文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (建筑电气工程)工厂电气控制技术主要复习内容精编

(建筑电气工程)工厂电气控制技术主要复习内容精编

(建筑电气工程)工厂电气控制技术主要复习内容精编
(建筑电气工程)工厂电气控制技术主要复习内容精编

(建筑电气工程)工厂电气控制技术主要复习内容

工厂电气控制技术主要复习内容

在生产实践环节中,对机械设备进行自动控制的电气控制系统主要是(继电器——接触器控制系统)。

继电器——接触器控制系统主要由(继电器)、(接触器)、(按钮)、(行程开关)等电器元件组成。

电磁机构由(电磁线圈)、铁心(静铁心)、衔铁(动铁心)、极靴、铁轭和空气隙等组成。

电磁机构中的(线圈)、(铁心)在工作状态下是不动的;(衔铁)则是可动的;通过(衔铁)的动作过程将(电磁能)转换为(机械能)带动(触点系统)动作,由于(触点系统)动作后(触点状态)发生了改变,即可对电路中其他电器或电路进行(接通)或(分断)的控制。

在控制电路中以串联方式连接的电磁机构类型的电器称为(电流型电器)。

在控制电路中以且联方式连接的电磁机构类型的电器称为(电压型电器)。

串联型电磁机构的电磁线圈的主要特征是(线圈导线粗)、(线圈匝数少)、(线圈内阻值小)。

且联型电磁机构的电磁线圈的主要特征是(线圈导线细)、(线圈匝数多)、(线圈内阻值大)。

在表示电磁机构的工作情况时常用电磁机构的(吸力特性)和(反力特性)来表示。

影响电接触工作情况的主要因素是触点的(接触压力)和(接触电阻)。

电接触形式主要有(点接触)、(线接触)和(面接触)三种形式。

电磁机构中相对应的动、静触点之间最终打开的距离称为(触点开距),也叫做(触点行程)。

触点弹簧压缩的距离称为触点的(超行程)。即:从动、静触点刚刚开始接触到触点压紧后动触点(继续压紧)的距离。

动、静触点完全闭合后动触点不再继续压紧时的触点压力称为(终压力)。

磁吹式灭弧装置是借助(电弧)和(弧隙磁场)相互作用而产生的(电磁力)实现灭弧的装置。

低压电器是指工作在交流(1200V)、直流(1500V)电压以下的各种电器以及电气设备。

低压电器的用途是对供电、用电系统进行(开关)、(控制)、(保护)和调节。

低压电器根据其控制对象的不同,分为(配电电器)和(控制电器)俩大类。

自动开关主要用于(低压动力线路中),用于(分断)和(接通)负荷电路。所以,自动开关又被称之为(低压断路器)。

自动开关具有(过载)、(短路)、(欠电压)等保护功能,自动开关(分断能力)高、(操作方便)、(使用安全)等优

点,能(自动切断)故障电路,保护(用电设备)的安全。

自动开关按其用途和结构不同分类,主要有(装置式)、(万能式)、直流快速式和限流式。常用的主要是(装置式)、(万能式)俩种。

继电器按用途可分为(控制继电器)和(保护继电器)。

热继电器、过电流继电器、欠电压继电器属于(保护型)继电器;

时间继电器、速度继电器、中间继电器属于(控制型)继电器。

电流型继电器的线圈()在电路中以反映电路中电流的变化。

为了不影响电路的正常工作,电流型继电器线圈(线圈匝数少)、(导线粗)、(线圈阻抗小)。

电磁式继电器的主要参数主要有(灵敏度)、(额定电压和额定电流)、(吸合电压或吸合电流)、(释放电压或释放电流)。继电器的触点形式主要有(动合型H)、(动断型D)、(转换型Z)。

时间继电器主要分为(通电延时型)和(断电延时型)俩大类。

凸轮控制器主要用于(起重设备)和其他(电力拖动装置),以控制(电动机)的启动、正反转、调速和制动。

电气控制系统图按用途和表达方式的不同可分为(电气系统图和框图)、(电气原理图)、(电器布置图)、(电气安装接线图)、(功能图)、(电器元件明细表)以及设计说明书和使用说明书等其他相关的技术资料。

电气原理图是按照国家标准规定的(标准符号)和(文字符号)表示电气控制系统或电气设备组成部分之间相互关系的壹种简图。

电器元件在电气原理图中能够采用(集中表示法)、(半集中表示法)、(分开表示法)来表示。

在电气原理图中所选用的电器元件或电气设备的可动作部分,都必须按照(没有通电)和(没有外力作用)时的(开闭)状态以国家标准规定的(标准符号)和(文字符号)绘制。

在电器元件布置图中发热元件应安装在电器元件安装板的(上面)位置。

连续正常运行方式(长动)和点动运行方式的主要区别就是在控制过程中实施(控制)的控制电器能否(自锁)。

判断题

1、选用熔断器时,熔断器的额定电流值应和熔体的额定电流值相等。()

2、为了保证电磁机构的正常运行,电磁机构的“反力特性曲线”应在远离“吸力特性曲线”的下方。()

3、因为“自动开关”已经具有多种保护功能,所以在控制电路中能够只采用自动开关来对电路或电气设备进行保护。()

4、由于电压继电器和电流继电器的触点系统相同,所以这俩种继电器在控制电路中的作用也相同。()

5、在选用“热继电器”作为保护性电器元件的时候,其“额定电流值”要大于被保护的电器(例如:电动机)的额定电流值。()

6、“限位开关”就是依靠运动中的机械机构的机械碰撞或推压后而改变其内部触点状态的控制电器。()

7、“中间继电器”就是处于俩个或俩个之上的控制电器元件连接线路中间的继电器。()

8、欲使俩个之上的“按钮”都能分别控制接触器KM断电,则这些按钮的动断触点应且联在KM的线圈电路中。()

9、在“电气控制原理图”中,必须按照“节点”标注相应的序号。()

10、在“电气控制原理图”中,能够不标注“控制电路”部分所需电源的连接点,由实践者自定。()

11、接触器能够替代继电器应用在电气控制系统中。()

12、热继电器的工作原理就是在检测到控制电路中温度的变化后其触点系统动作的。()

13、速度继电器是根据机械装置移动的速度变化过程来进行控制的壹种电器。()

14、在同壹个电气控制系统中,为保证准确控制,所选用的电器元件的额定电压必须相同。()

15、降压启动的目的是在电气系统运行或电动机运行过程中降低电流消耗节省电力资源。()

16、按钮的作用就是按动按钮后用来接通电动机的电路的。()

17、

继电器—接触器控制系统的优缺点有哪几个主要方面?

继电器—接触器控制系统具有控制简单、方便实用、价格低廉、易于维护、抗干扰能力强等优点。可是,由于其接线方式固定,灵活性较差。

同时,由于其工作状态转换的频率点较低、触点易损坏、可靠性相对较差,使其难以适应需要复杂控制或程序能够无极变化控制的需求。

电磁式低压电器的俩个最基本的组成部分是什么,其各自的作用是什么?

电磁式低压电器的俩个最基本的组成部分是感测部分和执行部分感测部分是接收外界输入的信号,通过转换、放大、

判断且做出相应的符合自动控制规律要求的反应,从而使执行部分动作,输出相应的指令,实现控制目的的装置或机构。

感测部分大都是电磁机构,而执行部分则是触点系统。

简要说明电磁机构的作用。

电磁机构通过衔铁和相应的机械机构的动作状态和动作过程,将电磁线圈产生的电磁能转换为机械能来带动触点系统,使触点闭合或者断开以实现对被控制电路或电器的控制目的。

在串联型电磁机构中,影响衔铁动作和否的主要因素是什么?

