水源井远程监控方案

水源井远程监控方案
水源井远程监控方案

水源井远程监控方案

对水源井进行数字化监控,保证水井现场各种设备稳定可靠的工作,对有关单位水源井的远程调度和科学管理起到重要作用。本文通过介绍上海腾微电子科技公司的无线远程采集、控制终端TW-RTD系列产品在水源井监控中的应用,为系统集成商做类似项目提供一个有效的范例。

一、客户要求:

1、200口井,每口井有一台水泵、一台变频器、一台压力变送器,自成闭环恒压控制。

2、每台变频器有RS485接口,通过485接口可控制变频器的启停,可以调节变频器的设定值,可以读出实际压力值,可以有报警指示、运行指示。

二、方案简介

1、整体系统示意:

2、方案简介:

采用TW-RTD系列微型远程采集、控制与通讯一体机+GPRS模块的水源井监控,主要监测的对象包括:

·水泵的三相电压、三相电流等电参量;

·水泵的开停状态检测;

·水泵的远程开停控制。

·水源井的液位、出水管压力和流量。

·可以在变频环境下使用。

·采用的传感器包括:流量计、压力变送器、液位传感器。

3、水源井现场控制箱结构示意图:

4、水源井现场采集、控制连接示意图:

三、TW-RTD系列微型远程采集、控制器功能简介:

(1).TW-RTD微机型电动机保护的功能

·不需要电压、电流等变送器,三表法直接准确测量三相交流电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、频率、功率因数、零序电流、负序电流、零序电压、负序电压、积分电度等电参量,可以在变频器环境下使用。

·具有3路独立的开关量继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。

·6路开关量光隔输入,也可以作为脉冲量输入。

·4路直流输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器。

·两路隔离232或485通信接口,支持MODBUS规约。

·FFT算法,可计算0-31次谐波。

·三相异步电动机的反时限过负荷(热过载)保护、不平衡(负序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、接地(零序过流)保护、欠电压保护、过电压保护。

·三相电动机转子断条、轴承损坏、绝缘监测等故障诊断功能。

·工作温度:-40至85摄氏度

(2).TW-RFM系列工业GPRS终端简介:

·TW-RFM系列工业蜂窝MODEM是一种物联网无线数据终端,利用公用网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

·该产品采用高性能的工业级无线模块,提供RS232接口,可直接连接串口设备,实现CSD、短信和拨号上网功能。

·该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

u·采用高性能工业级无线模块;

u·采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;

u·宽电源输入(DC5~35V);

u·RS232接口内置15KV ESD保护

u·SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

u·电源接口内置反相保护和过压保护

u·天线接口防雷保护(可选)

数据中心监制软件界面示意图:

现场设备运行情况的监控,不仅仅局限于监控室内工控机上运行的软件,亦可采用将数据发到管理者随身的移动式智能手机上或其它智能设备上,保证随时随地的了解设备情况。

四、产品报价

产品名称产品单价

TW-RTD¥2000元/套

TW-RFM¥900元/套

监控软件建议采用组态软件

防水箱等配件建议用户自行采购

五、结束语

上海腾微电子科技专注于M2M平台的架设,已在平安城市、建筑工地、高危企业管理、企业、工厂、连锁店、家庭等行业解决远程监控、分散式设备管理等问题。目前已有两千多套产品稳定运行于全国各地,包括水源井控制、抽油机控制等多种应用场合,是系统集成商的理想选择。

水源地远程监控系统

水源地远程监控系统 一、适用范围: 水源地远程监控系统适用于水厂远程控制管理水源地自备水源井井群,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测所辖水源井的工作情况,可以远程控制水源井水泵的启停;水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测水源井的工作情况及水厂操作人员的操作情况。 该系统也适用于电厂、钢厂等大型企业远程控制管理自备水源井。 二、系统组成: 水源地远程监控系统是水司生产调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。 三、通信平台 水司调度中心、各水厂、各职能部门之间数据通信在局域网内完

成;水厂与调度中心之间一般租用或铺设光纤;水源井与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。 四、水源地远程监控终端的功能特点、产品结构及使用要求。 1、终端的功能特点: ◆采集水井水位、出口压力、出水流量、阀门开度、安防报警等信息。 ◆采集水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。 ◆支持水泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可转换。 ◆电流过大、缺相、水位过低、控制柜保护、井房停电、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。 ◆支持GPRS、短消息等无线通信方式。 ◆存储、显示、查询井房监测数据及工作参数。 ◆支持就地、远程设备维护。 2、产品结构 为适应不同场合,终端设备设计成两种外形结构:室内型、室外型。 室内型:安装在泵房内。 室外型:有防水功能,安装在室外。

3、终端设备配置表 4、终端设备工作原理示意图 室外型 室内型

5、水源地远程监控终端注意事项 ◆根据安装使用环境选用室内型、室外型产品。 ◆安装地点有GPRS信号。 ◆确定水位、压力等变送器信号输出类型,确定流量仪表的厂家、 型号、信号输出类型。 ◆确定水泵启动类型,确定水泵控制模式。 ◆阀门与泵的联动控制由水泵启动控制柜完成。 流量计 其它仪表 开泵 关泵 水位变送器 压力变送器 脉冲水表 电流变送器 电压变送器 启停状态 保护状态 安防状态 供电状态

