通过理论分析研究,在架线施工中四分裂导线采用“一牵”分次展放导线的工艺是可行的。由于牵张设备功率限制,大截面导线采用“一牵二”分次展放也是必需的。为了实现“一牵二”分次展放,确保施工质量,在工艺上进行研究,找出一个较优的放线滑车悬挂方式,这是实现四分裂导线“一牵二”展放的一项关键技术。本文对此问题进行讨论。

1、滑车悬挂计算:

通常的方法(我们称此为“第一种”方法)是在铁塔横担上另外加设一个附加悬点,利用此悬点挂一个三轮放线滑车;另一个三轮放线滑车挂在横担主悬点上。主悬点采用悬垂绝缘子串悬挂滑车,附加悬点采用绳索或者拉棒悬挂滑车如(图1)示,导线展放及紧线完成后,利用平移提线的方法将附加悬点的两根子导线提吊平移到悬点的安装线夹位置进行附件安装。采用这种方法的优点是:两放线滑车独立运行,互不干扰。缺点是附加悬索不便工人下线处理“跳槽”等问题,需设置爬具;附件提线多一套平移安装工具。另外,在横担设置附加悬点需设计单位预先设计制图加工。由于悬点必须设在节点处,因此,随着塔型不同,主悬点与附加悬点之间的间距也不同。有的间距比较大,给施工带来不便。

图1 挂滑车方式之一

第二种方法(其他施工单位采取的方法):在横担主悬点处挂一个三联板,三联板下挂两根长钢索悬挂两个三轮放线滑车,放线时将靠铁塔里侧的悬索向塔内拉一些,让两放线滑车分开达到展放导线所需的滑车间隙距离如(图2)示。四子导线展放完后,将里侧滑车松回原位进行紧线调弛度。采用这种方法的主要优点是:导线附件安装可按常规的“一牵二”放线工艺一样方式进行。缺点是:主悬点的绝缘子串需在导线展放完成后悬挂,与导线相互干扰;与第一种方法一样,存在着工人“下线”困难的问题。

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

架空输电线路张力架线施工相关技术分析

架空输电线路张力架线施工相关技术分析 发表时间:2018-05-14T16:20:45.237Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张翀达[导读] 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。 (陕西送变电工程公司 710014) 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。从目前架空输电线路张力架线施工技术来看,我们还有很多地方能改进。在实际的施工中,工作人员应科学利用架设方式,提高输电线路的建设质量,促进输电线路更高质量的建设。 关键词: 输电线路; 张力架线;施工; 技术;分析 1 工程概况 例如某地区架空输电线路工程因施工地形和环境情况比较复杂,平地占14.1%,河网占 12.9%,丘陵占13.6%,山地占59.4%;海拔分布在0~400 m 范围,总线路长度为48. 9 km,铁塔的数量为115座,其中包含直线塔位89 座,直线转角塔为3座,耐张转角塔为23座。在施工期间,主要交叉跨越高速公路、铁路、高铁,电力线路等。 2 张力放线施工准备 在施工前工作人员因对工程的座,计算项目工程最大放线张力和牵引力,并结合对设备和工具进行科学的选择,以确定放线方式。 2.1 放线张力和牵引力 维持导线对地面垂直净空距离 y 0 值所需的线绳张力H 1 ,如图1所示。当要求线绳对地高度符合y 0 要求时,所需的水平放线张力T 的计算式(按斜抛物线法)为: 其中,L 为计算档的水平档距,m;X 为被跨越物或近地档地面至低悬挂点间的水平距离,m;Y 为线档低侧悬挂点对地高度,m;y 0 为线绳对地的垂直净空距离,m;Φ为计算档两悬挂点间的高角。 图 1 线绳水平张力计算示意图 如图 2 所示,假设使 i 号线档线绳对地面或跨越物的垂直净空距离符合要求时所需水平张力为 H i ,则张力机出口张力T Ti为: 其中Li 为 i 号线档的档距,m;H 1为张力机出口与第一基杆塔导线悬挂点间的高差,m;h 2 …h i 为2,3,…,i 号线档的高差,m;f i 为 i 号线档牵引机侧的导线平视弛度,m;ε 为放线滑轮对线绳的摩阻系数,一般取1.015;i 为张力机到预选张力档的档数。 图2 2.2 放线工具器选型 根据以上计算分析,牵引绳选用口22 mm 抗扭型防扭钢丝绳(单位重量1.479 kg/m,每个长度约1000 m,破断力为278.66 kN);导引绳选用口径 5 mm 抗扭型钢丝绳(单位重量0.87 kg/m,每个长度约1000m,破断力为165 kN)。根据上面分析放线张力计算,本工程选用的牵张机主要技术性能如表1 所示。