串联电磁机构中的衔铁的动作和否取决于流过串联电磁机构中的线圈中的电流的大小。

在且联型电磁机构中,影响衔铁动作和否的主要因素是什么?

且联电磁机构中的衔铁的动作和否取决于线圈俩端的电压的大小。

在电磁机构的“反力特性”中决定“反力”大小的主要因素有哪几方面?

电磁机构的反力主要由电磁机构中的释放弹簧和触点弹簧以及运动部件自身的重力构成

简要说明将电磁机构中的“吸力特性”和“反力特性”适当配合的目的。

吸力特性和反力特性适当配合的目的是在保证衔铁产生可靠的吸合动作的前提下,尽量减少衔铁和铁心柱端面间的机械磨损和触点的电磨损。

什么是“电接触”?

当触点在闭合状态下动、静触点完全接触且有工作电流通过时,称之为电接触。

触点在闭合或分断电路的过程中有哪几种工作状态?

触点有四种工作状态:闭合状态、断开状态、闭合过程、断开过程。

什么是电弧?

电弧是电气设备在运行中在产生的壹种物理现象,是气体放电的形式之壹,是电在空气中流动引发气体放电而产生的壹种发光放热的物理现象。

在电磁机构系统中,电弧是动、静触点在闭合或者断开的初始阶段在其间隙内产生的壹种放电现象。

产生电弧的因素主要有哪些?

实验结果表明:如果电路中的电压在10—20V之间、电流在80—100mA之间,动、静触点在即将接触或者动、静触点由闭合状态向断开状态转换的初始过程中,在空气电离原理的作用下,就会在动、静触点之间的间隙中发生电离弧光放电,也就是电弧。

电弧的危害主要有哪几个方面?

1、其很高的温度会在很短的时间内烧蚀触点而降低电器使用寿命和电器工作的可靠性。在触点闭合时的瞬间若烧蚀严重,动、静触点将产生熔焊现象,导致需要分断时不能断开;

2、其密度很大的电流在扩散过程中极易造成相邻触点间的相间电弧短路而危害到供电网络;

3、其间隙中的气体放电将使触点的闭合时间提前或者断开的时间延长;,影响控制的精度。

4、其很高的温度和和其同时产生的电火花可引起其工作环境周围可燃物体的燃烧或者引起可燃气体、粉尘的燃烧、爆炸。

简要说明在低压控制电器中常用的灭弧方法。

(1)电动力灭弧;

(2)灭弧栅灭弧;

(3)灭弧罩灭弧;

(4)纵缝灭弧;

(5)磁吹式灭弧装置。

简述电动力灭弧的原理。

电动力灭弧的原理:当触点在闭合或断开时,在桥式结构接触片俩触点各自的间隙中产生俩个彼此串连的电弧,在电动力的作用下,分别向俩外侧运动且拉长。电弧所产生的热量在电弧被拉长的过程中由于受到周围环境空气的冷却而快速熄灭。

简述灭弧栅灭弧原理。

当电弧产生时,在电弧的周围会产生相应的磁场,灭弧栅中镀铜的可导磁的钢片在导磁的同时也将被吸入栅格中。当电弧在通过这些由若干个栅片所组成的若干个电极时,就将产生多次的阳极压降和阴极压降(降压)。同时,由于栅片的本身是由薄钢片制成,也能够导出(吸收)电弧的热量。从而实现灭弧。

简述:什么是电器?

电器是壹种能够根据外界指令信号的要求,通过手动或者自动的方式接通或者断开电路,断续或者连续地改变电路参数,以实现对电路或者非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节作用的电气设备。简言之,电器就是壹种能够控制电的设备。

在选择刀开关的时候应遵循的原则是什么?

(1)刀开关结构形式的选择:应根据具体使用需要以及刀开关的作用和安装形式来选择;

(2)刀开关的额定电流的选择:壹般应等于或大于所分断电路中各个负载额定电流的总和。(绘制刀开关的图形符号和文字符号)

下列型号的含义是什么?

HK□-□/□开启是复合闸刀开关设计序号级数额定电流

什么是组合开关,组合开关的用途主要有哪些?

组合开关又称为转换开关,是由多节触点组合而成的壹种手动控制电器。组合开关有单级、双极和三级之分。组合开关能够用作电源引入开关、也能够用作5.5KW以下的电动机的直接启动、停止、反转和调速的控制开关。(绘制组合开关的图形符号和文字符号)

什么是自动开关?

自动开关又称为自动空气开关或自动空气断路器。自动开关是壹种能够自动切断电路故障的组合型保护电器。自动开关主要用于低压动力线路中,用于分断和接通负荷电路。所以,自动开关又被称之为低压断路器。(绘制自动开关的图形符号和文字符号)

自动开关具有哪些保护功能?

自动开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,能自动切断故障电路,保护用电设备的安全。

画出自动开关的图形符号。

什么是熔断器?

熔断器是壹种广泛应用于低压电路或者电动机控制电路中的最简单有效的保护电器。熔断器的主体是用低熔点的金属丝或者金属薄片制成的熔体,熔体和绝缘底座或者融管组合而成熔断器总成。

简述熔断器的保护特性。

当流过熔体的电流达到熔体额定电流的1.3—2倍时,熔体自身的发热温度开始缓慢上升,熔体开始缓慢融断;当流过熔体的电流达到熔体额定电流的8—10倍时,熔体自身的发热温度呈突变式上升,熔体迅速融断。

常用的熔断器有哪几种?

①插入式熔断器

②无填料封闭管式熔断器

③有填料封闭管式熔断器

④螺旋式熔断器

⑤半导体器件保护用熔断器

⑥NT型低压高分断能力熔断器

⑦自复式熔断器

画出熔断器的图形符号。

下列计算公式表示的含义是什么?

1、IFU≥I

2、IFU≥(1.5-2.5)IN

3、IFU≥(1.5-2.5)INMAX+∑IN

这三项计算公式所表示的含义是在选用安装在“熔断器”内的“熔丝”或者是“整体式熔断器”作为电路保护性元器件时,融丝或者是“整体式熔断器”的“额定电流值”的选用数值。其中:

IFU≥I是对于例如照明电路等只有很小或者没有冲击电流的负载电路的保护时,熔体的额定电流应等于或者稍大于被保护的电路的工作电流,即:IFU≥I式中,IFU为熔体的额定电流;I为电路的工作电流。

IFU≥(1.5-2.5)IN是对对于电动机类负载保护时,必须考虑启动冲击电流的影响来选择熔体的额定电流值,即:IFU ≥(1.5-2.5)In式中,In为电动机额定电流。

IFU≥(1.5-2.5)INMAX+∑IN是对于多台电动机由壹个熔断器保护时,熔断器熔体额定电流的选择应按此式计算:IFU≥(1.5-2.5)INMAX+∑In式中,INMAX为容量最大的壹台电动机的额定电流,∑In为其余电动机额定电流的总和。

简要回答什么是继电器?

继电器是壹种根据电量(电压、电流等)或非电量(温度、时间、转速、压力)等信号的变化而动作且带动触点系统动作,来接通或断开所控制的电路或者电器,以实现自动控制和保护电力拖动装置的电器设备。

继电器的三个基本组成部分是什么?

继电器壹般由感测机构、中间机构和执行机构三个基本部分组成

简要回答什么是主令电器?