设备远程监测系统功能特点

设备远程监测系统功能特点 随着科学技术的进步与发展,机械设备逐渐趋向于全球化、自动化、高速化和复杂化,一方面使得设备状态监测和故障诊断技术变得越来越重要,另一方面使得其越来越专业化,对一般技术人员越来越难以掌握,这在某种程度上限制了设备远程监测技术的推广和发展。 设备远程监测系统软件由两部分组成:监测系统软件和前置机软件。监测系统,软件画面直观,界面友好,具备数据显示、模拟动画、数据查询、报警显示、生成曲线,报表等多项功能。前置机软件是平升公司专有的通信管理软件,支持国产及进口的各种组态软件,支持集成商自行开发的系统软件。 一、系统功能: ⑴、主动问询功能:生产监测中心主动问询获取每个起重设备被监测的数据。 ⑵、报警功能:通信中断等故障出现时,监测中心有报警显示。 ⑶、显示功能:显示器的界面上显示当时被监测设备的地址及主要数据。 ⑷、数据存储功能:服务器上的数据库中存储所有历史记录。

⑸、数据查询功能:监测中心可以查询任意时间段每个起重设备被监测的数据。 ⑹、曲线报表功能:所有存储数据可以自动生成分析曲线和报表。 ⑺、远程维护功能:通信模块具备远程参数设置和维护功能。 ⑻、拓展功能:可自由增减被监测起重设备的数量。通过增添设备,可增加其它功能。 二、系统特点: ⑴、可靠性高:系统及产品均为工业级设计,通信网络为专网,具有高可靠性。 ⑵、性能稳定:通信设备具有良好的自恢复功能,保证系统稳定运行。 ⑶、性价比高:系统功能多,前端设备可以远程维护,移动公司负责网络,系统维护费用低。 ⑷、技术先进:通信采用网络通信技术,国内先进水平。 远程监测方式远程监控系统仅仅向设备控制系统发出控制命令,而由设备自主的完成这个命令,远程监控系统不对设备的具体实现过程进行监控,设备完成任务后向远程监控系统报告。设备的操作控制完全由本地进行,设备在本地操作人员的监控下完成加工任务。远程监测方式设备的本地控制系统仅仅控制设备的执行机构,全部的操作控制由远程监控系统完成。

水位远程监测系统方案

水位远程监测系统 方案

水位远程监测系统方案上海智达电子有限公司

目录 一、客户需求....................................................................................2二、方案概述....................................................................................2三、系统组成....................................................................................2 3.1控制中心主站 (3) 3.2通讯网络....................................................................................3 3.3现场主要监测设备 (3) 四、地下水位监测系统主要特点 (4) 五、系统软件功能及特点 (5) 5.1功

能..........................................................................................5 5.2特点..........................................................................................6六、主要硬件设备概述 (9) 6.1G P R S无线通讯设备 (10) 6.2水资源控制器 (11) 6.3水位计 (14) 6.4室外专用监测箱 (16) 6.5开关电源 (17)

【最新精选】水源井施工方案

【最新精选】水源井施工方案 水源井施工方案 ,1,施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素. 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 ,2,管井施工 1、钻进方法的选择~应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定: 钻进方法主要工艺特点使用条件 钻头回转切削、研磨破碎岩石~清水或泥砂土及粘性土类松回转钻进浆正向循环。有取芯钻进及全面钻进之分散层,软至硬的基岩 钻具冲击破碎岩石~抽筒子捞取岩屑。有碎石土类松散层~井冲击钻进钻头钻进及抽筒钻进之分深在200米以内 冲击回转破碎岩石~冲洗介质正向循环。坚硬基岩~且岩层不孔锤钻进潜空锤有风动及液体之分含水或富水性差 回转钻进中~冲洗介质反循环。有泵吸、除漂石、卵石,碎石,反循环钻进气举、射流反循环三种方式。外的松散层,基岩

回转钻进中~有空气或雾化泥浆、泡沫、岩层漏水严重或干空气钻进充气泥浆等作冲洗介质。旱地区施工 2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层~造成钻进极为困难时~可以采用爆破。 3、钻进中~注意防斜~并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a) 井身圆正, b) 井的顶角及方位角不能突变, c) 井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度,井深100米以下的井段~每100 米顶角倾斜不超过1.5度。 5、在松散层中冲击钻进~如钻进用水的水源充足~并能使井内水位保持比静水位高3-5米时~采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进~一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况~含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆~根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。 7、在松散层覆盖的基岩中钻进~上部松散层及下部易坍塌岩层~可采用管材护壁~护壁管需要起拔时~每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 8、冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用~一般按下列规定考虑: a) 粘土、稳定地层采用清水, b) 松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆, c) 渗漏地层~缺水地区~采用空气, d) 富水底层~严重漏失地层~采用泡沫。 9、管井施工钻进方法的不同~分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻进方式。 管井施工护壁方法比较见下表

