文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统示例
风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统计算示例

一、空气处理过程如图所示:

室内状态点N (26℃,60%相对湿度)、室外状态点W (34.9℃,76%相对湿度)

二、处理过程:

S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N 的等焓线与相对湿度90%的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。

L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L 与室内状态点N 的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。

O 点的确定:O 点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。

三、计算过程

以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。

1、新风机组的计算及选型

新风量:31519285/xf M m h =?=

新风负荷: 1.2

285 1.2()(105.1158.45) 4.4336003600

xf xf w s M Q h h kw ??=-=-= 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。

选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表:

2、风机盘管的计算及选型

由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。

室内冷负荷:(408417)385358sn Q w =++?=

风机盘管风量:336003600 5.358976/1.2() 1.2(58.4541.98)sn sn n L Q M m h h h ?=

=--

选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准)

3、风量比值

总送风量:39762851261/sn xf M M M m h =+=+=

所以,新风占总风量的比值为285/1261=23%,回风占的比值为77%

由于送风点O 在L 和S 的连线上,由风量比值可以确定混合后的送风点O 的状态参数。

4、热湿比

湿负荷:660.278100.278190.93109100.535/w m n g g s ?--=?=????= 热湿比:35.358100000.53510

w Q m ε-===?室

热湿比线与L 和S 连线的焦点,与O 点很近,所以选型正确。

三、洁净室之分类

1.乱流式(TurbulentFlow):

空气由空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器(HEPA)进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板或高架地板回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级1,000-100,000级。

优点:构造简单、系统建造成本,洁净室之扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。

缺点:乱流造成的微尘粒子于室内空间飘浮不易排出,易污染制程产品。另外若系统停止运转再激活,欲达需求之洁净度,往往须耗时相当长一段时间。

2.层流式(Laminar):

层流式空气气流运动成一均匀之直线形,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由高架地板或两侧隔墙板回风,此型式适用于洁净室等级需定较高之环境使用,一般其洁净室等级为Class1~100。其型式可分为二种:

(1)水平层流式:水平式空气自过滤器单方向吹出,由对边墙壁之回风系统回风,尘埃随风向排出室外,一般在下流侧污染较严重。

优点:构造简单,运转后短时间内即可变成稳定。

缺点:建造费用比乱流式高,室内空间不易扩充。

(2)垂直层流式:房间天花板完全以ULPA 过滤器覆盖,空气由上往下吹,可得较高之洁净度,在制程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。

优点:管理容易,运转开始短时间内即可达稳定状态,不易为作业状态或作业人员所影响。

缺点:构造费用较高,弹性运用空间困难,天花板之吊架相当占空间,维修更换过滤器较麻烦。

3.复合式(MixedType):

复合式为将乱流式及层流式予以复合或并用,可提供局部超洁净之空气。

(1)洁净隧道(CleanTunnel):以HEPA或ULPA过滤器将制程区域或工作区域100%覆盖使洁净度等级提高至10级以上,可节省安装运转费用。

此型式需将作业人员之工作区与产品和机器维修予以隔离,以避免机器维修时影响了工作及品质,ULSI制程大都采用此种型式。

洁净隧道另有二项优点:A.弹性扩充容易;B.维修设备时可在维修区轻易执行。

(2)洁净管道(CleanTube):将产品流程经过的自动生产线包围并净化处理,将洁净度等级提至100级以上。因产品和作业员及发尘环境相互隔离,少量之送风即可得到良好之洁净度,可节省能源,不需人工的自动化生产线为最适宜使用。药品、食品业界及半导体业界均适用。

(3)并装局部洁净室(CleanSpot):将洁净室等级10,000~100,000之乱流洁净室内之产品制程区的洁净度等级提高为10~1000级以上,以为生产之用;洁净工作台、洁净工作棚、洁净风柜即属此类。

洁净工作台:等级Class1~100级。

洁净工作棚:为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间,采用独立之HEPA或ULPA及空调送风机组而成为一较高级之洁净空间,其等级为10~1000级,高度在2.5米左右,覆盖面积约10m2以下,四支支柱并加装活动轮,可为弹性运用。

