(一)有计划的检修停送电及试验

1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。

2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂有人工作,严禁合闸牌,写好停送电记录。

3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。

4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。

5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。

(二)无计划停电或故障停电

1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时:

(1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应记录,汇报调度和值班领导。

(2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。

2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时:

(1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。

(2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。

3、低压总配及分路开关掉闸时:

(1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。

(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。

(3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意观察开关故障指示,判别故障性质,若因外部出现短路漏电故障,应及时汇报调度和值班领导,以便急时安排使用单位,排查处理故障,禁止强行送电,因设备短时间出现过负荷跳闸时,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,重复跳闸两次以上时,必须待故障除后,才能恢复送电。

(三)井下局扇

1、井下局部扇风机专用供电设备及线路,除正常的检漏继电器试验外,其它情况禁止随意停送电。

2、因局扇专用线路及设备故障检修等原因需要停电时,必须经有关部门批准的停电申请,在停电前请示调度和值班领导,只有待该局扇供风巷道范围内的人员撤出,供电电源切断后,才能进行局扇停电工作。

3、井下局扇因故障原因,造成开关跳闸不能及时恢复送电时,变电工应立即汇报值班领导和调度,并根据情况确定是否切断该局扇供风巷道范围内设备电源开关,故障开关短时间内不能送电时,应闭锁开关,挂禁止合闸牌。

4、井下局扇恢复送电前,必须检查局部通风机及其开关地点附近20M巷道内风流中瓦斯浓度,只有确认风机及开关附近10M巷道内风流中瓦斯浓度不超0.5%,停风区中瓦斯浓度不超过1%时,才能恢复送电,变电工在恢复送电时,必须得到调度的通知批准。

5、井下局扇因检修停电等原因,引起供风巷瓦斯超限需进行瓦斯排放时,变配电工的停送电工作,应按排放措施规定范围和排放领导小组指令进行停送电工作。

6、井下局扇供风巷道内电气设备有供电线路,只有经过瓦斯检查证实局扇供风巷道风流中瓦斯浓度不超过1%,方可进行正常供电。

(四)供电系统及上级变电所停电

1、当上级供电系统故障影响本供电区域范围停电时,变电配工应立即拉开本所(站)往我外供电的所有高、低配电开关,向调度和值班领导汇报停电情况、作好停电时间记录。

2、仔细检查往外供电开关是否拉漏闸,做好来电前的准备工作、随时保持联系。

3、上级变电所恢复送电后,变电工应注意观察开关指示,本所(站)内的开关是否存在故障显示,发现问题时,及时汇报安排查清原因进行处理,故障开关不能恢复送电。

4、变电所(站)恢复磅电正常后,向外供电线路送电必须听从调度通知指令送电,送电前应注意核实开关线路,不准擅自随意送电,送电完毕,做好各种记录。

5、当系统停电影响主扇停风需要撤离变电所时,所内各开关应在撤离前挂好停电牌,高爆开关送电手把必须随身携带到待命地点。

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

《安全操作规程》之煤气柜安全操作规程

煤气柜安全操作规程 一、总则 岗位描述:煤气柜岗位隶属炼钢厂煤气柜作业区煤气回收生产岗位、主要负责煤气回收生产工作。 煤气回收工艺 CO>30% 三通阀、电动蝶阀开 炉前冶炼 O2<1.8% 水封逆止阀开回收状态 CO<30% 炉前提枪 O2>1.8% 三通阀关 柜容超标 逆止水封阀关放散塔放散状态 1、岗位人员必须经过煤气专业培训,培训可由本部门技术员(班长)组织,经考试合格后方可上岗。 2、上岗前劳保穿戴齐全,要求必须穿防静电服、绝缘鞋,严禁携带易燃、易爆物品和火种进入煤气区域。 3、班中严禁脱岗、睡岗、串岗,杜绝酒后上岗,班中严禁做与工作无关的事。 4、进入煤气区域严禁吸烟,维护好消防器材。 5、确保系统各连锁装置声光报警系统信号,监控画面灵敏可靠,发现问题及时汇报处理 6、巡检设备必须两人以上,拉开距离,两人相距3~5米,并携带对讲机和CO检测仪,检查人员必须同去同归,排污时先补水后排污,并站在上风侧。非本岗位人员不得进入。

