文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微机保护装置调试报告

微机保护装置调试报告

微机保护装置调试报告
微机保护装置调试报告

B.29 PSL621系列微机保护装置检验标准

※△1.外观及接线检查(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

※2.输出接点检查(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

接点输出,包括信号接点输出校验,可配合定值校验进行,进行全部检验时应进行带断路器作一次合闸传动和一次跳闸传动,以确认整个传动回路的正确性。

2.1 接通装置直流电源,复归所有动作信号,对照下表测量各输出接点的初始状态。

2.2切除装置直流电源,测量以下三组接点是否闭合

8X5和8X6,9X1-9X4,9X7-9X10

检验结果:。

3.绝缘电阻及耐压试验(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

各插件各端子并联 7 号通信模件的 X14 X15 端子为 CAN 网通信端子,可不作绝缘试验.由于电源模件24V 220V 出入口带滤波器对地有电容,摇绝缘时可将电源插座取下。

3.1试验前的准备工作:

(1)将保护装置的CPU插件拔出机箱,断开面板的连接电缆,其余插件全部插入。

(2)将通讯线与保护装置断开。

(3)保护测控屏上各压板置“投入”位置。

(4)断开保护装置与其他装置的有关连线。

(5)在保护测控屏端子排内侧分别短接交流电压回路端子、交流电流回路端子、直流电源回路端子、跳闸合闸回路端子、开关量输入回路端子及信号回路端子。

3.2保护测控屏内绝缘电阻的测试:

在进行本项试验时,需在保护测控屏端子排处将所有外引线全部断开, 仅对保护屏内进行绝缘电阻测试。按下表用1000V摇表测量装置各部分之间的绝缘电阻,绝缘电阻应≥10MΩ。

(1)8号模件X12与机壳应电气连通,2号模件X10与机壳应电气连通。

检验结果:

(2)绝缘检验

若上述试验中任一项不满足要求时要查找原因进行处理,直至合格后方可进行下一项试验。

3.3整个二次回路的绝缘电阻测试:

在保护测控屏端子排处将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流回路的接地点拆开,用1000V摇表测量整个回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于1MΩ。

绝缘电阻测量值: MΩ

检验结果:

3.4工频耐压试验

按下表作装置各部分之间的耐压试验,直流电压回路对地试验时漏电电流取15mA,其余试验漏电电流取5mA 。

检验结果:

4.逆变电源的检验(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

4.1 试验条件:

(1)断开保护装置跳闸出口压板。

(2)试验用的直流电源应经专用空开,并从保护测控屏端子排上的端子接入。屏上其它装置的直流电源开关处于断开状态。

4.2检验逆变电源的自启动性能:

保护装置仅插入逆变电源插件。

(1)直流电源缓慢上升时的自起动性能检验:

合上保护装置逆变电源插件的电源开关,试验直流电源由零缓慢升至80%额定值电压,此时装置面板上的指示灯应亮。

检验结果:

(2)拉合直流电源时的自启动性能:

直流电源调至80%额定电压,断开、合上电源开关,装置面板上电源指示灯应亮。

检查结果:

※△5.通电初步检验(正确的打“√”,否则打“×”)

5.1保护装置的通电自检:

保护装置通电后,先进行全面自检。自检通过后,装置面板上的运行灯均点亮。此时,液晶显示屏出现短时的全亮状态,表明液晶显示屏完好。

检验结果:

5.2检查键盘:

在保护装置正常运行状态下,然后按“确认”键,进入主菜单,选中“定值”子菜单,按“取消”键。而后,分别操作“←”、“→”、“+”、“-”、“↓”、“↑”、“Q”及“确认”键,以检验这些按键的功能正确。

检验结果:

5.3 软件版本和程序校验码的核查:

进入主菜单,移动光标至“其他”子菜单,按“确认”键后,选择CPU信息,液晶屏

晶屏上应依次显示程序的版本号及校验码的结果。应核对程序校验码均正确。

5.4时钟的整定与校核:

(1)时钟的整定:

保护装置在“运行”状态下,按“确认”键进入主菜单后,移动光标至“系统设置”子菜单,进入时间调整,按“确认”键后进入时钟的修改和整定状态。然后进行年、月、日、时、分、秒的时间整定。

检验结果:

(2)装置地址整定:

保护装置在“运行”状态下,按“确认”键进入主菜单后,移动光标至“系统设置”子菜单,进入“装置地址”,按“确认”键后进入装置的修改和整定状态。然后进行装置地址整定。

检验结果:

