文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宝马安全气囊和乘员保护系统基础知识chs

宝马安全气囊和乘员保护系统基础知识chs

宝马安全气囊和乘员保护系统基础知识chs
宝马安全气囊和乘员保护系统基础知识chs

二次系统安全防护管理规定

附件4 二次系统安全防护管理规定 第一章 总 则 第一条 为了确保湖北官渡河水电发展有限公司(以下简称“公司”)电力二次系统的安全稳定运行,防范黑客及恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,防止电力二次系统的崩溃和瘫痪以及由此造成的电力系统事故,根据国家电监会颁布的《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令)及《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全[2006]34号),特制定本管理规定。 第二条 公司电力二次系统安全防护工作以“安全第一,预防为主,管理和技术并重,综合防范”为方针,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则。 第三条 本规定适用于公司电力二次系统的规划、设计、系统改造、工程实施、运行管理等工作。 第二章 职责分工 第四条 公司分管领导为公司电力二次系统安全防护的第一责任人。 第五条 公司成立电力二次系统安全防护领导小组,全面负责二次系统安全防护管理、组织和协调工作。机构组成如下: 组 长:公司分管领导 副组长:生产计划部部长、维护部部长、运行部部长 组 员:生产计划部技术专责、运行部副部长、维护部副部长,

维护部二次班和自动班负责人。 第六条生产计划部职责 (一)负责公司涉及电力调度的二次系统安全防护体系的建立及变更管理,对维护部上报的技术方案和防护措施进行审核,经公司二次系统安全防护领导小组组长审批后,报湖北省电力公司调度控制中心批准和备案。 (二)负责公司涉及电力调度的二次系统安全防护设施的技术管理工作。 (三)按湖北省电力公司调度控制中心的要求,报送公司涉及电力调度的二次系统安全防护情况,及时上报出现的异常现象。 第七条 运行部职责 负责公司内部涉及电力调度的二次系统安全防护设施的日常巡检工作,发现电力二次系统安全隐患时及时通知维护人员进行处理,并立即上报公司电力二次系统安全防护领导小组。 第八条 维护部职责 (一)具体负责公司内部涉及电力调度的二次系统安全防护方案的制定、落实、技改及有关工程实施工作。 (二)负责公司内部涉及电力调度的二次系统安全防护设施的日常巡视、定期检查和分析评估工作,对发现的电力二次系统安全隐患、存在的问题及时进行处理,并立即上报公司电力二次系统安全防护领导小组。 (三)配合湖北省电力公司调度控制中心处理电力二次系统安全防护应急事件和日常出现的问题。 (四)各二次系统责任人负责所辖业务系统的安全管理。

等级保护基础知识

等级保护基础知识 1.等级保护分为哪几级?哪些系统属于这些等级?这些等级都有哪些要求? 回答:1-5级 第一级,信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害,但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。不需要备案,也没人管。 第二级,信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害,或者对社会秩序和公共利益造成损害,但不损害国家安全。需要备案,必须至少测评一次。典型客户有:地级市委办局(处级)、小国企、二甲医院、普通高校、普教 第三级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重损害,或者对国家安全造成损害。需要备案,至少每年测评一次,每年都会在安全检查的范围内。典型单位有:厅局级以上单位、金融、运营商、大国企、三甲医院、部属高

校、公共平台、有大量(10万以上)会员信息的网站等。 第四级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害,或者对国家安全造成严重损害。特别重要的才有,省里一般很少,比如人民银行网站、12306等都是四级。 第五级,信息系统受到破坏后,会对国家安全造成特别严重损害。没有制定出对第五级的要求,所以也没有系统是五级,这个级别是预留的。 2.如何确定系统等级? 系统等级是通过该系统被破坏后造成的影响决定的,跟系统的安全防护程度、连不连互联网没关系,是看系统被破坏后,破坏的是他们本单位的利益还是公共利益(所以某化妆品网站里存储了大量的会员信息,这个如果遭到破坏,损失的就是公共利益)还是国家安全(这个一般很少见),然后破坏程度是一般、严重还是非常严重。当然具体等级的时候,可以根据

