.08×103)=149N/mm2?=M/σ

3)挠度验算

=L/150与10mm,I=12.19cm4]V[ E=2.06×105 N/mm2,

q=0.136+1.8=1.94(KN/m)

V=0.521ql4/100EI=0.521×1.94×15004/(100×2.06×105×12.19×104)

=2mm<10mm<900/150=6mm

(2)卸料平台横向水平杆扣件抗滑力计算

1)荷载计算

恒荷

胶合板:1.5×0.9×0.036×6=0.292(KN)

纵向水平杆:0.0384×1.5=0.058(KN)

横向水平杆:0.0384×0.9=0.035(KN)

合计:0.385(KN)

施工荷载:1.5×0.5×2=1.5(KN)

(2)扣件抗滑力验算

一个扣件抗滑承载力:8KN

横向水平杆下滑力:D=1.2×0.0384+1.4×1.5=2.56(KN)<8(KN)

(3)卸料平台立杆计算

1)荷载计算(计算支承荷载最大的立杆)

立杆自重(Ф48×3.5钢管0.0384KN/m)

52.6×0.0384=2.02(KN)

卸料平台和平台之间的纵横水平杆自重

胶合板:6×1.5×0.9×0.036×12=3.5(KN)

纵向水平杆:27×1.5×0.0384=1.56(KN)

横向水平杆:27×0.9×0.0384=0.93(KN)

合计:5.99(KN)

剪力撑自重

(4×1.5/2 )×0.0384=0.192(KN)8cos30

扣件重(每个扣件重0.0132KN)

60×0.0132=0.792(KN)

恒载的标准值

GK=2.02+5.99+0.192+0.792=9.0(KN)

活载的标准值(同时施工取2层,施工荷载2KN/m2)

Qk=0.9×1.5×2×2=5.4(KN)

2)卸料平台立杆的稳定验算:中立面图可知,底层长度1.8立杆为最不利位置(根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001)

轴心力的设计值N

N =(1.2Gk+1.4Qk)

=(1.2×9.0+1.4×5.4)

= 18.36(KN)

确定稳定系数:

h=1.155×1.5×1.8=3.11mμl0=K

=λ l0/i=3110/15.8=196.8

=0.188ω查附录C,

(3)验算稳定:

A=ωN / 18.36×1000/(0.188×489)=199.7N/mm2

第四节、物料提升机安装及拆除方案

一、安装及调试

1、施工前的工作:

(1)井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。(2)对安装的提升机、架体配件、杆件的规格质量和场地环境进行全面检查,确认符合规范和产品说明中的有关要求。

(3)安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。

(4)根据设计要求核对安装高度。

(5)安装作业前检查的内容包括:

1)金属结构的成套性和完整性;

2)提升机构是否完整良好;

3)电气设备是否安全可靠。

4)基础位置和做法是否符合要求。

5)附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠。

6)必备的各安全装置是否具备和性能是否可靠。

7)人员组成为:指挥1人,井架安装5人,电工2人,焊工1人,安全责任人1人。

2、钢井架的安装

(1)钢塔基础

钢塔底座四个角相应固定在同一水平高度的四个砼墩上,钢塔周边300mm范围内捣C20素砼150mm厚。并做好排水设施。

(2)钢塔安装程序:基础施工→底座安装→立柱→横杆→斜杆→标准节→外导轨、塔顶大梁、顶滑轮等→连墙杆。

,将底架与地脚螺栓拧紧牢固。地脚螺栓材质、规格、预埋尺寸应符合提升机使用说明书的要求。8(3)钢塔地基要水平,按钢塔基础图要求施工。将钢塔底塔架拴结,置于基础平面上,校正水平及方框四角90

(4)立柱分左右两种规格,安装时应注意其上部连接板的方向,不得乱装。(图二)(5)立柱用M18螺栓连接,其余均用M16。

角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用扭矩板手扫紧牢固、可靠,不得松动和漏装。8(6)安装钢塔前,检查底架与基础的紧固。钢塔首节安装,将各立柱连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立柱垂直度,框架平面90

(7)设置作业人员上下爬梯,操作前,应铺好木枋,不得铺设探头枋(板)。

(8)第二节按第一节方法安装。

(9)外导轨、塔顶大梁,顶滑轮有偏边安装要求;

1)外导轨安装

外导轨安装时参照图三以塔中为基准偏离建筑物方向。

2)塔顶大梁安装

塔顶大梁、顶滑轮安装参考图四以塔中为基准偏离建筑物方向。

(10)钢塔的锚固和附墙

钢塔未附墙前必须按规范10m范围设一度缆风绳,附墙后钢塔的最大自由高度为15m。附墙从第二层开始,每隔二层附墙一道。附墙杆与钢塔的联接点一定要在立杆的联接板上。详见钢塔附墙图。

,并填写验收表。当钢塔四角为菱形时,应松开塔身螺丝矫正再紧固。8(11)安装的钢塔对角等长、垂直。垂直度最大误差小于1‰。绝对偏差不大于150mm。架设时应9m高验收一次垂直度和四角90

(12)塔底作防雷接地,接地电阻不大于4欧。塔顶对角装避雷短针。

3、拽引机的安装

(1)、曳引机安装在C25砼墩上,详见地脚螺栓布置图(图一)。

(2)、安装曳引机应校正水平,确保曳引轮子两侧面的垂直度误差在2mm内。机座与砼墩的螺栓固定位置严禁有空隙,以防螺栓将机座压变形。

(3)、曳引机安装好后,应搭设防护栏栅保护,防止雨水淋湿电机及砂石掉入绳槽内造成钢丝绳脱槽。

(4)、制动器抱闸各转销转动灵活,以确保制动可靠,制动时制动瓦能紧贴在制动轮工作表面上,并确保其间隙控制在0.1-0.7mm范围内.