7、每班检查后及时填写安全检查表,主操作盘前不得少人,密切监视回收反馈信号,有异常时,及时打开柜前放散,防止柜内进氧。 8、二米以上高度的管路及设施,应注意爬梯、栏杆、踏步完好,有作业时,无平台区应系好安全带。 9、启、停或开、关设备必须执行操作制度,同时一人监护,一人操作。 10、坚持每小时化验制度,含氧量偏高时,及时查找原因,当含氧达1.0%时,停止供气、收气,进行置换操作。柜内氧含量不得超过1.0% 。 11、任何煤气作业应有方案,并经相关部门批准,方案必须有安全注意事项及措施。 12、雷雨天气不应带煤气作业,如:不应进行抽堵盲板作业;夜间不宜带煤气作业。 13、岗位人员必须会使用、维护空气呼吸器、氧气检测仪、防爆对讲机、防爆手电和煤气检测仪。 14、停、送煤气或检修必须进行气体置换检测,化验或做防爆实验,合格后方可作业。进柜检查时禁止回收煤气,煤防员或专职安全员带煤气、氧气检测仪、防爆对讲机监护。 15、进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m3时,入内连续工作时间不应超过1h;不超过100mg/m。时,入内连续工作时间不应超过0.5h;在不超过200mg/m3时,人内连续工作时间不应超过15min~20min。 工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上。 16、严禁负压操作和运行,加压机严禁带负荷启动,加压机检修前必须置换合格,挂检修牌,在有煤防员监护情况下检修。 17、运转设备禁止擦洗转动部分,禁止用水冲洗、擦拭、电器设备,所有电器设备必须保证防爆机构有效。 18、保持与炼钢调度室、炉前主控室、汽化、风机岗位、动力厂煤气混合站、总调和煤气用户轧钢加热炉的联系,以确保回收、送气顺利。

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1297 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样 本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选 煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事 电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格 持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员 不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责, 其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

煤气安全操作规程完整

煤气设备维护、检修、操作人员安全使用规定在企业内,煤气的危险作业可分为两大方面,一是操作人员直接接触煤气,需佩戴呼吸器在煤气外泄环境中作业,如抽堵盲板、关开眼镜阀、插板阀、带煤气设施上堵漏、煤气接管等作业;二是操作人员不直接接触煤气,但有发生煤气三大事故的可能性的作业,如煤气管道及设施停送煤气、在运行的煤气设备区域动火作业和停运的煤气设备上检修、进人等作业。以上两大方面均都属于一类煤气危险作业,必须提前办理“煤气危险作业许可证”,经HSE办公室审批;重大危险作业必须经公司安全主管领导审批。同时提前做好煤气作业的准备工作,落实完善可靠的作业安全措施。制定的操作步骤,人员组织、施工作业方案,必须经上级主管部门审查批准。所有参加作业人员必须熟知作业内容、安全注意事项,作业时服从统一指挥。对重大煤气危险作业必须要制定相关事故预案。 一、煤气安全管理基本要求: (1)煤气工程的设计应做到安全可靠,对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用机械化、自动化措施。 (2)煤气工程设计,应由持有国家或省、自治区、直辖市有关部门颁发的有效的设计许可证的设计单位设计。设计审查应有当地公安消防部门、安全生产监督管理部门和煤气设施使用单位的安全部门参加。设计和制造应有完整的技术文件。煤气工程的设计人员,必须经有关部门考核,不合格者,不得独立进行设计工作。 (3)煤气设施的焊接工作应按国家有关规定由持有合格证的焊工担任,煤气工程的焊接、施工与验收应符合GB50235的规定。 (4)施工应按设计进行,如有修改应经设计单位书面同意。工程的隐藏部分,应经煤气使用单位与施工单位共同检查合格后,才能封闭。施工完毕,应由施工单位编制竣工说明书及竣工图,交付使用单位存档。 (5)新建、改建和大修后的煤气设施应经过检查验收,证明符合安全要求并建立、健全安全规章制度后,才能投入运行。煤气设施的验收必须有煤气使用单位的安全部门参加。 (6)现有企业的煤气设施达不到本规程要求者,应在改建、扩建、大修或技术改造中解决,为解决前应采取安全措施,并报省、自治区、直辖市安全生产监督管