非张力放线紧线施工计算

4.5.1 非张力放线紧线施工计算 1. 临时拉线的选择计算 线路中需打临时拉线作紧线操作的耐张杆塔,无论是刚性的还是柔性的,都认为结构本身能承受50%的导线紧线张力,故临时拉线的受力可用下式计算: β γcos cos 5.0?= H Q 式中 H ,导地线的水平张力,考虑气象条件、过牵引等因素后取设计最大使用张力代替最大紧线张力,N ;() β,临时拉线与地面的夹角,°; γ,拉线与所紧导线的水平夹角,°。 对于每条避雷线和每相导线需要安装临时拉线时,其临时拉线的规格则视导线、避雷线的拉力确定,一般可由下式求得: σ αβ1 cos cos 3.021????= K K T A 式中:A ,临时拉线截面,mm 2 T ,紧线时最大牵引力,即导线最大拉力,N 0.3,拉线平衡牵引力的平衡系数 K 1,冲击平衡系数, 1.2 K 2,安全系数,取3.0 β,拉线对地夹角,° α,拉线水平偏夹角,° σ,拉线材料的极限应力,N/mm 2 2. 牵引绳的选择计算 牵引绳在承受荷重和绕过滑轮或者卷筒时,同时受到拉伸、弯曲、挤压和扭转多种应力,其中主要的是拉伸应力和弯曲应力。通常按容许应力计算选择牵引绳时,仅按拉伸度力计算,而对于因弯曲应力影响及材料疲劳影响时,则以耐久性的要求检验选用。一般可由下式校验:

T ≤T 0=T b /KK 1K 2=T b /∑K 式中:T 0,牵引绳的容许拉力,N T b ,牵引绳的有效破断力,N K ,牵引绳的安全系数,N K 1,动荷系数 K 2,不平衡系数 ∑K ,综合安全系数,通过滑车组用人力绞磨时,取∑K=4.5;直接用 人力绞磨,取∑K =5;通过滑车组用机动绞磨,取∑K=5.5;直 接用机动绞磨,取∑K =5.5 3. 非张力放线牵引力计算 拖线长度计算牵引力,根据经验,架空线自重、放线段及悬挂点间高差影响牵引力的主要因素,因此可按下列近似式估算牵引力 ()T L h W μ=±∑ 式中: L,放线段的各档距之和 μ,拖地放线段长度的磨阻系数,μ拖地放线段长度的磨阻系数μ的取值, 有关资料建议:L=0.5~0.7 km ,取μ=0.6;L=0.7~1.0 km ,取μ=0.7;L=0.7~1.2 km ,取μ=0.8;L=0.7~1.2 km ,取μ=0.9; L>1.5km ,取μ=1.0。 W, 导线单位长度重力,N/m ∑h, 起点到终点的高差累计值,当终点较高时为“正值”,否则为“负值”,m 3.观测弧垂的计算方法 设计单位提供的是“百米弧垂”安装曲线,可按下式计算弧垂 f = 100cos f ?·2 ()100 l

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

张力放线计算书

张力放线计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

编制说明 本计算为500kV肇花博输变电工程线路1标1段《张力架线施工方案》的计算部分。根据对整个张力系统中的受力情况的计算,合理选择设备、工器具,确定施工方案,并在施工中控制牵张力,设置控制点,保证架线施工的安全,放线质量符合规范要求。 计算依据: 1、广东电力设计院的设计资料(说明及架线施工图) 2、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJ226-87) 3、《高压架空输电线路施工技术手册》(架线工程计算部分) 4、《110—500千伏架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90) 5、电力部颁布的《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 6、500kV肇花博工程线路1标1段《施工组织设计》