4、控制电箱的安装

(1)、控制电箱垂直安装在牢固的支柱上,并注意防水,用不小于6mm2三线电缆接上电源(电机额定工作电压不能低于350伏),把控制按扭的三个接头接到箱内三个相应的接线号码柱上。

(2)、控制箱及曳引机均应接地,接地电阻不大于4欧。

(3)、控制按扭安装在便于观察送料楼层的地方,并有电铃、对讲机上下联系。

5、钢丝绳的安装与调试。

钢塔全部安装完毕,检查各部件安装无误后,在地面安好吊笼,吊笼内暂不装门、侧板等附件,以减轻吊笼重量,便于下一步的安装。

先在地面把平衡架套入外导轨,并装上四块平衡铁。

接上电源,试运行主机。

以上工作完成后,再安装四条ф11的吊笼提升钢丝绳,其步骤如下:

(1)、首先将第一条钢丝绳的绳端从曳引轮的上方绕过曳引轮后拉上架顶,跨过两个顶滑轮后拉至顶面的平衡架上方,绳端固定在张力调整螺栓上。注意:钢丝绳跨过两个顶滑轮和固定在张力调整螺栓时,均要放在对应绳槽上,不能错槽,以便其它三条钢丝绳与之平行铺设。

(2)、点动曳引机确认其转动方向,两人拉紧钢丝绳后点动曳引机,将平衡架提升

到距架顶2米,把人拉的钢丝绳端固定在机架座或塔身上。

(3)、按图六绕绳方法,平行铺设其它三条钢丝绳,要求三条钢丝绳拉紧程度一致,绳端分别靠三个绳锁固定在吊笼的分绳器和平衡架的张力调整螺丝上。

(4)、松开第一条原固定在机架上的钢丝绳,与后三条一样固定在吊笼顶上,拉紧程度应与前三条一致。四根钢丝绳铺好后,应互相平行,不交叉。

(5)、开动曳引机使平衡架下降至地面,装上全部平衡块。

(6)、反开吊笼下降至地面,装好未装的门及侧板等。

(7)、全部装好后进行钢丝绳张力的调整。在钢塔内、外导轨涂上润滑黄油,试运2-3次后,将平衡架升至离地面约0.3m,检查四根张力调整螺栓的弹簧压缩是否一致。不一致时,调整张力调整螺栓的螺母,确保四条弹簧压缩一致,使钢丝的张力平衡。

(8)、钢丝绳调整完毕,调节好断绳保护装置。塔架分多次安装时,剩余的钢丝绳暂放在吊笼顶固定,以便下次加高时使用。

9、安装过程安全技术措施:

(1)、井架安装作业下方10m范围内应设置警戒和危险标志,禁止行人通过;

(2)、参加安装作业人员和指挥人员,必须持架设登高井架安装专项作业证上岗,每天早上应量血压,身体不适高处作业人员不准登高作业。

(3)、登高作业人员必须戴安全帽,穿安全鞋,系安全带,配工具袋;

(4)、遇有五级大风及其以上或大雨、雷雨或台风,必须停止高处作业;

(5)、架设前应先检查杆件、配件是否符合质量要求,虚焊或焊缝脱焊、裂缝、变形等,不准使用。

二、安全防护装置及要求

(一)、安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。

(二)、卸料平台口设半自动安全门,保持常闭状态。

(三)、楼层卸料平台两侧,设置1.2米高的常闭的栏杆。

(四)、吊篮安全门。吊篮的上料口处应有安全门。安全门应采用联锁开启装置,升降运行时封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。

(五)、地面进料口防护棚。防护棚应设在提升机架体地面进料口上方。宽度接入至二层楼板底。其材料强度应能承受10kPa的均布静荷载。也可采用50mm厚木板架设或采用竹笆。(六)、联络信号装置。该装置是由司机控制的一种音响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。

(七)、紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。

(八)、吊篮两侧安全防护板(网)。该防护板(网)应采用木板或钢网制作,固定于吊篮两侧,以防吊篮在运行过程中有物料从两侧掉出来。

(九)、地面进料口防护门。该防护门装设于架体底部进料口,应与吊篮联动开启,当吊篮着地时,防护门自动开启,便于上卸料;当吊篮上升时,防护门自动关闭,防止吊篮上升后,工人误入吊篮内造成危险。

(十)、楼层卸料口必须挂设“严禁探头、身、手,严禁乘吊笼上落,严禁超载”的安全标志。

(十一)、传动部分的钢丝绳不准接长使用(包括驳接、卡环等)。

(十二)、附着式井架作业层至架体顶部的自由高度不小于6m,不大于8m。

(十三)、缆风绳式架体必须采用钢丝绳拉设,并符合安全规程的要求。

三、电气及卷扬机

1、选用的电气设备及电气元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证书。

2、提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置。电动机的主回路上,应同时装设短路、失压、过电流保护装置。

