110KV馈出至1580轧机线变组保护

3.8.1线变组保护测控的选型及功能介绍

(1)线变组主保护选用Micom P541

主要功能:光纤电流差动保护等功能。

(2)线变组高低压侧后备保护测控均选用Micom P143

主要功能:复合电压闭锁过电流保护、零序电压电流保护、零序过流保护、过负荷保护,非电量保护等功能。

(3)针对2#线变组回路,由于35KV侧有两条分支,所以需加配一台Micom

P127实现相应的保护测控功能。

Micom P541装置简介

MiCOM P541全数字式电流差动保护是用于处理电力系统故障的一种快速而有选择性的保护。它适用于超高压系统两端或三端线路、电缆或变压器馈线的全线保护。多功能的组合使得它在电力系统中有着广泛的应用,既可提供近端保护,也可提供远端后备保护。

A. 保护功能

光纤差动保护

二次谐波制动的比率差动保护

过流保护

接地保护

非电量保护

CT二次回路断线检查告警或闭锁差动保护

CT饱和鉴别,保证穿越故障时装置的可靠性

B. 测量功能

相电流IA,IB,IC ;

零序电流I0 ;

C. 监控功能

断路器可远方、就地控制

断路器、接地刀闸、隔离刀闸等位置监视

各种事故,预告信号报警和闭锁功能

跳闸回路监视

故障录波

D. MiCOM P541具有8个光隔输入、7个输出继电器。

随着两端与三端长距离、重负荷线路的广泛采用,要求保护装置适应多分线路产生的有关问题,考虑充电电流及高抗故障的影响。MiCOM P541系列保护装置提供一整套分相电流差动保护,以满足这些需要。其测量算法非常可靠,能快速判断区内故障,并在区外故障时保持稳定。适用于所有具有保护通信信道的场合。

分相电流差动保护

1. 分相电流差动保护动作特性

P541继电保护装置的主要保护功能是分相电流差动保护。这项技术涉及到线路各端电流的比较。因而这样的方案需要考虑通信路径的问题。针对本项目,

P541继电保护装置利用通过光纤直接通道实现保护数据传输。

差动保护的基本动作原理是计算进入一个保护段的电流和离开的电流之间的差值。当差值超过某一整定值时,保护启动。

在外部故障的情况下,CT饱和也有可能产生差动电流。为保证在穿越故障条件下的稳定性,P541继电器采用了制动技术。该方法按故障电流的比例提高继电器的设定值,以避免误动作。下图显示了P541相差动保护功能的动作特性。

I diff

I1+I2+I3

=

I s1

P541制动特性

差动电流等于出入保护区电流的向量和。制动电流等于每个线端电流的平均值。它等于各个终端电流的标量之和除以2。这些都是分相计算的。每个元件所用的制动量选择三个计算值中最高的一个,以获得最佳稳定性。

该特性由4个保护整定值决定:

I s1 基本差动电流整定值,它决定保护装置的最小启动值。

k1 低制动比率整定值,当电流制动量低于I s2时采用。这个低斜率在CT 变比有些许不相同时可以保证稳定性,同时在重负荷下的电阻性故障时保证有很好的选择性。

I s2 制动电流门槛整定值,制动电流超过这一门槛时采用高制动比率

k2。

k2 高制动比率整定值,用于提高严重穿越故障电流情况下的保护稳定性。

跳闸判据用下列公式表示:

1. 当|I bias| < I s2时,

|I diff| > k1.|I bias| + I s1

2. 当|I bias| > I s2时,

|I diff| > k2.|I bias| - (k2 - k1).I s2 + I s1

P541的差动元件动作时,不仅发跳闸命令给就地断路器,也向远端发送差动联跳信号。这样可以保证即使在边缘故障条件下,受保护线路的所有线端也能同时跳闸。

P541差动保护可以整定为定时限延时或反时限延时。

2、电流向量按时间排序

电流向量时间同步

为了计算线路各端的差动电流,必须保证从线路各端得到的电流采样值是同步的。这可以通过采样的时间同步来实现,或者通过连续地计算线路两端的传播延时来实现。P541系列采用的是第二种技术。

如下图所示的两端系统。

A和B是两个相同的继电器,位於线路的两端。继电器A在时刻tA1, tA2,…进行电流采样,继电器B的采样时刻为tB1, tB2,…。可以注意到,这两端的采样时刻一般来说是不同步的,也没有一个固定的对应关系,原因是采样频率的轻微漂移。

假设在时刻tA1,继电器A向继电器B发出一个数据桢。该数据桢包括一个时标tA1,以及其他的时间和状态信息,还有在tA1时刻计算得到的电流向量。这个数据桢在经过一个传输延时tp1后到达B端。继电器B把这个到达的时刻标注为tB*。

由於继电器A和B是完全一样的,继电器B也会向A发出一个数据帧。假设继电器B在时刻tB3发出数据帧。这个数据桢因此包含时标tB3。它也返回从继电器A收到的最后一个时标(即tA1) 和延时td。这个延时是指在到达桢的时刻tB*和采样时刻tB3之间的延时,即td = (tB3 - tB*)。

tA1tA2tA3tA4

tA5

tB3*

tA*_ _tB1tB2tB3

tB4tB5

tB*

td

tp2tp1

t d t A 1t

B 3t A 1

P 1002E Na

测量的采样时刻tB3* = (tA - tp2)