一、技术参数 1、本工程导、地线机械特性参数 2、本工程OPGW光缆技术参数

2、放线施工段 本工程导线、地线、OPGW光缆同期采用张力放线,共分二个放线施工段。

二、主要机具的选择 根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJS2-87)》,机具选择如下:1、主牵、张设备的选择 ――主牵引机额定牵引力: P≥m×K P×T P (式2-1) 其中:m:同时牵放子导线根数,m=4 K P:主牵引机额定牵引力的系数,一般~,本工程取K P= T P:被牵放导线(ACSR-720/50导线)的保证计算拉断力(N),经查T P= 这样:P≥4×× ≥ ――主张力机单根导线额定制动张力: T=K T×T P (式2-2) 其中:K T:主张力机单根导线额定制动张力的系数,一般取~,,本工程取K T= 这样:T=× =

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

500kV架空输电线路张力架线施工技术探析

500kV架空输电线路张力架线施工技术探析 发表时间:2017-11-24T16:51:39.013Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:陈鹏程[导读] 摘要:为保证架线质量,需要根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。 (国网河北省电力公司检修分公司河北省石家庄市 050000)摘要:为保证架线质量,需要根据工程具体条件和施工资源条件设计选择张力架线施工工艺流程、施工机械、施工组织及操作方法等。本文就500kV架空输电线路张力架线施工工艺进行详细的阐述。 关键词:500kV;架空输电线路;张力架线;施工工艺引言 随着社会的不断发展,社会用电需求量越来越大,这就要求通过建设更多的输电线路进行电力传输,以满足社会用电的需求。输电线路作为一种电力、电能传输的基础设施,对我国社会经济建设具有重要的意义。尤其是对500kV、1000kV等电压等级较高的输电线路来说,在整个电网的运行中发挥着非常重要的作用。张力架线施工技术是一种500kV架空输电线路建设的常用技术,其能有效提高输电线路运行的稳定性。 1 500kV架空输电线路张力放线施工技术 1.1施工区段的划分 在500kV架空输电线路张力放线施工中,对架线区段长度影响的因素主要包括线路条件、放线质量及放线施工、紧线施工的难度与合理性等。在划分施工区段的过程中,必须要严格根据实际的工程条件,并对多种影响因素进行综合考虑,在分析与比较经济技术后进行区段的合理划分。在放线施工中,以设立牵引场与张力场,但必须要满足以下条件:(1)牵引机、张力机可运到现场;(2)场地面积、地形可以满足施工的具体要求;(3)对于相邻的直线塔可做过轮临锚,但必须满足具体的设计与施工要求。 1.2导引绳系、牵引绳及地线展放 1. 2.1初导展放程序和方法 1)空中展放利用直升机、飞艇、热气球、动力伞、航模或其他展放,或用发射方法展放,称为空中展放法。按飞行器或发射器能力将线路分成展放段展放,将初导逐基落到塔的顶部,人工将初导挪移并过渡到需用相的放线滑车内,将各段相连接,使其在施工段内贯通相连。此法主要适用于对环境有影响及受障碍物限制的场合(如树木、农作物及跨越物较多的地方)。2)地面铺放人工沿线路铺放,称为地面铺放法。将成轴导引绳尽可能分散地运到施工段沿线指定地点,人工将成轴导引绳铺放开来,逐塔穿过放线滑车,与邻段导引绳相连,在牵引场或张力场或其他指定位置将导引绳锚住,在张力场或牵引场或其他另一指定位置收卷导引绳,使导引绳升空至一定高度,锚绳,移交给下道工序。 1.2.2中间级导引绳的展放程序和方法要点 首先,逐级牵放导引绳。