主令电器是壹种机械操作的控制电器,可对各种电气系统发出控制指令,使继电器或接触器动作,从而改变电气设备的工作状态(如电动机的起动、停止、变速等),利用导线连接获得对电气设备的远距离控制。

最常见的主令电器有:控制按钮、行程开关、接近开关、转换开关和主令控制器等。

简要回答什么是电磁式继电器?

电磁式继电器是以电磁吸合力为驱动动力源的继电器。配装不同功能的电磁线圈后可分别制成电流继电器、电压继电器和中间继电器。

电磁式继电器和接触器的区别表当下哪几个方面?

继电器壹般用于在控制电路中控制小电流电路,触点额定电流不大于5A,不加灭弧装置;

接触器壹般用于在主电路中控制大电流电路,其主触点额定电流不小于5A,需加灭弧装置。

继电器能够在相应的各种电量或非电量信号的作用下动作;接触器通常只对电压的变化作出反应。

简要回答什么是过流继电器?

当流过电磁线圈的电流高于整定值时动作的继电器称为过电流继电器。过电流继电器在电路正常工作时衔铁不吸合,当电路中的电流超过整定值时衔铁才吸合(动作)。

简要回答什么是欠电流继电器:

当流过电磁线圈的电流低于整定值时动作的继电器称为欠电流继电器。

简要回答什么是中间继电器?

中间继电器在结构上是壹个电压型继电器,但它的触点数多、触点容量大(额定电流5-10A),是用来转换控制信号的中间元件。

中间继电器主要用途是:当其他继电器的触点数或触点容量不够时,可借助中间继电器来增加触点数或扩大触点容量。什么是继电器的吸合电压或吸合电流?

使电磁式继电器衔铁开始运动时电磁线圈的电压(电压继电器)或电流(电流继电器)值,称为吸合电压或吸合电流,用UxH或IxH表示。

什么是继电器的释放电流?

电磁式继电器衔铁开始释放时电磁线圈的电压或电流,用UsF或IsF表示。

选用继电器时需要注意哪些问题?

1.先了解必要的条件:

①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;

②被控制电路中的电压和电流;

③被控电路需要几组、什么形式的触点。

2.查阅有关资料确定使用条件;

3.注意安装继电器位置的空间容积。

简要回答什么是时间继电器?

电磁线圈通电或断电以后其触点经过壹定时间延时后再动作的继电器称为时间继电器。(绘制时间继电器的图形符号和文字符号)

时间继电器主要分为哪几类?

时间继电器按其动作原理和构造不同,可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和电子式等时间继电器。(绘制时间继电器的图形符号和文字符号)

什么是热继电器?

热继电器是壹种具有过载保护特性的过电流型继电器。

热继电器广泛用于电动机的过载保护以及断相保护,也适用于其他电气设备的过载保护。(绘制热继电器的图形符号和文字符号)

热继电器的基本结构及工作原理

热继电器是壹种具有过载保护特性的过电流型继电器。其基本结构主要有:热敏元件、双金属片、导板、触点系统、复位机构、辅助机构及外壳。

热继电器的工作原理:当电路中有电流通过时热敏元件在电流的作用下产生热量,热敏元件产生的热量使双金属片进行“定向弯曲”动作。在双金属片弯曲动作的过程中带动导板同步动作。在设定的动作值范围内,导板不会带动触点系统动作。当电路中的电流高于已设定的动作值或者电路连续工作时间过长后所产生的热量积累,使双金属片进壹步弯曲,导板在双金属片的继续带动下,将带动触点系统动作。触点系统动作后其触点状态发生改变,即可对控制电路进行分断或闭合控制。排除故障后,利用复位机构使其恢复到初始设置状态。

在选用行程开关的时候应注意哪些事项?

行程开关在选用时,主要根据被控电路的特点、要求以及生产现场条件和所需要的触点的数量、种类等综合因素来考虑选用其种类,要根据机械位置对开关型式的要求和控制线路对触点的数量要求以及电流、电压等级来确定其型号。(绘制行程开关的图形符号和文字符号)

简要回答什么是接近开关?

接近开关是壹种无接触式物体检测装置。接近开关又称为无触点行程开关。当接近开关检测到物体接近它的工作面且达到壹定距离时,不论检测体是运动的仍是静止的,接近开关都会自动地发出物体接近而“动作”的信号,而不像机械式行程开关那样需施以机械力。

(绘制接近开关的图形符号和文字符号)

“主令控制器是电气控制系统中最主要的电器”这种说法正确和否?为什么?

不正确。在电气控制系统中所选用的各种电器缺壹不可,无主次之分。

主令控制器是按照预定程序转换控制电路的壹种主令电器,用它在控制系统中发布命令,通过接触器来实现对电动机的启动、停止、制动、调速和反转控制。

主令电器主要是指哪几种电器?

主令电器是用于在自动控制系统中发出相应的控制指令的电器。利用主令电气控制诸如:接触器、继电器或者其他的电器元件,使电路接通或者分断,来实现对生产机械的自动控制。常用的主令电器有:按钮开关、行程开关、万能转换开关、接近开关、凸轮控制器、主令控制器等。

简要回答什么是电气控制系统图?

将电气控制系统中各电器元件、电气设备的连接方式或相互关系用壹定的图形表示出来,这种图就是电气控制系统图。什么是电气原理图?

用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的壹种图形。什么是电器元件布置图?

是用来表明电气设备上所有电器的实际位置,为电气设备的制造、安装、维修提供资料的壹种电气控制系统简图。什么是互锁控制?

在同壹时间里只允许俩个或多个接触器(或继电器)其中的壹个接触器(或继电器)工作的控制方式称为互锁或联锁控制。(绘制简图)

要求互锁控制时的控制规律是什么?

(1)、当要求甲接触器工作时,不允许乙接触器工作,应在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触点; (2)、当要求甲接触器工作时乙接触器不能工作,或者乙接触器工作时甲接触器不能工作时,要在这俩个接触器的线圈电路中互串入对方的动断触点。(绘制简图)

按顺序工作的控制规律是什么?

(1)、当要求第壹启动的接触器工作后方允许第二启动的接触器工作时,则在第二启动的接触器线圈电路中串入第壹启动的接触器的动合触点;

(2)、当要求第二启动的接触器线圈断电后方允许第壹启动的接触器线圈断电,则将第二启动的接触器的动合触点且联在第壹启动的接触器的停止按钮俩端。

什么是降压启动?

降压启动是在启动电动机时,先将电源电压适当降低以后,再加到电动机的定子绕组上,经过壹定的启动所需时间或者是启动完毕后,再将电源电压恢复到额定值保持电动机的正常运行,借以减少大功率(≥10KW)电动机在启动时

由于启动电流过大对电网和电动机本身造成的冲击和损坏的壹种启动方式。

什么是电动机的能耗制动?

能耗制动就是在运行中的三相异步电动机停车时,在切除三相交流电源的同时,将壹组直流电源接入电动机定子绕组中的任意俩个绕组中,以获得大小和方向都不变化的恒定磁场,从而产生壹个和电动机原来的转矩方向相反的电磁转矩以实现制动。当电动机转速下降到零速或者制动所需要的时间结束后,再切除直流电源。根据制动控制的原则,壹般分为:时间继电器控制和速度继电器控制俩种形式。

什么是电动机的反接制动?

反接制动是改变电动机定子绕组的电源相序,使电动机定子绕组原有的旋转磁场反向旋转,转子受到和原旋转方向相反的制动力矩作用而迅速停车。其控制要求是:制动时使被制动的电动机得到的电源为反相序电源;当制动到接近零转速时,反相序电源再自动切除。

三相异步电动机的调速方法主要有哪些?