传输延时

tp1 = tp2 = 1/2 (tA* - tA1 - td)

C u r r e n

t v e c t o r

s

tA1, tA2

-装置A 的采样时刻tB1, tB2-装置B 的采样时刻tp1-从A 到B 的传输延时tp2-从B 到A 的传输延时

td -tA1时刻的数据到达B 和B 发出tB3时刻数据的时间差tA*-tB3时刻的数据到达A 的时刻tB*-tA1时刻的数据到达B 的时刻tB3*-

装置A 测量到的tB3的采样时刻

C u

r r e n t v e c t o r s

传播延时的测量

继电器B 发出的数据帧在经过一个信道传输延时tp2后到达继电器A 。它到达的时刻被继电器A 标注为tA*。从被返回的时标tA1,继电器A 可测量到总的延时(tA* - tA1)。这个总的延时等于传输延时tp1,tp2和在B 端的延时td 之和。

因此,

(tA* - tA1) = (td + tp1 + tp2)

继电器假定发出和接收使用的是同一通道,因此传输延时是一样的。这个传输延时可以计算如下:

tp1 = tp2 = ? (tA* - tA1 - td)

现在传输延时已经被推导出来了,从继电器B 来的数据的采样时刻可计算得到了。如图所示,继电器A 测量到的采样时间tB3*为:

tB3* = (tA* - tp2)

如图所示,tB3*是在tA3和tA4之间。为了计算差动电流和制动电流,线路每一端的电流向量必须对应到同一时刻。因此有必要把收到的tB3*数据从时间上与tA3和tA4对应起来。这一点可以通过把收到的电流向量旋转一个角度来实现。这个旋转角度对应于tB3*和tA3(和tA4) 之间的时间差。举例来说,1ms 的时间差需要向量旋转的角度是:1/20*360?=18? (对於50Hz 系统) 。

由于两个采样数据可以跟每一个数据帧进行比较,对於任何带宽,这个过程可以提高动作速度。三相的电流向量则分别按时间排序。

3、变压器馈线保护

在P541中,提供了软件中间CTs(ICTs),用于满足补偿的要求,既可以适用于星形或三角形连接的CTs,也能对系统的各种接地方式进行补偿。P541保护装置还具有励磁涌流制动功能。

变压器励磁涌流

励磁涌流包含很大比例的二次谐波。P541和P542型保护装置滤除了这个二次分量,并把它作为一个附加制动量。因此继电器使用的总制动量是线路上的平均负荷电流和一定倍数的电流二次谐波的叠加。该倍数是生产商的预设值,用于保证稳定性。

变比校正(所有型号)

P541提供可调整的变比校正系数,从1到8,步幅0.01。

相位校正(矢量补偿)和零序电流滤波

P541通过软件中间CTs,提供相位修正。P541保护装置可用的相位修正整定值参见“P541定值清单及说明.doc”。

传统上零序电流的滤波是通过主CT二次侧绕组的三角形连接完成的。对于

P541型保护装置,当三角连接设置为软件中间CT时,零序电流滤波将自动由软件完成。在变压器线圈可能传导零序电流到外部接地故障的地方,必须采用某种形式的零序电流滤波。这也适用于使用接地变压器的保护区。

4、联跳功能

允许式联跳

P541可以通过保护通信的通道来发送允许式联跳命令,如图所示。

可以安排一个光隔输入来实现这个目的。当光隔输入置“1”的时候,PIT标记被设置在通信报文中。当继电器收到这个报文后远端的继电器启动计时器。如果本侧的电流保持在基本电流门槛整定值( s1)之上,计时时间到,继电器的三相差动跳闸接点闭合。远端的继电器发出允许联跳的指示。

允许联跳时间可以在0 到 200ms之间整定。这个时间整定值应该与其他保护相区别。

用户定义的联跳/继电器之间的命令

P541可以通过每个保护通信的通道发送8个用户定义的命令。

这些命令可以用于直接联跳或者距离和DEF辅助通道方案,对上游断路器CBF的后备跳闸,为了本地重合闸成功强制远方重合闸或者从远方变电站提供SCADA信息。

直接联跳

用户定义的直接联跳实现方式,通过保护通信的通道发送直接联跳命令,如图所示。

为了这个目的可以利用一个光隔输入。当置“1”的时候,在通信报文中设置DTT标记。当收到这个信息后,远方保护装置将启动一个用户指定的输出节点。远方保护装置还提供直接联跳的指示。本地保护装置发出本地指示。

通过联跳功能,使得在发生故障时,可快速跳开各侧断路器以切除故障点。避免了在传统线路差动+变压器差动保护配置情况下,设备之间的多余连线,简化系统配置。

至1580轧机线变组差动保护配置方案

现场情况分析

图#1至1580轧机线变组回路示意图

如上图所示,新二炼钢110KV I段母线至1580轧机35KV母线的线变组回路,由于变压器高压侧CT距离35KV侧较远(约800米左右),不适合采用普通的变压器保护, 因为CT距离较远,二次回路电阻较大, 使CT的负载加大,不利于长期运行; 同时双侧CT二次回路长度差别太大,电流会有一定的不同步性。这种情况也不太适合采用线路保护+变压器保护的组合保护模式,原因有以下几点::A.需要在变压器高压侧再增加两组CT, 增加了工程量和费用;