通过初导牵放二导、二导牵放三导的方法,逐级牵放,以牵放出施工所需要的规格导引绳。其次,逐条牵放导引绳。最后是组合应用。先采用空中展放法进行导引绳的牵放,并采用逐条牵放导引绳的方法牵放出多条导引绳,除了留下一根,将其余的导引绳转移到与其相对应的放线滑车中。 1.2.3牵引绳展放 用导引绳通过小牵引机和小张力机配合,带张力展放牵引绳,展放牵引绳的操作方法与导线张力放线相同,属于一牵一放线方式。牵引绳与牵引绳的连接应使用能通过牵引机卷扬轮的抗弯连接器。 1.2.4架空地线展放 500kV输电线路的架空地线都是采用张力放线法进行。通常都是用导引绳进行张力放线,并采用大牵引机与小张力机进行架空地线的牵放。OPGW放线的区段长度必须和OPGW长度一致。在进行张力展放OPGW的过程中,必须要采用专业的张力机,并严格按照相关的技术规范进行施工,其中,OPGW于放线滑车中的额包络角应在60°以下。 1.3张力放线施工 (1)当导线进行盘绕时,其盘绕的方向必须要和导线外层线的方向一致,在盘绕时应左进右出;(2)和导线相连的连接器尾部应采用铁丝进行盘绕绑扎,一般情况下,各道应绑扎20圈,且两道之间的距离应为150mm,以保证其连接强度满足网套连接器的强度要求,并利用旋转连接器将网套连接器连接在走板后边,通过进行尾部张力的调整,将尾线拉紧;(3)在进行张力放线时,导线尾线在线轴中的盘绕圈数应在6圈以上,且尾端要和线轴固定;(4)在张力场设置张力放线的指挥所,根据现场指挥指令张力放线作业;现场指挥必须要根据各个施工岗位的实际情况,在汇总与合理判断后才能发出作业指令;(5)在牵引时,应遵循先慢后快的牵引原则进行,即在开始时先进行慢速牵引,并密切观察施工段沿线,看是否出现异常;同时进行放线张力的调整,以保证牵引板处于水平状态,等到牵引绳与导线都架空之后,才能慢慢将牵引速度提速;(6)在牵引时可先将张力机打开,等张力机刹车后再将牵引机启动。在停止施工作业时,应遵循先停牵引机、后停张力机的原则。在放线时,必须要保证尾线、尾绳的尾部张力,并根据张力机的特性进行张力调整。应逐渐、缓慢升高张力,以防导线和牵引绳之间出现较大幅度的波动;(7)当放线张力升高到标准高度时,应暂停牵引,并进行上扬塔号压线滑车的安装。 2 500kV架空输电线路紧线施工技术 2.1紧线工艺 张力放线结束后应尽快紧线。宜以张力放线施工段作紧线段,以牵张场相邻的直线塔或耐张塔作紧线操作塔。当放线段由多个耐张段组成时,根据施工需要,也可选择中间耐张塔作紧线操作塔。紧线段跨多个耐张段时,应对各耐张段分别紧线,先紧与紧线操作塔最远的耐张段,再紧次远的耐张段,依此类推。 2.2弧垂的调整 (1)观测档的位置必须要分布均匀,而相邻的两个观测档不得超出3个以上的线档;(2)观测档必须要具备一定的代表性;(3)一般选择悬挂点高差较小或者距离较大的线档作为观测档;(4)应选对相邻线档监测范围比较大的塔号作为观测站。 2.3画印

架线施工合同

施工承包合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 为保证甲方承建 _线路工程按期圆满完工,甲方将该工程的架线工程和附件工程分包给乙方施工。为明确甲乙双方权利和义务,经甲乙双方平等协商,签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 第一 条: 承包范围 乙方负责施工部分架线工程、附件安装、跨越架搭设、施工道路修筑、工地运输(包括汽车运输、人力运输)、施工坑回填及场地清理。施工所需的材料、工器具装卸车和卸车后将全部材料、工具运到施工地及看守。 第三条:工期 开工日期:____ 年___ 月日 竣工日期:____ 年___ 月日 第四条:协议条款及承包方式 1、按乙方施工的架线路长度包干,包干单价为 _______ 元/公里;