停送电操作规程

停送电操作规程 一、总则 (一)大井10KV、6KV无人值班变电所、活井主要变电所的日常维护巡视检查和标准化管理工作由信息组专人负责。 (二)变电所有关胶带机、中央水泵房控制系统和设备也由信息组负责维护,使用单位协助。 (三)井上、下变电所的高压停送电工作由信息组负责,顺槽或大巷高压配电点的停送电工作由机电队负责。设备维护归机电队。 (四)其它高低压变配电点由各使用单位负责维护管理,停送电权归管辖单位。 (五)停送电应执行下列规定: 1、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 2、停送电人员必须熟习所操作设备的性能和操作方法。 3、停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后应拉开隔离开关并闭锁,有条件要上锁,同时悬挂“线路有人工作,严禁送电”警示牌,亦或设专人看管。只有执行此项工作的人员才有权取掉此牌送电。 (六)高压停送电工作必须严格执行工作票制度。 (七)停送电工作票由机电组电气负责人或主管矿领导负责签发,具体操作由信息组巡检员或机电队有电工操作证并熟悉变电所或配电点设备和供电系统的停送电操作人员负责,当班调度员负责监护

(通过和远程操作监护)。工作票一式三份,停送电操作人员和当班调度员及工作负责人各执一份,执行完后,停送电操作人员和调度员认真填写,一份保留在调度室,一份保留在相应的变电所。 二、停送电工作票的办理 (一)在10KV、6KV电气设备或线路上从事下列工作之一者,必须办理停电工作票。 1、检修或更换电气设备 2、增减线路负荷 3、改造供电线路 4、搬迁电气设备或运行中的电缆 5、其它需停电才能进行的工作 (二)停电影响井下主要生产单位或重要负荷的工作票,必须在工作前一天办理,经电气负责人和调度审批后生效。 (三)需要到由公司供电处管辖的变电所作业的工作票应提前2—3天办理。(由矿机电组负责办理) (四)凡增减负荷或改造线路,不论停电是否影响其它单位,一律应到机电组办理停电手续。 三、变电所停送电操作程序 (一)正常(计划)检修时的停送电操作 停电操作: 1. 工作负责人将签发好的工作票送达调度室和信息组。自己保留一份。

变电所停送电操作程序文件

燎原变电所停送电操作程序 一、正常运行状态: 3568下燎线运行,633燎原线热备用 二、计划检修 (一)、3568下燎线运行转检修,633燎原线热备用转运行状态操作程序 首先验明633燎原进线(Ⅱ回路进线)是否带电,如带电,可安排检修工作。期间全矿为单回路供电,供电能力、可靠性均降低。先通知生产调度室停止井下、地面一切生产活动及需要停电的回路(用户),只保证井下局扇及主扇运转,井下排水泵、水源井泵停止抽水、后山石场停机,最大限度降低负荷,再断开洗煤Ⅰ、风选、Ⅱ台变、压风高压回路,待总电流降到最小(不大于110A)后,再合上633燎原进线开关,断开Ⅰ回进线601开关,6016下刀闸,6011上刀闸(线、母刀闸),断开35KV燎下油开关,拉开35KV进线刀闸,再向生产调度室汇报,最后向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态。检修期间井下、地面停止一切生产活动,只保证井下局扇、排水泵及主扇运转。 (二)、3568下燎线运行,633燎原线热备用转检修状态操作程序 此时全矿为单回路供电,供电可靠性降低,先通知矿生产调度室停止井下、地面一切生产活动只供检修用电,确保井下局扇、排水、主扇及斜井人车运转,降低负荷。向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态。(三)、正常检修工作必须提前通知矿生产调度室及矿领导。线路检修工作必须提前一个工作日将停电申请传真到渭南电力调度,并得到电话批