B.变压器差动保护装置在本侧,这时如发生故障需跳位于新二炼钢变电站侧的断路器,此时有三种方法去跳闸,第一种用导线将跳闸接点直接引至对侧; 第二

种是将此接点再经过光电模块以及光纤送至对侧后光电转换后跳闸; 第三种是将跳闸接点接至位于本侧的光纤差动保护装置, 通过其联跳对侧断路器。此三种方法接线复杂, 繁琐, 降低了可靠性和差动保护的快速性.

两套差动保护组合实现, 配置复杂, 总体可靠性不高, 维护不方便。

线路变压器组保护方案

由于这些原因, 我们推荐使用MiCOM P540系列中的P541光纤差动保护,该保护装置具有内部的变压器相位补偿,是特别为带变压器的线路保护设计的。

P541的整定值选项中包含一个变压器组别的设置,输入实际的变压器接线组别后,P541自动进行相位补偿的计算,因此不需要外部的接线改变,比如外接一个中间变压器。变压器两侧CT的不同变比也可以通过整定值来校正。P541还具有励磁涌流制动功能。

为了保证光纤差动和非电量保护的可靠性,本次投标所用的P541光纤差动保护装置带双光纤通道,相互冗余,一旦某一光纤通道意外中断,另外一条光纤通道瞬间切换为主通道,以保证保护功能的可靠性和完整性。

两台P541组成一个两端式线路变压组保护。两台P541之间用850nm多模光纤连接。

2#线路变压器组35KV侧保护的特殊情况

由于2#线路变压器组35KV侧有两个分支,所以实现变压器差动保护的方案有两种:一种是采用两台P541保护装置,形成两端式差动保护,只是两处35KV 处的CT需要并列在一起,然后接入一台P541保护装置;另一种是采用三台

P541,形成三端式差动保护,这时两处35KV侧的CT就可以不用并在一起;相对而言,第二种方式的差动保护更可靠,但价格要稍高一些,本次投标方案暂按第一种方案投,最终决定权在贵单位。

同时,由于35KV处有两个断路器,所以必须配两台后台保护装置,一台配

P143,一台P127,以实现相应的保护测控功能。

Micom P143装置简介

选用1台微机综合保护测控装置MiCOM P143实现,功能如下:保护功能:

带方向/不带方向过电流保护(可经复合电压闭锁)

带方向/不带方向零序过电流保护(可经零序电压闭锁)

跳闸曲线IEC型(短时反时限、标准反时限、非常反时限、极端反时限、长时反

时限)和IEEE/ANSI型(短时反时限、中等反时限、反时限、非常反时限、极端

反时限);

负序过流保护;

低电流保护;

热过负荷保护;

过电压/低电压保护

零序过电压

负序过电压

带检同期, 检无压的重合闸

非电量保护;

继电器输出闭锁;

一次回路断线检测;

4组整定值可适应不同保护和控制方案,并可互相切换;

B.监控功能:

断路器可远方、就地控制;

各种电动刀闸、接地刀闸的控制;

16路开入量,14路控制输出量;

电流(IA,IB,IC, 3I0);

电压:(VA,VB,VC,3V0);

功率:(P,Q);

有功电度、无功电度。

记录:

最后250个事件记录,1ms分辨率;

储存5个故障录波,每个录波时间10秒,可通过软件进行最优化故障录波分析;

各种事故,预告信号报警和闭锁功能;输出接点可设置成带自保持功能;

可编程发光二极管便于用户使用;

上电自检和连续自检。

环境保护工作计划

环境保护工作计划 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

XX单位2017年度环境保护 工作计划 编制:XX 审核:XX 审批:XX XX单位 二〇一七年四月 为了全面加强环境保护监督管理,切实维护生态环境安全,根据《中华人民共和国环境保护法》,以治本和提高环境质量为目标,努力做好作业区的环保工作,作业区特制定《xx单位2017年度环境保护工作计划》,具体如下: 一、领导小组 组长:xx 副组长:xx xx 小组成员:xx xx 二、工作目标 1、不发生一般及以上环境突发性事件;

2、有效运行环境管理体系,并做到持续改进,无严重或重复性不符合项; 3、重要环境因素得到有效控制,环境隐患整改率达到90%以上; 4、固体废物、危险废物处置均符合国家要求; 5、环境监测计划落实率达100%; 6、环境污染、噪声投诉处理率为100%,不发生业主或地方政府的环境投诉事件; 7、在岗员工环境保护教育培训率100%。 三、工作重点及措施 (一)健全环境保护和绿色施工管理机制,落实环境保护和绿色 施工责任制。 1、健全和完善环境保护与绿色施工管理机制。 2、加大环境保护和绿色施工工作的监督检查和考核力度,利用月检、监督检查、安全联系等方式督促环境保护和绿色施工责任目标的落实。作业区将及时通报检查、考核情况,推广典型,交流经验,确保环境保护和绿色施工责任制落实到位。 (二)加强环境保护制度化建设,增强环境管理体系运行有效性。 1、建立项目环境管理制度。针对环境管理的薄弱环节,作业区项目管理部门建立项目环境保护管理制度。

