A级检修作业指导书

作业项目:电动执行器A级检修

作业日期:

批准:

审核:

编制:

2017-01-15发布 2017-04-01实施

××××××发布

目录

1 范围 (3)

2 本指导书涉及的资料和图纸 (3)

3 安全措施 (3)

4 备品备件清单 (3)

5修前准备 (3)

6 检修工序及质量标准 (5)

7 检修记录 (8)

8不符合项通知单 (9)

9 完工报告单 (10)

10 质量签证单 (11)

电动执行器检修作业指导书

1 范围

本作业指导书适用于徐塘发电有限责任公司#4机电动执行器检修的A级检修工作。

2 本指导书涉及的资料和图纸

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

2.1《火电发电机组安装技术规范》GB/T 8564——2003。

2.2 大唐徐塘火力发电厂《热控检修规程》。

2.3《中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范》Q/311-206.010-2007。

2.4《电力安全工作规程(热力和机械部分)》。

2.5 电动执行器安装操作维修说明书。

3 安全措施

3.1 严格执行《电业安全工作规程》。

3.2 检修该设备必须遵循的其他安全措施。

4 备品备件清单

名称型号规格(图号)单位数量备注

1

2

5修前准备

5.1 现场准备

一、材料类

序号名称型号单位数

备注

1

2

二、工具类1

2

5.2 专用工具

名称型号规格(图号)单位数量备注

1

2

5.3 工作准备

5.3.1准备工作

5.3.1.1作业文件准备,工具、材料及各备品配件清点、检查及检验。

5.3.1.2 办理工作票。

5.3.1.3工作负责人向全体作业人员交待作业内容、安全措施、危险点分析控制措施及作业要求,作业人员理解后在工作票危险点分析控制签名栏上签名。

危险点危险点控制措施

人员因素1、作业人员的身体状况和精

神状态不佳。

工作票签发人审查所派工作负责人和工作班人员身

体状况和精神状态是否良好。

2、工作人员不了解工作内容、

安全措施及安全注意事项。

作业前工作负责人对工作班成员详细说明工作内

容、强调安全措施、危险点控制措施及相关安全注

意事项。

4、工作中作业人员注意力不集

中。

工作负责人和工作班成员在作业过程中互相监督、

提醒。

质检点(W1)

验收级别(二级)验收评定签名日期工作负责人

一级质检员

二级质检员

监理工程师

5、工作负责人擅自离开使工作面失去监护。1、工作期间,工作负责人若因故必须暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,并告知全体工作班人员。

2、如果工作面只有工作负责人及作业人员两人进行工作时,工作负责人若因故必须暂时离开工作地点时,应停止工作面的作业,禁止单人作业。

设备因素1、机械伤害及设备损坏。

1、使用规格合适的工器具进行工作,工作前检查所

使用的工器具保持完好。

2、起吊前检查所有的螺栓已全部拆除。

3、使用前应检查起吊工具应完好,吊点应对中,钢

丝绳挂装要正确,严禁斜拉歪吊,承受的荷重不准

超过规定。

2、工作人员触电。

1、临时工作电源必须由持有电工操作证的人员进行

接装并验电,所接电源必须绝缘良好,并装设有漏

电保护装置。

2、电动工具不准放在有水渍及油污的地方。

环境因素

1、作业空间狭窄、湿滑。

1、工作人员正确穿戴工作服,穿好水裤、水鞋及

戴好安全帽。

2、及时清理作业设备及地面的水渍和油污,保持工

作现场的整洁,小心行走。

2、工作现场照明不足。

1、在工作现场加装临时照明,保证工作现场照明充

足。

2、工作人员随身携带手电筒。

签名栏

5.3.1.4行灯及工作电源安装。

6 检修工序及质量标准

6.1.电动执行器拆除及分解

6.1.1 按照工作票要求做好安全措施。

6.1.2 解除电动执行器电源线,解除电动执行器控制和反馈信号回路接线,做好标记,用绝缘胶布包好,拆除接线时做记录。

6.1.3 拆除执行器连接螺栓。

6.1.4 做好执行器安装位置标记和记录。

6.1.5 选择符合要求的起吊点,将手拉葫芦悬挂好,并且确认已悬挂好。

6.1.6 根据电动执行器的重心,将吊带固定在电动执行器上。

6.1.7 缓慢拉动手拉葫芦,一旦离位应严格检查,各个受力部位确认无误,将电动执行器吊下。

6.2电动执行器齿轮箱清洗检查换油处理

6.2.1 对所有部件进行彻底清洗。

6.2.2 对有磨损或锈蚀的部件都应使用原厂零件加以更换。

6.2.3 必须采用新的O型密封环(油封)进行更换。

质检点(W2)

验收级别(三级)验收评定签名日期工作负责人

一级质检员

二级质检员

监理工程师

三级质检员

6.3 电动执行器电气部分检查。

6.3.1 检查行程开关的接点通断情况。摇动手轮,使计数器的凸轮压住微动开关,此时常开接点闭合,测量其接触电阻应<1Ω。使计数器的凸轮离开微动开关,常闭接点断开,测量其电阻应>1MΩ,如不符合要求则应更换。

6.3.2. 用万用表检查电动阀门内行程开关触点,接触是否正常,触点接线焊接处无开焊,如有,应补焊或更换开关。

6.3.3 用万用表检查电动阀门内力矩开关触点,接触是否正常,触点接线焊接处无开焊,如有,应补焊或更换开关。

6.3.4 检查行程机构与执行机构之间的传动齿轮的啮合情况。电动阀门切至手动位,摇动手轮,观察行程机构是否与门杆同步运转,行程机构的凸轮能否压住微动开关,实现切断电源的功能,否则更换计数器。主动齿轮、传动齿轮如磨损较严重应更换。手摇电机带动执行机构动作,观察行程机构与传动齿轮的转动情况。行程机构的传动齿轮应转动正常,中间无卡涩及跳跃现象。

6.3.5电动执行器的电缆应走电缆槽架内,进入端子盒应有金属软管及接头,金属软管长度不应超过100mm,电缆穿管时,管内径应小于电缆外径的1.5倍,管壁不小于2mm。

6.3.6 检查电动阀门端子盒内接线端子应紧固、整齐,号头清晰,各接线用500V 摇表检测对地相间绝缘应为∞值。电缆芯线的弯曲半径不应小于电缆芯线直径的10倍,芯线各弯曲部分应均匀受力。

6.3.7检查电动执行器内控制板插头是否牢固,无脱落现象。

6.3.8检查电灯执行器交流接触器的吸合、释放动作是否灵活,触点是否拉抓严重,是否粘连,否则应予更换。接触器吸合电压应大于85%额定电压,释放电压应小于70%额定电压,校验不合格应更换。

6.3.9检查电动执行器上指示灯在通电后,应与现场阀门位置对应。阀门全开时,红色指示灯亮;阀门全关时,绿色指示灯亮;在中间位置时,红色、绿色指示灯都亮。

6.3.10拆开电机线,用兆欧表摇绝缘,电机A、B、C三项对地绝缘不小于0.5MΩ。用万用表测量电动执行器异步电机三相绕组阻值应为 20Ω左右,三相阻值应平衡,阻值之差应小于5%。如果阻值明显偏大或偏小,则电机内部可能有开路或短路故障,应更换电机.

质检点(H1)

验收级别(三级)验收评定签名日期

工作负责人

一级质检员

二级质检员

监理工程师

三级质检员

6.4 电动执行器调整。

6.4.1 将电动执行器按原记号安装好,拧紧地脚螺栓。

6.4.2 检查并且确认执行器与阀门手动操作不卡涩。

6.4.3 按照原记录连接电源线和控制信号线,测量绝缘电阻正常后,并且确认无误送电。

质检点(H2)

验收级别(三级)验收评定签名日期工作负责人

一级质检员

二级质检员

监理工程师

三级质检员

6.4.4 将电动执行器手动摇到中间位置,将电动执行器操作选择在就地位置,手动操作开/关,电动执行器开关正常方向正确。

6.4.5 联系机务人员进行电动阀门行程的校对工作(新装的电动装置首次电动时,必须检查电机相序,控制线路接线是否正确,以防电机失控)。并且确认行程动作正常无误。

6.4.6 按照随产品提供的转矩特性曲线,从小转矩值开始,逐渐增大转矩值直到阀门关严为止(根据阀门工作特性调整开方向转矩,一般开方向转矩要比关方向转矩大)。

6.4.7 在控制室CRT画面操作所检修电动执行器,阀门运动方向应与指令方向一致,反馈准确无误。

6.4.8对于调节型执行器,用信号发生反复调整指令/反馈使其误差在5%以内。

质检点(H3)

验收级别(三级)验收评定签名日期工作负责人

一级质检员

二级质检员

监理工程师

三级质检员

6.5 清点工器具,全面清理工作场地。

6.5.1 整理作业现场工器具。

6.5.2 将设备上的油污、灰尘清理擦拭干净。

6.5.3 将设备周围垃圾及杂物清理干净。

6.5.4设备接线正确,端子紧固,无松动现象。

6.5.5 设备标牌齐全、标识清晰、完整、悬挂整齐、牢固。

6.5.6 终结工作票。

6.6质量计划及作业指导书关闭

质检点(H4)

验收级别(三级)验收评定签名日期工作负责人

一级质检员

二级质检员

监理工程师

三级质检员

7 检修记录

检修项目

设备编号设备型号规格电动执行器

遗留问题:

工作负责人:年月日

8不符合项通知单

检修过程问题记录表

9 完工报告单

项目名称 检修级别

□级

工作负责人 检修单位

计划检修时间: 年 月 日 时 至 年 月 日 时 实际检修时间: 年 月 日 时 至 年 月 日 时 检修中进行的主要工作:

检修中发现并消除的主要缺陷:

不符合项事实陈述:

检修负责人(签字): 检修单位负责人(签字): 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 纠正、预防措施: □返工 □返修 □让步接受 □报废 设备点检员(签字): 日期: 年 月 日 纠正、预防措施意见: □同意 □不同意 设备部部长(签字): 日期: 年 月 日 纠正、预防措施完成情况:

检修负责人(签字): 日期: 年 月 日 纠正、预防措施验证意见: 监理(签字): 日期: 年 月 日 纠正、预防措施验证意见: 设备部点检(签字): 日期: 年 月 日

尚未消除的缺陷及未消缺的原因:

技术记录情况:

设备变更或改进情况,异动报告和图纸修改情况:

质量监督点执行情况:

本项目设置H点个,W点个;检验合格的H点个,W点个设备和人身安全情况:

主要备品备件、材料消耗记录

名称规格型号实耗量备注

检查与检验意见

检修工

□合格□不合格

签名:日期:

□合格□不合格

签名:日期:

监理监

□合格□不合格

签名:日期:

□合格□不合格

签名:日期:

业主

□合格□不合格

签名:日期:

□合格□不合格

签名:日期:10 质量签证单

序号工作内容

工作负责人自检检修单位验证监理验证点检员验证

验证

签字

验证

签字日期

验证

签字日期

验证

签字日期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

电机维修作业指导书

专业设备检修规程 380V电动机跳闸 1 电机检修前的试验 1.1维修人员首先应检查电机是否已经确定断电后方可进行施工。 1.2拆开接线端盖对电缆进行拆线,并作好标记。 1.3对电机检修前的试验:方法如下 一种是绕组对地绝缘,测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。 还有就是绕组相间绝缘。相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。380V电机一般要大于0.5兆。 另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。 采用500V兆欧表(俗称的摇表),先测绕组对机壳的绝缘电阻值,数值越大越好;测量绕组之间的绝缘电阻值(需要把3个绕组的接线拆开,然后两两分别测量),也是数值越大越好。测量的绝缘电阻值为0或者小于0.4MΩ就说明绝缘损坏或不合格,需要处理。 测量三相电机绕组电阻时不需要放电,直接用万用表的电阻档测量,电机功率较大的用1 欧档,功率较小的用10欧,分别测量三相绕组的阻值,正常为三相阻值相同。测量电机的绝缘电阻则使用摇表(兆欧表),分别测量相间绝缘电阻及对地绝缘电阻,其阻值大于1兆欧/千伏为合格。 万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。 380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1 V1 W1 W2 U2 V2,测线圈电阻是否平衡用万用表低阻档(200Ω)分别测量U1U2 V1V2 W1W2,绝缘用摇表测三相互相之间的电阻和三相对地电阻,大于0.5MΩ即可。 2若电机正常则考虑配电室内二次回路是否正常 2.1变频电机因检查: 2.1.1直观的检查看变频器是否有电,可分为3中情况:

电动机检修作业指导书

实用标准文档 文案大全电动机检修作业指导书 (试行) 前言 本指导书是*********有限责任公司技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范电机检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书起草部门:电气车间。 本指导书起草人: 本指导书审核人: 本指导书批准人: 目次 1检修工作任务单----------------------------------------------------------------------2 2修前准备卡--------------------------------------------------------------------------3 3安全风险分析以及预防措施 ---------------------------------------------------------7 4检修工序卡--------------------------------------------------------------------------9 5检修技术记录卡----------------------------------------------------------------------16 6设备试运行记录----------------------------------------------------------------------18 7电动机标准检修记录表----------------------------------------------------------------19

电抗器检修作业指导书

电抗器检修作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内电力电抗器、电容器的检 修和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.补偿装置检修作业指导书 4.1.检修准备工作 4.1.1.检修人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.2.检修工器具、材料、防护用品准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地线组 2 2 验电器支 1 3 绝缘手套双 2 4 绝缘靴双 2 5 铝合金梯把 1 6 安全标志块 4 7 警示带盘 2 8 臂章(袖标)个 4 9 内六角套 1 10 扭力扳手套 1 11 套筒套 1 12 克丝钳把 2 13 活动扳手把 2 14 智能型兆欧表只 1

阀门检修作业指导书

************检修安装企业标准 YYCY\QHSE-ZDS 阀门检修作业指导书 编制: 审核: 批准: 2014年05月30发布 2014年06月01日实施 检修安装发布

目录 1.工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工准备及应具备的条件: (1) 4.主要施工机械及工器具 (2) 5.劳动力组织和施工计划 (2) 6.质量目标、环境、职业安全健康目标的设定 (2) 7.施工工序和施工方法 (2) 8.成品保护措施: (5) 9.质量检查标准及工艺要求 (5) 10.HSE管理 (5) 11.应交付的资料 (15)

1.工程概况 供排水事业部 独山子石化加工进口哈油及乙烯技改动力站工程一标段为2台DG410/9.81-Ⅱ1型锅炉,锅炉型式为高温高压、单炉膛、平衡通风、单汽包、自然循环、膜式水冷壁、固态排渣,管式空气预热器,锅炉采用岛式布置,紧身封闭全钢结构循环流化床锅炉。 1.1主要施工区域:供排水事业部各保运班。 1.2主要施工围:供排水事业部所有的阀门的检修。 1.3主要工作量:管道的阀门的检修及水压检验(自购阀门、甲供阀门、厂供阀门) 1.4主要施工特点: (1)低压阀 PN≤1.6Mpa 2. 编制依据 2.1 管道阀门专业施工组织设计 2.2《阀门检修施工及验收规》(管道篇)DL/T5047-95 2.3《阀门施工质量检验及评定标准》(管道篇)2000年版 2.3 厂家提供的技术资料及公司质量体系文件。 3. 施工准备及应具备的条件: 3.1相关的安全、技术措施文件已编制完毕并已审批。 3.2施工人员均已熟悉掌握图纸和阀门说明书,对施工人员进行安全交底、技术交底,施工人员已经了解施工围、施工工序和现场安全状况,并已在交底单上亲自签字。 3.3施工所需设备、材料已到货齐全并清点验收。 3.4厂家图纸及相关资料供应齐全,设备、材料到货齐全,设备组合安装前检查质量已符合要求。 3.5施工所用各种小型工器具已准备齐全,满足安装要求 3.6临时电源能满足施工用电,施工用水满足打压要求。 3.7施工区域道路畅通,各平台应平整,孔洞应加安全设施。 3.8防护用品配备齐全,做好安全设施布设,安装用安全设施按所提数量已经到位。 3.9准备好工器具和起重索具。 4.主要施工机械及工器具

电抗器大修标准化作业指导书

江苏省电力公司企业标准电抗器大修标准化作业指导书

目次 前言 1 适用范围 4 2 引用文件 4 3 修前准备 4 4 电抗器吊罩大修作业全流程图12 5 作业程序及作业标准13 6 验收记录36 7 作业指导书执行情况评估37 8 电抗器大修总结报告见附表38 9 附录38 附表40

前言 本标准化作业指导书根据《江苏省电力公司现场标准化作业管理办法》的要求制定,用以规范公司标准化作业的管理。 本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出并归口。 本标准化作业指导书起草单位:江苏省电力公司生产技术部 本标准化作业指导书主要起草人: 初审: 审核: 批准: 本标准化作业指导书委托江苏省电力公司生产技术部负责解释。

1 适用范围 本作业指导书适用于江苏省电力公司500kV并联电抗器大修作业。 2 引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,从而构成为本作业指 导书的条文。 本作业指导书批准生效后,该版本有效。 下列所有标准及技术资料都会被修订,本作业指导书的编制、审批、应用、验收各方应注意使用下列标准及技术资料最新版本的内容。 DL/T 573-1995 电力变压器检修导则 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 GB/T 13499-2002 电力变压器应用导则 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 江苏省电力公司电力设备预防性试验补充规定 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) 国网公司《110(66)kV~500kV变压器(电抗器)运行规范》 国网公司《110(66)kV~500kV变压器(电抗器)检修规范》 国网公司十八项反事故措施 电抗器安装使用维护说明书 电抗器出厂资料,安装调试资料和历次预试、检修资料 3 修前准备 修前分析诊断:根据设备运行状况和检修周期的规定及预试(含油色谱)结果,确定进行大修,即需本体排油、吊罩或进油箱内部进行的检修工作 大修内容:检查、修理(更换)的部件和更换主要组件(包括油枕、冷却装置、套管),相关试验项目等。包括气候条件及作业现场要求 具体实施的大修作业指导书:根据本作业指导书和大修内容具体制订。包括气候条件和作业现场要求 3.1 准备工作安排

塞拉门检修作业指导书(修改完)

WLD/03/JY-DQ16-2007 乌鲁木齐车辆段 作业指导书 运用电气 塞拉门检修作业 编制:宋新武 审核:鲍胜华 批准:刘志华 版本:A/2 受控状态: 发放编号: 2007年10月31日发布2007年11月1日实施

1目的: 保证客车塞拉门的检修质量,符合《25K 快速客车分工、检修、标准汇编》中对塞拉门的技术质量要求。 2范围: 本指导书适用于18、25B(双客)、25G、25K型列车的塞拉门在运用中的各级检修修程的作业。 3岗位职责: 3.1担负所辖范围内车辆塞拉门的检修作业。 3.2对车间下达的各项任务,质量良好的完成。 3.3树立安全第一,质量至上,服务旅客的意识。 3.4认真检修,确保列车检修质量。 3.5加强岗位练兵,不断提高本岗位的技术水平。 3.7认真开展“达标升级”定置管理及标准化创建活动。 3.8遵章守纪,认真执行各项规章制度。 4人员要求: 4.1本岗位检修人员需经教育科考试合格。 4.2本岗位检修人员需持上岗证、强电证上岗。 5工装量具 5.1 螺丝刀50mm/150mm十字,一字各一把,异型螺丝刀,插针。 5.2 150mm、300mm活动扳手。

5.3 组合内六方扳手、套筒一套。 5.4 尖嘴钳、克丝钳、卡簧钳、手锤。 5.5 万用表、三角钥匙、秒表、卷尺 5.6 毛刷、擦布、热缩管、尼龙扎带 5.7 硅油、2号鲤基脂、润滑油 安全及技术要求: (1)断电检修作业时,严格执行挂牌停电制度。 (2)检测用万用表须有定期计量校验标记且校验不过期。 (3)检修中各配线如需更换时,应选用和原电线相同截面、规格的电线,并按原线路布线,在配线穿线管的过程中须加入滑石粉,以防磨损线皮。 (4)检修中各配线线端子如需更换时,应选用和原件相同规格的线端子或冷压线端子,焊掉或切除原压接的线段,焊接或压接后管壁套上阻燃热缩管加热收缩紧,在阻燃管上按原标记标注线号。 (5)配线管内干线不准截换,不允许有接头,各支线部分允许截换,接头应焊接牢固并包扎良好。 (6)如须更换其它电器配件(包括紧固件等),必须按照保持配件的原规格、原型号、原尺寸、原材质、原线径和原级别的规定进行互换。(7)在检修中如需改变原结构或需加装改造的项目,必须经车间专业主管副主任或技术员确认并形成改造建议上报段技术主管部门,经

电机检修作业指导书(模板)

低压电动机检修作业指导书 1 范围 本指导书适用于低压电动机检修工作,电机解体检修项目。工作涉及的技术资料、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 《电力设备交接和预防性试验规程》Q/CDT 107 001-2005 《电业安全工作规程》DL 408—91 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 按规定办理工作票,安全措施和危险点分析及控制措施完备符合现场环境。 3.3 参加检修的人员必须进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 3.4 检修区域作好隔离措施及严禁触碰检修设备周围的阀门、开关等设备。 3.5 检查检修区域上方和周围有无危险因素存在,如高空落物等,并作好防范措施。 3.6 确认检修设备已停电,电源开关已拉至检修位置,且在电源开关上悬挂“禁止合闸有人工作” 标示牌。拆除电机引线时验电,引线拆除后将三相电源线短路并接地。 3.7 清点所有专用工具齐全,检查并试验可靠。 3.8 办理开工审批手续 3.9 进行电机试验时,检修人员应撤离现场,并作好配合工作,区域内应设围栏,挂警示牌。 3.10 电机回装前,应仔细检查防止将异物遗留在电机内膛。 3.11 现场的工具、零部件放置有序,电动机拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。3.12 常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 3.13 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。 3.14 当天检修任务结束后一定要将检修所用照明电源断掉。 3.15 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.16 参加本检修项目的人员必需持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.17 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 三讲一落实布置检查

大功率发电机检修作业指导书

大功率发电机检修作业指导书

1.按规定要求穿戴好劳动防护用品。 2.检修发电机时注意受伤。 3.正确使用工装、设备。 4.检修过程中,配件不得落地。

类别:A2、A3修 系统:大功率发电机检修 部件:发电机装置 大功率发电机检修作业指导书 适用车型:25G、25K 发电车 作业人员:车辆电工 作业时间:每台3天 作业材料:棉布、线鼻子、旋转模块等 作业场所:柴油机组检修中心 环境要求:通风,自然采光良好 工装工具: 电机钳工成套工具、直流电阻表数字万用表、钳型电流表(量程不小于1000A)、相序表、绕组匝间短路测试仪、发电机转子动平衡试验台、耐压机、温度在0~140℃可调式烘箱、专用起吊设备和吊具、300W 电烙铁、16~180mm 2压线钳、 电机存放架、组装套筒、扭矩扳手、钳子、螺丝刀、撬棍、扳手、内径千分尺等。 操作规程: 参考文件: 1.《中国铁路总公司关于印发〈铁路客车段修规程(试行)〉的通知》.铁总运﹝2014﹞349号

2 2.《中国铁路总公司关于印发〈铁路客车电气装置检修规则(试行)〉的通知》.铁总运(2015)29号 安全防护及注意事项: 1. 警告——按规定要求穿戴好劳动防护用品。 2. 警告——正确使用工装、设备,避免受伤。 基本技术要求:

大功率发电机检修作业指导书 序号作业项目工具及材料作业程序及标准 1 工前准备机钳工成套 工具、直流 电阻表数字 万用表、钳 型电流表 (量程不小 于1000A)、 相序表、绕 组匝间短路 测试仪、扭 矩扳手、钳 子、螺丝刀、 撬棍、扳手 等 1.1 作业者防护用品穿戴整齐,穿防砸皮鞋; 1.2 确认工具及材料齐全,测量量具须良好,并在计量有效期内。[图1] 图1 工具及量具检查

调节门作业指导书(新版)解析

Q/CDT 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司发布

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的资料和图纸 (1) 3 安全措施与环境保护措施 (1) 4 备品备件清单 (2) 5 现场准备及工具 (2) 6 检修工序及质量标准 (3) 7 检修记录 (4) 8 设备试运、调试、试验 (6) 9 不符合项通知单(可选) (6) 10 完工报告单 (7) 11 质量签证单 (9)

调节门检修作业指导书 1范围 本作业指导书规定了11号炉过热器一级减温水调节门、屏过至本体吹灰减压调节门、空预器吹灰减压调节门等高温高压电动截止阀解体检修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于11号炉高压汽水系统DN20——DN250型号所有调节门。 2本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 截止阀检修技术标准 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》。 3.2锅炉停运,降压为零,汽水放尽。 3.3清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.4现场和工具柜工具、零部件放置有序。 3.5所带的常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 3.6起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。 3.7当天检修任务结束后一定要将检修所用照明电源断掉。 3.8参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.9参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.10开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 3.11锅炉停运,办理检修工作票。 3.12作业组成员了解检修前阀门的缺陷。 3.13作业组成员了解阀门的运行状态及小时数。 3.14清点所有工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.15参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.16参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.17准备好检修用的各易损件及材料。 3.18开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 3.19工作票安全措施确认,阀门与系统完全隔离,内部无压力且管道温度降至温度降至60℃以下。3.20拆除阀盖避免砸伤及损坏部件。 3.21油手套、油棉布、棉纱废弃、废旧垫片要进行分类处理。 4备品备件清单

测量绝缘电阻作业指导书

测量绝缘电阻作业指导书 1.目的 测量绝缘电阻。 2.范围 适用于测量电缆、变压器、电抗器、避雷器等电气设备及电气元件的绝缘电阻。 3.作业准备

编号:YA-GD-DL-23设备型号/ 测量绝缘电阻作业指导书检修等级/ 检修周期/ 作业 人员2人及以上 作业类型全部停电作业 作业 工具 兆欧表 作业 材料 安全 风险卡控关键1.摇测时,禁止触及裸露导线部分。 2.禁止雷、雨天气,测量线路绝缘电阻。 参考资料1.兆欧表说明书 2.铁路职工岗位培训教材《电力线路工》

4.作业流程 测试人员:负责连接仪表接线,摇测电气设备和元件绝缘电阻。 辅助人员:负责监护测试人身安全,对被测设备放电,记录各类数据。 4.1 仪表简介 4.2 仪表检查 4.2.1 将兆欧表水平放置,检查仪表外观有无破损,核对校验周期。 4.2.2 将仪表两根表线开路,转动手柄至额定转速(120r /min ), 手摇把 指针 E 接线端 G 接线端 L 接线端 刻度盘 黑色接线 红色接线 检查仪表的外观、指针 检查仪表校验周期

观察指针是否指向标尺的“∞”位置;然后再将两根表线短接,轻轻摇动手柄,观察指针是否指向“0”位,表明兆欧表正常。 对仪表进行开路试验对仪表进行短路试验 4.3 停电和放电 4.3.1 测量前切断被测电气设备的电源,并对电气设备充分放电。 4.3.2 每次测量后的电气设备,必须及时接地放电。 将被测设备相间 短路,并充分放电 4.4 选择仪表型号 根据被测设备的电压等级选择合适的仪表型号。电压等级小于1000V选择500V或1000V型;电压等级大于1000V选择2500v型。 4.5 接线方法 4.5.1 将被测设备接在仪表的端钮“L”(线)和“E”(地)之间。

燃烧机检修作业指导书完整

燃烧机检修作业指导书 编写:李锡 审核:(单位主管领导)批准:(主管副总经理) 彩虹能源服务公司

燃烧机检修作业指导书 0 范围 燃气式、轻型燃烧机。 1引用文件 《彩虹能源服务公司--207热力站蒸汽锅炉操作规程》、《彩虹能源服务公司--207热力站采暖锅炉操作规程》、《利雅路燃烧机使用说明书》、《百得燃烧机使用说明书》、《彩虹能源服务公司--环境/职业健康安全管理制度汇编》。 2 修前准备 2.1准备工作 a)内容 1)明确作业项目、确定作业人员并组织学习作业指导书; 2)确定准备检修所需物品的时间和要求; 3)核定工作票、动火证的时间和要求; 4)现场定置摆放的要求。 b)具体内容见下表

2.2 作业人员要求 a )内容 1)规定工作人员的精神状态; 2)规定工作人员的资格,包括作业技能、安全资质和特殊工种资质。 b )具体内容见下表 2.3备品备件 a )内容 根据检修项目,确定所需的备品备件。 b )具体内容见下表

2.4工器具 a)内容 专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等。b)具体内容见下表

2.5材料 a)内容 消耗性材料、装置性材料等。 b)具体内容见下表 2.6危险点分析 a)分析内容 1)作业场地的特点,如带电、交叉作业、高空等可能给作业人员带来的危险因素;

2)工作环境的情况,如高温、高压、易燃、易爆、有害气体、缺氧等,可能给工作人员安全健康造成的危害; 3)工作中使用的机械、设备、工具等可能给工作人员带来的危害或设备异常;4)操作程序、工艺流程颠倒,操作方法的失误等可能给工作人员带来的危害或设备异常; 5)作业人员的身体状况不适、思想波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能带来的危害或设备异常; 6)其它可能给作业人员带来危害或造成设备异常的不安全因素。 b)具体内容见下表 2.7安全措施 a)内容 1)各类工器具的使用措施,如梯子、吊车、电动工具等; 2)特殊工作措施,如高空作业、电气焊、油气处理、汽油的使用管理等; 3)专业交叉作业措施,如保护传动等; 4)储压、旋转元件检修措施; 5)对危险点等所采取的措施;

干式电抗器检修质量与工作标准

干式电抗器检修质量与工作标准 1总则 为了保证电网安全可靠运行,提高干式电抗器的检修质量,使检修工作制度化、 规范化,特制定本标准。 本标准是依据国家、行业有关标准、规程和规范,并结合近年来市供电有限公司输变电设备评估分析、生产运行分析以及现场运行经验而制定的。 本标准规定了干式电抗器检查与处理、检修基本要求、检修前的准备、检修内容及质量要求、干式电抗器检修关键工序质量控制、试验项目及要求、检修报告的编写等内容。 本标准适用于市供电有限公司系统内的l0kV干式电抗器的检修工作。 2! 3引用标准 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司2005[173号]文 国家电网公司《l0kV~66kV干式电抗器运行规范》 国家电网公司《10kV-66kV干式电抗器技术标准》 国家电网公司《10kV~66kV干式电抗器技术监督规定》 国家电网公司《预防l0kV~66kV干式电抗器事故措施》 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。 4* 5检查项目和方法 干式电抗器的检查周期取决于干式电抗器性能状况、运行环境、以及历年运行状况和预防性试验等情况。本章所提出的检查项目是干式电抗器在正常工作条件下应进行的检查工作,各单位可根据具体情况制订出具体的检查、维护方案。检查的主要项目和方法如表l及表2。 表l 不停电时干式电抗器的检查项目和方法(与带电部位必须保证足够的安全距离) 表2 停电时干式电抗器检查的主要项目和方法

4 检修基本要求 检修周期 根据干式电抗器的结构特点,本规范所指的检修是电抗器在运行现场的小修和故障处理。若电抗器存在大的严重故障或产品质量问题,在现场无法处理时,应更换或返厂处理。 小修周期:结合预防性试验和实际运行情况进行,3年一次。 , 检修评估 4.2.1检修前评估 a.检修前查阅档案,了解干式电抗器的结构特点、性能参数、运行年限、例行检查、定期检查、历年检修记录、曾发生的缺陷和异常(事故)情况及同类产品的障碍或事故情况。 b.现场检修对消除干式电抗器缺陷的可能性。 4.2.2检修后评估 根据检修时发现的异常情况及处理结果,应对干式电抗器进行检修评估,并对今后设备的运行作出相应的规定。评估内容如下: a.检修是否达到预期目的。 b.检修质量的评估 】 c.检修后如果仍存在无法消除的缺陷,应对今后的设备运行提出限制,并纳入现场运行规程和例行检查项目。 d.确定下次检修性质、时间和内容。

铁路供电段电抗器检修试验作业指导书

电抗器检修试验作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于牵引变电所LKGK-27.5-57.1-281干式电抗器检修试验,温度不低于+5℃,空气相对湿度一般不高于80%的检修试验,检修周期3年。 2 规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》 《牵引变电所安全工作规程》 《牵引变电所安全工作规程和牵引变电所运行检修规程实施细则》 《铁路局营业线施工安全管理实施细则(试行)》3 编制依据 《铁路局作业指导书编制规范》4 电抗器组检修试验 铁路供电段《牵引变电所运行检修规程》

4.1 准备工作 4.1.1 人员准备 作业人员2-4人,其中工作领导人1人,作业人员必须经过专业培训并取得电气安全合格证。 4.1.2 工具、材料 序号名称规格型号单位数量 1 试验检测设备套 1 2 呆扳手把≥2 3 活扳手250mm 把≥2 4 螺丝刀(平口及梅花)把各1 5 爬梯个 1 6 毛巾张若干 4.2 作业流程及标准

无脏污、破损、裂纹、放电痕迹,瓷釉剥落面积不得 超过300mm2。 4.3 必要时试验 必要时电抗器可单独或全部进行下列试验项目,但耐压试验前必须先测量试品绝缘,合格后方可进行耐压。 序号试验项目标准及要求

1 绕组绝缘电阻绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化。 2 阻抗测量1.与出厂值相差在±5%。 2.与三相或三相平均值相差在±20%范围内。 3 交流耐压试验1.工频交流耐压时间为1Min。 2.额定电压35kV的试验电压为72kV。3.额定电压10kV的试验电压为30kV。 4.4 安全风险点分析及安全控制措施 序号风险点安全控制措施监控人√ 1 人身触电1.作业时应与带电设备保持足够的安全工作距离(27.5kV≥1.0m)2. 搬运梯子等长大物件时应放倒两人一起抬运,时刻注意与带电部分保持足够的安全距离。 3.雷电时禁止在室外设备以及与其有电气连接的室内设备上作业。 2 高空坠落1.登高作业超过2米时必须系安全带。 2.使用梯子时应有专人扶梯,梯子上只能一人作业,使用人字梯时必须有限制开距的拉链。 3. 使用专用的工具传递材料、工具,禁止抛掷传递。 4.在作业地点附近地面人员必须戴好安全帽。

电除尘检修作业指导书

电除尘检修编制: 审核: 批准: 执行日期:

电除尘检修作业指导书 1 目的 1.1 规范检修行为,确保TL4×3.5-1×8.8(400)-14.5电除尘检修质量符合检修规程 1.2 本检修文件包所规定的程序为所有参加本项目的工作人员所必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 适用于电除尘的检修工作。 3 概述 3.1概述 3.1.1由诸暨市天立环保工程有限公司生产的TL4×3.5-1×8.8(400)-1 4.5锅炉电除尘为捕集锅炉排放烟气中的粉尘所用 3.1.2本次检修停工待检点:H 6 点,见证点:W 4点。 4 引用文件 电除尘检修规程 5 修前准备 5.1 检修工单 5.1.1 严格执行《电业安全工作规程》。 5.1.2 严格执行工单管理制度, 认真办理、检查、验证工单。 5.2 备品备件 本次检修所需要的备品及易耗品的准备 阴极芒刺线及螺栓、螺母、垫片。 5.3.1工具 8、12、18寸活络扳手各一把,手锤(一磅)两把,17—19、24—27、32—36梅花扳手各一把、专用工具一套. 5.4现场准备。 5.4.1 办理工单,确认设备安全措施。 5.4.2 照明安装。 5.4.3准备场地。 6检修工序 6.1 工作准备 6.1.1.确认高压柜已停电放电接地,灰斗、大梁、瓷瓶加热已可靠隔离 6.1.2.准备好检修工具。 6.2电除尘器本体检修 6.2.1 在锅炉熄火12h后方可打开人孔门加速降温,以避免温度骤变使电除尘器内部结构件弯曲变形。当电场内部温度降至安全值40摄氏度以下时方可进入工作。

6.2.2、除尘器内部积灰的检查:锅炉停炉后保留仓泵气力输灰系统运行12h,开启电除尘器人孔门检查电场内部积灰情况,除尘器内部各个部件表面无积灰方具备检修条件。 6.3阳极板检修 6.3.1检查单块阳极板弯曲变形情况·超差部分进行校正,检查阳极板锈蚀及电蚀情况·找出原因予以消除·对损伤的阴极板进行修补·对受损后产生的毛刺、尖角要磨平。面误差≤5mm,对角线误差≤10mm。板面应无毛刺、尖角。 6.3.2检查阳极板上夹板固定销轴的紧固及定位焊接情况,检查悬挂方孔及悬挂钩变形磨损情况,凸凹套压紧周围极板有无开裂情况,阳极板排有无整体下沉度或偏移情况,并进行检修处理。凸凹套处不松动,周围极板无开裂,挂钩磨损量≤1/3原厚。阳极板排整体下沉量≤5mm. 6.3. 3检查阳极板排连接腰带有否开裂、脱焊、变形。并进行处理。.腰带无开裂、脱焊情况 6.3.4检查阳板板排下夹板固定销轴、凸凹套的紧固及定位焊接情况,凸凹套压紧周围极板有无开裂情况,检查阳极板排撞击杆有无变形和脱焊情况。凸凹套处不松动,周围极板不开裂,撞击杆应限制在导轨内,左右活动间隙约4mm。 6.3.5检查阳极板排下部与灰斗的热膨胀间隙是否合理,有无卡涩、膨胀受阻痕迹. 热膨胀间隙应按烟气可能达到的最高温度计算后留一倍裕度,但不宜小于25mm。 6.3.6整个阳板板排组合目测无明显凸凹现象,阳极板厚度减薄50%时,应考虑更新。平面弯曲不大于5mm,对角线长度差不大于10mm。 6.3.7阳极板排同极距检测。每个电场以中间部分较为平直的极板排为基准测量同极距,间距测量哎在每板排的前、后侧,沿极板高度上、中、下三点进行,而且每次检测同一位置,做好测量与记录。 6.3.8同极距调校。同极距超出规定范围时,需对变形极饭排进行调校-校正时禁止敲击极板工作面。 6.4阳极振打系统检修 6.4.1振打装置整体检查 (1)结合阳极板积灰检查,对积灰严重的阳极板振打系统作重点检查处理。正常停机时极上应只吸附均匀的一层薄灰。 (2)结合运行中振打机构卡涩、电机过载保护动作、传动连接部件损坏情况,作重点检查处理,对振打力传递过程中的所有紧固件及其止退焊接进行检查处理,正常情况下,振打机构能人工盘动,电机不会过载跳闸。 6.4.2振打传动机构检修。 (1)传动连接部件检修:检查振打方问联轴节、法兰、连接螺栓、弹簧垫圈有元脱落、松动、断裂,给予更换及止退焊,注意联轴节连接的膨胀间隙。 (2)振打传动轴检修:检查各段轴是否有扭曲情况,同轴度是否符合要求,一定的超偏量可通过适当调整振打轴承底座垫片高度来调整,当轴磨损量超标时应更换。同轴度要求为相邻两轴承之间公差为 1mm,轴全长为3mm,

高压电动机检修作业指导书

印度古德洛尔2X600MW __机组高压电动机检修作业指导书作业项目: 批准: 审核: 初审: 编制: 年月日

目次 1范围 (3) 本指导书适用于高压电机检修检修工作。 (3) 2本指导书涉及的资料和图纸 (3) 3安全措施 (3) 4备品备件清单 (3) 5修前准备 (3) 6检修工序及质量标准 (5) 7检修记录 (10) 8设备试运、调试、试验 (12) 8.3.1 定子绕组的绝缘电阻和吸收比 (13) 8.3.2 定子绕组的直流电阻 (13) 8.3.3 电机电缆的绝缘电阻和吸收比 (13) 8.3.4 检查电机电缆的相位 (13) 9 不符合项目处理单 (14) 10 完工报告单 (15) 11 质量签证单 (16) 高压电机检修检修作业指导书

1 范围 本指导书适用于高压电机检修检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 《电气专业检修技术标准》 《电气专业设备给油脂标准》 《电力设备交接和预防性试验规程》 《高压电气设备试验方法导则》 《电力设备典型消防规程》 《电业工作安全规程》 《设备台帐》 《历次试验报告》 3 安全措施 3.1严格执行《电业工作安全规程》。 3.2严格执行《电力设备典型消防规程》。 3.3严格执行工作票管理制度,认真办理、检查和验证工作票。 3.4核对现场实际安全措施与工作票中所要求的是否相符。 3.5电、油是否已隔离。 3.6 现场设备名称是否与工作票中所书一致。 3.7拔取电机轴承,加热时,严禁损坏电机轴颈和线圈。 3.8起吊整台电机时,必须使用机座上的吊空(或底座上的攀),切勿使用顶罩上的。电机起吊时,严禁电机转子直接落在电机定子上,且严禁电机转子在电机堂内游动,必要时装上转子固定装置。 3.9电机在运输中,需防止电机翻身。分体运输时,需做好线圈、定子和转子的保护措施。 3.10 防止检修中将异物遗留在电机内。 4 备品备件清单 5.1 现场准备

变压器及电抗器电气试验标准化作业指导书

变压器及电抗器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适应于电力变压器及电抗器交接、大修和预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB50150-91《电气设备交接及安装规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 三、试验仪器、仪表及材料 序 号试验所用设备(材料) 数 量 序 号 试验所用设备(材料) 数 量 1 QJ42型单臂、QJ44型双臂电桥或直 流电阻测试仪 1套8 倍频电源车、补偿电抗、局部放电测量 系统 1套 2 2500—5000V手动或电动兆欧表1块9 TDT型变压器绕组变形测试系统1套 3 试验变压器、调压器、球隙、分压器、 水阻等 1套10 万用表、直流毫伏表、相位表、电压表、 电流表、瓦特表 若干 4 直流发生器、微安表1套11 有载分接开关特性测试仪1套 5 调压器、升压变压器,电流互感器、 电压互感器 1套12 电源线和试验接线、常用工具、干电池若干 6 自动介损测试仪或QS1型西林电桥1套13 绝缘杆、安全带、安全帽若干 7 QJ35型变比电桥或变比测试仪1套14 温湿度计1只序 号试验所用设备(材料) 数 量 序 号 试验所用设备(材料) 数 量 1 QJ42型单臂、QJ44型双臂电桥或直 流电阻测试仪 1套 6 万用表、电压表、电流表若干 2 2500—5000V手动或电动兆欧表1块7 有载分接开关特性测试仪1套 3 试验变压器、调压器、球隙、分压器、 水阻等(6-10KV站变时需要) 1套8 电源线和试验接线、常用工具、干电池若干 4 直流发生器、微安表1套9 绝缘杆、安全带、安全帽若干 5 自动介损测试仪或QS1型西林电桥1套10 温湿度计1只 四、安全工作的一般要求 1、必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。 2、现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督 五、试验项目

空压机检修作业指导书

广东大唐国际潮州发电有限责任公司检修作业指导书 Q/*** 广东大唐国际潮州发电有限责任公司企业标准 Q/*** ****-****空压机检修作业指导书 2006—1—20发布2006—5—1实施 广东大唐国际潮州发电有限责任公司

广东大唐国际潮州发电有限责任公司检修作业指导书 目次 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3作业条件 (1) 4风险分析/危害辨识 (1) 5组织及人员分工 (2) 6窗口计划 (2) 7备件和工具明细 (2) 8检修项目及工艺流程 (5) 9检修工序及质量标准 (6) 10质量记录 (11) 11试验报告 (12) 12完工报告单 (14) 13设备检修不符合项处理单 (16) 14业主检修经验反馈 (17) 15承包商经验反馈 (18) 16其他 (19)

空压机检修作业指导书 1 目的 1.1 保证空压机符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。 1.2 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 适用于广东大唐国际潮州发电有限责任公司空压机检修工作。 3 作业条件 3.1 停止空压机,切断电源,挂警告牌。 3.2 作业组成员了解空压机的运行状态及小时数。 3.3 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.4 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准 等。 3.5 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.6 准备好检修用的各易损件及材料。 3.7 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4 风险分析/危害辨识 4.1 空压机检修总危害辨识 4.1.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 4.1.2 办理工作票,确认安全措施执行完善,组织人员宣读、签字方可开工。 4.1.3 严禁携带工具以外的其它物品(如金属性物品或锋利物品)。 4.1.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 4.1.5 各作业过程作业组长要进行安全交底,做好危险预想。 4.2 检修阶段的风险分析 4.2.1 每天开工前工作负责人向工作班成员及成员交代安全注意事项,工作结束后, 总结当天的安全工作情况 4.2.2 使用电动工器具必须配用漏电保护器,照明灯要做到人走灯停。 4.2.3 高空作业应使用工具带、安全带或防坠器。 4.2.4 在检修中使用扁铲、铁丝、锯条等时要时刻注意不能将断头遗留在空压机内 部。 4.3 回装阶段的风险分析 4.3.1 空压机回装前,应全面检查空压机内部的所有检修工作全部结束,所有部件 检修全部合格,内部卫生全部清理干净。 4.3.2 空压机回装时,认真检查空压机内部无任何异物。 4.3.3 空压机回装时,认真检查电气、热工、保护专业的所有相关工作应全部结束, 并通知相关部门或班组。 4.4 空压机检修时的风险分析 4.4.1 现场设专人协调指挥。 4.4.2 现场设专职安全监护人。 4.4.3 认真检查设备双重编号,严格执行危险因素控制卡。

电容器检修作业指导书

电容器检修作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内电力电抗器、电容器的检 修和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.补偿装置检修作业指导书 4.1.检修准备工作 4.1.1.检修人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.2.检修工器具、材料、防护用品准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地线组 2 2 验电器支 1 3 绝缘手套双 2 4 绝缘靴双 2 5 铝合金梯把 1 6 安全标志块 4 7 警示带盘 2 8 臂章(袖标)个 4 9 内六角套 1 10 扭力扳手套 1 11 套筒套 1 12 克丝钳把 2

13 活动扳手把 2 14 智能型兆欧表只 1 15 万用表只 1 16 手摇式接地电阻测试仪只 1 17 对讲机个 3 18 毛巾张 3 19 面纱Kg 1 20 黄油Kg 1 21 油漆刷把 2 22 油漆Kg 1 4.1.3.检修作业准备 序号工作内容作业准备要求责任人备注 1 提报月、日计划1.每周四12点前提报次周计划; 2.提前3日打提报日计划。 工区负责人 2 明确工作任务本次作业内容 3 填发停电作业工作票1.按《铁路局电力作业安全工作票执行标准》填写; 2.提前一天交由工作执行人。 4 绘制图示分工表1.根据作业范围及内容绘制; 2.提前一天交由工作执行人。 5 填写派工单1.根据作业内容和人员填写; 2.提前一天交由工作执行人。 6 工器具、材料准备提前一天准备齐全并进行外观检查、实验合格。 7 召开作业前开工会1.组织学习本次作业指导书; 2.做好危险点分析,交待安全注意事项; 3.图示分工,明确人员分工职责。 4.2.检修技术标准 4.2.1.清扫各电力电容器的壳体。电极之间的灰尘、油泥。

电动机检修安全操作规程

电动机检维修安全操作规程一、工作危害分析:

二、检维修安全规程: 1、低压电动机检修电工安全操作规程(400V以下) 第一条在现场检修电机时,必须切断电源,取下熔断器,并挂有“有人工作,禁止合闸”的警示牌,可能来电的线路,要经过验电,放电接好接地线等工作,并用绝缘材料包好后方可作业。 第二条电机只准拴挂在电机的吊环上起吊,吊环必须牢固可靠,吊运时,应防止损伤电机绝缘、防爆面及附件。 第三条电机转子放置或搬运时,应有防止滚动及碰撞的安全措施。 第四条外壳无可靠支撑面的电机,必须垫稳后,方可分解和装配 第五条抽出或装入较大电机转子时,必须用专用工具,禁止硬拖。 第六条拆装电机定转子发生卡住时,只能作微量起落,消除别劲,不得进行锤击。

第七条在组装直流电机定子主极,补极及补偿绕组时,需用专用工具吊装,不得损伤绝缘。紧固磁极时不得将手伸进空隙内。 第八条嵌线作业的安全规定 1、线槽内不得有毛刺、飞边等影响电机绝缘的缺陷。 2、直流电机转子竖立起吊时,必须先检查吊环及轴头的螺纹是否良好,转子竖立放在回转焊座上时,必须稳妥。 3、要防止线头扎眼,扎手。 4、绑扎钢丝及调整拉力时,人不要面对钢丝。 5、焊接整流子时,烙铁温度不得太高,防止松香起火。 6、嵌线工作完毕,应将电机垫稳盖好,防止杂物进入电机内部。 第九条电机转子平衡校验的安全规定 1、必须按平衡机的操作说明书进行操作。 2、被校验的转子应事先清扫干净,安装时,转子与平衡机滚轮不相击。 3、附加的平衡块必须固定牢靠。 4、校验或调试中出现异响、异味或异状时,应立即停机处理。 5、应经常检查电控箱的干燥剂,失效时应及时更换,在长期停用中,应对电控箱自动预热。

相关文档