协议总价为________ 元 2、架线单价包括乙方施工的全部工作内容: 导引绳、牵引绳的展放,紧线准备及放、紧线,护线及锚线,弧垂观测及信号联络,杆塔监护,直线接头及耐张(终端头)制作,上扬杆塔压线和耐张塔平衡挂线,跳线及跳线串安装等,以及设备、工器具转移。跨越架的搭设、拆除、放、紧线时跨越架的监护;在放、紧线时进行分线和监护;材料和工器具移运。附件安装的全部工作内容。 第五条:甲乙双方义务和责任 一、甲方义务和责任 1、工程开工前,甲方向乙方提供所施工范围内基础施工图一套。 2、甲方按施工图用量向乙方供应施工范围内的装置性材料,乙方须当面点清,妥善保管,如有丢失或被盗,结算时按甲方总公司材料领用制度进行处理。 乙方义务和责任 1、乙方应精心组织施工,按合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任; 2、工程进度确保按甲方规定的工期进行,在工程建设中文明 施工,并米取积极的安全措施,杜绝人身死亡事故,不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生重大火灾事故,不发生负主要责任的重大交通事故,不发生环境污染事故和重大坍塌事故,不发

张力放线布线计算公式

第一步:按下列公式制作放线模板 f=kl2+4*(kl2)3/(3l2) ⑴ k=G/(0.816H) ⑵ 式中:f -弛度,m;l -档距,m;k -模板模数;G -导线(或牵引绳)单位长度重量,kg/m;H -预选张力,N。 ①施工前,按既定的G值,预选不同的H值,分别制出不同k值的模板, ②制作模板的比例,应和线路断面图的比例相同。 第二步:选定张力 山地放线段,可在用放线模板选出的H i值得基础上,再按公式⑶分别计算出与相对应的张力机出线张力T Hi,以其中最大值作为选定的张力机出线张力。 T Hi= H i/εi- ﹝(aG*Σh i)/i﹞*﹝(εi-1)/(εi-εi-1)﹞⑶ 式中:H i -用模板选定的第i档的放线张力,N; T Hi -与H i相对应的张力机出线张力,N; i –由张力机到预选张力档前档的档数,张力机至邻塔也算一档; h1、h2……h i -由张力机到预选张力档为顺序的各档悬挂点间高差(张力机到邻塔悬挂点间高差为h1),牵引侧悬挂点高者取正值,低者取负值,m; Σh i -由张力机出线口到预选张力档悬挂点间高差; Σh i= h1+h2……+h i,m;

ε -放线滑车综合摩擦系数。 第三步:展放牵引绳或导线时,应分别验算导引绳、导线是否上扬,以使采取相应的防止上扬的措施 验算上扬的计算公式 l S= (l1/cosφ1+ l2/cosφ2)/2+T H(h1/l1+h2/l2)/(aG) ⑷ 式中l S -被验算杆塔的垂直档距,m; l1、l2 -被验算杆塔的前、后档距,m; h1、h2 -被验算杆塔的前、后档悬挂点高差(邻塔悬挂点低时取正值,高时取负值),m; φ1、φ 2 -被验算杆塔的前、后档悬挂点高差角φ=tg-1(h i/ 1i) ; T H -验算上扬时的架空线张力(N),验算导引绳时取T H=T QZ,验算牵引绳时取T H=T zd,验算导线时取T H=T dz G -被验算架空线的单位长度重量,kg/m; 当被验算杆塔的垂直档距l S≥0时,该塔不发生上扬,l S<0时,则该塔将发生上扬。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

