第一部分概述

一、我省消防设施主要设备概述

二、- 维保主要案例统计

三、技术规范有关说明

第二部分技术规范书

一、维修、保养委托范围

二、维修、保养适用质量标准

三、消防设施维护的测试方法和技术要求

四、维修、保养周期要求

五、消防检测要求

六、维修、保养服务组织和服务响应要求

七、维保企业职责要求

八、培训要求

九、需协助甲方完成的其它工作

十、投标说明

南京消防器材股份有限公司

对技术规范书的点对点应答

一、维修、保养委托范围

1、火灾自动报警及消防联动控制系统;

2、吸气式火灾探测报警系统;

3、自动灭火系统;

4、室内外消火栓系统;

5、防烟排烟与通风空调系统;

6、防火门及活动式防火分隔设施;

7、火灾应急照明和疏散指示标志系统;

8、消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统;

9、消防供电和配电系统;

10、消防供水系统;

11、疏散楼梯、疏散走道、疏散门。

具体保养部位等详见附件: 全省各单位消防维保设施统计表, 具体实施时会有一些调整。请提供各类消防系统1年维保的报价, 须提供每个分

公司/营业部/楼的消防维保详细分项报价和报价依据。

--乙方满足甲方所委托的维修、保养范围。

二、维修、保养适用质量标准

根据各类消防系统适用的质量标准、吉林省相关消防管理办法以及集团公司有关消防设施维护管理规定。

--乙方维修、保养质量标准满足相关规定。

消防设施的维护和检测, 应保障通信生产设备的安全, 不得影响通信生产设备的正常运行。

--乙方保证在维保工作进行中不影响通信生产设备的正常运行。

三、消防设施维护的测试方法和技术要求:

1、消防设施维护的周期性检测应依照《建筑消防设施检测技术规程》( GA503- ) 的相关规定进行。

--乙方满足相关规定。

2、消防设施维护的检测工具和设备,可参照《消防监督技术装备配备》( GA502- ) 有关消防设施检测装备的要求配置。

--乙方满足有关要求。

四、维修、保养周期要求

1、火灾自动报警及消防联动控制系统

( 1) 每月对火灾报警探测器、手动报警按钮做报警功能试验, 检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的信息显示功能, 并填写《消防设施定期维护表》( 表二) 记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护内容执行。

( 2) 每季度选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验, 检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能, 试验探测器数量不应少于总数的25%; 每季度要分别采用自动控制和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能; 每季度对消防设备电源进行1~3次主、备电源间的自动切换, 填写《消防设施定期维护表》( 表二) 记录检查情况。

每季度完成对全部设备的查看, 并填写《消防设施日常检查表》( 表一) 记录查看情况。

--乙方每季度严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护内容执行。

( 4) 每季度应对集中报警控制器和区域报警控制器的电源、消防联动机柜电源至少进行一次检验, 查看主备电源自动切换及备用电源自动充电功能

--乙方每季度严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护内容执行。

( 5) 每年对火灾自动报警系统进行一次系统模拟联动试验, 检测联动控制和显示功能, 并填写《消防设施年终检测报告》( 表三) 记录试验情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护内容执行。