3、电气设备的绝缘电阻值(包括对地电阻值)必须大于0.5MΩ;运行中必须大于1000Ω/V。

4、提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳均应接地,其接地电阻不应大于4Ω。

5、提升机架体高度大于20m的,必须设避雷装置和防雷接地,其接地电阻不应大于4Ω。

6、工作照明的开关,应与动力电源开关分设。当提升机主电源被切断时,工作照明应不断电。各自的开关应有明显标志。

7、禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。

8、提升机的电动机设备的卷筒支座,由于受力改变,必须加固处理。

9、卷扬机的安装:

1)、架体底部的导向轮应与卷筒轴心垂直。

2)、卷扬机顶应搭设防护棚,具有防雨和抗冲击功能。

四、使用前的试验

1、试验条件应符合下列要求:

a、架体的基础、附墙架等应符合规范规定;

b、环境温度:-150C~350C;

c、地面风速:不大于11m/s(六级)

d、电压波动:±5%;

e、荷载与标准误差:±3%;

2、在空载情况下以提升机各工作速度进行上升、下降、变速、制动等动作,在全行程范围内,反复试验不少于3次。同时应对各安全装置进行灵敏度试验。

3、空载试验过程中,应检查各机构动作是否平稳、准确,不允许有振颤、冲击等现象。

4、吊篮加额定荷载试验。按空载试验的过程。

5、超荷载的试验,按额定荷载的5%逐级加荷,直至加到额定荷载的125%,荷载在吊篮中均匀布置,做上升、下降、变速、制动。试验时动作准确可靠,无异常现象,金属结构不出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落以及连接损坏、松动等为合格。

6、试验应有试验记录,记录内容应有下面各条:

1)、写明试验日期、场地环境、参加部门及负责人。

2)、审查必备的技术文件及外购的合格证明书。

3)、记载试验情况和结果。

4)、对试验作出结论。

五、安全防护措施

1、安全装置齐全有效,未经验收不准投入使用。

2、遇六级大风及其以上或台风大雨天气,应暂停作业使用。

3、井架自地面3m以上的外侧三面(出料口除外),应使用安全网进行封闭,避免吊篮上的材料坠落伤人。

4、应设置卷扬机作业棚,卷扬机的设置,应符合以下要求:

1)、不会受到场地内的作业干扰。

2)、卷扬机司机能清楚地观察吊篮的升降情况。

3)、吊篮不能长时间悬挂于井架中,应及时落到地面。

4)、吊篮中不能装长杆材料和零乱堆放材料,以免材料坠落或长杆材料卡住井架酿成事故。5)、吊篮的材料应居中放置避免载重偏在一边。

6)、卷扬设备、轨道、锚件、钢丝绳和安全装置均应每天检查,发现问题及时加以解决,不得在有问题的情况下继续使用。

5、应经常检查井架的杆件是否发生变形和连接松动情况,经常观察地基的牢固情况,发现问题并及时加以解决。

6、井架上方进行安装作业时,其下方应暂停作业。

7、司机应按说明书有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。

8、维修保养时,应将所有的开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必要时要专人监护。

9、吊篮下降时,严禁自由下落。

10、人员进入吊笼工作前,应打开停承保护装置。启动吊笼时切记关闭停承保护装置。

11、钢吊使用中,允许拆横杆和交叉杆作楼层进出口,但不能连续拆空二节,以确保钢塔的稳定性。

六、井架拆除

1、井架的拆除应从顶至下的顺序:外围安全网→天梁水平撑→立杆、附墙件→基础。

2、拆除前应搭好拆除平台。拆除平台不应大于3节高度。

3、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物件。

4、附墙件不得提前拆除,在拆除附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节。

5、拆除作业应在白天天气好的时候进行。因故中断作业时应采取临时稳固措施。

6、拆除过程的安全技术措施与安装过程要求相同。

7、拆除前作业下方10m范围内必须设置警戒,禁止行人通过。

8、装拆人员必须戴好安全帽、登高人员必须系好安全带才作业。

七、文明施工

1、安装材料进场后应分规格编码堆放,堆放要按规定场地整齐放好,做到一头齐。

2、施工现场要经常保持整洁卫生,安装后应当把余下的材料运回堆放场地,把杂物清理干净运走。

3、四周安全网挂钩要整齐。

4、要定时检查,清理场地,如有不符合安全文明施工的马上整改。

八、安装验收

1、第一次安装高程完成后,必须调试测定量化验收,填写验收表。

2、每接高一次安装完成后也必须进行调试测定量化验收,填写验收表。

3、验收过程中,发现问题,必须及时处理,不得留有隐患。

4、验收不合格,不准交付使用。

物料提升机拆除方案样本

物料提升机拆除方 案

物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司 1 月 1日

物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215- 2、《施工升降机安全规程》GB10055- 3、《施工升降机》GB/T10054- 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46- 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》GB/T189- 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 三、机具准备: (1)机具

四、拆除前升降机检查记录 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高

强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。 C、拆卸前的检查,规划施工现场,查看拆卸现场有无障碍,便于运输车辆出场及拆卸作业。 D、查看基础有无沉陷、裂纹,整机部件是否齐全;安全装置是否灵敏可靠。 E、检查卷扬机制动器是否灵敏可靠;电控是否安全可靠。 F、先将吊杆置于吊笼顶部上升至拆卸高度,竖立吊杆用螺栓将一个托底支撑和二个中间支撑将吊杆固定在架体上。吊笼下降至地面拆除起重绳并将起重绳穿入吊杆的滑轮、吊钩后将绳头用绳卡固定于吊杆。 J、拆天轮组:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开顶部标准节上面4个M20*220高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放至地面。 K、拆顶部第一节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放之地面。 H、拆顶部第二节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开被吊标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起