上级主管部门的要求和行业属性进行参考。 3.等级保护有哪些相关标准,作用是什么?国务院147号令:首先提出分等级对信息系统进行保护的概念,提出了既不要不保护,也不要过保护,而是要分等级保护。GB17859,国家针对等级保护的一个强制标准,对等级保护的关键技术提出要求。《基本要求》针对等级保护技术和管理共10个方面要满足的内容做出具体的要求。《实施指南》规定了等级保护项目实施的流程。 《定级指南》规定了一个系统应该如何完成定级。 《测评准则》规定了测评中心进行测评的时候应该如何操作。 网络安全法草案规定了国家实行等级保护制度是法律要求。 第十七条国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

风电场电力二次系统安全防护方案(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场电力二次系统安全防护 方案(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

风电场电力二次系统安全防护方案(通用 版) 第一章总则 1.1为了加强本单位二次系统安全防护,确保电力监控系统及电力调度数据网络的安全,依据国家电力监管委员会第5号令《电力二次系统安全防护规定》和原国家经贸委第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网安全防护规定》,制定本方案。 1.2本方案是电网调度《电力二次系统安全防护总体方案》配套的系列文件之一。 1.3本方案描述了风电机组监控系统及与电网直接相关部分的安全防护,包括变电站部分的安全防护。 1.4二次系统的防护目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对风电场电力二次系统发起的恶意破坏和攻击,以及其它非

法操作,防止电力二次系统瘫痪和失控,并由此导致的一次系统事故。 1.5安全防护的重要措施是强化电力二次系统的边界防护。 1.6本方案适用于各部门落实电力二次系统安全防护工作。 第二章风电场二次系统结构 风电场监控系统主要包括:变电站自动化系统、五防系统、继电保护装置、安全自动装置、故障录波装置、电能量采集装置、风电机群集控装置、集电线继电保护装置和生产管理系统等。 二次系统安全分区表 序号 业务系统及设备 控制区 非控制区 管理信息大区 1 变电站自动化系统

电力二次系统安全防护处置方案范本

电力二次系统安全防护处置方案范本 *** ****—xx**********企业标准目次前言III1 总则 11、1 编制目的 11、2 编制依据 11、3 适用范围12 事件特征 12、1 可能发生的事件类型: 12、2 可能发生的区域、地点或装置的名称: 12、3 可能发生的季节(时间)和可能造成的危害程度: 12、4 事前可能出现的征兆13 应急组织及职责 13、1 应急组织人员构成 13、2 职责14 应急处置 24、1 应急启动阶段 24、2 现场应急处置 24、3 事件报告流程25 注意事项36 附件 36、1 应急部门、机构或人员的联系方式 36、2 应急设施、器材和物资清单 36、3 关键的路线、标识和图纸 36、4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线 36、5 相关文件 36、6 其他附件3前言本方案由企业突发事件管理领导小组提出。本方案的起草部门:设备管理部。本方案的起草人: 本方案的审定人: 本方案的批准人: 本方案由设备管理部归口并负责解释。本方案****年首次发布,本次为第**次修订。电力二次系统安全防护处置方案(范本)1 总则 1、1 编制目的高效、有序地处理本企业二次安全防护系统故障突发事件,避免或最大程度地减轻二次安全防护系统故障造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1、2 编制依据《电力企业现场处置方案编制导则》《XX公司电力网络信息系统安全事故应急预案》

