文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电典型工作票2015版

配电典型工作票2015版

配电典型工作票2015版
配电典型工作票2015版

配电第一种工作票

单位:北京国电天昱电力工程有限公司编号003

1..工作负责人(监护人):郭闯班组线路一班

2..工作班成员(不包括工作负责人)黄伟东、贾满生、周明辉、王建勇、贾东琦、曽繁立、杨磊

共7 人3..工作任务

4.计划工作时间自 2016 年 06 月 06 日 09 时 00 分至 2016 年 06 月 06 日 14 时 00 分

5.安全措施(必要时在13.3项绘图说明)

5.1调控或运维人员[变(配)电站、发电厂]应采取的安全措施已执行应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)

应设围栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施5.2工作班完成的安全措施已执行拉开10kV牛场路31号杆支20号杆用户分界负荷开关,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

拉开10kV牛场路31号杆支17号杆支1号杆用户分界负荷开关,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”

标示牌。

5.3工作班装设(或拆除)的接地线

线路名称或设备的双重名称和装设位置接地线

编号

装设时间拆除时间

在10kV牛场路31号杆支19号杆大号侧1# 年月日时分年月日时分在10kV牛场路31号杆支19号杆小号侧2# 年月日时分年月日时分在10kV牛场路31号杆支19号杆北侧新

装刀闸电缆头侧

3# 年月日时分年月日时分5.4配合停电线路应采取的安全措施已执行

5.5保留或邻近带电线路、设备:

10kV牛场路31号杆支11号杆小号侧及支线

5.6其他安全措施和注意事项(由工作负责人或工作签发人填写):

1、施工现场工作负责人,接到()的线路已停电,可以进行验电挂地线工作的命令后, 由郭闯监护杨磊在10kV牛场路31号杆支19号杆大号侧使用相应电压等级的合格验电器戴好绝缘手套进行验电,确认停电后挂第一组地线。

2、地线挂好后工作负责人工作向全体工作人员进行危险点告知并履行确认签字手续,发放绿色蹬杆证方可工作。

3、进入工作现场检查所用安全工器具合格并带好安全帽。

4、施工现场注意周围环境和行人,在工作范围架设围栏警示标志。

5、杆上工作,传递工器具应使用绳索,严禁上下抛扔。

6、紧放线工作应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。

7、作业过程中工作人员相互配合作业并听从工作负责人调配指挥。

8、注意行车安全,车内禁止吸烟、打闹,行车负责人(王建勇)。

9、工作完成后,核查相位,注意做好清理现场。

工作票签发人签名签发日期:年月日时分

签发日期:年月日时分

工作负责人签名年月日时分

工作地点或设备[注明变(配)电站、线路名称、设备

双重名称及起止杆号]

工作内容10kV牛场路:31号杆支19号杆;色标(绿)安装箱变、线路搭引

5.7其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写)

6.工作许可

许可的线路或设备许可方式工作许可人工作负责人签名许可工作时间

年月日时分

年月日时分

年月日时分

7.工作任务登记

工作任务单编号工作任务小组负责人工作许可时间工作结束报告时间

无年月日时分年月日时分

年月日时分年月日时分

年月日时分年月日时分

年月日时分年月日时分8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名

13.人员变更

9.1工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人

工作票签发人年月日时分

原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认:

年月日时分

9.2工作人员变动情况

新增人员姓名

变更时间年月日时分年月日时分年月日时分年月日时分

离开人员姓名

变更时间年月日时分年月日时分年月日时分年月日时分

工作负责人签名

10.工作票延期

有效期延长到年月日时分

工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不需要填写)

收工时间工作负责

工作许可

开工时间工作许可

工作负责

年月日时分年月日时分

年月日时分年月日时分

12.工作终结

12.1工作现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上无遗留物

12.2工作终结报告:

终结的线路或设备报告方式工作负责人签

工作许可人终结报告时间

10kV牛场路31号杆支11号杆

西侧支线

年月日时分

年月日时分

年月日时分

6.备注

13.1指定专责监护人李云庆负责监护10kV牛场路31号杆支19号杆工作

(地点及具体工作) 13.2其他事项:

13.3停电工作范围图:

1

2531

-11-

-19-

牛堡屯变电站

1号地线2号地线

3号地线

带电断接火

10KV牛场路(绿)

-20-

-17-

-1-

配电技师工作总结

配电技师工作总结 篇一:配电线路专业技术工作总结 配电线路专业技术工作总结 本人从事配电线路安装专业已有15个年头,而要想把架空线路、变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备装配好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过多年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的安装、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的安装和运行经验。 二、加强配网的设备管理 第一,和同事一起针对城区配电线路陈旧、设备老化、

故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案: (1)、改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设 备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。 (2)、经测试,城区公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,部分接地的电阻值已不符合规程要求,XX年将不合格变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。 (3)、是严把工程安装质量验收关,根据安装及验收技术规程要求,对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,积极开展各季安全大检查,结合安全性评价工

停电作业工作票 配电填写模板

停 电 作 业 工 作 票 成铁电安-01 编号: 绵配2015—05 1.单位:XX 工区XX 所, 工作票签发日期:2015年04月19日,工作票签发人:XXX (签字)。任务来源: 生产任务计划 2.工作领导人: ╱ 职务 ╱ ,工作执行人: 梁晓军 职务 副工长 。 3.工作组员: XXX 、XXX 、XXX 、XXX 计 5 人。 4.工作地点及任务: 填写清楚具体的工作地点、作业范围及作业任务(如XX 配电室,1#进 线柜、成方贯通馈出柜、绵方自闭馈出柜一次设备检修试验,二次设备检修校验) 。 自 4月 20 日 09 时 30 分 5.计划工作时间: 2015 年 至 4 月 20 日 17 时 30 分 6.安全措施: 7.临近保留的带电线路和设备: 1) 在高压室内作业时要填写明确;室内其他带电运行的的高压 柜编号。如:Ⅱ段母线所有高压柜带电运行、××柜带电运行、除××柜外其他柜带电运行、 ××柜后盖箱内有电等。2) 在低压配电盘、屏、台上作业时要填写明确;除××回路外,其他 设备带电。 8.开工记录: 9.工作终结及送电: 10.人员变动: 原工作执行人 ╱ 离去,变更 ╱ 为工作执行人。变更时间: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人 ╱ (签字); 原工作组员 ╱ 离去,增加 ╱ 为组员。变更时间: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人 ╱ (签字)。 11.迁移工地记录: 12.工作票延期: 有效期延长到: ╱ 月 ╱ 日 ╱ 时 ╱ 分, 工作票签发人: ╱ (签字)。 13.工作票接到时间: 04 月 19 日 08 时 35 分。 工作票签发人:XXX (签字),工作票执行人:梁晓军 (签字),监控干部: XXX (签字)。

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

配电工作票格式(20200706113932)

国网郎溪供电公司配电第一种工作票 单位检修建设工区编号PDMY- 1.工作负责人解宗斌班组线路二队 2.工作班人员(不包括工作负责人)解吾奎、解书林、张遗、詹必祥、赵蔚程、戴生龙、郑子胤、刘大炎、王林华共玖人。3.工作任务 工作地点或设备(注明变(配) 电站设备、线路双重名称及起 止杆号) 工作内容 35kV祥村站10kV金润171 线1、10KV金润171线碧河路支线01#杆#24171支线开 关安装避雷器; 2、10KV金润171线24#杆#26171支线开关安装避雷 器; 35kV祥村站10kV南塘173 线 同杆架设配合停电 4.计划工作时间自2015年06 月09 日06 时30 分 至2015 年06 月09 日10 时30 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断 路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦(围栏)和标示牌等)