物料提升机安装及拆除方案(完整版)

物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件

该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。

物料提升机安装与拆除施工方案

柳州市协和房地产开发有限公司 协和家园?集美郡小区4#楼 物料提升机 安装与拆除施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 审批:_______________________________ 编制日期:2011年_____ 月____ 日 总监审批意见:______________________________ 监理单位:(章) 建设单位代表审批意见:_______________________________ 建设单位:(章)

一、物料提升机的安装与拆除必须由持有拆装资格的单位和具有高处作业的持证人员进行安装 与拆除作用。 二、安装与拆除前,作业人员要认真阅读安装、使用说明书;要对作业人员进行分工与操 作技术交底工作,确定指挥人员,或定安全警戒线区域;并设好监护人员,排除作业障碍物,认真作好安全防范工作。同时安装人员要检安全用品(如安全帽,安全带, 防滑胶鞋等)是否准备齐全。 三、安全人员在安装前应检查的内容有:金属结构的成套性和完整性;提升机的结构是否完 整良好;电气设备是否齐全可靠;基础作法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连 接件的位置是否正确和牢固。 四、提升机的架体和缆风绳的位置靠近或跨越架空输电线时,应保持最近安全距离,并要 采取安全防护措施,增设屏障,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标牌。 五、井架提升机的基础,应能可靠的承受作用在其上的全部荷载;基础的埋深与做法,符合设 计要求和提升机出厂的使用规定;当无设计时,应符合下列要求: 1 土层压实后的承载力,应不小于80Kpa。 2、浇注C20混凝土,厚度500 mm; 3、基础表面平整,水平偏差不大于10mm, 4、基础应有排水沟。距离基础5m的范围内,开挖沟槽有较大振动时,必须有保证架体稳 定措施。 六、架体的安装 1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般大于8m),应采取临时支撑和临时缆风绳固定。并进行初校正。在确认稳定时,方可进行继续作业。 、 2)架体各节点的螺丝必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔。更不能漏装或用铅线代替。 七、安装把杆时,应符合以下要求; 1))把杆不得装在自由架体端处。 2)、把杆底要高出工作面,其顶端不得高出架体, 3)把杆应装安保险钢丝绳,起重吊钩应设置限位装置, 4)把杆与水平面的夹角在45°--700之间,转向不得碰到缆风绳。 5)随着工作面的提升需要重新安装时,其下方的其它作业应暂时停止。 八、附墙件的安装 1)、提升机的附墙件应符合设计要求,其间距不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须曾设一组。附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接。并形成稳定结构,不得连在脚手架上,严禁使用铅线帮扎。 2)、附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木材、竹杆等做附墙件与金属架连接。 3、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。高架提升机任何情 况下均不得采用缆风绳。 九、缆风绳的安装 1)提升机的缆风绳经过计算确定选用多股钢丝绳,直径不小于9.3mm,提升机高度20 米以下时(含20米),设缆风绳一组(4—8条)提升机高度在21—30米时不小于两 组。 2)揽风绳应在架体四角有横条缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体应用风缆扣进行连接,防止架体钢材对缆风绳的剪力

物料提升机拆除方案示例1

一、编制依据 龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范JGJB-2001,SBA150 型开门自锁断绳保护自升门式提升架安装使用说明书。《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况及安装条件 本工程为唐山市宏扬花园商住楼工程,位于唐山市火炬路西侧,由唐山宏扬房地产开发公司招标筹建,唐山国旺建筑安装有限公司中标承建。工期为333 天,要求2001 年10 月10 日开工,2002 年10 月30 日竣工交付使用。该工程由唐山市规划建筑设计研究院设计,建筑平面为 5 单元组合条式住宅楼。建筑面积为16757.66M2 (其中地下室面积2310M2 )。地下是一层半地下室,地上王体为六层。地下室层咼2.2M,首层层咼为3.6M ,—层层咼为3.0M,三至六层层高为 2.9M,单元组合为一梯两户,一二层为商业用房,三至六层为住宅。该工程为框架结构。龙门架六台,提升架由承德市三宝建筑机械厂制造。 三、拆除人员组成现场总指挥:张友富拆除负责人:赵国民机具负责人:邓军卷扬机手:咼洪全、杨文清、陈玉兰架子工:张占洪、张存柱、杨振华、张国臣 四、拆除方法 拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行: 1、放下吊蓝,再落自升平台,即将提升滑轮组件置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻爬爪尾部绳子使爬爪倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持爬爪倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松爬爪尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从立柱顶取下提升滑轮组件置于平台上,并上升吊蓝。 2、用平台上的扒杆将上一节标准节卸下,放入已上升的吊蓝内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按步骤 1 放下下一个标准节,如此重复,将标准节一组一组的拆下。 3、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可把所有附着架同时拆除,外封闭脚手架也应随立柱一步一步地拆除,以防拆架时晃动。 4、拆到只有两组标准节时就开始拆下吊蓝,撑杆放下平台,卸标准节、地梁等。 五、拆除安全技术措施 1、拆除前,操作人员要详细检查现场周围环境,清除障碍物。划定危险区并设置围杆或警戒标志。拆除时要设专人监护,禁止人员进入危险区,并随时观望拆除过程中架体的稳定情况,如发现倾斜问题,立即报告负责人停止作业,采取措施。 2、拆除前要统一指挥作业人员要服从领导,密切配合。严格按交底顺序、安全措施进 行。特别是拆除缆风绳时要注意架体的稳定情况。 3、拆除前,工地负责人要根据方案的拆除方法、拆除顺序、使用的机具设备和现场的具体情况,编写安全技术交底,交底的内容要全面,具体针对性强。 4、安全技术交底编好后,工地负责人要按规定向班组长或全体作业人员,行文字和口头交底,讲清拆除方法、拆除顺序、机械设备的使用和现场做业时应注意的事项和具体要求。交底后,交(工地负责人、安全员)、接(作业班组长)双方在书面交底上签字,交底后,作业班组长与其作业组全体员工要认真履行自己的职责,按交底要求进行拆除作业。 5、拆除前,要对使用的绳索、机械设备、支撑杆件等进行检查,符合要求后才能使用 6、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体,拆下的杆、件等要及时清理,放置在规定的位置,并码放整齐。 7、拆除卷扬机,必须先拆断电源,经检查无误后,才能进行拆除工作。 8、拆除缆风绳或连墙杆前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不大于两个标准节。