1、3 适用范围适用于本企业二次安全防护系统故障突发事件的现场应急处置和应急救援工作。2 事件特征 2、1 危险性分析及事件类型遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击。 2、2 事件可能可能发生的区域、地点XX调度通信中心、500kV继电保护室、通讯机房、XX调度数据网络等。 2、3 事件可能造成的危害程度变电站或机组继电保护装置无故障原因接受到跳闸指令,引起全厂停电或对电网无法输出有功。 2、4 事前可能出现的征兆遭受黑客及恶意代码攻击;调度数据网络部分功能瘫痪或有异常;机组负荷AGC指令异常。3 应急组织及职责 3、1 应急组织人员构成指挥:值长成员:相关部门负责人相关运行班长运行人员继电保护人员通讯人员 3、2 职责 3、2、1 指挥的职责:汇报 有关领导,组织现场人员进行先期处置,全面指挥突发事件的先期应急救援工作。 3、2、2 相关部门负责人的职责:组织本部门人员参加应急处置和救援工作。 3、2、3 相关运行班长的职责:协助值长、指导运行人员进行异常处理。 3、2、4 运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 3、2、5 继电保护人员的职责:负责在“继电保护和远动设备出现故障”后,及时赶赴现场进行事故处理;负责对继电保护及自动装置和远动装置动作检查情况分析及应急处理;负责与调度局对口专业进行业务联系。 3、2、6 通讯人员的职责:负责检查通讯通道与电网设备的连接运行情况,组织消缺;负责厂内通讯系统畅通。4 应急处置 4、1 现场应急处置程序 4、1、1 电力二次安全防护系统故障事件发生后,发现人员应立即汇报 值长,值长应立即向应急救援指挥部汇报

电力二次系统安全防护总体方案

编号:SM-ZD-83691 电力二次系统安全防护总 体方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力二次系统安全防护总体方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 总则 电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2 安全防护方案 图1 电力二次系统安全防护总体方案的框架结构 2.1 安全分区 原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区Ⅰ)和非控制区(又称安全区Ⅱ)。 2.1.1 生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区Ⅰ) 控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为;是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的

实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心。 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。该区内还包括采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷管理系统等,这类系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级,其中负荷管理系统为分钟级。 (2)非控制区(安全区Ⅱ) 非控制区中的业务系统或其功能模块的典型特征为:是电力生产的必要环节,在线运行但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或功能模块联系紧密。 非控制区的典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

宝马4S店维修培训手册:E60 高级安全电子设备 售后培训

BMW Group 售后服务培训 E60高级安全电子设备专题培训教材

提示 本培训手册中包含的信息仅用于接受 BMW 售后服务培训课程的人员。技术数据的更改/补充摘自“技术售后服务”的有关信息。 ? 2003 BMW AG 慕尼黑,德国。没有宝马汽车公司的书面授权, 任何人不得再版、复制及摘录 VS-12/Vs-42 MFP-HGK-BRK-1000_update

目录 页码第一章高级安全电子设备 ASE1引言1 - 高级安全电子设备中的新技术2 - 系统优点3 系统一览4 - 总线一览4 - 系统一览欧规车6 - 系统电路图(欧规车)8 部件(欧规车)10 - byteflight12 - 安全和网关模块 SGM13 - 左侧 / 右侧 B 柱卫星式控制单元 SBSL/SBSR18 - 驾驶员侧 / 前乘客侧车门模块 TMFA/TMBF20 - 车辆中央卫星式控制单元 SFZ24 - 转向柱开关中心 SZL25 - 安全带锁扣开关28 - 座位占用识别装置29 - 蓄电池导线诊断30 - 驾驶员前部安全气囊34 - 前乘客前部安全气囊35 - 高级 ITS(头部安全气囊)36 - 侧面安全气囊38 - 安全带拉紧装置39 - 主动式头枕41 - 安全蓄电池接线柱 SBK43 系统功能44 - 触发规则44 - 欧规车紧急呼叫50 美规车52 - 引言52 美规车系统一览53 部件57 维护说明65

高级安全电子设备 ASE 引言 高级安全电子设备 ASE 作为一种新型被动安全系统,用于 E60 及该系列的其他车型。ASE 取代了迄今使用的 MRS 系统(多重乘员保护系统)。 该系统与 E65/E66 车型中的智能型全面安全系统 ISIS 采用了相同的技术。ASE 是为满足 E60 车型的要求而专门设计的。

二次系统安全防护事故应急预案(全)