风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26℃,60%相对湿度)、室外状态点W (34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N 的等焓线与相对湿度90%的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。 L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L 与室内状态点N 的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。 O 点的确定:O 点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 新风量:31519285/xf M m h =?=

新风负荷: 1.2285 1.2 ()(105.1158.45) 4.433600 3600 xf xf w s M Q h h kw ??= -= -= 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:(408417)385358sn Q w =++?= 风机盘管风量:336003600 5.358 976/1.2() 1.2(58.4541.98) sn sn n L Q M m h h h ?= =-- 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准)

风机盘管的选择

风机盘管的选择 一般来说,根据显热负荷、全热负荷并在校核风量之后所选择的风机盘管更适合空调房间的实际需要。 选择风机盘管时应注意下列事项: 1)从实际使用情况来看,国产风机盘管的实际工况风量往往比名义工况(名牌参数工况)风量小20%~30%。暗装机组由于加装进、回风隔栅、过滤网、短风管等使空气流动阻力增大,实际风量下降幅度更大些,所以选择时可参照中速档参数选择,但就不再考虑安全系数了。按高速档选也是可以的,但应该考虑积尘,结垢等的修正系数。 2)目前国内许多厂家生产2排管,3排管和4排管机组。为提高空调效果,选用的风机盘管最好是大风量、小焓差的2排管机组,但是2排管机组焓差小、除湿能力较差,因此在一些高湿负荷的场合宜采用大焓差的3排管和4排管机组。风盘的承压能力有1.0MPa 、1.6MPa 的,最高有2.1MPa ,所选风盘的承压能力应大于系统的最大工作压力。 3)低嗓声和大风最是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声。 4)选用风机盘管时,应进行设计工况和名义工况修正一般按夏季负荷选用风机盘管,冬季校核所选风机盘管的实际(设计工况)供热量是否满足要求。步骤如下: 采用风机盘管设计工况焓差与标准工况(名义工况)焓差的比值m 进行修,计算风机盘管的实际制冷量(你的设计工况),再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q=Q H (△i m /△i H ) 式中:Q ——风机盘管(你的设计工况)实际制冷量,W ; Q H ——风机盘管标准工况(名义工况)下额定制冷量,W ; △i m ——风机盘管实际(你的设计工况)空气处理焓差,W/kg ; △i h ——风机盘管标准工况(名义工况)下空气处理焓差,W/kg ; 设计工况与名义工况的换算可按样本修正,或按下式换算: Q 、Qx —设计工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; Q 0、Q x0—名义工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; t g 、 t s —设计工况下的干球温度和湿球温度,取设计参数,℃; M 、M 0—分别为设计和名义工况下的水流量,kg/s ; t w —名义工况下的水温度,℃。 按上述方法换算后,选择风机盘管的制冷量为: 39 -5.19205 .12w 205 .007.00367 .000g s w g X X w s t t M M t t t Q Q M M t t Q Q = ?? ??????? ??-=?? ? ???-=-量名义工况风机盘管供热量设计工况风机盘管供热

风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统示 例 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26℃,60%相对湿度)、室外状态点W (34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N 的等焓线与相对湿度 90%的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。 L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L 与室内状态点N 的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。 O 点的确定:O 点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 新风量:31519285/xf M m h =?=

新风负荷: 1.2 285 1.2()(105.1158.45) 4.4336003600 xf xf w s M Q h h kw ??=-=-= 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:(408417)385358sn Q w =++?= 风机盘管风量:336003600 5.358976/1.2() 1.2(58.4541.98)sn sn n L Q M m h h h ?= =-- 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准) 3、风量比值 总送风量:39762851261/sn xf M M M m h =+=+= 所以,新风占总风量的比值为285/1261=23%,回风占的比值为77% 由于送风点O 在L 和S 的连线上,由风量比值可以确定混合后的送风点O 的状态参数。 4、热湿比 湿负荷:660.278100.278190.93109100.535/w m n g g s ?--=?=????=

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。那么风机盘管应该如果选型选择,在布置上又有什么诀窍呢。下面美景舒适家就和大家一起来看看其主要特点如下: 一、自成单元,调节灵活 风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。 房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。

