配电故障紧急抢修单

配电故障紧急抢修单

附件4

配电故障紧急抢修单

单位编号

1 抢修工作负责人班组

2 抢修班人员(不包括抢修工作负责人):

共人。

3抢修工作任务:

工作地点或设备(注明变

工作内容

(配)电站、线路名称、设

备双重名称及起止杆号)

4 安全措施:

内容安全措施

由调控中心完成的

线路间隔名称、状态

(检修、热备用、冷

备用)

现场应拉开的断路

器(开关)、隔离开

关(刀闸)、熔断器

应装设的遮拦(围

栏)及悬挂的标示牌

应装设的接地线

的位置

其他安全注意事项

(保留带电部位)

5 上述1至4项由抢修工作负责人根据抢修任务布置人的指令,并根据现场勘察情况填写。

6 许可抢修时间:年月日时分工作许可人:

7 抢修结束汇报:本抢修工作于年月日时分结束。抢修班人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,抢修班自行装设的接地线(含个人保安线)已全部拆除,故障紧急抢修单已终结。

现场设备状况及保留安全措施:

工作许可人:

抢修工作负责人:填写时间:年月日时分8 备注:

配电网单相接地故障的仿真分析

中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业设计(论文) 题目:配电网单相接地故障的仿真分析学习中心:天津滨海奥鹏学习中心 年级专业:网络10春电气工程及其自动化 学生姓名:吴燕燕学号: 18 指导教师:郑淑慧职称:教授 导师单位:中国石油大学(华东) 中国石油大学(华东)远程与继续教育学院 论文完成时间: 2011 年 12 月 23日 摘要

为了提取配电网单相接地故障选线和故障测距的暂态故障特征量,基于Matlab的Simulink仿真环境,搭建了小电流接地系统的配电网络仿真模型并综合考虑不同短路时刻、不同接地电弧电阻、不同故障距离和线路长度等多个因素,对配电网小电流接地系统的单相接地故障进行了大量仿真。在配电网单相接地短路故障后的第1个工频周波(O~O.02 s)内故障线路的零序电流包络线的变化速度比非故障线路变化缓慢,包络面积大,但与非故障线路首半波极性相反。仿真分析表明此暂态特性不受短路时刻、电弧电阻、故障距离和消弧线圈被偿度的影响,为单相接地故障选线和故障测距的研究提供了理论依据。 关键词:配电网;仿真模型零序电流;单相接地故障;补偿度;故障相电压

第一章引言 我国35 kV、10 kV(6 kV)配电网中性点运行方式一般为不接地或经消弧线圈接地。当发生单相接地故障时允许继续运行1~2 h,及时查找故障线路和故障点是提高供电可靠性的保证。基于稳态分量的单相接地选线方法有5次谐波电流的幅值方向法【1,2】,注入信号源法【3】,零序电流有功分量法【4,5】等,由于稳态零序电流幅值较小,基于稳态分量的单相接地选线准确率不高;消弧线圈短时并联电阻【6,7】,可提高接地选线的可靠性,但不能很好发挥消弧线圈的作用。近年来,以小波变换为理论研究工具,分别提出了应用零序电流小波变换系数模值大小与极性【8-13】零序电流小波变换系数模值的积分【14】、零序电压流的小波变换系数之比【15】作为选线判据,但受短路时刻、网络结构、线路长度、接地点的位置、电弧电阻及被分析信号的数据长度、小波基的选取等多因素的影响较大。研究小电流接地系统单相接地暂态过程特点是单相接地故障选线和测距方法的理论基础,目前关于这方面的文献很少。

高压配电柜常见故障处理

高压配电室常见故障与处理 第一部分概述 本文就10KV电力配电室内高压断路器、电压互感器、接地刀闸的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。 高压配电室主要负责高压用电设备的提供高压电源,以及设备区和值班室提供照明电源,作为配电所传送和输出电源的高压配电柜,就显得尤为重要。目前,高压配电室使用设备厂家比较多,产品各式各样,但目前使用较多的是户内中置式交流金属铠装封闭开关设备。 由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的正常运行增加了更多的故障点。 结合高压配电室设备故障特点,故障因素。为其分类: 1、高压断路器故障 2、电压互感器故障 3、开关柜接地开关故障 第二部分高压配电室故障及处理 第一节高压断路器的故障及处理 高压断路器的故障按其故障因素,分为两大类:

1、机械类 2、电气类 1、机械类 a、断路器手车推不到位或拉不出来 处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。 b、断路器储能完毕后就自动合闸 原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸 处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。c、断路器拒合 原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。 处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。d、断路器拒分 原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。 处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆

配电网单相接地故障原因分析

配电网单相接地故障原因分析 发表时间:2018-08-17T13:40:38.403Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:赵明露 [导读] 当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 (新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对配电网单相接地故障定位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 关键词:配电网;单相接地故障;原因分析 导言 针对小电流接地系统过电压等弊端,特别是故障线路选择、故障点定位、测距的困难性,有专家建议我国配电网改用小电阻接地方式。但这样不仅要花费巨额的设备改造费,还丧失了小电流接地系统供电可靠性高的优点。随着社会的发展,对供电质量的要求越来越高,小电流接地方式无疑具有独特的优点。如果能够解决小电流接地故障的可靠检测问题,及时发现接地故障线路,找到故障点,并采取相应的处理措施,减少甚至避免接地故障带来的不良影响,小电流接地方式将是一种理想的模式。因此,研究中低压配电网的单相接地故障特征很有必要。 1配电网单项接地故障的影响 1.1线路影响 配电网发生单项接地故障时,故障点的位置会出现弧光接地,在附近的线路中形成谐振过电压,与正常配电网运行时相比,过电压要高出几倍,超出线路的承载范围,直接烧毁线路,或者是击穿绝缘子引起短路。单项接地故障对配电网线路的影响是直接性的,线路多次处于电压升高的状态,就会加速绝缘老化,配电网线路运行期间,有可能发生短路、断电的情况。 1.2设备影响 单项接地故障产生零序电流,容易在变电设备周围形成零序电压,不仅增加设备内的励磁电流,也会引起过电压的现象,导致设备面临着被烧毁的危害。例如:某室外配电网发生单项接地故障后,击穿变电设备的绝缘子,此时单项接地故障对变电设备的影响较大,导致该地区停电一天,引起了较大的经济损失,更是增加了设备维护的压力。 1.3人为因素造成单相接地故障 由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞断杆塔的事件时有发生。城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的电缆,施工机械碰触线路带电部位。因为不法分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生活带来了极大的影响。 2配电网系统单相接地故障的检测技术应用分析 在对单相接地故障进行检测过程中,传统的故障检测方法因为自身的局限性比较多,因此,需要全新的检测技术开展故障检测。本次研究过程中主要提出了S型注入法和TY型小电流接地系统单性接地选线和定位装置在配电网单项接地故障检测中的应用。 在实际故障检测过程中,首先将处于运行状态下的TV向接地线中注入相应的信号,并通过信号追踪和定位原理直接检查到故障点。设备和技术在实际应用过程中,该装置的原理和传统的故障检测方法存在很大的区别,在具备选线功能的前提下,还应该具备故障定位功能,这项技术在单相接地故障中有着广泛的应用前景。从这种故障诊断装置的组成分析,主要包括了主机、信号电流检测器等几个部分。在检测过程中,主机在信号发出之后,利用TV二次端子接入到故障线路中,从而通过自身的接地点达到回流的目的,主机内部要安装好信号检测器,当配电网系统中出现了接地故障之后,主机中的信号检测器就会自动启动,并向着故障相中输入特殊的故障信号,此时工作人员可以根据这个信号判断出故障点在哪一个位置上。如果配电网系统中某一个线路存在单相接地故障,变电站母线TV二次开口三角绕组输出电压将装置启动,这时装置就会对存在单相接地故障故障点进行自动判断,同时,在与之相对应的TB二次端口中注入220Hz的特殊信号,并利用TV将其转变转化后体现在整个配电网系统中。故障相和大地形成一个完成的回路,并使用无线检测设备对这种信号进行跟踪检测,从而就能实现对故障位置的精确定位。 3处理方法 3.1精准快速查找出故障区间 当发生单相接地故障后,工作人员第一时间要做的是精准快速查找出故障区间,以便后面故障处理行动的开展。因此,如何能精准快速查找出成了重要的问题。针对传统方法很难精准快速查找出故障区间的问题,本文提出的是一种小电流接地系统单相接地故障定位的方法。在供电线路干线和分支线路的出口处均布置零序电流测点,编号各个测点,测量数据。当某条出线线路发生单相接地时,故障相线对地的电压将降低,若是金属性的完全接地甚至能降为0kV,非故障相线对地电压将升高,若是金属性的完全接地甚至能升为线电压。此时利用小电流接地系统单相接地时所产生的零序电流,能准确判断出发生故障的线路及故障区间。利用测点确定故障支路,为后面故障处理工作提供依据。 3.2做好管理层面的预防工作 3.2.1在日常做好线路检修和巡视工作,采用定期和不定期的巡视方式,及时排出线路中可能存在的隐患,尤其是要注意高大建筑物、树木和线路之间的安全距离,做好绝缘子加固、更换工作,保证线路达到标准化程度,做好防雷击保护工作。 3.2.2在不同的运行环境应该采用合适的运行和维修措施,尤其是在容易受到污染的区域,要保证绝缘设备的绝缘能力,提高绝缘子的抗电压水平,这样才能更好地促进整个电网绝缘性能的提升。 3.3严谨快速抢修 当工作人员找出精准故障区间后,在天气晴朗条件允许的情况下,供电部门应及时派出有经验的工作人员快速到达故障地进行抢修。