物料提升机安装与拆卸施工方案

施 工 升 降 机 安 装 及 拆 卸 施 工 方 案 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位:深圳市美术装饰工程有限公司 二〇一六年十一月二十二日 目录

一、编制依据 1、《施工升降机安全规程》 ( 10055-2007) 2、《建筑升降机起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》( 196-2010) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(33-2012) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2012) 6、《特种设备安全监察条例》(国务院第373号令) 7、《建设工程安全生产条例》(国务院第 393 号令) 8、《建筑起重机械安全监督管理规定》 (建设部第166 号令) 9、《100施工升降机使用手册》 10、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第 493 号令) 11、《武汉市建设工程起重机械安装、使用管理办法(试行)》 (武建[2006]238 号) 二、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:烽火创新谷园区室内改造装修工程 建设单位:武汉烽火创新谷管理有限公司

设计单位: 监理单位: 施工单位:深圳市美术装饰工程有限公司 安装单位:湖北诚诚志设备租赁有限公司 建设地点:武汉市洪山区邮科院路88 号 2、工程概况 烽火创新谷园区室内改造装修工程,工作范围为烽火三号楼一层至六层、烽火一号楼四层、烽火四号楼大厅及一层至五层楼梯(含电梯口平台)改造装修工程。工作内容为拆除原建筑吊顶、墙面抹灰、部分砌体、地胶地面、块料地面等,新建硅钙板吊顶、石膏板吊顶、仿洞石玻化砖地面、环氧艺术地坪、墙面乳胶漆、玻璃隔断、卫生间、实木门、栏杆及水电安装工程等。 三、施工升降机的性能参数 1、施工升降机设备性能参数

物料提升机安装拆卸施工方案

物料提升机安装拆卸施工方案 一、工程概况 该工程为金域华府住宅小区1#住宅楼,剪力墙结构,建筑面积:8877.83㎡,层数:18层,建筑高度:55.00米,建筑长度:34.00m ,宽度:17.90m。该机械设备的安放位置从施工布置平面图所确定的位置为准。 二、安装技术要求 1、安装场地先平整夯实,禁止在松土或沉陷不均的土层浇注混凝土基础,土层压实后承载能力应大于150kPa; 2、在物料提升机安装场地范围内,排水要畅通,不得存在积水浸泡。 3、现场浇注混凝土,螺旋应伸出基础表面60mm。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,必须养护15天以上,混凝土基础平面度偏差≤2mm,水平度偏差≤5mm。 5、提升机应设置避雷装置,金属结构及所有电气设备的金属外壳应可靠接地,接地电阻应不大于4Ω。接地、避雷装置由用户按照有关标准自行设置。 6、提升卷扬机安装时卷筒应与导向定滑轮对中,钢丝绳的出绳偏角a;当自然排绳时a≤1.5°。当穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。 7、安装金属结构: 1)、安装底架,与地脚螺栓连接牢固。 2)、将第一节标准节下端与底架用螺栓连接牢固。用M20高强螺栓将标准节固定连接牢固,高强螺栓预紧力矩为370±10N.m。

3)、将4件导轨架与第一节标准节连接好。 4)、将每一节标准节连接好4件导轨架,利用施工现场塔机或物料提升机自备安装抱杆安装标准节(包括导轨架);当安装至第3节标准节时,安装撑杆并紧固各连接螺栓,标准节对接应平直,相互错位形成的阶差应不得大于1.0mm。检查标准节的安装垂直度,在两个方向均不得超过被测高度的2/1000。调整到符合要求;当安装至第4节标准节时,在其中部安装附墙架,然后继续安装标准节,每6米安装1件附墙架,直到物料提升机所需最大高度。 5)、安装天梁。 6)、安装卷扬机。 7)、放进吊笼,穿绕好提升钢丝绳,安装好各个安全装置。 8、高空安装作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时应系好安全带。应在风速不大于13m/s的条件下进行安装、拆卸作业。 三、操作与使用 1、严禁载人运行。 2、卷扬机操作者应经过训练,能训练操作各电气控制开关。操作时精力要高度集中,反应要迅速。特别是吊笼接近极限高度位置时,注意及时停车,一旦限位开关失灵应立即停车,拉总闸。检查限位失灵原因作检修。 3、使用吊笼前必须检查各连接件是否可靠,8个滚轮是否松动。升降是否灵活,发现问题立即解决, 4、经常检查钢丝绳是否磨损、断股、折弯现象,达到报废程度必须立即更换。工地应对钢丝绳每天检查三次,如发现钢丝绳有磨损、断股、折弯压痕和其它异常现象立即更换钢丝绳,如未