供水公司泵站远程监控及管理系统解决方案

供水公司加压泵站远程监控及管理系统解决方案 中国电信 2014.1

目录 一、客户现状................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、解决方案................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1加压泵站远程测控终端(通信方式CDMA无线网络) ............. 错误!未定义书签。 2.3加压泵站测控终端技术指标........................................................... 错误!未定义书签。 三、监控中心................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1监控中心的建设............................................................................... 错误!未定义书签。 3.2、系统安装环境................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3、加压泵站监控与管理系统软件功能简介.................................... 错误!未定义书签。 四、设备清单................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1监测中心........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、CDMA无线远传泵站监测点(单个泵站)............................... 错误!未定义书签。

水源井泵房监控系统方案

水源井泵房监控系统方案 一、概述 为了建立水源深井泵房与水源值班室之间无线遥控、遥测系统,实现水源值班室对深井取水泵房水泵机组远程自动控制与运行参数自动采集、传输、处理、存储、显示等功能,同时将数据信息接入客户公司调度室的数据监测系统,实现客户公司调度室对水源运行参数的自动监测,达到全公司各水源和管网的优化运行,提高水源运行效率,提高整体经济效益的目的。根据水源井分布的地域特点与无线通讯技术发展的水平,水源井远程监控系统采用以上位计算机作为控制监测主机、无线数传设备GPRS 通讯单元作为数据交换通道、远程RTU 作为现场控制、数据采集设备的遥控、遥测系统,实现水源值班室对深井的控制与监测。 二、SCADA 系统方案 1、SCADA 系统框架图 GPRS/CDMA/GSM(SMS) 压力变送器服务器 路由器防火墙INTERNET 水泵变频器视频照片 2、系统组成 2.1现场监控设备包括:泵前泵后压力、变频器运行参数(频率、电压、电流压力)、泵状态、视频或照片。

2.2远传装置:GPRS监控仪,空气开关、避雷器、电源滤波器、中间继电器。 2.3数据通过移动无线基站传输到INTERNET网上,经路由器与防火墙存入服务器的数据库中,系统采用BS结构,通过WEB浏览数据。 三、系统功能 1、监控中心可以远程启动/停止水泵,同时支持短信控制启动停止水泵; 2、监控中心远程采集水源井的水泵状态、工作时间、电参数、出水流量、水位、压力、温度等数据; 3、电流过大、缺相、水位过低、控制柜保护、井房停电、闲人进入等异常状况发生时,立即报警; 4、生成各种报表,显示各种数据曲线; 5、远程视频或照片查看图像。 四、GPRS数据监测仪DatGPRS V88—市电供电 功能描述: ●2个IP地址总台,TCP/UDP,支持域名 ●4个电话总台,实现短信数据传输 ●标配12AI,4-20MA、0-20MA、1-5V、0-5V ●标配8DI,可作脉冲使用,光耦隔离 ●标配4DO,继电器类型,AC220V/3A ●1个RS232C和1个RS485C,用于直读仪表 ●1M FLASH存储,可保存半年以上数据 ●液晶LCD显示(16*4),字符型,4个键盘,设置和查询所有参数 技术指标: ●工作电压:DC8V-30V ●工作电流:待机<80mA,发送<200mA ●通讯网络:支持GSM900和1800MHz双频,Phase2/2+标准 ●工作温度:-25~+70oC;尺寸:180*108*77mm ●安装方式:工控机柜导轨卡口或2个M4螺丝固定;材料:塑料

工厂设备管理远程监控方案

工厂设备远程监控管理方案 剖析工业设备运行维护中的痛点,围绕工业设备运行的核心控制系统,分析不同用户对联网及远程运维的应用需求,在关键远程运维环节,华辰智通,通过“软”“硬”兼施,通过工业网关及思普云工业互联网平台助力用户打造适合自身应用的工厂设备管理远程监控方案。 华辰智通工厂设备管理远程监控和运维方案功能概述 工业设备远程监控和运维管理系统由智能硬件接口设备、智能应用系统云平台套件以及大数据智能分析服务组成,通过智能采控终端采集设备,将各种数据上传到云平台,存储、整理、分析,通过智能应用系统实现时时在线监控、记录、查询、统计、分析、修改、报警等操作,实现远程智能化管理,提高企业智能化管理水平。 工厂设备云远程综合管理系统是专门针对PLC等工业控制器的远程综合管理系统。华辰智通科技有限公司自主研发的基于云平台PLC远程故障诊断维护及监控平台,就是在此需求上开发出来的。系统以云为基础构建了一套计算与服务体系,可以为客户提供海量的设备接入及客户访问机制。设备云远程综合管理系统基于虚拟专用网络(英文简称“VPN”)技术构建了一条设备与用户之间的专用安全通道,让设备厂商像在现场一样可以随时随地对设备进行编程,监控等所有操作。