在110kV输电线路张力架线施工中

在110kV输电线路张力架线施工中,许多时候需要跨越运行的高压输电线路,为了减少输电线路架线施工时对电网造成的停电损失和确保新建线路架线施工的安全,不停电跨越架线施工技术应用越来越广泛。目前,施工跨越采用的方法有三种:①完全停电跨越;②完全不停电跨越;③停电搭架带电跨越。施工时采用完全停电跨越,在停电的情况下搭跨越架和进行张力架线,需要停电时间较长,对用户影响较大,但施工安全,操作简便,是今天跨越施工中常用的方法。采用完全不停电跨越,在不停电的情况下进行跨越架组立、封顶网架设和张力架线施工,相当于带电作业,需要带电作业人员按规程进行操作,对用户没有影响,但操作复杂,并具有一定的危险性,施工单位只有在特殊情况下才采用这种方法。本文主要是利用在新建铁塔上固定抱杆做临时支撑,织网跨越带电线路施工,这种办法适用于跨越档距不大、被跨线路地线距新建铁塔下横担满足一定距离(承托绳弧度+织网绳弧度+安规要求织网绳与带电线路应保持的安全距离) 。以上距离要求是在正常架线、不需要新架设导线展放完成再降线的情况。从而有效缓解施工停电时间长与供电需求之间的矛盾,提高施工安全可靠性,保证施工顺利进行,产生良好的社会效益。 1.织网的一般规定 1) 所有参加织网的施工人员必须参加安全、技术交底,并考试合格,未参加安全、技术交底人员不得参加施工; 2) 本次织网采用φ9钢丝绳和ADSS光缆混合在导线上织网,一道钢丝绳一道ADSS 光缆交叉使用; 3) 钢丝绳与导地线绑扎处必须用铝包带包好导线保护,ADSS光缆与导地线绑扎可以直接绑扎; 4) 所有织网必须可靠联接,位置应在跨越公路上方,宽度应超出公路边2米以外。 5) 每道网之间的距离在5-6m为宜; 2.织网的方法和要求: 1) 地线为GJ50地线,导线为300/40铝绞线,施工时导线上1个人坐专用飞车,地线上每5-6m距离用道引绳连接小滑车套在地线上同步在导线和地线上织网。地线为GJ50地线规程不允许出人(附图) 2) 织网时需带一根绳过公路作为牵引绳用。 3) 由于织网下横担处有一根ADSS光缆,织网需将ADSS光纤包进网内。 3.利用抱杆带电封网跨越施工步骤 1) 安装抱杆支撑杆 利用500mm×500mm×25000mm的抱杆(抱杆长度根据出两边线最小各2m长度选定) 作为支撑杆。抱杆支撑杆固定在被跨越档两侧铁塔下横担以下低于放线滑车约2~3m处,在抱杆支撑杆两头各悬挂1个5T滑车,在抱杆两头沿斜上在铁塔主材两侧各打一临时拉线,其作用是不使抱杆支撑杆因受到下压力而弯曲变形,沿线行背向跨越侧方向各打一临时拉线至地面用地锚锚固,抱杆与塔身连接处使用φ17.5千斤头固定。 2) 翻越被跨越线路 施工人员穿好屏蔽服,依次登上被跨越的高压电力线路的塔顶,并携带φ10m经绝缘测试合格的高强丙纶绝缘绳,将绳头从高压电力线路的两侧放下,与其它经绝缘测试合格的高强丙纶绝缘绳连接。此时,高强丙纶绝缘绳已穿过两端抱杆上的5T高强滑车,当确认已连接无误,被跨越电力线路两端的操作塔同时回收高强丙纶绝缘绳,并使其升空。有条件的可通过动力伞或飞艇完成。 3) 利于抱杆支撑杆织网 利用已升空的φ10mm丙纶绝缘绳张力牵引2根φ10mm迪尼玛绳;利用已牵引的两个φ10mm迪尼玛绳张力牵引2根φ15mm防扭钢丝绳;在上述张力牵引过程中在两侧铁塔利用

架线施工总方案

A-05架线施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-05 工程名称:大唐云南永善大坪子风电场110kV送出线路工程编号: 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程 架线施工方案 批准: 审核: 编制: 贵州天毅企业有限责任公司 扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程项目部 2017年2月