调度管理设备范围应采取的安全措施(变电站线路间隔、配合停电线路只填名 称和状态) 已执行拉开10KV金润171线由运行转检修 拉开10KV南塘173线由运行转检修 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 已装设(已 合上)已拆除(已拉开) 工作班补充采取的安全措施已执行 1、登杆前检查登高工具; 2、工作点设置围栏、警示 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 已装设(已 合上)已拆除(已拉开) 10KV金润171线碧河路支线01#杆工作点两端01#、02# 10KV金润171线24#杆工作点两端03#、04# 10KV南塘173线24#杆电源侧05# 10KV金润171线新河#2台区400V线路06# 其它配合停电线路或设备应采取的安全措施(配合停电线路只填名称和状态)已执行10KV南塘173线转检修 10KV金润171线新河#2台区400V线路检修

电力工作票电子版.doc

现场勘察记录 勘察单位编号 勘察负责人勘察人员 勘察的路线或设备的双重名称(多回应注明双重称号): 工作任务(工作地点或地段以及工作内容): 现场勘察内容 记录人:勘察日期:年月日时分至日时分

电力线路第一种工作标 单位编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人) 共人 3. 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号) 4. 工作任务 5. 计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6. 安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关).隔离开关(刀闸).熔断器(包括分支线.用户线路和配合停电线路): 6.2 保留或邻近的带电线路.设备:

6.3 其他安全措施和注意事项: 6.4 应挂的接地线 工作票签发人签名年月日时分 工作负责人签名年月日时分收到工作票7. 确认本工作票1~6项,许可工作开始 8. 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 9. 工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名年月日时分 10. 工作人员变动情况(变动人员姓名.日期及时间)

工作负责人签名____________ 11. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 12. 工作票终结 12.1 现场所挂的接地线编号共组,已全部拆除.带回。12.2 工作终结报告 13. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (人员.地点及具体工作)(2)其他事项

电力线路第一种工作标 单位编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人) 共人 4. 计划工作时间 自年月日时分 自年月日时分 5. 注意事项(安全措施) 工作票签发人签名年月日时分 工作负责人签名年月日时分 6. 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 7. 工作开始时间年月日时分工作负责人签名 工作开始时间年月日时分工作负责人签名 8. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 9. 备注

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 ?工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称?应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 设备的双重名称:填写工作 地点要工作的设备的双重名 称,并应与现场实际相符。 5.计划工作时间 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* ?填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号 *) 已执行应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作 人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。室外配电装置,小面积停电检修工作时,装设的围栏应包围停电设备,并留有出入口;大面积停逐项内容,在相对应的“己执 行”栏内逐项打“√”? 电检修工作时,装设的围栏应包围带电设备,不得留有出入口, 即带电设备四周装设全封闭围栏。 * 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安 全措施(由工作许可人填写): ?①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间 隔和带电设备的双重名称。 ②对拉、合第一断路器或配合供电线路停电检修第一断路器 要得到用电检查组同意或许可的提示应作为注意事项。 ③检修用的外借低压电源或自发电电源的使用,应作为注意 事项或补充工作地点保留带电部分写明。 ④刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实 际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全 措施。 ⑤在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,工作地点的电气设备如果没有带电部 分、没有注意事项,可以写“无”。 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由 工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安 全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时 间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前 一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原 因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第 8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间 之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工 作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安 全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并 确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓 名。 10.工作负责人变动情况 1.? 工作负责人变动

配电工工作总结

配电工工作总结 电工个人工作总结 一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条,加强学习,提高自身素质 我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。在工作中遇到不懂的问题,主动跟同行和同事讨论,谦虚学习。我深刻的知道,我要学习的还有很多,所以无时无刻都不忘自己的身份。认真学习工作业务知识,重点学习电机以及日常用电的维修和管理,在学习方法上做到重点中找重点,抓住重点,并结合自己在电路系统搭建以及维护上的不足之处,有针对性的进行学习,不断提高自己的工作业务能力。把书本中的理论知识与自己动手操作相结合。所以,在加强学习的同时,不但要做到动脑,也要做到动手,只有将两项相结合,才能有出色的工作表现,才能精准的判断和处理工作中遇到的问题。在实际的工作实践中,为了拥有更好的操作视野以及灵活的操作空间,我结合自己所学,在同行的指导以及领导的支持下对我公司的线路进行无线控制改造。克服技术难题,改造试验取得了阶段性成功。操作人员可以在无线信号覆盖的范围内的任何地方,对液压动作进行控制,同时不影响有线手柄对其的操作。这次的改造创新对我今后的工作具有重大意义,让我明白创新要结合实际,做到人性化,客观化。