复,停电当天停电联系人持停电申请到下峪口变电站办理停电手续。燎原变电所内的进线开关、刀闸及变压器检修,由变电所值班员向渭南电力调度以电话的形式申请,并得到电话批复。燎原变电站进线开关及刀闸由渭南电力调度调管,燎原变电所值班员必须严格接受操作命令、及时复令。 三、事故情况 (一)、3568下燎线突然失压时,633燎原线热备用转运行状态操作程序 首先验明633燎原进线(Ⅱ回路进线)是否带电,如带电,先断开电容器开关、井下Ⅰ、Ⅱ回,洗煤Ⅰ,下广场、风选、Ⅱ台变、压风,瓦斯抽放泵Ⅰ、Ⅱ回开关,再断开Ⅰ回进线601开关,然后合上633燎原进线开关,最后拉开Ⅰ回进线6016下刀闸、6011上刀闸(线、母刀闸),断开35KV燎下油开关,拉开35KV进线刀闸,倒闸操作完成供电正常后向生产调度室汇报,生产调度室命令井下及地面停止一切生产活动,井下撤离人员,待主扇运转正常后,由调度室命令是否送井下Ⅰ、Ⅱ回电(根据井下瓦斯情况),接到调度室命令送井下Ⅰ、Ⅱ回电后,向生产调度室汇报井下Ⅰ、Ⅱ回供电正常,井下变电硐室根据调度命令送电,送电顺序先风专再动力。向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态,并询问3568下燎线失压的原因。期间供电能力、可靠性均降低,井下、地面必须停止一切生产活动,只保证井下局扇、排水泵及主扇运转。 (二)、3568下燎线运行,633燎原线突然失压时: 此时全矿为单回路供电,供电可靠性降低,先通知矿生产调度室停止井下、地面一切生产活动只供检修用电,确保井下局扇、排水、主扇及斜井

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

煤气排送操作规程(2021版)

煤气排送操作规程(2021版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0416

煤气排送操作规程(2021版) 1.排送启动前应全面检查,并扳车数转,观察是否正常。按规定向密封装置内注入油脂。 2.打开出口放散阀,稍开进口阀进行煤气吹扫,并扳车至取样口分析合格后,关闭放散阀后方可启动。 3.运行中应保持鼓风机,排送机联锁运行。 4.要注意各部分的压力、温度变化,不准超过规定值。 5.排水系统和蒸气吹洗系统要保持畅通好用。 6.必须保证煤气管道的正压,特别是煤气排送机进口管道的正压。禁止排送机在负压下运转。 7.禁止带负荷启动煤气排送机和空气鼓风机。 8.将煤气投入厂区网路含氧量必须低于0.5%。 9.空气吹洗水封完毕,必须上好正常水位,保持溢流。

10.排送机拆修或长期停用时,进出口阀门处应堵盲板。 11.机械拆卸修理后,必须经试车合格,方可投入生产。 12.启动顺序:空气鼓风机→排送机。停歇时按相反顺序,不可错乱。 13.当排送机、鼓风机振动异常,轴承温升超过65℃或损坏时应立即停车。 14.事故停排风机或停电时,应迅速关排送机出口阀,打开阀后蒸气顶压,以保持厂区管道正压,并关鼓风机出口阀。停机后再启动时,应按启动顺序从头做,不准未经煤气吹扫开排送机。 15.事故停鼓风机,应迅速关排风机的出口阀,不使低压系统产生负压。如连锁失效,应迅速将排送机停车,关出口阀,并打开蒸气顶压。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

停送电操作规程(word版)

停送电操作规程 停送电操作规程一、一般规定 1、各单位负责其职责范围内的停送电管理工作。 2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 5、高压停送电必须严格执行工作票制度。 6、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。 二、高压停送电操作 (一)工作票办理 1)、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停

电地点,交由工作票签发人签发。 2)、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3)、工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4)、操作人员(工作许可人)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5)、需停电或送电时、工作负责人提前30分钟通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)变电所高压停送电操作程序 (一)停电操作前的准备 1)工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2)工作许可人接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3)工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。

4)操作人员(工作许可人)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5)操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6)操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,监护人按照操作票所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项,操作人手指操作设备高声复诵,监护人听,看操作人复诵无误后,发出“对”!的命令,操作人方可操作,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 (二)、停电操作顺序 1、手车式开关执行以下停电操作顺序: 1)、将配电柜控制开关打至“就地”位置; 2)、断开配电柜开关断路器; 3)、检查配电柜开关断路器确已断开; 4)、拉出配电柜手车至试验位置; 5)、检查配电柜手车确已拉出至试验位置; 6)、旋开拔下配电柜手车二次插头;

停送电措施和操作顺序

停送电安全技术措施 一、适用范围本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。2、严格执行一人操作,一人监护。3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送

相关单位。4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序 1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。2、对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设遮栏。a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。b、对高压电气进行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即放电并将检修设备接地并三相短路。c、检修部分若分为几个在电气设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。d、在检修的设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸。有人工作”的标志牌。e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操