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

等级保护技术方案

信息系统等级保护建设 指导要求 (三级)

目录

1.方案设计要求 1.1.方案设计思想 1.1.1.构建符合信息系统等级保护要求的安全体系结构 平台安全建设需要在整体信息安全体系指导下进行实施,保证信息安全建设真正发挥效力。 随着计算机科学技术的不断发展,计算机产品的不断增加,信息系统也变得越来越复杂。从体系架构角度看,任何一个信息系统都由计算环境、区域边界、通信网络三个层次组成。所谓计算环境就是用户的工作环境,由完成信息存储与处理的计算机系统硬件和系统软件以及外部设备及其连接部件组成,计算环境的安全是信息系统安全的核心,是授权和访问控制的源头;区域边界是计算环境的边界,对进入和流出计算环境的信息实施控制和保护;通信网络是计算环境之间实现信息传输功能的部分。在这三个层次中,如果每一个使用者都是经过认证和授权的,其操作都是符合规定的,那么就不会产生攻击性的事故,就能保证整个信息系统的安全。 1.1. 2.建立科学实用的全程访问控制机制 访问控制机制是信息系统中敏感信息保护的核心,依据《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)(以下简称GB17859-1999):

三级信息系统安全保护环境的设计策略,应“提供有关安全策略模型、数据标记以及主体对客体强制访问控制”的相关要求。基于“一个中心支撑下的三重保障体系结构”的安全保护环境,构造非形式化的安全策略模型,对主、客体进行安全标记,并以此为基础,按照访问控制规则实现对所有主体及其所控制的客体的强制访问控制。由安全管理中心统一制定和下发访问控制策略,在安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络实施统一的全程访问控制,阻止对非授权用户的访问行为以及授权用户的非授权访问行为。 1.1.3.加强源头控制,实现基础核心层的纵深防御 终端是一切不安全问题的根源,终端安全是信息系统安全的源头,如果在终端实施积极防御、综合防范,努力消除不安全问题的根源,那么重要信息就不会从终端泄露出去,病毒、木马也无法入侵终端,内部恶意用户更是无法从网内攻击信息系统安全,防范内部用户攻击的问题迎刃而解。 安全操作系统是终端安全的核心和基础。如果没有安全操作系统的支撑,终端安全就毫无保障。实现基础核心层的纵深防御需要高安全等级操作系统的支撑,以此为基础实施深层次的人、技术和操作的控制。

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

安全及环境保护措施方案

大修工程 安 全 环 保 施 工 方 案2017年9月

安全、环境施工方案 一、安全施工方案 根据本工程的施工特点,做好安全生产工作,施工前,对全体施工人员进行安全培训教育,树立安全第一的思想,落实安全生产责任。 项目经理对项目部的安全生产工作负全面领导责任。技术负责人对所分管的工作负相应的技术管理责任,并对项目经理负责。分管安全生产的副经理及安全员对安全生产工作负重要领导责任。施工队负责人对所承担的分部分项工程中的安全生产负直接责任。 1、安全教育 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持“管生产必须管安全”的原则。 对所有参加的施工人员都要进行进场安全教育。教育施工人员自觉遵守安全生产的各项规定。 安全生产工作要做到横向到边、纵向到底,即:一级压一级,一级保一级,层层落实安全责任。 2、安全生产管理目标、指标 (1)杜绝重特大安全责任事故,不发生较大安全责任事故,不发生一般伤亡事故。 (2)无重大责任事故。 (3)无重大安全事故隐患。 (4)无火灾事故。 (5)无中毒事故。 (6)无施工周边环境、建筑、设施损坏事件。 (7)和谐施工,确保无刑事案件发生。 (8)争创“安全生产、文明施工、标准化工地”。 3、安全体系 下设安全部、工程部、质检部、后勤部、测量队、办公室、施工班组 各个部门安排负责人一名。 成立安全领导小组: 组长:

副组长: 组员:质检部 工程部 安全环保部 测量队 综合办公室 后勤部 项目经理安全岗位责任? 1、项目经理是项目部安全生产第一责任人,主持本项目部全面工作,对本项目工程的安全生产和劳动保护负全面责任。?? 2、认真贯彻、落实、执行国家和建设行政主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章制度。? 3、有权制定本项目部安全生产奖罚制度,对单位和个人进行奖罚。建立健全项目部安全生产管理体系,并保证这一体系正常有效运行。? 4、有责任组织成立并主持本项目部安全生产委员会,定期召开安全生产工作会议,研究解决安全生产、文明施工过程中存在的重要问题。? 5、有责任建立健全安全生产管理机构和管理网络系统,按规定配备专职安全管理工作人员,并做到持证上岗。? 6、有责任进行安全生产方针、政策、法律、法规及安全生产责任制的教育,明确各部门、各施工队负责人有关安全生产、文明施工的责任,提高安全管理工作水平。? 7、有责任及时足额拨付安全生产、劳动保护经费,积极改善劳动生产条件,减轻劳动强度,治理粉尘危害。?? 8、有责任定期向公司安全生产领导小组报告项目部安全生产情况。??? 项目总工安全岗位责任 1、项目总工是本工程项目的最高技术权威,其行为对项目经理负责,对项目部安全生产在技术上全面负责。 2、认真贯彻、落实、执行国家和建设行政主管部门有关安全生产的方针、