同时也鼓励我在今后继续发扬这种工作作风,将这种创新精神延续。不断学习进取,充足自己的视野。在保证安全和质量的前提下,勇于创新,提高工作效率,节省人力以及资源,本着以人为本的思想,为工作尽心尽力。 二、以“立足本职、扎实工作”为理念。勤奋务实,为公司发展尽职尽责 多年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记公司的利益高于一切的宗旨,在自己平凡而普通的工作岗位上,努力做好本职工作。在对冷库机机电设备的具体维护中,对最容易出现损伤的供电电缆以及控制电缆重点监护:可防止间距过小造成电缆的挤压。在工作中,我努力做好服务工作,当好参谋助手;认真收集各项信息资料,全面准确的了解和掌握各方面工作的开展情况,分析工作中存在的主要问题,总结工作经验,及时向领导汇报,让领导能全面准确的了解和掌握最近的实际情况,为解决问题做出科学正确的决策。 三、以“安全第一,保障生产”为目标,搞好工作,促进生产 安全责任无小事,我们为安全生产做好一切必要措施,作为一名电工,我明确自己的岗位职责。 1.负责全公司的电气设备的使用。 2. 冷库间工作,同时负责其他操作人员对电器设备的

几种工作票格式_secret

附录B 变电站(发电厂) 第一种工作票格式 变电站(发电厂)第一种工作票 单位______________ 编号______________ 1.工作负责人(监护人)______________班组______________ 2.工作班人员(不包括工作负责人) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________共____________人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 _______________________________________________________________________________ 自_____年_____月_____日_____时_____分 至_____年_____月_____日_____时_____分

7.收到工作票时间 _____年_____月_____日_____时_____分 运行值班人员签名___________ 工作负责人签名__________ 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名____________ 工作许可人签名___________ 许可开始工作时间:_____年_____月_____日_____时_____分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 10.工作负责人变动情况 原工作负责人__________离去,变更___________为工作负责人 工作票签发____________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 工作负责人签名____________ 11.工作票延期 有效期延长到_____年_____月_____日_____时_____分 工作负责人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分 工作许可人签名__________ _____年_____月_____日_____时_____分

配电线路第一种工作票最新版

配电线路第一种工作票 单位::班组:编号 1.工作负责人(监护人) 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 6.2 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 6.3 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票

8.工作班组所做的安全措施: 8.1断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 签名: 10.工作负责人变动情况: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 13.1 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

最新-供电所配电工工作总结 配电线路专业个人工作小结范文 精品

供电所配电工工作总结配电线路专业个人工作小结范文 一提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质. 几年来,本人一直利用书本、向老师傅. 、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术.由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备.通过学习和实践,目前本人对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验.对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定. 二加强配网的设备管理 第一,针对沛×××配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障.针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生.()、经测试,×××公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,年将×××余台变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障.()、在三年的城网改造中,根据沛×××供用电特点,初期由本人为生技科提供了一套沛×××配电供电网络设想图,为城网改造的合理性、经济性提供了依据.其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优.为新设备安全、可靠的运行奠定了基础. 第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的%左右运行,⒊年沛×××没有发生一起因过负荷而烧坏公变的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情

配电第二种工作票(模板)

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带安全带、并设专人监 护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与易燃物品保持一定的 距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。 (六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。