HDRS 远程自动化监控及智能化管理平台 通过工厂设备云远程综合管理系统用户可以随时了解其销售出去的设备运行状态,所处位置等实时数据,一旦设备发生故障或者即将发生故障,系统为以短信,邮件等多种方式为用户或最终客户提供相关的报警或预警,从而保障设备稳定运行及最大限度降低故障时间。 设备云远程综合管理系统不是一套单纯的设备管理系统,而是一种先进的新型售后服务模式,在市场竞争激烈的今天,随着产品越来越同质化,只有服务才能创造出差异化,才能创造更多的附加值,所以好的服务才是征服客户最有效的手段。设备云远程综合管理系统所提供的设备管理,生产管理,故障预警等强大的功能正在实现这种优质服务最好的方式。

水源井施工方案详版(井相关)

水源井施工方案 (1)施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素. 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 (2)管井施工 1、钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定: 钻进方法主要工艺特点使用条件 回转钻进钻头回转切削、研磨破碎岩石,清 水或泥浆正向循环。有取芯钻进及 全面钻进之分 砂土及粘性土类 松散层;软至硬 的基岩 冲击钻进 钻具冲击破碎岩石,抽筒子捞取岩 屑。有钻头钻进及抽筒钻进之分碎石土类松散层,井深在200米以内 孔锤钻进 冲击回转破碎岩石,冲洗介质正向 循环。潜空锤有风动及液体之分坚硬基岩,且岩层不含水或富水

性差 反循环钻进 回转钻进中,冲洗介质反循环。有 泵吸、气举、射流反循环三种方式。除漂石、卵石(碎石)外的松散层;基岩 空气钻进 回转钻进中,有空气或雾化泥浆、 泡沫、充气泥浆等作冲洗介质。岩层漏水严重或干旱地区施工 2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 3、钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a)井身圆正; b)井的顶角及方位角不能突变; c)井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米 以下的井段,每100米顶角倾斜不超过1.5度。 5、在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。

恒压供水远程监控系统方案

1恒压供水及工艺 1.1任务 随着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出。以方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水的障碍;另一方面要求保障供水的可靠性和安全性,在发生火灾时能可靠供水。针对这两方面的要求,新的供水方式和控制系统应运而生,这就是PLC控制的恒压无塔供水系统。 恒压无塔供水系统包括生活用水的恒压控制和消防用水的恒压控制——即双恒压系统。恒压供水保证了供水的质量,以PLC为主机的控制系统丰富了系统的控制功能,提高了系统的可靠性。 1.2工艺要求 对三泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是: (1)生活供水时,系统应底恒压值运行,消防供水时系统应高恒压值运行; (2)三台泵根据恒压的需要,采用“先开先停”的原则介入和退出; (3)在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行的时间超过3H,则要切换到下一台泵,即系统具有“倒泵功能”,避免某一台泵工作时间过长; (4)三台泵在启动时要又软启动功能; 1.3系统的组成和基本工作原理 以一个三泵生活/消防双恒压无塔供水系统为例来说明其工艺过程,市网来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀TV1,它们自动把水注满储水池,只要水位低于高水位,则自动往水箱中注水。水池的高/低水位信号也直接送给PLC,作为底水位报警用。为了保障供水的持续性,水位上下限传感器高低距离不是相差很大。生活用水和消防用水共用三台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,三台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,使生活用水的恒压状态(生活用水底恒压值)下进行;当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,三台泵共消防用水使用,并根据用水量的大小,使消防供水也在恒压状态(消防用水高恒压值)下进行。

供水管网SCADA在线监控系统

供水管网SCADA 在线监控系统 一、 适用范围: 该系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。 二、 系统组成: 供水管网SCADA 在线监控系统是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信平台、监测终端、压力变送器和流量仪表组成。 微功耗测控终端 流量计 压力变送器 微功耗测控终端 流量计 压力变送器 测点1 测点N

三、通信平台 水司调度中心、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;管网测点与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。 四、供水管网SCADA在线监控终端的功能特点、产品结构。 1、终端的功能特点: ◆采集管网压力、流量、流向、电池电压等数据。 ◆将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。 ◆支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电、市电供电。 ◆大容量可充电电池供电、太阳能供电、市电供电条件下支持调度中心随时问询。 ◆采用GPRS、短消息无线通信方式。 ◆现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1万条。 ◆数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。 ◆防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。 ◆ 4节高能电池可数据发送≥1万条,100Ah可充电电池充电1次可使用3-4个月。 ◆为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。 ◆支持远程升级设备程序、设定参数。 2、产品结构 终端设备设计成两种外形结构:测井内型、测井外型。

测井内型:设备安装在测井内。电池供电时采用此结构。有两种电池供电方式,一种是4节高能锂电池组供电,电池组安装在微功耗测控终端内;另一种是大容量可充电蓄电池组供电,可充电蓄电池组独立安装。 测井外型:设备安装在测井外。太阳能供电和市电供电时采用此结构。 五、管网监测点的设备配置及安装方式。 供电方式不同,测点的现场设备配置和安装方式就不同。下面分别介绍。 1、高能锂电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式: ◆测点设备配置表 ◆终端设备工作原理示意图