5.5 CPU与监控模件联调

⑴分别对距离保护、零序保护在定值0区整定定值。

⑵将保护定值区切换至0区。

⑶分别将距离保护、零序保护0区定值各打印一份,检查打印输出是否正常。

检验结果:

5.6 交流模拟量通道采样精度及相序检查

(1)操作键盘进入“硬件测试->交流测试”菜单。

(2)打开交流量实时显示对话框,观察各交流量的直流偏移值,

①任一交流电流直流偏移值均不超过0.1In;

②任一交流电压直流偏移量均不超过0.01Un。

检验结果:

5.7电压切换模件调试

调试前应确认装置参数,即操作电源电压。X6接-KM,将操作电压调为额定操作电压的70%,按下表步骤试验,

※6.操作回路模件调试

6.1调节直流电压至额定操作电压的50%, 11X12接直流负电源,将11X15 11X4和11X5

同时接通直流正电源,压力监视及手合、手跳继电器应可靠不动作,即11X20-11X21 11X20-11X22 11X1-11X11和11X1-11X6应为断开状态。

检验结果:

6.2拆除11X15 11X4和11X5和正电源的连线。

(1)跳合闸校验

将操作电压升至额定操作电压的70%,分别短接11X6-11X8和11X3-11X10。进入“硬

件测试->开入变位”菜单,选择“零序保护”传动。每作完一相操作后即复归该项操作,

并复归信号

试验结果:

(2)跳合位置接点调试

将10X1接直流正电源,把操作电压调至额定电压的70%,然后按下表操作

检验结果:

(3)TBJ、HBJ继电器校验

调试前应明确装置的标牌参数,如:操作电压、跳合闸电流等,查看有关元器件的参数是否与材料表相符合。

试验电路如下:

R1 K1

R2 K2

将11X1和11X2接正电源,11X12接负电源; 11X9接(H)端; 11X7接(T)端。

将(H)端和(T)端接正电源,调节R1 R2使A1 A2中电流分别等于额定合闸电流和额定跳闸电流。然后断开(H)端和(T)端与正电源间连线。

TBJ防跳试验:

●按上图接好线后,合上K2,将正电源和11X6接通然后断开,电流表A2中有电流。

●短接正电源和11X11,断开K2,然后再合上K1,电流表A1中应没有电流。

●断开K1,撤除正电源(11X1)和11X11之间的短接线。

检验结果:

TBJ电流自保持特性:

●合上K2,短接正电源和11X6,电流表A2中有电流。

●调节电阻R2使A2电流为额定跳闸电流的0.7倍,断开正电源和11X6之间的短接

线,电流表A2中应有电流。

●断开K2。

检验结果:

HBJ自保持电流试验:

●按图接线后合上K1,短接正电源和11X11,电流表A1中应有电流。

●调节电阻R1使A1电流为额定合闸电流的0.7倍,断开正电源和11X11之间的短接

线,电流表A1中应有电流。

●断开K1。

检验结果:

※△7.参数设置(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

通过“整定定值”中“定值”菜单对保护定值及压板定值进行设置,所有参数设置均应经保护监控厂家认可。将整定参数填入下表。

检验结果:

表1.1 距离保护定值整定

表1.2以下距离保护整定控制字定义

表1.3 零序保护及重合闸定值

表1.4 以下零序保护及重合闸整定控制字定义

表 1.5重合闸检同期方式设置说明

※表1.2 差动保护控制字整定

※△8.交流模拟量校验(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

在做此项试验前应先检查保护装置与与监控系统通讯正常,通过变送器校验仪输出电压电流,使输出电压电流为额定值。改变电压、电流大小及角度,并进入保护装置的主菜单中的“采样”菜单,将菜单中“有效值”中的显示项逐一与变送器校验仪上的读数对比,应能满足保护用电压、电流的误差在5%以内的要求。同时在监控后台检查有关保护误差是否在

5%以内。注意保护用电压电流在保护装置只显示二次值,在后台可以显示可能为一次值,而遥测在保护装置及后台均显示一次二次值。将试验结果填入表3。

表3:交流模拟量试验记录表

※△9.保护定值校验(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

在做此项试验前应先检查保护装置与监控系统通讯正常,与GPS对时装置连接良好,远动主站与调度端通讯正常。保护动作后,分别检查保护装置、后台机及调度端各保护动作信号、各开入量及时标是否正确。将定值校验结果分别填入相应表中。

※9.1差动保护(注:适用于PSL 620D 系列数字式电流差动保护装置)