1、改变极对数调速方法;

2、串级调速方法;

3、绕线式电动机转子串电阻调速方法;

4、变频调速方法;

5、定子调压调速方法;

识图:

(壹)、星~角降压启动控制电路;(二)、按照时间原则控制的能耗制动控制电路;

(三)、按照速度原则控制的能耗制动控制电路;(四)、顺序启动逆序停止控制电路

(五)、自动往复循环控制电路。

建筑工程施工现场的质量控制要求

建筑工程施工现场的质量控制要求 建筑工程施工现场的质量控制要求提要:建筑工程应按下列规定进行施工质量控制:1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收 来自 建筑工程施工现场的质量控制要求 一、基本规定 1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工现场质理管理可按本标准附录A的要求进行检查记录。 2、建筑工程应按下列规定进行施工质量控制: (1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收,凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 (3)相关专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师检查认可,不得进行下道工序施工。 3、建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收

规范的规定。 (2)建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 (10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4、检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采

建筑电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)

建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的

金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

建筑工程技术专业毕业论文

中国地质大学 成人教育 专科实习报告题目混凝土裂缝的预防与处理 学生明批次1503 专业建筑工程技术学号 8 函授站爱因森科技专修学院奥鹏学习中心【39】 2017 年 4 月

中文摘要与关键词 (3) 一、前言 (3) 二、凝土工程中常见裂缝及预防 (4) 1.干缩裂缝及预防 (4) 2.塑性收缩裂缝及预防 (4) 3.沉陷裂缝及预防 (5) 4.温度裂缝及预防 (5) 5.化学反应引起的裂缝及预防 (6) 三、裂缝处理 (7) 1、表面修补法 (7) 2、灌浆、嵌逢封堵法 (7) 3、结构加固法 (7) 4、混凝土置换法 (7) 5、电化学防护法 (7) 6、仿生自愈合法 (8) 四、结论 (8) 参考文献 (8)

混凝土裂缝的预防与处理 摘要混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 关键词混凝土裂缝预防处理 一、前言 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。 混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。很多工程的失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的围也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的围之。钢筋混凝土规也明确规定[1]:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定宽度的裂缝。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。 混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。

建筑电气工程的质量控制

建筑电气工程的质量控制 电气施工管理,要本着安全、优质、高效的原则,并切实贯彻执行以促进电气施工企业的发展。本文探讨了建筑电气工程施工中的问题与预防对策。 标签:建筑电气工程质量问题对策 0 引言 近年来,伴随着经济的高速发展,建筑行业的竞争也日趋激烈,无论是住宅建设,还是办公场所的建设,其整体结构都呈现出复杂化的趋势。而建筑电气作为整个建筑工程的“血脉”,其复杂化的发展趋势更加势不可挡。随着科技的迅猛发展,建筑电气工程中,简单地穿线埋管,电通灯亮早已不能满足现代人们的需要,现代化电气设备在社会生活中出现的频率越来越高,已可以用来作为衡量建筑物现代化水平的一个重要标志。当前,人们的生活质量显著改善,现在一般的住宅设施都要有电话、有线电视;高层住宅要具备的设施更多、更齐全,高层供水,消防报警,空调、防盗,计算机网络及通信系统;而且必须要有各种生产、科研教育用房的自动化系统及设备;还有文化娱乐场所的音响,各类建筑的现代化照明灯光装饰,电梯等,上面提到的这些方面对于现在的建筑电气工程来说都很重要。建筑物最核心的功能就是使用功能,要完善建筑物使用功能,一定不能忽视建筑电气工程的工程管理及质量控制所发挥的作用。 1 建筑电气工程中的施工质量问题 1.1 配电箱配电箱容易出现的问题主要体现在以下几个方面:①安装好配电箱以后,不检查配电箱内的线路就直接送电,配电箱内导线间、导线对地间的绝缘电阻也不进行测量。②不能准确确定配电箱坐标、标高,或者凹入墙面,移位、变形,未能及时清除箱盖内杂物,防腐工作不能及时进行。③箱面板与墙面之间不能高度贴合,无编号的回路,布线混乱,导线也为捆扎,多股线未搪锡或压接,有的线甚至被剪断,管进箱未利用敲落孔及箱内零线、地线交接,箱体无专用接地螺栓。 1.2 电线管铺设在铺设电线管时,没能规范使用“点焊”,焊穿管子的情况也会时常出现,而且不少情况下镀锌管和薄壁钢管都是使用焊接的方法,而正确的操作是使用丝接;钢管不接地或没能牢固的接地。用厚壁管而不是薄壁管,用黑铁管而不是镀锌管,用PVC而不是金属管;没弄好金属管口的毛刺,就直接对口焊接,不焊跨接钢筋丝扣连接处和通过中间接线盒时,或焊接长度不够;管子未达到要求的埋墙、埋地深度,不能保障土建施工顺利完成;管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,会造成一些安全事故等等。 1.3 照明如果开关、插座面板达不到要求的平整度,就会与建筑物表面间存在缝隙,那么开关就无法切断相线,这样就会使开与关的方向不一致。插座的相、零、地线接线不清晰、甚至混论,有些三孔插座没有接地线。螺口灯头没能正确接线,软线吊灯灯头线达不到要求的长度,绞织线做吊线,掉盒内缺少保险扣或保险扣不够大而不能发挥作用。没能够将日光灯与启辉器、镇流器来配套应用,没有齐全的挂线盒设置,双链不平行,还有的偷工减料,将铁钉直接钉在木塞上。成排灯具,吊扇中心线偏差太大,不符合标准,没有按相关规定安装室内吊扇、室外灯具,l类灯具以及那些不高于1.2m的灯具没有PE保护线。 1.4 防雷避雷装置采用非镀锌圆钢,不能收到良好的感观效果,没有一个合理的定位方式;避雷带截面大于引下线截面,并且焊接联合处质量也达不到标

建筑工程技术专业建设规划

建筑工程技术专业建 设 规

划 土木建筑工程系 目录 一、建筑工程技术专业建设的指导思想 二、建筑工程技术专业建设目标 三、专业设置和培养目标的定位四、专业职业岗位群分析图表 五、专业职业岗位技能库分析 六、专业知识、能力、素质分解图表 七、职业关键能力、素质教育在专业教学计划中的体现八、建筑工程技术专业课程建设

建筑工程技术专业建设规划 一、建筑工程技术专业建设的指导思想 以“十六大”精神和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》,坚持教育创新,深化教育改革,坚持以育人为根本,坚持产、学、研结合,开创师资队伍建设、实践基地建设和发展校办产业的新路子,为社会培养出更多的具有创新意识、实践能力的高等技术应用性人才。 二、建筑工程技术专业建设目标 (1)建成具有高职教育特色的“产、学、研”和“教、学、做”相结合的办学体系和人才培养模式,培养富有创新精神和实践能力的高级技术应用性专门人才。(2)建成一支适应高职教育要求的“双师型”专业教师队伍。 (3)建设一套赋有高职特色的专业系列课程教材,以及一套应用多媒体教育技术的专业课程教学课件。 (4)建成5~7个校外产学研结合稳定的人才培养实习基地。 (5)将建筑工程技术专业建设成为具有专业特色、质量优良、打造“湖北建工”品牌、省内一流的专业。 三、专业设置和培养目标的定位 (一)建筑工程技术专业设置 、专业设置原理1. 高职教育培养的是适合生产、建设、管理、服务第一线需要的高等技术应用性专门人才,这类人才与一定区域的市场、职业、行业、产业、技术等有着更直接、更紧密的关联,其专业具有较强的职业定向性和针对性。《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》指出:“专业设置是社会需求与高职高专实际教学工作紧密结合的纽带。专业建设是学校教学工作主动、灵活地适应社会需求的关键环节。要根据高职高专教育的培养目标、针对地区、行业经济和社会发展的需要,按照技术领域和职业岗位(群)的实际需求设置和调整专业”。因此,高职教育专业设置原则为:“以市场需求为导向、以职业岗位(群)为依据、以技术含量为参数、以学科专业的交叉复合来综合研究专业的设置。” 我校“建筑工程技术专业”是在进行充分专业人才市场需求调查分析基础上,为主动、灵活地适应社会需求而设置的专业,专业设置遵循了高职教育专业设置原