远程监控系统设计方案

远程监控系统设计方案 一.总论 1.本方案包括: (1)模拟监控系统在大范围内的远距离传输方式; (2)远程模拟基带光纤传输方式; (3)远程数字光纤网络传输方式; (4)远程网络播发传输方式; (5)上述不同方式的集成应用实现。 2.应用技术指标: (1)模拟电视水平线480线。 (2)M-JPG压缩存储方式,或MPEG-Ⅱ方式。 (3)分辨率355×288 (H.263)或720×576(MPEG-Ⅱ) (4)传输带宽可选1M、1.5M、3.5M、4M。 (5)图像传输速率25帧/秒。 3.设计实现描述: 分区建立监控摄像头,总量约20个,通过光纤或铜缆汇接到各区已有的节点机房,利用机房内已有的光纤连接到南区监控中心。在南区监控中心通过数字压缩编码模块转换成M-JPG或MPEGⅡ方式进入网络,M-JPG方式传输带宽为1M,分辨率355×288,MPEGⅡ方式为5M,分辨率720×576,进入网络的图像数据可采用播发方式,供网络上的多个PC采用软解压或硬解压的方式浏览控制。 网络控制中心可以遥控切换控制前端云台、镜头、图像,同时将矩阵输出图像按MPEGⅡ方式播放到网上,网络上的其他PC工作站可以通过浏览器模式或专用软件调看控制图像。 本设计集成多种传输方式,既可以集中控制监控图像,又可以在网络上播发图像,供多个PC机浏览。本设计的特点是节约光纤,利用现有宽带网络采集传输图像和控制播发图像。不仅提供给监控值班人员使用同时可以提供给网上浏览。 二.网络拓朴结构 参见网络拓朴结构图。 其中北区治安办已在建25个监控摄像头,可利用其图像资源,利用光纤传输到源政节点。北区以有线电视主干方式实现远程监控。中区利用将要铺设的光纤,采用基带光纤方式或网络方式将图像送入北区机楼节点,建议采用基带方式传送。南区采用星形铜缆方式,建议采用模拟铜缆和网络数据线传送。传输所有图像全部汇接入南区C1楼监控中心。通过中心节点切换调用图像到电视墙,同时输出图像,采用MPEG-II 方式传送到网上,供南区、中区、北区共享使用。 三.系统结构图 参见: 1.系统结构图; 2.有线电视主干传输结构图; 3.远程监控子系统结构图; 4.NVS2100远程监控子系统图; 5.BUVC远程监控子系统图。 其中方案1、2为推荐方案;3、4、5为参考方案。 监控器材选用美国PELCO(派尔高)公司的产品,主要有一体化快球,内置解码器、云台、摄像头、三可变电动镜头。矩阵32路输入、6路输出,具有开放式控制协议标准,任意调用分组切换。另配自动硬

B3-1 二次供水远程监控系统技术方案.

二次供水设备远程监控系统 技术方案书 上海创韬自控科技有限公司 二零一五年七月二十八日

目录 1设计依据 (2) 1.1建设远程监控的发展要求 (2) 1.2设计原则 (3) 1.3系统概述 (5) 2系统组成原理 (6) 2.1中控室 (7) 2.1.1硬件 (7) 2.1.2 软件 (8) 2.2二次供水设备终端定义 (9) 3供水设备远控软件的功能定义 (11) 3.1数据流程规划 (11) 3.2通信服务程序的定义 (11) 3.3对供水设备的兼容性 (12) 3.4对泵站或测压点数据操作的实时性及简易性 (13) 3.5对供水设备或测压点监测信息的完整性 (14) 3.6设备的历史数据报表及曲线分析 (16) 3.7疑点分析 (18) 3.8设备的远程控制及报警机制 (18) 3.9分级管理 (20) 3.10设备的安保管理 (21) 3.11设备云图 (22) 3.12运营情况分析 (23)

3.13移动终端数据浏览 (23) 4系统软硬件技术细节描述 (24) 5项目实施质量的保证——行动偏差表 (27) 附录A 部分成功案例 (29) 附录B 数据变量采集表在兼顾数据完整的情况下,又预留50个变量作为后期使用 (32)

1设计依据 1.1建设远程监控的发展要求 饮水安全是现代化城市可持续发展的重要基础条件,供水企业提供优质、安全的饮用水是建设健康、和谐社会并促进经济发展的基础。 池州全市现有已经正式运营自来水二次供水泵站约有十多座,由于各二次供水泵站地理分布遥远,泵站的运行情况、水质数据等信息受到地域限制及通信服务普及程度不同的影响,无法实时反馈到自来水公司,大多依靠定期向行业主管部门提交人工填写的纸质报表或电子报表的方式进行管理,这些方式效率低、准确性差,反映缓慢。尤其是现场出现了运行故障等问题,行业主管部门不能及时发现,存在着严重的信息滞后、事故处理周期长等问题。为此,迫切需要建立一个集自动化、信息化、智能化为一体的二次远程在线监控系统。 建立“池州城市二次供水远程监控系统”信息管理平台,实时在线监测全区各二次供水泵站的电机运行、阀门状态、流量等指标,将数据汇总到池州市自来水厂,进行实时监控,及时、准确地掌握泵站运行信息,以便及时发现问题,并讯速做出反应,另一方面,还可以通过对历史数据的分析,对自来水生产工艺提出改进、调节建议。 预计5年内接入本系统的二次供水设备的数量超过500套;且本设计可容纳供水设备的总套数不设上限。 本文件描述了系统中涉及的所有软硬件组成部分的技术特性和功能特点。