发变组保护调试的要求要求措施

江苏省电力试验研究院有限公司 广西桂能科技发展有限公司 技术方案 中电广西防城港电厂一期2×600MW ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 机组工程#1机组发变组继电保护调试方案┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 编写人(签字): 审核人(签字): 批准人(签字): 江苏省电力试验研究院有限公司 广西桂能科技发展有限公司

2007年01 月 编写人:刘一丹 编写日期:2007.01 项目参加人:黄翔、刘一丹、马长征等

中电广西防城港电厂一期2×600MW 机组工程#1机组发变组继电保护调试方案1. 系统概况 防城港电厂一期工程装机容量为2×600MW,2台机组均采用发电机-变压器-线路组接线方式。其中1号机组发变组继电保护装置分为A、B两套电气量保护,均为南瑞继保公司生产的RCS-985B发变组保护装置;发变组保护C柜为非电量保护,为南瑞继保公司生产的RCS-974非电量保护装置。 2.编制依据 2.1 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力部建质[1996]111号)。 2.2 《电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50131-92)。 2.3 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)。 2.4 《电业安全工作规程》(DL408—91)。 2.5 《火电工程启动调试工作规定》(电力部建质[1996]40号)。 2.6 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力部电建[1996]159号)。 2.7 《电气装置安装工程及验收规范》(GB-92)。 2.8 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285—1993。 2.9 中调、电厂下发的系统编号图。 2.10 主要设备的出厂技术文件、说明书。

等级保护技术方案(三级)

××项目 等级保护方案

目录 1工程项目背景 (6) 2系统分析 (7) 2.1网络结构分析 (7) 2.2业务系统分析 (7) 3等级保护建设流程 (8) 4方案参照标准 (10) 5安全区域框架 (11) 6安全等级划分 (12) 6.1.1定级流程 (12) 6.1.2定级结果 (14) 7安全风险与需求分析 (15) 7.1安全技术需求分析 (15) 7.1.1物理安全风险与需求分析 (15) 7.1.2计算环境安全风险与需求分析 (16) 7.1.3区域边界安全风险与需求分析 (18) 7.1.4通信网络安全风险与需求分析 (19) 7.2安全管理需求分析 (21) 8技术体系方案设计 (22) 8.1方案设计目标 (22) 8.2方案设计框架 (22) 8.3安全技术体系设计 (24) 8.3.1物理安全设计 (24) 8.3.2计算环境安全设计 (26) 8.3.2.1身份鉴别 (26)

8.3.2.2访问控制 (27) 8.3.2.3系统安全审计 (28) 8.3.2.4入侵防范 (29) 8.3.2.5主机恶意代码防范 (30) 8.3.2.6软件容错 (30) 8.3.2.7数据完整性与保密性 (30) 8.3.2.8备份与恢复 (32) 8.3.2.9资源控制 (33) 8.3.2.10客体安全重用 (34) 8.3.2.11抗抵赖 (34) 8.3.3区域边界安全设计 (35) 8.3.3.1边界访问控制 (35) 8.3.3.2边界完整性检查 (36) 8.3.3.3边界入侵防范 (37) 8.3.3.4边界安全审计 (38) 8.3.3.5边界恶意代码防范 (38) 8.3.4通信网络安全设计 (39) 8.3.4.1网络结构安全 (39) 8.3.4.2网络安全审计 (39) 8.3.4.3网络设备防护 (40) 8.3.4.4通信完整性 (40) 8.3.4.5通信保密性 (41) 8.3.4.6网络可信接入 (41) 8.3.5安全管理中心设计 (42) 8.3.5.1系统管理 (43) 8.3.5.2审计管理 (44) 8.3.5.3安全管理 (45) 8.3.6不同等级系统互联互通 (46)

变电所代维方案

***变电所设备及箱变设备代维方案 (附一、二级保养明细单) 为保证甲方在所属变电设备的正常运行,本着长期合作、互惠互利的原则,在原运行维护合同的基础上新增加应急发电、变电所外的电气设备。甲乙双方经过友好协商,就以下维护内容达成一致: 一、变配电设备代维原则: 1、乙方负责变配电设备的运行监视及设备的维护、抢修工作。 2、乙方将甲方的变配电系统视为供电公司所辖同等级系统,并根据甲方的要求或抢修通知对代维系统进行定期维护、巡检及抢修工作,协助甲方进行故障处理及相关测试工作。 二、维护划分: 1、用户两条10KV进线电力电缆、进线杆上开关由乙方代维; 2、用户单位的变电所外的低压配电设备(不包括低压照明回路)及主电缆的抢修工作; 3、用户发电机组的日常运行维护工作; 4、在停电情况下,用户的应急发电工作; 5、维护人员每月进行一次例行巡视及冬夏用电高峰期间对重点部位进行不定期特别巡检; 6、甲方重大活动的保供电工作。 三、变配电设备维护细则 1、通过运行人员对所内变配电设备进行实时监视,随时了解变配电设备的运行状况。当发现乙方代维的变配电设备发生异常情况时,运行人员迅速准确向乙方维护人员报告异常现象,乙方维护人员应做好详细记录,甲乙双方维护人员必须60分钟内携带必要的工具、设备仪器赶到现场,由甲乙双方维护负责人制定抢修方案,由乙方负责实施抢修工作,在最短时间内负责修复。抢修材料、设备费用另计。