建筑电气工程的施工管理及质量控制

建筑电气工程的施工管理及质量控制 发表时间:2019-08-06T17:03:30.093Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:纪坚武 [导读] 摘要:建筑工程作必须加强建筑电气工程施工管理及质量控制,不断提升建筑工程的整体性能,确保建筑电气工程的可靠、安全和稳定运行。 珠海市嘉顺建筑工程有限公司广东省珠海市 519100 摘要:建筑工程作必须加强建筑电气工程施工管理及质量控制,不断提升建筑工程的整体性能,确保建筑电气工程的可靠、安全和稳定运行。文章分析了建筑电气工程施工管理及质量控制的重要意义,阐述了建筑电气工程施工管理及质量控制的有效策略和建筑电气工程的安全施工管理措施。 关键词:建筑电气工程;施工管理;质量控制 建筑工程中电气工程的施工质量,影响着建筑整体性能的发挥,式建筑工程中的一项重要环节,只有从细节做好电气工程的设备施工,才能为电气设备的良好运转提供保障,从而为建筑工程工期的顺利进行、工程投资以及整体施工质量打下坚实的基础。经济的发展,使我国人民生活水平逐渐提升,人们对建筑工的整体性能的要求也随之提高,在物质资源丰富的当今时代,人们的追求也从物质享受转变为精神层次的感受,建筑电气工程的施工管理与质量控制可以为人们提供更优质、多样的优质服务。 1.建筑电气工程施工管理及质量控制的重要意义 建筑工程施工质量的好坏,体现的是建筑最后的整体质量,在对建筑验收时,电气工程是主要的内容之一,需要进行标准化验收,只有全面做好建筑电气工程施工管理及质量控制,才能确保建筑质量,电气工程对一个建筑项目来说,其影响巨大,意义重大。电气工程是否做到位,直接影响着整个建筑工程使用功能的发挥,建筑工程适用性、安全性和可靠性,都是通过建筑电气工程施工管理及质量控制来体现的,电气工程布局在建筑工程不同的结构中,其性能好坏与建筑整体功能发挥有着密切关系。建筑电气工程施工管理及质量控制是一个专门的课题,其内容广泛,通过良好的施工管控,达到建设目标,过程中需要不断强化各个分部工程的施工管理和质量控制,确保各部分符合标准要求,这样,最后才能保证建筑工程整体性和系统性更加科学合理。 2.建筑电气工程施工管理及质量控制的有效策略 2.1 施工之前的准备工作 电气工程施工作为建筑工程施工建设的一个重要环节,在施工之前,必须做好充分的准备工作。首先,电气工程施工单位要组织专业的技术人员、管理人员和施工人员同建设部门、项目管理部门的工作人员共同审核电气工程的施工图纸,全面掌握施工图纸中的各个细节问题,特别是施工难度大、结构复杂的建筑电气工程,必须仔细严谨地审核施工设计图纸,并且还要综合分析建筑电气工程质量控制、施工进度和施工难度等方面的问题,对建筑电气工程施工方案提出一些有针对性并且切实可行的意见或者建议,争取建筑工程设计部门和业主的认可。其次,施工单位在审核电气工程施工图纸时,一旦发现遗漏或者错误的问题,应及时将信息反馈给设计部门,加强沟通交流,尽快解决问题。最后,建筑电气工程技术人员要结合建筑工程的实际情况,编制和制定科学合理的施工方案,然后根据建筑电气工程的施工图纸和施工方案,对每一个施工人员做好技术交底,结合施工人员的整体情况,合理制定施工进度,优化人力资源配置,为建筑电气工程的施工建设做好充分的准备。 2.2施工阶段施工管理及质量控制措施 2.2.1做好施工过程各个环节的协调工作 建筑电气工程的施工构成主要是由弱电电气工程施工和强电电气工程施工两部分组成。施工中这两部分的重点都集中在了工程的施工上,因此要进一步明确施工各个环节的真正作用,对不同的施工区域要采用与之相对应的施工方法。一般情况下,电气工程施工的图纸上对施工都有明确标示的,还会标明工程各部分的实际工作内容。通过对图纸的解读对工作人员进行任务的分工,让施工技术人员可以将工作的重心都放在施工的关键环节上。此外,还要结合实际需求合理规划好各个施工区域的分工,让强电和弱电能够更加顺畅地运行。还要不断强化施工管理及质量控制的力度,有效保证施工的整体安全。根据建筑电气工程的实际施工需要,还需要电力部门、水利部门及土建等部门的协调,这也是电气施工的重要组成部分,这些内容涉及跨界合作,而跨界合作必然会涉及很多专业问题。这就需要在实际建筑电气工程施工中,各施工环节之前都要形成综合协调的能力,只有这样才能够让施工技术人员对整个电气工程有一个全面的了解,才能够形成系统的组织,保证电气工程能够按照计划向前推进。 2.2.2基础环节的施工管理与质量控制 建筑工程基础环节的施工管理与质量控制是后续工作的顺利进行的保障,也是一项前提条件,只有电气功工程的相关施工人员与土建施工人员进行密切的配合,提升各方的协调配合能力,才能为电气工程的顺利进行打下坚实的基础,挡板与电缆管线的穿墙预埋工作是十分重要的,尤其是对预埋位置精准度的要求,需要两方密切协调配合,避免电气工程施工过程中墙体被破坏现象的出现。一旦配合不好,其后续产生的问题是多种多样的,解决起来也较为麻烦,甚至是对工程进行返工,进而导致工程质量的降低与工期的延后。各方之间配合的密切程度直接影响了土建、水力、电气工程施工质量的高低。因此,在电气工程施工过程中,应对一些需要预埋的管线、配电箱、基础螺栓吊杆、吊卡等设施,与土建进行及时的沟通,以此来保证预埋的精准度,避免返工的现象,最终实现提升工程质量与按时竣工的目的。 2.3隐蔽构成的施工管理及质量控制 在建筑电气系统中,接地线、电缆保护管以及电缆等管线都要从建筑工程的隔墙内部穿过,这些建筑施工项目都是隐藏在建筑内部的,电气施工人员一定要做好这些隐蔽工程的质量监督工作,一旦出现问题,要想更改这些隐蔽工程,非常的困难,而且这些隐蔽工程一旦出现问题,想要查询问题所在,也是非常困难的。在设置隐蔽工程的时候,要把握好质量控制的关键。第一,对预埋件的规格和型号要有一个详细的记录。第二,墙体中的管线排列也要更加的科学,尽量减少管线的弯曲和叠放区域。第三,保证母线和电缆的质量。只有这样,才能保证电气工程的质量不受硬件设施的影响。 2.4建筑电气工程的安全施工管理措施 2.4.1强化安全责任意识 建筑电气工程施工单位必须坚持“预防为主,安全第一”的施工原则,强化所有工作人员的安全责任意识,制定建筑电气工程的安全管

