一、 工程概况:

本标段路基路堑截水沟分为堑顶截水沟和平台截水沟两种,堑顶截水沟采用(60×60㎝)矩形排水沟,平台截水沟采用30×30L 形沟,均采用M7.5浆砌片石砌筑。

二、施工工艺流程

图1 浆砌截水施工工艺流程图

三、施工要求及施工方法

陡坡堑顶截水沟设置在边坡顶5m 外,采用30cm 厚60x60M7.5浆砌片石矩形截水沟,平台截水沟根据需要设置于挖方边坡分级路段的边坡平台上,尺寸为30x30的L 形沟。 在路基施工前应先施工截水沟。截水沟砌筑后,在坡体上方一侧的砌体与山坡土体连接处,坡面地表水容易产生渗漏,应严格进行夯实和防渗处理。特别是在地质不良、土质松软、透水性大或岩石裂隙较多的地段,截水沟应采取沟底、沟壁、出水口加固措施,

挂线施工 砌体勾缝 养生 墙身砌筑 测量放样 沟槽开挖 基础砌筑 砂浆搅拌

砂浆搅拌

以防止因顺山坡流下来的地表水渗入而影响坡体稳定。

截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟,应设缺口将水导人截水沟。

截水沟的长度超过500m时,应设置出水口,并将水引入自然河沟或桥涵进水口。截水沟的出水口,宜设置排水沟、急流槽或跌水,与其他排水设施平顺衔接。截水沟出水口一般应设深度不小于lm的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下被冲毁;排水系统应完善,不得随意排放或直接冲刷边坡。

1、施工放样

截水沟工程施工前,由测量人员根据路基设计图纸放出开挖边线,截水沟自主动防护网边线向外至少5m开始开挖。截水沟的测量放样应适当加密,确保沟体线形美观,达到线形顺直、圆滑,并按设计要求设置沉降缝。

2、施工方法

(1)、沟槽开挖

利用测量放样出的边线,用白灰在地上画出堑顶截水沟开挖线,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。沟槽开挖、机械开挖根据土质情况和季节,土质坚硬无须放坡,挖直壁沟槽,土质松软须放坡。放坡根据土质松软程度,按放坡规定计算开挖宽度。

(2)、片石砌筑

沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。

3、材料要求

(1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。

(2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。

(3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。

4、沟体片石砌筑

基础砌筑

(1)片石要求

片石应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无裂纹,不得采用风化石。片石厚度不应小于150㎜(卵石和薄片者不得采用)。用做镶面得片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍修整。原材料根据现场情况采用人工+机械运输至场地。

(2)砌筑方法

基础采用坐浆法进行施工,严禁采用灌浆法进行施工。片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑基础的第一层时,如基底为岩层,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如为土质,可直接坐浆砌筑。基础分2个工作层砌筑,每个工作层的水平缝应大致找平。砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。

各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,且大面向下,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土塞竖缝时,应以扁铁捣实。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。基础每10-15米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降缝。

墙身砌筑

(1)片石要求

片石要求同基础砌筑对片石要求。

(2)砌筑方法

墙身同样采用坐浆法进行施工,严禁采用灌浆法进行施工。片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑墙身的第一层砌块时,应先将基础表面清洗、湿润,再坐浆砌筑。浆砌片石宜以2~3 层砌块组成一工作层分层砌筑,每一工作层的水平缝应大致找平。砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,

各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。

各砌层应先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。圈定位行列和转角石,应选择形状较为方正及尺寸较大的片石,并长短相间地与里层砌块咬接。砌体外露面镶面宜选用较坚硬的片石进行镶砌。砌体里层应砌筑整齐,分层应与外圈一致,应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。外砌缝宽度一般不应大于40㎜。砌体外露面应进行勾缝,并应在砌筑时靠外露面预留深约20㎜的空缝备作勾缝之用。砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平,不另勾缝。

各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。墙身沉降缝与基础沉降缝对齐。

5、沉降缝的设置

根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。

6、勾缝及养生

勾缝采用的砂浆强度M7.5,错缝、嵌缝饱满、密实,勾缝平顺,缝宽大体一致。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。

7、检测

(1)、原材料检验

材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。

(2)、砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检测。

(3)、截水沟检测

截水沟砌石完成一段后,要按检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、