物料提升机专项施工方案计划(修改版)

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

某小高层楼物料提升机安装拆除方案

某某经济适用房工程#楼/ #楼 专项施工方案 井架式物料提升机搭拆方案 编制:(原创)

目录 施工方案审批表 (3) 1. 总体概况: (4) 2. 建筑概况: (4) 3. 物料提升机方案编制基础 (4) 4. 提升机基础位置及结构形式 (4) 5. 井架式物料提升机的选用 (6) 6. 基础、附墙架、缆风绳及地锚的设置 (6) 7. 提升机的安装与拆除 (6) 8. 提升机试吊 (7) 9.安全使用技术交底 (7) 9.1. 使用过程中,作好定期检查和日常检查工作 (8) 9.2. 安全使用提升机的规定要求 (8) 9.3. 井架提升机的安全防护 (9)

施工方案审批表

1.总体概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监督单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 建筑功能:商业、住宅 建筑物合理使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:8度 结构形式:现浇钢筋混凝土剪力墙—框架结构; 建筑面积: 32#商住楼建筑物高度:30米;公建14#楼高度:14.85米 32#商住楼层数:地下1层;地上9层(一、二层为商业,三层以上为住宅) 公建14#楼:地下1层;地上3层 设计标高:±0.000=42.700m(商业一层室内外高差为0.15米;首层住宅入口处标高为±0.150) 2.建筑概况: 略(根据实际填写吧!!!!) 3.物料提升机方案编制基础 本方案系在提升机具备产品合格证和厂家具备生产许可证的基础上编制。 4.提升机基础位置及结构形式 本工程拟设提升机两台,位置分别设置在32#楼南侧和G14#楼东侧,计划安装时间分别为7月初和8月底。 基础设置基本尺寸参考厂方“产品使用说明”中提供的基础形式,根据本工程实际进行适当深化。(具体见附图1)

某公园工程物料提升机安装与拆除方案(doc 13页)

某公园工程物料提升机安装与拆除方案(doc 13页)

公园1号工程 物料提升机安装与拆除方案 第一节、工程概况 本工程位于广西北流市城西公园旁,为37栋多层、小高层、高层组成,框剪结构,总建筑面积约423251.3m2。井架的结构详见说明书。 第二节、编制依据 1、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版) 第三节、物料提升机基础及卸料平台计算 一、物料提升机基础承载力验算 基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接,详见基础平面布置图。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。 (1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,

1)荷载计算 恒荷 胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m) 纵向水平杆:0.0384(KN/m) 合计:0.136(KN/m) 施工荷载0.9×2=1.8(KN/m) 2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得: q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m) M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m) =M/ =0.76×106/(5.08×103)=149N/mm2

物料提升机拆除方案

物料提升机拆除方案

物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司2017年1 月1日

物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 2、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 3、《施工升降机》GB/T10054-2005 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》 GB/T189-2009 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 工程名称: 郑州市惠济区花园口镇合村 并城项目安置区6#地 工程高度: 25.99米 楼层: 7/9层工程地址: 京水路结构型 式; 剪力墙结构竣工日期: 年月 三、机具准备: (1)机具 序号名称名称数量备注 1 安全帽8个 2 保险带4根 3 安全警示带40m 4 棉花板手2把 5 棉花板手17一29 2把 6 专用板手27一30 2把

其他:吊车一台 检查部位检查内容要求检查结果 传动部件钢丝绳符合使用要求、无断丝、无锈蚀合格各部导轮组中磨损不超标、磨损无裂缝、损伤符合要求 限位和保险制动调整合理,各传动件润滑良好,无异常合格 各部限位装置齐全、灵敏可靠齐全、灵敏可靠各部保险装置齐全、灵敏可靠齐全、灵敏可靠 结构部分各部焊接无损伤、脱焊、开裂和变形合格 各紧固件、销齐全紧固、齐全 电气部分各部表面无锈蚀,并有可靠防腐符合要求电缆、电气线路绝缘良好,对地绝缘≥1M∩合格电气元件动作灵敏灵敏可靠 其他 操作系统灵活可靠灵敏可靠 安装工必须持有效证件操作有 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。 现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。

物料提升机安拆施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 物 料 提 升 机 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7) 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7)