建筑工程施工技术质量管理控制评价

建筑工程施工技术质量管理控制评价 施工技术质量管理控制工作是建筑工程施工中的主要组成部分,其中包括技术性、质量等方面。要合理对施工技术质量进行有效控制,不仅要促进施工人员技术水平的细化管理,还要积极贯彻工程中的质量管理制度,进而为人们的财产安全、人身安全提供有效的实施保障。 一、施工技术质量管理 施工技术质量管理工作是在建筑工程施工期间,利用科学、合理的方式对建筑工程中使用的技术、现场施工情况进行监督与检查。施工技术质量管理工作在执行期间,是利用科学、合理的方法对其调控,以保证在建筑施工中的各个要素、各个生产部分之间能够相互影响、相互促进,从而降低施工中的影响问题,促进施工的安全运行,这样不仅能够提升建筑企业的运行效率,还能以最低的经济成本提高建筑工程的实施质量。在施工技术质量管理工作中,要实现专业的技术使用,并构建合理的实施方案,利用合理的解决措施不仅能够促进各个程序之间规范运行,还能提高建筑工程的总体质量。 二、建筑工程施工技术质量管理中存在的问题 (一)施工人员技术水平低

施工人员的自身技术水平一直是影响施工技术质量提升的主要问题,在很大程度上,都与建筑施工的技术水平存在关联。所以,建筑企业应重视对施工人员综合素质的考核工作,并促进施工人员具有较高的技术水平。但在实际施工工作中,很多施工企业为了实现较大的经济效益,选择一些技术水平比较低的人员,甚至选择一些没有经验的施工人员,所以说,技术水平比较低的施工人员根本不能保证施工技术质量的有效控制[1]。 (二)质量管理制度不健全 我国在建筑工程技术质量管理制度建设中,根本没有体现出完善性。制度的建设能够促进施工技术管理工作的规范化,但在当前的施工建设过程中,一些制定的制度还体现着较大的松散问题,从而降低了整个工程的有利实施。如:管理制度中存在的缺陷性,在较大程度上都制约了建筑工程的有效实施。造成该现象的主要原因是因为施工单位只考虑自身效益的提升,一些施工管理人员对专业知识也不够熟练,与下阶层人员的沟通不到位等,都引起了施工方式的不规范执行[2]。 (三)建筑材料质量差

建筑工程技术专业报告

建筑工程技术专业报告 建筑工程技术系拥有一支理论基础坚实,教学和实践经验丰富,年龄结构合理的师资队伍,设有建筑工程技术、建筑工程项目管理、工程监理、道路与桥梁工程技术、建筑施工等五个专业(方向)。本系主要课程:建筑材料、建筑识图与构造,建筑力学与结构,地基与基础、建筑施工、高层建筑施工、建筑施工组织、建筑工程计量与计价等。在2008年新生中设立重点专业的试点班,将按深度融合的新课程体系,新的教学方法组织教学。建筑工程技术专业适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,掌握本专业必备的基础理论知识,具有本专业相关领域工作的岗位能力和专业技能,适应建筑工程生产一线的技术、管理等职业岗位群要求的技术及管理人才。本专业培养具有建筑工程项目管理、施工技术、招投标与合同、成本与预算、质量与安全、建筑材料等方面的理论基础和专业知识,同时掌握相应的操作技能和技术应用能力,并具备建筑工程技术与经营的基本素质,能够从事建筑工程项目管理、施工技术、质量与安全、预算合同等专业岗位工作的技术及管理人才。 建筑分支很多,要是学建筑学毕业后主要从事建筑形体空间设计,这个主要培养目标就是面向工业与民用建筑领域的,如果你想在未来从事民用建筑方面的结构设计则要把三大力学学透,即“理论力学”“材料力学”“结构力学”,还有钢混,砌体结构设计课程!!虽说现在都用软件做结构验算了,但手算功底必须要有!!这会对你日后有莫大帮助的!如果要从事工业建筑设计则除了上面的课程外,钢结构也要学好!!当然现在土木工程的本科生大部分的就业方向都是施工单位了,去设计单位的只有一部分。而且不会是太好的设计单位!因为好的设计单位现在的敲门砖就是你要有硕士学历!在施工单位工作工资开始时会高于设计单位。随着城市建设和公路建设的不断升温,建筑工程技术专业的就业形势近年持续走高。找到一份工作,对大多数毕业生来讲并非是难事,然而建工程技术专业的就业前景与国家政策及经济发展方向密切相关,其行业薪酬水平近年来更是呈现出管理高于技术的倾向,而从技术转向管理,也成为诸多土木工程专业毕业生职业生涯中不可避免的瓶颈。如何在大学阶段就为“钱”途做好准备,找到

建筑电气工程施工质量控制要点

建筑电气工程施工质量控制要点 随着我国城市化进程的加快,电气工程得到了更为广泛的应用。在当前建筑电气工程施工的环节中,仍然存在着施工质量上的问题。比如施工技术操作不专业导致施工质量不佳等,使建筑工程的整体质量受到了严重的影响。因此,随着经济的快速发展,电气工程质量的控制成为了各个企业和相关部门非常重视的问题。由此可见,要想建筑工程质量得到整体的提升,不断促进我国电气工程的发展是十分必要的。所以,在实际的电气工程施工中,必须采取切实可行的措施对施工质量进行良好的管理和控制,也只有这样才能为人们提供更加安全、舒适以及便捷的生活环境。所以,本文结合理论知识与实践经验,对建筑电气工程质量控制进行分析,对于我国电气工程以及建筑工程的发展有非常现实的意义。 1 建筑电气施工质量控制的特点 根据建筑电气施工实践表明,电气施工质量控制主要存在施工质量控制标准难度大以及控制范围广两大特点: (1)控制标准难度大。在建筑电气施工中,不仅需要涉及到多种管线的安装,还需要安全接线盒以及线缆等装置,而且这些装置大都是位于墙体的内部,也就是说建筑电气工程具有隐蔽性特征,而且电气工程施工专业性较强,既涉及到土建专业,也涉及到电气专业,所以对于管、线、孔动的预埋安装是一项相对复杂的工作。换而言之,电气施工质量控

制标准严格,难度较大,即便在施工中存在问题,也难以发现,所以返工难度较大。因此,随着建筑工程的发展,对电气施工质量的要求也就越高。 (2)质量控制范围广。电气施工是由多个子系统组成的整体,这些子系统之间即存在相互交叉的联系,也可以独立运行。在电气系统中,通常包括照明系统、配电系统、动力系统、安全监控系统、消防系统以及、CATV等系统。这些系统之间并非是对立且分段施工,而是存在着非常紧密的联系。所以,电气施工质量控制的覆盖面积较广,需要施工人员、设计人员在施工过程中统筹兼顾,从多个角度来进行电气施工质量的管理和控制。除此之外,由于电气施工周期长、工序多,所以建筑主体施工中都伴随着电气施工,有时,电气工程的施工周期甚至要比建筑主体工程施工周期还要长。通常,建筑电气施工的环节很多,有地穿线工作、线管的预埋、配电箱安装、照明设备安装、通电试验、设备调试、避雷装置安装等,所以电气施工质量控制的范围非常广泛。 2 建筑电气工程施工质量控制要点分析 2.1 施工准备阶段控制要点 (1)要求相应的施工人员的综合素质要过关,也就是只有高水平、高素质的施工人员才能够保障电气施工质量的整体品质。所以,在电气施工准备阶段要选择高素质的专业施工队伍进行电气工程的施工,并且需要结合建筑工程的实际情况对电气施工队伍进行相关的培训,而且要求施工人员在施工中做好各个环节的交底工作,针对性地建立质量保障体系以