二次系统安全防护事故应急预案 单位名称山西兆光发电有限责任公司 预案编号ZGYA—016—2012 修正日期2011.10.05 实施日期2012.4.1

前言 一、预案简要说明 为了最大限度的降低二次系统安全防护事故对公司的影响,保证在发生事故时应急工作高效、有序地进行,提高事故应急处置能力,最大限度地减少该事故造成的损失,维护公司生产稳定、员工人身安全,减少由该事故所造成的各类负面影响,最大范围的维护人民群众的切身利益,结合本公司实际,特此制定本预案。 二、预案编制情况 (1)预案提出部门:仪电维护部 (2)归口解释部门:生产技术部 (3)起草部门:仪电维护部 (4)起草人: (5)审核人: (6)批准人:

二次系统安全防护事故应急预案 1. 总则 1.1、编制目的 为规范和强化兆光电厂二次系统安全防护管理,确保本厂电力监控系统及电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止本厂电力二次系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故应急工作高效、有序地进行,最大限度地减少该事故造成的损失,结合本公司电力二次系统的实际情况,制定本预案。 1.2、编制依据 《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令) 《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全〔2006〕34号)《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》(国家经贸委〔2002〕第30号令) 《山西电网二次系统安全防护重点措施》(山西省电力公司电力调度中心) 1.3、适用范围 本预案适合用于处理本厂电力二次系统安全防护事故。本预案用于指导和规范本厂电力二次系统的安全防护体系,建立自上而下分级负责的应急处理体系。

(完整word版)电力二次系统安全防护规定

【发布单位】国家电力监管委员会 【发布文号】国家电力监管委员会令第5号 【发布日期】2004-12-20 【生效日期】2005-02-01 【失效日期】 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】国家电力监管委员会 电力二次系统安全防护规定 (国家电力监管委员会令第5号) 《电力二次系统安全防护规定》已经国家电力监管委员会主席办公会议通过,现予公布,自2005年2月1日起施行。 主席柴松岳 二○○四年十二月二十日 电力二次系统安全防护规定 第一章总则 第一条为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,建立电力二次系统安全防护体系,保障电力系统的安全稳定运行,根据《中华人民共和国 计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,制定本规定。 第二条电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证 的原则,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 第三条电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等应当符 合本规定的要求。 第二章技术措施 第四条发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,原则上 划分为生产控制大区和管理信息大区。 生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响

生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免通过广域网形成不同安全区的纵向交叉连接。 第五条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第六条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。 第七条在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 第八条安全区边界应当采取必要的安全防护措施,禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 生产控制大区中的业务系统应当具有高安全性和高可靠性,禁止采用安全风险高的通用网络服务功能。 第九条依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书系统,生产控制大区中的重要业务系统应当采用认证加密机制。 第三章安全管理 第十条国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。 电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。 电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度机构、变电站、发电厂输变电部分的二次系统安全防护的技术监督,发电厂内其它二次系统可由其上级主管单位实施技术监督。 第十一条建立电力二次系统安全评估制度,采取以自评估为主、联合评估为辅的方式,将电力二次系统安全评估纳入电力系统安全评价体系。

二次系统安全防护管理制度

二次系统安全防护管理制度 生产技术部 2012.03.03

二次系统安全防护管理制度 一、总则 1、为了确保本厂电力监控系统及电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式的攻击,防止电力二次系统崩溃和瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或,建立山西兆光发电厂电力二次系统安全防护体系,特此制定本制度。 2、本制度明确了山西兆光发电厂电力二次系统安全防护的职责与分工、日常运行与管理、技术管理、工程实施、接入管理、安全评估、应急处理、保密工作等内容,山西兆光电厂各级部门应严格遵守。 3、本厂按照“谁主管谁负责,谁经营谁负责”的原则,建立电力二次系统安全管理制度,将电力全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。 4、本制度使用于本厂电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等。 5、依据 《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》(国家经贸委[2002]第30号令); 国家电力监管委员会《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令); 国家电监会《电力二次系统安全防护总体方案》等6个配套文件(电监安全[2006]34号);