配电房的常见故障及处理方法-低压断路器的常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电房的常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

配电房的常见故障及处理方法 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴 第 2 页共 6 页

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

配电网故障监测技术规格书(2016)

精品文档 配电网故障监测(检测)远控单元技术规格书 电-K0001/规格书 20160223 日期版次版次说明编制审核审定核准 大庆油田有限责任公司 第十采油厂批准日期签署项目经理提交日期项目负责人页数

目录 1总则 (3) 2定义 (4) 3使用环境条件 (4) 4技术要求 (4) 4.1外观与结构要求 (4) 4.2故障检测判据 (5) 4.3功能要求 (5) 4.4技术参数 (6) 5出厂检验 (9) 6标志、包装和贮运 (9) 6.1铭牌 (9) 6.2包装 (9) 6.3贮运 (9) 7供货商应提供的技术文件 (10) 8技术服务 (10)

1 总则 1.1 本技术规格书规定了配电网故障监测(检测)远控单元的设计、制造、检验、包装和运输等方面的基本要求。 1.2 本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,除本技术规格书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的中华人民共和国国家标准、相关行业标准、国际电工委员会(IEC)标准。当上述标准之间的规定有差异时,以较严格的标准为准。如果供货商采用自己的标准或规范,应符合或不低于中华人民共和国国家、行业相关法规、规范的要求。应遵循的现行主要标准如下: GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db: 交变湿热(12h+12h循环) GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码〕 GB/T 5080.7 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T 11287-2000 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦) GB/T 14598.9-2010 量度继电器和保护装置第22-3部分:电气骚扰试验辐射电磁场抗扰度 GB/T 14598.10-2007 电气继电器第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 GB/T 14598.13-2008 电气继电器第22-1 部分: 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验 GB/T 14598.14-2010 量度继电器和保护装置第22-2部分:电气骚扰试验静电放电试验

配电网接地故障原因分析及处理对策实用版

YF-ED-J1584 可按资料类型定义编号 配电网接地故障原因分析及处理对策实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

配电网接地故障原因分析及处理 对策实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较 多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及 人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故 障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面 较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷 造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘 水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应

过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜日常故障处理 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1. 检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2. 按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3. 检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4. 有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5. 检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6. 检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固 7. 检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性 8. 对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9. 清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。 10. 发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法 1. 绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材 料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改; 2. 操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈; 3. 保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器 件; 4. 不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作; 5. 由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

降低低压配电柜设备故障排除的平均时间

降低低压配电柜设备故障排除的平均时刻 一、小组概况 小组名称:动力QC小组 成立时刻:2011.1 活动时刻:2011.1—2011.5 课题类型:现场型 小组活动时刻表

缘故分析及确定要因 制定对策表 按对策表实施 效果检查 巩固措施及今后打算 (表示打算活动时刻,表示实际活动时刻)二、课题选择 (一)名词解释 飞行导航设备:包括仪表着陆系统、盲降系统、跑道助航灯光系统、跑道滑行系统等,是保障飞行安全的重要设备设施,在我机场这些设备的电源供给都由灯光站的低压配电柜提供。 跑道助航灯光系统

航向台 天线 低压配电柜:机场灯光站的低压配电柜是以交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,对助航灯光,及机场其它相关设施设备电力进行操纵的设备。 (二)选题背景 “安全第一,预防为主,综合治理”这是民航系统的工作方针,而作为机场安全保障工作的重中之重,飞行导航设备的保障工作一直受到公司领导的高度重视。近年来,随着张家界机场的迅速进展以及新平滑道、新航向台和下滑台等设施设备的完工,低压配电柜负担的回路也由往常的18路增加到现在的48路,同