建筑工程施工质量控制的方法

建筑工程施工质量控制的方法 发表时间:2019-01-20T10:19:42.750Z 来源:《建筑细部》2018年第13期作者:原媛 [导读] 质量“事前”控制的核心要素就是未雨绸缪,如果能做好“事前”控制,将在施工过程质量控制上带来很大的便利。 中建二局第三建筑工程有限公司西北分公司陕西省西安市 710000 摘要:一提起“质量”二字,人们的脑海里可能会马上浮现出这样的标语:百年大计,质量第一。随着经济发展的加快,人民生活水平的提高,建设事业的健康发展,对工程质量也提出了更高的要求,因此质量控制在施工过程中就愈显得尤为重要。施工过程中的质量控制的好坏,直接影响到企业的经济利益及企业的生产与发展,因此,近年来公司也提出了“质量是企业的生命”。本文将针对施工过程中质量控制从“事前、事中、事后”三个方面结合本人的工作经历及经验浅谈施工质量控制在施工过程中的应用。 关键词:建筑工程、施工、质量控制 1、质量“事前”控制 质量“事前”控制的核心要素就是未雨绸缪,如果能做好“事前”控制,将在施工过程质量控制上带来很大的便利。 “事前”控制首先要明确质量目标,在确定目标以后才可以对整个工程质量进行整体把握,才可以更有针对性的编制质量策划以指导日后的质量生产工作。其次,“事前”控制必须做好技术服务工作:①施工前组织各专业、各相关人员尽快的熟悉图纸,并进行高质量的图纸会审;②严格按照已审批的施工组织设计及专项施工方案对各班组进行技术交底;③在各工序施工前严格按照技术交底组织样板施工,样板验收合格后方可大面积施工,并做好验收手续并存档。最后,在施工前组织好材料进场安排,材料进场严格执行进行材料报验制度,需复试的建筑材料一定要考虑复试的周期进行组织材料进场。 总之,“兵马未动,粮草先行”,质量“事前”控制就是要做好前期准备工作,为下一步的“事中”控制打下坚实的基础。目前,项目管理团队逐步趋于年轻化,因此“事前”控制更加显得尤为重要。 2、质量“事中”控制 管理人员一般都明白质量控制的重要性,但为什么在实际施工过程中,频发质量问题甚至质量事故呢?原因基本因为一味追求一时的工期或经济利益,造成对质量的失控,对后续的施工或交房造成不可弥补的经济损失。“事中”控制贯穿于整个施工过程中,“事中”控制的好坏直接关系到整个工程质量的好坏,是整个施工过程中质量控制的灵魂。 “事中”控制即我们平时所说的质量过程控制,其核心为:全面控制施工质量,重点控制各工序质量。在施工生产过程中,坚持“样板引路”制度,施工过程中所有工序严格按照已验收合格的样板施工,现场基层管理人员一定要加强质量巡查,严格遵循“三检制”,做到发现问题绝不放过。其具体措施是:工序交接有检查;质量预控有对策;施工项目有方案、技术措施有交底,图纸会审有记录;配件制材料有试验;隐蔽工程有验收;设计变更有手续;质量整改有复查;成品保护有措施;行使质控有否决(如发现质量异常、隐蔽未经验收、质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料、无证上岗未经资质审查的操作人员等,均应对质量予以否决);质量文件有档案(凡是与质量有关的技术文件,如水准、坐标位置,测量、放线记录,沉降,图纸会审记录,材料合格证明、试验报告,施工记录,隐蔽工程记录,设计变更记录,调试、试压运行记录,竣工图等都要编目建档)。 质量“事中”控制直接关系到质量管理的成败,一定要做到“三多三勤”:多动脑勤思考、多动腿勤巡查、多动手勤总结。 3、质量“事后”控制 质量“事后”控制主要是指根据已施工完成的工序、部位与预期质量目标的分析对比,对于偏离目标的工序、部位提出预控改进措施,并在后续该工序、部位施工时实施控制的方法。其指导思想是总结以前的经验和教训,把后续的施工部位做得更好。它直接暴露出不合格的工序、部位施工过程中存在的问题,控制的重点为后续的工序、部位。“事后”控制是一种被动的管理措施,但是它在施工质量控制过程中起着举足轻重的地位。 近年来,公司大力推广实测实量制度,正是“事后”控制的一种有效措施,尤其是在高层住宅项目上的质量控制中,效果体现的更为突出、显著。通过实测实量获取现场数据,并对数据进行统计分析,提出质量预控措施。但是随着项目管理体系的精简,实测实量制度在项目施工过程中耗费着很大的管理资源,有些项目实测实量制度执行流于形式。本人看来,实测实量不仅要做,还要做好,真正的起到实测实量的目的,以达到“事后”控制的效果,结合本人工程经验,认为实测实量执行方面可以参考一下几点:①成立专门的实测实量小组,并吸纳班组长进入小组,不仅可以节约项目管理资源,而且在实测的过程中,让班组长收获到质量控制成果的喜悦及认识到质量控制不足的部位;②选用先进的测量工具,如激光测距仪、激光投线仪、楼板厚度检测仪等,不仅能大大提高测量的精度,更能提高测量的速度,以节约管理资源;③组织进行班组长互测、工号长互测、质检员互测,不仅能提高测量人员的积极性,更能很好的做到扬长避短;④将实测实量纳入劳务队伍及班组的质量管理协议中,明确奖罚措施。 “事后”控制是针对已完成部位而言,从整个项目质量管理而言,它属于“事中”控制贯穿于整个施工过程,但对于未开始的部位来说,它同时又属于“事前”控制的一部分,因此“事后”控制的重要性不言而喻。做好“事后”控制不仅能最大限度的暴露出管理的不足,更能很好的预控后续的管理,在项目施工过程中应把“事后”控制作为质量管理的重要环节。 4、结语 建筑企业根本的、不可忽视的一条就是要面向市场,因为市场是整个经济活动的出发点,质量好坏最终要用市场来检验,建筑企业的质量成果必须符合市场的要求,最终达到用户的满意。这就要求企业在工作中要注意几个结合:1.数量与质量的结合。2.生产要素与科技含量的结合。提高施工质量的根本途径是技术进步,管理水平的提高,也是技术进步的重要内容。正确的决策能给企业带来高质量的工程。 3.质量效益良性循环与质量投入的结合。良性循环是指重视质量,加强质量投入,从而带来良好的信誉,占领更多市场,给企业带来更高的效益。搞好质量是企业永恒的话题,质量控制的好坏直接关系到企业的经济效益及社会效益。总之质量控制是建筑施工中的重中之重,不能一味的追求进度而轻视质量,更不能因为追求短暂的经济利益而放弃质量,只有深刻认识到质量的重要性,企业才能做得更强。因此只有在施工过程中加强质量控制,通过有效的管理才能出质量,通过有效的管理才能出效益,通过有效的管理才能出精品工程。