水源井工艺

水源井工艺流程 水源井工程施工包括钻井、固壁、井管的安装、冲洗、管外封闭、抽水试验及水质检验等。(1)施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素。 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 (2)管井施工 1、钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定: 2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 3、钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a)井身圆正; b)井的顶角及方位角不能突变; c)井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米以下的井段,每100米顶 角倾斜不超过度。

5、在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。 7、在松散层覆盖的基岩中钻进,上部松散层及下部易坍塌岩层,可采用管材护壁,护壁管需要起拔时,每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 8、冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用,一般按下列规定考虑: a)粘土、稳定地层采用清水; b)松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆; c)渗漏地层,缺水地区,采用空气; d)富水底层,严重漏失地层,采用泡沫。 9、管井施工钻进方法的不同,分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻进方式。 管井施工护壁方法比较见下表 10、钻进工程中所采取的岩样能准确反映原有地层的特征,遵守下列规则: a)采取鉴别地层的岩土样,在非含水层中,每3-5米取一个;含水层中每2-3米取 一个;变层时,加取一个。 b)采取颗粒分析样,在厚度大于4米的含水层中,每4-6米取一个,当含水层的厚 度小于4米时,取一个。取样重量不少于下列数值:砂:1千克、圆砾:5千克、卵石:5千克。 c)岩芯的采取率,不小于下列数值:完整岩层,70%、构造破碎带、风化带、岩溶 带,30% 11、土的分类和命名按规范(附录一)的规定执行。 12、土样和岩样的描述,按以下表内容进行。 土样和岩样的描述内容

自来水厂远程视频监控系统方案

自来水厂远程视频监控系统方案 一、概述 目前录像监控系统已逐步向数字化、智能化、网络化发展并衍生出许多新的功能和要求,已成为诸多监控用户的首选方案。 随着技术的进步,现在出现了一种新型的网络化远程视频监控,即基于嵌入式技术的远程网络视频监控。基于嵌入式技术的远程网络视频监控主要的原理是:网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络传送至监控主机。网络上用户也可以直接在计算机上观察图像,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。由于把视频压缩集成到一个体积很小的设备内,可以直接连入以太网,达到即插即看,省掉各种复杂的电缆,安装方便(仅需设置一个IP地址),用户的使用也简单,仅需操作软件。 图像监控一直是人们关注的应用技术热点之一,它以其直观、方便、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。从摄像机、电视机出现的那天起,原始的图像监视系统就已诞生。它被广泛应用于保安、生产管理等场合。本地图像监控系统主要由摄像机、视频矩阵、监视器、录像机等组成,由视频线、控制线缆等连接。本地图像监控系统一般采用模拟方式传输,采用视频电缆(少数采用光纤),传输距离不能太远,主要应用于小范围内的监控,如大楼监控等。监控图像一般只能在控制中心查看。数字视频压缩编码技术的日益成熟,微机的普及化,为基于PC的多媒体监控创造了条件。多媒体监控系统是一般采用下面的结构:在远端监控现场,有若干个摄像机、各种检测、报警探头与数据设备,通过各自的传输线路,汇接到多媒体监控终端上,多媒体监控终端可以是一台PC机,也可以是专用的工业机箱组成多媒体监控终端。除了处理各种信息和完成本地所要求的各种功能外,系统利用视频压缩卡和通信接口卡,通过通信网络,将这些信息传到一个或多个监控中心。 二、水厂监控点位设置 ① 对厂大门出,入车辆车牌以及人员情况进行实时监控。 ② 对厂区周边进行实时监控。 ③ 对厂区主要部位如:清水池、净化间、投氯间、反应沉淀池、加药间进行实时监控。 三、系统功能 4.1、安保监控室 安保监控室配一台安装联想DSCOM监控软件的电脑,负责接收各个监控点发来的视频图像完成现场图像接收与显示,用户登录管理,优先权的分配,控制信号的协调,图像的实时监控,录像的存储、检索、回放、备份、恢复等。本方案采用了现在最先进的数字化网络摄像服务器,将图像转换为基于TCP/IP网络标准的数据包,使摄像机所摄的画面通过RJ-45以太网接口直接传输到网络上。这样就充分利用用户现有的网络资源。 1)、接收各监控点联网终端通过网络传输过来的音频、视频和报警信息。

水厂自动化供水远程监测监控-图文(精)