PSL 620D 系列数字式电流差动保护装置以电流差动保护作为全线速动的主保护,光纤差动保护中通信可靠性是影响保护性能至关重要的因素,因此装置对通信进行了严密监视,每帧数据进行 CRC 校验,错误舍弃,延时后进行数据重新同步,每一秒进行错误帧统计。错误帧数大于一给定值时,将上一秒认为通信异常,通信异常延续 10S 报通道失效。通信为恒速率,每秒钟收到的帧数为恒定,如果丢失帧数大于某给定值,报通道中断。以上两种情况发生后,闭锁保护,一旦通信恢复,自动恢复保护。

(1)用尾纤将装置收发自环,装置显示“光纤通道通信正常”,不出现“差动数据通道中断”报告。或先出现“差动数据通道中断”再出现“差动数据通道恢复”,此时装置主画

面显示“光纤通道通信正常”。

(2)将两台装置收发交叉互联,两台装置都显示“光纤通道通信正常”。不出现“差动数据通道中断”报告。或先出现“差动数据通道中断”再出现“差动数据通道恢复”,此时装置主画面显示“光纤通道通信正常”。

(3)将两台装置收发交叉互联,两台装置都显示“光纤通道通信正常”后。此时查看通道误码率ber,显示应当为0。

用模拟通道专用试验光纤将收发自环,通道故障信号应解除。加入故障电流,当故障电流值为差动保护启动值1/2时,保护应启动。

1)差动保护

2)TA断线逻辑校验

PSL 621D 分相电流差动保护中采用零序差流来识别 TA 断线并且可以识别出断线相。

当投入TA断线闭锁差动保护控制字时,保护应受可靠闭锁。

检验结果:。

9.2 距离保护

校验距离Ⅰ段,距离Ⅱ段和Ⅲ段保护在0.95倍定值时(m=0.95)应可靠动作,保护动作应落于本段;在 1.05倍定值时本段应可靠不动作。新安装装置的检验需将故障项目作全,全部检验时每项试验取其中一项故障类型进行校验。

模拟故障电流I固定(一般I=5N),相角为灵敏角,故障电压为:

模拟单相接地故障时: U=mIZzdpn(1+k)

模拟两相相间故障时: U=2mIZzdn

式中: m--0.95及1.05;

k--零序补偿系数(整定值: )

n--1,2和3

Zzdp1--接地距离Ⅰ段保护定值(整定值: );

Zzdp2--接地距离Ⅱ段保护定值(整定值: );

Zzdp3--接地距离Ⅲ段保护定值(整定值: );

Zzd1--接地距离Ⅰ段保护定值(整定值: );

Zzd2--相间距离Ⅱ段保护定值(整定值: );

Zzd3--相间距离Ⅲ断保护定值(整定值: ).

1)接地距离

2)相间距离

9.3零序过流保护

模拟单相接地瞬时故障,模拟故障电压低于正常电压,模拟故障时间应大于零序Ⅱ段(或Ⅲ段)保护的动作时间定值,相角为灵敏角,模拟故障电流为:

I=mI0zd2

I=mI0zd3

上两式中:I0zd2--零序过流Ⅱ段定值(整定值: );

I0zd3--零序过流Ⅲ段定值(整定值: );

m--0.95及1.05

零序过流Ⅱ段和Ⅲ段保护在0.95倍定值(m=0.95)时, 应可靠不动作; 在1.05倍定值时应可靠动作。

9.4低周减载保护:

保护装置配有低电压闭锁及滑差闭锁功能的低周减载保护。当装置投入工作时频率必须在50±0.5Hz范围内,低周保护才允许投入。当系统发生故障,频率下降过快超过滑差闭锁定值时瞬时闭锁低周保护。另外线路如果不在运行状态(I<=0.06In),则低周保护自动退出。低周保护动作时闭锁线路重合闸。

(1)校验结果(取df/dtUlfzd):

※9.5重合闸逻辑检验:

重合闸起动方式有两种:不对应起动和保护起动。重合闸可经控制字投退,装置可选取检无压重合方式,无压定值固定为线路额定电压的30%;装置也可选择检同期方式,此时线路电压必须有压,检查线路电压和三相母线电压大于40V且线路电压和母线电压的相位在整定范围之内时,检同期条件满足;装置也可选择不检方式重合。

※9.6 加速段保护:

保护装置配置了独立的加速段保护,可以选择使用过流加速段和零序加速段保护。加速保护包括手合于故障加速跳闸与自动重合闸合于故障加速跳闸。

※9.7 PT断线过流保护:

保护装置判断 PT 断线事件后,闭锁电压断线相的距离保护,但可由控制字投退电压健全相的距离Ⅰ段保护,电压健全相的距离Ⅰ段保护由偏移阻抗Ⅰ段和正序方向元件组成。距离保护设有两段相过流保护元件及其延时元件,根据过流保护控制字投入或退出。在PT 断线期间,即使过流保护控制字退出,只要 PT 断线过流保护控制字“投入”两段相过流保护仍然投入。

PT 断线时,零序电流保护将其方向元件退出,PT 断线后若电压恢复正常,所有的保护也随之恢复正常。

检验结果:

※△10.整组试验

在做此项试验前应先检查保护装置与GPS对时装置连接良好,与监控系统通讯正常。整组试验校验各保护逻辑及闭锁逻辑原理是否正确。模拟故障,在装置看故障报告,在监控后台看有关开入量变位、保护信息、告警信息的内容是否正确,时标是否与保护装置一致,并检查开关动作情况及音响信号是否正确。

保护装置部分检验时,不需要全部的保护逻辑都进行整组传动试验,同一保护逻辑时可将功能进行挑选组合进行。根据拟定整组试验条件,在下列表格方框中进行选择,并把试验结果进行记录。

1)差动保护(注:适用于PSL 620D 系列数字式电流差动保护装置)

2)接地距离

2)相间距离

3)零序保护

4)低周减载保护:

5)加速段保护:

※△11.带负荷试验(检验结果:正确的打“√”,否则打“×”)

在带负荷试验时,如果负荷电流的二次电流值小于保护装置的精确工作电流(0.5IN)时,应采用外接电流和相位表进行带负荷试验.

1.交流电压的相位核对

用万用表交流电压档测量保护屏端子排上的交流相电压和相间电压, 并分别测量本保护屏上的三相电压与已确认正确的三相电压间的数值,进行交流电压的相名核对.

注:U'A、U'B、U'C为已确认的三相电压

检验结果:

2.交流电压和电流的数值检验

1) 线路潮流情况(根据现场情况填写)

检验结果:

3.检验交流电压和电流的相位

检验结果:

※△12.定值与开关量状态的核查(附在最后)

将保护装置内系统定值、保护定值、开关量状态打印出来,其中定值报告应与现运行定值整定通知单一致;开关量状态与实际运行状态一致。

12.1打印定值报告(定值通知单编号: )

12.2打印开关量状态报告

※△13.投运前的检查

13.1检查端子排已按图纸接线

检验结果:

13.2校核时钟

时间为:

※△14.结论

(此栏填写装置经检验后存在的问题及装置是否可以投运等)

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

10kV开关站微机保护测控装置调试

10kV开关站微机保护测控装置调试记录 1编制依据: 1.2GB7261-87继电器及继电保护装臵基本试验方法 2通电前检测 2.1外观检查 外观检查下列内容: a.机箱表面无碰伤; b.油漆(喷塑)均匀、光彩无差异; c.键盘接触可靠; d.指示灯布臵整洁、液晶窗口无划痕。 2.2参数检查 对照装臵铭牌,检查下列内容: a.检查电源模块,电源输进电压与铭牌一致; b.检查交流模块,PT、CT型号与额定参数相同,PT与端子之间的连线正确; c.检查继电器模块,与本型号保护装臵相符合. 2.3装臵接地检测 丈量装臵接地端子机箱上、下、左、右、前、后各部分电阻,阻值应接近于零。 3尽缘、耐压检验 3.1尽缘性能 丈量各输进、输出回路对地以及各输进、输出回路之间的尽缘电阻,其阻值应大于100MW。

3.2耐压性能 在强电回路对地以及各强电回路之间施加2000V、漏电流为5mA的工频电压、历时1分钟,要求无闪烁、击穿现象。 注:耐压检验应由装臵生产厂家进行并提供试验报告 4通电后装臵设臵 装臵第一次上电后,首先进行以下工作: a.检查并记录监控及保护版本号,并确认其为最新版本; b.检查键盘所有按键,手感好,装臵响应正确; c.检查所有LED指示灯,其中运行灯为绿灯,其余为红灯; 5测控功能检验 5.1通道系数检测 为确保装臵丈量及保护定值的精度,使用标准测试源进行通道系数的检测。 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流; b.将所有PT并联,并通进57V电压; c.记录所有通道的丈量值,并分别计算各个通道的系数,通道系数=实际值/丈量值;通道系数应在0.950~1.050之间; 5.2CT、PT满刻度检查 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流;测得一次电流应与CT一次额定 电流相等。 b.将所有PT并联,并通进57V电压;测得一次电压应与系统额定电压相