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

建筑电气工程施工中质量控制

建筑电气工程施工中质量控制 【摘要】建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工 现场质量管理工作自始至终都起着至关重要的作用。 【关键词】建筑;电气工程;施工;质量控制 1、引言 建筑电气安装工程在建筑行业中属于较为复杂的系统性工程,能够在整个建筑工程实际发展 的过程中具备基础性作用,能够有效影响到建筑项目的整体质量发展,进而影响建筑行业的 经济效益。因此,要想改善建筑电气安装工程的质量发展就需要能够做好建筑电气安装工程 整个过程的管理,有利于促进建筑电气安装工程的实际质量改善。 2、影响建筑电气安装工程施工质量管理的因素 2.1 设备和材料方面 在建筑电气安装工程的实际施工过程中,相关设备和材料方面的内容是关系到建筑电气安装 工程发展的重要方面。材料和设备是作为建筑电气安装工程的重要性前提,假如材料和质量 不能得到质量方面的保障,就难以保障整个建筑电气安装工程的实际质量和效率。假如在实 际的材料和设备的采购过程中,相关的采购人员不具备足够的专业知识对于一些设备和材料 没有足够的了解,再加上其对于一些国家方面的规范和标准都不够了解,那么其购进的材料 和设备很容易不符合标准。另外,我国目前相关的材料市场上假冒伪劣的产品很多,这些假 冒产品导致电气安装工程的实际材料和设备缺乏过硬的质量,就会直接影响电气安装工程的 质量以及其后期的一些电气安装使用的实际情况。 2.2 工程监督 在实际的建筑电气安装工程发展的过程中,事前、事中以及事后性监督都是影响电气安装整 个工程质量的重要方面。然而,工程控制在一定程度上能够有效防止一些安装工程中可能出 现的一些不必要的质量问题,进而提升整个建筑电气安装工程施工质量的发展。施工之前, 相关的工作人员对于相关的项目计划进行、预算的过程中,需要针对施工材料和设备等进行 仔细检查,假如这些工作人员不能及时仔细地发现其中的基本问题,就可能对于工程后期的 质量保证产生威胁。因此,在建筑电气安装工程质量的发展过程中,工程监督是影响质量发 展的又一重要因素。 2.3 人员水平 建筑电气安装工程的发展过程中,施工工作人员的实际专业水平也是影响施工质量的重要方面。施工工作人员的相关性专业水平和技能等是否能够符合标准对于施工工作人员来说是其 能否顺利展开工作的重要影响因素。相关的施工工作人员如果不能针对电气安装的工序以及 相关的技术等具备牢靠的知识,施工工作人员的实际工作人员热情出现不够高昂的情况,就 可能会导致电气安装工程出现问题难以解决的问题,直接影响工程质量的发展。 3、建筑电气施工质量控制的分析 3.1施工之前的准备工作 施工前的准备工作是指电气工程在施工前,对质量可能产生影响的因素进行分析。主要包括:对施工合同的了解;对施工方案、施工计划和施工预算的审查;审核施工人员的资质、施工

(完整版)建筑工程施工质量控制措施

建筑工程施工质量控制措施 目录 1质量管理组织机构 ----------------------------------------------------------------- 4 1.1保证质量组织机构 --------------------------------------------------------------- 4 1.2项目质量保证体系 --------------------------------------------------------------- 6 1.3项目质量监督体系 --------------------------------------------------------------- 8 2施工准备阶段质量控制措施 ----------------------------------------------------- 9 2.1技术准备 --------------------------------------------------------------------------- 9 2.2原材料的质量控制 -------------------------------------------------------------- 11 3施工阶段的质量预控 ------------------------------------------------------------- 13 3.1结构工程质量预控 -------------------------------------------------------------- 13 3.2装饰工程质量预控 -------------------------------------------------------------- 15 3.3安装工程质量预控 -------------------------------------------------------------- 17 4主要分部分项工程的质量预控措施 ------------------------------------------- 19 4.1施工测量质量预控措施 -------------------------------------------------------- 19 4.2基础的施工质量预控 ----------------------------------------------------------- 20 4.3主体工程质量预控措施 -------------------------------------------------------- 21 4.4装饰工程质量预控措施 -------------------------------------------------------- 31

建筑电气工程施工的质量控制与安全管理

管理制度参考范本 建筑电气工程施工的质量控制与安全管 理 S a M 撰写人: 门:___■__ 间:__|1| 引言 现代建筑电气工程是以电能、电气设备、电气自 动化技术为主体的综合性应用项目,在保证可靠供电 的前提下,要充分利用自动化检 测、监控手段,对通风空调系统、变配电系统、给排水 系统、电梯运输系统、照明系统、火灾自动报警系统 等实行最佳化控制,以确保电气工程施工的安全可 靠。随着电气工程在建筑总投资中所占比例的不断增 大,其在建筑施工中的重要性日益显著,电气施工质量

及其安全保证成为实现建筑使用功能质量标志的至关重要环节。 电气工程中的质量控制,按工程实体形成过程的 3 个时间阶段,可分为施工前控制,施工时控制和施工后控制,三者之间有着密切的联系并互相影响。 施工前控制 即在施工前准备阶段的质量控制,指在电气工程正式施工前,对影响质量的各个因素和各有关方面进行的质量控制。在这期间必须做到: 认真了解施工合同,审查施工方案、施工计划及施工预算,确认施工人员资质、施工材料、施工机具、施工方法、施工进度等是否符合施工合同的要求。 对施工图纸及其说明进行认真研读,熟悉、掌握图纸中的错漏要及时提请设计单位予以修改,并形成会议纪要。 将图纸及图纸的会审记录、施工方案等对施工队伍进行技术交底。 在对电气图纸进行审核的过程中,重点要注意以下几个方面: 检查图纸是否有设计单位正式签署的出图章,无出图章的图纸不能用于施工。 审核电气平面图与系统图中管、线、槽的标志是否一致,配管及配槽的大小及走向是否符合规范要求,在实际施工中是否可行。如电缆在桥架上敷设时,转弯处能否满足其弯曲半径的要求等。 检查和确认建筑图中电气设备的基础、电缆沟、电缆竖井等是否满足电气安装要求。 检查和确认应急照明的灯具型号、敷线方式、供电电源以及排烟风机、消防水泵等的敷线方式和供电电源是否满足建筑防火规范中对消防电气的要求。 综合参照土建、给排水、通风空调、装饰装修等各专业的施工图,了解建筑物层高、防火等级、内外装修及吊顶形式,检查和确认电气安装的配电柜(配电箱)、电缆桥架(金属线槽)、线管等的安装位置及走向与排水管、通风管等的安全距离、隔热间距及防水措施是否符合规范、标准的要求,检查灯具的位置是否符合规范、标准的要求,检查灯具的位置是否与烟感器、扬声器、喷淋头等的安装位置相冲突以及与装修留位是否吻合。 施工时控制 对施工过程中所有的与工程质量有关的环节进行控制,包括设备与材料的进场检验、验收,施工工艺、方法、工序质量监督,隐蔽工程质量检验,电气系统

建筑电气工程技术交底记录

建筑电气工程技术交底记录 第一节混凝土墙内管路敷设工程 一、施工准备 (一)混凝土墙内PVC管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≧27﹪,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志证书复印件。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾(zan)子,钢锯,锯条,半圆锉,弯管弹簧,剪管器,热风机,电炉子,工具袋,电工常用工具等。 (二)混凝土墙内焊接钢管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求。 (2)外观检查钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,毛刺砂眼,棱刺和凹扁等缺陷。 (3)锁紧螺母外形完好,丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 (4)铁质灯头盒,开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾子,钢锯,锯条,半圆锉,圆锉,扁锉、手动弯管器, 液压弯管器,压力案子,套丝扳,套丝机,工具袋,电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)的规定。 主控项目的检查项目:允许偏差或允许值 1.金属导管,金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目的检查项目允许偏差或允许值 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条

相关文档
相关文档 最新文档