水厂自动化供水远程监测监控一、适用范围:该系统适用于供水企业远程控制管理水厂,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息;远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况;可以远程控制加压泵的启停。水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测各水厂的工作情况及水厂操作人员的操作情况。二、系统组成:该系统是水司生产调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、水厂测控终端、配电设备监测终端组成。水厂 1 水厂N 水司局域网租用或铺设的光纤水司三、通信平台水司调度中心、各水厂、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;水厂与调度中心之间一般租用或铺设光纤。四、水厂远程测控终端的功能特点、产品结构及使用要求。电话: 159******** 1、水厂远程测控终端的功能特点:◆采集进厂流量、蓄水池水位、清水池水位、出厂压力、出厂流量、出厂水质、安防报警等信息;可采集每台泵的出水压力、出水流量。◆采集每台加压水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。◆采集配电室设备的开关状态、总电能等。◆监视水厂大门、制水车间、泵房等重要区域的图像。◆支持加压泵组控制柜手动控制、自动控制、远程控泵组设备的启停,控制模式可切换。◆电流过大、水位过低、压力过高、控制柜保护、配电故障、闲人进入状况发生时,立即上报告警信息。◆支持局域网有线通信,支持 GPRS、短消息无线通信。◆存储、显示、查询水厂监测数据及工作参数。◆支持就地、远程测控设备维护。 2、产品结构水厂需要监控的项目多,依据被监测内容,终端可分为:加压泵组远程测控终端、配电远程监测终端、进厂水量监测终端、视频监控终端。这些终端依据现场情况也可以合并成一个综合终端。加压泵组远程测控终端水泵启动柜电话:159******** 配电远程监测终端进厂水量监测终端视频监控终端 3、加压泵组远程测控终端设备配置表序号部件名称数据服务器主控制器分控制器 01 分控制器 02 控制变压器电压变送器电流变送器信号继电器中间继电器开关电源备用电池转换开关空开及端子串口信号转换模块各种避雷器金属机柜数量 1 1 4 1 1 4 4 8 8 1 1 5

智能工业现场的设备远程监控与维护

智能工业现场的设备远程监控与维护 一、概述 随着科学技术的迅猛发展,各种设备制造商纷纷涌现,设备制造商已经成为生产力发展的重要组成部分。如何提高管理水平,提高企业效率和竞争力是从管理到基层面临的日益严峻的问题。对于如何提高设备运维效率和抓好售后管控,确实是工业设备自动化检测和控制设备制造商提升绩效的一大重点区域,而建立智能化的全方位远程设备监控以及管理系统是对本行业模式的变革,是科技创新+管理创新。 二、设计方案 2.1系统介绍 设备远程监控系统在企业业务实施层管理信息化建设中处于重要地位,是一个以提供多部门、全方位设备远程监控管理为核心的综合信息化系统,同时提供了对更高层面企业管理系统的有效接口。 下图显示了本系统与其它信息化系统之间的关系: 上图显示了本系统的信息跨度,系统以三级运营管理层为主线,同时补充完善设备远程监控和管理功能,并对生产管理MES、企业ERP提供实时/历史设备分析数据和售后分析数据,同时其专家分析数据还将支持企业的商业智能和业务决策的需求。

设备远程监控系统架构图 上图中,通过数据采集系统硬软件对包括PLC、仪表或者工控机等在内的设备进行实时状态、参数、故障等数据的采集,通过VPN方式,采集系统将数据远传至云端通讯服务,云端通讯服务接收和处理数据后存入数据服务器,再通过应用服务器将数据进行处理后通过web或者webservice方式提供给 WEB端(PC、平板、手机)或者APP端以进行展示、分析、诊断和管理等界面。 2.2系统功能介绍 1)设备数据采集 对被监控对象(即公司售给客户的产品)进行数据采集。数据采集的内容包括产品的运行信号、运行数据、产量信息、系统参数、故障信号、趋势信号以及由工控机控制软件处理过的视频关键信号等,同时,在用户现场允许的情况下,还可以在远程对产品进行参数修改。 2)设备故障管理 现场故障实时报警;可以对产品故障的实时查看和历史查询;能通过设置模拟量上、下限值、变化率(如有需要,可要求在PLC中做基础计算)产生预警,并能分时、分产品进行统计,导出报警报表。报警信息应包括产品客户、产品属性、报警产生时间、报警消除时间、报警确认时间、报警确认人等。 3)设备远程诊断 通过故障信息、图片信息和预警信息,追溯故障发生时,相关变量状态和运

水源井施工方案

水源井施工方案 (1)施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素. 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好,并及时运到现场。 (2)管井施工 1、钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定:

2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 3、钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进 行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a)井身圆正; b)井的顶角及方位角不能突变; c)井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米以下的井段, 每 100米顶角倾斜不超过1.5度。 5、在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。 7、在松散层覆盖的基岩中钻进,上部松散层及下部易坍塌岩层,可采用管材护壁,护壁管需要起拔时,每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 &冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用,一般按下列规定考虑: a)粘土、稳定地层采用清水; b)松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆; c)渗漏地层,缺水地区,采用空气; d)富水底层,严重漏失地层,采用泡沫。

水源井远程监控系统_图文.