一.编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工物料提升机安全技术规程》DBJ14-015-2002 二.工程概况 本工程“凯里经济开发区工业职业技术学校建设工程(图书馆14#楼)”位于贵州省凯里市开发区教育园区,凯里学院斜对面桥洞口镰刀湾路口向里1km。本工程建筑面积5339.16㎡,建设用地面积1296㎡。 14#楼图书馆主体结构为地上七层钢筋混凝土框架结构,楼板为现浇混凝土板,基础为桩基础。建筑高度为21.9m。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,地面粗糙类别为B类,框架抗震设防类别为丙类。 本工程的二次结构砌筑施工、装修工程施工材料垂直运输均采用SSD60型物料提升机,本工程拟选用1台物料提升机,安装在建筑物南侧4-5轴处,架体中心距离现场外落地脚手架约为2000,物料提升机高度=檐口高度+6m。物料提升机自由端高度不大于6m;高度超过16m时须增加附着装置,整机每隔6m由附着杆与建筑物相附着。架体顶端距最高一组附墙架的距离不得大于6m。 三.方案设计 3.1.物料提升机的选择 物料提升机拟选用SSD60型物料提升机,由佛山市佛宇重工实业有限公司生产,广西建工集团建筑机械制造有限责任公司提供安装拆卸工作,物料提升机经市安监站安装告知确认后方可进行安装工作,经检验、验收合格,备案手续齐全后方可使用。 3.2.物料提升机基础设计 根据SMZ150物料提升机使用说明书规定,具体要求如下: 1.土层压实后的承载力,应不小于0.15Mpa; 2.浇筑C30混凝土,规格为4000×4000×600。 3. 在距基础轮廓边缘0.5米处挖设排水沟,做好基础排水措施。 四.物料提升机安装 4.1.物料提升机安装准备 1.安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证;安装、拆除作业人

物料提升机安装(拆卸)安全监理细则示范文本

物料提升机安装(拆卸)安全监理细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

物料提升机安装(拆卸)安全监理细则示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、监理依据 项目监理机构依据以下依据进行本分项工程的质量控 制工作:1、国家颁布的有关法律、行政法规,建设部 (或专业部门)部门规章及省、市的地方性法规、规 章;2、工程承发包合同(施工合同)和协议、工程建设 监理合同;3、设计施工图纸;4、现行的施工、工程质 量验收标准、规范:1)《建筑工程安全生产管理条 例》; 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-

92; 5)已批准的《监理规划》; 6)施工组织设计。 二、工程概况 1、工程规模及特点: 1)工程名称: 2)工程规模: 3)工程地点: 4)建设单位: 5)设计单位: 6)施工单位: 07)监理单位: 2、设备简介 设备名称: 使用单位:;

井架物料提升机安装拆除方案

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

物料提升机安装拆卸方案

物料提升机安装、拆除方案 一、编制依据: 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ(88-2010) 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ(59-2011) 3、《河南省建筑施工安全检查标准实施细则》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2001) 5、工程施工图纸 二、工程概况 1、工程名称:驻马店市清河佳苑住宅小区 2、工程地点:市创业大道与靖宇北路交叉口 3、结构类型:剪力墙 4、建筑面积: 三、安装机构设置 现场总指挥:赵保军 安装负责人:王华

安装人员:张俊生 四、提升架安装 1.低架提升机的基础应符合下列要求: A.土层压实后的承载力应不小于80Kpa。 B.浇注C30混凝土厚度300㎜。 C.基础表面应平整,水平偏差不大于10㎜。 D.基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2.安装前首先检查龙门架体的垂直度,导轨的平行度,导轨接点的措位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证1‰以内,达不到标准应在底架下塞垫调整片,直到调整符合要求为止。 3.安装地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,坚固地脚螺栓。 4.放置自开平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地菜用螺栓连接找正紧固。 6.将提升滑轮组置于安装好的两立柱顶端。 7.安装手动卷扬机于自井平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。

8.将扒杆安装于自开平台上。 9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆或塔吊安装好第二组标准节,并将提升滑轮组置于第二组标准节顶部。 11.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 13.安装卷扬机。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平下,将楔块提到上止点就拉抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压及座体轮向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于成等到于(d是钢丝直径),四组调整一致。

物料提升机安装及拆除方案说明

1. 工程概况: 拟建的,属系统枢纽站。站址位于西青区大寺青凝侯南侧,规划京灿 高速公路东侧。占地面积9667.35平米总后楼为三层钢筋混凝土框架建筑。建筑面积8566.92平米。地上两层,地下一层。地下室高 4.5米一层布置电气设备,包括220VGIS、IIOkvGIS、消弧线圈室、蓄电保护室及会议室等,其中220VGIS、IIOkvGIS室占两层空间,层高10.8米二层布置有电容器室,层高5.4米。建筑物一字型布置建筑物轴线尺寸为:80.8*51.9米。建筑物采用预制方桩基础。 2. 编制依据: 2.1《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(TGJ59-92) 2.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 物料提升机的选择: 根据建筑工程安全与文明施工管理的要求,结合本工程特点,选用经 过技术鉴定和有准用证的KSSTE100定型物料提升机。 4. 物料提升机的安装与稳定: 4.1架体基础施工: 4.1.1. 龙门架基础坑深40-50cm,找平夯实后承载力不小于80KPA , 用C20砼浇筑基础,厚度350mm。预留孔150 X 150 x 320mm ,基础表面要平整水平度误差不大于1/1000,基础应有良好的排水功能。 4.2.2. 卷扬机基础坑深50-70cm,找平夯实后用C20砼做基础平台, 地锚坑深度不小于1.5m,机身与地锚必须连接牢固,预留孔洞150 X 150 x 450mm。 4.2.3. 龙门架与卷扬机基础尺寸详细见附图。 4.3龙门架提升(第一次升节应在完成电器系统接线后进行) 4.3.1. 用经过培训的操作人员2-3人进入笼内,上至自生平台,先放松钢