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机保护实验指导书

微机保护(演示)实验提纲(暂用) 实验基本内容: ●微机保护装置硬件结构认识与基本接线 ●微机保护操作界面熟悉与整定操作 ●微机保护定值检验 实验项目 ●三段式微机电流保护实验 ●微机重合闸实验 ●微机变压器差动保护实验 实验设备: ●南瑞继电保护屏 ●LHDJZ-ⅢB试验台 实验地点: 电力实训中心9318,9227 南京工程学院电力学院继电保护教研室

1 观察微机保护装置的硬件结构 1.1观察对象: 220kV线路保护屏,110kV线路保护屏,主变保护屏,母线保护屏2.2内容及步骤: 观察各保护屏外部结构; 观察保护装置的面板及部件; 背板插件插拔,观察插件上的内容; 端子排,接口及连接片(压板)等。

2 三段式电流微机保护实验 2.1实验目的 熟悉微机保护调试过程和操作方法;学习微机电流保护定值调整的方法;研究系统运行方式对保护的影响;熟悉重合闸与保护配合方式。 2.2电流保护流程

2.3实验接线 电流、电压保护实验一次系统图 微机电流保护实验原理接线图 2.4实验步骤 (1) 按图接线,同时将变压器原方CT (TA )的二次侧短接。 (2)将模拟线路电阻滑动头移动到0欧姆处。 (3)运行方式选择,置为“最小”处。 (4)合上三相电源开关,调节调压器输出,使台上电压表指示从0V 慢慢升到100V ,注意此时的电压应为变压器二次侧电压,其值为100V 。 (5)合上微机保护装置电源开关,利用菜单整定有关定值。 (6)微机电流保护Ⅰ段(速断)、Ⅱ、Ⅲ段投入,将LP1接通(微机出口连接片投入)。 (7)合上直流电源开关,合上模拟断路器,负荷灯全亮。 (8)任意选择两相短路,如果选择AB 相,合上AB 相短路模似开关。 (9)合上故障模拟断路器3KO ,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,电流表读数约为7.14A 左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,I 段保护动 2A 2B 2C (来自PT 测量) (来自2CT 互感器二次侧)

微机保护装置调试作业指导书

微机保护装置 调试作业指导书 编制: 审核: 批准: 2018年11月20日发布2018年11月20日实施

1.目的 为保证微机保护装置的试验质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于:线路保护装置;主变保护装置;电容器保护装置;备用电源自投装置;PT并列保护装置;综合测控保护装置;小电流接地检测装置;非电量保护;差动保护等的调试。 3.职责 3.1试验人员负责试验全过程的安全防护; 3.2试验人员负责试验的准备和实施; 3.3试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理; 3.4试验人员负责试验设备的使用和管理。 4.工作装备 4.1调整必备设备无 5.工作内容 5.1、系统参数定值的整定: 保护CT变比;测量CT变比;零序CT变比;母线PT变比;线路PT(如进线柜PT)变比及接线方式; 严格按照一次系统图结构及参数对CT的接线方式、CT、PT额定值进行设置。不使用的可以不设置。 5.2保护压板投切: 常用的保护段:速断,时限速断,过流,零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。 保护压板设为“投”或“1”,则为此保护功能投上。保护定值中有控制字的可通过控制字进行投退,且可通过后台进行投退。只有控制字,软压板状态(若未设置则不判),硬压板状态(若未设置则不判)均有效是才投入相关的保护元件,否则退出该保护元件。 根据各单元柜控制回路原理图,确定所需要的保护类型,其他不用的均需要“退”掉,防止对投入的保护段造成影响。 5.3保护定值修改: 常用的三段电流保护:速断,时限速断,过流。还有零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。此类保护定值一般有两部分组成:定值大小,动作时间。仔细阅读保护说明书,根据图纸要求和试验条件合理整定保护参数,定值修改

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

微机保护装置改造施工方案

微机保护装置改造施工方 案 Prepared on 22 November 2020

老电厂微机保护装置改造施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: *****项目经理部 二○一二年八月 一、适用范围: 本施工方案适用于老电厂6kV母线I、II段母联及II、III段母联微机保护装置改造,老电厂#1并网线、#2并网线线路保护装置安装调试等。 二、编制依据 1. **电力规划设计研究院施工图纸资料 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) 3.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》(GB50171-92) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB 50169-2006) 6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150-2006) 7.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/~17-2002) 8.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册》(电气部分2006版) 9. 设备厂家图纸及说明书 三、工程概况