从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 二、机体小,布置灵活、占用建筑空间较少、便于配合内装施工 但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑以下几点: 冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。 目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。

所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。 所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品 质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没 有处理好。 由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的, 故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风 量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20~30%。 送、回风方式 送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。 合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。

风机盘管加新风系统计算示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26C, 60%相对湿度)、室外状态点W「C, 76%相对湿度) / \/ // \ 图1显工况处理过程焰棍图 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90% 的焦点S就是新风机组处理后的状态点。120 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10C(规范规定温差在10C范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16C的等温线与相对湿度90%的焦点。 O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38卅的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。

\-15 1、新风机组的计算及选型 新风量: M xf 15 19 285m 3 / h .......................................... M xf 1.2 285 1.2 新风负何:Q xf - (h w h s ) (105.11 58.45) 4.43kw 3600 3600 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大 5倍,以示例如何选择机组。扩大 5倍后,新风量风负荷为1425,新为。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为 *6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:Q sn (40 84 17) 38 5358w 包厢 风? kW 1000 224 DXf 5 - 6 UOQ 239 336 同射 03 men 杏3 雀机10审 5 kPa hW d6[AJ 岬 274B 6 1W ftlB is 1^0 D.25 <01 151 性能审数衰士 &律(新风工况】

关于风机盘管技术及选型介绍

关于风机盘管技术及选型介绍相关资源由“weskt风机盘管”特别提供 一、投标机型技术参数及机组特点 1、机组外观 2、技术参数及修正 3、产品概述及机组特点 4、机组主要零部件清单 二、制造工艺 1、机组制造工艺流程 2、机组主要生产设备明细 三、产品安装维修与故障排查 四、售后服务体系

一、投标机型技术参数及机组特点 1、产品外形图 2、产品性能参数表 型号 项目 FP-34WA FP-51WA FP-68WA FP-85WA FP-102WA FP-136WA FP-170WA FP-204WA 性能风 量 高速340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 中速m3/h 248 394 495 638 788 1095 1275 1575 低速213 263 330 425 525 730 850 1050 供冷量W 1850 2800 3600 4500 5500 7350 9200 11000 供热量W 3050 4400 5500 7000 8900 11000 14000 17000 水流量L/s 0.10 0.14 0.17 0.21 0.27 0.36 0.45 0.50 水阻力kPa 12 21 16 23 36 38 38 40 噪 音 标准型 dB(A) 35 38 40 42 44 46 48 50 高静压型38 40 42 44 46 47 49 52 机外静压Pa 标准型为12Pa(不带风口和过滤网);高静压型为30Pa 盘管 型式铜管、高效百叶窗翅片工作压力≤1.5MPa 电机 型式B级绝缘电容器启动三速电机 数量个 1 2 电源220V~ 50Hz 输入功率 标准型W 37 45 62 70 96 120 145 185 高静压型W 42 55 68 80 102 140 158 195 推荐电源线mm2×根0.5×3 防触电等级I 风机 型式前向多翼低噪声离心风机 数量个 1 2 3 4 接管 进水ZG3/4"(内螺纹) 出水ZG3/4"(内螺纹) 卧式暗装风机盘管 吸顶式风机盘管 立式明装、卧式明装风机盘管 立式暗装风机盘管

风机盘管选型与布局简析案例

风机盘管选型与布局简析案例 摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。 关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织 随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。 二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 三、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到隆盛大厦工程中去,笔者充分考虑了以下几点: (一)冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 (二)风量校核

全空气系统和风盘加新风的比较

一、全空气系统 全空气系统是指室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。此种系统所需空气量多,因而风道断面尺寸较大。集中式空调系统一般属于此类系统。 优点: 全空气系统具有以下特点: 1、有专门的过滤段,有较强的空气除湿能力和空气过滤能力; 2、送风量大,换气充分,空气污染小; 3、在春秋过渡季节可实现全新风运行,节约运行能耗; 4、空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤; 5、产生震动、噪声传播的问题较少; 缺点: 1、占用机房 2、冬季采用上回风方式,热空气不易下降,造成制热效果不好。 二、风机盘管加新风系统 优点(与全空气系统相比) 1、控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 2、风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 3、容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;