时也因为设备调试、扩建和施工阻碍等缘故导致飞行区内的供电保障压力专门大,由于在短时刻内这种压力和隐患无法消除,这就对我们故障排除的效率提出了更高的要求。 张家界旧候机楼 张家界新航站楼 (三)现状调查 小组专门对2010年因灯光站低压配电柜故障而导致飞行导

航设备故障的次数和故障排除平均时刻做了专项调查,得出了以下数据: 时刻段设备故障次数设备故障排除平均时刻(分钟)2010年1月543.2 2010年2月439.6 2010年3月 5 40.2 2010年4月 6 40.7 2010年5月438.5 2010年6月7 42.1 2010年7月8 40.1 2010年8月7 47.3 2010年9月10 43.3 2010年10月12 41.4 2010年11月1144.2 2010年12月14 43.5 由上图可见,过去一年的以来随着扩建的进行,低压配电柜

配电网单相接地故障原因分析

配电网单相接地故障原因分析 摘要:配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展 和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是配电网也常出现单相接地故障,对 社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对配电网单相接地 故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时 也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对配电网单相接地故障定位及应用 实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定 地管理好电网。 关键词:配电网;单相接地故障;原因分析 导言 针对小电流接地系统过电压等弊端,特别是故障线路选择、故障点定位、测距的困难性,有专家建议我国配电网改用小电阻接地方式。但这样不仅要花费巨额的设备改造费,还丧失 了小电流接地系统供电可靠性高的优点。随着社会的发展,对供电质量的要求越来越高,小 电流接地方式无疑具有独特的优点。如果能够解决小电流接地故障的可靠检测问题,及时发 现接地故障线路,找到故障点,并采取相应的处理措施,减少甚至避免接地故障带来的不良 影响,小电流接地方式将是一种理想的模式。因此,研究中低压配电网的单相接地故障特征 很有必要。 1配电网单项接地故障的影响 1.1线路影响 配电网发生单项接地故障时,故障点的位置会出现弧光接地,在附近的线路中形成谐振 过电压,与正常配电网运行时相比,过电压要高出几倍,超出线路的承载范围,直接烧毁线路,或者是击穿绝缘子引起短路。单项接地故障对配电网线路的影响是直接性的,线路多次 处于电压升高的状态,就会加速绝缘老化,配电网线路运行期间,有可能发生短路、断电的 情况。 1.2设备影响 单项接地故障产生零序电流,容易在变电设备周围形成零序电压,不仅增加设备内的励 磁电流,也会引起过电压的现象,导致设备面临着被烧毁的危害。例如:某室外配电网发生 单项接地故障后,击穿变电设备的绝缘子,此时单项接地故障对变电设备的影响较大,导致 该地区停电一天,引起了较大的经济损失,更是增加了设备维护的压力。 1.3人为因素造成单相接地故障 由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞 断杆塔的事件时有发生。城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及 基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的电缆,施工机械碰触线路带电部位。因为不法 分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生 活带来了极大的影响。 2配电网系统单相接地故障的检测技术应用分析 在对单相接地故障进行检测过程中,传统的故障检测方法因为自身的局限性比较多,因此,需要全新的检测技术开展故障检测。本次研究过程中主要提出了S型注入法和TY型小电流接地系统单性接地选线和定位装置在配电网单项接地故障检测中的应用。 在实际故障检测过程中,首先将处于运行状态下的TV向接地线中注入相应的信号,并通过信号追踪和定位原理直接检查到故障点。设备和技术在实际应用过程中,该装置的原理和 传统的故障检测方法存在很大的区别,在具备选线功能的前提下,还应该具备故障定位功能,这项技术在单相接地故障中有着广泛的应用前景。从这种故障诊断装置的组成分析,主要包 括了主机、信号电流检测器等几个部分。在检测过程中,主机在信号发出之后,利用TV二 次端子接入到故障线路中,从而通过自身的接地点达到回流的目的,主机内部要安装好信号 检测器,当配电网系统中出现了接地故障之后,主机中的信号检测器就会自动启动,并向着 故障相中输入特殊的故障信号,此时工作人员可以根据这个信号判断出故障点在哪一个位置上。如果配电网系统中某一个线路存在单相接地故障,变电站母线TV二次开口三角绕组输

配电网发生单相接地故障解决方法

配电网发生单相接地故障解决方法 发表时间:2017-07-04T16:01:00.710Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:王海燕 [导读] 由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。 (云南电网公司楚雄鹿城区供电局云南省楚雄市 675000) 单相接地是10kV通常是指小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。熟悉接地故障的处理方法对值班人员十分重要。 随着优质服务要求的不断提高,减少停电时间,提高供电可靠性显得愈加重要。变电站发生单相接地故障时,《调规》中允许继续运行不超过120分钟,但这对于用户的用电质量有很大影响,甚至拉路时会扩大停电范围,不满足优质服务的需要 一、分析接地故障处理情况 (1)公司整合近三年来接地故障排除和处理记录,统计发生接地故障的原因,主要有:线路单相故障、瓷瓶炸裂、引线烧断、断线故障、绝缘损坏、保险遭雷击等。 (2)分析总结接地故障处理情况,主要流程如下: 通过对上表统计得出结论,在本次故障中查找故障点所用时最长,这也是配网线路接地故障处理时间长的主要原因。 综上,影响配电网接地线路查找时间的原因,主要为以下四点: (1)不能缩小故障查找范围; (2)未实现配网自动化; (3)未与用户建立良好的沟通机制; (4)接地选线信号可靠性差。 二、针对措施,变电站安装KC-XDL综合判据小电流接地选线装置 (1)分析以往母线接地故障的原因,往往是因为断线故障,或是引线烧断、瓷瓶炸裂、绝缘损坏等。因此可以在EMS系统中,通过查看接地时负荷的变化情况来分析判断; (2)若是接地线路绝缘损坏,故障处会产生放电,此时反映到负荷曲线上就是该线路负荷突然增高,如图5所示,与正常运行时负荷相比,接地时负荷突然升高;

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

配电网运行中的故障检测技术及解决措施

配电网运行中的故障检测技术及解决措施 发表时间:2019-02-26T10:40:29.597Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:曾奇熊 [导读] 摘要:随着科技时代的来临,智能化的设备逐渐出现在了人们的生活中,并且在我国供电系统中也开始融入智能化的技术,因此,我国电力系统的建设规模渐渐扩大,但是运行操作的管理人员越逐渐在减少。 广东电网梅州五华供电局有限责任公司广东梅州 514000 摘要:随着科技时代的来临,智能化的设备逐渐出现在了人们的生活中,并且在我国供电系统中也开始融入智能化的技术,因此,我国电力系统的建设规模渐渐扩大,但是运行操作的管理人员越逐渐在减少。虽然电力系统越来越偏向智能化,并且供电系统的运行也越来越稳定,但对于电力系统中配电网运行的故障检查及维护还是主要依靠人力来进行工作。本文就配电网运行过程中的故障检查技术以及解决故障措施来进行研究,最大程度上降低配电网运行出现的故障频率。 关键词:配电网运行;故障检测技术;解决措施 在电力系统运行的过程中,配电网起着至关重要的作用也是电力系统中一个重要的组成部分,随着我国经济市场的蓬勃发展,人们的用电量也在日益增多,配电网的规模在不断地扩大,人们对于供电系统的质量及稳定性也提出了越来越高的要求。然而在配电网的实际运行过程中,非常容易受到外界各种因素及自然条件的影响,从而发生许多故障问题。因此我国相关的技术人员应该对配电网运行过程中的故障检测技术做出优化,并且找到科学、有效的解决故障的措施,提高为人们服务的质量。 一、配电网运行中的故障以及检测技术分析 (一)雷击 在我国电力系统的设置过程中,无法对配电网中所有的供电线路安装避雷线,因此,某些供电路段就缺乏有效地防雷击保护方式,与此同时,配电网中的电压等级比较低,线路绝缘能力也比较弱。因此容易受到直击雷电和感应雷的严重影响。所以说,在配电网中需要安装避雷器这种常使用的防雷保护装置。但是在雷电比较大的时候,避雷器也不能完全起到避雷作用,并且在雷击电流较大时,绝缘体会出现闪路的情况。此外,如果选择避雷器的型号以及安装不符合规定也容易造成避雷器失去自身作用,因此需要采取科学有效的避雷措施来保障供电线路的正常运行, (二)配电网内部电流高于额定电压 在电力系统中,大部分配电网的结构里电容器都没有与接地保护系统相连接这样的情况就非常容易导致在供电系统的运行过程中产生孤光接电压,使得配电网中的电容器烧坏,进而导致供电系统故障停止运行。近些年来,我国配电网结构当中,大多数都是采用的磁铁式电压互感器。该装置在遭遇到雷击后,磁铁会产生一种共振,而绝缘装置会产生闪路的情况,严重的情况下,会促使磁铁式电压互感器发生爆炸的情况,对周围的人民以及工作人员造成很大的人身威胁。 二、配电网故障的解决措施 (一)改善配电网的运行环境 由于每个地区的环境因素不同,配电网的安装及运行效果也不相同。所以说,处于环境条件较差的配电网应该设置有效地保护设备,例如说:(1)在避雷器的选择上,由于悬式避雷子比针式绝缘子的避雷效果好,因此,技术人员要强化绝缘子的避雷能力,尽量采用功能性强的悬式避雷子;(2)供电部门的技术人员需要定期检查接地网的电阻值,并且进行详细的记录,保证每一个检测的数据都符合国家的规定;(3)在气候条件较差的地区,需要多设置一些防雷设备,并且与气象部门建立一个有效及时的沟通,提前做好防雷准备。对于一些地势开阔、高层建筑比较少的地区也要增加防雷装置。 (二)不断优化配电结构 为了提高供电区域的用电质量,降低配电网故障发生率,供电部门的技术人员需要不断的优化配电结构,具体措施如下:(1)有效地提升配电网环网的工作效率,在进行供电线路的优化过程中,当线路出现故障,需要全体断电来进行维修作业,那么技术人员可以利用配电网环网线路来进行供电,不但能够有效地保障供电的质量,也不会对用户的日常生活造成太大的影响;(2)详细检查供电线路的荷载,技术人员在检查供电线路荷载以前,需要计划出一个完整的应急方案,如果检查线路地区的负荷值较大,那么工作人员可以合理的延长检测的时间,尤其在用户用电的高峰段时;(3)供电部门应该定期为供电地区的供电设备进行检修,及时淘汰掉陈旧的装置。与此同时,电力技术人员应该将先进的技术融入到配电网运行故障检修技术及解决措施中,在一定程度上提升供电系统的可靠性及安全性,有效地降低线路损耗,保证电力系统运行的稳定性。此外,通常情况下,配电网环网以拉手的结构来运行,设计时应当选择双向回线结构。 结束语 总而言之,电力系统中配电网的运行效果和供电企业的发展有着密不可分的关系,如果经常性的出现故障问题,会严重影响人们的生活,破坏社会的稳定秩序。所以说,我国相关的技术人员应该不断提升自己的专业素养,研究出更加高效率的故障检测技术以及解决故障的措施方法,积极改善配电网运行过程中缺点,最大程度上保障供电的质量及效率,让人们体会到更加优质的服务,与此同时,我国供电部门应该不断加强电网施工技术,促进我国社会的快速发展。 参考文献: [1]张子衿.基于被保护元件模型完好性的智能配电网故障判断方法[D].山东大学,2018. [2]栾悦祎.带补偿电容器的停电线路有源故障检测技术[D].山东大学,2018. [3]康奇豹.配电系统断线故障保护方案研究[D].山东大学,2018. [4]黄锦丰.配电网运行中的故障检测技术及解决方法[J].科技展望,2016,26(09):115.

基于PSCAD_EMTDC的小电流单相接地故障模型仿真_毕业设计

编号 毕业设计(论文) 题目基于PSCAD/EMTDC的小电流 单相接地故障模型仿真 二级学院电子信息与自动化学院 专业电气工程及其自动化

摘要 第一小段,应该介绍一下你论文的意义。然后下面再开始介绍你的工作 建立了小电流接地系统的仿真模型,利用电磁暂态程序PSCAD/EMTDC全面仿真了不同故障情况对故障稳态和暂态电压、电流幅值特征和相位特征产生的影响,(这句话太拗口)并得到了相应的零序电压及零序电流的幅值、相位及波形。通过对仿真数据及波形的进一步分析,得出了小电流接地系统发生单相接地故障时的运行特点,验证了小电流接地故障稳态和暂态分析理论的科学性、合理性。 为了提取配电网单相接地故障选线和故障测距的暂态故障特征量,基于PSCAD/EMTDC的仿真环境,搭建了小电流接地系统的配电网络仿真模型并综合考虑不同短路时刻、不同接地电弧电阻、不同故障距离和线路长度等多个因素,对配电网小电流接地系统的单相接地故障进行了大量仿真。在配电网单相接地短路故障后的第1个工频周波(0~0.02 s)内故障线路的零序电流包络线的变化速度比非故障线路变化缓慢,包络面积大,但与非故障线路首半波极性相反。仿真分析表明此暂态特性不受短路时刻、电弧电阻、故障距离和消弧线圈被偿度的影响,为单相接地故障选线和故障测距的研究提供了理论依据。 居然没有目录和参考文献,参考文献至少要30篇,最好超过40篇,要标注在论文里面,你的论文的整体结构还可以,也比较认真,再继续修改一下再拿来我看,要修改好的正式文档 关键词:小电流接地系统;单相接地故障;故障选线;PSCAD/EMTDC仿真;选线原理;补偿度;故障相电压

电气设备常见故障

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 〔摘要〕提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点,归纳起来,最简单、最常用的有6种,即看、听、闻、摸、测、做。 看:①、观察电气设备组成部分的外形变态。如,熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑。②、观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。 听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声,等等。 闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。 摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。 测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周期的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。 2 三相异步电动机常见故障分析 三相异步电动机是煤矿企业应用最广、使用最多的大功率电器设备,科学合理地对其进行维护和管理,使之经常性地处于正常可用的技术状态,有着至关重要的意义。而要及时发现故障、解决故障的前提,则是对故障根源的深入了解。作为事例,对三相异步电动机常见故障根源作一简单的分析。 2.1三相异步电动机单项运行 电气拖动系统中常用2个热继电器作过载保护与单项保护,以防止异步电动机单项运行。由于热继电器不能准确整定动作值,所以常常发生三相异步电动机单相及运行的故障,使电动机过热或烧坏。这种故障产生的原因可从电动机故障和主电路不正常两方面分析。电动机电枢绕组发生一相断路、引出线断裂或接线螺钉松动时,都会引起异步电动机单线运行或V形三相运行。

浅谈高低压配电设备故障及其处理

浅谈高低压配电设备故障及其处理 发表时间:2017-05-05T12:28:45.603Z 来源:《基层建设》2017年3期作者:史丽芳 [导读] 摘要:本文主要从高压配电设备的常见故障分析以及处理措施;等方面探讨了主题,旨在与同行共同学习、共同进步。 广东达安项目管理股份有限公司 510510 摘要:本文主要从高压配电设备的常见故障分析以及处理措施;等方面探讨了主题,旨在与同行共同学习、共同进步。 关键词:高低压配电设备;故障;处理措施 随着我国社会的迅速发展,电力行业也在一步一步的变革中发展的越来越好。而其中高低压配电设备构成的配电网络在人类生活,工业生产中扮演着重要的角色。但同时如果高低压配电设备出现故障带来的影响也是巨大的,将会影响人们生活和工作的正常步伐,造成损失,因此在实际生活中我们应该要重视高低压配电设备的安全性以及稳定性,要合理的安装和及时的安检,避免出现不必要的故障。 一、高低压配电系统的组成部分及功能分析 高低压配电系统主要是建筑物及附属建筑的各类电气系统设计和施工以及相关技术材料生产开发总和,这一系统主要是将电气设备和电能以及电气系统、技术等作为主要的支撑,对工业以及民用建筑等方面的需求加以满足。高低压配电系统主要是以10kv 为界限进行定义,10kv 以下为低压,10kv 和以上就是高压,从而为生产生活来提供必备的电量能源。高低压配电系统的重要组成部分就是变电站,其能将相关的电力公用设备进行组装起来,进而来切断以及接通,改变或者调整电压,变电站可说是输配电的集结点[1]。高低压配电系统的功能作用上,从变电站层面来看主要就是对电压的变换以及对电能的接受及分配,并对电力的流向进行控制对电压进行调整等。在变压器的作用下能够把各级的电压电网得到有效联系进行电能的接收和分配以及电压的变换。配电房在供电系统当中的作用也比较重要,其主要是起到计量用户用电量以及对电能的分配和调整功率因数等作用的发挥。 二、高压配电设备的常见故障分析以及处理措施 1.高压配电设备 (1)高压配电设备常见故障分析 在高低压配电设备组成的配电网络中,一般情况下设备的工作状态都是持续进行不间断的,只有在对设备进行检修的情况下才会停止设备的工作。因此在这样的工作条件下,我们不难发现设备是处于一个高度集中的长时间的运行状态的,这样的运行状态也必然会导致高压设备的构件出现问题,比如外部的绝缘层在长期的工作中出现老化的现象,部分高压设备的构件出现变形等。通过对高压设备的配电现场情况中知道,一般出现的比较频繁的在高压配电设备的故障就是由于设备构件出现变形而导致的在电气的运输过程中改变了电气运输的安全距离甚至在这个过程中出现短路的现象而引起的设备故障。另外,由于高压设备的工作本身的特点使得我们不能随时任意的停止高压设备的工作而对其进行停电安全检修工作,但是如果带电进行检修的话出于安全考虑我们也无法深入到高压设备的内部中进行检查。因此在这样的背景下,即使高压设备出现了问题,检修人员也无法及时有效的对高压设备出现的问题进行处理。并且还有一个存在的问题就是由于高压设备中一些辅助的开关和符负荷的开关也是安装在高压设备的内部中,这样的安装方式也在无形中对检修人员的工作造成了一定的难度。如果高压配电设备出现故障,我们也无法在短时间内对设备进行问题处理。 (2)高压配电设备的故障处理措施 目前来说,能够有效的对高压配电设备出现的故障进行及时排除的有效方式就是能够对高压设备的故障进行有效的预防。在具体的预防工作中,其实主要的还是要做到以下的几点。第一点是务必确保高压配电设备的维护人员能够定期的对设备进行安全检修工作,及时的对设备中老化等问题设备进行更换,避免由于构件本身的问题而导致设备的正常运行,一时的检修能够换得长时的运行安全。第二点是及时更新技术手段,通过计算机等现代控制技术对高压配电设备进行实时的监控,通过实时的监控能够让检修人员主动的收集到高压配电设备的问题信息,及时的对问题进行处理,避免问题的进一步扩大。第三点是要确保定期的对高压配电设备的辅助开关和负荷开关进行检修,保证开关都能够打到正确的运行位置。第四点是检修人员在进行检修的过程中还要注意到对机械的构件多留意,避免构件的变形导致的故障,以及高压配电设备与其他设备的连接部分问题。 2.低压配电 (1)低压配电设备常见故障分析 根据现实生活中高低压配电设备的运行经验,我们可以发现一般情况下低压配电设备出现故障的概率是要比高压配电设备要高的,并且在出现设备故障的问题因素中很大一部分还是由于人为的因素造成的。在实际生活中,低压配电设备使用频繁的时间一般是集中在夏天和初秋这段时间,因为这段时间人们对电的使用量较大,因此很容易会有低压配电设备的过度使用而发热的问题出现。 低压配电设备除了一些与高压配电设备相同的故障原因比如构件变形和老化等因素,还有相当一部分是由于运行设备的维护人员在对设备进行操作过程中出现不当操作引起的。在一般情况下我们对低压配电设备的处理是将其安装在一个小型的密闭配电箱中。而设备经过长时间的工作,不可避免的还是要出现构件的变形以及老化等问题。这个因素高低压配电设备都存在,但是由于低压配电设备的数量较大因此出现问题的范围也相应较大。并且在日常的检修工作中,设备运行的维护人员可能会由于密闭箱环境的影响而观察过程不够仔细认真而导致无法正确的对问题进行判断,无法进行科学有效的处理。并且在检修过程中若只是通过随意的闭合断开部分开关以此来发现问题的根源,这样的方式其实是非常不可取的,这样不断尝试来寻找根源的方式将可能对低压配电设备造成二次的破坏,甚至还有可能造成停电范围加大的后果,严重影响了人们的生活生产步伐。 (2)低压配电设备处理措施 要想预防低压配电设备可能发生的故障,最简单的方法就是及时检测用电负荷的变化规律,然后根据波峰负荷和波谷负荷调整电流值和功率值,保证供电负荷,确保供电的安全性和稳定性,将停电事故发生的概率降到最低。 对于低压配电设备引发的安全问题,运行维护人员要勤于巡检,做好低压配电设备的维护工作,重点检查开关问题,及时更换存在问题的零部件。对于人为因素引发的低压配电设备事故,要加大对运行维护人员的培训力度。只有工作人员掌握足够的专业知识和各项负荷开关的性能、物理结构,才能在故障发生的第一时间找到原因,明确事故处理办法。此外,国家电网及其下属供电公司还要定期组织培训,除了专业知识和专业技能的培训和考核外,还要考核员工的工作方法和工作态度。 运行维护人员在学习相关技能的基础上,还要有良好的工作态度,以便有条不紊地完成检修工作。运维人员在动手排除故障、恢复供