二、职责分工 各级相关部门的安全职责 1、生产技术部附则建立本厂内涉及电力调度的二次系统安全防护体系并报调度中心审查。 2、仪电维护部附则本厂内涉及电力调度的二次系统安全防护方案的落实、有关工程实施工作。 3、发电部及仪电维护部负责本厂内涉及到电力调度的二次系统安全防护设施的巡视工作。 4、发电部及仪电维护部各二次系统安全防护专责人员负责配合调度中心对涉及及电力调度的二次系统安全防护进行评估。 5、仪电维护部负责配合调度中心处理电力二次系统安全防护应急事件和日常出现的问题。 6、生产技术部负责定期向调度中心报送电力二次系统安全防护情况,并及时上报电力二次系统安全防护出现的异常现象。 各级相关人员的安全职责 1、本厂主管安全生产的领导为本厂所管辖二次系统的安全防护第一责任人。 2、本厂所设置的二次系统安全防护小组或专责人员,负责安全防护设备及有关措施的日常巡视和定期检查、分析工作,发现二次系统安全隐患的时间要及时进行处理,并按照有关规定立即上报。 3、本厂自动化专业人员负责管理本厂所属调度数据网络设备、横向物理隔离装置、纵向加密认证装置、防火墙、防病毒软件等二次系

电力二次系统安全防护处置方案(2020)

电力二次系统安全防护处置方案(2020)一、总则为保证电力系统的安全稳定运行,当“黑客及恶意代码对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,能迅速采取紧急防护措施,有效地控制事态发展,防止事件扩大。根据《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会〔2004〕第5号令)、《全国电力二次系统安全防护总体方案》(第7稿)、《关于河南电网二次系统安全防护工作的实施意见》(豫电〔2003〕953号)以及《关于进一步加强河南电网直调电厂二次系统安全防护工作的通知》(调〔xx〕22号)等相关文件的要求制定本方案。本预案适用于郑新公司“电力二次系统出现安全事件”突发性事件的处理。 二、事件特征 (一)可能发生危险的区域 1、控制区(安全I区):郑新公司运行的监控系统主要有# 1、2、3、4、5机DCS系统、热网DCS系统、# 1、2、3、4、5机组脱硫设施DCS系统、干除灰控制系统、 五、六期水处理控制系统、# 3、# 4、#5炉布袋除尘器控制系统。以及调度专网网络设备:#01、#02高备变、建大 1、I建徐、V建徐、建2 21、建2 22、建2 23、建224电量计费子站。# 1、2、3、4、5机功角测量、#1~2机远动RTU、#3~5机远动RTU、# 1、2、# 4、#5机AGC/AV C、全厂故障信息管理子站。 2、非控制区(安全II区):主要市场报价终端系统、# 3、# 4、#5机线路故障录波器。

3、安全Ⅳ区::信息管理系统(MIS)、办公自动化(OA) (二)、事故征兆 1、信息完整性破坏,通过网上信息截获手段,获得信息后,对信息进行篡改、插入、删除,然后再转发出去。对控制、调度、信息系统的信息进行完整性破坏,从而骗取系统控制模块和权限控制模块进行错误的处理。 2、恶意代码攻击,其中包括缓冲区溢出攻击、特洛伊木马攻击、病毒攻击。 3、拒绝服务攻击,拒绝服务攻击主要通过大量占用有限的系统资源,导致正常用户无法访问系统服务。拒绝服务攻击并不以侵入主机、窃取数据为目的,是纯粹的破坏型攻击。 4、关键组件失效,关键组件包括系统内部组件(主机节点、存储、软件构件等)和系统依赖的外部组件(路由器、网络线路等)。关键组件失效可能是由于软件设计错误、硬件故障、人为误操作等原因引起。关键组件失效将造成服务中断、数据丢失等危害。 三、应急组织及职责 (一)电力二次系统安全防护处置组织机构 1、成立电力二次系统安全防护工作领导小组,负责公司电力二次系统安全防护的监管。组长:程和平副组长:章建民组员: 李明杨开国崔建周方 2、成立电力二次系统安全防护工作小组,负责公司电力二次系统日常防护工作,执行领导小组的指令,制定技术规范并监督实施。组长:杨开国副组长:田志东王永忠张中伟组员:李瑞董欣贺艳华陈疆付强 3、职责(1)领导小组组长作为郑新公司电力二次系统安全防护第一责任人。(2)工作小组组长负责管理电力二次系统的安全管理监督、(3)热工队负责# 1、2、3、4、5机DCS系统、热网DCS系统、