缺点(与全空气系统相比) 1、因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大; 2、室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 3、风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。 全空气系统一般用于厂房或者超市仓库等。 风机盘管加新风系统就一般用于酒店公寓等。 一般比较大的商场用组合式空调机组,组合式空调机组由若干处理段组成,例如新风段、混合段,加热段,过滤段,表冷段,加湿段,等功能段组成,送风量可达到十万风量。而空调箱一般是指吊顶式空调机组,风量范围一般为2000-12000风量,功能段也不是很多。如果空调箱仅处理室外空气的话,那么他就可以叫新风机组,如果处理新风和室内回风的话,就是一般意义上的空调箱了,总而言之,组合式空调机组对于处理空气的温度和湿度要求比较严格,而空调箱要求仅仅是一个温度,湿度没啥要求。

风机盘管选型方法

中文词条名:风机盘管选型方法的比较 英文词条名: 焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小 关键字:风机盘管,空气处理 风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间 热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量: 风机盘管空气处理过程 1风机盘管选型焓差修正法: 采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制 冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q'=QH?(△ IM/ △ IH) =MQH ........ 式中:Q' ---- 风机盘管实际制冷量(W。 QH风机盘管标准状况下额定制冷量(W △IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG △IH ――风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG M修正系数

2风机盘管选型风量选型法: 根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量, 管。 再根据风量选择风机盘G=Q/A IM(W) 式中:G――空调风量KG/H 另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。 风机盘管选型、校核与布局案例简析 09年12月24日14:59:56 来源:中国空调制冷网我要评论(0)随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活 中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师 的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点 如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定 情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空 调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一 次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系 统的运行费用。 整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合 理的一面。 二、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管 的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室 内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量X单位时间内的平均运行时 间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果

全空气空调系统和风机盘管加新风系统的区别

全空气空调系统和风机盘管加新风系统的区别风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合

自己的空调系统. 全空气系统空调房间内的室内热湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统,称为全空气式系统。它是利用空调装置送出风来调节室内空气的温度和湿度,使室内的温度和湿度保持稳定。由于空气的比热较小,用于吸收室内余热余湿的空气量大,所以这种系统要求的风道截面积大,占用的建筑空间较多。集中式系统就是全空气系统。

风机盘管的选型与安装施工

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点 1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。 2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。 3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定: 1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷; 2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷; 3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置; 4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。 4. 机组在高档转速下的基本规格应符合国标规定。

5.在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点: 1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值; 2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍; 3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照下表进行换算: 空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 7.对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。 8.目前,风机盘管机组有下列控制类型: 1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制; 2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制; 3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。 4) 风机无级调速控制。 根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。

风机盘管型号选型及设计

风机盘管型号选型及设计 风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。 2 目前风机盘管选型中常见的问题 2.1 按冷负荷选型的弊端 按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的 热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用效果。评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波 动)幅度。送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的主要因素。文献 [2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最 低换气次数。空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。可见按最大冷负荷选型,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。 2.2 不能保证足够的送风量 因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题:

风机盘管加新风系统的优缺点

风机盘管加新风系统的优缺点、全空气系统 2010-11-30 13:13:39| 分类: 设备及管道 阅读874 评论2 字号:大中小 订阅 风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。 风机盘管加新风系统优点.. (与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制; 风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大; 风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二

级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。 风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统 全空气系统 空调房间内的室内热湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统,称为全空气式系统。它是利用空调装置送出风来调节室内空气的温度和湿度,使室内的温度和湿度保持稳定。由于空气的比热较小,用于吸收室内余热余湿的空气量大,所以这种系统要求的风道截面积大,占用的建筑空间较多。集中式系统就是全空气系统,如下图所示。