物料提升机安拆专项方案

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 工程地点: 建筑面积:约25万㎡ 结构类型:框剪结构、轻型门式钢架结构, 其中包括2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#厂房、大门及其附属设施, 2#厂房为单层,为轻型门式钢架结构;3#、6#、11#、12#、13#厂房为地上3层;4#、5#、10# 为地上2层;7#、8#、9#厂房为工人宿舍,地上6层;大门及其附属设施;结构形式为框架结构,地震基本烈度为7度, 建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度为6度,设计基本地震加速度 值0.10g,设计地震分组为第一组建筑主结构(钢柱、钢梁、柱间支撑)设计合理使用年限为 50年,薄壁型钢檩条等次结构设计使用年限25年。 二、施工准备 1、设备准备 本工程的物料提升机选用安徽丰海起重设备制造有限公司生产的SSE-100物料提升机。 物料提升机主要有基础、底座、导轨架、吊笼、防坠器、限高器、小梁、大梁、附墙架、滑轮、钢丝绳、电控柜、卷扬机等组成。 基础:(1)物料提升机基础是钢筋混凝土平台,基础需承受物料提升机的全部自重和载荷, 平台至少应能承受20吨的静压力。按附图一挖长2500mm、宽2500mm、深1200mm基坑,如遇 回填土或松软土质应扩大基坑,基坑的底座安装中心应保证吊笼在上下运动中与建筑物、脚手 架等物体至少保持间距400mm,将底座用钢管悬于基坑适当高度,穿好地脚螺栓,布好加强钢筋,用C≥30混凝土浇灌,校水平基线,保养48小时。 (2)当物料提升机安装在有地下室楼板上,需采取加固措施,尤其有后交待的楼板上更应注 意加固的强度,加固承载不得低于15吨。见加固方案图。用工字钢或物料提升机标准节在地 下室组装顶撑框架A,抵顶物料提升机底座,用螺栓锁紧加固C,顶撑框架A下部用钢模围成 2m×2m四方模坑,用混凝土浇灌成稳固基坑。

物料提升机安装拆卸安全协议

物料提升机安装拆卸安全协议 使用单位:(以下简称甲方) 安装单位:(以下简称乙方) 甲乙双方对工程的物料提升机安装、拆卸订立此安全协议,为明确双方的安全生产责任,确保机械的安全安装、拆卸及运行,特订立本协议: 一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家有关的安全生产法律、法规、标准、规范、规程及企业内部安全生产的各项规章制度。 二、乙方领导必须认真组织本部门职工进行安全生产制度和安全技术教育,增强安全意识和法制观念,提高职工的自我保护能力,敦促职工自觉遵守安全生产规章制度和劳动保护纪律。 三、乙方参加安装和拆卸的人员必须严格遵守各有关的操作规程,严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。安拆和操作人员必须持有效证件上岗。 四、甲方在机械安装和拆卸期间,应提供正常的动力电源、电压、必要的安全防护设施和足够的操作场地,并在场地周边设置醒目的安全警示标志。 五、乙方人员在安装、操作和拆卸过程中必须遵守施工现场安全生产六大纪律,戴好安全帽,扣好帽带,高空作业人员要系好安全带,并穿戴好其他必要的防护用品。 六、乙方必须按照国家和行业的有关要求,定期对机械设备的安

全装置进行检查,确保设备完好并能安全运行。 七、乙方操作人员或维修人员应在每次设备启动前对设备进行安全检查,确保设备不带病作业,并定期对设备进行维修保养。 八、乙方在施工过程中发生的机械设备事故和人身伤亡事故,包括运输途中所发生的交通事故,其一切经济和法律责任均由乙方承担。 九、施工前,乙方应对各操作人员做好工种的安全技术交底,并严格执行安装和拆卸工艺规程。 使用单位(公章):安装单位(公章): 项目负责代表签字:项目负责代表签字: 年月日年月日

物料提升机拆除施工方案

葡醍海湾A2期一组团二标段工程物料提升机拆除施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局第一建设工程有限责任公司 葡醍海湾A2期一组团二标段工程项目经理部 二○一三年九月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3物料提升机性能参数及数量 (1) 4拆除的准备工作 (2) 5拆除程序 (2) 6拆除作业中的安全措施 (2) 7附图 (1)

1工程概况 本工程位于烟台市牟平区通港路与滨海路交界处。11-3号~15号楼为叠拼,其中11-3号~9号楼为叠拼八拼,11-10号~15号楼为叠拼六拼,所有叠拼均为地下1层,地上4层,屋脊高度16.38米。为满足二次结构、装饰装修阶段垂直运输要求,已在本工程11-6号~9号、11-11号~15号叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机(附图:物料提升机平面布置图)。由于二次结构、装饰装修工程完毕,现将物料提升机拆除。 2编制依据 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; (2)、《建筑物料提升机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010; (3)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010; (4)、《建设工程安全生产管理条例》; (5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002; (6)、本工程建筑、结构施工图纸; (7)、物料提升机生产厂家提供的产品使用说明书; (8)、葡醍海湾小区A-11地块岩土工程勘察报告(金勘字第2011058-3、4号); 3物料提升机性能参数及数量 本工程11-6号~9号、11-11号~15号叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机,共9台(见附图:物料提升机平面布置图)。提升机型号为SS100/100系列,额定载重量为1000kg。 表物料提升机技术性能参数 4拆除的准备工作