2、乙方维护人员进入甲方管理区域内进行作业时,遵守甲方有关外来施工人员的管理规定。 3、乙方维护人员在故障查找、处理过程中,甲方应紧密配合,以便尽快恢复设备运行。变配电设备恢复运行后,甲乙双方维护人员应对此时的设备性能进行确认,并填写故障处理记录表(抢修记录)。双方分别存档备查。 4、如遇到特殊情况,乙方不能按要求及时排除故障时,甲乙双方维护负责人应尽快磋商,共同配合处理,努力缩短障碍时间。 5、在合同签订后,乙方应尽快核对整理甲方现有的技术资料档案,确认并协助甲方完善其准确性及完整性。一式贰份甲乙双方分别保管。合同期间,代维范围内的任何施工,应及时通知乙方,施工单位竣工后由甲乙双方进行验收,并将变配电设备的竣工图纸及测试数据及其他有关资料及时同步更新,各自记录存档。 6、在合同签订后,乙方应制定设备修试计划。需要停电实施的项目应结合供配电外网停电检修计划实施,原则上不另行安排停电检修。以上计划经过与甲方协商确认后实施。 7、甲方根据乙方提供的《巡检项目确认清单》定期对乙方代维范围内设备的维护情况和维护作业计划执行情况进行巡检,巡检时发现设备隐患应立即通知乙方处理,乙方应紧密配合甲方的巡检工作。巡检完成,甲方提交巡检报告,作为乙方代维质量评价依据。 8、为确保处理故障时的联络畅通,以及日常业务联络的需要,双方确立联络人员和联络方式,若联络人员和联络方式发生变化,双方应及时通报,并制定可操作的上报流程。 9、乙方根据甲方运行设备的实际状况可以提出整改建议,甲方应予以充分考虑,结合甲方提出整改要求共同制定《整改计划》组织实施。 10、乙方尽可能帮助甲方协调供电方面的相关问题,供电公司检修停电计划及早提前通知甲方。

8、环境保护专项施工方案及实施计划

环境保护专项施工方案及实施计划 一、工程概况: 1、项目简介 工程所在区属于湖南省龙山至永顺高速公路项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县、永顺县境内,我5标合同段位于龙山县茅坪乡,起于茅坪乡干坝村K22+200,终于K24+028,全长2.829公里。 2、工程概述 龙永高速公路第五合同段起讫桩号为:K21+200~K24+028.537,全长2.829km,。主要包括路基土石方426911立方米(挖土方:29097.0m3,挖石方:170515.0m3,填土方:26539.0 m3,填石:176972.0m3,清淤:23788m3);防护排水工程8927.6立方米;便道1.2km;大桥253米/座:干坝村大桥(左幅:3×30m+4×30m,起讫桩号K23+524.5~K23+736.005,桥长222m,右幅:4×30m+4×30m,起讫桩号K23+482~K23+735,桥长253m,通道3座,涵洞1座,全桥共26根桩基,U型桥台4个,桩顶系梁6个,盖梁13个,75片T梁。隧道工程1800m/座:砂子坡隧道长全1800m:左线:起讫桩K21+200~K23+000;Ⅴ级围岩30m、Ⅳ级围岩1035m、Ⅲ级围岩735m;右幅:起讫桩号K21+200~K22+998,长度1798m,其中:Ⅴ级围岩33m、Ⅲ级围岩755m、Ⅳ级围岩1010m,人行横洞3处,车行横洞2处。左线位于直线、缓和曲线、圆曲线上,出口位于半径R=1350的圆曲线上;右线位于直线、缓和曲线、圆曲线上,

出口位于半径R=1450的圆曲线上。 3、主要技术标准 双向四车道高速公路,设计速度80km/h,路基宽度24.5米。 二、环保管理目标: 遵守国家、交通部、地方政府有关环境保护的法律法规和规章制度,严格执行GB/T24001-2004环境管理体系标准,实施环境保护目标,合理组织施工活动,不因施工活动使项目施工区及周围环境质量明显降低,保护施工区域环境空气质量、声环境和区域人群健康。保护生态、绿化环境、改善施工环境。 三、环保组织机构及管理体系: 1、组织机构 为了搞好本工程的环境保护、水土保持等各项工作,我项目经理部成立环境保护领导小组: 组长:闫振虎吕长德 副组长:管秀海章国春 成员:各部室负责人各架子队长 领导小组职责: 负责领导和组织本工程施工的环境保护工作; 制定环境管理目标和管理措施; 检查和督促措施的实施; 协调各部门的关系,保证物资及机具的供给。 安质环保部负责日常管理工作。 2、环保保证体系