风机盘管机组选型手册卧式暗装E系列

选 型 手 册 目 录 1.概述 FP 系列卧式暗装风机盘管是奥克斯吸取以往卧式暗装风机盘管设计特点,引进欧美先进技术,推出的新一代卧式暗装风机盘管机组:凭借先进的技术、生产设备及工艺水平,具有高效节能、健康环保、运转宁静、安装灵活、外观美观等特点,并有多种型式的选择。以其严谨的专业设计,精 风机盘管机组 (卧式暗装E 系列)

湛的制造经验和卓越的产品性能,该产品已被广泛运用于中国建筑工程的各个领域,如:宾馆,酒店,办公大楼等各种场所的中央空调系统中。 风机盘管作为中央空调系统的末端设备,在众多的公共场所采用,主要有如下优点: 自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间,从而降低了整体系统的运行费用。 ◇品种齐全,应用广泛:机组采用先进的设计方法,具有变负荷特性强,性能优越,可广泛应用半集中式的空调系统上,如宾馆、医院、公寓、别墅、办公大楼等处。 ◇品质优良:机组选用优质的部件以保证产品品质,在生产制造过程中的严格检验和100%的出厂测试,是质量稳定可靠的保证。 ◇运转噪声低:低噪声永久电容电机与独特设计的风机相结合,每个部件逐一经动平衡检验,确保机组宁静而高效地工作。 ◇高能效比:对机组进行优化设计,采用了高效换热器,将大风量、低噪声风机与电机精心匹配,来强化传热,使机组有优越的能效比。 ◇外形美观,坚固耐用:机组选用优质板材,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点,符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘,机体结构对称,线条明快。暗装机组适用于一般设计工程,在设计规划中预留卧式暗装风机盘管机组安装空间,并搭配出风口与室内装璜,可使冷(热)房内景协调雅致。 ◇调整容易,维护方便:按钮式三速开关或外配温控无级调速器操作简单,可任意调整室内风量和冷量。电机使用的轴承,能自动填注润滑油。电机轴采用调质钢,表面均经镀铬或镀镍磷防锈特殊处理,经久耐用,维护保养费用低。 ◇灵活性高、安装费用低:机体设计轻巧,总厚度为245mm。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方向可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 ◇结构设计灵活、安装简易:为配合现场施工的需要,该卧式暗装风机盘管在设计时就考虑到各零部件的通用性。使接管方向可依现场需要而改变。另外回风口位置也可以方便地现场转换,保证安装省时省力。 产品命名规则 命名示例: FP-51WAZ/E3R:表示第4代卧式暗装风机盘管左式3排管机组,名义风量为510m3/h; FP-85WAY/HE3R:表示第4代卧式暗装风机盘管右式后回风3排管机组,名义风量为850 m3/h; FP-136KM/B:表示第2代四面出风嵌入式风机盘管,名义风量为1360 m3/h; 功能介绍

风机盘管加新风系统计算示例

风机盘管加新风系统计算示例 、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26C, 60%相对湿度)、室外状态点W (349C, 76%相对湿度) VI 图1湿工况处理过程熔湿图 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90% 的焦点S就是新风机组处理后的状态点。120 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10C(规范规定温差在10C范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16C的等温线与相对湿度90% 的焦点。 O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38卅的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 1

2 新风量: M xf =15 19 =285m 3/h .............................................................. 新风负荷: Q xf - M xf 1.2 (h w h s ) - 285 1.2 (105.11 58.45) — 4.43kw 3600 3600 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大 5倍,以示例如何选择机组。扩大 5倍后,新风量风负荷为1425,新为22.15c 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为 DX1.5*6。性能参数如下表: 室内冷负荷:Q sn =(40 84 17) 38 =5358w 风机盘管风量: 3600Q sn 3600 5?358 976m 3/h 1.2(h n -h L ) 1.2(58.45 -41.98) 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为 FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准) MM 电机功率 II 声 礬春靈■ m'ih kw kPa Pa 糊 dB{AJ DX1x E 1000 DX1.5x6 1500 1S.0 23.9 22J 336 2743 4115 6 T IDO 120 D.lfl 025 <59 <61 133 158 2、风机盘管的计算及选型 性能雉数表;&樣(新凤工况) 蛊3 塞罟 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。