目录 一、工程概述 (1) 二、架线施工准备 (2) 三、张力放线 (5) 四、导线紧线 (13) 五、耐张塔平衡挂线 (19) 六、附件安装 (20) 七、OPGW光缆架设 (22) 八、质量要求 (26) 九、安全技术措施 (28)

一、工程概述 1、工程名称:110kV大坪子风电场送出线路。 2、线路起迄点:起于110kV大坪子风电场升压站,迄于110kV万和变。 3、路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 4、架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 5、地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 6、设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度 8.596km。 7、中性点接地方式:直接接地。 8导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为: JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 9、地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

张力架线施工导则

水利电力部基本建设司 超高压架空输电线路 张力架线施工工艺导则 SDJJS 2—87 (试行) 编制单位:中国电机工程协会输变电专业委员会线路施工技术分会 批准单位:水利电力部基本建设司 执行日期:1987年11月 关于试行《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》的通知 (87)基送字第163号 各电业管理局、省水电局(电力局)、西北、上海建设局、超高压输变电建设公司、省(市)送变电工程公司: 我国在超高压架空输电线路张力架线施工方面已取得了较丰富的经验,为及时总结、整理这些经验以便更好地指导今后的张力架线施工,中国电机协会输变电专业委员会线路施工技术分会组织制订了《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》,并经过专业会议审查通过。现经中国电机协会推荐,由我司颁发试行。 本导则由水利电力部电力建设研究所负责管理,各单位在试行中发现的问题及改进意见,请函告北京良乡水利电力部电力建设研究所。 1987年11月11日

目录 第一章总则---------------------------------------------------------------------------------- 第二章施工准备-------------------------------------------------------------------- --------- 第一节机具准备------------------------------------------------------------------- -------- 第二节跨越施工准备------------------------------------------------------------------- -- 第三节放线滑车准备------------------------------------------------------------------- -- 第三章张力架线--------------------------------------------------------------------------- 第一节施工段及张、牵场---------------------------------------------------------------------------- 第二节导引绳、牵引绳和地线展放---------------------------------------------------------------- 第三节张力放线主要施工计算---------------------------------------------------------------------- 第四节张力放线施工操作--------------------------------------------------------------------------- 第五节放线质量和施工安全-------------------------------------------------------------------------

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

架空线路工程架线施工措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空线路工程架线施工措施(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空线路工程架线施工措施(通用版) 一、跨越架搭设与拆除 风险提示:该类作业安全控制核心人员高处作业、架体结构稳定、架体拆除方式。不执行以下安全管控措施,将导致跨越架倒塌,造成人身伤害事故。超过24m,固有风险等级属三级。 (一)作业必备条件 1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 3.关键部位塔材不得缺失。 4.高处作业人员必须穿软底防滑鞋,使用全方位防冲击安全带,垂直移动和水平移动不得失去保护。 5.架线过程中,各作业点、监护点必须保持与现场指挥人联系

畅通。 6.跨越架搭设前,必须对跨越点进行复测,确保跨越架与被跨越物的最小安全距离符合安规规定。 7.跨越架材质和规格必须满足安规规定。 8.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.木质、毛竹、钢管跨越架两端及每隔6-7根立杆设剪刀撑杆、支杆和拉线,拉线与地面夹角不得大于60?o。 4.木质、毛竹、钢管跨越架的立杆、大横杆及小横杆的间距、

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

220kV线路工程架线施工方案

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1编制说明 0 2工程概述 (1) 2.2变电所进出线情况 (2) 2.2.3导、地线型号 (3) 3工程主要设计技术特性及相关规定 (3) 4架线施工 (8) 6紧线划印 (26) 7附件安装 (33) 8质量措施 (38) 9安全措施与环境保护 (41) 10主要工器具表(按一个施工组配置) (45) 11导、地线液压工艺 (51) 12光缆展放补充措施 (52) 13 跨越措施 (52)

1编制说明 1.1编制依据 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009.2—2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011版) 《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版) 1.2架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机和一台2线张力机组合,通过一牵二走板和三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线。 1.3计划工期 架线施工计划工期为2015年5月15日至2015年06月25日。