水源井远程监控系统 一、适用范围: 唐山平升电子技术开发有限公司的水源井监控系统适用于供水企业远程控制管理自备水源井,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测所辖水源井的工作情况,可以远程控制水源井水泵的启停;水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测水源井的工作情况及水厂操作人员的操作情况。 该系统也适用于电厂、钢厂等大型企业远程控制管理自备水源井。二、系统组成: 水源井远程监控系统是水司生产调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。 三、通信平台 水司调度中心、各水厂、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;

水厂与调度中心之间一般租用或铺设光纤;水源井与水司调度中心之间采用GPRS 无线通信。 四、水源井远程测控终端的功能特点、产品结构及使用要求。 1、水源井远程测控终端的功能特点: ◆采集水井水位、出口压力、出水流量、阀门开度、安防报警等信息。◆采集水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。◆支持水泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可转换。 ◆电流过大、缺相、水位过低、控制柜保护、井房停电、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。 ◆支持GPRS 、短消息等无线通信方式。◆存储、显示、查询井房监测数据及工作参数。◆支持就地、远程设备维护。 2、产品结构 为适应不同场合,终端设备设计成两种外形结构:室内型、室外型。室内型:安装在泵房内。 室外型:有防水功能,安装在室外。 室外型 室内型

3、终端设备配置表

4、终端设备工作原理示意图 关泵 水位变送器 压力变送器 脉冲水表电流变送器 电压变送器启停状态保护状态安防状态 供电状态 5、水源井远程监控系统注意事项 ◆根据安装使用环境选用室内型、室外型产品。◆安装地点有GPRS 信号。 ◆确定水位、压力等变送器信号输出类型,确定流量仪表的厂家、型号、信号输出类型。

智慧城市非生活用水户远程监控系统建设方案

智慧城市非生活用水户远程监控系统 建设方案

目录 第一章系统建设方案 (5) 1项目概述 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2建设单位概况 (5) 2项目需求分析 (6) 2.1业务需求分析 (6) 2.2系统功能需求分析 (8) 2.3使用对象分析 (20) 2.4系统接口需求分析 (21) 2.5系统非功能需求分析 (21) 3项目总体建设原则及目标 (24) 3.1建设原则 (24) 3.2建设目标 (28) 4项目建设依据 (28) 5系统总体设计 (30) 5.1系统设计思路 (30) 5.2总体架构设计 (31) 5.3网络拓扑结构设计 (34) 5.4安全性设计 (35) 5.5可靠性设计 (41) 5.6易用性设计 (42) 5.7关键技术路线 (46) 6应用软件建设方案 (64) 6.1计划用水管理系统建设方案 (65)

6.2地下水管理系统建设方案 (71) 6.3节水技术管理系统建设方案 (78) 6.4GIS地图展示系统建设方案 (82) 6.5协同办公系统建设方案 (85) 6.6后台管理系统建设方案 (90) 6.7系统接口建设方案 (91) 7应用支撑平台建设方案 (92) 7.1总体建设综述 (92) 7.2应用支撑平台功能描述 (92) 8数据库建设 (96) 8.1数据层功能 (97) 8.2数据库建设 (97) 9基础设施支撑平台建设方案 (100) 9.1电子政务云平台介绍 (101) 9.2电子政务云平台服务目录 (101) 9.3安全保障体系 (105) 10安全保障体系建设方案 (106) 10.1安全保障体系总体设计 (106) 10.2安全保障技术设计 (107) 10.3安全管理设计 (113) 10.4安全服务设计 (117) 第二章项目进度计划及实施方案 (129) 1项目进度计划 (129) 1.1项目实施总体策略 (129) 1.2项目实施管理方式 (129) 1.3项目实施决策制度 (130)

水源井工程施工方案

第一节水源井工程施工方案 一、成孔施工工艺及要求 1.施工准备 (1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。 (2)用KE-1000干钻孔连续钻孔取土。 (3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。 (4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。 2.工艺程序 定位→成孔→清孔→下管→填砾→洗井→下泵→抽水→真空抽水 3.工艺要求 (1)、定位 通过测量仪器定出井位,并严格按照设计井位成孔。钻机就位时必须对准所定孔位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。 (2)、成孔 采用正循环钻进工艺,成孔直径:100米以上为273mm,100米以下为219mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成孔垂直度偏差小于1%。 (3)、清孔 清孔的目的是将成孔后的稠泥浆及孔内的泥浆冲出。 (4)下管 下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架),管壁厚度为8mm。(5)填砾 所用材料为粒径3~8mm的瓜子片。 填砾高度至孔口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管内送入

清水,当送入的水从孔中返回时,即可快速均匀的沿着井管四周撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 (6)洗井 洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。 二、降水技术要求 以每2口深井联通一台真空泵提高抽水效果,抽水工作要求做到: 1、每间隔2-3小时抽一次,每次抽至干为止。(开始每间隔2小时抽一次,每次出水时间小于30秒时改为4小时抽一次)。 2、上部孔口及时用粘土封闭,确保真空泵工作时达到设计要求。 3、抽水需要24小时派员值班,并作好抽水记录,以掌握抽水动态。 4、每日二次(间隔12小时)定时对观察井进行水位观察,选取7#井点为观察井点,水位观察要在抽水前进行,并做好观察记录。 三、水源井施工 (一)钻机安装 (1)本工程区地层一般为松散层和基岩层构造,钻机类型宜采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井孔位置,安装钻井时,井孔中心距电话线至少10m;距电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,一般为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物应保持足够的安全距离,并应遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻井及附属配套设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井孔中心必须在一条铅直线上;冲击钻