8 工作许可 在配电室内工作的许可(或开工): 9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 工作终结报告(或结束): 13 备注:

配电第一种工作票典型工作示范票---换杆

配电第一种工作票 单位密云供电公司穆家峪供电所编号 004 1.工作负责人×××班组检修班2.工作班成员(不包括工作负责人):××××××××××××××× ×××××××××××××××共 10人。3.工作任务: 4.计划工作时间:自2014年 06 月25日 08 时 00 分至 2014 年06月 25 日17 时00分5.安全措施(应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明)

5.5 保留或邻近的带电线路、设备: 本路#44-#50杆与10kV穆北路平行临近,10kV穆北路有电。 5.6 其他安全措施和注意事项: 工作票签发人签名:×××, 2014年 06 月 24 日 13 时 30分工作负责人签名:××× 2014年 06月 24日 13时 00分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写): 6.工作许可: 7.工作任务单登记:

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: ××××××××××××××××××××× ××××××××× 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认: 年月日时分9.2 工作人员变动情况: 工作负责人签名 10.工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.工作终结: 12.1 工作班现场所装设接地线共 2 组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告:

配电线路专业个人工作总结

配电线路个人技术工作总结 本人自2005部队转业至今一直从事配电线路运行、检修、故障抢修专业及供用电管理工作,刚接触配电线路专业对变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器、定型金具等很多电气设备都不知道是什么,甚至不知道怎么开展工作,要想熟练的开展工作,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,我是一边工作、一边学习、实践,不断充实自己的配电线路专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,从一个门外汉转变成一个合格的电力配电线路员工,现在对配电线路专业运行、管理、设备检修、维护等工作成为了一名行家里手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 刚从部队转业到电力行业,在业务技能方面一无所知,但通过师傅的培养,凭着一股坚忍不拔的意志和刻苦钻研的精神,从最基本的学起,认知电力设备、金具材料,蹬杆作业。利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领.

导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,2010年针对我公司某某线路配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于 公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、经测试,某某公用变压器的 的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,年将28台变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康 运行提供了保障。(3)、在2015年农网改造中,根据本镇供用电特点,组织开展镇内配电供电网络勘查、设计、图纸绘制工作,为城、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对城、农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 结合配电设备认真做好所属设备的巡视和消缺工作,第二,

电力线路工作票A模版

附录A现场勘察记录格式 附录B电力线路第一种工作票格式 附录C电力电缆第一种工作票 附录D电力线路第二种工作票 附录E电力电缆第二种工作票 附录F电力线路带电作业工作票 附录G电力线路事故应急抢修单 附录H电力线路工作任务单 附录I电力线路倒闸操作票 附录J标示牌式样 附录K带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录L绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录M登高工器具试验标准表 附录N起重机具检查和试验周期、质量参考标准 附录O线路一级动火工作票格式 附录P线路二级动火工作票格式 附录Q动火管理级别的划定 附录 附录A:现场勘察记录格式 现场勘察记录 勘察单位编号 勘察负责人勘察人员 勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重名称): 工作任务(工作地点或地段以及工作内容):

记录人:勘察日期:年月日时分至日时分 附录B电力线路第一种工作票格式 电力线路第一种工作票 单位编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 至年月日时分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路): 6.2保留或邻近的带电线路、设备: 6.3其它安全措施和注意事项: 工作负责人签名年月日时分收到工作票 工作班组人员签名: 9.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人签名年月日时分 10工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 11工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名年月日时分

配电第一种工作票(架空线路版)

配电第一种工作票 单位:xx集团配网培训班编号: 1.工作负责人(监护人):班组: 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作任务: 4.计划工作时间: 自年月日时分 至年月日时分 5.安全措施[应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明]

无 5.6 其他安全措施和注意事项: 1.工作人员上杆前必须核对线路名称及杆号,防止误登杆;现场设专责监护人,全程监护工作人员在台架上工作。 2.工作人员上下杆过程中应注意安全,杆上工作安全带和保护绳应分挂在杆上不同部位的牢固构件上; 3.杆上移位时,不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。 工作票签发人签名年月日时分工作负责人签名年月日时分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 无 6.工作许可: 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名年月日时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日时分9.2 工作人员变动情况:

10.工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.1 工作班现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告: 13.1 指定专责监护人负责监护10kVxx线xx镇xx村2队台区。 专责监护人签名: 13.2 其他事项:登杆前检查项目:1、检查杆根、杆基、杆身、拉线;2、检查登杆工器具、个人工器具、安全带、材料;3、核对线路名称、编号。4、杆上作业注意事项:杆塔上移位时不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。

配电线路通用版个人工作总结

配电线路通用版个人工作总结 Personal work summary of distribution line General Edition 汇报人:JinTai College

配电线路通用版个人工作总结 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XXX 男汉族 1974年12月出生学历中专 1991年布尔津供电有限责任公司参加工作从事配电线路工作 20xx年在乌鲁木齐电力培训中心参加配电线路培训取得配电线路技师资格证书。 本人从事配电线路运行、检修、故障抢修专业十年有余,之前是送电线路检修专业干了十四年,两个专业之间有相近之处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。

一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对布尔津地区配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案: (1)改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现

国网安徽电力公司配电工作票模板复习进程

国网安徽电力公司配电工作票模板

附录1: 国网安徽省电力公司配电第一种工作票 单位 安徽索峰电力工程有限公司 编号 201501290001 1.工作负责人 董振标 班组 索峰安装公司配电一队 2. 工作班人员(不包括工作负责人) 闫丰收、杨传祥 辅助工:梦红、顾成贵、顾成周、顾元松、沈精站、吴延兵、刘五军、汤红祥、高尚 共 11 人。 3.工作任务 4.计划工作时间 自 2015 年 2 月 5 日 7 时 00 分 至2015 年 2 月 5 日 19 时 00 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦(围栏)和标示牌等)

5.4 保留或邻近的带电线路、设备 5.5 其它安全措施和注意事项 1、得到配电工作许可人许可后,方可在工作地段两端验电,挂接地线: 2、工作前工作负责人应向工作班人员交代工作内容,带电部位、注意事项、危险点;3、做好防止低压用电及路灯反送电措施(验电、挂接地线),所有可能反送电的低压线路。 5.6 示意图 工作负责人签名年月日时分工作票签发人签名,年月日时分 6.工作许可(许可前必须确认安全措施已全部落实) 工作负责人工作许可人许可工作时间

说明:仅在进站工作时填写第二栏中的许可内容。 7.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名 8.人员变更 8.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日 时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日 时分 8.2 工作人员变动情况 工作负责人签名9.开工和收工记录

kv电力工作票

配电第一种工作 票 单位 国网香河县供电公司 编号 1.工作负责人 高卫林 班组 明源香河分公司 2.工作班人员(不包括工作负责人): 马立阳、张江、张永利、薛磊、李金月、郭雄彪、王海刚、赵光辉 、张歧、陈亮、王浩元、王旭、胡爽、温志江、徐朋 共 15 人。 3.工作任务 4.计划工作时间: 自2016年10月13日06时 00分至 2016年10月13日15时 00 分 5.安全措施[附页绘图说明]

5.5保留或邻近的带电线路、设备 钳屯35kv变电站221运河路82#杆刀闸以上线路 5.6 其他安全措施和注意事项 1、高处作业必须使用安全带及后备保护绳防止高空坠落。 2、进入作业现场必须佩戴安全帽,并做好防止高空坠物伤人的安全措施。 3、路边

施工注意车辆、行人做好安全防护 工作票签发人签名:年月日时分 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 拉开221运河路1#分接箱开关、合上接地刀闸 6.工作许可 7.工作任务单登记

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 9. 人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认: 年月日时分 9.2 工作人员变动情况: 工作负责人签

名 10. 工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写) 12.工作终结 12.1工作班现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告:

相关文档