本次施工按照老电厂停产大修方案的停电时间安排,将老电厂6kV母联开关保护装置改造,并将开关、保护装置调试正常;将原#1、#2并网线(老电I、II线)原保护屏拆除,安装线路保护装置;对两条线路定值进行整定并将开关、保护装置调试、传动试验正常。 四、老电厂改造工程组织机构 (一)老厂停产大修领导小组 组长: 副组长: 成员: (二)监理单位 监理工程师: 监理安全工程师: (三)施工单位 项目经理: 现场施工负责人: 施工安全员: 施工技术员: 施工人员: 五、施工进度计划 2012年8月21日7:00-19:00,老电厂6kV I、II段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,老电厂6kV II、III段母联开关保护装置改造。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施 一、110KV及以下微机保护装置调试工作前的准备 1、检修作业5天前做好检修准备,并在检修作业前2天提交相关工作申请。准备工作主要包括检查设备状况、反措计划的执行及设备的缺陷统计等。 2、根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 3、开工前一天,准备好作业所需的仪器仪表、相关材料、工器具。要求仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次作业的要求,材料应齐全。 仪器仪表:1000V摇表、微机继电保护测试仪、钳形相位表、数字万用表 工器具主要包括个人工具箱、(模拟断路器) 4、最新定值单、相关图纸、上一次的试验报告,技术资料(图纸、技术说明书、使用说明书、校验规程,要求图纸及资料应与现场情况保持一致 5、准备安全控制卡、工作票 二、安全技术措施 (以下分析基于110KV 及以下线路微机保护装置调试现场功能工作危险点及控制) (一)人身触电 1、防止误入带电间隔:熟悉工作地点、带电部位,设立运行标志、地线、安全围栏 2、试验仪器电源的使用:必须装有漏电保安器,工具包绝缘、至少两人进行,一人操作、 一人监护,禁止从运行设备上取电源。 3、保护调试及整组试验:工作人员之间应相互配合,通电、摇绝缘、传动开关负责人之间 做好联系。 (二)防“三误”事故的安全技术措施 1、执行安全措施票(安全控制卡) 2、不允许在未停运的保护装置上进行试验和其他测试工作。 3、不允许用卡继电器触点、短路触电等人为手段作为保护装置整组试验。 4、现场工作使用的图纸的正确性、唯一性及修改二次回路的流程及相应的传动检查方案 5、记录开工前状态(压板、保险、把手)做措施(电流、电压、故障录波、通讯接口)验电验地、清扫紧固、核对端子排接线、整定定值、测量压板电位、电压切换试验、盘上盘下电阻试验、摇绝缘、测正负之间电阻、恢复措施。 “不能以传动代替查线、也不能以查线代替传动”

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

微机保护装置改造工程施工组织设计方案

. 老电厂微机保护装置改造施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: *****项目经理部 二○一二年八月

一、适用围: 本施工方案适用于老电厂6kV母线I、II段母联及II、III段母联微机保护装置改造,老电厂#1并网线、#2并网线线路保护装置安装调试等。 二、编制依据 1. **电力规划设计研究院施工图纸资料 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》(GB 50148-2010) 3.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规》(GB50171-92) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GB 50149-2010 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》( GB 50169-2006) 6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150-2006) 7.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17-2002) 8.《国家电网公司输变电工程施工工艺示手册变电工程分册》(电气部分2006版) 9. 设备厂家图纸及说明书 三、工程概况 本次施工按照老电厂停产大修方案的停电时间安排,将老电厂6kV母联开关保护装置改造,并将开关、保护装置调试正常;将原#1、#2并网线(老电I、II 线)原保护屏拆除,安装线路保护装置;对两条线路定值进行整定并将开关、保护装置调试、传动试验正常。 四、老电厂改造工程组织机构 (一)老厂停产大修领导小组

组长: 副组长: 成员: (二)监理单位 监理工程师: 监理安全工程师: (三)施工单位 项目经理: 现场施工负责人: 施工安全员: 施工技术员: 施工人员: 五、施工进度计划 2012年8月21日7:00-19:00,老电厂6kV I、II段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,老电厂6kV II、III段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,(8月22日对35KV Ⅰ段母线送电时,#1并网线没有保护,靠新电厂对侧保护)对老电厂#2并网线保护装置接线,定值整定及开关调试。 2012年8月23日7:00-2012年8月25日19:00,老电厂#1并网线保护装置改造,定值整定及开关调试。