CSC系列发变组保护调试说明

CSC-300系列数字式发变组保护装置 调试说明 编制: 校核: 审定: 版本号:V1.00 文件代号: 出版日期:2006.8.18

目录 1概述 ................................................. 错误!未指定书签。2试验准备.............................................. 错误!未指定书签。 2.1常用试验方法介绍...................................... 错误!未指定书签。 2.1.1测试确定动作特性激励量(或特性量)施加的方法........... 错误!未指定书签。 2.1.2模拟各种故障电流的试验方法............................. 错误!未指定书签。 2.2保护定值的整定........................................ 错误!未指定书签。3发电机保护功能测试.................................... 错误!未指定书签。 3.1发电机纵差保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.1.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.1.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.2负序方向闭锁纵向零压保护测试.......................... 错误!未指定书签。 3.2.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.2.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.3单元件横差保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.3.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.3.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.4励磁差动保护测试...................................... 错误!未指定书签。 3.4.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.4.2差动保护测试方法简介................................... 错误!未指定书签。 3.4.3励磁机差动主要测试项目................................. 错误!未指定书签。 3.4.4励磁变差动主要测试项目................................. 错误!未指定书签。 3.5发电机基波零压定子接地保护测试........................ 错误!未指定书签。 3.5.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.5.2基波定子接地主要测试项目............................... 错误!未指定书签。 3.6发电机三次谐波零压定子接地保护测试 .................... 错误!未指定书签。 3.6.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.6.2三次谐波定子接地主要测试项目........................... 错误!未指定书签。 3.7发电机复压过流保护.................................... 错误!未指定书签。 3.7.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.7.2复压过流保护主要测试项目............................... 错误!未指定书签。 3.8发电机复合过流保护测试................................ 错误!未指定书签。 3.9发电机失磁保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.9.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.10定子过负荷保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.10.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.10.2定子过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.11负序过负荷保护测试.................................... 错误!未指定书签。 3.11.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.11.2负序过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.12转子绕组过负荷保护测试................................ 错误!未指定书签。 3.12.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.12.2转子过负荷保护主要测试项目............................. 错误!未指定书签。 3.13发电机逆功率保护测试.................................. 错误!未指定书签。 3.13.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.13.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。 3.14发电机程跳逆功率保护测试.............................. 错误!未指定书签。 3.1 4.1试验接线............................................... 错误!未指定书签。 3.1 4.2主要测试项目........................................... 错误!未指定书签。

等级保护技术方案

信息系统等级保护建设 指导要求

目录 1.范围.............................................. 错误!未定义书签。 2.项目背景.......................................... 错误!未定义书签。 2.1.前言 ........................................ 错误!未定义书签。 2.2.开展信息安全等级保护的法规、政策和技术依据 .. 错误!未定义书签。 2.2.1 ............................................................................. 信息安全等级保护有 关法规、政策、文件............................. 错误!未定义书签。 2.2.2 ............................................................................. 信息安全等级保护技 术标准体系及其关系............................. 错误!未定义书签。 3.方案设计要求 (4) 3.1.方案设计思想 (4) 3.1.1 ........................................................................................................ 构 建符合信息系统等级保护要求的安全体系结构 (4) 3.1.2 ........................................................................................................ 建 立科学实用的全程访问控制机制 (4) 3.1.3 ........................................................................................................ 加 强源头控制,实现基础核心层的纵深防御 (5) 3.1.4 ........................................................................................................ 面 向应用,构建安全应用支撑平台 (6) 3.2.建设原则 (6) 3.3.建设内容 (8) 3.3.1 ............................................................................. 信息系统定级整改规 划错误!未定义书签。 3.3.2 ............................................................................. 信息系统安全等级保 护整体架构设计(三级)......................... 错误!未定义书签。 3.4.计算环境安全设计 ............................................ 10 5.1.1 ............................................................................. 用户身份鉴别错 误!未定义书签。 5.1.2 ............................................................................. 强制访问控制错 误!未定义书签。 5.1.3 ........................................................................................................ 系 统安全审计..................................................... 11 5.1.4 ........................................................................................................ 用 户数据完整性保护............................................... 11 5.1.5 ............................................................................. 用户数据机密性保护 错误!未定义书签。 5.1.6 ............................................................................. 客体安全重用错 误!未定义书签。 5.1.7 ............................................................................. 程序可执行保护 错误!未定义书签。 3.5.区域边界安全设计 ............................................