某办公楼一层风机盘管加新风系统设计说明书

保定市某办公楼一层空调系统 设计说明书 设计人:熊保全 班级:建环1201 学号:201202040122 指导老师:郑国忠 时间:2015年5月

保定市某办公楼一层空调系统设计说明书 本设计为保定市某办公楼空调系统设计。该办公楼属大型办公建筑,建筑共三层。设计内容主要是是一层的空调系统,并且采用风机盘管加新风系统。设计的依据主要有《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB.50736-2012)、《实用供热空调设计手册》、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等规范手册。 1概况 1.1工程概况 本建筑是保定市的办公建筑,保定市处于我国北方,冬长夏短,属于严寒地区。该建筑共三层,主要是办公用房,本设计主要负责其一层的空调系统,其空调面积共570.74㎡,设计的主要目的是使各功能间的室内空气符合风速、温度、湿度,及人体的舒适性需要。 1.2设计参数 1.2.1气象参数 A.基本参数 表1-1 基本参数表 B.室外参数 表1-3 冬季参数表

C.室内设计参数 表1-4 室内设计参数表 1.2.2 土建资料 该办公楼一层的土建尺寸为42m ×15.8m ,层高3m 。各围护结构的材料及传热系数如下: A 外墙:轻集料混凝土砌块框架填充墙-玻璃棉板40 表1-5外墙传热系数表 B 外窗:双层6mm 外窗,内遮阳 C 外门:节能外门 D 内墙:砖墙(表1-8外门传热系数表 E 内门1:双层金属板,中间填充15~18厚玻璃棉板 表1-9外门传热系数表 F 内门2

1.2.3人员资料 办公室人均占有的使用面积为8㎡/人。 1.2.4照明及设备资料 室内照明及设备的功率密度均为20Kw/㎡。 1.2.5空调使用时间 办公楼空调每天使用10小时,即8:00~18:00。 1.2.6其他资料 新风量定为每人30m 3/h ; 噪声控制要求办公室≤45dB(A); 保持空调房间的大气压力比外界稍高,一般取5-10Pa 。 3设计方案 本设计采用风机盘管加新风系统 ,该系统是目前应用广泛的一种空调系统,它由风机盘管来承担全部室内负荷,单独设新风机组,向室内补充所需新风。因此,在空调房间较多,面积较小,各房间要求单独调节,且建筑层高较高,房间温湿度要求不严格的房间,宜采用风机盘管家新风系统。 4负荷计算及统计 夏季和冬季负荷计算的公式和方法见附录。本次通过鸿业空调负荷计算软件计算出负荷,并统计如下。 4.1夏季负荷统计 下图是夏季一天中空调总冷负荷、室内总冷负荷以及新风冷负荷的折线图。 图4-1 夏季一天中空调总冷负荷、室内总冷负荷以及新风冷负荷的折线图

风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统计算示例 、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26C, 60%相对湿度)、室外状态点W 「C, 76%相对湿度) 二、处理过程: S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点 N 的等焓线与相对湿度90% 的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。 L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点 L 与室内状态点N 的温差为10C (规范规 定温差在10C 范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16C 的等温线与相对湿度90%的 焦点。 0点的确定:0点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38 rf 的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 Mxf 1.2 (h w h s ) 285 1.2 (105.11 58.45) 4.43kw 3600 3600 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大 5倍,以示 例如何选择机组。扩大 5倍后,新风量为1425,新风负荷为。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为 *6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 新风量:M xf 15 19 285m 3 / h 新风负荷:Q xf