微机保护实验报告

微机保护实验报告 试验一 变压器差动保护试验 一、 试验目的 1.熟悉变压器纵差保护的组成原理及整定值的调整方法。 2.了解差动保护制动特性的特点,加深对微机保护的认识。 3.学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法 差动保护作为变压器的主保护,配置有波形对称原理的差动保护和差动电流速断保护。其中,差动电流速断保护能在变压器区内严重故障时快速跳开变压器的各侧开关。 二、试验原理 电力变压器是电力系统中不可缺少的电力设备。其故障分为内部故障和外部故障两种。电流差动保护不但能够正确的区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,就可以无延时地切除区内各种故障,具有独特的特点而被广泛的用作变压器的主保护。图1所示为三绕组变压器差动保护的原理接线图。图2为工况下,变压器相关电气量的向量关系图。 这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT 接成△,把低压侧的二次CT 接成Y 型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT 变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。 而微机保护要求接入保护装置的各侧CT 均为Y 型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。变压器差动保护软件移相均是移Y 型侧,对于?侧电流的接线,TA 二次电流相位不调整。电流平衡以移相后的Y 型侧电流为基准,△侧电流乘以平衡系数来平衡电流大小。若?侧为△-11接线,软件移相的向量图如图2。 1I 、2I 分别为变压器一次侧和二次侧的电流,参考方向为母线指向变压器;'1I 、'2I 分别为相应的电流互感器二次侧电流。流入差动继电器KD 的电流为: ''12 r I I I =+ 保护动作的判据为: 图1差动保护接线图 图2工况向量关系图

微机综合保护装置调试报告(样表)

№:001装置名称 型号/规格 试验设备微机综合保护测控装置 校验调试报告 微机综合线路保护单元 MLPR-610Hb-3工程名称: XX化工公司15万吨/年合成氨及20万吨尿素工程单元名称: 生产日期 2011年12月出厂编号Lb6 制造厂商珠海万力达电气股份有限公司微机继电保护测试系统ONLLY-AD461,№AD461L055301; 兆欧表ZC25B-3,№8894;万用表DT890,№C3 检查结果 面板清洁无损 外壳完整无损,插件xx紧固 绝缘阻值 (MΩ) 一、外观检查 检查内容 装置面板 外壳及插件

测试项目 交流输入对地 直流输入对地检查内容 背板端子排 绝缘阻值 (MΩ)检查结果端子排整齐完整,接线紧固可靠测试项目交流输入对直流输入交流对开入(出)回路10V 9.98 9.98 9.9830V 29.99 30.00 29.99绝缘阻值 (MΩ) 二、绝缘检查 测试项目 开入回路对地 开出回路对地 1A 0.99 0.98

0.983A 2.99 3.00 2.995A 5.01 5.01 5.01 >50 >50>50 >50>50>50 50V 50.01 50.02 50.01备注 三、电流采样检查(加三相对称电流)&电压采样检查相别电流 A相(A) B相(A) C相(A) 定值名称 速断电流

限时速断电流 过电流定值 过负荷过流相别电压 A相(V) B相(V) C相(V) 四、保护定值校验(根据用户定值清单给出数据整定校验) 整定动作值(A)整定时限(S)校验动作值(A)动作时间(S)13.68 6.84 3.01 2.740.1 0.5 15 3013.68 6.85 3.02 2.740.095 0.493 15.025 29.896

微机保护实验报告

实验十一微机变压器差动速断特性实验 一、实验目的 1、掌握微机变压器差动速断的检验方法。 2、掌握微机保护综合测试仪的使用方法。 3、掌握微机变压器差动速断的构成方法。 二、实验项目 1、微机变压器差动速断保护的测试。 三、实验步骤 1、实验接线图如下图所示: 2、将接线图中的IA、IB、IC、IN分别接到保护屏端子排对应的5(I-1)、6(I-2)、7(I-3)、12(I-8)号端子;UA、UB、UC、UN分别接到保护屏端子排对应的1(I-13)、2(I-14)、3(I-15)、4(I-16)号端子;K1、K2分别接到保护屏端子排对应的33(I-33)、34(I-34)号端子;n1、n2分别接到保护屏端子排对应的72(220VL)和73(220VN)号端子。 3、微机变压器差动速断保护的测试,方法如下: ⑴,连接好测试线(包括电压线、电流线及开关量信号线的连接,包括电压串联和电流并联),打开测试仪,选择测试主界面,可选择用“装置定检”中的差动测试、“任意测试”中的“连续输出”方式、“常用测试”中的“静态测试”等方式来完成。(具体参见M2000使用手册)。这里以选择“任意测试”方式来完成,其主界面如下:

⑵、触发方式测试方法: 第一步:连接好需要测试项目的电流线、电压线及开关量信号线(不需要的可以不接)(下同); 第二步:进入任意测试,选择触发测试方式。 第三步:参数设置。设置故障前电流电压值;故障前时间、最长故障时间、故障后时间,设置动作开关量通道及动作方式; 第四步:设置故障态参数。选择故障类型,设置故障时的各相参数及Vz的输出参数,选择是否需要输出开关量。第五步:开始测试。点击测试按钮或者点键盘的F5键。测试自动完成。 ⑶、手动测试方法 第一步:接好线,打开测试仪。选择手动测试,设置参数电流(幅值)、电压(幅值)、频率、相位的变化步长,是否选择联动及设置需要联动相;

采用微机保护装置的注意事项

编号:SM-ZD-94216 采用微机保护装置的注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

采用微机保护装置的注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 微机型继电保护装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保护中广为采用。为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,笔者认为在采用微机型继电保护装置时应注意以下事项。 1 继电保护设计中应注意的事项 (1) 设计人员必须熟悉微机保护装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保护的程序版本。 (2) 设计过程中,必须考虑强电对弱电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保护屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。 (3) 为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保护装置工作不正常,在保护的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保护装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

PA140-M微机综合保护装置技术说明书

PA140-M技术说明书  一、 基本配置  PA140-M保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电动机的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护(电机启动过程中定值加倍) ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?电机启动保护(只在电机启动状态中有效) ?电机堵转保护(除电机启动外的任何状态有效) ?零序过流保护 ?低电压保护 ?负序保护 ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。

装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM 、ROM 、定值、继电器、A/D 通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。 本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3.、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 电机启动动作值误差 <±3% 电机启动动作时间误差 <±15ms 电机堵转动作值误差 <±3% 电机堵转动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 负序电流动作值误差 <±3% 负序动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率  —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据采集 通讯 画面刷新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令

保护装置调试报告

RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#进线柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场3#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9651C备用电源自投保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.23_

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作;

定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。 目录 一概述............................................................................... - 1 -适用范围 (1) 装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 工作环境条件 (4) 额定电气参数 (5) 主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ..................................................................... - 11 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 17 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 18 - 六、操作指南 ......................................................................... - 19 - 面板说明 (19) 主菜单 (21) 采样数据 (21)

微机保护调试作业指导书

作业指导书 工程名称:新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组(2×350MW级) 工程 编号:SDYJ-03-DQ-027 作业项目名称:微机保护调试作业指导书 编制单位:江苏省电力建设第一工程公司新疆分公司(电控工地)编写:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版日期:版次:第一版

微机保护调试作业指导书DQ-027第 1 页共19 页 目录 1. 编制目的 2. 适用范围 3. 编制依据 4. 作业人员资格和要求 5. 工程概况及主要工程量 6. 主要仪器仪表及工器具 7. 作业准备及作业条件 8. 作业程序 9. 作业方法、要求及质量标准 10. 安全文明施工措施 11. 环境保护及危险点控制 12. 技术记录要求

微机保护调试作业指导书 1、编制目的 本作业指导书适用于新疆嘉润资源控股有限公司电厂工程微机型继电保护试验和调试。 2、适用范围 2.1、本作业指导书适用于发电厂和变电(所)站工程中的微机型保护的检验和调试试验。 规定了通用检验项目和调试方法及技术要求,列出了调试过程中的注意事项和异常分析处理措施及方法。 2.2、现场及工程有特殊要求时,可以参考本作业指导书,按照相关规程规定并结合厂家 及业主方的技术要求出版具有针对性的作业指导书以适用于当前工程。 2.3、对于交接试验范围以外的试验项目,不在本作业指导书范围。应由试验方结合厂家 及业主方的技术要求出具相应的试验作业指导书。 3、编制依据 3.1、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-92 3.2、山东电力设计院图纸电气分册 3.3、制造厂技术资料文件 3.4、试验质量手册及其程序文件 3.5、DL 408—-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3.6、(87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.7、(87)水电电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 3.8、GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 3.9、GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 3.10、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》87年部颁 3.11、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》87年部颁 3.12、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》部颁; 3.13、国家电力《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.14、LFP-900系列超高压线路成套快速快速保护检验规程 3.15、(94)调网109号WXB WXH SWXB-11微机保护检验规程 4、作业人员资格和要求

相关文档