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

项目环境保护计划清单方案设计

京藏高速改扩建望远至金积段 JZ16合同段 (K1199+050~K1212+996.464段全长13.946464公里)环境保护方案 宁夏路桥工程股份有限公司 京藏高速改扩建望远至金积段JZ16合同段项目经理部

环境保护方案 1、工程概况 京藏高速公路石嘴山(蒙宁界)至中宁段改扩建工程第JZ16标段路线起讫桩号:K1199+050-K1212+996.464,全长13.946464km,拓宽方式为原路两侧拓宽,采用双向八车道标准设计,设计时速100km/h。 合同工期:2016年10月1日—2018年8月31日,共计700日历天。 本项目路基标准宽度41m,中央分隔带宽2m,路缘带2×0.75m,行车道宽8×3.75m,硬路肩宽2×3.0m,土路肩宽2×0.75m。旧路补强段路面结构层为4cm改性沥青AC-13C上面层,6cm改性沥青AC-20C 中面层和调平层;新建路面结构层为4cm改性沥青AC-13C上面层,6cm 改性沥青AC-20C中面层,12cm厚ATB-30沥青碎石,1cm改性沥青封层,40cm水泥稳定碎石基层,20cm低剂量水泥稳定碎石底基层,路面总厚度为83cm。 施工内容包含路基、路面、桥涵、交安设施工程、绿化及环境保护设施工程。其中大桥拆除新建3座;大桥拼宽1座;中桥拆除新建6座;中桥拼宽1座;小桥拆除新建2座;涵洞(接长)61道,涵洞新建4道,另包含永宁互通立交一座、永宁服务区一座。 2、施工环保目标 环境方针:遵规守法预防污染 美化环境保护生态

环境目标:杜绝重大污染、重大火灾等重大事故发生;对固体废弃物分类、收集、统一管理,减少对环境的影响;对施工噪声的控制。 严格执行国家《环境保护法》、《水土保持法》和地方政府有关规定,在施工过程中严格按照国家有关部委批复的环保、水保方案实施,落实“三同时”,采取各种工程防护措施,减少工程建设对沿线生态环境的破坏和污染,杜绝重大环境污染和火灾、爆炸事故发生,对固体废气物分类收集,统一处理,控制噪声、扬尘污染,控制污水排放。将本工程建成绿色环保工程。 3、环保管理机构及职责 环保管理机构领导小组由以下人员组成: 组长:王智勋 副组长:李文伟、高永怀 专职安全员:王龙 组员:杨冬冬、徐洋、海利、石君臣、沈彦峰、唐飞、马建华、各作业队负责人组成。 环保管理机构主要职责: 组长:对整个施工现场环境管理全面负责,并负责安排、监督、检查等工作。 副组长:负责编制环境管理计划方案,协助相关部门,做好环境保护作业指导书,并检查其实施情况。 组员:负责各施工作业层,各工序按环保方案措施实施,最大限

#1机组发变组保护系统调试措施

文件编号:AHXL.GQ.TC/DQ-0106 _______________________________________________________________________________ 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂 2×330MW机组工程 #1机组发变组保护系统调试措施 出版日期:2011年01月版次:第A 版

编写日期审核日期批准日期

目录 1 系统及设备概况 0 2 调试措施编制的依据 (2) 3 调试目的 (2) 4 调试范围及主要调试项目 (3) 5 调试开始前应具备的条件及调试流程 (3) 6 主要调试工艺及方法 (4) 7 质量验收标准 (20) 8 质量、环境、职业健康和安全控制措施 (21) 9 调试中使用的主要仪器仪表 (21) 10 有关单位的分工 (21) 附录一:#1机组发变组保护系统调试危险源辨识、评价及控制措施 (23)

淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂2×330MW机组工程#1机组发变组保护系统调试措施 1 系统及设备概况 1.1 系统概况 淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂本期工程拟建设2台330MW循环流化床机组,两台机组均采用发电机-变压器组单元接线,分别经主变压器升压至220kV后接入220kV升压站,再接入系统。220kV升压站采用全封闭式SF6 GIS设备,屋内布置。220kV系统采用双母线接线,共设7个间隔,其中2回出线间隔,#1主变、#2主变和启/备变共3回进线间隔,1回母线设备间隔及1回母联间隔。 主变压器采用三相、双线圈、强迫油循环导向风冷(ODAF)、无激磁调压低损耗升压变压器。主变压器配有智能式在线诊断装置,以连续监视主变压器油中溶解的氢气浓度等状态量。每台机组设1台高压厂变,采用无激磁调压,自然油循环强迫风冷(ONAF),电源引自发电机出口,为两段6kV厂用母线(A段、B段)提供工作电源。每台机组设一套空冷型柴油发电机组作为机组的应急保安电源。全厂设置一台分裂变压器作为电厂的启动/备用电源,电源取自220kV升压站,采用有载调压,自然油循环强迫风冷(ONAF)。 高压厂用电采用6kV电压,补给水泵房采用10kV电压。低压厂用电压为380V。高压厂变6.3kV中性点采用中阻接地方式,主厂房380V工作变中性点经高电阻接地,主厂房其他380V PC中性点直接接地,辅助车间380V系统采用中性点直接接地的方式。 本工程#1机组对发电机、主变压器、高厂变、励磁变等主设备电量保护按照全面双重化配置。保护装置采用许继电气股份有限公司的WFB-802A型微机变压器保护装置、WFB-821A型微机发电机保护装置、WFB-801A型微机励磁变保护装置和WFB-804A型微机发变组非电量保护装置。共设五面保护屏,其中A、B 屏为发电机、励磁变保护,D、E屏为主变、高厂变保护,C屏为非电量保护。 发变组保护A、B屏配置如下保护:发电机差动、发电机负序过负荷、失

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制