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

电力二次系统安全防护应急预案.doc

LOGO 电力二次系统安全防护应急预案

1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地做好本企业全厂电力二次安全防护系统故障事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻电力二次安全防护系统故障事件造成的不良影响,保障二次系统的安全,保证全厂安全稳定的运行。 1.2 工作原则 遵循“安全第一,预防为主,综合治理”为方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1.3 编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号) 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第七十号)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》《电力生产事故调查规程》(DL588) 《电力生产事故调查暂行规定》(国家电监会4号令)《电力企业专项应急预案编制导则》 《中国广核集团公司突发事件总体应急预案》 《中广核阿勒泰风电场突发事件总体应急预案》 1.4 适用范围 适用于本企业电力二次安全防护系统故障事件的应急处置和应急救援工作。 2 组织指挥体系及职责 2.1 应急指挥机构 2.1.1 应急指挥领导小组 2.1.2 组长:何富林 副组长:周立成 成员:谭涛、王亚峰、孙悦星、刘天成、李强 2.1.3 应急处置工作组 运行应急组周立成 后勤保障组谭涛、李强 通讯保障组王亚峰 设备应急组孙悦星

一辆宝马汽车的生产全过程教学内容

一辆宝马汽车的生产 全过程

一辆宝马汽车的生产全过程一辆宝马汽车的生产,是从钢卷板开始的。当然,那不是随便什么钢卷板,而是经过仔细挑选,能够达到宝马极高的质量要求的板材。 首先,卷板被打开,裁剪成车壳部件的大小。 裁好以后,成叠的钢板,被运到成形机上压制成形。 虽然这是一个冲压成形的车间,但在实际工艺中,这道工序却叫伸压。因为钢板并不是被压成车壳部件的形状,而是按照部件的形状被拉伸了。在这里,要完成好几个步骤,拉伸、弯曲、打洞、剪切。那些被剪切下来的钢材,会被回收利用。什么时候,它们又会变成新的钢板,回到这里。 成型机器、设备和完成的车壳部件,随时都会有工作人员对它们进行检验。 从冲压车间,车壳部件被运到了车架生产车间。 机械手完成的焊接,分毫不差。 然后,车头、车尾和底架被安装到了一起,成了车架部分。 机械手负责再将侧面部分焊接上去,这样,车壳里面最基本的车架就组装好了。 然后,三维的检测机械,对完成的车架进行精确到毫米的检测。 从这个仓库,完成的车架将自动地被转运到下一道工序。 在这里,熟练的操作工人要在车架上进行特殊的焊接,这些焊点以后将连接其它的部件(注,不确定)装上车门和车顶后,车身的雏形就形成了。 在一些部位,要焊上特殊的密封件,以防止以后出现车身漏水问题。 在这里,后车盖被安装到车身上。 车盖是否装好,或者螺丝凝得太松还是太紧,工人这样来进行检测。 最后,工人们还要再检查一下,车身上是否还有不平,不光滑的地方。6

在车身喷漆以前,还有好几道工序。 首先,要对车身进行彻底的清洗,将前面工序,比如拉伸,焊接和安装中可能产生的油污和材料颗粒,全部清楚干净。 然后,整个车身被浸到一种。。。(注,太专业,听不懂)液体里面,这样可以保证油漆涂层均匀地分布在整个车身上。 KTL设备,使车身。。。。(注,听不懂) 在上底漆以前,除尘是很重要的移到工序。为达到极高的除尘效果,这里的清洁设备用了皮质的部件。 现在,色彩参与到生产中。喷漆机器人,保证油漆均匀地喷涂在车身表面的任何一个位置。 宝马在全世界的生产线,都使用对环境危害极小的水性油漆。车身带有一定的电荷,使得油漆被吸附到车身上,那些没有落到车身上的油漆,会被收集到一个回收系统,进行处理。 最后,喷吐完毕的车身进入烘箱,经过高温烘烤,油漆更加牢固地附着在车身上。通过烘烤,也会去处油漆中一些对环境有害的物质。 在这里,工人仔细检查上了色的车身表面。 通过一个特殊的测试仪器,检验员对车身的表面涂层进行精确到千分之一毫米的检测。只有在完全合格的情况下,车身才会被准许进入下一道工序。 完成的车身,被存放在这个全自动的仓库里面,直到根据制造安排需要的时候,进入总装车间。 在总装开始的时候,车身上会被打上一个针对具体购车人的记号。 为了让安装工人能够很好地进行操作,车门被拆卸下来,安放到专门负责放置和运送的设备上。完备的物流系统保证了车门会在需要的时候,在总装线上与车身汇合。