煤气烤包岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A55478 煤气烤包岗位安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

煤气烤包岗位安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.煤气烤包区域必须设立明显警示标记,禁止他人停留。 2.煤气管道应着色标志,不得有漏气现象。 3.烤包点煤气浓度不准许超标,烤包区域必须设立煤气报警设施。 4.煤气各部阀门应启动灵活,禁止用关闭不严的阀门。 5.经常检查所有连接部位和隔断装置是否漏气。 6.烤包点火,必须先点燃火种再给煤气。 7.送煤气后不着火或燃烧后又熄灭时,必须关闭

煤气阀门,待查清原因后再送煤气。 8.带煤气作业,必须有煤防站人员在场监护。 9.检修煤气设施,必须可靠地切断煤气来源并置换出管道内煤气,经煤气防护站检测合格方可作业。 10.停气时按顺序依次关闭各阀门,并打开末端放散。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

变电所停送电操作规程

变电所停\送电操作规程 1目的 为了保障人身安全,防止发生电气误操作,以及保证供电系统安全、可靠、经济、合理的运行,加强供电管理,确保各级变电所及机电室停、送电工作安全有序的进行,特制定此安全作业规程。 2变电所停、送电管理范围 凡在各级变电所和有人值班的变、配电机房/室的高压设备、变电站高压配电装置、高压线路、缆线上进行检修工作时。 3.管理内容与要求。 3.1停电操作顺序,按以下停电操作顺序进行操作; 3.1.1高压柜停电的程序:先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭锁 3.1.2高压开关的停电程序:分断路器—拉开隔离小车并闭锁挂停电牌,严禁带负荷拉隔离。 3.2停电时应注意的事项 3.2.1根据停电实际工作的需要,必须停止整个回路的线路,要注意防止其它方面突然来电的可能性。 3.2.2为保证操作人员的安全,停电时应先停低压后停高压,如:先停断路器或空气断路器等,后停隔离开关。 3.2.3停电后应有明显的断开点,对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住。。 3.2.4部分停电时,应将已停电的变压器和仪表用互感器的高低压两侧均断开,以便保证检修人员的人身安全。 3.2.5停电原则是先停低压负荷侧,再停高压电源侧,先停开关,再拉刀闸,最大范围满足全站检修和维护就可以了,注意不能带负荷拉合刀闸,和带地线合开关,工作完毕注意清理工作现场,避免遗留物在检修设备上。 3.2.6在部分停电作业时,应使用遮栏将带电部分隔离起来,使工作人员与带电体之间保持一定的距离。人体与带电体的最小距离为:

3.2.7以上停电完毕后必须悬挂停电警示牌,并通知调度室,做好记录,停电操作必须严格执行“手指口述”安全确认法进行操作。 3.3放电时应注意的事项 3.3.1放电的目的是为了消除检修设备上的残存电荷,以确保检修人员的安全,所以必须严格、认真地执行。 3.3.2放电应采用专用的导线,一般都使用绝缘棒操作,人体不得与放电导体相碰触。 3.3.3线与线之间、线与地之间均应放电,电缆与电容器的残存电荷较多,要特别注意,一定要将残余电荷放净。 3.4验电时应注意的事项 3.4.1设备被从电网中切除后,为确保设备或线路不再带有电压,应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器进行验电。 3.4.2验电前先检查验电器是否外观无损坏,再在带电设备上先进行试验,确认验电器完好后方可使用。 3.4.3验电时,不要用验电器直接触及设备的带电部分,而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意不要让验电器受邻近带电体影响。3.4.4验电时,必须三相逐一验电,不可图省事。 3.5挂地线时应注意的事项

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

煤气岗位(加压站)安全操作规程

编号:CZ-GC-01455 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 煤气岗位(加压站)安全操作规 程 Gas post (pressure station) safety operation procedures

煤气岗位(加压站)安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、煤气设备操作人员必须熟知煤气的危险性和煤气危险区域范 围,必须持证上岗;进入现场必须至少两人同行,专人监护;必须佩 带煤气报警器,必要时要携带氧气呼吸机等劳动防护用品。 2、煤气加压操作室内非本岗位操作人员进出必须登记;严禁将 打火机、手机等能产生火源和静电的物品带入煤气加压站;进入现 场需有专人携带煤气报警器监护;严禁非煤气加压操作人员操作程 序。 3、空气中一氧化碳含量超过24PPm(30mg/m3)的场所严禁休 息,较长时间逗留。 4、停送煤气操作,必须办理停送气票(等同停送电制度),执行 “三牌两票”制度,参加作业人员须经安全教育,分工明确,统一指挥, 不得擅自行动。 5、做好各种防火措施和防止煤气中毒保护措施,一旦发生事故必