室内冷负荷:Q sn (40 84 17) 38 5358w 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为 FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准) 3、风量比值 总送风量:M M sn M xf 976 285 1261m 3 /h 所以,新风占总风量的比值为 285/1261=23%回风占的比值为77% 由于送风点O 在L 和S 的连线上,由风量比值可以确定混合后的送风点 O 的状态参数。 4、热湿比 三、洁净室之分类 1. 乱流式(Turbulent Flow) 空气由空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器 (HE PA 进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板 或高架 地板回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级 1,000-100,000 级。 优点:构造简单、系统建造成本,洁净室之扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘 工作台,提高 洁净室等级。 缺点:乱流造成的微尘粒子于室内空间飘浮不易排出,易污染制程产品。另外若系统停止运转 再激活,欲达 需求之洁净度,往往须耗时相当长一段时间。 2. 层流式 (Laminar) : 层流式空气气流运动成一均匀之直线形, 空气由覆盖率 100%之过滤器进入室内, 并由高架地 板或两 风机盘管风量:M sn 3600Q sn 3600 5.358 976m 3/h 1.2(h h 」 1.2(58.45 41.98) 湿负荷:m w 0.278n g 10 6 0.278 19 0.93 109 10 6 0.535g/s 热湿比: Q 室 5.358 m w 0.535 103 10000 热湿比线与L 和S 连线的焦点, 与0点很近,所以选型正确。

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南【最新版】

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南 不管是市场成熟、竞争激烈的南方市场,还是煤改电带动下方兴未艾的北方市场,热泵两联供都是经销商市场破局的必备利器。另外,在北方“煤改电”改造项目中,风盘作为采暖末端也是常见形式之一。 那么,风盘系统如何选型?他们又有何优缺点,适合怎样的场所使用?煤改电项目改造,哪种风盘最适合替换暖气片?风盘选型的步骤和计算方法是什么,在选型的时候需要注意哪些问题?如何根据场地、造价等因素确定风盘的数量,并对实际工况能力进行合理修正? 一、风盘末端的优势和劣势 在两联供系统中,风盘是最为常见的末端形式,特别是酒店等经营类场所。另外,作为单一的供暖末端,由于改造成本低、难度小等优势,风盘的应用也不小,特别是今年的北京“煤改电”改造中,很多暖气片末端都是直接换成了风盘。 和其他末端相比,风盘有优势也有劣势。风盘是以对流换热为主,所以选用的换热器比一般的要小很多,也就是换热系数高很多。同时,风盘是驱动风循环的,因此可以对回风进行处理,有一个过滤的功能,像暖气片就做不到。另外,风盘还有一个好处是可以集中地处理冷凝

水。 如果单从采暖的角度来说,风盘也有它的劣势。 首先,风盘里面有一个电机,运行起来会产生噪音。 另外,暖气片和地暖只要水泵在转,就可以一直采暖,但是风盘只要里面的风机停了,就实现不了采暖。使用风盘采暖,房间的温度梯度比较大,上方的温度会比下方的温度高很多。 以实验数据来看,上下的温度梯度至少能达到5℃左右,如果是地暖的话可能只有2℃。单从采暖的角度来说,风盘的舒适性不是最好的,但是效果应该是最快的,因为风盘采暖是先加热空气,再然热空气使房间升温,而地暖或者暖气片是以辐射升温为主。 二、风盘的主要类型及优缺点 在讲风盘的选型之前,首先要了解风盘的形式。常见的形式是立式明装,但从中央空调的角度来讲,遇到的更多的是卧式暗装。下面,我们一一详细讲述。 第一种是卧式暗装风盘,它适合装修档次比较高的场所,适用于

风机盘管加新风

新风系统是什么-新风系统原理介绍 每个人都喜欢一种舒适健康的生活空间,房间一尘不染,空气新鲜惬意,仿佛能够置身于纯净的世界,享受高品质生活。其实这样的世界你也可以拥有,这就是家庭新风系统。那新风系统是什么呢,新风系统原理又是什么,她是如何保护我们的室内空气,让我们能够自由呼吸的呢? 新风系统概念 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 新风系统原理 新风系统原理其实很简单,从物理角度来说,就是正负压不均衡导致空气流动,通俗的讲就是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统分为单项和双向两种,单项流不能同时根据机械送风或者排风,双向流送风和排风都可以靠机器完成,效率要高,但是价格也相对较贵。 新风系统较其它舒适家居系统更为简单,无论是工作原理还是安装维护,都不算复杂,但作为一个系统,其详细工作原理以及施工安装还需要专业的介绍,这里我们只是抛砖引玉,让大家认识一下新风系统是什么以及新风系统原理。新风系统品牌、安装、维护等舒适100将另作详细说明。 风机盘管工作原理 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机

相关文档