电力二次系统安全防护规定

电力二次系统安全防护规定 (国家电力监管委员会令第5号) 《电力二次系统安全防护规定》已经国家电力监管委员会主席办公会议通过,现予公布,自2005年2月1日起施行。 主席柴松岳 二○○四年十二月二十日 电力二次系统安全防护规定

第一章总则 第一条为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,建立电力二次系统安全防护体系,保障电力系统的安全稳定运行,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,制定本规定。 第二条电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 第三条电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等应当符合本规定的要求。 第二章技术措施 第四条发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。 生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免通过广域网形成不同安全区的纵向交叉连接。 第五条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。

电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第六条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。 第七条在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 第八条安全区边界应当采取必要的安全防护措施,禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 生产控制大区中的业务系统应当具有高安全性和高可靠性,禁止采用安全风险高的通用网络服务功能。 第九条依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书系统,生产控制大区中的重要业务系统应当采用认证加密机制。 第三章安全管理 第十条国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。 电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管

电力二次系统安全防护总体方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电力二次系统安全防护总体方案正式版

电力二次系统安全防护总体方案正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 总则 电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2 安全防护方案 图1 电力二次系统安全防护总体方案的框架结构 2.1 安全分区 原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区Ⅰ)和非控制区(又称安全

区Ⅱ)。 2.1.1 生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区Ⅰ) 控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为;是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心。 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用

二次系统安全防护-交换机技术规范书

电力二次系统安全防护(互联交换机) 技术规范书 广西电网公司 2009年11月

目次 1. 总则 (1) 2. 标准 (2) 3. 工程部分 (2) 4. 基本要求 (3) 5. 技术要求 (5) 6. 技术服务 (7) 7. 对技术建议书和设备报价的要求 (9)

1.总则 1.1 本设备技术规范书适用于广西电网公司电力二次系统安全防护控制区互联交换机的供货。它列出了调度数据网设备的功能设计、结构、性能、安装、检测和技术服务等方面要求。 1.2 本技术规范书提出的是最基本的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的,以确保系统的安全稳定运行。 1.4 卖方所提供的设备应保证是最新生产的设备,并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务,买方对此不承担任何责任。 1.5 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认,并由卖方对系统整体性能负责。 1.6 本技术规范书经买卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本工程是一个系统工程,卖方应对整个系统的整体性能负责,而不是只对个别设备负责。在系统调测和试运行期间,如果发现由于卖方设计或配置不合理或缺少设备(含部件)而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求,卖方应负全部责任。 1.8 系统投入运行后,如果买方为了符合信息产业部新版的相关技术体制和技术规范,需修改或增加系统的功能,卖方有义务提供性能的修改和增加,同时免费升级软件版本。 1.9卖方据本技术规范书提供设备、备品备件、工程服务、培训等以及卖方认为必须配备的设备,应在技术建议书提出。 1.10 本技术规范书仅对设备的组成和设备性能提出基本要求,卖方可结合自己设备的特点提出技术建议书并提供该设备性能的详细资料及说明,以供买方参考。 1.11 根据本技术规范书,卖方应在投标应答书中对其中的条款逐项回答,确认满足本技术规范的要求和与本技术规范书的差异,对偏差部分单列成偏差表作详细描述。所有技术应答除书面文件外,应提供电子文档光盘或软盘一份,软件平台为Office2000。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议,则意味着卖方提供的设备

相关文档