须采取积极有效的救援和救护措施,同时报告上级领导,立即启动执行事故应急预案。 6、运行的煤气设备,管道及附属设施发现问题及时通知相关人员。 7、维修保养煤气设备设施,检查井或地沟除佩带煤气报警器外,必须两人同行,并站在上风口一侧。 8、在室外有大量煤气泄漏的地点进行工作时,应事先划定危险区域.一般当风向稳定时危险区域为大量煤气泄漏处的下风侧,若风向经常变动,危险区域不小于40m的整个圆周内. 9、进入煤气设备内作业,必须携带煤气报警器和氧含量分析仪.要求:一氧化碳含量不超过24PPm(30mg/m3),氧气含量大于20%,。 10、设立煤气设备设施运行、点检,维护台账,必须记录清楚。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

变电所停送电操作规程

变电所停送电操作规程 一、矿井供电概述 目前龟兹矿业东井供电线路为双回路10KV专线分别取自牧场35KV变电站不同母线段的1024端子和1029端子;西井供电线路为双回路10KV专线分别取自牧场35KV变电站不同母线段的1026端子和1031端子。 另外上面的线路全部停电时,两井各自备的1000KVA发电机机组担负井上的主通风机、空压机、井下排水及局部通风机临时供电任务。 二、停送电操作程序 (一)停电操作顺序 当线路停电时,按以下停电操作顺序进行操作。 1、高压柜停电的程序: 先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭锁→挂“停电牌警示牌”。 2、高压开关的停电程序: 分断路器→拉开隔离小车→进行闭锁→挂“停电牌警示牌”。 3、以上操作均严禁带负荷拉隔离,停电完毕后必须通知调度室,做好记录。停电操作必须严格执行主、副司机“一人操作、一人监护”和“手指口述”安全确认法进行操作。 (二)送电操作顺序

1、进行送电操作时必须要确认该线路上有无工作人员,另一回路以及发电机控制柜是否停电断开并对其闭锁,确认无误后,方可按规定程序送电。 2、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度员报告,弄清楚后再进行操作。 3、倒闸操作时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一项操作任务,操作票填写要字迹工整清晰。 4、送电的操作顺序: (1)高压柜送电的操作顺序: 拆除“停电警示牌”→打开闭锁→手柄旋至工作位置→分开接地刀→合上隔离→合下隔离→合上断路器。 (2)高压开关送电的操作顺序: 拆除“停电警示牌”→合隔离小车→合断路器。 5、在高压停送电时,必须严格执行主、副司机“一人操作、一人监护”,每一步都必须是副司机发指令,主司机操作,副司机确认,并填写好记录。 三、停送电操作注意事项 1、地面变电工必须熟悉供电系统图及供电设备状态。 2、停电、送电、倒闸,必须服从机电负责人和调度室的统一指挥,得到准确命令和许可后,方可进行。 3、停送电前必须听清命令并准确找对所停送电开关(设备序号和所控制区域名称)。

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

停送煤气安全操作规程示范文本

停送煤气安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停送煤气安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1条管道送煤气之前必须制定停送煤气危险作业指 示图表,其内容包括;作业时间、地点、准备工作、操作 步骤、安全注意事项及指挥机构并附有草图,报经煤气防 护站审批后执行,执行过程中,防护站要派人现场监护指 导。 第2条参加作业人员要经过安全教育、分工明确、统 一指挥,不得擅自行动。 第3条抽堵盲板区域及末端放散处下风侧40米内禁 止火源,严禁火车、汽车及载有灼热物的车辆通过,严禁 行人误入。 第4条凡属混合煤气、焦炉煤气或天然气管道停送气 时,都必须通蒸气(氮气)处理,并做到停气时认真在放

散处做含氧量分析和一氧化碳含量分析(合格),送氧时在放散处取样(要求取三次样)做爆发试验(合格)。 第5条现场要有防火措施和其它急救措施,必要时请消防队及医务人员到现场。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion